文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑给排水毕业设计说明书

建筑给排水毕业设计说明书

建筑给排水毕业设计说明书
建筑给排水毕业设计说明书

本科毕业设计说明书青岛某高层住宅楼建筑给水排水工程设计

专业:给水排水工程

学生姓名:何志杰

指导教师:杨亚红

完成时间:2013年7月19日

摘要

本设计的建筑为17层的住宅楼,给排水工程设计包括了室内生活给水系统设计,室内排水系统设计,室内消防给水系统设计,以及雨水系统设计。生活给水系统分为两个区:一至三层为低区,采用市政给水管网直接供水;四层至十五层为高区,利用变频泵供水。消防给水系统分为消火栓给水系统和自动喷淋灭火系统,本建筑为普通住宅Ⅱ类,而其建筑高度≥50m,按《高层民用建筑防火设计规范》规定,室内消火栓用水量取20L/s。排水系统采用污废分流制,排水系统采用特殊的伸顶通气单立管排水系统,通气冒高出屋顶0.7m。给水系统采用镀锌钢管给水管材,消火栓给水系统和自动喷淋灭火系统采用无缝镀锌钢管,排水系统立管采用PPI螺旋排水管,各层排水支管采用普通的UPVC排水管。在地下层设贮水池和加压泵房,地下室另设集水坑,集水坑中设潜污泵,保证污水及时排出。

关键词:建筑;给水;消防;喷淋;

Abstract

Work in the complex building for17floors of trade in the building originally designed, is it drain off water engineering design including room is it supply water system design , indoor fire control supply water the system is designed and the indoor drainage system set up to live to give. Life supplies water and is divided into two districts systematically: The 1 floor to 3floor are the low district, adopt the pipe network of municipal water supply and supply water directly; 4are the high district to the 15th Floor, supply water for the system with the high-order water tank of the roof. Fire control supply water system divide into fire hydrant supply water system and automatic spray fire extinguishing system, drainage system sets up and is in charge of adopting PPI spiral drain pipe, drain off water and prop up in charge of adopting ordinary UPVC drain piping on the every the floor. Sets up the storage cistern and pressurizes in the pump house in the ground lower floor, the basement sets up and collects the puddle separately , collect and set up and sneak the corrupt pump in the puddle, guarantee sewages are discharged in time.

Keyword: Building;Supply water ;Fire control ;Spray ;

目录

1.前言 (1)

2.设计任务及设计资料 (1)

2.1 设计任务 (1)

2.1.1 设计任务 (1)

2.1.2设计的具体项目 (2)

2.2 设计文件 (2)

2.3 设计成果 (2)

2.3.1 毕业设计说明书(附计算书) (2)

3.系统的确定 (3)

3.1 建筑给水系统 (3)

3.1.1 给水水源的确定 (3)

3.1.2 给水系统分区 (4)

3.1.3 给水系统的组成 (4)

3.2 建筑消防给水系统 (4)

3.2.1 室内消火栓给水系统方案比较 (4)

3.2.2 消火栓布置 (6)

3.2.3 消火栓系统用水量 (6)

3.2.4 消火栓系统组成 (7)

3.2.5 灭火器的选择 (7)

3.3 自动喷水灭火系统 (7)

3.3.1 方案选择 (7)

3.3.2 设置场所 (8)

3.3.3 喷头布置及选用 (8)

3.3.4 系统设置 (8)

3.3.5 报警阀、水流指示器的选型 (9)

3.3.6 系统组成 (9)

3.4 建筑内部排水系统 (9)

3.4.1 排水系统方案选择 (9)

3.4.2 排水系统的组成 (9)

3.5 雨水系统 (9)

4.管道及设备安装 (9)

4.1 给水管道设备安装要求 (9)

4.2 消防管道设备安装要求 (10)

4.2.1 消火栓系统 (10)

4.2.2 自动喷水灭火系统 (10)

4.3 排水管道设计及安装要求 (11)

5.室内给水系统 (12)

5.1 室内给水系统方案确定 (12)

5.2 系统组成 (12)

5.3 给水系统的设计计算 (12)

5.4 给水系统的水力计算 (13)

5.4.1 管段设计秒流量的计算 (13)

5.4.2 低区给水管道水力算 (13)

5.4.3 低区水表的选择 (17)

5.4.4 低区室内给水管网所需压力计算 (18)

5.4.5 高区给水管道水力计算 (18)

5.4.6 高区水表的选择 (22)

5.4.7 高区室内给水管网所需压力计算 (22)

5.4.8 变频泵的选择 (23)

5.4.9 贮水池的设计计算 (23)

6.建筑内部排水系统 (24)

6.1 布置原则 (24)

6.2系统的成 (24)

6.3 管道的敷设 (24)

6.4 附件和检查井 (25)

6.5 污水管道水力计算 (25)

6.6 废水管道水力计算 (29)

6.7 一层的排水管道 (31)

6.8 化粪池容积的设计计算 (31)

7 雨水排水系统 (33)

7.1 建筑雨水排水系统 (33)

7.2 系统组成 (33)

7.3 降雨强度 (33)

7.4 屋面雨水汇水面积F的划分原则 (33)

7.5 水力计算 (34)

8 消火栓给水系统 (34)

8.1 消火栓布置原则 (35)

8.2 消火栓计算 (35)

8.3 消火栓系统水力计算 (35)

8.4 消防水箱 (36)

8.5 消防贮水池 (39)

8.6 消火栓泵的选择 (39)

8.7 消防水箱近水泵 (40)

8.8 增压设施 (40)

8.9 灭火器系统 (40)

8.10 水泵接合器的计算 (41)

9.自动喷水灭火系统 (42)

9.1 设计计算 (42)

9.2 水泵结合器的计算 (46)

10.参考文献 (46)

11.致谢 (47)

12.外文翻译 (47)

1 前言

高层建筑给水排水工程与一般多层建筑和低层建筑给水排水工程相比,基本理论和计算方法在某些方面是相同的,但因高层建筑层数多、建筑高度大、建筑功能广、建筑结构复杂,以及所受外界条件的限制等,高层建筑给水排水工程无论是在技术深度上,还是广度上,都超过了低层建筑物的给水排水工程的范畴,并且有以下一些特点高层建筑给水排水设备的使用人数多,瞬时的给水量和排水流量靠的水源,以及经济合理的给水排水系统形式,并妥善处理排水管道的通气问题,以保证供水安全可靠、排水通畅和维护管理方便。下面就高层建筑给水排水工程的主要特点介绍如下:

1、高层建筑层数多、高度大。给水系统及热水系统中的静水压力很大,为保证管道及配件免受破坏,必须对给水系统进行合理的竖向分区,加设减压设备,使系统运行完好。

2、高层建筑的功能复杂,失火可能性大,失火后蔓延迅速,人员疏散及扑救困难。为此,必须设置安全可靠的室内消防给水系统,满足各类消防的要求,而且消防给水的设计应“立足自救”,方可保证及时扑灭火灾,防止重大事故发生。

3、高层建筑对防噪声、防震等要求较高,但室内管道及设备种类繁多、管线长、噪声源和震源多,必须考虑管道的防震、防沉降、防噪声、防水锤、防管道伸缩变位、防压力过高等措施。以保证管道不漏水,不损坏建筑结构及装饰,不影响周围环境,使系统安全运行。

2设计任务及设计资料

2.1设计任务

2.1.1设计任务资料

某高层住宅楼总共_15 层,其中地下负二层层高和各楼层高详见《图纸建筑平面图》。

给水条件:该建筑以城市给水管网为水源,周围有供水管网,距墙_15_m,接管点埋深__2.0 m,管径为300mm,管材为铸铁管,常年所提供的资用水头为0.25MPa。

以市政给水为水源,城市管网不允许直接抽水。

排水条件:室内粪便污水需经化粪池处理后方可排入城市污水管网。室外排水管道位于主体建筑东面,管道埋深2.5m,管径500mm,管材为混凝土管。

2.1.2设计的具体项目

1、建筑内部给水供应系统设计;

2、建筑内部排水系统设计(含污、废水排除、雨水排除);

3、建筑内部消防系统设计(含液体消防,某些建筑有气体消防);

2.2设计文件

1、设计任务书

2、建筑给水排水设计规范

3、建筑设计防火规范

4、高层民用建筑设计防火规范

5、自动喷水灭火系统设计规范

6、建筑设计资料

2.3设计成果

2.3.1 毕业设计说明书(附计算书)

1、撰写毕业设计说明书一份,要求书写规范、字体工整、书面整洁、逻辑性强、文字流畅。设计说明书的主要内容见毕业设计指导书;说明书一般应在60页左右(约5万字),应包括目录、前言、正文、小结及参考文献等,并需要将设计摘要译成外文(200字左右)。

2、绘制图纸(至少有40%为计算机绘制,张数不少于12张),图纸要求符合制图规范。

(1)不同层平面图若干张(根据任务图确定);

(2)给水、排水、消防等系统图若干张;

(3)根据需要画出详图若干张。

(4)构筑物或主要设备图若干张。

3、按规范撰写毕业设计(论文)简介一份。

4、外文翻译1篇,不少于1-3万字符,要求翻译准确,文字流畅。

3.系统的确定

3.1 建筑给水系统

3.1.1 给水水源的确定

该建筑以城市给水管网为水源,建筑周围有供水管网,距墙15m,接管点埋深2.0m,管径为400mm,管材为铸铁管,常年所提供的资用水头为0.25Mpa市政给水为水源,城市管网不允许直接抽水。

因为城市常年可保证的资用水头为0.25 MPa,建筑高度为50.15 m,所以城市管网压力不能满足用水要求,故需考虑二次加压。

本建筑属于高层建筑,市政给水管网水压只能满足建筑四层以下的供水需求,为了有效利用室外管网的水压,该建筑采用分区给水方式,系统竖向分为两区。低区采用由市政管网供水的直接给水方式。

高层建筑竖向分区给水方式有以下几种:

(1)并列给水方式

在各分区独立设水泵,水泵集中设置在建筑底层或地下室,分别向各区供水。优点:各区是独立的给水系统,互不影响,当某区发生事故时,不影响全局,供水安全可靠;水泵集中,管理维护方便;运行动力费用低。

缺点:水泵台数多,压力高,管线长,设备费用增加。

(2)串联给水方式

即分区串联给水方式,水泵分散设置在各区的楼层或技术层中,低区的水箱兼作上一区的水池。

优点:无高压水泵和高压管道;运行动力费用低。

缺点:水泵分散设置,连同水箱所占楼层空间较大;水泵设在楼层,对防振隔音要求高,水泵分散,管理维护不方便;若下区发生事故,则其上部数区供水受影响,供水可靠性降低。

(3)减压水箱给水方式

整个高层建筑的用水量全部由设置在底层的水泵提升至屋顶总水箱,然后再分送至各区水箱,分区水箱起减压作用。

优点:水泵数量最少,设备费用低,管理维护简单;水泵房面积小,各分区减压水箱调节容积小。

缺点:水泵运行动力费用高;屋顶总水箱容积大,对建筑的结构和抗震不利;建筑物高度较大、分区较多时,下区减压水箱中阀门承压过大,导致关不严或经常维修;供水可靠性差。

(4)减压阀给水方式

工作原理与减压水箱给水方式相同,其不同之处在于以减压阀来代替减压水箱。

减压阀的最大优点是占用楼层空间较小,使建筑面积发挥最大的经济效益,简化了给水系统。其缺点是水泵运行动力费用较高。

根据提供的建筑条件,通过方案比较,采用第1种方案,即此方案可以充分利用条件,减少投资。

根据规范入户管水压大于0.35~0.45Mpa易设减压或调压设施,所以在局部层设减压阀组以满足使用要求。

3.1.2 给水系统分区

系统竖向分为两区:

1、 1至3层为低区,由市政给水管网直接供水。给水管网采用下行上给的供水方式。

2、 4至15层为低区,由变频泵调速供水,在局部层设减压阀组以满足使用要求。给水管网采用下行上给的供水方式。

3.1.3 给水系统的组成

本建筑的给水系统包括引入管、水表节点、给水管道、给水附件、贮水池、水泵等。

3.2 建筑消防系统

3.2.1 室内消火栓给水系统方案比较

根据建筑物高度、室外管网压力、流量和室内消防流量、水压等要求,室内消防

系统可分为三类:

(1)无加压泵和水箱的室内消火栓给水系统

此种系统常在建筑物不太高,室外给水管网的压力和流量完全能满足室内最不利点消火栓的设计水压和流量时采用。

(2)设有水箱的室内消火栓给水系统

此种系统常用在水压变化较大的城市或居住区,当生活、生产用水量达到最大时,室外管网不能保证室内最不利点消火栓的压力和流量,而当生活、生产用水量较小时,室外管网的压力较大,能向高位水箱补水。水箱应贮存10 min的消防用水量。

(3)设置消防泵和水箱的室内消火栓给水系统

室外管网压力经常不能满足室内消火栓给水系统的水量和水压要求时,宜设置水泵和水箱。消防用水与生活、生产用水合并的室内消火栓给水系统,其消防泵应保证供应生活、生产、消防用水的最大秒流量,并应满足室内管网最不利点消火栓的水压。水箱应贮存10 min的消防用水量。

经过比较,该建筑由于层数较多,室外管网不能满足室内消火栓给水系统的水量和水压要求,故采用设置消防泵和水箱的室内消火栓给水系统,在地下室设消防泵,在17层水箱间设水箱。

按照高层建筑的高度来考虑,室内消火栓给水系统有分区和不分区两种类型。该建筑的建筑高度为61.8m,但由于有大型消防车的供水支援,考虑到本建筑的建筑性质以及消火栓的布置优化,本设计室内消火栓系统分为高低两区,各区单独成环布置。

按照消防给水压力的不同,消火栓给水系统可分为:

(1)高压消火栓给水系统

高压消火栓给水系统指管网内经常保持灭火所需水量、水压、不需启动升压设备,可直接使用灭火设备救火。该系统简单,供水安全,有条件时应优先采用。

(2)临时高压给水系统

临时高压系统有两种情况:一种是管网最不利点周围平时水压和水量不满足灭火要求,火灾时需启动消防水泵,使管网压力、流量达到灭火要求。另一种是管网内经常保持足够的压力,压力由稳压泵或气压给水设备等增压设施来保证,在泵房内设消防水泵,火灾时需启动消防泵使管网压力满足消防水压要求。临时高压给水系统需有

可靠的电源,才能确保安全供水。

经过比较,该高层建筑火灾时需启动消防水泵,并且该建筑有可靠的电源,故该建筑采用临时高压给水系统。

根据消防给水系统的供水范围,室内消火栓给水系统分为:

(1)独立的消火栓给水系统

即每幢高层建筑设置室内消火栓给水系统。这种系统安全性高,但管理比较分散,投资也较大,在地震区、人防要求较高的建筑以及重要建筑物宜采用独立的室内消火栓给水系统。

(2)区域集中的消火栓给水系统

即数幢或数十幢高层建筑物共用一个泵房的消火栓给水系统。这种系统便于集中管理,节省投资,但在地震区可靠性较低,在规划合理的高层建筑区,可采用区域集中的高压或临时高压消火栓给水系统。

综上,该建筑室内消火栓给水系统采用设消防泵、水箱分区的临时高压独立给水系统。高低两区采用同一套供水设施,局部通过减压阀减压以满足使用要求。

3.2.2 消火栓布置

消火栓应设在明显易于取用的地点,如走廊过道等,消防电梯前室、楼梯间都应设消火栓。消火栓的布置保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位,由于该建筑属于办公楼,楼内同时设有消防卷盘,其用水由消火栓系统供给,安装在消防箱内,卷盘布置保证同层任一着火点有一股水柱能达室内任何部位。当相邻一个消火栓受到火灾威胁而不能使用时,该栓和不能使用的消火栓协同仍能保护任何部位。另外,在屋顶处设有检验用消火栓1个。

该建筑均采用同一规格的消火栓水枪和水带,选择口径为65mm的单出口消火栓,喷口直径d f = 19 mm,麻织水龙带长度L d = 20m。对于临时高压给水系统,每个消火栓处均设有远距离启动消防水泵的按钮,为防止误启动,按钮有保护措施。

消火栓水枪的充实水柱长度通过水力计算确定,但考虑该建筑高度50.15m,为保证灭火效果,所以水枪充实水柱长度取为12 m。消火栓的出水方向与设置消火栓的墙面成90o,离地1.1 m

3.2.3 消火栓系统用水量

本建筑属于一类高层公共建筑。根据《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)规定,室内消火栓用水量为20 L/s,每根竖管最小流量为10L/s,每支水枪最小流量5 L/s。

当消火栓栓口出水压超过0.5MPa时,在消火栓处设减压孔板消除剩余水头。

根据消防用水量20.0L/s,设2组水泵结合器。火灾初期10 min消防用水量由屋顶水箱供应,10 min后则由消火栓处启泵按钮直接启动地下室消防水泵供应。

3.2.4 消火栓系统组成

系统由消防泵、消防管网、减压孔板、消火栓和水泵结合器等组成

3.2.5 灭火器系统

灭火器的布置应考虑以下等因素:

(1)配置场所的火灾种类;

(2)配置场所的危险等级;

(3)灭火器的灭火效能和通用性;

(4)灭火剂对保护物品的污损程度;

(5)灭火器设置点的环境温度;

灭火器类型的选用考虑建筑的火灾类型,以及设置场所的条件按等,苯建筑选择磷酸铵盐干粉灭火器。灭火器是设置在位置明显,便于取用的地方,不得影响安全疏散。按照《建筑灭火器配置设计规范》,为了有效地扑灭初期的火灾,在所有的公共部位、消防器材室、变配电间等地方配备一定数量的手提式磷酸铵盐的干粉灭火器。

3.3 自动喷水灭火系统

3.3.1 方案选择

根据《自动喷水灭火系统设计规范》(GB500084-2001),此建筑的火灾危险等级属于中危险?级,故其设计喷水强度为6 L/min·m2,设计作用面积为160 m2,系统喷头的工作压力为0.10 MPa。

闭式自动喷水灭火系统主要有三种:

(1)湿式自动喷水灭火系统

适用场所:在常年温度不低于4 ℃且不高于70 ℃能用水灭火的建筑物、构筑物

内。

系统特点:结构简单,使用方便,可靠,便于施工管理,灭火速度快,控火效率高,使用范围广,它占整个自动喷水灭火系统的75%以上。

(2)干式喷水灭火系统

适用场所:该系统适用于温度低于4 ℃或温度高于70 ℃以上的场所。

系统特点:报警阀后的管道无水,不怕冻、不怕环境温度高,可用在对水渍不会造成严重损失的场所。干式与湿式系统相比较,多增设一套充气设备,一次性投资较高,平时管理较复杂,灭火速度较慢。

(3)预作用自动喷水灭火系统

适用场所:对自动喷水灭火系统安全要求较高的建筑物中;冬季结冰和不能采暖的建筑物内;凡不允许有误喷而造成水渍损失的建筑物。如高级旅馆、医院、重要办公楼、大型商场等。

系统特点:综合了火灾自动探测控制技术和自动喷水灭火技术,兼容了湿式和干式系统的特点。

根据提供的建筑条件,通过方案比较,采用第1种方案,即采用湿式自动喷水灭火系统。

3.3.2 设置场所

考虑到该建筑火灾危险等级属于中危险级?级,除屋顶水箱间、加热间、器材室、电梯机房,地下室消防器材室、消防控制中心、水泵房、冷冻机房、变配电间、发电机房外均设置自动喷水灭火系统。

3.3.3 喷头布置及选用

本设计采用作用温度为68 ℃闭式玻璃球喷头考虑到建筑美观,采用吊顶型玻璃球喷头。

喷头的水平间距一般为3.2 m和3.6 m,不大于3.6 m。个别喷头受建筑物结构的影响,其间距会适当增减,但距墙不小于0.6 m,不大于1.8 m。

3.3.4 系统设置

根据规范规定,湿式自动喷水灭火系统的每个报警阀控制的喷头数不宜超过800

个,所以只需将该建筑物自动喷水系统分一个区,在负二层设置报警阀,每层横干管上设微动开关闸阀及水流指示器,在消防中心显示系统的工作状态。

为定期进行安全检查,各层均设置末端试水装置,废水排入污水盆。为加强供水在室外设有2个水泵接合器。火灾初期10 min消防用水量由屋顶水箱供应,10 min 后则由湿式报警阀延时器后的压力开关自动启动消防水泵供应。

3.3.5 报警阀、水流指示器的选型

湿式报警阀选用ZSFZ型,水流指示器选用ZSJZ型,水力警铃选用ZSJL型。

3.3.6系统组成

系统包括喷洒泵、喷洒管网、报警装置、水流指示器、喷头和水泵结合器等。

3.4 建筑内部排水系统

3.4.1 排水系统方案选择

根据环保的要求,粪便污水不能排放,故生活污水经化粪池进行局部处理后排入城市污水管道,生活废水直接排入市政管网。所以该建筑内部生活污、废水排放方式采用污、废水分流制。

3.4.2排水系统的组成

排水系统由卫生器具、排水管道、检查口、清扫口、室外排水管道、检查井、潜水泵、集水井、化粪池等。

通气系统包括伸顶通气管、专用通气管、汇合通气管。

3.5 雨水系统

建筑由于层数较多,故屋顶雨水采用内排水系统。雨水通过雨水斗、连接管、立管及埋地横管等在1层排出室外,接入市政雨水管网。

4 管道及设备安装

4.1 给水管道设备安装要求

(1)各层给水管道采用暗装敷设,管材均采用给水钢管管,采用螺纹式接口,用弹性密封圈连接。横向管道在室内装修前在吊顶中,支管以0.3%的坡度坡向泄水装置。

(2)埋在地下的给水管道仍采用给水钢管,采用承插式接口。

(3)管道外壁离墙面之间的距离不小于150 mm,离梁、柱及设备之间的距离为50 mm,立管外壁与墙、梁、柱净距不小于50 mm,支管外壁与墙、梁、柱净距为20~25mm。

(4)给水管与排水管平行,交叉时,其距离分别大于0.5 m和0.15 m,交叉给水管在排水管上面。给水管与热水管道平行时,给水管设在热水管下面100 mm。

(5)管道穿越墙壁时,需预留孔洞,孔洞尺寸采用d+50 mm ~ d+100 mm,管道穿过楼板时应预埋套管,且高出地面10 ~ 20 mm。引入管穿地下室外墙设套管。

(6)水泵基础应高出地面0.2 m,采用自动启动。

(7)贮水池采用钢筋混凝土,在贮水池上部设人孔,生活水泵吸水管在消防水位面上设小孔,保证消防贮水量不被动用。

4.2 消防管道设备安装要求

4.2.1消火栓系统

(1)消防栓给水管道的安装与生活给水管道基本相同。

(2)管材采用热浸镀锌钢管,采用丝扣接口。

(3)消火栓立管管径100 mm,环管管径为150 mm,消火栓口径为65 mm,水枪喷口直径为19 mm,水龙带为衬胶,直径为65 mm,长度为20m。

(4)楼顶设置试验和检查用的消火栓。

(5)为了使每层消火栓出水流量接近设计值,在栓口净压超过0.5 MPa的消火栓前设置减压孔板。

(6)消火栓应设在明显易于取用地点,栓口离地面高度为1.1 m。

4.2.2 自动喷水灭火系统

(1)管道均采用内外壁热浸镀锌钢管。采用丝扣连接。

(2)吊架和支架的位置以不妨喷头喷水为原则,吊架距喷头的距离应大于0.3 m,距末端喷头的距离小于0.70 m。

(3)报警阀应设在距地面0.8 ~ 1.5 m范围,并且管理方便。水力警铃宜装在报警阀附近,连接管道采用镀锌钢管,长度不超过6 m时,管径应为15 mm,大于6 m 时,管径为20 mm,而管道总长度不应超过20 m。

(4)供水干管在便于维修的地方设分隔阀门,阀门布置应保证某段供水管检修或发生事故时,关闭报警阀数量不超过3个。阀门经常处于开启状态。

(5)装置喷头的场所,应注意防止腐蚀气体的侵蚀,不受外力的撞击,要定期清除喷头上的尘土。

(6)一般在喷头之间的每段配水支管上至少应装一个吊架,吊架的间距应不大于3.6 m。

(7)喷头喷水时,为防止管道产生大幅度的晃动,在配水支管、配水干管与配水支管上应再附加防晃支架。

(8)除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。

(9)直立式边墙型喷头,其溅水盘与顶板的距离不应小于1OOmm,且不宜大于150mm,与背墙的距离不应小于50mm,并不应大于1OOmm。水平式边墙型喷头溅水盘与顶板的距离不应小于150mm,且不应大于300mm。

4.3 排水管道设备安装要求

(1)排水管在垂直方向转弯处,用两个45°弯头连接,管材采用排水铸铁管。

(2)当排水管在中间层竖向拐弯时,排水支管与排水立管、排水横管相连接时排水支管与横管连接点至立管底部水平距离L不得小于1.5 m;排水竖支管与立管拐弯不得小于0.6 m。

处的垂直距离h

2

(3)当层高小于或等于4 m时,污水立管和通气立管应每层设一伸缩节。污水横支管、横干管、汇合通气管上无汇合管件的直线管段大于2 m时,应设伸缩节,但伸缩节之间最大间距不得大于4 m。

(4)立管宜每6层设一个检查口。在水流转角小于135 的横干管上应设检查口或清扫口。

(5)立管管径大于或等于110mm时,在楼板贯穿部位应设置阻火圈或张度不小于500mm的防火套管。管径大于或等于110mm的横支管与暗设立管相连时,墙体贯穿部位应设置阻火圈或张度不小于300mm防火套管,且防火套管的明露部分张度不宜小于200mm;防火套管、阻火圈等的耐火极限不宜小于管道贯穿部位的建筑构建的耐火极限。

5室内给水系统

5.1 室内给水系统方案确定

经综合比较,选用低区1-3层利用市政给水管网直接供水,高区4-15层由变频泵从生活水池中吸水下行上给式供水,又因为市政给水部门不允许从市政管网直接抽水,故在建筑物地下室外设室外贮水池和水位继电器自动启闭水泵。 变频给水方式供水原理图(如图5.1)

图5.1变频供水原理图

5.2 系统组成

Ⅰ区由引入管、水表节点、给水管网和附件组成;

Ⅱ区由引入管、水表节点、地下贮水池、变频泵、给水管网及附件组成。

5.3给水系统的设计计算

最高日用水量与最高时用水量:

d Q =m 0q

式中d Q ——最高日用水量,L/d ;

0q ——最高日生活用水定额; m ——用水单位数。

h d

K T

Q Q ?=

h 式中h Q ——最高时用水量,L/h ;

T ——用水时间,h ;

h

K——时变化系数。

此建筑为普通住宅Ⅱ类,查表得,每人每日生活用水定额(最高日)为130~300L/人,此处取200L/人,小时变化系数为2.3~2.8,此处取2.5。每户按4人标准,则此建筑总人口为4×4×15=240(人)。

d

Q=240×200

=48000L/d

h

Q= k h Q d/T

=48000/24×2.5=5000L/h=5m3/h

1、低区总人口数为4×4×3=48(人)

Q

d低

=48×200=9600L/d

Q

h低=K

h

Q

d

/T

=9600/24×2.5

=1000L/h=1m3/h

2、高区总人口数为4×4×12=192(人)

Q

d高

=192×200=38400L/d

Q

h高

=38400/24×2.5

=4000L/h=4m3/h

5.4给水系统水力计算

5.4.1 管段设计秒流量的计算

住宅生活给水管道设计秒流量计算公式

q

g

=0.2 U Ng

式中 q

g ————

计算管段的设计秒流量,L/s;

U——计算管段的卫生器具给水当量

同时出流概率,%;

Ng——计算管段的卫生器具给水当量总数;

0.2——1个卫生器具给水当量的额定流量,L/s。

5.4.2低区给水管道水力计算

根据规定,各卫生器具的给水当量如下:

洗手盆Ng=0.75,坐便器Ng=0.5,洗涤盆Ng=1.0,洗衣机Ng=1.2。生活给水管道均采用镀锌钢管。

生活给水管道的水流速度如下:

DN15~DN20,V=0.6~1.0m/s;DN25~DN40,V=0.8~1.2m/s;DN50~DN70,V≤1.5m/s;DN80及以上的管径,V≤1.8m/s。

低区共三层,低区最不利管段为JL-1,其水力计算草图(图5.2)

低区给水系统最不利管段计算草图5.2

低区管路水力计算表(JL-1)表5.1

管段编号卫生器具名称、当量、

数量

当量

总数

∑N

D

N

m

m

V

m/s

I

kPa/

m

L

m

沿程

水头

损失

i·L

kPa

∑h y 淋

便

Ng

=

0.7

5

Ng

=0.

5

Ng

=0.

7

N

g

=

1.

Ng

=1

.2

给排水毕业设计全套(说明书、图纸、计算)

目录 第一章设计基础 0 第一节城市概况 0 第二节原始资料 0 第二章污水管网设计 (3) 第一节污水管道的布置 (3) 第二节污水设计流量计算 (3) 2.2.1 街区及管段划分 (3) 2.2.2 生活污水设计流量 (3) 2.2.3 工业企业生活污水设计流量 (4) 2.2.4 工业废水设计流量 (5) 2.2.5 公共建筑排水量 (5) 第三节污水管网水力计算 (5) 2.3.1 污水管道水力计算 (5) 2.3.2 倒虹管段计算 (7) 第四节绘制管道纵剖面图 (8) 第三章雨水管渠的设计与计算 (9) 第一节雨水管渠系统布置于施工 (9) 3.1.1 雨水管渠系统布置 (9) 3.1.2 雨水管渠的施工 (9) 第二节雨水量的计算 (10) 3.2.1 平均径流系数的确定 (10) 3.2.2 雨水设计流量的计算 (11) 第三节雨水管渠的水力计算 (12) 2.3.1 雨水管渠水力计算的设计规定 (12) 3.3.2 雨水管渠水力计算类型 (12) 3.3.3 水力计算说明 (12) 第四章污水厂设计 (15) 第一节污水厂规模确定 (15) 第二节污水处理程度的确定 (15) 4.2.1 水质处理程度要求 (15) 4.2.2 水质处理程度计算 (15) 第三节污水处理工艺方案选择 (16) 4.3.1 城市污水处理厂工艺流程方案的提出 (16) 4.3.2 两个方案的比较 (17) 第四节污水处理流程设计 (18) 第五节污水厂个构筑物设计计算 (19) 4.5.1 中隔栅设计 (19) 4.5.2 污水提升泵房设计计算 (21) 4.5.3 细格栅设计 (27) 4.5.4 沉砂池的计算与选型 (30) 4.5.5 卡鲁塞尔氧化沟 (32) 4.5.6 二沉池 (38) 4.5.7 污泥回流泵房设计 (39)

给排水设计说明

给水排水 一、工程概况: 二、设计依据: 1.设计招标文件。 2.建筑专业提供的有关资料。 3.国家现行的有关给水排水及消防设计规范 1)《室外给水设计规范》GB50013-2006 2)《室外排水设计规范》GB50014-20061 3)《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003 4)《建筑设计防火规范》GB50016-2006 5)《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版) 6)《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 7)《汽车库、修理库、停车场设计防火规范》GB50067-97 8)《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版) 三、设计内容: 红线范围内的给水系统、排水系统、中水系统、雨水系统及消防系统。 四、给水系统: 1.水源: 本工程水源采用城市自来水,分别从学府大道及20米规划路各引入一根DN200给水管,供基地内生活及消防用水。市政供水压力按照0.15MPa考虑。 2.生活用水量估算: 最高日生活用水量约为1230m3/d,最大时生活用水量约125m3/h。 生活用水定额见下表

3.生活给水系统: 本工程地下一和地上一、二层利用市政给水管网压力直接供水,地上二层以上用水由无负压供水设备加压供水。无负压供水设备设于地下室的水泵房内。 4.热水供应: 根据各单体建筑功能,综合考虑初期投资、年管理费用,并尽可能的利用太阳能,本工程热水供水方案如下: 1)酒店考虑集中热水系统,热媒为锅炉房热水,经容积式换热器换热后供给客房卫生间及厨房等需用生活热水的地方。 2)办公、公寓等其他建筑考虑太阳能热水系统,并配以电辅设加热系统和贮热水罐,为卫生间和厨房等地提供所需用的生活热水。 3)热水系统分区与给水一致,热水采用机械循环方式。 5.饮水供应 自饮水供应由小型一体式直饮水供水设备在各供应点直接供应。 五、排水系统: 1.本工程各建筑室内采用生活污废水分流制排水的管道系统。 2.室内地面层(±0.000m)以上的生活污废水重力流排入室外污水管道或中水处理间的调节水箱;地面层(±0.000m)以下的污废水采用管道汇集至地下室的集水坑内,用潜水排污泵提升后、排入室外污水管道(厨房排水须经过隔油处理); 3.室外污水管道统一排至室外化粪池,所有污水经化粪池处理后方可排入20米规划路污水管道。 六、中水系统: 为节约用水,保护环境,本工程设有中水处理系统。中水水源为各单体建筑的盥洗用水,中水回用主要用于基地的冲厕、绿化、道路洒浇和车库地面冲洗。中水工艺流程为:

给水工程毕业设计说明

目录 目录 (1) 中文摘要 (2) 英文摘要 (3) 1 绪论 (3) 2 概述 (4) 2.1 毕业设计的主要容与基本要求 (4) 2.2 毕业设计成果 (4) 2.3 设计缘由 (5) 2.4 设计要求 (5) 3 取水工程 (9) 3.1 设计用水量的确定 (9) 3.2 取水装置设计 (11) 3.3 取水泵房 (14) 4 净水厂的设计与计算 (18) 4.1 概述 (18) 4.2 水厂平面布置 (18) 4.3 混凝剂的选择、溶解和投加 (19) 4.4 混合 (22) 4.5 絮凝 (23) 4.6 沉淀 (32) 4.7 滤池选用及适用条件 (35) 4.8 消毒方法的选择 (43) 4.9 清水池—水量调节设备计算 (45) 5 水厂系统布置图 (46) 5.1 净水厂系统区域地形图设计 (46) 5.2 净水厂总平面布置 (46) 5.3 净水厂高程布置 (48) 6 配水管网设计 (50) 6.1管网定线 (50) 6.2管网流量计算 (50) 结论 (75) 致 (76) 参考文献 (77)

某城市给水工程 摘要:本次设计为某城市给水工程设计,设计容主要包括三部分,即取水工程设计、给水管网设计和净水厂设计。根据设计资料,本次只进行二水厂设计,二水厂取水河流为率水,取水地点位于河流弯道凹岸。根据水位变化情况,采用固定式取水构筑物。又因月平均流量变化较大,故采用岸边式取水构筑物。由于水厂给水管网设计的是本次设计的难点同时也是设计的重点,其计算工作量大,计算过程比较繁琐,所以采用C语言编制的管网平差程序进行计算,大大提高了计算速度和计算结果的精确度。净水厂处理工艺采用常规处理,即“混凝——沉淀——过滤——消毒”。混凝包括混合和絮凝两部分。混合是在静态混合器中投加聚合氯化铝,絮凝设备选用折板絮凝池,选用斜管沉淀池进行沉淀,过滤设备采用普通快滤池,最后投加液氯进行消毒。经过净水厂中各处理构筑物处理后,出厂水能够达到饮用水要求。 关键词:管网平差,取水工程,净水厂设计

建筑给排水毕业设计任务书(DOC)

广东水利电力职业技术学院 2011届给水排水工程技术专业 毕业设计任务书与指导书 课题名称:广州某小学教学楼 给排水工程设计 专业班级 姓名 学号 指导教师:孙超 二O一三年十二月

第一部分 毕业设计任务书 一、毕业设计(论文)的内容与要求 1、毕业设计的内容 受广州某学校的委托,设计其教学楼,要求设计完善的建筑给水、排水和消防给水系统。并满足下列要求: 1)给水系统供水安全可靠,保证水质、水压、水量、水温; 2)排水畅通、气压稳定、室内环境卫生条件好; 3)技术先进、运行管理方便、投资少。 2、毕业设计的要求与数据 (1)工程概况 某小学教学楼建筑总面积为3010.8m2, 地上5层,各层高详见建筑图。各层功能详见平面所示,首层为架空层和水泵设备房、电房,2~5层为教室,每层设用男女卫生间,内设台式洗脸盆、大便器,小便槽等。教职工人数按学生人数的10%计。每层走廊预留恒温饮水机进水管(DN20,设置倒流防止器)。 (2)原始资料 A、建筑设计资料 1)各层建筑平面图 2)屋面、楼梯顶建筑平面图 B、给排水设计资料 3)据市政建设和环保部门批准文件决定,给水进水管从建筑北面的规划路给 水管DN150引入,市政给水管网常年提供可靠水压为0.25MPa,水质符合 饮用水标准。城市管网不允许直接抽水。 4)污水、雨水排出管可从建筑西南面的规划路排出,与城市排水管网相连。 该市设有城市污水处理厂,室内生活污水需经化粪池处理后排入城市污水 管道。接入市政雨污水管前必须设置水质检测井。

(3)工程地质和地震资料 不考虑地震影响。 二、毕业设计(论文)应完成的工作 1、设计、计算、说明书一份,(约为2万字),装订成册。包括6部分: 1)设计总说明; 2)目录 3)前言:设计资料、工程性质、设计任务和设计范围、设计内容等; 正文: 1、分析设计资料,确定建筑内部的给排水、消防系统方式。 2、用水房间卫生器具及管道的布置及敷设。 3、室内外管道材料、设备的选用及敷设安装方法的确定。 4、建筑内部给排水系统、消防系统的计算。 5、水泵房布置及计算。 4)结论 5)参考文献 6)致谢 2、设计图纸包括: 1)图纸目录; 2)总说明、图例、设备统计表; 3)各层给排水平面图(首层给、排水平面图分开) 4)各层水消防平面图 5)消防水箱大样图; 6)泵房平面布置图; 7)泵房剖面及管道轴测图; 8)给水管道系统图;

给水排水工程毕业设计开题报告

给水排水工程毕业设计开题报告 随着我国经济的快速发展和人们生活水平的日益提高,人们的消费能力和消费水平有了极大的提升,商务、度假、旅游等活动使我国城市酒店业得到了快速的发展。现代星级酒店作为一个城市的名片和对外窗口,其酒店形象和服务水平都从侧面反映出这个城市的整体形象和文化特质。因此,现代星级酒店建筑设计不仅要注重建筑外形的气质塑造,还应致力于其良好的内在功能品质及酒店文化性与异质性的挖掘。作为建筑给水排水设计人员,在设计过程中除了按国家有关规范进行统筹考虑、全面规划外,还要强调供水安全可靠性的同时,尽可能地采取节能意义的措施和设计,以免造成不必要的水电浪费。结合当前水资源缺乏的严峻形势,立足建筑给排水,提出一些建议,以减少水资源的隐形浪费,实现节约用水。还必须考虑到给排水系统的噪声控制,结合新工艺和自身的工作经验在舒适性和经济性间寻求平衡点将室内给排水噪声减到最低,树立整体环境意识,努力为人们营造一个安静和舒适的室内环境。同时,酒店的功能复杂,失火可能性大,失火后蔓延迅速,人员疏散及扑救困难。为此,必须设置安全可靠的室内消防给水系统,满足各类消防的要求,而且也是酒店质量审核中的重中之重。因此,酒店室内给排水、消防给水工程在设计方面,都比一般室内给排水工程、消防给水提出了更高的要求。

通过该毕业设计,提高资料检索、文献阅读、设计计算、绘制图纸、编写设计说明的能力;培养自己理论联系实际的独立工作能力,综合分析、判断的思维能力,运用所学知识解决实际问题的能力等。同时达到对学习成果的综合性总结和检阅,也是以后从事相关工作的最初尝试。 随着人们生活水平的提高和居住环境的改善,人们对室内噪声越来越重视。据调查,在发达国家,人们在室内滞留的时间已占全天的90%,因此对室内噪声环境的要求越来越高。然而,由于建筑施工、安装和给排水管道的安装及卫生设备的选型不当,加上水泵自身的机械振动等诸多因素,室内的噪声环境愈加严重。在现实生活中,由于噪声过大而干扰人们的 正常生活,影响人们的身体健康的事件屡见不鲜。很多住宅室内的实际噪声都超过40dBA,在这样的噪声环境中生活不但会严重影响人们的休息质量,干扰脑力劳动者的工作,使人们产生失眠、疲劳、头晕、记忆力减退等症状,长此下去还会导致人们产生神经衰弱症。不仅如此,因噪声扰民而使业主与开发商对簿公堂的民事诉讼案也不在少数。据报道,北京市某小区业主李某因楼下的生活给水泵房噪声过大而严重扰乱其作息秩序,起诉开发商,法院一审判令开发商采取控制噪声的措施,并赔偿李某精神损失费十万元,创下全国噪声扰民赔偿记录。

给排水设计说明

给排水设计说明 一、尺寸单位:管道长度和标高以米计;其余以毫米计。 二、正负0.000相当于绝对高程36.25米。 三、管道标高的表示方法:所注管道标高,均以室内首层地面正负0.000作基准推 算的相对标高,给水管道的标高是拽管道中心线的标高,例如H+1.200G表示该管段安装在二层楼面以上1.200米处;排水管道的标高是指管道内底面,即各种管渠流槽面最低点,的标高,例如-1.300表示该处管内底面标高比正负 0.000低1.300米。 四、管道的安装及验收标准,按《中华人民共和国国家标准,建筑给水排水及采暖 工程施工及验收规范》GB50242-2002执行。 五、除设计图中已有安装大样外,一般的卫生设备均参照《全国通用给水排水标准 图集 09S304 卫生设备安装》进行施工。 六、室内生活给水管道,其横管安装时宜有0.002~0.005的坡度坡向泄水装置。 50时用闸板七、生活给水管道上的阀门,原则上当DN《50时采用截止阀,当DN> 阀或蝶阀,但在环状管网上的阀门及各种排空泄水阀一很用闸板阀或蝶阀。八、室外给水铸铁管埋地敷设时,如地基为一般的天然地壤,均可直接埋设,不做 管道基础;如地基为淤泥或其他的劣质地,则按图纸要求处理。九、室外排水管道在检查井中槽连接,其衔接方法原则上采用管顶平接。当检查井

的进出管管径相等时,所注标高为检查井心流槽底面标高;当进出水管管径不同时,则所注标高分别为进出水管口的内底面标高;排水支管接入检查井时, 如运管有300~1000毫米跌水,可不用流槽而直接跌水接入,如无跌水时,则应用用流槽相接。管材为塑料管,排水管道的基础采用砂砾石垫层基础。 做法详见国家建筑标准图集04S520施工。凡检查井位于路面时采用重型 井盖;位于地面时采用轻型井盖。所有检查雨水口的井盖均必须不井体用 热镀锌钢链连接或采取其他可靠防盗措施。 十、室内排水立管上的检查口,底层和有卫生器具的最高层必须设置。检查口高出 地,楼,面一般为1.0米,且应高出该层卫生器具上边缘150毫米。十一、 排水管道的横管不横管,横管不立管的连接,应休用45度三通或四通和90度斜三通或90度斜四通。立管底部不排出管道连接处,应采用两个45度弯头或采用弯曲半径不小于4倍管径的90度弯头。 十二、所有卫生器具及地漏自带或配套的存水弯,其水封深度不得小于50mm。 1 十三、所有管道穿混凝土楼板、墙及安装在墙槽内的管道,应设置阻火装置,其缝隙 应用阻燃密实材料和防水油膏填实。管道穿楼板时,均应设置钢套管,套管内径应比管道外径大20mm,下面不楼板齐, 上部比楼板高50mm。十四、塑料管道穿楼板层处的施工应符合:CJJ/T29-2010《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程规程》第4.1.13;第4.1.14条的要求。 十五、管道坡度:各种管道应根据图中所注标高进行施工。给水管、消防管及自动喷 淋管按0.002的坡度施工,坡向泄水装置,或立管,排水管的坡度按图纸所标

建筑给排水课程设计说明书最终版

北京交通大学 《建筑给排水》大作业设计 专业:环境工程 班级:环境1101 学生姓名:沈悦 学生学号:11233017 指导教师:王锦 土建学院建筑市政环境工程系 二○一四年四月

目录 第1篇设计说明书 第1章设计基本内容和要求 1.1设计资料 (3) 1.2设计主要内容 (3) 1.3课程设计基本要求 (3) 1.4设计重点研究问题 (3) 1.5评分标准 (3) 第2章室内给水工程 2.1 给水方式的选择 (4) 2.2 给水管道的布置与敷设 (4) 2.3 管材和管件 (5) 第3章建筑消防给水系统 3.1 消火栓给水系统的布置 (5) 3.2 消火栓布置 (6) 3.3 消防管道布置 (7) 3.5 具体设计图样 (7) 第4章建筑排水系统 4.1 排水系统分类 (7) 4.2 排水系统组成 (7) 4.3 排水方式的选择 (8) 4.4 排水管道的布置与敷设 (8) 4.5 排水管网设计图样 (10) 第5章建筑雨水系统 (11) 第2篇设计计算书 第1章室内生活给水系统 (11) 第2章建筑消火栓给水系统设计 (13) 第3章建筑排水系统设计 (15) 第4章建筑雨水排水系统设计 (18) 第5章参考文献 (18) 第3篇课程设计总结 第1章心得及致谢 (19)

第1篇设计说明书 第一章设计基本内容和要求: 1.1设计资料 1. 工程概况:该建筑为一幢7层高的多层建筑,该建筑为一类、耐火等级一级。该幢楼包括四个单元,各单元各层的建筑结构基本相同(见建筑平面图)。在该幢建筑物的北侧共建四个出口:分别对应于每个单元,每个单元的每层有两个住户,每个住户为三室两厅的一套,每套间均设有厨房与两个卫生间。 该幢建筑物总建筑面积为8733.16m2,总高度为20.9m,标准层高为2.9m,一层地评标高位±0.000m,冻土深度为0.7m。 2. 背景资料 本建筑水源为小区自备井,经给水泵站加压后供给小区各用水点,一层引入管压力不低于0.35MPa。 本建筑±0.00以上排水采用重力排水,±0.00以下采用压力提升排水。污废水经污水管道收集后排入室外化粪池,经化粪池处理后,排入市政污水管网。 3. 建筑图纸:首层及标准层。 4. 气候暴雨强度等条件按各位同学家乡考虑。 1.2设计主要内容 1. 多层建筑给水系统方式选择与设计计算,完成该建筑的给水系统平面图和系统图草图; 2. 多层建筑消防系统方式选择与设计计算,完成该建筑的消防系统平面图和系统图草图; 3. 多层建筑排水系统方式选择与设计计算,完成该建筑的排水平面图和系统图草图; 4. 多层建筑雨水系统方式选择与设计计算,完成该建筑的排水平面图和系统图草图; 1.3基本要求 1. 建筑给水、排水、消防、雨水各系统的体制应当合理选择,注意技术先进性和经济合理性。 2. 根据选定的系统体制,按照相关设计手册,确定有关的设计参数、尺寸和所需的材料、规格等。 3.平面图管线布置合理,并注意各管线交叉连接,注意立管编号。 1.4设计重点研究的问题: 建筑给水、排水、雨水、消防系统的体制选择,尤其是消火栓系统的设计计算。 参考资料推荐: [1]王增长,《建筑给水排水工程》第六版,中国建筑工业出版社1998 [2]高明远,《建筑给水排水工程学》中国建筑工业出版社2002 [3]1998 [4]中国建筑工业出版社编,《建筑给水排水工程规范》,中国建筑工业出版社 [5]陈耀宗,《建筑给水排水设计手册》,中国建筑工业出版社1992

建筑给排水毕业实习设计报告工地实习日记(超多篇看下载慢慢看)

6月19日星期三天气晴 昨晚回宿舍后学习图纸,一直看到11点多钟,上床后满脑子尽是图纸在打架。这是一个技改扩建项目,主要内容为建设一个工厂自备热电站和碱回收工程,大小单位工程36个,主厂房将锅炉房、常用配电室、汽轮机房合为一体,并与煤廊、烟囱连接,结构复杂,难度高,是整个工程项目的核心部分。建设项目中,也有结构极为简单的平房,如砖砌体结构的仪器维修车间和钢结构的干煤棚。还有多个地下钢筋混凝土水池和两个45m ( 高的烟囱)一个是钢筋混凝土的,另一个是砖烟囱*。赵工程师说,这个工程要力争中标。我想中标后参加该工程施工,对我是一个极好的学习和锻炼的机会。想着想着,我成了一个头戴安全帽、身穿工作服、站在高高的脚手架上、进行质量检查的实习施工员,我心旷神怡地向着远方眺望,突然吹来一阵大风,脚手架摇晃了几下后把我抛到了空中,我大叫了一声醒了,原来是一个梦,只觉得背上全是冷汗。 6 月21 日星期五天气阴 上午和赵工程师去造纸厂工地进行实地考察。赵工程师说,在编制施工组织设计(方案)前,一定要到现场进行实地考察,千万不能想当然地闭门造车。只有详细了解了现场的具体情况后,编制的施工组织设计(方案)才有针对性,也才有较好的实用价值。临行前,赵工程师要我了解以下一些主要内容: 1.现场供电情况(线路、容量等);

2. 现场供水、排水情况(线路、容量等); 3. 现场道路畅通情况; 4.现场可供利用的建筑物情况; 5. 现场已有地下管线情况; 6.现场周围城市测量控制点情况等。 赵工程师说,如果是外地工地,还应了解当地施工期间的气温、降雨量、风力、风向以及地震烈度、地方资源、地方交通运输、地方施工协作单位以及当地建设行政主管部门的有关建筑市场的管理文件等。 下午,赵工程师主持召开技术工作会议,讨论造纸厂投标工程施工组织设计编制要点,要求项目部有关人员提出意见和建议。大家从进度、质量、安全、成本等多方面提出了各自的意见,我听了很受启发。我最后一个发言,根据设计图纸和上午了解的现场情况,提出了三个方面的建议。 第一,建议本工程以主厂房为主线编制施工进度网络图。为便于锅炉房和汽轮机房的屋架制作和屋面吊装工作,建议两车间中的楼层部分在屋面吊装结束后再施工,这样可大大加快主厂房的施工进度。第二,现场可供利用的原有建筑物不多,如果全部搭建临时用房,成本较高。建议将两栋结构简单的平房———砖混结构的仪器维修车间和钢结构的干煤棚开工时抢建后(干煤棚的钢柱、钢屋架提前在综合厂预制好),作为工地办公用房、工具用房和工地搅拌站用房,以节约搭设临时设施的费用。

建筑给排水毕业设计说明书

本科毕业设计说明书青岛某高层住宅楼建筑给水排水工程设计 专业:给水排水工程 学生姓名:何志杰 指导教师:杨亚红 完成时间:2013年7月19日

摘要 本设计的建筑为17层的住宅楼,给排水工程设计包括了室内生活给水系统设计,室内排水系统设计,室内消防给水系统设计,以及雨水系统设计。生活给水系统分为两个区:一至三层为低区,采用市政给水管网直接供水;四层至十五层为高区,利用变频泵供水。消防给水系统分为消火栓给水系统和自动喷淋灭火系统,本建筑为普通住宅Ⅱ类,而其建筑高度≥50m,按《高层民用建筑防火设计规范》规定,室内消火栓用水量取20L/s。排水系统采用污废分流制,排水系统采用特殊的伸顶通气单立管排水系统,通气冒高出屋顶0.7m。给水系统采用镀锌钢管给水管材,消火栓给水系统和自动喷淋灭火系统采用无缝镀锌钢管,排水系统立管采用PPI螺旋排水管,各层排水支管采用普通的UPVC排水管。在地下层设贮水池和加压泵房,地下室另设集水坑,集水坑中设潜污泵,保证污水及时排出。 关键词:建筑;给水;消防;喷淋; Abstract Work in the complex building for17floors of trade in the building originally designed, is it drain off water engineering design including room is it supply water system design , indoor fire control supply water the system is designed and the indoor drainage system set up to live to give. Life supplies water and is divided into two districts systematically: The 1 floor to 3floor are the low district, adopt the pipe network of municipal water supply and supply water directly; 4are the high district to the 15th Floor, supply water for the system with the high-order water tank of the roof. Fire control supply water system divide into fire hydrant supply water system and automatic spray fire extinguishing system, drainage system sets up and is in charge of adopting PPI spiral drain pipe, drain off water and prop up in charge of adopting ordinary UPVC drain piping on the every the floor. Sets up the storage cistern and pressurizes in the pump house in the ground lower floor, the basement sets up and collects the puddle separately , collect and set up and sneak the corrupt pump in the puddle, guarantee sewages are discharged in time.

给排水、暖通、电气专业设计说明

给排水专业设计说明 一、设计依据: 1. 《室外给水设计规范》GBJ5001 — 2006 2 .《室外排水设计规范》GBJ50014 2006 3 .《建筑给排水设计规范》GB50015-2003 4. 《宿舍建筑设计规范》JGJ 36-2005 5. 《办公建筑设计规范》JGJ-67-2006 6 .《建筑设计防火规范》GB50016-2006 7 .《高层建筑设计防火规范》GB50045-95 (2005年版) 8 .《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001 (2005年版) 9. 《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005 10. 建筑及相关专业提供的设计条件 二、给水部分: 1、室外给水: 本工程水源为市政给水管网,分别从两市政路上引入DN200的给水管,在本工程小区周围形成DN200连通的环状管网。低区生活用水和生活水 箱、消防水池补水管从环网上接入。 2、室内给水: 用水量估算:本工程量每日用水量为:45卅加,最大时用水量为:7nVh。 给水方式:采用下行上给供水方式。按城市供水压力、建筑使用性质和高度,纵向分为高、低两个区,其中首层至四层为低区,由城市供水管网直接供给;五至九层为高区,均采用恒压变频给水设备供给。此供水方式既充分利用了市政管道的压力,又达到了节能环保且经济的作用。 三、排水部分: 1、排水体制:

室外采用雨、污分流制,室内采用污废分流制。 2、污水系统: 生活污水排放量按给水量(不计道路及绿化用水、空调用水)的85%古计, 室内污水采用粪便污水与洗涤废水分流,室内污水经化粪池处理后排与洗涤废水一起排到小区污水管网。估算设计最高日污水量:38m^/d ;最大时污水量6m^/h。 室外污水干管沿主干道敷设。污水干管管径从DN200到DN3O0坡度为0.005?0.003和沿地面设。 2. 雨水排水 屋面雨水和室外用地范围内的雨水有组织地排入雨水管沟。屋面雨水排放按重力流设计,重现期取5年;室外地面雨水重现期取2年。 室外雨水干管沿主干道敷设。雨水干管管径从DN300到DN600坡度为0.003?0.001和沿地面设。 四、消防部分: 1、设计用水量: 室外消火栓灭火系统: 30L/S, 火灾延续时间:3h 室内消火栓灭火系统: 30L/S, 火灾延续时间:3h 自动喷水灭火系统:20.8L/S , 火灾延续时间:1h 消防水池,总容积:400m i 屋顶消防水箱,容积: 18用 2、室外消火栓系统 在室外给水环网上设置室外地上式消火栓,消火栓间距v 120m,均匀分布在消防主体周围并与消防主体的间距大于5m,小于40m,采用室外地上式消火栓,每个消火栓供水能力10-15L/S。 3、室内消火栓灭火系统 消火栓间距v 30m,按室内任何一点发生火灾均有两支消防水枪的充实水栓同时到达。

2013-建筑给排水毕业设计

毕业设计 [论文] 题目:重庆市快捷大酒店 学院:市政与环境工程学院 专业:给水排水科学与工程 姓名:宋严 学号:024409135 指导老师:朱伟萍 完成时间:2013年6月

摘要 本设计为重庆市快捷大酒店,是一幢16层的大酒店的设计,设计内容主要包括给水冷水系统、排水系统、消防系统、热水系统这四大块的设计。 室内冷水系统分为低区与高区两个区供水,低区为地下室至四层,由市政管网直接供水;高区为五层至十六层,根据要求,在地下室设生活水池,然后由变频泵抽水为高区供水。室内排水系统采用合流制,每个卫生间设置独立的排水立管,地下室至四层共有9根立管,五层至十六层为标准套房,卫生间布局一样,每层有34个房间,故共需34根立管,并且由于到四层时,这些立管位于办公室、商场等的房间中部,所以需另设立管,总计59根。消火栓系统不分区,在地下室设置消防水池,楼顶设置高位水箱。按照相关规定每层都需设置闭式自动喷淋系统,共分为五个区,水源来自于地下室的消防水池。另外,根据实际情况,综合考量之后,本酒店五层到十六层还需设置热水系统,热水供应方式采用集中供热,热媒采用蒸汽,采用半循环里面的干管循环系统。 关键词:大酒店,高层,给水系统,排水系统,消火栓系统,闭式自动喷淋系统,热水系统

Abstract The design for the Chongqing express Le Grand Large Hotel, is to design a 16 - storey Le Grand Large Hotel, design content mainly includes these four large water supply water system, drainage system, fire control system, hot water system. Indoor water supply system is divided into low and high two district water supply, low area as the basement to the four layer, by the municipal water supply pipe network directly; the area of five to sixteen layers, according to the requirements of life, a pool in the basement, and then pumped by frequency conversion pump for high water. Indoor drainage system adopt confluence, each toilet set independently of the drainage tube, the basement to the four layer consists of 9 vertical pipes, five layer to the sixteen layer as a standard suite, room layout, each floor has 34 rooms, so a total of 34 riser, and because of the four layer, the middle the room is located in the vertical pipe office, shopping malls, so need to set up a total of 56 root canal. Fire hydrant system does not partition, setting fire pool in the basement, roof water tank. In accordance with the relevant provisions of each layer shall be installed closed automatic sprinkler system, is divided into five zones, water from the basement of pool fire. In addition, according to the actual situation, comprehensive consideration, this hotel five layer to the sixteen layer also need to set the hot water system, water supply mode with centralized heating, heat medium with steam, with half cycle inside the stem vascular system. Keywords: Le Grand Large Hotel, top, water supply system, drainage system, fire hydrant system, closed automatic sprinkler system, hot water system

给排水-毕业论文(设计) (1)

专业论文 (主论文) 题目某地商务区商住楼给水排水工程设计 姓名唐玲 2016年6月20日

摘要:本设计包括室内给水工程、室内排水工程、室内消防工程,按甲方要求,本工程给水管只设进户总管,排水管只设排水出口,其于部分用户自理。 给水系统采用分区供水,低区负二到三层,由市政管网直接供水;高区三到十层,采用无负压变频供水。室内排水系统采用污、废水分流制,底层单独排放,排水立管设伸顶通气管,污、废水经化粪池处理后排入市政污水管网,化粪池由小区总图设计时统一考虑。消防系统分为室内消火栓给水系统和室内喷淋给水系统,两者均采用加压水泵和高位水池(箱)联合供水。屋面雨水排水系统采用天沟外排水。 给水管采用聚丙烯PP-R管;排水管采用硬聚乙烯塑料排水管;消防系统均采用内外壁热浸镀锌钢管。 关键词:高层建筑;给水系统;排水系统;消防系统

1、前言 本次设计的目的是充分利用所学的现有的知识,完成高层建筑给水排水工程的设计。此次设计基本上实现了我们从理论知识向实际工程设计的转变,充分的把理论知识应用到实际的工程当中,并对设计的方案、内容加以有针对性地、有说服力地论证,从而实现设计工程的可行性。 本次设计在选题的过程中,考虑到地区性、建筑性质,选用高层建筑,建筑类别相对高级,进行建筑给水排水工程的设计,满足人们的生活需要,并且使人们得到舒适、便利生活环境。设计的大体内容是:建筑给水工程、排水工程、热水工程和消防工程,设计的意义在于满足人们生活用水的同时,要满足室内的消防用水,保证人们居住的安全性。设计的依据为相关书籍和设计手册、规范。在设计中,大都按照常规方法,严格依据设计规范来进行,建筑给水排水系统及卫生设备要相对完善,在技术上要保持先进的水平,在计算的过程中,尽量使用符合经济流速的管径,以便降低成本,同时要考虑水的漏失、压力情况来选择管材和一些连接管件,以便在水从市政管网输送到建筑内用户的过程中,水的漏失量最少,节约水资源。 1.1国内外高层建筑给水排水工程设计研究的状况和主要内容 高层建筑给水排水工程与一般多层建筑和低层建筑给水排水工程相比,基本理论和计算方法在某些方面是相同的,但因高层建筑层数多、建筑高度大、建筑功能广、建筑结构复杂,以及所受外界条件的限制等,高层建筑给水排水工程无论是在技术深度上,还是广度上,都超过了低层建筑物的给水排水工程的范畴,并且有以下一些特点高层建筑给水排水设备的使用人数多,瞬时的给水量和排水流量靠的水源,以及经济合理的给水排水系统形式,并妥善处理排水管道的通气问题,以保证供水安全可靠、排水通畅和维护管理方便。下面就高层建筑给水排水工程的主要特点介绍如下: ⑴高层建筑层数多、高度大。给水系统及热水系统中的静水压力很大,为保证管道及配件免受破坏,必须对给水系统和热水系统进行合理的竖向分区,加设减压设备以及中间和屋顶水箱,使系统运行完好。 ⑵高层建筑的功能复杂,失火可能性大,失火后蔓延迅速,人员疏散及扑救困难。为此,必须设置安全可靠的室内消防给水系统,满足各类消防的要求,而且消防给水的设计应“立足自救”,方可保证及时扑灭火灾,防止重大事故发生。

某污水处理厂毕业设计说明书

给水排水工程专业 毕业设计任务书 设计题目:朔州市恢河污水处理厂设计 学生:李文鹃 指导教师:杨纪伟 完成日期:2006年2月日---2006年6月日 河北工程大学城建学院 给水排水教研室 2006年2月 一、设计题目:朔州市恢河污水处理厂设计 二、设计(研究)内容和要求:(包括设计或研究内容、主要指标与技术参数, 并根据课题性质对学生提出具体要求) 根据朔州市城市总体规划图和所给的设计资料进行城市污水处理厂7设计。 设计内容如下: 1、完成一套完整的设计计算说明书。说明书应包括:污水水量的计算;设 计方案对比论证;污水、污泥、中水处理工艺流程确定;污水、污泥、 中水处理单元构筑物的详细设计计算,(包括设计流量计算、参数选择、 计算过程等,并配相应的单线计算草图),厂区总平面布置说明;污水厂 环境保护方案;污水处理工程建设的技术经济初步分析等。 2、绘制图纸不得少于8张,所有图纸按2#图出。(个别图纸也可画成1#图)。 此外,其组成还应满足下列要求: (1)污水处理工艺及污水回用总平面布置图1张,包括处理构筑物、附属构筑物、配水、集水构筑物、污水污泥管渠、回流管渠、放 空管、超越管渠、空气管路、厂内给水、污水管线、中水管线、 道路、绿化、图例、构筑物一览表、说明等。 (2)污水处理厂污水和污泥及污水回用工程高程布置图1张,即污水、污泥、中水处理高程纵剖面图,包括构筑物标高、水面标高、地 面标高、构筑物名称等。 (3)污水总泵站或中途泵站工艺施工图1张。 (4)污水处理及污泥处理工艺中两个单项构筑物施工平面图和剖面图及部分大样图3~4张。 (5)污水回用工程中主要单体构筑物工艺施工图1~2张。 3、完成相关的外文文献翻译1篇(不少于5000汉字)。外文资料的选择在

给排水设计方案说明(模板)

给排水方案设计说明 一、项目概况 1.项目规模:用地面积:213913m2,建筑面积:299940m2,地下室面积:86000m2 ,住宅户数:998户。 2.建筑单体分布情况: 二、项目特点 1、地形复杂,地面标高变化较大: 建筑单体首层地面绝对标高情况:

2、项目定位较高,高层住宅装修标准较高;别墅立面要求较高: 三、给排水设计方案 1、室外给水设计: (1) 水源: 本工程的供水水源为城市自来水。迎宾北路和翠微东路上分别有DN800和DN1000的给水管,地块周围预留有 DN200的市政给水接口,绝对标高23.5m 处的供水压力为 0.175MPa 。市政水压仅能供至南区地下室,其它地方均采用加压供水。 (2) 用水量: 本工程最高日生活用水量为 2209 m 3/d ,最大时生活用水量为 330 m 3/h 。其中广场、道路浇洒、绿化及人工湖的补水采用回收雨水及山泉水,该部分水量为:最高日生活用水量为 485 m 3/d ,最大时生活用水量为 90 m 3/h 。 主要项目的用水量标准及用水量计算见下表:

(3)室外给水系统: 室外生活给水与消防给水管道系统分别设置。根据实际情况、南区地下室、公共泳池用水采用市政直接供水;住宅、别墅及幼儿园、会所、北区地下室等采

用加压水泵变频供水系统(详见室内给排水部分);小区内的室外消火栓采用加压供水系统,管道压力由稳压泵和气压罐维持。(会所:为了维持冷热水平衡是否需要单独设置加压需要讨论?) (4)管材及接口: 室外生活给水管道DN≥100时采用内衬水泥砂浆的球墨铸铁给水管,承插接口,橡胶圈密封;DN<100时采用钢塑复合管,丝扣连接。绿化及水景用水采用UPVC给水管,粘接。 2、室外排水设计: (1)市政条件: 沿小区东侧的迎宾北路上设有DN400的污水管道,管底标高为17.16m~ 18.56m;有1000mmx1000mm及4000mmx2000mm的雨水暗沟,沟底底标高为21.5m~ 18.30m。本地块已预留多处雨水检查井和污水检查井,均能够满足本工程的排水要求。 (2)排水制度: 采用雨污分流体制。污水经化粪池处理后排入城市污水管道。场地雨水经雨水口收集后排入雨水管或排水暗沟,并最终排至周边的市政雨水管道。化粪池考虑分散设置。 (3)暴雨强度公式: 1536.1988(1+0.1579lnT) q= ————————————(L/s.ha) (t+1.5254)0.6012 雨水量:Q=Φ.q.F。(Φ为径流系数,F为流域汇水面积) (4)排水量: 设计最高日生活污水量:1130 m3/d,最大时生活污水量:120 m3/h。 场地雨排水设计考虑附近山区的洪水汇入。设计降雨历时t=14.5min,重现期T=100年时的雨水量为17.0 m3/s。 (5)管材及接口: 室外排水管道采用UPVC双壁波纹管,承插接口,橡胶圈密封。室外排水沟

建筑给排水计算书毕业设计

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 单位代码:006 分类号:TU 西安创新学院本科毕业论文设计 题目:西安市外国语学校计算机实验中心 建筑给水排水设计 系部名称:建筑工程系 专业名称:给水排水工程 学生姓名:高逍蕊 指导教师:杨轶珣

毕业时间:二〇一三年六月

西安市外国语学校计算机实验中心建筑给水排水设计 摘要:本设计是西安市外国语学校计算机实验中心建筑给水排水设计,主要包括给水系统、排水系统以及消防给水系统。给水系统设计包括给水方式的选择、给水管材、管径的选择和相应水力计算。排水系统包括排水管材、管径的选择布置和相应的水力计算,排水系统出水直接排入市政污水管网,底层单独排水,排水立管设伸顶通气。消防系统包括消火栓的布置和相应的水力计算,室内消火栓系统火灾初期10min消防用水量由屋顶消防水箱供给,消防水箱由生活给水系统供给。 关键词:给水系统;排水系统;消防给水系统

Design of water supply and drainage experiment center computer Foreign Language School of Xi'an city building Abstract: This design is the design of water supply and drainage experiment center computer Foreign Language School of Xi'an city buildings, including water supply system, drainage system and fire water supply system. Water system design including the calculation of water supply mode selection, water supply pipe, pipe diameter selection and the corresponding of drainage system comprises a drainage pipe, pipe diameter selection and layout of the corresponding water, drainage water directly into the municipal sewage pipe network, the separate drainage, drainage tube set stack ventilation. Fire of the arrangement and the corresponding early fire 10min fire water supply from the roof fire water tank, fire water tank is supplied by the living water supply system. Keywords: water supply system; drainage system; fire water supply system