一、选择题

电流互感器的零序接线方式,在运行中( A )。

只能反映零序电流,用于零序保护;(B)能测量零序电压和零序方向;

(C)只能测量零序电压;(D)能测量零序功率。

双母线运行倒闸操作过程中会出现两个隔离开关同时闭合的情况,如果此时I母发生故障,此时应该( A )。

切除两条母线;(B)切除I母;(C)切除II母;(D)越级跳闸。

二次回路故障可能导致重瓦斯保护误动作时,应将重瓦斯保护( B )。

投入;(B)退出;(C)继续运行;(D)允许与否都可以。

对采用单相重合闸的线路,当发生永久性单相接地故障时,保护及重合闸的动作顺序是( B )。

三相跳闸不重合;(B)选跳故障相、延时重合单相、后加速跳三相;

(C)选跳故障相、瞬时重合单相、后加速跳三相;(D)以上都不对。

直流控制、信号回路熔断器一般选用( B )A。

(A)1~5;(B)5~10;(C)10~20;(D)20~30。

检查二次回路的绝缘电阻,应使用( A )V的绝缘电阻表。

(A)500或1000;(B)250;(C)1000;(D)2500。

220V直流系统发生负极接地时,则正极对地电位将( A)。

升高;(B)降低;(C)不变;(D)为零。

为防止电压互感器高压侧击穿,高电压进入低压侧,损坏仪表、危机人身安全,应将二次侧( A )。

接地;(B)屏蔽;(C)设围栏;(D加防护罩。

电流互感器的极性对( C )无影响。

距离保护;(B)方向保护;(C)电流速断保护;(D差动保护。

断路器的控制电源最为重要,一旦失去电源,断路器无法操作,因此断路器控制电源消失时应发出(C )。

(A)音响信号;(B)光字牌信号;(C)音响和光字牌信号;

变压器重瓦斯保护不允许起动断路器失灵保护,主要原因是( C )。

(A)有差动保护起动失灵保护、不需要重瓦斯保护重复起动

(B)重瓦斯保护的误动机率高、容易引起误起动失灵保护

(C)变压器内部故障、重瓦斯保护动作后返回较慢

综合重合闸装置都设有接地故障判别元件,在采用单相重合闸方式时,下述论述哪个是正确的。( A )

(A)AB相间故障时,故障判别元件不动作,立即沟通三相跳闸回路;

(B)AB相间故障时,故障判别元件动作,立即沟通三相跳闸回路;

(C)A相接地故障时,故障判别元件不动作,根据选相元件选出故障跳单相;

(D)A相接地故障时,故障判别元件动作,立即沟通三相跳闸回路。

变压器的纵差动保护( A )。

(A)能反应油箱内部的故障

(B)只能反应油箱内部的故障

(C)不能反应油箱内部的故障

我国电力系统中性点接地方式有三种,分别是( B )

(A)直接接地方式、经消弧线圈接地方式和经大电抗器接地方式;

(B)直接接地方式、经消弧线圈接地方式和不接地方式;

(C)不接地方式、经消弧线圈接地方式和经大电抗器接地方式

快速切除线路任意故障的主保护是(B )

(A)距离保护;(B)纵联差动保护;(C)零序电流保护

电力系统不允许长期非全相运行,为了防止断路器一相断开后,长时间非全相运行,应采取措施断开三相,并保证选择性,其措施是装设( C )。

(A)断路器失灵保护;(B)零序电流保护;(C)断路器三相不一致保护。

所谓母线充电保护是指( C )

(A)母线故障的后备保护

(B)利用线路给母线充电时的保护

(C)利用母联断路器给另一母线充电时的保护

主保护或断路器拒动时,用来切除故障的保护是( C )

(A)安全自动装置;(B)异常运行保护;(C)后备保护

断路器失灵保护是( B )。

(A)一种近后备保护,当故障元件拒动时,依靠它来切除故障;

(B)一种近后备保护,当故障元件保护动作而该断路器拒动时,由它启动相关断路器切除故障;

(C)一种后备保护,当开关拒分或拒合时,由它来切除故障;

在下述哪种信号性质下要求纵联方向保护中的正方向方向元件具有方向性,且在本线路全长范围内短路都能可靠动作( A )。

(A)在闭锁信号和允许信号中都要求。

(B)仅在闭锁信号中有此要求。

(C)仅在允许信号中有此要求。

线路第I段保护范围最稳定的是( A )。

A、距离保护

B、零序电流保护

C、相电流保护

对电力系统稳定运行影响最小的短路类型是( A )。

A、单相接地

B、两相短路

C、两相接地短路

双母线的电流差动保护,当故障发生在母联断路器与母联TA之间时,此时应该( C )。

A、启动远方跳闸

B、启动失灵保护及远方跳闸

C、启动母联失灵(或死区)保护

变压器间隙保护有0.3~0.5S的动作延时,其目的是( A )。

A、躲过系统的暂态过电压

B、与线路保护I段相配合;

C、作为变压器的后备保护

单侧电源220KV线路上,一般采用的重合闸方式是( C )。

A、综重方式

B、单重方式

C、三重方式

接地故障时,零序电流的大小( B )。

A 与零序等值网络的状况和正负序等值网络的变化有关

B 只与零序等值网络的状况有关,与正负序等值网络的变化无关

C 只与正负序等值网络的变化有关,与零序等值网络的状况无关

变压器励磁涌流在数值上可达额定电流的( C )

A、3-4倍

B、2-3倍

C、6-8倍

D、9-10倍

变压器绝缘材料温度在80~140℃范围内,温度每升高( C )℃,其绝缘老化速度将增加一倍。

(A)、10;(B)、8;(C)6;(D)、20。

强迫油循环强迫风冷冷却方式的表达形式是( C )。

(A)、ONAN;(B)、ONAF;(C)OFAF;(D)、ODAF。

当运行中的工作冷却器发生故障时,能自动启用( B )。

(A)、辅助冷却器;(B)、备用冷却器;(C)变压器延时跳闸回路。

由于存在油流带电现象,尽量避免变压器绝缘油运行在(D )℃温度区域之间。

(A)、35--45;(B)、45--55;(C)60--70;(D)、70--80。

强油循环变压器当上层油温上升达(B )℃时辅助冷却器自动启动,当油温下降至()℃辅助冷却器自动停止。

(A)、50,55;(B)、55,50;(C)60,65;(D)、65,60。

全线敷设电缆的配电线路,一般不装设自动重合闸,这是因为(B)

(A)电缆线路故障几率少(B)电缆线路故障多系永久性故障

(C)电缆线路不允许重合(D)电缆配电线路是低压线路

检查线路无电压和检查同期重合闸,在线路发生瞬时性故障跳闸后:(B)

(A)先合的一侧是检查同期侧(B)先合的一侧是检查无电压侧

(C)两侧同时合闸(D)两侧按开关分合闸速度决定

当双侧电源线路两侧重合闸均投入检查同期方式时,将造成:(C)

(A)两侧重合闸均启动(B)非同期合闸(C)两侧重合闸均不启动(D)准同期合闸

断路器的跳闸辅助接点应在( B )接通

(A)合闸结束后. (B)合闸过程中, 动静触头接触前.

(C)合闸过程中,.合闸辅助接点断开后. (D)同动,静触头同时.

发生非全相运行时(B)保护不闭锁。

(A)距离一段;(B)高频;(C)零序二段;(D)不一定。

利用接入电压互感器开口三角电压闭锁的电压回路断相闭锁装置,在电压互感器高压侧断开一相时,电压回路断线闭锁装置:(B)

(A)动作(B)不动作(C)可动可不动(D)由于二次电压发生变化而动作

电流互感器铁芯内的交变主磁通是由(C)产生的。

(A)一次绕组两端电压;(B)二次绕组内通过的电流;

(C)一次绕组内通过的电流;(D)一次和二次电流共同

电压互感器低压侧两相电压降为零,一相正常,一个线电压为零则说明(A)。

(A)低压侧两相熔断器断;(B)低压侧一相熔丝断;

(C)高压侧一相熔丝断;(D)高压侧两相熔丝断。

继电保护装置是由(B)组成的。

(A)二次回路各元件;(B)测量元件、逻辑元件、执行元件;

(C)包括各种继电器、仪表回路;(D)仪表回路。

单侧电源线路的自动重合闸装置必须在故障切除后,经一定时间间隔才允许发出合闸脉冲,这是因为(B)。

(A)需与保护配合;(B)故障点要有足够的去游离时间以及断路器及传动机构的准备再次动作时间;

(C)防止多次重合;(D)断路器消弧。

当变压器外部故障时,有较大的穿越性短电流流过变压器,这时变压器的差动保护(C)。(A)立即动作;(B)延时动作;(C)不应动作;(D)短路时间长短而定。

变压器的呼吸器所起的作用是(C)。

(A) 用以清除变压器中油的水分和杂质;(B)用以吸收、净化变压器匝间短路时产生的烟气;

(C)用以清除所吸人空气中的杂质和水分;(D)以上任一答案均正确。

延时断开的动断接点(A)

两台变压器并列运行的条件是(D)。

(A)变比相等;(B)组别相同;(C)短路阻抗相同;(D)变比相等、组别相同、短路阻抗相同。变压器励磁涌流的衰减时间为(B)。

(A)1.5~2s;(B)0.5一ls;(C)3-4s;(D)4.5~5s

自耦变压器中性点必须接地,这是为了避免当高压侧电网内发生单相接地故障时,(A)。(A)中压侧出现过电压;(B)高压侧出现过电压;(C)高压侧、中压侧都出现过电压;(D)以上三种情况以

指示断路器位置的红、绿灯,当断路器合上时“红灯”不亮说明(B)

(A)合闸回路断线、B、跳闸回路断线、C、保护回路断线、D、信号回路断线

电流互感器的误差与其二次负荷的大小有关,当二次负荷小时,误差(A )。

(A)小;(B)大;(C)无变化。

双母线系统的两组电压互感器二次回路采用自动切换的接线,切换继电器的接点( C )。

(A)采用同步接通与断开的接点;(B)应采用先断开,后接通的接点;

(C)应采用先接通,后断开的接点;(D)对接点的断开顺序不作要求。

间隔层测控系统由(A )构成。

(A)I/O测控单元和前置处理机(B)I/O测控单元和后台机(C)前置处理机和后台机

装有SF6设备的配电装置室,必须装设强力通风装置,风口应设在室内( C )。(A) 顶部(B) 中部(C)底部

断路器的跳合闸位置监视灯串联一个电阻,其目的是为了( C )。

(A)限制通过跳闸绕组的电流(B)补偿灯泡的额定电压

(C)防止因灯座短路造成断路器误跳闸(D)防止灯泡过热

下列属于开关危急缺陷的是( C )。

(A)安装地点的短路电流接近断路器的额定短路开断电流

(B)有明显的渗油现象

(C)接地引下线断开

(D)频繁打压

变电站两台所用变压器,一般选择安装在( B )。

(A)中压侧和低压侧各一台(B)低压侧的两条母线上

(C)低压侧的同一条母线上(D)中压侧的两条母线上

发生两相短路时,短路电流中含有( C )分量。

(A)正序(B)负序(C)正序和负序(D)正序和零序

在变电站中为了限制高次谐波对电能质量的影响需装设( C )。

(A)并联电抗器(B)消弧线圈(C)串联电抗器

在220kV倒母线之前,为什么要投母差互联(投单母)压板,退出母联断路器控制电源开关( B )。

(A)提高母差保护的可靠性。

(B)防止在倒母线过程中带负荷拉合隔离开关,保证人身安全。

(C)保证两套母差保护同时动作。

220kV倒母线之前,为什么要先投母差互联(投单母)压板,再退出母联断路器控制电源开关( C )。

(A) 先操作哪步都无所谓(B)防止母联断路器拒动

(C)如果先拉母联断路器控制电源开关,后投母差互联(投单母)压板,当需要倒空母线发生故障时,母联跳不开,需要启动母联失灵保护,适龄保护动作时限比母差保护动作时限长。电压互感器的二次绕组应仅有一点永久性的(B )接地。

A:工作;B:保护;C:固定;D:外壳;

电压互感器与电力变压器的区别在于( C ) 。

A:电压互感器有铁芯、变压器无铁芯;B:电压互感器无铁芯、变压器有铁芯;

C:电压互感器主要用于测量和保护、变压器用于连接两电压等级的电网;

D:变压器的额定电压比电压互感器高;

电容式电压互感器二次电压高引起的主要原因为( A ) 。

A:电容单元C1损坏;B:电磁单元故障或电容单元C2损坏;

C:二次连接不良;D:铁磁谐振引起;

TPY铁芯的特点是(C )。

A:结构紧凑;B:不会饱和;C:暂态特性较好;D:剩磁大;

互感器的二次绕组必须一端接地,其目的是( D ) 。

A:提高测量精度;B:确定测量范围;C:防止二次过负荷;D:保证人身安全;

交流测量仪表所指示的读数是正弦量的( A ) 。

A:有效值;B:最大值;C:平均值;D:瞬时值;

电压互感器二次短路会使一次( C ) 。

A:电压升高;B:电压降低;C:熔断器熔断;D:不变;

电流互感器二次侧不允许( A ) 。

A:开路;B:短路;C:接仪表;D:接保护;

在小电流接地系统中,某处发生单相接地时,母线电压互感器开口三角的电压为(C )。(A)故障点距母线越近,电压越高;(B)故障点距母线越近,电压越低;

(C)不管距离远近,基本上电压一样高;(D)不定。

电压互感器交流电压二次回路断线主要影响哪些保护( A )

A:距离保护;B:变压器差动保护;C:分相电流差动保护;

电流互感器的不完全星形联接,在运行中(A )

不能反应所有的接地故障;B、对相间故障反应不灵敏;

C、对反应单相接地故障灵敏;

D、对于反应三相接地故障不灵敏。

电流互感器正常工作时二次回路阻抗接近于(B )。

A、开路状态

B、短路状态

C、介于开路与短路之间

选择电压互感器二次熔断器的容量时,不应超过额定电流的( B )

(A)1.2倍;(B)1.5倍;(C)1.8倍;(D)2.0倍

微机防误系统所用的( A )应与继电保护、控制回路的电源分开,使用的交流电源应是不间断供电系统。

(A)直流电源回路(B)交流电源回路(C)交直流电源回路(D)辅助电源回路

停电拉闸操作必须按照(A )的顺序依次进行,送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。(A)断路器→负荷侧隔离开关→电源侧隔离开关(B)断路器→电源侧隔离开关→负荷侧隔离开关

(C)电源侧隔离开关→负荷侧隔离开关→断路器(D)负荷侧隔离开关→电源侧隔离开关→断路器

装设接地线必须(A ),接地线必须接触良好,连接应可靠。拆接地线的顺序以此相反。(A)先接接地端,后接导体端(B)同时接导体端和接地端(C)先接导体端,后接接地端(D)

不分先后,都可以

使用微机防误开票时,运行人员仍应对操作票进行认真审核,并对其(B )负责。典型操作票只能用于培训不得直接用于操作。

(A)规范性(B)正确性(C)完整性(D)可靠性

变电站综合式微机防误系统电动操作设备的闭锁,通过在设备电动操作回路中(A)由防误系统控制的遥控闭锁继电器接点的方式实现。

(A)串接(B)并接(C)串接或并接(D)串接两个

二、判断题

开关液压机构在压力下降过程中,依次发压力降低闭锁重合闸、压力降低闭锁合闸、压力降低闭锁跳闸信号。(√)

断路器的“跳跃“现象一般是在跳闸、合闸回路同时接通时发生的,“防跳”回路设置是将断路器闭锁到跳闸位置。( √)

为保证在电流互感器和断路器之间发生故障时,母差保护动作跳开本侧断路器后对侧高频保护能快速动作,应采取的措施是母差保护动作停信。(√)

为了使用户停电时间尽可能短,备用电源自动投入装置可以不带时限。(×)

主保护双重化主要是指两套主保护的交流电流、电压和直流电源彼此独立;有独立的选相功能;有两套独立的保护专(复)用通道;断路器有两个跳闸线圈,每套主保护分别启动一组。(√)

保护安装点的零序电压,等于故障点的零序电压减去由故障点至保护安装点的零序电压降;因此,保护安装点距离故障点越近,零序电压越高。(√)

变压器的瓦斯保护范围在差动保护范围内,这两种保护均为瞬动保护,所以可用差动保护来代替瓦斯保护。(×)

为检查差动保护躲过励磁涌流的性能,在进行5次冲击合闸试验时,必须投入差动保护。(√)母线充电保护是母线故障的后备保护。(×)

断路器失灵保护是一种后备保护,当故障的保护拒动时可依靠该保护切除故障。(×)

变压器瓦斯保护的保护范围不如差动保护大,对电气故障的反应也比差动保护慢。所以,差动保护可以取代瓦斯保护。(×)

电力系统对继电保护最基本的要求是它的可靠性、选择性、快速性和灵敏性。(√)

高频闭锁式纵联保护,动作的必要条件之一是先收到过一定时间的闭锁信号。(√)

为确保系统供电的可靠性,凡两侧有电源的超高压输电线路,其重合闸采用“综重”方式是合理的。(×)

双母线大差动用于判别母线区内和区外故障,而小差动用于故障母线的选择。(√)

继电保护装置是保证电力元件安全运行的基本装备,任何电力元件不得在无保护的状态下运行。(√)

电力设备由一种运行方式转为另一种运行方式的操作过程中,被操作的有关设备应在保护范围内,且所有保护装置不允许失去选择性。(×)

带电的电压互感器和电流互感器的二次回路均不允许开路。(×)

大接地电流系统系指所有的变压器中性点均直接接地的系统。(×)

一般距离保护振荡闭锁工作情况是正常与振荡时不动作、闭锁保护,系统故障时开放保护。(√)

大接地电流系统中接地短路时,系统零序电流的分布与中性点接地点的多少有关,而与其位置无关。(×)

高频闭锁保护一侧发信机损坏,无法发信,当反方向发生故障时,对侧的高频闭锁保护会误动作。(√)

电容式自动重合闸只能重合一次。(√)

两侧均有电源的联络线路跳闸, 具有“检定同期重合闸“的一侧先进行重合, 具有“检定线路无压”的一侧再重合并列。(×)

自动重合闸中的充电时间一般为15~25s。(√)

运行中的线路电压互感器的二次保险熔断,不会影响本线路的同期重合闸。(×)

误碰断路器机构使断路器跳闸后,自动重合闸不动作。(×)

重合闸充电回路受控制回路的控制。(√)

能躲开非全相运行的保护接入综合重合闸的M端,不能躲开非全相运行的保护接入重合闸N端。(×)

断路器遮断容量不够、事故跳闸次数累计超过规定, 应将重合闸装置退出运行。(√)

冷却器在变压器投运前先投入运行,变压器停运时应先停变压器,冷却装置运行一段时间再停。(√)

运行中变压器的上层油温上升到85℃时,应立即将变压器停用。(×)

变压器过负荷时应立即将变压器停用。(×)

强油循环风冷变压器过负荷运行时,应投入全部冷却器(包括备用冷却器)。(√)

电压互感器隔离开关检修时,应取下二次侧熔丝,防止反充电造成高压触电。(√)

CT有不同准确等级:误差小的准确等级供继电保护用,误差较大的准确等级供仪表和测量用(×)

断路器和隔离开关电气闭锁回路可直接使用断路器和隔离开关的辅助接点,特殊情况下也可以使用重动继电器(×)

开关刀闸若有接点接入综自系统,正常情况下监控微机上显示的开关刀闸位置应与现场一致,若不一致应以现场为准并报检修及远动处理(√)

500kV断路器配有两组跳闸线圈,每套主保护分别启动一组跳闸线圈(√)

准同期并列时并列开关两侧的电压最大允许相差为20%以内。( √)

单相重合闸是指线路上发生单相接地故障时,保护动作只跳开故障相的开关并单相重合;当单相重合不成功或多相故障时,保护动作跳开三相开关,不再进行重合。(√)

电压互感器发生反充电时,在停电的TV一次侧感应出高电压,同时可能烧坏运行TV的二次熔断器,导致二次装置失压。( √)

重合闸后加速是当线路发生永久性故障时,启动保护不带时限,仍有选择地动作再次断开断路器。( √)

对变压器差动保护进行六角图相量测试,应在变压器空载时进行。(x)

高频保护停用,应先将保护装置直流电源断开。(x)

高频保护加(停)用必须两侧同时进行(√)

对电流互感器的一、二次侧引出端一般采用减极性标注。(√)

变压器在运行中补充油,应事先将重瓦斯保护改接信号位置,以防止误动跳闸。(√)

所用电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永久性的、可靠的保护接地。(√)

运行中的高频保护,两侧交换高频信号试验时,保护装置需要断开跳闸压板。(x)

变压器瓦斯保护与差动保护的保护范围完全相同(x)

系统只有在发生不对称故障时才会出现负序分量(√)

系统应具备与标准卫星时钟设备(GPS)的对时功能。GPS与自动化监控系统的对时误差应≤(5ms)。(×)

投入保护装置的顺序为:先投入出口压板,后投入直流电源;停用保护装置的顺序与之相反。(×)

自动重合闸有两种启动方式:断路器控制开关位置与断路器不对应启动方式和保护启动方式。

(√)

两套保护装置的直流电源应取自不同蓄电池组供电的直流母线段。(√)

允许式高频保护在区外故障时,如发生通道中断,保护不会误动。(√)

误碰保护使断路器跳闸后,自动重合闸不动作。( ×)

断路器的失灵保护的动作时间应大于故障线路断路器的跳闸时间及保护装置返回时间之和。( √)

在开关控制回路中防跳继电器是由电压启动线圈启动,电流线圈保持来起防跳作用的。( ×)

发现隔离开关过热时,应采用倒闸的方法,将故障隔离开关退出运行,如不能倒闸则应停电处理。( √)

电气上的“地”的含义不是指大地,而是指电位为零的地方。( √)

分闸速度过低会使燃弧速度加长,断路器爆炸。( √)

电流互感器是将交流大电流变成小电流(5A或1A),供电给测量仪表和保护装置的电流线圈。(√)

电流互感器二次绕组的电流只与一次电流有关而与二次负荷大小无关。(√)

电压互感器的二次绕组匝数少,经常工作在相当于空载的工作状态下。(√)

电压互感器二次负载变化时,电压基本维持不变,相当于一个电压源。(√)

电压互感器的用途是把一次大电流按一定比例变小,用于测量等。(×)

电压互感器可以隔离高压,保证了测量人员和仪表及保护装置的安全。(√)

电压互感器的变比即为一、二次额定电压之比。(√)

正常情况下电流互感器在接近于短路状态下工作(√)

运行中的电流互感器一次最大负荷不得超过1.2倍额定电流。(√)

电压互感器的二次及三次额定电压有100、100/√3 、100/3 V三种。(√)

TA的极性用减极性标记,即一次电流由同极性端流入,二次电流由同极性端流出(称同极性端),这样,TA铁芯中的合成磁通势为一次绕组与二次绕组磁通势的向量差,I1、I2,同相位,因此采用减极性标记,可以用二次电流的大小和相位,分析一次系统的故障情况。(√)TV的极性用减极性标记,一次和二次两个线圈按同一方向并绕在同一铁心柱上,两线圈端头的电势方向在任何瞬间都相同。(√)

电压互感器二次及三次额定电压100、100/√3 、100/3 V三种。(√)

对于可能送电至停电设备的各方面都必须装设接地线或合上接地刀闸,所装接地线与带电部分应考虑接地线摆动时仍符合安全距离的规定。( √)

验电和装设接地线(包括合上接地刀闸)应作为同一个操作项目填写,即在验明确无电压后立即进行接地,接地线(包括接地刀闸)应填写编号。( √)

微机防误系统不能和办公自动化系统合用,网络安全要求等同于电网实时控制系统。(√)电气设备停电后(包括事故停电),在未拉开有关隔离开关(刀闸)和做好安全措施前,不得触及设备或进入遮栏,以防突然来电。( √)

对于220千伏电压等级的变压器,送电时应先送电源侧开关,再送负荷侧开关;停电时应先断负荷侧开关,再断电源侧开关。(√)

正常情况下,防误装置严禁解锁或退出运行。以任何形式部分或全部解除防误装置功能的电气操作,均视作解锁。

(√)

微机防误装置授权密码和解锁钥匙不应同时封存。(×)

解锁使用记录不需明确使用哪一种解锁工具(钥匙)。(×)

防误装置及电气设备出现异常要求解锁操作解锁、危及人身、电网和设备安全等紧急情况需

要解锁,可由变电站当值负责人下令紧急使用解锁工具(钥匙),无需汇报当值调度员。(×)防误装置整体停用应经本单位主管领导批准,并报省公司生产部备案,同时要有相应的防止电气误操作的有效措施,并加强操作监护。(×)

防误装置应列入运行巡视内容,并定期维护。防误装置的缺陷管理应与主设备的缺陷管理相同(√)

运行单位应在新设备投运前完成有关运行规程以及人员培训等生产准备工作。验收性电气操作,不必执行监护制。(×)

隔离开关操作前应检查断路器、相应接地刀闸确已断开并分闸到位,确认送电范围内接地线已拆除。(√)

RCS915保护装置中,是利用隔离开关的辅助接点来识别母线的运行方式的(√)

油浸变压器的额定温升绕组的额定温升为65℃(√)

强迫油循环冷却的变压器停了油泵还允许继续运行20分钟(×)

油浸风冷主变冷却器的方式开关位置有“运行”“辅助”“备用”和“停用”四个位置(×)强油循环冷却的主变可以在全部冷却器组在运行情况下进行电源切换试验(×)

变压器采用ONAF冷却方式是指冷却设备中是强迫循环,绕组内部是热对流循环(×)

同一台变压器,用了吹风以后,容量可提高30%以上。(√)

对油浸变压器而言,温度每升高10℃,变压器油的氧化速度提高一倍(√)

10、采用ONAF冷却方式的变压器上层油温不宜经常超过85℃。(√)

客观题主要参考《二次回路》教材:

模块3

电气二次回路试题库

一、单项选择题 1.下列不属于二次回路图的是 C 。 A.展开图 B.原理图 C.端子排图 D.安装接线图 2.采用灯光监视的控制回路接线,红绿灯正确的布置位置,从屏面看是: A 。 A.红灯在右,绿灯在左; B.红灯在左,绿灯在右; C.红灯、绿灯位置无具体规定。 3.对于编号为3、7、33、37的二次回路正确的是: A 。 A.3、7系合闸回路编号; B.3、33系合闸回路编号; C.7、37系合闸回路编号。 4.如下图所示中,①、②、③、④各点的回路编号正确的标法是:___ _ B __。 A. ①101、②103、③105、④102; B.①1、②03、③05、④2; C.①1、②3、③5、④2。 5.二次回路展开图中各连线进行编号的原则是___ D _____。 A.区别不同回路; B.安装方便的原则; C.相对编号的原则; D.等电位原则。 6、某发电机出口发生短路,发电机出口断路器在保护动作下跳闸,跳闸后断路器指示灯显示正确的是:(D ) A、红灯亮发平光 B、红灯亮发闪光 C、绿灯亮发平光 D、绿灯亮发闪光 7、断路器手动跳闸,跳闸后断路器指示灯显示正确的是:(C ) A、红灯亮发平光 B、红灯亮发闪光 C、绿灯亮发平光 D、绿灯亮发闪光 8、具有电气-机械防跳的断路器控制、信号回路,红灯闪光表示(C )。 A.手动准备跳闸或自动跳闸 B.手动准备合闸或自动跳闸 C.手动准备跳闸或自动合闸 D.手动准备合闸或自动合闸 9、当断路器处在分闸位置时,断路器的位置指示信号为 (C ) A.红灯平光 B.红灯闪光 C.绿灯平光 D.绿灯闪光 10、预告信号动作结果是:( D)

继电保护二次回路图及其讲解

直流母线电压监视装置原理图-------------------------------------------1 直流绝缘监视装置----------------------------------------------------------1 不同点接地危害图----------------------------------------------------------2 带有灯光监视得断路器控制回路(电磁操动机构)--------------------3 带有灯光监视得断路器控制回路(弹簧操动机构)--------------------5 带有灯光监视得断路器控制回路(液压操动机构)-------- -----------6 闪光装置接线图(由两个中间继电器构成)-----------------------------8 闪光装置接线图(由闪光继电器构成)-----------------------------------9 中央复归能重复动作得事故信号装置原理图-------------------------9 预告信号装置原理图------------------------------------------------------11 线路定时限过电流保护原理图------------------------------------------12 线路方向过电流保护原理图---------------------------------------------13 线路三段式电流保护原理图---------------------------------------------14 线路三段式零序电流保护原理图---------------------------------------15 双回线得横联差动保护原理图------------------------------------------16 双回线电流平衡保护原理图---------------------------------------------18 变压器瓦斯保护原理图---------------------------------------------------19 双绕组变压器纵差保护原理图------------------------------------------20 三绕组变压器差动保护原理图------------------------------------------21 变压器复合电压启动得过电流保护原理图---------------------------22 单电源三绕组变压器过电流保护原理图------------------------------23 变压器过零序电流保护原理图------------------------------------------24 变压器中性点直接接地零序电流保护与中性点间隙接地保------24 线路三相一次重合闸装置原理图---------------------------------------26 自动按频率减负荷装置(LALF)原理图--------------------------------29 储能电容器组接线图------------------------------------------------------29 小电流接地系统交流绝缘监视原理接线图---------------------------29 变压器强油循环风冷却器工作与备用电源自动切换回路图------30 变电站事故照明原理接线图---------------------------------------------31 开关事故跳闸音响回路原理接线图------------------------------------31 二次回路展开图说明(10KV线路保护原理图)-----------------------32 直流回路展开图说明------------------------------------------------------33 1、图E-103为直流母线电压监视装置电路图,请说明其作用。 答:直流母线电压监视装置主要就是反映直流电源电压得高低。KV1就是低电压监视继电器,正常电压KV1励磁,其常闭触点断开,当电压降低到整定值时, KV1失磁,其常闭触点闭合, HP1光字牌亮,发出音响信号。KV2就是过电压继电器,正常电压时KV2失磁,其常开触点在断开位置,当电压过高超过整定值时KV2励磁,其常开触点闭合, HP2光字牌亮,发出音响信号。

线性代数第六章二次型试的题目及问题详解

第六章 二次型 一、基本概念 n 个变量的二次型是它们的二次齐次多项式函数,一般形式为 f(x 1,x 2, …,x n )= a 11x 12+2a 12x 1x 2+2a 13x 1x 3+…+2a 1n x 1x n + a 22x 22+2a 23x 1x 3+ …+2a 1n x 1x n + …+a nn x n 2 =21 2n ii i ij i j i i j a x a x x =≠+∑∑. 它可以用矩阵乘积的形式写出:构造对称矩阵A ???? ?? ? ????????? ??==∑∑==n nn n n n n n n i n j j i ij n x x x a a a a a a a a a x x x x x a x x x f M ΛM M M Λ Λ ΛΛ212 122221112112111 21),,(),,( 记[]T x x x X Λ,,21=,则f(x 1,x 2,…,x n )= X T AX 称对称阵A 为二次型f 的矩阵, 称对称阵A 的秩为二次型f 的秩. 注意:一个二次型f 的矩阵A 必须是对称矩阵且满足AX X f T =,此时二次 型的矩阵是唯一的,即二次型f 和它的矩阵A (A 为对称阵)是一一对应的,因此, 也把二次型f 称为对称阵A 的二次型。 实二次型 如果二次型的系数都是实数,并且变量x 1,x 2,…,x n 的变化范围也限定 为实数,则称为实二次型.大纲的要求限于实二次型. 标准二次型 只含平方项的二次型,即形如2 222211n n x d x d x d f +++=Λ 称为二次型的标准型。 规范二次型 形如2 21221q p p p x x x x ++--+ΛΛ的二次型,即平方项的系数只 1,-1,0,称为二次型的规范型。 二、可逆线性变量替换和矩阵的合同关系 对二次型f(x 1,x 2,…,x n )引进新的变量y 1,y 2,…,y n ,并且把x 1,x 2,…,x n 表示为它们的齐一次线性函数 ?? ???? ?+++=+++=+++=n nn n n n n n n n y c y c y c x y c y c y c x y c y c y c x ΛM ΛΛ22112222121212121111 代入f(x 1,x 2,…,x n )得到y 1,y 2,…,y n 的二次型g(y 1,y 2,…,y n ). 把上述过程称为对二次型f(x 1,x 2,…,x n )作了线性变量替换,如果其中的系数矩阵 c 11 c 12 … c 1n C = c 21 c 22 … c 2n … … … c n1 c n2 … c nn 是可逆矩阵,则称为可逆线性变量替换.下面讲的都是可 逆线性变量替换.变换式可用矩阵乘积写出:CY X =

二次线制作考试试题-答案

二次线制作考试试题 班组:姓名:工号:得分: 一、判断题:对的打√,错的打ⅹ。(3分1题,7题,共21分) 1.号码管的穿线方向应以文字方向为基准,水平接线从左到右,垂直接线从下到上。(√) 2.RV1.25的预绝头需要在产品作业指导书上明确规定选用1.25的钳口压制,没有此钳口的可 直接使用比此钳口小一规格压制。( X ) 3.导线线芯插入冷压接端头后,只要芯线损伤不超过5%,允许有未插入的线芯。( X ) 4.如果线芯露出端子管外部以及绞线的现象,可以剪断线芯后使用。( X ) 5.通常不允许二根导线接入一个冷压接端头,因接线端子限制必须采用时,宜先采用二根导 线压接的专用端头,否则宜选用大一级或大二级的冷压接端头。(√) 6.精益5S是指整理、整顿、清扫、清洁、素养。( X ) 7.定位的目的,就是在地上划出通道线。( X ) 二、选择题(每题5分,共35分) 1.配线顺序应从上至下,。( A) A.从左到右 B.从南到北 C.从里到外 D.没有要求,随意布置 2. 以下压线方式是正确的是(C)。 A B C D 3.芯线损伤不得超过以上。(A) A.5% B.2% C. 4% D.8% 4.在跨越活动的门、隔板时,在跨越处也应将绝缘导线卷成螺旋形状,螺旋为圈。( C ) A.2~3圈 B. 2~4圈 C. 3~5圈 D.3~6圈 5.剪线时应采用专用剪线钳,钳口与导线成,断口平直整齐,线芯没有钝头和弯曲。( B) A.45° B. 90° C. 60° D. 180° 6.当套管方向在第1、3角时,文字方向应。 ( A ) A. 下至上读字 B.上至下读字 C. 二者皆可 7.二次回路通常采用铜芯绝缘导线。( C ) A、单股 B、多股铜 C、单股或多股

一次、二次安装接线基础知识

一次、二次安装接线基础知识 作为一个从事成套电气设备行业的员工:要做好本职工作,他必须要掌握有关成套电器设备在用电配电系统中起的作用。同时懂得一些技术知识及最基本的装配、接线技能要求,做到安全生产、文明生产。要学会看懂、领会有关的图纸。图纸是工程技术界的共同语言,设计部门用图纸表达设计思想意图;生产部门用图纸指导加工与制造;使用部门用图纸指导使用、维修和管理;施工部门用图纸编制施工计划、准备材料组织施工等。 从事成套设备行业的员工要想做好本职工作,就必需要树立文明生产的观念。在日常生产过程中处处以有关工艺要求来提高质量意识,明确质量就是企业的生命的重要性,要讲究工作效益,创造一个良好的工作环境,有了一个舒畅的工作环境,才能更好地提高工作效益,也就是要处处注意周围的环境卫生,同时在日常的工作中,同事之间要互相配合、互相尊重、互相关照;在技术方面要相互交流经验,不断完善自己,养成对完工工作任务做到自检、互检、后报检的良好工作习惯,来确保质量,为企业创造更好的效益。 要想做好本职工作:(1)每个员工必须做到应该知道什么?熟悉什么?能看懂什么?就成套电器产品而言,每个员工应该知道产品的结构形式、用途;应该熟悉产品的性能、内部的结构、主要的技术参数;应该看懂系统图(一次方案图)、平面布置图、原理图、二次接线安装图。(2)每位员工必须知道什么是三按生产:按图纸生产;按工艺生产;按技术规范生产。质量管理方面“五不”,①材料不合格不投料;②上道工序不合格不流入下道工序;③零件、元器件不合格不装配;④装配不合格不检验;⑤检验不合格不出厂。在日常工作中要有一个比较合理的、完整的装配接线计划。电力的生产、输送、分配和使用,需大量的各种类型的电器设备,以构成电力发、输、配的主系统。这些设备主要是指发电机、变压器、隔离开关、断路器、电压互感器、电流互感器、电力电容器、避雷器、电缆、母线等。它们在电力系统中通常称为一次设备,把这些设备连接在一起组成的电路称为一次接线,也称主接线,也就是一次方案回路。为了使电力生产、传输、分配和使用的各环节安全、可靠、连续、稳定、经济、灵活的运行,并随时监视其工作情况,在主系统外还需装置相当数量的其它设备,如测量仪表、自动装置继电保护远动及控制信号器具等,这些设备通常与电流、电压互感器的二次绕组直流回路或厂用所用的低压回路连接起来,它们构成的回路称为二次回路,接线称二次接线。描述二次回路的图纸称为二次接线或二次回路(其中包括辅助回路)图。二次接线的图纸一般有三种形式,即原理图、原理展开图和安装接线图(我们通常所用的是二次接线图)。在二次接线图中所使用的图形符号和文字符号,它不但用于代表二次接线图中的各电器设备与元件的所在位置,而且反映它所发挥的作用。在二次接线图中,断路器、隔离开关、接触器的辅助触头及继电器的触点,所表示的位置是这些设备在正常状态的位置。所谓正常状态就是指断路器、隔离开关、接触器及继电器处于断路和失电状态。所谓常开、常闭触点是指这些设备在正常状态即断路或失电状态下辅助触点是短开或闭合的。 二次接线的原理图是用来表示继电保护测量仪表、自动装置的工作原理的。通常是将二次接线和一次接线中与二次接线有关部分画在一起。在原理图上,所有仪表、继电器和其他电器都是以整体形式表示的,其相互联系的电流回路、电压回路、直流回路都是综合在一起,而且还表示有关的一次

第六章习题解答

第六章二极管与晶体管 6.1半导体导电和导体导电的主要差别有哪几点? 答:半导体导电和导体导电的主要差别有三点,一是参与导电的载流子不同,半导体中有电子和空穴参与导电,而导体只有电子参与导电;二是导电能力不同,在相同温度下,导体的导电能力比半导体的导电能力强得多;三是导电能力随温度的变化不同,半导体的导电能力随温度升高而增强,而导体的导电能力随温度升高而降低,且在常温下变化很小。 6.2杂质半导体中的多数载流子和少数载流子是如何产生的?杂质半导体中少数载流子的浓度与本征半导体中载流子的浓度相比,哪个大?为什么? 答:杂质半导体中的多数载流子主要是由杂质提供的,少数载流子是由本征激发产生的,由于掺杂后多数载流子与原本征激发的少数载流子的复合作用,杂质半导体中少数载流子的浓度要较本征半导体中载流子的浓度小一些。 6.3 什么是二极管的死区电压?它是如何产生的?硅管和锗管的死区电压的典型值是多少? 答:当加在二极管上的正向电压小于某一数值时,二极管电流非常小,只有当正向电压大于该数值后,电流随所加电压的增大而迅速增大,该电压称为二极管的死区电压,它是由二极管中PN的内电场引起的。硅管和锗管的死区电压的典型值分别是0.7V和0.3V。 6.4 为什么二极管的反向饱和电流与外加电压基本无关,而当环境温度升高时又显著增大? 答:二极管的反向饱和电流是由半导体材料中少数载流子的浓度决定的,当反向电压超过零点几伏后,少数载流子全部参与了导电,此时增大反向电压,二极管电流基本不变;而当温度升高时,本征激发产生的少数载流子浓度会显著增大,二极管的反向饱和电流随之增大。 6.5 怎样用万用表判断二极管的阳极和阴极以及管子的好坏。 答:万用表在二极管档时,红表笔接内部电池的正极,黑表笔接电池负极(模拟万用表相反),测量时,若万用表有读数,而当表笔反接时万用表无读数,则说明二极管是好

继电保护与二次回路试题

第六章继电保护与二次回路试题(186~216) 一、单项选择题(每题的备选项中,只有一项最符合题意,每题1分,错选或不选为0分,总计40分) 1. 下列继电保护中反应非电气量的保护有(B) A.过电流保护; B.瓦斯保护; C.差动保护; D.低电压保护;P187 2. 继电保护在需要动作时不拒动,不需要动作时不误动是指保护具有较好的。(D) P188 A.选择性; B.快速性; C.灵活性; D.可靠性; 3. 电流继电器的文字符号表示为(C) A.KV; B.KM; C.KA; D.KS;P188 4. 时间继电器的文字符号表示为(B)P188 A.KV B.KT C.KM D.KS 5. 车间内装设的容量在(D)及以上的油浸式变压器应装设气体保护。P190 A.6300KV A; B.1000KV A; C.8000KV A; D.400KV A;

6. 变压器过电流保护的动作电流按照避开被保护设备的(B)来整定。P190 A.最大短路电流; B.最大工作电流; C.最小短路电流; D.最小工作电流; 7. 定时限电流保护具有(C)的特点。P190 A.电流越大,动作时间越短,电流越小,动作时间越长; B.电流越小,动作时间越短,电流越大动作时间越长; C.动作时间固定不变; 8. 下图为(A)保护的接线图。图( 6—1)P191 A.定时限过电流; B.反时限过电流; C.瓦斯; D.电流差动; 9. 在继电保护在用以建立动作延时的继电器为(D)型继电器。P196 A.DL-11; B.DZ-17/110; C.DX-11; D.DS-110;P191 10. 在继电保护回路中常采用(B)来增加触点数量和触点容量。P196 A.电流继电器; B.中间继电器; C.时间继电器; D.信号继电器; 11. 为保证信号继电器可靠动作,流过继电器线圈的电流必须不小于信号继电器额定电流的(额定电流的(A)倍。P199

第6章二次型

第6章 二次型 在解析几何中,为了便于研究二次曲线 221ax bxy cy ++= 的几何性质,可以作适当的坐标旋转变换 { cos sin sin cos x x y y x y θθθθ ''=-''=+ 代入上式,则化成标准形式 221mx ny ''+= 标准方程便于画图和研究方程的性质. 二次齐次多项式的化简具有重要意义性,在许多理论问题与实际问题中常会遇到.现在我们把这类问题一般化,讨论n 个变量的二次齐次多项式的化简问题. 第1节 二次型及其矩阵 定义6.1 含有n 个变量12,,,n x x x ???的二次齐次函数 222 212111222333(,,,)n nn n f f x x x a x a x a x a x =???=+++???+ 121213131123232211222222,n n n n n n n n a x x a x x a x x a x x a x x a x x --+++++++++ 称为n 元二次型(其中2 ii i a x 称为平方项,()ij i j a x x i j ≠称为混乘项). 若取ij ji a a =,则2ij i j ij i j ji j i a x x a x x a x x =+,于是上式可以写成 21111212131311n n f a x a x x a x x a x x =+++???+ 2 21212222323222 112233n n n n n n n n nn n a x x a x a x x a x x a x x a x x a x x a x +++++++++++ 1111122133122112222332() ()n n n n x a x a x a x a x x a x a x a x a x =+++???+++++???++????????????????????????????????????????? , 1122331 1 () () n n n n nn n n n ij i j i j x a x a x a x a x a x x ==++++???+?∑∑

《二次回路及自动装置》复习题 2013

《二次回路及自动装置》复习题2012.12 1.二次设备和二次接线的概念,二次接线的分类。 2.电压互感器和电流互感器在工作时应各注意哪些问题?中性点接地系统和不接地系统的电压互感器二次接线有什么不同? 3.操作电源 (1)什么叫操作电源?对操作电源有哪些基本要求?直流负荷有哪几类?(2)常见的操作电源的类型有哪些?各有哪些特点? (3)蓄电池的类型、各自特点及两种运行方式的比较。 (4)(P39)图2-13带电容储能的整流型直流操作电源原理图中各元件的作用。两组硅整流装置容量是否相同?为什么? (5)蓄电池的容量如何表达? (7)为什么要装直流系统的绝缘监察装置?试举例说明(p35图2-7)。(8)说明(P35图2-8)直流系统绝缘监察装置的工作原理。 4.断路器的控制和信号回路 (1)控制开关和操作机构的构成和分类。 (2)对断路器控制回路的基本要求(6点)。 (3)灯光监视的断路器控制回路(P53图3-8) ①各元件的名称及安装地点。 ②是如何满足6点基本要求的? ③红绿灯HR、HG的作用。 ④断路器的辅助接点和防跳KCF的作用。 (4)音响监视的断路器控制回路(P57图3-11)与图3-8的区别及适用场合。5.隔离开关的作用及其控制回路工作原理(P66图4-2) 6.中央信号及其它信号系统

(1)信号装置的种类,各有何作用? (2)事故音响信号装置(P75图5-4) ①作用。 ②ZC—23型冲击继电器的接线图中V1、V2、C的作用。 ③如何起动信号装置?变电所有何反应?值班人员如何处理? ④如何实现中央复归和重复动作的? (3)预告信号装置(P82图5-11) ①作用。哪些不正常状态需发预告信号(能列举3-4种) ②什么是继电器的冲击自动返回特性?为何图中用两个ZC—23型冲击继电器构成? ③举例说明信号如何起动?如何复归?如何实现重复动作的? ④光字牌的作用。 7.同步系统 (1)同步并列的条件是什么? (2)什么是准同步并列?什么是自同步并列?各有何优缺点? (3)准同步并列的方法有几种? (4)在手动准同步并列中,当同步表指针在什么位置时,可以发出合闸脉冲? 为什么? (5)试就(P100图6-9(c))说明手动准同步并列、自动准同步并列、自同步并列的主要操作步骤。 (6)同步系统中一般装设哪些闭锁装置? (7)同步点断路器控制回路和非同步点断路器控制回路有何区别? 8.三相有功功率表和三相无功功率表的一般接法。 9.二次接线的安装施工图

二次回路的接线图

第六章二次回路 第二节二次回路的接线图 电力系统的二次回路是个非常复杂的系统。为便于设计、制造、安装、调试及运行维护,通常在图纸上使用图形符号及文字符号按一定规则连接来对二次回路进行描述。这类图纸我们称之为二次回路接线图。 一、二次回路图纸的分类 按图纸的作用,二次回路的图纸可分为原理图和安装图。原理图是体现二次回路工作原理的图纸,按其表现的形式又可分为归总式原理图及展开式原理图。安装图按其作用又分为屏面布置图及安装接线图。 图6-1为简单过流保护的归总式原理图 其特点是将二次回路的工作原理以整体的形式在图纸中表示出来,例如相互连接的电流回路、电压回路、直流回路等,都综合在一起。因此,这种接线图的特点是能够使读图者对整个二次回路的构成以及动作过程,都有一个明确的整体概念。其缺点是对二路的细节表示不够,不能表示各元件之间接线的实际位置,未反映各元件的内部接线及端子编号、回路编号等,不便于现场的维护与调试,对于较复杂的二次回路读图比较困难。因此在实际使用中,广泛采用展开式原理图。 图6-2为展开式原理图

图6-2 展开式原理图 至信号 + - + 其特点是以二次回路的每个独立电源来划分单元而进行编制的。如交流电流回路、交流电压回路、直流控制回路、继电保护回路及信号回路等。根据这个原则,必须将同属于一个元件的电流线圈、电压线圈以及接点分别画在不同的回路中,为了避免混淆,属于同一元件的线圈、接点等,采用相同的文字符号表示。展开式原理图的接线清晰,易于阅读,便于掌握整套继电保护及二次回路的动作过程、工作原理,特别是在复杂的继电保护装置的二次回路中,用展开式原理图表示其优点更为突出。 图6-3为屏面布置图

《二次回路》思考与练习题11发电厂

11发电厂及电力系统 《发电厂变电站二次回路》 思考与练习题 第一章思考与练习题 一、变电站综合自动化是将变电站的二次设备(包括测量仪表、控制系统、 信号系统、继电保护、自动装置和远动装置)经过功能组合和优化设计,利用先进的计算机技术、电子技术和信号处理技术,实现对全变电站的主要电气设备和输电线路的自动控制、自动监视、测量和保护,以及实现与运行和调度通信相关的综合性自动化功能。 第二章思考与练习题 一、发电厂变电站电气设备按在电力生产中的作用分为一次设备和二次设备。 二、发电厂变电站二次设备是指对一次设备进行监视、测量、控制、保护、调节所必须的 电气设备,如监控装置、继电保护装置、自动装置、信号器具等 三、二次设备按一定要求连接在一起构成的电路,称为二次接线,或二次回路。 四、二次回路主要包括以下六个内容:控制系统、信号系统、测量及监察系统、调节系统、 继电保护及自动装置系统、操作电源系统 五、一般二次接线图分为原理接线图、布置图、安装接线图、解释性图纸四种。 六、绘制二次回路图时,必须用图形、文字符号,并遵守规定的绘图规则。 七、展开式原理接线图是以二次回路的每一个独立电源来划分单元而进行编制的。 八、判断:看展开图的顺序:一般先看交流回路,再看直流回路、信号回路;从上到下,从左到右逐行看。(对) 九、看展开图时,应了解每个设备的实际安装位置和地点,不在同一处的设备需要连接在一起的,必须通过端子排由控制电缆连接。 第三章6~35KV开关柜二次回路

1.某10KV线路开关柜继电器室的面板布置图如图3-1所示。试指出下列面板布置图中设备的名称。 1X :CSC-211微机线路保护装置 KZQ:开关状态显示器 BD:断路器储能指示灯 1KSH:远方就地切换开关 1KK:断路器控制开关 1BS:电器编码锁 1CXB1:保护跳闸出口连接片 1CXB2:重合闸出口连接片 1KXB1:低频减载投入连接片 1KXB2:装置检修状态投入连接片 1FA:装置复归按钮 1HK:柜内照明开关 HK:断路器储能开关 2HK:柜内加热开关 2.某10KV线路开关柜一次接线图如图3-3所示;交流电流、电压回路如图3-4、3-5、3-6所示。试完成下列问题: (1)该开关柜内装设有哪些一次设备? 答:断路器和母线 (2)该线路TA配置多少相,每相多少组二次绕组?每组二次绕组的作用是什么? (3)端子排(如I9、1D10。。。)的作用是什么? (4)图3-4中“A431”的含义,图3-,6中“A411”的含义 答:A431--A相电流回路四回第三组线圈第一条回路 (5)图3-5中,A630(A640)的含义

二次回路题(带答案)

一、选择题 电流互感器的零序接线方式,在运行中( A )。 只能反映零序电流,用于零序保护;(B)能测量零序电压和零序方向; (C)只能测量零序电压;(D)能测量零序功率。 双母线运行倒闸操作过程中会出现两个隔离开关同时闭合的情况,如果此时I母发生故障,此时应该( A )。 切除两条母线;(B)切除I母;(C)切除II母;(D)越级跳闸。 二次回路故障可能导致重瓦斯保护误动作时,应将重瓦斯保护( B )。 投入;(B)退出;(C)继续运行;(D)允许与否都可以。 对采用单相重合闸的线路,当发生永久性单相接地故障时,保护及重合闸的动作顺序是( B )。 三相跳闸不重合;(B)选跳故障相、延时重合单相、后加速跳三相; (C)选跳故障相、瞬时重合单相、后加速跳三相;(D)以上都不对。 直流控制、信号回路熔断器一般选用( B )A。 (A)1~5;(B)5~10;(C)10~20;(D)20~30。 检查二次回路的绝缘电阻,应使用( A )V的绝缘电阻表。 (A)500或1000;(B)250;(C)1000;(D)2500。 220V直流系统发生负极接地时,则正极对地电位将( A)。 升高;(B)降低;(C)不变;(D)为零。 为防止电压互感器高压侧击穿,高电压进入低压侧,损坏仪表、危机人身安全,应将二次侧( A )。 接地;(B)屏蔽;(C)设围栏;(D加防护罩。 电流互感器的极性对( C )无影响。 距离保护;(B)方向保护;(C)电流速断保护;(D差动保护。 断路器的控制电源最为重要,一旦失去电源,断路器无法操作,因此断路器控制电源消失时应发出(C )。 (A)音响信号;(B)光字牌信号;(C)音响和光字牌信号; 变压器重瓦斯保护不允许起动断路器失灵保护,主要原因是( C )。 (A)有差动保护起动失灵保护、不需要重瓦斯保护重复起动 (B)重瓦斯保护的误动机率高、容易引起误起动失灵保护 (C)变压器内部故障、重瓦斯保护动作后返回较慢 综合重合闸装置都设有接地故障判别元件,在采用单相重合闸方式时,下述论述哪个是正确的。( A ) (A)AB相间故障时,故障判别元件不动作,立即沟通三相跳闸回路; (B)AB相间故障时,故障判别元件动作,立即沟通三相跳闸回路; (C)A相接地故障时,故障判别元件不动作,根据选相元件选出故障跳单相; (D)A相接地故障时,故障判别元件动作,立即沟通三相跳闸回路。 变压器的纵差动保护( A )。 (A)能反应油箱内部的故障 (B)只能反应油箱内部的故障 (C)不能反应油箱内部的故障 我国电力系统中性点接地方式有三种,分别是( B )

典型电气二次回路识图

断路器控制回路图 控制回路是二次回路的重要组成部分, 电气设备的种类和型号多 种多样,控制回路的接线方式也很多,但其基本原理是相似的。这里 以某变电站控制回路图为例,简要说明看图的基本方法。 完整的二次回路原理图一般由四张图构成: 原理图一端子图一端子图 —原理图。完整的控制回路图一般包括操作箱接点联系图一保护屏端 子图一汇控柜端子图一断路器控制回路图。 按照上述顺序联接。下面 逐一进行说明: 1、操作箱接点联系图 我们以A 相合闸回路为例来简要说明一下识图方法(图 1) 先来看图上的两种端子: F 是箱端子,位于保护装置后侧 , 二 是屏端子,一般位于保护屏后两侧,固定在保护屏上。 图的左边为装置的逻辑回路,右侧相对于逻辑回路标有继电装置 的种类及回路名称。如图中根据回路名称,我们可以快速找到 A 相 合闸回路,其中包括跳位监视回路、合闸回路、防跳回路。 跳位监视回路从正电源101通过4D62屏端子接至4n76箱端子, 通过 |_tWJ Him 4嘗1 1—勺4 1 JTl Tfjj 7 W B ■0 1HI 卜 JTBJ* * A EJ * HEtk iDltiS 1 —^2 mb VTNi niTBkll ■ FTTEJ A F * a MM h t w ■ ■ ■ ____ 101 图1 A 相合闸回路

跳闸位置继电器TWJa接至4n44,并引至屏端子4D168,从屏端子通过电缆连接至断路器操作机构箱。图中的7A 为回路编号(功能相同的回路在不同型号的设备中都有统一编号,比如合闸回路的编号一般为7,跳闸回路编号一般为37)。 合闸回路的启动靠手动合闸继电器SHJ或重合闸继电器ZHJ,手合命令发出后启动SHJ,重合闸命令发出后启动ZHJ,然而合闸命令只是一个脉冲,保证合闸回路导通直至断路器合上的是合闸保持继电器HBJa。SHJ 或ZHJ发出合闸脉冲后,HBJa线圈励磁,启动合闸回路的HBJa长开接点,这时合闸回路靠HBJa接点继续导通,直至A 相合闸成功,机构箱内的合闸回路断开,HBJa线圈失磁,HBJa长开触点才断开,切断合闸回路。 图中仃BJa为跳跃闭锁继电器,它有两个线圈,一个是电流启动线圈,串联在跳闸回路中,以便当继电保护装置动作于跳闸时,使ITBJa可靠的启动。一个是防跳回路中的电压保持线圈,其主要作用是在继电器动作后能可靠地自保持。直到SHJ 或ZHJ 返回,1TBJa 的电压线圈失电为止,仃BJa继电器复归。使用仃BJa与2TBJa这两组接点是为了增加回路的可靠性。 2、保护屏端子图端子图是表示屏与屏之间电缆的连接和屏上设备连接情况 的图纸 (图2)。

线性代数第六章练习题

第六章练习题 一、 填空题 1. 设110100100000110,011,010,020003013000003A B C D ????????????????====???????????????????????? , 在,,B C D 中, 与A 等价的有 ; 与A 相似的有 ;与A 合同的有 . 2. 二次型123113(,,)361139T f x x x X X ?? ?= ? ??? ,它的矩阵是 ,它是 定二次型. 3. 设112 3 32000000,000000a a A a B a a a ????????==???????????? , 则当C = 时, .T C AC B = 4. 参数a 的取值范围是 时,二次型 222123123121323(,,)23224f x x x x ax x x x x x x x =++-+-是正定的二次型. 二、计算与证明题 1. 设二次型123121323(,,),f x x x x x x x x x =+- 1) 写出二次型123121323(,,)f x x x x x x x x x =+-的矩阵; 2) 二次型123(,,)f x x x 是不是正定二次型? 3) 用非退化线性替换X CY =化二次型123(,,)f x x x 为标准形, 并写出所用的线性替换. 2. 已知二次型2212313121323(,,)33484f x x x x x x x x x x x =++++, (1) 写出二次型的矩阵A ; (2)用正交线性替换X QY =, 化二次型123(,,)f x x x 为标准形; (3) 求实对称矩阵B , 使得3 .A B = 3. 实二次型222123123121323(,,)55266f x x x x x ax x x x x x x =++-+-的秩是2, 1)写出二次型123(,,)f x x x 的矩阵表示; 2)求参数a 及二次型123(,,)f x x x 的矩阵特征值;

电气专业测试试题试题带答案

电气专业继电保护统一考试试题答案(供电部分)一、填空(每空0.5分,共20分) 16~10KV中性点不接地系统中,发生单相接地故障,非故障相电压比正常相电压(升高√3倍)。 2中性点装设消弧线圈的目的是利用消弧线圈的(感性)电流补偿接地故障时的(容性)电流,使接地故障电流减少。 3220kV电压互感器二次变比是( 2200 ),三次变比是()。 4检验功率方向继电器电流及电压的潜动,不允许出现(动作方向)的潜动,但允许存在不大的(非动作)方向的潜动。 5在全部停电或部分停电的电气设备上工作,保证安全的技术措施有( 1)(停电),2)验电,3)(装设接地线),4)悬挂标示牌和装设遮栏。 6电压互感器的误差表现在(幅值误差)和(角度误差)两个方面。 7在高频保护中,按高频信号的作用可分为(闭锁信号)、允许信号和跳闸信号三种。 8高频信号传输用到的计量单位奈培Np与分贝dB的换算关系是1Np=(8.686)dB。911型微机保护人机对话插件的主要功能有(人机对话)和(巡检)功能。 10当线路发生故障时,11型微机保护能打印出故障前20ms和故障后(40)ms的各相电压、各相电流的采样值。 11在11型微机保护中,为防止电流互感器回路断线导致零序保护误动作,而设置了(3U0突变量闭锁)回路。 12在11型微机保护的综重选相元件中采用(相电流差突变量选相)与阻抗选相两种原理兼用、相互取长补短的办法。 13在高频通道信号交换过程中,按下通道试验按钮,本侧发信,(200ms)后本侧停信,连续收对侧信号5s后,本侧启动发信10s 。 14在11型微机保护定值中,IWI无电流判别元件定值的整定原则是(应躲开本线路电容电流的稳态值)、在最小运行方式下本线路末端故障应有足够灵敏度和躲超负荷线路的三相电流最大不平衡值。 15当发生电压回路断线后,LFP-901A型微机保护中要退出的保护元件有(△F+元件补偿阻抗元件(或者△F+Zcom))、零序方向元件、零序二段过流保护元件和(距离保护)。16常规零序电流保护主要由零序电流或电压滤过器、电流继电器和(零序方向继电器)三部分组成。 17自动重合闸有两种启动方式:(断路器控制开关位置与断路器位置不对应启动方式)、保护启动方式。 18电力载波高频通道有相—相制通道和(相—地制通道)两种构成方式。 19在选择高频电缆长度时应考虑在现场放高频电缆时,要避开电缆长度接近(1/4波长或1/4波长的整数倍)的情况。 20母联电流相位比较式母线保护是比较(母联断路器)与(总差动)电流相位的母线保护。 PMH母差保护是带(制动)特性的中阻抗型母线差动保护, 21断路器失灵保护时间定值的基本要求:断路器失灵保护所需动作延时,应为(断路器跳闸时间)和(保护返回时间之和)再加裕度时间。以较短时间动作于断开(母联断路器

高压电气二次回路原理图及讲解

高压电气二次回路原理图及讲解 直流母线电压监视装置主要是反映直流电源电压的高低。KV1是低电压监视继电器,正常电压KV1励磁,其常闭触点断开,当电压降低到整定值时,KV1失磁,其常闭触点闭合,HP1光字牌亮,发出音响信号。KV2是过电压继电器,正常电压时KV2失磁,其常开触点在断开位置,当电压过高超过整定值时KV2励磁,其常开触点闭合,HP2光字牌亮,发出音响信号。 图2是常用的绝缘监察装置接线图,正常时,电压表1PV开路,而使ST1的触点5-7、9-11与ST2的触点9-11接通,投入接地继电器KA。当正极或负极绝缘下降到一定值时,电桥不平衡使KA动作,经KM而发出信号。此时,可用2PV进行检查,确定是哪一极的绝缘下降,若正极对地绝缘下降,则投ST1 I档,其触点1-3、13-14接通,调节R3至电桥平衡电压表1PV指示为零伏;再将ST1投至II档,此时其触点2-4、14-15接通,即可从1PV上读出直流系统的对地总绝缘电阻值。若为负极对地绝缘下降,则先将ST1放在II档,调节3R至电桥平衡,再将ST1投至I档,读出直流系统的对地总绝缘电阻值。假如正极发生接地,则正极对地电压等于零。而负极对地指示为220V,反之当负极发生接地时,情况与之相反。电压表1PV用作测量直流系统的总绝缘电阻,盘面上画有电阻刻度。由于在这种绝缘监察装置中有一个人工接地点,为防其它继电器误动,要求电流继电器KA有足够大的电阻值,一般选30kΩ,而其启动电流为,当任一极绝缘电阻下降到20 kΩ时,即能发出信号。对地绝缘下降和发生接地是两种情况。 直流系统在变电站中具有重要的位置。要保证一个变电站长期安全运行,其因素是多方面的,其中直流系统的绝缘问题是不容忽视的。变电站的直流系统比较复杂,通过电缆沟与室外配电装置的端子排、端子箱、操作机构箱等相连接,因电缆破损、绝缘老化、受潮等原因发生接地的可能性较多,发生一极接地时,由于没有短路电流,熔断器不会熔断,仍可继续运行,但也必须及时发现、及时消除。通常,要求直流系统的各种小母线、端子回路、二次电缆对地的绝缘电阻值,用500V摇表测量其值不得小于Ω。直流回路绝缘的好坏必须经常地进行监视。否则,会给运行带来许多不安全因素。现以图3为例说明直流接地的危害。当图中A点与C点同时有接地出现时,等于+WC、-WC通过大地形成短路回路,可能会使熔断器FU1和FU2熔断而失去保护电源;当B点与C点同时有接地出现时,等于将跳闸线圈短路,即使保护正常动作,YT跳闸线圈短路,即使保护正常动作,YT跳闸线圈也不会起动,断路器就不会跳闸,因此在有故障的情况下就要越级跳闸;当A点与B点或A点与D点,同时接地时,就会使保护误动作而造成断路器跳闸。直流接地的危害不仅仅是以上所谈的几点,还有许多,在此不一一作介绍了。 因为发生直流接地将产生许多害处,所以对直流系统专门设计一套监视其绝缘状况的装置,让它及时地将直流系统的故障提示给值班人员,以便迅速检查处理。

第六章二次型总结

第六章二次型总结-标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

第六章 二次型(一般无大题) 基本概念 1. 二次型: n 个变量12,, ,n x x x 的二次齐次函数 212111121213131122222 232322(,, ,)222222n n n n n nn n f x x x a x a x x a x x a x x a x a x x a x x a x =+++ ++++ ++ + 称为n 元二次型,简称二次型. 其中ij ji a a =,则 ()2 1211112121313112 21212222323222 11223311121121 22221 2 1 2 (,, ,)2n n n n n n n n n n n nn n n n n n n nn n T f x x x a x a x x a x x a x x a x x a x a x x a x x a x x a x x a x x a x a a a x a a a x x x x a a a x x Ax =+++ +++++ ++ +++++???? ??? ? ??= ??? ??????? = 因此,二次型也记AX X f T =,A 称为二次型f 的矩阵,二次型矩阵均为对称矩阵,且二次型与对称矩阵一一对应,并把矩阵A 例题:写出下列二次型的矩阵:(p 书126例6.1) 2.合同矩阵的定义及性质 2.1合同矩阵定义 设,A B 均为n 阶方阵,若存在可逆矩阵C ,使得T C AC B =,则称矩阵A 与B 合同,记A B ?.实对称矩阵A 与B 合同的充要条件是二次型T x Ax 与 T x Bx 有相同的正,负惯性指数.(A 的正, 负惯性指数:A 的特征值的个数) 合同是矩阵之间的另一种关系,它满足 (1)反身性,即T A E AE =; (2)对称性,即若T B C AC =,则有()11T A C BC --=; (3)传递性,若111T A C AC =和2212T A C AC =,则有()()21212T A C C A C C = 因此,经过非退化的线性替换,新二次型的矩阵与原二次型的矩阵是合同的. 在数域P 中要使两个二次型等价,充分必要条件就是它们的矩阵合同.

继电保护及二次回路试题库

继电保护及二次回路试题库 2011.12

判断题(1) 1、如果断路器的液压操动机构打压频繁,可将第二微动开关往下移动一段距离,就可以避免。(x) 2、在与单相重合闸配合使用时,相差高频保护要求三跳停信,而高频闭锁保护则要求单跳停信。(√) 3、因为高频保护不反应被保护线路以外的故障,所以不能作为下一段线路的后备保护。(√) 4、高频保护通道余量小于8.686dB时,高频保护应该退出。(√) 5、变压器气体继电器的安装,要求变压器顶盖沿气体继电器方向与水平面具有1%~1.5%的升高坡度(√) 6、向变电所的母线空充电操作时,有时出现误发接地信号,其原因是变电所内三相带电体对地电容量不等,造成中性点位移,产生较大的零序电压。(√) 7、中性点接地的三绕组变压器与自耦变压器的零序电流保护的差别是电流互感器装设的位置不同。三绕组变压器的零序电流保护装于变压器的中性线上,而自耦变器的零序电流保护,则分别装于高、中压侧的零序电流滤过器上。(√) 8、在大接地电流系统中,发生接地故障的线路,其电源端零序功率的方向与正序功率的方向正好相反。故障线路零序功率的方向是由母线流向线路。(x) 9、在大接地电流系统中,线路发生单相接地短路时,母线上电压互感器开口三角形的电压,就是母线的零序电压3Uo。(√) 10、距离保护中的振荡闭锁装置,是在系统发生振荡时,才起动去闭锁保护。(X) 11、接地距离保护不仅能反应单相接地故障,而且也能反应两相接地故障。(√) 12、方向阻抗继电器中,电抗变压器的转移阻抗角决定着继电器的最大灵敏角。(√) 13、正弦振荡器产生持续振荡的两个条件为振幅平衡条件和相位平衡条件。(√) 14、电力系统发生振荡时,任一点电流与电压的大小,随着两侧电动势周期性的变化而变化。当变化周期小于该点距离保护某段的整定时间时,则该段距离保护不会误动作。(√) 15、阻抗继电器的最小精确工作电压,就是最小精确工作电流与电抗变压器转移阻抗值的乘积。(√) 16、距离保护动作区末端金属性相间短路的最小短路电流,应大于相应段最小精确工作电流的两倍。(√) 17、对采用电容储能电源的变电所,应考虑在失去交流电源情况下,有几套保护同时动作,或在其他消耗直流能量最大的情况下,保证保护装置与有关断路器均能可靠动作跳闸。(√) 18、当导体没有电流流过时,整个导体是等电位的。(√) 19、对称三相电路丫连接时,线电压为相电压的√3。(√) 20、串联电路中,总电阻等于各电阻的倒数之和。(X) 21、电容并联时.总电容韵倒数等于各电容倒数之和。(X) 22、正弦交流电压任一瞬间所具有的数值叫瞬时值。(√) 23、线圈匝数W与其中电流I的乘积,即WI称为磁动势。(√) 24、线圈切割相邻线圈磁通所感应出来的电动势,称为互感电动势。(√) 25、在NP结处发生多数载流子扩散运行,少数载流子漂移运动,结果形成了空间电荷区。(√) 26、放大器工作点偏高会发生截止失真,偏低会发生饱和失真。(X) 27、单结晶体管当发射极与其极b1之间的电压超过峰点电压Up时,单结晶体管导通。(√) 28、因为高频发信机经常向通道发检查信号,所以线路的高频保护不用对试。(x) 29、为减少高频保护的差拍现象,调整到使本端发信电压U1与所接收的对端发信电压U2之比应大于4。(x) 30、高频振荡器中采用的石英晶体具有压电效应,当外加电压的频率与石英切片的固有谐振频率相同时,机械振荡的振幅就剧烈增加,通过石英切片的有功电流分量也随之大大增加,从而引起共振。(√)