文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 外墙保温

外墙保温

外墙保温
外墙保温

山东省建筑节能工程

外墙保温工程施工技术资料

工程名称:沾化冬枣城二期A区(江南名庭)A1#楼建设单位:沾化县艺海房地产开发公司

监理单位:沾化县工程建设监理公司

施工单位:江苏永辉装饰工程有限公司

编制日期:

目录

一、开工报告报审表

二、开工报告

三、资质证书

四、授权委托书

五、山东省建筑节能认证

六、滕州市新型墙体节能备案证

七、施工组织设计报审表

八、施工组织方案设计报审表

九、外墙保温体系施工方案

十、安全技术交底

十一、工程材料构件设备报审表

十二、山东省保温体系检验报告

十三、外墙保温层复试报告

十四、粘结剂复试报告

十五、耐碱网格布复试报告

十六、锚栓复试报告

十七、粘结强度拉拔复试报告

十八、产品出厂合格证

十九、建筑节能专项验收表

二十、建筑节能分部工程质量验收表

二十一、建筑节能分部分项工程质量验收汇总表

二十二、墙体节能工程检验批/分项工程质量验收表二十三、隐蔽工程报验单

工程开工/复工报审表

工程名称:沾化县冬枣城二期A区(江南名庭)A1#楼编号:

开工报告

鲁:JJ-006

施工组织设计(方案)报审表

施工组织设计、施工方案审核表

外墙保温隐蔽施工工序

《EPS聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》

施工单位:江苏永辉装饰工程有限公司

目录一.外墙外保温施工工艺

二.质量标准

三.质量保证措施

四.实现质量目标措施

五.成品保护措施

六.其他注意事项

七. 材料节约措施

八.安全及文明措施

九. 对总包单位配合要求

十、防火隔离带做法

十一. 外保温细部做法附图

一.外墙外保温施工工艺

(一)、施工依据:

国家有关过程施工规范和规定:

《外墙外保温建筑构造(一)》(02J121-1)

《外墙外保温工程技术规程》(JGJ144-2004)

《建筑外墙保温技术导则》(RISN-TG001-2005)《建筑工程施工质量验收统一标准》;

《建设工程安全生产管理条例》;

《建筑施工手册》

(二)、施工做法

1.总则

1.1 本规程是以聚苯乙烯泡沫塑料为保温材料,耐碱玻纤网格布为增强材料,外墙外保温专用粘接砂浆和外墙外保温专用罩面砂浆作面层的建筑外墙外保温体系的施工标准和验收标准。该外墙外保温体系基本构造见表1:

表1外墙外保温基本构造

除遵守本规程外,尚应遵守国家及本市现行的有关标准的规定

2. 材料准备

2.1 材料

(1)聚苯乙烯泡沫塑料板(以下简称聚苯板):

表2 聚苯板技术性能要求

(2)外保温用粘接砂浆和外保温用罩面砂浆技术性能指标需符合表3和4要求。

表3 外墙外保温用粘接砂浆技术性能指标

表4 外墙外保温罩面用砂浆性能指标

(3)耐碱玻璃纤维涂塑网格布(以下简称网格布):耐碱性能应符合《耐碱玻璃纤维无捻粗纱》(JC/T572-94)中对耐碱性的要求。

2.2 工具

电热切割丝、手锯、壁纸刀、螺丝刀、剪刀、扫帚、钢丝刷、墨斗、棕刷、电动搅拌器、冲击钻、抹子、打磨抹子、压子、阴阳角抿子、托线板、2m靠尺等2.3施工条件

2.3.1 外墙和外门窗口施工及验收完毕,基面达到《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-88)中第五章第三节“混凝土工程”中对多层大模的要求。

2.3.2操作地点环境温度和基底温度不低于5℃、风力不大于5级,雨雪天不能施工。

2.3.3由土建方清除施工基层上的浮灰、疏松物油污和其他废弃物,油污用10%NaOH溶液清洗并用清水冲净。

2.3.4外立面施工所用吊篮,甲方要在我方施工前安装且验收完毕。

2.3.5外墙螺栓孔土建方要在我方施工前堵实。

3.施工工艺

3.1.本作法采用由下到上施工,按“示意图1”的程序施工。

3.2.1结构墙体基面必须清理干净,并检验墙面平整度和垂直度。用2m靠尺检查,最大偏差不大于5mm,超差部分应由土建方剔凿或用聚合物水泥砂浆修补平整。

3.2.2根据图纸要求,在墙面弹出变形缝线。遵循以下几个原则:

a)预制墙板相接处

b)外保温系统与不同材料相接处

c)基层墙体材料改变处

d)墙面的连续高、宽度每超过23m,且未设其它变形缝时

e)结构可能产生较大位移的部位

3.2.3.粘贴聚苯板

1. 聚苯板切割:用电热丝切割器或手用刀锯切割,标准板面尺寸为1200×600mm,对角线及板厚误差±2mm,非标准板按实际需要的尺寸加工,尺寸允许偏差为±2mm,大小面垂直。

2. 粘接剂配制:将外保温专用粘接干粉与水按4:1比例配制,用电动搅拌器搅拌均匀,一次配制量以2小时内用完,若使用中有过干现象出现,可适当加水

再次搅匀使用。

3. 变形缝两侧及门窗洞口边缘处应预贴250mm宽翻包网格布,可根据实据情况将网格布先预粘于上述要求部位。

4. 用粘接剂在聚苯板面四周涂抹一圈粘接剂,宽50mm;板心按梅花形布设粘接点,间距150mm-200mm,直径100mm(见附详图)。

⑴标准层的聚苯板粘贴面积应不小于30%,首层考虑到整体抗冲击的加强要求,粘贴面积不小于50%。

⑵粘接层厚度以能调平聚苯板粘贴层为宜,不宜大于5mm,粘接层越厚,粘接缺馅越

1聚苯板外墙外保温体系施工工艺。

1.1工艺流程

⑶.抹完粘接剂后,立即将板立起粘贴,粘贴时轻揉、均匀挤压,并用托线板检查垂直平整,板与板间挤紧,碰头缝处不留粘接剂。粘贴聚苯板时应做到上下错缝,每贴完一块板,应及时清除挤出的粘接剂,板间不留间隙,如出现间隙,应用相应宽度的聚苯板填塞挤实。阳角处相邻的墙面所粘聚苯板应错缝粘贴。5. 聚苯板接缝不平处应用打磨抹子磨平,打磨动作宜为轻柔的圆周运动。磨平后应用刷子将碎屑清理干净。磨平时间在聚苯板粘贴24小时后进行,以避免对聚苯板粘贴层的扰动。

3.2.4抹罩面砂浆底层:

聚苯板粘贴24小时后,即可进行下一步的操作。

1.配制外保温专用罩面砂浆:

将罩面用干粉与水按4:1比例配制,用电动搅拌器搅拌均匀,一次配制量以2小时内用完为宜,若有过干现象出现,可适当加水再搅匀使用。

2. 在聚苯板表面均匀涂抹一层配制好的罩面砂浆,厚度不宜超过3mm。

3.2.5贴网格布

1. 平门窗洞口如不靠膨胀缝,沿45度角方向各加一层400mm*200mm网格布进行加强,加强部位于大面网格布下面(见附图)

2. 将大面网格布沿水平方向绷平,用抹子由中间向左右两边将网格布抹平,将其压入底层抹面砂浆,网格布左右搭接宽度不小于100mm,上、下搭接宽度不小于80mm,不得使网格布皱褶、翘边。

3. 膨胀缝处网格布应断开,但装饰缝处网格布不得搭接和断开。

4. 阴角及窗口作法见附详图

3.2.6抹罩面砂浆防护面层

1. 抹面层聚合物砂浆,抹灰厚度以盖住网格布为准,约2mm,总厚度不宜大于5mm。

二.质量标准

1.保证项目

1.1. 聚苯板、网格布、管材的规格和各项技术指标,粘接干粉、罩面干粉的配制原料的质量,必须符合本规程及有关标准的要求。

检验方法:检查出厂合格证。

1.2. 聚苯板必须与墙面粘接牢固,无松动和虚粘现象。

检查数量:按楼每20m长抽查一处(每处3延米长),但不小于3处。检查方法,观察和用手推拉检查。

1.3. 粘结砂浆与聚苯板必须粘接牢固,无脱层、空鼓,面层无爆灰和裂缝。

检查数量:同1.2 检查方法:用小锤轻击和观察检查。

2. 基本项目

2.1. 每块聚苯板与墙面的总粘接面积,首层不得小于50%,其它层不得小于30%。

检查数量:按每楼抽查三处,每处检查不小于2块。

检查方法:尺量检查取其平均值。

注:检查应在粘接剂凝结前进行。

2.2. 尼龙胀塞尖全部进入结构墙体。

检查数量:同2.1。

2.3. 聚苯板碰头缝处不抹粘接剂。

检查数量:同2.1。检查方法:观察检查。

2.4. 网格布应横向铺设,压贴密实,不能有空鼓、皱折、翘曲、外露等现象,搭接宽度左右不得小于100mm,上下不得小于80mm。

检查数量:同2.1。检查方法:观察及尺量检查。

2.5. 聚合物罩面砂浆保护层总厚度不宜大于5mm,首层不宜大于7mm。

检查数量:同2.1。检查方法:尺量检查。

注:检查应在砂浆凝结前进行。

3. 允许偏差项目

3.1. 聚苯板粘贴允许误差应符合表5的规定。

表5 聚苯板安装的允许偏差及检查方法

注:h为墙全高;检查数量:同2.1。

3.2. 保温墙罩面抹灰执行国家《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-88)第十一章第一节“一般抹灰工程”的规定。

允许偏差及检查方法:

三、质量保证措施

1.本工程质量目标设计:优良。

2. 质量保证体系框架图:

3. 严格遵守《建筑工程施工技术规程》、《建筑工程质量检验与评定标准》。

4.本工程为监理制,严格按照监理程序办事,对每道工序进行检查验收,做到资料齐全无误。

5. 建立健全质量保证体系,严格把关克服质量通病,质保体系内部执行三检制,即自检、互检、交接检制度。合格后报甲方及监理工程师验收.

五、实现质量目标的措施:

1.本公司工程主管、安装队队长对工程质量负责,严格要求施工人员按图纸及施工技术文件进行生产、施工。服从甲方管理,严禁违章施工。

2.严格执行材料管理制度,不合格材料不准进入施工工地,发挥各级质量员的作用,将质量事故消灭在萌芽状态。

3.施工人员保证稳定,专人指挥。

4.施工过程中,加强对原始资料的收集、整理,做到工程完工后资料完全无误。

5.严格执行质量事故报告制度,出现质量事故要在24小时之内逐级上报,在施工过程中执行奖罚制度。

五、成品保护措施

1.施工中各专业工种应紧密配合,合理安排工序,严禁颠倒工序作业。2.对抹完聚合物罩面砂浆的保温墙体,不得随意开凿孔洞,如确实需要,应在聚合物罩面砂浆达到设计强度后方可进行,安装物件后周围应恢复原状。3.应防止重物撞击墙面。

六、材料节约措施:

1.不断提高专业操作技能,严格按施工程序进行操作,坚持每道工序的检验,避免返工事故的发生。

2.坚持执行限额领料制度,严格依照材料消耗定额考核生产、安装施工。

3.施工现场设材料库房,对材料进场严格点验,加强保卫,防止丢失。

七、安全及文明施工措施:

1.施工人员必须戴好安全帽,2米以上属高空作业必须系好安全带及安全锁。

2.施工人员不准酒后上岗,不准带病作业。

3.施工人员认真学习安全操作规程,提高安全意识,重点很抓违章操作的现象,坚持做到每道工序有安全交底。

4.电器设备使用前进行彻底检查,电源线使用前进行摇测,有故障的设备及破皮、漏电的电源线必须修好后使用。

5.所有施工人员统一着装,做到宿舍库房两分开。

6.各种运输车辆严格管理,不超载、不遗洒、不扬尘,文明驾驶,遵守交通法规。

7.完工后将材料堆码整齐,工作现场清理干净,电器设备及工具回收入库,锁好电源闸箱。

8.施工作业面上码放材料按150kg/m2计算,不准超荷堆放,防止破坏结构。

9.吊篮架在使用前,必须经现场安全、生产部门验收,并经荷载试验合格后方可使用。

10.使用吊篮架的操作人员和上吊篮施工人员,必须身体健康,无高血压、心脏病等不适合高空作业的疾病。使用前必须进行升降操作及维护培训,合格后方可上岗。

11.吊篮上的施工荷载不准超过100㎏/㎡。架体内的料具要对称放置,防止吊篮倾斜。升降时必须2人同时操作,以保持架体平稳升降。禁止将两个以上吊篮连在一起同时升降。

12.吊篮在使用过程中设专人管理和检修,发现问题及时处理。每个架体内的施工人员应固定,其他人员进入吊篮架内必须由吊篮负责人及工长批准。

八、对甲方单位的配合要求:

1.我方安装队伍进场需甲方提供住房、食堂、办公室、施工现场临时材料库房,以保证宿舍库房两分开,满足文明施工的要求。

2.安装施工时需甲方单位提供能满足工期要求的垂直运输工具,提供安装施工所需的临时用水、用电。

3.安装施工所需的测量定线、结构修理等工作应提前安装施工进行。

九、其它注意事项

1. 各种材料应分类存放并挂牌标明材料名称,不得用错。

2. 暑天施工时,若砂浆凝结过快,应适应安排不同作业面的作业时间,尽量避开日光爆晒时段。

3. 风力大于5级或雨天不宜施工,同时应对尚未达到一定强度的保温层面实施保护措施,如用塑料薄膜覆盖等措施。

4. 网格布裁剪应尽量顺经纬线进行。

5. 拌制粘接剂和聚合物砂浆宜用电动搅拌器,用毕清理干净。

6. 应严格遵守有关安全操作规程,实现安全生产和文明施工。

十、防火隔离带做法

1)预留300mm防火隔离带时,可用50mm宽300mm高的挤塑板满抹粘结砂浆粘贴在防火隔离带处支撑其上层部分的挤塑板。

2)抹无机(玻化微珠)保温砂浆保温层施工至少分2-3遍,每遍所抹保温浆料为10-20mm,首遍施工厚度宜控制在10mm左右,注意压实,最后一遍施工厚度宜控制在10mm左右,每两遍施工间隔应在24h以上,施工温度偏低时,间隔时间可延长。

3)无机玻化微珠施工应自上而下。

4)最后一遍无机玻化微珠保温层施工时应达到灰饼冲筋厚度,并用大杠搓平,使墙面、门窗口平整度达到要求,注意保温浆料涂抹时应压紧压实。

5)配制好的保温浆料应在4小时内用完,大杠刮落的保温浆料必须在4小时内经搅拌后重新使用,严禁使用过时的保温浆料。

6)保温层固化干燥后(用手按不动表面,约2-3d),方可进行下一道工序施工,如环境温度较低时,养护时间宜延长。

(4)抗裂层施工

1) 防火隔离带抹抗裂砂浆铺压加强耐碱网格布施工时网格布高度上下加200mm。用抹子先在无机保温浆料及其上下200mm处抹上一遍2-3mm抗裂砂浆,立即浆网格布压入抗裂砂浆中。网格布水平搭接处采用干茬搭接的方法。

2)因防火隔离带处要做加强网,为避免整个外墙保温体系平整度误差过大,可将无机保温浆料防火离带上下200mm的保温板用铁刷子挫下2-3mm的厚度。

3)待防火隔离带及大面保温板粘贴完毕并钉入锚固件后可按整个外墙保温抗裂层施工方法进行整体抗裂层施工。

十一、外保温细部做法:见附图。

A级外墙外保温材料特点及施工方法介绍 一

A级外墙外保温材料特点及施工方法介绍一A级外墙保温材料(不燃)包括:无机保温砂浆、玻璃棉板、泡沫玻璃板、泡沫陶瓷板、砂加气混凝土、岩棉板、陶粒混凝土 B1级外墙保温材料(难燃)包括:胶粉聚苯颗粒保温砂浆、PU(聚氨酯)、酚醛树脂板、黑 EPS板、B1级白EPS板 B2级外墙保温材料(可燃)包括: B2级白EPS板、XPS板 A级外墙外保温材料均为无机保温材料 无机保温材料的优点是安全、耐久,缺点是强度低、脆性、易变形,直接使用难度大,不宜用于保温材料受力的系统。 无机保温砂浆 以导热系数小的无机类轻质保温颗粒作为轻骨料,再配以胶凝材料(如:水泥、胶粉)、防开裂材料(如短切纤维)、增稠剂和填充材料(如:粉煤灰、石膏等)等组成的干粉砂浆。产品状态:均匀灰色粉体。 无机保温砂浆的分类: 无机保温砂浆的分类应该从绝热材料的种类来加以划分,从目前来看,上海市的无机保温砂浆主要是玻化微珠和膨胀珍珠岩二类保温砂浆,他们的区别在于:膨胀珍珠岩的材性颗粒大、开口的,吸水率高,导热系数大于玻化微珠,并且吸水后导热系数是不可逆的。玻化微珠颗粒小,闭口的,基本不吸水。 施工方法: 1、基层表面应无粉尘和无油污及影响粘结性能的杂物. 2、热天或基层干燥即可基层吸水量大时应用水湿润,使基层达到内湿外干,表面无明水.

3、将保温系统专用界面剂按照水灰比1:4搅拌均匀,批刮于基层上,并拉成锯齿状,厚度约为3mm,或用喷涂方法也可. 4、将无机保温砂浆按照水灰比4:5.5搅拌成浆体,应搅拌均匀,无粉团. 5、将无机保温砂浆根据节能要求进行粉抹,2cm以上需分次施工,2遍抹灰间隔应在24小时以上,用喷涂方法也可以. 6、保温砂浆施工完毕需养护3-5天(视气温而异). 7、保温砂浆养护结束后,建议表面应作防渗水处理(涂防渗剂二道). 8、第二道防渗剂施工完毕4小时即可进行保温砂浆保护层施工. 9、保温砂浆表面先批一道抹灰泥,同时湿铺耐纤网格布,再批一道抹平(二道厚度应≥ 3mm). 10、保护层施工完毕后,养护2-3天(视气温而异)即可进行后序饰面层施工. 无机保温材料选择的建议: 1、如选用膨胀珍珠岩作为外墙保温砂浆中作主要绝热材料应该密切注意膨胀珍珠岩的吸水率。由于膨胀珍珠岩产品是开口型颗粒,因此它的吸水率达到200%-300%容易造成砂浆上墙以后开裂脱落,以及渗水,膨胀珍珠岩的导热系数在吸水后不可逆的,这就破坏了它的隔热保温功能。那么膨胀珍珠岩作为绝热材料,必须是憎水型的,也就是通过烧制出来以后增加一个憎水剂喷涂的工艺。 2、如采用珠化微珠作为绝热材料的,除了水泥、胶粉短切纤维,增稠剂,粉煤灰和石膏外,应该在组份中添加一定比例的粗颗粒。 3、在无机保温材料中使用石膏作为组分的,石膏的添加比例要严格控制,它遇水后线性伸缩比例很高,容易造成开裂等问题,因此也要要添加憎水剂。

外墙保温节能设计案例分析及常见质量问题与防治

外墙保温节能设计案例分析及常见质量问题与防治 摘要:节约能源,建设节约型社会是我国十一五期间的重大经济战略,建筑节能包括许多方面,如门窗、墙体、屋顶、地板等等,本文通过本人在建筑节能设计方面的体会,重点谈谈本地区外墙保温方面应用成熟的设计特点,进行技术比较,对当前墙体保温节能中的若干问题阐述个人的看法和建议。 关键词:节能建筑;外墙保温;节能省地;传热系数;挤塑聚苯板;严寒地区 Saving energy and building an resources saving society is an important economic strategy of China during the period of the 11th Five-Yesr. Building energy saving including door,window,wall,celling,andfloor.Mature warm keeping design characteristics on the outer wall in this region,technological comparision and some question about warm keeping of walls are discussed and suggested in this chapter. Key words:Energy savingbuildling;Outer wall warm keeping;Energy conservation and Land Saving ;Heat transfercoefficientExtrudedpolystyrene board;Cold region 建筑物的能耗是由其围护结构的热传导和冷风渗透两方面造成的。试验表明,围护结构的耗热量,要占建筑采暖热耗的1/3以上,因此,建筑围护结构具有良好的保温热性能,便可减少冬季室内传出室外的热量和夏季室外传入室内的热量,从而也减少了保持室内舒适热环境所需要提供的采暖和制冷能量。在外墙保温节能方面,我们非常关注建筑物体形系数、围护结构的热工性能、窗墙比,重视其热工特性,设计中应该找出其经济热阻。采用有效的外墙围护结构保温措施,充分利用自然通风和天然采光,有效降低建筑能耗。 下面,笔者从自己亲自参与的两种类型的民用建筑谈谈在外墙保温设计上的一点体会: 一:某职工公寓楼,为民用居住建筑;位于甘肃酒泉。因为受地形的限制,建筑物坐东朝西,主入口朝东。建筑面积6215㎡。在具体设计中,考虑到建筑立面各朝向所吸收到的太阳辐射量差别很大,特别是南向墙冬季得热较多,而西向墙面积最大,夏季西晒严重,冬季能耗最大,所以重点加强西面墙体保温,而东向墙的保温效益则在南北向墙之间,因此适当减少南面和东面外墙保温层厚度,将增加的保温材料集中设置于北墙和西墙,这样可以减少保温费用,在构造上也容易做得比较简单。外墙保温采用各朝向不均匀分布的原则,且用浅色饰面,这样才能选出最佳方案,获得最佳的节能效果。另外就是,在初设阶段,把原来方案设计的开敞式楼梯间改为封闭楼梯间,这样减少了暴露在室外空气中的外表面面积,体形系数相应降低,并且楼梯间隔墙可以不设置墙体保温;严寒地区入口处设置门斗或采取其它避风措施,减少散热量。 二:某幼儿园,民用公共建筑;位于甘肃酒泉;建筑朝向:南;建筑体形系

外墙内保温系统施工组织设计

一、编制说明 1、方案编制依据 1)业主提供的施工招标说明书及其他附件资料。 2)国家和行业颁布的有关现行有效规范和标准。 3)省、市建委颁发的施工安全、文明施工、消防环保的有关规定。 4)施工现场的概况。 5)本公司历年来的施工经验及公司的技术实力、机械设备状况、施工队伍的素质等。2、方案参考规范 1)《挤塑聚苯板保温构造图集》西南05J103; 2)《外墙内保温建筑构造》03J122; 3)《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)(GB/T10801.2-2002); 4)《四川省居住建筑节能保温隔热工程质量验收规程》DB51-2005。 二、工程概况 该外墙内保温工程采用XPS挤塑聚苯板保温,厚度为30mm,燃烧性能为B1级,粘结层采用粘结砂浆粘结且用锚固件锚固保温板,面层为约4㎜厚专用聚合物抗裂砂浆加单层耐碱玻纤网格布增强保护,冷热桥部位采用保温砂浆处理与墙面抹灰齐平。 三、工程施工总目标 1、工程质量目标 本工程质量目标为确保合格并力争优良,按国家行业颁布的现行相关工程质量验收标准验收。 2、安全目标 安全生产实现无重大伤亡、火灾及重大设备事故,一般事故频率控制在5‰以内,争创安全标准化工地。在实现高标准、高质量、高效益的目标的同时一定要确保本工程安全。 3、工期目标 本工程工期以甲方的书面合同工期为准。 在工程实施中集中技术力量和配足劳动力周转材料,合理安排施工日期,调动人的积极因素,采取经济激励制,确保工程全面完工。 4、文明施工目标 本工程要立足于保质量、保安全、抢工期的同时科学文明施工。工程实行项目法施工,实行动态管理,施工现场以文明施工标准化工地为奋斗目标,严格管理,规范整齐。 四、施工组织与部署 1、施工组织 1)本工程由现场主管,综合协调工程的施工管理。

关于建筑外墙保温系统及其节能分析

关于建筑外墙保温系统及其节能分析 摘要:文章对建筑外墙保温系统与其节能技术进行了深入分析,仅供同行参考。 关键词:建筑外墙保温节能材料防火性能 引言 随着我国建筑行业的飞速发展,新型节能环保建筑的不断涌现,但是有很多新建建筑仍不能达到国家规定的标准,而成为高能耗的建筑。因此,加强建筑节能技术的应用势在必行。建筑外墙保温对建筑节能的影响最大,如何改善墙体的保温性能是建筑节能的关键。 一、外墙外保温技术概述 我国住宅建筑外墙保温主要有以下四种形式:外保温、内保温、夹心保温、综合保温。其中外墙外保温方式直接、效果显著,是建设部倡导推广的主要形式,也是在我国应用的最为广泛。外墙外保温是将保温材料安装在外墙的外侧,降低建筑主体结构受温差的影响,减小结构的温度变形量,从而起到保护墙体、有效阻断冷(热)桥,从而延长建筑结构的使用寿命。外墙外保温系统的应用不但可以将制冷、制热系统的能耗降低至50%左右,还可以让人们的生活居住环境更为健康、舒适。因此,外墙外保温技术在建筑节能技术中得以广泛的应用。 二、外墙外保温的优势 (一)适应范围广 外保温不但可以适用于夏季炎热的南方需要隔热的空调建筑,还可以适用于冬天寒冷的北方需要保温的采暖建筑。不但可以在新建建筑工程中应用,还可以应用于旧建筑的节能改造工程。 (二)保温效果显著 由于是将保温材料设置于外墙的外侧,几乎可以消除建筑结构的每一个部位的热桥影响。可以将轻质高效的保温材料效能发挥到极致,较内保温、夹心保温,外保温的节能效果十分显著。 (三)保护主体结构 外侧保温材料可以大幅度的降低自然环境中的温度、湿度、太阳紫外线等对主体结构造成的影响。现代建筑高度越来越高、层数越来越多,主体结构受温度的影响也越来越大,建筑结构的热胀冷缩有可能造成建筑结构的开裂,而采

外墙保温做法

外墙保温做法及施工、质量要求 一、外墙保温施工工序 1、真石漆部分: 3厚抗裂砂浆 耐碱网格布(锚栓间距500) 20厚无机保温砂浆 10厚水泥砂浆保护层 7厚1:3聚合物水泥砂浆找平 0.9厚9*25孔钢丝网满挂(锚栓固定间距500) 砖基层(混凝土基层刷界面处理剂) 2、文化石部分 用1:1.5水泥砂浆加建筑胶粘贴 文化石背面刷环氧树脂粘粗砂 5厚抗裂砂浆 0.9厚9*25孔钢丝网满挂(锚栓固定间距500) 20厚无机保温砂浆 13厚1:3水泥砂浆打底,两次成活 7厚1:3聚合物水泥砂浆找平 砖基层(混凝土基层刷界面处理剂) 3、不做保温部分 7厚1:3聚合物水泥砂浆找平 13厚1:3水泥砂浆打底,两次成活

0.9厚9*25孔钢丝网满挂(锚栓固定间距500) 砖基层(混凝土基层刷界面处理剂) 4、外墙立面伸缩缝 3厚抗裂砂浆 耐碱网格布(锚栓间距500) 20厚无机保温砂浆(设计缝边修齐) 10厚水泥砂浆保护层(设计缝边修齐) 7厚1:3聚合物水泥砂浆找平(设计缝边修齐) 0.9厚9*25孔钢丝网挂至设计伸缩缝边 3厚铝板M8射钉栓固定(间距500)与基层墙搭接40 砖基层(混凝土基层刷界面处理剂) 二、质量要求 (一)、材料要求 材料的密度、导热系数等技术性能,必须符合设计要求和施工及验收规范的规定,应有试验资料,出厂质量证明、合格证等。(二)、工艺要求: 1、基层墙面处理要求 ①、墙体有松动、灰浆不饱满的拼缝及梁、板下的顶头缝,墙面坑凹不平处,砌块缺楞掉角用水泥胶浆填塞密实、平顺,将露出墙面的舌头灰刮净,凸出部位剔凿平整。 ②、构施工时留下的对拉螺栓孔采用1:2水泥砂浆加甲基纤维胶

外墙外保温工程质量常见缺陷及避免措施.doc

外墙外保温工程质量常见缺陷及避免措施 一.确保墙体保温工程质量应具备的技术要求 外墙外保温系统作为建筑物的重要建筑构造,具有建筑外观装饰、围护结构保温隔热等多种功能,理应能够具备工程安全长期稳定、表观质量长期稳定、节能效果长期稳定、满足设计标准等基本技术要求。这些基本技术要求任何一项发生问题,都会使外墙外保温工程失去应有的功能和意义,造成不同的工程质量事故,也会造成一定的经济损失。 外墙外保温系统只有从构成技术的各种产品研发、产品的应用技术研究、完整的工程技术方案设计、严格的施工工艺、严密的施工过程管理等多方面,以系统工程理念出发,系统地完成全过程,才能有效地确保外墙外保温工程基本技术达到要求。对于采用的保温材料,应满足节能标准要求的热工性能指标和确保工程质量长期可靠性要求的性能指标。对于采用的配套材料,其物理和化学性能是决定保温工程耐久可靠的基本条件。保温系统整体技术,包括保温层、保护层、饰面层形成的工程构造功能,还要面临抗风压、抗渗、抗冻胀、抗热应力、抗重力剪切荷载、抗冲击、抗震、耐候、耐火等综合性检验。只有首先确立清晰的外墙外保温工程必须保证的基本技术要求,完善外墙外保温技术系统,正确选择和实施外墙外保温技术,从而完成完整的外墙外保温工程构造,才能真正确保外墙外保温工程长久使用寿命和完整的工程功能。 二.外墙外保温工程常见的工程缺陷 外墙外保温工程目前以主体墙加保温层的复合墙体技术为主,由于工程构造和环境条件差异,各自常见的工程缺陷也有明显的不同。 1.保温层缺陷。采用浆体类保温材料的外墙外保温系统易出现空鼓、裂纹、脱落;采用聚苯保温板的外墙外保温系统易出现虚贴、脱落;采用聚氨酯现场发泡的外墙外保温系统易出现收缩或空鼓、裂纹。 2.表观质量缺陷。采用涂料饰面的外墙外保温系统易出现龟裂和严重裂纹;采用外饰面砖的外墙外保温系统易出现局部脱落甚至大面积脱落。 三.外墙外保温系统技术易引发的工程缺陷 目前,应用较多的外墙外保温系统技术大致分为有空腔技术和无空腔技术两大类。有空腔技术又分粘贴和干挂;无空腔技术分自黏结和黏结剂黏结。对于系

最新11J122 外墙内保温建筑构造汇总

11J122外墙内保温 建筑构造

11J122:外墙内保温建筑构造 图集编号 11J122 图集名称 外墙内保温建筑构造 定价 49.00 元 开本 16 开 主编单位 o中国建筑标准设计研究院 本图集修编代替03J122《外墙内保温建筑构造》,其适用于夏热冬冷地区、夏热冬暖地区的外墙内保温工程,也适用于严寒和寒冷地区采用外墙内外复合保温的民用建筑和工业建筑,以及既有建筑节能改造的保温工程。 图集内容包括五种外墙内保温系统: 1.复合板内保温系统 2.保温板内保温系统 3.保温砂浆内保温系统 4.喷涂硬泡聚氨酯内保温系统 5.玻璃棉、岩棉、喷涂硬泡聚氨酯龙骨内保温系统。 图集主要包括:说明、选用表、性能表、立面示意图、构造节点详图及附录等内容。 本图集具有以下几方面特点: 1. 根据新制定的《外墙内保温工程技术规程》(报批稿)对原图集进行修编,内容符合新规程要求。 2. 补充和调整了部分构造做法,取消了原图集中钢丝网架聚苯板内保温等做法,增加了无机保温板、保温砂浆等新构造、新材料,使墙体的防火、保温、隔声等性能得到进一步的提高。 3. 图集内容充实、条理清楚、选用方便,能够满足设计和施工的需要。 备注 替代03J122

目录 目录1 总说明3 名词解释9 A-复合板内保温系统 复合板内保温系统说明A-1 窗口节点构造A-5 平面转角节点A-7 踢脚保温节点A-9 复合板内保温系统保温层厚度选用表A-10 B-保温板内保温系统 保温板内保温系统说明B-1 窗口节点构造B-5 平面转角节点B-7 踢脚、楼梯间及地下室顶板保温B-9 保温板内保温系统保温层厚度选用表B-10 C-保温砂浆内保温系统 保温砂浆内保温系统说明C-1 窗口节点构造C-5 平面转角节点C-6 踢脚、地下室顶板保温C-7 保温砂浆内保温系统保温层厚度选用表C-8 D-喷涂硬泡聚氨酯内保温系统 喷涂硬泡聚氨酯内保温系统说明D-1 窗口节点构造D-4 平面转角节点D-5 踢脚、地下室顶板保温D-6喷涂硬泡聚氨酯内保温系统保温层厚度选用表D-7 E-玻璃棉、岩棉、喷涂硬泡聚氨酯龙骨内保温系统 玻璃棉、岩棉、喷涂硬泡聚氨酯龙骨内保温系统说明E-1 窗口节点构造(轻钢龙骨)E-5 平面转角节点(轻钢龙骨)E-6 窗口节点构造(断热龙骨)E-7 平面转角节点(断热龙骨)E-9玻璃棉、岩棉、喷涂硬泡聚氨酯龙骨内保温系统保温层厚度选用表E-10 通用节点 窗帘杆安装节点F-1 窗台板、窗套节点F-2 凸窗保温详图F-3 洗池、脸盆安装详图F-4 座便器水箱、吊柜安装详图F-5 暖气片、开关盒、管卡安装详图F-6 阳角接缝构造F-7 外墙热桥的保温构造措施F-8 附录 外墙内保温主要材料性能指标附录1-1 墙体的传热系数和热惰性指标限值附录2

2020版外墙外保温施工现场常见质量问题分析及防治措施

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 2020版外墙外保温施工现场常 见质量问题分析及防治措施Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

2020版外墙外保温施工现场常见质量问题 分析及防治措施 外墙外保温技术作为一种先进的保温形式,在国内近几年的推广和应用中取得了许多宝贵的经验,得到了用户的广泛认可,但也出现了很多问题。例如,应用外墙保温的节能住宅中出现了饰面层脱落、空鼓、开裂、室内返霜、结露等质量问题。造成这些问题的因素很多。详述如下: 一、材料因素 受市场利益的驱动、一些缺乏责任心的企业自以为知道了外保温技术的知识,在对外保温的技术还没有完全掌握的情况下就匆匆上马、在经营中不是考虑如何提高自身产品质量、性能、如何完善自己的服务体系,而是为了眼前的利益、匆忙把一些不合格的外保温产品应用到工程中、导致很多工程质量问题的发生。还有的厂家、

施工单位在工程投标时虚报价格、以造价成本低廉的劣质外保温胶粘剂产品抢占市场、在施工中以次充好、偷工减料、这样做的结果必然导致出现外保温的工程质量问题、这些问题的出现给建筑节能工作的开展带来了恶劣的影响。 1、外保温胶粘剂: 是贯穿整个系统中的核心材料,其性能关键是EPS板的附着力和系统的耐水、抗裂、耐候及耐久性。胶粘剂中所选用的主要成分纯丙稀酸乳液树脂及骨料中的硅砂尤为重要,对保证外保温系统的使用安全年限起着至关重要的作用。丙稀酸树脂在胶粘剂中起到耐水、耐候的作用,丙稀酸树脂含量的多少起着抗裂作用,骨料中的硅砂起加强附着力的作用。目前外保温市场的胶粘剂使用的均为成本低廉质量低劣胶粘剂,其无法保证外保温系统的抗裂性和耐久性,为降低成本其树脂含量较低或不使用纯丙稀酸树脂。骨料中的硅砂采用的是未经处理的河砂和含铁的普通石英砂,含铁成分较高,易发生氧化反应,破坏胶粘剂中的树脂乳液分子,使其性能指标逐渐下降。是造成外保温系统龟裂、脱落的最主要原因之一。胶粘剂应

外墙内保温建筑构造

我们在了解墙体保温材料外保温的同时也会想知道内保温。 外墙内保温系统应用有下列优点 1.外墙内保温的保温材料在楼板处被分割,施工时仅在一个层高内进行保温施工,施 工时不用脚手架或高空吊篮,施工比较安全方便,不损害建筑物原有的立面造型,施 工造价相对较低。 2.由于绝热层在内侧,在夏季的晚间墙内表面温度随空气温度的下降而迅速下降,减 少闷热感。 3.耐久性好于外墙外保温,大大增加使用寿命。 4.有利于安全防火。 5.施工方便,受风天、雨天影响小。 外墙内保温系统应用缺点 1.外墙内保温相对外墙外保温比较,外墙内保温缺点是占用室内一定使用面积,不便 于住户二次装饰和重物吊挂,用于既有房屋节能改造对住户的正常生活干扰较大。 2.由于抗震和其它建筑结构的需要,一般要把外墙上的钢筋混凝土梁、圈梁、柱、构 造柱都要与内墙上的钢筋混凝土梁、圈梁连接,都要与现浇的钢筋混凝土楼板、屋盖 板连接,在对外墙进行内保温施工时,在这些连接处保温层不可避免地要被断开,即 在这些连接处没有保温层。 因此,在有关结构上会出现较多的热桥,如: 外墙内保温系统在外墙上的钢筋混凝土梁、柱、板的连接处; 外墙与钢筋混凝土的梁、板、柱的连接处;外墙与外墙的连接处; 外墙与内墙的连接处; 外墙与地板、楼板、屋面板的连接处; 外墙与外门窗的连接处; 挑出外墙和伸出屋面的钢筋混凝土装饰件与墙和屋顶的连接处; 伸出屋顶的女儿墙、烟囱、排气通道与屋顶的连接处,外墙角、外门窗的上下左右侧、阳台板、挑出的屋面板等部位。 3.热桥自身热阻很小,传热系数很大,室内的采暖热能很容易通过这些部位传至室外,降低室内应有热量。 4.在内保温外墙上的贯通热桥,其内表面(在冬季)普遍结露、长霉、变黄、发黑, 当表面结露发生后,如果在一个热循环周期(24小时)内水滴的重量达到临界重量, 则结露形成滴水、流水。 结露水浸润热桥附近的保温材料,使其受潮、吸水、由于水的传热性能远大于空气, 这样就大大降低了保温材料原有的保温性能,严重者使结露区逐渐扩大,甚至波及大 部分的外墙内表面,久之形成恶性循环。这不仅影响居室美观,也影响居住卫生,而 且恶化了居住环境。 5.保温系统合理的设计应为内隔外透理念,这种蒸汽渗透阻大的墙体设在外侧而将渗 透阻小的泡沫材料设在内侧,当湿迁移时(室内湿度大于室外的湿度)必然会在保温

外墙保温防火规范

第一章一般规定 第一条本暂行规定适用于民用建筑外保温系统及外墙装饰的防火设计、施工及使用。 第二条民用建筑外保温材料的燃烧性能宜为A级,且不应低于B2级。 第三条民用建筑外保温系统及外墙装饰防火设计、施工及使用,除执行本暂行规定外,还应符合国家现行标准规范的有关规定。 第二章墙体 第四条非幕墙式建筑应符合下列规定: (一)住宅建筑应符合下列规定: 1、高度大于等于100m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级。 2、高度大于等于60m小于100m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。当采用B2级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。 3、高度大于等于24m小于60m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。当采用B2级保温材料时,每两层应设置水平防火隔离带。 4、高度小于24m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。其中,当采用B2级保温材料时,每三层应设置水平防火隔离带。 (二)其他民用建筑应符合下列规定: 1、高度大于等于50m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级。 2、高度大于等于24m小于50m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级或B1级。其中,当采用B1级保温材料时,每两层应设置水平防火隔离带。 3、高度小于24m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。其中,当采用B2级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。 (三)外保温系统应采用不燃或难燃材料作防护层。防护层应将保温材料完全覆盖。首层的防护层厚度不应小于6mm,其他层不应小于3mm。 (四)采用外墙外保温系统的建筑,其基层墙体耐火极限应符合现行防火规范的有关规定。 第五条幕墙式建筑应符合下列规定: (一)建筑高度大于等于24m时,保温材料的燃烧性能应为A级。 (二)建筑高度小于24m时,保温材料的燃烧性能应为A级或B1级。其中,当采用B1级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。 (三)保温材料应采用不燃材料作防护层。防护层应将保温材料完全覆盖。防护层厚度不应小于3mm。(四)采用金属、石材等非透明幕墙结构的建筑,应设置基层墙体,其耐火极限应符合现行防火规范关于外墙耐火极限的有关规定;玻璃幕墙的窗间墙、窗槛墙、裙墙的耐火极限和防火构造应符合现行防火规范关于建筑幕墙的有关规定。 (五)基层墙体内部空腔及建筑幕墙与基层墙体、窗间墙、窗槛墙及裙墙之间的空间,应在每层楼板处采用防火封堵材料封堵。 第六条按本规定需要设置防火隔离带时,应沿楼板位置设置宽度不小于300mm的A级保温材料。防火隔离带与墙面应进行全面积粘贴。 第七条建筑外墙的装饰层,除采用涂料外,应采用不燃材料。当建筑外墙采用可燃保温材料时,不宜采用着火后易脱落的瓷砖等材料。

中建八局三公司典型项目案例分析

中建八局三公司典型项目案例分析 一、工程概况 ××市××工程,由××房地产开发有限公司投资兴建,总建筑面积93707平方米,分别由1栋3层的幼儿园和3栋12-16层的住宅楼四个单体建筑组成,现浇钢筋混凝土结构,采用固定综合单价承包。暂定合同总造价10776万元(其中,土建:9748万元、安装:1028万元)。合同工期335日历天,本工程自2004年2月份进场施工,5月份正式破土动工,2005年9月完成合同承包范围内的全部工作,工程主体结构质量评为××市优、获××市文明安全工地、中建总公司CI金奖,项目荣获××区青年文明号工地和××市青年突击队等光荣称号。 该工程采用邀请招标方式选定施工单位,竞争非常激烈,第三建设公司经过反复测算成本价为11379万元(其中,土建:10016万元、安装:1363万元)。通过可靠途径了解到该业主资信较好,从招标图纸分析,二次经营空间较大。因此该公司最终以低于成本价600万元的低价承接该工程。 二、项目施工过程管理 (一)加强内部成本控制,努力降低工程成本。 1、人工费控制 为了在同期施工的三家施工单位中脱颖而出给业主留下良好印象,为签证索赔打好基础,分公司具体从以下几方面做好人工费的控制: ⑴劳务队伍选择。分公司决定选择信誉好、施工人员素质高、施工质量优良的劳务队伍,并不是单纯的强调劳务队伍的价格因素。 ⑵劳务合同签订。在与劳务队签订合同时,分公司根据以往的经验、教训对合同条款反复推敲,无论是工程的承包范围、承包内容还是工期、质量、文明施工以及履约保证金等条款都约定得非常细,杜绝了劳务队在施工中查找合同漏洞寻找签证机会,也便于项目部在施工过程中有效管理和约束劳务队伍。避免了很多不必要的争端。例如: 劳务合同中工期的约定:“a、乙方应严格按照合同工期完成合同约定的工作内容,若工期拖延,甲方将按2500元/天对乙方处违约罚金,并全额没收工期履约保证金10万元;对于非乙方造成的工期延误,乙方书面报告甲方,甲方认可后,工期可顺延。b、因乙方原因造成工期延误,经甲方催告仍不能达到甲方要求的,甲方有权根据工程施工需要将部分施工段划分给其他队伍进行施工,由此发生的费用从乙方结算中扣除,乙方必须无条件接受,不得向甲方提出任何经济补偿要求。” ⑶签证流程的制订。劳务合同签订后,项目合约部立即组织项目各个部门的相关人员进行合同交底,使项目上每个人都熟悉合同条款。在人工费签证方面,制定了相应的签证流程,即劳务队提出人工费签证时,先由现场工程师核对现场实际情况,确认事实,再交由现场生产经理核实确认,转交给项目合约部,由预算人员审核该费用是否包含在合同范围内,如不包含,则根据现场工程师确认意见,给予初步审核费用,随后递交给项目经理审核确认。签证费用超过五千元,需报分公司经营科进一步审核。正是因为签证程序的制定,有效地控制了签证的费用。 该项目最终人工费占总成本比例为19.51%,占工程总造价的比例为15%。 2、材料费控制 分公司有较系统的材料采购、验收规定,项目部严格执行,并根据实际情况,制定了详细的保证措施,使得工程主要用材和周转料具的管理取得了良好效果。 主要材料如钢筋、混凝土、周转料具等由分公司材料科组织、项目部参与公开招标,选择低价中标,与供方签订的实际合同价均低于其中标价。在签定的供货或租赁合同中均明确约定

挤塑板外墙内保温系统施工方案(1)

挤塑板外墙内保温系统施工方案(1) 挤塑板外墙内保温系统施工方案(一) 一、施工工艺 1、施工条件 (1)基层墙面应干燥并经验收合格,且门窗框应安装到位。 (2)施工现场环境温度和基层墙体表面温度在施工及施工后24小时内不低于5摄氏度。 (3)墙面系统在施工时应将各种预埋件安装到位。 2、施工工艺流程: 基层墙体处理 板面打毛或刷界面剂 配专业粘结石膏或聚合物砂浆 预贴板边玻纤网、粘贴挤塑板板 钻孔及安装固定件 挤塑板打磨找平 配制粉刷石膏砂浆或聚合物砂浆浆 板面打毛或刷界面剂 抹粉刷石膏砂浆或抹聚合物砂浆 抹面层粉刷石膏砂浆或聚合物砂浆中间压入玻纤网 抹面层耐水腻子 涂料或面砖 施工流程图 二、施工要点 1、基层处理:彻底清理基层墙体表面浮灰、油污、脱模剂、空鼓及风化物等影响粘结强度的材料。 2、对新建工程的结构墙体,应用2米靠尺检查,平整度最大偏差不得大于4㎜ 3、为增加挤塑板与基层及面层的粘结力,应在挤塑板表面刷界面剂或将挤塑板表面打毛。 4、调制专业粘结石膏或聚合物,使其具有一定的粘度,以维持刚粘上墙的挤塑板不滑动。加水时每次量少,且应在1小时内用完。 5、涂抹专用粘结石膏砂浆或聚合物砂浆时:用抹子在每块挤塑板周边及中间抹宽50㎜10㎜专业粘结剂,再在挤塑板分格区内抹直径为100(80)㎜厚度为10㎜灰饼。 6、安装挤塑板:先将挤塑板粘在墙上,然后用2米靠尺向墙上挤压,并同时进行找平,将专业粘结石膏砂浆或聚合物砂浆由10㎜缩至3㎜,施工工序:从下向上粘板,错缝搭接,粘结面积不得小于30~50%。 7、挤塑板端部预粘玻纤网,其宽度为200㎜翻包部分宽度约80㎜。 8、在墙拐角处,应先排好尺寸,裁切挤塑板,使其粘结时垂直交缝连接,保证拐角处的顺直。 9、安装固定件:固定件每平方米4个但每个单块上不宜少于1个。挤塑板粘贴牢固后,一般在1-2小时内安装固定件,锚固深度为基层内50㎜钻孔深度60㎜。 10、自攻螺丝应挤紧并将工程塑料膨胀钉的钉帽与挤塑板表面齐平或略拧入一些,确保膨胀钉尾部回拧,使其于基层墙体充分锚固。 11、打磨和找平:用机械对板头不平处进行打磨,然后对板面打毛或刷界面剂,以增强板与粉刷石膏或聚合物砂浆的粘结效果。

外墙保温防火规范

第一章大凡规定 第一条本暂行规定适用于民用建筑外保温系统及外墙装饰的防火设计、施工及使用。 第二条民用建筑外保温材料的燃烧性能宜为A级,且不应低于B 2级。 第三条民用建筑外保温系统及外墙装饰防火设计、施工及使用,除执行本暂行规定外,还应符合国家现行标准规范的有关规定。 第二章墙体 第四条非幕墙式建筑应符合下列规定: (一)住宅建筑应符合下列规定: 1、高度大于等于100m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级。 2、高度大于等于60m小于100m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B 2级。当采用B 2级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。 3、高度大于等于24m小于60m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B 2级。当采用B 2级保温材料时,每两层应设置水平防火隔离带。 4、高度小于24m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B 2级。其中,当采用B 2级保温材料时,每三层应设置水平防火隔离带。

(二)其他民用建筑应符合下列规定: 1、高度大于等于50m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级。 2、高度大于等于24m小于50m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级或B 1级。其中,当采用B 1级保温材料时,每两层应设置水平防火隔离带。 3、高度小于24m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B 2级。其中,当采用B 2级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。 (三)外保温系统应采用不燃或难燃材料作防护层。防护层应将保温材料完全覆盖。首层的防护层厚度不应小于6mm,其他层不应小于3mm。 (四)采用外墙外保温系统的建筑,其基层墙体耐火极限应符合现行防火规范的有关规定。 第五条幕墙式建筑应符合下列规定: (一)建筑高度大于等于24m时,保温材料的燃烧性能应为A级。 (二)建筑高度小于24m时,保温材料的燃烧性能应为A级或B 1级。其中,当采用B 1级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。 (三)保温材料应采用不燃材料作防护层。防护层应将保温材料完全覆盖。防护层厚度不应小于3mm。 (四)采用金属、石材等非透明幕墙结构的建筑,应设置基层墙体,其耐火极限应符合现行防火规范关于外墙耐火极限的有关规定;玻璃幕墙的窗间

砂加气保温块外墙内保温系统施工工法

砂加气保温块外墙内保温系统施工工法 上海伊通有限公司

目录 前言 (3) 1. 工法特点 (3) 2. 适用范围 (3) 3. 工艺原理 (3) 4. 施工工艺流程及操作要点 (4) 5. 材料与设备 (5) 6. 质量控制 (7) 7. 安全措施 (8) 8. 环保措施 (8) 9. 效益分析 (8) 10.应用实例 (9) 前言 砂加气混凝土保温块(以下简称砂加气保温块或保温块)以磨细石英砂、水泥、石灰和石膏生产主要原材料,以铝粉为发泡剂,经配料、搅拌、预养、切割,在高温(180~200℃)高压(10~12个标准大气压)下养护10~12小时而制成的细密多孔状砂加气保温块。近几年来,砂加气保温块在上海、江苏、浙江等地得

到广泛的应用。 砂加气保温块是上海市工程建设规范《住宅建筑维护结构节能应用技术规程》(DG/TJ08-206-2002)的推荐和列入规范的材料。 2003年上海市建筑产品推荐性应用图集《YTONG建筑保温工程技术规程》(DBJ/CT-018-2003)印刷出版。保温规程的出版,对促进砂加气保温块外墙内保温工程的应用起到了积极作用。 一、工法特点 1.1 砂加气保温块外墙内保温系统除符合内保温的一般功能外,尚具有以下特点: (1)绿色环保建材。内保温系统的组成材料均为无放射的天然无机材料,使室内环境舒适,居住者健康有保障。 (2)防火性能佳。内保温系统相对其它易燃有机保温材料,50mm厚的保温块具有2小时以上的耐火极限,使居住者更放心,更安全。 (3)墙面平整度和垂直度好,内保温系统仅做批嵌即可满足使用要求。 (4)保温块可锯、可刨,开槽、管线埋设方便,施工速度快。 (5)强度高。保温块比增强粉刷石膏聚苯板外墙内保温系统、增强粉刷石膏聚氨脂板外墙内保温系统的强度要高,使用寿命长。 (6)保温块独特的外观具有装饰功能,为居住者创造个性空间。 二、适用范围 2.1 适用于各类新建、改建和扩建的居住建筑、公共建筑及既有建筑的外墙内保温工程。保温块厚度应根据设计热工计算确定。 2.2 砂加气保温块外墙内保温工程,不得在以下部位使用: (1)受化学浸蚀的环境。如强酸、强碱或高浓度二氧化碳等。 (2)保温块表面经常处于80℃以上的高温环境。 三、工艺原理 3.1 利用砂加气混凝土制品的优良保温性能,将其直接粘贴在外墙内侧作保温层,从而达到建筑节能的目的。 四、施工工艺流程及操作要点 4.1 施工工艺流程 墙基找平----粘贴保温块----整理----墙体控制缝嵌填----不同材质部位粘贴耐碱网格布----底批土----面批土----涂料

常用的外墙保温材料的安全性分析

常用的外墙保温材料的安全性分析 目前我国建筑使用较多的有机保温材料是聚苯乙烯和聚氨脂硬泡材料。他们最大优点是质量轻、保温和隔热性好,最大缺陷是防火安全性差。1、聚苯板 聚苯乙烯泡沫塑料又分为模塑聚苯乙烯泡沫塑料(EPS)、挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS),其中EPS价格由于相对便宜,目前应用最为广泛。然而这些材料虽然均要求其为阻燃型,但其材料本身的燃烧性能仍属 B2级可燃产品,材料无法做到不燃烧、不爆裂、不蔓延、不流淌、无毒气,因此存在明显的火灾隐患。其危险性在于:(1)聚苯板受热是发生熔融和滴落,并沿着墙根形成一条熔融带,遇到明火就会燃烧,燃烧会沿着这条熔融带迅速蔓延,造成火势增大;(2)一旦火灾发生,有机保温材料燃烧会产生大量的有毒气体和烟雾会给逃生者带来巨大危险。毒气和烟雾,一直被消防界称为“火灾头号杀手”。在我国以往火灾中,近八成的伤亡是因建筑材料燃烧释放的有毒气体和浓烟所致;(3)因聚苯板受热产生的热熔缩变形以及网格布过热折断而导致瓷砖坠落,会造成人员伤亡以及救援人员不易展开内攻和搜救;(4)当墙体保温材料表面砂浆龟裂、脱落后,也很快会引燃保温材料,火灾迅速向大范围蔓延;(5)外墙着火之后,由于室内的自动消防设施不能覆盖外墙,特别是当高层建筑外墙外保温材料着火后,更是无计可施。 2、聚氨脂硬泡材料(PU) PU是目前世界公认的最佳保温绝热材料,导热系数仅为0.018~

0.023w/mk.聚氨酯泡沫塑料毕竟是一种有机高分子可燃材料,在生产、储存以及使用过程中都有可能引发火灾事故。然而生产单位对火灾隐患视而不见,利用国家外墙保温市场不规范和标准不健全的现状,仍然在一些场合使用不达标的聚氨脂硬泡材料。其具有危险性在于:(1)硬质聚氨酯泡沫成品是多孔性的固体,导热性极差,容易造成热量积聚,一旦着火,材料的燃烧速度非常快;(2)聚氨酯泡沫塑料在燃烧时多为不完全燃烧,这种不完全燃烧在火灾中表现为很浓很黑的烟气,包括大量的CO、CO,并释放出大量的高温和有毒气体,包括剧毒气体氰化氢、氰化苯;(3)大量的浓烟造成火场中的消防人员视线受到影响,不容易观察到火点,以及无法进行人员搜救。

外墙外保温岩棉板(挂网法)及涂料施工

长武西关村安居工程3#楼 岩棉板外墙外保温(挂网法)及涂料施工要点 一、编制依据 1、本工程外墙保温设计说明及设计变更文件 2、《建设节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 3、《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 4、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50201-2001 5、《外墙保温建筑构造图集》02J121 6、国家、地方、行业先行法律、法规 7、合同等相关文件 二、特点 岩棉外保温系统具有良好的保温性能、抗裂性能、防火性能和耐久性能,同时,岩棉板与基层墙体采用了有效的固定措施,抗风荷载性能优异;采用岩棉板锚固技术施工速度快、工艺简单,可以缩短工期,减少工程的人工费和劳动强度,降低施工成本。绿色环保,造价适中,是一种值得推广的外墙外保温技术。三、适用范围 本工法适用于建筑物外墙装饰面为涂料饰面的外保温工程,外墙可为混凝土墙及各种砌体墙,也适用于各类既有建筑的节能改造工程。 四、工艺原理 1、岩棉外墙外保温系统以岩棉为主保温材料,用塑料胀栓等锚固件配合热镀锌钢丝网固定岩棉板,热镀锌钢丝网与岩棉板表面之间加有垫片,使热镀锌钢丝网与岩棉板之问存在一定的距离,有利于岩棉板表面的抹灰处理;

2、岩棉板固定后又对岩棉板表面进行了界面处理,增强了岩棉板的防水性和表面强度,同时有效解决了岩棉板与无机膨胀玻化微珠保温砂浆找平层的粘接难题。 3、面层抹无机膨胀玻化微珠保温浆料找平,克服了岩棉板表面负荷不宜太大,同时又使之具有质轻、阻燃防火、防裂、降低成本等特性。 4、抗裂防护层采用聚合物抗裂砂浆复合涂塑耐碱玻纤网格布构成抗裂防护层,具有良好的抗裂性能,涂刷可有效阻止液态水进入的弹性底涂,饰面层刮柔性耐水腻子、涂刷弹性涂料,基本构造见表1。 岩棉板外墙外保温系统基本构造。 基层墙体 ① 系统的基本构造 保温层 ② 找平层 ③ 抗裂防护层 ④ 饰面层 ⑤ 混凝土墙 或 砌体墙经岩棉板界面 砂浆处理的 岩棉板 + 热镀锌四角电 无机膨胀 玻化微珠保温 砂浆 抗裂砂浆复合 耐碱网布 + 弹性底涂 柔性耐水腻子 + 涂料

ALC外墙自保温系统要点

ALC墙体自保温 一、国内目前市场上主要的建筑保温材料分类 ①聚苯乙烯塑料板(EPS)、聚苯乙烯挤塑板(XPS)、保温砂浆、加气砼块。 ②根据热工实验计算表明:25XPS =40EPS=200加气砼=650实心粘土砖 二、EPS、XPS、保温砂浆保温系统介绍 ㈠、EPS: 分类:普通型、阻燃型(B1级、B2级 常规厚度尺寸(mm):20、25、30、40、50、60 标准尺寸(mm):1200×600×厚度 施工工艺流程: 墙体→1∶3水泥砂浆找平层→粘结砂浆→EPS→抹面砂浆→耐碱网格布→抹面砂浆→涂料墙体→1∶3水泥砂浆找平层→粘结砂浆→EPS→抹面砂浆→耐碱网格布(耐碱钢丝网)→固定件→抹面砂浆→面砖 适用范围:内外墙体、屋面 主要技术指标 技术指标国家标准 导热系数(w/m.k)≤0.041 表观密度(kg/m3)18.0~22.0 抗拉压强度(Mpa)≥0.10 尺寸稳定性(%)≤0.30 阻燃级别B2级 ㈡、XPS: 1.分类:普通型、阻燃型(B1级、B2级 2.常规厚度尺寸(mm):20、25、30、40、50、60 标准尺寸(mm):1200×600×厚度 3.施工工艺流程: 墙体→1∶3水泥砂浆找平层→粘结砂浆→XPS→抹面砂浆→耐碱网格布→抹面砂浆→涂料墙体→1∶3水泥砂浆找平层→粘结砂浆→XPS→抹面砂浆→耐碱网格布(耐碱钢丝网)→固定件→抹面砂浆→面砖 4.适用范围:内外墙体、屋面 5.主要技术指标 技术指标国家标准 导热系数(w/m.k)≤0.030 表观密度(kg/m3)30.0~50.0 抗拉压强度(Mpa)≥0.25 尺寸稳定性(%)≤1.0 阻燃级别B2级 ㈢、保温砂浆: 分类:珍珠岩保温砂浆、聚苯颗粒保温砂浆。(市场上常用的为聚苯颗粒保温砂浆) 通常施工厚度:20mm 施工工艺流程: 墙体(砼墙体需刷界面剂)→保温砂浆→防裂抗渗砂浆→耐碱网格布→防裂抗渗砂浆面层→

燃烧性能为A级的外墙保温材料对比与分析

燃烧性能为A级的外墙外保温材料对比与分析

米的玻璃纤维丝制成的成型体水,防火温度低 蒸压轻质砂加气混凝土砌块,板材以轻质材 料、硅质材 料和发气剂 等原料,经 一定牛产工 艺压蒸而成 的轻质混凝 土板材。 干密度W 3 325KG/m , 导热系数为0.10。 干密度 3 326KG/m 3~425K G/m3 导热系数为0.11.。 干密度 426KG/m3~525K G/m3, 导热系数为0.13。 干密度 526KG/m3~625K G/m3导热系数为 0.15。 干密度 抗震设防烈度 为8度及8 度 以下设防区, 钢筋混凝土结 构,钢结构和 其他结构非承 重围护墙和内 隔墙。 饰面可为涂 料、面砖饰面 及各种干挂幕 墙。 屋面可选用保 温块铺设。 轻质、保温隔声 性好、施工方 便、耐火持久、 抗冻后质量和 强度损失小、抗 水渗透性高。可 现场锯、刨、切 害9、开槽。 保温性能稍 差 梁柱等冷热桥 部位应特殊处 理。 发泡陶瓷保温板原料是采 用陶瓷陶土 尾矿、陶瓷 碎片、掺加 料等作为主 要原料,经 1100 C 左 右的咼温焙 烧,自然熔 融发泡形成 高气孔率的 均匀闭孔陶 瓷材料。0.08~0.10 外墙:可米用 水泥砂浆或专 用粘结砂浆与 基墙粘结,超 过一疋咼度 (如40m) 辅以 锚栓和网格 布,也可置于 外墙外模板内 侧,混凝土浇 筑时与之粘 结。饰面可为 涂料、面砖饰 面及各种干挂 幕墙。 (2)屋面:可 做倒置式保 温 屋面,发泡陶 瓷保温板平铺 在防水层之上 的找平砂浆层 上,发泡陶瓷 保温板上做水 泥砂浆保护层 即可。 1)各组成材料 均为无机材料, 耐高温、不燃、 防火。 (2)耐久性好, 不老化,与建 筑物同寿命。 (3)与水泥砂 浆、混凝土等 很好地粘结, 系统抗裂、防 渗,质量通病 少。 (4)吸水率极 低,与水泥砂 浆、饰面砖粘 结牢固,外贴 饰面砖安全、 可靠。 (5)与建筑物同 寿命,全寿命周 期内无需再增 加费用进行维 修、改造,最大 限度地节约资 源、费用,综合 成本低。 资源有限,真 正意义上的陶 瓷陶土产品资 源是有限的, 难以量产。导 热系数在0。 1,相对较差, 如用做外墙保 温,厚度较 厚。 价格较咼。由 于受资源限 制,再加上要 达到保温的厚 度要求,价格 比其他同类A 级产品要高出 许多。

相关文档
相关文档 最新文档