第一章

1.火力发电厂分为凝气式火力发电厂,热电厂,燃气轮机发电厂

2.水力发电厂分为堤坝式,引水式,混合式

3.一次设备:我们把直接生产、转换、和输配电能的设备,称为一次设备

4.二次设备:对电气一次设备进行测量、控制、监视、和保护用的设备,称为二次设备

5.抽水储能电站在电气系统中的作用?(简答)

a、在夜晚或周末负荷低谷期,利用电力系统富余的电能将下水库的水抽到上水库,以位能的形式,将电能储存起来,这是目前可以人工大量储存能源的重要方式

b、将水库的水放下来发电,用以担任电力系统峰荷中的尖峰部分,起到了调峰和调频作用

第二章

1.交流电弧有哪些特点?交流电弧熄灭的条件是什么?

答:a、能量集中,温度很高,亮度很强;电弧是良导体维持电弧稳定燃烧的电压很低;

电弧的质量很轻,在气体或电动力的作用下,很容易移动变形。

b、弧隙介质强度恢复过程始终大于弧隙电压恢复过程,则电弧熄灭。

2.高压断路器的作用?

答:在正常运行时接通或断开有负荷电流的电路;在电气设备故障时,能够在继电保护装置的控制下自动切断短路电流,断开故障设备。

3.高压断路器分为:油断路器、六氟化硫断路器、真空断路器、压缩空气断路器。

4.高压断路器的技术参数:额定电压、额定电流、额定开断电流、额定关合电流、热稳

定电流、动稳定电流、分闸时间、合闸时间。

5.名词解释:额定开断电流、额定关合电流?

答:额定开断电流:在额定电压下,高压断路器能可靠开断的最大短路电流,该参数表征了断路器的灭弧能力。

额定关合电流:在规定条件下,断路器能关合不至于产生触头熔焊及其他妨碍继续正常工作的最大电流峰值。

6.隔离开关的作用:隔离电源、倒闸操作、分-合小电流电路

7.运行中,电流互感器的二次绕组为什么不允许开路?一旦开路会产生什么后果?

答:当电流互感器二次侧绕组开路时,使得铁心严重饱和,磁通¢变为平顶波。磁通过零时,在二次绕组感应产生很高的尖顶波电动势,其数值可达千伏,甚至万伏,危及人身安全和仪表、继电器绝缘;由于感应强度剧增,引起铁心和绕组过热;会在铁心中产生剩磁,使互感器特性变坏。

第三章

1.电气主接线也称为电气主系统或电气一次接线,它是有电气一次设备按电力生产的顺序

和功能要求连接而成的接受和分配电能的电路,是发电厂、变电所电气部的主体,也是系统网络的重要组成部分。

2.对电气主接线的基本要求:可靠性、灵活性、经济性。

3.桥式接线的基本特点是什么?试小结内桥、外桥接线的使用场合?(简答)

答:内桥接线的特点是联络断路器QF3接在靠近变压器侧,在线路正常投切或故障切除时不影响其他回路运行。这种接线适用于变压器不需要经常切换、输电线路较长、电力系统穿越功率较小的场合。

外桥接线的特点是联络断路器QF3靠近线路侧,与内桥接线相反,它便于变压器的正常投切和故障切除,而线路的正常投切和故障切除都比较复杂。这种接线适用于线路较短、主变压器需经常投切、以及电力系统有较大的穿越功率通过连桥回路的场合。

4.在电气主接线中,为什么要限制短路电流?

答:当短路电流流过电气设备时,将引起设备的短时发热,并产生很大的电动力,它直接影响到电气设备的选择和安全运行。

5.限制短路电流的措施有:采用适合的主接线形式及运行方式、装设限流电抗器、采用

低压分裂组变压器

6.可靠度与不可靠度、可用率与不可用率的含义各是什么?

答:可靠度:是一个元件在规定的条件下和预定的时间内,能执行规定功能的概率。

不可靠度:元件从开始使用到T时刻发生故障的概率。

可用率:是指元件在起始时刻正常工作的条件下,在时刻T处于正常工作状态的概率。

不可用率:是指元件在起始时刻正常工作的条件下,在时刻T处于故障状态的概率

7.可用率与可靠度、不可用率与可靠度之间的关系如何?

答:可修复元件的可用率总是大于或等于其可靠度,不可修复元件的可用率则恒等于其可靠度。可修复元件的不可用率总是小于或等于其不可靠度,不可修复元件的不可用率则恒等于其不可靠度。

8.什么叫做故障率?试说明浴盆曲线的成因及其实际意义?

答:元件在T时刻以前正常工作的条件下,在T时刻以后单位时间内发生故障的条件概率。

浴盆曲线它表明在元件的整个寿命期间,故障率的变化可分为三个阶段,第一个阶段是早期故障期Ⅰ,是在元件使用初期,由于设计、制造、安装、调试等方面的缺陷,以及运行人员尚不熟悉等原因所造成的故障率较高的时期。第二个阶段是偶发故障期Ⅱ,只是由于偶然原因才会引起故障的正常使用期,故障率较低且平稳近似一个常数,这个阶段也称为设备的使用寿命,最后阶段为耗损故障期Ⅲ,是由于元件老化等原因,使故障率又逐渐升高。

9.经济比较的两种方法:静态比较、动态比较

第四章

1.(简答?)何谓发电厂的厂用电?

答:发电厂在生产电能的过程中,需要许多由电动机拖动的机械为发电厂的主要设备和辅助服务。这些电动机和全厂的运行操作、修配、试验、照明等用电设备便构成了厂用负荷。厂用负荷的用电称为厂用电

2.(简答?)何谓发电厂的厂用电率?

答:厂用电耗电量与同一时期内全厂总发电量的百分数,称为厂用电率

3.厂用负荷可以分为(按重要性分):

Ⅰ类厂用负荷(应由两个独立电源供电,当一个电源断电后,另一个电源应立即自动投入,即两个电源之间自动切换)、

Ⅱ类厂用负荷(由两个独立电源供电,两个电源之间采用手动切换)、

Ⅲ类厂用负荷(一般由一个电源供电,但是,对于大型发电厂,也经常采用两路电源供电)、

事故保安负荷(对大容量机组应设置事故保安电源)、

交流不间断供电负荷(一般采用由蓄电池供电的电动发电机组或逆变装置)

4.对厂用电接线的基本要求:

(1)各机组的厂用电系统应该是相互独立的并具有对应供电性

⑵接线方式和电源容量,应满足常用设备在正常、事故、检修、起动和停运方式下的

供电要求,应配备有可靠的备用电源,尽可能地使工作电源与备用电源之间切换操作方便简洁,并能使备用电源与工作电源之间短时并列。

⑶对200MW及以上的大型机组,应设置足够容量的交流事故保安电源及电能质量指标

合格的交流不间断供电电源

⑷充分考虑电厂分期建设和连续施工过程中厂用电系统的运行方式,特别要注意对电

厂公用负荷的影响。

5.厂用电动机包括:异步电动机、同步电动机、直流电动机

6.发电厂的工作电源:是保证发电厂正常运行最基本的电源

7.(选看)对工作电源的基本要求是:具有足够的供电可靠性、容量满足各级厂用电压

负荷的需求

8.厂用工作电源的引接方式:

⑴高压厂用工作电源的引接,即使发电厂的机组全部停止运行,仍可从电力系统倒送

电能供给厂用电源.

⑵低压厂用工作电源的引接,低压厂用工作电源可从发电机电压母线上或发电机出口

引接。

9.发电厂厂用高压母线的分段原则是什么?为什么?

答:火电厂的高压厂用母线一般都采用“按炉分段”的接线原则。因为火电厂的厂用电负荷较大,分布面广,尤其是锅炉的耗电量很大,为了保证厂用电系统的供电可靠性与经济性,以及便于运行、检修,能使故障影响范围局限在一机一炉,不至于过多干扰正常运行的完好锅炉,当锅炉容量为400t/h以下时,每炉设一段;当锅炉容量在400t/h以上时,每炉的高压厂用母线至少设两段,两段母线可由一台高压厂用变压器供电。

1.长期发热:导体和电器中长期通过正常工作电流所引起的发热

长期发热的的特点:导体和电器产生的热量与散失的热量相等,其温度不再升高,能够达到某一个稳定温度

2.短时发热:短路电流通过导体和电器时引起的发热

短时发热的特点:发热时间很短、短路时电流比正常工作电流大得多,将产生较多的热量,而且来不及散热,导体和电器的温度迅速升高,其温度可能比长期发热高得多。3.发热对导体和电气设备有何不良影响?(简答)

答:⑴机械强度下降高温会使金属材料退火软化,机械强度下降。

⑵接触电阻增加

⑶绝缘性能降低

4.热量传递有三种方式:对流、辐射和传导

5.减少钢构发热的措施有哪些?

答:⑴加大钢构和大电流导体之间的距离。

⑵断开大电流导体附近的钢构回路,并加上绝缘垫,消除感应电动势产生的环流

⑶采用电磁屏蔽

⑷采用分相屏蔽母线

6.大电流母线为什么常采用分相封闭母线?其外壳有何作用?

⑴由于母线封闭在外壳内,不受环境和污秽影响,防止相间短路和消除外界潮气、灰尘

引起的接地故障,同时由于外壳多点接地,保证人触及时的安全;

⑵由于外壳涡流和环流的屏蔽作用,使壳内的磁场大为减弱,外部短路时,母线间的电

动力大大降低;当电流通过母线时,外壳感应出来的环流也屏蔽了壳外磁场,解决了附近钢构的发热问题。

外壳的作用:外壳可作为强制冷却的通道,提高了母线的载流量;安装维护工作量小。

1.选择电气设备的一般条件:按正常工作条件选择额定电压和额定电流、

按短路条件校验热稳定和动稳定

2.哪些电气设备可以不校验热稳定:支柱绝缘子、高压熔断器、电压互感器

3.哪些电气设备可以不校验动稳定:电缆、高压熔断器、电压互感器

第七章

1.最小安全净距的含义是:在此距离下,无论是处于最高工作电压之下,还是处于内外

过电压之下,空间间隙均不致被击穿。

2.最小安全净距怎样应用:在工程上,实际采用的安全距离均大于表中所列数值,这是

因为在确定这些距离时,还考虑了减少相间短路的可能性;软导线在短路电动力、风摆、温度、覆冰及弧垂摆动下相间与相对地间距离的减小;降低大电流导体周围的发热与电动力;减少电晕损失以及带电检修等因素

3.配电装置的基本类型(按装配电装置的设备地点):屋内配电装置、屋外配电装置

4.对配电装置的基本要求有哪些?

答:⑴在配电装置设计中,必须认真贯彻国家的技术经济政策,遵循国家颁发的有关规程、规范及技术规定,做到安全可靠、技术先进、经济合理和维修方便

⑵根据其在电力系统中的地位、环境条件和运行、安装检修的要求,合理地制定布置

方案和选用设备,保证足够的安全距离。⑶保证运行安全和操作巡视方便⑷必须坚持节约用地的原则,应布置紧凑少占地⑸节省材料、降低造价⑹根据工程特点、规模和发展规划,远近期结合、以近为主,适当考虑扩建要求。

5.成套配电装置有:低压配电屏、高压开关柜、成套变电站和六氟化硫全封闭组合电器

6.全封闭组合电器有什么特点?(简答)

答:⑴小型化因采用绝缘性能优良的六氟化硫气体做绝缘和灭弧介质,所以能大幅缩小电厂或变电站的体积⑵可靠性高⑶安全性好⑷杜绝对外部的不利影响因带电部分以金属壳体封闭,对电磁和静电实现屏蔽,没有静电感应和电晕干扰,运行中噪声小。

电厂电气自动化系统

发电厂电气自动化解决方案 发电厂电气自动化解决方案1.PDS-7000电厂电气自动化系统 电厂电气自动化系统(ECS)是指使用保护、测控、通信接口、监控系统等设备实现所有电厂电气设备的监测、控制、保护和信息管理。是实现发电厂电气自动化的全面解决方案。 国内大部分发电厂都采用集散控制系统(DCS)来实现热工系统的自动化运行,而传统的电气系统一般采用“一对一”的硬连接控制以及仪表监视,自动化水平相对落后。为了提升电气系统的自动化水平,应考虑建设相对独立的电气控制系统,ECS系统包括电厂所有电气子系统即升压站子系统、机组子系统和厂用电子系统。 PDS-7000电厂电气自动化系统适用于中小型电厂的电厂电气系统。 1.1系统特点 ★完整的电厂电气自动化解决方案 PDS-7000系统贯彻“以高性能的子系统构筑优异的电厂电气自动化系统” 的设计思想,包含了计算机监控系统、发电机机组子系统、升压站子系统、厂用电子系统,实现与电网调度通讯、与DCS通讯以及电厂内其它智能电气设备的接入等功能,构成了一个完整的电厂电气自动化系统。 PDS-7000电厂电气自动化系统采用分层分布式结构,从间隔层设备、通信网络到监控系统等各方面综合考虑,提供了完整的电厂电气自动化解决方案,系统结构更加清晰,信息的获得更加快捷,系统的维护更加简便,扩展更加灵活。 ★开放性设计思想 PDS-7000的开放性设计思想满足了系统扩展的灵活性,在从间隔层到站控层的各个环节的设计中,PDS-7000除了保持其自身的系统性和完整性以外,还可以方便的实现与其他智能设备的互相联接。 在系统的互联设计中,PDS-7000系统提供了与其它通信方式(以太网、RS-232C、EIA422/485或现场总线)的兼容性设计,这使得电厂电气自动化的设计或改造选择性更多、更灵活,能够方便的被接入DCS、SIS和远方调度。 ★可靠性

发电厂电气部分大纲

《发电厂电气部分》课程教学大纲 课程代码::060442001 课程英文名称:Electric elements of power plants 课程总学时:40 讲课:40 实验:0 上机:0 适用专业:电气工程及其自动化 大纲编写(修订)时间:2017年11月 一、大纲使用说明 (一)课程的地位及教学目标 发电厂电气部分是电气工程及其自动化专业学生的一门专业选修课程。本课程主要讲授发电厂及变电站电气一次系统的基本组成、工作原理、设计方法及运行理论,使学生获得必要的发电厂、变电站电气部分的基本知识,初步掌握发电厂、变电站电气主系统的设计与计算方法以及设备选择,树立理论联系实际的观点,培养学生的应用知识能力,为以后从事发电厂、变电站有关电气部分设计、检修、安装、运行、维护管理工作奠定必要的基础。 (二)知识、能力及技能方面的基本要求 通过本课程的学习,了解不同类型发电厂的发电过程;掌握电气设备的工作原理、应用及选型;掌握发电厂、变电站主接线基本形式;厂用电接线的设计原则和接线形式;掌握配电装置的布置原则。熟悉电气设备的图形符号和文字符号,具备发电厂、变电站有关电气部分内容的分析与设计的初步能力。 (三)实施说明 在课堂教学环节中,要突出重点并及时补充发电厂与变电站技术发展的新知识,在授课过程中结合实际发电厂变电站系统中的应用进行讲解,强化学生对知识的掌握和应用能力的培养。 1. 教学方法:课堂讲授采用启发式教学,引导和鼓励学生通过实践和自学获取知识,培养学生的自学能力;掌握基本概念、基本原理,在理解的基础上,培养学生的分析与设计能力。 2. 教学手段:本课程属于专业选修课,在教学中采用PPT课件教学手段,以确保在有限的学时内,全面、高质量地完成课程教学任务。 3. 讲授内容:明确各部分内容在课程整体中所处的地位,应对课程各环节实施统一调配,从而增强教学的效果。 (四)对先修课的要求 本课程的先修课为《电路(A)》、《电机学》、《电力电子变换和控制技术》等。 (五)对习题课、实验环节的要求 本大纲立足于应用能力的培养,习题从教材中选取,布置作业并要求学生按时交作业;实验环节要保证质量完成。 (六)课程考核方式 1. 考核方式:考试 2. 考核目标:在考核学生对发电厂、变电站电气部分的基本知识、基本原理和方法的理解的基础上,重点考核学生的分析能力、应用的能力。 3. 课程成绩构成:平时考核(包括出勤、课堂表现、作业等)占20%;期末考试占80%。 (七)主要参考书目 《发电厂电气部分》第五版,苗世红等,中国电力出版社,2016年 《发电厂变电所电气部分》第三版,刘宝贵等,中国电力出版社,2016年 《发电厂电气部分》第三版,王世政等,水利水电出版社,2013年

发电厂电气主系统

第一题、单项选择题(每题1分,5道题共5分) 1、有机压母线时,厂用高压工作电源的引接方式是 A、发电机出口 B、主变低压侧 D、与电力联系紧密的最低一级电压的 C、发电机电压母线 升高电压母线 2、在中小型水力发电厂中,备用电源的设置方法是 A、明备用 B、暗备用 D、与电力联系的最低一级电压的升高 C、设置外部独立电源 电压母线 3、大型水电厂厂用母线的分段原则是 A、按机组台数分段 B、按主变台数分段 C、按炉分段 D、只分两段 4、发电厂厂用电高压接线,常采用 A、双母线接线 B、单母线分段 C、单母线分段带旁路母线 D、单母线 5、200MW机组的厂用电电压等级为 A、380/220V B、3kV和380/220V C、6kV和380/220V D、10kV和380/220V 第二题、多项选择题(每题2分,5道题共10分) 1、厂用高压工作电源的引接方式有 A、发电机电压母线 B、主变低压侧 C、发电机出口 D、联络变的低压侧 E、从与电力联系紧密的最低一级电压的升高电压母线 2、厂用高压备用电源的引接方式有 A、从与电力联系紧密的最低一级电压的升高电压母线

B、发电机电压母线 C、主变低压侧 D、发电机出口 E、联络变的低压侧 3、影响厂用电电压等级的因素有 A、电动机的容量 B、厂用负荷的分类 C、发电机的容量 D、发电机的电压 E、厂用电网络可靠,经济运行 4、火电厂厂用电采用 A、按炉分段 B、明备用 C、按机组分段 D、暗备用 E、单母线接线 5、水电厂厂用电采用 A、按炉分段 B、明备用 C、按机组分段 D、暗备用 E、单母线接线 第三题、判断题(每题1分,5道题共5分)1、大型火电厂厂用电母线按机组分段.

火力发电厂电气主接线设计教学提纲

火力发电厂电气主接 线设计

原始数据 某火力发电厂原始资料如下:装机4台,分别为供热式机组2 ? 50MW(U N = 6.3kV),凝汽式机组2 ? 100MW(U N = 10.5kV),厂用电率6.2%,机组年利用小时 T max = 6500h。 系统规划部门提供の电力负荷及与电力系统连接情况资料如下: (1) 6.3kV电压级最大负荷30MW,最小负荷25MW,cos? = 0.8,电缆馈线10回; (2) 220kV电压级最大负荷260MW,最小负荷210MW,cos? = 0.85,架空线5回; (3) 500kV电压级与容量为3500MWの电力系统连接,系统归算到本电厂500kV母线上の电抗标么值x S* = 0.021(基准容量为100MVA),500kV架空线4回,备用线1回。

摘要 根据设计要求,本课程设计是对2*100MW+2*50MWの发电厂进行电气主接线进行设计。首先对给出の原始资料和数据进行分析和计算,对发电厂の工程情况和电力系统の情况进行了解。在设计过程中根据发电厂の各部分厂用电の要求,设计发电厂の各电压等级の电气主接线并选择各变压器の型号;进行参数计算,设计两个及以上の方案,进行方案の经济比较最后对厂用电の电气主接线の方案进行确定。 关键词:发电厂主接线变压器

目录 1 前言 (1) 2 原始资料分析 (1) 3 主接线方案の拟定 (2) 3.1 6.3kV电压级 (2) 3.2 220kV电压级 (2) 3.3 500kV电压级 (3) 3.4主接线方案图 (3) 4 变压器の选择 (4) 4.1 主变压器 (4) 4.2 联络变压器 (5) 5 方案の经济比较 (6) 5.1 一次投资计算 (6) 6 主接线最终方案の确定 (7) 7 结论 (8) 8 参考文献 (9)

(完整word版)发电厂电气部分 知识点总结

2-1哪些设备属于一次设备二次设备答:通常把生产、变换、输送、分配和使用电能的设备,如发电机、变压器和断路器等称为一次设备。其中对一次设备和系统的运行进行测量、控制、监视和保护的设备称为二次设备电气主接线:由高压电气设备通过连接线,按其功能要求组成的接受和分配电能的电路 第三章 3-1长期发热短期发热意义和特点 电气设备有电流通过时将产生损耗,这些损耗都将转变成热量使电气设备的温度升高。发热对电气设备的影响;使绝缘材料性能降低;使金属材料色机械强度下降;使导体接触部分电阻增强。导体短路时,虽然持续时间不长,但短路电流很大,发热量仍然很多。这些热量在短时间内不容易散出,于是导体的额温度迅速升高。同时,导体还受到电动力超过允许值,将使导体变形或损坏。由此可见,发热和电动力是电气设备运行中必须注意的问题。长期发热,由正常工作电流产生的;短时发热,由故障时的短路电流产生的。 3-3导体长期发热允许电流的根据是根据什么确定的?提高允许电流应采取哪些措施? 是根据导体的稳定温升确定的,为了提高导体的载流量,宜采用电阻率小的材料。导体的形状,在同样截面积的条件下,圆形导体的表面积较小,而矩形和槽型的表面积则较大。导体的布置应采用去散热效果最佳的方式,而矩形截面导体竖放的散热效果比平放要好。 对电气主接线要求:可靠灵活经济4-2隔离开关与断路器的区别?对它们的操作程序应遵循那些重要原则 断路器有开合电路的专用的灭弧装置,可以开断或闭合负荷电流和开断短路电流,故用来作为接通货切断电路的控制电器。而隔离开关没有没虎装置,其开合电流作用极低,只能用做设备停用后退出工作时断开电路。原则:①防止隔离开关带负荷合闸或拉闸。②防止在断路器处于合闸状态下误操作隔离开关的事故发生在母线隔离开关上,以避免误操作的电弧引起母线短路事故。 高压断路器:正常运行时倒换运行方式,把设备或线路接入电路或退出运行,起控制作用;当设备或线路发生故障时,能快速切断故障贿赂,保证无故障回路正常运行,起保护作用。高压隔离开关:保证高压电气设备及装置在检修工作时的安全,不能用于切断,投入负荷电流,仅允许用于不产生大电弧的切换操作 主母线和旁路母线各起什么作用?设置专用旁路断路器和以母联断路器或分段断路器兼作旁路断路器,各有什么特点?检修处线路断路器时,如何操作? 答:主母线主要用来汇集电能和分配电能。旁路母线主要用于配电装置检修断路器时不致中断回路而设计的。设置旁路短路断路器极大的提高了可靠性。而分段断路器兼旁路断路器的连接和母联断路器兼旁路断路器的接线,可以减少设备,节省投资。当出线的断路器需要检修时,先合上旁路断路器,检查旁路母线是否完好,如果旁路母线有故障,旁路断路器在合上,就不会断开,合上出线的旁路隔离开关,然后断开出线的断路器,再断开两侧的隔离开关,有旁路断路器代替断路器工作,便可对断路器进行检修。 4-8电器主接线中通常采用哪些方法限制短路电流? 1装设限流电抗器,2采用低压分裂绕组变压器,3采用不同的主接线形式和运行方式。 4-9为什么分裂电抗器具有正常运行时电抗小。而短路时电抗大的特点。分裂电抗器在正常运行时两分支的负荷电流相等,在两臂中通过大小相等,方向相反的电流,产生方向相反的磁通,其中有X=X1-Xm=(1-f)X1且f=0.5得X=0.5X1。可见在正常情况下,分裂电抗器每个臂自感电抗的1/4、而当某一分支短路时X12=2(X1+Xm)=2X1(1+f)可见,当f=0.5时,X12=3XL使分裂电抗器能有效的限制另一臂送来的短路电流。5-0工作电源,备用电源 发电厂的厂用工作电源是保证正常运 行的基本电源,工作电源应不少于2 个,现代发电厂一般都投入系统并联 运行。备用电源用于工作电源因事故 或检修而失电时替代工作电源,起后 备作用、 5-1什么叫厂用电和厂用电效率? 答:发电厂在启动、运转、挺役、检 修过程中,有大量以电动机拖动的机 械设备,用以保证机组的主要设备(如 锅炉、汽轮机或水轮机和发电机等) 和输煤、碎煤、除灰、除尘以及水处 理的正常运行。这些电动机以及全场 的运行、操作、试验、检修、照明等 用电设备都属于厂用电负荷,总的耗 电量,统称为厂用电。 5-3厂用电负荷分为哪几类?为什么 要进行分类? 答:厂用电负荷,根据其用电设备在 生产中的作用和突然中断供电所造成 的危害程度,分为以下四类。 Ⅰ类厂用负荷。凡是属于短时(手动 切换恢复供电所需要的时间)停电会 造成主辅设备损坏、危急人身安全、 主机停运以及出力下降的厂用负荷, 都属于Ⅰ类负荷。 Ⅱ类厂用负荷。允许短时停电(几秒钟 或者几分钟),不致造成生产紊乱,但 较长时间停电有可能损坏设备或影响 机组正常运转的厂用负荷,均属于Ⅱ 类厂用负荷。 Ⅲ类厂用负荷。较长时间停电,不会 直接影响生产,仅造成生产上的不方 便的厂用负荷,都属于Ⅲ类厂用负荷。 0类不停电负荷,直流保安负荷,交 流保安负荷。 对厂用电电压等级的确定和厂用电源引接 的依据是什么? 答:厂用电电压等级是根据发电机额定电 压、厂用电电动机的电压和厂用电供电网络 等因素,相互配合,经过技术经济综合比较 后确定的。在大容量发电厂中,要设启动电 源和事故保安电源, 火电厂厂用接线为什么要锅炉分段? 为提高厂用电系统供电可靠性,通常 用哪些措施? 答:为了保证厂用供电的连续性,使 发电厂能安全满发,并满足运行安全 可靠性灵活方便。所以采用按锅炉分 段原则。为提高厂用电工作的可靠性, 高压工作厂用变压器和启动备用变压 器采用带负荷调压变压器,以保证厂 用电安全,经济的运行。 何谓厂用电动机的自启动?为什么要 进行电动机的自启动校验?如果厂用 变压器的容量小于自启动电动机总容 量时,应该如何解决? 厂用电系统运行的电动机,当突然断 开电源或者厂用电压降低时,电动机 转速就会下降,甚至会停止运行,这 一转速下降的过程称为惰性。若电动 机失去电压以后,不予电源断开,在 很短时间内,厂用电压又恢复或通过 自动切换装置将备用电源投入,此时, 电动机惰性将未结束,又自动恢复到 稳定状态运行,这一过程称为电动机 的自启动。若参加自启动的电动机数 目多,容量大时,启动电流过大,可 能会使厂用母线及厂用电网络电压下 降,甚至引起电动机过热,将危急电 动机的安全以及厂用电网络的稳定运 行,因此,必须进行电动机的自启动 校验。若不能自启动应采用:1.失压自 启动。2.空载自启动。3.带负荷自启动。 6-6电压互感器一次绕组及二次绕组 的接地各有什么作用? 一次接地是工作接地,保护接地二次 侧接地是为防止高低压线圈击穿,高 压引入低压,造成设备损坏危机人身 安全 6-9电流互感器误差与那些因素有关 电流互感器的电流误差fi及相位差δi 决定于互感器铁心及二次绕组的结 构,同时又与互感器的运行状态有关。 6-10运行中为什么不允许电流互感器 二次回路开路? 二次绕组开路是,电流互感器由正常 工作状态变为开路工作状态,I2=0, 励磁磁动势由正常为数甚小的I0N1 骤增为I1N1,铁心中的磁通波形呈现 严重饱和的平顶波,因此二次绕组将 在磁通为零时,感应产生很高的尖顶 波电动势,其值可达数千伏甚至上万 伏,危及工作人员的安全和仪表、继 电器的绝缘。由于磁感应强度剧增, 会引起铁心和绕组过热。此外,在铁 芯中还会产生剩磁,使互感器准确度 下降。 6-11三相三柱式电压互感器为什么不能 测量相对地电压? 测中性点电压时,应使互感器一次侧中 性点接地,但是由于普通三相三柱式电 压互感器一般为Y,yn型接线,它不允许 一次侧中性点接地,故无法测量对地电 压。 7-2试述最小安全净距的定义及分类。 最小安全净距是指在这一距离下,无论 在正常最高工作电压或出现内、外部过 电压时,都不致使空气间隙被击穿。对 于敞露在空气中的屋内、外配电装置中 有关部分指尖的最小安全净距分为 ABCDE五类。 8-3断路器控制回路应满足哪些基本要 求?试以灯光监视的控制回路为例,分 析它是如何满足这些要求的。 ①断路器的合闸和跳闸回路是按短路 时通电设计的,操作完成后,应迅速自 动断开合闸或跳闸回路以免烧坏线圈。 ②断路器既能在远方由控制开关进行 手动合闸或跳闸,又能在自动装置和继 电保护作用下自动合闸或跳闸。③控制 回路应具有反应断路器位置状态的信 号。④具有防止断路器多次合、跳闸的 “防跳”装置。⑤对控制回路及其电源 是否完好、应能进行监视。⑥对采用气 压、液压和弹簧操作的断路器,应有对 压力是否正常、弹簧是否拉紧到位的监 视回路和动作闭锁回路。 8-4什么叫断路器的“跳跃”?在控 制回路中,防止“跳跃”的措施是什么? 手动合闸:①合闸前,断路器处于 跳闸状态,动断触点QF1-2在合位控 制开关在跳闸后,触点SA11-10处于接 通状态+1→SAH-10→绿灯HG→R3→ QF1-2→合闸接触器KM→-1形成通路 犹豫R3限流作用KM不动作这是绿 灯HG发平光②预备合闸将控制开关 手柄顺时针转90°进入“预备合闸”位 置触点SA9-10、SA14-13接通 SA11-10断M100→SA9-10→HG→R3 →QF1-2→KM→-1 这是绿灯发闪光 ③将控制开关顺时针转45°至合闸位 置SA5-8接通+1→SA5-8→KCF3-4→ QF1-2→KM→-1此时么有R3 达到QM 的动作值KM将常开触点闭合(YC通 电、合闸完毕) +2→KM→YC→KM→-1 合闸线圈带电带动断路器操纵机构合 闸④合闸后断路器辅助触电互相切 换位置+1→SA13-17→HR1→R4→ KCF1→QF3-4→Y7→-1红灯HR发平光 手动跳闸:①操作前,断路器处于 合闸状态,QF3-4在合位+M→SA13-14 →HR→KCFI→QF3-4→YT→-1红灯闪 光(将控制开关SA由"合闸后"垂直位置 逆时针转至"预备跳闸"水平位置 ②SA逆时针转45°至条扎位置,SA6-7 接通+1→SA6-7→Y7→-1 YT中较大电 流YT跳开、断路器辅助触点状态变化, QF1-2闭合,QF3-4断开、SA弹回“跳 闸后水平位置,SA11-10接通+1→ SA11-10→HG→R3→QF1-2→KM→-1 绿光发平光。 自动合闸:K1闭合+1→K1→ KCF2→QF1→KM→-1 KM动作断路 器进入合闸状态此时SA仍处于跳闸 后SA14-15接通,QF3-4变成合位, -M100→SA14-15→HR→R4→KCF→ QF2→YT→-1红灯闪光回路中电阻限 流作用YT不懂做红灯闪光表示控制 开关SA位置与当前断路器实际状态不 对应,提醒运行人员调整控制开关SA 手柄位置 自动跳闸。如果线路或其他一次设 备出现故障时,继电保护装置就会动 作,从而引起保护出口继电器动作,其 动合触点KCO闭合。由于触点KCO与 SA6-7并联,所以接下来的断路器跳闸 过程与手动跳闸过程类似,只是断路器 跳闸后,控制开关仍停留在“合闸后” 位置,与断路器跳闸位置不对应,使得 绿灯HG经M100(+)→SA9-10→HG→ 东段QF1-2→KM与控制电源的负极接 通,绿灯发闪光,告知运行人缘已发生 跳闸。将SA逆时针转动,最后停至“跳 闸后”位置。 自动跳闸表明事故发生,除闪光 外,控制与信号回路还应发生音响。断 路器跳闸后,事故音响回路的动断触点 QF5-6闭合;控制开关仍处于“合闸后” 位置,SA1-3和SA19-17均处于接通状 态,使事故音响信号M708与信号回路 电源负极(-700)接通,从而可启动事故 音响信号装置发出音响。 “防跳”:如果外部发生永久性故障, SA5-8成K1不能复归+1→KCO→KCF→ QF2→YT→-1 YT带电断路器跳闸②KCF 带电常开触点闭合常闭触点断开+1→ SA5-8→KCF1→KCF→-1使KCF自保持, KCF2断开了,切断了合闸回路。防止跳跃 的措施是:一:35KV以上的断路器,应采 用电气防跳。二:较为简单的机械防跳, 即操作机构本身就具有防跳性能。 8-0事故音响信号起跳及复归过程。 启动①断路器发生跳闸+700→脉冲 继电器K→+M708→-700脉冲继电器启动, KRD常开触点闭合②+700→KRD→KC→ KC1→SA4→-700→+700→KC-1→SA3,KC 带电,常开触点闭合,KC形成自保持+1 →KC-2→HA V→-700,蜂鸣器发声响。 复归:当蜂鸣器HAU和时间继电器 KT1启动,KT1的动合触点延时闭合后启 动继电器KC1,KC1的动断触点断开,致 使继电器KC失电,其三对动合触点全部返 回,音响信号停止,由此实现了事故音响 信号装置的自动复归。 3-7三相平行导体发生三相短路时最大电 动力出现在B相上,因三相短路时B相冲 击电流最大。 3-9导体的动态应力系数的含义是什么、在 什么情况下才考虑动态应力? 动态应力系数β为动态应力与静态应力之 比值。导体发生震动时,在导体内部会产 生动态应力。对于动态应力的考虑,一般 是采用修正静态计算法,即在最大点动力 Fmax上乘以动态应力系数β,以求得实际 动态过程中动态应力最大值。 4-4发电机—变压器单元接线中,在发电机 和双绕组变压器之间通常不装断路器,有 何利弊? 答:在发电机和双绕组作变压器之间通常 不装设断路器,避免了由于额定电流或断 流电流过大,使得在选择出口断路器时, 受到制造条件或价格甚高等原因造成的困 难。但是,变压器或厂用变压器发生故障 时,除了跳主变压器高压侧出口断路器外, 还需要发电机磁场开关,若磁场开关拒跳, 则会出现严重的后果,而发电机定子绕组 本身发生故障时,若变压器高压侧失灵跳 闸,则造成发电机和主变压器严重损坏。 并且发电机一旦故障跳闸,机组将面临厂 用电中断的威胁 开关电器中常用灭弧方法有哪些 1利用灭弧介质,2采用特殊金属材料作为 灭弧触头3利用气体或油吹动电弧,吹弧 使带电离子扩散和强烈地冷却而复合4采 用多段口熄弧5提高断路器触头的分离速 度,迅速拉长电弧,可使弧隙的电场强度 骤降;同时使电弧的表面突然增大,有利 于电弧的冷却和带电质子向周围介质中扩 赛和离子复合。 什么叫介质强度恢复过程?什么叫电压恢 复过程?它与哪些因素有关? 答:①弧隙介质强度恢复过程是指电弧电 流过是指电弧熄灭,而弧隙的绝缘能力要 经过一定时间恢复到绝缘的正常状态过程 称之为弧隙介质强度的恢复过程。②弧隙 介质强度主要有断路器灭弧装置结构和灭 弧介质的性质所决定,随断路器形式而异。 ③弧隙电压恢复过程是指电弧电流自然过 零后,电源施加于弧隙的电压,将从不大 的电弧熄灭电压逐渐增长,一直恢复到电 源电压的过程,这一过程中的弧隙电压称 为恢复电压,电压恢复过程主要取决于系 统电路的参数,即线路参数、负荷性质等, 可能是周期性的或非周期性的变化过程。 4-5主变压器的选择 答:影响主变压器选择的因素主要有:容 量、台数、型式、其中单元接线时变压器 应按发电机的额定容量扣除本机组的厂用 负荷后,留有10%的裕度来确定。连接在 发电机母线与系统之间的主变压器容量= (发电机的额定容量—厂用容量—支配负 荷的最小容量)*70%。微粒确保发电机电 压上的负荷供电可靠性,所接主变压器一 般不应小于两台,对于工业生产的余热发 电的中、小型电厂,可装一台主变压器与 电力系统构成弱连接。除此之外,变电站 主变压器容量,一般应按5—10年规划负 荷来选择。主变压器型式可根据:①、相 数决定,容量为300MW及以机组单元连接 的变压器和330kv及以下电力系统中,一 般选用三相变压器,容量为60MW的机组单 元连接的主变压器和500kv电力系统中的 主变压器经综合考虑后,可采用单相组成 三相变压器。②、绕组数与结构:最大机 组容量为125MW以及下的发电厂多采用三 绕组变压器,机组容量为200MW以上的发 电厂采用发电厂双绕组变压器单元接线, 在110kv以上的发电厂采用直接接地系统 中,凡需选用三绕组变压器的场合,均采 用自耦变压器。

×300MW发电厂电气部分初步设计doc

引言 电力行业是国民经济的重要行业之一,电力自从应用于生产以来,已成为现代化生产、生活的主要能源,它为现代工农业、交通运输业、国防、科技和人民生活等方面都得到了广泛的应用。如今,电力行业紧跟着经济发展的脚步,随着发电设备容量的不断加大,电力行业的自动化程度越来越高,相应的对电力系统的安全性、稳定性的要求也越来越高。 本次的设计题目是:4*300MW发电厂电气部分初步设计(励磁系统),主要是进行电气主接线设计,通过方案比较确定主接线方案,选择发电机和主变压器;厂用电设计,选择厂用变压器;通过短路电流计算,进行主要电气设备选择及校验,然后是励磁系统设计,发电机主保护设计以及配电装置设计;通过此次设计,使学生对自己所学专业知识在临近毕业前进行一次检验和巩固,同时利用自己所掌握的知识初步的设计出一个符合实际的能够安全运行的电厂。 通过本次设计,对大中型发电厂有一个全方位的了解和认识,将所学的理论知识与实际相结合,在巩固自己的所学的专业知识的同时,也使自己更能胜任今后的工作。

第一章电气主接线设计 1.1设计原则和基本要求 1 发电厂电气主接线是电力系统接线的重要组成部分。它表明了发电机、变压器、线路、断路器等其它电气设备的数量和连接方式及可能的运行方式,从而完成发电、变电、输电和配电的任务。电气主接线的设计直接关系到全厂电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护和自动装置安装,关系到电力系统的安全、稳定和经济运行。 2 电气主接线设计的原则依据 (1)发电厂电气主接线方案的选择,主要决定发电厂的类型、工作特性、发电厂的容量、发电机和主变压器的台数和容量。 (2)发电厂建设规模应根据电力系统5-10年发展规划进行设计。 (3)供电和负荷关系 ①对于一级负荷必须有两个独立电源供电,且当任何一个电源失去后,能保证对全部一级负荷不间断供电。 ②对于二级负荷一般要有两个独立电源供电,且当任何一个电源失去后,能保证全部或大部分二级负荷的供电。 ③对于三级负荷一般只需一个电源供电。 3 设计主接线的基本要求 (1)可靠性 ①断路器检修时,不影响供电。 ②线路、断路器或母线检修时,停运出线回路数越少和停电时间越短越好,保证对重要用户的供电。 (2)灵活性 ①调度灵活,操作简便:应能灵活地投入某些机组、变压器或线路,调配电源和负荷,能满足系统在事故、检修及特殊运行方式下的调度要求。 ②检修安全:应能方便地停运断路器、母线及其继电保护设备,进行安全检修而不影响电力网的正常运行及对用户的供电。

发电厂主接线设计

目录 一、题目分析 (1) 二、电气主接线方案比较 (1) 三、短路电流计算 (4) 四、电气设备的选择 (12) 五、电气主接线图 (22)

一、题目分析 某水库电站是一座以灌溉为主,兼顾发电的季节性电站,冬、春季有三个多月因水库不放水或放水量少,电站停止运行不发电。电站设计容量为三台立式机组,总装机 2000KW ( 2 × 800KW+1 × 400KW ),装机年利用小时为 3760h ,多年平均发电量为 752 万 KW.h 。根据金塔县的用电负荷情况,该电站距城南变电所较近,因此,除厂用电外全部电能就近送至城南 35KV 变电所联入系统。 鉴于以上特点,本电站电气主接线采用三台发电机两台变压器,高压侧送电电压为35KV,一回出线。 二、电气主接线方案比较 方案一:3台发电机共用一根母线,采用单母线接线不分段; 设置一台变压器; 方案二:1、2号发电机-变压器扩大单元接线;3号发电机-变压器单元接线; 设置了2台变压器; 35KV线路采用单母线接线不分段。

电气主接线方案比较: (1)供电可靠性 方案一供电可靠性较差; 方案二供电可靠性较好。 (2)运行上的安全和灵活性 方案一母线或母线侧隔离开关故障或检修时,整个配电装置必须退出运行,而任何一个断路器检修时,其所在回路也必须退出运行,灵活性也较差; 方案二1、2号发电机-变压器扩大单元接线与3号发电机-变压器单元接线相配合,使供电可靠性大大提高,提高了运行的灵活性。 (3)接线简单、维护和检修方便 很显然方案一最简单、维护和检修方便。 (4)经济方面的比较 方案一最经济。 各种方案选用设备元件数量及供电性能列表:

2020年火力发电厂电气专业考试电动机知识考试题库及答案(完整版)

范文 2020年火力发电厂电气专业考试电动机知识考试 1/ 10

题库及答案(完整版) 2020 年火力发电厂电气专业考试电动机知识考试题库及答案(完整版)一、填空题 1、直流电动机磁励方式可分为(他励) 、(并励) 、(复励) 和 (串励) 。 2、一台三相四极异步电动机,如果电源的频率 f1=50Hz ,则定子旋转磁场每秒在空间转过( 25)转。 3、三相异步电动机的额定功率是满载时转子轴上输出的(机械功率),额定电流是满载时定子绕组的(线电流),其转子的转速(小于) 旋转磁场的速度。 4、测量电机的对地绝缘电阻和相间绝缘电阻,常使用(兆欧表),而不宜使用万用表。 5、交流电机定子绕组的短路主要是(匝间)短路和(相间)短路。 6、交流接触器常采用的灭弧方法是(电动力)灭弧、(栅片)灭弧;直流接触器常采用的灭弧方法是(直吹)灭弧。 7、交流接触器桥式双断口触点的灭弧作用,是将电弧分成(两)段以提高电弧的(起弧电压);同时利用两段电弧相互间的电动力将电弧向外侧(拉长),以增大电弧与冷空气的(接触面),迅速散热而灭弧。 8、引起接触器线圈发热的原因有(电源电压)、(铁心吸力不足),(线圈匝间短路),(电器动作超过额定)。 9、异步电动机的转速,总要(低于)定子旋转磁场的转速。 10、异步电动机启动时电流数值很大,而启动力矩小,其原因是

启 3/ 10

动时功率因数(低),电流中的(有功)成分小引起的. 11、绕线式电动机的调速原理,就是在转子回路串一个(可调)电阻,增加电阻时,其电动机的转速就(降低)。 12、直接启动的大型感应电动机,改善启动特性的方法有:采用(双鼠笼)或(深槽)式。 13、绕线式电动机在发电厂某些地方还经常用到它,它的优点是:(调速)和(启动)特性好。 14、电动机的自启动是当外加(电压)消失或过低时,致使电动机转速(下降),当它恢复后,转速又恢复正常。 15、异步电动机的内部通风系统一般可分为三类:(轴向)通风系统;(径向)通风系统;(混合)通风系统。 16、电动机在运行中产生的损耗会引起各部分(发热),其结果使电动机各部件的(温度)升高。 17、电动机的允许温升基本上取决于绝缘材料的(等级),但也和温度的(测量)方法及(散热)条件有关。 18、备用的电动机容易吸收空气中的(水分)而受潮,为了在紧急情况下能投入正常运转,要求定期测量绕组的(绝缘电阻)。 19、异步电动机在启动时,启动电流(很大)而启动力矩(较小)。 20、所谓改善异步电动机的启动特性,主要是指:(降低)启动电流,增加启动(力矩),提高启动时的(功率因数)。 21、在我国电动机的型号中,J 代表(交流),Z 代表(直流),T 代表(同期)。

发电厂电气部分

《发电厂电气部分》期末考试试卷及答案 一、填空题(每题2分,共20分) 1. 依据一次能源的不同,发电厂可分为火力发电厂、水力发电厂、核电厂、风力发电厂等。 2. 火力发电厂的能量转换过程是:燃料的化学能 -> 热能 -> 机械能 -> 电能。 3. 目前世界上使用最多的是核电厂是(轻水堆)核电厂,即(压水堆)核电厂和(沸水堆)核电厂。 4. 对一次设备和系统的运行状态进行(测量、控制、监控和保护)的设备,称为二次设备。 5. 隔离开关的作用是隔离电压、倒闸操作和分合小电流。 6. 发电厂的厂电率为发电厂厂用电耗电量与电厂的发电量之比。 7. 根据电气设备和母线布置特点,层外配电装置通常分为中型配电装置、 高型配电装置和半高型配电装置三种类型。 8. 使母线的电能损耗费用与相应设备维修费、折旧费的总和为最少的母线截面,称为经济电流密度截面。 9. 有汇流母线的接线形式可概括地分为__单母线__和_双母线__两大类;无汇流母线的接线形式主要有单元接线、桥型接线和角型接线_。 10. 防电气误操作事故的“五防”是指防止误拉合隔离开关、防止带接地线合闸、防止误拉合断路器、防止带电合接地开关和防止误入带电间隔。 二、单项选择题(在每小题列出的选项中只有一个选项是符合题目要求的,请将正确选项前的字母填在题后的括号内。)(每题2分,26分) 1如果要求在检修任一引出线的母线隔离开关时,不影响其他支路供电,则可采用( C )。 A.内桥接线 B.单母线带旁路接线 C.双母线接线 D.单母线分段接线 2双母线接线采用双母线同时运行时,具有单母线分段接线特点( D )。 A.因此,双母线接线与单母线分段接线是等效的 B.但单母线分段接线具有更大的运行灵活性

发电厂电气主系统知识点精炼

第一章 1.火力发电厂分为凝气式火力发电厂,热电厂,燃气轮机发电厂 2.水力发电厂分为堤坝式,引水式,混合式 3.一次设备:我们把直接生产、转换、和输配电能的设备,称为一次设备 4.二次设备:对电气一次设备进行测量、控制、监视、和保护用的设备,称为二次设备 5.抽水储能电站在电气系统中的作用?(简答) a、在夜晚或周末负荷低谷期,利用电力系统富余的电能将下水库的水抽到上水库,以位能的形式,将电能储存起来,这是目前可以人工大量储存能源的重要方式 b、将水库的水放下来发电,用以担任电力系统峰荷中的尖峰部分,起到了调峰和调频作用 第二章 1.交流电弧有哪些特点?交流电弧熄灭的条件是什么? 答:a、能量集中,温度很高,亮度很强;电弧是良导体维持电弧稳定燃烧的电压很低; 电弧的质量很轻,在气体或电动力的作用下,很容易移动变形。 b、弧隙介质强度恢复过程始终大于弧隙电压恢复过程,则电弧熄灭。 2.高压断路器的作用? 答:在正常运行时接通或断开有负荷电流的电路;在电气设备故障时,能够在继电保护装置的控制下自动切断短路电流,断开故障设备。 3.高压断路器分为:油断路器、六氟化硫断路器、真空断路器、压缩空气断路器。 4.高压断路器的技术参数:额定电压、额定电流、额定开断电流、额定关合电流、热稳 定电流、动稳定电流、分闸时间、合闸时间。 5.名词解释:额定开断电流、额定关合电流? 答:额定开断电流:在额定电压下,高压断路器能可靠开断的最大短路电流,该参数表征了断路器的灭弧能力。 额定关合电流:在规定条件下,断路器能关合不至于产生触头熔焊及其他妨碍继续正常工作的最大电流峰值。

6.隔离开关的作用:隔离电源、倒闸操作、分-合小电流电路 7.运行中,电流互感器的二次绕组为什么不允许开路?一旦开路会产生什么后果? 答:当电流互感器二次侧绕组开路时,使得铁心严重饱和,磁通¢变为平顶波。磁通过零时,在二次绕组感应产生很高的尖顶波电动势,其数值可达千伏,甚至万伏,危及人身安全和仪表、继电器绝缘;由于感应强度剧增,引起铁心和绕组过热;会在铁心中产生剩磁,使互感器特性变坏。 第三章 1.电气主接线也称为电气主系统或电气一次接线,它是有电气一次设备按电力生产的顺序 和功能要求连接而成的接受和分配电能的电路,是发电厂、变电所电气部的主体,也是系统网络的重要组成部分。 2.对电气主接线的基本要求:可靠性、灵活性、经济性。 3.桥式接线的基本特点是什么?试小结内桥、外桥接线的使用场合?(简答) 答:内桥接线的特点是联络断路器QF3接在靠近变压器侧,在线路正常投切或故障切除时不影响其他回路运行。这种接线适用于变压器不需要经常切换、输电线路较长、电力系统穿越功率较小的场合。 外桥接线的特点是联络断路器QF3靠近线路侧,与内桥接线相反,它便于变压器的正常投切和故障切除,而线路的正常投切和故障切除都比较复杂。这种接线适用于线路较短、主变压器需经常投切、以及电力系统有较大的穿越功率通过连桥回路的场合。 4.在电气主接线中,为什么要限制短路电流? 答:当短路电流流过电气设备时,将引起设备的短时发热,并产生很大的电动力,它直接影响到电气设备的选择和安全运行。 5.限制短路电流的措施有:采用适合的主接线形式及运行方式、装设限流电抗器、采用 低压分裂组变压器 6.可靠度与不可靠度、可用率与不可用率的含义各是什么? 答:可靠度:是一个元件在规定的条件下和预定的时间内,能执行规定功能的概率。 不可靠度:元件从开始使用到T时刻发生故障的概率。 可用率:是指元件在起始时刻正常工作的条件下,在时刻T处于正常工作状态的概率。 不可用率:是指元件在起始时刻正常工作的条件下,在时刻T处于故障状态的概率

发电厂电气部分-学习指南

发电厂电气部分-学习指南 一、填空题 1.导体正常最高允许温度一般不超过________℃,提高导体长期允许电流的方法有_________导体电阻,________导体换散面积,以及_________导体的换热系数。 2.线路电抗器主要用来限制_________支路的短路电流,加装出线电抗器不仅能够__________,而且可以维持____________________。 3.发电厂厂用电源包括________和________,对单机容量在200MW以上的发电厂,还应考虑设置____________和____________。 4.选择电器设备的一般条件是按________________,并按___________________。 5.当验算裸导体及110KV以下电缆短路热稳定时,一般采用_________保护动作时间;验算电器和110KV以上充油电缆热稳定时,一般采用__________保护动作时间。 6.电流互感器的电流误差为_________,相位误差为___________,并规定当 -I 2___________I 1 时,相位差为正值,影响电流互感器误差的运行参数有 __________、______________、_______________。 7.扩散去游离的三种形式是由_____________、____________、_______________。 8.断路器开断电路时,熄弧条件为____________,恢复电压大于__________恢复电压。 9.决定发电机容许运行范围的四个条件是①___________________;②_________________;③______________;④_________________。 10.发电机额定工作状态的特征是___________、____________、____________、_____________及____________都是额定值。 11.判断变压器绝缘老化程度的两个指标是__________和_____________。 12.断路器开断电容电流产生过电压,主要由于电弧电流过零后,电容上存在

电气主接线设计原则和设计程序

电气主接线设计原则和设计程序 4.5.1电气主接线的设计原则 电气主接线的设计是发电厂或变电站电气设计的主体。它与电力系统、电厂动能参数、基本原始资料以及电厂运行可靠性、经济性的要求等密切相关,并对电气设备选择和布置、继电保护和控制方式等都有较大的影响。因此,主接线设计,必须结合电力系统和发电厂或变电站的具体情况,全面分析有关影响因素,正确处理它们之间的关系,经过技术、经济比较,合理地选择主接线方案。 电气主接线设计的基本原则是以设计任务书为依据,以国家经济建设的方针、政策、技术规定、标准为准绳,结合工程实际情况,在保证供电可靠、调度灵活、满足各项技术要求的前提下,兼顾运行、维护方便,尽可能地节省投资,就近取材,力争设备元件和设计的先进性与可靠性,坚持可靠、先进、适用、经济、美观的原则。 在工程设计中,经上级主管部门批准的设计任务书或委托书是必不可少的。它将根据国家经济发展及电力负荷增长率的规划,给出所设计电厂(变电站)的容量、机组台数、电压等级、出线回路数、主要负荷要求、电力系统参数和对电厂(变电站)的具体要求,以及设计的内容和范围。这些原始资料是设计的依据,必须进行详细的分析和研究,从而可以初步拟定一些主接线方案。国家方针政策、技术规范和标准是根据国家实际状况,结合电力工业的技术特点而制定的准则,设计时必须严格遵循。设计的主接线应满足供电可靠、灵活、经济、留有扩建和发展的余地。设计时,在进行论证分析阶段,更应合理地统一供电可靠性与经济性的关系,以便于使设计的主接线具有先进性和可行性。 4.5.2 电气主接线的设计程序 电气主接线的设计伴随着发电厂或变电站的整体设计进行,即按照工程基本建设程序,历经可行性研究阶段、初步设计阶段、技术设计阶段和施工设计阶段等四个阶段。在各阶段中随要求、任务的不同,其深度、广度也有所差异,但总的设计思路、方法和步骤基本相同。 电气主接线的设计步骤和内容如下: 1.对原始资料分析 (1)工程情况,包括发电厂类型(凝汽式火电厂,热电厂,或者堤坝式、引

发电厂电气部分课程设计主接线设计

1 需求分析 1.1主接线设计依据 1.1.1变电所在系统中的地位 变电所在电力系统中的地位和作用是决定电气主接线的主要因素。变电所有枢纽变电所(电压等级为330~500kv)、地区变电所(电压等级为220~330kv)、一般(终端)变电所(电压等级为100kv)三类,由于它们在电力系统中的地位和作用不同,对其电气主接线的可靠性、灵活性和经济性的要求也不同。 由原始设计参数知本设计变电所为110kv一般性变电所。 1.1.2变电所近远期发展规模 变电所电气主接线的设计,应根据5-10年电力发展规划进行。根据负荷的 大小、分布、增长速度,根据地区网络情况和潮流分布,分析各种可能的运行方式,来确定电气主接线的形式以及连接电源数和出线回数。一般装设两台主变压器。 1.1.3 负荷大小和重要性 对一级负荷,必须有两个独立电源供电,且当一个电源失去后,应保证全部一级负荷不间断供电;对二级负荷,一般要有两个电源供电,且当一个电源失去后,应保证大部分二级负荷供电;三级负荷一般只需要一个电源供电。 由原始设计参数知本设计110kv变电所一二级负荷占50%以上,所以主接线必须保证一二类负荷的可靠性。 1.1.4系统备用容量 装有2台(组)及以上主变压器的变电所,其中一台(组)主变压器事断开,其余主变压器的容量应保证70%的全部负荷,在计及过负荷能力后的允许时间内,应保证一二级用户负荷。 1.2主接线基本要求 根据有关规定:变电站电气主接线应根据变电站在电力系统的地位,变电站的规划容量,负荷性质线路变压器的连接、元件总数等条件确定。并应综合考虑供电可靠性、运行灵活、操作检修方便、投资节约和便于过度或扩建等要求。 1.2.1 供电可靠性

中型发电厂电气主接线设计

电气主接线设计 1.1对原始资料的分析 设计电厂为中型凝汽式电厂,其容量为2×100+2×300=800MW,占电力系统总容量800/(3500+800)×100%=18.6%,超过了电力系统的检修备用8%~15%和事故备用容量10%的限额,说明该厂在未来电力系统中的作用和地位至关重要,但是其年利用小时数为5000h,小于电力系统电机组的平均最大负荷利用小时数(2006年我国电力系统发电机组年最大负荷利用小时数为5221h)。该厂为凝汽式电厂,在电力系统中将主要承担腰荷,从而不必着重考虑其可靠性。 从负荷特点及电压等级可知,10.5kV电压上的地方负荷容量不大,共有6回电缆馈线,与100MW发电机的机端电压相等,采用直馈线为宜。300MW发电机的机端电压为20kV,拟采用单元接线形式,不设发电机出口断路器,有利于节省投资及简化配电装置布置;110kV电压级出线回路数为5回,为保证检修出线断路器不致对该回路停电,拟采取双母线带旁路母线接线形式为宜;220kV与系统有4回路线,送出本厂最大可能的电力为800-200-25-800×8%=511MW,拟采用双母线分段接线形式。 1.2主接线方案的拟定 在对原始资料分析的基础上,结合对电气接线的可靠性、灵活性及经济性等基本要求,综合考虑。在满足技术,积极政策的前提下,力争使其技术先进,供电安全可靠、经济合理的主接线方案。 发电、供电可靠性是发电厂生产的首要问题,主接线的设计,首先应保证其满发,满供,不积压发电能力。同时尽可能减少传输能量过程中的损失,以保证供电的连续性,因而根据对原始资料的分析,现将主接线方案拟订如下: (1)10.5kV电压级:鉴于出线回路多,且发电机单机容量为100MW,远大于有关设计规程对选用单母线分段接线每段上不宜超过12MW的规定,应确定为双母线接线形式,2台100MW机组分别接在母线上,剩余功率通过主变压器送往高一级电压110kV。