文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 博物馆楼宇自控系统招标文件范本

博物馆楼宇自控系统招标文件范本

博物馆楼宇自控系统招标文件范本
博物馆楼宇自控系统招标文件范本

内蒙古自治区政府采购中心

招标文件

项目名称:内蒙古博物馆智能化系统工程 标的名称:系统集成和楼宇自控系统

二00六年六月

(一)总则

一、 建筑概况

内蒙古博物馆新馆是内蒙古自治区标志性文化工程之一,是一座兼具自然科技和人文历史的综合博物馆,由内蒙古自治区人民政府投资,内蒙古自治区文化厅及内蒙古博物馆筹划兴建。内蒙古博物馆新馆位于首府呼和浩特市东二环路与新华东街东端元和花园交叉处;与呼和浩特市政府毗邻,建筑风格融合现代民族特色,是一座新型的智能化大厦,建成后将成为呼和浩特市的建筑及文化亮点,也将成为呼和浩特的标志性建筑,为自治区大庆献上一份厚礼。

内蒙古博物馆新馆,总建筑面积50000平方米,地下一层,地上六层,建成后最高峰每日可容纳8000人参观展览。内蒙古自治区博物馆新馆将建成一座国内一流、国际先进的省级现代化综合性博物馆。主要由文物收藏、展览、文物修复、研究、教育、交流、行政办公、综合服务等几部分功能组成。

内蒙古博物馆新馆楼宇自控系统必须着眼人类的未来,从人文、科技、环保的角度充分体现可持续发展思想,极大地提高建筑的动态柔性功能,注重节约能源和优化环境。

从博物馆保存、研究、陈列、休闲的基本功能出发,内蒙古博物馆新馆楼宇自控系统应该围绕着文物安全环境监控功能、礼仪与公众活动功能、观众现场服务与信息化服务功能四个方面展开设计,并且以建筑、结构、给排水、暖通空调、电气、电讯等专业的通力合作配合为平台,力求显著的运行效果、正确的技术方向和明显的投资效益。

内蒙古博物馆新馆楼宇自控系统采用国际上先进的“集散型系统”,通过中央监控系统的计算机网络,将各层的控制器、现场传感器、执行器及远程通信设备进行联网,实现集中管理,分散控制的综合监控及管理功能。使内蒙古博物馆新馆的楼宇自控系统做到实用、先进、集成、开放、可靠。

二、 必须遵循的相关的国家标准、行业标准:

《中华人民共和国文物保护法》

《智能建筑设计规范》GB/T 50314

《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T 50311

《建筑与建筑群综合布线系统工程施工与验收规范》GB/T 50312

《有线电视系统工程技术规范》GB 50200

《计算机场地技术要求》GB 2887

《电子计算机机房设计规范》GB 50174

《人民防空地下室设计规范》GB 50038

《电器安装工程接地装置施工验收规范》GB 50169

《电器装置安装工程施工及验收规范》GBJ 232

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303

《工业企业通信设计规范》GBJ 42

《工业企业通信接地设计规范》GBJ 79

《程控电话交换设备安装工程验收规范》YD 5077

《博物馆建筑设计规范》JGJ 66

《剧场建筑设计规范》JGJ 57

《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16

本系统应该执行本设计任务书所规定标准和规范的最新版本。

(二)工程设计要求

一、总体要求

1、系统设计应符合我国有关法律法规,符合国家有关标准和行业管理条例。

2、系统采用的所有设备应该通过国家相关行业管理部门和质量监督部门的检测认证。

3、系统的技术性能和质量指标应达到国际先进水平,并适合内蒙古博物馆的建筑特点和使用特点。系统在安装调试、操作使用、维护保养等方面应简便易行。

4、系统以经济实用为原则,具有较高的性能和价格比,确保本工程成为技术先进、可靠实用、经济合理的、具有国内领先水平的智能建筑。

5、系统必须适应博物馆陈列展览的需要,保证系统结构与前端设备的可调整性和可扩展性。

6、系统主要器件采用进口品牌或国产一线产品,系统所采用的所有设备应该通过国家相关行业管理部门和质量监督部门的检测认证,并能提供进口设备的商检证明及报关单。

7、投标人提供的设施必须是一个完整的系统。除本技术文件中所明确列出的要求外,凡系统正常运行应该具备的功能和设备及配件,均应包括在本工程范围中。

8、投标人需负责系统的开通调试和第三方检测验收,并负责二年以上的免费维修与保养。投标人应负责维修保养期内系统正常运行操作所发生的设备更换。

9、投标人应提供业主操作管理人员的培训计划,并报出5人培训费用,该部分报价计入投

标总价中。

二、系统安全性

1、设备安全性

●系统所用设备、器材的安全性指标均须符合 GB16796 和相关产品标准规定的安全性能要求

●系统所用设备、器材经国家或行业授权的检测机构检测或认证机构认证合格。

2、操作人员的安全性

●系统所用设备或系统的任何部分应有足够的强度,防止可能对人员的伤害。

●系统所用设备不能有害人体健康。

●系统应采取防触电保护措施。

●楼控中心设计应“以人为本”。

3、信息安全性

●系统的供电应安全、可靠。应设置备用电源,以防止突然断电时信息丢失。

●系统应设置操作密码,设置操作等级和控制权限,以保证系统运行数据的安全。

●信息传输应有防泄密措施:有线专线传输应有防信号泄露和加密措施,无线传输应有加密措施。

●应有防信息网络病毒和非法入侵的措施。

4、线路安全性

●传输线路的出入口线应隐蔽,并有保护措施。

三、系统可靠性

1、保证系统24小时的正常运行。

2、采用那些经过实践考验、先进而成熟的技术。

3、采用经过严格的质量检验过认证、性能可靠且性能价格比高的产品或设备。

4、可靠性分配

应根据系统规模的大小和用户对系统可靠性的总要求,将整个系统的可靠性指标要求转换为系统各组成部分(或子系统)的可靠性要求。

5、简化设计

系统在完成规定功能的前提下,应尽可能简化结构、尽可能减少设备、尽可能缩短路由,以获得系统的最佳可靠性。

6、冗余设计

●系统应保证系统的某个局部发生故障或失效时,不影响系统其它部分的正常工作。

●系统应采用储备冗余设计。特别是系统的关键组成部分或关键设备,必须设置热(冷)备份,以保证在系统局部受损的情况下能正常运行或快速维修。

●系统备用电源应保证外电源失电时独立供电1小时以上。

7、可维修设计

●系统的前端设备应采用标准化、规格化、通用化设备以便维修和更换 。

●系统主机结构应模块化。

●系统线路接头应插件化,线端必须作永久性标记。

●设备安装或放置的位置应留有足够的维修空间。

●传输线路应设置维修测试点。

●关键线路或隐蔽线路应留有备份线。

四、系统电磁兼容性

1、系统所用设备、线缆的抗电磁干扰能力应符合 GB/T17626 相关严酷等级的要求。

2、布线和进出线端口的设置、安装、系统接地等,应符合电器安装规范要求。

3、传输线路的抗干扰能力

●电力系统与信号传输系统的线路应分开敷设。

●信号电缆和电力线平行或交叉敷设时,其间距不得小于0.3m。

●信号电缆的屏蔽性能、敷设方式、接头工艺、接地要求等应符合GBxx《工业企业通信设计规范》的要求。

4、电磁骚扰

●设备外壳开口应尽可能小,开口数量应尽可能少。

●系统中德无线发射设备的电磁辐射频率、功率、非无线发射设备对外的杂散电磁辐射功率均应符合国家现行有关法规与技术标准的要求。

五、系统环境适应性设计

1、系统设计应符合其使用环境(如室内外温度、湿度等)的要求。系统所使用设备、部件、材料的环境适应性应符合 GB/T15211 中相应严酷等级的要求。

2、在有腐蚀性气体和易燃易爆环境下工作的系统设备、辅件、材料。应采取符合国家和行业相关标准规定的保护措施。

3、在有声、光、热、振动等干扰源环境中工作的系统设备、辅件、材料,应采取相应的抗干扰措施。

六、系统的雷电防护设计

1、系统应采用等电位接地,接地母线应采用铜质线,接地端子应有地线符号标记。不得与强电的电网零线短接或混接。

2、系统接地电阻不得大于4Ω。

3、监控中心内应设置铜材接地汇集环或汇集排,其截面积不小于35mm2。

4、系统的供电系统、信号传输线路、天线馈线均应采取防感应过电压、过电流保护措施。

5、电源线、信号线经过不同的防雷区界面处,宜安装电涌保护器。

6、系统内的电器设备接地装置和埋地金属管道应与防雷接地装置相连。

七、系统的集成设计

1、系统的集成设计包括各子系统自身的集成设计、子系统之间的联动设计以及总集成设计。

2、各子系统自身的集成设计:

楼宇自动化与监控的机电设备之间的集成;

智能照明系统与展厅灯光控制系统的集成;

有线电视系统与广播、音响系统、终端设备的集成。

3、子系统间的联动、组合和集成。

楼宇自动化与智能照明系统的集成。

4、系统的总集成设计

为了提高各个子系统的可靠性和建筑的整体管理效率,内蒙古博物馆新馆应当有一个总集成设计。但是,总集成的设计一定要减少联动的环节,降低故障率。从博物馆的管理模式和编制出发,不建立一个集中的中央集成控制系统。

●通讯协议和接口符合国家和行业有关规定的开放性。

●提高全系统的可靠性、容错性和可维修性。

●楼与自动化、智能照明系统等与火灾监控报警系统的集成。

●智能照明系统与安全防范系统的出入口控制系统联动。

●楼宇自动化、智能照明系统与安全防范系统的集成。

●楼宇自动化、智能照明系统等与物业管理系统的集成。

(三)工程范围与基本内容

一、内蒙古博物馆新馆楼宇自控系统包括楼宇自动化和楼宇控制机房、智能照明系统、有线电视系统。

●楼宇自动化指楼宇环境和设备监控。

●智能照明系统包括公共区域照明和泛光景观照明。

●有线电视系统。

●环境监控系统

二、各子系统的基本内容

1、楼宇自控系统

●楼宇自动化融合了现代计算机技术、网络通信技术、自动控制技术、数据库管理技术以及软件技术等,采用国际上先进的“集散型系统”,通过中央监控系统的计算机网络,将各层的控制器、现场传感器、执行器及远程通信设备进行连网,共同实现集中管理,分散控制的综合监控及管理功能。

●本工程楼宇自动化的总体目标是将博物馆内的建筑设备管理与控制系统(中央空调系统、给排水系统、供配电系统等)进行分散控制、集中监视管理,从而提供一个舒适的工作环境及文物保护环境,通过优化控制提高管理水平,从而达到节约能源和人工成本,并能方便实现物业管理自动化。

①对机电设备进行集中监视、运行控制以及最佳起停控制。

②设备运行数据自动测量、采集和管理。

③能源管理和分析。

④报警管理。

⑤生成并输出各设备运行记录、监控数据和运行报表。

⑥显示运行趋势图表和历史数据分析。

⑦设备维护管理。

●楼宇自动化系统与通用设备界面:

(1)变配电系统的监控:主要完成对供配电系统各设备的工作参数和状态的监控,当系统出现故障时,中央监控中心将发出声光报警信号,记录备案,并自动显示故障情况和位置。鉴于供电部门的管理要求,变配电系统中对高低压、变压器等只进行检测。

①楼宇自控系统对变配电室中高压系统的电压、电流、断路器状态等进行检测,对低压系统的电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、主进联络开关以及部分出线开关的状态等进行监测,对变压器温升及风机运行情况进行监测,对监测的数据,可定时自动打印报表,记录报告,存储数据。

②对建筑内分散设置的UPS电源的各项参数及工作状态进行监测。

③对各楼层、动力设备及照明的电源状态实行监控,当处于闭馆或非展出时间,可根据时间程序开断有关电源,确保供电的安全运行。

(2)中央空调系统的监控

①中央空调系统扬冷热源系统、通风系统、空调系统、新风系统、风机盘管系统等。与消防有关的正压送风机、排烟风机、补风机等,不在本系统控制系统控制范围之内;对于平时作为排风、补风用风机,在消防情况下转到排烟和补风用时的风机,则受本系统的控制,但在消防情况下,由消防联动系统时行优先控制。

②对于冷热源系统,通过机组提供的接口进行信息传递,可以查看整个冷热源系统的的工作状态。

在楼宇控制中心监测冷冻水,冷却水的进出水温度,压力等各项参数。当系统出现故障时,能在就地及向中失室发出声光报警信号,并自动显示故障情况。

系统进行冷冻水、冷却水的总供/回水温度,流量检测。旁通阀的开度控制等。

为保证系统的正常运行,通过控制软件,进行节能控制。

对供热系统的出水、蒸汽的温度、压力、流量等进行检测,自动控制热水泵的启、停,监测其工作状态,平均分配工作时间,故障时的自动切换。自动进行城市热力管网与燃气锅炉之间的切换。对锅炉进行蒸汽温度、蒸汽压力,烟道温度等参数的自动监测。

③空调机、新风机组的自动控制

按时间程序和最佳启、停机组的运行,根据温度与湿度设定值,通过最佳启、停控制功能,计算出机组启、停的最佳时间,以达到在满足博物馆空调工艺要求下的节能运行。

系统的自动控制,要求对空调新风机组的新风和回风阀自动调节,对送风温、湿度进行检测,过滤器两侧压差检测,淤塞报警;根据送、回风湿度自动调节冷水、热水、蒸汽电动调节阀的开启度,以满足博物馆文物对环境湿度的要求,保持观众舒适所需的温度。系统对空调和新风机组的启停,运行状态和故障状态进行监控,并对防冻开关进行监视。

④对于本工程内的风机盘管,采取就地控制的方式,风机盘管的运行状态纳入楼控系统进行监测。

⑤对标本库、丝绸库等有恒温、恒湿控制要求的场所的恒温恒湿空调机组进行二次监测,以保证这些场所的温湿度满足规定的要求,确保文物的安全。

⑥对于标本、丝绸等对温湿度敏感且珍贵的展品柜内的温湿度,纳入楼控系统进行监控。

⑦送、排风系统

所有的送、排风系统,均根据空调通风专业设计的工艺要求,由楼宇自控系统进行控制,

主要监控这些风机的启、停,运行状态和故障状态,并根据需求设置手动/自动状态监测。

(3)给排水系统

对给排水系统中的生活泵、排水泵、水池及水箱的液位等进行监控。当出现异常时,中控室将发出声光报警,记录备案,并自动显示故障的情况和发出故障的设备名称及区域。

控制系统根据软件的设定,对备用设备的自动投入及轮换工作,并记录设备的运行时间,打印报表,便于及时维护和管理。

(4)电梯及自动扶梯的监控

楼宇自控系统与电梯及自动技校系统联网,对这些设备的运行状态里德监测,发生故障时在控制室以声光方式报警。在控制室内能了解到电梯实时运行状况。

(5)环境监控

对重要的库区及重要展柜进行温湿度的监控。

2、楼宇控制机房

本工程包括按照GB50174《电子计算机机房设计规范》进行楼宇自动化控制机房装修。楼宇控制机房在一楼,面积约为60平方米,此机房的装修包括相关的避雷,接地,格调要与安消防控制室及信息中心机房一致。

在楼宇自动化控制机房内安装、标示建筑内各层、各类设备的位置,以不同颜色显示设备运行的开、关、正常和报警等不同状态。

在控制机房设立20KVA UPS电源,后备时间为1小时,电池寿命保证5年以上,通过UPS系统为楼宇自控系统提供电源。

3、智能照明系统

z智能照明系统保证与安全防范系统工程的出入口控制系统、视频安防监控系统的联动集成功能。

z照明控制系统应该满足日常的观众活动节能运行要求。在展厅区域,同时要满足局部区域因文物保护所需要的调光控制要求。

z门厅、新闻发布厅、公共区域和室外的多角度灯光、导引灯光等灯光系统应该能够根据各类活动的需要,进行不同时间、不同场景的程序预设置和现场操作台控

制。

z照明控制系统应该包括对天窗调光的联动控制。

z系统尖具有各种自诊断和故障检测功能。

z系统尖具有与多功能厅,展厅等各个分立灯控系统集成管理功能。

z对建筑物的泛光进行控制。

(四)主要技术指标

一、系统设计要求

作为博物馆与其配套的楼宇自控系统必须具有实用性和先进性,要考虑到中央集成管理系统设计的合理性,以及充分体现分散控制的优势,便于用户管理和使用,在本系统二次设计中须具备以下功能:

(1)须提供的是一套先进、可靠、完善的楼宇自动化系统,该系统为一个集散控制系统,

采用集中管理,分散控制模式,对中心内各建筑机电设备进行全面的监视和控制,以及留有对大厦其余各系统集成控制的扩展功能;

(2)该系统必须是采用具有通用通讯协议的、自身采用工业标准的高速通讯网络,可靠性

高且具有一定的容错能力。除符合生产国的国家标准外,还应符合中国国家技术规范、规程和行业技术标准;

(3)系统能对各设备的启、停状态、故障情况进行自动监测、控制;

(4)系统能对各设备及监测点的位置、工作参数、历史数据曲线进行显示;

(5)各设备工作异常时,系统能发出异常或故障情况的声音和图象报警信号;

(6)系统各种运行参数、数据等能以画面形式显示或以表格、曲线等形式打印记录;

(7)系统具有实时通讯能力,可随时进入人机对话,对各设备发送指令进行监控。

(8)开放性、灵活性强,易于扩展。可与其它厂家的冷水机组控制系统、变配电系统、电

梯控制系统进行通讯,索取数据;

(9)网络中任何设备的故障,均不影响系统的正常运行;

(10)系统配套的传感器、执行器和阀门的各种性能指标、精度必须满足本系统的监控要求。

(11)电源电压波动在额定值范围之内(220V+10% -20%),所有设备均应能运行操作正常。

当电源发生故障或停电时,系统应能保存目前的状态,当系统恢复供电时,系统能够按设定的程序自动恢复运行。

(12)系统中央服务器、数据库服务器采用双机热备份。用户工作站提供系统与用户之间的

互动操作界面,界面应为简体中文,图形化操作,动态显示设备工作状态。

(13)现场DDC应能可靠、独立工作,各DDC之间可实现点对点通信,现场中的某一DDC

出现故障,不应影响系统中其它部分的正常运行。整个系统应具备诊断功能,且歇于维护保养。

二、应用软件

z应用软件模块应根据系统进行和管理要求来配置,可方便、灵活、简单地实现功能的调整组合,而且这些改变无须调整和增添管理工作站的硬件配置。

z应用软件必须有系统的备分与机制,以保障在系统崩溃或系统检修后能迅速重建整

个系统。

z应采用标准的简体中文软件系统。

z操作界面能动太的反映受控设备的运行工况及运行参数。

z应具备查询信息、设置参数、系统管理三给管理功能,可灵活控制用户操作的对象以及操作内容,设置运行参数。所有的用户登录信息及操作记录均应自动地被记录

在日志文件当中,而且不能够更改。

z报警时,报警信息能自动切入到监视器上显示出来。显示报警设备的详细资料(包括调协的位置,故障类别等),并以图形或表格的形式显示该设备当时的运行参数,全部报警信息均须记录在数据库中,并可按权限输出,查询或打印。

中央站软件:

(1)全部中文菜单及至底层软件的全部汉化;

(2)系统软件密码管理,根据不同操作权限,软件要求具有多级密码管理功能;

(3)运行监控图为彩色动态图形显示,系统流程图、动态趋势图、平面图及三维立体图,包

括楼层的平面图及机电装置的系统示意图等;

(4)声光报警功能;

(5)历史纪录保存不少于一个自然年;

(6)具备二次开发功能,使业主可以结合智能大厦的物业管理和工作管理制度,开发出适合

高效物业管理、节能的实用软件;

控制器(DDC)软件:

(1)系统必须具有在线编程功能,现场控制器软件即可由中央站下装,也可在现场直接烧入;

(2)软件编程即具有简单的图形组态录入方式或表格方式,以便于操作人员随时修改,同时

又具有子程序调用编程功能,以适应复杂控制的编程;

(3)具有综合节能控制程序;

三、主要设备的要求

系统硬件组成力求架构简捷,网络要求:由中央管理工作站和直接数字控制器DDC构成的具有智能化的控制网络。

1. 操作站(中央管理工作站):

(1)(1)Pentium4/3.0G双核以上服务器或工业级名牌计算机一套,1G以上内存;120GB 以

上硬盘存储容量;可读写DVD光驱;10/100/1000M网卡;带有USB口,内置声卡; (a)服务器采用支持TCP/IP的正版Windows 2003 Server或UNIX/QNX或更高版本的简体中文版操作系统,客户端数不小于25。(带正版安装盘);

(b)工作站采用正版windows XP pro或更高版本的简体中文操作系统(带正版安装盘);(c)内装有关系统软件(如:绘图、数据库、文字编辑、安全防护、病毒防范软件等)

(带正版安装盘);

(d)带有声卡及音箱;

(2)21寸以上的液晶显示器一台,分辨率≥ 1280x1024;

(3)激光打印机1台;

(4)不间断电源(UPS)1台,要求停电维持时间大于15分钟;

(5)控制接口板或通讯卡;

2. 直接数字控制器(DDC):

DDC是系统的最前端装置,也是对各种末端进行控制的最主要设备。它分布于建筑物内各监控设备的现场,如冷水机站、泵房、空调新风机房、照明控制间等;

在空调机系统、新风机系统中,要求每台设备均采用独立的DDC控制器;送排风、给排水应根据布局情况尽可能分散就地设置独立控制器,以减少信号线敷设量,提高系统可靠性;

主要现场设备(冷站、换热站、展厅、剧院空调系统)控制器必须具有现场汉字显示功能;

主要技术参数:

(1)飞思卡尔(摩托罗拉) 工业级MCU或同等级工业级芯片;

(2)≥64 MB 内存;

(3)带有EEROM,断电数据保存时间 ≥ 30天;

(4)独立的硬时钟控制功能;

(5)不少于3个独立通讯接口:

(6)一个RS232接口(可接就地显示器或手操器,或用于软件编程接口);一个标准RS485接

口(用于与其它系统如变频器等第三方设备通讯);一个RS485/CAN双用接口或独立CAN 接口(用于系统通讯);

(7)完整的硬件及控制软件,可脱离中央控制主机独立工作;

(8)具有PEER TO PEER(点对点)通讯功能,当中央站主机发生故障时,DDC间仍可正常传

送数据;

(9)控制软件网络下载功能;

(10)模拟输入接口(AI)应至少具有电压(0~10V)及电流(4~20MA)两种输入方式并可现

场设定;

(11)模拟输出接口(AO)至少应具有电压(0~10V)及电流(4~20MA)两种输出方式并可现

场设定;模拟输出接口(AO)与控制器核心板在电气上完全隔离,带有变频器时输出与空载比较(电压电流)变化率小于3%;

(12)过压保护:所有模拟输入、输出点均带24V AC或 40V DC过压保护;

(13)短路保护:所有模拟输入、输出点均带有短路保护;

(14)开关量输入接口(DI)与控制器核心板在电气上完全隔离,误接入强电电压时可确保主板

安全;开关量输入接口工作接入电压≥24 V DC;

(15)开关量输出接口(DO)与控制器核心板在电气上完全隔离,误接入强电电压时可确保主板

安全;

(16)模拟输入接口(AI) 可作为DI使用,模拟输出接口(AO)可作为DO使用,便于现场I/O点发

生变化时的调整;

(17)与主站联接的DDC通讯接口在电气上完全隔离,否则需单独提供所有设备等电位联接及

安全保障技术设计、实施方案;

(18)通讯接口每条网络线实际联接节点不少于64个;无续接器通讯距离不少于3.5KM;

(19)具有开放的通讯协议,满足MODBUS RTU通讯协议标准或BACNET 协议标准,可与“组态

王”、“三维力控”、“IBS-5000节能管理系统”等全汉化软件直接联接;

(20)系统应配备便携式编程器,以保证在尚不具备联网调试条件时的现场编程调试;

(21)按照国标关于总线结构的要求,系统不允许有网络控制器设备,DDC与中央站采用网络

直联方式,有效避免网络控制器故障造成的系统通讯中断;

(22)现场DDC应能可靠、独立工作,各DDC之间可实现点对点通信,现场中的某一DDC出现故

障,不应影响系统中其它部分的正常运行。整个系统应具备诊断功能,且易于维护、保养。

(23)推荐品牌:

柏斯顿 BESTON IBS-5000

海湾威尔 Greenwell

或其它同等级别厂家

3. 末端设备:

末端设备包括传感器、变送器、电动水阀、风阀执行器及其它各种检测及执行设备,传送给DDC测量参量或接受DDC的信号控制;

(1)温度或温湿度传感器应为标准信号输出(0~10V/4~20mA),直流电压供电,测量温度范

围0~50℃(-20~60℃)可现场选择设定并具有自校正功能。不接受镍电阻等直接输出的、稳定性/线性达不到要求的产品及交流电压供电产品;工业级仪表;

数字式、带有零点、满度现场调校键;

工作温度:0~50℃/0~100℃双量程现场可设定;

测量精度:±0.3% FS

工作压力:≥1.6Mpa

信号输出:0~10V/4~20mA

供电: DC 24V

防护等级:IP65

(2)压力、差压变送器应为4~20mA标准信号输出,其测量的最大值应大于标准测量值的

50%~100%。管道压力变送器必须选用工业级产品,并配备带有截止阀的缓冲过压装置;

工作原理:电容式

量程:0~1Mpa

精度:±0.5%

输出信号:4~20mA

工作温度:≥ 150℃

电压: DC 24V

防护等级:IP65

(3)电动风阀执行器应为AC/DC 24V供电的安全产品,根据所在位置及控制需要配置比例调

节型或浮点控制型产品;执行器力矩必须高于风阀阀体扭矩50%以上;

(4)电动水阀驱动器应为AC/DC 24V供电的安全产品,并默认带有手动调节功能。根据所在位

置及控制需要配置比例调节型或浮点控制型产品,但严禁在比例调节场合使用浮点阀+软件替代。

A.比例调节型驱动器除满足以上要求外,其电路应为数字式控制;线性、等百分比可

设定;输入方式0~10V/4~20mA可设定;且必须带有自适应功能;

B.电动阀体应为紧凑型,DN65以上阀体厚度与口径比不大于1.3,以充分节约原材料

及减少安装空间;阀体可承压不低于1.6MPa ;

(5)过滤器差压开关为30pa~300pa可设定,自带安装耳环而无需另配安装支架,差压开关应

内带超限报警指示灯;

(6)风机差压开关为20pa~200pa可设定,自带安装耳环而无需另配安装支架,差压开关应内

带工作状态指示灯;

(7)防冻开关(低温断路器)报警范围1℃~7℃可设定,感温毛细管长度不小于3M,必须为

全量程测温,其报警间距不大于20cm 。不接受单点测温产品;

(8)末端设备品牌应与DDC选型品牌一致,为同一厂家产品,整个系统同一度不小于90%。

4. 仪表柜、动力柜、机电一体化柜:

(1)为减少重复投入及避免现场配合出现问题,新风机组及空调机组动力柜由楼宇自控厂家

一并完成,其要求为:

a风机动力在18.5KW(不含)以下时机组为直启,仪表柜与动力柜合一制作为机电一体化柜;

b风机动力在18.5KW(含)以上时机组为星-三角启动(变频器启动或软启动器启动),仪表柜与动力柜分开制作;

c不论机电一体化柜还是动力柜,柜内必须具有风机-新风阀连锁功能,保证无论自控开机还是手动开机,均能做到开机开新风阀,关机关新风阀。电路并带有1分钟延

时继电器,可保证发出开机命令新风阀开启延时一定时间(可设定)后风机再开启,

避免空调机组故障;

d不论机电一体化柜还是动力柜,柜上必须带有手自动转换开关,其状态点及接触器状态点必须由端子引出;

e不论机电一体化柜还是动力柜,当机组有照明需求时柜内均须带有照明变压器;

f不论机电一体化柜还是动力柜,机组有加湿及其它需求时,柜内均应考虑其动力供应;

(2)冷站水泵及热站泵其动力柜由开关柜厂家完成,手自动转换开关状态点及接触器状态点

在柜内端子引出,开关柜厂家给出接口图纸,楼控厂家负责接线;

5. 系统集成:

预留楼宇自控系统内的集成功能,如:

(1)与冷机系统的联网;

(2)与恒温恒湿机组的联网;

(3)与变配电系统的联网;

(4)与电梯系统的联网;

(5)与照明系统(模块化灯光控制器)的联网;

(6)与客户提出的其它系统的联网。

(7)预留与楼宇自控系统外的集成功能,如:

a消防系统;

b安全防范系统(门禁、闭路电视系统、周界防范系统、巡更).

(五)布线设计

一、布线安全

管线应采用金属套管与金属防火桥架,防止外界的电磁干扰和虫害。金属套管与金属防火桥架必须可靠接地。

各关键设备的控制电缆不得与其它回路接线混合穿管,须采用耐火电缆直接接入系统。

二、路由设计

1.线路敷设应满足现行国家标准《工业企业通信设计规范》的规定。

2.路由应短捷、安全可靠,施工维护方便。

3.应避开恶劣环境条件或易使管道损伤的地段。

4.与其它管道等障碍物不宜交叉跨越。

5.电缆和电力线平行或交叉敷设时,期间距不得小于0.3m,与通信线平等或交叉敷设时,

其间距不得小于0.1m。

(六)与建筑的协调

在进行系统设计之前,应对建筑与环境进行“现场勘察”,对与系统设计有关的各方面情况进行了解和调查。

对建筑设计的调整洽商(包括管线预埋等)提出建议,对建筑设计所应当进行的洽 商调整的调整费作出估算。

北京柏斯顿智能科技有限公司

2012-3-28

博物馆建设项目(设计)招投标书范本

福建省建筑工程标准设计招标文件 (年) 专用本 招标项目名称:政和县博物馆建设项目(设计)报建编号: 招标编号:E 招标人:政和县文化体育新闻出版局 招标代理机构:福建众亿工程项目管理有限公司招标文件开始发出日期:年月

使用说明 1.为了更好的贯彻执行《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定,福建省住房和城乡建设厅组织有关专家编制了《福建省建筑工程标准设计招标文件(年版)》(以下简称《设计招标文件》。该版《设计招标文件》是在《福建省建筑工程设计招标文件(年版)》示范文本基础上修订的,适用于我省依法必须招标的房屋建筑工程设计项目。 2.《设计招标文件》范本分为《通用本》和《专用本》。《通用本》是所有建筑工程设计招标项目都通用的,由福建省住房和城乡建设厅委托福建省勘察设计协会统一印制,招标人和投标人自行购买和使用;《专用本》由招标人按照《设计招标文件》范本规定的格式和内容要求编制和发售。 3.《设计招标文件》包括第章招标公告/投标邀请书、第章投标须知及投标须知前附表、第章评标办法和标准、第章合同条款及格式、第章技术标准和设计要求、第章设计有关资料和第章投标文件格式以及招标文件的答疑、澄清、修改或补充通知(如有时)等内容。《通用本》列出招标文件各章节全部内容或格式。其中,第章招标公告/投标邀请书、第章中的“投标须知前附表”、第章中的“评标办法和标准前附表”、“评标办法和标准数据表”、第章中的“合同条款前附表”、“招标项目专用的合同条款数据表”、第章中的“设计任务书”、“设计服务要求”、“工程勘察要求”、“其他要求”第章中的“设计有关资料”、第章中的“招标项目补充的投标文件格式”和附录“通用本文件内容补正表”等内容在《通用本》中只列出格式,具体内容应当由招标人按照规定的格式结合招标项目的实际情况和招标人的具体要求在《专用本》中编写。除《专用本》约定的内容由招标人编写外,原则上,招标人应引用《通用本》全部内容,不可随意修改,如确实需要修改《通用本》固有内容的,应当将其修改的内容填入《专用本》中“通用本文件内容补正表”中,并不得违反法律、法规、规章及有关规定。 4.《设计招标文件》范本的《通用本》和《专用本》以及招标文件的答疑、澄清、修改或补充通知(如有时)为对应关联关系,可相互解释、互为说明。《专用本》内有约定的招标文件内容,从《专用本》的约定;《专用本》无专门约定的,从《通用本》的约定。如某些内容前后不一致,则《通用本》与《专用本》不一致的,以《专用本》为准,《专用本》与招标文件的答疑、澄清、修改或补充通知(如有时)不一致的,以后者内容为准,不同时间上对同一内容的多种描述,以最后发出的内容为准。《设计招标文件》中以双下划线标识的内容为实质性要求和条件;以空格下划线标示的,由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。 5.在招标项目的招投标过程中,招标人委托招标代理机构招标的,则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜,并承担相应责任。 6.《设计招标文件》范本由福建省住房和城乡建设厅组织编制,委托福建省建筑业协会工程建设项目招标投标分会曾天粦同志主笔起草,省厅公开征求各方意见并组织专家评审后发布。各使用单位或个人对《设计招标文件》范本有何意见和建议,请向省住房和城乡建设厅勘察设计处反映。

地质博物馆布展大纲2—岩石厅

第二单元岩石厅 一、展厅概述 展厅以“地壳岩石多样性”为主题,突出表现岩石的形成,岩石的演化过程,岩石的特征及用途,进而揭示地球在形成和发展过程中岩石与人类文明进步的相互关系。 二、展厅设计 展厅位置:展厅位于**** 展厅面积:面积约***平方米 展厅设计:(附展厅设计平面图) 三、展示内容 (一)岩石简介 1.知识点

岩石概念、岩石成因、沉积作用、岩浆作用、变质作用 2.展示形式 展板/灯箱展示:采用文字说明、精美图片介绍知识点; 3. 展示内容 【岩石的概念】:岩石是天然产出的具稳定外型的矿物集合体,按照一定的方式结合而成,是构成地壳和上地幔的物质基础。岩石不仅是组成地球岩石圈最基本的要素,而且如同盔甲-般保护着她。如果没有地壳表层的岩石圈,地球表面岩浆四溅,将会成为火球就更不可能有丰富多样的生命的延续。 按成因分为岩浆岩、沉积岩和变质岩。其中岩浆岩是由高温熔融的岩浆在地表或地下冷凝所形成的岩石,也称火成岩或喷出岩。沉积岩是在地表条件下由风化作用、生物作用和火山作用的产物经水、空气和冰川等外力的搬运、沉积和成岩固结而形成的岩石;变质岩是由先成的岩浆岩、沉积岩或变质岩,由于其所处地质环境的改变经变质作用而形成的岩石。 【岩石的发展】:46亿年前,地球形成液态岩浆覆盖了整个星球,此时的地球就像一个大火炉,每时每刻都在发生碰撞与爆炸,没有任何生命的迹象。但数亿年后,大量陨石造访地球的同时也带来了珍贵的水资源。随着地球温度降低,沸腾滚动的熔岩也渐渐冷

凝分异,首先生成了富铁镁的玄武质岩浆,冷却后形成了玄武岩。玄武岩中的硅铝质矿物的熔点较低,受热后硅铝质的矿物首先熔化,形成富硅铝的岩浆。硅铝质岩浆的密度低于地球的平均密度,所以在浮力作用下,硅铝质岩浆“漂”到了地表附近。在大约40亿年 前时,以硅铝质为主要成分的花岗岩诞生了,石英、长石以及暗色矿物构成了花岗岩的主体,其颜色由浅到深各不相同,取决于各类矿物的含量比例。在地表常温、常压条件下,由最初花岗岩的风化物质、火山碎屑及少量宇宙物质经搬运、沉积和固结成岩作用形成沉积 岩石。岩浆岩或沉积岩在高温高压环境下,岩石结构和矿物成分发生 变化,形成变质岩。 【岩浆作用】:地壳深部的岩浆沿 地壳薄弱地带上升侵入地壳或喷出地 表的活动称为岩浆作用。岩浆作用形成 的岩石称为岩浆岩。岩浆是存在于地壳 下面高温、高压的熔融状态的硅酸盐物 质(它的主要成分是SiO2,还有其他元 素、化合物和挥发成分)。岩浆内部的 压力很大,不断向压力低的地方移 动,以至冲破地壳深部的岩层,沿 着裂缝上升,喷出地表;或者当岩 浆内部压力小于上部岩层压力时 迫使岩浆停留下,冷凝成岩。 岩浆岩中有一些自己特有的 结构和构造特征,比如喷出岩是在 温度、压力骤然降低的条件下形成

某市博物馆安防设施购置招标文件(DOC 105页)

焦作市博物馆安防设施购置 目录 第一部分投标确认书................................................................................................................................... 第二部分法定代表人和其授权代表人身份证件 ....................................................................................... 第三部分投标资格证明文件...................................................................................... 错误!未定义书签。 第一项营业执照副本.......................................................................................... 错误!未定义书签。 第二项税务登记证副本...................................................................................... 错误!未定义书签。 第三项组织机构代码证...................................................................................... 错误!未定义书签。 第四项企业法定代表人授权委托书.................................................................. 错误!未定义书签。 第五项近一年财务报表...................................................................................... 错误!未定义书签。 第六项安防证、计算机系统集成证书、ISO认证 ........................................... 错误!未定义书签。第四部分投标报价表.................................................................................................. 错误!未定义书签。 第一项开标一览表............................................................................................................................... 第二项投标报价一览表....................................................................................................................... 第三项货物分项报价明细表............................................................................................................... 第四项设备清单.................................................................................................. 错误!未定义书签。 第五项备件、专用工具和消耗品价格表 ........................................................................................... 第五部分投标产品技术参数....................................................................................................................... 第六部分技术规格偏差一览表................................................................................................................... 第七部分商务条款偏差一览表................................................................................................................... 第八部分货物(产品)规格一览表........................................................................................................... 第九部分技术规格及要求表....................................................................................................................... 第十部分技术方案设计.............................................................................................. 错误!未定义书签。第十一部分施工组织方案设计.................................................................................. 错误!未定义书签。 第一项项目管理配备情况.................................................................................. 错误!未定义书签。 第二项确保安全文明施工的技术组织措施 ...................................................... 错误!未定义书签。 第三项确保工期的技术组织措施...................................................................... 错误!未定义书签。 第四项工程质量保证措施.................................................................................. 错误!未定义书签。 第五项施工安装调试系统方案总说明 .............................................................. 错误!未定义书签。 第六项与相关专业配合共创优良工程的组织计划和保证措施 ...................... 错误!未定义书签。第十二部分售后服务计划.......................................................................................... 错误!未定义书签。 第一项售后服务体系.......................................................................................... 错误!未定义书签。 第二项人员免费培训的承诺.............................................................................. 错误!未定义书签。 第三项工程工期的承诺...................................................................................... 错误!未定义书签。 第四项工程质量目标、措施与服务年限的承诺 .............................................. 错误!未定义书签。 第五项备品备件以及升级服务的承诺 .............................................................. 错误!未定义书签。第十三部分投标人及投标产品简介.......................................................................... 错误!未定义书签。 第一项企业简介.................................................................................................. 错误!未定义书签。 第二项投标产品明细表...................................................................................... 错误!未定义书签。第三项投标产品“检验报告”.................................................................................. 错误!未定义书签。

设计类招投标文件模板.doc

XXXX公司 XXXX项目 招标文件 招标人:XXXXX XX年XX月

目录 第一部分投标邀请函 (1) 第二部分招标日程表 (2) 第三部分投标人须知 (3) 第四部分项目概况和招标细则 (7) 第五部分投标文件的编制要求 (8) 第六部分项目评标 (9) (一)评标办法 (11) ①投标报价分 5分 (11) ②技术分70分 (11) ③商务分 25分 (11) 1、报价分(5分) (12) 2、技术分(70分) (12) 3、商务分(25分) (13) 附件1 投标书 (14) 附件2 投标文件接收记录表格 (15)

第一部分投标邀请函 xxxx公司: xx公司组织“xx”项目招标事宜,经研究决定,我方邀请你方参加上述项目的投标。若接受邀请,收到本邀请函后,请响应标书要求参加投标并复函。 你方一旦参加投标,将视作对本招标文件的全部规定的认可。 如果投标人所提供的信息不对称,或者投标人实质上不符合投标资格,即使已领取招标文件、已提交投标文件,招标人可以取消其投标或中标资格,招标人对投标人的一切损失不负任何责任。 如果招标活动安排有变动,以招标人最新通知为准。 招标人: 联系地址: 邮政编码: 传真: 联系人: 电话: Email : xx年xx月

第二部分招标日程表 注:如果招标活动安排有变动,以招标人最新通知为准。

第三部分投标人须知 第1条概述 1.1本次招标遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。 1.2本招标文件由招标人负责解释。招标人有权接受任何一份投标文件的 全部或部分内容。 1.3本招标文件是招标人发出的要约邀请,投标人参加投标均视为承认招 标文件及附件的所有条款。 1.4招标人向投标人提供的资料和数据,是招标人现有的能使投标人利用 的资料,招标人对投标人由此而作出的推论、理解和结论概不负责。 1.5投标人应承担其现场考察、编制和提交投标文件有关的一切费用;对 于没有中标的受邀投标人,招标人一次性给予投标人5万元的劳务费,招标人有权将投标人的投标方案的相关内容无偿应用于本招标项目。第2条投标人范围 2.1投标人必须具有中华人民共和国独立法人资格。 2.2承认本招标文件的所有内容且是具有完成本项目建设内容能力的物 流咨询商、规划设计商、软硬件开发商或集成商。 2.3注册资本不少于xxxx万元人民币。 2.4至少有xx个类似项目的实施经验(类似项目是指与本项目相同行业、 类似业务和类似实施范围的项目。投标人必须提供能够证明上述业绩真实性的合同复印件,合同复印件中必须至少包括合同的甲乙双方、合同详细标的和双方签章及生效时间,并加盖投标人单位公章)。 2.5投标人具有物流工艺设计相关营业范围或资质。

某市博物馆布展工程招标文件

X X博物馆布展工程 招标文件 项目名称:X X博物馆布展工程 招标人:XX文博中心筹建办公室 年月

目录第一章投标须知 前附表 一、总则 二、招标文件 三、投标报价 四、投标文件的编制 五、投标文件的递交 六、开标 七、评标 八、授予合同 第二章合同 一、协议书格式 二、通用条款 三、专用条款

四、工程质量保修书 第三章设计要求和技术资料 第四章投标文件格式 一、投标文件语言 二、投标文件组成 三、投标书封面 四、投标函 五、法人代表或授权委托书 六、工程量清单报价表 第五章附件 第一章投标须知 一、总则 1、投标须知 前言 1.1.1 _文博中心博物馆布展_工程(以下简称本工程)经XX政府批准建设,总投资为万元。 1.1.2 本工程为财政拨款,建设资金已落实,并已办理好报建手续。 1.1.3 根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》有关文件之规定采用公开招标的方式进行施工招标,择优选择施工企业。 1.1.4 本招标书是本工程施工招标过程中的规范性文件。是投标人编制投标文件的重要依据,也是招标人和中标人签订设计施工合同的依据。并将作为合同的附件之一,具有法律的约束效力。 工程概况(详见投标须知前附表)。 施工现场 本工程施工现场与公共道路连接,施工区域内的三通一平已完成。 1.3.2 建筑物情况:土建、水、电、空调、消防及安保系统安装工程已峻工,符合布展施工要求。 1.3.3 施工用水、电:由业主单位负责提供至现场,施工单位自行考虑场地内敷设。另外,中标人在施工中必须严格遵守有关市容、环境保护等的规定,若发生因违反

此类规定而被罚款事件,由中标人自行负责。 1.3.4 各投标人应认真踏勘施工现场,了解展馆地形位置,材料运输储存条件,掌握有关可能影响投标报价的因素和情况,在措施费中考虑,投标人一旦中标后不得以不完全了解现场情况为借口而增加造价和延长工期。对此,招标人将不作任何考虑。 1.3.4 其它:业主将提供方案设计电子版图纸。 二、招标文件 3、招标文件的组成 招标文件包括下列内容及所有按第4条和第5条发出的修改澄清通知。 第一章投标须知(前附表) 第二章合同 第三章计价规范、技术规范 第四章技术资料 第五章附件 第六章投标文件(格式) 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和规范要求等,若投标人的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料,或投标文件没有对招标文件做出实质性响应,其风险由投标人自行承担,并根据有关规定,该投标文件有可能被拒绝。 本招标文件所指的实质性要求和条件是:满足招标文件中对工程工期、质量要求;投标报价不低于企业成本;施工组织设计或施工方案满足本工程施工要求。 4、招标文件的澄清 本工程招标文件的澄清采用下列方式: 投标人在收到招标文件和踏勘现场后,若有疑问需要澄清,应于投标截止日期前2天以书面形式(包括书面文字、传真、电子邮件等)向招标人提出,招标人将以书面形式予以解答。 所有问题的解答,将在2日内提供给所有投标人。由此而产生的对招标文件内容的修改,以修改通知的方式发出。 5、招标文件的修改 在投标截止日期2天前,招标人都可能会以书面通知的方式修改招标文件。修改通知作为招标文件的组成部分,对投标人起同等约束作用。 为使投标人在编制投标文件时把修改通知内容考虑进去,招标人可以酌情延长递交

地质博物馆建设项目策划书

.国土资源局地质博物馆建设项目可行性研究报告1.概况 1.1项目概况 1.1.1项目名称 XX市国土资源局地质博物馆建设项目 1.1.2项目选址 XX市XX大道西侧(XX市武装部与XX市民政局办公楼之间) 1.1.3建设性质及规模 新建 拟建项目用地20亩,项目建设总投资2000万元。 1.1.4建设单位 XX市国土资源局 XX市国土资源局位于107国道旁。该局成立于1987年,内设下设机关科室15个:办公室、政工股、规划股、财务股、地籍股、用地股、耕保股、地产股、矿管股、地环股、测绘股、法规股、纪检监察股、政务信息中心、办证大厅等,二级机构10个:储备中心、交易中心、后勤中心、执法大队、研开中心、土整中心、征拆中心、地籍中心、地理信息中心、地环站。20

.国土资源局地质博物馆建设项目可行性研究报告 个乡镇国土所,现有干部职工328人。国土管理事业呈现出科学规范有序的新局面。一是耕地保护措施落实,土地开发整理成效显著。1998年划定农田基本保护区,分别树立标牌,按丘块造册建档,在耕地保护上,该局大力开发整理土地,新增粉地1000多亩。二是盘活国有土地资产,努力为市财政创收,通过发展小城镇建设,加大土地有偿使用力度,为市财政土地创收3000多万元。三是严格监察执法,依法依序行政。1998、1999、2000年度连续获得“全省土地执法模范县市”称号。四是加大基本设施建设,全市20个乡镇国土所大部分都建了办公楼。五是服务重点建设项目,为全市的经济建设提供用地保证,为市财政节省用地投入资金1000万元。1996年以来,市国土局连续被岳阳市国土局评为先进单位。 1.2报告编制依据 ⑴国家计委计办投资[2002]15号《投资项目可行性研究指南》; ⑵《中华人民共和国城乡规划法》 ⑶《XX市城市总体规划变更》(2005-2015年) ⑷《XX市国民经济和社会发展十二五规划纲要》

完整招标文件范本

招标文件 项目名称:...........园区清扫保洁服务项目编号:.......................... ......招标有限责任公司 2016年..月..日

招标文件 ....招标有限责任公司 目录 第一部分招标公告 第二部分投标人须知 一、说明 1.定义 2.资金性质 3.集中采购机构及合格投标人 4.投标费用 二、招标文件 5.招标文件的构成 6.招标文件的澄清和修改 7、招标文件的质疑 三、投标文件的编制 8.投标文件的编制要求 9.投标文件计量单位 10.投标文件的构成 11.货物符合招标文件规定的证明 12.投标报价 13.投标保证金 14.投标有效期 15.投标文件的签署及规定 四、投标文件的递交 16.投标文件的密封及标记 17.投标文件的补充、修改和撤回 18.投标截止时间 五、开标及评标 19.开标 20.评标 21.投标文件的初审 22.投标文件的评价 23.授标

24.废标条款 25.政府采购政策性功能 六、授予合同 26.签订合同 27.付款方式 28.相关收费标准 第三部分投标格式 1.投标文件封面格式 2.投标函 3.投标一览表 4.投标分项报价表 5.技术规格偏离表 6.商务条款偏离表 7.技术文件 8.资格证明文件 9.服务方案 10.服务措施、承诺等 11.投标单位情况表 第四部分合同条款及合同样本第五部分服务要求 第六部分招标资料表 评分细则 资格后审条件及办法

第一部分招标公告 ....招标有限责任公司受...............的委托,对.................园区清扫保洁服务进行国内公开招标,现欢迎国内合格的投标人参加投标。 一、项目名称:..............园区清扫保洁服务 二、项目编号:............... 三、资金性质:财政预算内资金 四、服务内容:清扫保洁服务 五、服务期:五年 六、投标人的资格要求: 1、参加本项目投标的潜在投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定; 2、参加本项目投标的潜在投标人应在中华人民共和国境内注册,具有独立承担民事责任的能力,能提供本次招标合格服务的企业法人; 3、参加本项目投标的潜在投标人应具有良好的社会信誉; 4、本次招标不接受联合体投标; 5、拟参加本项目投标的潜在投标人自招标公告发布之日起(含公告发布当日)前三年内无行贿犯罪记录,自行到检察院进行查询,查询结果告知函显示有行贿犯罪记录的供应商严禁参与政府采购活动; 6、招标文件规定的其它必要的资质条件。 七、获取招标文件方式、时间及地点:购买招标文件时间:2016年..月..日上午至2016年..月..日起每天上午9时~11时,下午13时30分~15时(法定休息日除外)。...................招标有限责任公司招标文件购买室购买招标文件,购买招标文件前需填写《潜在供应商领取采购文件登记表》来获取《招标文件》,携带营业执照(副本)、组织机构代码证(副本)、税务登记证(副本)、开户行许可证、法定代表人授权书、法人身份证(复印件)、授权人身份证,以上材料原件及复印件(复印件加盖公章),并保证以上信息真实可靠,如因填写信息错误导致的与本项目有关的任何损失由填表者承担。招标代理机构只接受通过以上方式正式获取招标文件

博物馆智能化系统工程投标文件

XXX博物馆 新馆智能化系统工程 信息引导及发布系统设计方案 目录 第1章项目概述 (339) 1.1 项目简述 (339) 1.2 设计思想 (340) 1.3 设计依据 (341) 第2章总体方案 (343) 2.1 系统原理 (343) 2.2 系统组成 (345) 2.3 屏幕指标 (346) 2.4 核心部件 (346) 第3章指标和参数 (347) 3.1 LED灯 (347)

3.2 单元 (347) 3.3 屏幕 (348) 3.4 显示系统 (349) 3.5 触摸屏系统 (350) 第4章系统综述 (351) 4.1 系统结构 (351) 4.2 硬件构成 (352) 4.3 信号源 (352) 4.4 智能化显示单元 (353) 4.4.1 结构 (353) 4.4.2 工艺 (353) 4.4.3 智能 (354) 4.4.4 散热 (355) 4.4.5 安装 (355) 4.5 领秀视频处理器 (355) 4.6 领秀视频显示控制软件 (360) 4.6.1 配置与调整 (360) 4.6.2 播放编辑与操作 (361) 4.6.3 输入信号 (361) 4.6.4 亮度与色彩校正 (361) 465 自动监测与保护 (362) 466 数据统计与分析 (363) 4.7 配电设计 (363) 4.7.1 配电柜 (363) 4.7.2 PLC 控制器 (364) 4.7.3 PLC监控软件 (366) 4.7.4 防雷 (366) 4.7.5 电源连线 (368) 4.8 通讯传输 (368) 第5章系统功能 (371) 5.1 视频模式 (371)

深圳博物馆网站托管服务项目招标文件

深圳博物馆网站托管服务项目招标文件 深圳博物馆 招标文件 项目名称:深圳博物馆网站托管服务 深圳博物馆 二〇一八年九月

目录 第一章:投标邀请----------------------------------------------------3 第二章:投标资质要求--------------------------------------------------4 第三章:项目内容及要求----------------------------------------------5-7 第四章:发、开标时间安排-----------------------------------------7-9 附件:评标细则------------------------------------------------------------9-13

第一章:投标邀请书 一、招标项目的名称、概况 1、项目名称:深圳博物馆网站托管服务 2、项目概况:对深圳博物馆网站(PC网站、手机WAP网站)、掌上深博 APP(IOS端、安卓端)进行服务器托管、容灾备份。 3、本项目采取公开招标,经测算,限价12万元人民币(含税)。 4、采取综合评分法确定中标候选人。 第二章投标方资格要求 1、投标人必须是在中华人民共和国境内注册的、具有合法经营资格的独立法人单位; 2、投标人应具有技术开发经营资质; 3、本项目不分包,投标人不可拆分投标。

第三章项目内容及要求 一、项目内容 1、服务内容 1.1服务器托管 根据深圳博物馆官方网站运营的需求,提供博物馆网站系统托管专业服务,并对所托管的数据进行存储和管理。 (1)专门配置有工作经验的运维工程师,满足深圳博物馆数据托管需求;(2)专门的客户服务专员,响应深圳博物馆数据托管业务需求; (3)服务响应时间:每周7天×24小时; 采用云计算服务托管方式,要求服务器数量不少于3台,配置参数CPU 4核,内存16G,存储空间1T,网络带宽独享20M。RDS、Redis等云计算资源根据网站实际需要进行采购。 采用IDC服务器托管方式,要求服务器数量不少于3台,性能参数不低于当前网站系统运行环境。 建立网站故障自动通知机制(短信、邮件),以及自动监控体系,对系统实行7x24小时监控。在出现硬件故障时,10分种内响应,一般故障30分种完成处理;应用故障10分种内响应,一般故障1小时内完成处理,安全故障2小时完成处理。 采用IDC服务器托管的系统运维,要求每周至少进行一次IT硬件巡检,每月一次机房现场实地巡检。 运维期内定期对系统进行进行安全漏洞扫描、安全加固,形成安全评测报告。实时系统安全维护(包括DDOS,IDS防入侵,病毒侵入、SQL注入等),

(完整word版)软件的招标文件实用模板

XX公司 全面预算管理软件系统实施项目招标文件 招标编号:XX-XX-2010-0005 二〇一〇年十二月

目录 第一部分投标邀请 第二部分投标人须知 第三部分技术规范 第四部分履约保证金 第五部分投标文件格式

第一部分投标邀请 XX公司现通过公开招标方式对XX公司全面预算管理软件系统实施项目进行招标。 1.招标编号:XX-XX-2010-0005 2.XX公司全面预算管理软件系统实施项目的技术要求详见招标文件第三部分。 3.招标文件发放时间、地点:招标文件将于2010年12月1日起每天9:00—16:00时在XX公司信息化管理部IT管理室发售,价格500元。 4.投标截止时间:2010年12月10日10时00分(北京时间)。其后收到的投标文件或 未按招标文件规定提交投标保证金的投标文件恕不接受。 5.投标地点:XX公司信息化管理部IT管理室(A1 311房间)。 6.开标时间:2010年12月13日10时00分(北京时间)。 7.开标地点:XX公司信息化管理部IT管理室(A1 306房间) 8.联系单位: XX公司信息化管理部 地址:略邮政编码:略 电话:略传真:略 联系部门:信息化管理部IT管理室联系人:略 技术联系人:略电话:略 第二部分投标人须知 投标人须知前附表

说明:本前附表是对投标人须知的修改、补充和摘要,其内容与投标人须知不一致时,以本前附表为准。

一投标人 1. 简介 1.1 项目描述 投标须知前附表第1栏对项目进行了简要描述,并组成本投标须知的一部分。 1.2 定义 在本须知中,应使用以下解释: (a) 招标人名称及地址,见第一部分前附表第2栏。 (b) 除非另有具体说明,本部分提及的电话、传真,均是可接受的。 2. 合格投标人的范围 2.1 要求投标人必须是具有独立法人资格的软件实施服务提供商。要求投标人具有在大 中型机械制造业Hyperion全面预算项目开发、实施经验及成功案例。 2.2 投标人必须取得ORACLE公司的授权。 2.3 投标人必须从事财务信息系统相关软件开发三年以上。 2.4 投标人的规模:年销售额不低于500万元人民币,企业注册资金100万元(含100万 元)人民币以上。 2.5 投标人应遵守有关的国家法律、法令和条例。投标人不应因腐败和欺诈行为而被招 标人根据第33条宣布为不合格。 2.6 对于不符合上述条件的投标人,招标人保留取消其投标资格的权利。 3. 投标委托 如投标人代表不是法人代表,须持有《法人代表授权书》。 4. 投标费用 无论投标过程中的做法和结果如何,投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。 二招标文件

地质博物馆管理规定

地质博物馆管理规定 Ting Bao was revised on January 6, 20021

地质博物馆管理制度 一、博物馆管理人员要严守工作岗位,认真履行职责。 二、博物馆的展板、标本、设施设备,要注意防火、防潮、防盗、防非法操作。 三、管理人员要定期对展板、标本、设施设备进行安全检查,发现问题及时处理,确保安全有效地工作,做到防患于未然。 四、其他人员一律不能使用博物馆内的标本、设施设备,随意移动标本、设施设备,严禁私拉电线、私自安装其他电器设备。使用设备要严格遵守操作规程,不得超负荷运行。 五、博物馆内部的标本、设施设备,未经允许一律不准外借。如有发现,管理者承担物品损害或遗失的所有责任。 六、场内严禁吸烟和明火,严禁携带一切易燃品和危及安全的化学药品入内。 七、大型集体活动由活动主办单位按规定到办公室履行手续后,方可使用。 八、博物馆只允许播放齐云山的宣传片和单位工作视频,严禁翻录、复制和放映反动、淫秽、恐怖、凶杀和散布封建迷信的音像制品。 九、管理人员做好安全检查和准备工作后,方可开放使用博物馆。

十、博物馆开放中,管理人员必须坚守工作岗位,严格遵守管理制度和操作规程。 十一、如发现安全意外情况,要及时组织人员撤离,同时启动应急程序,妥善处理。 十二、博物馆参观、使用人员都应遵纪守法,举止文明并保持室内安静。 十三、博物馆内禁止吸烟、随地吐痰、乱扔瓜果皮壳等不文明行为,如有发现立即劝阻,对不听劝阻者,请其离开活动场地。 十四、使用后管理人员要及时断电、锁门,并处理安全隐患,发现问题及时向办公室汇报。 十五、博物馆在清查、维修期间,管理人员必须在场,钥匙未经允许不得转借他人。

东莞市博物馆物业管理服务采购招标文件

东莞市博物馆物业管理服务采购招标文件 Document number:BGCG-0857-BTDO-0089-2022

东莞市博物馆物业管理服务 采购招标文件 招标编号:东采公〔2009〕155号 招标单位:东莞市博物馆 招标代理机构:中国远东国际招标公司 联系人:叶先生 3-8112 2009年3月 中国

目录第一篇招标邀请书 第二篇 第三篇 第四篇格式 第五篇 第六篇用户需求书 第七篇投标文件格式 附件一:评标工作大纲

A.第一篇招标邀请书 1、中国远东国际招标公司(以下简称“招标代理机构”)受东莞市博物馆(以下简称 “招标人”)的委托,为东莞市博物馆物业管理服务采购项目(招标编号:东采公〔2009〕155号)采购所需的物业管理服务。本项目采用国内公开招标的采购方式,欢迎合格投标人就本项目提交密封投标。 2、招标范围: 东莞市博物馆物业管理服务; 物业管理服务期限为两年,其中合同签订后第一年为试管期,试管期满由招标人确认是否继续执行合同; 注:详见第六篇用户需求书。 3、合格投标人指: (1)具有独立企业法人资格; (2)具有中华人民共和国建设部颁发的物业管理壹级资质证书,并在广东省内注册的有物业管理经验的企业(需提供证明资料); (3)必须通过ISO系列认证并提供相关证明; (4)必须具备公共设施或同类项目的物业管理经验; (5)凡两家或以上供应商参加同一项目的采购,有如下情况的,一经发现,将视同串标处理:1)、为同一法定代表人的;2)、为同一股东控股的;3)、 其中一家公司为其他公司最大股东的。 (6)投标人应在投标文件中须主动填报投标之前三年内有无受各级管理部门的处分或处罚(含其授权服务的子公司、分公司等),如果不主动填报而被事后 发现的,将取消其投标资格,并按有关规定从重处理。 注:如投标单位提供的证件不真实或提供假证,其投标将是无效投标。 4、招标文件于2009年4月23日至2009年5月12日,每日上午9:30时至11:30时;下午 14:30时至16:30时,按下述地址洽购。本招标文件每本售价¥150元,售后不退。 参与东莞市政府采购项目的投标人必须在东莞市财政局的东莞市政府采购网上登记注册备案,未注册备案的投标人在购买采购文件时须携带投标人下列有效文件的原件(现场检查、登记完后退回:营业执照副本原件、税务登记证副本原件、企业组织机构代码证副本原件)并提供开户银行和帐号证明(加盖公章)。已注册备案投标人只须携带以上资料复印件加盖公章。

建筑设计工程招标文件范文.doc

建筑工程招标文件范本 工程名称: 招标单位: 法人代表: 电话: 审批人: 编制日期:(年月日) xxxx市建设工程招标办监制 第一章综合说明 一、总则 (一)工程概况 1、工程招标范围 2、现场施工条件 (1)建设用地面积平方米 (2)场拆迁及平整情况; (3)施工用水、电; (4)有关勘探资料; (5)其它 3、上述工程按照,已办理招标申请,并得到都江堰市建设工程招标办(以下简称市招标办)的批准,现通过招标方式择优选定施工单位。 (二)投标单位资格条件 1、参加示的施工单位必须具有独立法人资格和相应的施工资质。

2、为具有被授予合同的资格,投标单位应提供令招标单位满意的资格文件,以证明其符合投标条件和具有履行合同的能力。为此,所提的资格文件中应包括下列资料: (1)有关在确立投标单位法律的地位的原始文件(或副本)。 包括营业执照、资质等级证书。(外地施工企业还有具有都江堰市建设委员会批准进入本市投标的证明) (三)投标单位应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。招标单位只对末中标单位作适当的标书编制补偿,补偿金额为万元。 二、招标文件 (四)招标文件的组成 1、招标文件包括本文件及所有按第(六)条发出的补充通知和第(十)条所述的招标答疑会记录。 2、投标单位应认真审阅招标文件所有的内容,如果投标单位的投标文件不能符合招标文件要求,责任由投标单位负。 (五)招标文件的解释: 投标单位在收到招标文件后,若有疑问需要澄清,应于收到招标文件后日内以书面形式向招标单位提出,招标单位以书面形式予以解答,并在招标答疑会后将答复送至所有投标单位。 (六)投标文件的修改: 1、在投标截止日期7天前,招标单位都可能会以补充通知的方式修改招标文件。 2、补充通知将交市招标办核准。

博物馆物业管理投标书

博物馆物业管理投标书 投标人:物业管理有限公司 通讯地址:市街号 邮编:000000 :0000 第一章前言 本投标书是依据博物馆发布的《招标文件》等相关书面文件,由物业管理有限公司编制而成。 博物馆是重点文物保护单位,是广大民众参观学习的场所。馆内文物有不可复制性,因此,对安全性、规范性要求严格,物业管理服务要高标准、高档次。 我公司已有N年博物馆物业管理的管理经验,我公司针对各种接待任务的特点,及时调整综合管理力度,强化服务措施,公司各部门加强能力方面的建设,确保适应各种接待任务的工作。服务工作做到位,细节处理人性化,处处体现以人为本的服务理念,搞好服务工作,努力让博物馆极其业主的满意。通过过硬的服务技能和服务本领,为博物馆提供了优质的服务。 本投标书围绕物业“以人为本,科学管理”的原则,统筹企划“博物馆”物业服务项目的全程专业物业管理思路,提出了较高的质量目标和服务承诺,体现了本公司专业管理服务特色。 同时,通过全面、深入的物业管理内容设计与策划,确立了一个

适当定位、可操作的专业管理模式,以达到为博物馆提供优质服务之目标。 物业期待着与博物馆的精诚合作,通过专业管理与服务提升博物馆的品位和档次,使物业在技术保障下保值,在科学管理下增值,使“博物馆”项目成为市乃至全省的行业标杆。 第二章物业管理有限公司介绍((略)) 第三章企业的优势((略)) ●品牌 ●管理经验 ●强大的管理支持 ●高标准的服务理念 ●资源共享 (1)人力资源 (2)物力资源 (3)信息资源 ●经济效益 第四章公司在管项目((略)) 第五章博物馆物业管理基本思路 在尊崇博物馆的原创思想的基础上,依据我们对项目的理解,并结合积累的物业管理经验与物业的自有资源,我们对博物馆项目,实现完善的物业管理与星级的物业服务.

招投标文件技术标范本Word 文档

第一章工程概况 一、工程说明 1、工程名称:卢氏县2012年教师周转房第六标段 2、建设地点:卢氏县 4、建设单位:卢氏县官坡镇兰草小学、竹园小学、狮子坪乡中心小学 5、设计单位:三门峡恒天建筑设计有限公司 二、工程概述 南京赛世仙林房地产开发有限公司开发的赛世香樟园工程建设地点位于南京市仙林大学城,拟建建筑群由3#地下室车库、2幢(12#、16#)高层建筑、1幢(06#、07#)小高层组成,地下室车库满足人防要求,建筑面积33000平方,室内±0.00相当于绝对标高16.4m。 三、工程结构设计: 本工程基础采用有梁式满堂整板基础,桩为预应力砼管桩,结构类型为框架剪力墙结构,抗震设防等级为丙类,剪力墙抗震等级为三级,场地为Ⅲ类,基础及主体结构砼均为C30,构造柱为C20,墙体采用KM1型多孔砖,钢筋采用HPB235、HPB335、HRB400级钢。 四、工程建筑设计 1、室外装饰:水泥砂浆底,外墙采用面砖和涂料。 2、内墙做法:内墙为乳胶漆、瓷砖、粘贴大理石墙面 3、楼地面:楼面采用花岗岩和防滑地砖楼面,地面采用水泥地面。 4、顶棚抹灰:顶棚做法分为板底抹水泥砂浆,粘贴岩棉板,滚涂外面涂料 5、门窗:采用塑钢窗,防火木门及普通胶合板木门。 6、屋面: 二、复合防水屋面,参照苏J9501-7-22(高分子卷材用(贴必定)高分子自粘防水卷材1。5mm);三、参见复合防水屋面(苏J9501-7-7) 五、工程安装设计:

1、电气:380/220V电源用电缆引入,电缆直埋地,电源进户处零线重复接地,保护接地、防雷接地,防静电接地装置共用建筑物基础钢筋,接地电阻小于1Ω,本工程采用TN-S接地保护系统。 2、给排水:室外给水管采用球墨铸铁给水管,室内消防连通管采用镀锌钢管作防腐处理,室内排水管采用UPVC排水管,室内给水管采用不低于1.0MPa 等级塑料给水管,每层设有卫生间,选用自闭式冲洗蹲便,消防系统和给水系统共用一个管道系统,为环状管网。 六、施工条件 施工道路已开通,施工用水用电可从场边接入,交通、饮水、污水排放、生活用电、通信等均能满足施工要求。工程在施工现场中的位置或布置,详见总平面布置图。建筑、装饰、安装用材料设备等大宗材料可就地采购、供应,地方建材满足施工要求。 七、工程工期: 本工程工期,参考国家定额,结合本公司技术、力量、综合实力,通过对劳动力、机械设备,周转材料的合理配置,确定3#地下室车库工期为92日历天,整个工程确保在435天完成。 七、工程质量目标: 本工程质量目标:确保“合格”、符合国家验收标准 八、安全生产、文明施工目标: 杜绝重大伤亡事故,确保“达标”工地。 第二章施工部署

相关文档
相关文档 最新文档