一、工程概况

本工程为大理某五星级酒店暖通施工,此酒店位于大理市下关镇。此酒店是大理市的重点项目,也是本地区规模最大的项目,总占地面积36253?O,总建筑面积729483平方米。整个建筑含地下建筑二层,主要为包房、车库及设备用房;地上部分由两栋六层酒店、一栋十七层酒店组成,地下建筑将其连接成一个整体。A栋塔楼地上二至六层以客房为主,包括标准客房、行政套房等,客房数量约为50间;一层为公共区域,主要是商店区。B栋塔楼地上二至六层以客房为主,包括标准客房、行政套房等,客房数量约为50间;一层为公共区域,主要包括茶室、健身房。C栋四至十七层主要是客房区,包括标准客房、行政套房、总统套房、行政走廊、室内泳池等,一至三层主要为酒店公共设施,设有餐饮、宴会、酒吧、会议、SPA等功能房间。负一、负二层为

公共区域,主要为中餐厅、西餐厅、包房、设备用房、电影院、酒吧、停车库等。酒店定位为白金五星级酒店,现已投入使用。本酒店设计之初,其管理公司――某酒店管理公司已经介入,对本酒店的热水系统设计提出了很多具体的要求,如酒店室内设计参数、新风量要求、主机品牌,冷、热水管管制、房间换气次数、室内噪声要求等等。

二、热源系统设计

热源系统设备的配置

本工程所有客人活动区在冬季都将供热。供热面积42807?O,计算供热负荷1754KW,生活热水最大小时用量为1700KW。酒店洗衣房有蒸汽使用要求,本工程设计两台热泵机组和高效蒸汽锅炉,能有效满足洗衣房、厨房、生活热水、采暖的要求。对应蒸汽锅炉设计了三台热水循环泵,两用一备。

制冷主机运行工况

在夏季,当无生活热水需求时,主机R-1~4按单制冷工况运行。设计冷水进水温度12℃,出水温度7℃。蒸发器出冷水,热量通过冷却水散至外界。当有生活热水需求时,首先开主机R-1、2按热回收工况运,;冷量不够时开启R-3、4按单制冷工况运行。设计冷水进水温度12℃,出水温度7℃,热水出水温度为50℃,热水回水为45℃。在冬季,主机R-1、2无法按制热工况运行时,开启锅炉供热。在过渡季节时,

当冷负荷大于生活热水需求时,按夏季工况运行。当冷负荷小于生活热水需求时,R-1以制热为主,按热泵工况运行,R-3按制冷工况运行。

冷热水系统

水系统设计为一次泵流量四管制系统,根据使用功能及平面位置冷水划分为两大主支路,从分、集水缸接管分别为客房和裙房;热水系统根据使用功能划分成两大主支路,一个支路为生活热水预热,另一个支路为供热管路,包括客房和裙房供热,管路均为异程布置。在所有系统的箱冷、热回水管设计电动二通比例积分调节阀,客房风机盘管前设电动二通开关阀。客房水系统为四管制竖向异程系统,在每组水立管底部设压差平衡阀,通过控制主干管管径控制干管各段阻力损失,减少各支路资用压差的差别,便于管路平衡。各水系统均设有电子水处理设备,具备水质预设定、水质监测、水质调节功能,具备钠离子置换并去除钙镁离子功能,具备银离子100%杀灭军团菌功能,具备铝离子沉淀及压差自动反冲洗等功能。

控制系统设计

本工程的集中空调、通风系统采用直接数字式控制系统即DDC系统。由中央电脑、终端设备及若干DDC模块组成,在空调控制中心能显示并自动打印空调、通风系统设备及附件的运行状态,对各主要运行参数进行集中监控。冷冻水供、

回水总管之间设压差旁通。对冷却水温进行低温控制,当水温低于18℃时,对湖水取水泵进行变频控制,减少湖水流量,从而减少板式换热器的换热量。在过渡季,当室外气温低于18℃时,低速全空气系统可进入全新风运行状态。部分区域的低速全空气系统同时配置有变频控制器,机组可变风量运行。

防、排烟通风系统设计

本工程功能复杂、人?T众多、一旦发生火灾损失巨大,设计时严格依据《高层民用建筑设计防火规范》的要求设置。所有不具备自然排烟条件的防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室及合用前室均设有机械加压送风系统,加压送风机采用高效混流风机或消防专用风机。地下汽车库设有机排风兼排烟系统。排烟量均按6次.h-1换气量计算,平时排风及火灾排烟补风利用车道自然补风,核算火灾补风口阻力小于50Pa。地下变配电室及柴油发电机房均采用水喷淋灭火,火灾时为确保救火人员安全,排风系统仍继续运行。大堂、中庭及宴会厅均按中庭计算排烟量,不小于6次.h-1换气量。地下设备房及其内走道、地上功能房间的内走道设机械排烟系统。

三、结语

热水系统管线布置优化对于五星级酒店提升服务质量有着积极的作用,也是完善服务设施的重要环节。热水系统

管线布置优化能够保证供热系统的稳定性,为人们提供更加安全可靠的环境。热水系统管线布置优化要符合区域范围内的气候特征,充分的考虑到环保问题,根据政策要求完善自身功能特点。技术与经济的综合性将是热水系统管线布置优化的关键。

五星级酒店设计风格

中式风格 中式风格:中国传统崇尚庄重和优雅,传统木构架构筑室内天棚、屏风、隔扇等装饰,多采用对称的空间构图方式,笔彩庄重而简练,空间气氛宁静雅致而简朴,取而代之的是亲近自然,朴实,亲切,简单却内藏丰富意涵。注重细节才能突出效果,在住宅的细节装饰方面,具备现代眼光的重视装饰风格非常讲究。尤其是在现代结构的住宅中,往往可以达到移步换景的装饰效果。这种装饰手法,给空间带来了丰富的视觉效果,像屏风,帷幔,翘头案等这些家具,局部装饰,展现出了中国传统艺术的永恒美感。新中式风格在设计上继承了唐代、明清时期家居理念的精华,将其中的经典元素提炼并加以丰富,给传统室内设计注入了新的气息。没有刻板却不失庄重,注重品质但免去了不必要的苛刻,这些构成了中式风格的独特魅力,特别是中式风格改变了传统家具“好看不好用,舒心不舒身”的弊端,加之在不同户型的居室中布置更加灵活等特点,被越来越多的人所接受。现代多以中式设计和西式陈设为主。木质材料居多,颜色多以仿花梨木和紫檀色为主。空间之间的关系与欧式风格差别较大,更讲究空间的借鉴和渗透。 现代简约风格 现代简约风格:简洁和实用是现代简约风格的基本特点,简约风格已经大行其道几年了,仍然保持很猛的势头,这是因为人们装修时总希望在经济、实用、舒适的同时,体现一定的文化品味,而简约风格不仅注重居室的实用性,而且还体现出了工业化社会生活的精致与个性,符合现代人的生活品位。 简洁并不是简单,简洁是优良品质经不断组合并筛选出来的精华,是将物体形态的通俗表象,提升凝练为一种高度浓缩、高度概括的抽象形式。简练出的新概念,摒弃传统的陈俗与浮华,它多半运用新材料、新技术、新手法,与人们的新思想、新观念相统一,达到天人合一,以人为本的境界。简洁,是一种自然规律,是文化提炼,是大家手笔。“既雕既琢,复归于朴。”“艺术创作宜简不宜繁,宜藏不宜露。”这些都是对简洁最精辟的阐述。 简洁并不是缺乏设计要素,它是一种更高层次的创作境界。在室内设计方面,不是要放弃原有建筑空间的规矩和朴实,去对建筑载体进行任意装饰。而是在设计上更加强调功能,强调结构和形式的完整,更追求材料、技术、空间的表现深度与精确。用简洁的手法进行室内创造,它更需要设计师具有较高的设计素养与实践经验。需要设计师深入生活、反复思考、仔细推敲、精心提炼,运用最少的设计语言,表达出最深的设计内含。删繁就简,以色彩的高度凝练和造型的极度简洁,在满足功能需要的前提下,将空间、人及物进行合理精致的组合,用最洗练的笔触,描绘出最丰富动人的空间效果,这是设计艺术的最高境界。 简洁就是线条简练、造型整洁,同时也是浪漫的怀旧气息与前卫风格的完美结合。试想,清雅、自然的设计作品通过几个块面的穿插组合,几个点线就与其概括了一切复杂的形式,一气呵成,生动简明。将实用而又时尚的简约风格与独立、自我的个性融合在一起,让洋溢着温馨的生动和流淌着美丽的质感借着装饰材料的衬托演绎着各自的风韵。这样,我们才能在简明轻快的现代生活环境中彰显出时尚个性,才能品味出优雅的生活。 充分运用空间的层次光影,运用空间的交错组织,将空间与形式有机地结合,才能表现出空间的构想与魅力,才能创造出新意念。 简洁构成的审美性,因人而异,人们的年龄、见识、素养、生活背景的不同,产生的品味要求也就不同。设计师有责任把人们引进一个简洁、含蓄充满个性的非常世界,有义务提升人们的审美意识,缓和着审美观念的冲击,缩小着彼此审美层次的差距。 社会发展时代进步,新思维、新结构,新材料的出现必定会产生与此相适应的装饰新概念、新形式、新空间。简洁这一现代又唯美的形式已经深入影响到建筑产品、工业产品、生活产品等诸多领域,它已悄然让人们的生活方式和思想理念产生质的变化。它是我们这一时代的必然产物,是设计风格的必然倾向。这些将给足设计师们更大的想象空间,简洁现代的设计风格必然会一枝独秀,引领着我国装饰行业的潮流,成为21世纪人们生活追求的时尚。 欧式风格 欧式风格:典雅的古代风格、纤致的中世纪风格、富丽的文艺复兴风格、浪漫的巴洛克、洛可可风格,一直到庞贝式、帝政式的新古典风格,在各个时期都有各种精彩的体现,是欧式风格不可或缺的重要表现形式。

某大酒店暖通空调设计方案

某大酒店暖通空调设计方案 工程概况: 原深圳湾大酒店现已更名为XX大酒店,位于深圳市华侨城深南大道旅游文化区域的中心位置,基地现状为不规则多边形,坐北向南,东西长约460m,南北最深约200m,现状为斜坡场地,酒店总用地面积为62717m2。整个建筑地下二层(半地下层、地下一层)塔楼高六层,在首层与二层间设夹一、夹二两个设备转换层,塔楼主体二至六层,主要以客房为主,包括标准客房、行政套房、总统套房、常住客房等;裙房(含夹一、夹二层)主要为酒店公共设施,设有餐饮、宴会、酒吧、会议、健身、婚礼中心等功能房间;利用地势高差设有半地下室停车库、酒店设备用房及部分酒店公共设施;地下一层为人防地下室,平时为酒窖。总建筑面积108867 m2,其中客房面积约40451 m2,客房数量约500间,酒店公共空间面积约37549 m2。改建后的酒店定位为白金五星级酒店,已于2006年底部分投入使用。 图1 酒店总平面图 XX大酒店设计之初,其管理公司——XX酒店管理公司已经介入,对本酒店的空调系统设计提出了很多具体的要求,如酒店室内设计参数、新风量要求、空调主机品牌,空调冷、热水管管制、房间换气次数、室内噪声要求等等 主要设计参数 深圳市夏季室外计算干球温度33.0℃,湿球温度27.9℃;冬季室外计算干球温度6.0℃,最冷月平均相对湿度70%。室内设计参数详见表1。 表1 室内设计参数表

空调冷热源系统设计 冷源系统 本工程集中空调面积62279m2,夏季空调计算冷负荷11403KW,设计选型时考虑酒店的运行规律, 按同时使用系数为0.8配置制冷主机,设计选用水冷离心式冷水机组四台,总装机容量9142KW,其中单台制冷量为2637KW的机组三台,单台制冷量为1231KW的机组一台,机组冷水进、出水温度为12℃~7℃,机组冷却水进、出水温度为32℃~37℃,冷媒为R134a。大、小主机的冷量调节范围均为30%~100%无级调节,当冷量需求低于单台大主机冷量的50%时,由小主机接力,总装机容量下的大小主机搭配可实现5%~100%的调节能力。 热源系统 本工程所有客人活动区的空调系统在冬季都将供热。空调供热面积56732m2,计算供热负荷2524KW。酒店洗衣房有蒸汽使用要求,本工程选用高效蒸汽锅炉,能有效满足洗衣房、厨房、生活热水、空调采暖的要求。 热回收系统 由于锅炉房、洗衣房、配电室等房间夏季散热量大,冷却通风所需风量大,且无法回收利用这部分热量,因此在施工配合过程中,为这些房间增设了带热回收装置的热泵机组。热泵机组进、出风温度为30℃/20~24 ℃,进、出水温度为20℃~55℃,制热效率可达4.0。经热回收后的冷风可作为房间冷却通风,产生的热水供应员工更衣室、员工厨房及洗衣房生活热水需求。 空调水系统设计 空调水系统设计为一次泵变流量四管制系统,根据使用功能及平面位置划分为四大主支路(图2),从分、集水缸接管分别为左翼裙房、左翼客房、主楼及右翼裙房、主楼及右翼客房服务,各主支路回水管均设有静态平衡阀。因左翼客房支路水管距主机房较近,其冷、热水管采用同程布置,增加同程管路以增加其阻力损失,与右翼平衡;其余主、支管路均为异程布置;客房管井立管底部设置压差平衡阀;平衡阀通过控制各支路之间地水力压差来平衡因主干管阻力引起地支路之间水力不平衡。本工程选用地平衡阀在全开地状态下其阻力只有0.3Kpa,从而起到比设置同程管还节能地效果。

星级酒店生活热水系统设计实例分析

星级酒店生活热水系统设计实例分析 发表时间:2015-10-09T10:21:18.287Z 来源:《基层建设》2015年5期供稿作者:李宗泰 [导读] 华南理工大学建筑设计研究院广东广州本文就星级酒店生活热水系统设计进行了探讨,相信对有关方面的需要能有一定帮助。 李宗泰 华南理工大学建筑设计研究院广东广州 510000 摘要:本文主要针对星级酒店生活热水系统设计展开了探讨,通过结合具体的工程实例,综合分析了水源热泵、冷凝热回收以及太阳能等节能技术手段,并对生活热水系统作了经济分析,以期能为有关方面的需要提供有益的参考和借鉴。 关键词:酒店;生活热水;系统设计 0引言 目前,能源紧张以及环境保护问题亦日益突出,近年来,如何更多更好地利用自然能源,特别是低品位能源,避免和减少环境污染,缓和能源紧张问题早已是人们所关注的课题。而星级酒店作为生活热水的大需求建筑,如何在低能耗的情况下提供热水,成为了星级酒店生活热水系统设计的主要方向。基于此,本文就星级酒店生活热水系统设计进行了探讨,相信对有关方面的需要能有一定帮助。 1工程概况 某五星级酒店位于海南省三亚市,建筑面积为38000m2,地下1层,地上8层,建筑高度27.6m,生活热水供水温度60℃,五星级酒店生活热水系统必须完全满足热水需求,所选系统类型、储水箱及加热器应能够在各种流量条件下提供稳定的供水温度。 2系统设计 根据以上要求,酒店拟采用太阳能集中生活热水系统,生活热水水源采用地下温泉水,水源热泵系统作为备用热源,并采用冷凝热回收技术,对冷水机组排放的冷凝热予以回收用于产生生活热水。热泵替代燃油、燃气锅炉,可大大减小海域附近的空气污染。系统原理图见图1。 2.1冷凝热回收技术的应用 制冷机在生产冷量的同时需要通过冷却水携带走大量的冷凝热,这些热量一般都是通过冷却塔排入室外空气,不仅浪费了大量热能,还造成了严重的热岛效应。通过回收这些低品位热量用于生产生活热水,不失为一项节能环保的措施。 对冷机产生的废热进行热回收,并用这些热能对部分生活热水进行预热,可提高能源利用效率,减少对环境的放热量,有利于保持生态环境,并节省10%~20%生活热水能耗,见图2。 由本工程全年空调逐时冷负荷可得全年逐时冷却水出水温度,进行蒸发器供回水温度修正后,可得热泵全年COP逐时曲线。计算前提条件:①标准工况下(蒸发器温度进水温度15℃,蒸发器出水温度7℃,冷凝器进水温度55℃,冷凝器出水温度60℃)时,中高温地源热泵制热能效比为3.5;②根据《2008年海南省海洋环境状况公报》,海南岛近岸海域的年平均表层海水温度为25.8℃,海南的海水全年温度波动很小,适合作为取冷和取热的源。 经计算得出,采用冷凝热回收技术,热泵机组全年制热平均能效比约为4.5,其全年能效比逐时值见图3。 2.2地热能利用 生态省建设及可持续发展战略迫切要求当地热资源的开发利用。海南省在全国率先做出建设生态省的重大决策,而地热资源正是一种无污染或极少污染的绿色能源,其突出优点是占地少,无废渣和粉尘,退水既可综合利用又可回注到地下储层,起到增加压力、保护储层、保护地热资源的目的。 海南省地热资源以水热型为主,海南省地热资源水量丰富,水质优良。除其固有的热能外,水中还富含F、Sr、Zn、H2SiO2、Ca、Mg等对人体有益的微量元素和组分,属优质医疗热矿水,用途十分广泛。根据GB11615—1989《地热资源勘查规范》的规定,当地下水水温大于或等于25℃时,属地热资源。

酒店、宾馆热水系统工程解决方案

酒店、宾馆热水系统工程解决方案 太阳能是清洁能源,民用已较为普遍,但在国内较大规模的用于宾馆、酒店热水系统,还为数不多。宾馆与酒店对能源的节约非常重视,这直接关系到其整体成本。有鉴于此,我企业技术部与长沙某酒店合作,采用当前最节能的技术即太阳能与空气源结合,为酒店、宾馆提供最佳的热水工程解决方案。 宾馆酒店热水系统-旅馆热水系统的设计及费用计算: 一、宾馆酒店热水系统设计一般参数计算 1、宾馆热水供应人数热水计算:宾馆标间1间,每天满足2人洗浴,以60kg/人每日计算热水供应总量。 2、供宾馆、酒店热水温度:55°C. 3、供热水方式:24小时供应热水 4、水温平均温升40°C。(进水温度15°C,热水供应温度55°C) 5、热水加热方式费用对比: 电的价格以0.8元/度计算。柴油以7元/公斤计算,天然气价格每立方米2元(具体费用以各地方为准进行计算) 电的热值为860大卡/度,柴油燃烧值10200 kcal /kg,天然气每立方米8500kcal。 (具体情况以宾馆、酒店及旅馆本身为准) 二、宾馆空气源热泵、柴油、燃气年运行费用计算 1、空气源热泵每年运行费用计算 将N吨从15°C加热到55°C,每天需用的电为:N000kg×1kcal/kg.°C×40°C ÷(860大卡/度×cop4.0)=N度 每年的电费为:365天×N度×0.8元/度=N万元 2、燃油锅炉年运行费用 每天供应N吨55°C热水需要的燃油量:N000kg×1kcal/kg.°C×40°C ÷(10200 kcal

/kg×热效率80%)=Nkg/天 使用燃油锅炉的年运行成本:Nkg×365×7元/公斤=N万元 3、燃气锅炉年运行费用 每天供应N吨55°C热水需要的燃气量:N000kg×1kcal/kg.°C×40°C ÷(8500kcal 立方米×热效率75%)=N立方米/天 使用天然气年费用:N立方米×365×1.95元/立方米=N万元一般看来,COP(热能转换比)等于或大于2的,就可界定为“节能热水系统”。 举例说明: 电锅炉的COP =0.95 所耗电能: 产出热量= 1 : 0.95 煤锅炉的COP =1.2 所耗燃煤: 产出热量= 1 : 1.2 空气源热泵系统的COP =3.2 所耗电能: 产出热量= 1 : 3.3 双节能太阳能加空气源热泵热水系统的COP =4.5以上 所耗电能: 产出热量= 1 : 4.5 注:太阳能、空气源热水系统的核心部分是太阳集热器和空气源热泵,如晴天,利用太阳的光能,加热平板太阳能集热器或真空管集热器内的冷水。如雨雪阴天,则利用空气源来加热冷水,互补结合,达到最节能的效果。 宾馆、酒店使用空气源热泵每年比电热水器节约3/4的费用,比燃油2/3的费用,比燃气热水器节约1/3的费用。而且宾馆空气源热泵热水系统安装方便、安全、环保、不需要专人管理,全自动运行,寿命15年以上。 国喜公司承接宾馆、酒店、旅馆热水系统工程,并且已有多个案例,随时供应参观考察。欢迎酒店、宾馆、旅馆热水项目来电咨询。 三、宾馆酒店太阳能热水系统与构成设备 太阳能、空气源热水系统的核心部分是太阳集热器和空气源热泵,利用太阳的光能,加热平板太阳能集热器或真空管集热器内的冷水。因此,在安装时,必须考虑到日照问题;同时由于酒店非常重视外观,所以开发酒店热水工程最妥当的是与承办该酒店的建筑设计院合作开发,以达到近乎完美。 四、太阳能加空气源热泵热水系统的组合

五星酒店热水方案参考

一、工程概况 项目为盐城五星宾馆生活热水系统。宾馆共4层,84间客房,根据贵方要求,设计热水量12吨/天。 基本气象: 盐城属于亚热带向暖温带过渡地带,且海洋性暖湿季风气候明显。气候温和、四季分明、日照充足、冷暖有常、雨量适中。年平均气温13.9-14.5℃。夏季日平均气温约25℃,冬季日平均气温约3℃。 二、设计原则及依据 ●满足贵方全天候供热需求; ●盐城地区气象资料; ●工程安装过程中不影响其它建筑设施; ●工程安装受力要求设计合理、耐用,美观规范,便于维护管理。 ●系统运行稳定可靠、操作使用方便。 设计标准依据: 1)GB50015-2003《建筑给水排水设计规范》 2)GB5749-85《生活饮用水卫生标准》 3)ISBN7-112-04145-7《给水排水设计手册》 4)GB50242-2002《采暖与卫生工程施工及验收规范》

5)JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》 6)其余按照国家关于热力供应、钢结构、工艺管道、容器制造、保温绝热、 防腐等的有关规范要求进行设计和施工,以确保系统工程质量。三、热负荷计算: 根据确定的用热水量即可得出12T冷水从5℃(以冬季工况计)温升到55℃时共需要的热量为: Q=C·M·△T=12×1000×(55-5)=600000Kcal=698kW C-------水的比热容,1Kcal/kg·℃ M-------水的质量,kg △T------温升,℃ 四、主机及辅助设备选型 1.主机选型 热泵选型温度:环境温度5℃ 热水加热时间:18h 热损耗系数:1.05 初选纽恩泰空气源热泵热水机组NERS-G5(NERS-G5的额定制热量为19.7kw/h。环境温度5℃,冷水进水温度5℃时的制热量约为 13.5kw/h。),运行时间18小时满足需求,则所需台数: N=698×1.05/(13.5×18)=3台初选NERS-G53台

实例分析星级酒店的建筑设计理念

实例分析星级酒店的建筑设计理念 发表时间:2017-10-10T09:02:49.967Z 来源:《基层建设》2017年第14期作者:袁旭 [导读] 摘要:当前,我国各个地区的五星级酒店建设的热潮一直在持续,这是我国经济发展的一个缩影。高收入者对生活品质的要求随着社会的发展而上升,享受性消费成为这个群体的主要消费方式,五星级酒店的出现很好地满足了这个需求。 广东博意建筑设计院有限公司广东佛山 528000 摘要:当前,我国各个地区的五星级酒店建设的热潮一直在持续,这是我国经济发展的一个缩影。高收入者对生活品质的要求随着社会的发展而上升,享受性消费成为这个群体的主要消费方式,五星级酒店的出现很好地满足了这个需求。下面结合工程实例,主要就星级酒店建筑设计方案进行了探讨。 关键词:酒店;设计思路;自然通风;能源利用 1.星级酒店的设计理念 自改革开放以来,我国酒店业飞速发展,我国在酒店的设计研究上也取得了令人骄傲的成绩,设计出了诸多令人叹为观止的标志性酒店,现如今酒店已成为我们生活中重要的组成部分随着社会经济的发展,人们消费的水平不断提高,人们出行对酒店的需求增加,酒店变得更加多元化,因此在酒店的设计上要满足复杂的顾客群体需求的不断变化,不能照搬守旧,要结合自身特点适应时代的变化。酒店就好比是一部运行的机器,要让机器正常的运转就要考虑多方面因素,每个环节紧紧相扣,既要考虑到外部客人也要考虑到内部人员,尤其是星级酒店,要做到多样性、功能设施齐全、区域划分合理,给客人最完美的服务,要给人们的出行带来便捷。 2.星级酒店重要区域设计要点 2.1酒店大堂 酒店大堂是一个酒店的脸面,是顾客对酒店的第一印象,也是酒店的灵魂所在,酒店大堂最能体现酒店基调品味和风格定位的地方,顾客第一印象的好坏直接影响到顾客后期对酒店的认可度,这也是为什么酒店大堂常常被建筑师和设计师所重视,成为设计重点的原因。因此,在酒店大堂的设计上要格外用心。酒店大堂是人员比较集中的地方,空间应合理的划分,应设置休息区,给客户休息等待的空间,要能使进入大堂的客人感受到如家般的舒适感和安全感,而不是只考虑酒店的装修豪华与否。 2.2总服务台 总服务台一般设在大堂的中心靠后位置,一般正对酒店大门,是酒店的中枢。总服务台的长度总和一般在15米左右,将多个功能结合在一起,方便酒店工作人员和顾客使用。服务台的区域划分一定要合理,一定要提高总服务台的工作效率,不要出现因区域划分不合理而使工作人员工作效率降低出现客人等待的现象,要为顾客节省时间,不要让顾客觉得繁琐。 2.3客房层走廊 星级酒店的客房比较多,所以在走廊的设计上要简洁明朗,适当提高走廊照明度,避免使顾客产生狭长灰暗的感觉。另外,提高照明度也是为了让顾客可以清晰的看到门牌号,这样也可以提高顾客的心里安全感为保障顾客之间的隐私和减少顾客之间的干扰,走廊两侧房的门最好是选择错位设计,不要出现门对门的现象。 2.4客房 对于顾客来说客房是个陌生的环境,面积过大会让顾客感到心理不安,过小又会让顾客觉得压抑,30平方左右是让顾客比较舒适合理的空间。五星级酒店的卫生间一般不小于6平方,同时设有浴缸和淋浴区,客房是体现一个酒店设计是否人性化的重要区域,要让顾客感受到家的温暖。旅途劳累的一天,能在浴缸泡个热水澡,睡在舒适的床上,除去疲乏,对于顾客来说也是一种心灵上的享受。 2.5宴会厅 由于星级酒店的宴会厅的面积比较大,所以高度不能过低,高度通常都在6米以上,否则会让宴会厅显得很压抑。由于面积较大且人员比较密集,所以在设计宴会厅时还要考虑到宴会厅的隔声效果,可将宴会厅按照区域进行适当的划分。 2.6休闲娱乐中心 休闲娱乐中心是星级酒店重要组成部分,是酒店调节生活情趣的地方,一般包含健美、健身、更衣、游泳馆及桑拿等项目。通常这些娱乐设施可以设置一个共同的出入口,但一定要考虑人员的流动情况,不能在进口处显得拥挤,考虑到客人的安全和休闲的特点,室内的照明度应结合室外的自然光,起到活化气氛的作用。 3.实例分析 3.1工程概况 某市总统大酒店位于环市东路与人河路的交叉路口,是一家以四星级标准规格设计的现代商务酒店。项目占地南北长约50米,东西长约80.2米;占地面积3916.04平方,总建筑面积31318.08平方,地下2层,地上17层,总高度71.2米,是集办公、商业、娱乐为一体的综合性建筑。 3.2建筑设计要点 1)整体布局 由于本酒店位于某市区主干道交叉路口位置,在整体布局上强调酒店的生态性并与城市和谐相融。因此,应充分利用酒店主入口门前成排的景观樟树,以自然资源为酒店创造崭新的环境,塑造特定的建筑形态与周围环境协调契合,以取得理想的整体效果。 酒店的主体布置主楼靠基地南侧,以南北布局;裙房紧靠东侧,以门前景观树为核心,围合成一个半开放的门前绿化空间,此处设置长椅凳供宾客或来往行人在此憩脚。人们的视线顺着酒店门前整齐的绿化景观,可以一直延伸至大堂门口及内部空间。由于景观树和绿化带的烘托,使酒店主体建筑在人们的视觉环境中呈半含半露这种含蓄的氛围,在视觉效果上增加了场地的纵深感。 屋顶的天台花园、裙房露台、窗台花槽形成多层次的垂直绿化,天然景观与人工植物上下相互渗透,使酒店入口广场显得十分典雅,布局时纵横绿轴及景观树的多次反复应用,使酒店主体建筑显得有张有弛,收放自如。 2)建筑内部功能及空间划分 建筑的功能布置是与整个地域商业定位相一致的,其功能上既考虑了内部的功能需求,也顾及了与周围业态的互补与共同发展。整个酒店建筑分为主楼和裙楼两部分,主楼为客房,裙楼为餐饮和娱乐区,包括商务中心、咖啡厅、西餐厅等。地下二层为变配电房、消防水

酒店热水系统工程设计原则及注意事项

酒店热水系统工程设计原则及注意事项现在有很大一部分酒店都在采用空气能热泵作为热水设备,空气能热泵热水器的经济性,与它的平均使用时间紧密相关,对于热水用量较大的场合,机组的日平均工作时间往往在10小时以上,远高于家用机的0.5~2小时,所以经济效益十分显著,已经在酒店和学校等场合得到广泛应用。 24小时供热水,大体积非承压保温水箱 酒店和学校对使用热水的要求,有很大的区别,即供应热水的时间要求是不同的:酒店要求24小时供应热水,而学校却是定时供水,这就造成了两者的系统设计方案也有较大的区别。相同的是,它们都需要体积较大的保温水箱。 由于大体积的承压保温水箱制造难度较大,成本较高,因此,大多数酒店和学校都采用非承压的保温水箱。利用水位控制器控制水箱的水位,酒店为了保证住客在需要热水时很快就可以得到,一般要保持循环水管的温度,在保温水箱和水管实行小流量的热水循环,多数情况下还要装设供水泵,使热水维持一定的供水压力。 酒店热水系统的设计原则及注意事项 对于产热量较大的热泵热水系统,应该配置适当的台数。台数较少的系统,在机组出现检修和故障时,容易造成用户无法正常用水,给服务带来麻烦。 在核算极端工况下的热泵工作时间时,不能把机组的工作时间安排得过长,根据极端气候出来的频率,不应超过12/d。或者也可以考虑太阳能与空气能热泵结合使用,联动控制,这样也可以减少热泵机组运行时间等。选择热泵规格时,应该考虑到热泵制热能力的衰减,机组在露天条件下工作,蒸发器翅片上以及冷凝器上很快会附着污垢,降低换热器的换热效率,使机组的产热能力下降,尤其在冬天,影响比较明显,所以应该适当加大热泵的规格。 尽一切努力降低热泵的出水温度,对于热泵热水器来讲,即使降低1摄氏度也能够带来各个方面的利益,较低的出水温度不但可以提高系统的制热效率,也使用机组的工作更加可靠。热泵的有效工作时间是有限的,压缩机转动会有磨损,热泵工作温度越高,机油的黏度越低,保护摩擦面的能力越差,寿命越短,所以在相同造价情况下,热泵设计师们应该适当增加机组的数量或者加大其规格,过大的储热系统是不必要的。 没有进行专门设计的空气源热泵,在冬季时会大幅度降低性能,甚至完全丧失制热能力,环境温度较低时,热泵的COP较低,排气温度较高,压缩机工作环境恶化,故障倾向加重,系统设计者要正视这一点,为热水系统设计合理的电、油或燃气辅助加热装置。欲知更多资讯请关注:https://www.wendangku.net/doc/2611507949.html,/ “储热是不得已的”,较大的保温水箱造价也较高,还会带来较大的散热损失,而且使系统的加热反应缓慢,供水泵和水位控制装置,也会给系统带来不稳定因素,在有条件的情况下,尽量缩小保温系统的体积(以确保使用为前提),增大机组制热能力,提高系统的反应速度。机组工作的调节能力如果足够强,基础取消保温水箱也是可能的。 风雨、腐蚀性气体和紫外线的侵蚀比一般人想象得要严重。因此,在有条件时应尽量将机组和保温水箱置于有顶棚、朝南和通风良好的地方,对全部系统的管路做好保温,在可能出现零度以下温度的地方,机组要有完善的防冻措施。 保温水箱内存储更多的热量,但是为了使系统更为高效和稳定,应该努力降低制热温度;热泵热水器在短时间内超温工作是可以的,但是要付出效率下降和寿命缩短的代价,在冬季合理的休息是必须的,除非机组在结构上已经做了专门适应低温环境的设计。 空气源热泵热水系统运行费用分析 补充水直接进入保温水箱的循环加热系统,从效率和系统的简洁方面肯定不如直热式热泵热水装置,直热式热泵热水系统要注意解决好回水降温的问题(同时直接式机组由于水流速度较慢,容易在管壁沉积污垢,可以设置起冲刷作用的循环水泵),比较适合这种24小时供应热水的系统采用。 对于定时供应热水的系统,方案的设计要简单得多:类似学校这样的用热水场所,只要在使用时间前加热足够量的热水就可以了,因为使用时间集中,不必使用时间集中,不必采用热水回水,对于这样的使用方式,采用直热式和循环加热式在效率上也几乎没有什么差别。本文由湖南国喜新能源科技有限公司编辑

酒店热水设计方案

酒店热水设计方案 一、设计依据 1、《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003 2、气象参数 (1)冬季空调计算干球温度:3.5℃ (2)极端最低温度:-4.2℃ (3)每年日平均温度≤8℃天的天数:29天二、热水用水量

三、热泵设计 1、冷水水温计算温度:5℃ 2、每天最大需求制热量:49.5T x 1000 x 50 / 860 = 2878kw 3、每天加热时间按12小时计算,每小时所需热量:2878 / 12 =240kw 4、10HP热泵配置数量:240kw / 41kw = 5.85台(配置6台,单台制热量41kw) 不同环境温度热泵运行概况 5、电辅加热按热泵制热量40%配置,240kw x 0.4 =96kw,配100KW电加热。 四、保温水箱容量设计 1、最大日用水量:49.5T(55℃) 2、高峰用水时间:4小时 3、高峰时期总用水量:4 x k x 49.5 / 24 = 46T(55℃)(k=5.61) 4、水箱容量= 高峰时期总用水量–高峰时期热泵产水量=39T (水箱40T) 五、热泵热水系统设计 1、采用高温制热循环式热泵热水系统 (1)直热补水:补进水箱的水温恒定,水箱水温变化相对较小 (2)循环恒温:水箱水温降低时,循环加热

六、热水供水系统设计 1、系统分区 2、供水方式 (1)7~11层自然压力不足,设置一套变频供水系统,变频供水泵组设置在屋顶。回水管设置在每个用水点,全程同程回水。屋面设置电磁阀控制,温度控制回水。 (2)1~6层采用自然压力供水,3~6层自然压力保持在2.5~3.5公斤之间。1~2层用水点均是洗手面盆,压力稍大,不影响使用,不设减压系统。屋顶设置回水泵,温度控制回水。 七、冷水给水系统 1、冷水用水定额:500L/床位(含热水) 2、屋顶冷水箱容量按最大日用水量25%设计:124间x 2 x 500 x 0.25 = 30T 3、地下室储水箱容积:100T 4、用水点供水系统和分区方式,按热水方式设计,保证用水点压力平衡。

五星级酒店给排水优秀设计xcy

五星级酒店给排水设计方案 给排水设计包括以下系统: 1、给水系统 2、热水系统 3、排水及雨水系统 4、消火栓系统 5、自动喷淋系统 6、防排烟系统 (一)、给水系统 一、给水方式的选择 市政管网一般能提供的常年资用水头在0.30.5,而高级宾馆建筑总高度一般要在50100m之间或更高,因此市政管网远不能满足建筑内部用水要求,故考虑二次加压。经技术经济比较,下列两种给水方式比校经济:若外网水压经常水足且不允许直接抽水时,应选择设水池、水泵和水箱的联合供水方式; 若外网水压经常或间断不足,外网允许直接抽水,选择设水泵、水箱联合供水方式比较经济。这样室内给水系统拟采用分区减压给水方式,由水泵统一加压,在屋顶设置水箱,下区供水利用减压阀减压。该方式具有供水可靠,设备及管材较少,投资省,中间各区不占水箱面积,设备布置集中,便于维护管理等优点。 根据卫生器具给水配件处的最大静水压力为300~350,高级宾馆内给水系统一般要分三~四区。第一区可由室外市政管网直接供水,给水管网采用下行上给式;为了供水的安全,其他的分区供水干管均要成环,给水管网采用上行下给式,给水管网的干管可设在客房走廊的天花内,供水引至屋顶水箱,通过各干管减压阀供水。最高区用水由屋顶水箱直接供水。 二、给水管道的布置与安装 1、根据高级宾馆的装修等要求,管材可选用铜管或给水管,这两种管材卫 生要求都比较高,耐碱耐酸的腐蚀性能好,且质量较轻,便于安装等优 点,所以这两种管材是合适之选。各层的给水管道均采用暗装敷设,主 干管走天花内,竖管均走管道井内。

2、管道外壁距墙面不小于150,离梁、柱及设备之间的距离为50,立管外 壁距墙、梁、柱净距不小于50。支管距墙梁净距为20~25。 3、给水管与排水管道平行、交叉时,其距离分别大于0.5m和0.15m,交叉 给水管在排水管上面。给水管与热水管道平行时,给水管在热水管下面 100m。 三、给水设计流量计算的参数: 1、用水定额: a、宾馆客房:每床每日:500~600L;小时变化系数:2,使用时间:24h。 b、餐饮业:每顾客每次:15~20L;小时变化系数:2.0~1.5h;使用时间: 12~16h。 2、最高日用水量计算: 建筑物最高日生活用水量按下式计算: 1000(m3) 式中:最高日生活用水量(m3); 设计单位数(人、床、病床、m2等); 单位用水定额(人·d,床·d,病床·d,2·d) 高级宾馆是由旅馆、商场、餐饮、洗浴等的组合,因此,应分别按不同建筑的用水量标准计算各部分的最高日用水量,然后将同时使用的部分合理叠加,取最大一组用水量作为整个建筑的最高日用水量。 3、最大小时生活用水量 最大小时生活用水量应根据最高日生活用水量,每天使用时间和时变化系数按下式计算: 式中:最大小时生活用水量(m3) 最高日生活用水量(m3) T—每日使用时间() 时变化系数 4、生活给水设计秒流量 高级宾馆按下式计算:

五星级酒店设计理念

五星级酒店设计理念 五星级酒店设计理念概要 著名的现代建筑先驱勒 ? 柯布西耶曾经说房屋是居住的机器。尽管这句产生于特定时代的设计宣言现在看来有些偏颇但是把一座现代化的酒店比喻为一部高速运行的机器还是比较贴切的。现在我们对 5 星级酒店在设计上应注意的一些事宜做概念性的整理。一、酒店概述酒店设计应以交通组织为切入点包括人流、物流和车流既有内部员工的也有外部客人的。功能不同的交通组织方式又将酒店分为既独立又相互联系的两部分酒店的部分简称前馆往往是一座酒店形象、品质的表征也占酒店公共 投资金额的主要部分因此常常被建筑师和投资方所重视成为设计重点而酒店的服务管理部分简称后馆的组织主要脱胎于酒店的经营管理模式。由于专业的限制这一部分往往不被建筑师和投资方所重视。其实后馆部分是确保一座酒店高速运营的根 障也是善待员工的人性化管理思想的最好体现。按国家旅本保 游局的星级评定标准后馆部分的设施状况和管理水平越来越影响到五星级酒店的评定结果。酒店设计归根到底是以酒店的经

营利最大化为目的因此可以说公共空间的舒适性和易识别营和 性管理组织的便捷性和有序性是酒店经营的目标和保障。中国 设计酒店 二、前馆部分这部分的设计必须使客人产生一种体贴入微家的感觉。便捷易找的功能服务分区周到热诚的服务态度以及由亲切的装饰触感、宜人的环境色彩和照明、舒适的温湿度、体贴的家俱设置等它们共同营造的安逸祥和的氛围是至关重要的成功因素。 1 、大堂设计 酒店大堂应该比其他地方更能给人第一通常也是最难忘的印象和最终决定他离开后是否再回头印象可以说大堂决定了一个酒店的基调、品味和定位。主题酒店、城市商务酒店、会议酒店、度假酒店、温泉酒店、赌场酒店限西方国家都是各不相同的应该让客人一进入大堂就能感受到酒店的客源定位和产品特色不仅仅只是考虑豪华与否。室内设计方面要能使进入大堂的客人感受到如家般的舒适感和安全感。流线设计方面要做到能够使客人很方便的看到总服务台和电梯厅。 大堂需要一定的面积其尺度主要取决于酒店的客房数和其它相关公共空间组织并不是越大越好。北京的龙城皇冠假日酒店和深圳的威尼斯酒店同属皇冠系列品牌。这两家酒店的大堂功能相对独立尺度也不大。采用这种设

热泵热水系统项目 设计方案

热泵热水系统项目设计方 案 一、公司简介 由####(Deron Group)引进##顶尖热泵技术,建立的########研发中心,是国家级##节能科技园重点企业。公司自主研发并与##技术合作,专业研发生产节能热泵热水机组,为全球众多宾馆、酒店、学校、机关、工厂、医院及家庭别墅群提供能源节省率达75%的中央热水系统解决方案。 ####公司是国最早建立热泵研发中心的企业之一,获高新科技企业认定证书,拥有国家级的热泵实验室,21位技术研发人员。自主研发了三十六项国家专利,使热泵的使用突破了-25℃低温区,并且可以使用空气源、水源、地源及废水源、海水源等多种热源。同时还研发了冷热利用的热回收机组,抗腐蚀的泳池机组及电镀机组。 ####公司参与了两项国家标准起草。一是家用及类似用途热泵热水器国家标准,二是热泵辅助太阳能热水系统国家标准。获国家相关单位评为生产许可证,并获##CE认证、##TUV认证、##SGS认证。产品质量经过省级和国家级检测合格,并由中国人民保险公司承保。 ####公司引进###、###、###等国际先进设备和仪器,建立起四条主机生产线、两条自动化钣金、两条检测线及两条保温水箱生产线。拥有家用、中央、大型工程及空调热水器二合一等四大系列40多个型号,产品出口##、###、###、###、###、###、###、###等三十多个国家及地区。####公司正在打造热泵热水器全球生产基地。 二、热泵介绍 1、空气源热泵热水器介绍

由生活中的常识中我们可以知道,热水可以自己慢慢向空气中放热,冷却成凉水,这表明热量可以从温度高的物体——热水自动的传递到温度低的物体——空气。那么可不可以将这个过程反过来进行,将温度较低的空气中的能量向热水中转移呢?热力学第二定律指出:不可能把热从低温物体传到高温物体而不引起其他变化。这就是说,热量能自发的从高温物体传向低温物体,而不能自发地从低温物体传向高温物体。但这并不是说热量就不能从低温物体传向高温物体,就向水泵能够使水从低处流向高处一样,热泵通过消耗一部分电能,也能够使热量从低温物体传到高温物体。空气源热泵热水器就是根据这样一个原理来工作的,通过消耗少量的电能驱动压缩机,使制冷剂吸收空气里的热量来加热生活用热水的,其制热效果比传统热水器高出4倍,而消耗的电能仅为普通热水器的四分之一,并能从根本上杜绝了漏电、一氧化碳中毒的危险。 热泵热水器的工作过程如下:如上图所示,压缩机通过消耗一部分电能,将低温低压的制冷剂气体压缩成高温高压的气体,高温高压的气体在冷凝器中放出热量将水加热,自己温度被降低,经过膨胀阀节流降压后,变成低温低压的气液混合物,在蒸发器中制冷剂吸收其他介质(如空气、井水)中的热量,变成低温低压的气体,然后再被压缩机吸收,压缩成高温高压的气体加热热水。与其他形式的热水器相比,热泵热水器主要有安全、节能、环保的特点。 2、空气源热泵热水器的产品优势 ●运用逆卡诺循环原理,是继燃气热水器,电热水器和太阳能热水器后的创新一代的绿色

酒店设计说明

本次设计装饰工程为五星级酒店标准客房装饰工程;本装饰工程包括室内地面、墙面、吊顶及卫生间墙面。 客房为大床房,整体思路是室内感觉做到温馨、豪华、舒适,地中海风格有它独特的美学特点。在组合上注意空间搭配,充分利用每一寸空间,且不显局促、不失大气,尤其多采用开放式自由空间;在选色上,一般选择地中海风格中典型蓝紫色,冷色调,集装饰与应用于一体;在柜门等组合搭配上避免琐碎,让人处处感受到浪漫主义气息和兼容并蓄的文化品位。浅色的地板配合蓝绿色羊毛地毯,棉织或亚麻的床上用品,让客房清新,亲切,让客人产生别样的异域风情,从而愿意再一次光顾,在艺术价值和商业价值中取得效益。除了满足其基本的功能之外,室内陈设和家具的造型稍微做些变化,采用高级木材,与主题风格相统一的同时,也使得客房的室内空间具有一种艺术感和厚重感,不至流落于传统俗套,显得低俗。电视背景墙为大小不一的深木色与紫色贴面板拼贴,造型独特不失温柔,此形式给入住者一种‘家’的感受。灯光照明方面以艺术吊灯为主,辅助以LED灯带,台灯和床头背景板上方的射灯,亮度有所节制,为的是能够让人在这个空间中,使得奔波一天之后劳累的身心得到放松。 客房细部设计:①客房内衣柜内光源设计,衣架分类。衣柜内设置折叠熨衣板。衣柜内暗藏保险柜。②客房内设置活动行李架,方便客人随时使用。③MORNING CALL结合收音机功能,丰富客房娱乐系统,避免单一的看电视功能。④卫生间的淋浴房、座便器有一定的遮挡确保隐私⑤客房无线遥控系统⑥客房内的护眼灯具。 客房设计具有完整、丰富、系统和细致的内容,这已经是世界上很多优秀酒店几十年经营管理经验的结晶;同时,随着时代与技术的进步,以及人类生活与消费观念的更新,又使客房这个与旅行者个人关系最为密切的“privatespace”(私人空间),面临着不断的、新的变革与新的需求;而在设计责任划分上,客房设计也并非只是室内设计师的工作,建筑师对客房平面的最初布置是客房设计的第一步。

酒店热水系统

酒店热水系统*****国际酒店公寓 热泵工程设计方案 目录 一、DERON简介 (3) 二、空气热能热水器介绍 (4) 三、设计依据 (6) 1.规范资料 (6) 2.用户要求 (6) 3.广东气象台提供信息 (6) 4.具体情况分析 (7) 5.所用机组技术参数 (7) 四、系统配置 (8) 五、运行费用对比 (8) 1.各种热源热值 (8)

2.每吨热水成本比较 (8) 3.费用对比图 (9) 4.每年用热泵热水器比电热水器、太阳能节省的费用 (10) 5.各种性能比较 (10) 六、工程成本预算(采用DERON热泵热水机组系统) (11) 七、效益分析(说明:在分析投资效益时,以电热水器锅炉为比较对象) (11) 1.节省的费用 (11) 2.设备投资回收期 (11) 3.设备投资利润 (11) 八、售后服务 (13) 九、附注 (13) 一、Deron简介 由全球专业节能专家德国德能(Deron)热源技术(中国)有限公司与富电康集团有限公司联合组建的广州德能热源设备有限公司,系专业研制、生产、销售节能热水设备的新型能源利用公司,位于着名的制造基地广州市番禺区,是广州番禺节能科技工业园首批进驻节能高科技企业之一,节能科技工业园为清华大学博士站,是国际高科技及国内着名大学院校及科研机构高新技术转化基地。

德能热源设备有限公司采及德国Deron热泵技术研制的热泵中央热水系统设备及空气能源综合利用设备,为亚洲区众多宾馆、酒店、学校、机关、医院及大型别墅群提供能源节省率达75%的中央热水系统解决方案。热泵热水设备是新一代高科技环保节能设备,与燃煤锅炉、燃油锅炉、电锅炉及电热水器比较,节能高达60-75%,具备使用稳定、故障率低,使用寿命长等优点,且免去了太阳能热水器受地域、天气及季节影响之苦,成为正真意义上节能环保革命性的突破。 德能热源设备有限公司生产的热泵热水系统单机设备从至40KW,单机供热水量从吨至40吨。采用世界最先进的德国技术,从安全技术、智能控制技术及节能优化技术等均由德国Deron公司提供,产品形成了家用、中央、大型工程及空调热水器二合一等四大系列40多个型号,产品链丰富,确保满足各层次用户的不同需要,公司在全国设有二十多家办事处、分公司。 二、空气热能热水器的介绍 从科学利用热能的角度来说,使用电力、燃气、燃油等高品位的能源,来加热仅40℃的沐浴用的热水是极不合算的,这样的加热过程即使达到100%的热效率,表面看是没有热能的损失,但实际上已经伴随着巨大的熵增损失,是一种极大的能源浪费。现有的热水器实质上都是一种能量转换装置,它能把电能、燃料的化学能或太阳能转换为热能,其系统“效率”不可能达到100%,例如燃气热水器,因为有高温

某宾馆吨空气能热水方案

合肥荣事达太阳能科技有限公司 地址:合肥市双凤开发区荣事达第六工业园(金华路与凤麟路交汇处) 二O二O年四月三日

目录

第一章公司简介 合肥荣事达太阳能科技有限公司是中国优秀的品牌家电集团荣事达集团重金打造的节能环保企业,系专业研制、生产、销售节能热水设备的新型能源利用公司,是中国太阳能热利用产业联盟副理事长单位,座落在安徽省合肥市双凤经济开发区荣事达第六工业园,首期投资8000万元,占地80000 ㎡,太阳能热水器年生产能力达60 万台套,是一家专业从事太阳能光热、光电产品,空气源热泵,生物质能等环保节能产品的研究、开发、生产、销售和服务的高新技术型企业。自2004 年成功上市以来,短短几年间,迅速成长为我国太阳能热水器行业的优势品牌企业,被业内称为最具成长性企业,公司总经理潘保春先生也因此被评选为2007 年度中国十大最具成长性CEO以及蝉联2007、2008 年度中国太阳能行业十大经济年度人物。2009 年2 月,在山东济南舜耕国际会展中心举行的“第二届中国太阳能行业十大经济年度人物暨行业十佳评选活动”中更是一举囊获五项行业大奖,成为行业最大赢家。 2009 年初,公司组建了一支集专业研制、生产、销售于一体的新型能源利用团队——荣事达太阳能热泵事业部。秉着舞动生命的健康,享受生活的乐趣这一健康理念,为政府、学校、宾馆、淋浴中心等需要热水工程的单位提供高质量、高性能、高耐用的热水工程,为您提供最优化集成热水系统解决方案将空气能热水研究的最新科技成果实现工程产业化,专为企业事业单位制造高

科技空气源热水工程,打造健康的空气源热水系统。 荣事达热源设备有限公司采及国际先进热泵技术研制的热泵中央热水系统设备及空气能综合利用设备,为全球众多宾馆、酒店、学校、机关、医院及大型别墅群提供能源节省率达75%的中央热水系统解决方案。热泵热水设备是新一代高科技环保节能设备,与燃煤锅炉、燃油锅炉、电锅炉及电热水器比较,节能高达60-75%,具备 使用稳定、故障率低,使用寿命长等优点,且免去了太阳能热水器受地域、天气及季节影响之苦,成为真正意义上节能环保革命性的突破。热效率国内最高,国际领先。 荣事达生产的热泵热水系统单机设备从至55KW,单机供热水量 从吨至40 吨。采用世界最先进的热泵技术,从安全技术、智能控制技术及节能优化技术等均由国际着名公司提供,产品形成了家用、中央、大型工程及空调热水器二合一等四大系列40 多个型号,产品 出口英国、法国、德国、西班牙、美国、澳大利亚等国家及地区。 第二章空气能新能源技术前景分析 新能源节能中央热水系统是指利用环境能(太阳能、空气能、风能等)可再生能 源制造生活洗浴热水的新型节能装置,太阳能热水工程就是指利用光热转换技术将光能转换为热能,再利用所得到的热量达到热水供应的目的。空气源热泵热水系统工程是指利用模块式的空气源热泵热水机组吸收环境温度中的低温热能依靠热泵运行转化成高温热能并转化到生活用水中去的供热系统。环境能源是大自然无偿赐予人类的巨大能源,利用环境能源,不但可以解决一次性能源短缺的问题,并可最大限度的降低热水的制造成本,同时又可以保护环境、造福人类。可以预计,在不久的将来,新能源节能中央热水系统必将成为人们普遍采用的热水供应方式之一。

相关文档