精编细水雾灭火系统组件安装调试与检测验收管理制度参考范本

细水雾灭火系统安装调试包括供水设施、管网及系统组件的安装、系统试压和冲洗、系统调试等内容。

一、供水设施安装

供水设施主要包括泵组、储水箱、储水瓶组与储气瓶组的安装准备、安装要求和检查方法。

(一)泵组

1.安装条件

安装前,设计单位需要向施工单位进行技术交底,并具备下列安

装条件:

(1)经审核批准的设计施工图、设计说明书及设计变更等技术文

件齐全;

(2)泵组及其控制柜的安装使用、维护说明书等资料齐全;

(3)待安装的泵组及其控制柜具备符合市场准入制度要求的有效

证明文件和产品出厂合格证;

(4)待安装的泵组及其控制柜的规格、型号符合设计要求;

(5)防护区或防护对象及设备间的设置条件与设计文件相符,系

统所需的预埋件和预留孔洞等符合设计要求;

(6)使用的水、电、气等满足现场安装要求。

2.泵组的安装要求

(1)用焊接或螺栓连接的方法直接将泵组安装在泵基础上,或者

将泵组用螺栓连接的方式连接到角铁架上。泵组吸水管上的变径处采

用偏心大小头连接;

(2)高压水泵与原动机之间联轴器的型式及安装符合制造商的要求,底座的刚度保证同轴性要求;

(3)系统采用柱塞泵时,泵组安装后需要充装和检查曲轴箱内的

油位;

(4)控制柜与基座采用不小于直径12mm的螺栓固定,每只柜不

少于4只螺栓;控制柜基座的水平度误差不大于±2mm,并做防腐处理

及防水措施;做控制柜的上下进出线口时,不破坏控制柜的防护等级;

(5)符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231和《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275的

有关规定。

3.检查方法

采用观察检查,高压泵组启泵检查。

(二)储水箱

1.安装要求

(1)储水箱的安装、固定和支撑要求稳固,且符合制造商使用说

明书的相关要求;

(2)安装在便于检查、测试和维护维修的位置;

(3)避免暴露于恶劣气象条件、化学的、物理的或是其他形式的

损坏条件下;

(4)储水箱所处的环境温度满足制造商使用说明书相关内容的要求。必要时可采用外部加热或冷却装置,以确保温度保持在规定的范

围内。

2.检查方法

尺量和观察检查。