一、材料、工具质量要求

1、全玻门的规格、型号应符合设计要求。

2、全玻门材料要具有产品的出厂合格证及质量保证书。

3、计量工具应是经过法定检验合格的产品。

4、施工机具使用前应进行安全性和适用性检查。

5、操作之前,先准备好机具,所用机具应齐全、适用、无障碍,以保证施工质量和生产顺利进行。

6、操作之后,清点整理机具,妥善保管,以便再用。

二、施工环境要求

1、要确保施工范围内天面、墙面等其他装饰工程基本结束且符合全玻门安装的客观条件。

2、对已完成的墙面进行各种建筑尺寸数据的复核,并严格控制在全玻门安装施工允许的误差范围内。

3、结构天、墙、地面内的电气设备管线须敷管结束且调试完成,如果该区域内确实存在其他立体交叉施工的分项工程,则必须以不妨碍全玻门安装施工为宜。

三、施工操作要求

1、玻璃宽度尺寸应从安装位置的底部、中部和顶部三个部位测量,选择最小尺寸为玻璃宽度的裁割尺寸;如果上、中、下尺寸完全一致,则按一贯方法其宽度要小于实测尺寸2~3mm。玻璃高度尺寸按镶入门框后的尺寸再小3~5mm。

2、厚玻璃裁割好后,要在周边玻璃口处进行倒角处理,倒角宽为2mm。四角位的倒角要特别小心,一般应用于手握细砂轮块(片)慢慢磨角,防止崩边掉角。由于是无框玻璃门,磨后的玻璃边角手感光滑,目测如玻璃平面,边的两侧角部倒棱要一致(1~1.5mm)。

3、对于特大厚玻璃块,应另行定尺按规格到厂家加工定货。

4、固定玻璃和活动玻璃门扇组合成的装饰玻璃门,必须统一放线定位。根据设计和施工详图的要求,放出装饰门的定位线,并确定门框位置,准确地测量地面标高和门框顶部标高以及中横挡标高。地面和门框顶部梁定位有问题的要进行调整。

5、安装门框顶部限位槽,其限位槽的宽度应大于玻璃厚度2~4mm,槽深在20~30mm 之间,以便注胶。安装方法可由所弹中心线引出两条金属装饰板边线,然后按边线进行门框顶槽的安装。槽口内的木垫板是调整槽深的。通过垫板的增多或减少调整。

6、安装金属饰面的木底托应在原预埋木砖上钉方木,或通过膨胀螺栓钉方木,把方木固定在地面上,然后再用万能胶将金属饰面板粘在方木上。铝合金方管,可用铝角固定在框柱上,或用木螺钉固定在埋入地面中的木砖上。

7、安装竖向门框应按所弹中心线钉立门框方木,然后用胶合板确定门框柱的外形尺寸和位置进行固定(注意应减除装饰面尺寸)。最后外包金属装饰面,包时要把饰面对头接缝放置在安装玻璃的两侧中间位置。接缝位置必须准确并保证垂直。

8、安装玻璃应用玻璃吸盘器(或玻璃吸盘机)把厚玻璃吸紧吸住,然后手握吸盘通过2~3人把厚玻璃板抬起并竖立起来移至安装地点准备就位。就位方法:应先把玻璃上部插入门框顶部的限位槽内,然后把玻璃的下部放到底托上对正中心线,并对好两侧门框的安装位置,使厚玻璃的两侧边部正好封住门框柱的金属饰面对缝口,要求做到内外都看不见饰面接缝口。

9、玻璃固定应在底托方木上的内外钉两根扁方木条把厚玻璃夹在中间,但距厚玻璃板需留出4mm左右的空隙,然后在扁方木条上涂刷万能胶将饰面金属板粘卡在方木的两根扁

方木条上。

10、在顶部限位槽两侧空隙内的底托玻璃槽口的两侧以及厚玻璃与门框柱的对缝处注入玻璃胶。注入顺序应从某一条缝隙的端头开始末端终止,中途不得停顿。操作要领是:握紧嵌缝枪压柄用力要均匀,同时顺着缝隙移动的速度也要均匀,即随着玻璃胶的挤出,匀速移动注胶口,使玻璃胶在缝隙处形成一条表面均匀的直线。最后用塑料片刮去多余的玻璃胶并用干净布擦去胶迹。

11、地弹簧控制活动门扇的开闭,对全玻门的使用至关重要。地弹簧的安装以及其连接的转动轴和固定转动销的安装等均应按照产品安装要求进行安装。

12、安装门扇边框应把已经裁割好并经倒角的厚玻璃上、下边分别装好上下横挡,定好门扇的高度(高度包括上、下横挡在内),如果门扇高度不够,可用上、下横挡内玻璃边口处,填垫薄木夹板条进行调整,如果门扇高度超过安装尺寸,则需请专业玻璃工裁去厚玻璃门扇的多余部分,因此,门扇的玻璃高度宁可短点也不宜过高。

高度确定后,应立即把玻璃与上、下横挡进行固定。其方法是在厚玻璃与上下金属横挡内的两侧空隙处同时插入小木条,并轻轻敲入其中,然后在小木条、厚玻璃与金属横挡空隙之间注入玻璃胶,最后把玻璃与金属横挡的空隙缝口用玻璃胶封严。

13、门扇定位应先将门框横梁上的定位销用本身的调节螺钉调出横梁平面1~2mm。然后将玻璃门扇竖起来,把门扇下横挡内的转动销连接件的孔位,对准地弹簧的转销轴,并转动门扇将孔位套入销轴上。然后以销轴为轴心将门扇转动90o(注意转动时要扶正门扇),使门扇与门横梁成直角。这时就可把门扇上横挡中的转动连接件上的孔对正门框横梁上的定位销,并把定位销调出,插入门扇上横挡转动销连接件上的孔内15mm左右,门扇即可启闭使用。

14、安装玻璃门拉手。裁割玻璃门扇和对边口进行倒角处理时,应同时大好安装门把手的孔洞。安装拉手的连接部位在插入玻璃门拉手孔时,不能很紧,应略有松动。如果过松,可在插入部位裹上软质胶带。安装前,在拉手插入玻璃部分涂少许玻璃胶。拉手组装时,其根部与玻璃贴靠紧密后再上紧固定螺钉,以保证拉手没有丝毫松动现象。

四、产品质量要求

1、全玻门的质量和各项性能应符合设计要求。

2、全玻门的品种、类型、尺寸、开启方向、安装位置及防腐处理应符合设计要求。

3、全玻门的安装必须牢固。预埋件的数量、位置、埋设方式、与框的连接方式必须符合设计要求。

4、全玻门的配件应齐全,位置应正确,安装应牢固,功能应满足使用要求和防火门的各项性能要求。

5、全玻门的表面装饰应符合设计要求。

6、全玻门的表面应洁净,无划痕、碰伤。

五、产品保护要求

1、全玻门安装过程中应轻拿轻放,严禁相互碰撞。避免扳手、钳子等工具碰坏玻璃。

2、安装完毕的全玻门在投入使用前,应避免硬物碰撞,需要粘贴提示标志。

3、在周围还有其他工种施工情况下,应采取防止利器划伤表面的措施。

4、周围搬运物件时,要注意不碰伤门窗。

5、安装好的玻璃门或拉手上,严禁悬挂重物。

入户门安装施工技术交底

成品入户门安装施工技术交底 一、概况:本工程成品入户门防火等级为乙级,防盗性能为二级,传热系数不大于1.76.规 格尺寸为:1000*2100mm。 二、施工准备 1、主要材料:入户门品种,规格等必须符合设计要求,规格一致,有出厂证明,检测报告。 2、劳动力充分到位,作业机具准备齐全。 三、操作工艺 入户门施工工序:测量放线――门框拍浆――门框安装――门扇安装――五金配件安装――调试――竣工验收 四、门框安装 1.确定水平线(本工程为50cm线)及地坪的相互关系。 2.在门框上标出与水平线相同的位置记号。 3.把门框放到门洞中,使门框的标记与水平线的高度相等。 4.在门框与门框的间隙用楔型木块,使门框固定门洞中。 5.调整门框的水平与垂直:用塑料透明软管灌水后校水平,用重垂线校垂直。 6.垂直校法:在门框的左右框顶角拉下重垂线使垂线与门框外缘重合。水平校法:使塑料管中的水平线与门框中以线标记A在同一位置。水平与垂直校正必须同时进行,在校正垂直水平时不断调整楔型木块,使之达到要求。 7. 使塑料管中的水平线与门框中以线标记A在同一位置。水平与垂直校正必须同时进行,在校正垂直水平时不断调整楔型木块,使之达到要求。 五、锁具安装 门框、门扇安装调整完毕后,进行锁具安装。所需工具:十字螺丝刀、一字螺丝刀、手枪钻、钻头、丝锥、接线板和内六角扳手。钥匙将锁舌退回,使风舌弹出,关闭门扇,用力推门扇检查活动间隙是否在1.5mm以内。门扇掩合时风舌能自由弹出。如活动量过大或风舌不能自由弹出,可调整门框上锁挡片,使之达到上述要求。 用把手、钥匙按正常使用程序作开启锁闭检查,如锁舌出入困难,钥匙旋转阻力过大,应检查锁挡片处是否有干涉。 六、钢门窗的安装留缝限值、允许偏差和检验方法 依据<>建筑装饰装修工程质量验收规范中表5.3.11

铝合金门窗安装-安全技术交底记录 - 制度大全

铝合金门窗安装:安全技术交底记录-制度大全 铝合金门窗安装:安全技术交底记录之相关制度和职责,交底项目:铝合金门窗安装交底内容:一.材料要求:铝合金门窗材料及构配件品种、规格应符合设计要求及有关文件的规定要求。型材必须经过表面阳极氧化着处理,固氧化膜起保护金属不受腐蚀... 交底项目:铝合金门窗安装 交底内容: 一.材料要求: 铝合金门窗材料及构配件品种、规格应符合设计要求及有关文件的规定要求。型材必须经过表面阳极氧化着处理,固氧化膜起保护金属不受腐蚀作用。其附件、固定件除不锈钢外均要作防腐蚀处理,其它材料如钢材、焊条、水泥、玻璃、等材质应符合有关文件规定,窗扇材料厚度不应小于1.4MM,门扇材料厚度应不小于2MM. 二、铝合金门窗运输与存放 1、检查门窗的保质薄膜是否包装好,以免在运输中相互磨擦损伤铝合金门窗的装饰面,从运输工具中取出时,要用人工轻搬缓放,以免变形损坏。 2、金门窗成品应存放在通风、干燥、清洁的室内,严禁与水泥、石灰和酸性的碱性的材料接触,存放时要保持水平,不得有倾斜或与金属材料相接触或硬压堆放高度不得超过15樘,每樘之间要用瓦楞纸隔开,底部应用木材垫高,离地面高度要大于200mm。 三、施工工艺: 1、铝合金门窗施工程序:预留洞口→检查并实侧洞口尺寸→墙面抹灰→按实侧尺寸(扣除安装间隙)下料→组装门窗框→安立柱→刷防腐涂料→安装门窗框→填塞四周灰缝→安装门扇→安装玻璃→检查校正。 2、安装方法:门窗洞口抹灰,外墙一次完成,抹灰进洞口内至门窗边,施工要注意留滴水线和坡度。内墙分两次完成,第一次抹至门窗洞口边,待门窗框安装完成,检查校正后,再进行第二抹灰,并压准门窗四周5厘米。 3、门窗框安装固定是通过锚固铁脚实现的,锚固铁脚固定方法有:采用射钉将Φ4-5钢钉射入墙体;用电钻钻Φ10mm孔,埋入膨胀螺钉;施工时预留孔洞;埋设燕尾铁脚;或在混凝土中预埋铁板等方法,但砖墙不得用射钉固定。 4、立柱与外框安装时先点焊,然后用吊线法、用水平仪钢卷尺等检查。检查水平、垂直度、并检查对角线是否符合要求,要求垂直度、水平度和对角线的误差约在2mm左右合格后再焊接固定。外框与洞口缝隙应用石棉条工或玻璃棉油毡分层堵塞,弹性连接固定,外留5-8厘米的槽口,填嵌密封材料。 5、内外装饰完成,清扫工作绪后,始可进行门扇安装工作,先将防倒块装入门窗,填嵌密封材料墙框上的保护纸,再安装门窗扇,然后再进行第二次检查。检查项目为缝隙上的保护纸,再安装门窗扇,然后再进行第二次检查。检查项目为缝隙上否严密均匀,启闭是否平稳、轻松、自如、扣全合紧密,直至符合质量要求为止。 6、为防止水泥、电火花等污染,施工时要作好保护。可木板作挡板、或用石棉布保护。安装过程中要实时清理门窗表面的水泥砂浆密封膏等,粉刷全部完成后,将保护胶纸撕去,并拭擦拭干净。 四、质量要求:

室内装修门安装技术交底

室内装修门安装技术交底 交底内容: 一.施工准备 1、木门和钢框材料必须验收合格,符合规范和设计要求。 2、门框和扇安装前应先检查有无窜角、翘扭、弯曲、劈裂,如有以上情况应先 进行修理。 3、门框的安装应依据图纸尺寸核实后进行安装,并按图纸开启方向要求安装时 注意裁口方向。安装高度按室内1000mm水平线控制。 4、门框安装在墙面粉刷之后,门框周围留5cm墙面不粉刷,待门框安装后再收 边。 二、主要工具 粗刨、细刨、裁口刨、单线刨、锯、锤子、斧子、改锥、线勒子、塞尺、线坠、红线包、墨汁、木钻、小电锯、电焊机、钻孔机、注胶器、水准仪、水平靠尺、钢卷尺、铅垂仪等。 三、操作工艺 找规矩弹线,找出门框安装位置→门框基层安装→钢门套安装→打发泡剂→木门扇安装 1、找规矩弹线:结构工程经过核验合格后,即可从顶层开始用大线坠吊垂直, 检查门口位置的准确度,并在墙上弹出墨线,门洞口结构凸出门框线时进行剔 凿处室外内门框应根据图纸位置和标高安装,并根据门的高度设置至少3个木 砖,且每块木砖应钉2个10cm长的钉子并应将钉帽砸扁钉入木砖内,使门框安 装牢固。轻质隔墙应预设带木砖的混凝土块,以保证其门安装的牢固性。 2、门框基层安装:门框安装应保证牢固,门框应用钉子与木砖钉牢,一般每边 不少于2点固定,间距不大于1.2m。若隔墙为加气混凝土条板时,应按要求间 距预留45mm的孔,孔深7-10cm,并在孔内预埋木橛粘107胶水泥浆加入孔中(木 橛直径应大于孔径1mm以使其打入牢固),待其凝固后再安装门框。安装过程 中必须吊线保证垂直度。检查门口是否尺寸正确,边角是否方正,有无窜角; 检查门口高度应量门的两侧;检查门口宽度应量门口的上、中、下三点并在扇 的相应部位定点画线。与墙地接触的地方需刷防腐剂。 3、钢门套安装:在钢门套上涂专用的发泡胶,拼装门套,装好后,用夹子夹住门套与木基层,用支撑架撑住两竖门口板中间,用掉线锤检查门套的垂直度,通过夹子和支撑架来调节门套的水平和垂直度,使其垂直度偏差不大于3mm,两对角线误差不大于3mm,用水平尺检查横套板的水平度,使水平度尺寸不大于1mm。门套拼角为45度,拼角要平整、严密。 4、打发泡剂:木门框与墙体之间缝隙必须打发泡剂,不得填塞其他物品,发泡剂填实度85%以上突出粉刷墙面的发泡剂待其干燥后必须剔除。待发泡剂完全凝固后,拆下夹子和支撑架。

进户门安装技术交底

施工技术交底记录表 项目名称: 交底名称钢质隔热防火门安装技术交底 一、材料质量要求 1、钢质隔热(入户)防火门的规格、型号应符合设计要求。 2、钢质隔热(入户)防火门材料要具有产品的出厂合格证及质量保证书。 3、钢质隔热(入户)防火门要由有资质的专业加工厂加工。 二、施工环境要求 1、钢质隔热(入户)防火门安装对应在结构质量经过验收合格后进行。 2、按图纸尺寸弹好门中心线,并弹好室内+50cm标准水平线,核对门洞尺寸及标高是否符合设计要求,如有问题,必须提前处理。 3、检查门的品种、规格、开启方向及组合件、附件,并对其外形尺寸及平整度检查校正,合格后方可安装。 4、门表面有划痕、凹陷、鼓樘、油漆漏底、油漆流淌的不得安装,变形曲翘的门不得安装。 三、施工操作要求 1、按设计要求尺寸、标高、和方向,划线画出门框口位置线。 2、立门框:先拆掉门框下部的固定板,凡框内高度比门扇的高度大于30mm,洞两侧地面须设留凹槽。门框一般埋入±0.00标高以下20mm,须保证框口上下尺寸相同,允许误差小于1.5mm,对角线允许误差小于2mm。 3、安装门扇及附件:门框周边缝隙,用1:2的水泥砂浆或强度不低于 10Mpa的细石混凝土嵌塞牢固,应保证与墙体结成整体,经养护凝固后,再粉洞口。 4、门扇安装标准:关闭后,门缝应均匀平整,开启自由轻便,不得有过紧,

过松和反弹现象。 5、安装过程中如发现有问题及时的报告项目部,不得私自处理。有项目部研究处理方案。 四、样板引路制度及验收制度 1、样板制度:钢质隔热(入户)防火门安装前,先安装6樘,安装后,报项目部验收,验收合格后,方可进行大面积安装施工。在安装前,应通知项目部施工管理人员到场,在施工管理人员的监督指导下进行安装。安装过程中出现有问题能够及时的解决。 2、验收制度:验收以栋为验收批,每栋楼安装完毕后及时的报请验收,未经验收的合格的不予结算。 五、产品质量要求 1、钢质隔热(入户)防火门的质量和各项性能符合设计要求。 2、钢质隔热(入户)防火门的品种、类型、尺寸、开启方向、安装位置及防腐处理应符合设计要求。 3、钢质隔热(入户)防火门的安装必须牢固,预埋件(或连墙点)的数量、位置、埋设方式,与框的连接方式必须符合设计要求。 4、钢质隔热(入户)防火门的配件应齐全,位置应正确,安装应牢固,功能应满足使用要求和防火门的各项性能要求。 5钢质隔热(入户)防火门的表面装饰应符合设计要求。 6、钢质隔热(入户)防火门的表面应洁净,无划痕、碰伤。 7、门安装应方正、水平、垂直。门的固定锚点按照门的安装图和说明书进行安装 六、产品保护要求 钢质隔热(入户)防火门装入临时固定后,应检查四周边框是否用规定的保

实木门安装技术交底完整版

实木门安装技术交底 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

一、施工准备 1)、成品实木装饰门:木门加工制作的型号、数量、加工质量必须符合设计要求,有出厂合格证,且制作时的木材含水率不应大于12%。进场前应先对门进行验收,不合格的不准进场。运到现场的门应分类堆放,不能挤压,以免变形。堆放场地应干燥,并有防雨、排水措施。搬运时轻拿轻放,严禁扔摔。 2)、木门框靠墙、靠地的一面应刷防腐涂料,其它各面及扇活均应涂刷清油一道。刷油后应通风干燥,分类码放平整,底层应垫平、垫高。每层框与框、扇与扇间垫木板条通风,如露天堆放时,需用苫布盖好,不准日晒雨淋。 防腐剂:氟硅酸钠,其纯度不应小于95%,含水率不大于1%,细度要求应全部通过1600孔/cm2的筛。 3)、门框和扇安装前应先检查有无窜角、翘扭、弯曲、劈裂,如有以上情况应先进行修理。 二、操作工艺 1、工艺流程 找规矩弹线,找出门框安装位置→门框安装→门扇安装 2、找规矩弹线:室外内门框应根据图纸位置和建筑50标高线安装。门框四周要与洞口间留有5mm~10mm的缝隙,安装完毕后打胶封堵,在两侧及上部做贴脸。内平开门立樘与开启方向墙面平。 3、木门框安装:应在地面工程施工前完成,门框安装应保证牢固。门框用100mm 的钉子在混凝土墙体或混凝土块上钉牢,左右边3点固定,固定点距洞口上下沿300mm,框中设置一道。上部两点固定,距左右边各300mm设置。 4、木门扇的安装 1)、先确定门的开启方向及小五金型号和安装位置。 2)、安装过程中必须吊线保证垂直度,检查门口是否尺寸正确,边角是否方正,有无窜角;检查门口高度应量门的两侧;检查门口宽度应量门口的上、中、下三点并在扇的相应部位定点画线。 3)、将门扇靠在框上划出相应的尺寸线,如果扇大,则应根据框的尺寸将大出部分刨去,若扇小应帮木条,用胶和钉子钉牢,钉帽要砸扁,并钉入木材内1-2mm。4)、第一修刨后的门扇应以能塞入口内为宜,塞好后用木楔顶住临时固定。按门扇与口边缝宽合适尺寸,画第二次修刨线,标上合页槽的位置(距门扇的上、下端1/10,且避开上、下冒头)。同时应注意口与扇安装的平整。 5)、门扇二次修刨,缝隙尺寸合适后即安装合页。应先用线勒子勒出合页的宽度,根据上、下冒头1/10的要求,钉出合页安装边线,分别从上、下边线往里量出合页长度,剔合页槽时应留线,不应剔的过大、过深。 6)、合页槽剔好后,即安装上、下合页,安装时应先拧一个螺丝,然后关上门检查缝隙是否合适,口与扇是否平整,无问题后方可将螺丝全部拧上拧紧。木螺丝应钉入全长1/3拧入2/3。如门窗为黄花松或其他硬木时,安装前应先打眼。眼的孔径为木螺丝倍,眼深为螺线长的2/3,打眼后再拧螺丝,以防安装劈裂或螺丝拧断。

防火门安装施工技术交底

防火门安装施工技术交底 交底内容: 一、施工准备 1.材料准备: 1.1防火门的材质、规格、型号、防火等级应符合设计要求,五金配件配套齐全,具有生产许可证、产品合格证和性能检测报告。 1.2防火门必须为消防部门及鉴定并认可的产品,其防火等级应符合设计及有关标准的规定。 1.3带有机械装置、自动装置或智能装置的防火门其机械装置、自动装置或智能装置的功能应符合实际要求和有关标准的规定。 1.4防腐材料、填缝材料、密封材料、防锈漆、水泥、砂、连接板等应符合设计要求和有关标准的规定。 2.主要机具:电锤、电焊机、扳手、盒尺、线坠、手锤、手电钻、打胶筒、螺丝刀、木楔、托线板。 3. 作业条件: 3.1 主体结构经有关质量部门验收合格,工种之间已办好交接手续。 3.2检查门窗洞口尺寸及标高,开启方向是否符合设计要求。有预埋件的门窗口还应检查预埋件的数量、位置及埋设方法是否符合设计要求。 二、操作工艺 1.钢质防火门 1.1工艺流程: 交底内容: 1.2施工工艺 1.2.1划线定位:按设计要求尺寸,标高和方向,画出门框框口位置线。 1.2.2门洞口处理:安装前检查门洞的尺寸,偏差、不垂直、不方正的要进行剔凿或抹灰处理。 1.2.3门框内灌浆:对于钢质防火门,需要在门框内填充水泥素浆或C20细石砼。填充

前应先把门关好,将门扇开启面的门框与门扇之间的防漏孔塞上塑料盖后,方可进行填充。填充水泥不能过量,防止门框变形影响开启。 1.2.4门框就位和临时固定:先拆掉门框下部的固定板,将门框用木楔临时固定在洞口内,经校正合格后,固定木楔。凡框内高度比门扇的高度大于30㎜者,洞口两侧地面须设置凹槽。门框一般埋入±0.00m标高以下20㎜,须保证框口上下尺寸相同,允许误差<1.5㎜,对角线允许误差<2㎜。 1.2.5门框固定: 钢质门采用1.5㎜厚镀锌连接件固定。连接件与墙体固定可采用膨胀螺栓、射钉或预埋或后置的铁件焊接的方式进行,每边均不应少于3个连接点,且应牢固连接。 1.2.6门框与墙体间隙间的处理:门框周边缝隙,用1:2的水泥砂浆或强度不低于C20的细石砼嵌缝牢固,应保证与墙体连接成整体;经养护凝固后,再粉刷洞口及墙体。门框与墙体连接处打建筑密封胶。 1.2.7门扇安装:门扇关闭后,门缝应均匀平整,开启自由轻便,不得有过紧、过松和反弹现象。安装后的防火门,要求门扇与门框搭接量不小于10.0mm,框扇配合部位内侧宽度尺寸偏差不大于2.0mm,高度偏差不大于2.0mm,对角线长度之差小于3.0mmm,门扇闭和后配合间隙小于3.0mmm,门扇与门框之间的两侧缝隙不大于4.0mm,上侧缝隙不大于3.0mm,双扇门中缝间隙不大于4.0mm。 1.2.7五金配件安装: 安装门锁、合金或不锈钢执手及其他装置等,可按照五金的《使用说明书》的要求进行安装,均应达到各自的使用功能。 1.2.8清理、涂漆:安装结束后,应随即将门框、门扇、和洞口周围的污垢等清擦干净。油漆后的门现场安装后及竣工前要自行检查是否有划伤,如遇修补,列出清单向总包提出。修补的地方,用保护薄膜做好防护措施,避免污染五金。 2.木质防火门 2.1施工工艺: 2.1.1组装门框: A.在平整光滑的地面上,用直径2.5mm电钻在竖框的上端引30-40mm深的钉孔,用4颗80mm长的元钉把横框与两块竖框连接牢固(三块框采口在同一平面上;框内侧竖框与横框连接处缝隙小于0.5mm,两块横框与竖框处成90度角)。 B.在竖框两侧固定6处固定点,打木塞用。

木门安装技术交底

表C2-1编 号工程名称 海淀区八家地区回迁安置房项目交底日期施工单位华北建设集团分项工程名称木门安装交底提要木门安装交底内容: 1、编制依据: 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001;《建筑工程质量验收统一标准》GB50300-2001;《建筑长城杯工程质量评审标准》DBJ/T01-70-2003;《建筑安装分项工程施工工艺规程》DBJ/T01-26-2003; 2、施工准备:2.1 材料及主要机具: 2.1.1 木门:本工程房间门为木门,要求加工制做的型号、数量及加工质量必须符合设计要求,有 出厂合格证,且应要求木门窗制作时的木材含水率不应大于12%。2.1.2 防腐剂:氟硅酸钠,其纯度不应小于95%,含水率不大于1%。 2.1.3 墙体中用于固定门窗框的预埋件、木砖和其它连接件应符合设计要求。2.1.4 小五金及其配件的种类、规格、型号必须符合图纸要求,并与门窗框扇相匹配。且产品质量必须是合格产品。2.2 主要机具:电锤、锯、锤子、斧子、改锥、扁铲、塞尺、线坠、墨斗、木钻、小电锯、担子板、笤帚等。3、作业条件:3.1 根据现场所预留的准确尺寸,提前订制并先做样板门,经甲方、设计对材质、样式配件等认可后,方可大批量生产。 3.2 门框进入施工现场必须检查验收。门框和扇安装前应先检查型号、尺寸是否符合要求,有无窜角、翘扭、弯曲、劈裂,如有以上情况应先进行修理。 3.3 木门框及扇活均应做好保护。3.4 木门应分类码放在存物架上,架子上面应垫平,且距地20~30cm ,码放时框与框、扇与扇之间应垫木板条通风。如在露天堆放时,需用苫布盖好,不准日晒雨淋。 审核人交底人 接受交底人 1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写"分项工程名称"栏,其他技术交底可不填写。、管路敷设技术通过管线敷设技术不仅可以解决吊顶层配置不规范高中资料试卷问题,而且可保障各类管路习题到位。在管路敷设过程中,要加强看护关于管路高中资料试卷连接管口处理高中资料试卷弯扁度固定盒位置保护层防腐跨接地线弯曲半径标高等,要求技术交底。管线敷设技术中包含线槽、管架等多项方式,为解决高中语文电气课件中管壁薄、接口不严等问题,合理利用管线敷设技术。线缆敷设原则:在分线盒处,当不同电压回路交叉时,应采用金属隔板进行隔开处理;同一线槽内,强电回路须同时切断习题电源,线缆敷设完毕,要进行检查和检测处理。、电气课件中调试对全部高中资料试卷电气设备,在安装过程中以及安装结束后进行高中资料试卷调整试验;通电检查所有设备高中资料试卷相互作用与相互关系,根据生产工艺高中资料试卷要求,对电气设备进行空载与带负荷下高中资料试卷调控试验;对设备进行调整使其在正常工况下与过度工作下都可以正常工作;对于继电保护进行整核对定值,审核与校对图纸,编写复杂设备与装置高中资料试卷调试方案,编写重要设备高中资料试卷试验方案以及系统启动方案;对整套启动过程中高中资料试卷电气设备进行调试工作并且进行过关运行高中资料试卷技术指导。对于调试过程中高中资料试卷技术问题,作为调试人员,需要在事前掌握图纸资料、设备制造厂家出具高中资料试卷试验报告与相关技术资料,并且了解现场设备高中资料试卷布置情况与有关高中资料试卷电气系统接线等情况,然后根据规范与规程规定,制定设备调试高中资料试卷方案。、电气设备调试高中资料试卷技术电力保护装置调试技术,电力保护高中资料试卷配置技术是指机组在进行继电保护高中资料试卷总体配置时,需要在最大限度内来确保机组高中资料试卷安全,并且尽可能地缩小故障高中资料试卷破坏范围,或者对某些异常高中资料试卷工况进行自动处理,尤其要避免错误高中资料试卷保护装置动作,并且拒绝动作,来避免不必要高中资料试卷突然停机。因此,电力高中资料试卷保护装置调试技术,要求电力保护装置做到准确灵活。对于差动保护装置高中资料试卷调试技术是指发电机一变压器组在发生内部故障时,需要进行外部电源高中资料试卷切除从而采用高中资料试卷主要保护装置。

实木门安装技术交底

1施工准备:1、材料准备:(1) 木门:由木材加工厂供应的木门框和扇必须是经检验合格的产品,并具有出厂合格证,进场前应对型号、数量及门扇的加工质量全面进行检查(其中包括缝子大小、接缝平整、几何尺寸正确及门窗的平整度等)。门窗框制做前的木材含水率不得超过12%,生产厂家应严格控制。(2) 防腐剂:氟硅酸钠,其纯度不应小于95%,含水率不大于1%,细度要求应全部通过1600 孔/cm2 的筛或稀释的冷底子油涂刷木材与墙体接触部位进行防腐处理。(3) 钉子、木螺丝、合页、插销、拉手、挺钩、门锁等按门窗图表所列的小五金型号、种类及其配件准备。(4) 对于不同轻质墙体预埋设的木砖及预埋件等,应符合设计要求。 2、机具及工具准备:一般应备有粗刨、细刨、裁口刨、单线刨、锯、锤子、斧子、改锥、线勒子、扁铲、塞尺、线坠、红线包、墨汁、木钻……小电锯、担子板、扫帚等。 3、劳动力准备:木工,按工程量配备。 4、作业条件:(1)门框和扇安装前应先检查有无窜角、翘扭、弯曲、劈裂,如有以上情况应先进行修理。(2)门框靠、靠地的一面应刷防腐涂料,其他各面及扇活均应涂刷清油一道。刷油后分类码放平整,底层应垫平、垫高。每层框与框、扇与扇间垫木板条通风,如露天堆放时,需用苫布盖好,不准日晒雨淋。(3)安装门以前应从上往下吊垂直,找好门框位置,上下不对者应先进行处理。窗安装的调试,+50cm 平线提前弹好,并在墙体上标好安装位置。(4)门框的安装应依据图纸尺寸核实后进行安装,并按图纸开启方向要求安装时注意裁口方向。安装高度按室内50cm 平线控制。(5)门框安装应在抹灰前进行。门扇的安装宜在抹灰完成后进行,如门扇必须先行安装时应注意成品保护,防止碰撞和污染。 2施工工艺流程及操作要点1、施工工艺流程:找规矩弹线,找出门窗框安装位置→门框安装→门扇安装→小五金安装 2、找规矩弹线:门框安装的高度应根据室内+50cm 平线核对检查,使其窗框安装在同一标高上。 3、成品门套的后安装(1)主体结构完工后,复查洞口标高、尺寸及木砖位置。(2)将门套线用木楔临时固定在门窗洞口内相应位置。(3)用吊线坠校正框的正、侧面垂直度,用水平尺校正框冒头的水平度。(4)用砸扁钉帽的钉子钉牢在木砖上。钉帽要冲人木框内1~2mm,每块木砖要钉两处。(5)高档硬木门框应用钻打孔木螺丝拧固并拧进木框5mm 用同等木补孔。

实木门安装技术交底

一、施工准备 1)、成品实木装饰门:木门加工制作的型号、数量、加工质量必须符合设计要求,有出厂合格证,且制作时的木材含水率不应大于12%。进场前应先对门进行验收,不合格的不准进场。运到现场的门应分类堆放,不能挤压,以免变形。堆放场地应干燥,并有防雨、排水措施。搬运时轻拿轻放,严禁扔摔。 2)、木门框靠墙、靠地的一面应刷防腐涂料,其它各面及扇活均应涂刷清油一道。刷油后应通风干燥,分类码放平整,底层应垫平、垫高。每层框与框、扇与扇间垫木板条通风,如露天堆放时,需用苫布盖好,不准日晒雨淋。 防腐剂:氟硅酸钠,其纯度不应小于95%,含水率不大于1%,细度要求应全部通过1600孔/cm2的筛。 3)、门框和扇安装前应先检查有无窜角、翘扭、弯曲、劈裂,如有以上情况应先进行修理。 二、操作工艺 1、工艺流程 找规矩弹线,找出门框安装位置→门框安装→门扇安装 2、找规矩弹线:室外内门框应根据图纸位置和建筑50标高线安装。门框四周要与洞口间留有5mm~10mm的缝隙,安装完毕后打胶封堵,在两侧及上部做贴脸。内平开门立樘与开启方向墙面平。 3、木门框安装:应在地面工程施工前完成,门框安装应保证牢固。门框用100mm的钉子在混凝土墙体或混凝土块上钉牢,左右边3点固定,固定点距洞口上下沿300mm,框中设置一道。上部两点固定,距左右边各300mm设置。 4、木门扇的安装 1)、先确定门的开启方向及小五金型号和安装位置。 2)、安装过程中必须吊线保证垂直度,检查门口是否尺寸正确,边角是否方正,有无窜角;检查门口高度应量门的两侧;检查门口宽度应量门口的上、中、下三点并在扇的相应部位定点画线。 3)、将门扇靠在框上划出相应的尺寸线,如果扇大,则应根据框的尺寸将大出部分刨去,若扇小应帮木条,用胶和钉子钉牢,钉帽要砸扁,并钉入木材内1-2mm。 4)、第一修刨后的门扇应以能塞入口内为宜,塞好后用木楔顶住临时固定。按门扇与口边缝宽合适尺寸,画第二次修刨线,标上合页槽的位置(距门扇的上、下端1/10,且避开上、下冒头)。同时应注意口与扇安装的平整。 5)、门扇二次修刨,缝隙尺寸合适后即安装合页。应先用线勒子勒出合页的宽度,根据上、下冒头1/10的要求,钉出合页安装边线,分别从上、下边线往里量出合页长度,剔合页槽时应留线,不应剔的过大、过深。 6)、合页槽剔好后,即安装上、下合页,安装时应先拧一个螺丝,然后关上门检查缝隙是否合适,口与扇是否平整,无问题后方可将螺丝全部拧上拧紧。木螺丝应钉入全长1/3拧入2/3。如门窗为黄花松或其他硬木时,安装前应先打眼。眼的孔径为木螺丝0.9倍,眼深为螺线长的2/3,打眼后再拧螺丝,以防安装劈裂或螺丝拧断。 7)、五金安装应按设计图纸要求,不得遗漏。一般门锁、拉手等距地高度95-100cm,插销应在拉手下面。不宜在中冒头与立挺的结合处安装门锁。 三、木门制安质量要求 1、木门表面应洁净,不得有刨痕、锤印。 2、木门的割角、拼缝应严密、平整,门框、扇裁口应顺直,刨面应平整。木门上的槽、孔

木门安装安全技术交底样本

一、施工准备 1、材料产品要求 1) 、木门: 木门加工制作的型号、数量有加工质量必须符合设计要求, 有 出厂合格证, 且应要求木门窗制作时的木材含水率不应大于12%。进场前应先对门进行验收, 不合格的不准进场。运到现场的门应分类堆放, 不能参差挤压, 以免变形。堆放场地应干燥, 并有防雨、排水措施。搬运时轻拿轻放, 严禁扔摔 2) 、木门窗框靠墙、靠地的一面应刷防腐涂料, 其它各面及扇活均应涂刷 清油一道。刷油后应通风干燥。防腐剂: 氟硅酸钠, 其纯度不应小于95%, 含水率不大于1%, 细度要求应全部经过1600孔/cm2的筛。 3) 、玻璃、油灰:按设计要求的玻璃。 2、主要机具 一般应备有粗刨、细刨、裁口刨、单线刨、锯、锤子、斧子、改锥、线勒子、扁铲、塞尺、线坠、红线包、墨汁、木钻……小电锯、担子板、扫帚等。 3、作业条件 1) 、门框和扇安装前应先检查有无窜角、翘扭、弯曲、劈裂, 如有以上 情况应先进行修理。 2) 、门框靠砌体墙、靠地的一面应刷防腐涂料, 其它各面及扇活均应涂刷 清油一道。刷油后分类码放平整, 底层应垫平、垫高。每层框与框、扇与扇间垫木板条通风, 如露天堆放时, 需用苫布盖好, 不准日晒雨淋。 3) 、门框的安装应依据图纸尺寸核实后进行安装, 并按图纸开启方向要求 安装时注意裁口方向。安装高度按室内100cm平线控制。 4) 、门框安装应在抹灰前进行。门扇的安装宜在抹灰完成后进行。 二、操作工艺 1、工艺流程 找规矩弹线, 找出门框安装位置→门框安装→门扇安装

2、找规矩弹线: 结构工程经过核验合格后, 室外内门框应根据图纸位置和标高安装。门框四周要与洞口间留有5mm~10mm的缝隙, 安装完毕后打胶封堵, 在两侧及上部做贴脸。墙体厚度为200mm时, 门框中与墙中对齐; 墙体厚度为150mm时, 门框外侧与墙外皮平。 3、木门框安装: 应在地面工程施工前完成, 门框安装应保证牢固, 轻质隔墙预设了混凝土块, 以保证其门安装的牢固性。门框用100mm的钉子在混凝土墙体或混凝土块上钉牢, 左右边3点固定, 固定点距洞口上下沿300mm,框中设置一道。上部两点固定, 距左右边各300mm设置. 4、木门扇的安装 1) 、先确定门的开启方向及小五金型号和安装位置, 对开门扇扇口的裁口位 置开启方向, 一般右扇为盖口扇。 2) 、检查门口是否尺寸正确, 边角是否方正, 有无窜角; 检查门口高度应量 门的两侧; 检查门口宽度应量门口的上、中、下三点并在扇的相应部位定点画线。 3) 、将门扇靠在框上划出相应的尺寸线, 如果扇大, 则应根据框的尺寸将 大出部分刨去, 若扇小应帮木条, 用胶和钉子钉牢, 钉帽要砸扁, 并钉入木材内1-2mm。 4) 、第一修刨后的门扇应以能塞入口内为宜, 塞好后用木楔顶住临时固定。 按门扇与口边缝宽合适尺寸, 画第二次修刨线, 标上合页槽的位置( 距门扇的上、下端1/10, 且避开上、下冒头) 。同时应注意口与扇安装的平整。 5) 、门扇二次修刨, 缝隙尺寸合适后即安装合页。应先用线勒子勒出合页 的宽度, 根据上、下冒头1/10的要求, 钉出合页安装边线, 分别从上、下边线往里量出合页长度, 剔合页槽时应留线, 不应剔的过大、过深。 6) 、合页槽剔好后, 即安装上、下合页, 安装时应先拧一个螺丝, 然后关 上门检查缝隙是否合适, 口与扇是否平整, 无问题后方可将螺丝全部拧上拧紧。木螺丝应钉入全长1/3拧入2/3。如门窗为黄花松或其它硬木时, 安

入户门技术交底1

表C2-1 编 号 015 工程名称 长乐宝苑住宅小区长乐二期B 区及宝 苑一期A 区开放区 交底日期 2012-2-15 施工单位 日月台 分项工程名称 入户门 交底提要 入户门安装 交底内容: 审核人 交底人 接受交底人 一、 材料要求: 1. 入户门安装所使用的材料的品种、材质、规格、数量、造型、尺寸、安装位置应符合招标设计图纸要求。 2 . 入户门的壁厚应满足设计要求,其规格、尺寸、形状应符合设计相关要求。 二、主要机具: 金属门门框安装所需要的工具:榔头、射钉(膨胀螺钉)、重锤、重锤线、透明塑料管、木楔开块若干、凿子、电焊机、焊条等。 三、施工工艺: 入户门施工工序:测量放线――门框拍浆――门框安装――门扇安装――五金配件安装――调试――竣工验收 四、安装位置确定: 1. 首层、地下一层及三层入户门为四框门,门底槛为不锈钢材质,预埋20mm ,其余三边各留20mm 灰缝,间隙由水泥砂浆填充; 2. 安装位置确定:垂直方向以总包方提供的1米线为准,水平方向首层(大独栋)、地下一层及三层入户门为洞口居中安装,内外控制以精装基准线为基准与结构墙洞口找平;首层(小独栋)入户门为靠结构墙体内侧齐安装,门框内侧距墙体10mm ;精装基准线由总包方协调予以提供,若由于提供标准有误而造成的损失由总包单位负责; 3. 入户门框灌注水泥砂浆,灌灰要充实,避免碰撞。 4. 所有入户门均需安装在混凝土墙上。 5. 入户门安装方式为焊接形式安装,首层及地下一层入户门采用150*30*3mm 钢板连接片与M8*110膨胀螺栓通过Φ8钢筋焊接固定,三层出屋面入户门采用

木门安装技术交底

建筑安装工程 技术交底单 技术交底内容:①设备图纸特殊要求,②施工规范要求,③质量验评标准 一、 施工准备: 1、材料及主要机具: 1.1木门:本工程房间门为木门,要求加工制做的型号、数量及加工质量必须符合 设计 要求,有出厂合格证,且应要求木门窗制作时的木材含水率不应大于 12%。 1.2防腐剂:氟硅酸钠,其纯度不应小于 95%,含水率不大于1%。 1.3墙体中用于固定门窗框的预埋件、木砖和其它连接件应符合设计要求。 1.4小五金及其配件的种类、规格、型号必须符合图纸要求,并与门窗框扇相匹配。 且 产品质量必须是合格产品。 2、 主要机具: 电锤、锯、锤子、斧子、改锥、扁铲、塞尺、线坠、墨斗、木钻、小电锯、水平仪、 笤帚等。 3、 作业条件: 3.1根据现场所预留的准确尺寸,提前订制并先做样板门,经甲方、设计对材质、 样式 配件等认可后,方可大批量生产。 3.2门框进入施工现场必须检查验收。门框和扇安装前应先检查型号、尺寸是否符 合要求,有无窜角、翘扭、弯曲、劈裂,如有以上情况应先进行修理。 3.3木门框及扇活均应做好保护。 3.4木门应分类码放在存物架上,架子上面应垫平,且距地 20?30cm ,码放时框 与框、扇与扇之间应垫木板条通风。如在露天堆放时,需用苫布盖好,不准日晒雨淋。 二、 施工工艺: 1、工艺流程: 弹线找规矩f 决定门框安装位置f 决定安装标高f 门框安装f 门扇安装 1.1结构工程经过监督站验收达到合格后,即可进行门框安装施工。首先检查门口 位置的准确度,并在墙上弹出安装位置线,对不符线的结构边楞进行处理。 1.2根据室内50cm 的平线检查门框安装的标高尺寸,对不符线的结构边棱进行处 理。 1.3室内外门框应根据图纸位置开启方向标高进行安装。 1.4门框安装应在地面工程和墙面抹灰施工以后完成。 1.5安装门框时根据门尺寸、标高、位置及开启方向用木楔固定,门框上中下加固 三 道,然后用发泡胶打在门框与墙之间。 施工单位:广西建工集团建筑工程总承包有限公司 填发日期: 年 月曰 建设单位 工程部位 毕节市碧海新区建设投资有限责任 公司 室内木门安装 单位工程名称 接受交底人 碧海新区六号安置地块 1-4单元

入户门安装技术交底

技术交底记录 交底内容: 一、 施工准备 1.1、 适用范围说明 本工程住宅入户门有防火要求,采用双面金属板保温、隔音、防盗安全门。 1.2、 作业条件 (1) .结构工程已完,已验收合格,各种工种已办好交接手续。 (2) .墙面抹灰已完,已验收合格。 (3) .按图纸尺寸弹放门中线,及室内标高控制线,并预检合格。 (4) .门洞口墙上的预埋件已已按其要求预留,通过验收合格。 (5) .入户门进场时,其品种、规格、型号、开启方向、五金配件均已通过验收合格, 其外型 及平整度已经检查校正,无翘曲、窜角、弯曲、劈裂等缺陷。 1.3、 材料准备 (6) .防火门、防盗门的材质、 规格、型号防火等级应符合设计要求,五金配件配套 齐全。 具有生产许可证、产品合格证和性能检测报告。 (7) .防火门必须为经消防部门鉴定认可的产品, 其防火等级应符合设计及有关标准 规 定。 (8) .其机械装置、自动装置或智能化装置的功能应符合实际要求和有关标准的规 (9) .防腐材料、填缝材料、密封材料、水泥、砂、连接板应符合设计要求和有关标 准的规 定。 1.4、 主要机具 手电钻、冲击钻、小型电焊机、射钉枪、打胶筒、线锯、水平尺、螺丝刀、扳手、手锤、 钳子、线坠、钢卷尺、墨斗等。 二、 施工工艺 2.1、工艺流程: 弹线定位T 门洞口处理T 门框内灌浆T 门框就位和临时固定T 门框固定T 门框与墙体 间隙处理T 清理T 门扇安装T 五金配件安装 技术交底记录 技术负 责人

注:本表一式两份,一份交接受交底人,一份存档。 技术交底记录

交底提要: 交底内容: 3.2、一般项目 (1).防火、防盗门的表面装饰应符合设计要求。 (2).防火、防盗门的表面应洁净、无划痕、碰伤。 3.3 技术交底记录

人防门安装技术交底完整版

人防门安装技术交底 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

一、施工准备 1.材料准备: 各规格人防门框门扇、人防门预埋件、E50焊条、防锈漆、油漆等。 2.机具准备 电焊机、焊把线、面罩、绝缘手套、卷尺、吊垂、倒链葫芦、倒链支架、扳手等。 3.作业条件 .人防门框已经到场,其型号、规格符合设计要求,且检查合格。 .墙体钢筋绑扎完毕,并经项目部、监理验收合格。 .画出标高控制线,并验收合格。 二、施工工艺 1.工艺流程: 吊运人防门框→人防门框安装、固定→墙体砼浇筑→预埋吊环并浇筑顶板→安装门扇→补刷防锈漆、刷面漆→安装配件、附件 2.吊运门框到安装点: 使用现场的塔式起重机将待安装的各规格型号人防门框吊送到图纸上指定的安装地点。 3.人防门框安装、固定: .用倒链将门框提起到位,卡入门孔。 .卡入后,检查其标高、垂直度是否符合要求,不符合则使用工具进行调整。 .调整精准后,将钢门框、铰页锚板等门框墙内所有预埋件与主筋焊牢。若门孔两侧都有人防门框,还需将两侧的人防门框四周埋入墙体的部位每隔600mm设置一个与门框垂直的钢筋头,两门框通过焊接在钢筋头上连在一起,起到加固和控制间距的目的。 .将人防门框上拉钩锚到墙体内,与主筋拉结。 .当墙厚小于或等于400mm时,门洞四角应各配置2B16斜向钢筋,当墙厚大于400mm时,应各配置3B16斜向钢筋,长度1200mm。 .由于人防门框安装固定之后才能进行门框墙的支模板和浇筑,且人防门框重量较大,为防止门框墙钢筋发生偏移,在门框安装之后应在门框上焊接钢管斜撑到地面。 .门框固定完毕后,用黄油将与门扇连接的螺栓孔堵严,然后用木工胶带将口封好,以防浇筑墙体砼过程中砼堵塞螺栓孔。 4.墙体砼浇筑: 浇筑墙体混凝土过程中要求专人随时注意观察门框是否位移、变形,发现问题应及时通知项目技术人员处理解决。 5.预埋吊环并浇筑顶板: 预埋吊环的加工、安装详见本工程《人防门安装吊环预埋技术交底》。 6.安装门扇: .混凝土强度达到100%后方可安装门扇。 .清除门框螺孔上木工胶带和黄油。 .人防门扇上部顶板预埋有吊环,使用倒链葫芦将人防门扇提起到位,用配套的螺栓等配件将门扇与门框连接;铰页内涂抹黄油。 7.补刷防锈漆、刷面漆: .焊接点和其他防锈层被划伤的位置,应补刷防锈漆。 .防锈处理后,应按设计要求的油漆颜色、品种满刷面漆。 8.安装配件、附件: 面漆干透后,安装密封条、启门器及机械、自动装置,并进行调试。

木门安装施工技术交底

编 号 表 C2-1 工程名称 交底日期 施工单位 分项工程名称 木门安装 审核人 木门安装的相关材料、机具准备、质量要求及施工工艺。 交底内容: A 、施工准备 材料产品要求 2.1.1木门:由甲方提供。 2.1.2钉子、木螺丝、合页、拉手、门脚止、门锁等按门图表所列的小五金型号、种类 及其配件准备。门用五金由甲方提供。 主要机具 一般应备有粗刨、细刨、裁口刨、单线刨、锯、锤子、斧子、改锥、线勒子、扁铲、塞 尺、线坠、红线包、墨汁、木钻……小电锯、担子板、扫帚等。 作业条件 2.3.1门框和扇安装前应先检查有无窜角、翘扭、弯曲、劈裂,如有以上情况应先进行 修理。 2.3.2门框靠砖墙、靠地的一面应刷防腐涂料,其他各面及扇活均应涂刷清油一道。刷 油后分类码放平整,底层应垫平、垫高。每层框与框、扇与扇间垫木板条通风,如露天堆放 时,需用苫布盖好,不准日晒雨淋。 2.3.3门框的安装应依据图纸尺寸核实后进行安装,并按图纸开启方向要求安装时注意 裁口方向。安装高度按室内 50cm 平线控制。 2.3.4门框安装应在抹灰前进行。门扇的安装宜在抹灰完成后进行。 B 、操作工艺 工艺流程 找规矩弹线,找出门框安装位置7门框安装7门扇安装 找规矩弹线:结构工程经过核验合格后,即可从顶层开始用大线坠吊垂直,检查门口位 置的准确度,并在墙上弹出墨线,门洞口结构凸出窗框线时进行剔凿处理。 室外内门框应根据图纸位置和标高安装,并根据门的高度合理设置木砖数量,且每块木 砖应钉2个10cm 长的钉子并应将钉帽砸扁钉入木砖内,使门框安装牢固。 1、 本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。 2、 当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。 交底提要 交底人 接受交底人

门窗安装安全技术交底大全

.. .. .. .. 安全技术交底表 编号 工程名称北京古船油脂有限责任公司“精品粮油生产示范基地” 施工单位中太建设集团股份有限公司交底部位门窗安装工种安装工 安全技术交底内容 交底内容: 1. 作业人员入场前必须经入场教育考试合格后方可上岗作业; 2.作业人员进入施工现场必须戴合格的安全帽 3.作业人员严禁酒后作业,严禁吸烟,禁止在施工现场追逐打闹; 4.登高(2米以上)作业时必须系合格的安全带,系挂牢固,高挂低用,应穿防滑鞋,应把手头工具放在工具袋内;施工 前必须检查脚手架安全防护是否齐全,不得有探头板、飞跳板; 5.施工中使用的电动工具及电气设备,均应符合国家现行标准《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005的规定; 6. 安装门、窗及安装玻璃时严禁操作人员站在凳子、阳台栏板上操作。门、窗临时固定,封填材料未 达到强度,严禁利用门、窗进行攀登; 7.在高处外墙安装门、窗而无外脚手架时应张挂安全网。无安全网时,操作人员应系好安全带,其保险钩应挂在操作人员 上方的可靠物件上,操作人员的重心应位于室内,不得在窗台上站立; 8.施工时严禁从楼上向下抛撒物料,安装或更换玻璃要有防止玻璃坠落措施; 9.截割玻璃在指定场所进行,截下的边角料和碎玻璃应及时清运出去; 10.在高处安装玻璃时,其下方禁止通行; 11.搬运和安装玻璃时,注意行走路线,佩戴手套,并严禁有交叉作业的现象,不得赤手搬运,防止玻璃划伤; 参考.资料

.. .. .. .. 12.储存时,要将玻璃摆放平稳,立面平放。 针对性交底:门窗安装施工安全技术交底 交底人签名职务交底时间 接 受 交 底 人 签 名 注:1、项目对操作人员进行安全技术交底时填写此表;2、签名处不够时, 应将签到表附后。1.若不给自己设限,则人生中就没有限制你发挥的藩篱。2.若不是心宽似海,哪有 人生风平浪静。在纷杂的尘世里,为自己留下一片纯静的心灵空间,不管是潮起潮落,也不管是阴晴圆缺, 你都可以免去浮躁,义无反顾,勇往直前,轻松自如地走好人生路上的每一步3.花一些时间,总会看清一 些事。用一些事情,总会看清一些人。有时候觉得自己像个神经病。既纠结了自己,又打扰了别人。努力 过后,才知道许多事情,坚持坚持,就过来了。4.岁月是无情的,假如你丢给它的是一片空白,它还给你 的也是一片空白。岁月是有情的,假如你奉献给她的是一些色彩,它奉献给你的也是一些色彩。你必须努 力,当有一天蓦然回首时,你的回忆里才会多一些色彩斑斓,少一些苍白无力。只有你自己才能把岁月描 画成一幅难

人防门安德信安装技术交底

北京安德信人防设备有限公司 人防门安装 技 术 交 底

一、人防设备进场时间要求: 1、门框进场时间:总包方(现场土建施工方)必须提前3天通知人防厂家人防门框进场; 2、门框加工周期时间:钢制门框加工周期至少15天,砼门框加工周期至少是7天; 3、门扇进场时间:钢制门扇须提前30天通知人防厂家进场(以地下人防坡道硬化后,内部装修前(特殊地面施工前),且农用车能自由进出时为宜); 4、挡窗板进场时间:人防窗井封顶前提前3天,总包方(现场土建施工方)须通知人防厂家将挡窗板吊装到位。 二、人防门安装时间要求: 总包方(现场土建施工方)应提前2天通知人防厂家进入现场安装人防门框。 三、人防门构配件进场验收要求: 人防门进场后应按人民防空工程防护设备安装规程DB11 5.1.3由监理组织总包方(现场土建施工方).人防门安装队进行三方验收;检验项目(质量证明文件,生产资质,安装资质,人防门规格型号及图纸是否相符,人防门外观无破损变形)验收合格后签字确认。 四、门框门扇就位和存放要求: 1)施工方单位应提供单独人防门存放地; 2)人防门的门框和门扇不应及其他建材和设备混放;

3)人防门的门框和门扇存放场地应平整、坚固、无积水; 4)楼座内人防门的门扇要在墙体拆模后,支顶板前,总包方(现场土建施工方)必须及时通知人防厂家将门扇放进适当位置,避免封顶后门扇无法就位;如果是墙体和顶板整体浇筑时,在人防顶板支模前需将门扇放在准备安装的适当位置。 四、土建总包配合和注意事项: 1、土建总包配合的内容: 1)吊运配合: a)人防设备进场后,总包方(现场土建施工方)须提供 合适的场地、塔吊(或汽车吊)配合卸货,并核对型 号数量; b)门框安装过程中,总包方(现场土建施工方)须提供 塔吊(或汽车吊)配合将门框垂直就位; c)土建塔吊配合过程中,中间的间歇时间不超过1小时, 不能够让人防门安装队等待时间超过1小时,如果超 过1小时,施工安装队会撤场,待土建总包机械设备 能够积极配合后,再进场安装。