文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防工程安装的通用施工技术交底p

消防工程安装的通用施工技术交底p

消防工程安装的通用施工技术交底p
消防工程安装的通用施工技术交底p

消防工程安装的通用施工技术交底

说明:1.本交底一式三份:一份交资料员存档、一份由交底人自存、一份交工人班组。

2.本卡由施工员根据技术规范及规程要求结合实际填写。

3. 被交底人为班组负责人,负责向本班组所有工人交底。

全套水电安装技术交底(通用)

舟山花园二期三区安置房三标段工程监理安装技术交底 一、预埋工程技术要点 首先熟悉工程图纸,对施工图中存在的疑问及时与建设单位、设计单位联系,不得擅自改动,并做好图纸技术交底;注意平面布置以建筑、结构图为依据并相互对照,对电气、给排水图中产生与建筑、结构图不一致的问题及时与项目部、技术人员取得联系;另外各施工班组长在每项施工前必须预先对每个施工人员进行技术交底。 其次用于工程施工的材料、设备的要求,进场前先报样品和资料,合同中品牌规定的按照合同(提供清单相关页复印件),合同无要求的先会同业主进行品牌确认(报三个品牌由业主选定),业主确认后会同资料提供确认单复印件,进场前施工单位先检查申报资料的应完整合格,经监理审查资料合格后材料进场,要求复试的取样复试,合格后才能用于工程施工。施工单位在材料供应商选择时除要注意产品质保资料、出产合格证、出产检验资料外还要特别注意材料的产品型式检验、3C认证、卫生方面的许可、消防方面的许可等有关许可文件必须能从网上查得有效性、真实性。 资料要求:工序质量报验表上附件前面的施工单位不要打钩,由我们监理打钩,工程质量报验表每个工序至少两份,因为现在分为了隐蔽和检验批两项。 A、给水工程 1、注意住户内给水横支管明装的标高与结构梁标高,穿梁必须设置套管,离墙尺寸须统一,一般止套管边3厘米;冷热水管上下间隔10厘米,平行设置,上热下为冷水管,并不得穿越储藏室、卧室、烟道。 2、注意管道井内的管道及设备须合理布置,核对相关设备尺寸,考虑管道大小,上下预留洞应垂直正确,洞口宜上大下小,并适当离墙,便于补捣及防止洞口接缝处的渗水。 3、管道进出地下室及水箱须设置防水套管,套管的大小根据所穿越的管径设定,应注意套管的标高、位置须正确。 4、材料要取样复检合格,施工工艺首先咨询厂家然后符合规范,施工前必须先对工人交底(热熔器温度、热熔停留时间、接管保持时间),同时注意固定间距,管道要求的伸缩余量;施工前先做一套样板,检查试压合格后再整体施工。 5、所有关于饮用水的产品都要求能从相关卫生网站查的准用批文和进场见证取样复试合格。 B、排水管工程

钢质给水管道施工技术交底

钢质给水管道施工 1 适用范围 适用于城市给水工程中埋地钢质给水管道的施工。 2 施工准备 2.1 技术准备 1.施工前做好施工图纸的会审,编制施工组织设计及已向有关人员进行施工技术和安全交底工作。 2.收集掌握基础资料:施工前,根据施工需要进行调查研究,收集现场地形、地貌、建筑物、各种地下管线和其他设施的情况;工程用地、交通运输及排水条件;施工供水、供电条件等基础资料。对现况管线、构筑物的平面位置和高程与施工管线的关系,经核实后,已将了解和掌握的情况标注在图纸上。 3.施工测量:完成施工交接桩、复测工作,并进行护桩及加密点布置。 4.完成对原材料和半成品检验试验工作。 2.2 材料要求 1.钢管:钢管必须具有制造厂的合格证明书,钢管的材料、规格、压力等级,加工质量应符合国家现行标准和设计规定。表面应无显著锈蚀、裂纹、斑疤、重皮和压延等缺陷。不得有超过壁厚负偏差的凹陷和机械损伤。卷焊钢管不得有扭曲和焊缝根部未焊透的现象,直焊缝卷管管节几何尺寸允许偏差应符合表3-16的规定。 注:1.D为管内径(mm),t为壁厚(mm)。 2.圆度为同端管口相互垂直的最大直径与最小直径之差。 2.钢管件 (1)弯头、异径管、三通、法兰及紧固件等应有产品合格证明,其尺寸偏差应符合现行标准,材质应符合设计要求。 (2)法兰密封面应平整光洁,无伤痕、毛刺等缺陷。螺栓与螺母应配合良好,无松动或卡涩现象。 (3)石棉橡胶、橡胶、塑料等作金属垫片时应质地柔韧、无老化变质或分层现象,表面不得有 折损、皱纹等缺陷。 (4)金属垫片的加工尺寸、精度、粗糙度及硬度应符合要求;表面无裂纹、毛刺、凹槽等缺陷。 3.给水阀门 (1)阀门必须配有制造厂家的合格证书,其规格、型号、材质应与设计要求一致,阀杆转动灵活,无卡、涩现象。经外观检查,阀体、零件应无裂纹、重皮等缺陷。 (2)对新阀门应解体检查。重新使用的旧阀门,应进行水压试验,合格后方可安装。 4.焊条:焊条应有出厂质量合格证,焊条的化学成分、机械强度应与母材相匹配,兼顾工作条件和工艺性;其质量应符合国家现行标准《碳素钢焊条》(GB/T 5117)、《低合金钢焊

机械设备安装技术交底修订稿

机械设备安装技术交底集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]

机械设备安装技术交底 SJY/JL-JS-B-2010-D 技术交底记录 工程名称江阴制钢有限公司施工单位中国十九冶集团有限公司交底部位加热炉机械设备安装交底日期 2012-8-31 交底人接收人 (签字) (签字) 交底内容: 1.机械设备安装的施工工艺流程 施工技术准备 基础验收 中心标板和基准点的埋设和测量标记 设备开箱检验 基础垫板的放置 沉降观测 主体设备的安装 管道配制 附属设备的安装

清洗吹扫 系统试压 单体试运转 无负荷联动试运转 负荷试运转 1 共13页第页 2.机械设备安装施工方法及步骤 (1)标高基准点、中心标板永久性控制点的布置埋设 认真熟悉图纸资料后,绘制设备安装中心标板、标高基准点布置图,确保设备安装定位控制所必须的主要中心线及标高基准准确可靠。 中心标板及标高基准点埋于砼基础内,并与砼内钢筋焊接牢靠,作到坚实牢固、清晰可见,便于检测。主要中心标板及基准点的埋设位置及埋深应始终容易靠近和可见,用于设备安装和检修的永久性基准点,根据工艺设备的局部连贯性,尽可能减少标高基准点,减少标高测量误差。 按技术部门下达的设备安装测量任务通知单,精确测量并投设中心标记于中心标板上,各机组间的纵向中心线为设备安装的主要依据,投此线时应考虑连贯性、一致性。各中心标板上的投设点应一次性投设,同时与纵向中心线垂直的各设备横向的中心线应严格控制测量时造成的两中心线的垂直度误差。 中心标板、标高基准点的顶面堆焊一层不锈钢后再作加工制作并制作一保护帽。 设置一辅助纵向中心线,与纵向中心线的间距按;车间实际情况确定。

水电安装施工技术交底

水电安装施工技术交底 施工质量符合现行国家规范,建筑给排水施工质量验收规范GB50242-2002 ,建筑电气工程 施工验收规范GB50303-2002,严格执行国家的强制性标准,材料设备的采购使用,必须具 有质量合格证明文件。规格型号及性能检测报告应符合国家技术标准或设计要求,进场时要 应检查验收,并给经监理工程师检查确认,实行生产许可证和安全许可证的产品,必须有许 可证的编号和安全许可证的标志。排水管和电工套管等生产企业必须取得上海建设工程材 料备案证明,电线电缆低压成套开关设备等产品必须强制性3C 认证,材料的产品质量证明 书应是原件,复印件必须买受人名称供应数量、原件保存的单位,有供货单位盖章,责任人 签名,送货的时间联系方式。做好《建设工程材料采购验收使用台账》纪录。禁止无生产许 可证的材料及不合格伪劣产品进场。 (一)联合接地体的施工: 利用基础主筋不小于Ф25的钢筋,根据各单体基础接地平面图表示的位置作对角焊接成一 体,遇到对焊处、绑扎处、柱内主筋引上处需用ф12的元钢进行挎接焊接。要求双面焊且 不小于钢筋直径的 6 倍。在各单元楼梯间总熔丝箱位置的局线处,在基础主筋上引出4х40的镀锌扁铁,至底层的总熔丝箱,扁铁进箱后分别开孔作N 线PE 线接点,同时在该扁铁离地 面50CM 处焊出同规格的扁铁至总等电位箱与此连接。总等电位箱离地50CM 。在电信箱、 对讲设备箱布置的局线上分别引出4х40镀锌扁铁至底层设备箱作等电位用,在各卫生间处 的局线旁利用柱内不小于 2 根ф16钢筋与基础连接引至各层卫生间楼层高度30CM 处,用4 х25镀锌扁铁与局部等电位连接,利用柱内不小于 2 根ф16钢筋与基础连接后引出屋面,与屋面避雷带焊接,引出屋面时应靠近外天沟处,同时在各柱内离室外地坪50CM 处,在 2 根引出的主筋上焊一块4MM 厚的铁板,安装避雷测试卡,暗装在86 型盒内。测试卡上开ф10 孔作检测用,另在柱内钢筋引至各层时要求用色调明显的油漆做好标记,作检查或记号 标志。屋面上突出屋顶或避雷带不能保护的范围内,要求安装避雷带。避雷带水平高度为 1 5CM ,与立面平行为2CM,支架安装在转角处为30CM ,直线段为1M,在瓦屋面上作专

设备安装技术交底

设备安装技术交底 编号: 序号: 中建七局安装公司 2003.2.26

设备安装技术交底 一、交底人: 二、接底人: 三、交底地点:工地会议室 四、交底时间:2003.2.26 五、交底内容: 1、工程概况 工程名称:安阳化肥工业集团年产1万吨甲胺\DMF项目工程地点:河南省安阳市西南25公里、水冶镇4公里处,工程场地在原厂址北部,占地面积2.0838公顷 工程规模:年产甲胺、DMF各1万吨 建设单位:安阳化学工业集团有限责任公司 设计单位:中国华陆工程公司、四川天一科技股份有限公司 监理单位:河南创思特工程监理咨询有限公司 施工单位:中建七局安装工程公司 2、设备安装工程量 本工程按照装置划分为10个单位工程,其中有关设备安装的单位工程及各类设备如下: ①原料气压缩装置:原料气压缩机2台; ②CO变压吸附装置:塔类设备14台、容器及换热器8台、产品气压缩机2台、置换气压缩机2台、真空泵4台、其他泵类设备5

台; ③甲胺装置:塔类设备6台、容器及换热器43台、反应器1台、转动设备27台; ④DMF装置:塔类设备3台、容器及换热器29台、过滤器2台、反应器1台、泵类转动设备24台; ⑤成品配置:容器及换热器8台、泵类设备5台; ⑥冷冻站装置:定型设备5台、容器及换热器6台。 3、本工程质量目标:达到优良工程,其中单位工程优良率90%以上,合格率100%。 4、本工程设备安装所用验收规范及质量检验评定标准: 《中低压化工设备设备施工及验收规范》HGJ209-83 《化工机器安装工程施工及验收规范》(中小型活塞式压缩机)HGJ206-92 《化工塔类设备施工及验收规范》HGJ211-85 《化工机器安装工程施工及验收规范》(通用规范)HGJ203-83 《石油化工装置设备基础工程施工及验收规范》SHJ510-88 《化工机器安装工程施工及验收规范》(化工用泵)HGJ207-83 《化工设备安装工程质量检验及评定标准》HG20236-93 5、设备安装工序: 基础检查验收→基础麻面处理→设备垫铁加工配制→设备验收→吊装机具准备→就位初平→(对转动设备:地脚螺栓孔灌浆)→精

采暖管道安装技术交底

采暖管道安装技术交底 一、施工准备 (一)作业条件 1. 干管安装:位于地沟内的干管,应把地沟内杂物清理干净,安装好托吊、卡架,未盖沟盖板前安装。位于楼板下及顶层的干管,应在结构封顶后或结构进入安装层的一层以上后安装。 2. 立管安装必须在确定准确的地面标高后进行。 3. 支管安装必须在墙面抹灰后进行。 (二)材料要求 1、管材:碳索钢管、无缝钢管。管材不得弯曲、锈蚀,无飞刺、重皮及凹凸不平现象。铝塑复合管、钢管质量标准、规格种类应符合设计要求,管壁壁厚均匀,管内外平滑、无毛刺。 2、管件:无偏扣、方扣、乱扣、断丝,不得有砂眼、裂纹和角度不准确现象。 3、阀门:铸造规矩、无毛刺、无裂纹、开关灵活严密,丝扣无损伤,直度和角度正确,强度符合要求,手轮无损伤。安装前应进行强度、严密性试验,主控阀门100%试验,其他阀门抽检10%,若有不合格,则抽查20%,还有不合格,则逐个检验。 4、其他材料:型钢、圆钢、管卡子、螺栓、螺母、油、麻、垫、电气焊条等。选用时应符合设计要求。 5、在住宅工程中的室内部分中,禁止使用铸铁截止阀。 6、各类管材、阀门、调压装置、绝热材料应有产品质量合格证和材质检验报告,热量表应有计量检定证书等。 (三)主要机具 1.砂轮锯、套丝机、台钻、电焊机、煨弯器等。 2.工具:套丝扳、管钳、台钳、压力钳、钢锯、手锤、活扳手、手压泵、捻凿、大锤、断管器、电气焊、弯管弹簧、弯管器、整圆器等工具。 3.其他:水平尺、线坠、钢卷尺、小线、压力表等。

二、质量要求 质量要求符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)的规定。 项序项目允许偏差或允许值 主控项目1 管道安装坡度第8.2.1条 2 采暖系统水压试验第8.6.1条 3 采暖系统冲洗、试运行和调试第8.6.2条、第8.6.3条 4 补偿器的制作、安装及预拉伸第8.2.2条、第8.2.5条、第8.2.6条 5 平衡器、调节阀、减压阀等安装第8.2.3条、第8.2.4条 一般项目1 热量表、疏水器、除污器等安装第8.2.7条 2 钢管焊接第8.2.8条 3 采暖入口及分户计量入户装置安装第8.2.9条 4 管道连接及散热器支管安装第8.2.10条、第8.2.11条、第8.2.12条、第8.2.13条、第8. 2.14条、第8.2.15条 续表 项序项目允许偏差或允许值 一般项目5 管道及金属支架的防腐第8.2.16条 6 管道安装允许偏差横管道纵、横方向弯曲(mm)每1m 管径≤100mm 1 管径>100mm 1.5 全长 (25m以上)管径≤100mm ≯13 管径>100mm ≯25 立管垂直度(mm)每1m 2 全长(5m以上)≯10

水电安装施工技术交底精选版

水电安装施工技术交底 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

水电安装施工技术交底 施工质量符合现行国家规范,建筑给排水施工质量验收规范GB50242-2002,建筑电气工程施工验收规范GB50303-2002,严格执行国家的强制性标准,材料设备的采购使用,必须具有质量合格证明文件。规格型号及性能检测报告应符合国家技术标准或设计要求,进场时要应检查验收,并给经监理工程师检查确认,实行生产许可证和安全许可证的产品,必须有许可证的编号和安全许可证的标志。排水管和电工等生产企业必须取得上海建设工程材料备案证明,电线电缆低压成套开关设备等产品必须强制性3C认证,材料的产品质量证明书应是原件,复印件必须买受人名称供应数量、原件保存的单位,有供货单位盖章,责任人签名,送货的时间联系方式。做好《建设工程材料采购验收使用台账》纪录。禁止无生产许可证的材料及不合格伪劣产品进场。(一)联合接地体的施工:利用基础主筋不小于Ф25的钢筋,根据各单体基础接地平面图表示的位置作对角焊接成一体,遇到对焊处、绑扎处、柱内主筋引上处需用ф12的元钢进行挎接焊接。要求双面焊且不小于钢筋直径的6倍。在各单元楼梯间总熔丝箱位置的局线处,在基础主筋上引出4х40的镀锌扁铁,至底层的总熔丝箱,扁铁进箱后分别作N线PE线接点,同时在该扁铁离地面50CM处焊出同规格的扁铁至总等电位箱与此连接。总等电位箱离地50CM。在电信箱、对讲设备箱布置的局线上分别引出4х40镀锌扁铁至底层设备箱作等电位用,在各卫生间处的局线旁利用柱内不小于2根ф16钢筋与基础连接引至各层卫生间楼度30CM处,用4х25镀锌扁铁与局部等电位连接,利用柱内不小于2根ф16钢筋与基础连接后引出屋面,与屋面避雷带焊接,引出屋面时应靠近外天沟处,同时在各柱内离室外地坪50CM处,在2根引出的主筋上焊一块4MM厚的铁板,安装避雷测试卡,暗装在86型盒内。测试卡上开ф10孔作检测用,另在柱内钢筋引至各层时要求用色调明显的油漆做好标记,作检查或记号标志。屋面上突出屋顶或避雷带不能保护的范围内,要求安装避雷带。避雷带水平高度为15CM,与立面平行为2CM,支架安装在转角处为30CM,直线段为1M,在瓦屋面上作专用支架,支架抱在瓦片上。避雷带搭接

工艺管道安装技术交底

工艺管道安装技术交底-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

建设单位:XXXXXX热电有限公司 施工单位:XXXXXXXXXX工程公司 工程名称:XXXXXX公司热电厂设备安装 施工技术措施及交底审批:年月日 审核:年月日 编制:年月日 XXXX 项目部 年月日

施工技术交底记录 施工单位:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX年月日 注:本交底必须一式三份,分公司、项目部、队组长各一份

施工技术措施及交底 一、工程概况: 本工程为75T/h循环流化床锅炉锅炉附属管道安装工程,附属管道包括主蒸汽管道、高低压给水管道、除氧间管道、首端换热站管道、汽机排气管道与地下冷却水管道。管道材质包括碳钢与12Cr1MoV,管径为DN15~DN1000,根据其工程特点以及工期情况,为保证安全施工,现编制以下交底 二、编制依据 GB50184-93《工业金属管道工程质量检验评定标准》 GB50235-97《工业管道工程施工及验收规范》 GB50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规 HGJ229-91《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》 JB/T4730-94《无损探伤》 SH3501-2002《石油化工剧毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》 HG/T21629-99《管架标准图》 三、交底内容 1、 2、地下工艺管道加工及安装要求:

1)地沟内工艺管线安装前,应对直管进行坡口打磨,坡口打磨角度应在32~ 35°。 2)已打磨好的工艺管线进行除锈,除锈后必须使管子露出金属光泽。刷防锈漆二遍,管口两端100mm不刷防锈漆。 3)工艺管线支架安装。安装前应在预埋件上画出标高位置线,其标高允许偏差±20mm,坐标偏差25mm,并按其介质流动方向控制其坡度3~5‰。 4)已刷好防锈漆管线严禁在管道支呆上滑动,以防破坏已刷好的防腐层。5)管线对口前必须检查管内是否有杂物,并及时清理,管子的坡口(焊口)采用“V”型,其角度为60°-70°之间。 6)工艺管线的点焊:管线对口应平直,其错边量必须控制在2mm以内,点焊不少于3点以上进行焊接,并进行管线调查,消除内在焊接应力。 7)直管线组对焊接后,应对管线定位加设管托,管托加设严禁发生偏移式旋起,并按设计位置加设固定支架式导向支架。 8)管道安装时,首先检查是否有缺陷,如有缺陷应停止使用。管道安装前应将管道内部清理干净,小口径(一般Dg20以下)管子用压缩空气来吹净。清理后的管道要将管两端进行临时封堵,当天安装完的管段两端也要用铁板进行临时点焊封堵,第二天再进行施工时,去掉临时堵板。 9)埋地管道加工时,应注意管道绝热层,避免将其损坏。 3、地上管道加工及安装要求: 1)地上管道安装前应对混凝土管墩基础进行外观检查、办理好混凝土强度报告及基础复测记录。

施工技术交底 管道安装

1、管道工程施工方法 在本工程中管道安装工程主要含有各个单体管道安装以及建筑工程给排水工程管道安装,主要有钢管、HDPE等几种材质。由于工程管道安装工程量很大,所以将主要管道安装工程施工方法简要说明。 ⑴施工准备:施工前认真熟悉图纸和相应的规范,进行图纸会审,并做好图纸会审记录,编制材料进场计划、作业指导书,并对施工班组进行施工技术交底。 ⑵材料进场及检验:所有进入现场的材料必须具有材质证明书、合格证,并按图纸设计要求核验材料的规格、型号和数量。 ⑶管材运输:管材应稳定地安放在运输车辆上。待发运的管材应做好管壁、管口的保护,管材运输时,应使两根管的管壁保持一定距离,分别在管底嵌入木楔保护。长途运输的管材可采用套装方式装运,套管的管材间应设有衬垫材料,并应相对固定。严禁在运输过程中发生管与管之间、管与其它物体之间的碰撞。 ⑷管材装卸和堆放:管材在装卸过程中应轻装轻放,严禁摔跌或撞击。管材装卸机具的工作位置和机具的起吊能力应稳定、安全可靠。当管材直接放在地下堆放时,地面要平坦,严禁将管材放在尖锐的硬物上,所有堆放的管材需要加木楔防止滚动。管材应按不同型号、规格分别堆放。堆放时,上下层垫子应对齐,垫木的厚度以不接触承插口为准,垫木支占距管端距离不超过长管长的1/5。 ⑸预留、预埋:本工程预留、预埋主要为管道进出各构筑物预埋刚性

防水套管、穿构筑物底板的预埋管等。刚性防水套管的制作、安装严格按国标S312形式进行,安装前确定好套管的大小、位置、标高,安装好的套管位置要准确、固定要牢固、管口要平齐。套管与管道之间用沥青麻丝和防水膏填实封堵。大口径的防水套管,必须按照预留洞的加固详图,采用井字筋和环形筋对套管四周进行加固,以免因混凝土的重力、施工过程中的震捣等因素使埋件移动和倾斜。此工作在浇筑混凝土之前完成,在施工时须做好与土建施工的密切配合工作,并派专人看管,以防移位,还要加强管理及施工人员责任心,确保预留、预埋的位置、标高、垂直度及水平度符合设计和规范要求。 ⑹钢管焊接安装:管道下管前,先在管道同一母线上焊接两个吊耳,吊耳应在管节长度方向上关于管中点对称,并位于管节长度两端各三分之一的地方,吊耳采用20mm厚钢板制作,吊耳两面与管道外表面焊接,每边在两端焊接100mm,以保证强度。下管时管节的平面定位须确保符合设计规范要求。管道焊接时,要注意: 钢管采用焊接,焊工应具备相应施焊项目资格。并根据施工规范和设计要求选择合适的焊条,焊条应按说明书要求烘干,并在使用过程中保持干燥,施焊前对所用焊条进行外观检查,药皮不得脱落或有显着裂纹。 焊后应清除渣皮、飞溅物并进行外观检查,焊缝外观及焊接质量应设计及规范符合要求。大口径管道施工过程中要注意其内部的清洁,施工中要及时清淤。每安装好一段管子,必须及时封闭敞开的管口,以防异物进入。 管段上环向焊缝及轴向焊缝间距应符合GB50235—2010标准要求;坡口

水电安装技术交底

舟山花园二期三区安置房三标段工程监理安装技术交底一、预埋工程技术要点首先熟悉工程图纸,对施工图中存在的疑问及时与建设单位、设计单位联系,不得擅自改动,并做好图纸技术交底;注意平面布置以建筑、结构图为依据并相互对照,对电气、给排水图中产生与建筑、结构图不一致的问题及时与项目部、技术人员取得联系;另外各施工班组长在每项施工前必须预先对每个施工人员进行技术交底。 其次用于工程施工的材料、设备的要求,进场前先报样品和资料,合同中品牌规定的按照合同(提供清单相关页复印件),合同无要求的先会同业主进行品牌确认(报三个品牌由业主选定),业主确认后会同资料提供确认单复印件,进场前施工单位先检查申报资料的应完整合格,经监理审查资料合格后材料进场,要求复试的取样复试,合格后才能用于工程施工。施工单位在材料供应商选择时除要注意产品质保资料、出产合格证、出产检验资料外还要特别注意材料的产品型式检验、3C 认证、卫生方面的许可、消防方面的许可等有关许可文件必须能从网上查得有效性、真实性。 资料要求:工序质量报验表上附件前面的施工单位不要打钩,由我们监理打钩,工程质量报验表每个工序至少两份,因为现在分为了隐蔽和检验批两项。 A 、给水工程 1、注意住户内给水横支管明装的标高与结构梁标高,穿梁必须设置套管,离墙尺寸须统一,一般止套管边3 厘米;冷热水管上下间隔10 厘米,平行设置,上热下为冷水管,并不得穿越储藏室、卧室、烟道。 2、注意管道井内的管道及设备须合理布置,核对相关设备尺寸,考虑管道大小,上下预留洞应垂直正确,洞口宜上大下小,并适当离墙,便于补捣及防止洞口接缝处的渗水。 3 、管道进出地下室及水箱须设置防水套管,套管的大小根据所穿越的管径设定,应注意套管的标高、位置须正确。 4 、PPR 材料要取样复检合格,施工工艺首先咨询厂家然后符合规范,施工前必须先对工人交底(热熔器温度、热熔停留时间、接管保持时间),同时注意固定间距,管道要求的伸缩余量;施工前先做一套样板,检查试压合格后再整体施工。 5 、所有关于饮用水的产品都要求能从相关卫生网站查的准用批文和进场见证取样复试合格。 B 、排水管工程 1、管道进出地下室须设置防水钢套管,如管道同时穿越多道墙板应考虑管道的坡度,坡度按设计施工,标准坡度为2.6% ,但不得小于1.2%。考虑管道实际施工操作、管配件尺寸。 2、立管、设备预留洞口的设置须上下一致、垂直、正确,设备的具体尺寸应根据设计及建设单位的要

电梯安装拆除安全技术交底通用

施工电梯安装(拆除)安全技术交底 为了保证(SC200/200)施工电梯的正确使用,最大限度的发挥其性能,减少或根除设备故障,确保人员、设备的安全,特对(SC200/200)施工电梯的安装、拆除、使用的安全,作以下交底,请有关操作人员严格按此执行。 1.所有进入现场的施工人员自觉遵守有关起重吊运安全技术的规定,正确使用劳动保护用品(包括安全带、安全帽、防滑鞋、劳保手套等),特别是高空作业人员,一定要先将安全带系在固定件上,然后在作业。 2.熟悉该物料提升机的安、拆说明书,明确安装、拆除顺序,作业之前认真检查物料提升机各零部件的磨损情况和连接情况,确定各被吊物件的重量,检查各索具的规格,正确使用各自的索具吊运相应的构件。 3.现场要设一名专人指挥人员,来指挥吊运构件,该指挥人员要具备一定的起重指挥知识,并且要持证上岗。 4.由于现场场地比较狭窄,施工人员比较集中,所以在吊运前,必须指挥周围的人退到安全的位置后才能鸣哨起吊。夜间工作时必须具有足够的照明,保证司机能清楚地看到重物运行、绑扎情况以及放置重物的地方。 5.在安装(拆除)构件时,连接紧固件(螺母、垫片、弹簧垫、开口销)不得有遗漏,收集在一起,不得随意丢弃。 6.设备基础一定要按要求施工。 7.附着点要牢固可靠,符合说明书的要求。 8.提升机立柱中心与基础上平面要保证其垂直度要求。 9.每安完一道附墙,一定要用经纬仪检测立柱的垂直度,严格禁止立柱的倾斜扭曲,若有超过规定 时,应随即用附墙杆予以调整,以确保安装精度。 10.设备中所安装的各种行程开关是保证设备正常运转,防止误动作,确保人员安全的重要部件,使

用中要严格保护,要经常检查其可靠性,绝对不允许随便拆除或损坏。 11.升降机装有上下限位和上下极限开关,两种开关分别控制着控制电路和主电源的通断,从而保证了吊笼的一般极限上下停靠位置及最大极限上下停靠位置,因此,限位的调整至关重要,在调整限位时必须按以下原则进行:(1)下限位碰块的位置应调整在吊笼满载下行时,自动停止在未碰到缓冲弹簧上平面以上200mm处。(2)在同样条件下,下极限碰块安装在吊笼碰到缓冲弹簧上座上平面以前制动(即:吊笼碰到弹簧前应停止)。(3)上限位碰块应调整到使吊笼停止在最上登楼平台以上100mm以内。(4)上限位碰块应安装在使吊笼停止在最上层楼平台以上150mm以内。 无论使用电缆滑车或挑线式电缆系统,其电缆导圈的安装位置一定要正确,其挑线架不能与导圈支架相碰,安装时保证挑线架上下自如,无卡阻现象。 安全方面 1、所有参与作业人员必须听从统一指挥,严格遵守执行《建筑安装工人安全技术操作规程》中 的有关规定,严禁违章作业。 2、所有作业人员要戴好安全帽。高空作业人员要戴好安全帽,系好安全带,穿好防滑鞋。安全 带要拴在连接紧固的构件上。系好安全带后方可进行工作。 3、工具等物件要妥善安置,以免坠落伤人。严禁从塔吊上向下抛任何物件。 4、较大构件吊起,下降前要拴好溜绳,以控制方向和稳定性。 5、两构件分开前要注意人身位置,人要保持与构件的安全距离。 6、吊件起吊,下降过程中,其下方严禁站人或车辆通行。 7、吊车吊物件时要与周围高压线保持规定的安全距离。 8、塔机安装应在5级风以下进行,顶升过程中的风速不得超过4级。 9、每班作业前要严格检查工具、索具等,不合格者要立即更换。 交底人:接受人: 年月日年月日

水电安装技术交底记录

施工技术交底记录

施工技术交底记录 公称外径热熔深度加热时间加工时间冷却时间 (伽)(伽 )S S S 2014543 2516743 3220844 4021864

施工技术交底记录

施工技术交底记录

施工技术交底记录 12#楼水电安装工程 交底内容:水电安装工程 应做闭水试验,出口由充气橡胶堵闭达到不渗漏,水位不下降为合格。地下埋设管道应先用细砂回填至 管上皮100mm 上覆筛土,夯实时勿碰损管道。托吊管粘牢后再按水流方向找坡度。最后将预留口封严和 堵洞。 244立管安装:首先按设计要求将洞口预留或后别, 洞口尺寸不得过大, 更不可损伤受力钢筋。 安装 前清理场地,根据需要支搭操作平台。将已预制好的立管运到安装部位。首先清理已预埋的伸缩节,将 锁母拧下,取出U 型橡胶胶圈,清理杂物, 复查上层洞口是否合适。 立管插入端应先划好插入长度标记, 然后上肥皂液,套上锁母及 U 型橡胶圈。安装时先将立管上端伸入上一层洞口内,垂直用力插入至标记 为止(一般预留胀缩量为 20~30mm )。合适后即用自制 U 型钢制抱卡紧固于伸缩节上沿,然后找正找直 并测量顶板距三通口中心是否符合要求。无误后即可堵洞,并将上层预留伸缩节封严。 2.4.5支管安装:首先剔出吊卡孔洞口或复预埋件是否合适。 清理场地,按需要支搭操作平台, 将预制 好的支管按编号运至现场。清除各运物及粘接部位的水份。将支管水平初步吊起,涂抹粘接剂,用力推 入预留管口,根据管段长度调整好坡度。合适后固定,卡架,封闭各预留管口堵洞。 2.4.6器具连接管安装:核查建筑物地面,墙面做法,厚度。找出预留口坐标、标高。然后按准确尺寸 修整预洞口,分部位实测尺寸做记录,并预制加工、编号。安装粘接时,必须将预留管口清理干净,再 进行粘接。粘牢后找正、找直,封闭管口堵洞。打下一层立管扫除口服液,用充气橡胶堵封闭上部,进 行用水试验。合格后撤去橡胶堵,封好扫除口。 2.4.7排水管道安装后按规定要求必须进行闭水试验。凡属隐蔽暗装管道,必须进行按分项工序进行。 卫生洁具及设备安装后,必须进行通水通球试验。且应在油漆粉刷最后一道工序前进行。 2.4.8粘接剂易挥发,便用后应随时封盖,冬季施工进行粘接时凝固时间为 2~3min 。粘接场所应通风 良好,运离明火。 2.5、质量标准: 2.5.1保证项目 2.5.1.1管道的材质、规格、尺寸、粘接剂的技术性能必须符合设计要求。 2.5.1.2隐蔽的排水管及雨水管道的灌水试验结果必须符合设计要求和施工规范规定。 检验方法:检查区(段)灌水试验记录,管材出厂证明及粘接剂合格 36。 2.5.1.3管道的坡度必须符合设计要求或施工规范规定。 2.5.1.4管道及管道支座(墩),严禁铺设在冻土和未经处理的松土上。 2.5.1.5排水塑料管必须按设计要求装伸缩节。如设计无要求,伸缩节间距不大于 2.5.1.6排水系统竣工后的通水试验结果,必须符合设计要求和施工规范规定。 2.5.2基本项目 2.5.2.1管道支架及管座(墩)的安装应符合以下规定。 A 排列整齐,支架与管子管子接触紧密。 2.6、成品保护 2.6.1管道安装完成后,应将所有管口封闭严密,防止杂物进入造成管道堵塞。 工程名称 施工单位 中天建设集团有限公司 分项工程名称 4M 。 B 托架距离应符合下列规定。 公称直径(mm ) 支架间距(mm ) 50 75 100 0.6 0.8 1.0

(完整版)水电安装施工安全技术交底

工程名称: 交底日期:年月日

用力; 4、不应将手持工具误作其他用途。 电焊机的使用 1、施焊前: (1)施焊人员必须是持有有效证件的电焊工,非电焊工严禁进行电焊作业; (2)施焊作业前必须办理好动火审批手续;施焊周围区域(10m范围内)易燃易爆物品进行了清理;配备了监护人员,灭火器已配备。 (3)穿戴好电焊工作服、绝缘鞋和戴电焊手套、防护面罩等安全防护用品,高处作业系好安全带;电焊机放置在干燥处。 (4)电焊机必须设单独的电源开关、自动断电装置,设置二次空载保护器,操作前应首先检查焊机和工具,如焊钳和焊接电缆的绝缘、无破损、接线柱的防护罩,焊机外壳保护接地和焊机的各接线点等,检查初、次级接线正确,输入电压符合电焊机铭牌规定,确认安全合格方可作业; 2、施焊过程中: (1)控制好电源线长度:一次侧电源线长度应不大于5米,二次侧长度应小于30米; (2)焊接时二次线必须双线到位,地线不准接在建筑物、机器设备、各种管道、结构钢筋、金属架或铁架路上,必须设立专用地线,直接放在焊件上,不准借路;焊接时临时接地线头严禁浮搭,必须固定、压紧,用胶布包严。 (3)电焊机的工作负荷应依照设计规定,不得超载运行; (4)遵守电焊机使用的相关安全要求。 3、施焊后: 工作结束或需要转移场地,应先切断焊机电源,将地线和把线分开,并检查作业地点,确认无起火危险后,方可离开。 穿线、切槽等安全要求 1、切槽机,在使用前事先对电源线、刀片、机械的运转情况进行详细检查,确定正常、安全可靠后,方可作业,使用中不准割比刀片强度过大的硬硬性物,不得用力过猛。操作人员不得站在与片刀的同一个面上,应保持一定的安全角度。 2、剔槽打眼时,锤头不得松动,毡子应无卷边、裂纹,作业人员必须带好防护眼镜。楼板、墙打、钻透眼时,板下、墙后不得有人靠近。 3、管子穿带线时,不得对管口呼唤、吹气,防止带线弹力勾眼,穿导线时,应互相配

消防工程安装的通用技术交底(通用版)

Companies want to improve production, safety is the top priority. The occurrence of unsafe accidents must be stifled in the cradle. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 消防工程安装的通用技术交底 (通用版)

消防工程安装的通用技术交底(通用版)导语:企业想要提高生产,安全问题就是重中之重。如果不具备安全管理条件,企业生产就不能顺利进行。想要企业顺利生产,就要不断更新安全技术,把不安全事故的发生扼杀在摇篮中。 1范围 本工艺标准适用于工业与民用建筑消防设备安装工程。 2施工准备 2.1建筑工程的消防设计图纸的设计,必须是有相应的设计资格证书的设计单位设计。由建设单位将图纸和资料送公安消防监督机构审核,经审核批准后方可施工。 2.2从事消防设施施工的单位,应当具有相应的资质等级,其资质等级由公安消防机构会同有关部门共同审定,发给消防工程施工企业资质证书。 2.3建筑工程施工现场的消防安全由施工单位负责。施工单位开工前必须向公安消防机构申报,经公安消防机构核发施工现场消防安全许可证后方可施工。 2.4施工单位必须按照已批准的消防设计图纸施工,不得擅自改动。

2.5安装的消防产品、机电产品和材料要符合下列条件: 2.5.1本市的消防厂家,应具有国家颁发的生产许可证。外地或外国在本市销售的消防产品,要具有有效期内的进京销售审验证书。选用时要审明证书中所列产品是否与所需产品相符。 2.5.2固定灭火系统和耐火构件及耐火涂料应有有效的国家质量检测中心的检测合格报告。 2.5.3消防电子产品要具有有效的国家消防电子产品质量检测合格报告。 2.5.4选用的高低压柜及各类箱屏必须采用机械部和电力部认可的定点厂生产的产品;进口的电气产品必须有国家商检局检定合格证明,具有合格证,设备上有铭牌。 2.5.5建筑电气施工中使用的产品如电线电缆、开关等,应符合中国电工认证委员会的安全认证要求,其电气产品上应带有安全认证委员会的安全认证要求,其电气产品上应带有安全认证标志(长城标志),并具有合格证,设备上有铭牌。 2.5.6选用的各类钢材,应符合有关标准和设计要求,厂家要出具材质证明和合格证。 2.5.7各种主要辅料、管件、焊条、油漆等应有合格证。

空调设备安装技术交底

1、施工准备 (1)机具仪表准备:卷扬机、倒链、冲击钻、汽车吊、手电钻、扳手、麻绳、钢丝绳、卡环、钢丝绳夹、手压泵、钢丝钳、撬棍、角尺、钢直尺、卷尺、水平尺、水平仪、百分表、 千分尺、塞尺、线坠、水准仪、经纬仪等。 (2)现场条件 ①土建主体施工完毕、设备基础及预埋件的强度达到安装条件。 ②安装前检查现场,应具备足够的运输空间及场地。应清理干净设备安装地点,要求无影响设备安装的障碍物及其他管道、设备设施等。 ③设备和主、辅材料已运至现场,安装所需机具已准备齐全,且有安装前检测用的场地、水源和电源。 2、施工工艺 (1)工艺流程 设备基础验收→设备开箱检查→设备运输及转运→设备安装→检查验收 (2)设备基础验收、放线 ①设备安装前应根据设计图纸、产品说明书或设备实物,对设备基础进行全面检查,坐标、标高及尺寸应符合设备安装要求。 ②设备基础的位置、几何尺寸和混凝土强度、质量应符合设计规定,应有监理单位和安装单位的相关验收资料。设备基础表面和地脚螺栓预留孔中的杂物、积水等应清除干净;预埋地脚螺栓的螺纹和螺母应保护完好。 ③设备安装前应在基础表面铲出麻面,以使二次浇筑的混凝土或水泥能与基础紧密结合;放置垫铁部位的表面应凿平。 ④设备就位前,按施工图和建筑物的轴线或边缘线及标高线,划出安装基准线;确定设备找正、调平的定位基准面、线或点。 (3)设备开箱检查验收 A.风机开箱检查验收 ①设备开箱检查验收应在设备供货商代表、业主代表、监理工程师和设备安装施工单位验收人员共同参与的情况下进行,如有缺损、锈蚀严重或与设计要求不符,应及时要求设备供货商进行设备更换。 ②设备开箱检查前应检查箱号、箱数及包装情况,包装有无损坏和受潮。 ③设备开箱后应根据设计图纸、设备装箱单,认真核对设备名称、型号、机号、传动方式;叶轮、机壳和其他部位的主要尺寸;叶轮旋转方向和进出风口的位置、方向等是否符合设计要求,做好检查记录。 ④核对设备技术文件、资料(如产品说明书、合格证、随机清单、设备技术文件等)、备件及专用工具是否齐全,并妥善保管。 ⑤整体出厂的风机,进气口和排气口应有盖板遮盖,并应防止尘土、杂物进入。 ⑥检查设备有无缺陷,表面有无损坏和锈蚀等;检查风机外露部分各加工面的防锈情况;检查叶轮与外壳有无碰擦、变形或严重锈蚀、碰伤等。如有以上缺陷应会同参与验收单位研究处理。 ⑦设备经过开箱检查验收后,填写现场设备开箱检查验收记录,并会同各方签字验收,作为交接资料和设备的技术档案。 B.空调机组开箱检查验收 ①开箱前检查外包装有无损坏和受潮。开箱后认真核对设备设备及各段的名称、规格、型号、技术条件是否符合设计要求。产品说明书、合格证、随机清单和设备技术文件应齐全。逐一检查主机附件、专用工具、备用配件等是否齐全,设备表面应无缺陷、缺损、损坏、锈蚀、受潮现象。

机械设备安装技术交底大全

机械设备安装技术交底 SJY/JL-JS-B-2010-D 技术交底记录 工程名称江阴制钢有限公司施工单位中国十九冶集团有限公司交底部位加热炉机械设备安装交底日期 2012-8-31 交底人接收人 (签字) (签字) 交底内容: 1.机械设备安装的施工工艺流程 施工技术准备 基础验收 中心标板和基准点的埋设和测量标记 设备开箱检验 基础垫板的放置 沉降观测 主体设备的安装 管道配制 附属设备的安装 清洗吹扫 系统试压 单体试运转 无负荷联动试运转 负荷试运转 1 共13页第页

2.机械设备安装施工方法及步骤 (1)标高基准点、中心标板永久性控制点的布置埋设 认真熟悉图纸资料后,绘制设备安装中心标板、标高基准点布置图,确保设备安装定位控制所必须的主要中心线及标高基准准确可靠。 中心标板及标高基准点埋于砼基础内,并与砼内钢筋焊接牢靠,作到坚实牢固、清晰可见,便于检测。主要中心标板及基准点的埋设位置及埋深应始终容易靠近和可见,用于设备安装和检修的永久性基准点,根据工艺设备的局部连贯性,尽可能减少标高基准点,减少标高测量误差。 按技术部门下达的设备安装测量任务通知单,精确测量并投设中心标记于中心标板上,各机组间的纵向中心线为设备安装的主要依据,投此线时应考虑连贯性、一致性。各中心标板上的投设点应一次性投设,同时与纵向中心线垂直的各设备横向的中心线应严格控制测量时造成的两中心线的垂直度误差。 中心标板、标高基准点的顶面堆焊一层不锈钢后再作加工制作并制作一保护帽。 设置一辅助纵向中心线,与纵向中心线的间距按;车间实际情况确定。 (2)设备基础检查验收 ? 对土建单位交接给机械专业单位的设备基础,在设备安装前根据土建单位的基础交接验收单及施工图纸和已埋设好的中心标板、标高基准点进行检查验收。检查验收的质量要求如下: A. 基础表面的模板、地脚螺栓固定架以及外露于基础表面的钢筋等必须拆除干净。 B.基础表面的杂物应清除干净,无油污,积水、碎石和泥土,预留地脚螺栓孔应清洁。 C.基础的预埋件应符合设计要求。

管道施工技术交底

共1页第1 页 单位工程名称昆明市空港经济区、深圳工业区、 呈贡新城净配水工程 交底时间2012-7-11 施工单位交底部位管线施工 工序名称B、C段工作内容 参加交底人员: B段工作内容:空港经济区南区自来水厂南水厂DN800加压管工程,工程范围是起点接至南水厂南侧围墙外5mDN1000留口,终点为空港南区二级泵站工程南侧围墙外2m,管径为DN800,单管敷设,全长2500米,其中DN800钢管长度为260米,DN800球墨铸铁管道长度为2240米。 C段工作内容:空港经济区南区自来水厂DN800机场专供管工程接至南水厂东南侧围墙外5mDN1000留口,终点为昆明新机场3号路口(穿越沾昆铁路10m止),管径为DN800,单管敷设,全长3100米,其中DN800钢管长度为260米,DN800球墨铸铁管道长度为2840米。 技术负责人交底人接受交底人

共 1 页第1 页 单位工程名称昆明市空港经济区、深圳工业区、 呈贡新城净配水工程 交底时间2012-7-11 施工单位中十冶项目部交底部位管线施工 工序名称管沟开挖与回填 参加交底人员: 交底内容: 管沟开挖与回填 1.管沟开挖根据测量放出的中心线进行,开挖采用机械开挖和人工开挖相结合,弃土堆放在没有布管一侧,堆土距沟边不得小于0.8m,管沟深度为1.5m,边坡比根据不同的土壤和破顶载荷情况可以为1:0.33~1:1.5。开挖管沟平整,中心偏移小于100mm,管沟深度偏差-200mm~+100mm。 2.沟槽中心线没侧的净宽不小于管道沟槽底部开挖宽度的一半。 3.槽底高程的允许偏差:开挖土方时应为±20mm;挖石方时应为+20mm,-200mm。 4.回填土前,应仔细检查,管子在沟内不得有悬空现象不得超过2m,应清除管沟内的积水及杂物.回填时,严禁用碎石或片石回填.从管子顶部以上200mm范围内应用细土回填,其余部分可用沟边原土回填,回填土应夯实,回填土的密实度不得低于的最大干密度的90%。 5、管道穿越砂石路采用破碎机,时间选在车辆通过较少的时间段,套管下沟之后,立即回填土,每500mm压实一次,以最快的时间用土戈壁对路面进行恢复(当天穿越当天完成)。 6、管道中有固定墩的地方,现场浇注固定墩,施工按规范进行,并做好混凝土养护工作,拆模后按图纸要求做好防腐后再回填。 7、标志桩制作严格按图纸要求进行预制,埋设时按图纸说明进行埋设。 技术负责人交底人接受交底人

入户门安装施工技术交底

成品入户门安装施工技术交底 .规格尺寸为: 一、概况:本工程成品入户门防火等级为乙级,防盗性能为二级,传热系数不大于 1000*2100mm。 二、施工准备 1、主要材料:入户门品种,规格等必须符合设计要求,规格一致,有出厂证明,检测报告。 2、劳动力充分到位,作业机具准备齐全。 三、操作工艺 入户门施工工序:测量放线一一门框拍浆一一门框安装一一门扇安装一一五金配 件安装——调试——竣工验收 四、门框安装 1. 确定水平线(本工程为50cm线)及地坪的相互关系。 2. 在门框上标出与水平线相同的位置记号。 3. 把门框放到门洞中,使门框的标记与水平线的高度相等。 4. 在门框与门框的间隙用楔型木块,使门框固定门洞中。 5. 调整门框的水平与垂直:用塑料透明软管灌水后校水平,用重垂线校垂直。 6. 垂直校法:在门框的左右框顶角拉下重垂线使垂线与门框外缘重合。水平校法:使塑料管中的水平线与门框中以线标记A在同一位置。水平与垂直校正必须同时进行,在校正垂直水平时不断调整楔型木块,使之达到要求。 7. 使塑料管中的水平线与门框中以线标记A在同一位置。水平与垂直校正必须同时进行,在校正垂直水平时不断调整楔型木块,使之达到要求。 五、锁具安装 门框、门扇安装调整完毕后,进行锁具安装。所需工具:十字螺丝刀、一字螺丝刀、手枪钻、钻头、丝锥、接线板和内六角扳手。钥匙将锁舌退回,使风舌弹出,关闭门扇,用力推门扇检查活动间隙是否在以内。门扇掩合时风舌能自由弹出。如活动量过大或风舌不能自由弹出,可调整门框上锁挡片,使之达到上述要求。用把手、钥匙按正常使用程序作开启锁闭检查,如锁舌出入困难,钥匙旋转阻力过大,应检查锁挡片处是否有干涉。 六、钢门窗的安装留缝限值、允许偏差和检验方法 依据<