文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 灯具安装施工工艺及质量要求全解

灯具安装施工工艺及质量要求全解

灯具安装施工工艺及质量要求全解
灯具安装施工工艺及质量要求全解

灯具安装工程施工方法及质量要求

[1 施工准备

1 作业条件

1) 灯具安装有关的建筑和构筑物的土建工程质量应符合现行的建筑工程施工质量验收规范中的有关规定。

2) 灯具安装前建筑工程应满足:

(1) 对灯具安装有妨碍的模板、脚手架必须拆除。

(2) 顶棚、地面等抹灰工作必须完成,地面清理工作应结束,房门可以关锁的情况下安装。

3) 在结构施工中配合土建已做好灯具安装所需预埋件的预埋工作。

4) 安装灯具用的接线盒口已修好。

5) 成排或对称及组成几何形状的灯具安装前应进行测量画线。

2 材料要求

1) 灯具:各种灯具的型号、规格必须符合设计要求和国家标准的规定。配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂和灯箱歪翘等现象,各种型号的照明灯具应有出厂合格证、"CCC"认证标志和认证证书复印件,进场时做验收检查并做好记录。

2) 灯具导线:灯具配线严禁外露,灯具使用导线电压等级不低于交流500V,引向每个灯具的导线线芯最小不小于1.0mm2。

3) 灯座:无机械损伤、变形、破裂等现象。

4) 塑料(木)台:塑料台应有足够的强度,受力后无弯翘变形等现象。木台应完整、无劈裂,油漆完好无脱落。

5) 吊管:钢管做灯具吊管时,钢管内径不小于10mm,钢管壁厚不小于1.5mm。

6) 吊钩:固定花灯的吊钩,其圆钢直径不小于灯具吊挂销、钩的直径,不小于6mm,对于大型花灯、吊装花灯的固定及悬吊装置应按灯具重量的2倍做过载试验。

7) 瓷接头:应完好、无损,配件齐全。

8) 支架:根据灯具的重量选用相应规格的镀锌材料做支架。

9) 其他材料:白炽灯、荧光灯、镇流器、启辉器、吊盒、绝缘带、软塑料管、塑料胀管、木螺丝、螺栓、螺母、垫圈等。

3 主要机具

1) 卷尺、小线、线坠、水平尺、铅笔、安全带等。

2) 手锤、扎锥、剥线钳、扁口钳、尖嘴钳、丝锥、一字或十字改锥等。

3) 台钻、电钻、电锤、工具袋、高凳等。

4) 万用表、兆欧表等。

5) 电烙铁、焊锡、焊剂、电工常用工具等。

[2 质量要求

质量要求符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)的规定。

3) 变电所内,高低压配电设备及裸母线的正上方不应安装灯具。

检验方法:观察检查。

4) 装有白炽灯泡的吸顶灯具,灯泡不应紧贴灯罩;当灯泡与绝缘台间距离小于5mm 时,灯泡与绝缘台间应采取隔热措施。

检验方法:观察检查和检查安装记录。

5) 安装在重要场所的大型灯具的玻璃罩,应采取防止玻璃罩碎裂后向下溅落的措施。

检验方法:观察检查。

6) 投光灯的底座及支架应固定牢固,枢轴应沿需要的光轴方向拧紧固定。

检验方法:观察检查。

7) 安装在室外的壁灯应有泻水孔,绝缘台与墙面之间应有防水措施。

检验方法:观察检查。

[3 工艺流程

熟悉图纸→检查灯具→安装灯具→通电试运行

[4 通电试运行

1 熟悉图纸

灯具安装前应熟悉电气安装图纸,根据设计安装图纸作材料计划,灯具的型号、规格、数量要符合设计要求。

2 检查灯具

1) 各种灯具的型号、规格及外观质量必须符合设计要求和国家标准,并且厂家提供的技术文件中应有灯具组装、安装说明及合格证。

2) 灯具的配线应齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂、灯箱歪斜等现象。

3) 灯内配线检查:

(1) 灯内配线应符合设计要求及有关规定,导线绝缘良好,无漏电现象;

(2) 穿入灯箱的导线在分支连接处不得承受额外应力和磨损,多股软线的端头需盘圈、涮锡;

(3) 灯箱内的导线不应过于靠近热光源,并采取隔热措施,灯具内配线应严禁外露;

(4) 使用螺纹灯口时,相线必须压在灯芯柱上;

(5) 荧光灯接线按厂家提供的接线图正确接线。

4) 特种灯具检查:

(1) 各种标志灯的指示方向正确无误;

(2) 应急灯必须灵敏可靠;

(3) 事故照明灯具应有特殊标志;

(4) 供局部照明的变压器必须是双圈的,一次应装有熔断器;

(5) 携带式局部照明灯具用橡套导线。

3 灯具安装

1) 一般要求。

(1) 安装电气照明装置一般采用预埋接线盒、吊钩、螺钉、膨胀螺栓或塑料塞等固定方法,严禁使用木楔固定。

(2) 照明灯具在易燃结构、装饰部位及木器家具上安装时,灯具周围应采取防火隔热措施,并选用冷光源的灯具。

(3) 安装在绝缘台上的电气照明装置,其导线的接头绝缘部分应伸出绝缘台的表面。

(4) 电气照明装置的接线应牢固,电气接触应良好;需接地或接零的灯具非带电金属部分应有明显标志的专用接地螺丝。

(5) 额定电压220V金属灯具的保护接地要求:

①凡安装距地面高度低于2.4m的灯具其金属外壳必须连接保护地线。

②凡能进入的吊顶上安装一般及特殊用途的灯具,由于使用及维修不便,为了安全其灯具金属外壳应连接保护地线。

③灯具的保护接地线应与灯具的专用接地螺丝可靠连接,其保护接地线截面应根据灯具的相线截面选择,当灯具相线截面小于1.5mm2时其保护线截面不小于1.5mm2铜芯绝缘线。

(6) 灯具固定应牢固可靠,每个灯具固定用的螺丝或螺栓不少于2个。

(7) 当吊灯灯具重量大于3kg,应采用预埋吊钩或螺栓固定。当软线吊灯灯具重量大于0.5kg时,应增设吊链或用钢管来悬吊灯具。

(8) 采用钢管做灯具的吊杆时,钢管内径一般不小于10mm,壁厚不小于1.5mm。

(9) 链吊式灯具的吊链应使用法兰盘、镀锌铁链或承载电线等配套产品。吊链灯的灯具不应受拉力,灯线必须与吊链编插在一起。

(10) 软线吊灯的软线两端应做保护扣,两端芯线必须涮锡。

(11) 带有自在器的软线吊灯,吊线应选用护套软线或套塑料软管保护,灯口应选用安全灯口。吊线垂直展开后灯具底部对地面距离应按图施工,图纸未明确时不低于O.8m。

(12) 在潮湿及有腐蚀气体的地方安装木台时,应加设橡皮垫圈、木台四周刷一遍防水漆。再刷两遍白漆,以保持木质干燥。

(13) 在保证灯具底座不露光及维修不损坏吊顶的情况下,为节省原材料,底座在

250mm以上的灯具吸顶安装时可不加装木台。

(14) 嵌入顶棚内的照明灯具安装应符合下列要求:

①灯具的灯头引线应选用与配管材质相同的金属软管或阻燃波纹管保护,保护软管长度不超过一米。

②灯头线保护软管的两端用软管专用接头分别与线管、灯头盒及灯具的箱罩、接线盒连接牢固。

③灯具应固定在专设的框架上,不应使吊顶龙骨承受灯具荷载。

2) 塑料(木)台安装。

在顶板上安装塑料(木)台前先将塑料(木)台的出线口钻好,木台的厚度不小于12mm、不腐朽。然后检查灯线回路是否正确,安装塑料(木)台时,将灯线从塑料(木)台的出线孔

中穿出,将塑料(木)台紧贴住建筑物表面并对准灯头盒螺孔,用螺丝将塑料(木)台固定牢固。

3) 灯座(平座式)安装。把从塑料(木)台出线孔甩出的相线(即来自开关的电源线)与平式灯座中心接线柱触点相连,把零线接到灯座螺口接线柱触点上,然后将灯座与塑料(木)台用螺丝固定好。应注意在接线时防止螺口及中心触点固定螺丝松动,以免发生短路故障。

4) 白炽软线吊灯用吊线盒安装。

(1) 软线加工:软线吊灯安装前应根据图纸计算灯具数量及安装高度掐出灯线长度进行组装。首先将掐好的灯线两端涮锡,套上保护用的塑料软管,一端接好灯座(吊式),另一端穿上吊线盒的盒盖,由于吊线盒和灯座的接线螺丝不能承受灯具的重量,因此灯线在吊线盒盖和灯座内应打好结扣,使结扣处在吊线盒和灯座的出线孔处,之后准备进行现场安装。注意如果使用螺口灯座,相线应接于灯座的顶芯,零线应接于螺丝外皮。

(2) 灯具安装:把从塑料(木)台甩出的接灯线留出适当的维修长度,削出线芯,然后穿入吊装盒的底座线孔内,将吊线盒底座用螺丝固定在塑料(木)台中心上。软线吊灯用胶质吊线盒,在潮湿处用瓷质吊线盒,将吊线盒盖内的灯头线与吊线盒的底座的螺丝进行紧固,之后拧上盒盖,将吊灯放垂直,安装即可完毕。

5) 白炽软线吊灯用法兰盘安装。

(1) 软线加工:吊灯根据设计数量及安装高度掐好灯线长度进行组装,首先将掐好的灯线两端涮锡,套上保护用的塑料软管,一端接好灯座,另一端穿入法兰盘内打好接扣后准备进行现场安装。

(2) 灯具安装:把从塑料(木)台甩出的接灯线留出适当维修长度,削出线芯,线芯应高出塑料(木)台的台面。首先将法兰盘内的吊灯软线在从塑料(木)台甩出的接灯线线芯上缠绕5圈后,将接灯线芯折回压紧、涮锡后,用粘塑料带和黑胶布分层包扎紧密,将包好的接头调顺,扣于法兰盘内,法兰盘与塑料(木)台中心找正后用木螺丝固定即可。

6) 白炽软线吊灯用自在器安装。

(1) 软线加工:首先根据灯具的安装高度及数量,把灯吊线全部预先掐好,应保证在吊线全部放下后,其灯泡底部距地面高度为0.8~1.1m之间。将吊线两端线芯削出进行涮锡,根据已掐好的吊线长度断取软塑料管,并将塑料管的两端管头剪成两半,其长度为

20mm,然后把吊线穿入塑料管,把自在器穿套在塑料管上,然后将吊盒盖和灯座盖分别套入吊线两端,再将剪成两半的软塑料管端头紧密搭接,加热粘合,然后挽好保险扣,将灯座盖盖好,准备进行现场安装。

(2) 灯具安装:安装前首先将塑料(木)台甩出的接灯线与吊线盒底座接线螺丝进行连接后并固定吊线盒底座,之后将已经组装好的吊盒内的灯线与吊线盒底座接线螺丝进行连接后拧紧吊线盒盖,将吊灯放垂直即可安装完毕。

7) 壁灯安装。用接线盒安装壁灯时,首先根据灯具的外形选择合适的塑料(木)台,把灯具摆放在上面,四周留出的余量要对称,然后用电钻在木台上开出线孔和安装孔,在灯

具的底板上开安装孔,将灯具的灯头线从木台的出线孔中甩出,在接线盒内接头,并包扎严密,将接头塞入盒内,之后把塑料(木)台对正接线盒,紧贴墙面,用机螺丝将塑料(木)台直接固定在盒子耳朵上,调整塑料(木)台使其平整不歪斜,最后配好灯泡、灯伞或灯罩。安装在室外的壁灯应打泄水孔,木台与墙面之间应加胶垫。

8) 普通白炽吸顶灯安装。首先将木台固定在天花板的预埋件或盒子上,在吸顶灯安装前需在灯具的底座与木台之间铺垫石棉板,之后将灯具与木台进行固定,无木台时可直接把灯具底板与建筑物表面用螺栓固定,之后进行灯具的接线,若灯泡与木台过近在灯泡与木台中间应有隔热措施(即铺垫3mm厚的石棉板或石棉布隔热),在灯位盒上安装吸顶灯,其灯具木台应完全遮住灯位盒。

9) 组合式吸顶花灯安装。

(1) 组合式吸顶花灯的组装

①首先将灯具的托板放平,如果托板为多块拼装而成的,就要将所有的边框对齐,并用螺丝固定,将其连成一体,然后按照说明书及示意图把各个灯头装好。

②确定出线和走线的位置,将瓷接头用机螺丝固定在托板上。

③根据已固定好的瓷接头至各灯头的距离掐线,把掐好的导线削出线芯,盘好圈后进行涮锡,然后压入各个灯头,理顺各灯头的相线和零线,用线卡子分别固定后按供电要求分别压入瓷接头灯具组装完后,根据预埋的螺栓和灯头盒的位置,在灯具的托板上找出或用电钻开好安装孔和出线孔,准备进行现场安装。

(2) 灯具安装:安装时把托板托起,将电源线与从组装灯具甩出的导线连接并包扎严密,把导线塞入灯头盒内,然后把托板的安装孔对准预埋螺栓,使托板四周和顶棚贴紧,用螺母将其拧紧,调整好各个灯口,并上好灯泡,悬挂好灯具的各种饰物即可完毕。

10) 组装式吊链荧光灯安装。

(1) 灯具组成:除灯管、启辉器和镇流器外,还有灯架、灯座和启辉器座等附件。

(2) 灯具组装:根据灯具的安装高度进行组装,掐好灯具接线长度并两端涮锡,将吊链挂在灯箱挂钩上。先把管座、镇流器和启辉器座安装在灯架的相应位置上,连接镇流器到一侧灯管的接线,再连接启辉器座到两侧管座的接线,用软线再连接好镇流器及管座另一接线端,并由灯架出线孔穿出灯架,在灯架的出线孔处套上软塑料管以保护导线,导线与吊链叉编在一起穿入法兰盘,应注意这两根导线中间不应有接头,连接处均应挂锡。组装式吊链荧光灯在安装前集中加工,经通电试验后再进行现场安装。

(3) 灯具安装:在建筑物顶棚上安装塑料(木)台,将吊盒或法兰固定在塑料(木)台中心。安装时将灯具导线与吊线盒或法兰盘内甩出的电源线进行连接,当在法兰盘内连接时用粘塑料带和黑胶布分层包扎紧密,理顺接头扣于法兰盘的中心内并固定法兰盘,将灯具的反光板用机螺丝固定在灯箱上,调整好灯角,最后将灯管装上即可。

11) 荧光吸顶灯安装。

根据已敷设灯位盒的位置,确定出荧光灯的安装位置,按灯位盒安装孔的位置,将荧光灯贴紧建筑物表面,荧光灯的灯箱应完全遮盖住灯头盒,在灯箱的底板上用电钻打安装

孔,并在灯箱对着灯位盒的位置同时打进线孔。安装时,在进线孔处套上软塑料管保护导线,将电源线引入灯箱内,用机螺丝固定灯箱,在灯箱的另一端应使用胀管螺栓固定,使其紧贴在建筑物表面上,并将灯箱调整顺直。灯箱固定后,将电源线压入灯箱的端子板上,把灯具的反光板固定在灯箱上,最后安装荧光灯管。

12) 荧光吸顶灯在吊顶上的安装。

(1) 灯具组装:为了防止灯管掉下,应选用弹簧灯座,在安装镇流器时,要按镇流器的接线图施工,特别是附加镇流器不能接错,否则要损坏灯管。选用的镇流器、启辉器与灯管要匹配,不能随便代用,荧光灯的组装按说明书及组装接线图进行。

(2) 灯具安装:荧光灯安装在吊顶上,轻型灯具应用自攻螺丝将灯箱固定在龙骨上;当灯具重量超过3kg时,不应将灯箱与吊顶龙骨直接相连接,应使用吊杆螺栓与设置在吊顶龙骨上的固定灯具的专用龙骨连接;大(重)型的灯具专用龙骨应使用吊杆与建筑物结构相连接。灯箱固定后,将电源线压入灯箱内的瓷接头上,把灯具的反光板固定在灯箱上,并将灯箱调整顺直,最后把荧光灯管装好即可。

13) 嵌入式灯具安装。

(1) 嵌入式灯具镶嵌在顶棚中,嵌入筒灯一般安装在吊顶的罩面板上。嵌入式灯具应采用曲线锯挖孔,灯具与吊顶面板保持一致。其他小型灯具可安装在龙骨上,大型嵌入式灯具安装时则应采用在混凝土板中伸出支承铁架、铁件相连接的方法。

(2) 顶棚开孔:灯具安装前应熟悉灯具样本,了解灯具的形式及连接构造,以便确定埋件位置和开口位置大小。先以罩面板按嵌入式灯具开口大小围合成孔洞边框,此边框即为灯具提供连接点,大的吸顶灯可在龙骨上需要补强部位增加附加龙骨,做成圆开口或方开口。

(3) 灯具安装:在吊顶安装后,根据灯具的安装位置进行弹线,确定灯具支架固定点位置。

①轻型灯具可以直接固定在主龙骨上。

②大型灯具(设计要求做承载试验的)在预埋螺栓、吊钩、吊杆或吊顶上嵌入式安装专用骨架等物件上安装时,应全数按2倍于灯具的重量做承载试验,并填写"大型照明灯具承载试验记录表"。目的为检验其固定程度是否符合设计要求,同时也为了使用安全。注意应根据灯具的安装位置,用预埋件或胀管螺栓把支架固定牢固。

③重量超过3kg的大型嵌入式灯具,在楼板施工时就应把预埋件埋好,而埋件的位置要准确。

④灯具支架固定后,将灯箱用机螺丝固定在支架上,再将电源线引入灯箱与灯具的导线连接并包扎紧密。调整各个灯口和灯脚,装上灯泡或灯管,灯具的电源线不应贴近灯具外壳,接灯线长度要适当留有余量,最后调整灯具,安装灯罩,调整灯具的边框与顶棚面的装修直线平行即可。

(4) 嵌入顶棚内灯具安装应注意下列要求:

①灯具应固定在专设的框架上,电源线不应贴在灯具外壳、灯线应留有余量。

②灯罩的边框应压住罩面板或遮盖面板的板缝,并应与顶棚面板贴紧。矩形灯具的边框边缘应与顶棚面的装修直线平行,如灯具对称安装时,其纵横中心轴线应在一条直线上,偏斜不应大于5mm。

③多支荧光灯组合的开启式灯具,灯管排列应整齐,灯内金属间隔片或隔栅安装排列整齐,不应有弯曲、扭、斜等缺陷。

14) 吊杆灯安装。

(1) 灯具组成:吊杆、法兰、灯座或灯架,白炽灯出厂前已是组装好的成品,而荧光吊杆灯需要进行组装。采用钢管做灯具的吊杆时,钢管内径一般不小于10mm。

(2) 灯具组装:白炽灯软线加工后,与灯座连接好,将一端穿入吊杆内,由法兰穿出,导线露出吊杆管口的长度不应小于150mm,准备到现场安装。

(3) 灯具安装:先固定木台,然后把灯具用木螺丝固定在木台上。超过3kg的灯具,吊杆应吊挂在预埋的吊钩上。灯具固定牢固后再拧紧法兰顶丝,应使法兰在木台中心,偏差不大于2mm,安装好吊杆应垂直。双杆吊杆荧光灯安装后双杆应平行。

15) 吊式花灯安装。

(1) 吊式花灯组装:首先按照从灯具本身接线盒到各个灯头的距离掐线,将掐好的导线从各个灯头穿到灯具本身的接线盒内,然后把与灯头连接的导线一端盘圈、涮锡后压在各个灯头接线柱上,导线另一端涮锡,在接线盒内理顺各个灯头的相线和零线,根据相序分别连接、包扎并甩出电源引入线从吊杆中穿出。

(2) 吊式花灯安装:固定花灯的吊杆,其圆钢直径不小于灯具吊挂销钉的直径,且不小于6mm。将组装好的灯具托起,并把预埋的吊杆插入灯具内,把吊挂销钉插入后将其尾部摆开成燕尾状,将其压平,导线接头,包扎严密理顺后向上推起灯具上部的扣碗,将接头扣于其内,并将扣碗紧贴顶棚,拧紧固定螺丝,调整各个灯口,安装好灯泡、灯罩。

(3) 大型花灯采用专用绞车悬挂固定并符合下列要求:

①绞车的棘轮必须有可靠的闭锁装置;

②绞车的钢丝绳抗拉强度不小于花灯重量的10倍;

③钢丝绳的长度,当花灯放下时距地面或其他物体不得小于200mm,且灯线不应拉紧;

④吊装花灯的固定及悬吊装置应作2倍的过载起吊试验;

⑤安装在重要场所的大型灯具的玻璃罩应有防止其碎裂后向下溅落的措施,除设计另有要求外,一般可用透明尼龙编织的保护网,网孔的规格应根据实际情况确定。

16) 特种灯具的安装。

(1) 行灯安装:

①电压不得超过36V;

②灯体及手柄应绝缘良好,坚固耐热,耐潮湿;

③灯头与灯体结合紧密,灯头应无开关;

④灯泡外部应有金属保护网;

⑤金属网、反光罩及悬吊挂钩应固定在灯具的绝缘部分上。在特别潮湿场所或工作地点狭窄、行动不便的场所(如在锅炉内、金属容器内工作),行灯电压不得超过12V。

(2) 携带式局部照明灯具的导线用橡套软线。

(3) 金属卤化物灯安装:灯具安装高度在5m以上;电源线经接线柱连接,不得使电源线靠近灯具的表面;灯管必须与触发器和限流器配套使用。

(4) 投光灯的底座应固定牢固,按需要的方向将驱轴拧紧固定。

(5) 事故照明的线路和白炽灯泡容量在100W以上的密封安装时应使用耐温线。

(6) 36V及以上照明变压器安装:

①变压器应采用双圈的,不允许采用自耦变压器;

②电源侧应有短路保护,其熔丝的额定电流不大于变压器的额定电流;

③外壳、铁心和低压侧应接保护地线。

4 建筑物照明通电试运行

灯具安装完毕,各个支路的绝缘电阻摇测合格,允许通电试运行。公用建筑照明系统通电连续试运行时间为24h,民用住宅照明系统通电连续试运行时间为8h。所有照明灯具均应开启,且每2h记录运行状态1次,连续运行时间内无故障。同时检查灯具的控制是否灵活、准确;开关与灯具控制顺序相对应,如果发现问题必须断电,然后查找原因进行修复。

[5 应注意的质量问题

1 成排灯具中心线偏差超出允许范围:在确定成排灯具的位置时,必须拉线,最好拉十字线。

2 木台固定不牢,与建筑物表面有缝隙,木台直径在75~150mm时,应用两条螺丝固定,木台直径在150mm以上时,应用三条螺丝成三角架固定。

3 法兰盘、吊盒、平灯口不在塑料(木)台的中心线上,其偏差超过1.5mm,安装时应先将法兰盘、吊盒、平灯口的中心线对正塑料(木)台的中心。

4 吊链日光灯的吊链选用不当,应按下列要求进行更换:带罩或双管日光灯以及单管无罩日光灯链装,应使用镀锌吊链。

5 采用木结构明(暗)装灯具时,导线接头和普通塑料导线裸露,应采取防火措施,导线接头应放在灯头盒内或器具内,塑料导线应改用护套线进行敷设,或放在阻燃型塑料线槽内进行明配线。

6 各类灯具的适用场所和安装方法,应参考生产厂家提供的安装示意图和说明书进行安装。何种灯具不采用木台直接安装在结构上,应由设计确定。在接地范围内安装的金属外壳灯具,灯具本体上应设有专用接地螺栓。

[6 成品保护

1 灯具进入现场后应码放整齐、稳固,并要注意防潮,搬运时应轻拿轻放,以免碰坏表面的镀锌层、油漆及玻璃罩。

2 安装灯具时不要碰坏建筑物的门窗及墙面。

3 灯具安装完毕后不得再次喷浆,以防止器具被污染。

[7 应注意的安全问题

1 安装较重大的灯具,必须搭设脚手架操作。安装在重要场所的大型灯具的玻璃罩应有防止其碎裂后向下溅落的措施,除设计另有要求外,一般可用透明尼龙编织的保护网,网孔的规格应根据实际情况决定。

2 使用梯子靠在柱子工作,顶端应绑牢。在光滑坚硬的地面上使用梯凳时,必须考虑防滑措施。

3 使用人字梯必须坚固,距梯脚40~60mm处要设拉绳,防止劈开;不准站在梯子最上一层工作,梯凳上禁止放工具、材料。

4 高空作业,无防护设施时,必须系安全带并栓在牢固部位上。

5 在吊顶房间工作时,现场严禁吸烟和用火。顶棚内如有暗灯,灯位四周应加防火材料,防止起火。

照明灯具安装施工方案.

工程名称:国网辽宁检修公司穆家换流站综合楼及生 产附属设施大修 施工安全组织技术措施

目录 1 工程概况 2 2 编制依据 2 3 施工准备和部署 3 4 操作工艺 5 5 质量标准 11 6 成品保护 12 7 质量记录 12 8 安全消防措施 12 9 环保与文明施工 13

照明灯具安装施工方案 1. 工程概况 根据不同区域的场所,选择不同类型不同规格的照明灯具,为工作人员提供光线明亮、舒适的环境,美化建筑空间。为了达到最佳的照明和装饰效果,该工程采用了荧光灯、金属卤化物灯、白炽灯等多种类型光源,采用了普照、深照和漫光三种投光方式. 工程内容如下表。 2 编制依据 2.1 电气装置安装施工及验收规范。 2.2 《建筑电气通用图籍》(92DQ6)。 2.3 《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》。 2.4 《常用灯具安装》(96SD469)。 3施工准备和部署 3.1施工准备 3.1.1技术准备 (1)电气专业技术人员根据施工图要求以书面的形式向施工人员进行技术交底。全面了解灯具安装的位置及工艺要求,结合施工规范做

好预埋预留。 (2)电气专业技术人员密切与土建专业人员和水暖通风技术人员配合,解决施工的交叉影响或相互矛盾的问题,及时发现,避免过后返工。 (3)设备进场的技术要求,定货前必须通知供货商灯具的规格型号和技术要求,数量须同物资部一起确定,认真审核。 3.1.2 材料要求 3.1.2.1 各型灯具:灯具的型号、规格必须符合设计要求和国家标准的规定。灯内配线严禁外露,灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落,灯罩破裂,灯箱歪翘等现象。所有灯具应有产品合格证。 3.1.2.2 灯具导线:照明灯具使用的导线其电压等级不应低于交流750V,其最小线芯截面应符合规范的要求。 3.1.2.3 塑料(木)台:塑料台应有足够的强度,受力后无弯翘变形等现象;木台应完整,无劈裂。油漆完好无脱落。 3.1.2.4 吊管:采用钢管做为灯具的吊管时,钢管内径一般不小于10mm。 3.1.2.5 吊钩:花灯的吊钩其圆钢直径不小于吊挂销钉的直径,且不得小于6mm。 3.1.2.6 瓷接头:应完好无损,所有配件齐全。 3.1.2.7 支架:必须根据灯具的重量选用相应规格的镀锌材料做成支架。 3.1.2.8 灯卡具(爪子):灯卡具(爪子)不得有裂纹和缺损现象。

灯具安装要求

灯具安装要求 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

一)、灯具安装要求: ①灯具距地面高度不能低于; ②灯个各种金属构件应进行防腐处理; ③灯具应配件齐全。无机械损伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂等缺陷。不带 电的金属部分要绝缘良好; ④室内照明回路连接的灯头数(含插座)不应超过25 个(不含花灯回路), 并应有15A 以下的熔丝保护;室外照明回路连接灯头不应超过10 个,但每个灯 都设有熔丝保护不受此限; ⑤室内灯具内部配线:截面积不得小于,室外灯具内部配线不得小 于。并应使用多芯铜软线。导线端头芯应挂锡。灯线绝缘强度不低于500V; ⑦低于高度的灯具,电压36V 以上,其金属部分要做好接零保护; ⑧白炽灯螺口应连接零线,中心柱(点)应连接相线; ⑨荧光灯镇流器应连接在相线上; ⑩吊链灯灯线不能承受压力,并应将灯线与吊链编插一起; ○11 软线吊灯灯线两端应在吊线盒、灯座内打结,以防止线芯连接处承受拉力。

纺织外皮应将毛茬收口; ○12 重量在3kg 及以上的灯具在棚面上安装,应将其固定在预埋件(如吊钩、螺栓)上,预埋件承重能力应是灯具重量的10 倍以上。3kg 以下的灯具可采用胀管螺栓、铁螺栓在棚面上直接固定。凡在吊棚上用螺栓固定、安装的灯具,不应让吊棚罩面板承受重力,否则应采取加强措施,在倒T 形龙骨棚面上安装灯具,其龙骨、罩面板均不能承受重力,应采取加强措施; ○13 灯具在纸面石膏板、轻质铝板或厚度不小于10mm 的木板材上安装,不得用木螺钉等直接拧入固定。应预先在板材后面加装木方或采取其他加强措施。加 强件应和龙骨做牢固连接; ○14 在木制吊棚上暗装的灯具及发热附件,应在灯具的周边或发热附件下衬以 石棉垫、石棉布等做防火隔热处理; ○15 大型玻璃罩灯应设网罩、防止玻璃破碎溅落伤人; ○16 灯具的圆形底台直径在100mm 以下可用一个螺栓紧固,直径在100mm 以上或椭圆形、方形底台要用两个或两个以上螺栓紧固; ○17 导线在灯具压接、要紧密牢固。导线线心如需威环压接、应按螺栓(螺钉)

(完整版)装饰灯具安装施工方案

(十二)装饰灯具安装施工方案 1.灯具安装的一般要求 1)灯具距地面高度不能低于2.5m; 2)灯具的各种金属构件应进行防腐处理; 3)灯具应配件齐全。无机械损伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂等缺陷。不带电的金属部分要绝缘良好。 4)室内照明回路连接的灯头数(含插座)不应超过25个(不含花灯回路),并应有15A以下的熔丝保护;室外照明回路 连接灯头数不应超过10个,但每个灯都设有溶丝保护的不 受此限; 5)室内灯具内部配线:截面积不得小于0.4mm2,室外灯具内部配线不得小于1.0mm2。并应使用多芯铜软线。导线端头线芯 应持锡。灯线绝缘强度不低于500V; 6)低于2.4m高度的灯具,电压36V以上,其金属部分要做好接零保护; 7)白炽灯螺口应连接零线,中心柱(点)应连接相线; 8)荧光灯镇流器应连接在相线上; 9)吊杆灯具的吊杆内径不能小于10mm。 10)吊链灯灯线不能承受压力,并应将灯线与吊链插在一起; 11)软线吊灯灯线两端应在吊线盒、灯座内打结,以防止线芯连

接处承受拉力。编织外皮应将毛茬收口。 12)重量在3kg及以上的灯具在棚面上安装,应将其固定在预埋件(如吊钩、螺栓)上,预埋件承重能力应是灯具重量的 10倍以上。3kg以下的灯具可采用胀管螺栓、铁螺栓在棚面 上直接固定。凡在吊棚上用螺栓固定、安装的灯具,不应让 吊棚罩面板承受重力,否则应采取加强措施,在倒T形龙骨 棚面安装灯具,其龙骨、罩面板均不能承受重力,应采取加 强措施; 13)灯具有纸面石膏板、轻质铝板或厚度小于10mm的木板材上安装,不得用木螺钉等直接拧入固定。应预先在板材后面加装 木方或采取其他加强措施。加强件应和龙骨做牢固连接; 14)在木制吊棚上暗装的灯具及发热附件,应在灯的周边或发热附件下衬以石棉垫、石棉布等做防火隔热处理; 15)大型玻璃罩灯应设网罩、防止玻璃罩破碎溅落伤人; 16)灯具的圆形底台直径在100mm以下可用一个螺栓紧固,直径在100mm以上或椭圆形、方形底台要用两个或两个以上螺栓 紧固; 17)导线在灯具上压接、要紧密牢固。导线线心如需弯环压接、应按螺栓(螺钉)旋紧方向弯环,不得反向。 2.各类灯具安装 2.1吊灯安装 A.大型吊灯安装

电气照明专用灯具安装施工工艺标准

电气照明专用灯具安装施工工艺标准 一、特点和适用范围 本工程标准适用于工业与民用建筑的电气照明装置安装 二、施工准备 1、技术准备 2.1.1施工前应进行技术交底工作; 2.1.2配备相应的施工质量验收规范。 2、材料准备 2.2.1各型灯具:灯具的型号、规格必须符合设计要求和国家标准。灯内配线严禁外露,灯具及其配件齐全,无机械损伤、变形,涂层剥落和灯罩破裂等缺陷。所有灯具应有产品合格证。 2.2.2灯具导线:照明灯具使用的导线电压等级不应低于交流500伏特。其导线线芯最小截面积应符合下表规定 导线线芯最小截面积(㎜2) 灯具安装的场所及用途 线芯最小截面积 铜芯软线铜线 灯头线民用建筑室内0.5 0.5 工业建筑室内0.5 1.0 室外 1.0 1.0 2.2.3塑料(木)台:塑料台应有足够的强度,受力后无弯翘变形等现象;木台应完整,无劈裂,油漆完好无脱落。 2.2.4吊管:采用钢管做灯具的吊管时,钢管内径不应小于10mm,钢管厚度不应小于 1.5mm。 2.2.5吊钩:花灯的吊钩其圆钢直径不小于吊挂销钉的直径,且不得小于8 mm。 2.2.6 支架:根据灯具的重量选用相应规格的镀锌材料做成支架。 2.2.7灯卡具:塑料灯卡具不得有裂纹和缺损。

2.2.8其它材料:胀管、木螺丝、螺栓、螺母、平垫圈,弹簧垫、灯头铁件、灯架、灯口、日光灯脚、灯泡、灯管、电子镇流器、吊盒、轵塑料管、自在器、吊链、线卡子、灯罩、焊锡、助焊剂、橡胶绝缘带、粘塑料带、砂布、抹布等。 3、主要机具 2.3.1卷尺、线坠、水平尺、扎锥。 2.3.2手锤、錾子、钢锯、扁锉、圆锉、剥线钳、扁口钳、丝锥、一字改锥、十字改锥。 2.3.3活扳子、电炉、电烙铁、锡锅、锡勺,台钳等。 2.3.4台钻、电钻、电锤、射钉枪、兆欧表、万用表等。 4、作业条件 2.4.1 3kg以上的大型灯具在结构施工中做好预埋工作,混凝土楼板预埋螺栓,吊顶内应预留下吊杆。 2.4.2接线盒、灯头盒口修好,木台、木板油漆完。 2.4.3对灯具安装有影响的模板、脚手架已拆除。 2.4.4顶棚、墙面的抹灰工作、室内装饰浆活及地面清理工作均已结束。 三、材料质量控制要点 3.1施工质量监控要点 3.1.1防水灯施工质量监控要点 (1)防水软线吊灯,常规有两种组合方式:一是带台吊线盒可以和胶水防水灯座组合;另一种是由瓷质吊线盒和瓷座防水软线灯座组合而成。 (2)普通的安装木(塑料)台时,与建筑物顶棚表面相接触部位应加设2mm厚的橡胶垫。 (3)安装瓷质吊线盒及防水软线灯时,先将吊线盒与灯座及木(塑料)台组装连接了,并应严格控制灯位盒内开关线与工作零线的连接。 (4)安装胶木吊线盒时,应把吊线盒与木(塑料)台先固定在一起,把灯位盒内的电源线通过橡胶垫及木(塑料)台和吊线盒组装好后固定在灯位盒上。 (5)防水软线灯做直线路连接时,两个接线头应上、下错开30~40mm。开关线连接于与防水灯座中心触点相连接的软线上,工作零线连接于与防水软线灯座螺口相连接的软线上。 3.1.2金属卤化物灯(钠铊铟灯、镝灯等)施工质量监控要点

照明灯具安装施工组织方案

照明灯具安装施工方案 编制:北京长青伟业装饰有限公司 审核: 审批:

施工组织设计(施工方案)审批表 工程名称威盛大厦灯具安装工程结构类型框剪结构 建筑面积平方米层数地下层,地上层 建设单位施工单位北京长青伟业装饰有限公司编制部门北京长青伟业装饰有限公司编制人周志春 编制时间2012年3月7日报审时间 2012年3月9日 审批部门审批时间年月日 审批人方案名称照明灯具安装施工方案 目录 1 工程概况 2 2 编制依据 2 3 施工准备和部署 2 4 操作工艺 5 5 质量标准 9 6 成品保护 10 7 质量记录 10 8 安全消防措施 10 9 环保与文明施工 11

照明灯具安装施工方案 1. 工程概况 威盛大厦为打造现代化写字楼。根据不同区域的场所,选择不同类型不同规格的照明灯具,为办公场所提供光线明亮、舒适的环境,美化建筑空间。为了达到节能减排和最佳的照明和装饰效果,该工程采用了LED灯,把大厦整个区域环境装点得幽静、典雅,建筑物装点得富丽堂皇、流光异彩。工程内容如下表。 序号名称规格及型号单位数量备注 1 LED灯600*1200 套 2 LED灯600*600 套 3 LED灯190*1200 套 4 筒灯套 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2 编制依据 2.2 电气装置安装施工及验收规范。

2.3 《建筑电气通用图籍》(92DQ6)。 2.4 《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》。 2.5 《常用灯具安装》(96SD469)。 3施工准备和部署 3.1施工准备 3.1.1技术准备 (1)电气专业技术人员根据施工图要求以书面的形式向施工人员进行技术交底。全面了解灯具安装的位置及工艺要求,结合施工规范做好预埋预留。 (2)电气专业技术人员密切与甲方人员配合,解决施工的交叉影响或相互矛盾的问题,及时发现,避免过后返工。 (3)灯具进场的技术要求,到货必须与供货商确认,灯具的规格型号和技术要求,数量须同物资部一起确定,认真审核。 3.1.2.4 吊管:采用钢管做为灯具的吊管时,钢管内径一般不小于

照明灯具安装施工方案完整版

照明灯具安装施工方案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

照明灯具安装施工方案 编制: 审核: 审批: 施工组织设计(施工方案)审批表 目录 1 工程概况 2 2 编制依据 2 3 施工准备和部署 2 4 操作工艺 5 5 质量标准 9 6 成品保护 10 7 质量记录 10 8 安全消防措施 10 9 环保与文明施工 11 照明灯具安装施工方案 1. 工程概况

威盛大厦为打造现代化写字楼。根据不同区域的场所,选择不同类型不同规格的照明灯具,为办公场所提供光线明亮、舒适的环境,美化建筑空间。为了达到节能减排和最佳的照明和装饰效果,该工程采用了LED 灯,把大厦整个区域环境装点得幽静、典雅,建筑物装点得富丽堂皇、流光异彩。工程内容如下表。 2 编制依据 电气装置安装施工及验收规范。 《建筑电气通用图籍》(92DQ6)。 《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》。 《常用灯具安装》(96SD469)。 3施工准备和部署 施工准备

(1)电气专业技术人员根据施工图要求以书面的形式向施工人员进行技术交底。全面了解灯具安装的位置及工艺要求,结合施工规范做好预埋预留。 (2)电气专业技术人员密切与甲方人员配合,解决施工的交叉影响或相互矛盾的问题,及时发现,避免过后返工。 (3)灯具进场的技术要求,到货必须与供货商确认,灯具的规格型号和技术要求,数量须同物资部一起确定,认真审核。 材料要求 各型灯具:灯具的型号、规格必须符合设计要求和国家标 准的规定。灯内配线严禁外露,灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落,灯罩破裂,灯箱歪翘等现象。所有灯具应有产品合格证。 主要机具: 作业条件: (1)参加施工人员须持有电工作业证书,进场前由电气专业技术人员进行技术培训。施工队要配备电工作业工具,常用工具由电工自己保管使用,专用大型机具由班组保管。 (2)现场加工须设置专用工作棚,作业时应配电气消防设备。 (3)作业班组应分工明确,建立岗位责任制,提高“专业化”施工水平。 (4)施工技术资料要和施工进度同步。 施工部署 大厦照明亮化灯具由北京长青伟业装饰有限公司工程部安装施工。 4 操作工艺

灯具安装工程施工方法及质量要求

灯具安装工程施工方法及质量要求 一、施工准备 1、作业条件 1) 灯具安装有关的建筑和构筑物的土建工程质量应符合现行的建筑工程施工质量验收规范中的有关规定。 2) 灯具安装前建筑工程应满足: (1) 对灯具安装有妨碍的模板、脚手架必须拆除。 (2) 顶棚、地面等抹灰工作必须完成,地面清理工作应结束,房门可以关锁的情况下安装。 3) 在结构施工中配合土建已做好灯具安装所需预埋件的预埋工作。 4) 安装灯具用的接线盒口已修好。 5) 成排或对称及组成几何形状的灯具安装前应进行测量画线。 2、材料要求 1) 灯具:各种灯具的型号、规格必须符合设计要求和国家标准的规定。配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂和灯箱歪翘等现象,各种型号的照明灯具应有出厂合格证、"CCC'认证标志和认证证书复印件,进场时做验收检查并做好记录。 2) 灯具导线:灯具配线严禁外露,灯具使用导线电压等级不低于交流500V,引向每个灯 具的导线线芯最小不小于1.0mm2。 3) 灯座:无机械损伤、变形、破裂等现象。 4) 塑料(木)台:塑料台应有足够的强度,受力后无弯翘变形等现象。木台应完整、无劈裂,油漆完好无脱落。 5) 吊管:钢管做灯具吊管时,钢管内径不小于10mm钢管壁厚不小于1.5mm 6) 吊钩:固定花灯的吊钩,其圆钢直径不小于灯具吊挂销、钩的直径,不小于6mm对于大型花灯、吊装花灯的固定及悬吊装置应按灯具重量的2倍做过载试验。 7) 瓷接头:应完好、无损,配件齐全。 8) 支架:根据灯具的重量选用相应规格的镀锌材料做支架。 9) 其他材料:白炽灯、荧光灯、镇流器、启辉器、吊盒、绝缘带、软塑料管、塑料胀管、木螺丝、螺栓、螺母、垫圈等。 3、主要机具

电气照明安装施工方案.doc

电气照明安装施工方案 工程简介:电气部分分为:照明、电视、电话、网络等。 (1)照明配电系统分为一般照明和事故应急照明。每层设普通照明配电箱,各种照明灯具采用集中控制和分散控制相结合的方式,导线采用铜芯塑料线穿钢管或阻燃管保护暗敷。各户内照明配电箱安装高度为底距地1.5m暗装,开关安装高度为距地1.3m,普通插座安装高度为距地0.3m。 (2)电视系统的前端箱设置于一层楼梯间内,竖向干线采用SYWV-75-9电缆穿阻燃管敷设,户内电视线采用SYWV-75-5穿阻燃管暗敷,电视插座安装高度为距地0.3m暗装。 (3)电话系统的电话分线箱设置于一层楼梯间内,户内电话线为HJYV —2×2×0.5穿阻燃管暗敷,电话插座安装高度为距地0.3m暗装。 (4)电脑网络系统仅预埋管线至各户房间网络接线盒处,并穿网络线到位。` 一、PVC阻燃管暗敷安装 1、材料质量要求。 (1)所使用的阻燃型(PVC)塑料管,其材质均应具有阻燃、耐冲击性能,并应有检定检验报告单和产品出厂合格证。 (2)阻燃型塑料管外壁应有间距不大于1m的连续阻燃标记和制造厂厂标,管子内、外壁应光滑,内外径的尺寸应符合国家统一标准。管壁厚度应均匀一致。 (3)所用接线盒和管接头,必须使用配套的阻燃塑料制品,其外观应整齐,预留孔齐全,无开裂等损坏现象。 (4)专用胶粘剂必须有合格证明。 2、施工方法 (1)PVC阻燃管暗敷的施工工艺:弹线定位→加工弯管→箱、盒埋设→扫管穿带线。 (2)根据设计图的要求,在墙板、楼板安装的模板上弹出管路走向和灯位盒的位置。 (3)管路连接应使用专用接头连接,将专用胶粘剂均匀涂抹在管的外壁上,管子插入接头内要到位。 (4)管路垂直或水平敷设时,每隔1m间距应有一个固定点,在弯曲部位应在圆弧的两端300mm~500mm处加一固定点。 (5)管进箱、盒应顺直,一管穿一孔,先接端接头,然后用内锁母固定在盒、箱上,在管孔上用顶帽型护口堵好管口,最后用泡沫塑料块堵好盒口。 (6)现浇楼板内管路较集中部位,要注意管路间有100mm以上间距,

灯具安装施工工艺19407

灯具安装工艺 1操作工艺 1.1工艺流程 灯具检查十灯具组装T灯具通电试亮—定位、放线—导线绝缘测试—灯具安装 >>通电试运行 2操作方法 2.1灯具检查:灯具进场后,施工方会同建设方、监理方、供货方共同进行检查,并做好记录,检查内容如下: (1)灯具的规格、型号、数量、安装方式、使用场所及相关资料是否符合现场要求。 (2)灯具的各部件是否齐全,是否已做好防腐处理。 (3)灯具接地装置是否合格。 (4)易受机械损伤的场所,应采用带有金属保护网的灯具,灯具固定采用软性连接。 (6)灯内配线应符合设计要求及表2.1.2规定; (7)穿入灯箱的导线在分支连接处应固定,免受额外应力和磨损。 (8)灯箱内的导线要远离光源,高温灯具应采用耐高温线并采取隔热措施。 (9)疏散指示灯等标志灯的指示方向正确; (10)应急灯必须灵敏可靠,应急时间符合设计要求。 (11)采用低压照明的电源变压器必须是双圈的,初次级均应装有熔断器; 2.2灯具组装 2.2.1根据厂家提供的说明书及组装图认真核对紧固件、连接件及其他附件。 2.2.2根据说明书穿个分子回路的绝缘电线。 2.2.3根据组装图组装并接线。 2.2.4安装各种附件。 2.3灯具通电试亮:根据灯具的电压标志,选择相应的电压,接入已准备好的插座或开关上,并通过插座或开关接通灯具使其通电,灯具工作正常后方可安装。 2.4定位、放线 2.4.1定位:按施工图及技术交底来确定灯具位置及标高,并与其他专业施工图纸核对是否矛盾。

324.2放线:根据单独灯具及成排灯具的位置,采用十字交叉法放线,画线。 2.5导线绝缘测试:灯具安装前,必须进行导线绝缘电阻测试。测试方法可参见本册《管内绝缘导线敷设及连接工艺标准》(W 409)中相关内容。 2.6灯具安装 2.6.1普通灯具安装 (1)塑料台的安装。将灯头盒内的电源线从塑料台的穿线孔中穿出,预留接线长度,削出线芯,将塑料台紧贴建筑物表面,对正位置,用机螺丝将塑料台固定在灯头盒上。 (2)将电源线由吊线盒底或平灯座出线孔内穿出,并压牢在其接线端子上,余线送回至灯头盒。然后将吊线盒底座或平灯座固定在塑料台上。 (3)如果是软线吊灯,首先将灯头线穿过吊线盒盖,打好保险扣,接头盘圈涮锡固定在吊线盒内与电源线连通的端子上。 (4)灯具吊自线如需穿塑料软管定线必须将软管两端剪成两半分别压在吊线盒与灯头 灯头接线及导线连接导线结扣做法吸顶式 图3.2.5.1 吊灯、吸顶灯灯具安装方法 (5)链吊或管吊的灯具安装时应使用法灯具式装吊线盒将吊链或吊管固定在法兰盘上。将电源线线芯,按顺时针方向盘圈,平压在灯座螺丝上。如果灯具留有软线接头,则用软线在削出的电源线芯上缠绕5~7圈后,将线芯折回压紧并涮锡。用颜料带和黑胶布分层包扎紧密。将包扎好的接头调顺放回灯头盒,并用长度不小于20m的木螺 丝固定。 3.2.6.2荧光灯安装

LED灯具安装工艺

灯具、开关、插座安装施工 一、灯具安装 1、工艺流程 检查灯具→组装灯具→安装灯具→通电试运行 ①灯内配线应符合设计要求及有关规定,导线绝缘良好,无漏电现象; ②穿人灯箱的导线在分支连接处不得承受酣外应力和磨损,多股软线的端头需盘圈、涮锡; ③灯箱内的导线不应过于靠近热光源,并采取隔热措施,灯具内配线应严禁外露; ④使用螺灯口时,相线必须压在灯芯柱上; ⑤荧光灯接线按厂家提供的接线图正确接线。 2、灯具安装的一般要求 (1)灯具距地面高度不能低于2.5M; (2)灯具的各种金属构件应进行防腐处理; (3)灯具应配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂等缺陷,不带电的金属部分要绝缘良好; (4)室内照明回路连接的灯头数(含插座)不应超过25个(不含花灯回路),并应有15A以下的熔丝保护;室外照明回路连接灯头数不应超过10个,但每个灯都设有熔丝保护的不受此限; (5)室内灯具内部配线:截面积不得小于0.4MM2,室外灯具内部配线不得小于1.0MM2。并应使用多芯铜软线,导线端头线芯应持锡,灯线绝缘强度不低于500V; (6)低于2.4M高度的灯具,电压36V以上,其金属部分要做好接零保护; (7)白炽灯螺口应连接零线,中心柱(点)应连接相线; (8)荧光灯镇流器应连接在相线上; (9)吊杆灯具的吊杆内径不能小于10MM; (10)吊链灯灯线不能承受压力,并应将灯线与吊链插在一起; (11)软线吊灯灯线两端应在吊线盒、灯座内打结,以防止线芯连接处承受拉力。编织外皮应将毛茬收口; (12)重量在3KG及以上的灯具在棚面上安装,应将其固定在预埋件(如吊钩、螺栓)上,预埋件承重能力应是灯具重量的10倍以上。3KG以下的灯具可

普通灯具安装检验批质量验收表格范本

普通灯具安装检验批质量验收表 工程名称 胜利小区基础设施改 分项工程名 验收部位 造工程 称 施工单位 专业工长 项目经理 分包单位 分包项目经 施工工长 理 施工执行标 准 名称及编号 检 查 序 质量验收规范规定 施工单位检查评 监理单位 项 号 定记录 验收记录 目 灯具重量大于 3kg 时,固定在 螺栓或预埋吊钩上。 ( 第 19.1.1.1 条) 软线吊灯,灯具重量在 0.5kg 灯 及以下时,采用软电线自身吊 装;大于 0.5kg 的灯具采用吊 具 1 的 链,且软电线编叉在吊链内, 固 使电线不受力。 定 灯具固定牢固可靠, 不使用木 主 楔。每个灯具固定用螺钉或螺 控 栓不少于 2个;当绝缘台直径 项 在75mm 及以下时,采用 1个螺 目 2 3 4 5 钉或螺栓固定。 花灯吊钩圆钢直径不应小于灯具 挂销直径,且不应小于 6mm 。大型 当钢管做灯轩时,钢管内径不应小花灯的固定及悬吊装置,应按灯具 于10mm ,钢管厚度不应小于 1.5m 。 固定灯具带电部件的绝缘材料以 及提供防触电保护的绝缘材料,京 灯 一般敞开式灯具 ( 第 具 19.1.5.1 条)

的 危险性较大及特殊危险场所 安 ( 第 19.1.5.1条) 装 高 2.4m时, 灯 当灯具距地面高度小于 一1引向每个灯具的导线线芯最小截 具的可接近裸露导体必须接地 6 般面积 ( 第19.2.1 条) (PE) 或接零 (PEN)可靠 , 并应有专 具及其配件齐全,无机械损 项其灯外灯 接头形具 2伤、变形、涂层剥落和灯罩破 目7线及、的裂等缺陷; 表 GB50303-2002 河南省建设厅监制中原油田基建处编制 普通灯具安装检验批质量验收表(续表)

照明灯具安装施工方案(1)

照明灯具安装施工方案 编制: 审核: 审批: 施工组织设计 (施工方案)审批表

目录 1 工程概况 2 2 编制依据 2 3 施工准备和部署 3 4 操作工艺 5 5 质量标准 11 6 成品保护 12 7 质量记录 12 8 安全消防措施 12 9 环保与文明施工 13

照明灯具安装施工方案 1. 工程概况 文轩茗园是承德扼守南区的两河地带打造领衔承德人文居所的现代化小区,有社区休闲会所,小区幼儿园,地下停车场和地上车位,机电设备用房,小区绿化带等。根据不同区域的场所,选择不同类型不同规格的照明灯具,为小区业主提供光线明亮、舒适的环境,美化建筑空间。为了达到最佳的照明和装饰效果,该工程采用了荧光灯、金属卤化物灯、白炽灯等多种类型光源,采用了普照、深照和漫光三种投光方式,把整个小区环境装点得幽静、典雅,建筑物装点得富丽堂皇、流光异彩。工程内容如下表。

2 编制依据 2.1 河北省城建设计研究总院绘制的电气施工图。 2.2 电气装置安装施工及验收规范。 3.1.2 材料要求 3.1.2.1 各型灯具:灯具的型号、规格必须符合设计要求和国家标 准的规定。灯内配线严禁外露,灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落,灯罩破裂,灯箱歪翘等现象。所有灯具应有产品合格证。 3.1.2.2 灯具导线:照明灯具使用的导线其电压等级不应低于交流750V,其最小线芯截面应符合规范的要求。

灯具安装施工设计方案

. 赣江市民公园三期景观绿化工程 景观灯基础施工及吊 装方案 编制: 审核: 2013年3月

景观灯基础施工及吊装方案 一、工程概况 赣江市民公园三期景观绿化工程:现主体可施工标段起点八一大桥至赣大桥赣江北大道K0+000至K3+800,总长3800m。该工程属城市园林景观工程,采用设计平面图布灯的照明方式;景观灯布置在绿化带中及人行道旁,景观灯间距见设计平面图纸,局部间距视绿化带及人行道开口情况作适当调整,确保每段绿化带内景观灯布置对称;景观灯有庭院灯、路灯、高杆灯、草坪灯、侧壁灯、射灯、地埋灯等。 二、景观灯施工方案总体选择 根据现场实际地质条件,灯基础土方采用人工配合挖机挖高杆灯基础、人工挖基础施工方案,基础下层采用土模,上层则用木模。基础顶标高为该处土方面低-10CM值,根据现场维护情况和景观灯施工工期安排,结合我单位施工技术水平和现有设备、人员情况,可以满足全面开展。 三、该标段主要工程数量

四、施工计划 一工区6月底完成所有灯柱基础混凝土浇筑任务及部分业主已确认灯具安装。 五、景观灯施工方案 5.景观灯施工工艺 施工工艺流程图见图1。 5.2、施工工艺和方法 5.2.1、灯基开挖 与其他管线所属部门联系,掌握大概分布资料,通过开挖探槽了解地下管线详细分部情况,要求有序地开挖,并施作雨天临时排水沟,开挖时应有测量配合指导,切勿超挖、欠挖。 5.2.2、测量定位 根据监理工程师审批后的控制点进行现场加设控制点工作,采用

全站仪按极坐标法测设基础的位置,用水准仪测出地面标高。基础定位后经复核无误,增设护桩指导施工。 5.2.3、基础土方开挖 采用挖土机对基坑的大概深、长、宽度土方进行开挖,而后人工按图示尺寸修边到设计标高,若出现超挖,不得使用弃土就地回填,应采用级配碎石或砂回填到设计值。

灯具安装工艺要求

灯具安装工艺要求 1.安装牢固。线管(吊架、U型卡)接线用焊锡、压线帽、蛇皮管,不允许与其它路管捆在 一起,必须单独,不要直接安装在可燃装修材料或可燃物上,分线盒内线管装护口。 2.安装前,灯具及其配件齐全,应无机械损伤、变形、油漆剥落和灯具破裂等缺陷,所有 灯具产品应由合格证 3.根据灯具的安装场所及用途,引向每个灯具的导线线芯最小截面符合有关规定、规范。 4.安装电气照明,应采用预埋吊钩,螺栓、螺钉、膨胀螺栓,固定严禁使用木楔。 5.采用钢管作灯具的吊杆时,钢管内径不应该小于10mm,钢管厚度不应小于1.5mm. 6.同一室内或场所成排安装灯具,其中心线偏差不应大于5mm。 7.灯具固定应牢固可靠,每个灯具固定螺钉或螺栓不应少于2个。 8.矩形灯具的边框宜与顶棚的装饰直线平行,其偏差不应大于5mm。 9.日光灯管组合的开启式灯具、灯管排列整齐,其金属或塑料的间隔片,不应有扭曲等缺 陷。 应急照明灯具安装应符合下列规定 1.应急照明灯的电源除正常电源外,另有一路电源供电;或者是独立于正常电源的柴油发 电机组供电;或由蓄电池柜供电或选用自带电源型应急灯具。 2.应急照明在正常电源断电后,电源转换时间为:疏散照明≤ 15s,备用照明≤15s(金融 商店交易≤1.5s);安全照明≤0.5s. 3.疏散照明由安全出口标志灯和疏散标志灯组成。安全出口标志灯距地高度不低于2m,且 安装在疏散出口和楼梯口里侧的上方。疏散标志灯安装在安全出口的顶部,楼梯间、疏散走道及其转角处应安装在1m以下的墙面上。不易安装的部位可安装在上不。疏散通道上的标志等间距不大于20m(人防工程不大于10m)。 4.疏散标志灯的设置,不影响正常通行,且不在其周围设置容易混同疏散标志灯的其他标 志牌等。 5.照明灯具、运行中温度大于60℃的灯具,当靠近可燃物时,采取隔热、散热等防火措施。 当采用白炽灯,卤钨灯等光源时,不直接安装在可燃装修材料或可燃物件上。 6.应急照明线路在每个防火分区由独立的应急照明回路,穿越不同防火分区的线路有防火 隔堵措施。 7.疏散照明线路采用耐火电线、电缆,穿管明敷或在非燃烧体内穿刚性导管暗敷,暗敷保 护层厚度不小于30mm。电线采用额定电压不低于750v的铜芯绝缘电线。

灯具安装施工工艺及质量要求全解

灯具安装工程施工方法及质量要求 [1 施工准备 1 作业条件 1) 灯具安装有关的建筑和构筑物的土建工程质量应符合现行的建筑工程施工质量验收规范中的有关规定。 2 材料要求 1) 灯具:各种灯具的型号、规格必须符合设计要求和国家标准的规定。 3 主要机具 1) 卷尺、小线、线坠、水平尺、铅笔、安全带等。 2) 手锤、扎锥、剥线钳、扁口钳、尖嘴钳、丝锥、一字或十字改锥等。 3) 台钻、电钻、电锤、工具袋、高凳等。 4) 万用表、兆欧表等。 5) 电烙铁、焊锡、焊剂、电工常用工具等。 [2 质量要求 质量要求符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)的规定。

照明灯具安装施工方案

照明灯具安装施工方案 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】

项目施工方案 1.加强各项进度管理措施 团结高效的项目管理体系,科学组织施工为确保本工程按期完工,我公司选派年富力强的工程技术管理人员组成项目经理部。 项目经理部的主要管理者均是我公司从事高层施工的骨干,他们经验丰富,管理有方,其所承建的工程均被评为优良工程以上等级,在施工组织管理上制定详细的施工进度计划,并将责任落实到人,通过严格科学的管理,确保计划得到落实。 1.1加强实施进度管理 我公司将严格依据与系统使用方的工期要求更进一步更具体地编制实施总体网络进度计划,该实施进度控制计划作为本工程的总控实施目标。我公司对于该计划的编制按照现场实际条件及施工能力,突出关键路线,项目按照施工网络计划组织施工,确保关键线路工期得到保障,保证各工期控制点目标的实现。项目经理部将依据施工总控制计划按照实际情况编制月实施计划、周实施进度网络计划、日实施具体内容。项目经理部每月、每周定期召开项目生产会,针对施工生产中出现的制约施工进度的不利因素进行分析,及时找出制约施工进度的不利因素,及时解决出现的矛盾及问题,同时下达下一月或周施工进度计划。 1.2加强实施质量管理 以严格的质量控制,确保一次成优,保证计划的执行把好工程质量关,抓好质量控制,把质量管理落实到事前控制,杜绝不合格工序的出现,把影响工期进度的不利因素减少到最低程度,保证计划按期执行。 1.3加强施工过程的监控 分项工程实施前由主办实施员对各实施人员进行详细的交底(安全、质量、技术、进度),实施中实行人员自检、实施员、质安员验收,确保不将不合格产品注入下一工序,使施工有序地进行。同时我方在每个阶段完成后,由项目负责人向系统使用方提供阶段性报告,经系统使用方和系统实施方共同确认后,方可进入下个阶段。

普通灯具安装工程施工方案

普通灯具安装工程施工方案 一、材料要求 1 灯具:灯具的型号、规格必须符合设计要求和国家标准的规定。灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂、灯箱歪翘等现象。所有灯具应有产品合格证或"CCC"认证。 2 灯具导线:照明灯具使用的导线,其电压等级不应低于交流750V,其最小线芯截面应符合下表的要求。 线芯最小允许截面 线芯最小截面(mm) 3 塑料绝缘台:塑料绝缘台应有足够的强度,受力后无弯翘变形等现象,绝缘台应完整。 4 吊管:采用钢管作为灯具的吊管时,钢管内径一般不小于10mm。钢管厚度不应小于1.5mm。 5 吊钩:花灯的吊钩,其圆钢直径不小于灯具挂销直径,且不得小于6mm;大型花灯的固定及悬吊装置应按灯具重量的2倍做过载试验;吊扇的挂钩不应小于挂销直径,且不得小于8mm。 6 瓷接头:应完好无损,所有配件齐全。 7 支架:必须根据灯具的重量选用相应规格的镀锌材料做成支架。 8 灯卡具(爪子):塑料灯卡具(爪子不得有皱纹和缺损现象)。 9 其他材料:胀管、木螺丝、螺栓、螺母、垫圈、弹簧、灯头铁件、铅丝、灯架、灯口、日光灯脚、灯泡、灯管、镇流器;电容器、起辉器、起辉器座、熔断器、吊盒(法兰盘)、软塑料管;自在器、吊链;线卡子、灯罩、尼龙丝网、焊锡、焊剂(松香、酒精);橡胶绝缘带、粘塑料带、黑胶布、砂布、抹布、石棉布等。 二、主要机具 1 红铅笔、卷尺、小线、线坠、水平尺、手套、安全带、扎锥。 2 手锤、錾子、钢锯、锯条、压力案子、扁挫、圆挫、剥线钳、扁口钳、尖嘴钳、丝锥、一字改锥、十字改锥。 3 活扳子、套丝板、电炉、电烙铁、锡锅、锡勺、台钳等。 4 台钻、电钻、电锤、兆欧表、万用表、工具袋、工具箱、高凳等。 三、作业条件 1 在结构施工中做好预埋工作,混凝土楼板应预埋螺栓,吊顶内应预下吊杆。 2 盒子口修好,油漆完。

建筑电气灯具安装施工工艺

一、施工准备 (一)作业条件 1、灯具安装有关的建筑和构筑物的土建工程质量应符合现行的建筑工程施工质量 验收规范中的有关规定。 2、灯具安装前建筑工程应满足: (1)对灯具安装有妨碍的模板、脚手架必须拆除。 (2)顶棚、地面等抹灰工作必须完成,地面清理工作应结束,房门可以关锁的情况下安装。 3、在结构施工中配合土建己做好灯具安装所需预埋件的预埋工作。 4、安装灯具用的接线盒口已修好。 5、成排或对称及组成几何形状的灯具安装前应进行测量画线。 (二)材料要求 1、灯具:各种灯具的型号、规格必须符合设计要求和国家标准的规定。配件齐全, 无机械损伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂和灯箱歪翘等现象,各种型号的照明灯 具应有出厂合格证、“CCC”认证标志和认证证书复印件,进场时做验收检查井 做好记录。 2、灯具导线:灯具配线严禁外露,灯具使用导线电压等级不低于交流500V,引向每 个灯具的导线线芯最小不小于1.Omm2。 3、灯座:无机械损伤、变形、破裂等现象。 4、塑料(木)台:塑料台应有足够的强度,受力后无弯翘变形等现象。木台应完整、 无劈裂,油漆完好无脱落。 5、吊管:钢管做灯具吊管时,钢管内径不小于10mm,钢管壁厚不小于1.5mm。 6、吊钩;固定花灯的吊钩,其圆钢直径不小于灯具吊挂销、钩的直径,不小于6mm, 对于大型花灯、吊装花灯的固定及悬吊装置应按灯具重量的2倍做过载试验。 7、瓷接头:应完好、无损,配件齐全。 8、支架:艰据灯具的重量选用相应规格的镀锌材料做支架。 9、其他材料:白炽灯、荧光灯、镇流器、启辉器、吊盒、绝缘带、软塑料管、塑料 胀管、木螺丝、螺栓、螺母、垫圈等。 (三)主要机具 1、卷尺、小线、线坠、水平尺、铅笔、安全带等。 2、手锤、扎锥、剥线钳、扁口钳、尖嘴钳、丝锥、一字或十字改锥等。 3、台钻、电钻、电锤、工具袋、高凳等。 4、万用表、兆欧表等。 5、电烙铁、焊锡、焊剂、电工常用工具等。 二、质量要求 (一)常用灯具安装

照明灯具安装质量验收标准

照明、灭菌、紧急照明灯具安装质量标准 1. 生物安全实验室内照明、灭菌灯具宜采用吸顶式密闭洁净灯,并且具有 防水功能。实验室内应无强烈反光。 2. 当采用嵌入式洁净灯时,安装如下图: 吊杆 窗连接角 十叩厚夹丝玻璃 T型铝 嵌入式灯具安装图 3. 嵌入式洁净灯框固定应牢固可靠,应在每个长边至少吊一点。 4. 固定灯具带电部件的绝缘材料以及提供防触保护的绝缘材料,应耐 燃烧和防明火。 5. 三级、四级生物实验室内应设置不小于30min的应急照明。每个房间至 少设置一根应急照明灯管。 6. 二级?四级生物实验室的入口应有实验室工作状态的文字或灯光讯号显 示。并将控制回路与系统一起控制。 7. 生物安全实验室应设紧急发光疏散指示标志。上边缘距地应600? 500mm为宜。 8. 灯具安装前必须擦拭干净。嵌入吊顶内的暗装灯具,其灯罩的框架于吊顶接缝必须进行密封处理。明装的吸顶日光灯具,其灯架应紧贴吊顶。

9. 36V 及以下行灯变压器和行灯安装必须符合下列规定: 行灯电压不大于36V; 风管漏光检测时,必须使用36V 以下行灯。 变压器外壳、铁芯和低压侧的任意一端或中性点,接地或接零可靠;行灯灯体及手柄绝缘良好,坚固耐热耐潮湿;灯头与灯体结合紧固,灯头无开关,灯泡外部有金属保护网、反光罩及悬吊挂钩,挂钩固定在灯具的绝缘手柄上。 10. 应急照明灯具安装应符合下列规定:应急照明灯具的电源除正常电源 外,另有一路电源供给;或由蓄电池柜供电或选用自带电源型应急灯 具; 应急照明在正常电源断电后,电源转换时间为:安全照明w 0.5s; 疏散照明由安全出口标志灯和疏散标志灯组成。安全出口标志 灯距地高度不低于2m,且安装在疏散出口的上方; 疏散标志灯安装在安全出口的顶部,疏散走廊及其转角处应安装在 1m 以下的墙面上。 11. 紫外线灯具的安装应符合下列规定:紫外线适用于空气、物体表面 等的消毒。使用的紫外线是C 波紫外线,波长范围是200~275nm, 杀菌作用最强的波段是250~270nm。 紫外线光源必须使用能够产生达到国家标准辐照值的杀菌紫 外光灯普通30W 直管紫外光灯在距离灯管1m 处检测的辐射 253.7nm 紫外线强度不得低于70uW/cm,室内安装紫外光灯的数量为平均每 m3不少于1.5W。

照明灯具安装施工方案

项目施工方案1.加强各项进度管理措施 团结高效的项目管理体系,科学组织施工为确保本工程按期完工,我公司选派年富力强的工程技术管理人员组成项目经理部。针对工程的特点,进行方案研论,在各分项开工前完善施工方案

相关文档
相关文档 最新文档