文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 重庆大学网络教育学院161批次安装工程定额与预算 ( 第2次 )答案

重庆大学网络教育学院161批次安装工程定额与预算 ( 第2次 )答案

重庆大学网络教育学院161批次安装工程定额与预算 ( 第2次 )答案
重庆大学网络教育学院161批次安装工程定额与预算 ( 第2次 )答案

第2次作业

一、单项选择题(本大题共40分,共 20 小题,每小题 2 分)

1. 对工业管道压力等级划分时,工作温度≥500℃的高压蒸汽管道,其设计压力应高于等于( )。

A. 1.6 MPa

B. 9 MPa

C. 10 MPa

D. 42 MPa

2. 节流阀用于取样时公称直径较小,一般为( )。

A. 30 mm以下

B. 25 mm以下

C. 20 mm以下

D. 15 mm以下

3. 蒸发量为35T/h的链条炉为( )

A. 低压锅炉

B. 中压锅炉

C. 高压锅炉

D. 动力锅炉

4. 为了使连接既有安装拆卸的灵活性,又有可靠的密封性,管道与阀门、管道及管道、管道与设备的连接,常采用( )。

A. 螺纹连接

B. 法兰连接

C. 焊接

D. 承插连接

5. 用来检验设备焊缝的致密性和强度应用最广泛的方法是( )试验。

A. 液压

B. 气压

C. 气密性

D. 渗漏

6. 计价材料价差按( )调整。

A. 实际

B. 定额规定

C. 综合系数

7. 管道强度试验合格后,降压至设计压力,检验有无泄漏,使用的检查方法为( )。

A. 刷煤油

B. 刷肥皂水

C. 刷碱液

D. 涂白垩水

8. 垂直管道上应安装的止回阀为( )。

A. 升降式止回阀

B. 闸板式止回阀

C. 旋塞式止回阀

D. 旋启式止回阀

9. 仪表管路中的导压管,作为测量管线,一般较短为好,所以使控制点至一次仪表或传送仪表的距离要求( )。

A. 不超过5m

B. 不超过 10 m

C. 不超过 15 m

D. 不超过 16 m

10. 直接费指直接耗用在建安工程上的( )的总和。

A. 材料费

B. 人工费和机械费

C. 各种费用

11. 漏电保护器的刀闸或瓷插中,起着短路或过载保护作用的是安装的( )。

A. 线圈

B. 熔体

C. 电子开关

D. 电磁开关

12. ( )俗称塑料王。

A. 高密度聚乙烯

B. 聚四氟乙烯

C. 聚氯乙烯

D. 聚酰胺

13. 复合材料中最主要的一类是( )。

A. 金属基体复合材料

B. 树脂基复合材料

C. 陶瓷基复合材料

D. 塑料-钢复合材料

14. 生产中被作为额定载重是为2000kg以下,运行速度V≤0.2m/s的轿厢导靴是 ( )

A. 尼龙制作的刚性滑动导靴

B. 滚动导靴

C. 铸铁制作的刚性滑动导靴

D. 弹性滑动导靴

15. 承受内压的地上工业钢管道及有色金属管道的液压试验压力应为设计压力的( )。

A. 1.2倍

B. 1.5倍

C. 1.8倍

D. 2.0倍

16. 在编制工业产品生产成本费用估算时,下列项中不属于产品制造成本范围的是( )费。 A. 燃料、动力 B. 原材料 C. 销售 D. 直接工资及福利

17. 钢中碳的含量应为( )。

A. 小于2.11%

B. 大于2.11%

C. 大于2,12%

D. 大于2.15%

18. 电缆的工作电压等级有( )等。

A. 00V和1kV、 6kV及10kV

B. 500V和2kV、 4kV及10kV

C. 500V和3kV、 6kV及10kV

D. 500V和4kV、 8kV及10kV

19. 红外线气体分析器可连续测定冶炼过程中多组分炉气中CO、CO2等气体的( )。

A. 浓度

B. 温度

C. 湿度

D. 纯度

20. 水池需满足最大同时工作水泵的( )出水量。

A. 10 min

B. 15 min

C. 20 min

D. 25 min

二、多项选择题(本大题共60分,共 20 小题,每小题 3 分)

1. 双代号网络图中关键路线符合( )。

A. 总时差最小

B. 自由时差等于零

C. 线路时间最长

D. 线路时间最短

E. 总时差最大

2. 下面的各参数中属于流水施工时间参数的有( )。

A. 技术间歇

B. 持续时间

C. 平等搭接时间

D. 组织间歇

E. 流水步距

3. 设备运杂费有以下构成部分()采购及仓库保管费。 A. 运费 B.装卸费 C. 包装费 D. 设备生产部门手续费

4. 静态投资包括()。 A. 设备工器具购置费 B. 建筑安装工程费 C.工程建设其他费 D. 预备费

5. 蓄电池母线的固定方式有( )。

A. 用鼓形绝缘子固定

B. 用针式绝缘子固定

C. 用蝶式绝缘子固定

D. 用悬垂绝缘子串固定

6. 非标设备的原价的计价方法一般有()。 A. 成本估算法 B. 系列设备插入估价法 C. 分部组合估价法 D. 定额估价法

7. 工业管道碳素钢管热弯时加热可用( )。

A. 焦炭

B. 柴油

C. 天然气

D. 烟煤

8. 人工工日数包括基本用工和其他用工 A. 完成定额计量单位的主要用工 B. 按劳动定额规定应增加计算的佣工量 C. 超运距用工 D. 辅助用工

9. 橡皮绝缘导线包括( )。

A. 棉纱纺织橡皮绝缘线

B. 玻璃丝纺织橡皮绝缘导线

C. 氯丁橡皮绝缘线

D. 丁苯橡胶绝缘线

10. 单位工程施工组织设计的内容包括( )

A. 工程概况

B. 施工方案

C. 施工时间

D. 施工进度计划

E. 施工平面图

11. 语音通信是智能化建筑通信的基础,应用广泛且功能日趋增多,主要包括( )。

A. 程控电话

B. 移动通信

C. 无线寻呼

D. 卫星通信

12. 空调系统的表面式换热器,为了维修和使用方便,冷、热媒管道上应设( )

A. 电加热器

B. 阀门

C. 温度计

D. 压力表

13. 球罐焊前预热主要目的是( )。

A. 防止焊接金属热影响区产生裂纹,减少应力变形量

B. 防止金属热影响区的塑性、韧性降低

C. 除去表面水分

D. 增加抗腐蚀能力

14. 金属基复合材料分类主要包括有( )

A. 氧化物增强

B. 短纤维或晶须增强

C. 颗粒增强

D. 连续纤维或薄片增强

15. 空气压缩机中,常用的后冷却器有( )等。

A. 对流式

B. 列管式

C. 散热片式

D. 套管式

E. 风冷式

16. 低压断路器的保护功能有( )。

A. 短路保护

B. 过载保护

C. 失电压或欠电压保护 音频保护

17. 蒸汽采暖系统入口装置可分为( )形式。

A. 设混水器的入口装置

B. 低压蒸汽直接供汽系统入口装置

C. 设减压阀的减压供汽系统入口装置

D. 设两个截止阀的减压供汽系统入口装置

18. 高层建筑物室内消防给水管道安装时,应采用的措施有( )。

A. 消防竖管应成环状

B. 采用一根进水管,室内消防给水管可为枝状

C. 管道最小直径为100mm

D. 管道最大直径不应小于100mm

19. 下列连接件中,属于管件的有( )。

A. 吹扫接头

B. 钢制活接头

C. 法兰

D. 管嘴

20. 冷拔无缝钢管按规格尺寸分为( )等。

A. 薄壁钢管

B. 毛细钢管

C. 厚壁钢管

D. 异形钢管

答案:

一、单项选择题(40分,共 20 题,每小题 2 分)

1. B

2. B

3. B

4. B

5. A

6. C

7. B

8. D

9. D 10. C 11. B 12. A

13. B 14. D 15. B 16. C 17. B 18. A 19. A 20. B

二、多项选择题(60分,共 20 题,每小题 3 分)

1. BC

2. ABDE

3. ABC

4. ABC

5. BC

6. ABCD

7. ABC

8. CD

9. ABC 10. ABDE 11. ABC 12. BCD 13. ABC 14. BCD 15. BCD 16. ABC 17. BCD 18. AC 19. ABD 20. ABD

全国统一安装工程预算定额解释

全国统一安装工程预算定额解释汇编 第七册消防设备安装工程 1. 本定额与其他有关定额的分界是如何划分的? 答: 1)电缆敷设、桥架安装、装配管线、接线盒、动力应急照明控制设备、应急照明器具、电动机检查接线、防雷接地装置等安装:设备支架、底座、基础的制作安装及铁构件的制作等均执行第二册《电气设备安装工程》相应定额。 2)消火栓系统的管道、阀门安装;管道支架及钢套管的制作安装等;室外给水管道安装;水箱制安等均执行第八册《给排水、采暖、燃气工程》相应定额。 2)其他各种阀门、法兰安装;各种套管的制作安装;管道系统强度实验、严密性试验和冲洗等执行第六册《工业管道工程》相应定额。3)各种消防泵、稳压泵等机械设备安装及二次灌浆执行第一册《机械设备安装工程》相应定额。 4)各种仪表等的安装及带电讯号的阀门、水流指示器、压力开关、驱动装置及泄露报警开关的接线、校线等执行第十册《自动化控制仪表安装工程》相应定额。 5)泡沫液储罐、设备支架制安等执行第五册《静置设备与工艺金属结构制作安装工程》相应定额。 6)设备及管道除锈、刷油及绝热工程执行第十一册《刷油,防腐蚀、绝热工程》相应定额。

7)因本册定额只包括消防的专用设备、管道及各种组件等的安装,不足部分在使用其他有关册定额项目时,各种系数(如超高费、高层建筑增加费、脚手架搭拆费等)及工程量计算规则等均执行各册定额的相应规定。 8)各册定额之间的界限划分将下表: 各册定额之间的界线划分表

续表

续表

2.定额中超高费用是如何考虑的?超过部分如何计算? 答:垂直运输操作高度是按超过5m编制的,若操作高度超过5m时,其超过部分按定额规定高度系数计取。 3.消防系统调试的含义是什么? 答: 1)消防系统调试是指一个单位工程的消防全系统安装完毕且连同,为检验其达到验收规范标准所进行的全系统的检测、调整和试验。2)消防系统调试定额时按火灾自动报警装置调试和灭火系统控制装置调试两大部分编制的。这主要是由于一个单位工程的消防要求不同,其配制的消防系统也不同,系统调试的内容也就有所不同。例如:仅设火灾自动报警系统时,其系统调试只计算自动报警装置调试。若既有火灾自动报警系统,又有自动喷水灭火系统时,其系统调试应同时计算两个系统(即自动报警装置调试和水灭火系统控制装置调试)的调试。 4.消防系统调试工程量如何计算? 答: 1)自动报警系统:系统包括各种探测器、报警按钮、报警控制器组成的报警系统。分别按不同点数以“系统”为计量单位。其点数按多线制或纵向制报警控制器的点数计算。

重庆大学自动控制原理2第9章 习题参考答案_作业

9-2 已知非线性系统的微分方程为 (1) 320x x x ++= (2) 0x xx x ++= (3) 0x x x ++= (4) 2(1)0x x x x --+= 试确定系统的奇点及其类型,并概略绘制系统的相轨迹图。 解 (1) 奇点(0, 0)。特征方程为 2320λλ++= 两个特征根为 1,21, 2λ=-- 平衡点(0, 0)为稳定节点。 在奇点附近的概略相轨迹图: x (2) 奇点(0, 0)。在平衡点(0, 0)的邻域内线性化,得到的线性化模型为 0x x += 其特征方程为 210λ+= 两个特征根为 1,2j λ=±

1 平衡点(0, 0)为中心点。 在奇点附近的概略相轨迹图: x (3) 奇点(0, 0)。原方程可改写为 00 00 x x x x x x x x ++=≥?? +-=

2 为 0x x x -+= 其特征方程为 210λλ-+= 两个特征根为 1,20.50.866j λ=± 平衡点(0, 0)为不稳定焦点。 在奇点附近的概略相轨迹图: x 9-6 非线性系统的结构图如图9-51所示,其中0.2a =,0.2b =,4K =, 1T s =。试分别画出输入信号取下列函数时在e -e 平面上系统的相平面 图(设系统原处于静止状态)。 (1) () 2 1()r t t = (2) () 2 1()0.4r t t t =-+ (3) () 2 1()0.8r t t t =-+ (4) () 2 1() 1.2r t t t =-+ 图9-51 题9-6图 解:由系统结构图可得4c c u +=。由于e r c =-,那么4e e u r r ++=+。

2014年9月份考试安装工程定额与预算第2次作业

2014年9月份考试安装工程定额与预算第二次作业 一、单项选择题(共20题、总分40分、得分40分) 1. 已知在一个工作日中心必须消耗的是时间为360分钟,多余工作时间20分钟,偶然工作时间30分钟, 施工本身造成的停工时间10分钟,非施工本身造成的停工时间40分钟,违背劳动纪律损失的时间20分钟,则不在定额中考虑的时间共计( B)分钟。 A、 120 B、 50 C、 90 D、 20 2. 低压的散装和组装锅炉安装,根据项目特征工程计量单位为(C )。 A、T B、套 C、台 D、组 正确答案: C 3. 以铁为基的合金材料占整个结构材料和工具材料的( D)以上。 A、 60% B、 70% C、 80% D、 90% 4. 电缆工程量计算式L =计算长度x ( 1十2.5%) ,其中2.5 %为(C ) A、电缆端头预留长 B、电缆定额损耗 C、电缆曲折弯余系数 5. 高压轴流通风机输送气体的压力为(B )。 A、 2.94~14.7Kpa B、 0.49~4.90Kpa

C、 0.98~2.94Kpa D、 0.49~0.98Kpa 6. 设计概算是编制和确定建设项目(B )全部费用的文件。 A、从筹建到峻工所需建筑安装工程 B、从筹建到竣工交 付使用所需 C、从开工到竣工所需 建筑安装工程 D、从开工到竣工交 付使用所需 7. 在编制双代号网络图时,必须保证箭尾事件编号与箭头事件编号之间的关系为(B)。 A、箭尾大于箭头 B、箭尾小于箭头 C、箭尾等于箭头 D、大于、小于、相等都可以 8. 某砖混结构典型工程,其建筑体积为600 m3,毛石带型基础工程量为72 m3.根据概算定额,10 m3 毛石带型基础需砌石工 7.0工日,该单位工程无其他砌石工,则1000 m3类似建筑工程需砌石工( A)工日。 A、84.00 B、50.40 C、30.24 D、D.28.00 9. 交联聚乙烯绝缘电力电缆,简称( A )。 A、 XLPE B、 VLV-T C、 VV-T D、 YJV 10. 下列各项中,属于建筑单位工程预算的是( A )工程预算。 A、卫生 B、机械设备 C、电气设备 D、热力设备 11. 可用作电机、电器、仪表设备的软接线或通信用的架空天线是( C) A、铝绞线 B、铝合金绞线 C、软铜绞线 D、裸电线 12. 在世界银行工程造价构成中,应急费应包括(B )。

全国统一安装工程预算定额解释汇编

全国统一安装工程预算定额解释汇编 电气部分 综合性问题解释 1.脚手架搭拆费系数考虑了哪些因素?实际不发生是否计算? 答:定额中的脚手架搭拆费,均采用系数计算。各册算系数时已考虑一下因素:1)各专业交叉作业施工时,可以互相利用已搭建的脚手架; 2)施工时如部分或全部使用土建脚手架时,按有偿使用考虑; 3)无论现场是否发生,包干使用。 2.高层建筑是什么概念? 答:高层建筑是指高度在六层以上的多层建筑(不含六层),单层建筑物自室外设计+0至檐口(或最高层楼地面)高度在20m(不含20m)以上(不包括屋顶水箱间、电梯间、屋顶平台出入口等)的建筑物。 3.高层建筑增加费的内容是什么? 答:高层建筑增加费是指施工中施工高度超过6层或20m的人工降放,以及材料垂直运输增加的费用。 4.超高增加费高度如何界定? 答:超高增加费的高度:有楼层的按楼地面至操作物的距离,无楼层的按操作地点(或设计±0)至操作物的距离。 5.安装与生产同时进行增加费的概念是什么?如何计算? 答:安装与生产同时进行增加费,是指改扩建工程在生产车间或装置内施工,因生产操作或生产条件限制(如不准动火等)干扰了安装工作正常进行而增加的费用;不包括为保证安全生产和施工所采取的措施费用。 安装与生产同时进行增加费按人工费的10%计算。 6.在有害身体健康的环境中施工降效增加费的概念是什么?如何计算? 答:在有害身体健康的环境中施工降效增加费,是指改扩建工程由于车间、装置范围内有害气体或高分贝的噪音超过国家标准以至影响身体健康而增加的降效费用;不包括劳保条例规定应享受的工种保健费。 在有害身体健康的环境中施工时按人共费的10%计算降效增加费。 7.水平运输距离定额时如何考虑的? 答:1)材料、成品、半成品的水平运输距离指至施工单位现场仓库或指定堆放地点运至安装地点的距离。定额综合取定为300m。 2)设备水平运输距离指自指定堆放地点运至安装地点的距离,定额综合取定为100m。

重庆大学自动控制原理本科试卷A

重庆大学 自动控制原理 课程试卷 2006 ~2007 学年 第 1 学期 开课学院: 自动化学院 考试日期: 2007-01 考试方式: 考试时间: 120 分钟 一、(20%)带有保护套管的热电偶的传热过程可用如下的方程组来描述, 12222q q dt dT C m -= 1 111q dt dT C m = 22 2R T T q -= 11 2 1R T T q -= 选定0T 作为,1T 输入作为输出,完成以下要求。 1、 根据所给方程组,画出该过程的动态结构图; 2、 整理出0T 和1T 之间的传递函数。 二、(20%)系统的动态结构图如图1所示,要求输入r(t)单位阶跃时,超调量%20≤P σ,峰值时间s t P 1=。 图 1 三、(15%)设单位负反馈系统的开环传递函数为 )()(22 +=s s K s G 1、 试绘制系统根轨迹的大致图形(需给出相应的计算),并讨论参数K 对系 统稳定性的影响。 式中, 0T :介质温度;1T :热电偶温度;2T :套管温度; 11C m :热电偶热容; 22C m :套管热容; 1R :套管与热电偶间的热阻; 2R :介质与套管间的热阻 1q :套管向热电偶传递的热量;2q :介质向套管传递的热量 1、 试确定K 和Kt 的值。 2、在所确定的K 和Kt 的值下,当输入r(t)单位阶跃时,系统的稳态误差是多少?

2、 若增加一个零点1-=z ,此时根轨迹的形状如何?,该零点对系统稳定性有何影响。 3、 上问中,若增加的零点是3-=z ,此时根轨迹的形状又如何?你能作出什 么初步结论? 四、(20%)系统的开环传递函数为: ).()()(1204 2 +=s s s H s G 1、 绘制系统的开环幅频渐近特性(需标注各段折线的斜率及转折频率),并 求出系统的相位裕量; 2、 在系统中串联一个比例-微分环节)(1+s ,绘制校正后系统的开环幅频渐近特性,并求出校正后系统的开环截止频率和相位裕量; 3、 比较前后的计算结果,说明相对稳定性较好的系统,对数幅频特性在中 频段应具有的形状。 五、(15%)用描述函数法分析图2所示系统的稳定性,判断系统是否自振,若 有自振,求自振频率和振幅。其中: A M A N π4= )( 六、(10%Φ(z)。 (r (r )(t

2020最新安装工程定额与预算第2次

第2次作业 一、单项选择题(本大题共20分,共 20 小题,每小题 1 分) 1. 感烟探测器按灵敏度可分为二级。一级灵敏度的探测器一般是绿色,适用于( ) A. 禁烟的场所 B. 吸烟室 C. 一般客房 D. 办公室 2. 塔的质量为350 t以内、直径较小,应采用的起重工具是( )。 A. 轮胎起重机 B. 履带起重机 C. 单抱杆 D. 双抱杆 3. 电动机装设过载保护装置,电动机额定电流为10A,当采用热元件时,其保护整定值为( )。 A. 12A B. 15A C. 20A D. 25A 4. 碳钢通风管制作安装根据项目特征,计量单位为( ) A. m B. kg C. m2 D. 个 5. 高压碳刚螺纹法兰安装应根据项目特征,以“副”为计量单位,但( )不计安装工程量 A. 单片法兰 B. 法兰盲板 C. 封头 D. 焊接盲板 6. 聚氯乙烯绝缘护套电力电缆导线的最高温度不超过( )。 A. 80℃ B. 100℃ C. 120℃ D. 160℃ 7. 工程定额计价制度改革第二阶段的核心问题是()。 A. 量价分离 B. 国家指导定价 C. 国家定价 D. 工程造价计价方式的改革 8. 风冷冷凝器通常安装在室外( )。 A. 靠近机组的背阳处 B. 靠近机组的向阳处 C. 远离机组的背阳处 D. 远离机组的向阳处 9. 我国规定的安全电压为( )。 A. 36 V、24 V、12 V

B. 30 V、20 V、10 V C. 38 V、24 V、16 V D. 36 V、22 V、12 V 10. 绝缘电阻测试、直流耐压试验、电容比测量、冲击波试验、交流耐压试验等均属电气设备的( )。 A. 基本试验 B. 专项调试 C. 整体调试 D. 分系统调试 11. 结构特点中没有单独阀盘,而是利用阀杆的端头磨光代替阀盘,且多用于小管上的阀门是( )。 A. 球阀 B. 节流阀 C. 止回阀 D. 旋塞阀 12. 家用漏电保护器在安装时,电源进线必须接在漏电保护器的( )。 A. 左方 B. 正下方 C. 正上方 D. 右方 13. 具有良好的化学稳定性和极高的导电性能的耐蚀非金属材料是( )。 A. 石墨 B. 铸石 C. 玻璃 D. 天然耐酸石料 14. 平焊法兰是中低压工艺管道最常用的一种,平焊法兰适用于公称压力不超过( ). A. 1.0Mp B. 1.5Mp C. 2.0Mp D. 2.5Mp 15. 插座安装一般距地面高度为0.3 m,托儿所、幼儿园、住宅及小学校( )。 A. 不应低于1m B. 不应高于1m C. 不应低于1.8m D. 不应高于1.8m 16. 铜对大气和水的抗蚀能力很强,它是一种( )。 A. 结构材料 B. 抗磁材料 C. 对大气、水和酸抗蚀能力很强的材料 D. 高强度材料 17. 中压碳钢螺旋法兰安装应根据项目特征(输送介质、材质、结构形式、型号、规格、绝热及保护层设计要求),以( )为计量单位。

重庆大学(自动控制原理)课后答案,考研的必备

第一章绪论 重点: 1.自动控制系统的工作原理; 2.如何抽象实际控制系统的各个组成环节; 3.反馈控制的基本概念; 4.线性系统(线性定常系统、线性时变系统)非线性系统的定义和区别; 5.自动控制理论的三个基本要求:稳定性、准确性和快速性。 第二章控制系统的数学模型 重点: 1.时域数学模型--微分方程; 2.拉氏变换; 3.复域数学模型--传递函数; 4.建立环节传递函数的基本方法; 5.控制系统的动态结构图与传递函数; 6.动态结构图的运算规则及其等效变换; 7.信号流图与梅逊公式。 难点与成因分析: 1.建立物理对象的微分方程 由于自动化专业的本科学生普遍缺乏对机械、热力、化工、冶金等过程的深入了解,面对这类对象建立微分方程是个难题,讲述时 2.动态结构图的等效变换 由于动态结构图的等效变换与简化普遍只总结了一般原则,而没有具体可操作的步骤,面对变化多端的结构图,初学者难于下手。应引导学生明确等效简化的目的是解除反馈回路的交叉,理清结构图的层次。如图1中右图所示系统存在复杂的交叉回路,若将a点移至b点,同时将c点移至d点,同理,另一条交叉支路也作类似的移动,得到右图的简化结构图。

图1 解除回路的交叉是简化结构图的目的 3. 梅逊公式的理解 梅逊公式中前向通道的增益K P 、系统特征式?及第K 条前向通路的余子式K ?之间的关系仅靠文字讲述,难于理解清楚。需要辅以变化的图形帮助理解。如下图所示。 图中红线表示第一条前向通道,它与所有的回路皆接触,不存在不接触回路,故11=?。 第二条前向通道与一个回路不接触,回路增益44H G L -=,故 4421H G +=?。 第三条前向通道与所有回路皆接触,故13=?。 第三章 时域分析法 重点: 1. 一、二阶系统的模型典型化及其阶跃响应的特点; 2. 二阶典型化系统的特征参数、极点位置和动态性能三者间的相互关

全国统一安装工程预算定额说明第八册

第一章管道安装说明 一、本章适用于室内外生活用给水、排水、雨水、采暖热源管道、法兰、套管、伸缩器、安装。 二、界线划分: 1.给水管道: (1)室内外界线以建筑物外墙皮1.5m为界。入口处设阀门者以阀门为界; (2)与市政管道界线以水表井为界,无水表井者,以与市政管道碰头点为界。 2.排水管道: (1)室内外以出户第一个排水检查井为界; (2)室外管道与市政管道以室外管道与市政管道碰头井为界。 3.采暖热源管道: (1)室内外以入口阀门或建筑物外墙皮1.5m为界; (2)与工业道界线以锅炉房或泵站外墙皮1.5m为界; (3)工厂车间内采暖管道以采暖系统与工业管道碰头点为界; (4)设在高层建筑内的加压泵间管道与本章项目的界线,以泵间外墙皮为界。 三、本章定额包括以下工作内容: .管道及接头零件安装。 1. 2.水压试验或灌水试验。 3.室内DN32以内钢管包括管卡及托钩制作安装。 4.钢管包括弯管制作与安装(伸缩器除外),无论是现场煨制或成品弯管均不得换算。 5.铸铁排水管、雨水管及塑料排水管均包括管卡及托吊支架、臭气帽、雨水漏斗制作安装。6.穿墙及过楼板铁皮套管安装人工。 四、本章定额不包括以下工作内容: 1.室内外管道沟土方及管道基础,应执行《全国统一建筑工程基础定额》。 2.管道安装中不包括法兰,阀门及伸缩器的制作安装,执行定额时按相应项目另计。 3.室内外给水、雨水铸铁管包括接头零件所需的人工,但接头零件价格应另行计算。 4.DN32以上的钢管支架按本章管道支架另行计算。 5.过楼板的钢套管的制作、安装工料,按室外钢管(焊接)项目计算。 第二章阀门、水位标尺安装说明 一、螺纹阀门安装适用于各种内外螺纹连接的阀门安装。 二、法兰阀门安装适用于各种法兰阀门的安装,如仅为一侧法兰连接时,定额中的法兰、 带帽螺栓及钢垫圈数量减半。 三、各种法兰连接用垫片均按石棉橡胶板计算。如用其他材料,不做调整。 编制的。N102-3四、浮标液面计FQ-Ⅱ型安装是按《采暖通风国家标准图集》 五、水塔、水池浮漂水位标尺制作安装,是按《全国通用给水排水标准图集》S318编制的。第三章低压器具、水表组成与安装说明 一、减压器、疏水器组成与安装是按《采暖通风国家标准图集》N108编制的,如实际组成与此不同时,阀门和压力表数量可按实调整,其余不变。 二、法兰水表安装是按《全国通用给水排水标准图集》S415编制的。定额内包括旁通管及止回阀,如实际安装形式与此不同时,阀门及止回阀可按实际调整,其余不变。 第四章卫生器具制作安装说明 一、本章所有卫生器具安装项目,均参照《全国通用给水排水标准图集》中有关标准图集计算,除以下说明者外,设计无特殊要求均不作调整。

2018年安装工程定额与预算真题及答案 08986

2018年安装工程定额与预算 (真题及答案 08986) 第一部分单项选择题: 1.构成安装工程的基本要素是(分项工程) A 单项工程 B 单位工程 C 分部工程 D 分项工程 2.材料预算单价,是指通过施工承包企业的市场采购活动,材料从来源地到达施工现场仓库后的出库综合(平均价格) A 最低价格 B 最高价格 C 平均价格 D 出厂价格 3.清单计价定额项目的材料消耗量组成是由材料净用量加材料(损耗量) A 损耗率 B 损耗系数 C 损耗量 D 理论用量 4.下列费用中哪项属于措施项目费?(环境保护费) A 预留金 B 综合费 C 其他费用 D 环境保护费 5.工程量清单中的项目特征是用来描述项目实体的,它直接影响实体的(自身价值) A 自身特征 B 自身价值

C 自身规律 D 自身体现 6.管内穿线分照明线路和动力线路穿线,用铝芯线、铜芯线、补偿导线和多芯软线分类,以不同导线截面分档,按(单线延长米计量) A 延长米计量 B 单线延长米计量 C 双线延长米计量 D 三线延长米计量 7.安装计价定额中规定,管内穿线分照明线路和动力线路穿线,导线截面超过多少以上的照明线路按动力穿线定额计算?(6mm2) A 6mm2 B 8mm2 C 10m2 D 12m2 8.导线进入开关箱、柜及设备预留长度为(盘柜尺寸宽+高) A 盘面尺寸 B 盘面尺寸周长 C 1/2盘面尺寸 D 盘面尺寸宽+高 9.灯具安装工程量以(套)计量 A 个计量 B 10套计量 C 套计量 D 件计量 10.室内外给水管道以入口处阀门井或外墙皮多少米处划分?(1.5M划分) A 1.5 B 2.5 C 2.0 D 3.0

全国统一安装工程预算定额模板

精品文档,放心下载,放心阅读 第一章 《全国统一安装工程预算定额》总说明 一、《全国统一安装工程预算定额》共分十二册,包括: 第一册机械设备安装工程 GYD-201-2000; 第二册电气设备安装工程 GYD-202-2000; 第三册热力设备安装工程 GYD-203-2000; 第四册炉窑砌筑工程 GYD-204-2000; 第五册静置设备与工艺金属结构制作安装工程 第六册工业管道工程 GYD-206-2000; GYD-205-2000;第七册消防及安全防范设备安装工程GYD-207-2000; GYD-208-2000; 第八册给排水、采暖、燃气工程 第九册通风空调工程 GYD-209-2000; 第十册自动化控制仪表安装工程第十一册刷油、防腐蚀、绝热工程GYD-210-2000; GYD-211-2000; 第十二册通信设备及线路工程 GYD-212-2000。 二、《全国统一安装工程预算定额》(以下简称本定额)是完成规定计量单位分项工程计价所需的人工、材料、施工机械台班的消耗量标准,是统一全国安装工程预算工程量计算规则、项目划分、计量 单位的依据;是编制安装工程地区单位估价表、施工图预算、招标工程标底、确定工程造价的依据; 也是编制概算定额(指标)、投资估算的基础;也可作为制订企业定额和投标报价的基础。 三、本定额是依据现行有关国家的产品标准、设计规范、施工及验收规范、技术操作规程、质量评定 标准和安全规程编制的,也参考了行业、地方标准,以及有代表性的工程设计、施工资料和其他资料。四、本定额是按目前国内大多数施工企业采用的施工方法、机械化装备程度、合理的工期、施工工艺 和劳动组织条件制订的,除各章另有说明外,均不得因上述因素有差异而对定额进行调整或换算。 五、本定额是按下列正常的施工条件进行编制的: 1.设备、材料、成品、半成品、构件完整无损,符合质量标准和设计 要求,附有合格证书和试验记录。 2.安装工程和土建工程之间的交叉作业正常。 3.安装地点、建筑物、设备基础、预留孔洞等符合安装要求。 4.水、电供应均满足安装施工正常使用。 5.正常的气候、地理条件和施工环境。 六、人工工日消耗量的确定: 1.本定额的人工工日不分列工种和技术等级,一律以综合工日表示,内容包括基本用工、超运距用 工和人工幅度差。 2.综合工日的单价采用北京市 1996年安装工程人工费单价,每工日 2 3.22元,包括基本工资和工资性津贴等。 七、材料消耗量的确定: 1.本定额中的材料消耗量包括直接消耗在安装工作内容中的主要材料、辅助材料和零星材料等,并计入了相应损耗,其内容和范围包括:从工地仓库、现场集中堆放地点或现场加工地点到安装地点的运 输损耗、施工操作损耗、施工现场堆放损耗。 2.凡定额内未注明单价的材料均为主材,基价中不包括其价格,应根据“()”内所列的用量,按各省自治区、直辖市的材料预算价格计算。

全国统一安装工程预算定额解释汇编(续).

第一册机械设备安装工程预算定额的解释 1、旧设备的拆除费用是按人工费50%计算,还是按基价50%计算?答:本册定额说明第一页,二页第三条规定的,是按相应安装定额基价的50%计算。 2、新设备安装完毕后未正式使用,因生产工艺变更,需要拆迁至其它地方,基拆除费用是否按旧设备拆除费用计算?“拆旧装新”是否也是用本规定?答:已安装好的设备,无论是否正式使用过,如需拆除,均视为旧设备拆除。只有未经安装的新设备,才算新设备。“拆旧装新”中的旧设备拆除费,也按本规定执行。 3、设备的“超高”是否按超出部分为基数计算?某一工程的设备安装,一部分操作高度超过五米,另一部分不超过五米,应如何计算?答:本册定额所指的“超高”,是指所安装的设备,其底座的安装标高(不是操作高度)超过地平面正或负十米时,即视为“超高”。凡属“超高”安装设备,其超高增加费按工程所套用的相应定额(不是超出部分)的人工和机械费之和乘以本册定额表中的系数调整。 4、施工现场与安装现场有何区别?其范围各有多大?答:施工现场通常称为“工地”,一般是指工厂(电部)围墙内的范围。而安装现场则是指距离所安装设备基础70米以内的范围。 5、出库搬运、厂内搬运、场内搬运三者有何区别?答:出库搬运分两种:A设备出库搬运。是指将要安装的设备,从设备仓库运到安装现场指定堆放地点的搬运工作。本册定额未包括设备出库搬运工作,需按当地有关规定或有关定额另行计算。B材料或工具出库搬运。是指将材料或工具,从施工单位工地仓库运到安装地点的搬运工作。其费用已包括在安装定额内。厂内搬运。是工厂围墙范围内的搬运工作。材料或工具的搬运工作,即属厂内搬运工作。场内搬运。是指距离所安装设备的基础七十米范围内的搬运工作。其费用已包括在定额内。 6、起重机安装定额中,起重机的试运转是否包括负荷?答:已包括了起重机的…静负荷“、“动负荷”有“超负荷”试运转。详见有关“规范”及本册定额第四章说明第二三条。 7、设备自安装现场指定堆放地点运至安装地点的水平距离超过七十米,是否可以调整?答:“指定堆放地点”是指施工组织设计中,所指定的在安装现场范围内较合理的堆放地点。因此在正常条件下,不应该将堆放地点指定在距所安装设备的基础七十米以外;如果指定在七十米以外,定额也不允许调整。在非政党条件(如场地狭小、有障碍物、沟、坑等)下,不能在安装现场七十米范围内指定堆放地点时,则应按其他直接费

重庆大学 自动控制原理课程设计

目录 1 实验背景 (2) 2 实验介绍 (3) 3 微分方程和传递函数 (6)

1 实验背景 在现代科学技术的众多领域中,自动控制技术起着越来越重要的作用。自动控制原理是相对于人工控制概念而言的,自动控制是指在没有人直接参与的情况下,利用外加的设备或装置(称控制装置或控制器),使机器,设备或生产过程(统称被控对象)的某个工作状态或参数(即被控制量)自动地按照预定的规律运行。 在自动控制原理【1】中提出,20世纪50年代末60年代初,由于空间技术发展的需要,对自动控制的精密性和经济指标,提出了极其严格的要求;同时,由于数字计算机,特别是微型机的迅速发展,为控制理论的发展提供了有力的工具。在他们的推动下,控制理论有了重大发展,如庞特里亚金的极大值原理,贝尔曼的动态规划理论。卡尔曼的能控性能观测性和最优滤波理论等,这些都标志着控制理论已从经典控制理论发展到现代控制理论的阶段。现代控制理论的特点。是采用状态空间法(时域方法),研究“多输入-多输出”控制系统、时变和非线性控制系统的分析和设计。现在,随着技术革命和大规模复杂系统的发展,已促使控制理论开始向第三个发展阶段即第三代控制理论——大系统理论和智能控制理论发展。 在其他文献中也有所述及(如下): 至今自动控制已经经历了五代的发展: 第一代过程控制体系是150年前基于5-13psi的气动信号标准(气动控制系统PCS,Pneumatic Control System)。简单的就地操作模式,控制理论初步形成,尚未有控制室的概念。 第二代过程控制体系(模拟式或ACS,Analog Control System)是基于0-10mA或4-20mA 的电流模拟信号,这一明显的进步,在整整25年内牢牢地统治了整个自动控制领域。它标志了电气自动控制时代的到来。控制理论有了重大发展,三大控制论的确立奠定了现代控制的基础;控制室的设立,控制功能分离的模式一直沿用至今。 第三代过程控制体系(CCS,Computer Control System).70年代开始了数字计算机的应用,产生了巨大的技术优势,人们在测量,模拟和逻辑控制领域率先使用,从而产生了第三代过程控制体系(CCS,Computer Control System)。这个被称为第三代过程控制体系是自动控制领域的一次革命,它充分发挥了计算机的特长,于是人们普遍认为计算机能做好一切事情,自然而然地产生了被称为“集中控制”的中央控制计算机系统,需要指出的是系统的信号传输系统依然是大部分沿用4-20mA的模拟信号,但是时隔不久人们发现,随着控制的集中和可靠性方面的问题,失控的危险也集中了,稍有不慎就会使整个系统瘫痪。所以它很快被发展成分布式控制系统(DCS)。 第四代过程控制体系(DCS,Distributed Control System分布式控制系统):随着半导体制造技术的飞速发展,微处理器的普遍使用,计算机技术可靠性的大幅度增加,目前普遍使用的是第四代过程控制体系(DCS,或分布式数字控制系统),它主要特点是整个控制系统不再是仅仅具有一台计算机,而是由几台计算机和一些智能仪表和智能部件构成一个了控制

安装工程定额与预算 综合测试题

安装工程定额与预算综合测试题

综合测试题一 (满分100分,时间120分钟) 一、填空题(每空1分,共20分) 1、材料损耗量=材料×(1+ )。 2、基本建设概预算分为、和。 3、定额规定,当建筑物超过或时,需计取高层建筑增加费。 4、综合基价中,综合费用由、、、 和等五项费用组成。 5、某通风管道为圆形渐缩管,其大头直径为800㎜,小头直径为600㎜,管长 100m,其制作安装工程量为㎡。

6、室内给水系统按用途可分为、、 三类。 7、燃气工程室内外分界,地上引入的是以为界,地下引入的是以为界。 8、导线进入到配电箱的预留长度是,出户线预留长度是 。 二、不定项选择题(每题2分,共20分) 1、建筑物中给水管的安装中()以内的管卡、托钩制作安装以综合在定额内,不必另行计算。 A、DN20 B、DN25 C、DN32

D、DN40 E、DN50 2、当管道刷第三遍油漆时,需套用() A、第一遍定额 B、第二遍定额 C、第三遍定额 D、第一遍定额,人工乘以系数0.7 E、第二遍定额,人工乘以系数0.7 3、下列系数中()是子目系数,()是综合系数。 A、脚手架搭拆费系数 B、安装与生产同时进行施工增加费系数 C、系统调整费系数 D、高层建筑增加费系数 E、远途施工增加费系数 4、一般情况下,线管配线方式里管内穿线总面积(包括外护层)不应大于管内截面面的()。

A、30% B、40% C、50% D、60% E、70% 5、绝热层一般由()和识别标志等部分组成。 A、防锈层 B、绝热层 C、防潮层 D、保护层 E、防腐层 6、在采暖工程安装预算中,通过计算人工费为2100元,基价为18000元,按照规定人工费调至34元,则调整后的人工费、基价分别为() A、2775,18675 B、3400,19300 C、2725,18625 D、2775,18625 E、3400,18675 7、某室内照明配电线路采用二线制槽板配线,其敷设长度为50米,导线截面

安装工程预算定额解释汇编(电气部分)

安装工程预算定额解释汇编 电气部分 综合性问题解释 1.脚手架搭拆费系数考虑了哪些因素?实际不发生是否计算? 答:定额中的脚手架搭拆费,均采用系数计算。各册算系数时已考虑一下因素:1)各专业交叉作业施工时,可以互相利用已搭建的脚手架; 2)施工时如部分或全部使用土建脚手架时,按有偿使用考虑; 3)无论现场是否发生,包干使用。 2.高层建筑是什么概念? 答:高层建筑是指高度在六层以上的多层建筑(不含六层),单层建筑物自室外设计+0至檐口(或最高层楼地面)高度在20m(不含20m)以上(不包括屋顶水箱间、电梯间、屋顶平台出入口等)的建筑物。 3.高层建筑增加费的内容是什么? 答:高层建筑增加费是指施工中施工高度超过6层或20m的人工降放,以及材料垂直运输增加的费用。 4.超高增加费高度如何界定? 答:超高增加费的高度:有楼层的按楼地面至操作物的距离,无楼层的按操作地点(或设计±0)至操作物的距离。 5.安装与生产同时进行增加费的概念是什么?如何计算? 答:安装与生产同时进行增加费,是指改扩建工程在生产车间或装置内施工,因生产操作或生产条件限制(如不准动火等)干扰了安装工作正常进行而增加的费用;不包括为保证安全生产和施工所采取的措施费用。 安装与生产同时进行增加费按人工费的10%计算。 6.在有害身体健康的环境中施工降效增加费的概念是什么?如何计算? 答:在有害身体健康的环境中施工降效增加费,是指改扩建工程由于车间、装置范围内有害气体或高分贝的噪音超过国家标准以至影响身体健康而增加的降效费用;不包括劳保条例规定应享受的工种保健费。 在有害身体健康的环境中施工时按人共费的10%计算降效增加费。 7.水平运输距离定额时如何考虑的? 答:1)材料、成品、半成品的水平运输距离指至施工单位现场仓库或指定堆放地点运至安装地点的距离。定额综合取定为300m。 2)设备水平运输距离指自指定堆放地点运至安装地点的距离,定额综合取定为100m。 8.如何理解垂直运输基准面?

自动控制原理 重庆大学 练习题库及答案

1、微分环节的对数幅频曲线为过点(1,j0)的直线,其斜率为()。 ?A、 -20dB/dec ?B、 20dB/dec ?C、 -40dB/dec ? (ω)在( )线上正负穿越次数之差等于开环右极点数的1/2。 ?A、-180o ?B、180o ?C、-90o ?o 3、反馈回路包含振荡环节,结果由原来的振荡环节转变成()。 ?A、积分环节 ?B、微分环节 ?C、振荡环节 ? 4、在下列系统或过程中,属于闭环系统的有()。 ?A、全自动洗衣机 ?B、电风扇 ?C、电冰箱 ? ?A、 ?B、

?C、 ?D、 6、系统的时域性能指标是根据系统在零初始状态时,对()的瞬态响应得出的。?A、单位脉冲信号 ?B、单位阶跃信号 ?C、单位斜坡信号 ? 7、二阶系统的闭环增益加大()。 ?A、快速性能好 ?B、超调量愈大 ?C、t p提前 ? 8、下图中系统为开环稳定(p=0),其对应的单位阶跃响应是()。

?A、 ?B、 ?C、 ?D、 9、关于开环传递函数G k(s)、闭环传递函数G B(s)和辅助函数F(s)=1+G k(s),三者之间的关系是()?A、 ?B、 ?C、 ?D、

10、()指在调整过程结束后输出量与给定的输入量之间的偏差,也称为静态精度。 ?A、稳定性 ?B、快速性 ?C、准确性 ? 11、哪种信号是使用得最为广泛的常用输入信号。() ?A、单位脉冲函数 ?B、单位阶跃函数 ?C、单位斜坡函数 ? 12、关于开环传递函数、闭环传递函数G B(s) 和辅助函数F(s)=1+G K(s)三者之间的关系是 ( )。 ?A、三者的零点相同 ?B、G B (s) 的极点与F(s)=1+G K(s) 的零点相同 ?C、G B(s) 的极点与F(s)=1+G K(s) 的极点相同 ? 13、关于系统稳定的说法错误的是()。 ?A、线性系统稳定性与输入无关 ?B、线性系统稳定性与系统初始状态无关 ?C、非线性系统稳定性与系统初始状态无关 ? 14、控制系统的闭环传递函数是,则其根轨迹起始于()。?A、G(s)H(s) 的极点 ?B、G(s)H(s) 的零点

全国统一安装工程预算定额解释汇编

全国统一安装工程预算定额解释汇编(第六册) 2011-03-11 09:38:31| 分类:默认分类 | 标签: |字号大中小订阅第六册工艺管道工程 问题:本定额与原定额的不同 回答:1、补充的项目有(1)低中高压碳钢管安装(氩电联焊);(2)低中高压铬钼钢安装(氩电联焊);(3)高压不锈钢管安装(电弧焊和氩电联焊);(4)有缝低温钢管安装(引进STPL-39、46)(电弧焊和氩电联焊);(5)低中压钛管安装(氩弧焊);(6)焊口管内局部充氩气保护;(7)全加热外套两半管件安装(电弧焊);(8)碳钢伴热管安装(氧炔焊);(9)碳钢板压制两半弯头纵缝焊接(电弧焊);(10)不锈钢波形补偿器制作(电弧焊);(11)上述各种管道安装的配件焊接也列有相应项目;(12)钢板卷管与管件制作项目;(13)管件安装项目。2、本定额的主要变动(1)管道施工及验收技术规范标准的变动:第一根据规范GBJ235-82第三章及第四章管口工序(切口、坡口、焊口)规定:“对管口切割和坡口加工,应用机械法”,本定额对DG32-50MM低中压碳钢管,由原定额的手工锯切割改为砂轮切管机切割。第二、施工及验收技术规范规定,压力在1.6MPD以下的碳钢管道,也要按焊口的比例抽查,进行无损探伤检验,若发现不合格者,按原规定比例加倍抽查。因此,本定额所有低压炭钢管均按射线探伤检验标准施工,增加了焊缝层间打磨和1、2级焊缝的氩弧焊打底工序,在辅助材料中相应增加了砂轮片、氩气等消耗量,机械费中增加快速砂轮机和氩弧焊机的台班费用。第三、根据规范要求和保证焊接质量,发挥机械加工的优越性和效率,本定额对1、2、级焊缝管道和不锈钢,合金钢和中高压碳钢管等都采用集中加工方法。因此,增加了管段吹扫、管口封闭和管段运输等工序。第四、为了保证管口焊接质量,根据规范要求,增加了电焊条烘干箱。(2)定额结构形式的改变:第一,原定额的管道安装项目包括管件的制作、安装,本定额除铅管、非金属管(不包括塑料管)法兰铸铁管、承插铸铁管仍沿用原定额形式外,其他类管道中的管件安装单独列项,并按成品及现场制作二种形式考虑。第二、原定额分室(车间)内、外、站类,油罐区管道安装,本定额不再按上述形式分类,一律执行管理安装定额的相应项目,管件按图纸数量,另行计算。第三、新定额已将原定额的章节顺序作如下调整:首先,第五章增列了钢板卷管及管件制作;其次,将第六章改为管架、金属构件制作与安装;其

安装工程定额与预算

1.某配电箱,尺寸长×宽为600×600,从配电箱中接出一回路,L1:BV-3X 2.5 PC200 CC WC,则该回路井配电箱的电气配线BV-2.5的附加长度为 3.6m ; 2.建筑物给水管道室内外界限,入口处设阀门者以阀门为界,无阀门者以建筑物外墙皮 1.5m 为界; 3.某电缆长度为300m,因太长需设置电缆中间接线盒,则应在电缆中间接头盒中预留长度为 4m ; 4.电气配线中,各种箱、柜、盘、板的预留导线是高+宽; 5.某一根电力电缆,从室外引进,外墙外皮以内进入配电箱的水平及垂直长度为15m ,配电箱长×宽为600×600,只按一个终端头计算,则此电缆长度为(2m+15m+1.5m+1.2m)×(1+2.5%);某配电箱,长×宽为600×600,从配电箱中接出一条回路,L1:BV-3X4 SC25 FC WC,则该配电箱接出的接线端子为3个; 6.照明线路中的导线截面大于 6mm2时,应执行动力线路穿线相应项目; 7.从配电箱接出某插座回路,L1:BV-3X4 PC20 FC WC,共有五孔插座5个,插座离地面0.3m,线路没有分支,则与插座相连的竖向管PC20的长度为 4×0.3×2+0.3m 。(不计算埋地长度) 从配电箱接出某插座回路,L1:BV-3X4 PC20 FC WC,共有五孔插座5个,插座离地面0.3m,线路没有分支,则与插座相连的竖向线BV-4的长度为 0.3×3×2×4+0.3×3m 。(不计算埋地长度) 8.接地极按在现场制作考虑,长度 2.5m ,安装包括打入地下并与主接地网焊接; 9.某引下线利用柱子的4根钢筋,从女儿墙顶面引到断接卡子箱,从女儿墙顶面引到断接卡子箱的长度为20m,则引下线的长度为 40m ; 10.室内钢管螺纹连接的项目,公称直径DN32以内已包括管卡及托钩的制作安装; 11.脚手架搭拆费是用综合系数进行计算的; 12.在塑料排水管安装项目中,塑料管为未计价材料; 13.链路是光纤测试的清单计量单位; 14.某通风系统采用厚度为δ=2mm薄钢板圆形渐缩管均匀送风,风管大头直径为600mm,小头直径为400mm,管长100m,其安装工程量为 157㎡; 15.某电缆管沟的长度为20m,管沟埋设2根电缆,则该管沟挖土方量为 9m3;

全国统一安装工程预算定额解释汇编精编版

综合性问题解释 1、脚手架搭拆费采用系数计算,系数考虑了下列因素: 1.相互利用已搭拆的脚手架; 2.按有偿使用考虑; 3.无论发生与否,包干使用; 2、高层建筑指六层以上的多层建筑,不含六层;单层建筑自室外设计±0至檐口(或最高层楼地面)高度在20m(不含20m)以上(不包括屋顶水箱间,电梯间,屋顶平台出入口等)的建筑物。 3、高层建筑增加费指施工中施工高度超过6层或20m的人工降效,以及材料垂直运输增加费的费用。 4、超高增加费指有楼层的按楼地面至操作物的距离,无楼层的按操作地点±0至操作物的距离。 5、安装与生产同时进行指因生产操作或生产条件限制(如不准动火等)干扰了安装工作正常进行而增加的费用;不包括保证安全生产和施工所采取的措施费用。按人工费的10%计算。 6、在有害身体健康的环境中施工降效增加费是指改扩建工程由于车间,装置范围内有害气体或高分贝的噪音超过国家标准以至影响身体健康而增加的降效费用。 7、水平运输材料定额取定为300m;设备定额取定为100m; 8、垂直运输基准面室内以室内地平面为准;室外以安装现场地平面为基准面。 9、定额中未包括材料二次运输。 10、材料损耗包括:1.工地仓库、现场集中堆放地点或现场加工地点至操作或安装地点的运输损耗; 2.施工操作损耗; 3.施工现场堆放损耗; 4.直接消耗在安装工作内容中的主要材料,辅助材料和零星材料; 11、定额综合工日中已包括了焊接工序、加工工序等所需的电焊工、车工、探伤工及热处理工的工日消耗量,各地区在编制单位估价表时,应扣除焊接机械、加工机械、无损探伤机械,热处理机械台班单价中的人工费部分,避免重复计算。 12、人工幅度差包括工种之间的工序搭接及安装工程的交叉中不可避免的停歇时间,施工机械在场内变换位置及施工中移动时水、电、线路引起的临时停水、停电所发生的不可避免的停歇时间,施工中水电维修用工,隐蔽工程验收质量检查掘开及修复的时间,现场内操作地点转移的操作时间,施工过程中不可避免的少量零星用工。(各册定额是根据子目所包括的工作内容,以人工消耗量为基础增加8%-15%计算的) 定额已包括单体试验、试运行费用,不包括联合试运行费用。

全国统一安装工程预算定额说明第四册

第一章专业炉窑说明 一、本章定额适用于已列名的专业炉窑。其他工业炉窑执行第二章“一般工业炉窑”定额。 二、本章定额中的专业炉项目,已综合了因砌筑部位不同、造型结构不同、配用砖型不同、砌体质量类别不同和砌筑方法不同而造成的差异因素。 三、本章定额项目的工作内容,主要工序有砌筑地点的清扫与准备、放线、作标记、立线杆、材料的运输装卸、码垛、泥桨搅拌(包括添加剂中和)、砌筑(或吊装)、临时磨(切)砖(含手加工)、原浆勾缝、质量自检与清废外运。此外,还综合扩大了在砌筑(或吊装)前的选砖、预砌筑、集中砖加工、二次勾缝、吹风清扫或吸尘等次要工序。 四、本章定额不包括各专业炉窑中的烟道砌体、不定形耐火材料与辅助工程,发生时可分别执行本定额的二、三、四章相应项目。 五、有关问题的说明: 1.焦炉(包括蓄热室分格焦炉): (1)焦炉定额中已综合包括了二次勾缝、吹风清扫或吸尘、镶铁件等次要工序的人工、材料、施工机械台班消耗量; (2)大中型焦炉炉体施工垂直运输,本定额按桥式吊考虑;如实际施工采用卷扬机或其他方式运输时,一律不得调整; (3)焦炉施工大棚的搭拆、烘炉与热态等三项工程,另订有统一的计算办法及包干系数,发生时可参照执行。详见预算工程量计算规则。 2.熄焦罐: (1)熄焦罐定额中已综合包括了熄焦罐罐体、除尘器、管道与余热锅炉等系列工程; (2)熄焦罐锥形炉顶,如设计采用标准型耐火砖或隔热砖作内衬时,所发生的改型加工费用,可按施工方案另行计算。 3.高炉: (1)高炉定额包括炉本体、热风炉、热风管、上升管、下降管、除尘器与铁渣沟等系列工程。热风炉烟道执行本定额第二章“一般工业炉窑”相应项目; (2)本定额已考虑高炉、热风炉某些部位使用大型组合砖的因素,但未包括组合砖因采用毛坯由母砖通过金刚石磨砖机加工组装成子砖的消耗,发生时可按批准的方案另行计算。 (3)高炉系统工程施工中采用的大型吊盘,不作脚手架搭拆包干系数的计算范围,发生时可按批准的方案另行计算; (4)管式热风炉执行第二章“一般工业炉窑”相应定额。 4.鱼雷形混铁车:本定额中已考虑了鱼雷形混铁车的特异造型所造成的砖加工因素(包括机械和手工),执行中不得调整。 5.炼钢转炉:如设计采用有效使用期的大型白云石砌块作内衬时,其发生的密闭式金属集装箱开封人工、材料、机械可按批准的方案另行计算。 6.电炉:本定额已考虑电极孔砖加工因素,与耐火砖改型的损耗。 7.步进式加热炉: (1)步进式加热炉附属金属烟囱耐火喷涂工程,执行本定额第三章“不定形耐火材料”相应项目; (2)本定额未包括步进式加热炉烘炉前的可塑料的修整养护工作。 8.环形加热炉: (1)本定额亦适用于环形退火炉; (2)本定额不包括金具件制作安装,发生时执行第四章相应项目。 9.均热炉:

相关文档