文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 钢筋分类等级连接

钢筋分类等级连接

钢筋分类等级连接
钢筋分类等级连接

钢筋混凝土中的受力筋含量通常很少,从占构件截面面积的1%(多见于梁板)至6%(多见于柱)不等。钢筋的截面为圆型。在美国从0.25至1英尺,每级1/8英尺递增;在欧洲从8至30毫米,每级2毫米递增;在中国大陆从6至50毫米(6~22每级2毫米递增,25、28、32、36、40、50)共分为15等。在美国,根据钢筋中含碳量,分成40钢与60钢两种。后者含碳量更高,且强度和刚度较高,但难于弯曲。在腐蚀环境中,电镀、外涂环氧树脂、和不锈钢材质的钢筋亦有使用。

钢筋级别划分

一级钢通常就是指的建筑上用的圆钢和盘元,他们表面没有螺纹,这个很好分别,一般规格较小。但是,三级和二级钢两者在表面没有区别的,是材质上的区别及因此的物理性能上的区别。但两者是都表面有螺纹的螺纹钢。大小规格都有。不过,最小的都不会小过盘元及圆钢的规格。

在建筑行业中,Ⅱ级钢筋和Ⅲ级钢筋是过去(旧标准)的叫法,新标准中Ⅱ级钢筋改称HRB335级钢筋,Ⅲ级钢筋改称HRB400级钢筋。简单的说,这两种钢筋的相同点是:都属于普通低合金热轧钢筋;都属于带肋钢筋(即通常说的螺纹钢筋);都可以用于普通钢筋混凝土结构工程中。

不同点主要是:1)钢种不同,(化学成份不同)。HRB335级钢筋是20MnSi(20锰硅);HRB400级钢筋是20MnSiV或20MnSiNb或20MnTi等;2)强度不同,HRB335级钢筋的抗拉、抗压设计强度是300MPa,HRB400级钢筋的抗拉、抗压设计强度是360MPa。3)由于钢筋的化学成份和极限强度的不同,因此在韧性、冷弯、抗疲劳等性能方面也有不同。

两种钢筋的理论重量,在公称直径和长度都相等的情况下是一样的。

建筑上使用的钢筋主要是按照抗拉强度分的。

抗拉强度2400kg/c m2称1级钢筋,图纸上用ф表示;

抗拉强度2800kg/cm2也属1级钢筋,图纸上用圆圈中两竖的ф表示;

抗拉强度3400kg/cm2的16Mn钢属2级钢筋,图纸上用下加一横的ф表示;

抗拉强度3800kg/cm2的25MnSi钢属3级钢筋,图纸上用中间两竖、下加一横的ф表示。

现在资料是旧标准,现行标准应力单位是MPa,1MPa=10Kg/cm2,需换算。

大家也许习惯于一级钢,混合结构工程用一级钢的量比较大,如带型基础、构造柱、圈梁、现浇楼板或者屋面板等;现浇框架结构的民用或者工业建筑物、构筑物以及水利桥梁等用二、三级钢比较多。

热轧钢筋根据其力学指标的高低分为四个种类:HPB235,HRB335,HRB400和RRB400。HPB--热轧光圆钢筋的英文缩写并不是一级钢的代号。

通常称HPB235为一级钢筋,HRB335为二级钢筋,HRB400和RRB400为三级钢筋。

一、二、三级钢筋是国家根据社会生产需要而制订出的材料标准,它的屈服强度、极限强度、延伸率、冷弯、及可焊性均有很大的不同,不同级别的钢筋使用位置也有很大的一同。

一级钢屈服强度235MPa,极限强度310MPa;二级钢屈服强度335MPa ,极限强度510MPa;三级钢屈服强度400MPa,极限强度600MPa。

1、2、3级钢筋每米的理论重量=d(直径)*0.00617Kg/mm。

一级钢筋:热轧光圆钢筋(俗称圆钢)HPB235(Q235)。一般采用的直径为6.5、8、10、12,再粗的就不常用了,而且以6.5和8最为常用,一般用做箍筋。

二级、三级钢筋:热轧带肋钢筋(俗称螺纹钢)HRB335、HRB400

冷轧扭钢筋

冷拔低碳钢丝

其中以前两者应用最广泛,后两者一般用在高强混凝土中。

圆钢标识为HPB235,螺纹钢常见标识是HRB335,一般采用的直径为12到22的偶数、25、28、32、40、50,再粗的一般出现在大体积混凝土工程中,不常用,一般在25以下的最为常用,而且砖混结构中16以下的常见。至于HRB400、HRB500一般也不常见,至少一般工业、民用建筑中不常用。

钢筋按轧制外形可分为:光圆钢筋和变形钢筋(月牙形、螺旋形、人字形钢筋);按供应形式可分为:盘圆钢筋(直径不大于10mm)和直条钢筋(长度为6-12mm,根据需方要求,可按尺寸定供)一级钢筋(HPB235)普通是光面钢筋,俗称盘条,6—12个圆的最常见。建筑上常用于制作箍筋、板的分布筋、马镫、墙拉筋等等。

二级钢筋(HRB335)是螺纹钢筋,直径12—25的最为常见,用于梁、柱、剪力墙等等。直径再大的极少用于工民建,常用于大体积混凝土,例如水工。

钢筋直径允许偏差距

目前关于钢筋原材的标准规范,已经有了新标准分别为《GB 1499.1-2008 钢筋混凝土用钢第一部分:热轧光圆钢筋》和《GB1499.2-2007)钢筋混凝土用钢第二部分:热轧带肋钢筋》。

GB 1499.1-2008中热轧光圆钢筋允许偏差

GB 1499.2-2008中热轧带肋钢筋允许偏差

公称直径:与钢筋的横截面积相等对应的圆钢直径,简单的说就是钢筋的横截面积换算出圆形面积对应的直径)。

公称尺寸:是指产品的具体标准尺寸(就是具体的能够测量的尺寸,带肋钢筋的内径、肋高、肋距等)。

允许误差正规叫做:允许偏差,是指在公称尺寸的基础上的尺寸波动范围(标准中有规定)。

举例:公称直径的为φ10mm的钢筋。内径公称尺寸就是9.6mm,允许偏差为正负0.4mm;横肋高公称尺寸1.0mm,允许偏差正负0.4mm;间距公称尺寸7.0mm,允许偏差为正负0.5mm。

GB 1449.2-2007(16)(钢筋混凝土用带肋钢筋)中有明确的规定。

钢筋连接的方式

随着我国建筑业和经济形势的不断发展,整体性更好的现浇钢筋混凝土工程日益增多,而钢筋的连接方式也成为影响工程结构质量、进度、投资、操作方便程度等的重要因素之一。当前常用的钢筋连接方式主要有:绑扎搭接、焊接连接、机械连接等。下面针对这几种钢筋连接方式进行分析和探讨,从长远利益和综合效益评价各种连接方式的优缺点。

一、钢筋连接的要求

为保证钢筋混凝土结构中钢筋的受力承载性能,钢筋的连接区段与整体钢筋相比,应有相似的传递应力的性能。应能够保持钢筋连接后的强度、刚度(变形模量)、延性(伸长率和冷弯性能)、恢复性能(残余应变)、耐久性(接头位置的钢筋保护层厚度较小影响耐久性)和抗疲劳性能等。通过接头间接传力的钢筋连接,无论是何种形式,与整体钢筋的直接传力相比始终是一种削弱。因此,无论采用何种形式的钢筋接头,都应尽量设置在受力较小处,同一根钢筋应少设接头,接头位置应相互错开,钢筋连接接头区域应采取必要的构造措施。

二、钢筋连接方式

大于或等于25的钢筋要用机械连接方法来连接,小于25可以焊接。

1.绑扎搭接连接

直径不大于28㎜的螺纹钢筋或光圆钢筋均可采用绑扎搭接,受拉钢筋搭接长度见下表,受压钢筋搭接长度,应取受拉钢筋搭接长度的0.7倍。钢筋绑扎一般用18~22号铁丝,其中22号铁丝只用于绑扎直径12mm以下的钢筋。

2.焊接

钢筋焊接方法分类及适用范围,应符合行业标准《钢筋焊接及验收规程》(JGJ 18-2012)和《钢筋焊接接头试验方法标准》(JGJ/T 27-2001)的规定。表中的帮条或搭接长度值,不带括弧的数值用于HPB235级钢筋,括号中的数值用于

HRB335级、HRB400级及RRB400级钢筋。

钢筋焊接有6种焊接方法,有的适用于预制厂,有的适用于现场施工,有的两者都适用。电渣压力焊、电阻焊、帮条焊、对焊。焊接基本上淘汰了,因为焊接会导致钢筋的脆性增加,有可能在接头处脆断。

电阻电焊时,适用范围内的钢筋直径系指较小钢筋的直径。电渣压力焊应用于柱、墙、烟囱等现浇混凝土结构中竖向受力钢筋的连接;不得用于梁、板等构件中水平钢筋的连接。

1)电阻点焊

将两钢筋安放成交叉叠接形式,压紧于两电极之间,利用电阻热熔化母材金属,加压形成焊点的一种压焊方法。

特点:钢筋混凝土结构中的钢筋焊接骨架和焊接网,宜采用电阻点焊制作。以电阻点焊代替绑扎,可以提高劳动生产率、骨架和网的刚度以及钢筋(钢丝)的设计计算强度,宜积极推广应用。

适用范围:适用于Ф6~16mm的热轧Ⅰ、Ⅱ级钢筋,Ф3~5mm的冷拔低碳钢丝和Ф4~12mm冷轧带肋钢筋。

2)闪光对焊

将两钢筋安放成对接形式,利用焊接电流通过两钢筋接触点产生塑性区及均匀的液体金属层,迅速施加顶锻力完成的一种压焊方法。

特点:具有生产效益高、操作方便、节约能源、节约钢材、接头受力性能好、焊接质量高等很多优点,故钢筋的对接连接宜优先采用闪光对焊。

适用范围:适用于Ф10~40mm的热轧Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级钢筋,Ф10~25mm的Ⅳ级钢筋。

3)电弧焊

以焊条作为一极,钢筋为另一极,利用焊接电流通过产生的电弧热进行焊接的一种熔焊方法。

特点:轻便、灵活,可用于平、立、横、仰全位置焊接,适应性强、应用范围广。

适用范围:适用于构件厂内,也适用于施工现场。可用于钢筋与钢筋,以及钢筋与钢板、型钢的焊接。

4)电渣压力焊

将两钢筋安放成竖向对接形式,利用焊接电流通过两钢筋端面间隙,在焊剂层下形成电弧过程和电渣过程,产生电弧热和电阻热,熔化钢筋、加压完成的一种焊接方法。

特点:操作方便、效率高。

适用范围:适用于Ф14~40mm的热轧Ⅰ、Ⅱ级钢筋连接。主要用于柱、墙、烟囱、水坝等现浇钢筋混凝土结构(建筑物、构筑物)中竖向或斜向(倾斜度在4:1范围内)受力钢筋的连接。

5)气压焊

采用氧炔焰或氢氧焰将两钢筋对接处进行加热,使其达到一定温度,加压完成的方法。

特点:设备轻便,可进行钢筋在水平位置、垂直位置、倾斜位置等全位置焊接。

适用范围:适用于Ф14~40mm的热轧Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级钢筋相同直径或径差不大于7mm的不同直径钢筋间的焊接。

6)埋弧压力焊

将钢筋与钢板安放成T型形式,利用焊接电流通过,在焊剂层下产生电弧,形成熔池,加压完成的一种压焊方法。

特点:生产效率高,质量好,适用于各种预埋件T型接头钢筋与钢板的焊接,预制厂大批量生产时,经济效益尤为显著。

适用范围:适用于Ф6~25mm的热轧Ⅰ、Ⅱ级钢筋的焊接,钢板为厚度6~20mm的普通碳素钢Q235A,与钢筋直径相匹配。

3.机械连接

钢筋机械连接常用有3种方法:直螺纹、锥螺纹、冷挤压等,主要适用于现场施工。

机械连接又分为直螺纹连接、锥螺纹连接、冷挤压连接。直螺纹一般用在16以上36以下的钢筋,优点比较多,施工方便、节约钢筋。锥螺纹基本上用的很少。冷挤压造价较高,一般用在直径40的粗钢筋上,因为直螺纹很难保证40钢筋接头的强度。

1)径向套筒挤压连接

将一个钢套筒套在两根带肋钢筋的端部,用超高压液压设备(挤压钳)沿钢套筒径向挤压钢套管,在挤压钳挤压力作用下,钢套筒产生塑性变形与钢筋紧密结合,通过钢套筒与钢筋横肋的咬合,将两根钢筋牢固连接在一起。

特点:接头强度高,性能可靠,能够承受高应力反复拉压载荷及疲劳载荷。操作简便、施工速度快、节约能源和材料、综合经济效益好,该方法已在工程中大量应用。

适用范围:适用于Ф18~50mm的Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级带肋钢筋(包括焊接性差的钢筋),相同直径或不同直径钢筋之间的连接。

2)轴向套筒挤压连接

采用挤压机的压膜,沿钢筋轴线冷挤压专用金属套筒,把插入套筒里的两根热轧带肋钢筋紧固成一体的机械连接方法。

特点:操作简单、连接速度快、无明火作业、可全天候施工,节约大量钢筋和能源。

适用范围:适用于按一、二级抗震设防要求的钢筋混凝土结构中Ф20~32mm 的Ⅱ、Ⅲ级热轧带肋钢筋现场连接施工。

3)锥螺纹连接

利用锥螺纹能承受拉、压两种作用力及自锁性、密封性好的原理,将钢筋的连接端加工成锥螺纹,按规定的力矩值把钢筋连接成一体的接头。

特点:工艺简单、可以预加工、连接速度快、同心度好,不受钢筋含碳量和有无花纹限制等优点。

适用范围:适用于工业与民用建筑及一般构筑物的混凝土结构中,钢筋直径为Ф16~40mm的Ⅱ、Ⅲ级竖向、斜向或水平钢筋的现场连接施工。

我国钢筋质量与国际先进水平的差距

1 我国钢筋生产的发展概况

20世纪50年代我国钢产量很低,生产的钢筋品种有限,国有钢铁企业也只能生产3号光圆钢筋(I级钢筋)和5号螺纹钢筋,屈服强度标准值分别为235、275MPa;20世纪六七十年代开始研制16MnSi(后改为20MnSi,也称II级钢筋)

和25MnSi(也称III级钢筋)2种低合金带肋钢筋,实际上研制成功并大量生产的是20MnSi钢筋,而25MnSi钢筋产量有限,两者屈服强度标准值分别为335、375MPa;同时研制并投入生产的还有44Mn2Si等带肋钢筋(也称IV级钢筋),主要用于经热处理或冷拉后的预应力钢筋。

20世纪五六十年代,我国正处于国民经济建设的高潮,钢筋供需矛盾较为突出,为发展冷加工生产,通过对低强度钢筋的冷轧、冷拔、冷据或冷拉等冷加工手段,使钢筋冷硬化,在牺牲原钢筋塑性的条件下,获得较高的屈服强度。冷加工钢筋主要采用细直径盘条生产冷拔钢丝,其既用作预应力混凝土中、小型构件中的预应力钢筋,也部分用作某些钢筋混凝土构件中的受力钢筋和构造钢筋;另外,通过冷挟后的粗带肋钢筋,用作大、中型预应力混凝土构件中的预应力钢筋,部分用作钢筋混凝土构件中的配筋。

20世纪八九十年代,小规格钢筋产量和规格不能满足工程建设需求,国内中小型企业针对这一形势,开始引进或自制冷轧带肋钢筋设备,轧机数量和产量达到了相当规模。此外,还生产了小规格、断面为矩形的冷轧扭钢筋用作钢筋混凝土楼板中的配筋,填补了原来热轧带肋钢筋没有小规格的空缺,为工程建设所需钢筋规格的配套起到了辅助作用。此外,在20世纪七八十年代所用的预应力钢筋,除为上述的冷拉钢筋、冷拔钢丝外,在大型工程结构中还采用了钢丝、钢绞线,其抗拉强度标准值不超过1670MPa。

20世纪80年代开始研制,90年代正式投入生产的新一代热轧带肋钢筋有2种:一种是以微合金元素(V、Ti、Nb)为基础的HRB400钢筋,另一种是采用余热处理工艺生产的RRB400(KL400)钢筋(包括按英国BS标准生产的钢筋),使我国钢筋在化学成分上进行了更新换代;余热处理钢筋既可用于出口,也可为国内工程选用。在同一时期,引进了相当数量的低松弛高强度钢绞线生产线,使这种高质量的预应力钢筋在公路、房屋、铁路及其他工程领域获得了广泛应用,推动了预应力混凝土结构的发展。

从我国的钢筋发展史可以看出,我国钢筋的生产水平不断提高,普通钢筋从低碳钢、低合金钢向微合金钢发展;预应力钢筋从强度偏低、松弛较大向高强度、低松弛的钢绞线、钢丝发展;同时,冷加工钢筋的发展趋向是:冷拔钢丝、冷拉钢筋从广泛采用到被淘汰出局,而作为细直径的冷轧钢筋和冷轧扭钢筋,仍将是普通钢筋的一种补充,它们的存在与发展,取决于其产品质量、价格和售后服务,它们将通过市场机制与细直径的热轧带肋钢筋进行竞争。

2 普通钢筋的先进水平

工程中广泛采用的是混凝土结构,这类结构需随各种“荷载”,这些荷载将对配置的中的钢筋产生各种效应,如拉、压应力和应变,高周或低周疲劳效应,高温或冷脆效应,物理和化学腐蚀,钢筋再加工效应(焊接、机械连接、弯曲或调直)等。为此,在各国混凝土工程结构设计和施工规范中,均对上述各种荷载效应对混凝土结构的影响做出规定,提出质量要求,并对规定进行细化。

我国《混凝土结构设计规范》GB50010-2002中对普通钢筋提出的要求,是根据《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499-1998和结构设计、施工要求给出的。标准GB1499-1998吸取了国际标准《钢筋混凝土用钢》ISO6935-2:1991[E]的内容,同时也保留了原标准BG1499-1991中部分合理的内容,在钢筋的强度级别上扩展至HRB500,对化学成分的要求仍保留作为附录参照采用;此外,在抗震要求上,吸取了CEB-FIP《模式规范》MC90对强屈比(σa b/σa s)和屈强比(σa s/σa b)的规定,作为标准GB1499-1998的补充规定(这里上标“a”表示试验实测值,σb为抗拉强度,σs为屈服应力)。

随着钢铁行业和建设行业科学技术的发展,各国的钢筋标准和工程标准也在不断完善,并及时反映出先进合理的内容。我国应及时跟上其技术发展的步伐,吸收先进的适合我国国情的内容,使我国的标准与国际先进标准逐步接轨。

下面重点介绍国际标准《钢筋混凝土用钢》ISO6935-2003新版本的规定以及欧洲《混凝土结构设计》规范EN2-2002中有关钢筋方面的内容,这些内容与欧洲钢筋标准EN10080相关。

国际标准ISO6935-2003是为世界各国参照采用的,它既考虑到发达国家的先进性,也顾及到发展中国家的迟后性。因此,在钢筋强度及其他力学性能指标上具有概括性和包容性。该标准对钢筋的规定有下列4个显著特点:(1)将外形不同的光面钢筋和带肋钢筋分为2个独立的部分,各国可根据自身情况,对生产或不生产光圆钢筋做出选择;因为光圆钢筋的直径范围为Φ6~Φ22mm,带肋钢筋的直径范围为Φ6~Φ40mm(允许生产大于Φ40mm的钢筋),在规格上后者可包括前者。

钢筋外形与混凝土之间的粘结性直接相关。该标准允许带肋钢筋外形多样化,在满足肋的有关尺寸要求下,钢筋外形由钢厂自己选择。

(2)以钢筋外形(牌号简明的标志:PB表示光圆钢筋、RB表示带肋钢筋)和屈服强度为准划分钢筋级别:光圆钢筋是PB240、PB300、PB420;带肋钢筋是RB300、RB400、RB500。

(3)对光圆钢筋,提出了强屈比和均匀伸长率(A gt)的要求,并依据这些要求对钢筋的延伸性由低到高划分为A、B、C、D四级。对带肋钢筋,提出了上屈服应力和抗拉强度的最小值和最大值(适用于部分有抗震和焊接要求的钢筋),同时适当提高了部分钢筋的断口伸长率A5.65,且仍保持均匀伸长率A gt不小于2. 5%的规定。

(4)对钢筋的生产工艺作了明确规定,如带肋钢筋,用于抗震(牌号尾部可用E表示)且易于焊接(牌号尾部用W表示)的钢筋应采用没有后处理的热轧工艺;其他钢筋则可采用先热轧后控冷回火工艺或冷加工工艺。

国际标准ISO6935-2003规定带肋钢筋的力学性能见表1。该标准封面上作了下列公告;“本文件不是一本ISO国际标准,它仅提供作为评审之用,这个文

件会在不在意的情况下就做出改变,因此不可将其当作国际标准”。所以要注意上述声明,同时也应认为,它是一本锐意前进的、有参考价值的标准文件草案。

表1 国际标准规定的屈服应力、抗拉强度和伸长率

注:1.单项试验结果不应小于表中95%的特征最小值;2.表中规定值可作为供需双方协议保证的最小值;3.每个试样抗拉强度与屈服应力之比不应小于1.05;4.产品的典型试验应证明在最大拉力下的均匀伸长率A gt不小于2.5%,5.无明显屈服应力的钢,可用R p0.2定义为屈服应力。

欧洲标准化委员会(CEN)从20世纪90年代开始组织编制各类结构用欧洲规范。在欧洲规范2《混凝土结构设计》的第1部分“建筑一般规定”(prEN1992 -1-1,July 2002)中,根据混凝土结构设计要求,对钢筋混凝土结构用普通钢筋的力学性能做出了全面规定,其主要内容为:

表2和表3为该规范提供的带肋钢筋性能,该规范似乎不提倡用光圆钢筋,其性能在结构内的钢筋处于-40~100℃是有效的。在工地上实施任何弯曲的焊接,其温度的进一步限制范围应按EN13670的许可。

欧洲规范2还指出:如果钢筋有足够的粘结强度,而相对肋面积f R值低于规定值时,则该值可放宽。为确保粘结强度,当采用CEB/RILEM梁试验,粘结应力应满足下列公式要求:

τm ≥ 0.098(80-1.2D)(1)

τr ≥ 0.098(80-1.2D)(2)

式中,D为钢筋公称直径,mm;τm为在滑移0.01、0.10和1.00mm条件下的粘结应力平均值,MPa;τr为滑移破坏时的粘结应力,MPa。

表2中定义了A、B、C三个延性等级,其与结构分析有关:在静力设计中,采用非线性或塑性分析方法时,应采用延性等级为B、C的普通钢筋;在抗震设计中,在主要抗震构件临界区域的配筋,也应采用延性等级为B、C的普通钢筋。

但需指出的是,在国际标准ISO6935-2中给出的符号“E”,在条文中未做出解释。但是,从澳大利亚和新西兰两国共同制订的标准《钢配筋材料》AS/NZ S4671:2001中对3种延性等级用的符号表示为:L(Low)为低延性,N(Nor mal)为一般延性,E(Earthquake)为抗震延性。由此可推测国际标准采用“E”的用意。这里将上述两国标准中钢筋性能列于表4中,以供比较。

表2 钢筋的性能

注:上限值为βf yk的疲劳应力幅和最小的相对肋面积,需采用的国家可纳入国家

标准的附录。在表C.2N中推荐给采纳国家的国家标准附录用的推荐值β=0.6。

表3 钢筋的性能

表4 澳大利亚/新西兰标准规定的钢筋力学性能

注:1.等级250N可提供光圆钢筋;2.直径小于Φ5mm的500L钢筋,仅要求R ek,

≥500MPa。

L

3 如何提高我国的钢筋质量

钢筋质量的提高,主要靠钢筋的原材料、冶炼和轧制工艺,质量的提高既要考虑成本,还应兼顾国家资源,这些因素是提供我国整体钢筋质量的关键。此外,还应重视结构抗震对钢筋性能的要求,据初步统计,全国近2900个县级及县级以上城镇中,不需抗震设防的城镇为380个,就是说需抗震设防的城镇约占87%。

钢筋质量应反映混凝土工程结构的需求,两者的沟通是通过各类混凝土结构设计、施工验收规范与钢筋生产标准之间的协调来实现的,是钢筋标准与结构规范之间的配合,只要钢铁、建筑行业相互真诚磋商,一定能避免矛盾,并取得共识。鉴于此,提出以下建议:

(1)我国钢筋标准的修订,应与结构规范的修订相配合。如果钢筋标准的修订过分超前,其客观效果将被架空。因为在标准与规范不接轨的情况下,市场供需双方仍会采用原标准进行交易。20世纪90年代推广新III级钢筋就遭遇过这种情况,应引为戒。

(2)我国不必照搬国际标准ISO6935的规定,何况ISO自认为尚不成熟;其落后于我国生产水平的内容更不该吸取,如过大的含碳量(0.25%~0.27%)和碳当量(0.55%~0.57%),以及断口伸长率A5.6与均匀伸长率Agt之间的不匹配等,这些属于低水准的规定。

(3)ISO标准在带肋钢筋适用范围中所阐述的钢筋分类与轧工艺可以作为参考,即适用于可焊、抗震的钢筋(牌号后面带WE)应采用无后处理的热轧工艺,这就是说,我国GB标准钢筋牌号的质量优于ISO标准的质量:GB(HRB ×××)“≥”ISO(RB×××WE)

显然,我国钢筋标准GB1499-1998对热轧带肋钢筋所采用的“HRB”鲜明地反映了生产工艺,同时也潜在地反映了钢筋质量不仅可达到“WE”水平,而且在某些化学成分、力学、工艺性能等方面还具有某些优良品质。所以,我国钢筋标准在一定时期内不必对生产者和应用者均已熟悉的牌号“HRB”进行修改,因为它是优质钢筋品牌的标志。

(4)我国热轧带肋钢筋分为HRB335、HRB400和HRB500,除HRB500未正式生产外,HRB335、HRB400的各种焊接方法和适用范围已在行业标准《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003中作了肯定的结论和明确的规定。该规程还对较难焊的余热处理钢筋RRB400以及冷轧带肋钢筋CRB550的限定适用范围作了

规定。显然,作为钢筋标准要规定出具体的焊接工艺和适用范围似乎不可能,但是对影响焊接的化学成分和焊接后的力学性能的规定,应是钢筋标准份内之事。

(5)为混凝土结构抗震和内力重分布等需要,提出了对钢筋延性的要求,在具体制订延性指标均匀伸长率A gt时,应进行实际的统计。对HRB335、HRB 400钢筋,已积累了相当的数据,随着生产厂家的增多,还应继续补充;对HR B500钢筋,应在小批量生产基础上进行统计。从已有统计数据看,大多数钢厂生产的钢筋A gt可达到10%或更大。因抗震需求,还应对强屈比、屈强比进行统计。以我国自己的数据为依据,与国际上有关标准的规定作比较,来确定我国标准、规范中适用的取值,这些取值的量必须以基于某一保证率的分位数表达。

为了市场供需方和设计、施工者的方便,也结合我国热轧带肋钢筋的实际生产水平,只要给出一种抗震要求的延性指标即可。

(6)加入微合金元素是实现钢筋晶粒细化、截面均相化的最有效手段,当然也不排除其他方法。应加快对实现碳素钢晶粒细化的带肋钢筋生产工艺的研究,如果在性能上达到热轧带肋钢筋的水平,它将可顶替余热处理钢筋,并部分替代加入微合金元素的热轧带肋钢筋。

有信息表明,在强度级别较高(400~550MPa)、直径较粗的带肋钢筋中,加入微量合金元素是必须的。

(7)热轧光圆钢筋的强度低、粘结力差,在钢筋混凝土受弯构件中一旦产生裂缝,尤其是温度收缩裂缝,其裂缝宽度展开较大;而且,其直径通常不大于20mm。鉴于上述情况,国际上主要的发达国家对其采取限制使用乃至有淘汰的趋势。国内已有人提出取消HRB235光圆钢筋(I级钢筋)的建议,这个倾向值得大家关注。

(8)结构设计要明确规定“设计使用年限”,如50年、100年等,因此对混凝土结构组成材料——混凝土、钢筋也应有相应要求。在恶劣环境下,钢筋易锈

蚀,因此,除在设计规范中提出采用环氧涂层钢筋外,已有人提出采用耐锈钢筋或镀锌钢筋,以提高钢筋抗腐蚀能力,该动向值得钢铁行业重视。

钢筋的分类

钢筋的分类 1级钢筋 HRB235(Q235) 2级钢筋 HRB335 3级钢筋 HRB400 代号: 、 、 钢筋的级别不同,是因为钢筋的化学成份不同,化学成份不同,也就造成的了它的力学指标不同。一、二、三级钢筋是国家根据社会生产需要而制订出的材料标准,它的屈服强度、极限强度、延伸率、冷弯、及可焊性均有很大的不同,不同级别的钢筋使用位置也有很大的一同。一级钢屈服强度235MPa ,极限强度310MPa,二级钢屈服强度335MPa ,极限强度510MPa,三级钢屈服强度400MPa,极限强度600MPa。 钢筋种类很多,通常按化学成分、生产工艺、轧制外形、供应形式、直径大小,以及在结构中的用途进行分类: (1)按轧制外形分 ①光面钢筋:I级钢筋(Q235钢钢筋)均轧制为光面圆形截面,供应形式有盘圆,直径不大于10MM,长度为6M~12M。 ②带肋钢筋:有螺旋形、人字形和月牙形三种,一般Ⅱ、Ⅲ级钢筋轧制成人字形,Ⅳ级钢筋轧制成螺旋形及月牙形。 ③钢线(分低碳钢丝和碳素钢丝两种)及钢绞线。 ④冷轧扭钢筋:经冷轧并冷扭成型。 (2)按直径大小分 钢丝(直径3~5MM)、细钢筋(直径6~10MM)、粗钢筋(直径大于22MM)。 (3)按力学性能分 Ⅰ级钢筋(235/370级);Ⅱ级钢筋(335/510级);Ⅲ级钢筋(370/570)和Ⅳ级钢筋(540/835)。 (4)按生产工艺分 热轧、冷轧、冷拉的钢筋,还有以Ⅳ级钢筋经热处理而成的热处理钢筋,强度比前者更高。 (5)按在结构中的作用分 受压钢筋、受拉钢筋、架立钢筋、分布钢筋、箍筋等。 钢筋工程 5.1 材料要求 5.1.1钢筋应有出厂质量合格证明书、检验报告单,并按规定分批抽取试样作机械性能检验,合格后方可使用。 5.1.2钢筋表面或每捆(盘)钢筋均应有标识;钢筋表面不得有裂纹、结疤、折痕和锈蚀现象。 5.2钢筋加工 5.2.1钢筋加工制作在现场进行,配置钢筋弯曲机、钢筋切断机和卷扬机用于钢筋加工。5.2.2技术人员负责编制钢筋配料单,操作人员严格按钢筋配料单进行钢筋加工,确保尺寸正确。 5.2.3对特殊复杂部位钢筋,加工前应放大样,经复核无误后再进行加工制作,做到尺寸依图纸,操作按规范。

钢筋等级强度分类

钢筋的强度等级分类 是钢筋的强度等级。跟钢筋直径没有关系。HRB235还是HPB235,表示热轧钢筋,屈服强度为235MPa,HRB335和HRB400是热轧带肋钢筋,屈服强度分别为335MPa和400MPa.现在对HPB235钢筋建筑上通常至供应直径12mm以下的,而后两种多为直径12mm以上的钢筋。 建筑上使用的钢筋主要是按照抗拉强度分的。 抗拉强度2400kg/cm平方称1级钢筋,图纸上用ф表示; 抗拉强度2800kg/cm平方也属1级钢筋,图纸上用圆圈中两竖的ф表示; 抗拉强度3400kg/cm平方的16Mn钢属2级钢筋,图纸上用下加一横的ф表示; 抗拉强度3800kg/cm平方的25MnSi钢属3级钢筋,图纸上用中间两竖、下加一横的ф表示。 我的资料是旧标准,现行标准应力单位是MPa,1MPa=10Kg/cm平方 各种钢筋和铁的含碳量分别是怎样的? 碳2%(质量分数)以下的是钢,2%以上的是铁.生铁比熟铁的含碳量高,含碳量越高,硬度越大,韧性越差.纯铁是理想化的不含任何杂质的物质.

生铁一般指含碳量在2~4.3%的铁的合金。又称铸铁。生铁里除含碳外,还含有硅、锰及少量的硫、磷等,它可铸不可锻。根据生铁里碳存在形态的不同,又可分为炼钢生铁、铸造生铁和球墨铸铁等几种。炼钢生铁里的碳主要以碳化铁的形态存在,其断面呈白色,通常又叫白口铁。这种生铁性能坚硬而脆,一般都用做炼钢的原料。铸造生铁中的碳以片状的石墨形态存在,它的断口为灰色,通常又叫灰口铁。由于石墨质软,具有润滑作用,因而铸造生铁具有良好的切削、耐磨和铸造性能。但它的抗位强度不够,故不能锻轧,只能用于制造各种铸件,如铸造各种机床床座、铁管等。球墨铸铁里的碳以球形石墨的形态存在,其机械性能远胜于灰口铁而接近于钢,它具有优良的铸造、切削加工和耐磨性能,有一定的弹性,广泛用于制造曲轴、齿轮、活塞等高级铸件以及多种机械零件。此外还有含硅、锰、镍或其它元素量特别高的生铁,叫合金生铁,如硅铁、锰铁等,常用做炼钢的原料。在炼钢时加入某些合金生铁,可以改善钢的性能 钢筋是指热轧钢筋是经热轧成型并自然冷却的成品钢筋,分为热轧光圆钢筋和热轧带肋钢筋两种。 用加热钢坯轧成的条形钢材。主要用于钢筋混凝土和预应力混凝土结构的配筋,是土木建筑工程中使用量最大的钢材品种之一。直径6.5~9毫米的钢筋,大多数卷成盘条;直径10~40毫米的一般是6~12

钢筋型号大全

一,钢筋 1,等级:R235(Q235),HRB335,HRB400及KL400钢筋. R235为光圆钢筋强度等级代号,其牌号为Q235,相当于原标准Ⅰ级钢筋,公称直径mm,以偶数2mm递增; HRB335,HRB400为钢筋牌号,其中尾部数字为强度等级,HRB335相当于原标准Ⅱ级钢筋;HRB400相当于原标准Ⅲ级钢筋,该钢筋公称直径mm,其中22mm以下(包括22mm,最小为6mm)以2mm递减,22mm以上为25,28,32,36,40,50mm(最大为50mm); KL400为余热处理钢筋的强度等级代号,钢筋级别相当于原标准的Ⅲ级钢筋,公 称直径mm,尺寸进级情况与HRB相同. R235和Q235都是热轧光圆钢筋,屈服强度都为235MPa。 所不同的是R235是指热轧直条光圆钢筋,而Q235是指热轧圆盘光圆钢筋。也就是说它们只是外观形态有所区别。 详细请查阅GB/T221-2000《钢铁牌号标示方法》及GB13013-91《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》 (一)低碳钢热轧圆盘条中铁十八局集团祝勇 热轧盘条是热轧型钢中截面尺寸最小的一种(其直径为5-30mm),大多通过卷线 机 卷成盘卷供应,故称盘条、盘圆或线材。 1 分类及代号 ①供拉丝用盘条,其代号为L; ②供建筑和其他一般用途用盘条,其代号为J。 2 牌号表示方法 低碳钢热轧圆盘条的牌号表示方法与碳素结构钢基本相同。 3 尺寸、外形及允许偏差 盘条直径允许偏差和不圆度 4 标记示例 用Q235AF钢轧成的直径为6.5mm,A级精度,盘重大于或等于2000kg/盘的低碳钢 热轧圆盘条,其标记为:低碳钢热轧圆盘条6.5-A-V-GB/T701-1997 Q235AF-GB700-88 (二)低碳钢无扭控冷热轧盘条 无扭控冷热轧盘条是在现代高速无扭机组,如45轧机、Y型轧机上用先进生产工 艺生产出来的盘条,尺寸精度高。 1 分类及代号 ①供建筑和其他用途盘条,其代号为J; ②供拉丝用盘条,其代号为L。 2 按尺寸精度分类,分为A、B、C三级 ①A、B、C级精度适用于供拉丝、建筑、包装、焊条等用途的盘条。 ②B、C级精度适用于供制螺栓、螺帽和铆钉用盘条。 3 其牌号表示方法

钢筋编号等级类型符号全套汇编

如何看钢筋图纸 热扎钢筋等级和直径符号强度等 级代号外形钢种 公称直径 mm 符号主要用途常用材料 HPB235 光圆低碳钢8--20 非预应力Q235 HRB335 月牙肋 合金钢6--50 非预应力、预应力 20MnSi HRB400 6--50 25MnSi RRB400 6--50 预应力40Si2MnV 钢筋的标注 在图样中一般采用引出线的方法,具体有以下两种标注方法: ①标注钢筋的根数、直径和等级②标注钢筋的等级、直径和相邻钢筋中心距 3Ф20:Ф8 @ 200: 3:表示钢筋的根数 Ф:表示钢筋等级直径符号Ф:表示钢筋等级直径符号8:表示钢筋直径

20:表示钢筋直径@:相等中心距符号 200:相邻钢筋的中心距(≤200mm) 一般钢筋的表示方法 名称图例名称图例名称图例 钢筋 断面 带直钩的 钢筋端部 半圆形弯钩 的钢筋塔接 无弯钩的 钢筋端部 带丝扣 钢筋端部 半直钩的 钢筋端部 半圆形弯钩 的钢筋端部 无弯钩的 钢筋塔接 套管接头 常用构件的代号 序号名称代号序号名称代号序号名称代号1板B15吊车梁DL29基础J 2屋面板WB16圈梁QL30设备基础SJ 3空心板KB17过梁GL31桩ZH 4槽形板CB18连系梁LL32柱间支撑ZC 5折板ZB19基础梁JL33垂直支撑CC 6密筋板MB20楼梯梁TL34水平支撑SC 7楼梯板TB21懔条LT35梯T 8盖板或沟盖板GB22屋架WJ36雨蓬YP 9挡雨板或口板檐板YB23托架TJ37阳台YT

一、梁上主筋和梁下主筋同时表示方法: ⑴3Φ22,3Φ20 表示上部钢筋为3Φ22, 下部钢筋为3Φ20。 ⑵2φ12,3Φ18 表示上部钢筋为2φ12, 下部钢筋为3Φ18。 ⑶4Φ25,4Φ25 表示上部钢筋为4Φ25, 下部钢筋为4Φ25。 ⑷3Φ25,5Φ25 表示上部钢筋为3Φ25, 下部钢筋为5Φ25。 二、梁上部钢筋表示方法:(标在梁上支座处) ⑴2Φ20 表示两根Φ20的钢筋,通长布置,用于双肢箍。 ⑵2Φ22+(4Φ12)表示2Φ22 为通长,4φ12架立筋,用于六肢箍。 ⑶6Φ25 4/2 表示上部钢筋上排为4Φ25,下排为2Φ25。 ⑷2Φ22+ 2Φ22 表示只有一排钢筋,两根在角部,两根在中部,均匀布置。 三、梁腰中钢筋表示方法: ⑴G2φ12 表示梁两侧的构造钢筋,每侧一根φ12。 ⑵G4Φ14 表示梁两侧的构造钢筋,每侧两根Φ14。 ⑶N2Φ22 表示梁两侧的抗扭钢筋,每侧一根Φ22。 ⑷N4Φ18 表示梁两侧的抗扭钢筋,每侧两根Φ18。 四、梁下部钢筋表示方法:(标在梁的下部) ⑴4Φ25 表示只有一排主筋,4Φ25 全部伸入支座内。 ⑵6Φ25 2/4 表示有两排钢筋,上排筋为2Φ25,下排筋4Φ25。 ⑶6Φ25 (-2 )/4 表示有两排钢筋,上排筋为2Φ25,不伸入支座,下排筋4Φ25,全部伸入支座。 ⑷2Φ25 + 3Φ22(-3)/ 5Φ25 表示有两排筋,上排筋为5根。2Φ25伸入支座,3Φ22,不伸入支座。下排筋5Φ25,通长布置。

第二节 钢筋的主要力学性能

第二节钢筋的主要力学性能 一、钢筋的品种和级别 (一)钢筋的品种(分类)(有很多种分类形式) 按化学成分分类: 低碳钢 碳素钢中碳钢随含碳量增加,钢筋强度提高, 高碳钢塑性性能降低。 普通低合金钢:除碳素钢已有的成分外,再加入少量的 硅、锰、钛、钒等合金元素。强度显著 提高,塑性性能更好。 光面钢筋——表面光滑,与混凝土粘结力差。 按外形分类变形钢筋——表面带肋,螺旋纹、人字纹、 月牙纹,与混凝土粘结力高。 热轧钢筋用于钢筋混凝土结构 按生产工艺分类预应力钢丝和钢绞线及热处理钢筋 ——用于预应力混凝土结构 冷加工钢筋——用于预应力混凝土结构三种钢筋、生产工艺不同,见书。 (二)钢筋的级别 1、热轧钢筋:由普通(低碳)碳素钢、低合金钢轧 制而成——软钢

常用热轧钢筋的级别、符号、钢种和形状 性能:随着热轧钢筋级别提高,强度提高,塑性降低。 2、预应力钢丝和钢绞线、热处理钢筋 9~4φφ 用于预应力混凝土结构中P439~440 3、冷加工钢筋 冷拉、冷拔 二、钢筋的强度和变形(通过拉伸试验获得的应力应变曲 线来说明) 应力——应变曲线分两类: 有明显的流幅:热轧钢筋(软钢) 无明显的流幅:高碳钢(硬钢)(预应力钢丝、钢 绞线、热处理钢筋) 设计强度取值依据:(应力) 有明显的流幅钢筋,取其屈服点强度作为设计取值依 据。 无明显的流幅钢筋,取b σ85.0(极限抗拉强度)作为条件 屈服点。

三、钢筋的冷加工(对钢筋进行冷加工,可以提高强度) 1、冷拉 对热轧钢筋进行张拉,张拉应力超过原屈服点, 然后放松,再张拉,屈服强度提高了,但塑性 降低。(伸长率降低) 2、冷拔 将8 φ光面钢筋通过强力拔过直径小的钨合 6φ ~ 金拔丝模孔,塑性变形后,——3,4mm钢丝冷拉:提高抗拉强度(不宜作受压钢筋) 冷拔:同时提高抗拉、抗压强度。 四、混凝土结构对钢筋性能的要求 1、强度 2、塑性 3、可焊性 4、耐火性 5、与混凝土的粘结性 第三节钢筋和混凝土的粘结与锚固 一、粘结的作用和分类 钢筋和混凝土之间的粘结,是保证两者共同工作的前提。 钢筋混凝土结构受力后,若钢筋和混凝土有相对变形(滑移)就会在其交界面上产生剪应力τ,这种剪应力τ称为

钢筋编号等级类型符号大全

如何看钢筋图纸 热扎钢筋等级和直径符号 一、梁上主筋和梁下主筋同时表示方法:⑴ 3Φ22,3Φ20表示上部钢筋为3Φ22,下部钢筋为3 20。⑵ 2φ12,3Φ18表示上部钢筋为2φ12,下部钢筋为3 18。⑶ 4Φ25,4Φ25表示上部钢筋为4Φ25,下部钢筋为4 25。⑷ 3Φ25,5Φ25表示上部钢筋为3Φ25,下部钢筋为5 25。 二、xx上部钢筋表示方法:(标在xx上支座处)⑴ 2Φ20表示两根Φ20的钢筋,通长布置,用于双肢箍。⑵ 2Φ22+(4Φ12)表示2Φ22 为通长, 4φ12架立筋,用于六肢箍。⑶ 6Φ25 4/2表示上部钢筋上排为4Φ25,下排为2 25。⑷ 2Φ22+ 2Φ22表示只有一排钢筋,两根在角部,两根在中部,均匀布置。 三、xx腰中钢筋表示方法:⑴ G2φ12表示xx两侧的构造钢筋,每侧一根 12。⑵ G4Φ14表示xx两侧的构造钢筋,每侧两根 14。⑶ N2Φ22表示xx两侧的抗扭钢筋,每侧一根 22。⑷ N4Φ18表示xx两侧的抗扭钢筋,每侧两根 18。 四、xx下部钢筋表示方法:(标在xx的下部)⑴ 4Φ25表示只有一排主筋,4Φ25 全部伸入支座内。⑵ 6Φ25 2/4表示有两排钢筋,上排筋为2Φ25,下排筋4 25。⑶ 6Φ25 (-2 )/4表示有两排钢筋,上排筋为2Φ25,不伸入支座,下排筋4Φ25,全部伸入支座。⑷ 2Φ25 + 3Φ22(-3)/ 5Φ25表示有两排筋,

上排筋为5根。2Φ25伸入支座,3Φ22,不伸入支座。下排筋5Φ25,通长布置。 一、箍筋表示方法:⑴ φ10@100/200(2)表示箍筋为φ10 ,xx区间距100,非xx区间距200,全为双肢箍。⑵ φ10@100/200(4)表示箍筋为φ10 ,xx 区间距100,非xx区间距200,全为四肢箍。⑶ φ8@200(2)表示箍筋为φ8,间距为200,双肢箍。⑷ φ8@100(4)/150(2)表示箍筋为φ8,xx区间距100,四肢箍,非xx区间距150,双肢箍 一、xx上主筋和xx下主筋同时表示方法:⑴ 3Φ22,3Φ20表示上部钢筋为3Φ22,下部钢筋为3 20。⑵ 2Φ22+(4Φ12)表示2Φ22 为通长,4φ12架立筋,用于六肢箍。⑶ 6Φ25 4/2表示上部钢筋上排为4Φ25,下排为2 25。⑷ 2Φ22+ 2Φ22表示只有一排钢筋,两根在角部,两根在中部,均匀布置 三、xx腰中钢筋表示方法:⑴ G2φ12表示xx两侧的构造钢筋,每侧一根 12。⑵ G4Φ14表示xx两侧的构造钢筋,每侧两根 14。⑶ N2Φ22表示xx两侧的抗扭钢筋,每侧一根 22。⑷ N4Φ18表示xx两侧的抗扭钢筋,每侧两根 18。四、xx下部钢筋表示方法:(标在xx的下部)⑴ 4Φ25表示只有一排主筋,4Φ25 全部伸入支座内。⑵ 6Φ25 2/4表示有两排钢筋,上排筋为2Φ25,下排筋4

钢筋分类等级连接

 钢筋级别划分 一级钢通常就是指的建筑上用的圆钢和盘元,他们表面没有螺纹,这个很好分别,一般规格较小。 抗拉强度2400kg/c m2称1级钢筋,图纸上用ф表示; 抗拉强度2800kg/cm2也属1级钢筋,图纸上用圆圈中两竖的ф表示; 抗拉强度3400kg/cm2的16Mn钢属2级钢筋,图纸上用下加一横的ф表示; 抗拉强度3800kg/cm2的25MnSi钢属3级钢筋,图纸上用中间两竖、下加一横的ф表示。 现在资料是旧标准,现行标准应力单位是MPa,1MPa=10Kg/cm2,需换算。

钢筋分类及符号

钢筋种类及相关符号 一、钢筋种类及相关符号 HPB300—Ф(一级钢)热轧光圆钢筋强度级别300MPa HPB是热扎光圆钢筋的英文(Hot rolled Plain Bars)缩写。300表示屈服强度为300MPa。 HRB335—(二级钢)热轧带肋钢筋强度级别335MPa HRB是热扎带肋钢筋的英文(Hot rolled Ribbed Bars)缩写。335表示屈服强度为335MPa。 HRBF335—(二级钢)细晶粒热轧带肋钢筋强度级别335MPa HRBF是热扎带肋钢筋的英文缩写后面加“细”的英文(Fine)首位字母。335表示屈服强度为335MPa。 HRB400—(三级钢)热轧带肋钢筋强度级别400MPa HRBF400—(三级钢)细晶粒热轧带肋钢筋强度级别400MPa RRB400—(三级钢)余热处理带肋钢筋强度级别400MPa RRB是余热处理带肋钢筋(Remained heat treatment Ribbed Steel Bars)缩写。钢筋(Bars) HRB400E—(三级钢)有较高抗震性能的普通热轧带肋钢筋强度级别400MPa HRB500-- (四级钢)普通热轧带肋钢筋强度级别500MPa HRBF 500—(四级钢)细粒热轧带肋钢筋强度级别500MPa

H、P、R、B、F、E分别为热轧(Hotrolled)、光圆(Plain)、带肋(Ribbed)、钢筋(Bars)、细粒(Fine)、地震(Earthquake)5个词的英文首位字母。后面的数代表屈服强度为*** Mpa 二、钢筋混凝土构件图示方法中钢筋的标注 一般采用引出线的方法,具体有以下两种标注方法: 1、标注钢筋的根数、直径和等级: 例如:3Ф20 3:表示钢筋的根数Ф:表示钢筋等级直 径符号 20:表示钢筋直径 2、标注钢筋的等级、直径和相邻钢筋中心距 例如:Ф8 @ 200:Ф:表示钢筋等级直径符号 8:表 示钢筋直径 @:相等中心距符号 200:相邻钢筋的中心 距(≤200mm) 3、梁箍筋 梁箍筋包括钢筋级别、直径、加密区与非加密区间距及肢数。箍筋加密区与非加密区的不同间距及肢数需用斜线"/"分隔;当梁箍筋为同一种间距及肢数时,则不需用斜线;当加密区与非加密区的箍筋肢数相同时,则将肢数注写一次;箍筋肢数应写在括号内。 例如:1、Ф10-100/200(4),表示箍筋为Ⅰ级钢筋,直径φ10,加密区间距为100,非加密区间距为200,均为四肢箍。2、Ф8-100(4)/150(2),表示箍筋为Ⅰ级钢筋,直径φ8,加密区间距为100,四肢箍,非加密区间距为150,两肢箍。

钢筋等级强度分类

线材:主要是指直径5-9mm的热轧圆钢和10mm以下的螺纹钢。大多通过卷线机卷成盘卷供应,也称盘条或盘圆。 线材主要用作钢筋混凝土的配筋和焊接结构件或再加工(如拨丝,制订等)原料。 按钢材分配目录,线材包括普通低碳钢絷轧盘条,电焊盘条,爆破线用盘条,调质螺纹盘条,优质盘条。 用途较广泛的线材主要是普通低碳钢热轧盘条,也称普通线材,它是由 Q195、Q215、Q235普通碳素钢热轧而成,公称直径为5.5-14.0mm,一般轧成每盘重量在100-200kg,现在多采用无扭高速线材轧机上轧制并在轧制后采取控制冷却,直径为5.5-22.0mm最大盘重可达2500kg。普通线材主要用于建筑、拉丝、包装、焊条及制造螺栓、螺帽、铆钉等。 优质线材,只供应优质碳素结构钢热轧盘条。如08F、10、35Mn、50Mn、65、75Mn等。用作钢丝等金属制品的原料及其它结构件,其它优质钢轧制的线材。习惯上8mm以上列入优质型材,8mm以下列入金属制品。 对线材除强度有要求外,根据用途还要进行冷弯试验,尺寸等检验,表面不行有裂缝、折迭,结疤、耳子、分层、夹杂等缺陷。 一般钢筋出厂时,都有标牌,标牌上标明等级。当没有时,螺纹钢上都有标记(厂名)、规格、等级; 等级:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ; 代号:、、、; 一般表示为:等级\标记\规格。 建筑上使用的钢筋主要是按照抗拉强度分的。 抗拉强度2400kg/c m平方称1级钢筋,图纸上用ф表示; 抗拉强度2800kg/cm平方也属1级钢筋,图纸上用圆圈中两竖的ф表示; 抗拉强度3400kg/cm平方的16Mn钢属2级钢筋,图纸上用下加一横的ф表示; 抗拉强度3800kg/cm平方的25MnSi钢属3级钢筋,图纸上用中间两竖、下加一横的ф表示。 现在资料是旧标准,现行标准应力单位是MPa,1MPa=10Kg/cm平方,需换算。 大家也许习惯于一级钢(Ⅰ即),混合结构工程用一级钢(Ⅰ即)的量比较大,如带型基础、构造柱、圈梁、现浇楼板或者屋面板等;现浇框架结构的民用或者工业建筑物、构筑物以及水利桥梁等用二、三级钢比较多。 但若仔细分析的话,会发现用三级钢比一级钢要省,板块不大的情况下,一般板都是构造配筋,这就有最小配筋率来控制,最小配筋率与钢筋等级直接相关,您比较一下会发现,砼等级一致的情况下,一级钢和三级钢相差明显:(大板块,受力控制时三级钢优越性更明显)

钢筋种类及符号大全

钢筋是钢材中非常重要的组成部分,无论是普通的住房建设,还是大型的工程建设都是离不开钢筋的参与,现在对各型钢材的需求在不断增加,可供选择的钢筋也是多种多样。本文主要收集了一些钢筋的分类知识以及表示符号,了解钢材的分类及表示符号,对于钢筋的选购会更加有利。 (一)结构中的作用分:受压钢筋、受拉钢筋、架立钢筋、分布钢筋、箍筋等。 (二)按直径大小分:钢丝(直径3~5mm)、细钢筋(直径6~10mm)、粗钢筋(直径大于22mm)。 (三)生产工艺分:热轧、冷轧、冷拉的钢筋,还有以Ⅳ级钢筋经热处理而成的热处理钢筋,强度比前者更高。 (四)按力学性能分:Ⅰ级钢筋(235/370级);Ⅱ级钢筋(335/510级);Ⅲ级钢筋(370/570)和Ⅳ级钢筋(540/835) (五)按轧制外形分: (1)冷轧扭钢筋:经冷轧并冷扭成型;

(2)钢线(分低碳钢丝和碳素钢丝两种)及钢绞线; (3)带肋钢筋:有螺旋形、人字形和月牙形三种,一般Ⅱ、Ⅲ级钢筋轧制成人字形,Ⅳ级钢筋轧制成螺旋形及月牙形; (4)光面钢筋:I级钢筋(Q235钢钢筋)均轧制为光面圆形截面,供应形式有盘圆,直径不大于10mm,长度为6m~12m。 以上是钢筋的一些分类知识,了解钢筋分类有助于明确企业需要的产品,做到按需购买,接下来要为大家分享的是几种钢筋的符号表示方法。一般采用引出线的方法,具体有以下两种标注方法: (一).标注钢筋的根数、直径和等级: 【3Ф20】3:表示钢筋的根数Ф:表示钢筋等级直径符号20:表示钢筋直径(二).标注钢筋的等级、直径和相邻钢筋中心距: 【Ф8 @ 200】Ф:表示钢筋等级直径符号8:表示钢筋直径

钢筋型号和级别

钢筋种类 常用热轧钢筋按强度级别分为HPB235、HRB335、HRB400、HBB500四级。 钢筋混凝土结构中所用钢筋有热轧钢筋、余热处理钢筋、钢绞线、冷轧带肋钢筋、冷拉钢筋、冷拔钢丝、冷轧扭钢筋等。 热轧钢筋是经热轧成型并自然冷却的成品钢筋,分为热轧光圆钢筋与热轧带肋钢筋。 热轧光圆钢筋为HPB235级钢筋;热轧带肋钢筋有月牙肋钢筋和等高肋钢筋,月牙肋钢筋为HBB335、HRB400级钢筋;等高肋钢筋为HBB500级钢筋。 普通钢筋的强度标准值fyk(N/mm2): 种类符号d(mm) fyk 热轧钢筋 新 HPB235(Q235)φ8∽20 235 旧Ⅰ级(A3、AY3)φ-235 新 HRB335(20MnSi)Φ6∽50 335 旧Ⅱ级(20MnSi、20MnNb(b))Φd≤25 335 Φd=25∽40 315新 HRB400 (20MnSiV、20MnSiNb、20MnTi) O 6∽50 400 旧Ⅲ级(25MnSi) O -370 新 RRB400 (K20MnSi) OR 8∽40 400 旧Ⅳ级(40Si2MnV、45SiMnV、45Si2MnTi) O -540 注(新):1、热轧钢筋直径d系指公称直径; 普通钢筋的抗拉、抗压强度设计值fy、fy’(N/mm2): 种类符号 d(mm) fy fy’ 热轧钢筋 新 HPB235(Q235)φ8∽20 210 210 旧Ⅰ级(A3、AY3)φ- 210 210 新 HRB335(20MnSi)Φ6∽50 300 300 旧Ⅱ级(20MnSi、20MnNb(b))Φd≤25 310 310 Φ d=25∽40 290 290 新 HRB400 (20MnSiV、20MnSiNb、20MnTi) O 6∽50 360 360 旧Ⅲ级(25MnSi)O - 340 340 新 RRB400 (K20MnSi) OR 8∽40 360 360 旧Ⅳ级(40Si2MnV、45SiMnV、45Si2MnTi) O - 500 400 注(新):在钢筋砼结构中,轴心受拉和小偏心受拉构件的钢筋抗拉强度设计值大于300N/mm2时,仍应桉300n/mm2取用。

钢筋结构的除锈等级划分

钢结构的除锈等级划分 一、钢材表面锈蚀和除锈等级标准为国家标准GB8923-88《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》。 二、标准将除锈等级分成喷射或抛射除锈、手工和电动除锈、火焰除锈三种类型。 三、喷射和抛射除锈,用字母“ sa”表示,分四个等级: 一、钢材表面锈蚀和除锈等级标准为国家标准GB8923-88《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》。 二、标准将除锈等级分成喷射或抛射除锈、手工和电动除锈、火焰除锈三种类型。 三、喷射和抛射除锈,用字母“ sa”表示,分四个等级: sal ――轻度的喷射后抛射除锈。钢材表面无可见的油脂、污垢、无附着的不牢的氧化皮、铁锈、油漆涂层等附着物。 sa2 ――彻底的喷射或抛射除锈。钢材表面无可见的油脂、污垢,氧化皮、铁锈等附着物基本清除。 sa21/2 ――非常彻底的喷射或抛射除锈。钢材表面无可见的油脂、污垢、氧化皮、铁锈、油漆涂层等附着物,任何残留的痕迹仅是点状或条状的轻微色斑。 sa3 ――使钢材表面非常洁净的喷射或抛射除锈。钢材表面无可见的油脂、污垢、氧化皮、铁锈、油漆涂层等附着物,该表面显示均匀的金属色 泽。 手工除锈等级: St2彻底的手工和动力工具除锈 钢材表面应无可见的油脂和污垢,并且没有附着不牢的氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物。 St3非常彻底的手工和动力工具除锈 钢材表面应无可见的油脂和污垢,并且没有附着不牢的氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物。除锈应比St2更为彻底,底材显露部分的表面应具有金属光泽。 表面处理是取得良好涂装效果的关键。表面处理的投资相当值得。因此,对选择表面处理方法和油漆配套系统必须作周密的考虑。 用国际标准来衡量表面处理程度是很重要的,如瑞典标准:SIS055900或IS008501。 锈蚀等级 表面处理标准的根本点是四个不同的锈蚀等级: A级钢材表面完全覆盖粘附的氧化皮,几乎无铁锈。 B级钢材表面已经开始锈蚀,氧化皮开始呈片状脱落。

钢筋强度设计值.

钢筋强度设计值 【资料来源】《混凝土结构设计规范》(GBJ 10-89) 2.2.3 钢筋抗拉设计强度f y或f py 及钢筋抗压f y' 或f py'应按表2.2.3-1 应用;钢丝、 钢绞线抗拉强度设计值f y或f py及钢丝、钢绞线抗压强度设计值f y'或f py' 应按表 2.2.3-2 采用。 钢筋强度设计值(N/mm2)表2.2.3-1

注:①在钢筋混凝土结构中,轴心受拉和小偏心受拉构件的钢筋抗拉强度设计值大于310N/mm2时,仍应按310N/mm2 取用,其他构件的钢筋抗拉强度设计值大于360N/mm2 时,仍应按360N/mm2 取用;对于直径大于12mm 的Ⅰ级钢筋,如经冷拉,不得利用冷拉后的强度; ②当钢筋混凝土结构的混凝土强度等级为C10 时,光面钢筋的强度设计值应按190N/mm2 取用,变形钢筋的强度设计值应按230N/mm2取用; ③成盘供应的LL550 级冷轧带肋钢筋经机械调直后,抗拉强度设计值应降低20N/mm2,且抗压强度设计值不应大于相应的抗拉强度设计值; ④构件中配有不同种类的钢筋时,每种钢筋根据其受力情况应采用各自动强度设计值。 钢丝、钢绞线抗拉、抗压强度设计值(N/mm2)表2.2.3-2 4~9 5、7 4 5

注:①冷拔低碳钢丝用作预应力钢筋时,应按表2.2.2-2 规定的钢丝强度标准值逐盘进行检验,其强度设计值应按甲级采用;乙级冷拔低碳钢丝可按分批检验,并宜用作焊接骨架、焊接网、架立筋、箍筋和构造钢筋; ②用作预应力钢筋的甲级冷拔低碳钢丝经机械调直后,抗拉强度设计值应降低30N/mm2,且抗压强度设计值不应大于相应当抗拉强度设计值; ③当碳素钢丝、刻痕钢丝、钢绞线的强度标准值不符合表2.2.2-2 的规定时,其强度设计值应进行换算; ④表中括号内的数值系根据国家标准GB 5224-85 生产、现尚在延期使用的钢绞线强度标准值和设计值。

钢筋目前的分类等级word精品

钢筋目前的分类等级 c ①表示HPB235钢筋,即一级光圆 表示HRB335钢筋,即二级钢(低合金螺纹钢) 表示HRB400钢筋,即三级钢(低合金螺纹钢)表示HRB500钢筋。 ①抗拉强度2400kg/cm平方称1级钢筋,图纸上用巾表示;抗拉强度2800kg/cm 平方也属 1 级钢筋,图纸上用圆圈中两竖的巾表示 抗拉强度3400kg/cm平方的16Mn钢属2级钢筋,图纸上用下加一横的巾表示; 抗拉强度3800kg/cm平方的25MnSi钢属3级钢筋,图纸上用中间两竖、下加一横的巾表示。 由HRE和牌号的屈服点最小值构成。H R、B分别为热轧(Hotrolled )、带肋(Ribbed)、钢筋(Bars)三个词的英文首位字母。热轧带肋钢筋分为HRB335老牌号为20MnSi)、HRB400 (老牌号为20MnSiV 20MnSiNb 20Mnti )、HRB50C三个牌号。 细晶粒热轧钢筋其牌号在热轧带肋钢筋的英文缩写后加 “细”的英文(Fine )首位字母。如口: HRBF335HRBF4O0HRBF5OO

有较高要求的抗震结构适用牌号为:在已有牌号后加E(例如:HRB400E、HRBF400E)。 二级螺纹钢HRB335 三级螺纹钢HRB400 以产地的首母为钢印符号 例:沙钢产的20mm二级螺纹 HRB335 sg20 3CG12应该是: 3 代表的是HRB335 CG代表的是产地,长江和长达都是用CG的。是“长钢”的首母。 12 代表的是12mm 工程上所使用的钢筋种类一般有 4 类:分别叫做一级、二级、三级、四级钢筋。另外,预应力混凝土所使用的钢丝也可以算作一类。 主要的差别是在于其材料和制作工艺不同,从而导致其特性不同,比如钢筋的屈服强度,这个特征在工程结构上非常重要,另外还有一些特征比如抗压强度、延性等。 hpb235是1级钢筋,材料为q235,抗拉屈服强度是235n/mm2 hrb335是2级钢筋,材料为20mnsi,抗拉屈服强度是335n/mm2 hrb400 是3 级钢筋,材料为20mnsiv 、20mnsinb、20mnti ,抗拉屈服强度是

钢筋强度划分

钢筋强度划分 按强度等级来分类,一级钢HPB235,二级钢HRB335,三级钢HRB400,新三级钢. 钢筋种类很多,通常按化学成分、生产工艺、轧制外形、供应形式、直径大小,以及在结构中的用途进行分类:(1)按轧制外形分①光面钢筋:I级钢筋(Q235钢钢筋)均轧制为光面圆形截面,供应形式有盘圆,直径不大于10mm,长度为6m~12m。②带肋钢筋:有螺旋形、人字形和月牙形三种,一般Ⅱ、Ⅲ级钢筋轧制成人字形,Ⅳ级钢筋轧制成螺旋形及月牙形。 ③钢线(分低碳钢丝和碳素钢丝两种)及钢绞线。④冷轧扭钢筋:经冷轧并冷扭成型。(2)按直径大小分钢丝(直径3~5mm)、细钢筋(直径6~10mm)、粗钢筋(直径大于22mm)。(3)按力学性能分Ⅰ级钢筋(235/370级);Ⅱ级钢筋(335/510级);Ⅲ级钢筋(370/570)和Ⅳ级钢筋(540/835)(4)按生产工艺分热轧、冷轧、冷拉的钢筋,还有以Ⅳ级钢筋经热处理而成的热处理钢筋,强度比前者更高。(5)按在结构中的作用分:受压钢筋、受拉钢筋、架立钢筋、分布钢筋、箍筋等。钢筋现如今被广泛应用于任何建筑上,为人类的进步取得了更好的证据,也是现如今对钢筋的质量的考察构件按最小配筋率配筋时,按(等面积)原则代换钢筋。 钢筋的种类和代号:Ⅰ级(即Q235光圆钢筋)、Ⅱ级(为16锰人字纹钢筋)、Ⅲ级(为25锰硅人字纹钢筋)、Ⅳ级(圆或螺纹钢筋)、Ⅴ级(螺纹钢筋)。 冷拉Ⅰ级钢筋、冷拉Ⅱ级钢筋、冷拉Ⅲ级钢筋、冷拉Ⅳ级钢筋、冷拔低碳钢丝。 钢筋带E是指符合强屈比、测屈比、延伸率的抗震专用钢筋,但是在新规出来之前也有生产的钢筋能符合上述的三项规定,但是钢筋表面没有E,应该也能用于三级抗震的。钢筋在最大拉力下的总伸长率实测值不应小于9%有这项要求的规范规定混凝土构件属一、二、三级抗震的,所用钢筋都必须是带E的,即热轧带肋钢筋HRB335E、HRB400E、HRB500E。带E 的热轧带肋钢筋除了测屈比、强屈比满足抗震规范外,也保证最大拉力下的总伸长率实测值不应小于9%这条。你要知究竟请看GB50011-2010抗震设计规范或GB50204-2002混凝土施工质量验收规范修改条文。 牌号带E的钢筋 这是新规范规定的抗震钢筋,新规范从2002年8月1日起执行。具体条文如下,希望对你有帮助。 5.2.2对有抗震设防要求的结构,其纵向受力钢筋的性能应满足设计要求;当设计无具体要求时,对按一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件(含梯段)中的纵向受力钢筋应采用HRB335E、HRB400E、HRB500E、HRBF335E、HRBF400E或HRBF500E钢筋,其强度和最大力下总伸长率的实测值应符合下列规定: 1 钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25; 2 钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.30; 3 钢筋的最大力下总伸长率不应小于9%。 检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。 检查方法:检查进场复验报告。 【条文说明】根据新颁布的国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010、《建筑抗震设计规范》GB 50011的规定,本条提出了针对部分框架、斜撑构件(含梯段)中纵向受力钢筋强度、伸长率的规定,其目的是保证重要结构构件的抗震性能。本条第1款中抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值工程中习惯称为“强屈比”,第2款中屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值工程中习惯称为“超强比”或“超屈比”,第3款中最大力下总伸长率习惯称为“均匀伸长率”。

钢筋加工方式及其分类

钢筋加工方式及其分类 钢筋(Rebar)是指用和钢筋用钢材,其为圆形,有时为带有圆角的方形。包括光圆钢筋、带肋钢筋、扭转钢筋。 钢筋混凝土用钢筋是指钢筋混凝土配筋用的直条或盘条状钢材,其外形分为光圆钢筋和变形钢 筋两种,交货状态为直条和盘圆两种。 光圆钢筋实际上就是普通低碳钢的小圆钢和盘圆。变形钢筋是表面带肋的钢筋,通常带有2道 纵肋和沿长度方向均匀分布的横肋。横肋的外形为螺旋形、人字形、月牙形3种。用公称的毫米数 表示。变形钢筋的公称直径相当于横截面相等的光圆钢筋的公称直径。钢筋的公称直径为8-50毫米,推荐采用的直径为8、12、16、20、25、32、40 毫米。钢种:20MnSi、20MnV、25MnSi、BS20MnSi。钢筋在混凝土中主要承受拉应力。变形钢筋由于肋的作用,和混凝土有较大的粘结能力,因而能更好地承受外力的作用。钢筋广泛用于各种建筑结构。特别是大型、重型、轻型和高层建筑结构。 钢筋种类很多,通常按化学成分、生产工艺、轧制外形、供应形式、直径大小,以及在结构中的用途进行分类: 一、按直径大小分 (直径3~5mm )、细钢筋(直径6~10mm )、粗钢筋(直径大于22m m )。 二、按力学性能分 I级钢筋(235/420级);H级钢筋(335/455级);川级钢筋(400/540 )和W级钢筋(500/630 ) 三、按生产工艺分 、、的钢筋,还有以W级钢筋经热处理而成的热处理钢筋,强度比前者更高。 (四)按在结构中的作用分

受压钢筋、受拉钢筋、、、等 配置在钢筋混凝土结构中的钢筋,按其作用可分为下列几种: 1. —承受拉、压应力的钢筋。 2. 箍筋一承受一部分斜拉应力,并固定受力筋的位置,多用于梁和柱内。 3?—用以固定梁内钢箍的位置,构成梁内的钢筋骨架。 4?—用于屋面板、楼板内,与板的受力筋垂直布置,将承受的重量均匀地传给受力筋,并固定受力筋的位置,以及抵抗热胀冷缩所引起的温度变形。 5.其它一因构件构造要求或施工安装需要而配置的。如、预埋锚固筋、,环等。 按轧制外形分 ①光面钢筋:I级钢筋(Q300钢钢筋)均轧制为光面圆形,供应形式有,直径不大于10mm,长度为6m~12m。 ②带肋钢筋:有螺旋形、人字形和月牙形三种,一般n、川级钢筋轧制成人字形,"级钢筋轧 制成螺旋形及月牙形。 ③钢线(分和碳素钢丝两种)及钢绞线。 ④冷轧扭钢筋:经冷轧并冷扭成型。 直径大小: (直径3~5mm )、细钢筋(直径6~10mm )、粗钢筋(直径大于22mm )。 结构作用: 受压钢筋、受拉钢筋、架立钢筋、分布钢筋、箍筋等 钢筋现如今被广泛应用于任何建筑上,为人类的进步取得了更好的证据,也是现如今对钢筋的 质量的考察构件按配筋时,按(等面积)原则代换钢筋。 一般钢筋混凝土工程常用的钢筋: (1)钢筋混凝土用钢第1部分:热轧光圆钢筋 (2)钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋 (3)钢筋混凝土用钢第3部分:钢筋焊接网 (4)GB13014-2013

钢筋等级强度分类

钢筋等级强度分类

线材:主要是指直径5-9mm的热轧圆钢和10mm以下的螺纹钢。大多通过卷线机卷成盘卷供应,也称盘条或盘圆。 线材主要用作钢筋混凝土的配筋和焊接结构件或再加工(如拨丝,制订等)原料。 按钢材分配目录,线材包括普通低碳钢絷轧盘条,电焊盘条,爆破线用盘条,调质螺纹盘条,优质盘条。 用途较广泛的线材主要是普通低碳钢热轧盘条,也称普通线材,它是由Q195、Q215、Q235普通碳素钢热轧而成,公称直径为5.5-14.0mm,一般轧成每盘重量在100-200kg,现在多采用无扭高速线材轧机上轧制并在轧制后采取控制冷却,直径为5.5-22.0mm最大盘重可达2500kg。 抗拉强度2400kg/c m平方称1级钢筋,图纸上用ф表示; 抗拉强度2800kg/cm平方也属1级钢筋,图纸上用圆圈中两竖的ф表示; 抗拉强度3400kg/cm平方的16Mn钢属2级钢筋,图纸上用下加一横的ф表示;抗拉强度3800kg/cm平方的25MnSi钢属3级钢筋,图纸上用中间两竖、下加一横的ф表示。钢筋分类及符号 内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

钢筋种类及相关符号 一、钢筋种类及相关符号 HPB300—Ф(一级钢)热轧光圆钢筋强度级别300MPa HPB是热扎光圆钢筋的英文(HotrolledPlainBars)缩写。300表示屈服强度为300MPa。 HRB335—(二级钢)热轧带肋钢筋强度级别335MPa HRB是热扎带肋钢筋的英文(HotrolledRibbedBars)缩写。335表示屈服强度为335MPa。 HRBF335—(二级钢)细晶粒热轧带肋钢筋强度级别335MPa HRBF是热扎带肋钢筋的英文缩写后面加“细”的英文(Fine)首位字母。335表示屈服强度为335MPa。 HRB400—(三级钢)热轧带肋钢筋强度级别400MPa HRBF400—(三级钢)细晶粒热轧带肋钢筋强度级别400MPa RRB400—(三级钢)余热处理带肋钢筋强度级别400MPa RRB是余热处理带肋钢筋(RemainedheattreatmentRibbedSteelBars)缩写。钢筋(Bars) HRB400E—(三级钢)有较高抗震性能的普通热轧带肋钢筋强度级别400MPa HRB500--(四级钢)普通热轧带肋钢筋强度级别500MPa HRBF500—(四级钢)细粒热轧带肋钢筋强度级别500MPa

H、P、R、B、F、E分别为热轧(Hotrolled)、光圆(Plain)、带肋(Ribbed)、钢筋(Bars)、细粒(Fine)、地震(Earthquake)5个词的英文首位字母。后面的数代表屈服强度为***Mpa 二、钢筋混凝土构件图示方法中钢筋的标注 一般采用引出线的方法,具体有以下两种标注方法: 1、标注钢筋的根数、直径和等级: 例如:3Ф203:表示钢筋的根数Ф:表示钢筋等级直径符号20:表示钢筋直径 2、标注钢筋的等级、直径和相邻钢筋中心距 例如:Ф8@200:Ф:表示钢筋等级直径符号8:表示钢筋直径@:相等中心距符号200:相邻钢筋的中心距(≤200mm) 3、梁箍筋 梁箍筋包括钢筋级别、直径、加密区与非加密区间距及肢数。