1.前言

型钢混凝土结构是一种内配型钢的组合结构,它综合了钢筋混凝土结构及钢结构的特点,能充分发挥钢结构和钢筋混凝土结构各自材料的优点,具有承载力高,延性好,抗震性能优越等优点,成为结构工程领域重要的研究方向并在工程建设中广泛应用。

型钢混凝土梁-钢筋混凝土柱组合节点是一种新型组合节点形式,国内外均未见相关文献报道。该类节点复杂,型钢的吊装定位、节点核心区钢筋绑扎、混凝土的浇筑工艺均不同于普通的钢筋混凝土节点,也与常规型钢混凝土梁柱节点有所区别。我们知道,节点是有效连接梁、柱构件并使二者共同工作的重要部分,其施工质量直接影响到整个结构的安全性,该节点的施工工艺将是施工控制的重点。

我公司在施工四川省南充市泰合·青年城项目过程中,通过优化创新、方案改革,总结了型钢混凝土梁-钢筋混凝土柱组合节点施工方法。采用本工法,该工程节点施工质量满足设计要求,缩短工期,节约成本。表明本工法可推广性强,在跨度大的转换层结构及类似工程领域具有广泛的应用前景。

2.工法特点

2.1 应用CAD三维建模技术,优化型钢梁开孔位置及节点区内钢筋精确定位排布,提高型钢梁加工制作的准确性。

2.2型钢梁构件实行工厂化制作,避免了现场纠偏、补开孔的工作量,保证构件尺寸、精度及开孔位置的准确,保证了柱纵向受力钢筋能准确、顺利的穿过型钢梁。

2.3 对节点区自密实混凝土进行试配,并根据试验最终确定自密实混凝土工作性控制参数范围,保证了节点区混凝土的质量。

2.4充分利用梁内型钢的结构刚度进行梁支撑系统的设计计算,梁侧模板需设对拉螺栓时,可在型钢梁腹板上设耳板,将其固定于耳板上,耳板应在钢结构深化设计时考虑并在工厂加工时完成。

2.5本工法具有施工简单、快捷、易于掌握,施工综合费用低等特点,保证了质量和施工进度,有较高的应用推广价值。

3.适用范围

型钢混凝土梁-钢筋混凝土柱组合节点是型钢混凝土结构中的一种新型节点形式。本工法适用于型钢混凝土梁柱节点的施工,也适用于型钢混凝土梁与钢筋混凝土梁、柱相交的结构体系。

4.工艺原理

型钢混凝土梁-钢筋混凝土柱组合节点具有梁内型钢吨位大、节点区钢筋和型钢布置较密等特点,实际施工中将面临型钢构件的制作安装、节点区构造复杂及混凝土浇捣困难等问题。

4.1通过对型钢混凝土梁构件中的型钢构件进行深化设计,确定节点区型钢梁翼缘板开孔及补强的节点大样后进行预制加工,对型钢混凝土梁结构的每一个连接点绘制钢筋穿过型钢翼缘或腹板穿孔及补强的节点大样,预先计划节点纵向钢筋弯折、锚固及穿孔补强情况。

4.2通过对型钢梁腹板翼缘开孔补强及节点箍筋做法等工艺的研究,解决了型钢混凝土结构节点

施工难题,使型钢梁翼缘板开孔补强、型钢梁与混凝土柱的连接、梁柱节点箍筋做法等达到设计要求,保证结构受力的传递。

4.3 利用自密实混凝土进行节点区混凝土的浇筑,以解决因节点钢筋密集、难以振捣的课题,保证节点区混凝土的质量。

5.工艺流程及操作要点

5.1 施工工艺流程

深化设计各节点图→型钢梁加工制作、运输→搭设支撑架体→安装梁底钢筋及型钢梁槽支撑垫架→型钢梁吊装→外围梁钢筋绑扎及侧模加固螺杆腹板上焊接固定→节点区混凝土柱钢筋绑扎、焊接→梁侧模安装→混凝土试配→节点区混凝土浇筑→构件养护。

5.2 操作要点

5.2.1 深化设计

1. 采用CAD三维建模技术,优化型钢梁混凝土与钢筋混凝土梁、柱中钢筋和型钢的定位排布,同时合理编排焊接顺序。

2. 绘制每一个柱或次梁纵向钢筋穿过型钢梁翼缘或腹板穿孔及补强的节点大样。

3. 绘制每一个根钢梁内肢箍及次梁箍筋与型钢梁相交时需穿孔的大样图。

4. 绘制穿孔大样时,钢筋穿孔的孔径一般取为钢筋直径加4~6mm确定,实际施工时必须保证孔径有钢筋直径加6~8mm,同时还必须保证同一根钢筋在型钢中有可能穿过两个以上的孔。穿孔位置应该尽量避免在型钢的翼缘,同时还应避免在型钢的组合焊缝处。

5.2.2型钢构件的制作与安装

1.型钢梁制作

型钢构件及其制作与补强均由工厂集中制作。型钢构件应根据设计图纸及深化设计,按1:1的比例翻样后下料。要求预留制作与安装所需的焊接收缩量及切割、刨边和铣平等加工余量参考值如下表5.2.2-1和表5.2.2-2。如必须在翼缘板上穿孔,则须进行局部补强。

型钢梁加工参数表表5.2.2-1

型钢梁加工参数表表5.2.2-2

2.型钢梁安装要点

将制作好的钢梁用平板运输车至现场,用汽车吊吊至地面,钢梁吊装前应先在钢梁腹板侧边焊吊耳,用人字扒杆及卷扬机将钢梁移至塔吊回转半径范围内。

首先浇筑柱混凝土至柱头设计标高位置,上预埋柱子承压加劲板,待浇筑的柱混凝土强度达到设计强度后,用塔吊将钢梁吊运至梁模板支撑体系上并找正位置,割掉钢梁腹板吊耳。钢梁翼缘中心线应对正柱轴中心线,以保证钢梁轴线位置,在安装钢梁过程中,利用钢梁腹板两侧安装设备上的水平调节丝杆来调节钢梁的垂直度,利用自行设计在混凝土柱上的竖向调节丝杆来调整钢梁的标高。型钢梁安装的允许偏差如表5.2.2-3所示。

5.2.3 模板支设

由于截面内有型钢,梁侧模安装加固采用的对拉螺栓无法拉通,因此采用在型钢腹板纵向每隔1.0m,沿梁高方向每隔180mm设置耳板,耳板采用焊接方式,并在耳板上钻孔,孔眼尺寸应为螺栓直径d+6mm,对拉螺栓不套丝的一端带90°弯钩,尾部插入孔眼内,平直部分为120㎜和型钢焊接,并与侧模板外部楞木形成牢固拉结,拆除模板后截掉多余的部分并作防腐。耳板应在钢结构深化设计时考虑,并在工厂加工时完成。图5.2.3为节点区梁侧模加固示意图。

图5.2.3 节点区梁侧模加固示意图

1-型钢梁;2-方木;3-端部弯成90度的对拉螺栓;4-钢管支撑;5-对拉耳板

5.2.4节点区钢筋布置

柱、梁钢筋穿过型钢梁是相互交错的,在施工中应全面考虑梁、柱钢筋穿过型钢梁时各种钢筋穿插先后顺序,以便更好快速施工。但在施工中要尽可能减少对型钢梁截面的影响,影响较大时必须进行补强措施,当梁、柱中钢筋避开不了型钢时,应采取措施。

1.型钢梁钢筋的绑扎

1) 搭设钢管支架后,将底部主筋排布于每隔3m一道的钢板底座支架上,纵向钢筋的排距采用φ28mm的短钢筋控制,短钢筋间距以2m为宜,然后再用22#铁丝将短钢筋固定在支架上。

2) 如梁底筋与钢筋混凝土柱钢筋连接时两个方向上的钢梁高度一致,则梁底筋可直锚进混凝土柱;若不一致,则梁底较高的型钢梁底筋须焊接至增加的托板上,或是满足锚固长度的情况下向下弯

锚至混凝土柱内。

3) 型钢梁安装就位,位置校正无误,并连结牢固验收合格后,方可进行普通钢筋的绑扎、连接、锚固。型钢混凝土结构的钢筋绑扎,与钢筋混凝土结构中的钢筋绑扎基本相同。

①箍筋可自弯钩处掰开,套入主梁后,复原、绑扎、固定后,再焊接弯钩。

②梁顶多排纵向钢筋之间可采用短钢筋支垫来控制排距。

4) 型钢混凝土梁纵向钢筋水平方向的净间距,因符合GB50010中的规定:梁上部纵向钢筋水平方向净距不小于30mm和1.5d(d为钢筋最大直径);下部纵向水平方向的间距不小于25mm和d。

5) 型钢梁侧面钢筋的排布。型钢梁侧面的主筋之间、主筋与型钢翼缘之间的净间距应≥20㎜,以保证梁底混凝土的密实。

6) 型钢梁中部腹板两侧可设2排纵筋,以固定拉结筋,避免在腹板上开孔。型钢侧面钢筋布置如图5.2.4-1所示。

图5.2.4-1 型钢侧面钢筋布置图

2.钢筋混凝土次梁与型钢混凝土主梁连接

1) 次梁中的上皮钢筋布置在主梁上皮钢筋的上方通过,下皮钢筋与型钢混凝土主梁连接采用次梁下皮钢筋焊接连接且焊接长度为400mm,钢筋混凝土次梁与型钢混凝土主梁连接示意图如图5.2.4-2所示。

图5.2.4-2 钢筋混凝土次梁与型钢混凝土主梁连接构造

2) 型钢梁与普通钢筋混凝土次梁交接部位。因次梁的底筋遇型钢而无法贯通,可在型钢梁上增加托板,将次梁底筋焊在托板上,见图5.2.4-3。

图5.2.4-3 次梁钢筋与型钢梁连接构造图 5.2.4-4 主、次梁相交处节点区箍筋构造

3) 型钢梁的主筋钢筋分别从型钢上部及型钢底部穿过,不需要穿过型钢梁的截面,而与钢筋混凝土次梁相交的箍筋内箍需从型钢梁截面穿过当开孔的削弱面积大于截面积的25%时需做补强处理。型钢梁的箍筋通常采用的做法如下图5.2.4-4所示。

3.混凝土柱筋与型钢梁的连接

1) 柱的纵向钢筋不能穿过型钢梁的翼缘板,因此柱的纵向钢筋只能避开型钢梁设在柱截面的四角或无梁的部位(见图5.2.4-5、6)。

如柱钢筋不能避让,必须穿型钢翼缘,则参照柱纵筋穿型钢梁翼缘做法示意图。先准确定位纵筋穿过的位置,上下竖直,然后进行机械开孔(开孔要加强),孔径应比纵筋直径大2mm。穿孔柱筋预留搭接双面焊长度为5d。当柱钢筋穿过翼缘板时,采用使用连接钢板采用是钢筋塞焊方式处理或采用钻孔补强的方法。

图5.2.4-5 纵向钢筋在柱截面构造图5.2.4-6 柱纵筋穿梁翼缘做法示意图

2) 柱箍筋与型钢梁的连接

在梁柱节点部位,由于整根箍筋无法穿过,箍筋应为两端用电弧焊焊接至型钢梁腹板上,采用单面焊接。或者箍筋加工成开口套,安装时,与腹板上预焊的胡子筋(在工厂预焊)焊接,腰筋拉钩焊接在型钢梁腹板加强钢带上。箍筋采取单面焊的形式,焊缝长为10d,如图5.2.4-7所示。

图5.2.4-7 框架节点处型钢柱箍筋焊接

4.钢筋安装需注意的事项

1) 为了减少柱和次梁纵筋穿过型钢翼缘,当纵筋绕开型钢后,内肢箍五角筋时,采用增设架立筋的方法现场稳定的钢筋骨架。

2) 纵向型钢混凝土梁与柱、次梁连接时,柱、次梁的纵筋在型钢梁的腹板或翼缘板穿孔必须相互错开,以保证柱和次梁的纵筋能穿过腹板或翼缘板。

3) 型钢混凝土梁的纵筋的净间距不小于30mm,且不小于粗骨料最大粒径的1.5倍。

4) 选用低氢型的焊接材料,考虑到焊接接头与母材等强的原则选用E5015型电焊条。底氢型焊条在常温下超过4h应重新烘熔,烘熔温度为350℃-400℃,时间为1.2h。

5) 焊接方法及参数:采用手工电弧焊。焊接电流,为了避免焊缝组织粗大,造成冲击韧性下降必须采用以下措施:选用小直径焊条、窄焊道、薄焊层、多层多道的焊接工艺。焊道的宽度不大于焊条的3倍,焊层厚度不大于5mm。第一层至第三层采用Ф3.2的电焊条,焊接电流110-130A;第四层至第六层采用Ф4.0的电焊条,焊接电流130-180A。

5.2.5 混凝土试配

对钢筋密集,难以使用振动棒进行振捣的型钢混凝土梁-钢筋混凝土柱节点,应选用具有自流平和自密实性能的自密实混凝土进行浇筑。

1. 配制原理

配制自密实混凝土的原理是通过外加剂、胶结材料和粗细骨料的选择与搭配和精心的配合比设计,将混凝土的屈服应力减小到足以被因自重产生的剪应力克服,使混凝土流动性增大,同时又具有足够的塑性粘度,令骨料悬浮于水泥浆中,不出现离析和泌水问题,能自由流淌并充分填充模板内的空间,形成密实且均匀的胶凝结构。因此,在配制中主要应采取以下措施:

1) 借助以萘系高效减水剂为主要组分的外加剂,可对水泥粒子产生强烈的分散作用,并阻止分散的粒子凝聚,使混凝土拌合物的屈服应力和塑性粘度降低。高效减水剂的减水率应不低于25%,并且应具有一定的保塑功能。

2) 掺加适量矿物掺合料能调节混凝土的流变性能,提高塑性粘度,同时提高拌合物中的浆-固比,改善混凝土和易性,使混凝土匀质性得到改善,并减少粗细骨料颗粒之间的摩擦力,提高混凝土的通阻能力。

3) 掺入适量混凝土膨胀剂,减少混凝土收缩,提高混凝土抗裂能力,同时提高混凝土粘聚性,改善混凝土外观质量。适当增加砂率和控制粗骨料粒径不超过20mm ,以减少遇到阻力时浆骨分离的可能,增加拌合物的抗离析稳定性。在配制强度等级较低的自密实混凝土时可适当使用增稠剂以增加拌合物的粘度。

2. 试配参数目标

配制自密实混凝土时,根据施工部位的实际情况,本次试验从拌合物流动性、间隙通过能力、填充能力几个方面指标来确定自密实混凝土的拌合物性能。

1) 流动性

由于自密实混凝土属于高流态混凝土,参考《水下不分散混凝土试验规程》,采用坍扩度作为评价自密实混凝土流动性的指标。

2) 间隙通过能力

根据施工部位配筋较密的状况,有必要检验混凝土拌合物通过钢筋间隙的能力。试验采用如图5.2.5-1所示装置,试验时使混凝土拌合物从a 向b 水平流动通过间距8cm 的钢筋栅(栅格间距也为8cm),分别检测a ,b 区域的混凝土容重和高差,通过对混凝土流经钢筋栅前后容重和高度差的比较

图1 自密实混凝土间隙通过能力试验装置示意图 单位:

mm

3) 填充性

填充能力是衡量自密实混凝土工作性能的一个重要指标,一般采用BOX 模型试验来检验。为更好的模拟混凝土在现场的施工性能,根据浇筑部位的实际情况,对BOX 模型进行了改良,改良后的试验装置为一内置多层钢筋网的“U”型槽,见图5.2.5-2。

图2 填充性试验装置图5.2.5-2 自密实混凝土填充性能试验装置

试验时,混凝土从一端倒入,在不加任何外力的情况下,流经布有钢筋网的中段,直至混凝土装满整个箱模,观察混凝土拌合物在流经钢筋网后是否发生分离。流变性良好的自密实混凝土配合比要求有:较低的粗骨料含量和足够粘度的砂浆。

3. 混凝土配合比设计

自密实混凝土配合比设计方法包括如下步骤:

1) 根据所使用的外加剂的性能特点,设定混凝土的含气量;

2) 设定石子的松堆体积为500L,然后根据石子的松堆率和表观密度确定石子用量;

3) 根据砂的级配情况设定体积砂率(即砂性存在着地域差异问题,本文尝试使用普遍的体积占砂浆体积的百分比),得到砂的用量;

4) 根据掺合料掺入比例和目标强度等级确定体积水胶比,得到用水量和胶凝材料量;

5) 根据胶凝材料的组成比例分别确定各类胶凝材料用量。

6) 通过试验试配调整减水剂用量,直至满足自密实性能检测要求。

7) 如果无法通过调整减水剂用量来满足自密实性能检测要求,则需要根据原材料性能状况改变配合比,建议变更顺序为:体积水胶比-体积砂率-胶凝材料混合比例-石子用量。

4. 混凝土试验

通过试配并进行试验,结果为:

1) 当混凝土用水量为180kg/m3时,粗骨料松堆体积含量为56.8%,混凝土通过钢筋间隙的能力尚可。

2) 外加剂品种对混凝土拌合物的性能有着显著的影响。通过调整其掺量,可以配制出流动性能较好的混凝土拌合物。

3) 试验中发现,要获得高流态、整体性好的自密实混凝土,需要选择合适增粘剂的品种和掺量。自密实外加剂中增粘组份的掺量与混凝土用水量有较大的关系,提高混凝土用水量需适当增加增粘剂的掺量。

4) 对于自密实混凝土来说,较小的流动性损失是很重要的,因为自密实混凝土需要依靠自重和混凝土互相挤压来流动,以达到填充密实的效果,如果先入仓混凝土流动性损失过快,后入仓混凝土的流动密实过程就会受阻,导致缺陷的产生。

5) 填充能力试验表明,当坍落度在65cm左右、混凝土中粗骨料松堆体积含量低于57%、骨料最大粒径不大于20mm时,混凝土拌合物的整体性较好,可以自流通过间距为8cm的钢筋栅,填充密实整个箱模。

6) 混凝土28d强度和变形性能应满足相应规范和设计要求。

浇筑前对自密实高性能混凝土进行试配,泰合·青年城二区项目节点及梁的混凝土实际配合比如表5.2.5所示。试配后各参数良好,均能达到设计和规范要求。

5.2.6 混凝土浇筑

型钢混凝土梁-钢筋混凝土柱组合节点的混凝土浇筑与普通混凝土浇筑基本相同,都应遵循国家现行《混凝土结构工程施工及验收规范》的规定,在施工中由于梁型钢翼缘下部部位混凝土不易充分填满,应着重进行浇筑和振捣。

浇筑时,泵口应距柱口有一定距离,应使混凝土拌合物沿柱模板侧壁流向柱底,以避免柱内形成“空气包”影响混凝土浇筑质量。应先浇捣柱头处C50混凝土,混凝土浇筑高度略大于设计标高,振实后的标高应是设计标高,振捣密实后再浇筑与柱头相连接的梁、板低标号混凝土。在距柱边300mm 处设快易收口网。对于型钢混凝土梁构件,应自梁的一侧进行,待另一侧的混凝土自型钢梁底部溢出

后,再两侧同时浇筑。

浇筑过程中,振捣持续时间不能过长,一般每个振捣点振捣时间不超过3秒。还需实施外部辅助振捣措施,如利用橡皮锤敲击梁的侧模、底模,尤其是柱子四角处应多敲击,这样可以检查混凝土浇筑是否密实,而且有利于排除混凝土内部的气泡。节点浇筑面平型钢面时,摊铺略高于型钢面,稍加振捣,使混凝土浆料把型钢翼缘板与腹板阴角位置填充饱满,再浇筑至正常梁面标高。浇筑完成后立即对混凝土构件进行养护。

5.3劳动力组织

劳动力组织计划表表5.3

6.材料与设备

6.1 材料

6.1.1使用的材料需符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002(2011年版))、《热轧H型钢和剖分T型钢》(GB/T11236-2005)、《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB1499.2-2007)、《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》(GB1499.1-2008)、《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)等国家规范及地区相关文件要求。型钢结构用钢、焊接材料、高强度螺栓、普通螺栓应具有质量证明书,所有材料应按程序实行进场验收或送样复检,合格后方可使用。

具体主要材料详见表6.1.1。

6.1.2自密实混凝土配合比的设计原则应符合《建筑用砂》(GB/T14684-2001)、《混凝土外加剂应用技术规范》(GB50119-2003)等国家规范及地区相关文件要求。并应根据试验最终确定自密实混凝土工作性控制参数范围,具体参考配合比如表5.2.5所示。

6.2 机械设备

各机械应根据施工实际情况选用,具体机械配置如下表6.2所示。

7.质量控制

7.1 质量标准

本工法涉及钢结构和混凝土框架结构工程施工,施工中必须认真执行相关国家规范标准,主要内容有:《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002(2011年版))、《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)及地方相关规范要求。

7.2 质量控制措施

7.2.1钢结构构件用的钢材质量应分别符合现行国家标准《碳素结构钢》规定的Q235钢材及《低合金高强度结构钢》规定的Q345钢材。钢材必须有出厂合格证和检验报告,所有栓钉应符合《圆柱头焊钉》(GB10433)规定,其抗拉强度>400kpa,屈服强度>240kpa。

7.2.2连接及安装用的普通螺栓应按国家现行标准《碳素结构钢》中规定的Q235钢制成,且应符合《钢结构高强度大六角头螺栓、大六角螺母,垫圈与技术条件》GB/T1228-1991~GB/T1231-1991的规定。焊接工艺应优先采用自动焊,焊条应符合现行《碳钢焊条》GB5117-1995,《低合金钢焊条》GB5118-1985,《熔化焊用钢丝》GB/T14957-1997,焊条、焊丝、焊剂应针对不同钢种、板厚和坡口形式,按《建筑钢结构焊接规程》的规定选用。

7.2.3型钢开孔必须准确,开孔直径、间距需要与柱纵筋、箍筋直径及间距相对应。穿插塞焊时要保证纵向钢筋的竖直及箍筋保持水平。

7.2.4钢结构安装前,应对柱及梁槽的平面位置和标高进行检查验收。

7.2.5钢筋接头位置、箍筋间距、箍筋弯钩角度、钢筋混凝土保护层厚度必须符合施工规范及设计的要求,焊渣要清除干净,并做好隐蔽验收。

7.2.6所有焊缝均须经过质检人员的检查。焊缝表面焊波应均匀,不得有裂纹、夹渣、焊瘤、烧穿、弧坑和针状气孔等缺陷,焊接区不得有飞溅物。一级焊缝应进行

100%的无损检测,二级焊缝应进行抽检,抽检比例应不小于20%。

7.2.7模板安装应拼缝严密平整,保证不漏浆、不错台、不跑模、不涨模、不变形。

7.2.8节点核心区的钢筋密集,必须加强核心区混凝土的振捣,可以采用30棒加强振捣,确保振捣密实、到位。浇筑完成后的节点通过声波透射法进行密实度检验合格率应达到100%。

8.安全措施

8.1认真贯彻“安全第一、预防为主、全面治理”的方针,根据国家有关规定,结合施工现场实际情况和工程的具体特点,组成专职安全员、班组兼职安全员以及工地安全用电负责人参加的安全生产管理网络,执行国家和上级部门制定的各项安全规程,明确各级人员的职责,抓好工程的安全生产。

8.2从型钢梁的制作加工、安装方法及质量要求,在每一工序施工前均由技术人员进行详细交底及现场指导。

8.3在钢梁起吊前应检查梁底支撑系统和复测相应关键点标高并试吊,检查起吊机具有完好性,有损坏的机具严禁使用。危险吊装区域应拉设警戒绳,派专职安全员现场值勤。起重指挥人员需要高度集中注意力,严禁违章指挥。

8.4在钢结构吊装时,为防止人员、物料和工具坠落或飞出造成安全事故,需铺设安全网和设置操作平台。

8.5危险吊装区域应拉设警戒绳,派专职安全员现场值勤。

8.6焊接作业人员应接受技术及安全作业培训后方可上岗,焊工要戴好护目镜。对工人进行安全教育,增强工人的安全意识,杜绝工人违章作业。

8.7 操作工人必须正确佩戴好劳动安全防护用品,尤其持振捣棒者必须戴好安全帽,绝缘手套,穿绝缘鞋和防护裙。

8.8施工期间做好施工楼层面上的防火工作,配备必要的灭火设备。所用设备均需接地,决不允许有破损的电线、电缆。

9.环保措施

9.1施工现场采取防尘及防辐射等措施,工完场清,控制扬尘排放。

9.2优先选用先进的环保机械。模板、钢筋加工安装和混凝土浇筑时,严格控制噪声污染。采取设立隔音墙、隔音罩等消音措施降低施工噪音到允许值以下,同时尽可能避免夜间施工。

9.3减少施工垃圾的产生,应对模板、钢筋短料进行筛选,回收利用。

9.4所有原材料及工程剩余材料应堆放整齐,不得随意乱放,应划分原材料和成品区域,不得混放。现场设置消防器材和灭火设施。

9.5遵照国家和行业的各种环境保护规定实施环境保护。

10.效益分析

10.1 经济效益

在泰合青年城二区工程施工中,采用型钢混凝土梁组合结构,充分利用了地下车库的使用空间,缩短了10%施工周期。通过对本工法各项工序的严格执行落实,减小了型钢和钢筋原材料、商品混凝土的需求及施工机械台班、人工等的使用花费,最终节约材料、人工、管理综合费用约18万元。采用本工法施工对高层结构,特别是超高层、大跨度,大高度的型钢混凝土梁结构施工带来显著的经济效益。

10.2 社会效益

使用本工法可以降低材料损耗、节能减排,达到环保绿色施工要求。能有效缩短施工工期,减少对周边环境干扰,有利于文明施工。本工法的编制、推广和应用,符合国家节能、环保的建筑发展方向要求,对行业的类似工程形成良好带动效果,提高公司创新能力,更提高公司的市场竞争力。

11.应用实例

本工法成功地应用于泰合?青年城二区项目、明珠国贸商城、柳州阳光100城市广场8#楼等工程,

工程质量满足设计和规范要求。

11.1 泰合?青年城二区项目 泰合·青年城二区项目位于南充市滨江中路与胜利路交叉口、滨江大道嘉陵江边。本工程共4栋楼,其中1号楼为27层办公、酒店,设3层地下室,为框支剪力墙结构。在1号楼地下室顶板Ⅱ-7、Ⅲ-1轴交1-J 、1-T 轴之间有三条分别为12.55米、11.85米、10.55米的型钢混凝土框架梁,尺寸均为800×1500mm ,设计混凝土强度等级为C40。整个梁构件重达30T ,作为转换层结构梁构件,其作用是梁上抬柱。梁内型钢为工字钢,截面尺寸为H1000×500×20×20,与型钢混凝土梁相连的框架柱为钢筋混凝土柱构件,截面尺寸为700×900mm 、1100×1100mm 两种。梁内型钢在两侧柱端与外侧平齐,共设计6个节点,混凝土强度等级与柱构件相同,均为C50。型钢采用Q345B ,焊条采用E50型。其构件布置及尺寸、配筋如图11.1所示。

125

700

900

128

328

12@100

828

8KZ1

12@100(4)1500

800

KL1(KL2)

KZ2

KZ2

KZ1

KZ2KZ1

KL1(KL2)

KL1

KZ2

(a)构件平面布置 (b)构件构造

图11.1 构件平面布置及构造示意图

在施工前,项目部对本工程的特点进行了大量的、科学优化设计工作,有效的把握住施工过程中的各个关键点,应用CAD 三维建模技术,优化型钢梁混凝土与钢筋混凝土梁、柱中钢筋和型钢的定位排布,提高型钢梁加工制作的精确性;合理编排焊接顺序,解决了转换层节点处的钢筋焊接可施性;对自密实性混凝土进行试配,保证了节点区混凝土浇筑质量。该工程共有型钢混凝土梁-钢筋混凝土柱节点6个,经过专家、设计讨论后,决定采用本工法处理节点,在保证质量的同时节约成本20%,缩短工期20d 。

施工全过程处于安全、优质、快速的可控状态,型钢梁与钢筋混凝土节点施工完成后,型钢梁与钢筋混凝土节点焊接质量可靠,进行现场混凝土密实度检测检验,合格率达100%,满足设计要求。在确保结构施工质量的前提下,提高了施工功效,缩短了施工工期,大大降低了施工成本,赢得了各方的好评。

11.2 明珠国贸商城

明珠国贸商城位于广西北海市合浦县还珠大道,建筑面积约23万㎡,共4栋楼,框架剪力墙结构,地下室2层,地上31层。型钢混凝土梁主要应用于1#楼地下室顶板的转换层结构。

在施工前,项目部对本工程的特点进行了大量、的科学优化设计工作,有效的把握住施工过程中的各个关键点,优化型钢梁与钢筋混凝土柱的定位排布,提高型钢梁加工制作的精确性;合理编排焊接顺序,解决了转换层节点处的钢筋焊接可施性。经过公司技术部门、设计单位技术部门讨论后,决定采用本工法处理节点,在保证质量的同时节约成本18%,缩短工期25%。

11.3 柳州阳光100城市广场8#楼

柳州阳光100城市广场8#楼位于广西柳州市桂中大道2号,建筑面积约2.6万m2,框架剪力墙结构,地下室2层,地上28层。型钢混凝土梁主要应用于5#楼地下室顶板的转换层结构。

在施工前,项目部对本工程的特点进行了大量、的科学优化设计工作,有效的把握住施工过程中

的各个关键点,优化型钢梁与钢筋混凝土柱的定位排布,提高型钢梁加工制作的精确性。经过公司技术部门、设计单位技术部门讨论后,决定采用本工法处理节点,在保证质量的同时节约成本15%,缩短工期20%。

施工全过程处于安全、优质、快速的可控状态,型钢梁与钢筋混凝土节点施工完成后,进行现场拉拔试验检测,合格率达100%,型钢梁与钢筋混凝土节点焊接质量可靠,满足设计要求。在确保结构施工质量的前提下,提高了施工功效,缩短了施工工期,大大降低了施工成本,赢得了各方的好评。

梁柱节点不同等级混凝土浇筑施工方案

目录 一、工程概况 (1) 二、施工方法 (2) (一)施工工序 (2) (二)注意要点 (3) (三)梁柱节点核心区的混凝土浇捣方法 (3) 三、节点钢筋绑扎 (4) 四、梁柱节点处裂缝产生的原因分析 (4) 五、梁柱节点处裂缝预防措施 (4) 六、混凝土质量控制措施 (5)

一、工程概况: 本工程位于位于桐桥路东侧,北中路南侧,结构体系为剪力墙结构,本工程由1栋C4#房34层和1栋C5#房34层组成,总建筑面积55782.5M2,其中地下室1768M2。 不同混凝土强度等级梁柱节点混凝土浇筑按本方案,以确保工程施工质量和结构安全。 混凝土强度等级数据表 由于节点构造复杂,钢筋绑扎密集,而且都是高空作业,特别是中间柱子钢筋纵横交错,给施工造成许多麻烦,稍有疏忽质量就难以保证。 梁柱节点处主梁钢筋绑扎时,在梁柱节点附近离开柱边≥500㎜,且≥1/2梁高处,沿45°斜面从梁顶面到梁底面用2㎜网眼的密目钢丝网分隔(做为高低等级砼的分界),铁丝网绑 扎?12钢筋上,钢筋数量同梁箍支数。 梁柱节点框架核心区域的配筋较多,箍筋对混凝土的约束作用有利于提高混凝土抗压作用,并且考虑施工方便,通常对柱子混凝土强度等级高于梁板混凝土强度等级不超过二级时(10N/mm),将梁柱节点处的混凝土随同楼面梁板一起浇捣,节点做法见附图一。 附图一 为了避免在施工时误将梁板的混凝土使用到梁柱节点中,引起柱在竖向荷载作用下的承载力不足,以及地震作用下节点核心区的抗剪承载力不足。采取下列措施: (一)施工工序 (1)采用商品混凝土,由搅拌站负责配合比设计和试配,并提供商品混凝土。 (2)混凝土熟料采用专用车运输,混凝土强度等级挂牌编号,标识清楚。送达现场后,由专人带领将熟料卸入指定的混凝土泵车,再输送到相应结构部位,以防出现差错。 (3)节点混凝土按先高后低的顺序浇筑,在高低强度等级混凝土交界处设置快易收口网片,以

型钢混凝土柱工程施工工艺

型钢混凝土柱施工工艺 一.工艺特点 1.为了解决型钢混凝土框架中的梁、柱节点处型钢与钢筋在空间上的矛盾,以实现柱中主筋自下而上连续、贯通,保证其整体性,在型钢梁、柱加工前需进行钢筋穿孔位置的深化设计;另外,为了模板支设时对拉螺栓的使用,还得进行型钢柱上对拉螺栓眼位置的深化设计。 2.“型钢柱”柱顶柱主筋通过塞焊连接于“型钢柱”柱顶锚固钢板,钢筋自动成为锚板的锚筋,且节省了钢筋的锚固用量。 3.场馆四周型钢混凝土框架结构相对独立,模板支设难度大。施工时需搭设单独的操作架及梁、柱支撑体系。 4.型钢柱高度大,混凝土浇筑时混凝土对模板有很大的侧压力,这对模板方案的选择提出了很高的要求,科学、合理、易操作的模板施工技术对工程的质量、安全、成本等至关重要。 5.型钢梁、柱节点处,“工”字型型钢梁占据了节点处的大量空间、且“王”字型型钢周围主筋密集,混凝土浇筑时下灰困难。 6.部分型钢柱柱间有钢斜撑,柱侧模支设困难。 7.自密实混凝土施工操作工艺简单,劳动强度小,混凝土浇筑质量容易控制。 二.适用范围 本工法适用于大跨度、重荷载和超高层建筑中的型钢混凝土框架结构体系。 三.工艺原理 1.型钢混凝土框架结构利用型钢、钢筋与混凝土协同作用的原理,大大提高了结构的承载力、刚度、抗震性能。 2.在型钢梁和钢支撑节点区域变截面翼缘板上适当开孔,保证了型钢梁柱节点处钢筋的连接质量和节点区域的设计抗力。 3.自密实混凝土在型钢混凝土柱中的应用,解决了型钢框架中钢筋密集部位的混凝

土振捣不密实和振捣困难的施工难题。 4.利用侧压力试验确定了超高型钢柱混凝土浇筑时对模板的侧压力计算公式。 四.工艺流程和操作要点 1.施工工艺流程 施工工艺流程如下图所示: 2.操作要点 ⑴.深化设计 ①.对拉螺栓孔深化设计 根据模板方案设计,型钢柱螺栓竖向间距为900㎜,柱底第一道对拉螺栓距地面200㎜。深化设计时需确定对拉螺栓孔的位置。型钢柱在厂家加工时根据深化设计结果,在型钢柱腹板上开直径为30㎜的圆孔。

型钢混凝土施工工法精编版

型钢混凝土组合结构 施工工法 江西建工第二建筑有限责任公司 技术管理部 1、前言 型钢混凝土组合结构又称为劲性混凝土结构或包钢混凝土结构,是在型钢结构外面包裹与曾钢筋混凝土外壳形成的型钢混凝土组合结构。型钢混凝土可以做成多种构件,更能组成多种结构,他可代替钢筋混凝土结构和钢结构应用于各类建筑和桥梁中。型钢混凝土组合结构的外包混凝土可防止钢构件的局部屈曲并能提高钢结构的整体刚度,显著改善钢结构的平面扭转屈曲性能,使钢材的轻度得到充分的发挥,此外混凝土增加了结构的耐久性和耐火性。 另外为了满足建筑功能有高大空间的公用建筑向小空间的住宅建筑转换,为了满足建筑功能转变导致内部空间结构转换的需要,设计上采用型钢混凝土转换桁架结构。在钢筋混凝土中增加型钢,既可以满足高层建筑高压力高延性的前提下,减小截面,又改变其脆性破坏的性质。型钢柱与型钢梁的连接、型钢柱与钢筋混凝土柱的连接、型钢梁与钢筋混凝土梁的连接、型钢梁与剪力墙之间的连接、型钢梁腹板翼缘开孔补强以及节点箍筋做法上技术要求高,各工种的协作要求高,施工难度大,是型钢混凝土组合结构施工中需解决的技术要点。 2、工法特点 2.1通过对型钢混凝土组合结构中型钢柱与型钢梁连接,型钢柱与钢筋混凝土柱的连接、型钢梁与钢筋混凝土梁的连接,型钢梁与钢筋混凝土梁连接、型钢柱腹板翼缘开孔补强及节点箍筋做法等工艺的研究,解决了型钢混凝土结构施工难题、使型钢梁柱翼缘板开孔补强、型钢梁柱与混凝土结构的连接、梁柱节点箍筋做法等达到设计要求,保证结构受力的传递 2.2通过对型钢混凝土组合结构的每一个连接点绘制钢筋穿过型钢翼缘或腹板穿孔及补强 的节点大样,预先计划型钢混凝土结构梁柱节点纵向钢筋弯折和锚固及穿孔补强情况。型钢柱、梁构件实行工厂化制作,保证构件尺寸、精度及开孔位置的准确,保证了梁柱纵向受力钢筋能准确、顺利的穿过型钢梁、柱。避免了现场纠偏、补开孔的工作量,保证了质量和施工进度。

型钢混凝土梁-钢筋混凝土柱组合节点施工工法

型钢混凝土梁-钢筋混凝土柱组合节点施工工法 广西建工集团第一建筑工程有限责任公司 唐光暹郑毅成翠艳葛智超黄扬 1.前言 型钢混凝土结构是一种内配型钢的组合结构,它综合了钢筋混凝土结构及钢结构的特点,能充分发挥钢结构和钢筋混凝土结构各自材料的优点,具有承载力高,延性好,抗震性能优越等优点,成为结构工程领域重要的研究方向并在工程建设中广泛应用。 型钢混凝土梁-钢筋混凝土柱组合节点是一种新型组合节点形式,国内外均未见相关文献报道。该类节点复杂,型钢的吊装定位、节点核心区钢筋绑扎、混凝土的浇筑工艺均不同于普通的钢筋混凝土节点,也与常规型钢混凝土梁柱节点有所区别。我们知道,节点是有效连接梁、柱构件并使二者共同工作的重要部分,其施工质量直接影响到整个结构的安全性,该节点的施工工艺将是施工控制的重点。 我公司在施工四川省南充市泰合·青年城项目过程中,通过优化创新、方案改革,总结了型钢混凝土梁-钢筋混凝土柱组合节点施工方法。采用本工法,该工程节点施工质量满足设计要求,缩短工期,节约成本。表明本工法可推广性强,在跨度大的转换层结构及类似工程领域具有广泛的应用前景。 2.工法特点 2.1 应用CAD三维建模技术,优化型钢梁开孔位置及节点区内钢筋精确定位排布,提高型钢梁加工制作的准确性。 2.2型钢梁构件实行工厂化制作,避免了现场纠偏、补开孔的工作量,保证构件尺寸、精度及开孔位置的准确,保证了柱纵向受力钢筋能准确、顺利的穿过型钢梁。 2.3 对节点区自密实混凝土进行试配,并根据试验最终确定自密实混凝土工作性控制参数范围,保证了节点区混凝土的质量。 2.4充分利用梁内型钢的结构刚度进行梁支撑系统的设计计算,梁侧模板需设对拉螺栓时,可在型钢梁腹板上设耳板,将其固定于耳板上,耳板应在钢结构深化设计时考虑并在工厂加工时完成。 2.5本工法具有施工简单、快捷、易于掌握,施工综合费用低等特点,保证了质量和施工进度,有较高的应用推广价值。

钢筋混凝土结构梁柱节点不同强度等级混凝土施工工法

筑龙网 W W W .Z H U L O N G .C O M 梁柱节点不同强度等级混凝土施工方法 杭州**建设集团公司 *** 梁柱节点不同强度等级混凝土施工方法: 1.1 不同等级混凝土邻接面的留设 在钢筋混凝土结构中,高层建筑框架结构的梁柱节点比较复杂,由于荷载组合及内力计算的结果,要求同一层的竖向结构(柱、墙)混凝土强度等级高于水平结构(梁、板)的混凝土强度等级。钢筋混凝土框架结构,水平施工缝通常留于柱脚,柱顶若要留水平施工缝则应留于梁底。若同层的竖向构件和水平构件的混凝土同时浇捣,则柱顶不留施工缝。 1.2 梁柱不同强度等级混凝土分别浇捣的施工 根据高层建筑多数使用商品混凝土或现场搅拌站泵送浇捣的情况,不管柱顶留或不留施工缝,均应先用塔吊吊斗或混凝土泵输送柱等级的混凝土就位,分层振捣,在楼面梁板处留出45°斜面。在混凝土初凝前,随之泵送浇筑楼面梁板的混凝土。采用这种方法浇捣楼层柱、墙、梁、板混凝土时,应重点控制高低强度等级混凝土的邻接面不能形成冷缝,故宜在柱顶梁底处留设施工缝,以缩小节点核心区高强度等级混凝土浇捣时间,避免高低强度等级混凝土的邻接面形成冷缝。同时对梁柱节点钢筋密集的核心区用小型插入振捣器加强振捣,杜绝漏振死角,对于钢筋确实过分密集的情况,应事先和设计单位联系采取适当的技术措施,确保节点核心区混凝土的密实性和设计

筑龙网 W W W .Z H U L O N G .C O M 强度。 2 梁柱节点随同楼面统一浇捣 梁柱节点处不同强度等级混凝土采用分别浇捣的施工方法,给施工带来不便,且容易形成邻接面的冷缝,故当柱子混凝土强度等级高于梁板混凝土强度等级不超过二级时(10N/mm2) ,可考虑梁柱节点处的混凝土随同梁板一起浇捣。但应当指出:此时,梁柱节点处的混凝土强度如果取用梁板的混凝土强度,会引起柱在竖向荷载作用下的承载力不足,以及地震作用下节点核心区的抗剪承载力不足,所以一般不应采用。 3 控制和消除梁柱节点处裂缝的具体措施 3.1 产生梁柱节点不同混凝土强度等级处裂缝的原因 根据我公司在宁波、杭州、上海等地高层建筑工程施工的实践,梁柱节点不同混凝土强度等级均 按先柱后梁的次序浇捣,也曾发现少数楼层在梁柱节点处高低强度等级混凝土交界面附近出现微细裂缝。经现场察看和讨论分析认为,这些裂缝不是荷载作用下的结构裂缝,并不影响结构的安全使用。虽然微裂在混凝土中是很难避免的,但是应从严要求,分析原因,采取有效措施,尽量控制和消除这类裂缝,进一步提高工程质量。其具体原因是: (1)梁柱节点处,混凝土的强度等级相差较大,(相差两个等级)时,不同强度等级的混凝土,其水泥用量、水灰比、用水量都不同,柱子体积大,水泥用量多,产生的水化热高,高低强度等级混凝土的收缩

梁柱节点不同等级混凝土浇筑施工方案99046

建筑 容桂华庭 不同混凝土强度等级梁柱节点 混凝土浇筑施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 南宁市三建建筑安装工程有限责任公司 2015年4月

不同混凝土强度等级梁柱节点混凝土浇筑方案 目录 一、工程概况 (1) 二、施工方法 (2) (一)施工工序 (2) (二)注意要点 (3) (三)梁柱节点核心区的混凝土浇捣方法 (3) 三、节点钢筋绑扎 (4) 四、梁柱节点处裂缝产生的原因分析 (4) 五、梁柱节点处裂缝预防措施 (4) 六、混凝土质量控制措施 (5)

一、工程概况: 本工程为容桂华庭项目,框架剪力墙结构,建筑总高度为55.3米,建筑面积为10097.96平方米。 不同混凝土强度等级梁柱节点混凝土浇筑按本方案,以确保工程施工质量和结构安全。 混凝土强度等级设计要求 二、施工方法 由于节点构造复杂,钢筋绑扎密集,而且都是高空作业,特别是中间柱子钢筋纵横交错,给施工造成许多麻烦,稍有疏忽质量就难以保证。 梁柱节点处主梁钢筋绑扎时,在梁柱节点附近离开柱边≥500㎜,且≥1/2梁高处,沿45°斜面从梁顶面到梁底面用2㎜网眼的密目铝丝网分隔(做为高低等级砼

的分界),铁丝网绑扎?12钢筋上,钢筋数量同梁箍支数。 梁柱节点框架核心区域的配筋较多,箍筋对混凝土的约束作用有利于提高混凝土抗压作用,并且考虑施工方便,通常对柱子混凝土强度等级高于梁板混凝土强度等级不超过二级时(10 N/mm ),将梁柱节点处的混凝土随同楼面梁板一起浇捣;本工程楼层中柱的强度等级比楼层梁板混凝土强度等级均高二级以上(10 N/mm ),采用楼面与柱同时浇捣的施工方法,节点做法见附图一。 附图一 为了避免在施工时误将梁板的混凝土使用到梁柱节点中,引起柱在竖向荷载作用下的承载力不足,以及地震作用下节点核心区的抗剪承载力不足。采取下列措施: (一)施工工序 (1)采用商品混凝土,由搅拌站负责配合比设计和试配,并提供商品混凝土。 (2)混凝土熟料采用专用车运输,混凝土强度等级挂牌编号,标识清楚。送达现场后,由专人带领将熟料卸入指定的混凝土泵车,再输送到相应结构部位,以防出现差错。 (3)节点混凝土按先高后低的顺序浇筑,在高低强度等级混凝土交界处设置快易收口网片,以控制浇筑范围。 (4)合理布置泵车和泵管,即泵车的数量、位置和泵管的长度及走向,均根据混

型钢混凝土组合结构节点构造及施工

型钢混凝土组合结构节点构造及施工摘要:型钢混凝土组合结构是一种新型的结构形式,与传统的钢筋混凝土结构和钢结构相比,型钢混凝土组合结构充分发挥了钢材与混凝土这两种材料各自的优点,在用钢量相同的条件下,提高了构件的强度,改善了构件的延性,增强了结构的抗震性能。现通过对空港物流加工区健身中心工程中型钢混凝土结构梁、柱节点的构造分析,为相关工程的设计及施工提供参考。 关键字:型钢混凝土;节点构造;施工技术 abstract: a steel reinforced concrete structure is a new type of structure, and the traditional reinforced concrete structure and steel structure, compared to a steel reinforced concrete structure to make use of the steel and concrete this two kinds of material of their respective advantages, steel quantity in the same conditions, improve the strength of the component, improved the ductility of the components, and enhance the structure of the seismic performance. now through the airport logistics processing zone fitness center in engineering steel reinforced concrete structure beams and columns of the node structure analysis for the design and the related engineering construction to provide the reference. keyword: steel reinforced concrete; joint structure; construction technology

梁柱节点施工方案设计

梁柱节点方案报审表工程名称:贵港市广汇东湖A2区编号:

广汇东湖城A2区工程 梁柱节点方案 监理单位:南宁品正建设咨询有限责任公司总监理工程师审核意见: 日期:年月日 编制单位:四川宏大建筑工程有限公司 编制人: 审核人: 审批人意见: 编制日期:年月日

目录 第一章:编制说明及编制依据 (4) 1.1编制说明 (4) 1.2编制依据 (4) 第二章:工程概况 (4) 2.1工程设计概况 (4) 第三章:梁柱节点不同强度等级混凝土施工方法 (5) 3.1剪力墙、柱施工缝留置: (5) 3.2节点钢丝网安装 (6) 3.3混凝土浇灌 (6) 第四章:技术质量控制措施 (6) 第五章:梁柱节点处裂缝控制措施 (7) 5.1产生梁柱节点不同混凝土强度等级处裂缝的原因: (7) 5.2防止梁柱节点处裂缝的措施 (8) 附图:梁柱节点施工大样平面图

第一章:编制说明及编制依据 1.1编制说明 高层建筑结构梁柱节点为结构的关键部位,在《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010中,有关梁柱节点区的混凝土的设计和浇注有以下的条文内容及及条文说明:当柱混凝土高于梁、楼板的设计强度时,应对梁柱节点混凝土施工采取有效措施(第13.5.7条);高层建筑不同强度的梁、柱节点混凝土浇筑需要有关单位具体协商解决(条文说明)。本施工方案中,凡未注明计量单位的尺寸均以“mm”为单位。 1.2编制依据 1.1广西华篮设计(集团)有限公司设计的本工程结施、建施图; 1.2《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2013); 1.3我公司的技术、机械设备装备情况及管理制度; 1.4我公司掌握的国内外新技术、先进经验和各种施工技术资料; 1.5我公司编制的质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件、作业文件及公司编制的施工工艺标准; 1.6《工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)》; 1.7《混凝土结构工程施工及验收规范》 GB 50204-2011; 1.8《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010; 第二章:工程概况 工程名称:广汇?东湖新天地9~12#楼、16#楼及广汇·东湖城A2区一期地下室工程 工程地点:贵港市贵港市港北区江北大道与和平路交汇处东南角 建设单位:广西广汇投资发展有限公司 设计单位:广西华蓝设计(集团)有限公司 监理单位:南宁品正建设咨询有限责任公司 施工单位:四川宏大建筑有限公司 工程内容:土建工程、给水排污、消防、防雷、装饰等设计图纸包括的内容的施工。 工期:570天。质量标准:国家施工验收规范合格标准 一、2.1工程设计概况

梁柱节点施工与方案

环江城市综合体(3#酒店) 梁柱节点不同等级砼 浇筑专项施工案 编制单位: 编制人:审核人:批准人: 批准实施日期:年月日

第一章:编制说明及编制依据 (1) 1.1编制说明 (1) 1.2编制依据 (1) 第二章:工程概况 (1) 2.1工程设计概况 (1) 第三章:梁柱节点不同强度等级混凝土施工法 (3) 3.1剪力墙、柱施工缝留置: (3) 3.2节点钢丝网安装 (3) 3.3混凝土浇灌 (3) 第四章:技术质量控制措施 (3) 第五章:梁柱节点处裂缝控制措施 (4) 5.1产生梁柱节点不同混凝土强度等级处裂缝的原因: (4) 5.2防止梁柱节点处裂缝的措施 (5) 附图:梁柱节点施工大样平面图

第一章:编制说明及编制依据 1.1编制说明 高层建筑结构梁柱节点为结构的关键部位,在《高层建筑混凝土结构技术规程》 JGJ3-2010中,有关梁柱节点区的混凝土的设计和浇注有以下的条文容及及条文说明:当柱混凝土高于梁、楼板的设计强度时,应对梁柱节点混凝土施工采取有效措施;高层 建筑不同强度的梁、柱节点混凝土浇筑需要有关单位具体协商解决(条文说明)。本施 工案中,凡未注明计量单位的尺寸均以“ mrh为单位。 1.2编制依据 1.1本工程结施、建施图; 1.2 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300- 2013); 1.3我公司的技术、机械设备装备情况及管理制度; 1.4我公司掌握的国外新技术、先进经验和各种施工技术资料; 1.5我公司编制的质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件、作业文件及公司 编制的施工工艺标准; 1.6《工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)》; 1.7 《混凝土结构工程施工及验收规》GB 50204- 2015; 1.8《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010; 第二章:工程概况 2.1工程设计概况 1.1工程综合说明

型钢混凝土梁钢筋混凝土柱组合节点施工工法

型钢混凝土梁-钢筋混凝土柱组合节点施工工法广西建工集团第一建筑工程有限责任公司 唐光暹郑毅成翠艳葛智超黄扬 1.前言 型钢混凝土结构是一种内配型钢的组合结构,它综合了钢筋混凝土结构及钢结构的特点,能充分发挥钢结构和钢筋混凝土结构各自材料的优点,具有承载力高,延性好,抗震性能优越等优点,成为结构工程领域重要的研究方向并在工程建设中广泛应用。 型钢混凝土梁-钢筋混凝土柱组合节点是一种新型组合节点形式,国内外均未见相关文献报道。该类节点复杂,型钢的吊装定位、节点核心区钢筋绑扎、混凝土的浇筑工艺均不同于普通的钢筋混凝土节点,也与常规型钢混凝土梁柱节点有所区别。我们知道,节点是有效连接梁、柱构件并使二者共同工作的重要部分,其施工质量直接影响到整个结构的安全性,该节点的施工工艺将是施工控制的重点。 我公司在施工四川省南充市泰合·青年城项目过程中,通过优化创新、方案改革,总结了型钢混凝土梁-钢筋混凝土柱组合节点施工方法。采用本工法,该工程节点施工质量满足设计要求,缩短工期,节约成本。表明本工法可推广性强,在跨度大的转换层结构及类似工程领域具有广泛的应用前景。 2.工法特点 2.1 应用CAD三维建模技术,优化型钢梁开孔位置及节点区内钢筋精确定位排布,提高型钢梁加工制作的准确性。

2.2型钢梁构件实行工厂化制作,避免了现场纠偏、补开孔的工作量,保证构件尺寸、精度及开孔位置的准确,保证了柱纵向受力钢筋能准确、顺利的穿过型钢梁。 2.3 对节点区自密实混凝土进行试配,并根据试验最终确定自密实混凝土工作性控制参数范围,保证了节点区混凝土的质量。 2.4充分利用梁内型钢的结构刚度进行梁支撑系统的设计计算,梁侧模板需设对拉螺栓时,可在型钢梁腹板上设耳板,将其固定于耳板上,耳板应在钢结构深化设计时考虑并在工厂加工时完成。 2.5本工法具有施工简单、快捷、易于掌握,施工综合费用低等特点,保证了质量和施工进度,有较高的应用推广价值。 3.适用范围 型钢混凝土梁-钢筋混凝土柱组合节点是型钢混凝土结构中的一种新型节点形式。本工法适用于型钢混凝土梁柱节点的施工,也适用于型钢混凝土梁与钢筋混凝土梁、柱相交的结构体系。 4.工艺原理 型钢混凝土梁-钢筋混凝土柱组合节点具有梁内型钢吨位大、节点区钢筋和型钢布置较密等特点,实际施工中将面临型钢构件的制作安装、节点区构造复杂及混凝土浇捣困难等问题。 4.1通过对型钢混凝土梁构件中的型钢构件进行深化设计,确定节点区型钢梁翼缘板开孔及补强的节点大样后进行预制加工,对型钢混凝土梁结构的每一个连接点绘制钢筋穿过型钢翼缘或腹板穿孔及补强的节点大样,预先计划节点纵向钢

型钢混凝土柱施工工法

型钢混凝土柱施工工法 中油吉林化建工程有限公司 苏畅宋志宇王晓龙 1.前言 中海石油炼化有限责任公司惠州炼油二期项目中的30万吨/年LLDPE装置中的脱气和挤压造粒厂房,整体结构下部为钢筋混凝土框架,厂房屋面以上为钢结构构架,构架上安装工艺管道及设备,钢筋混凝土与上部钢结构构架之间过渡区采用型钢混凝土柱设计方案。该设计方案充分考虑了结构整体安全、稳定、耐久等要求,因此目前各领域建设项目中得到广泛应用,但由于型钢混凝土柱传统施工工艺操作难度大,且措施用材料必须连接或穿过主体结构,影响主体结构稳定性,项目部组织设计、优化新的施工方案,克服了施工难题,最终圆满的完成了该项施工任务。 2.工法特点 2.1型钢混凝土柱的施工工法,应结合钢筋混凝土结构和钢结构柱施工特点,在传统施工工艺基础上优化、创新,着力解决以下施工重点、难点问题。 2.2型钢混凝土柱中内箍筋应穿过十字钢柱,纵向主筋应穿过结构层钢梁,因此必须保证钢柱、钢梁预制过程中开孔精度,细化开孔、穿筋方案。 2.3型钢混凝土柱侧模板加固不同于钢筋混凝土柱侧模板加固,因为十字钢柱位于型钢混凝土柱中心,用于加固模板的对拉螺栓不能从柱中间穿过。传统工艺一般采用单头螺栓分别焊接在十字钢柱四面的栓钉上拉紧的方法,但是该方法不能应用于梁、柱节点无栓钉区域,为此设计了新的模板加固方案,有效的解决了该难题。 2.4型钢混凝土柱截面尺寸大,振捣施工必须计算振捣设备影响范围,才能保证混凝土振捣密实,并采用分层浇筑混凝土的施工方案,保证混凝土的施工质量。 3.适用范围 适用于设计文件中要求采用型钢混凝土结构的柱施工,包括型钢混凝土柱中钢结构的制作、安装施工,型钢混凝土柱钢筋、模板制作、安装及混凝土浇筑施工。 4.工艺原理 型钢混凝土在结构特性上充分发挥了钢筋混凝土结构和钢结构各自的优势,发展前景广阔。然而任何新技术的应用,都应建立在方案可行的基础上,而型钢混凝土的施工工艺可以充分借鉴钢筋混凝土结构和钢结构施工工艺,将二者工艺重新组合优化,合理安排制作、运输、安装、浇筑等工艺流程,产生型钢混凝土结构特有的施工工艺,因此具备了很高的应用性。同时也是型钢混凝土柱工艺原理的形成依据。 5.施工工艺流程及操作要点 5.1施工工艺流程 施工准备→钢柱预制→钢柱安装→竖向受力钢筋安装→箍筋安装→绑扎钢筋→安装模板固定架→模板安装→模板加固→浇筑混凝土→养护→验收 5.2操作要点

型钢混凝土组合结构节点构造及施工

型钢混凝土组合结构节点构造及施工 : a steel reinforced concrete structure is a new type of structure, and the traditional reinforced concrete structure and steel structure, compared to a steel reinforced concrete structure to make use of the steel and concrete this two kinds of material of their respective advantages, steel quantity in the sameconditions, improve the strength of the component, improved the ductility of the components, and enhance the structure of the seismic performance. Nowthrough the airport logistics processing zone fitness center in engineering steel reinforced concrete structure beams and columns of the node structure analysis for the design and the related engineering construction to provide the reference. Keyword: steel reinforced concrete; Joint structure; Construction technology .、八、一 前言: 型钢混凝土组合结构(简称SRC吉构)是指在混凝土中主要配置型钢(轧制或焊接成型), 并且配有一定的受力钢筋和构造钢筋的结构, 是型钢与混凝土组合结构的一种主要形式。这种结构在英国、美国等西方国家称之为混凝土包钢结构, 在前苏联称之

梁柱节点标号不一致混凝土浇筑施工方案

南京中电熊猫液晶显示科技有限公司G108项目3A阵列厂房梁柱节点不同标号砼浇筑专项施工方案 1、编制依据 1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2011) 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2013) 3、《砼结构设计规范》(GB50010-2010) 4、《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(11G101—1) 5、本项目设计图纸及相关规范和标准 6、施工组织设计 2、工程概况 1)、工程名称:G108项目3A阵列厂房 2)、建设单位:南京中电熊猫液晶显示科技有限公司 3)、设计单位:信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 4)、施工单位:中天建设集团有限公司 5)、监理单位:浙江江南工程管理股份有限公司 6)、勘察单位:建设综合勘察研究设计院有限公司 7)、3A阵列厂房位于南京市南京市栖霞区,距北面约200m为液晶面

板CF厂房,,西侧为天佑路,厂房东西长298.2m,南北宽239.4m,为4-5 层工业厂房,建筑高度35.5米,占地面积72393平方米,建筑面积304738平方米。 三、混凝土强度等级设计及施工要求: 柱混凝土标号为C45、梁砼标号为C35(局部变更为C40) 根据施工组织设计,本项目实行柱与梁板砼分开浇筑,先浇筑柱,后浇筑梁板,柱顶施工缝留置在梁底,梁柱节点与梁板砼一起浇筑,为保证梁柱节点处的砼强度满足设计要求,须对梁柱节点处进行处理。 四、处理措施 根据规范规定在梁柱节点不同砼交界区域采取分隔措施。分隔位置应在低强度等级的结构梁中中,且距柱边不应小于500mm和二分之一的柱宽;采用钢丝网片进行分隔,钢丝网背面用¢14钢筋固定,固定钢筋的间距为双向@150mm。混凝土浇筑时,先按柱标号浇筑分隔范围内的柱梁节点混凝土至梁板顶部标高处,再进行梁板标号混凝土的浇筑。

型钢混凝土梁柱环梁节点施工技术

浅谈型钢混凝土梁柱环梁节点施工技术
[摘 要]:型钢混凝土环梁节点施工技术 [关键词]:钢管柱 钢筋 绑扎
1、前言
型钢混凝土柱作为一种能充分发挥和利用钢和混凝土材料特性的组合结构在工程中得到了广泛的应用, 提高了技术上的合理性和经济上优越性。但作为钢管混凝土柱中重要的梁柱节点,已由过去相对单一的钢 梁与钢管混凝土柱连接或钢筋混凝土梁与钢管混凝土柱连接形式演变为一个钢管混凝土柱节点既有钢筋混 凝土梁和环梁连接,同时又有钢梁穿心连接,其受力和构造复杂,本工法结合了 06SG524 图集中混凝土环 梁-环形牛腿梁柱和内隔式牛腿钢梁柱两种钢管混凝土刚性连接节点构造的施工工艺。由于该节点存在的构 造复杂、穿心构件多、操作空间小、安装复杂以及各道工序繁多且在同一狭小空间完成等施工难点,对此, 我公司逐步研究和改进,形成了一套针对环梁-环形牛腿钢骨砼梁柱节点的施工方法,即将该节点复杂的工 艺和工序从时间和空间上进行分化,降低施工难度,提高工效,合理而安全经济地解决钢梁-钢管混凝土柱 与钢筋混凝土梁穿心连接节点复杂构造的施工难题。对日后这种节点构造的施工具有很好的推广、借鉴和 指导意义,并且工艺成熟,技术先进,有明显的社会和经济效益。
2、工法特点
2.1 针对钢管混凝土柱与钢骨梁和混凝土梁连接的复杂节点,采用环梁-环形牛腿钢骨混凝土梁柱节点施工 工艺,克服了该节点因过多穿心构件连接造成环梁钢筋绑扎和模板安装的施工难点,相比较传统的钢管柱 节点施工工艺,该方法科学地将施工工艺和工序分开,重新进行有机组合,避免了各道工序在同一狭小空 间内工作,大大提高了工作效率和施工进度,质量得到保证,观感效果好,降低了人工成本,经济效益十 分显著。 2.2 环梁的腰筋与钢骨梁采用加劲板进行连接,无需穿心连接,施工简单。 2.3 钢管混凝土柱、环形梁、框架梁和钢骨梁的组合使用均发挥了各自结构的优势和特点,发展前景看好。
3、适用范围
本工法适用于工业与民用房屋建筑工程中的环梁-环形牛腿钢骨砼梁柱复杂节点的施工。
4、工艺原理
该工艺将环梁-环形牛腿钢骨砼梁柱复杂节点中钢管柱节点和环梁钢筋单独制作,现场环梁模板一次安 装成型,搭设胎架,水平搁置钢管柱节点,在钢管柱上绑扎环梁钢筋,环梁绑扎于钢管柱节点上随钢管柱 吊装入模就位,克服了该节点工艺和工序的复杂,解决了由于过多的穿心钢骨构件造成环梁钢筋绑扎和模 板安装的困难,避免了在狭小空间内进行施工,可与任意方向的不同类型的楼盖梁相接,将复杂的工艺和 工序分段独立制作,然后再进行有机组合,形成了一套分段施工、整体装配、并行流水施工的工艺。
5、施工工艺流程及操作要点
1

梁柱节点混凝土施工工艺标准(1)

梁柱节点混凝土施工工艺标准天元建设集团有限公司

梁柱节点混凝土施工工艺标准 1 一般规定 1.1当柱混凝土强度比梁板混凝土强度高一个等级时,柱位置梁板高度范围内的混凝土经设计单位确认,可采用与梁板混凝土设计等级相同的混凝土进行浇筑。当设计无确认或差一个以上等级时,应按照设计要求采取技术措施,设计无要求时,应按本标准组织施工。 1.2在确保核心区混凝土振捣密实的基础上,必须在初凝时间内浇筑外侧混凝土。1.3浇筑核心区外侧混凝土时,流入核心区外的高等级混凝土应按照钢丝网位置及时清理干净。 2 施工准备 2.1 技术准备及要求 2.1.1 混凝土浇筑前应对强度等级、施工时间、现场状况进行检查核对,以确定对设计与规范的符合性。 2.1.2 对管理人员、施工操作人员进行书面技术交底,其主要内容为:各部位混凝土强度等级、浇筑顺序、初凝时间要求、两种混凝土接缝位置等。 2.2 材料准备及要求 2.2.1 主要材料准备 各部位不同等级混凝土、钢丝网片(钢丝直径1mm以上、孔径5—8mm)、扎丝、刮杠等。 2.3 主要机具 振动棒、抹子、刮杠等。 3 施工工艺流程及操作要点 3.1工艺流程 梁钢筋绑扎→附加钢筋绑扎→固定钢丝网片→核心区混凝土浇筑→非核心区混凝土浇筑→混凝土养护 3. 2 操作要点 3.2.1 附加钢筋绑扎 梁钢筋绑扎完毕,梁侧模板安装前,在距柱边大于等于500mm且大于等于1/2核心区高度位置绑扎Φ12@100附加固定钢筋,附加固定钢筋应与梁钢筋绑扎牢固。当梁高

大于800mm时,水平附加钢筋在竖向上每隔400mm改用一根Φ14钢筋,并与梁主筋固定牢固。附加固定钢筋在梁内与水平成45°角,上口在距柱边大于等于500mm且大于等于1/2核心区高度位置。 3.2.2 固定钢丝网片 将钢丝网片用扎丝固定于附加固定钢筋上,钢丝网片应固定于靠近核心区一侧。在梁钢丝网片覆盖的平面区域内,相应现浇板上,同时绑扎钢丝网片,固定于现浇板负弯矩筋及分布钢筋上。 图3.2.2-1 竖向剖面示意图图3.2.2-2 平面示意图 3.2.3 混凝土浇筑 在混凝土浇筑前,应合理安排浇筑顺序,分区分片流水施工,避免出现冷缝。施工中应先浇筑核心区混凝土,振捣密实后,按照钢丝网位置及时清理出流淌到非核心区的混凝土,在初凝前浇筑非核心区混凝土。清理过程必须由旁站责任人监督检查。 4 质量标准 4.1钢丝网片要求直径1mm以上、孔径5—8mm,固定牢固。 4.2两种不同等级混凝土交界处层次清晰、接缝顺直、接缝位置符合设计要求。 4.3接缝处混凝土不得出现夹渣、冷缝、疏松等质量缺陷。 5 安全生产及文明施工 5.1 安全生产

劲钢(型钢)柱结构施工方案

1.1.劲钢结构施工方案 错误!未找到引用源。劲钢结构概况 型钢混凝土组合结构是指在混凝土内配置了型钢和普通钢筋的结构,本工程钢骨柱采用了十字钢骨和箱型钢骨两种;钢骨梁有单钢骨和双钢骨两种,并与体外预应力配套使用,达到了降低梁高的目的。钢管混凝土结构是在型钢柱(箱型柱和钢管柱)内灌注自密实免振捣混凝土;劲性钢筋混凝土结构是在表面布满长剪力钉的型钢结构的外面包裹一层钢筋混凝土外壳。 错误!未找到引用源。型钢混凝土组合结构特点 型钢混凝土组合结构是指在混凝土内配置了型钢和普通钢筋的结构,本工程钢骨柱采用了十字钢骨和箱型钢骨两种;钢骨梁有单钢骨和双钢骨两种,并与体外预应力配套使用,达到了降低梁高的目的。钢管混凝土结构是在型钢柱(箱型柱和钢管柱)内灌注自密实免振捣混凝土;劲性钢筋混凝土结构是在表面布满90mm长剪力钉的型钢结构的外面包裹一层钢筋混凝土外壳。这种结构具有钢结构和混凝土结构的双重优点: a型钢不受含钢率限制,刚度大,承载能力高。 b型钢构件截面积小,在结构承载力允许的条件下可以增加使用面积和层高,其经济效益可观。 c型钢砼柱结构的延展性高,具有优良的抗震性能。 d型钢砼柱结构耐久性和耐火性能优良。 e不必等待柱芯混凝土达到一定强度就可继续安装上一个层次的钢结构构件,有效地缩短了建设工程的工期。 f钢筋安装工程在钢构件施工完毕后进行,钢筋密集、钢构件表面布满剪力钉,钢筋安装非常困难。 g竖向结构模板安装要避免碰撞已经施工完毕的密集的型钢梁,钢柱部位无法设置对拉螺栓,模板设计要全面考虑。 h竖向结构模板与型钢柱间仅有150mm空隙,且钢筋和栓钉非常密集,模板上口分布有型钢梁,对混凝土的施工提出更高的要求。 错误!未找到引用源。工艺流程 绑扎底板钢筋、安装钢柱柱脚埋件→浇筑底板混凝土→安装型钢柱→柱脚灌浆→安装型钢梁→浇筑柱芯混凝土→安装墙、柱钢筋→安装墙、柱模板→浇筑竖向结构混凝土→拆除竖向结构模板→安装水平结构模板→安装梁、板钢筋→浇筑梁、板混凝土→······→安装型钢柱→安装型钢梁

梁柱节点不同强度等级混凝土的常见施工方法

梁柱节点不同强度等级混凝土的常见施工方法 梁的砼强度等级为C25 板的砼强度等级为C25 柱的砼强度等级为C30 1、梁柱节点不同强度等级混凝土的常见施工方法 1.1 不同等级混凝土邻接面的留设 在钢筋混凝土结构中,高层建筑框架结构的梁柱节点比较复杂,由于荷载组合及内力计算的结果,要求同一层的竖向结构(柱、墙)混凝土强度等级高于水平结构(梁、板)的混凝土强度等级。钢筋混凝土框架结构,水平施工缝通常留于柱脚,柱顶若要留水平施工缝则应留于梁底。若同层的竖向构件和水平构件的混凝土同时浇捣,则柱顶不留施工缝。 1.2 梁柱不同强度等级混凝土分别浇捣的施工 根据高层建筑多数使用商品混凝土或现场搅拌站泵送浇捣的情况,梁柱节点核心区的混凝土浇捣方法为:如图1所示,不管柱顶留或不留施工缝,均应先用塔吊吊斗或混凝土泵输送柱等级的混凝土就位,分层振捣,在楼面梁板处留出45°斜面。在混凝土初凝前,随之泵送浇筑楼面梁板的混凝土。采用这种方法浇捣楼层柱、墙、梁、板混凝土时,应重点控制高低强度等级混凝土的邻接面不能形成冷缝,故宜在柱顶梁底处留设施工缝,以缩小节点核心区高强度等级混凝土浇捣时间,避免高低强度等级混凝土的邻接面形成冷缝。同时对梁柱节点钢筋密集的核心区用小型插入振捣器加强振捣,杜绝漏振死角,对于钢筋确实过分密集的情况,应事先和设计单位联系采取适当的技术措施,确保节点核心区混凝土的密实性和设计强度。 2、梁柱节点随同楼面统一浇捣 梁柱节点处不同强度等级混凝土采用分别浇捣的施工方法,给施工带来不便,且容易形成邻接面的冷缝,故当柱子混凝土强度等级高于梁板混凝土强度等级不超过二级时(10N/mm2) ,可考虑梁柱节点处的混凝土随同梁板一起浇捣。但应当指出:此时,梁柱节点处的混凝土强度如果取用梁板的混凝土强度,会引起柱在竖向荷载作用下的承载力不足,以及地震作用下节点核心区的抗剪承载力不足,所以一般不应采用。 3、控制和消除梁柱节点处裂缝的具体措施 3.1 产生梁柱节点不同混凝土强度等级处裂缝的原因 根据我公司在宁波、杭州、上海等地高层建筑工程施工的实践,梁柱节点不同混凝土强度等级均按先柱后梁的次序浇捣,也曾发现少数楼层在梁柱节点处高低强度等级混凝土交界面附近出现微细裂缝。经现场察看和讨论分析认为,这些裂缝不是荷载作用下的结构裂缝,并不影响结构的安全使用。虽然微裂在混凝土中是很难避免的,但是应从严要求,分析原因,采取有效措施,尽量控制和消除这类裂缝,进一步提高工程质量。其具体原因是: (1)梁柱节点处,混凝土的强度等级相差较大,(相差两个等级)时,不同强度等级的混凝土,其水泥用量、水灰比、用水量都不同,柱子体积大,水泥用量多,产生的水化热高,高低强度等级混凝土的收缩有差异,所以在其交界附近容易产

劲钢(型钢)混凝土柱施工方案

石狮国际轻纺物流交易中心石狮国际轻纺城一期第一阶段第一标段主体工程 箱 型 (工字型) 劲 钢 结 构 施 工 方 案 福建省闽南建筑工程有限公司 2013 年 1月 30日

目录 一、工程概况 二、型钢混凝土结构特点 三、工艺流程及操作要点 四、钢骨柱施工 五、施工安全消防文明施工

劲钢结构施工方案 一、工程概况 1、工程名称:石狮国际轻纺物流交易中心一期第一阶段第一标主体工程 2、建设地点:福建省石狮市石狮服装城北侧、南环路南侧 3、设计单位:深圳市建筑设计研究总院有限公司 4、监理单位:福建和盛工程管理有限责任公司 5、建设单位:石狮国际轻纺城发展有限公司 6、建筑面积:本工程总建筑面积约 33 万平方米(其中 A、 B 区专业商业市场地下一层,地上五层,建筑面积约 30 万平方米; 2#办公塔楼地下二层,地上二十四层) , 占地面积约 13 万平方米。 7、建筑功能:本项目为石狮国际轻纺物流交易中心(石狮国际轻纺城)一 期第一阶段第一标段,其中第一标段为 A、B 区专业商业市场、 2#办公塔楼及其附属工程。施工范围包括, A、B 区专业商业市场、 2#办公塔楼、卸货平台 ( 以 9~10 轴的变形缝为界,含 9 轴以内部分及 9 ~ 10 轴共用承台、 10 轴柱基础插筋、变形缝 ) 、B 区至 C 区天桥及地下连廊(含变形缝)和所属的室外工程六部分组成。 A 区 14 根型钢柱, B 区 16 根型钢柱,从地下室底板开始预埋,一直到屋顶。二层以上有型钢梁。钢结构构件及型钢混凝土构件主要采用焊接十字型截面、焊 接H 型钢、焊接箱形截面、热轧 H 型钢及冷弯矩形钢管。钢板最大厚度 60mm,十字型截面最大尺寸约 0.5m*0.7m ,H 型截面最大尺寸约 0.3m*0.9m 。 编制依据: 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205—2001 《钢 -混凝土组合楼盖结构设计与施工规程》YB9238-92 《建筑钢结构焊接技术规程》JBJ81—2002、J218-2002 设计图纸及施工规范 二,型钢混凝土组合结构特点 a型钢不受含钢率限制,刚度大,承载能力高。 b型钢构件截面积小,在结构承载力允许的条件下可以增加使用面积和层 高,其经济效益可观。 c型钢砼柱结构的延展性高,具有优良的抗震性能。 d型钢砼柱结构耐久性和耐火性能优良。 e不必等待柱芯混凝土达到一定强度就可继续安装上一个层次的钢结构构 件,有效地缩短了建设工程的工期。 f钢筋安装工程在钢构件施工完毕后进行,钢筋密集、钢构件表面布满剪力 钉,钢筋安装非常困难。 g 竖向结构模板安装要避免碰撞已经施工完毕的密集的型钢梁,钢柱部位无法设置对拉螺栓,模板设计要全面考虑。 h 竖向结构模板与型钢柱间仅有150mm 空隙,且钢筋和栓钉非常密集,模

钢筋混凝土梁柱节点钢筋密集区域优化设计

钢筋混凝土梁柱节点钢筋密集区域优化设计 摘要:通过改变混凝土梁柱节点区域交叉钢筋的空间布置,由平面交叉改为立体交叉,钢筋的特性得到合理的配置和发挥,提高了梁柱节点核芯区延性、抗震剪切力和冲击力,同时避免因钢筋密集而造成的混凝土浇筑质量问题。 关键词:梁柱节点钢筋密集区域平面交叉立体交叉U形钢筋抗震剪切力抗震冲击力延性 钢筋混凝土梁柱节点区域一般钢筋密集,纵横向梁的受力钢筋在此区域交叉和锚固,致使钢筋间净距和钢筋网眼尺寸减小,形成类似密目滤网的作用(见图1),工程实例证明,导致梁柱节点钢筋密集区域一些主要质量问题: 1、混凝土浇筑困难,泵送混凝土难以直接浇筑到位,多采取二次转运、小批量浇筑, 或采取钢筋安装与混凝土浇筑振淘交替进行,降低工效; 2、混凝土振淘困难,振动棒直径大于钢筋网眼净距,振动棒难以顺利插于新浇混凝 土内工作,振淘不密实; 3、由于交叉钢筋的滤网作用,导致混凝土离析,粗骨料沉积于钢筋网上部,水泥浆 流失,致使柱根部混凝土形成空洞、蜂窝、烂根等质量通病(见图2,3); 4、纵横交叉的钢筋在节点区域密贴,缩减了钢筋的保护层厚度,降低了锚固抗拉强 度,对节点抗震不利; 5、钢筋混凝土节点区域截面钢筋过于密集,在侧向地震荷载作用下有类似于超筋脆 性破坏的风险和可能; 6、梁柱节点水平钢筋网层的存在,类似于在混凝土柱中水平方向形成断层,造成水 平方向剪应力集中,对结构抗震和节点核芯区抗震非常不利。

图1 典型梁柱节点配筋示意图 图2 典型梁柱节点混凝土质量问题示意图 图3 典型梁柱节点混凝土质量问题实例 随着高层建筑和大跨度工业厂房的增多,设计的钢筋混凝土结构截面配筋率越来越高,同时为了获取较高强度的混凝土,所采用的混凝土粗骨料粒径也越来越大,梁柱节点区域钢筋网眼的尺寸与粗骨料的粒径之间的矛盾越来越突出。 而设计单位一般未就钢筋混凝土梁柱节点作出详细的深化设计,国内也为解决此问题进行有益的探索,方案较多,优劣利弊各异。

相关文档
相关文档 最新文档