文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 钢构件(钢梁)组装检验批质量验收记录

钢构件(钢梁)组装检验批质量验收记录

钢构件(钢梁)组装检验批质量验收记录
钢构件(钢梁)组装检验批质量验收记录

表88钢构件(钢梁)组装检验批质量验收记录

编号:

编号:

编号:

钢结构质量检验记录

钢结构质量检验记录 1.原材料及成品进场 Ⅰ基本要求和内容 (1)原材料及成品进场应提供质量合格证明文件、中文标志及出厂检验报告等。 (2)钢材 1)钢材、钢铸件品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。进口钢材产品的质量应符合设计和合同规定标准的要求并附有商检证。 2)对属于下列情况之一的钢材,应进行抽样复验: a.国外进口钢材; b.钢材混批; c.板厚等于或大于40mm,且设计有Z向性能要求的厚板; d.建筑结构安全等级为一级,大跨度钢结构中主要受力构件所采用的钢材; e.设计有复验要求的钢材; f.对质量有疑义的钢材。 其复验结果应符合现行国家产品标准和设计要求。复验报告见质控(建)表4.1.8.4-1。 (3)焊接材料 1)焊接材料品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。 2)重要钢结构采用的焊接材料应进行抽样复验,复验结果应符合现行国家产品标准和设计要求。 (4)连接用紧固标准件 1)钢结构连接用高强度大六角头螺栓连接副、扭剪型高强度螺栓连接副、钢网架用高强度螺栓、普通螺栓、铆钉、自攻钉、拉铆钉、射钉、锚栓(机械型和化学试剂型)、地脚锚栓等紧固标准件及螺母、垫圈等标准配件,其品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。高强度大六角头螺栓连接副和扭剪型高强度螺栓连接副出厂时应分别随箱带有扭矩系数和紧固轴力(预拉力)的检验报告。 2)高强度大六角头螺栓连接副应按现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205的规定复验其扭矩系数,其检验结果应符合规定。复验用螺栓应在施工现场待安装的螺栓批中随机抽取,每批应按规格抽取8套连接副进行复验。复验报告见质控(建)表4.1.8.4-2。 3)扭剪型高强度螺栓连接副应按现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205的规定复验预拉力,其检验结果应符合规定。复验用螺栓应在施工现场待安装的螺栓批中随机抽取,每批应按规格抽取8套连接副进行复验。复验报告见质控(建)表4.1.8.4-3。 4)对螺栓球节点钢网架结构,其连接高强度螺栓应进行拉力载荷或表面硬度试验,其值应符合现行国家标准《钢网架螺栓球节点用高强度螺栓》GB/T16939或《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱》GB3098.1的规定。对8.8级的高强度螺栓其表面硬度应为HRC21~29;10.9级高强度螺栓其表面硬度应为HRC32~36,且不得有裂纹或损伤。检查数量:同规格的螺栓每600只为一批,不足600只仍按一批计,每批取3只为一组随机抽检。螺栓拉力荷载复验报告见质控(建)表4.1.8.4-4。螺栓表面硬度复验报告见质控(建)表4.1.8.4-5。 5)对设计有螺栓实物最小荷载检验要求的螺栓,其抗拉强度应符合设计要求,

钢结构检验批

钢结构子分部工程施工质量验收记录 H0204(□□□□)工程名称防雨棚扩建结构类型钢结构层数 1 施工单位黑龙江省九三农 垦宏宇钢结构建 筑安装工程有限 公司 技术部门负责人陈宏质量部门负责人钱守库 项目技术负责人周扬项目质量负责人钱守库 分包单位分包单位负责人分包技术负责人 序号分项工程名称检验批数施工单位检验意见验收意见1 主体 1 符合要求 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 钢结构子分部工程施工质 量控制资料核查记录 表3.2.1 钢结构子分部工程安全和 功能检验资料核查及主要 功能抽查记录 表3.3.1 钢结构子分部工程施工观 感质量检查评价记录 表3.4.1 检验验收单位 分包单位 (公章) 项目经理: 年月日 施工单位 (公章) 项目经理:周扬 2015年6 月30 日 设计单位 (公章) 项目负责人: 年月日 监理(建设)单位 (公章) 总监理工程师: (建设单位项目负责人): 年月日

钢结构子分部工程施工质量控制资料核查记录 H0204(□□□□)A 工程名称防雨棚扩建施工单位黑龙江省九三农垦宏宇钢结构建筑安装工程有限公司 序 号 项目份数检查意见检查人 1 图纸会审、设计变更、洽商记录 1 2 工程定位测量、放线记录 1 3 原材料出厂合格证书及进场检 (试)验报告 1 4 构配件出厂合格证 5 有关安全及功能的检验及见证检测项目检查记录 6 隐蔽工程验收记录 7 施工记录 8 重大质量、技术问题实施方案及验收记录 9 分项工程所含各检验批质量验收记录 结论:合格 施工单位项目经理: 2015年 6 月25 日 总监理工程师: (建设单位项目负责人) 年月日

钢结构制作(安装)焊接工程检验批质量验收记录表(模板)

钢结构制作(安装)焊接工程检验批质量验收记录表 GB50205-2001 010901□□□ ? ? ? ? ? ? ? ?

说明 010901 (Ⅰ)(主控) 020401 主控项目: 1.检查数量:全数检查。检验方法:检查产品的质量合格证明文件,中文标志及检验报告。 2.全数检查。检查复验报告。 3.全数检查。检查质量证明书和烘焙记录和材料用量证明。 4.全数检查。检查焊工合格证及其认可范围,有效期。 5.全数检查。检查焊接工艺评定报告。 6.全数检查。检查超声波或射线探伤记录。 7.资料全数检查;同类焊缝抽查10%,且不应少于3条。观察检查,用焊缝量规抽查测量。见图5.2.5。 8.每批同类构件抽查10%,且不应少于3件;被抽查构件中,每一类型焊缝按条数抽查5% 且不应少于1条,每条检查1处,总抽查数不应少于10处。观察检查或使用放大镜、焊缝量规和钢尺检查,当存在疑义时,采用渗透或磁粉探伤检查。

钢结构制作(安装)焊接工程检验批质量验收记录表 GB50205-2001 010901□□

说明 010901 (Ⅰ)(一般) 020401 一般项目: 1.按量抽查1%,且不应少于10包。观察检查。 2.全数检查。检查预、后热施工记录和工艺试验报告。 3.检查数量同主控项目第8条。观察检查或使用放大镜、焊缝量规和钢尺检查。见附录A.0.1表。 4.检查数量同主控项目第8条。用焊缝量规检查。注:B指焊缝宽度h f>8.0mm的角焊缝 其局部焊脚尺寸允许低于设计要求值1.0mm,但总长度不得超过焊缝长度10%;焊接H形梁腹板与翼缘板的焊缝两端在其两翼缘板宽度范围内,焊缝的焊脚尺寸不得低于设计值。见附录A.0.1-2表。 5.检查数量:每批同类构件抽查10%,且不应少于3件,观察检查。 6.检查数量:每批同类构件抽查10%,且不应少于3件,被抽查构件中,每件焊缝按数量 各抽查5%,总抽查处不应少于5处。观察检查。 注:t为连接处较薄的板厚。

钢结构质量检验记录

钢结构质量检验记录

钢结构预拼装 Prepared on 22 November 2020

第四章预拼装方案 材料要求 1、进行预拼装的钢构件,应是经过质量部门检查,质量符合设计要求和《钢结构工程施工质量验收规范》规定的构件。 2、焊条、拼装用普通螺栓和螺母的规格、型号应符合设计要求,有质量证明书并符合国家有关标准规定。 3、其它材料:支承凳或平台、各种规格的垫铁等备用。 施工准备 1、主要施工机具。 汽车吊、电焊机、焊钳、焊把线、搬手、撬棍、铣刀或锉刀、手持电砂轮、记号笔、水准仪、钢尺、拉线、吊线、焊缝量规等。 2、作业条件。 (1)按构件明细表核对预拼装单元各构件的规程型号、尺寸、编号等是否符合图纸要求。 (2)预拼装所用的支承凳或平台应测量找平,检查时应拆除全部临时固定和拉紧装置。在厂内用钢板等搭建预拼装场地,并对场地进行水平校正,使所有基准点在同一平面上。 操作工艺 1、工艺流程 2、在下列情况下须对构件进行预拼装

(1)为保证安装的顺利进行,应根据构件或结构的复杂程度、设计要求或合同协议规定,在构件出厂前进行预拼装。 (2)由于受运输条件、现场安装条件等因素的限制,大型钢结构件不能整体出厂,必须分成两段或若干段出厂时,也要进行预拼装。 3、预拼装一般分为立体预拼装和平面预拼装两种形式。 4、在操作平台上放出预拼装单元的轴线、中心线、标高控制线和各构件的位置线,并复验其相互关系和尺寸等是否符合图纸要求。 5、在操作平台上点焊临时支撑、垫铁、定位器等。 6、按轴线、中心线、标高控制线依次将各构件吊装就位,然后用拼装螺栓将整个拼装单元拼装成整体,其连接部位的所有连接板均应装上。 7、拼装过程中若发现尺寸有误,栓孔错位等情况,应及时查清原因,认真处理。预拼装中错孔在3mm以内时,一般都用铰刀铣孔,孔径扩大不得超过原孔径的倍。 8、预拼装后,经检验合格,应在构件上标注上下定位中心线、标高基准线、交线中心点等。同时在构件上编注顺序号,做出必要的标记。必要时焊上临时支撑和定位器等,以便按预拼装的结果进行安装。 9、按照与拼装相反的顺序依次拆除各构件。 10、在预拼装下一单元拼前,应对平台或支承凳重新进行检查,并对轴线、中心线、标高控制线进行复验,以便进行下一单元的预拼装。 质量控制

钢结构分项工程和检验批划分方案

目录 1、编制依据 (2) 1.1主要依据 (2) 1.2编制说明 (2) 2 、工程概况 (2) 3、分部、分项、检验批划分 (2) 3.1单位工程划分 (2) 3.2分部、分项工程划分 (2) 3.3各分部工程的分项工程检验批划分如下: (3)

1、编制依据 1.1主要依据 1.1.1根据本工程设计施工图进行编制。 1.1.2根据本工程的平面布置楼层进行编制。 1.1.3根据施工组织设计进行编制。 1.2编制说明 2 、工程概况 本项目位于北京市顺义区安华街10号,地理位置优越。学校周边绿地环绕,环境条件堪称完美。主要出入口设于学校东侧,建筑面积:16662.78平方米。 本项目为顺义国际学校教学楼改扩建项目,主要划分为早教中心;小学艺术中心及阳光走廊;中学设计中心与表演艺术中心三个部分。 3、分部、分项、检验批划分 3.1单位工程划分 本工程为北京顺义国际学校教学楼改扩建项目-钢结构工程。形式单一,可直接划分为1个单位工程。 3.2分部、分项工程划分

单位工程的分部、分项工程依据下表进行: 3.3各分部工程的分项工程检验批划分如下: 主体分部/钢结构子分部 3.3.1钢结构焊接分项按早教、小学、中学划分为三个检验批 3.3.2焊钉(栓钉)焊接分项按早教、小学、中学划分为三个检验批 3.3.3紧固件连接分项按早教、小学、中学划分为三个检验批 3.3.4高强螺栓连接分项按早教、小学、中学划分为三个检验批 3.3.5钢零部件加工分项按早教、小学、中学划分为三个检验批 3.3.6钢构件组装分项按早教、小学、中学划分为三个检验批 3.3.7钢构件预拼装分项按早教、小学、中学划分为三个检验批 3.3.8单层钢结构安装分项按早教、小学、中学划分为三个检验批 3.3.9多层及高层钢结构安装分项按早教、小学、中学划分为三个检验批 3.3.10压型金属板分项按早教、小学、中学划分为三个检验批 3.3.11防腐涂料涂装分项按早教、小学、中学划分为三个检验批 3.3.12防火涂料涂装分项按早教、小学、中学划分为三个检验批 本文档部分内容来源于网络,如有内容侵权请告知删除,感谢您的配合!

钢结构质量检验记录表

工程名称检验批部位施工单位项目经理监理单位总监理工程师施工依据标准分包单位负责人 主控项目合格质量标准 (按本规范) 施工单位检验 评分记录或结 果 监理(建设)单位验 收记录或结果 备注 1焊接材料进场第1.1.1条2焊接材料复验第1.1.2条3材料匹配第1.1.3条4焊工证书第1.1.4条5「焊接工艺评定第1.1.5条6内部缺陷第1.1.6条7组合焊缝尺寸第1.1.7条8焊缝表面缺陷第1.1.8条 一般项目合格质量标准 (按本规范) 施工单位检验 评分记录或结 果 监理(建设)单位验 收记录或结果 备注 1焊接材料进场第1.2.1条 2预热和后热处理第1.2.2条 3P焊缝外观质量第1.2.3条 4焊缝尺寸偏差第1.2.4条 5凹形角焊缝第1.2.5条 6焊缝感观第1.2.6条 施工单位检验评定结果 班组长:质检员: 或专业工长:或项目技术负责人: 年月日年月日 监理(建设)单位验收结论 监理工程师: (建设单位项目技术人员):年月日

工程名称检验批部位施工单位项目经理监理单位总监理工程师施工依据标准分包单位负责人 主控项目 合格质量标准 (按本规范)施工单位检验 评定记录或结 果 监理(建设)单位验 收记录或结果 备注 1焊接材料进场第2.1.1条2焊接材料复验第2.1.2条3焊接工艺评定第2.1.3条4焊后弯曲试验第2.1.4条 一般项目 合格质量标准 (按本规范)施工单位检验 评定记录或结 果 监理(建设)单位验 收记录或结果 备注 1焊钉和瓷环尺寸第2.2.1条2焊缝外观质量第2.2.2条 旋工单位检验评定 结果班组长:质检员: 或专业工长:或项目技术负责人: 年月曰年月日 监理(建设)单位验收 结论监理工程师: (建设单位项目技术人员):年月日

某工程钢结构质量检验记录

某工程钢结构质量检验记录 钢结构质量检验记录 1.原材料及成品进场 Ⅰ基本要求和内容 (1)原材料及成品进场应提供质量合格证明文件、中文标志及出厂检验报告等。 (2)钢材 1)钢材、钢铸件品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。进口钢材产品的质量应符合设计和合同规定标准的要求并附有商检证。 2)对属于下列情况之一的钢材,应进行抽样复验: a.国外进口钢材; b.钢材混批; c.板厚等于或大于40mm,且设计有Z向性能要求的厚板;

d.建筑结构安全等级为一级,大跨度钢结构中主要受力构件所采用的钢材; e.设计有复验要求的钢材; f.对质量有疑义的钢材。 5)对设计有螺栓实物最小荷载检验要求的螺栓,其抗拉强度应符合设计要求,当设计无要求时应符合现行国家标准《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱》GB3098.1或其它现行国家产品标准要求。复验用螺栓应在施工现场待安装的螺栓批中随机抽取,每批应按规格抽取8套连接副进行复验。螺栓拉力荷载复验报告见质控(建)表4.1.8.4-4。 (5)焊接球 1)焊接球及制造焊接球所采用的原材料,其品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。 2)焊接球焊缝应进行无损检验,其质量应符合设计要求,当设计无要求时应符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205中规定的二级质量标准,检查数量:每种规格按数量各抽查5%,且不应少于3个。焊接球焊缝检验应按照现行行业标准《焊接球节点钢网架焊缝超声波探伤及质量分级法》JG /T3034.1执行。焊缝超声波探伤检验报告见质控(建)表4.1.8.4-6。 3)焊接球节点应按设计指定规格的球及其匹配的钢管焊接成试件,进行轴心拉、压承载力试验,其试验破坏荷载值大于或等于1.6倍设计承载力为合格。检查数量:每项工程中取受力最不利的同规格的焊接球600只为一批,不足600只仍按一批计,每批取3只为一组随机抽检。检验报告见质控(建)表4.1.8.4-7。 (6)螺栓球

钢结构预拼装

第四章预拼装方案 4.1材料要求 1、进行预拼装的钢构件,应是经过质量部门检查,质量符合设计要求和《钢结构工程施工质量验收规范》规定的构件。 2、焊条、拼装用普通螺栓和螺母的规格、型号应符合设计要求,有质量证明书并符合国家有关标准规定。 3、其它材料:支承凳或平台、各种规格的垫铁等备用。 4.2施工准备 1、主要施工机具。 4.3操作工艺 1、工艺流程 施工准备测量放线构件拼装拼装检查编号和标记拆除 2、在下列情况下须对构件进行预拼装 (1)为保证安装的顺利进行,应根据构件或结构的复杂程度、设计要求或合同协议规定,在构件出厂前进行预拼装。 6、按轴线、中心线、标高控制线依次将各构件吊装就位,然后用拼装螺栓将整 个拼装单元拼装成整体,其连接部位的所有连接板均应装上。 7、拼装过程中若发现尺寸有误,栓孔错位等情况,应及时查清原因,认真处理。预拼装中错孔在3mm以内时,一般都用铰刀铣孔,孔径扩大不得超过原孔径的1.2倍。 8、预拼装后,经检验合格,应在构件上标注上下定位中心线、标高基准线、交 线中心点等。同时在构件上编注顺序号,做出必要的标记。必要时焊上临时支撑和定位器等,以便按预拼装的结果进行安装。 9、按照与拼装相反的顺序依次拆除各构件。 10、在预拼装下一单元拼前,应对平台或支承凳重新进行检查,并对轴线、中心线、标高控制线进行复验,以便进行下一单元的预拼装。 4.4质量控制 1、预拼装所用的支承凳或平台应测量找平,检查时拆除全部临时固定和拉紧装置。 2、预拼时严格按轴线、中心线、标高控制线和工艺图进行,对号入座。 3、安装过程中严禁对各构件进行敲砸,损坏构件或使构件产生变形,只能用撬 棍使其预拼装就位。 4、为保证拼装时的穿孔率,零件钻孔时可将孔径缩小一级(3mm),在拼装定位 后进行扩孔,扩到设计孔径尺寸。对于精制螺栓的安装孔,在扩孔时应留0.1mm左右的加工余量,以便进行铰孔。

相关文档