文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 15106设计

15106设计

15106设计
15106设计

供电设计报告

矿井名称:程庄煤矿

施工地点: 15106

施工单位:掘二队

填报日期: 2014.2

燕煤公司

第一章机电设备管理及安全技术措施

一、机电设备管理要求

1、井下机电设备使用必须符合《煤矿机电设备完好标准》;

2、井下电气设备的选用必须符合《煤矿安全规程》444条,电气设备防爆合格率达100%;

3、井下机电峒室必须设在进风流中,机电峒室的空气温度不得超过30℃;

4、操作井下电气设备必须是专职或职班电气人员,否则不得擅自操作电气设备;

5、高压联络开关的分、合闸必须有安全措施;

6、一切容易碰到的裸露的电气设备及其带动的机器外露的传动和转动部分必须加装护罩或遮栏,防止碰触危险;

7、井下检修或搬迁电气设备(包括电缆和电线)前,必须切断电源,在瓦斯检查员的配合下,检查瓦斯在其巷道风流中,瓦斯浓度在1%以下时,并用同电源电压相适应的验电笔检验无电后,方可进行导体对地放电;

8、所有开关把手切断电源时都应闭锁,并悬挂“有人作业,不许送电”牌,设专人看管,只有执行这项工作的人员,才有权取下此牌并送电;

9、橡套电缆的接地芯线,除用作监测接地回路外,不得兼作其它用途;

10、工作面配电点和风机的位置,必须设在距回风流10米以外处新鲜风流巷道内;

11、掘进工作面局部通风机必须实行“三专”供电,装设两闭锁、双风机、双电源、自动换机,当双电源都停电后,再来电时,不能自动复机;

12、局部通风机及供电设施设置专人管理,保证正常运行;

13、井下低压配电系统同时存在两种或两种以上电压时,低压配电设备标牌上,明显得标出其额定电压值,三专风机开关、动力风机开关、连锁开关用黄色底红色字与其它开关标志区分开;

14、电缆的敷设与管理必须符合《煤矿安全规程》468、469、470、471、472条中要求;

15、井下必须使用防爆电话,电话线联结使用符合防爆要求的联结装置,井下电话线路严禁利用大地作回路,电话线的悬挂与电缆相同;

16、绞车零部件齐全完整达到完好标准,安装牢固,压顶子、戗柱及地牛齐全合格,绞车起动器必须使用可逆开关,声光信号齐全,必须具有合格的档卧闸,绞车钢丝绳及连接装置必须达到《煤矿安全规程》402、405、406、407、408、409条要求;

17、定期对小绞车进行安全检查,包机队每日一次检查,配备工每班一次检查,检查落实负责人,做好各项检查记录,发现问题必须立即处理,保证不了安全时立即停止运行;

18、运输机的安装、使用、维护必须执行《8.5.3.1》工作法。减速机及带油滚筒定期注油,输送机的机头、机尾压顶子打牢固,控制及信号必须灵敏、可靠。皮带运输机堆煤、低速保护灵敏、可靠,洒水、沙箱、灭火器必须齐全,严禁使用运输机运送物料;

19、机电设备必须按《煤矿操作规程》进行操作。

二、电气安全技术措施

1、过流保护:

必须按《矿井低压电网短路保护装置整定细则》执行,实际供电中各开关的整定值按供电设计中提出的整定,如有变化必须及时整定。

2、漏电保护:

(1)执行《煤矿井下漏电继电器的安装、运行、维护与检修细则》,机电队每天设专人对变压器漏电保护进行本身模拟试验,确保漏电继电器既不拒动也不误动,禁止漏电继电器甩掉和假投,每月必须在瓦检员的配合下做漏电继电器远方漏电模拟试验,确保漏电继电器灵敏可靠,每次的检查实验必须有专门的记录;

(2)660V电压等级的漏电继电器单相漏电整定值必须大于或等于11千欧;1140V电压等级的漏电继电器单相漏电整定值必须大于或等于20千欧;

(3)检漏继电器的维护,检修及调试工作,记入专门的检漏继电器运行记录簿内;

(4)检漏继电器的辅助接地极单独设置,辅助接地极及引线与局部接地极及引线间的裸露导线之间的直线距离必须大于5米。

3、接地保护装置

必须执行《煤矿井下接地保护装置安装、维护与检修细则》中的有关规定;

(1)所有必须接地的设备和局部接地装置,都要和总接地网连接;

(2)局部接地极必须设在巷道水沟内;

(3)连接导线、接地导线采用断面不小于25㎜的裸铜线或断面不小于50㎜的钢绞线;

(4)局部接地极采用铁管,铁管直径不得小于35mm,长度不得小于1.5米,管子上至少要钻20个直径不得小于5mm的透眼。

三、风水管路管理措施

1、风水管路杜绝羊角和风水环,过道使用硬管连接,风水管路吊挂平直、清洁干净,无跑风漏水现象;

2、每次处理风水管路时,必须将风水管路内的残压放净,方可进行;

3、接风水管试风水时,管路开口正前方禁止有人。

第二章供电系统的确定

确定原则

采区供电系统是根据采区机械设备布置图拟定的,应符合安全、经济、操作灵活、保护完善、便于检修等项要求。原则如下:

1、保证供电可靠,力求减少使用开关、启动器,使用电缆的数量应最少,原则上一台启动器控制一台设备;

2、采区变电所动力变压器多于一台时,合理分配变压器负荷,通常一台变压器担负一个工作面用电设备;

3、变压器最好不并联运行;

4、配电点起动器在三台以下时,一般不设配电点进线自动馈电开关;

5、工作面配电点最大容量电动机用的起动器应靠近配电点进线,以减少起动器间连接电缆的截面;

6、供电系统尽量减少回头供电;

7、本设计根据供电系统的拟定原则和设备布置图的特点,采用干线式供电。

第三章 设备的选择及校验

第一节 变压器容量的选择及校验

一、 本区负荷计算

表1:

二、 变压器容量、台数及型号的确定

变压器容量按下式计算:

φ

cos ..K

K P s

r

N

S ∑=

…………(4-1-1);出处:《煤矿电工手册》(矿井供电下)P348

ΣP

N …… 参加计算的所有用电设备(不包括备用)额定功率之和,kW ;

r K …… 需用系数;

Cos φ…… 参加计算的电力负荷的平均功率因素;

K

s …… 同时系数,当供给一个工作面时取1,供给两个工作面时取0.95,供给三面时取0.9。

需用系数可按下列三种情况选取:

1. 单体支架,各用电设备无一定起动顺序起动的一般机组工作面,可按式(4-1-2)计算需用系数:

∑+=N

S

P P Kr 714

.0286.0……………………(4-1-2) 式中:S P ………最大电动机的功率,kW

∑N

P

…电动机的功率之和,kW

2. 自移式支架,各用电设备按一定顺序起动的机械化采煤工作面,可按式(4-1-3)计算需用系数:

∑+=N

S

P P Kr 6

.04.0…………………………(4-1-3) 3. 井下井底车场等其它变电站的负荷,其所选取的各用设备的需用系数及平均功率因数见下图

1、变压器T1的选择:

将K r = 1, cosφ = 1, K s = 1, ΣP

N = 180, 代入公式得: S =

180×1×1

1

= 180 kV A ; 根据计算结果选择 KBSGZY-630/10移动变电站能满足要求;

2、变压器20095702的选择:

计算需要系数:K r = 0.4+0.6×80

602

= 0.38

将K r = 0.38, cosφ = 0.65, K s = 0.9, ΣP

N = 602, 代入公式得:

S =

602×0.38×0.9

0.65

= 316.74 kV A ;

根据计算结果选择 KBSGZY-1000/10移动变电站能满足要求; 3、变压器1111007的选择:

计算需要系数:K r = 0.4+0.6×250

800

= 0.59

将K r = 0.59, cosφ = 0.65, K s = 0.9, ΣP

N = 800, 代入公式得: S =

800×0.59×0.9

0.65

= 653.54 kV A ;

根据计算结果选择 KBSGZY-1000/10移动变电站能满足要求;

四、变压器的主要技术数据表

表2:

第二节 高压电缆的选择及校验

一、选择原则

1、必须按《煤矿安全规程》选用适合煤矿井下型号的高压电缆。

2、按最大持续允许电流校验电缆截面。如果向单台设备供电时,则可按设备的额定电流校验电缆

截面。按系统最大运行方式时发生的三相短路电流校验电缆的热稳定性。一般在电缆首端(即馈出变电所母线)选定短路点。 3、在水平巷道或倾角45°以下的井巷内,采用钢带铠装不滴流铅包纸绝缘电缆、钢带铠装聚乙烯绝缘电缆或钢带铠装铅包纸绝缘电缆。

4、本采区必须采用铜芯电缆。 二、型号的确定及校验

1、按持续允许电流初选电缆截面 N p I I …………(4-2-1)

; p I ………电缆的允许载流量,A ;

N I ………通过电缆的持续工作电流,A ,其计算公式如下(4-2-2)

N

S N U S I ?=

3 …………(4-2-2);

s S …… 高压电缆所带负荷的视在功率,kV A ; N U …… 井下高压电压,kV 。

其中:

高压电缆所带负荷的视在功率:

21

cos S N

S s K P K S S ?+

?=∑∑φ

…………(4-2-3)出处:

《煤矿电工手册》(矿井供电下)P349 ∑S …………井下各变电所计算负荷的视在功率,kVA ;

1S K …………井下各变电所间的同时系数,取0.8~0.9,如果没有井下高压电机,此系数取1

∑N

P

……井下主排水设备及其它大型固定设备的计算功率之和,kW ;

Cos φ………井下主排水设备及其它大型固定设备的加权平均功率因数;

2S K ………井下主排水设备及其它大型固定设备间的同时系数,只有排水设备时取1,有其它

固定设备时取0.9~0.95

2、按经济电流密度选择电缆截面

J

n I A N

?=

………………(4-2-4)出处:《煤矿电工手册》(矿井供电下)P349 式中:A ………电缆截面,mm 2

; N I ……正常负荷下,通过电缆的持续工作电流,A ; n ………不考虑下井电缆损坏时,同时工作电缆的根数;

J ………经济电流密度(A/mm 2

),见下表,电缆的年运行小时,一般取3000~5000h 。

3、按电缆短路时的热稳定选择电缆截面 C

t I A f k )

3(min ≥………………(4-2-5)出处:《煤矿电工手册》(矿井供电下)P350

式中: min A ………电缆短路时热稳定要求的最小截面

)3(k I ……最大运行方式下,电缆首端发生三相短路时的三相稳态短路电流。

f t ……短路电流作用的假想时间,s ,地面变电所向井下馈出开关的继电器保护整定

时限为0.5s, f t 取0.65S ,井下中央变电所馈出开关为瞬时动作,f t 取0.25s ;

C ……热稳定系数,见下表

三、按允许电压损失校验电缆截面

高压系统的电压损失按照《全国供用电规则》的规定,在正常情况下不超过7%,故障状态下不超过10%,电压损失应从地面变电所算起。

每根电缆的电压损失计算公式如下:

N

N U X R P U X R L P U )

tan ()tan (00φφ+?=

+??=

? N

N U U

U U U ??=

???=

?101001000%……………(4-2-6)出处:《煤矿电工手册《(矿井供电下)P350 式中:U ?:电压损失,V ; %U ?:电压损失率;

P :电缆的输送功率,KW ; L :电缆的长度, km ;

0R ,0X :电缆的每千米阻抗值, km /Ω; R ,X :电缆实际的阻抗值, Ω;

tan φ:功率因数相应的正切值

N

U :电网电压,kV ;

最长高压电缆线路为:C1; 电缆线路的总电压损失为:0 = 0V

电缆线路的总电压损失率:0.0000% ≤ 7%合格。

第三节 低压电缆的选择及校验

一、选择原则

1、矿用橡套电缆型号选择时符合《煤矿安全规程》的规定;

2、在正常工作时电缆芯线的实际温升不得超过绝缘所允许的最高温升,否则电缆将因过热而缩短其使用寿命或迅速损坏。橡套电缆允许温升是650C,铠装电缆允许温升是800C;

3、正常运行时电缆网路的实际电压损失不得大于网路所允许的电压损失;

4、采区常移动的橡套电缆支线的截面选择一般按机械强度要求的最小截面选取即可,不必进行其它项目的校验。对于干线电缆,则必须首先按长期允许电流选择,然后再按允许电压损失计算校验电缆截面;

5、对于低压电缆,由于低压网路短路电流较小,按上述方法选择的电缆截面的热稳定性和电动力稳定性均能满足要求,因此不必再进行短路时的热稳定校验。

二、电缆型号的确定

1、干线电缆采用不延燃橡套电缆;

2、移动式和手持式电气设备使用专用的不延燃橡套电缆;

3、固定敷设的照明、通讯、信号和控制用的电缆采用铠装电缆,不延燃橡套电缆或矿用塑料电缆,非固定敷设的采用不延燃橡套电缆。

三、电缆长度的确定

根据拟定的供电系统,确定系统中各段的电缆长度。在确定电缆长度时,固定橡套电缆按10%余量考虑,铠装电缆按5%余量考虑;移动设备用的橡套电缆的长度,除应按实际使用长度选取外,必须增加一段机头部分的活动长度,约3-5米左右。

四、电缆截面的确定

1、电缆的正常工作负荷电流必须等于或小于电缆允许持续电流;

2、正常运行时,电动机的端电压不低于额定电压的5-10%;

3、电缆未端的最小两相短路电流大于馈电开关短路保护整定值的1.5倍;

4、对橡套电缆,需考虑电缆机械强度要求的最小截面。

五、电缆芯线数的确定

1、动力用橡套电缆选用四芯;

2、当控制按钮不装在工作机械上时,采用四芯电缆;

3、当控制按钮装在工作机械上时,选用六芯、七芯电缆。

六、电缆截面选择计算

矿用橡套软电缆载流量:

1、按持续允许电流选择电缆截面

向单台或两台电动机供电的电流计算,其实际工作电流可取电动机额定电流或两台电动机额定电流之和。

向三台以上(包括三台)电动机供电的电流可按下式计算:

η

φ?????=

∑cos 31000

N r N

U K P Iw ……………………………(4-3-1)出处:《煤矿电工手册》(矿井供电下)P370

ΣP

N …… 干线电缆所供的电动机额定功率之和,kW ; K

r …… 需用系数;

Cos φ…… 所带负荷的加权平均功率因素,(由

∑∑?N

N

P

P φcos 确定);

η ……效率因数;

U

N …… 电网额定电压,V 。 按电缆短路时的热稳定校验截面:

C

t I A f k )

3(min ≥…………出处:《煤矿电工手册》(矿井供电下)P350

式中: min A :电缆短路时热稳定要求的最小截面;

)3(k I :电缆首端发生三相短路时的三相稳态短路电流。

f t :短路电流作用的假想时间,s ,取0.25s ; C :热稳定系数,取141。

电缆C15的载流为:

将η=0.97,cos φ=0.8,K r = 0.63,U N = 660,ΣP

N = 209,代入公式得:

I w = 209×1000×0.63

3×660×0.97×0.8 = 147.4A 电缆C47的载流为:

将η=1,cos φ=0.86,K r = 0.89,U N = 1140,ΣP

N = 300,代入公式得:

I w = 300×1000×0.89

3×1140×1×0.86 = 156.3A 电缆C55的载流为:

将η=1,cos φ=0.8,K r = 0.97,U N = 660,ΣP

N = 84,代入公式得:

I w = 84×1000×0.97

3×660×1×0.8 = 89.6A 电缆C56的载流为:

将η=1,cos φ=0.8,K r = 0.56,U N = 660,ΣP

N = 309,代入公式得:

I w = 309×1000×0.56

3×660×1×0.8 = 188.9A 电缆C64的载流为:

将η=1,cos φ=0.86,K r = 0.89,U N = 1140,ΣP

N = 300,代入公式得:

I w = 300×1000×0.89

3×1140×1×0.86

= 156.3A 电缆C5,C6,C7负载的电动机数目为2台,其载流为电动机额定电流之和,I

w = 63.2 A

电缆C8,C10,C12负载的电动机数目为1台,其载流为电动机额定电流之和,I

w = 63.2 A

电缆C17,C19,C26负载的电动机数目为1台,其载流为电动机额定电流之和,I

w = 27.3 A

电缆C22负载的电动机数目为2台,其载流为电动机额定电流之和,I

w = 108.3 A

电缆C24,C34,C41负载的电动机数目为1台,其载流为电动机额定电流之和,I

w = 87.4 A

电缆C25,C35,C42负载的电动机数目为1台,其载流为电动机额定电流之和,I

w = 4.4 A

电缆C27,C43负载的电动机数目为1台,其载流为电动机额定电流之和,I

w

= 81 A

电缆C45,C46,C48,C49负载的电动机数目为1台,其载流为电动机额定电流之和,I

w = 194.8 A

电缆C50负载的电动机数目为1台,其载流为电动机额定电流之和,I

w = 105.1 A

电缆C61,C62负载的电动机数目为1台,其载流为电动机额定电流之和,I

w = 60.1 A

电缆C63负载的电动机数目为1台,其载流为电动机额定电流之和,I

w = 43.7 A

电缆C65负载的电动机数目为2台,其载流为电动机额定电流之和,I

w = 141.1 A

电缆C66,C67负载的电动机数目为1台,其载流为电动机额定电流之和,I

w = 36 A

2、计算运行时的电压损失:

变压器运行时的电压损失包括变压器的电压损失和电缆的电压损失两部分,我们在此只计算最长线路的电压损失,如果最长线路的电压损失能满足电压损失允许值,一般此变压器所有线路都能满足要求。

电压损失由三个部分组成:

21U U U U T ?+?+?=?∑…………出处:

《煤矿电工手册》(矿井供电下)P371 T U ? :变压器中的电压损失,V ; 1U ?、2U ?:干线和支线电缆中的电压损失,V ;

(1)变压器的电压损失计算

100/]sin %)10(cos %10[222

2N N

K N N w T U S P U S P I I U ????-+???=

?φ? …………式(3-2) I

w : 正常运行时,变压器低压侧的负荷电流,A ; N U 2 :变压器二次侧额定电压,V 。

I

2N

: 变压器二次侧的额定电流,A ; P ? : 变压器的短路损耗,W ; S

N

:变压器额定容量, kVA ; K U :变压器的阻抗电压百分数; φcos 、φsin : 变压器负荷中的功率因数及对应的正弦值;

变压器T1的电压损失:

将Iw = 0.00,I2n = 524.82,△P = 4100,Sn = 630,Uk = 4.0,Cos φ = 0.60,Sin φ = 0.80,U2n = 693,代入公式(4-3-2)中得:

△Ut = 0.0V;

变压器20095702的电压损失:

将Iw = 174.90,I2n = 833.19,△P = 6100,Sn = 1000,Uk = 4.0,Cos φ = 0.60,Sin φ = 0.80,U2n = 693,代入公式(4-3-2)中得:

△Ut = 4.7V;

变压器1111007的电压损失:

将Iw = 167.08,I2n = 481.17,△P = 6100,Sn = 1000,Uk = 4.0,Cos φ = 0.60,Sin φ = 0.80,U2n = 1200,代入公式(4-3-2)中得:

△Ut = 13.3V;

(2)干线和支线电缆中的电压损失值计算

)(100000φtg X R U L

P K U N

N r +???=

?∑ …………式(3-3)

ΣP N …电缆所带电动机的额定功率,kW ; K

r 为需用系数,支线电缆取1;

L :电缆长度,km ; U

N :电网额定电压,V ;

R 0 、X

0 :电缆单位长度的电阻和电抗,km /Ω; tg φ:电动机平均功率因数相应的正切值 变压器T1干线电压损失由C7,组成,电压损失计算如下:

C7:将Kr = 0.35,ΣPn = 60,L = 0.20,Un = 660,R0 = 0.616,X0 = 0.084,Tan φ = 1.33,代入公式(4-3-3)中得:

△U = 0.35×60×1000×0.20×(0.6160+0.0840×1.33)/660 = 4.6V; 变压器T1的干线电压损失总和为: Σ△U1 = 4.6V;

变压器T1支线电压损失由C12,组成,电压损失计算如下:

C12:将ΣPn = 60,L = 0.01,Un = 660,R0 = 2.160,X0 = 0.092,Tan φ = 0.75,代入公式(4-3-4)中得:

△U = 1.00×60×1000×0.01×(2.1600+0.0920×0.75)/660 = 2.0V; 变压器T1的支线电压损失总和为: Σ△U2 = 2.0V;

变压器20095702干线电压损失由C22,C15,组成,电压损失计算如下:

C22:将Kr = 0.35,ΣPn = 100,L = 0.05,Un = 660,R0 = 0.864,X0 = 0.088,Tan φ = 1.33,代入公式(4-3-3)中得:

△U = 0.35×100×1000×0.05×(0.8640+0.0880×1.33)/660 = 2.6V;

C15:将Kr = 0.35,ΣPn = 452,L = 0.20,Un = 660,R0 = 0.315,X0 = 0.078,Tan φ = 1.33,代入公式(4-3-3)中得:

△U = 0.35×452×1000×0.20×(0.3150+0.0780×1.33)/660 = 20.1V; 变压器20095702的干线电压损失总和为: Σ△U1 = 22.7V;

变压器20095702支线电压损失由C27,组成,电压损失计算如下:

C27:将ΣPn = 75,L = 0.01,Un = 660,R0 = 0.864,X0 = 0.088,Tan φ = 0.72,代入公式(4-3-4)中得:

△U = 1.00×75×1000×0.01×(0.8640+0.0880×0.72)/660 = 1.1V;

变压器20095702的支线电压损失总和为: Σ△U2 = 1.1V;

变压器1111007干线电压损失由C45,组成,电压损失计算如下:

C45:将Kr = 0.35,ΣPn = 590,L = 0.20,Un = 1140,R0 = 0.315,X0 = 0.078,Tan φ = 1.33,代入公式(4-3-3)中得:

△U = 0.35×590×1000×0.20×(0.3150+0.0780×1.33)/1140 = 15.2V; 变压器1111007的干线电压损失总和为: Σ△U1 = 15.2V;

变压器1111007支线电压损失由C50,组成,电压损失计算如下:

C50:将ΣPn = 90,L = 1.20,Un = 1140,R0 = 0.315,X0 = 0.078,Tan φ = 0.83,代入公式(4-3-4)中得:

△U = 1.00×90×1000×1.20×(0.3150+0.0780×0.83)/1140 = 36.0V; 变压器1111007的支线电压损失总和为: Σ△U2 = 36.0V;

变压器T1的所选择线路的电压损失总和为:

Σ△U = △U T +△U 1+△U

2 = 0.0+4.6327+2.0264 = 6.66 V ;

电压损失 ≤ 67V,合格。

变压器20095702的所选择线路的电压损失总和为: Σ△U = △U T +△U 1+△U

2 = 4.7+22.6886+1.0542 = 28.40 V ;

电压损失 ≤ 67V,合格。

变压器1111007的所选择线路的电压损失总和为: Σ△U = △U T +△U 1+△U

2 = 13.3+15.1796+35.9652 = 64.49 V ;

电压损失 ≤ 117V,合格。 3、按起动时校验系统最大电压损失

计算电动机起动电压损失时,我们遵循电动机容量最大,受电距离最远的线路选择;

在变压器T1所带线路中,电动机M1启动时电压损失最大,由变压器T1,电缆C5,C8,组成的线路。 在变压器20095702所带线路中,电动机M17启动时电压损失最大,由变压器20095702,电缆C22,C15,C27,组成的线路。

在变压器1111007所带线路中,电动机M27启动时电压损失最大,由变压器1111007,电缆C65,C64,C47,C50,组成的线路。

(1)起动时工作机械支路电缆的电压损失

在校验支线电压损失时,选择最大起动电机的起动电流进行计算,其计算公式为:

Z

Z Q ZQ A L I U γφ3

10cos 3?=

?,V (4-3-5)

式中γ——支路电缆芯线导体的电导率,)/(2mm m ?Ω,铜取53;

Z L ——支路电缆实际长度,km ; φcos ——电动机起动时的功率因数;

Z A ——支路电缆的芯截面,2m m ;

Q I ——电动机的实际起动电流,A ,取额定起动电流的0.75倍;

变压器T1所带线路中电动机M1启动时,其支线电压损失为:

电缆C8截面面积A Z :20mm 2 ,L Z :10m ,所带电机的启动电流I

Q

:285A ,代入公式得:

计算得出该支线启动电压损失ΔU

ZQ

= 4 V 。

支线电压损失总和:4V 。

变压器20095702所带线路中电动机M17启动时,其支线电压损失为:

电缆C27截面面积A Z :25mm 2 ,L Z :10m ,所带电机的启动电流I

Q

:364.5A ,代入公式得:

计算得出该支线启动电压损失ΔU

ZQ = 4 V 。 支线电压损失总和:4V 。

变压器1111007所带线路中电动机M27启动时,其支线电压损失为:

电缆C50截面面积A Z :70mm 2 ,L Z :100m ,所带电机的启动电流I

Q :556.5A ,代入公式得:

计算得出该支线启动电压损失ΔU

ZQ = 24 V 。 支线电压损失总和:24V 。 (2)起动时干线电缆中电压损失

在校验干线电缆截面时,是依据供电距离最远,容量最大的负荷电动机起动,其余负荷电动机正常运行状态取值计算,其公式为

g

g gQ gQ A g L I U γφ3

10cos 3?=

?,V (4-3-7)

式中

γ——干线电缆芯线的电导率,)/(2mm m ?Ω,铜取53;

g L ——干线电缆实际长度,km ; g A ——干线电缆芯线截面,2m m ;

gQ I ——干线电缆中实际起动电流,A ,取额定起动电流的0.75倍;

∑∑+++=22)sin sin ()cos cos (pj i Q Q pj i Q Q gQ I I I I I φφφφ (4-3-8)

∑i

I

——其余负荷电动机正常工作电流之和,A ;

pj φcos ——其余负荷的加权平均功率因数;

Q φcos ——干线电缆在起动条件下的功率因数,

gQ

pj

i Q Q I I I g ∑+=

φφφcos cos cos (4-3-9)

变压器T1所在线路中电动机M1启动时,其干线电压损失为: 干线电缆实际启动电流为:

将电动机 M1 启动电流I Q :285A ,功率因数cosφ Q :0.83,sinφ

Q =

1 - 0.83

2 = 0.558,其余负

荷电动机正常工作电流之和∑I i :126.4A ,其余负荷的加权平均功率因数cosφ

pj :0.83,

sinφ

pj

=

1 - 0.83

2 = 0.558 代入公式得

干线电缆实际启动电流I

gQ

=

(285×0.83+126.4×0.83)2+(285×0.558+126.4×0.558)2 = 411A 。

电缆C5截面面积A g :35mm ,长度L g :300m ,干线电缆实际启动电流I

gQ :411A ,代入公式得: 该干线启动电压损失ΔU

gQ = 96 V 。

干线启动电压损失总和:96 V 。

变压器20095702所在线路中电动机M17启动时,其干线电压损失为: 干线电缆实际启动电流为:

将电动机 M17 启动电流I Q :364.5A ,功率因数cosφ Q :0.81,sinφ

Q =

1 - 0.81

2 = 0.586,其余

负荷电动机正常工作电流之和∑I i :574.9A ,其余负荷的加权平均功率因数cosφ

pj :0.801,

sinφ

pj =

1 - 0.801

2 = 0.598 代入公式得

干线电缆实际启动电流I

gQ =

(364.5×0.81+574.9×0.801)2+(364.5×0.586+574.9×0.598)2 = 939A 。

电缆C22截面面积A g :25mm ,长度L g :50m ,干线电缆实际启动电流I

gQ :939A ,代入公式得: 该干线启动电压损失ΔU

gQ = 49 V 。

电缆C15截面面积A g :70mm ,长度L g :300m ,干线电缆实际启动电流I

gQ :939A ,代入公式得: 该干线启动电压损失ΔU

gQ = 106 V 。 干线启动电压损失总和:155 V 。

变压器1111007所在线路中电动机M27启动时,其干线电压损失为: 干线电缆实际启动电流为:

将电动机 M27 启动电流I Q :556.5A ,功率因数cosφ Q :0.92,sinφ

Q

=

1 - 0.92

2 = 0.392,其余

负荷电动机正常工作电流之和∑I i :461.6A ,其余负荷的加权平均功率因数cosφ

pj :0.672,

sinφ

pj =

1 - 0.672

2 = 0.741 代入公式得

干线电缆实际启动电流I

gQ

=

(556.5×0.92+461.6×0.672)2+(556.5×0.392+461.6×0.741)2 = 995A 。

电缆C65截面面积A g :70mm ,长度L g :100m ,干线电缆实际启动电流I

gQ :995A ,代入公式得: 该干线启动电压损失ΔU

gQ = 38 V 。

电缆C64截面面积A g :70mm ,长度L g :1200m ,干线电缆实际启动电流I

gQ :995A ,代入公式

得:

该干线启动电压损失ΔU

gQ

= 161 V 。

电缆C47截面面积A g :70mm ,长度L g :200m ,干线电缆实际启动电流I

gQ :995A ,代入公式得: 该干线启动电压损失ΔU

gQ = 77 V 。

干线启动电压损失总和:276 V 。

(3)起动时变压器中的起动电压损失 在计算变压器的起动电压损失时,

)sin %cos %(%BQ X BQ r Be

BQ BQ U U I I U φφ+=

? (4-3-10)

100

%BQ Be

BQ U U U ?=?,V (4-3-11)

式中BQ I ——起动时变压器的负荷电流,A 。可参照式(4-3-8)计算;

Be I ——变压器负荷侧额定电流,A ; Be U ——变压器负荷侧额定电压,V ;

BQ φcos ——起动时变压器负荷功率因数,可按下式(4-3-9)计算。

r U ——变压器在额定负荷时的电阻压降百分数 X U ——变压器在额定负荷时的电抗压降百分数

%10N

r S P

U ??=

式中:N S ……额定容量,kV A; (4-3-10)

P ?……短路损耗 (4-3-11)

2

2r K X U U U -= 式中:K U …阻抗电压百分数

变压器T1所带线路在电动机M1启动时,变压器启动电压损失为:

起动时变压器的负荷电流:

将电动机 M1 启动电流I Q :285A ,功率因数cosφ Q :0.83,sinφ

Q

= 1 - 0.832 = 0.558,其余负

荷电动机正常工作电流之和∑I i :126.4A ,其余负荷的加权平均功率因数cosφ

pj

:0.83,

sinφ pj

= 1 - 0.832 = 0.558 代入公式得 干线电缆实际启动电流I

gQ

= (285×0.83+126.4×0.83)2+(285×0.558+126.4×0.558)2 = 411A 。

计算电阻压降百分数:

将短路损耗4100,额定容量630kV A ,代入公式得,电阻压降百分数U r = 4100

10×630

= 0.651

计算电抗压降百分数:

将阻抗电压百分数4,电阻压降百分数U r = 0.651,代入公式得,电抗压降百分数U

x = 0.6512 - 42 = 3.947

将启动时变压器负荷电流I BQ :411A ,负荷侧额定电流I Be :524.82A ,负荷侧额定电压U

Be :690V ,

负荷功率因数cosφ BQ :0.83,电阻压降百分数U r :0.651,电抗压降百分数U

X :3.947代入公式得:

该变压器启动电压损失:15V 。

变压器20095702所带线路在电动机M17启动时,变压器启动电压损失为:

起动时变压器的负荷电流:

将电动机 M17 启动电流I Q :364.5A ,功率因数cosφ Q :0.81,sinφ

Q

= 1 - 0.812 = 0.586,其余

负荷电动机正常工作电流之和∑I i :574.9A ,其余负荷的加权平均功率因数cosφ

pj

:0.801,

sinφ

pj

= 1 - 0.8012 = 0.598 代入公式得

干线电缆实际启动电流I

gQ

= (364.5×0.81+574.9×0.801)2+(364.5×0.586+574.9×0.598)2 = 939A 。

计算电阻压降百分数:

将短路损耗6100,额定容量1000kV A ,代入公式得,电阻压降百分数U

r = 6100

10×1000

= 0.61

计算电抗压降百分数:

将阻抗电压百分数4,电阻压降百分数U r = 0.61,代入公式得,电抗压降百分数U

x = 0.612 - 42

= 3.953

将启动时变压器负荷电流I BQ :939A ,负荷侧额定电流I Be :833.19A ,负荷侧额定电压U

Be :693V ,

负荷功率因数cosφ BQ :0.8,电阻压降百分数U r :0.61,电抗压降百分数U

X :3.953代入公式得: 该变压器启动电压损失:22V 。

变压器1111007所带线路在电动机M27启动时,变压器启动电压损失为:

起动时变压器的负荷电流:

将电动机 M27 启动电流I Q :556.5A ,功率因数cosφ Q :0.92,sinφ

Q

= 1 - 0.922 = 0.392,其余

负荷电动机正常工作电流之和∑I i :461.6A ,其余负荷的加权平均功率因数cosφ

pj

:0.672,

sinφ pj

= 1 - 0.6722 = 0.741 代入公式得 干线电缆实际启动电流I

gQ

= (556.5×0.92+461.6×0.672)2+(556.5×0.392+461.6×0.741)2 = 995A 。

计算电阻压降百分数:

将短路损耗6100,额定容量1000kV A ,代入公式得,电阻压降百分数U r = 6100

10×1000

= 0.61

计算电抗压降百分数:

将阻抗电压百分数4,电阻压降百分数U r = 0.61,代入公式得,电抗压降百分数U

x

= 0.612 - 42

= 3.953

将启动时变压器负荷电流I BQ :995A ,负荷侧额定电流I Be :481.17A ,负荷侧额定电压U

Be

:1200V ,

负荷功率因数cosφ BQ :0.83,电阻压降百分数U r :0.61,电抗压降百分数U

X

:3.953代入公式得:

该变压器启动电压损失:68V 。

4、起动状态下供电系统中总的电压损失

BQ gQ zQ Q

U U U U

?+?+?=?∑,V (2-48)

变压器T1所带线路在电动机M1启动,其它正常工作时其启动电压损失ΣU = 4+96+15 = 115 V ,损失百分率是: 17.42% 。

起动电压损失 ≤ 199V 合格。

变压器20095702所带线路在电动机M17启动,其它正常工作时其启动电压损失ΣU = 4+155+22 = 181 V ,损失百分率是: 27.42% 。 起动电压损失 ≤ 199V 合格。

变压器1111007所带线路在电动机M27启动,其它正常工作时其启动电压损失ΣU = 24+276+68 =368 V ,损失百分率是: 30.7% 。 起动电压损失 ≤ 345V 合格。

第四节 短路电流计算

一、高压侧短路电流计算

高压侧短路电流计算方法分两种,一种是采用标么值计算,另一种是采用有名值计算。 所有计算公式源于《短路电流的实用计算》。

1、标么值计算高压侧短路电流

用标么值计算时,首先选定一个基准容量,此基准容量的选择应是“便于计算”,如系统大,取1000MV A ,系统小,取100MVA ,煤矿一般取100MV A 。

基准电压一般选取平均电压,平均电压b U 比额定电压高5%,然后算出基准电流值。

建筑设计收费标准【参考】

建筑设计收费标准【参考】 一. 住宅类收费 1 按费率收费,为概算投资造价2.0~3.0%收取。 2 按面积收费则分类如下:(上限为采暖地区) 3 多层住宅(含六跃七跃层): 方案:3元/M2 2.5~5元/M2 扩初:7~12元/M2 施工图:16~25元/M2 4 小高层住宅(八~十一层,含十一跃十二跃层)4.5 方案: 4.5元/M2 3.5~8元/M2 扩初:10~16元/M2 施工图:22~32元/M2 5 高层住宅(十二~三十层) 方案:6元/M2 5~10元/M2 扩初:14~19元/M2 施工图:30~38元/M2 6 超高层住宅(三十层以上) 方案:8元/M2起 扩初:17元/M2起 施工图:38元/M2起 7 别墅 方案:12元/M2 8~20元/M2 扩初:20~40元/M2 施工图:40~80元/M2 说明: 1.上述取费中扩初和施工图均为全过程收费。 2.上述取费已考虑一定的经验套用率, 3.通常按小区规模作如下调整:总建筑面积<5万M2,系数为1.2; 5万M2<总建筑面积<20万M2, 系数为1.0; 总建筑面积>20万M2, 系数为0.95. 4.单栋或数栋别墅的收费单独另定。 5.上述费用未包含修建性详细规划设计收费, 6.修建性详细规划设计收费标准按修建性详细规划设计收费执行。 7.上述费用未包含总图费用, 8.室外总体造价通常为建安总造价的5%~10%, 9.总图费用通常取室外总体造价的2%~3%。 10.地下室及人防,普通地下室设计取费按35元/M2,人防地下室设计取费按45元/M2 11.独立地下车库,设计取费35~45元/M2, 二教育类建筑(上限为采暖地区) 1 中小学建筑 1)教学楼及行政楼: 方案:8元/M2 7~9元/M2 扩初:16~22元/M2

实用全面的薪酬体系设计方案(参考模板)

XZXX有限公司 薪酬体系设计方案 起草部门:人力资源 2016.1.15

目录 第一章总则 (1) 第二章薪酬总额 (2) 第三章固定工资 (3) 第四章绩效工资 (6) 第五章奖金 (7) 第六章附加工资 (10) 第七章年薪制 (12) 第八章岗位绩效工资制 (14) 第九章技术绩效工资制 (15) 第十章销售绩效工资制 (17) 第十一章高级人才协议工资制 (18) 第十二章工勤人员市场工资制 (19) 第十三章薪酬调整 (20) 第十四章其他规定 (22) 附件1:公司职系划分表 (26) 附件2:管理职系职级系统 (27) 附件3:支持服务职系职级系统 (28) 附件4:技术职系职级系统 (29) 附件5:营销职系职级系统 (30) 附件6:生产操作职系职级系统 (31)

附件7:标准岗位薪酬(技术薪酬)固定比例、浮动比例参照表. 32附件8:管理职系的岗位与薪档对应表 (33) 附件9:支持服务职系的岗位与薪档对应表 (34) 附件10:技术职系的岗位与薪档对应表 (35) 附件11:生产操作职系的岗位与薪档对应表 (36) 附件12:工勤人员薪酬基数表 (37)

第一章总则 第一条适用范围 凡XXX有限公司(以下简称公司)所有员工,除公司另行的专案方式处理外均依本方案实施。 第二条目的 制定本方案的目的在于: 1、建立适应企业市场化运作的价值分配体系,使个人创造价值和团队价值有效结合,共享公司发展所带来的收益; 2、保持关键部门、关键岗位薪酬水平的稳定性,使员工收入与公司、部门及个人业绩分层挂钩,激发员工活力,提高公司的竞争力; 3、建立吸引人才和留住人才的机制,提高员工归属感,重塑企业价值观念,最终推进公司整体发展战略的实现。 第三条依据和基本原则 薪酬分配的依据是:岗位价值、能力和业绩贡献,并参考青岛市社会平均工资水平和行业平均水平。 薪酬作为分配价值形式之一,遵循按劳分配、效率优先、兼顾公平及可持续发展的原则。 薪酬确定:薪酬的确定原则上主要考虑员工承担某一职位所需具备的条件及其在工作中所表现出来的能力。依靠科学的价值评价,对各职种、职系人员的任职角色、绩效进行客观公正的评价,给贡

荣成规划设计方案参考

荣成xxx生产项目规划设计方案 模板范文

荣成xxx生产项目规划设计方案 荣成市为山东省威海市下辖县级市,地处山东半岛最东端,三面环海,海岸线长500公里,是中国大陆距离韩国最近的地方。介于东经122°08’一122°42’、北纬36°45’—37°27’之间,北、东、南三面濒临黄海,海岸线曲长达491.9公里;属暖温带大陆性季风型湿润气候;辖3个区、 12个镇、10个街道,面积1526平方公里。2016年户籍总人口66.7万人。早在新石器时代,荣成就有人类聚居。西汉始置不夜县,属东莱郡。据史 书记载,秦始皇先后两次来荣筑桥立祠、观海祀日,汉武帝也曾前来拜日主。截至2016年底,拥有国家4A级景区3处、3A级景区11处、2A级景 区1处。2018年1月,荣成入选首批社会信用体系建设示范城市。2019年 7月,入选国家知识产权强县工程试点县(区)。2019年10月8日,被评 为2019年度全国综合实力百强县市。入选2019年度全国新型城镇化质量 百强县市、2019全国营商环境百强县、第二批节水型社会建设达标县(区)。2020年山东省四星级新型智慧城市建设预试点城市。2019年,荣 成市实现生产总值930.8亿元,按可比价计算,比上年增长3.6%。 该xxx项目计划总投资4117.98万元,其中:固定资产投资2791.44 万元,占项目总投资的67.79%;流动资金1326.54万元,占项目总投资的32.21%。

达产年营业收入9805.00万元,总成本费用7825.85万元,税金及附 加71.18万元,利润总额1979.15万元,利税总额2323.32万元,税后净 利润1484.36万元,达产年纳税总额838.96万元;达产年投资利润率 48.06%,投资利税率56.42%,投资回报率36.05%,全部投资回收期4.27年,提供就业职位187个。 报告依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及项目承办 单位的实际情况,按照项目的建设要求,对项目的实施在技术、经济、社 会和环境保护、安全生产等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证;本报告通过对项目进行技术化和经济化比较和分析,阐述投资项目的市场 必要性、技术可行性与经济合理性。 ...... CMOS摄像头模组(CMOSCameraModules,CCM)已经成为重要的传感技术,并且该市场竞争越来越激烈。据麦姆斯咨询报道,摄像头模组产业已 经发展到了一个新阶段,Yole预测2018年全球摄像头模组市场规模达到 271亿美元,未来五年将保持9.1%的复合年增长率(CAGR),预计2024年 将达到457亿美元。摄像头模组产业涵盖图像传感器、镜头、音圈电机、 照明器和其它摄像头组件。该产业的主要驱动因素为智能手机和汽车等产 品中的摄像头数量不断增加,因此CMOS摄像头模组市场仍具很强的吸引力。

proe自顶向下设计的基础原理

本课程将讲授自顶向下设计的基础原理。该设计方式有力而稳定地扩展了参数设计,使产品设计更为有效。自顶向下设计使您可以在产品组件的环境中创建零件,并在 创建新零件特征时参照现有几何。 图 1 该设计方法不同于传统的自底向上设计方法,在自底向上设计方法中,各个元件是独立于组件进行设计的,然后再将这些元件组合到一起来开发顶级组件。 图 2 自顶向下设计是一种逐步进行的过程: 1.使用标准的起始组件创建一个顶级组件文件。 2.使用标准的起始零件在顶级组件中创建一个骨架。 3.在骨架元件中创建所需的骨架几何。 4.使用骨架模型参照创建并装配所需元件。 5.在元件中对所需特征进行建模,并使用骨架几何作为唯一的参数参照。 6.在组件中的适当级创建并装配一个映射零件。 7.在映射零件中创建所需参照。 8.创建并装配参照映射零件的元件。 9.在参照映射零件(如有必要,参照骨架)的元件中建立几何。

请注意,有更多关于自顶向下设计方面的高级功能和方法,例如,布局和发布几何,这些功能和方法将在 高级组件指南和大型组件指南两个课程中进行介绍。 当您决定使用“自顶向下设计”法时,需要了解一些Pro/ENGINEER的特点。 零件模式对组件模式 使用Pro/ENGINEER零件和组件文件有两种不同的方法。要对设计进行更改,可以在“零件模式”中修改零件文件本身,也可以在“组件模式”中的“组件”内容中修改零件文件。 在“零件模式”中,您仅操作零件的几何,且操作窗口中仅包含该零件。 在“组件模式”中,您操纵的是该组件,可以操作组件中的几何或其中零件的几何。 工作在“组件模式”时,若要为零件添加几何,必须选取考虑中的元件,右键单击并选择激活。这向系统表明您正在创建的特征属于所选的特定元件。如未“激活”(Active)该元件,则需要按上一课中的做法创建组件级特征。 当组件中使用的零件发生变更时(可能是尺寸修改或添加特征),这些变更在组件中是可见的,意识到这一点很重要。当零件单独打开并更改或在组件的内容中更改时,尤为如此。 这也是相关性(信息的双向流)的另一个范例。意识到一个零件仅有一个模型很重要。无论用在 设计、文档和制造工艺中何处,该模型将被参照(不是复制)。 创建不正确的外部参照 Pro/ENGINEER的一个重要功能就是将特征连接到一起,当发生设计修改时,在元件之间建立起关系并节省时间。但是,若要使这些关系正常运行,必须创建些设计中发生变更时可进行编辑和操作的可靠关系。

建筑设计图纸表达 (方案设计深度)

建筑设计图纸表达(方案设计深度) 注:下列信息并不全面,仅供参考。 参考资料:《建筑工程设计文件编制深度规定》、《房屋建筑制图统一标准》、《总图制图标准》、《建筑制图标准》 总平面图 1.应表示的内容 1)场地的范围:表示出用地红线、道路红线 2)场地内及四邻环境的反映(四邻原有及规划的城市道路和建筑物,场地内需保留的建筑物、古树名木、 历史文化遗存、现有地形与标高、水体、不良地质情况等) 3)场地内拟建道路、停车场、广场、绿地及建筑物的布置,并表示出主要建筑物与用地界线(或道路红 线、建筑红线)及相邻建筑物之间的距离。 4)拟建主要建筑物的名称、出入口位置、层数与设计标高,以及地形复杂时主要道路、广场的控制标高。 5)指北针或风玫瑰图、比例。 2.表达的规范性 1)线型要求参见《房屋建筑制图统一标准》 2)总图中的坐标、标高、距离宜以米为单位,并应至少取至小数点后两位,不足时以“0”补齐。 3)总图应按上北下南方向绘制。根据场地形状或布局,可向左或右偏转,但不宜超过45°。 4)总图中标注的标高应为绝对标高,如标注相对标高,则应注明相对标高与绝对标高的换算关系。 3.表达的表现性(非实际工程制图适用) 1)一般原则:各种表现性的表达手段不得影响各项规定内容的规范性表达 2)阴影:为了更直观反映建筑体量的高差关系,可以在总图上表示建筑阴影。投影角度应符合某时刻真实日照角度,投影区域不宜过大,应呈半透明。 3)色彩:一般不必要。需要时,可以表达对象的真实色彩,或用色彩区别场地内建筑与周围建筑。 4)切忌把总图当作分析图使用,而使用多余的符号、标注、色彩。方案的各种特性应该由各种分析图表达。

网站设计方案(模板)

Wo zhao XX旅游网站设计方案 (样板,内容只供参考) 专业班级: 姓名: 学号: 指导教师:陶建平 日期:2012.xx.xx

目录 1、网站需求分析 2、网站建设目标 3、网站技术解决方案 3.1网页服务器架设方案 3.2网站运行平台 3.3网站开发平台 4、网站内容规划 4.1网站栏目结构图 4.2网站功能模块 5、网站总体风格设计 6、网站费用预算 7、网站维护与测试 7.1网站维护 7.2网站测试 8、网站推广

1、网站需求分析(或可行性分析) 近年来,国人生活品质提升,渐渐重视休闲生活,旅游便成了热门的话题。由于网络方便、快速的特性,成为我们寻求旅游信息的最佳利器,根据交通部观光局2002年3月6日的统计资料显示,台湾地区旅社共有1850家,分公司有627家,参与旅游电子商务网站共有3700个大大小小的网站。根据NetValue的资料显示,台湾2002年8月份『电子商务』类型网站,旅游类型网站访客有164万人,且在2002年11月调查数据显示,台湾前二大线上旅游业者为eztravel易游网与ezfly易飞网。资策会于2003年1月公布2002年台湾电子商务市场规模为新台币157.5亿元,线上旅游占有46%,约有新台币72.45亿元,其中eztravel易游网营收新台币18.2亿元,ezfly易飞网营收新台币25亿元。在大环境状况不佳之时,线上旅游网站明显得成为这一波网络产业景气低迷中较不受影响的网站类型。 WTO发布的《旅游电子商务最新报告:旅游目的地和企业实用指南》中也指出,旅游和因特网是一对理想的伙伴,通过网站发布信息解决了消费者在购买贵重商品之前无法了解商品性能的问题。它还可以方便旅游业企业在网上发布信息并以相对较低的成本进行预订。 市场调查公司有这样的报告,全球网上旅游服务销售额在2001年将增至300亿美元,较去年的50亿美元大幅上升5倍,由于上网订购机票及参加旅游团的费用较低廉,所以越来越受到旅游人士的欢迎。该报道说,网上旅游正在迅速扩张,原因是上网查询旅游资料十分方便,以及上网订购机票和参加旅游团通常可获折扣优惠。调查显示,3/4的网民旅游前会上网查询旅游资料和折扣旅游团,其中16%会订购机票。另外,没有网站的旅游公司,势必将与网上旅行社合并。当今社会已步入了一个全新的信息时代,人类的每个活动都和“信息”紧密的联系在一起,小至个人的衣食住行,大及各个组织,单位之间的商务贸易,甚至国际间的交流,合作都依于信息的传播与发布,而社会中最活跃的,在市场经济高速度发展的现在,其各个环节更是和“信息”二字密不可分。今天,在我们身边,信息化革命势不可挡,它的影响将远远大于以前的任何一种技术发明,而这种革命现在最直接与我们接触的就是英特网,它是传播信息最直接、最快速的手段,

设计方案讲解参考话术

设计方案讲解ppt参考话术 第一页(开场) 客套开场,我们的设计师对您的设计方案进行了再三考虑才加班完成的,所以非常高兴陈先生能在百忙之中抽出宝贵的时间来过来研究我们的个性家居方案。而且我们相信,一份好的设计方案是在不断的否定与修改中碰撞出来的,所以希望陈先生在方案讲解完后可以提出给我们的建议。 第二页(设计工作室介绍) 在尚品,业主的设计方案从来不是一位设计师完成的,负责陈先生您家居设计的是我们疯狂设计工作室,我们擅长于研究生活与家居设计的关系,当然里面包括我们的主卧设计师***,书房设计师***和主讲设计师***。 第三页(公司实力) 尚品在成立9年来,一直为业主们提供优质的家居设计服务。而正是因为这样,所以我们已经连续受到三位共和国总理的高度关注了。同时也因为这些荣誉,我们也一直以实现业主家居梦想作为己任,坚持回馈设计界和社会。 第四页(服务理念) 相信陈先生也很清楚:在中国,房价在持续上涨。所以像陈先生这样提前购入的消费者是比较明智的。正是因为现在房价不断上涨,所以我们一直致力于研究如何非常优雅美观地利用好家里面的每一寸空间。因为浪费了一平方就等于浪费了1万多元。但是在房子里面,格局是相对固定的,而我们可以转换一下思维,房子不可变,家具可以变,我们可以根据您的生活需求而进行家居设计。我们希望通过我们的努力为您完成您的个性家居梦想。而对于设计方案,我们重点考虑的因素有生活行为、空间文化和习惯定制三个方面。 第五页(第一户型分析) 事不宜迟,先来看看陈先生您的第一个主卧空间。从主卧来看,陈先生选房子的眼光非常不错,主卧非常方正实用,而且我最喜欢的就是阳台外面正对的就是中心花园,风景一流。(称赞户型的常用词语:空间方正实用,开间开阔,采光充足,南北对流,冬暖夏凉,户型紧凑,特别适合······)陈先生在这个空间里面主要考虑有休息、储物、影视、休闲的功能。(注意:请用功能代替产品) 第六页(第一平面布局) 先来看看我们设计方案中生活行为的设计部分,根据陈先生您公司主管的工作背景和功能需求分析,我们设计了以下平面布局方案。我们把整个空间划分为以下几个功能区域,分别是休息区、储衣区、视听区,剩下的非常宽广的区域就是活动区,从分区的比率来看,在空间的生活行为活动将会得到充分的保障。如果在平面布局方面没什么问题的话我们就来看看空间设计的文化信息。 第七页(第一风格文化陈述) 在空间设计文化方面的考虑,我们根据陈先生您的性格特点(需求特点)特意为您的空间规划出一种来自米兰的设计文化格调。米兰作为世界时尚之都,米兰黑白经典的形象已经深入人心,好像就是特别为您这种个性分明具有敏锐时尚触觉的前卫潮流一代打造的一样。 第八页(第一风格文化体现) 现代人对卧室的追求不再是睡眠的地方,更是作为与家人进行感情交流的摇篮。典雅的格调,将成为主人情感交流的催化剂,这才是“家”。米兰剪影典雅的格调来自于低调的米兰灰橡主材和精致的牵藤花面板的搭配,从主色调上把整个空间定格在黑白上。当然在空间设计的装饰上面,考虑到空间单纯的黑白两色会显得有点单调,所以墙面采用波斯米亚紫色花纹装饰,配合浅木色地板,优雅闲适。

企业薪酬设计方案参考模板

企业薪酬设计方案(参考模板) 一、某科技原有薪酬模式简要分析: 某科技以前的薪酬标准并非依据岗位价值贡献进行确定,而是以职务级别进行,具体分析如下: 某科技(全单位)原薪酬组合模式为:基本工资+奖金+福利与津贴 状态:固定+浮动+固定 比例:30% +55% + 15% 支付:月季月 从某科技薪酬组合模式的表现来看,其具有一定的合理性。但是,通过东方大成咨询公司对某科技的的深入调查以及相关信息资料的分析,其存在以下特点: 1、行政管理岗位与科技人员岗位未纳入统一的薪酬模式,这表现为科技人员岗位与行政管理岗位的基本工资没有采用统一的薪酬要素进行确定; 2、基本工资的确定主要是以行政职务或技术职称等为标准进行,而不是以员工具体承担的岗位进行;这表现为岗位对企业的价值未得到体现,以至各岗位的薪酬差距拉不开。 3、薪酬的增加主要还是以工龄、职称等为主要手段,而不是以岗位贡献与员工能力提升,使得员工缺乏学习、创新的向上动力。 4、薪酬的获取主要以工作时间,而不是以工作业绩进行与对公司的工作态度与忠诚,使得薪酬组合模式中的浮动薪酬(奖金)部分逐渐趋于定期发放(就目前来讲95%的员工100%获取,其余员工也能得到浮动薪酬的90%),以至失去了对员工业绩与效率的激励作用。 5、新进员工从薪酬竞争性的角度讲,未从市场薪酬行情考虑,缺乏吸引力。员工试用期满后,由于走上以工龄、职称定薪的老路(不是从岗位出发),以至难于留住公司需要的人才(就目前离职的员工来讲,有一半以上是由于试用期满的定薪造成),这也反映出薪酬体系缺乏灵活性。 6、薪酬的一大特点还表现在只能上、不能下,对业绩优与差在薪酬激励的表现上反映不明显。

民主决策教案设计

高一年级政治学科第一周第1课时教学要点 课题:《民主决策:作出最佳选择》 主备人: 教学目标: 1、学习目标:了解公民参与民主决策的渠道;了解公民参与民主决策的重要性学会理论知识和实际材料结合起来,培养学生理论联系实际的能力。培养学生的分析和批判能力,逐步增强和提高政治参与的责任感和实际本领,提高自主学习、合作学习的能力。珍惜自己享有的民主权利,增强主人翁责任感。关心祖国的前途和命运,增强热爱祖国的情感。引导学生主动参与探究,培养团结合作的精神。 2、教学重点和难点: (1)社会听证制度 听证是行政机关在作出影响行政相对人合法权益的决定前,由行政机关告知决定理由和听证权利,行政相对人有表达意见、提供证据以及行政机关听取意见、接纳证据的程序所构成的一种法律制度。一般认为,听证制度的基本内容主要是:1、告知和通知。告知是行政机关在作出决定前将决定的事实和法律理由依法定形式告知给利害关系人。通知是行政机关将有关听证的事项在法定期限内通告利害关系人,以使利害关系人有充分的时间准备参加听证。告知和通知在行政程序中发挥着行政机关与行政相对人之间的沟通作用,是听证中不可缺少的程序,对行政相对人的听证权起着重要的保障作用。2、公开听证。听证必须公开,让社会民众有机会了解行政机关的行政决定作出的过程,从而实现监督行政机关依法行政。但听证如涉及到国家秘密、商业秘密和个人隐私的,听证可以不公开进行。3、委托代理。行政相对人并不一定都能自如地运用法律维护自己的合法权益,因此,应当允许其获得必要的法律帮助。在听证中,行政相对人可以委托代理人参加听证,以维护自己的合法权益。4、对抗辩论。对抗辩论是由行政机关提出决定的事实和法律依据,行政相对人对此提出质疑和反诘,从而使案件事实更趋真实可靠,行政决定更趋于公正、合理。5、制作笔录。听证过程必须以记录的形式保存下来,行政机关必须以笔录作为作出行政决定的唯一依据。 听证制度在我国是个“舶来品”。1993年深圳在全国率先实行的价格审查制度,可以说是价格听证制度的雏形。此后,有关省市相继建立了价格听证制度。1996年3月通过的《行政处罚法》,首次从国家层面对听证制度做了规定。1997年通过的《价格法》和2000年3月通过的《立法法》,又对价格决策和地方立法听证做了规定。法律法规关于听证制度的规定,加速了听证程序建设和听证制度的实施推广。中央和地方的很多政府部门制定了专门的听证程序或规则、办法。听证在价格决策、地方立法、行政处罚、国家赔偿等诸多领域被广泛采用。如前所述,对学生的管理得许多方面(包括对学生的管理)都属于行政行为,所以建立我国大学校园的听证制度是可行的。 3、问题材料分析: (1)桐乡城市大公交票价定价听证会方案公告 (2)桐乡市拟提拔任用人员任前公示 (3)桐乡市人大成立财经专家咨询小组 (4)《改革药品和医疗服务价格形成机制的意见》即将实施,桐乡市卫生局通过桐乡新闻网向全市人民征求意见 5、公民直接参与民主决策的重大意义 从决策者角度看?从公民的角度看?从总体角度看? 分析:深入了解民情,充分反映民意,是决策成功的关键。我国改革开放进程中一系列决

主题班会设计方案参考样本:高擎工匠精神火炬 照亮专业发展之路

高擎工匠精神火炬照亮专业发展之路 一、总体构想 【教育背景】 1. 宏观:2016年两会政府工作报告中,李克强总理首次提出了“培育精益求精工匠精神”。此后,“工匠精神”一语风行,在社会上引起了强烈的反吊盘和共鸣。 2. 中观:职业学校肩负着为实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴中国梦 提供坚实人才保障的重任,但大多职校学生对待专业学习和技能锤炼还存在不够“专”“精”等问题,需以工匠精神引领学生专业发展。 【班情分析】 1. 召开的基础:本班学生为汽车营销专业三年级学生,已具备一定的专业知识和技能。学生活泼开朗,乐于参与,善于交流分享。 2. 召开的必要:班级学生对工匠精神的内涵及工匠精神对自身专业发展的关系还缺乏 深刻认识,在意识和行动上离国家号召和社会诉求还有一定的距离。根据埃里克森人 格发展理论,对于这一时期的学生进行工匠精神的培训显得尤为重要。 【教育目标】 1. 认知:了解工匠精神的内涵,明确工匠精神与自身专业发展的关系,理解其重要性。 2. 情感:认同工匠精神,树立以工匠精神打磨专业技能的意识,激发学习动力。 3. 行为:自我剖析,查找不足,自觉践行工匠精神,付诸行动。 【教育方法】 案例法,陶冶法,讨论法,榜样示范法,评价法 【设计思路】 1. 以工匠精神与专业发展的关系为主线,按照知——情——意——行的德育发展规律逐层表现主题,深化主题,实现主题。 2. 以设疑引发思考,以讨论分析形成认知,以活动体验深化内心,启发激励学生落实 为行动自我实现。 二、活动准备 1. 教育师:所需视频、卡片、评价表、荣誉证书等素材;邀请营销专业优秀毕业生马 思凡。 2. 学生:氛围营造,黑板报设计;情景剧编排;技能展示准备。 三、实施过程 导入:国礼“鲁班锁”(3)

方案设计参考

太阳能道路照明装置的方案设计参考 目前太阳能路灯作为一种新型能源,有着光明的前景。 一、太阳能路灯照明的参考标准 太阳能路灯的照明由于系统各方面的限制,不可能按照市电的照明标准来要求,目前可以借鉴的主要是一些地方标准,如北京市的地方标准《太阳能光伏室外照明装置技术要求》(DB11/T542-2008),其中对于照明标准方面规定:乡村街道、道路维持水平平均照度在3-4lx,水平照度均匀度0.1~0.2,灯具的类型采用半截光型灯具。 二、太阳能路灯设计 (1)现场勘查 太阳能路灯由于采用太阳能辐射进行发电,对于路灯安装的具体地点具有特殊的要求,太阳能路灯安装前必须对安装地点进行现场勘查。勘查的内容主要有: 1、察看安装路段道路两侧(主要是南侧或东、西两侧)是否有树木、建筑等遮挡,有树木或者建筑物遮挡可能影响采光的,测量其高度以及与安装地点的距离,计算确定其是否影响太阳能电池组件采光;对太阳能光照的一般要求是太阳能光照至少能保证上午9:00至下午3:00之间不能有影响采光的遮挡。 2、观察太阳能灯具安装位置上空是否有电缆、电线或其它影响灯具安装的设施(注意:严禁在高压线下方安装太阳能灯具); 3、了解太阳能路灯基础及电池舱部位地下是否有电缆、光缆、管道或其它影响施工的设施,是否有禁止施工的标志等。安装时尽量避开以上设施,确实无法避开时,请与相关部门联系,协商同意后方可进行施工。 4、避免在低洼或容易造成积水的地段安装; 5、对安装地段进行现场拍照; 6、测量路段的宽度、长度、遮挡物高度和距离等参数,记录路向并和照片等资料一起提供给方案设计者供参考。 (2)安装布置 1、根据道路的宽度、照明要求,选择安装布灯方式: a、单侧布置 b、双侧对称布置; c、双侧交错布置

组件化业务模型(CBM)介绍

组件化业务模型(CBM)介绍 软件复用的主要思想是组件化设计,实现松耦合的架构,业务设计同样追求这一理念,从业务流程的线性到以业务模快(组件)为中心,对业务活动进行分类聚合,达到业务组件化目的,这种方法就是CBM,接下来就从IBM的这篇介绍文章开始,做一个CBM方法、工具和案例的分享。 CBM:通向专业化的路径 市场环境日趋网络化。专业化经营不再是可有可无的选择,而是企业的必由之路。经济全球化不断冲破传统公司界面。企业的成功越来越依赖其绝对的竞争优势。在这种环境下企业得以生存的关键在于重点经营少数几个关键的业务。但是,如何才能使企业有效实现专业化呢? 流程优化的局限性 企业要想在今天得网络市场取得成功。流程优化是必要条件。而不是充分条件。进馆流程优化具有很大的吸引力,但是它

仍然会让公司的流程变动十分复杂而僵化。在获得了一定的初期收益后,收益递减归类开始发挥作用。边际效益的增幅衰减,同时,成本减低的效率会越来越低。 更糟的是,因为流程是在内部进行优化的,这实际上增加了各个业务很大的集成成本。在大型的、复杂的组织中,这一问题尤其尖锐。问题的部分原因是:基于流程的优化会在不同的流程中将各个公司的同一种业务活动进行不同的优化。因此,随着流程的改进,会出现各种延伸到多个业务部门的互连,这将提高复杂性,并导致集成成本以二次函数的比例上升。因此,随着流程优化的成熟,它实际上会最终增加企业的复杂性。其结果就是:更高的成本、更低的灵活性和更慢的市场反应速度。 经验数据已经证明了这一点,即公司规模和股本收益率之间几乎没有相关性。一些研究甚至发现者两者存在负相关。换句话说,公司越大,获得实际的股东价值实际更低(见图3)。好听些的解释是,这暗示着规模效应其实并不像多数管理者以为的那样明显。不好听的解释是:从历史上看,某种程度上大型公司的传统业务模式破坏了大量的股东价值。不管怎样,流程优化远远不是包治百病的灵丹妙药。

如何构建《学生民主自治》组织

如何构建《学生民主自治》组织 强力推荐实行学生民主自治管理 1、学生“民主自治”:是指在学生群体中,依据平等的原则和少数服从多数的原则,通过批评和自我批评等形式,所建立的一种学生自我管理与相互监督、团结互助相结合的一种学生管理方式。 2、民主的要素:(1)一定的组织内部;(2)平等的原则;(3)少数服从多数的原则;(4)批评与自我批评方式。 3、自治的层次:(1)个人自治;(2)群体自治。 学生“自治”管理的基本点 1、学生个体自治: (1)管住自己——管好自己! (2)管住现在的自己——管好现在的自己! (3)管住天天的自己——管好天天的自己。 2、学生群体自治: 小组、班级、年级、学校学生民主自治组织的群体自治。 学生“民主”管理的基本点 1、民主的适用范围:小组、班级、年级、学校、或其它学生组织。 2、遵守民主的原则: (1)平等的原则。 (2)少数服从多数原则。 3、民主的方式方法: (1)民主集中制; (2)批评与自我批评。 深刻理解学生“民主自治”的意义

1、学生实现个体的自治是学生民群体自治的前提。 2、学生群体自治是民主的基础。 3、学生民主又是学生个人自治和群体自治的保证。 4、民主自治不仅一种意识,而且是一种能力。 5、自治是个人或组织成长进步的内因,是自力更生、服从管理的开始。 6、民主的学生有智慧,自治的学生早当家! 7、民主自治的过程促使学生在自治中学会民主,在民主的过程中更懂得自治。 8、民主自治的能力和水平,关系到素质教育任务的完成,关系到祖国的未来。 建立学生民主自治,追求实效德育 1、建立学生民主自治机构——学队(小组)由五至八人组成; 2、民主选举学队长(小组长),实行班主任领导下的学队长负责制; 3、由各个学队长共同组成班级管理委员会(简称:班管会); 4、消除班长、副班长、各种委员等干部设置,让有能力的学生去当学队长; 5、追求“管住自己、管好自己;管住现在的自己,管好现在的自己;管住天天的自己,管好天天的自己”的德育目标。 6、学生民主自治的内容: (1)管住自己、实现个人自治; (2)在学队内部集体民主自治; (3)班级内部的民主自治; (4)年级内部民主自治; (5)学校内部民主自治。 实行学生民主自治的好处 1、消除了班级管理的交叉、重叠、推诿、扯皮等官僚现象。 2、消灭了特权思想、本位主义等现象,提高了班级管理效率。

方案设计说明

方案设计说明 一、概述 1.自然条件 泗阳县地处苏北腹地,介于东经118°20′——118°45′,北纬33°23′——33°58′之间,东界淮安市淮阴区,南濒洪泽湖,北临沭阳县,西与宿迁市宿城、宿豫区毗邻。县域总面积1418平方公里。其中,陆地面积998平方公里,占总面积70.38%;水域面积420平方公里,占总面积 700 地面积 二、设计依据 1.《中华人民共和国城乡规划法》 2.《城市规划编制办法》 3.《城市工业区规划设计规范》 4.《工业建筑设计规范》 5.《民用建筑设计规范》

6.《建筑设计规范》 7.《建筑设计防火规范》 8.关于该项目的规划设计条件及地形图、红线图等 9.建设方关于该项目的设计要求 10.国家及地方的相关规程、规范等 三、规划设计原则 同时运用新技术利用太阳能、中水系统等达到节约开发成本、合理利用资源及节约资源的目的。 6.可持续发展———实现生产厂房的可持续发展 厂区应该是一个人和自然有机协和的统一体,实现社会经济和自然生态在更高的水平上的协调发展,建立人与自然共生共息,生态与经济共繁荣的持续发展的文明关系,把生态环境保护、 建筑持续发展作为必须具有意识和行为准则。 7.安全智能———实现厂区“安全性、智能化”的要求

合理的人车相对分流,避免造成时段性消极空间,确保车行系统与步行系统的利用率。针对 不同出行设置道路及出入口,避免交叉干扰。 用地沿徐淮路布置办公楼、展示厅、门卫处,内部合理布置了科技木工厂房、干燥整理房、多层板房、科技木精品房、蒸煮房、锅炉房、成品库、锯木房、刨切房、旋切房、保温房、五金 库、机修房、宿舍、餐厅、厕所等。 四、整体规划布局 景观绿化系统。 3.厂房布局 识别性与认同感———厂房布置上综合地形与南北向的因素,采取较为丰富的布局形态,使整个厂房的整体感更加明确。强调空间、体量、轮廓线的塑造,点与线的结合,既强化了厂区内部空间的丰富、动感与流畅,又丰富了社区空间的轮廓与城市肌理。 4.配套公建布局

概要设计方案模板样本

资料内容仅供您学习参考,如有不当之处,请联系改正或者删除。文档编号: 概要设计方案 项目名称 XXXX公司

资料内容仅供您学习参考,如有不当之处,请联系改正或者删除。 修订历史记录 注: 为保证文档的正确性, 撰稿人应为设计人中的一员。

目录 1.引言................................................................................................ 错误!未定义书签。 1.1 摘要.............................................................................................. 错误!未定义书签。 1.2 参考文档...................................................................................... 错误!未定义书签。 1.3 符号说明...................................................................................... 错误!未定义书签。 2.总体设计 ........................................................................................... 错误!未定义书签。 2.1 需求规定...................................................................................... 错误!未定义书签。 2.2 运行环境...................................................................................... 错误!未定义书签。 2.3 基本设计概念和处理流程.......................................................... 错误!未定义书签。 2.4 结构.............................................................................................. 错误!未定义书签。 2.5 功能需求与程序的关系.............................................................. 错误!未定义书签。 2.6 人工处理过程.............................................................................. 错误!未定义书签。 2.7 尚未解决的问题.......................................................................... 错误!未定义书签。 3.接口设计 ........................................................................................... 错误!未定义书签。 3.1 用户接口...................................................................................... 错误!未定义书签。 3.2 外部接口...................................................................................... 错误!未定义书签。 3.3 内部接口...................................................................................... 错误!未定义书签。 4.系统出错处理设计 ........................................................................... 错误!未定义书签。 4.1 出错信息...................................................................................... 错误!未定义书签。 4.2 补救措施...................................................................................... 错误!未定义书签。

规划设计方案-参考模板

xx项目 规划设计方案规划设计/投资分析/实施方案

承诺书 申请人郑重承诺如下: 该项目已按国家法律和政策的要求办理相关手续,报告内容及附件资料准确、真实、有效,不存在虚假申请、分拆、重复申请获得其他财政资金支持的情况。如有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为,将愿意承担相关法律法规的处罚以及由此导致的所有后果。 公司法人代表签字: xxx集团(盖章) xxx年xx月xx日

项目概要 该xx项目计划总投资13670.73万元,其中:固定资产投资11415.47万元,占项目总投资的83.50%;流动资金2255.26万元,占 项目总投资的16.50%。 达产年营业收入17156.00万元,总成本费用12988.75万元,税 金及附加239.51万元,利润总额4167.25万元,利税总额4981.55万元,税后净利润3125.44万元,达产年纳税总额1856.11万元;达产 年投资利润率30.48%,投资利税率36.44%,投资回报率22.86%,全部投资回收期5.87年,提供就业职位300个。 报告目的是对项目进行技术可靠性、经济合理性及实施可能性的 方案分析和论证,在此基础上选用科学合理、技术先进、投资费用省、运行成本低的建设方案,最终使得项目承办单位建设项目所产生的经 济效益和社会效益达到协调、和谐统一。 木质纤维(xylemfiber)是天然可再生木材经过化学处理、机械法加 工得到的有机絮状纤维物质,广泛用于混凝土砂浆、石膏制品、木浆海棉、沥青道路等领域。可用于制造中纤板,用于家居建材行业。 报告主要内容:项目承担单位基本情况、项目技术工艺特点及优势、项目建设主要内容和规模、项目建设地点、工程方案、产品工艺

构建民主和谐的师生关系

构建民主和谐的师生关系 构建民主和谐的师生关系,我们必须做到以下几点: (一)民主和谐师生关系建立的基本条件 民主平等、尊师爱生、情感交融、协力合作的和谐师生关系,是实施教育影响的前提。教师只有在教学中与学生平等相处,尊重学生的人格,积极培植和发展学生的自主意识,以自己高尚的道德情操,优良的个性品质,潜移默化地影响和感染学生,以渊博的知识,完美的教学艺术来挖掘学生的潜能,才能促进学生身心和谐、健康地成长。这些都有利于新型的民主和谐的师生关系的建立。 A、师生之间相互信任、相互尊重 信任是在感情基础上建立的,师生间必须培养一种相互信任的感情,建立一种朋友之间的友谊,也就是说,教师要把学生当成朋友。这种教育观念的核心就是要尊重学生的生理实际,以学生的需要作为教育工作的第一选择,让教师的教育措施变成学生心理的渴求,达到相互沟通及教育学生的目的。其实学生非常渴望与老师进行平等的交流和沟通。教师应善于与学生沟通,懂得用自己人格的力量去感染学生,争做学生的“良师益友”。只有这样,学生才愿意与老师接近,尊重老师的劳动,愿意向老师袒露自己的心扉。 心理学家康姆斯和斯奈格对教师如何促进学生学习提了一些建议:其中一条提的就是“给学生必须提供一种民主的课堂气氛。”为此,教师对学生要充满爱心,做到耐心启发,循循善诱,而不是颐指气使,“横桃鼻子,竖挑眼”的。只有我们给予学生应有的平等和尊

重,学生从心理上接受了教师,才能激发学生潜化的思维意识和创新才能。在课堂教学中,要不断表扬和鼓励,对学生的点滴进步给予满腔热情的肯定和评价,如“你的想法很好,你还有其他想法吗?”“再动动脑筋,你肯定能想得出”“××同学的思考很细致,你同意他的看法吗?”等等,通过激励性评价,既能使学生在“成功”的喜悦中充满学习的信心和乐趣,又有利于引导学生主动质疑,培养学生独立思考,勇于批判的创新精神。学生是教学的主体,只要教师耐心、用心引导,其他能力考核相对较弱的学生学习的积极性和主动性也能被调动起来。不论什么样的学生,都能接受情感教育,不论什么教育内容,都可以转化出情感教育的内容。没有什么差生,只有未被开启的心灵。 B、热爱并严格要求每一个学生 教师只有首先热爱学生,才能去尊重学生,才有可能产生出教育的智慧和艺术,从而在师生之间形成亲切友好的双向交流。而这正是给学生施加良好影响的前提之一,也是教育获得成功的最重要保证。 要尊重学生并不是说要放弃对学生的严格要求,正如教育家马卡连柯所说:“要尽量地多要求一个人,也要尽量地尊重一个人。”所谓对学生的严格要求,就是指教师要善于针对学生的特点和个性提出经过努力可以达到的要求,并指导和督促学生去完成。教师的“严”是对学生“爱”的一种表现形式,对学生的严格要求,并非表现在形式上,重要的是在情感上与学生沟通,使人心悦诚服。教师教育学生需要运用自己的智慧去滋润学生的心田,启迪其思维,而这种智慧又

建筑方案设计说明(参考模板)

成东1号公馆 方 案 设 计 说 明 书 北京森磊源建筑规划设计有限公司 二零一六年十一月 设计文件目录第一篇设计说明 第二篇效果表现 第三篇规划及分析图 第四篇单体平、立、剖面图

设计说明 第一章建筑设计 一、工程概况 该项目位于成都市龙泉驿区西河镇。规划建设总用地面积为104958.44平方米,其中规划净用地面积:89002.33平方米,规划道路代征用地面积:12758.07平方米,规划绿地代征用地面积:3198.04平方米。总建筑面积521623.96平方米。其中地上建筑面积426264.27平方米,住宅面积213129.08平方米,占地上总建筑面积的49.999%;地上非住宅面积213135.19平方米,占地上总建筑面积的50.001%;架空层建筑面积4673.8平方米,地下建筑面积90685.89平方米。 二、规划设计概念——自然、人文、居住的完美结合 经过认真细致的现场调查,分析研究和对周边环境的深入了解,设计力求规划出一个以人为本、多元、有特色及独创性、富有地域文化内涵和汇集自然、现代审美情趣、并能体现自然、人文、办公和居住四者完美结合的、有一定品位的居住体。 项目合理开发,分期发展,注重项目环境和经济利益的平衡,以防止过度的市场开发和对环境的影响。 在总体中,不仅仅关注本项目内部各组成部分的有机结合,同时亦考虑与周边环境的整体联系。整体性的理念贯彻在内外功能的组织,景观地貌的利用等方面,力求使组团与周边环境形成良性互动,形成较好的用地布局和道路系统、绿化系统和景观系统。1、以人为本的规划设计理念 贯彻以人为本的思想,充分考虑中国人传统生活特点及习惯,注重人与自然的相互制约。 2、特色原则 规划注重特色,项目融合富有个性的设计风格,手法多变,在整体格调统一的前提下,使形体塑造更具魅力。强调环境与建筑,空间与实体的整合性。组团绿地,地域标志性景观等多层次富有人情味的商业及生活场所的塑造,将增强居民归属感与自豪感。 3、建筑与环境的均好性原则 本方案充分考虑利用地形、朝向、气候、绿化等要素,注重创造优美的环境以及保护周围地区的景观与自然环境。建筑体量及尺度宜人,让建筑完全融合于环境之中,与环境成为融合共生关系。 三、总平面布置——合理性、均好性 商业及办公位于项目用地的左侧,南侧设计项目的主要出入口,西侧入口为次入口,分别有孵化中心、综合展厅,和办公楼。还配有动漫展示区、动漫衍生商品销售中心、动漫科技城配套商业。都由东西贯通的商业内街将项目连为一体。二期配套的住宅位于项目的右侧,由4栋住宅建筑组成。 整个项目建筑朝向均好,做到了“户户有好景,家家享美景”的生态格局。高层之间更是达到了32米的间距,为项目优美环境的营造提供了充

相关文档
相关文档 最新文档