自控系统调试验收报告

自控系统调试验收报告
自控系统调试验收报告

自控系统调试验收报告

系统测试表

系统测试表

系统测试验收报告

密级:内部公开文档编号:ntt_ts_yscsbg 版本号:v1.0 验收测试报告 惠州市新中新电子技术开发有限公司 --------------------------------------------------------------------- 惠州市 新中新电子技术开发有限公司对本文件资料享受著作权及其它专属权利,未经书面许可,不 得将该等文件资料(其全部或任何部分)披露予任何 第三方,或进行修改后使用。 文件更改摘要: 目录 1 2 3 测试目的 (4) 测试产品信息 ............................................................. 4 测 试环境和数据准备 ....................................................... 4 3.1 3.2 4 5 测试环境 ............................................................. 4 测 试准备 (4) 测试人员 (4) 测试执行情况 ............................................................. 5 5.1 5.2 5.3 功能测试 ............................................................. 5 性 能测试 ............................................................. 5 测试问 题 (5) 6 7 测试统计 ................................................ 错误!未定义书签。 测试结果 ................................................................. 6 7.1 7.2 7.3 准则 ................................................................. 6 建 议和意见 ........................................................... 6 建议测试 结论 (6) 1 测试目的 描述进行本次验收测试的测试标准、进行的主要测试类项以及要达到测试目的。如针对 验收测试的标准(如:需求规格说明书、双方签订合同以及双方其他正式约定、公司的验收 标准和验收过程等)进行功能符合性测试、数据准确性测试、性能测试等,目的是验证各功 能模块是否符合需求规格说明书或用户需求描述的功能和技术要求。 2 测试产品信息 产品或系统名称:版本信息: 3 测试环境和数据准备 3.1 测试环境 3.2 测试准备 应用软件安装准备和测试数据准备。 4 测试人员 测试人员和职责。 5 测试执行情况 对应测试计划,将测试执行情况如测试结果、实际测试时间直接填入。如有测试问题,

测试调试验收方案

目录 第一章弱电系统的测试、调试、验收 (2) 1.1 设备安装、测试与调试 (2) 1.2 设备检验 (3) 1.3 系统初步验收 (4) 1.4 系统试运行和最终验收 (4) 第二章综合布线系统的测试 (5) 2.1 综合布线测试的标准 (5) 2.2 综合布线测试内容 (5) 2.3 综合布线测试仪器选择 (6) 2.4 测试报告 (7) 第三章安全防范系统的测试、调试 (8) 3.1 外观鉴定 (8) 3.2 性能测试 (8) 3.3 功能测试 (8) 3.3.1 电视监控系统功能测试 (8) 3.3.2 门禁系统功能测试 (9) 3.3.5 防盗报警系统功能测试 (9) 3.4 其他测试 (10) 第四章楼宇自控系统的测试、调试 (11) 4.1 中央工作站的检测 (11) 4.2 子系统的检测 (12) 4.3 现场设备的检测 (13) 4.4 功能检测 (14) 第五章有线电视系统的测试、调试 (17)

第一章弱电系统的测试、调试、验收 1.1 设备安装、测试与调试 系统的检验和测试是保证系统建设成功的必要手段,也是系统验收前的必经步骤。 系统的测试和检验主要包括主要设备工厂检验、出厂前测试、设备运抵现场开箱检验和测试、安装验收检验、现场子系统测试、完工测试、试运行测试以及竣工验收测试等。测试检验内容包含:外观鉴定、功能测试、性能测试等。 在后面的章节我们将对各个子系统的测试、调试作详细的阐述。我们给出了部分子系统的调试、测试应该遵循的规范、步骤和方法手段,所阐述的测试项目包括但不限于本次项目中应用的各个子系统功能。 弱电系统一般安装、测试指标标准: A.弱电系统的接地应采用综合接地,接地电阻应不大于1Ω; B.电缆桥架应有50%的余量; C.弱电系统的设备机柜安装标准: ◆机柜的安装要平稳、牢固,应按施工图的防震要求进行加固; ◆机柜背面离墙距离应不小于0.8m,以便于安装和检修; ◆各种接线端子的标志应齐全; ◆机柜应有良好的接地; ◆UPS电源柜在安装时应首先考虑梁、板的承重荷载; ◆机柜内的电源插座应可靠地固定在机柜上。 D.强、弱电线缆平行或交叉敷设时,其间距不得小于0.3m,通讯线与其他弱电线平行或交叉敷设时,其间距不得小于0.1m; E.弱电线缆的布放应平直,不得产生扭绞、打圈等现象,不应受到外力的挤压和损伤; F.缆线在布放前两端应贴有标签,表明起始和终端位置,缆线转弯处也应贴标签。标签书写应清晰、端正和正确;

检验、测试、调试及验收方案

检验、测试、调试与验收方案 【隐蔽工程检验、测试、验收方案】 1)凡隐蔽工程都必须组织隐蔽验收。—般分部(项)隐蔽工程由施工员组织验收,邀请现场监理工程师参加;重要的请现场监理工程师、建设单位及设计单位派员参加。 2)隐蔽工程检查记录是工程档案重要内容之一,隐蔽工程经三方共同验收后,及时填写隐蔽工程检查记录。隐蔽检查记录由施工员或工程技术负责人填写,监理工程师和建设单位代表共同会签。 3)不同项目的隐蔽工程,应分别填写检查记录表应复写一式五份,建设单位、监理单位各一份,自存三份归档。 4)隐蔽工程项目及检查内容 A 管线、接线盒预埋:导管、位置、规格、标高、弯度、防腐等,电缆耐压绝缘试验、地线、地板的接地电阻。 B 埋地管道工程:位置、标高、坡度、焊接、防锈、防腐及预埋件等。 5)隐蔽工程检查记录表的填写内容 A 单位工程名称、隐蔽工程名称、部位、标高、尺寸和工程量。 B 材料产地、品种、规格、质量等。 C 合格证及试验报告编号。 6)填写隐蔽工程检查记录,文字要简练、扼要,能说明问题,必要时应附三面图(平、立、剖面图)。 【系统工程检验、测试、调试、验收方案】 1、检验、测试和调试前的准备 (1)仔细确认每一台设备是否安装、连接正确,认真向施工人员询问施工遗留的可能影响使用的有关问题。 (2)再次认真地阅读所有的设备说明书,仔细查阅设计图纸的标注和连接方式。 (3)一定要确认供电线路和供电电压没有任何问题。 (4)调试前应该保证现场没有无关人员。

(5)准备相应的仪器和工具,并保证工作状态优良。 2、检验、测试和调试的项目、方法、程序以及要求 音响系统的调试是工程调试的关键,音响系统涉及的设备最多,调试的部位也最多,遇到的问题也可能最多,所以应首先集中精力完成。调试的原则,必须认真阅读产品说明,逐步细致地进行微调,在不破坏基本的声场条件的前下,有选择地使用音频处理设备,以达到设计要求。需要准备的仪器和工具:相位仪,噪声发生器,频谱仪(含声级计),万用表。主要关键设备调试的步骤:(1)单独开机,从音源开始逐步检查信号的传输情况。因为,当信号在各个设备中传输良好,功放和音箱才会得到一个正常以经过正确处理的信号,才可能有一个好的扩声音量。此时,周边处理设备置于旁路状态,音箱和功放与系统断开。检查时顺着信号的去向,逐步检查它的电平设置、增益、相位及畅通情况,保证各个设备都能得到前级设备提供的最佳信号,也能为下级提供最佳信号。在检查信号的同时,逐一观察设备的工作是否正常,是否稳定,这项工作意义就在于,单台设备的在此时出现故障或不稳定,处理起来比较方便,也不会危及其他设备的安全,因此,这项检查不要带入下一步进行。 (2)上述无误后,就将音箱和功放逐一接入系统,在较小的音量下,利用相位仪首先逐一检查所有立场箱的相位是否一致,为下面的调试作好设备,将噪声发生器的均衡器接入系统,准备好频谱仪,以适中音量开始对均衡器接入系统,准备好频谱仪,以适中的音量开始对均衡器进行调试,频谱仪的测试点要按照有关标准选取,对均衡器的调试原则是:使频谱仪在于20HZ-20KHZ的音频范围内,显示的厅堂频响曲线在各测试点处基本平直。注意:对各个点进行测试时要使音量保持一致,然后记录好调试后的均衡各频点电位器的位置;同样以较小的音量和较大的音量保持一致,然后记录好调试后均衡器各频点电位器的位置;同样以较小的音量和较大的音量分别再进行一次调试,再将均衡器的调试结果记录下来,最后将几种调试结果的数据进行分析,寻找到一个各种音量下均衡量各频点的折中位置,然后再进行测试,并将厅堂频响曲线描绘下来,最终的均衡器各频点位置也要进行记录。在均衡器的调试中,调音台的频率补偿置于0处,其它的周边设备要处于旁路状态。另外需要说明的是:在通常的音响工程中,考虑到厅堂的装饰材料对高频信号的吸收较弱,所以,可以适当将10KHZ以上的信号略做

信息系统验收报告

信息系统验收报告 附件1 项目验收《工作报告》提纲 项目名称:按照立项批复文件的项目名称填写 1 项目背景和建设组织 1.1 项目意义 [根据生产、经营、管理发展等方面的需求,从已实现的业务功能和达到的信息化水平分析项目的重要性和意义,如:在对业务能力、竞争力、盈利能力、管理水平、工作效率及信息化水平的提高等方面所起的作用。] 1.2 立项背景及原有业务情况 [简述立项背景。1原有业务情况:主要业务功能,核心业务和相关业务。2原有信息系统情况:主要系统、覆盖范围,数据源、基础设施情况。] 1.3 组织机构设立及职责落实 [绘制项目实施的组织机构图;简述各组织机构的职责、分工和人员安排,附参加项目实施的人员名单。] 1.4 主要工作阶段 [描述项目各阶段完成的主要工作,项目控制点完成情况等。] 2 业务(流程)优化 2.1 原业务(流程) 2.2 优化后的业务(流程) 2.3 新业务(流程)的优点 2.4 机构调整情况 3 系统功能设定 3.1 系统主要功能与功能模块设立

3.2 主数据设计 3.3 客户化定制开发工作 1 3.4 用户数及权限设置 4 基础工作 4.1 标准化工作 [说明本项目采用的标准依据。] 4.2 数据组织及整理 4.3 测试工作 [描述系统集成测试、用户接收测试、验收测试的组织工作及相应的整改工作组织。] 4.4 管理制度建设 [列出主要的制度目录。] 5 培训及应用 5.1 项目应用 [系统上线、系统单轨运行情况] 5.2 安全管理及措施 [描述采取的安全措施及实现的安全功能,包括管理制度、技术措施、岗位设置原则、应急预案及启动流程等。] 5.3 用户培训 [项目培训的人数、次数、覆盖面;知识转移是否到位,文档资料是否完整、齐全。] 6 达标情况 [对照可研设定的目标、验收标准逐项对比说明。]

项目安装、调试及验收方案

安装、调试及验收方案 1对系统调试和验收的响应 对系统调试的响应 调试工作是整个系统完成的最后技术阶段,也是技术性强、环节复杂、易出现各种问题的阶段。 我司缜密的制定调试计划,编写试运行及调试方案,填报详细日志,包括以下内容: 1. 对单项设备进行调试,确保单项产品质量过关,拟写测试报告; 2. 对分系统进行调试,确保各分系统安全可靠运行,拟写测试报告; 3. 整个系统联调,确保工程顺利完工,在测试中出现问题及时查找问题之所在,迅速及时地解决,拟写测试报告。 , 对系统试运行的响应 试验运行包括下面以下内容: 1. 系统试运行时间为3个月。 2. 在试运行开始日期之前,我司向采购人提供能证明系统联调成功、可正常运行的所有测量数据和资料。 3. 所有试运转期间设备的修改和软件变化都应在试运转结束后写入操作和维修手册中。 4. 我司给出任何缺陷或故障部件修复的全部细节。

对验收的响应 1. 系统验收 ^ 系统自测完成后,我方首先拟出一个测试方案,具体到每一个测试步骤,与业主和监理讨论通过后,方可按计划进行测试。由投标人提供测试方法、测试工具、测试数据。系统每一项测试必须有详细的测试记录,须有业主、监理和投标人三方代表签字确认,并附有详细的分析报告。 2. 项目竣工验收 (1)系统开通后须正常试运行3个月。 (2)项目的验收必须经过工程验收(由我司组织)、用户验收(由用户单位组织)、公安技防管理部门验收(由技防管理部门组织)、项目终验等阶段,所有验收费用由我司承担。 (3)我司在投标文件中,根据《广东省安全技术防范管理条例》、《广东省安全技术防范管理条例实施办法》、《广州市社会治安视频监控系统验收指南》的要求,提交详细描述验收的组织和实施办法,测试方案,试运行时间,用户验收条件等。 2 系统安装方案 软件系统安装的主要目标不仅是使所有软件能够在相应平台上正常运行,而且必须具有对软件系统运行的监控测试手段,以证明系统优化运行。投标人有责任且必须承诺使项目单位的系统达到以上目标。

系统调试与验收方案(DOC)

附件二:主要子系统验收标准及测试方案 一、系统验收标准 ◆银川市建筑安装工程技术文件材料管理办法 ◆工业管道焊接工程施工及验收规范GBJ236—82 ◆建筑与建筑群综合布线系统工程施工和验收规范GB/T 50312-2000 ◆电气装置安装工程施工及验收规范GBJ147~149 ◆电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-92 ◆民用闭路图象质量主观评价方法GB50189 ◆工业自动化仪表工程施工及验收规范GBJ93-86 ◆自动化仪表安装工程质量检验评定标准GBJ132-90 ◆电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB50168-92 ◆建筑电气安装工程施工质量验收规范GB 50303-2002 ◆智能建筑工程质量验收规范GB 50339-2003 二、安全防范系统包括:电视监控系统、防盗报警系统 1、系统调试 1.1、闭路电视监控系统调试 1.1.1、一般要求 电视监控系统调试应在建筑物内装修和系统施工结束后进行。 电视监控系统调试前应具备施工时的图纸资料和变更设计文件以及隐蔽工程的检测与验收资料等。 调试负责人必须有中级以上专业职称,并由熟悉该系统的工程技

术人员担任。 具备调试所用的仪器设备,且这些设备符合计量要求。 检查施工质量,作好与施工队伍的交接。 1.1.2、调试前的准备工作 电源检测:接通控制台总电源开关,检测交流电电源;检查稳压电源上电压表读数;合上分电源开关,检测各输出端电压,直流输出极性等,确认无误后,给每一回路通电。 线路检查:检查各种接线是否正确。用250V兆欧表对控制电缆进行测量,线芯与线芯、线芯与地绝缘电阻不应小于0 .5M欧姆。 接地电阻测量:监控系统中的金属护管、电缆桥架、金属线槽、配线钢管和各种设备的金属外壳均应接地,保证可靠的的电气通路。系统接地电阻应小于4欧姆。 1.1.3、摄像机的调试 闭合控制台、监视器电源开关、若设备指示灯亮,即可闭和摄像机电源,监视器屏幕上便会显示图像。 调节光圈(电动)及聚焦、,使图像清晰。 改变变焦镜头的焦距,并观察变焦过程中图像清晰度。 在摄像机的标准照度下进行图像的清晰度及抗干扰能力测试。 遥控云台,若摄像机静止和旋转过程中图像清晰度变化不大,则认为摄像机工作正常。 1.1.4、云台调试 遥控云台,使其上下、左右转动到位,若转动过程中无噪音(噪

监控系统调试报告

监控系统工程报验申请表 工程名称:雨花物流基地爱普莱斯员工活动中心智能化工程编号:A5-3- 致:江苏赛华建设监理有限公司(监理单位) 我单位已完成了监控系统设备安装工程,按设计文件及有关规范进行了自检,质量合格,请予以审查和验收。 附件:1、工程质量控制资料□ 2、安全和功能检验(检测)报告□ 3、观感质量验收记录□ 4、隐蔽工程验收记录□ 5、质量验收记录□ 承包单位(章): 项目经理: 日期: 审查意见: □所报隐蔽工程的技术资料□齐全/□不齐全,且□符合/□不符合要求,经现场检测、核查□合格/不合格,□同意/□不同意隐蔽。 □所报检验批的技术资料□齐全/□不齐全,且/符合/□不符合要求,经现场检测、检查□合格/□不合格,□同意/□不同意进行下道工序。 □检验批的技术资料基本齐全,且基本符合要求,因□砂浆/□混凝土试块强度试验报告未出具,暂同意进行下道工序施工,待□砂浆/□混凝土试块试验报告补报后,予以质量认定。 □所报分项工程的各检验批的验收资料□完整/□不完整,且□全部/□未全部达到合格要求,经现场检测、核查□合格/□不合格。 □所报分部(子分部)工程的技术资料□齐全/□不齐全,且□符合/□不符合要求,经现场检测、检查□合格/□不合格。 □纠正差错后再报。 项目监理机构(章): 总/专业监理工程师: 日期:本表一式三份,经项目监理机构审查后,建设单位、监理单位、承包单位各存一份。

监控系统调试验收记录 工程名称 雨花物流基地爱普莱斯员工活动中心智能化工程 建设单位 江苏赛华建设监理有限公司 分项工程 监控系统设备安装 施工单位 南京恒天伟智能技术有限公司 调试结论 通过 工程部位 小件库 序号 调试项目 调试方法和基本要求 调试结果 合格 基本合格 不合格 基本要求 1 系统主要技术技能 系统的主要功能和主要技术指标,应符合 国家或公共安全行业相关标准、规范要求和合同中提出的要求 √ 2 设备配置 系统设备的配置应符合正式设计方案要求 √ 3 主要技防产品、设备的质量保证 系统选用的技防产品,应符合国家或公共安全行业有关标准和管理的规定 √ 4 备用供电 备用电源在主电源断电时,应能自动切换 √ 5 系统集成功能 对具有集成功能的安全防范系统,应按正式设计方案和相关标准进行检查 √ 报警系统 6 误、漏报警,报警检查 根据试运行报告,复核误、漏报警情况 7 系统布、撤防,报警显示 系统布、撤防、旁路和报警显示功能 8 联动功能 抽查其对应的灯光、摄像机、录像机等联动功能 监控系统 9 主要技术指标 系统的技术指标满足GB50198-1944中的要求 √ 10 系统结构与配置 系统结构与配置同正式设计方案的符合度 √ 11 图象质量 监视器图象主观评价不低于4级,记录图象的回放质量至少能辨别人的面部特征 √ 12 控制与操作 图象切换、云台转动是否平稳,镜头的光圈变焦等功能是否正常,避免遮光效果 √ 13 字符标识 摄像时间、摄像机位置等图像的标识符,显示是否稳定正常 √ 注 1在检查结果栏,按实际情况在相应空格内打“√”(左列打“√”,视为合格;中列打“√”,视为基本合格;右列打“√”,视为不合格)。 验收意见:

验收测试报告记录

验收测试报告记录

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

文档编写人: XX 编写日期: 20XX.8.18 XXXX系统 验收测试报告 项目委托方(甲方): XXXXX公司 项目承接方(乙方): XXXXX公司 甲方签字: 20XX 年 8 月 18 日 乙方签字: 20XX 年 8 月 18 日

目录

1、前言: XXXXX系统是XXX公司的最主要的一个产品,随着市场竞争的日益激烈,客户需求的不断扩大,XXXX公司在以XXXX系统为基础的同时,又扩展开发了许多子系统,使本公司的XXXX系统更具有竞争力,XXX系统就是这些扩展子系统中比较重要的部分。 因为XXX系统是XXX公司与XXX合作开发的子系统,该系统的验收也是由XXX公司的用户在现场实际环境下进行系统的验收。 2、编写目的: 为了对用户利益的高度负责,加强工程质量监管,在投入正式运行使用之前,必须对每一项产品进行严格的测试,编写本软件验收标准的目的是对《XXXX系统》有一个鉴定和开发的依据标准。验收标准既是客户今后对软件评定的标准,也是我们开发人员今后要达到的软件质量和技术的标准。 3、客户需求: 3.1系统环境的需求: 本系统只能作为XXXX系统的一个子系统运行,不能单独运行。 本系统不需要额外的硬件环境。 客户端:运行平台为PC机,WINDOWS 2010系统。总部管理部门,安 装证XXXX系统的XXX管理模块;XXX安装XXXX模块。 3.2对系统实现的需求: XXX系统应提供与XXXX系统相统一的界面显示及操作风格,使用户操作无不适应感。 XXXX系统的加入对XXXXXXX系统的安全性、稳定性、易管理性应无影响,并且应能使用由XXXX系统提供的安全、故障处理、备份及恢复等各种保障功能,不需单独的处理功能。 由于XXX系统的业务量不是很大,在XXXX系统的环境中提供较适当的存储空间即可。

光伏并网系统调试验收报告(2016.04

光伏并网系统 调试验收报告 项目名称:山东康洋电源有限公司380KW光伏电站报告编号:SYC2016012 拟制单位:山东乐能电力工程有限公司 拟制日期:2016-09-22 山东乐能电力工程有限公司

一、系统调试整体信息 序号类别内容备注 1 调试日期2016-09-22 2 调试地点 3 调试人员 5 系统配置 逆变器主机12台 调试记录表 共 1 份交流配电计量箱1台 光伏汇流箱1台 二、系统调试结论 调试项目达标条件自检结果验收意见交流配电柜符合要求,功能正常合格 并网逆变器符合要求,功能正常合格 系统通讯符合要求,功能正常合格 施工单位检查评定结果: 设备均正常运行,各项功能正常,达到设计标准。 调试人员: 日期: 2016年 09月22日

并网逆变器调试报告(记录表) 编号:syc2016002-1 项目名称 山东康洋电源有限公司380KW 光伏电站 产品型号 30KW ×12台 业主单位 山东康洋电源有限公司 产品编号 设备厂家 山东乐能电力工程有限公司 安装位置 高泽镇工业园 调试 步骤 调试项目 技术要求及调试内容 自检 结果 验收 记录 1 设备安装情况检查 设备安装应牢固可靠,柜门开启方便 合格 合格 连接线情况检查 连接线具有明确标识,接线牢固可靠,无松动 合格 连接线绝缘阻值检查 进线、出线对地阻值大于10兆欧,无碰壳现象 合格 设备接地阻值检查 接地电阻不应大于10欧(或符合设计要求) 合格 2 逆变器运行参数 正常运行时逆变器运行数据记录 合格 L1-L2\N 电压 380V L1电流 30A L2-L3\N 电压 380V L2电流 30A L3-L1\N 电压 380V L3电流 30A 电网频率 50HZ 直流电压 680V 输出功率 33KW 直流电流 42A 机内温度 42℃ 日发电量 80KWh 总发电量 80KWh CO2减排 120Kg 3 逆变器LCD 显示 液晶屏显示正常,字符清晰 时间校对 合格 4 逆变器启动、停机、待机试验 电网正常时,直流电压大于启动电压,等待1-5分钟左右逆变器启动运行;当交流侧功率小于500W 连续10分钟机器待机;通过LCD 上操作按键,执行启停机命令,逆变器能正常启停机 合格 紧急停机测试 触动紧急停机按钮,机器立即停止工作 合格 防孤岛效应保护 电网失电,逆变器应在0.2秒内停止输出 合格 上位机通讯测试 逆变器和上位机通讯流畅,无数据丢失 合格 施工单位检查评定结果: 设备正常运行,各项功能正常,测试合格 项目专业调试人员: (签字/公章) 日期: 2016年 09月 22日

验收测试报告(信息系统)

测试报告 项目名称 项目经理项目编号 技术负责人测试日期 测试类别测试编号名称 服务器功能测试T01-01 硬件识别 T01-02 告警查看 T01-03 BMC登陆 T01-04 远程KVM T01-05 支持日志功能 存储功能测试T02-01 登陆DeviceManager功能 T02-02 创建硬盘域 T02-03 创建储存池 T02-04 创建LUN T02-05 创建映射视图 交换机功能测试T03-01 系统硬件状态 T03-02 系统状态 T03-03 Telnet连接 T03-04 文件管理功能 T03-05 二层业务 防火墙功能测试T04-01 系统硬件 T04-02 系统状态 T04-03 WEB管理 T04-04 NAT功能 线缆测试T05-01 网络性能 防雷测试T06-01 设备对地电阻

测试编号 T01-02 测试目的 告警查看 预置条件 1. 服务器连接AC 电源 2. IMANA 网口IP 地址为默认值192.168.2.100 3. IE6.0/8.0,Firefox2.0/3.0 测试步骤 1. 系统上电,等30S 左右,系统上电。 2. 检查系统前面板上的标识为告警灯。 3. 连接IMANA 网口(IMANA 网口标识为Mgnt ),在浏览器地址栏中输入 http://192.168.2.100。 4. 使用root 登录(密码:Huawei12#$),进入“总体概况”->“系统状 态”,查看系统状态 预期结果 1. 告警灯 处于点亮绿色状态。 2. IMANA 登录系统,系统状态为“ ”状态(正常状态)。 测试结论 通过( ) 未通过( ) 备注 测试编号 T01-01 测试目的 测试系统识别硬件是否正常 预置条件 1、 主板、硬盘背板结构正常、服务器上电、硬盘在位 测试步骤 1、 系统上电,在系统启动的时候,按下Ctrl+C ,进入控制器的SETUP 界面。 2、 在第一屏检查LSI 2308 BIOS 版本,FW 版本。 3、 进入Adapter Properties ,查看核对NVDATA Version 版本信息。 4、 选择进入SAS Topology 菜单,将“ Direct Attach Devices ”展开, 核对硬盘个数、型号。 预期结果 1、 按下CTRL+C ,能够进入控制器的SETUP 界面。 2、 能够查询到LSI 2308 BIOS 版本、FW 版本、NVDATA Version 版本。 3、 硬盘个数于实际选购配置一致,硬盘型号和实际选购配置一致 测试结论 通过( ) 未通过( ) 备注

检验,测试,调试与验收建议书

竭诚为您提供优质文档/双击可除检验,测试,调试与验收建议书 篇一:四、试验检验测试 A8-4、试验、检验、测试 试验、检验、测试是执行合同的关键步骤。我公司在深圳地铁一期无线通信系统工程建设中,在系统的产品功能设计、设备生产制造的过程中,对设备技术指标、功能质量、生产工艺等进行了认真的测试、检验;在设备安装工程中作到了严格监督、管理和验收。在工程的现场测试、单机调试、系统调试、144小时连续检验、接口功能测试和综合联调及试运营等各阶段的实施过程中,对产品设备,系统功能、系统内外部接口及与其他系统连接等,都进行了认真的测试、检验和验收。保证了工程的顺利实施,并一次成功通过政府验收。 为保证向深圳市地铁5号线(环中线)无线通信系统项目提供的产品完全满足合同技术规范书要求,使建成后的无线通信系统的功能完全满足技术规范书要求,符合用户需求,将深圳市地铁5号线(环中线)无线通信系统项目建设成“交

钥匙工程”,本投标人(下称我方或赛格通信)相关合同文件的规定对系统设备进行一丝不苟的检验、测试、调试与验收、,将深圳市地铁5号线(环中线)无线通信系统项目创建成深圳市优良工程或相关省部级优良工程。 我们本着对深圳市轨道交通负责的精神,特对深圳市地铁5号线(环中线)无线通信无线系统的检验、测试、调试与验收工作提出以下建议。 1、概述 我方提供的货物必须按合同条款17《检验、测试、试验、调试与验收》和合同文件10 《检验、测试、调试与验收》规定的程序进行测试、试验和验收。合同项下的货物只有通 过该测试、试验、验收程序且达到合同文件《检验、测试、调试与验收》规定的要求,业主方可接受,并不承担额外费用。任何情况下,某一步骤检验、测试和试验的结果均不免除承包商在后续检验、测试和验收中的合同责任。 在货物出厂前,我方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的试验和检验,并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书,检验证书是付款时提交的文件的一部分,但不能作为有关质量、规格、性能、数量和重量的最终检验。我方试验和检验的结果和细节应该附在质量检验证书后面。

系统集成项目验收报告通用

XXX招标项目 验 收 报 告 一、工程概况 XXX视频监控摄像头设备框架招标项目系统主要包括交换机、布线材料、监控摄像机、显示器、硬盘录像机等。根据用户需求,优选各种技术和产品,网络监控设备连接并使各部分能协调工作,成为一个完整的,运行高效、安全、可靠的视频监控的工程。为了加强视频监控系统集成项目的验收管理,规范、有效的组织验收工作,高质量完成验收任务,保证验收后达到视频监控设计的目标,系统能够正常、可靠运行,特制定本规范。系统按照总体规划、总体设计和分步实施的原则。 二、工程依据标准 ●现行的有关国家出台的智能化弱电工程施工规范、标准。 1)《智能建筑设计标准》 GB∕T50314-2006 2)《民用建筑电气设计规范》 JGJ16-2008

3)《智能建筑弱电工程设计施工图集》 GJBY-471 4)《安全防范系统通用图形符号》 GA/T74-1994 5)《高层民用建筑设计防火规范》(2005版) GB50045-95 6)《建筑设计防火规范》 GB50016-2006 7)《安全防范工程技术规范》 GB50348—2004 8)《民用建筑电气设计规范》 JGJ?16-2008 9)《低压配电设计规范》 GB50054—2011 10)《民用闭路监视电视系统工程技术规范》 GB 50198-2011 11)《电子信息系统机房设计规范》 GB 50174-2008 12)《供配电系统设计规范》 GB50052-2009 3、深圳市佳信捷技术股份有限公司企业管理标准。 4、深圳市佳信捷技术股份有限公司以往智能化工程施工经验和工程文档等。 5、有关选型产品的产品说明书及技术手册等。 三、产品检测 1、产品外观检测 检测方法:双方人员共同查看设备,对以下检测内容进行确认 、硬件产品检测? a.?设备型号及硬件模块型号与合同规定的配置清单完全一致。? b.?设备外包装完整,无严重变形,设备原包装并应各种标识齐全。 c.?设备外无划痕、碰伤以及其它明显缺陷。 、软件产品检测?

(完整word版)系统测试与验收方案

1.系统测试与验收方案 1.1.测试方案 1.1.1.单元测试 1.1.1.1.单元测试说明 在计算机编程中,单元测试(又称为模块测试)是针对程序模块(软件设计的最小单位)来进行正确性检验的测试工作。程序单元是应用的最小可测试部件。在过程化编程中,一个单元就是单个程序、函数、过程等;对于面向对象编程,最小单元就是方法,包括基类(超类)、抽象类、或者派生类(子类)中的方法。 单元测试的目标是隔离程序部件并证明这些单个部件是正确的。一个单元测试提供了代码片断需要满足的严密的书面规约。因此,单元测试带来了一些益处。单元测试在软件开发过程的早期就能发现问题。 1.1.1. 2.单元测试方法与内容 单元测试主要采用白盒测试技术,用控制流覆盖和数据流覆盖等测试方法设计测试用例;主要测试内容包括单元功能测试、单元性能测试和异常处理测试等。 1.1.1.3.单元测试流程 图15-1 单元测试流程图 从配置库获取源码文件,设计测试用例,执行测试用例,并利用相关测试工具对单元代码进行测试,将测试结论填写到单元测试报告和软件Bug清单中。

把软件Bug清单和测试用例执行结果提交测试负责人,并进入纳入质量管理。对源码文件进行的测试,视程序存在缺陷的情况,可能要重复进行,直至问题解决。 单元测试的执行者,一般情况下可由程序的编码者进行,特殊情况可由独立于编码者的测试人员进行。 1.1.1.4.单元测试用例 编程组组长组织、指导开发人员根据《系统设计说明书》,编写所负责代码设计模块的《单元测试用例》,设计单元测试脚本。 1.1. 2.代码评审 代码评审也称代码复查,是指通过阅读代码来检查源代码与编码标准的符合性以及代码质量的活动。 评审的内容: 1)编码规范问题:命名不规范、magic number、System.out等; 2)代码结构问题:重复代码、巨大的方法和类、分层不当、紧耦合等; 3)工具、框架使用不当:Spring、Hibernate、AJAX等; 4)实现问题:错误验证、异常处理、事务划分、线程、性能、安全、实现过于 复杂、代码可读性不佳、扩展性不好等; 5)测试问题:测试覆盖度不够、可测试性不好等。 评审的优点: 1)提高代码质量:在项目的早期发现缺陷,将损失降至最低 2)评审的过程也是重新梳理思路的过程,双方都加深了对系统的理解 3)促进团队沟通、促进知识共享、共同提高

调试验收报告

调试验收报告 风力发电机组型号:_____________________ 厂商/风场风机编号:_________ ____________ 风机所在地:_____________________ 业主: 地址: 城市: 电话/传真: 验收日期 风力发电机组调试已成功完成。 风力发电机已根据制造厂商提供的《检查表》进行安装检查,并对电气部分进行了检查、调试,没有缺陷(或有很小的缺陷但不影响风机的正常运行。这些缺陷在附录中全部记载以便合同各方对此有所了解。)。 操作者已经了解风力发电机组的各种功能以及风力发电机组的整个运行流程。 地点日期 运行人员东汽人员 运行人员签字监理签字

在风力发电机组验收期间有下列人员出席: 东汽(调试):__________ _ ______ 运行人员(业主):___________ _________ 监理: 在整个系统验收期间,验收报告一定要完整的依次记录。 在第4章中比较重要的安全设备性能试验将会对风力发电机组运行人员作详细说明。2.试车期间的环境条件 天气条件:______________________ 风速[m/s]: ______________________ 温度[℃]: ______________________ 3.技术参数 额定功率[KW]: ___________________ 轮毂高度[m]: ____________________ 风轮直径[m]: ____________________ 4 调试内容 主要调试步骤有: 1 安装检查:检查风机是按照技术资料安装,各系统部件完整。 2 绝缘、接地检查:检查风机的电气系统的绝缘、接地值符合要求。 3 给风机送电:风机的各蓄电池开始充电,已充满24小时。 4 风机的变桨系统、偏航系统、各辅助系统功能测试调整。 5 风机叶片的机械零位与电气零位已对位。 6 主轴刹车的刹车片间隙已调整,并已测试性能。 7 风机的保护系统各功能测试。 8 消除各系统的缺陷,测试风机的启动、停机、各状态下的紧急停机功能正常(此时 风机发电机不并网运行)。 9 发电机-变频器系统调试,在变频器的测试模式(发电机实际不并网)下启动风机 到并网转速,已完成发电机的励磁特性及相位角调整。 10 在测试模式下(发电机实际不并网)用调试软件自带的示波器检测发电机的定子 侧的电压、频率、相位与网侧一致。 11 退出测试模式,将风机的额定功率调到500kW。风机自动进行并网运行。用数据 文件记录并网时的各参数。

sis系统验收报告 -

罐区独立SIS控制系统验收报告

罐区独立SIS控制系统验收报告 一、项目基本情况 本项目为XX公司罐区SIS控制系统,建于该公司苯加氢装储罐区,储罐区内储存高毒物质、高度危险、连续生产的重要化工装置,共计12个储罐,为一级重大危险源,新增独立的SIS控制系统确保储罐区和生产装置区的安全运行。 二、技术方案 1.项目简介 XX公司库区SIS控制系统I/0配置清单。 备注:系统备用余量不低于30%, 1.1、操作站配置 本系统有操作站、工程师站1台,放置在中控中心。 2、SIS系统技术指标 2.1总则 2.1.1本系统主要用于XX公司库区SIS控制系统项目。我公司本次招标1套SIS控制系统用于库区和生产系统。本项目为高毒物质、高度危险、连续生产的重要化工装置,必须配置先进的、高可靠的设备。本项目配备的SIS系统及各类卡件、系统软件的安全等级必须取得IEC61508 SIL3、TUV AK6级认证( 投标方需提供产品认证证书)。SIS 系统必须具有完备的冗余容错技术,控制器(CPU)、I/O设备和通讯

部件为三重冗余、容错结构。 2.1.2控制系统应完成本装置的模拟量控制、数字量控制和数据采集功能,以满足各种运行工况的要求,确保生产安全、稳定运行。2.1.3控制系统应易于组态,易于使用,易于扩展。 2.1.4控制系统应采用诊断至模块级的自诊断技术,使其具有高度的可靠性。系统内任一组件发生故障,均不应影响整个系统的工作。为使故障对系统的影响限制在最小范围,联锁输出应具有切换至预先设置的状态或联锁状态功能。技术文件应对系统各部分的故障限制功能进行说明。 2.1.5控制系统应采取有效措施,以防止各类计算机病毒的侵害和控制系统内各存储器的数据丢失。 2.1.6操作站在任何时刻对按键或其它操作动作的响应时间不大于1秒。 2.1.7如果系统遇到断电等故障,在电源恢复后,系统断电前的所有工艺过程数据不能丢失。 2.1.8系统应能实现无扰动在线修改组态。下装过程不得影响非修改部分的正常运行和操作,不得丢失诸如累积量等工艺过程数据。2.1.9控制系统应能对输入、输出信号进行断路和短路检测,并实现相应的保护动作。 2.1.10系统可靠性指标: MTBF>200000小时 MTTR<5分钟 可用率 99.999% 2.1.11本系统中控制层网络的类型及通讯协议由系统提供商确定,操作层网络类型为100M以太网。 3.硬件要求

系统集成项目验收报告通用

系统集成项目验收报告 通用 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

XXX招标项目 验 收 报 告 一、工程概况 XXX视频监控摄像头设备框架招标项目系统主要包括交换机、布线材料、监控摄像机、显示器、硬盘录像机等。根据用户需求,优选各种技术和产品,网络监控设备连接并使各部分能协调工作,成为一个完整的,运行高效、安全、可靠的视频监控的工程。为了加强视频监控系统集成项目的验收管理,规范、有效的组织验收工作,高质量完成验收任务,保证验收后达到视频监控设计的目标,系统能够正常、可靠运行,特制定本规范。系统按照总体规划、总体设计和分步实施的原则。 二、工程依据标准 ●现行的有关国家出台的智能化弱电工程施工规范、标准。 1)《智能建筑设计标准》 GB∕T50314-2006 2)《民用建筑电气设计规范》 JGJ16-2008 3)《智能建筑弱电工程设计施工图集》 GJBY-471 4)《安全防范系统通用图形符号》 GA/T74-1994

5)《高层民用建筑设计防火规范》(2005版) GB50045-95 6)《建筑设计防火规范》 GB50016-2006 7)《安全防范工程技术规范》 GB50348—2004 8)《民用建筑电气设计规范》 JGJ16-2008 9)《低压配电设计规范》 GB50054—2011 10)《民用闭路监视电视系统工程技术规范》 GB 50198-2011 11)《电子信息系统机房设计规范》 GB 50174-2008 12)《供配电系统设计规范》 GB50052-2009 3、深圳市佳信捷技术股份有限公司企业管理标准。 4、深圳市佳信捷技术股份有限公司以往智能化工程施工经验和工程文档等。 5、有关选型产品的产品说明书及技术手册等。 三、产品检测 1、产品外观检测 检测方法:双方人员共同查看设备,对以下检测内容进行确认 、硬件产品检测 a.设备型号及硬件模块型号与合同规定的配置清单完全一致。 b.设备外包装完整,无严重变形,设备原包装并应各种标识齐全。 c.设备外无划痕、碰伤以及其它明显缺陷。 、软件产品检测 a.产品型号与合同规定的配置清单完全一致。 b.产品功能与合同规定的清单完全一致。 c.软件产品的各功能模块可以正常被安装

系统调试验收标准

附件 建筑设备监控(BA)工程验收会会议标准 张兆顺 建筑设备监控(BA)工程验收会是根据综合体项目计划模块表中“BA系统调试验收”阶段,项目公司组织商管公司、万达百货、规划院、项目中心质监部、及相关的设计、施工、监理、第三方检测等单位进行的施工阶段的验收会议。 1.召开时间:在项目开业日后120天~开业日后180天内。 2.会议主题:建筑设备监控(BA)工程验收 3.组织部门:项目公司 4.主持人:规划副总经理 5.参会部门及人员: 项目公司:总经理、规划副总经理、成本副总、工程副总经理、设计部和 工程部相关人员(要求人员熟悉BA系统的所有管线敷设、设备安装接线); 规划院:主管机电副院长(A级店)、机电所分管所长(B级店)、建筑项目负责人及电气、设备专业负责人; 项目管理中心质监部:总经理(A级店)、副总经理(B级店)及相关电气、 设备专业负责人; 商管:总经理(A级店)、副总经理(B级店)、区域商管及商管公司总经理、 工程副总经理、其他相关人员; 万达百货:总经理(A级店)、副总经理(B级店)、筹建管理部副总经理及 其它相关人员; 土建设计单位:项目负责人及电气、设备专业负责人; 土建施工单位(总包):项目负责人及电气、设备专业负责人; 弱电设计单位:项目负责人及BA工程设计负责人; BA施工单位(分包):项目负责人、BA工程深化设计专业负责人及技术调试人员; BA第三方检测单位:项目负责人及相关检测人员;

监理单位:项目总监及专业监理工程师;各机电分包单位:项目经理及相关人员。6.验收会程序: 7.验收成果: 1)建筑设备监控(BA)工程验收报告。3)项目BA系统考核评分。 2)整改通知书。