一、单项选择题(共80 题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意)

1.建设单位应当将大型的人员密集场所和其他特殊建设工程的消防设计文件报送公安机关消防机构审核。下列场所中,不属于大型人员密集场所的是( )。

A.建筑面积21000m2的饭店

B.建筑面积1800m2的医院门诊楼

C.建筑面积ll00m2的劳动密集型企业的员工集体宿舍

D.建筑面积580m2的网吧

【拓迪答案】B

【拓迪解析】P3,书上没有,119号令内容

2 .某单位新建办公楼项目己获得施工许可,现拟进行消防设计备案。下列提供备案材料的行为中,不符合备案时限要求的是( )。

A.获得施工许可七个工作日内提供

B.获得施工许可三天内提供

C.获得施工许可五天内提供、

D.获得施工许可十个工作日内提供

【拓迪答案】A

【拓迪解析】P3,119号令

3.根据《机关、团体、企业、事业单消防安全管理规定》(公安部令第61号),机关、团体、企业、事业单位应当至少每( )进行一次防火检查。

A.年

B.季

C.月

D.周

【拓迪答案】B

【拓迪解析】P15

4.消防技术服务机构的执业人员,依法获得相应的( )后,方可执业。

A.学位

B.职称

C.学历

D.资格

【拓迪答案】D

【拓迪解析】P20

5.注册消防工程师职业道德最根本的原则是( )和诚实守信。

A.确保经济效益

B.维护公共安全

C.确保工程进度

D.团结协作配合

【拓迪答案】B

【拓迪解析】P25,常识

6.注册消防工程师职业道德的基本规范可以归纳为爱岗敬业、公平竞争、客观公正、奉献社会、保守

秘密、提高技能和( )。

A.行业协同

B.依法执业

C.服务业主

D.顾全大局

【拓迪答案】B

【拓迪解析】P25,常识

7.对某商场地下车库的机械排烟系统进行验收时,选择一个防火分区的一只感温探测器和一只手动报警装置进行模拟火灾试验,然后观察排烟阀和排烟风机的动作情况,并使用风速仪测试相应排烟口出的风速。下列现场情况及排烟口处的风速测试结果中,符合验收要求的是( )。

A.相应防烟区的排烟阀开启,并联动中目应的排烟风机,排烟口处的风速仪测试试结果为8.5m/s

B.相应防烟区的排烟阀开启,并联动相应的排烟风机,排烟口处的风速仪测试结果为12m/s

C.相邻防烟区的排烟阀开启,并联动相应的排烟风机,排烟口处的风速仪测试结果为8.5m/s

D.相邻防烟区的排烟阀开启,并联动相应的排烟风机,排烟口处的风速仪测试结果12m/s

【拓迪答案】

【拓迪解析】此题应为错题,P458风速仪部分(太偏了)数值为10m/s,《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》数值也为10m/s.

8.消防设施档案应真实记录建筑消防设施的质量状况,从延续性要求及可追溯性要求出发,完整的档案内容应包括( )。

A.消防设施平面布局、系统验收报告,维护保养记录

B.消防设施值班、巡查、检测、维护及记录

C.消防设施基本情况的各类文件资料,消防设施及相关人员动态管理的记录、资料

D.消防设施巡查记录以及消防控制室值班录

【拓迪答案】C

【拓迪解析】P401、P94

9、下列关于防火分区的做法,错误的是( )。

A.建筑局部设有自动灭火系统,防火分区的增加面积按该局部面积增加0.5 倍计算

B.建筑第一至三层设置自动扶梯,防火分区的建筑面积按连通3 个楼层的建筑面积叠加计算,并按照规范规定划分防火分区

C.叠加计算错层式汽车库上下连通层的建筑面积,防火分区的最大允许建筑面积可按规范增加1 倍

D.人防工程中的水泵房、污水泵房、水池、厕所等无可燃物的房间面积可不计入防火分区面积

【拓迪答案】A

【拓迪解析】P52

10 .灭火器使用一定年限后,对符合报废条件、报废年限的灭火器,建筑使用管理单位应及时采购符合要求的灭火器进行等效更换。下列灭火器中,正常情况下出厂时间己满10年但不满12 年可不报废的是( )。

A.二氧化碳灭火器

B.水基型灭火

C.洁净气体灭火器

D.干粉灭火器

【拓迪答案】A

【拓迪解析】P237

11.某建筑的一层至三层为商场,四层至十七层为办公,地下一层为商场,地下二层部分为商场,其余部份为设备区。室内装修及消防设施设备均符合相关规定。下列关于该建筑地下商场及设备区防火分区建筑面积,正确的是( )。

A.商场营业厅3000m2;设备区2000 m2

B.商场营业厅4000 m2;设备区1000 m2

C.商场营业厅4000 m2;设备区2000 m2

D.商场营业厅2000 m2;设备区2000 m2

【拓迪答案】B

【拓迪解析】书上没有,《建规》5.3.1

12.某石油化工企业的厂区设置办公区、动力设备用房、消防站、甲类和乙类液体储罐、液化石油气储罐、装卸设施和桶装油品堆场。下列关于工厂总平面布置的做法中,正确的是()。

A.全厂性的高架火炬设置在生产区全年最小频率风向的上风侧

B.采用架空电力线路进出厂区的总变电所布置在厂区中心

C.消防站位于生产区全年最小频率风向的上风侧

D.散发可燃气体的工艺装置和罐组布置在人员集中场所全年最小频率风向的下风侧

【拓迪答案】A

【拓迪解析】P37

13.下列内容中,不属于电气防爆检查内容的是( )。

A.可燃粉尘干式除尘器是否布置在系统的负压段上

B.导线材质

C.电气线路敷设方式

D.带电部件的接地

【拓迪答案】A

【拓迪解析】P78

14.下列关于干粉灭火系统组件选型及设置要求的说法中,正确的是( )。

A.喷头的单孔直径不应大于6mm

B.应采用快开型选择阀

C.采用局部应用灭火方式时,可不设置火灾声光警报器

D.干粉灭火剂输送管道分支可使用四通管件

【拓迪答案】B

【拓迪解析】书上没有,《干粉灭火系统设计规范》第5节系统组件强条

15.大型群众性活动承办人的消防安全职责不包括()

A.制定灭火和疏散预案并组织演练

B.办理大型群众性活动所在建筑的消防验收手续

C.明确消防安全责任分工

D.确定消防安全管理人员

【拓迪答案】B

【拓迪解析】505号令,书上(P447)不全,窦老师课件有补充

16.己确定消防安全管理人的单位,消防安全责任人应履行的消防安全职责( )

A.贯彻执行消防法规,保障单位消防安全符合规定,掌握本单位的消防情况

B.将消防工作与本单位的生产、科研、经营、管理等活动统筹安排、执行年度消防工作计划

C.拟定年度消防工作计划,组织实施日常消防安全管理工作

D.确定逐级消防安全责任,批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规程

【拓迪答案】C

【拓迪解析】P389

17.某消防技术服务机构对己完工的防烟排烟系统进行检测,下列做法中,错误的是( ).

A.采用发烟器分别对消防电梯前室及附近的两只感烟探测器进行模拟火灾试验,待相应的正压送风机启动后,使用风速仪对消防电梯前室设置的送风口处的风速进行测量,获得测量结果并观察消防联动控制器是否接受到相应正压送风机的动作信号

B.对二层商场电动档烟垂壁附近的一只感烟探测器进行发烟试验,观察电动挡烟垂壁的自动降落情况

C.手动打开设在地下车库的排烟阀,待相应的排烟风机启动后,使用风速仪对排烟口处的风速进行测量,获得测量结果并观察消防联动控制器是否接收到相应排烟阀,排烟机的动作信号

D.启动地下车库剧排烟系统,手动关闭排烟风机入口处总管上设置的排烟防火阀,观察排烟风机的运行

【拓迪答案】D

【拓迪解析】P245,内容不全,是未发布的《建筑防排烟系统技术规范》内容,超越考试要求,

18.下列有关消防水泵接合器安装说法中,错误的是( )

A.墙壁水泵接合器安装高度具地面宜为1.1m

B.组装时消防水泵接合器的安装,应按接口、本体、接连管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行

C.止回阀的安装方向应使消防用水能从消防水泵接合器进入系统

D.消防水泵接合器接口距离外消火栓或消防水池的距离宜为15-40m

【拓迪答案】A

【拓迪解析】P107

19.某5 层综合楼在建工程,建筑高度为26m,单层建筑面积为2000m2。该工程施工工地设置有临时室内、室外消防给水系统。下列关于临时消防给水系统设置的做法中,错误的是()。

A.室外消防给水管管径为DN100

B.室外消防给水系统竖管管径为DN100

C.室内消防给水系统竖管在建筑封顶时将竖管连接成环状

D.室内消防给水系统的消防用水量为10L/s

【拓迪答案】B

【拓迪解析】P437

20.在对建筑外墙装饰材料进行的防火检查中,下列不符合相关规范要求的是( )。

A.某综合楼,地上10 层,建筑外墙采用铝扣板装饰

B.某超高层办公楼的裙房建筑外墙采用木纹金属板装饰

C.某档案馆,建筑高度40m ,地上一至四层的建筑外墙采用PVC 塑料板墙板装饰

D.某星级酒店,地上20 层,建筑外墙采用难燃仿花岗岩装饰板装饰

【拓迪答案】D

【拓迪解析】P84

21.下列关于消防电梯的说法中,正确的是( )。

A.建筑高度大于24m 的住宅应设置消防电梯

B.消防电梯轿厢的内部装修应采用难燃材料

C.消防电梯应专用于消防灭火救援

D.满足消防电梯要求的客梯或货梯可以兼做消防电梯

【拓迪答案】D

【拓迪解析】P48

22.闭式自动喷水灭火系统施工安装前,需对己进场的闭式喷头进行密封性能试验。下列情况中,符合相关施工验收规范要求的是( )。

A.施工单位按规范要求抽样并使用专用试验装置进行密封性能试验

B.密封性能试验压力为3MPa ,保压时间1min

C.施工单位按每批喷头总数量的1%抽样送国家法定检测机构进行密封性能试验

D.施工单位按每批喷头5只喷头抽样送国家法定检测机构进行密封性能试验

【拓迪答案】A

【拓迪解析】P131

23.某钢铁生产企业从国外进口了一套水喷雾灭火系统,用于油浸变压器。该系使用的喷头均为撞击型水雾喷头,其产品说明书上标注.为"高速雾化喷头"。下列关于能否使用该喷头的说法中,正确的是( )。

A.可以使用,国外产品质量有保证

B.可以使用,该喷头系高速雾化喷头

C.可以使用,进口查验时未发现任何问题

D.不能使用

【拓迪答案】B

【拓迪解析】P131

24.楼梯间是重要的竖向安全疏散设施。下列建筑设置的;楼梯间,不符合相关防火规范要求的是( )。

A.建筑高度30m 的写字楼,设置封闭楼梯间

B.地上10 层的医院病房楼,设置防烟楼梯间

C.一类高层公共建筑的裙房,设置封闭楼梯间

D.地上2层的内廊式老年人公寓,设置敞开楼梯间

【拓迪答案】D

【拓迪解析】P71

25.南昌、衡阳和晗尔滨曾首先后发生过3起建筑火灾坍塌事故,建筑分别在火灾发生后115min 、196min 、537min 时坍塌。坍塌建筑的底部或底部数层均为混凝土框架结构、上部均为砖混结构。事实上,下列建筑结构中,耐火性能相对较低的是()。

A.砖混结构

B.钢筋混疑土结构

C.钢结构

D.钢筋混疑土排架结构

【拓迪答案】C

26.某超高层办公建筑,建筑总高度为180m,共设置有3个避难层。投入使用前对由避难层进行检查,下列检查结果中,正确的是( )。

A.设置了独立的机械排烟设施

B.第一个避难层的楼地面与灭火救援地地面的高差为55m

C.通向避难层的疏散楼梯在避难层进行了分隔

D.避难层兼作设备层,避难区域与设备管道采用耐火极限1.0h 的防火墙分隔

【拓迪答案】C

【拓迪解析】P73

27.在火灾自动报警系统工程质量验收判定准则中,下列情形中,可判定为B类不合格的是( )。

A.报警控制器规格型号与设计不符

B.施工过程质量管理检查记录不完整

C.火灾探测器的备品数量不足

D.系统抽检中有一探测器无法发出警报信号

【拓迪答案】B

28.对自动喷水灭火系统实施检查维护,下列项目中,属于年度检查内容的是( )。

A.报警阀组气动性能测试

B.水流指示器动作性能测试

C.水源供水能力测试

D.水泵接合器完好性检查

【拓迪答案】C

【拓迪解析】P147

29.下列消防安全宣传教育培训,不属于社会单位组织开展的是( )。

A.对新上岗的员工进行上岗前消防安全培训

B.在火灾多发季节、农业收获季节和重大节假日,组织开展有针对性的消防宣传教育

C.对在岗的员工每年至少进行一次消防安全培训,并通过多种形式开展经常性的消防安全宣传教育

D.对公众聚集场所员工每半年至少进行一次消防安全培训

【拓迪答案】B

30.下列关于消防水枪抗跌落性能检查的说法中,正确的是( ).

A.水枪应从距地( 1.5±0.02 )M高处自由跌落

B.水枪应从距地( 2.0±0.02 )M高处自由跌落

C.水枪应从距地( 1.8±0.02 )M高处自由跌落

D.水枪应从距地( 2.2±0.02 )M高处自由跌落

【拓迪答案】B

【拓迪解析】P123

31.下列检测消防应急灯具的应急工作时间方法中,错误的是( )。

A.切断所有消防应急灯具的电源,巡视每台灯具的应急工作情况,发现灯具熄灭时,记录灯具的应急工作时间

B.切断集中电源型消防应急灯具的主电源,使其中一个供电回路供电的所以灯具转入应急工作状态,巡视每台灯具的应急工作情况,发现灯具熄灭时,记录灯具的应急工作时间

C.依次切断不同防火分区内所有的消防应急灯具的主电源,巡视每台灯具的应急工作情况,发现灯具熄灭时,记录灯具的应急工作时间

D.切断集中电源型消防应急灯具的主电源使所有灯具转入应急工作状态,观察任意一台灯具,发现该灯具熄灭时,记录灯具的应急工作时间

【拓迪答案】A

【拓迪解析】P265

32.某丙类火灾危险性厂房,地上4 层,耐火等级为二级,建筑高度22.5m ,建筑面积25000 m2,在第4 层靠外墙部位设置成品喷漆工段,建筑面积120m2。下列做法中,符合规定的是( )。

A.将厂房一层原150m2的办公区改建为3间员工宿舍,并采用防火墙与其他部位分隔

B.在厂房二层新增4间办公室,该办公区采用耐火极限2.5h的防火隔墙1.Oh 的腰板与其他部位分隔,并通过相邻车间的封闭楼梯间疏散

C.丙类润滑油中间储蓄罐容量为4.7m3时,设置在厂房一层的单独房间内,该房间采用防火墙和耐火极限不低于1.5h 的楼板与其其他部位分隔

D.在厂房四层设置中间仓库,储存喷漆工段一昼夜生产所需的油漆,该仓库采用耐火极限为2 .5h的防火隔墙和1.5h的楼板与其他部位分隔

【拓迪答案】C

【拓迪解析】P41

33.下列关于消防控制室内设置的消防控制室图形显示装置与火灾报警控制器、电气火灾监控设备、火灾报警传输设备等之间关系描述中,错误的是()。

A.火灾报警控制器可将所有信息传输至图形显示装置

B.通过操作图形显示装置,可控制消防水泵控制器的工作状态

C.电气火灾监控系统是由另一生产企业提供的产品,不能与火灾报警控制器连接的图形显示装置直接通信,所以连接了该企业题供的图形显示装置

D.火灾报警传输设备可直接连接图形显示装置

【拓迪答案】A

【拓迪解析】P96

34.依据《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014),对某高层公共建筑进行的下列防火检查项目中,符合规范要求的是( )。

A.疏散走到逼向防烟楼梯前室的门采用乙级防火门

B.位于内走道的卡拉OK房间内最远点到房间门的距离为14.9m

C.首层疏散外门宽度为1.1m

D.位于内走道尽端的网吧房间门到最近的安全出口的距离为12m

【拓迪答案】C

【拓迪解析】P67

35.下列对建筑内部装修泡沫塑料进阻燃处理的要求中,正确的是( )。

A.必须在材料进场前完成

B.必须由阻燃处理专业企业在材料进场前完成

C.可用喷涂二级饰面性防火涂料的方式处理

D.刻在施工现场进行,但处理后应按规范要求抽样检验

【拓迪答案】D

【拓迪解析】P83

36.根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014)的规定,对消防给水系统供水设施进行维护管理,每( )应手动启动消防水泵运转一次,并应检查供电电源的情况。

A.月

B.年

C.半年

D.季度

【拓迪答案】A

【拓迪解析】P1l6

37.消防安全重点单位应按照灭火和应急疏散预案,至少每( )进行一次演练。

A.月

B.季度

C.年

D.半年

【拓迪答案】D

【拓迪解析】P15

38.建筑火灾风险评估流程顺序描述正确的是( )。

A.信息采集-风险识别-评估指标体系建立-风险分析与计算-风险等级判断-风险控制措施

B.信息采集-风险识别-风险分析与计算-风险等级判断-评估指标体系建立-风险控制措施

C.信息采集-评估指标体系建立-风险识别-风险分析与计算-风险等级判断-风险控制措施

D. 评估指标体系建立-信息采集-风险识别-风险分析与计算-风险等级判断-风险控制措施

【拓迪答案】A

【拓迪解析】P320

39.在自动喷水灭火设施检测工作中,通常会用到移动后有可能影响测试精度的仪器设备,如:电子秤、超声波流量计等。为保证检测结果的可靠性,应采取的措施是( )。

A.在每次移动后,立即进行现场校准和必要的调整

B.对完成三次检测工作的仪器设备自行调整和校准

C.对完成五次检测工作的仪器设备自行调整和校准

D.对完成三次检测工作的仪器设备送法定计量机构校准

【拓迪答案】B

40.泡沫灭火系统使用的常压钢制泡沫液储罐通常采用现场制作的方式,下列关于现场制作要求的说法中,正确的是( )。

A.泡沫液管道吸液口应紧贴常压钢制泡沫液储罐底面

B.现场制作的常压钢制泡沫液储罐应进行严密性试验,试验时间应在30min以上,目测不能有泄露

C.现场制作的常压钢制泡沫液储罐,仅需对内表面进行防腐处理

D.现场制作的常压钢制泡沫储罐的防腐处理应在严密性试验前进行

【拓迪答案】B

【拓迪解析】P199

41.某机加工企业需在生产车间内设置中间仓库储存硝酸。下列设置要求中,符合规范规定的是()。

A.中间仓库靠外墙布置,采用防火墙及耐火极限不低于1.0h的楼板与其他部位分隔,硝酸储量不超过1昼夜用量

B.中间仓库靠外墙布置,采用耐火极限不低于2.5h的防火隔墙和1.5小时的楼板与其他部位分隔,硝酸储量不超过1昼夜用量

C.中间仓库靠外墙布置,采用耐火极限不低于2.0h的防火隔墙和1.5h的楼板与生产部位分隔,硝酸储量不超过1昼夜用量

D.中间仓库靠外墙布置,采用防火墙及耐火极限不低于1.5h的不然性楼板与其他部位分隔,硝酸储量不超过1昼夜用量

【拓迪答案】D

【拓迪解析】P41

42.下列关于消防供配电线路说法中,错误的是( )。

A.消防设备供电线路穿越不同防火分区穿孔处应做防火封堵

B.消防供电线路穿越不同防火分区穿孔处所用封堵材料,均应为无机材料

C.消防设备供电线路应采用阻燃电缆或耐火电缆

D.消防供电线路进入配电柜、控制器等电器柜的穿孔处应做防火封堵

【拓迪答案】C

【拓迪解析】P252

43.下列关于干粉灭火系统管理要求的说法、法,正确的是( )。

A.储存容器允许的最低环境温度为-30℃

B.地上防护区有固定窗扇时可不设中机械排风装置

C.驱动气体储瓶管理应执行《气瓶安全监察规程》

D.自动控制状态下的干粉灭火系统不得延迟喷放

【拓迪答案】D

44.消防控制室的下列检查记录中,应该立即整改的项目是()。

A.消防联动控制器处于手动控制状态

B.消防水池水位略高于正常水位下限

C.有5只探测器保过故障,但现在处于正常状态

D.消防水泵控制柜处于手动控制状态

【拓迪答案】D

【拓迪解析】P96

45.消防技术检测机构对某油田采油储罐区设置的泡沫灭火系统进行维保检查,该系统使用柴油动力给水泵组,当主泵启动5min时,控制器接到水温超高信号,对此情况,正确的处理措施为()。

A.立即停机停水,进行维修

B.立即停机停水,水温降低后再开机

C.在10s内切换至备用泵

D.允许主泵继续运行

【拓迪答案】B

46.下列接线方式中,符合电气防火要求的是()。

A.将2 根不同线径的单芯铜导线直接压接在同一个端子上

B.将铜导线和铝导线直接绞结后用胶布缠绕

C.将铜导线和铝导线烫锡后接到接线端子上

D.将单芯导线烫锡后去绞结,再用防水胶布缠绕

【拓迪答案】D

47.对在同一配置单元内设置有两种类型的灭火器的场所进行验收检查时,下列检查结论中正确的是()。

A.核查灭火器的类型、数量、规格、灭火级别均符合设计要求,而且两种灭火剂的充装量相等,判定灭火器的配置合格

B.核查灭火器的类型、数量、规格、灭火级别均符合设计要求,而且两种灭火剂的类型不相容,判定灭火器的配置合格

C.核查灭火器的类型、数量、规格、灭火级别均符合设计要求,而且两种灭火剂的类型相容,判定灭火器的配置合格

D.核查灭火器的类型、数量、规格、灭火级别均符合设计要求,但两种灭火剂的充装量不相等,判定灭火器的配置不合格

【拓迪答案】C

【拓迪解析】P232

48.自动喷水灭火系统水流指示器的安装应在管道试压和冲洗合格后进行,在水流指示器前管道上安装的信号阀,与水流指示器之间的距离不直小于()mm。

A. 400

B. 500 C 300 D. 600

【拓迪答案】C

【拓迪解析】P139

49.某消防技术服务机构承接了某仓库干式自动喷水灭火系统维保工作,在对差动式干式报警阀进行检查时,发现安装在通往延迟塞管道上的小孔排水阀偶尔有水滴滴出,但报警阀启动后就不滴了。下列关于此情况的说法中,正确的是()。

A.报警阀正常

B.报警阀故障,应拆下报警组进行检修

C.报警阀故障,应立即堵住排水阀出口

D.报警阀故障,应影响不大,暂不采取措施

【拓迪答案】B

【拓迪解析】P150

50.下列关于气体灭火系统维护管理的说法中,正确的是()。

A.气体灭火系统的储存器应定期抽样送国家级的消防产品检验中心检验

B.应按《气瓶安全监察规程》的规定对气体灭火系统使用的钢瓶进行维护保养

C.每两个季度应对高压二氧化碳储存容器逐个进行称重检查

D.发现七氟丙烷灭火系统诸存容器内的压力低于额定工作压力时,应立即使用氯气增压

【拓迪答案】B

【拓迪解析】P191

51.设置剪刀楼梯是当相邻两个安全出口的间距难以满足不应小于5m时的变通措施,对底部楼层为商场和步行购物街、上部为塔楼的建筑进行防火监察时,检查人员应注意核对设置剪刀楼梯的合理性,任一门户或疏散门至最近疏散楼梯间入口的距离不应大于()m.

A. 5

B. 10 C 7 D. 12

【拓迪答案】B

【拓迪解析】P71

52.某商场,地上6层,建筑高度32m ,第一至四层为商业营业厅,第五层为餐饮场所。第六层为电影院。建筑采用与基层墙体、装饰层之间有空腔的外墙保温系统。下列关于该系统的做法中,错误的是()。

A.采用难燃材料在其表面设置完全覆盖的防护层

B.外墙保温材料采用不燃材料

C.在每层楼板处,采用防火封堵材料封堵该系统与基层间隙、装饰层之间的空腔

D.屋面外保温材料采用难燃材料

【拓迪答案】D

【拓迪解析】P85

53.某商场消防设施维护管理人员对商场设置的防烟排烟系统进行日常巡查。下列内容中,不属于防烟排烟系统日常巡查的是()。

A.每天检查送风机、排烟风机及其控制柜的外观及工作状态

B.每天检查挡烟垂壁及其控制装置外观及工作状态

C.每天检查送风阀、排烟阀联动启动送风机、排烟风机的功能

D.每天检查电动排烟窗,自然排烟设施的外观

【拓迪答案】C

【拓迪解析】P249

54.既有建筑改造工程的外脚手架,应采用( )材料搭设。

A.难燃

B.可燃

C.易燃

D.不燃

【拓迪答案】D

55.根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014 )的规定,下列关于室内消火栓系统日常维护管理说法中,正确的是( )。

A.每季度应该对消火栓进行一次严密性试验检查,发现有不正确的消火栓应及时更换

B.每季度应该对消火栓进行一次外观和漏水检查,发现有不正确的肖火栓应及时更换

C.每季度应该对消火栓进行一次出水试验检查,发现有不正常的消火栓应及时更换

D.每季度应该对消火栓进行一次水压强度试验检查,发现有不正常的消火栓应及时更换

【拓迪答案】B

【拓迪解析】见规范

56.某政府办公楼,地下l层,地上16层,建筑高度52m ,建筑面积36800m2。该办公楼的下列场所中,不属于消防安全重点部位的是( )。

A.档案室

B.健身房

C.自备柴油发电机房

D.计算机数据中心

【拓迪答案】B

【拓迪解析】P395

57.某建筑物内设有火灾自动报警系统,下列关于火灾探测器的安装质量检查结果中,不符合安装要求的是( )。

A.安装在顶棚上的点型感烟探测器距多孔送风顶棚孔口的水平距离为1m

B.安装在宽度为2m的内走道顶棚上的点型感温探测器的间距为12m

C.在净高为12m 的中庭安装的一对红外光束感烟探测器距地面的垂直距离为11m,且在这一高度上没有任何遮挡物

D.会议室内感烟探测器的报警确认灯朝向会议室的门口

【拓迪答案】B

【拓迪解析】P274

58.某百货大楼,地上4层,局部6层,建筑高度36m,建筑面积28700m2,下列做法中,错误的是( )。

A.防火墙上的防火门采用向疏散方向开启的平开门,并在关闭后能从任何一侧手动开启

B.办公区走道上的甲级防火门采用常开防火门,在火灾情况下能自行关闭并反馈信号

C.变形缝附近的防火门设置在六层建筑一则

D.因消防电梯前室的门洞尺寸较大,防火门安装和使用不便,采用防火卷帘代替

【拓迪答案】D

【拓迪解析】P57

62.某购物中心,地下2层,建筑面只65000m2,设置南、北2个开敞的下沉式广场,下列做法中正确的是()。

A.分割后的购物中心不同区域通向北下沉式广场开口最近边缘的水平距离宜为12m

B.南、北下沉式广场各设置1部直通室外地面并满足疏散宽度指标的疏散通道

C.南下沉式广场上方设雨篷,其开口面积为刚1空间地面面积的20%

D.下沉式广场设置商业零售点,但不影响人员疏散

【拓迪答案】B

63.在对泡沫灭火系统进行功能验收时,可用手持折射仪测量混合比的是( )。

A.水成膜泡沫液

B.折射仪指数较小的泡沫液

C.氟蛋白泡沫液

D.抗溶水成膜泡沫液

【拓迪答案】C

64.下列关于电气防火说法中,错误的是()。

A.在供配电线路上加装过流保护装置可保证该线路不会引发大火

B.在供配电线路上加装剩余电流式电气火灾监控探测器,可有效降低火灾发生概率

C.采用矿物绝缘电缆可保证该线路本身不会着火

D.供配电线路上加装过电压保护装置可有效降低火灾发生的概率

【拓迪答案】A

65.某国家重点工程的地下变电站装有3台大型油浸变压器,设置了水喷雾灭火系统。系统安装初调完毕后进行实喷试验时,所有离心雾化喷头始终只能喷出水珠,均不能成雾水珠,均不能成雾。现场用仪器测得水雾喷头入口处压力为0.36MPa,并拆下全部离心雾化型喷头与设计图纸、喷头样本和产品相关检测资料核对无异常。可能造成这种现象的原因是()。

A.水泵额是流量偏小

B.管网压力偏低

C.喷头存在质量问题

D.管网压力偏高

【拓迪答案】C

66.2015年4月6日,某石油化工企业发生对二甲苯爆炸事故,造成6人受伤、直接经济损失9457万元。对二甲苯( P-Xylene )是苯的衍生物,有毒,为无色透明液体,简称PX。二甲苯类物质闪点为30℃左右、爆炸下限为1.0%左右、爆炸性气体混合物按最大试验安全间隙( MESG )或最小点燃电流比( MICR) 分级属IIA 级,按引燃温度分组雷Tl组,对二甲苯存储火灾危险性属( )类。

A.乙

B.丙

C.甲

D.丁

【拓迪答案】A

67.下列关于自动喷水灭火系统日常维护管理的做法中,正确的是( )。

A.每季度对所有的末端试水阀和报警阀的放水试验进行一次放水试验,并检查系统的压力是否正常

B.每季度对所有的末端试水阀和报警阀的放水试验阀进行一次放水试验,并应检查系统的出水情况是否正常

C.每季度对所有的末端试水阀和报警阀的放水试验进行一次放水试验,并应检查系统的严密性是否正

D.每季度对所有的末端试水阀和报警阀的放水试验进行一次放水试验,并应检查系统的启动,报警功能以及出水情况是否正常

【拓迪答案】D

【拓迪解析】P146

68.对自动灭火系统洒水喷头进行现场检查时,应确认其标志齐全。直立型玻璃球喷头贱水盘或者本体上至少应具有商标、型号、公称动作温度、制造厂(代号)、生产日期及()等标志。

A.玻璃球色标

B.相应时间指数

C.玻璃球公称直径

D.水流方向

【拓迪答案】B

69. 汶川地震发生后,火灾需在数天内紧急搭建300余万顶帐篷和简易蓬布房。相关文献曾给出了纸张、织物、木材的最小临界热辐射强度均为10KW/㎡,并规定“应急棚宿区”之间的防火间距不应小于2m,为安全合理地确定帐篷的防火间距,进行了试题火灾试验,·····实施3上,在确定笔墨2类ianzhu 的防火间距时,火灾热辐射强度并不是唯一的控制因素,在当地气象条件,尤其是风的影响成为控制性因素,参照《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)相关规范,帐篷防火分区之间的防火间距不宜

3 6 8

3.150 2.257 1.411

A.12

B.2

C.8

D.10

【拓迪答案】C

70.根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014) 的规定,室内消火栓系统管网安装完成后,对其进行水压试验和冲洗的正确的顺序是()。

A.强度试验一严密性试验一冲洗

B.强度试验一冲洗一严密性试验

C.冲洗一强度试验一严密性试验

D.冲洗一严密性试验一强度试验

【拓迪答案】B

【拓迪解析】P113

71.某建祝消防设置投入运行一年后,因局部功能变化,原有的火灾自动报警及联动控制功能需增容,火灾报警控制器(联动型)原有4 块联动控制主板,经核算共需6块联动控制主板才能满足扩容要求。下列系统增容措施中,正确的是()。

A.从原供货厂家购买2块联动控制主板,由施工单位直接安装调试

B.由原供货厂家技术人员带2块联动控制主板到现场安装调试

C.增设符合增容要求的火灾报警控制器(联动型)

D.断开原有已验收部分的控制线路,接入需增容部分

【拓迪答案】D

72.下列关于气体灭火系统灭火剂输送管道强度试验与气密性试验的说法中,正确的是()。

A.经气体强度试验合格且在试验后未拆卸卸过的管道可不进行气密性试验

B.IG541 混合气体灭火剂输送管道的气密性试验压力与气压强度试验压力相差无几,故可只做气密性试验

C.气压强度试验或气密性试验的加压介质可采用空气、二氧化碳或氮气

D.同时具备水压强度试验与气压强度试验条件时,可选择任一方式进行试验

【拓迪答案】C

【拓迪解析】P184

73.根据《建设工程消防监督管理规定》(公安部令第106 号)的规定,XXXXXX审核合格的建设工程消防设计文件,确需修改变更的,应( )。

A.由设计单技术负责人签发设计变更通知、设计变更文件

B.由建设单位将设计变更文件报法定机构批准

C.由设计、施土单位技术负责人共同签发设计变更通知、设计变更文件

D.由设计单位将设计变更文件报法定机构备案

【拓迪答案】A

【拓迪解析】P89

74.火灾从点燃发展至充分燃烧阶段,其热释放速率大体按照时间的平方关系增长,通常采用“t2货”火灾增长模型表征实际火灾发展情况。按“t2火”火灾增长模型,从火灾发生至热释放速率达到1MW 所需时间为300s的火灾是()“t2火”。

A.中速

B.慢速

C.快速

D.超快速

【拓迪答案】A

【拓迪解析】P359

75.消防应急照明集中电源的应急输出回路中,不应连接设备是( )。

A.应急照明配电箱

B.应急照明分配电装置

C.应急照明灯具

D.应急标志灯具

【拓迪答案】D

76、下列关于自动喷水灭火系统水力誓铃故障原因的说法中,错误的是( )。

A.未按照水力警铃的图样进行组件的安装

B.水力警铃产品质量不合格或损坏

C.水力警铃的喷嘴堵塞或叶轮、铃锤组件卡阻

D.水力警铃前的延迟器下部孔板的溢出水孔堵塞

【拓迪答案】D

【拓迪解析】P151

77.按《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61 号)的规定,下列内容中,不属于应急预案编制内容的是( )。

A.应急组织机构

B.报警和接警处置程序

C.应急疏散的组织程序和措施

D.员工的消防培训计划

【拓迪答案】D

78.某地下商场,地下1层,建筑面积近40000 m2,通过设置避难走道划分为建筑面积小于20000m2的两个区域,下列关于避难走道的做法,错误的是( )。

A.商场至避难走道入口处设防烟前室,商场开向前室的门采用乙级防火门

B.避难走道在2个不同疏散方向上分别设置1 个直通室外地面的出口

C.避难走道入口处防烟前室的使用面积为6.0 m2

D.避难走道的吊顶、墙面和地面采用不燃烧材料装修

【拓迪答案】A

【拓迪解析】P70

79.下列关于气体灭火系统功能验收的说法中,错误的是( )。

A.设有灭火剂备用量的系统,必明进行模拟切换操作试验且合格

B.柜式气体灭火装置进行模拟喷气试验时,宜采用自动启动方式且合格

C.使用高压氯气启动选择阀的二氧化碳灭火系统,选择阀必须在容器阀动作之后或同时打开

D.气体灭火系统功功能验收时,应按规范要求进行主、备电源切换试验并合格

【拓迪答案】C

【拓迪解析】P188

80.安装单位技术人员对某医院综合楼消防给水系统的进场设备、材料进行安装前检查。下列检查方案中,符合相关规范要求的是( )。

A.按20%的比例对镀锌铜管进行现场外观检查

B.持有消防产品强制性认证证书的产品免于现场检查

C.全数检查阀门的名牌、安全操作指示标志、产品说明书和水流方向的永久标志

D.按30%的比例,且不少于1个的规定,对螺纹密封件进行现场外观检查

【拓迪答案】C

二、多项选择题(共20题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)

81.某景区,一字排列建有6栋2层木结构建筑,使用性质为餐饮、商店。每栋之间间距4.0m-8.7m不等,部分山墙开有窗户。其中3栋每层建筑面积630m2,另3栋每层建筑面积分别为900 m2、450m2、500m2。有关部门组织专家论证后,在相邻建筑山墙之间中线处加砌了平行于山墙且高处屋面0.5m、厚370mm 的防火墙。后在防火检查中发现,景区位于建筑抗震7度设防区,该防火墙顶部无约束支座,其高度大于最大允许砌筑高度。下列处理措施中,正确的是( )。

A.按相关规定封闭相邻山墙上的门窗和洞口

B.调整相邻山墙上的门窗和洞口不正对、且开口面积之和不大于山墙面积的10%

C.将相邻山墙改造为厚240mm砖墙且高出屋面0.5m

D.在相邻山墙屋檐处增设水幕

E.增设湿式自动喷水灭火系统

【拓迪答案】ABD

82.灭火器日常检查中,发现灭火器达到维修条件或维修期限时,建筑使用管理单位应及时按照规定程

序送修。( )的灭火器应及时送修。

A.未曾使用过但出厂期刚满2年

B.机械损伤

C.筒体明显锈蚀

D.灭火剂泄露

E.再次维修以后刚满2年

【拓迪答案】BCD

83.对民用建筑实施防火检查时,检查人员应注意查看特殊功能场所设置在地下或半地下,且不应设置在四层及四层以上的用房有( )。

A.托儿所、幼儿园的儿童用房

B.医院的住院部分

C.疗养院的住院部分

D.儿童游乐厅等儿童活动场所

E.老年人活动场所

【拓迪答案】 ADE

84.某汽车轮碾打磨厂房,地上2层,建筑高度12m,建筑面积5600m2。在防火检查时获取的下列信息中,正确的是( )。

A.屋顶钢承重构件涂刷防火涂料保护,耐火极限达到1.0h

B.除尘管道避开厂房的梁、柱,沿外墙布置

C.一层设置办公室,并采用防火墙和耐火极限不低于1.5h的楼板与其他部位分隔

D.厂房设封闭楼第间,并采用乙级防火门

E.排风除尘设备集中布置在室外独立的建筑内,该建筑外墙与厂房的防火间距为1.0m

【拓迪答案】BD

85.自动喷水灭火系统的管网安装完毕后应对其进行( )。

A.强度试验

B.密封性试验

C.严密性试验

D.渗漏试验

E.冲洗

【拓迪答案】ABE

86.某建筑设有火灾自动报警系统和湿式自动喷水灭火系统,使消防泵空制柜处于自动状态,检测消防泵联动控制功能,能启动消防泵的操作有( )。

A.使消防联动控制器处于自动状态,断开压力开关与消防泵控制柜的控制连接线,在没有任何火灾报警信号的情况下,打开末端试水装置,压力开关动作

B.使消防联动控制器手动状态,打开末端试水装置,压力开关动作

C.使消防联动控制器处于手动状态,断开压力开关与消防泵控制柜的控制连接线,使末端试水装置所在防火分区内的一只感烟火灾探测器报警,打开末端试水装置,压力开关动作

D.使消防联动控制器处于自动状态,打开末端试水装置,压力开关动作

E.使消防联动控制器处于自动状态,断开压力开关与消防泵控制柜连接线,打开末端试水装置,压力开关动作,在消防联动控制器上手动操作启动消防泵

【拓迪答案】BE

87.消防技术服务机构对某电信机房安装的瓶组式细水雾灭火系统进行验收前的检测工作,在检验有关

产品质量合格证明文件时,发现该灭火系统使用的贮水瓶、贮气瓶均不具备《气瓶安全监察规程》规定的合格证明文件,但产品持有某国家级消防产品检验中心出具的型式试验合格报告。下列结论中,正确的有( )。

A.该灭火系统具有合格的型式试验报告,可以使用

B.该灭火系统不符合《消防产品监察管理规程》及有关安全法规的要求,不能使用

C.贮水瓶、贮气瓶应取得《消防产品监察管理规程》规定的合格证明文件

D.该灭火系统可暂时使用,应在产品保修期内更换贮水瓶、贮气瓶

E.型式试验结论不能证明使用于该工程的贮水瓶、贮气瓶符合特征设备安全监察管理规定

【拓迪答案】BE

88.管径大于DN50mm的消防管道水平架空安装时,应按规定设置防晃支架,下列相关要求中,正确的有( )。

A.应在管道拐弯位置处设置一个防晃支架

B.应在管道三通位置处设置一个防晃支架

c.应在管道的始端设置一个防晃支架

D.应在管道的终端设置一个防晃支架

E.应在管道四通位置处设置一个防晃支架

【拓迪答案】ABE

89.消防性能化设计以消防安全工程学为基础,是一种先进、有效、科学、合理的防火设计方法。下列属于建筑物消防性能化设计的基本步骤的有( )。

A.确定建筑物的消防安全总体目标

B.进行性能化防火试设计和评估验证

C.修改、完善设计并进一步评估验证确实是否满足所确定的消防安全目标

D.编制设计说明与分析报告,提交审查与批准

E.确定建筑各楼层和区域的使用功能

【拓迪答案】ABCD

90.消防技术服务机构对某电视发射塔安装的IG541混合气体灭火系统进行验收前检测。在模拟启动试验环节,正确的检测方法有( )。

A.手动模拟启动试验时,按下手动启动按钮,观察相关声光报警系统及启动输出端负载的动作信号、联动设备动作是否正常。

B.手动模拟启动试验时,使压力信号反馈装置动作,观察相关防护区门外的气体喷放指示灯动作是否正常

C.自动模拟启动试验时,用人工模拟火警使防护区内的任一火灾探测器动作,观察火警信号输出后,相关报警设备动作是否正常;再用人工模拟火警使防护区内的另一火灾探测器动作,观察相关声光报警及启动输出端负载的动作信号、联动设备动作是否正常

D.可用一个与灭火系统驱动装置启动电压、电流相同的负载代替灭火系统驱动装置进行模拟启动试验

E.手动模拟启动试验与自动模拟启动试验任选一项目即可

【拓迪答案】ABCD

91.对火灾自动报警系统实施检测维护,每季度应开展一次检查和试验的项目有( )。

A.强制切断非消防电源功能试验

B.火灾报警装置的声光显示功能试验

C.水流指示器、压力开关的报警功能试验

D.1-3次主电源和备用电源自动切换试验

E.防火卷帘抽查试验

【拓迪答案】BCDE

92.下列关于室外消火栓安装的说法中,正确的有( )。

A.地下式消火栓应安装在消火栓井内,消火栓井内径不宜小于12m

B.同一建筑物设置的室外消火栓应采用同一厂家的栓口及配件

C.消火栓栓口安装高度允许偏差为+20mm

D.地下式消火栓顶部出水口应正对井口

E.地下式消火栓应设置永久性固定标志

【拓迪答案】BCE

93.用电设施安装或使用不规范是引发电气火灾事故的重要因素之一。下列用电设施的安装方案中,正确的有( )。

A.采用A级材料将配电箱箱体与墙面装饰布隔离

B.开关和插座直接安装在墙面的木饰面板上

C.白炽灯直接安装在木纹人造板吊顶上

D.敷设在吊顶内的配电钱路穿金属管保护

E.吊灯安装在塑料贴面装饰板下

【拓迪答案】AD

94.火灾自动报警系统施工安装过程中出现的下列想象中,错误是()。

A.将火灾报警总线金属管直接穿到安装盒中,并在盒外侧加锁母

B.将不小心弄断的火灾报警总线重新剥线,烫锡后铰接,用胶布缠绕好后再穿管

C.将不小心弄断的火灾报警总线重新剥线、烫锡,并在中断处增加一个接线盒,再等金属管切断后按要求接入接线盒

D.接线过程中,如只剩下一种颜色的导线,将其中一根导线两端分别打个结,以区分电源极性

E.施工人员在看走来十分干净、干燥的工作环境施工后,还特意将穿管与接线盒的接口处做了密封处理

【拓迪答案】ABE

95.某办公楼,每层为一个防火分区,设有火灾自动报警系统、室内消火栓系统和防烟排烟系统等消防设施。当正压东风机控制柜处于自动状态时,检测风机的启动情况,下列操作中,能够启动正压送风机的有()。

A.使消防联动控制器处于自动状态,使用发烟器分别对十层的楼梯间前屋及内走道的各一只感烟探测器进行模拟火灾报警测试,两只探测器先后发出火灾报警信号

B.使消防联动控制器处于手动状态,试验发烟器对一楼大堂2的一只感烟探测器进行模拟火灾报警测试,探测器发出火灾报警信号,再按下一只手动火灾报警按钮发出火灾报警信号

C.在消防控制室内的消防联动控制器上手动按下正压送风机的启动按钮

D.使消防联动动控制器处于手动状态,使用发烟器分别对八层的两间办公室内的各一只烟感探测器烟进行模拟火灾报警测试,两只探测器先后发出火灾报警信号

E.使消防联动控制器处于自动状态,手动开启设在六层防烟楼梯间的送风口

【拓迪答案】ABD

96.某办公楼,设置1部消防电梯和2部防烟楼梯间,消防电梯单独设置。在检查消防电梯及其前室时,下列做法中,符合规定的有()。

A.消防电梯从首层到顶层的运行时间为60s

B.在首层的消防电梯入口设置供消防队员专用的操作按钮

C.在消防电梯前室的入口处采用防火卷帘分隔

D.地下层为无人员经常停留的汽车库,消防电梯不停靠

E.消防电梯前室的建筑面积为6m2

【拓迪答案】ABE

97.消防技术人员对某工业区进行安全检查。下列仅设置一个安全出口的生产场所中,符合安全出口设置要求的场所有( )。

A.某甲类厂房,每层建筑面只120m2,同一时间作业人数3人

B.某戊类厂房,每层建筑面积300m2,同一时间作业人数24人

C.某丁类厂房,每层建筑面积350m2,同一时间作业人数20人

D.某乙类厂房,每层建筑面积180m2,同一时间作业人数8人

E.某丙类厂房,每层建筑面积260m2,同一时间作业人数18人

【拓迪答案】BC

98.对自动喷水灭火系统进行年度检测,大楼某个防火分区的末端试水装置,压力开关和水流指示器均正常动作,但消防水泵却没有启动,出现这种情况的原因有( )。

A.水流指示器前的信号蝶阀故障

B.水流指示器的报警信号没有反馈到联动控制设备

C.消防联动控制设备中的控制模块损坏

D.水泵控制柜的控制模式未设定在"自动"状态

E.水兵控制柜故障

【拓迪答案】CD

99.某纺织厂房,地上3层,耐火等级为二级,建筑高度18m ,建筑面积16800m2,设置4部疏散楼梯间。下列关于疏散楼梯间的做法,正确的有( )。

A.厂房的3部疏散楼梯间靠外墙布置,并具备天然采光和自然通风条件,设置为封闭楼梯间

B.厂房的1部疏散楼梯间不能自然通风采光,因厂房的建筑高度小于32m ,防烟楼梯间可不设置前室

C.厂房的1部疏散楼梯间不能自然通风采光,将其改为防烟楼梯间

D.封闭楼梯间、防烟楼梯间的顶棚、墙面和地修面的装材料均采用不燃材料

E.其中1部封闭楼梯间开设防火门确有困难,采用防火卷帘代替

【拓迪答案】ACD

100.根据《重大火灾隐患判断方法》(GB 653-2006) ,下列可直接判定为重大火灾隐患的有( )。

A.甲类生产场所设在半地下室

B.某旅馆,地上5层,总建筑面积3600m2,未设置自动喷水灭火系统

C.占地面积15000m2的小商品市场,沿宽度为6m的消防车道上搭建长80m、宽3m

彩钢夹芯板临时仓库

D.某公共娱乐场所位于多层建筑的第四层,设置封闭楼梯间

E.易燃易爆化学危险品仓库未设置在独立的安全地带【拓迪答案】ABE

2017年考研西医综合真题及答案(306临床医学综合能力)

2017年全国硕士研究生入学统一考试临床医学综合能力(西医)试题 一、A型题:1~115小题。在每小题给出的A、B、C、D四个选项中,请选出一项最符合题目要求的。 1.葡萄糖分子进入小肠上皮刷状缘时是() A.单纯扩散 B.易化扩散 C.原发性主动转运 D.继发性主动转运 2.下列关于骨骼肌收缩耦联叙述正确的是() A.纵管将电兴奋传入肌细胞深部 B.肌膜和横管膜L型钙通道激活 C.终池内Ca2+逆浓度差进入胞质 D.Ca2+与肌动蛋白钙结合亚基结合 3.生理止血过程中促进血小板不可逆聚集的原因() A.内皮受损,PGI2生成减少 B.ADP和TXA2生成 C.内皮受损,内皮下胶原聚集 D.血小板收缩蛋白收缩 4.与心室肌相比,窦房结细胞的生理电活动特点有() A.0期去极化速度快 B.静息电位绝对值小 C.0期能被河豚毒素阻断 D.4期自动去极化速度慢 5.一个心动周期中,主动脉瓣开始关闭的瞬间是()

A.等容收缩期初 B.等容舒张期初 C.快速射血期初 D.快速充盈期初 6.肺换气过程是指() A.外界环境中的O2进入肺泡 B.肺泡与外界环境进行气体交换 C.肺泡与血液进行气体交换 D.肺泡内气体不断更新的过程 7.下列能使气道平滑肌舒张的化学因素是() A.组胺 B.PGF2α C.乙酰胆碱 D.去甲肾上腺素 8.关于肠吸收脂肪叙述,正确的是() A.吸收后与胆盐结合成混合微胶粒 B.长链脂肪酸在上皮细胞重新合成甘油三酯 C.胆盐随胆固醇进入上皮细胞 D.中、短链脂肪酸通过淋巴管吸收 9.关于食物氧热价的叙述正确的是() A.食物氧热价分为生物热价和物理热价 B.蛋白质的氧热价随耗氧量改变而改变 C.指食物氧化时消耗1升氧所产生的热量 D.指1克食物氧化时所释放的能量 10.正常人摄入K+增多,肾排K+也增多的原因是() A.远曲小管和集合管分泌K+增多 B.近球小管重吸收K+减少 C.醛固酮分泌减少 D.肾小球滤过率增强

一级注册消防工程师案例分析真题及答案(2015年)

一级注册消防工程师案例分析真题及答案(2015年) 第一题: 某信息中心大楼内设有自动喷水灭火系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统等自动消防设施和灭火器。2015年2月5日,该单位安保部队信息中心的消防设施进行了全面检查测试,部分检查情况如下: (一)建筑灭火器检查情况(详见1表) (二)湿式自动喷水灭火系统功能测试情况 打开湿式报警阀组上的试验阀,水力警铃动作,按规定方法测量水力警铃声强为65dB,火灾报警控制器(联动型)接收到报警阀组压力开关动作信号,自动喷水给水泵启动。 (三)七氟丙烷灭火器系统检查情况 信息中心的通信机房没有七氟丙烷灭火系统,系统设置情况(如表2)所示。检查发现,储瓶向2#灭火剂储瓶的压力表显示压力为设计储存压力的85%,系统存在组件缺失的问题。 检查结束后,该单位安保部委托专业维修单位对气体灭火设备进行了维修。维修单位派人到现场,焊接了缺失组件的底座,并安装了缺失组件:对2#灭火剂储瓶补压至设计压力。 根据以上情况作答: 1、根据建筑灭火器检查情况,简述哪些灭火器需要维修、报废。 2、指出素材(二)的场景中存在的问题及自动喷水给水泵未启动的原因,并简述湿式自动喷水灭火器系统联动功能检查测试的方法。 3、七氟丙烷灭火系统在储瓶间未安装哪种组件?最大防护区时对应的驱动装置为几号驱动气瓶? 4、检修维修单位对储瓶间气体灭火设备维修时存在的问题。

第二题: 某购物中心地下2层、地上4层。建筑高度24m,耐火等级二级,地下二层室内地面与室外出入口地坪高差为11.5m。 地下每层建筑面积15200m2。地下二层设置汽车库和变配电房、消防水泵房等设备用房以及建筑面积5820m2的建材商场(经营五金、洁具、瓷砖、桶装油漆、香蕉水等),底下一层为家具,灯饰商场,设有多部自动扶梯与建材商场连通,自动扶梯上下层相连通的开口部位设置防火卷帘。地下商场部分的每个防火区面积不大于2000m2,采用耐火极限为1.5h的不燃性楼板和防火墙及符合规定的防火卷帘进行分隔,在相邻防火分区的防火墙上均设有向疏散方向开启的甲级防火门。 地上一层至三层为商场,每层建筑面积12000m2,主要经营服装、鞋类、箱包和电器等商品。四层建筑面积5600m2,主要功能为餐厅、游艺厅、儿童游乐厅和电影院。电影院有8个观众厅,每个观众厅建筑面积在186m2~390m2之间;游艺厅有2个厅室,建筑面积分别为216m2、147m 2。游艺厅和电影院候场区均采用不到顶的玻璃隔断、玻璃门与其他部位分隔,安全出口符合规范规定。 每层疏散照明的地面水平照度为1.01x,备用电源连续供电时间0.6h。 购物中心外墙外保温系统的保温材料采用模塑聚苯板,保温材料与基层墙体、装饰层之间有0.17m~0.6m的空腔,在楼板处每隔一层用防火封堵材料对空腔进行防火封堵。 购物中心按规范配置了室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等消防措施。根据以上材料,问题回答; 1、【题干】指出地下二层、地上四层平面布置方面存在的问题。 2、【题干】指出地下商场防火分区方面存在的问题,并提出消防规范规定的整改措施。 3、【题干】分别列式计算购物中心地下一、二层安全出口的最小总净宽度,地下一层安全出口最小总净宽度应为多少?(以m为单位,计算结果保留1位数)

2015年12月日语能力考N1真题词汇点评

https://www.wendangku.net/doc/2a13485581.html, 2015年12月日语能力考N1真题词汇点评 紧张的日语一级能力考试已经结束,不知众位考生对这次试题有什么感想。对比历年真题,这次的文字词汇部分的试题,可以说是比较简单的。下面就针对这次能力测试,给大家分析一下文字词汇部分的考题。 一单词读音 考察了两个训读和四个音读词汇,跟12年7月的设题形式是一样的。 训读词汇,与以往相同,仍是重点考察动词读音,在优势课堂上给大家强调过。 音读词汇,没有特殊发音,很出人意料,但也成为考生的得分点。在《突破160分全真模拟题》中,都提到了所考单词。另外大家在学习单词发音时,要联想记忆,通过形似或音似来背诵单词。 这道题的考察的6个单词,在课堂上都给大家讲过,比如“官方样题中出现的以む结尾的重点动词”、“N1核心词汇中的重点动词唱える”等。 二单词意思 这次的考题,有三大特点。 1 动词考察了一道题,复合动词,要与“冷静”搭配,看汉字表现就能选出答案。 2 名词,包括サ変动词,考察了三道题。如“合意”“強制”“起伏”等,全是汉字表现,因为汉字是表意文字,所以只要通过汉字表现,结合汉语逻辑就可以选出争取答案,这也是今年考题相对简单的原因之一。但同学们不要被这次的考题迷惑,忽略了对中日异同词汇的复习,背诵单词时,中日异同仍是重点之一。另外,有好几个选项在阅读中有所提及,所以以后的考生在做阅读题目时,别忽略了单词的积累。 3 形容词、形容动词和外来语,各考了一道题,如“メディア”“幅広い”等,在“N1核心词汇”里都提到了,不应该丢分。 三同义词或近义词 这道大题所考单词全是N1词汇范畴内的,如“言い訳”“大げさ”“糸口”等。这道题应该是得满分的。 四单词用法 本题的解题关键在于,找キーワード,如“もはや”,句尾一定要搭配消极语气。又如“辞任”,表示辞去职务,那么就要从选项中寻找,与其搭配的能够表示职务的名词,即“社長”。 2015年12月的日语能力测试N1考题就给大家分析到这里,希望众位考生能取得好成绩,也希望给以后的考生一个指引,更加了解日语能力测试,轻松备考。

2011年同等学力西医综合真题解析

2011年同等学力西医综合真题解析 A1题 1:D 自动调节为主的器官有两个:肾与脑望同学们记住 腱反射是单突触神经反射 并记住负反馈与正反馈的几个具体例子 2: E 请大家记住各常见物质的转运方式葡萄糖、氨基酸继发性主动重吸收 (与 Na+的重吸收相关联 )继发性主动转运所需的能量是来自其它溶质顺电化学梯度转运时释放的 3: C 钙离子是引起运动神经突触前膜释放神经递质的因素,记忆! 4: B 由于凝血过程的消耗,血清中缺乏纤维蛋白原和某凝血因子,如第二,五,八,十二等因子。 5: D 记忆题最常见的是发热反应,最严重的是溶血反应。 6: A 记忆题自律性最高的细胞是窦房结细胞,房室交界区结区传导最慢,浦式细胞传导性最快。 7: A 参看生理学P91图 8: C 原因是肺的弹性回缩,条件是两胸膜密闭状态,肺通气的原动力是节律性呼吸运动,直接动力是其压力差。 9: B 记忆题基本呼吸节律产生于延髓,故延髓是自主呼吸的最基本中枢 10:A 请大家以这道题为切入点理解副交感神经(迷走神经)与交感神经的区别与联系。副交感神经(迷走神经)是加强机体能量的储备和休整恢复,交感神经是调节机体适应环境的急剧变化。作用一般是相反的。联系主要是两者对唾液腺的分泌的促进作用,但交感神经是促使少量粘稠的唾液分泌:副交感是引起大量稀薄的唾液分泌。 11:C 在生理学中,胆汁没有消化酶,在分子生物学中胆汁有消化酶。 12:C 机体运动当然是躯体运动。 13:D 在近端小管的前半段,Na+与葡萄糖氨基酸的转运相偶联。 14:D 椭圆囊,球囊对直线加速度敏感,半规管的适宜刺激是正负角加速度,它们三者都有毛细胞,所以该选D。 15:B 记忆题在中脑上、下丘之间切断脑干的动物,动物四肢伸直,头尾昂起,脊柱挺硬,称为去大脑僵直。去大脑僵直主要是伸肌紧张性亢进。大脑皮层切断是去皮层僵直。 16:C 谁的平衡有问题,就说他小脑有问题,你说平衡是谁管呢?小脑对躯体运动的调节原始小脑即绒球小结叶维持身体平衡旧小脑尤其是小脑前叶与肌紧张调节有关新小脑与调节随意运动的协调有关 17:D 见10题 18:A 应激发生时,血液中糖皮质激素,生长激素,催乳素,血管升压素,胰高血糖素,醛固酮等激素升高。但糖皮质激素分泌最多,所以最佳选项是A。 19:D 注意氨基酸的符号,Gly是甘氨酸,Gln是谷氨酰胺,Glu是谷氨酸。 20:E 主要是芳香族氨基酸的苯环作用,其中以色氨酸最强。 21:A 概念题。注意理解各结构的不同,并记住各结构的键的不同。 22:C 记忆题 23:A 米氏常数只与酶结构,底物,反应环境有关,与酶浓度无关。其等于达到最大反应速率一半时的底物浓度 24:D 注意区分核酶与核酸酶 25:A 胃蛋白酶原激活的主要方式是蛋白酶解的激活,另外还有自身激活。蛋白质磷酸化和去磷酸化是蛋白质活性调节方式的主要方式。 26:C ATP是由ADP+γ磷酸基团。所以该题应该选C 27:B No 激活的是鸟苷酸环化酶,而不是腺苷酸环化酶。 28:B PTK与G蛋白偶联受体不属于同一蛋白质家族。 29:A 记忆题 30:E 记忆题 31:E DNA pol I 有5—3外切酶功能,实施切除引物,切除突变片段的功能。 32:D DNA polα功能是起始引发,引物酶活性。 33:B 记忆题 34:B 记忆题 35:E 记忆题 36:C C太绝对,剪接一般不见于原核生物。 37:D 慢性胃炎肯定有慢性炎细胞的侵润,在慢性萎缩性胃炎中,腺体减少,变小是其最重要的黏膜病变。38:C 动脉粥样斑块中不具有的细胞是纤维母细胞,记忆! 39:B 慢性病毒性肝炎的主要病理表现是肝细胞碎片状坏死,点状坏死见于急性普通型肝炎,桥接坏死见于中重度慢性肝炎,大片坏死见于重型肝炎。记忆! 40:E 灰色肝样变期,肺泡蕾的成分主要是纤维素和中性粒细胞,因肺泡壁毛细血管受压迫,肺泡腔内几乎很少见到红细胞。 41:D 出血性梗死的条件有二:一严重淤血,二组织疏松。所以应该选D 42:A 记忆题。T淋巴细胞有蕈样霉菌病,Sezary综合症,带T或带大字不带B的病。

消防安全案例分析真题

《消防安全案例分析》考试真题及答案 第一题(20分) 某信息中心大楼内设有自动喷水灭火系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统等自动消防设施和灭火器,2015年2月5日,该单位安保部对信息中心的消防设施进行了全面检查测试,部分检查情况如下:(一)表1建筑灭火器检查情况 灭火器型 号出厂日期数量 上次维修时 间 外观检查存在问题的灭火器(具) 压力表指 针位于红 区 筒体锈蚀面积与筒体面 积之比 筒体严 重变形 <1/3≥1/3 MFZ/ABC42010年1月82无2520 2010年7月82无3320 MT52003年1月182014年1月0002 2003年7月182014年7月0001 (二)湿式自动喷水灭火系统功能测试情况 打开湿式报警阀组导航的试验阀,水力警铃动作,按规定方法测量水力警铃声强为65dB,火灾报警控制器(联动型)接收到报警阀组压力开关动作信号,自动喷水给水泵未启动。 (三)七氟丙烷灭火系统检查情况 信息中心的通信机房设有七氟丙烷灭火系统(如图1所示),系统设置情况如下表所示。检查发现,储瓶间2号灭火剂储瓶的压力表显示压力为设计储存压力的85%,系统存在组件缺失的问题。 检查结束后,该单位安保部委托专业维修单位对气体灭火设备进行了维修。维修单位派人到现场,焊接了缺失组件的底座,并安装了缺失组件;对2号灭火剂储瓶补压至设计压力。 防护区防护区榕容积 (m3) 灭火设计 浓度(%) 灭火器用量(kg) 灭火剂钢瓶 溶积(L) 灭火剂储存 压力(MPa) 灭火剂钢瓶 数量(只) A600 8398 120 4.2 4 B4502983 C3001992 图一七氟丙烷灭火系统组成示意图

2015年消防工程师《消防安全案例分析》 考试真题及答案

2015年消防工程师《消防安全案例分析》考试真题及答案 案例分析 (1)第一题(20分) 某信息中心大楼内设有自动喷水灭火系统,气体灭火系统、火灾自动报警系统等自动消防设施和灭火器。2015年2月5日,该单位安保部对信息中心的消防设施进行了全面检查测试,部分检查情况如下: (一)建筑灭火器检查情况(详见表1) 表1 建筑灭火器检查情况 (二)湿式自动喷水灭火系统功能测试情况 打开湿式报警阀组上的实验阀,水力警铃动作,按规定方法测量水力警铃声强为65dB,火灾报警控制器(联动型)接受到报警阀组压力开关动作信号,自动喷水给水泵未启动。

(三)七氟丙烷灭火系统检查情况 信息中心的通信机房设有七氟丙烷灭火系统(如图1所示),系统设置情况如表2所示,检查发现,储瓶间2#灭火剂储瓶的压力表显示压力为设计储存压力的85%,系统存在组件缺失的问题。检查结束后,该单位安保部委托专业维修单位对气体灭火设备进行了维修。维修单位派人到现场,焊接了缺失组件的底座,并安装了缺失组件,对2#灭火剂储瓶补压至设计压力。 表七氟丙烷灭火系统设置情况 图1 七氟丙烷灭火系统组成示意图 根据以上材料,回答问题: 1、建筑灭火器检查情况,简述哪些灭火器需要维修、报废。 2、材(二)的场景中存在的问题及自动喷水给水泵未启动的原因,述湿式 自动喷水灭火系统联动功能检查测试的方法。

3、烷灭火系统在储瓶间内未安装哪种组件?最大防护区对应的驱动装置为 几号驱动气瓶? 4.简析维修单位对储瓶间气体灭火设备维修时存在的问题。 答案: 解析: (2)第二题(20分) 某购物中心地下2层,地上4层,建筑高度24m,耐火等级二级,地下二层室内地面与室外出入口地坪高差为11.5m。地下每层建筑面积15200m2.地下二层设置汽车和变配电房、消防水泵房等设备用房及建筑面积5820m2的建材市场(经营五金、洁具、瓷砖、桶装油漆、香蕉水等);地下一层为家具、灯饰商场,设有多部自动扶梯与建材商场连通,自动扶梯上下层相连通的开口部位设置防火卷帘。地下商场部分的每个防火分区面积不大于2000m2,采用耐火极限为1.5h 的不燃性楼板和防火墙及符合规定的防火卷帘进行分隔,在相邻防火分区的防火墙上均设有向疏散方向开启的甲级防火门。地上一层至三层为商场,每层建筑面积12000m2,主要经营服装、鞋类、箱包和电器等商品。四层建筑面积

西医综合真题解析

2008年65题患者,男,37岁,受凉后出现高热2天,体温达39~40‘C,,伴有头痛、寒战、咳嗽、咳血痰,恶心伴呕吐3次。查体:急性病容,神清,皮肤和黏膜可见散在出血点,口角可见单纯性疮疹,颈有抵抗,右下肺叩浊,可闻支气管呼吸音和湿啰音。双侧病理反射未引出。该患者最可能的疾病是D A 干酪性肺炎[这个是结核的,估计两天不会那么快就引起干酪样吧] B 金葡菌肺炎[脓性痰/脓血痰/血丝痰,痰多,没有口角疱疹,有心脏杂音] C 念珠菌肺炎[历年来就不考真菌,选这个选项的,估计是不熟悉考研大纲] D 肺炎球菌肺炎[血痰,痰少,心律失常] 见六版《内科学》20页第二篇呼吸系统疾病第二节细菌性肺炎肺炎链球菌肺炎 [临床表现]一、症状二、体征 在课本上用红笔画那些关键字: 男性、青壮年[这些无不一一向肺炎链球菌步步逼近]、 高热[题目是39~40’C]、 寒战、咳嗽、 血痰[19页倒数第8行讲到:高热、寒战、血痰是这个病的特征]、 恶心、呕吐 口角单纯性疮疹[就只有肺炎链球菌的体征讲到这个]、 湿啰音、 颈抵抗。[不要以为只有其它病才可以有颈抵抗这个体征哦!课本说累及脑膜时就有这个体征,纤维素性炎也会。不要以为只见于化脓性脑膜炎、脑出血] 可有白细胞降低,可有病理性反射。 注意治疗:首选青霉素G,用药14天/或退热后3天/或静脉改为口服维持数日---------------------------------------------- 2005年63题:下列哪种细菌性肺炎一般不出现肺脓肿改变() A 流感嗜血杆菌 B 军团菌 C 肺炎克雷伯杆菌 D 肺炎链球菌 E 大肠杆菌 答案为D 这是一道综合性的题目,把几种病集中起来, 找出他们的不同之处。 就算你把书本读三遍。也做不对题目。这就是考研要的效果。 因为你没有深入疾病的本质,找不出疾病间的区别与联系。 不过,也没有这么可怕。且看题:

西医综合考研真题及答案

2010年全国硕士研究生入学统一考试 西医综合试题 一、A型题:1~90小题,每小题1.5分;91~120小题,每小题2分;共195分。在每小题给出的A、B、C、D四个选项中,请选出一项最符合题目要求的。 1.关于体液的叙述正确的是 A分布在各邢分的体液量大体相等B,各部分体液彼此隔开又相互沟通 c各部分体液的成分几乎没有差别d各部分体液中最活跃的是细胞内液 2.需要依靠细胞内cAMP来完成跨膜信号转导的膜受体是 A.G蛋白藕联受体D.离子通道型受体c酪氨酸激酶受体d鸟苷酸环化酶受体 3.外加刺激引起细胞兴奋的必要条件是 A刺激达到一定的强度B.刺激达到一定的持续时间 c膜去极化达到阈电位D。局部兴奋必须发生总和 4.发生巨幼细胞贫血的原因是 A缺铁b蛋白质摄入不足c.缺乏维生素B12和叶酸D.EPO生成不足5.肝硬化患者易发生凝血障碍和出血现象,其主要原因是 a 凝血因子合成减少B.血小板生成减少C维生素K缺乏D.抗凝血酶灭活延缓 6.下列关于窦房结p细胞4期自动去极化机制的叙述,错误的是 A.Na内流进行性增强B.K外流进行性衰减 C.Ca内流进行性增强D.CI内流进行性衰减 7.由下蹲位突然起立时发生晕厥的主要原因是 a静脉回心血量减少B循环血量减少C外周阻力增加d心率突然减慢 8.影响气道阻力的主要原因是 A肺泡表而张山B支气管口径C气流形式和速度D.肺组织的弹性阻力9.下列关于发绀的叙述,错误的是 A见于血中去氧Hb>50g/L时B.出现发绀通常表示缺O2: C.出现发绀不一定缺O2:D.缺O2—定出现发绀 10.切断家免双侧颈迷走神经后,呼吸运动的改变是 A变浅变快B.变浅变慢c变深变快D.变深变慢 11.关于胃液分泌调节的叙述正确的是 A头期分泌主要是体液调节D.胃期分泌兼有神经和体液调节 c肠期分泌上要是神经调节D.头期、胃期和肠期分泌都有自身调节 11.下列关于促胰液素生理作用的叙述。错误的是 A促进胰腺细胞分泌胰酶D.促进胰腺小导管分泌水和HCO3; C促进肝胆汁分泌D.抑制胃液分泌 13.小肠上皮细胞顶端膜上可将寡肽转运人细胞的转运体是 A.Na-氨基酸同向转运体B.K-氨基酸反向转运体 c Na-肽同向转运体D.H-肽同向转运体 14.新生儿棕色脂肪组织具有产热功能的关键性生物分子是 A瘦索B.解耦联蛋白c增食因子D.脂联素

2015年一级消防工程师《案例分析》考试真题及答案

2015年一级消防工程师《案例分析》考试真题及答案 第一题: 消防工程师考试试题中某信息中心大楼内设有自动喷水灭火系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统等自动消防设施和灭火器。2015年2月5日,该单位安保部队信息中心的消防设施进行了全面检查测试,部分检查情况如下: (一)建筑灭火器检查情况(详见1表) (二)湿式自动喷水灭火系统功能测试情况打开湿式报警阀组上的试验阀,水力警铃动作,按规定方法测量水力警铃声强为65dB,火灾报警控制器(联动型)接收到报警阀组压力开关动作信号,自动喷水给水泵启动。 (三) 消防工程师考试试题中七氟丙烷灭火器系统检查情况信息中心的通信机房没有七氟丙烷灭火系统,系统设置情况(如表2)所示。检查发现,储瓶向2#灭火剂储瓶的压力表显示压力为设计储存压力的85%,系统存在组件缺失的问题。检查结束后,该单位安保部委托专业维修单位对气体灭火设备进行了维修。维修单位派人到现场,焊接了缺失组件的底座,并安装了缺失组件:对2#灭火剂储瓶补压至设计压力。

根据以上情况作答: 1、根据建筑灭火器检查情况,简述哪些灭火器需要维修、报废。 2、指出素材(二)的场景中存在的问题及自动喷水给水泵未启动的原因,并简述湿式自动喷水灭火器系统联动功能检查测试的方法。 3、七氟丙烷灭火系统在储瓶间未安装哪种组件?最大防护区时对应的驱动装置为几号驱动气瓶? 4、检修维修单位对储瓶间气体灭火设备维修时存在的问题。 答案: 1.MFZ/ABC4 2010年1月的全部需要维修,因此种类灭火器出厂前期满5年必须检修。2010年7月2日只简体腐蚀面积与简体面积大于1/3需报废。 MF5 2003年1月全部报废,因此种灭火器报废年段为出厂期满12年。2003年7月1日具因简体严重变形应报废。 2.存在问题:水力警铃声强题中为65dB,实际因为70dB。自动喷水给水泵未启动是因为: (1)水力警铃声强未达到规定声强(2)水流指示器在水流动作后不报信号检查方法:a、系统控制装置设置为“自动”控制方式,启动一只喷头或者

2017西医综合真题及答案全

一、A 型题: 1 ~ 40 小题,每小题 1.5 分;41 ~ 115 小题,每小题 2 分;共 210 分,在每小题给出的 A、B、C、D 四个选项中,请选出一项最符合题目要求的。 1. 葡萄糖分子进入小肠上皮刷状缘时是 A. 单纯扩散 B. 易化扩散 C. 原发性主动转运 D. 继发性主动转运 正确答案:D 2. 下列关于骨骼肌收缩耦联叙述正确的是 A. 纵管将电兴奋传入肌细胞深部 B. 肌膜和横管膜L 型钙通道激活 C. 终池内Ca2+ 逆浓度差进入胞质 D.Ca2+ 与肌动蛋白钙结合亚基结合 正确答案:B 3. 生理止血过程中促进血小板不可逆聚集的原因 A. 内皮受损,PGI2 生成减少 B. ADP,TXA2 生成 C. 内皮受损,内皮下胶原聚集 D. 血小板收缩蛋白收缩 正确答案:B 4. 与心室肌相比,窦房结细胞的生理电活动特点有 A.0 期去极化速度快 B. 静息电位绝对值小 C.0 期能被河豚毒素阻断 D.4 期自动去极化速度慢 正确答案:B 5. 一个心动周期中,主动脉瓣开始关闭的瞬间是 A. 等容收缩期初 B. 等容舒张期初 C. 快速射血期初 D. 快速充盈期初 正确答案:B 6. 肺换气过程是指 A. 外界环境中的O2 进入肺泡 B. 肺泡与外界环境进行气体交换 C. 肺泡与血液进行气体交换 D. 肺泡内气体不断更新的过程 正确答案:C 7. 下列能使气道平滑肌舒张的化学因素是 A. 组胺 B. PGF2α C. 乙酰胆碱 D. 去甲肾上腺素 正确答案:D 8. 关于肠吸收脂肪叙述,正确的是 A. 吸收后与胆盐结合成混合微胶粒 B. 长链脂肪酸在上皮细胞重新合成甘油三酯 C. 胆盐随胆固醇进入上皮细胞 D. 中、短链脂肪酸通过淋巴管吸收

2011年12月N2真题和答案

?苦?悪?損?劣 12今回は??条件がいくつも重ねってしまって、大変だった ?賞?位?号?段 11あの小説家は数々の文学??を獲得している つ選びなさい。 問題???に入れるのに最もよいものを、???????からひと 1続して?属して?族して?束して 10この二つの会社は、同じ企業グループにぞくしている ?討諭?討論?投論?投諭 9テレビで外国語教育についてのとうろんが行われた ?福施?副施?副詞?福祉 8この国はふくしが充実している ?管利?管理?官利?官理 7この公園は市がかんりしている ?与えた?授えた?贈えた?供えた 6彼女の生き方は多くの人に感動をあたえた らひとつ選びなさい。 問題????の言葉を漢字で書くとき、最もよいものを???????か ?そつじき?りつじき?そっちょく?りっちょく5みなさんの率直な考えを聞かせてください ?やしないたい?すくいたい?かばいたい?おぎないたい4実力が足りないところは、努力で補いたい ?のうふ?ほうふう?ほうふ?のうふう 3野菜にはビタミンが豊富に含まれている。 ?ひっせつ?みつせつ?みっせつ?ひつせつ 2両国経済的に密接な関係にある ?ちげん?ちもと?じけん?じもと 1この大学は地元の学生が多い 一つ選びなさい。 問題????の言葉の読み方として最もよいものを、???????から

?つぎつぎ?やっと?とつぜん?いちどに27学生の時代の友人がいきなり訪ねてきた ?横を向いて?下を向いて?頭をかいて?鼻をかいて26鈴木さんは恥ずかしそうにうつむいていた ?話がおもしろかった?人気があった ?あたまがよかった?体が丈夫だった 25田中さんは子供のころから優秀だったらしい ?急に?ゆっくり?大きく?少し 24この??年で、この鳥の自然環境わずかに変化した ?ひどく疲れた?のどがかわいた?お腹が空いた?汗をかいた23眞夏の屋外でずっと仕事をしたら、くたくたになった なさい。 問題????の言葉に意味が最も近いものを、???????から一つ選び ?効用?才能?機能?効力 22この携帯電話には、いろいろな??がついている ?さらさら?きらきら?さっぱり?きっぱり 21シャワーを浴びたら、体も気分も??した ?視界?視野?視線?視察 20組織のトップに立つ人間は、広い??を持つことが必要だ ?たいして?どうりで?わりと?よけい19日曜だから込んでいるかと思ったけど、??すいているね ?迫って?限って?寄って?至って18申し込みの締め切りは明日に??いる ?訂正?変換?整備?改善 17生活習慣を??してから、ほとんど病気をしなくなりました ?解消?削除?減量?停止 16ストレスを??するために、何かしていますか つ選びなさい。 問題???に入れるのに最もよいものを、???????からひと ?明?迎?来?越 15??シーズンは、あの選手の活躍が楽しみだ ?かけ?あき?ぬけ?おき 14父は一日に??ジョギングをしている ?流?似?態?状

2015年消防案例分析真题(修订终版带答案)

2015年消防案例分析真题(修订终版带答案)

2015 年一级消防工程师《案例分析》真题及答案 第一题: 某信息中心大楼内设有自动喷水灭火系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统等自动消防设施和灭火器。2015 年2 月5 日,该单位安保部队信息中心的消防设施进行了全面检查测试,部分检查情况如下:( 灭火器型号出厂日 期 数 量 上次维 修时间 外观检查存在问题的灭火 器 压力表 指针位 于红区 筒体锈蚀 面积与筒 体面积之 比 筒体 严重 变形 < 1/3 ≥ 1/3 MFZ/ABC4 2010年 1月 82 无 2 5 2 2010年 7月 82 无 3 3 2 MT5 2003年 1月 18 2014年 1月 0 0 0 2 2003年 7月 18 2014年 7月 0 0 0 1 (二)湿式自动喷水灭火系统功能测试情况 打开湿式报警阀组上的试验阀,水力警铃动作,按规定方法测量水力警铃声强为65dB,火灾报警控制器(联动型)接收到报警阀组压力开关动作信号,自动喷水给水泵启动。 (三)七氟丙烷灭火器系统检查情况 信息中心的通信机房没有七氟丙烷灭火系统,系统设置情况(如表2)所示。检查发现,储瓶向2#灭火剂储瓶的压力表显示压力为设计储

存压力的85%,系统存在组件缺失的问题。 检查结束后,该单位安保部委托专业维修单位对气体灭火设备进行了维修。维修单位派人到现场,焊接了缺失组件的底座,并安装了缺失组件:对2#灭火剂储瓶补压至设计压力。 防护区防护 区容 积 灭火设 计浓 度% 灭火剂 用量 灭火剂 钢瓶容 积 灭火 剂储 存压 力 灭火 剂钢 瓶数 量 A 600 8 398 120 4.2 4 B 450 298 3 C 300 199 2 根据以上情况作答: 1、根据建筑灭火器检查情况,简述哪些灭火器需要维修、报废。 2、指出素材(二)的场景中存在的问题及自动喷水给水泵未启动的原因,并简述湿式自动喷水灭火器系统联动功能检查测试的方法。 3、七氟丙烷灭火系统在储瓶间未安装哪种组件?最大防护区时对应的驱动装置为几号驱动气瓶? 4、简析维修单位对储瓶间气体灭火设备维修时存在的问题。 1. 答: 需要维修灭火器: 1) 2010 年1 月出厂的80具MFZ/ABC4全部需要维修,因此种类灭火器出厂前期满5 年必须检修。 2) 2010 年7 月出厂的3具压力表指针位于红区的MFZ/ABC4灭

考研西医综合真题及答案解析

2007全国硕士研究生入学统一考试 西医综合试题 ( l 一150 小题,每小题1 . 6 分,共240 分) 一、A 型题:l 一106 小题。在每小题给出的A 、B 、C 、D 四个选项中,请选出一项最符合题目要求的。 1 .下列关于体液调节的叙述,错误的是--A A .不受神经系统控制 B .通过特殊化学物质实现 C .不一定都是全身性的 D .反应比神经调节缓慢 2 .与低常期相对应的动作电位时相是--C A .锋电位升支 B .锋电位降支 c .正后电位、D .顶后电位 3 .下列关于电压门控Na +通道与K +通道共同点的叙述,错误的是--D A .都有开放状态 B .都有关闭状态 C .都有激活状态 D .都有失活状态 4 .血凝块回缩的主要原因是--C(在生理学第4版P76~77“血小板与凝血”那一小节中,有一句话:“血凝块中留下的血小板有伪足伸入血纤维网中,这些血小板中的收缩蛋白收缩,使血凝块回缩,挤压出其中的血清而成为坚实的止血栓,牢牢地封住了血管缺口。”) A .红细胞发生叠连而压缩 B .白细胞发生变形运动 C ,血小板发生收缩 D .纤维蛋白发生收缩 5 .心肌通过等长自身调节来调节心脏的泵血功能,其主要原因是--A(生理学中“细胞的生理功能”一章相关章节有对“心肌收缩能力”的定义:“影响肌肉收缩效果的肌肉内部功能状态”。它的改变是不依赖以前负荷的。前负荷不是通过等长收缩调节心博量的,而是通过异长调节。最适前负荷时,可通过等长收缩调节,但这时横桥的总数目并没有增加,仅是活化的横桥数增加,达到了横桥的最大数量(总数)。而活化的横桥数增加,使得心肌收缩能力增大。所以,此题答案应为A。 A .心肌收缩能力增强 B .肌节的初长度增加

2015年真题及解析-案例分析

2015年一级注册消防工程师资格考试 消防安全案例分析 第一题(20分) 某信息中心大楼内设有自动喷水灭火系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统等自动消防设施和灭火器,2015年2月5日,该单位安保部对信息中心的消防设施进行了全面检查测试,部分检查情况如下:(一)建筑灭火器检查情况(详见表1) 方法测量水力警铃声强为65dB,火灾报警控制器(联动型)接收到报警阀组压力开关动作信号,自动喷水给水泵未启动。 (三)七氟丙烷灭火系统检查情况信息中心的通信机房设有七氟丙烷灭火系统(如图所示),系统设置情况如表2所示。检查发现,储瓶间2号灭火剂储瓶的压力表显示压力为设计储存压力的85%,系统存在组件缺失的问题。检查结束后,该单位安保部委托专业维修单位对气体灭火设备进行了维修。维修单位派人到现场,焊接了缺失组件的底座,并安装了缺失组件;对2号灭火剂储瓶补压至设计压力。 表2七氟丙烷灭火系统设置情况

根据以上材料,回答问题: 1.根据建筑灭火器检查情况,简述哪些灭火器需要维修、报废。 【答案】 (1)MFZ/ABC4(干粉灭火器)满5年需要分批次全部检查,出厂日期为2010年1月的灭火器,其到2015年2月5日已经超过5年,故需要全部检查 (2)出厂日期为2010年7月的灭火器中,有2具灭火器的筒体严重锈蚀,锈蚀面积大于筒体面积的 1/3,此两具需报废,出厂日期为2003年1月的MT5(二氧化碳灭火器),超过了报废年限要求(12年), 故需全部报废;2003年1月中严重变形的1具需报废。 2.根据素材(二)的场景中存在的问题及自动喷水给水泵未启动的原因,并简述温式自动喷水灭火系 统联动功能检查测试的方法。 【答案】 (1)存在的问题:水力警铃声强为65dB,小于70dB,故错误 (2)消防水泵不启动的原因可能包括: ①压力开关与水泵的接线有问题 ②压力开关本身有问题导致不能控制消防水泵启动 ③消防联动控制设备中的控制模块损坏 ④水泵控制柜、联动控制设备的控制模式未设定在“自动”状态等。 (3)湿式自动喷水灭火系统联动功能检査测试的内容:系统控制装置设置为“自动”控制方式,启 动1只喷头或者开启末端试水装置,流量保持在0.94L/s-15L/s,水流指示器、报警阀、压力开关、水力 警铃和消防水泵等及时动作,并有相应组件的动作信号反馈到消防联动控制设备检测方法:打开阀门放水,使用流量计、压力表核定流量、压力,目测观察系统动作情况。 3.七氟丙烷灭火系统在储罐间内未安装哪些组件?最大保护区对应的装置为几号驱动气瓶? 【答案】缺少瓶头阀和安全阀,最大防护区对应的驱动装置为2号驱动气瓶。 4.简述维修单位对储瓶间气体灭火设备维修时存在的问题。 【答案】 ①组件应厂外焊接,厂内安装; ②应到专门补压房间进行补压,并测试; ③应査明气罐压力不足的原因并维修; ④维修单位维修完以后,未进行试运行,不符合维修规范; ⑤对2号灭火剂储瓶补压至设计压力,且不得超过设计压力的5% 第二题(20分) 某购物中心地下2层,地上4层,建筑高度24m,耐火等级二级,地下2层室内地面与室外出入口地 坪高差为11.5m。 地下每层建筑面积15200㎡,地下2层设置汽车库和变配电房,消防水泵房等设备用房及建筑面积5820㎡的建材商城(经营五金,洁具,瓷砖,桶装油漆,香蕉水等);地下一层为家具,灯饰商场,设有 多部自动扶梯与建材商场连通,自动扶梯上下层相连通的开口部位设置防火卷帘,地下商场部分的每个防 火分区面积不大于2000㎡,采用耐火极限为1.50h的不燃性楼板和防火墙及符合规定的防火卷帘进行分隔,在相邻防火区的防火墙上均设有向疏散方向开启的甲级防火门。 地上一层至三层为商场,每层建筑面积12000㎡,主要经营服装、鞋类、箱包和电器等商品,四层建 筑面积5600㎡,主要功能为餐厅、游艺厅、儿童游乐厅和电影院。电影院有8个观众厅,每个观众厅建

2017年考研西医综合真题及答案

一、A 型题: 1 ~40 小题,每小题 1.5 分;41 ~115 小题,每小题 2 分;共210 分,在每小题给出的A、B、C、D 四个选项中,请选出一项最符合题目要求的。 1. 葡萄糖分子进入小肠上皮刷状缘时是 A. 单纯扩散 B. 易化扩散 C. 原发性主动转运 D. 继发性主动转运 正确答案:D 2. 下列关于骨骼肌收缩耦联叙述正确的是 A. 纵管将电兴奋传入肌细胞深部 B. 肌膜和横管膜L 型钙通道激活 C. 终池内Ca2+ 逆浓度差进入胞质 D.Ca2+ 与肌动蛋白钙结合亚基结合 正确答案:B 3. 生理止血过程中促进血小板不可逆聚集的原因 A. 内皮受损,PGI2 生成减少 B. ADP,TXA2 生成 C. 内皮受损,内皮下胶原聚集 D. 血小板收缩蛋白收缩 正确答案:B 4. 与心室肌相比,窦房结细胞的生理电活动特点有 A.0 期去极化速度快 B. 静息电位绝对值小 C.0 期能被河豚毒素阻断

D.4 期自动去极化速度慢 正确答案:B 5. 一个心动周期中,主动脉瓣开始关闭的瞬间是 A. 等容收缩期初 B. 等容舒张期初 C. 快速射血期初 D. 快速充盈期初 正确答案:B 6. 肺换气过程是指 A. 外界环境中的O2 进入肺泡 B. 肺泡与外界环境进行气体交换 C. 肺泡与血液进行气体交换 D. 肺泡内气体不断更新的过程 正确答案:C 7. 下列能使气道平滑肌舒张的化学因素是 A. 组胺 B. PGF2α C. 乙酰胆碱 D. 去甲肾上腺素 正确答案:D 8. 关于肠吸收脂肪叙述,正确的是 A. 吸收后与胆盐结合成混合微胶粒 B. 长链脂肪酸在上皮细胞重新合成甘油三酯 C. 胆盐随胆固醇进入上皮细胞

2015年7月日语N2阅读权威解析+答案

2015年7月日语N2阅读考后点评+答案 大连日语名师潘震炎炎夏日,我和我的同学们一起奔赴了N2级别的考场,体验着一年一度的日语能力测试的洗礼,每当此时我便感慨万千,回忆着自己当年的点点滴滴,心中感慨万千,其实这个舞台从未改变,只不过主角由我们变成了你们。 ——题记 本次N2级别的阅读可以说简单到家了,甚至说基本上就是白送分给大家的,也不知道大家考得如何. 首先,谈谈短文阅读,短文的5篇文章只有第二篇商务文书稍微有那么一点点的难度,剩下基本全是白给的.第一篇文章中作者对外语教科书的观点,符合日本人的构思思维,用非常简单的日常事物作为切入点,作者强调了应该将那些学习者的易错点说清楚,外语教科书不仅仅要教授学生知识点,更要使学习者明确自己的易错点,这正印证了我们日语能力测试的特点.第二篇文章是商务文书,「8種類の異なるスタンプを押したら、総合受付へ行ってアンケート~~~」考生只要把握住技巧原则,即{につきまして、について}为正文内容,把握住{谁让谁干什么}去解决这道题是没问题的.第三题考查了就画线部分提问的问题,我还记得我给大家强调过的三大错误选项特点:如下:

错误选项1 与原文内容相反 错误选项2 利用已知印象,在原文进行错误条件添加 和代换(出题频率最高) 错误选项3 与原文以偏概全(局部替换整体) 本题大家如果利用好这三大特点,想解决出来也不是问题哦,原文明确提出了「新しい木材で作られている名器のような音が出せるもの」而本题的其他三个选项都是在描述「音楽について」「演奏会」「音」利用文章中个别出现过的词汇给我制造了很多很多的干扰信息. 第四题作者在讲述表扬的重要性,细心的网友也许会发现此题目和2011年N1级题目中出过的真题简直一抹一样,大家可以参考如下原文: [子供に自分の価値観を押し付けない子供に自分の価値観を押し付けないというのは、ある学者の研究によると、孟子の“古者易子而教之,父子之间不责善”という観点に影响を受けていることが伺えるそうです。孟子认为父亲不应直接教子,孩子应该由别人来教。因为父教子必然要因孩子“不善”而责备之,引起父子的对立。日本的父子关系本来就是等级关系,如果再以不善而责备之,父子关系就会更加疏离]本文正是在此基础之上加以着色来描写的. 第五题作者讲授的是市场的优缺点,文章当中反复强调市场的开阔不仅仅带来了就业问题的解决也能带来丰富的机

2015年消防案例真题及答案

2015年消防案例真题及答案 第一题(20分) 某信息中心大楼内设有自动喷水灭火系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统等自动消防设施和灭火器,2015年2月5日,该单位安保部对信息中心的消防设施进行了全面检查测试,部分检查情况如下: (一)建筑灭火器检查情况(详见表1) 表1建筑灭火器检查情况

(二)湿式自动喷水灭火系统功能测试情况 打开湿式报警阀组导航的试验阀,水力警铃动作,按规定方法测量水力警铃声强为 65dB,火灾报警控制器(联动型)接收到报警阀组压力开关动作信号,自动喷水给水泵未启动。 (三)七氟丙烷灭火系统检查情况 信息中心的通信机房设有七氟丙烷灭火系统(如图1所示),系统设置情况如表2所示。检查发现,储瓶间2号灭火剂储瓶的压力表显示压力为设计储存压力的85%,系统存在组件缺失的问题。 检查结束后,该单位安保部委托专业维修单位对气体灭火设备进行了维修。维修单位派人到现场,焊接了缺失组件的底座,并安装了缺失组件;对2号灭火剂储瓶补压至设计压力。 表2七氟丙烷灭火系统设置情况

图一七氟丙烷灭火系统组成示意图 根据以上材料,回答问题: 1.根据建筑灭火器检查情况,简述哪些灭火器需要维修、报废。 2.根据素材(二)的场景中存在的问题及自动喷水给水泵未启动的原因,并简述温式自动喷 水灭火系统联动功能检查测试的方法。 3.七氟丙烷灭火系统在储罐间内未安装哪些组件?最大保护区对应的装置为几号驱动气瓶? 4.简述维修单位对储瓶间气体灭火设备维修时存在的问题。 第二题(20分) 某购物中心地下2层,地上4层,建筑高度24米,耐火等级二级,地下2层室内地面与室外出入口地坪高差为11.5m。 地下每层建筑面积15200平方米,地下2层设置汽车库和变配电房,消防水泵房等设备用房及建筑面积5820平方米的建材商城(经营五金,洁具,瓷砖,桶装油漆,香蕉水等);地下一层为家具,灯饰商场,设有多部自动扶梯与建材商场连通,自动扶梯上下层相连通的开口部位设置防火卷帘,地下商场部分的每个防火分区面积不大于2000平方米,采用耐火极限为1.5h的不然性楼板和防火墙及符合规定的防火卷帘进行分隔,在相邻防火区的防火墙上均设有向疏散方向开启的甲级防火门。

同等学力西医综合真题分析

绝密★启用前 2010 年同等学力人员申请硕士学位 学科综合水平全国统一考试 临床医学试卷 考生须知 1. 本试卷满分100 分,共160 题,各题分数相等。 2. 请考生务必将本人考号最后两位数字填写在本页右上角方框内。 3. 本试卷为A 型试卷,其答案一律用2B铅笔填涂在A 型答题卡上,做在其它类型答题卡 或试卷上的无效。答题前,请核对答题卡是否A 型卡,若不是,请要求监考员予以更换。 4. 在答题卡上正确的填涂方法为在答案所代表的字母上划线,如[A] [B] [C] [D]。 A 5. 监考员收卷时,考生须配合监考员验收,并请监考员在准考证上签字(作为考生交卷的凭据)。否则,若发生答卷遗失,责任由考生自负。 临床医学试卷A 第1 页共27 页(A1 型题) 答题说明(1~70 题) 每一道考题下面都有A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案。 1.属于神经调节的生理过程是 A.减压反射B.血糖值稳定 C.消化期胃液分泌D.氧解离曲线偏移 E.动作电位发生 2.正确的反馈概念是 A.信号作用于控制系统的过程 B.信号作用于受控系统的过程 C.受控系统发出的信号作用于控制系统的过程 D.干扰信号作用于控制系统的过程 E.干扰信号作用于受控系统的过程 3.借助通道进行跨膜转运的物质是 A.氧气B.钠离子 C.葡萄糖D.氨基酸 E.脂肪酸

4.同时具有酶活性的受体是 A.促离子型受体B.促代谢型受体 C.G蛋白偶联受体D.受体酪氨酸激酶 E.酪氨酸激酶结合型受体 5.通常电压数值稳定不变的生物电是 A.动作电位B.峰电位 C.局部电位D.电紧张电位 E.静息电位 临床医学试卷A 第2 页共27 页6.骨骼肌兴奋收缩偶联过程中钙离子的作用是A.使突触后膜去极化B.引起突触后膜对离子通透性改变 C.引起突触前膜递质释放D.引起终板电位产生 E.诱发肌细胞产生动作电位 7.正常人的血液总量约占体重的 A.4%~5%B.6%~8% C.9%~10%D.12%~14% E.15%~16% 8.不.参与..生理性止血过程的组织结构是 A.血管B.红细胞 C.血液凝固系统D.抗凝系统 E.纤维蛋白溶解系统 9.心脏内存在慢反应细胞的组织结构是 A.心房肌B.房室交界 C.希氏束D.浦肯野纤维 E.心室肌 10.临床诊断心律失常的主要检查手段是 A.血压测量B.测心输出量 C.超声心动图D.心电图 E.冠脉造影 11.动脉血压形成的前提条件为 A.血管内有血液充盈B.一定的心脏射血量 C.一定的外周阻力D.大动脉有弹性 E.一定的心率 12.在动物中枢神经切割实验中,为保留心血管基本反射存在,最低切割点要选择在A.脊髓颈胸交界处B.脊髓延髓交界处 C.延髓闩部D.延髓尾部