表C1—3技术交底记录

地下室安全技术交底全套

防水施工安全技术交底

安全技术交底 容 11、脚手板、斜道板、跳板和交通运输道、楼梯应随时清扫。 12、使用梯子时,必须检查梯子是否坚固,是否符合安全要求,立梯坡度以60度为宜,梯底宽度不低于50厘米,并应设防滑装置口梯顶无搭勾,梯脚不能稳固时,须有人扶梯,人字梯拉绳必须牢固。 13、进场人员必须戴好安全帽,严格遵守公司及项目安全管理制度。 14、凡是在外墙周边、通道口、其它预留洞口边等“四口五临边”处施工时,均属于高空作业。除遵守“高处作业安全规程”外,特别注意不得上下交叉作业,并拴好安全带,防止高空坠落和物体打击。 15、夜间施工必须有足够的照明措施,严禁私拉乱接电灯电线。 16、上下应走通道或施工电梯,严禁从外架上下,高空作业多人同时工作时,间距要适当,不要挤在一起工作。 17、非操作人员严禁操作机械设备。 18、做好工完场清,每天下班前必须将材料用完,严禁隔夜使用或将剩余材料当建筑垃圾处理。 19、防护棚、洞口防护、楼层周边栏杆、楼梯照明等所有安全设施严禁改动和破坏。 二、施工作业: 1、作业前应检查所用工具是否牢固可靠。脚手架是否搭设牢固。应将工具放置稳妥,严禁抛掷工具及废料。 2、材料堆放必须远离火源,有毒性物品必须封存,并配备消防器材。 3、所用须调配材料,应先在地面调好后,在送至使用地点,材料用后要及时封存好剩余材料。 4、运送材料时,当心坠落伤人。在运送,存放煤气罐、卷材等易燃易爆材料时必须远离火源,配备灭火器材。 5、涂刷冷底子油,应分批分桶进行投刷,不得一次打开过多。并严禁烟火。 6、SBS热熔卷材施工作业前必须办理动火手续。 7、作业前施工场地周围应清除易燃易爆物品,或进行覆盖、隔离,并在施工部位配备灭火器材、专人进行监护。方可进行作业。 8、煤气罐必须安装减压阀和防回火装置。煤气罐严禁平放,严禁暴晒,距易燃易爆

防水工程技术交底记录

钢筋工程技术交底记录 工程名称 祥生?江山府 交底部位 防水工程 工程编号 交底日期 1防水工程概况 保温上人屋面做法 保温不上人屋面做法 防水内墙做法 防水楼面做法 第二节、施工工艺及流程要点 A 、水泥基渗透结晶型防水涂料施工工艺流程 工艺流程: 检查基层存在油污、灰浆、杂物等并及时清除处理,检查混凝土裂纹状况及宽度,区别裂纹宽度大于 或小于并做相应处理。、 2、 清理基层。 (1) 对混凝土表面的有机物、油漆、油污、其他粘结物进行清除。大于裂纹需凿成 15X 20 (或20 x 30) mm U 形槽,用钢丝刷、高压水枪清理混凝土毛面(或 5 %盐酸清洗),经过清理的混凝土基面不得 留有悬浮物和残渣。 3、 润湿基层。 用水充分润湿处理过的混凝土基层,达到湿润、润透,表面无明水。 4、 涂刷作业。 以专用的半硬尼龙刷涂刷,涂刷时要反复用力,使凹凸处都能涂刷到位; 平面或台阶处须均匀涂刷。阳角与凸处涂覆均匀,阴角与凹处不得涂料过厚或沉积,否则影响涂料渗 透或造成局部涂层开裂。 5、 检查涂料防水层和修补。 (1) 涂料防水层施工完,需自检涂层应达到均匀要求,否则再次进行作业修补; (2) 检查涂层应无爆皮现象,否则先铲除爆皮,做基面处理,再用涂料涂刷补修。 验收 —,制浆 养护

(3)返修部位的基面,仍须保持潮湿,必要时做喷水处理后再修补作业。 6、养护。 (1)净水养护。使用喷雾器均匀喷水。每天3?5次,水量视混凝土终凝后或湿度状况而定。养护 时间为2?3d,严禁用大量水冲洗。 (2)涂料防水施工。48h内防雨淋、曝晒、大风沙或霜冻损害。 (3)环境温度4C以下,冬期不得施工。 C、聚氨酯防水涂料施工工艺及要点 1、施工流程 基层清理T基层干燥度测定T节点附加增强层T涂料配制T刮一度涂膜T刮二度涂膜T检查、修整T保护层施工 2、施工要点 (1)基层清理:基层表面凸起部分应铲平,凹陷处用聚物砂浆(107胶)填平, 并不得有空鼓、幵裂及起砂、脱皮等缺陷。如沾有砂子、灰尘、油污等应清除干 净。 (2)基层干燥度必须符合要求,干燥程度的检验方法,是将1m i厚度为?的 橡胶板材,平铺在基层表面上,周围用封口胶纸封好,在不让太阳直晒下放置 2? 3h后掀幵检查,如被覆盖表面基层无水迹,紧贴基层一侧的橡胶板材又无凝结水 迹,即说明基层含水率已符合要求,方可进行下一道工序。 (3)基层施工完毕验收后,即可进行涂膜的施工。 (4)特殊部位处理:突出地面、墙面的管子根部、地漏、排水口、阴阳角、 变形缝等薄弱环节,应在大面积涂刷前,先做“一布二油”防水附加层:基层处理剂表面干后将纤维布裁成与管根、地漏等尺寸、形状相同并将周围加宽200mm 的布,套铺在管道根部等细部。同时涂刷涂膜防水涂料,涂膜伸入地漏、水落口 等的深度不得小于50mm常温4小时左右表面干后,再刷第二道涂膜防水涂料。经24小时干燥后,即可进行大面积涂膜防水层施工。 (5)刮一度防水涂膜:施工时应根据需要用量,涂料要随配随用。用塑料或 橡胶刮板均匀的涂刷,涂刷时用力要均匀,涂刷厚度要一致,涂刷厚度为1mm (6)刮涂二遍防水涂膜:在第一层涂膜固化 24小时之后,立即对涂膜的气泡、气孔及夹在涂层中的砂粒杂物及固化不良处进行

地下室防水安全技术交底.pdf

安全技术交底会议纪要№: 部位/分项 地下室防水铺贴会议日期 2015年3月 15日工程名称 交底会议主持人交底人 交底会议纪要内容如下: 一、安全规程: 1、距地面2M以上,工作地面没有平稳的立脚地方应视为高处作业。 2、凡患高血压、心脏病、精神病等其他不适于高处作业的人员,禁止登高作业。严禁酒后上班。 3、防护用品穿戴整齐,裤脚要扎住,正确拴好合格的安全带、正确戴好合格的安全帽,不穿易滑的硬底鞋,使用安全绳应将绳子牢系在坚固的建筑物结构上或金属结构架上、必须高挂底用。 4、高处作业所用的工具、材料等必须装入袋内,上下时手中不得拿物,不得在高处 投掷材料或工具等物,不得将易滚易滑的工具、材料堆在脚手架上,不准打闹,工作完毕,应及时将工具、零星材料清理干净。 5、检查所使用的工具(如安全帽、安全带、安全网、梯子、跳板、脚手架、防护板等)必须安全可靠,严禁冒险作业。 6、靠近电源(低压)线路作业时,应先联系停电,确认停电后方可工作,并设置绝缘 挡板,作业最少离开电线(低压2M以外)。 7、严禁上下同时垂直作业,若特殊情况必须垂直作业,应经有关领导批准,并在上下两层设置专用的防护棚或其他隔离措施 8、处处注意危险标志和危险地方,夜间作业必须设置足够的照明设施,否则禁止作业。 9、遇六级以上风时,禁止露天高处作业。 10、严禁坐在高处无遮拦处休息、睡觉、防止坠落。 11、脚手板、斜道板、跳板和交通运输道、楼梯应随时清扫。 12、使用梯子时,必须检查梯子是否坚固,是否符合安全要求,立梯坡度以60度为宜,梯底宽度不低于50厘米,并应设防滑装置口梯顶无搭勾,梯脚不能稳固时,须有人扶梯,

综合管廊防水工程施工技术交底[全面]

工程名称 分部工程名称管道主体工程分项工程名称防水工程 施工单位交底日期 交底内容: 一、本项目防水概况 本工程综合管廊防水等级为二级,防水设置主要为包括底板、外墙、顶板、集水坑等部位.防水材料主要为高聚物改性沥青防水卷材、双组份聚硫密封膏;外侧采用卷材防水层,从结构地板垫层铺设至顶板基面,并应在外围形成封闭的防水层,此外在综合管廊后浇带、施工缝、外墙穿管处也设置了防水措施.综合管廊(包括各种井)内底板及底板以上1000米米范围内侧墙需涂水泥基渗透结晶型防水涂料(刷3遍,1.5米米厚).防水做法具体见下: 审核人交底人接受交底人

工程名称 分部工程名称管道主体工程分项工程名称防水工程 施工单位交底日期 交底内容: 审核人交底人接受交底人 内墙做法见下图: 二、施工工艺 1、高聚物改性沥青防水卷材施工工艺及方法 基层清理→涂刷基层处理剂→做防水附加层→弹控制线→铺设高聚物改性沥青防水卷材→验收→平面浇筑防水保护层→保护墙立面防水保护层. 1.1基层要求 (1)垫层表面必须平整光滑,无松动裂缝、空鼓、凹坑、起砂、掉灰等缺陷,遇突起物铲除干净,平整度控制在4米米/2米内.尤其外墙止水螺杆,切至与外墙齐,刷防锈漆,用防水砂浆抹平. (2)基层的含水率在9%以下. (3)阴阳角处均做成圆弧,圆弧半径为50米米,表面光滑. 1.2涂刷基层处理剂 配套的基层处理剂开桶后搅拌均匀,在清扫干净的基层上用长把滚刷均匀涂刷,底油涂刷均匀,无流坠、堆积、露白、起皮、起泡等现象.常温经过4小时后,指触不粘可进行下道工序施工. 1.3卷材附加层增强处理 (1)阴阳角和施工缝均应铺贴附加层,附加层材料应与底板防水材料相同的卷材,粘贴牢固.阴阳角铺贴附加层时,两侧铺贴宽度均不小于250米米,并且应将加固部位的形状粘贴严密;外墙施工缝处卷材附加层长度不得小于1000米米,两侧500米米.铺贴时将卷材自然松铺且无皱折即可,不拉紧,以免影响附加层的质量.见下图:

地下室模板施工技术交底

交底内容: 一、适用部位: 适用于地下室筏板模板工程。 二、引用标准:图纸、设计变更GB50204-2015 三、施工前准备工作 3.1 作业条件 3.1.1 板设计:根据工程结构型式和特点及现场施工条件,对模板进行设计,确定模板平面布置,纵横龙骨规格、数量、排列尺寸,墙箍选用的型式和间距,梁板支撑间距,梁板节点、主次梁节点大样。验算模板和支撑的强度、刚度及稳定性。绘制全套模板设计图(模板平面布置图、分块图、组装图、加固大样图、节点大样图、零件加工图和非定型零件的拼接加工图)。模板的数量应在模板设计时按流水段划分,进行综合研究,确定模板的合理配制数量。 3.1.2 模板拼装: 1)拼装场地夯实平整,条件许可时可设拼装操作平台。 3.1.3 模板加工好后,专人认真检查模板规格尺寸,按照配模图编号,并均匀涂刷隔离剂,分规格码放,并有防雨、防潮、防砸措施。 3.1.4 放好轴线、模板边线、水平控制标高,模板底口平整、坚实,若达不到要求的应做水泥砂浆找平层。 3.1.5 墙、板钢筋绑扎完毕,水电管线及预埋件已安装,绑好钢筋保护层垫块,并办理好隐蔽验收手续。 3.2 材料要求 3.2.1 标准层内外墙模板采用18mm厚三合板,包括梁底板、旁板及门窗洞口封头板。 3.2.2 内楞采用50mm×lOOmm方木;外楞采用? 48× 3.5 钢管。 3.2.3 对拉螺栓为? 12圆钢,间距为500mm× 500mm,对拉螺栓在墙中部分焊止水环。 3.2.4 平面模板采用1220mm× 2440mm三合板。 3.2.5 支撑系统采用? 48× 3.0 钢管排架,立柱间距为800mm× 800mm,平台板向上200mm 设纵横向扫地杆,扫地杆向上1600mm及顶部设两道水平杆,木龙骨间距为350mm。 3.3 施工机具 3.3.1 木工圆锯、木工平刨、压刨、手提电锯、手提压刨、打眼电钻、线坠、靠尺板、方尺、铁水平、撬棍等。 3.3.2 支撑体系:梁箍、钢管支柱、钢管脚手架。 四、操作工艺: 4.1 安装墙梁模板

防水工程技术交底记录修订稿

防水工程技术交底记录 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

钢筋工程技术交底记录 工程名称祥生?江山府交底部位防水工程 工程编号交底日期 第一节、技术交底 1、防水工程概况

料%; ③当涂料固化太慢时,可加入不大于甲料%的二月桂酸或二丁基锡,促凝剂等; ④乙料有沉淀现象时,应搅拌均匀后再进行配制; (8) 施工时,应掌握好作业顺序,减少在已施工的涂层上走动,也不能在防水层上堆放物品。 (9) 涂膜防水层施工完毕并经监理及有关人员验收合格后,即可按照设计要求进行保护层的施工。 D、改性沥青耐根穿刺防水卷材施工工艺及要点 1、施工流程 基层清理→定位、弹线、试铺→铺贴自粘防水卷材→排气、粘合→长、短边搭接粘结→检查、修整→组织验收。 2、施工要点 (1)基层清理 用铁铲、扫帚等工具清除施工垃圾,使基面干净、无尘。基面找平层水泥砂浆达到一定标号,找平层表面抹平压光,基层不允许有凹凸不平松动和起砂弹灰等缺陷存在,阴阳角部位在找平时作半径约10mm的小圆角,以便涂刷施工。 (2)定位、弹线、试铺 根据现场特点,确定弹线密度,以便确保卷材粘贴顺直,不会因累积误差而出现粘贴歪斜、难以纠正的现象。在基层上按实际搭接面积弹出粘贴控制线,严格按粘贴控制线试铺及实际粘铺卷材。卷材应先试铺就位,按需要形状正确剪裁后,方可开始实际粘铺。 (3)长、短边搭接粘结 A、搭接:交互搭接时应对准搭接控制线,搭接宽度有设计要求的按设计要求,长边50mm,短边80mm。施工时撕去接缝自粘边的预留隔离带直接粘贴即可。 B、卷材搭接部位粘接前,应先用布将卷材擦干净,避免有水泥砂浆污染搭接面。 C、卷材每铺贴两幅后,将先铺贴的一幅卷材用专用压辊或手缓缓用力压平,按此顺序依次进行辊压。 D、在粘结层干固后采用自粘卷材防水系统专用密封膏作封边处理,收口密封宽度为10mm。 (4)检查、修整 待自粘卷材全部铺贴完毕后,进行一次全面检查,对存在缺陷的地方及时进行修整,以使自粘卷材防水层完全封闭。

地下室混凝土地面技术交底

地下室车库地面技术交底 一、施工部位:A座地下室车库、人防混凝土地面。 二、施工做法:C25预拌混凝土地面。 三、施工准备: 1、材料准备;预拌混凝土 2、作业条件 (1)施工前应在四周墙上弹好+50cm水平墨线。 (2)门框和地面预埋件、水电设备管线等均应施工完毕并经检查合格。(3)各种立管孔洞等缝隙应先用细石混凝土灌实堵严(细小缝隙可用水泥砂 浆灌堵)。 (4)办好作业层的结构隐蔽验收手续。 (5)作业层的天棚,墙柱饰面施工完毕。 四、操作工艺及施工要点 (1)基层清理: 基层必须清洁(无油污、浮浆、残灰以及杂物)且基层必须夯实,找平,施工前,必须提前一天用清水润湿基层,且不能有积水,影响面层厚度的凸出部分要凿开并洗擦干净,过度凹陷部位应事先用设计配比相同的混凝土找平。 (2)施工顺序 基层清理平整浇水湿润打灰饼冲筋浇灌混凝土平板震动找平原浆压实敢光养护

3、施工要点 预拌混凝土其塌落度不应大于180mm。 (1)打灰饼、冲筋 根据+50cm水平线,在地面四周做灰饼,然后拉线打中间灰饼再用干硬性水泥砂浆做软筋,软筋间距约1.5m左右,在有地漏和坡度要求的地面,应按设计要求做泛水和坡度(如机平台)。 (2)地梁上刷素水泥浆结合层:刷水灰比为0.4~0.5的素水泥浆,随刷随做面层,并控制一次涂刷面积不宜过大。 (3)混凝土地面操作 预拌混凝土操作时先在两冲筋之间均匀地铺上混凝土比冲筋面略高,然后用刮尺以冲筋为准刮平、拍实,待表面水分稍干后用木抹子打磨(或打磨机),再用铁抹子抹光。 1)第二遍压光:在混凝土初凝前,即可用铁抹子压抹第二遍(此时人站在上面有脚印但不下陷,要用水泥袋纸包裹一整木板垫脚),要 求不漏压,做到压实、压光、无凹坑,砂眼和踩的砂脚印都要填补 压平。 2)第三遍压光:在混凝土终凝前,此时人踩上去有细微脚印,当试抹无抹纹时,即可用铁抹子抹压第三遍,压时手劲稍大一些,把第 二遍压光时留下的抹纹细孔等抹平,达到压平、压实、压光。 3)养护:混凝土完工后,第二天(24小时后)要及时浇水养护,必要时可蓄水养护,养护时间宜不少于7天。 五、质量标准

地下室地坪施工技术交底

地下室地坪施工技术交底 中国建筑第五工程有限公司项目名称 东莞天安数码城F区工程(1~4 号科研楼及1号地下室) 交底部位地下室交底时间2017-3-6 交底内容 工程简介 本工程位于东莞市南城区白马黄金路1号,总建筑面积约115704.118平方米。其中一层地下室建筑面积约2万平方米;地上共4栋建筑,包括1号科研楼(23层,建筑高度为96.3米)、2号科研楼(3层,建筑高度为16.95米)、3号科研楼(17层,建筑高度为68.7米)、4号科研楼(14层,建筑高度为61.2米的科研楼)。 地下室地坪做法如下表所示: 楼层部位作法施工界面 地面 防滑耐磨 面层及水 泥砂浆面 层 60厚C30细石砼保护兼找坡层,(排水沟不 做细石砼保护层,底板修平,1:2水泥砂浆0.5% 找坡向集水井,随抹随压光),内配?6@200,双向 钢筋网(置于上部,保护层20厚)沿柱中均分留 缝10宽两道,防水油膏填缝。撒水泥粉随打随抹 光,控制粉煤灰用量,不得出现起尘起砂现象。 用于非车库用房: 20厚1:2聚合物水泥砂浆60厚C20细石砼压 光面层,内配?6@200双向筋,留缝6Mx6M或柱 中,留缝10宽,防水油膏填缝 2、1:3:5陶粒混凝土填充层(仅用于电房地面需垫 高地面) 3、20厚1:2水泥砂浆保护层(仅用于配电房地面) 4、2.0mm厚JS-II水泥基防水涂料(仅用于配电房 地面,汽车坡道处) 5、P6钢筋砼自防水基层(厚度详结施图) 地下室车库、坡道 地 砖 面 地 上 1、600x600x8厚抛光地砖(楼梯踏步采用成品防 滑专用地砖) 2、3厚1:1水泥细砂浆加2%乳胶结合层 3、20厚1:2水泥沙浆找平层 4、P6钢筋砼自防水基层(厚度详结施图) 负一层至三层疏散楼 梯间、所有合用前室及 楼梯前室所有地面以 上的机房

地下室地坪施工技术交底11830

技术交底记录 表B2 编号: 工程名称XXXXX工程交底时间2014年7月10 日 交底提要: 针对XXXXX工程地下室地坪施工的施工质量、施工方法做详细技术交底。交底内容: 一、地下室地坪建筑做法 1、地下一层四标 部位楼地面做法 门厅、合用前室、走道、 走廊二次装修地面 100厚C20细石混凝土垫层(标高H-0.050)钢筋混凝土楼板表面清理干净 公共楼梯间 30厚1:2水泥砂浆面层(踏步贴成品地砖防滑条) 150厚C20细石混凝土垫层(仅-9.80标高) 钢筋混凝土板面清理干净 8#公用配电房、9#公用配电房、13#公用配电房(注意 踏步)8厚地砖面层(300×300、白色、同一期) 20厚1:4干硬性水泥砂浆、面撒素水泥 100厚C20细石混凝土,内配A6@150单层双向钢筋(标高H-0.030)690厚6%水泥石粉垫层 钢筋混凝土楼板表面清理干净 4#专用配电(注意踏步)8厚地砖面层(300×300、白色、同一期) 20厚干硬性水泥砂浆、面撒水泥灰 200厚C30混凝土随打随抹平,按柱网留15~20宽缝,油膏嵌缝钢筋混凝土楼板表面清理干净 摩托车库、车库 3厚环氧地坪漆 100厚C30混凝土,使用磨光机抹平,按柱网留15~20宽缝,油膏嵌缝,向排水沟方向找坡 钢筋混凝土楼板表面清理干净 汽车坡道100厚C30细石混凝土找平做60宽6深锯齿形礓嚓 2mm厚水泥基渗透结晶防水涂料(仅室外至负一层截水沟)钢筋混凝土自防水底板 注:表中未注明房间均不进行地坪施工。 2、地下一层六标

施工时,重点控制沟底找坡和沟两侧的标高。排水沟角钢的预埋①两侧采用MU15灰砂砖(或红砖)M10水泥砂浆砌筑,固定钢筋爪和角钢埋入砖墙②两侧植筋钻孔,钢筋爪固定于底板结构砼,角钢与钢筋爪焊接固定后沟内侧设置浇筑地坪砼的挡板再进行地坪砼浇筑。 ②集水井 做法和上面的暗沟相同,具体施工集水坑按照设计变更进行施工,详见设计更改通知单(建-03)和设计变更通知单(结-09)。 ③图纸设计的明沟 ④增设的明沟 为了地下二层排水考虑自行增加的排水沟,具体部位详见附图,做法如下: 七、质量控制标准 1、主控项目

地下室地坪施工技术交底42894

技术交底记录表B2编号:

标高控制依据是图纸的建筑面标高,交楼标准中的厚度作为参考。 3、分区支模 分区由工长自行安排。边模优先考虑采用槽钢,固定采用短钢筋头锚固。 4、混凝土浇筑 采用泵送混凝土浇筑。摊铺细石混凝土,用刮杠顺着灰饼刮平,然后用平板振动器振捣密实。强调一下面层收光。要求三道收光,第一道用抹子抹压至出浆,第二道用抹子把脚印、不平整的地方抹平,第三道要求用磨光机在面层即将终凝前把所有的压纹抹平压光,要求表观密实光洁。 5、养护、打磨及切缝 要求覆盖麻袋湿水养护7天。7天后采用仪器检测平整度,不平整的采用打磨机打磨平整。最后进行混凝土的切缝。 ①如果采用的整体分片浇筑的,要求沿着柱网逢中弹线后切割分格缝,切割深度5cm,宽度3-5mm; ②如果采取分仓浇筑的,要求在分仓浇筑的过程中进行控制:沿着柱网等分格缝设置的位置进行分仓;每个分仓施工完成后要求边缘弹线切割整齐,切割深度至少为厚度的1/3,然后安放好1.5cm厚的木模板条再进行相邻分仓施工;混凝土养护到位后凿出木模板条并聚氨酯灌缝。 六、重点细节控制 1、找坡坡度、坡向的控制 现场找坡坡向详见附图。 2、负二层排水板的布置 后浇带区域沿后浇带方向布置排水板,其他区域根据现场实际情况,对渗水严重的部位铺设排水板就近引至暗沟或集水井。 3、排水沟 ①图纸设计的暗沟 具体设计见下图: 施工时,重点控制沟底找坡和沟两侧的标高。排水沟角钢的预埋①两侧采用MU15灰砂砖(或红砖)M10水泥砂浆砌筑,固定钢筋爪和角钢埋入砖墙②两侧植筋钻孔,钢筋爪固定于底板结构砼,角钢与钢筋爪焊接固定后沟内侧设置浇筑地坪砼的挡板再进行地坪砼浇筑。 ②集水井 做法和上面的暗沟相同,具体施工集水坑按照设计变更进行施工,详见设计更改通知单(建-03)和设计变更通知单(结-09)。 ③图纸设计的明沟

地下室防水保护层砼施工技术交底

施工技术交底 工程名称泗水财富大厦施工单位江苏建工 交底部位基础底板防水保护层砼浇筑交底日期 一、机具及材料要求 铝质刮杠、木(铁)抹子、木耙子(禁止使用铁锹、铁耙等易割划伤防水卷材的锐利器具)、小推车(用布裹铁脚)。 二、作业条件: (一)底板卷材防水层完毕,防水层隐检工程通过甲方、监理、项目部的验收。 (二)防水层表面清理干净,无杂物。 三、操作工艺 (一)工序流程:底板平面贴灰饼、砖模墙墙顶砌砖压住卷材收头→集水坑、电梯井立面卷材拉毛 →砖模墙立面放置木胶合板→底板浇筑40mm厚C20细石砼→浇水养护 (二)防水底板防水保护层为40mm厚C20细石砼,施工前必须由施工队贴出灰饼,做出面层标高 基准点,用水准仪控制标高,面层标高为设计筏板底标高。灰饼间距3.0m,呈梅花形布置。 集水坑以及电梯坑下四角上必须贴灰饼。 (三)防水底板(砖模墙体)防水保护层做法分为三部分: 1.防水底板平面部分:40mm厚C20细石砼。 2.集水坑等斜面部分:40mm厚C20细石砼,或者采用体积比为的1:2.5水泥砂浆(先用 1:1水泥细砂掺砂浆界面剂拉毛,界面剂质量为水泥质量的10%-15%)。 3.砖模墙立面部分:采用15cm模板临时保护,模板放置时硬拼,固定牢固。 (四)材料选用预拌C20细石砼,厚度40mm,由工长和商品砼站联系,保证质量和及时供应。 (五)防水保护层砼连续进行浇筑,为保证砼浇筑时不产生离析,砼由高处自由倾落,落距必须小 于2m。当超过2m时,沿串筒或溜槽下落。串筒或溜槽的布置根据浇筑面积,浇筑速度和 铺平砼的能力,进行布置。 (六)混凝土送至工作面后,先用木耙子将混凝土赶开,接着用刮杠按照灰饼高度将混凝土刮平, 然后用木抹子往返抹压,如有凹处用砼填平。 (七)抹面层、压光。当面层混凝土收水后,用木抹子用力搓平、抹平。第一遍抹压用铁抹子轻压 直到出浆为止,第二遍当面层初凝后,砼面踩上去有脚印但不下陷时,用铁抹子进行第二遍 抹压,把凹坑填平,注意不得漏压。第三遍抹压在面层终凝前进行,此遍要用力抹压,将混 凝土表面压平、压光。 (八)面层抹完24小时后进行喷水养护,每天设专人进行养护,保持湿润,养护时间不少于3天。 四、质量标准。 (一)保证项目:砼强度必须符合设计要求,砼与防水层结合必须牢固,无空鼓。

防水工程施工安全技术交底范文

防水工程施工安全技术交底

防水工程施工安全技术交底

关于技术交底的要求 1.技术交底的目的是使施工人员明确工程概况、合同文件、设计意图及设计中采用的新技术、新工艺、新材料;明确工程的各项技术要求、质量验收标准、工艺标准、各结构物的详细尺寸和标高、材料规格和数量等,确保施工过程满足质量、技术、工艺要求,安全顺利的完成施工任务。 2.技术交底分为会议交底、书面交底和岗位技术交底三种形式。 3.施工方案交底应采用会议交底,由项目总工主持,项目部有关人员、施工队长及施工队技术人员等参加。主要对施工组织设计或施工方案及施工方案中的重点细节作专题介绍和详细说明,提出具体实施办法和要求,对施工质量控制与技术安全保证措施作详细交底。参加会议人员对技术交底不明确或实施困难的问题(包括施工场地、施工机械、施工进度安排、施工部署、施工流水段划分、劳动力安排、施工工艺等)应及时提出,会议对提出的问题应逐一解答,并落实安排。 4.施工工艺的技术交底应采用书面交底,项目部或施工队向工班就分项工程或工序进行技术交底,应根据该项工程的施工组织设计或施工方案、上级的技术交底内容,按照设计文件、施工及验收规范等的有关要求,结合本工程的具体情况,按分项工程和工序,向施工班组进行详细的书面技术交底。交底、接受交底双方均要在交底记录上签字。班组长在接受技术交底后,应组织全班组成员认真学习与讨论,明确工艺流程和施工操作要点、工序交接要求、质量标准、技术措施、成品保护方法、质量通病预防方法及安全注意事项,然后根据施工进度要求、作业班组劳动力和技术水平高低进行分工,明确责任和协作关系。 5.施工技术交底应符合下列要求: 1)、应符合设计图设计(或变更图设计)中的各项技术要求,特别是当设计图中的技术要求和技术标准高于施工及验收规范的相应要求时,应作更为详细的交底和说明; 2)应符合体现上一级技术交底的意图和具体要求。 3)应符合实施性施工组织设计和施工方案的各项要求,包括技术措施和施工进度等要求。 4)对不同层次的施工人员,其交底的内容、深度和说明方式应有所区别,要有针对性。 5)对采用的新技术、新工艺、新结构、新材料应进行详细的技术交底。 6)技术交底应形成书面材料,内容具体扼要,严格履行交接签字手续,并归档管理。 6.施工技术交底应注意的问题: 1)、书面技术交底是工程施工技术资料中必不可少的内容和明确责任的依据,施工完毕后应归档管理; 2)、技术交底应严格执行施工验收规范、规程,对施工验收规范、规程中的要求,特别是质量标准,不得任意修改、删减; 3)、技术交底应满足施工组织设计有关要求,领会和理解上一级技术交底等技术文件中提出的技术要求,不得违背文件中的有关要求; 4)、会议交底应作详细的会议纪要,包括参加会议人员的姓名、日期、会议内容及会议决定,会议纪要作长期保存; 5)、所有书面技术交底,均应经过复核,并留有底稿,字迹工整,数据引用正确,书面交底的编制人、审核人、签发人、接受人均应签名; 6)各级技术人员要加强技术交底工作的督促与检查,保证技术交底制度化、规范化。

地下室施工技术交底

防水工程技术交底

将突出基面表面的尖锐硬物、砂浆疙瘩等铲除,不能铲除时应采用水泥浆抹面覆盖处理,抹面圆弧半径应大于300mm。并将尘土杂物清除干净,阴阳角、管根部等处更应仔细清理干净。平立面交接处的阴阳角均应做成均匀一致、平整光滑的圆角,顶板基面必须平整、坚实,无明水。 2、附加层施工 在大面积铺贴卷材前,要先对附加层处理,地下室电梯井、集水坑的阴阳角均须做宽度500mm附加层,上下各翻250mm,附加层必须与基层热熔粘结牢固。且地下室的后浇带,施工缝须做两层附加层,且第二道附加层宽度必须盖过第一道附加层,每层附加层之间必须粘结牢固。同层转角、管道、锚杆根部防水、桩基、屋面出入口、施工缝等处的附加层长度需同时满足规范、图纸及方案要求,三者冲突取大值。 阴阳角的细部处理图例: 集水坑细部处理图例:

3、大面积施工 先在基层上弹出基准线,然后沿基准线预铺一幅卷材, 卷材铺正后收回卷材,再热熔铺贴卷材,注意幅宽内卷材底表面加热应均匀,不得过分加热或烧穿卷材,热熔铺贴时卷材应慢慢展平压实, 卷材与基面和附加层卷材面必须热熔密实,两幅卷材短边和长边的搭接宽度均不应小于100mm接槎搭接不小于150mm,相邻两幅卷材短边搭接缝应错开,且不得小于500mm,上下层卷材长边搭接应错开,且不得小于幅宽的三分之一。在立面与平面的转角处施工时,卷材的搭接头应留在平面上,距离立面不应小于600mm。当天施工完的卷材工作面收工前搭接边必须热熔密实,搭接头部位必须溢出沥清热熔胶,并应随即刮封接头使其粘结严密。侧墙施工时,先清理墙面,使墙面平整,清理干净卷材,涂刷冷底子油,弹线后由下向上大面积热熔卷材施工(保证卷材接茬的搭接长度为150mm)。剩余150mm为再次施工搭接。对于地下室顶板两层卷材施工时,应先将第一层做完等待其完全粘结牢固后,再进行第二层卷材的施工。

地下室防水技术交底

地下室底板、外墙、顶板防水施工技术交底 C 编号:006 中建市政建设有限公司工程名称宜春新火车综合交通枢纽工程施工单位 地下室底板、外墙、顶板交底部位地下室底板、外墙、顶板工序名称 防水施工 交底提要: 工程概况、施工工艺,施工注意事项、质量标准和安全措施

交底内容: 一、目的 明确地下室防水质量要求,施工工艺流程、操作要点,指导地下室底板、外墙、顶 板的防水作业。 二、工程概况 1、整体建筑概况 宜春新火车站综合交通工程位于江西省宜春市袁州区核心区,属大型交通公共建 筑,场地东西长645米,南北宽235米,总建筑面积151720平方米,其中地上建筑面 积73851平方米,地下建筑面积77869平方米,总用面积亩。主要由以下几部分建设内 容组成:一区为配套商业办公大楼,地下一层,地上四层,地下室自行车库和汽车库; 三区:长途客运站、公交枢纽站、枢纽中心及其他配套工程,地下为六区,地上4层地下一层;四区:长途汽车站棚,地下为六区,地上1层站棚;五区:高铁站前广场,地 下1层为停车库,地上为广场;六区为三区、四区地下停车场。主体结构为框架结构, 基础为桩筏结构。 2、防水工程概况 本项目地下室防水主要分为构件自防水抗渗混凝土,其等级为P6、地下室筏板外防水、地下室外墙防水、地下室顶板防水。其中地下室底板防水保护层施工面积为万平 方米,外墙防水保护层施工面积为万平方米,顶板防水施工面积为万平方米。 地下室底板、非种植顶板防水做法为:20mm厚1:3水泥砂浆找平层; 3+3mm厚“雨虹”牌SAM-980湿铺自粘聚合物改性沥青防水卷材;10厚1:的石灰砂浆隔离层;50mm 厚细石砼保护层;700mm厚P6抗渗混凝土筏板。

地下室地坪施工技术交底

地下室地坪施工技术交底 交底内容 本工程位于东莞市南城区白马黄金路1号,总建筑面积约115704.118平方米。其中一层地下室建筑面积约2万平方米;地上共4栋建筑,包括1号科研楼(23层,建筑高度为 96.3米)、2号科研楼(3层,建筑高度为16.95米)、3号科研楼(17层,建筑高度为68.7 米)、4号科研楼(14层,建筑高度为61.2米的科研楼)。 地下室地坪做法如下表所示: 工程简介

地下室地坪施工技术交底 1. 技术准备 1、项目部组织施工及技术人员熟悉施工图纸,掌握各分项工程具体做法,并做 好技术交底。 2、 制定本分项工程的检查制度及质量标准。 3、 根据现场施工条件,完成工程测量控制线的定位、移交、复核工作。 2. 材料准备 1、C30细石混凝土,砼原材料、配合比、强度等符合设计 (塌落度按泵送控制为 120?140mm )。所有进场材料须经过甲方、监理及施工管理人员现场验收方可进场,且 质量证明文件应齐全,并严格按照规范要求现场见证取样送检,确保使用合格原材。 3、机械准备 施工准备

地下室地坪施工技术交底

地下室地坪施工技术交底

地下室地坪施工技术交底 柑也同 30a 交底内容 中国建筑第五工程有限公司 交底时间 2017-3-6 项目名称 交底部位 地下室 车库排水浅沟构造大 施工要点 门口处排水浅沟构造大样 东莞天安数码城F 区工程(1~4 号科研楼及1号地下 1、水沟施工 按照图纸图纸上排水沟位置进行放线,浇筑混凝土保护层前进行用木方拦设,拦 设宽度400mm ,排水沟不做细石砼保护层,底板修平, 1 : 2水泥砂浆0.5%找坡向集水 井,坡度0.5%,随抹随压光。各处排水沟大样如图所示。 伍 V 水师 200 - ^on I W ① 靠砖墻樣沟构造尢样 慣別.-a 中为田 士umftf 右亚

地下室回填土工程技术交底(新编版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 地下室回填土工程技术交底(新 编版) Safety management is an important part of enterprise production management. It promotes the progress of enterprise work and promotes economic efficiency.

地下室回填土工程技术交底(新编版) 交底内容: 一、施工准备: 1、墙体后浇带处用砖砌而成,墙厚240,内空1000×1000,以方便在回填土完成后,对后浇带的模板支撑; 2、基坑四周的水要抽干,将掉落木头、钢管以及拉圾等全部清理干净; 3、准备运土工程车10辆、普工30人,蛙式打夯机4台; 4、石灰粉:400M3; 二、工艺流程: 检验土质→分层铺土、耙平→夯打密实→检验密实度→修整找平验收。 三、操作工艺:

1、检验土质: 1)选择较细的干净性粘土不宜有较大的石块; 2)回填土一般选用含水量在10%左右(以手攥成团,自然落地散天为宜)若过湿要进行晾晒或掺入干土、白灰等处理,若含水量偏低,可适当洒水湿润。 2、回填时间: 回填时间依据基础结构完成时间实际情况进行,深浅基坑相连处,要先填深基坑,填至标高一致时,再一起填夯,分段填夯时,交错处做成阶梯形,上下接槎水平距离不小于1.0M。 3、施工前,做好水平标志,以控制回填土厚度,回填虚铺厚度,不宜大于250~300,耙平。 4、自下而上分层夯实,每层填土打夯应排夯三遍不得漏夯,要求一夯压半夯。 5、回填房心时用粉煤灰,要控制好含水量。 6、房心和外墙伸出的管道,为了防止破坏和位移,应用人口先在管子周围填实,并应以管道两边同时进行,直到管顶0.5m以上时,

地下室外墙防水施工技术交底

技术交底记录 交底内容: 一、材料及施工器具 1、本工程地下室防水采用SBS改性沥青防水卷材(3+3mm厚),采用热熔法施工。 2、器具准备:喷灯、液化气罐、长短柄刷子、滚筒、扫帚、壁纸刀、合尺等 二、施工前准备 1、防水基层清扫干净,保持基层面光滑、平整无空鼓,起沙、凹凸不平等缺陷。 2、基层坚实、平整、干燥、干净。 3、底板砼垫层应无明水,基层应干燥、干净;侧墙及顶板基层应干燥、干净。 4、施工材料均易燃,需要准备消防器材 三、施工工艺 施工准备—→基层处理—→涂刷专用基层处理剂—→细部附加层粘贴—→弹基准线—→大面自粘卷材铺贴—→卷材收头固定—→用卷材密封膏封闭 四、操作要点及要求 1、基层处理 按照设计要求把基层表面的尘土杂物清理干净,要求无起皮、起砂现象。刷冷底子油一道。 2、附加层及细部处理 对阴阳角、转角、墙体的水平、竖向施工缝、伸缩缝、后浇带两侧的竖缝及管道根部进行加强处理,方法是按细部形状将卷材剪好,形状合适后,再将卷材的底面铺贴在基层上,附加层必须贴实,粘贴牢固,无空鼓。附加层的上下或左右延伸必须达到500mm(处理部位每侧不少于250mm。检查全合格后再铺贴面层卷材。各部位的细部做法见下图。 3、基础阴阳角处理 基层阴阳角必须做成≥50mm的圆弧或45°(135°)八字角,阴阳角、立面内角、外角及施工缝处均做500mm宽的附加层

4、阴阳角附加层铺贴 平面阴阳角附加层卷材按上图所示形状的下料和裁剪。附加层卷材铺贴时,不要拉紧,要自然松铺,无皱折即可。 100 150100 穿墙管道细部做法 止水环 结构P201胶泥 5、弹线定位 在已处理好的基层表面,按材料的宽度留出搭接尺寸,将铺贴卷材的基准线弹好,以便按此基准线进行铺贴施工,按规范要求长边搭接不得小于10cm ,短边不得小于10cm 。并弹出上口卷材收头位置的水平线,以控制上口卷材铺贴的标高。上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开1/3幅宽,且两层卷材不得相互垂直铺贴。 6、铺贴卷材 本工程地下室外墙防水采用SBS 改性沥青3mm+3mm 防水卷材附加层采用3mm 的防水卷材。 在地下一层顶板标高为-0.8m 、-1.5米、-0.4米的位置(顶板需做防水),卷材铺贴第一层由顶板以下100mm 开始铺贴,第二层由顶板以下400mm 开始铺贴。由上往下第一层贴至基础筏板顶面以上1000mm 的位置,第二层贴至基础筏板顶面以上700mm 的位置。 其余地下一层顶板标高为-0.1m 的位置,先在-0.3米贴一条60mm 宽的卤化丁基橡胶粘结密 封胶带(详见顶部收头的详图),卷材铺贴由-0.3米的位置由上往下铺贴,至基础顶板的截断位置同上。 铺贴前先量好铺贴的长度,裁好卷材,将裁好的卷材置于铺贴始端,对准基础上已弹好的粉线滚展卷材。由一人站在卷材左面将这1米卷材拉起,另一人手持喷灯站在卷材右面方向烘烤卷材,待卷材底面呈熔融状即进行铺贴。将端部卷材铺牢压实。底部300mm 的卷材先不粘贴。

地下室地面施工技术交底

工程名称分项工程楼地面工程交底部位地下室日期 交底内容 一、地下室楼地面设计做法 ★100厚C25细石砼面层,内配φ6@150钢筋(仅车库位置)。 二、施工准备 本工程地面细石混凝土均采用预拌混凝土。施工前相关机具及现场准备情况如下: 1、机具准备 A、泵管、泵车到位,并安装好; B、小型工具包括扫帚、2m铝合金刮杠、2m靠尺、木拖板、木抹子、铁抹子、平 锹、压光机。 2、现场准备 A、人防地漏管处理到位; B、人防门增加的门下口横梁安装完毕; C、敷设于砼层内的管线安装完毕并完成隐蔽验收; D、根据现场贴的灰饼完成集水井外框安装并验收通过; E、底板漏水位置处理完毕; F、现场临时照明等准备到位。 三、施工工艺 1、工艺流程 找标高→基层处理(清理及注浆处理)→做灰饼→安装集水井外框→绑扎钢筋网→洒水及刷素水泥浆→细石混凝土浇筑→面层压光→养护。 2、找标高:地下室墙面红三角标记大面为建筑完成面950mm线,局部为1000mm 线,具体位置现场交底。 3、基层处理:本工程地下室地面基层清理分三遍成活。第一遍先进行大面清扫;第二遍使用抓地机全面清理,保证粘在地面的水泥砂浆、砼块全部清理干净;第三遍将剩余灰尘清理干净,保证地面无粘接的砂浆块、砼块、大面积浆皮等。注意:地面油污

工程名称分项工程楼地面工程交底部位地下室日期 交底内容及油漆必须清理干净(谁施工谁清理)。清理完成对底板渗漏水位置进行注浆处理,并 及时浆注浆胶等及时清理干净。 4、做灰饼:地下室地面坡向如附件一图纸所示,最薄处70mm(集水井周边),最厚处100mm(注意:与电梯厅交接位置,车库面标高不得高于电梯厅完成面),灰饼采用1:1水泥砂浆或与地面同配比的细石砼制作,不得用砖块,避免开裂。打灰饼按坡向以相邻柱间为单位进行施工,灰饼间距1.5m~2.0m之间。打灰饼时,先打最高点及最低点灰饼,然后牵线完成中间灰饼,灰饼上表面就是地面完成面标高。注意:集水井四周完成面标高一致,同时在打灰饼过程中发现细石砼厚度不足50mm位置必须标注,先安 排人员剔凿后再打灰饼。 5、安装集水井外框:根据打好的标高点安装集水井外框,注意用水平尺检查平整度,并注意同排、同列集水井外框应拉通线。注意:部分楼栋电梯基坑集水井位于电梯 厅时,注意预留装修高度。 6、绑扎钢筋网:根据附件二分隔缝图纸,以块为单位进行钢筋绑扎,分隔缝位置钢筋断开。当采用φ10钢筋绑扎时,间距应调整为200mm。钢筋绑扎完成后应垫好垫 块,保证钢筋位于砼中部。 7、洒水及刷素水泥浆:砼浇筑前一天,施工区域洒水湿润。砼浇筑当天,随砼浇筑在基层上刷一层素水泥浆(水泥:水=1:0.4)。水泥浆不得一次涂刷面积过大,避免 时间过长水泥浆风干造成砼空鼓。 8、细石砼地面施工 A、布料:砼浇筑由内向外浇筑,同时按先房间后车库顺序浇筑。砼浇筑时,按灰饼面标高均匀布料,然后用刮杠按灰饼高度刮平,随后采用木拖板往返、纵横向多次拖压,如有凹处及时用细石砼填补,拖压时自内向外,直到面层出现泌水。面层撒一层1:1干水泥沙拌合料,再用2m刮杠自内向外刮平。 B、抹面、压光

地下室车道地面施工技术交底记录(附示意图)

工程名称施工部位二~五区车道 施工图号全图施工班组日期 内容: 一、工程概况 本工程靠近二、三、四、五区各有一个车道通向一区地下室,靠近二区的为1号车道,靠近三区的为2号车道,靠近四区的为4号车道,靠近五区的为3号车道。1号车道长度约,宽度,2号车道长度约, 宽度,3号车道长度约, 宽度,4号车道长度约, 宽度,具体标高控制见附图。 车道地面面层厚度为4cm,采用细石混凝土浇筑(局部超厚部分上面铺钢丝网),混凝土标号为C20,地面面层作防滑圈。如下图所示: 二、原材料要求 本部位细石混凝土全部为现场搅拌混凝土,材料要求如下: 1、水泥:采用普通硅酸盐水泥,水泥必须随到随用,禁止使用积压时间较长的水泥(3个月),水泥进场经复试合格后方可使用,并具有出厂合格证;并保持干燥。 2、砂子:中砂,含泥量不得超过3%,在搅拌地点设磅秤,砂子按配合比严格计量。 3、细石:用坚硬、耐磨级配良好的砾石,粒径为5mm~20mm,含泥量小于2%。 4、水:搅拌用水采用井水(经检验合格)。 交底

工程名称施工部位二~五区车道 施工图号全图施工班组***一、二队日期2006年8月14日内容: 三、主要机具设备 1、机械设备:强制性搅拌机、平板式振动器。 2、主要工具:大小平锹、木抹子、铁抹子、钢皮抹子、2m长木杠、水平尺、小桶、钢丝刷、笤帚、手推胶轮车等。 四、作业条件 1、地面防水已按设计要求施工完成。 2、墙面抹灰施工完毕,墙面上已弹出面层标高控制线。 五、施工操作工艺 细石砼工艺流程: 找标高、弹面层水平线→基层处理→洒水润湿→浇铺细石砼→面层刮平→放置橡胶圈→抹压找平→取出橡胶圈→进入下一道施工 1、找标高、弹面层水平线 根据建筑物±标高和图纸找坡标高,在车道两侧墙面上弹出标高控制线。交接处标高要相呼应,贯通一致。标高线弹出后,根据现场实际情况,在适当位置弹出橡胶圈位置控制线。控制间距为300mm。 2、清理基层 将基层表面的灰尘、泥土等杂物清扫干净,除掉基层表面的浆皮。 3、洒水润湿 浇铺地面前1d对基层表面进行浇水湿润,不得有明水。 4、刷108素水泥浆结合层 在铺设细石砼面层之前,在已润湿的基层上刷一道界面剂,不要刷的面积过大,要随刷随铺细石砼,避免时间过长水泥浆过干而空鼓; 5、浇铺细石混凝土 浇筑混凝土需分段进行,每段不超过6m ,铺时预先用木板隔成不大于3m的区段,随即将搅拌好的细石混凝土分段顺序铺抹到地面基层上,紧跟着用2m长刮杠顺着标筋刮平,用木抹子拍实;表面塌陷处用细石混凝土补平,再用木杠刮一次,用木抹子搓平。紧接着用长带形平板振捣器振捣密实,搓平。 交底