中图分类号:tm73文献标识码:a 文章编号:2095-2104(2012)随着当前现代化城防电子设备的逐步增多,用电量也在逐渐的加大。因此在厂方的用电系统中,供电安全已成为当前最为关注的供电要求。在安全保护的措施之中,接地是无可避免的安全保障措施之一。在管理好接地安全的同时,厂方配供电系统中更要做好避雷措施。只有不忽略一丝一毫的安全隐患才能保证厂方在生产过程中的正常安全进行,提高企业效率。在社会发展的过程中,各种工业生产设备也随之变化。电气早已成为人们生活和工业生产中的主要工具。在电气的使用过程中,电气安全早已成为当前人们关注的话题之一。在当前电气系统中存在着诸多问题,这些问题都与接地系统有着大大小小的关联,因此在电气系统中,接地系统的安装过程中保证电气使用安全的主要手段之一。同时分析了现代化厂房电气接地系统施工中应采取的各种接地措施。

1 接地系统概念和分类

电气接地对电子设备运行影响实例分析

电气接地对电子设备运行影响实例分析 气接地对电子设备运行影响实例分析电气接地是电气设计与实施工中一个有争议的问题,争论的焦点是各种电气接地公用一个接地系统还是各自分开单独建立接地系统,以及接地电阻值应该为多少。不同建筑物与特殊使用场所的电气接地电气设计,如计算机房、有爆炸物的危险场所、医院手术室、游泳池、喷水池以及建筑物防雷等在设计规范中对接地也作了明确的规定。对有通信设备以及计算机控制系统的建筑物,相关设备接地尚未明确规定,给电气设计与施工造成一定困难。 一个建筑物内有220/380V低压配电系统电源中性点接地、电气安全保护接地、防雷接地、电子设备直流电源工作接地、过电压保护接地等多种接地。国家电子计算机房设计规范(GB50174-93)第6.4.3条中规定以上接地可共用一组接地装置,其接地电阻不应大于其中最小值。工业计算机监控系统抗干扰技术规范(CECS81-96)第4.0.4条中规定计算机系统的各种接地线应采用有绝缘护套的导线或电缆牢固地接到地线(PE线)汇集板上,地线汇集板和地网接地极之间宜采用两根截面不小于25平方毫米的带绝缘护套的铜导线或电缆牢固连接,保证计算机系统一点接地。第 4.0.3条规定在计算机机房内宜设计600mm200mm20mm铜板作为计算机系统地线汇集板,该汇集板可为计算机系统提供参考零电位。规范还规定计算机应进行保护接地,接地电阻不应大于4欧姆,各种接地应放射式引到地线汇集板,然后再引到地网接地极。规定用两根引线是为了保证可靠性。应引起注意的是规范规

定引到接地网的接地极上而不是引到接地网上。这就明确了可以公用一个接地极(接地装置)。有些行业认为公用一个接地系统会影响电子设备正常运行,因此电子设备应单独接地,接地电阻要求也比较小,一般都要求不大于1欧,个别甚至要求小于0.5欧姆。 通过实际工程发现,电子设备地线出现干扰会破坏电子设备的正常运行,甚至造成元器件的损坏。电子设备本身的地线设计属电子设备产品本身的问题,出现问题不能只要求由电气设计从外部接地上进行解决。实践证明电子设备本身产品设计在绝缘及地线设计上水平越高,对外部电气接地设计要求就越低。大型计算机房都要求单独接地,有些还设计了单独接地网,当计算机运行不稳定时,就设法降低接地电阻。一般都要求达到0.5欧姆,有些仍不稳定,最后降低到0.2欧姆。如果计算机本身的地线设计合理,保证地线之间电位差很小,绝缘水平又很高,计算机稳定运行受外部接地影响就会很小。计算机地线必须集中于一点之后再接地,以便可以取得一个统一参考电位点。如果计算机本身地线较长时,就要用绝缘线从多点先引到地线汇集板,再引到接地极(接地装置)后集中接地,这样可以避免较长的地线上电位变化而影响电子设备的正常运行。如果在地线汇集板集中一点后就不一定要单独接地,可以与建筑物公用一个接地极(接地装置)。IEC标准以及美国国家电气法规(NEC)都规定应统一接地。美国《电气施工与管理》杂志于1999年3月也发表了一篇文章,题目为数控机床接地:单独接地并不好(Cnc Machine Tool GroundingPleading Your Case)。 现在工业控制计算机的直流地与金属外壳是相联的。设计规范要求计算

TN-C-S接地系统分析及应用

TN-C-S接地系统分析及应用 一、TN-C-S接地系统的介绍 1、定义系统中有一部分线路的中性线与保护线合一的TN系统。 2、系统构成及其接线形式 TN-C-S系统是在低压配电系统的前半部分采用TN-C接地形式,干线部分保护零线与工作零线完全共用,在从建筑物电源进线总配电柜处开始,将保护零线与工作零线完全分开,转换为TN-S系统。也就是从建筑物总进线柜开始,到用电负荷末端,PE线和N线完全分开,绝缘良好,不再有电气连接,并对PE线做重复接地。TN-C-S系统接线图如图1所示: 3、与其它接地系统的区别 接地系统主要有IT系统、TT系统、TN系统。 IT系统的电源不接地或通过阻抗接地,电气设备外露可导电部分可直接接地或通过保护线接到电源的接地体上,这也是保护接地。该系统出现第一次故障时故障电流小,电气设备金属外壳不会产生危险性的接触电压。 TT系统是中性点直接接地,电气装置的外露可接近导体通过保护接地线接至与电力系统接地点无关的接地极的低压配电系统。第一个符号T 表示电力系统中性点直接接地;第二个符号T 表示负载设备外露不与带电体相接的金属导电部分与大地直接联接。系统的配电线路内由同一接地故障保护电路的外露可导电部分,应用PE线连接,并应接至共用的接地极上。当有多级保护时,各级宜有各自独立的接地极。 TN系统是电源系统有一点直接接地,负载设备的外露导电部分通过保护导体连接到此接地点的系统。即采取了保护接零措施的系统。TN系统有三种类型:TN-S系统、TN-C-S系统、TN-C系统。TN-S系统是具有作用保护零线,即保护零线与工作零线完全分开的系统;适用于危险性较大或安全要求较高的场所。TN-C-S 系统是干线部分保护零线与工作零线前部分共用。后部分分开的系统。适用于低压进线的车间即民用楼房。TN-C系统是干线部分保护零线与工作零线完全共用的系统,适用于无爆炸危险和安全条件较好较好的场所。 二、TN-C-S接地系统的特点 TN-C-S接地系统的特点是供电系统的前半段可以损去一根导线,但PEN线上有电流流过,且不能安装漏电保护装置;而后半段又具有TN-S接地系统的特点,PE线为专用保护零线,正常情况下无电流流过,能够安装漏电保护装置,供电系统的安全功能得到了可靠保证 1、工作零线N 与专用保护线PE 相联通,如图2中ND 这段线路不平衡电流比较大时,电气设备的接零保护受到零线电位的影响。D 点至后面PE 线上没有电流,即该段导线上没有电压降,因此,TN-C-S 系统可以降低电动机外壳对地的电压,然而又不能完全消除这个电压,这个电压的大小取决于ND 线的负载不平衡的情况及ND 这段线路的长度。负载越不平衡,ND 线又很长时,设备外壳对地电压偏移就越大。所以要求负载不平衡电流不能太大,而且在PE 线上应作重复接地,如图3所示。 2、PE 线在任何情况下都不能进入漏电保护器,因为线路末端的漏电保护器动作会使前级漏电保护器跳闸造成大范围停电。

防雷接地施工组织设计方案

脱硫系统接地专项施工方案 一、编制依据: (一)、施工图纸:大唐吉木萨尔五彩湾北一发电有限公司2×660MW超超临界机组烟气脱硫工程 (1)《室外接地体平面布置图》(YQH1667S-D0801-02) (2)《室外暗装断接卡子做法》(YQH1667S-D0801-03)(二)主要规程、规范 (1)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) (2)《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) (3)《建筑物防雷设施安装》(99D501-1,9999(03)D501-1) (4)《利用建筑物金属做防雷及接地装置安装》(03D501-3) (5)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(DL/T475-2006)(6)《电力建设安全工作规范(火力发电厂)》(DL5009-2002) (7)《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 (GB50149-2010) (8)《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 (GB50169-92) 二、工程概况: 大唐准东五彩湾北一电厂位于新疆昌吉市吉木萨尔县五彩湾工业园

内,距五彩湾镇约30km。大唐准东五彩湾北一电厂(2*660MW)超超临界机组烟气脱硫工程包括SO吸收系统、烟气系统、制浆系统、脱水系统、水工系统、事2故浆液系统、工艺水系统、湿式电除尘器系统。配电系统包括工作接地、防雷接地、弱电系统接地包括重复接地及共用接地装置。 三、施工组织机构及劳动力组织 1、组织机构图 大唐吉木萨尔五彩湾北一发电有限公司2×660MW超超临界机组烟气脱硫工程防雷接地施工组织机构图

水电班班长:肖洪海 施工作业班组 、劳动力组织2 作业人员表:

《电力系统分析》试题

《电力系统分析》试题 一、选择题 1.采用分裂导线的目的是(A) A.减小电抗 B.增大电抗 C.减小电纳 D.增大电阻 2.下列故障形式中对称的短路故障为( C ) A.单相接地短路 B.两相短路 C.三相短路 D.两相接地短路 3.简单系统静态稳定判据为(A) A.>0 B.<0 C.=0 D.都不对 4.应用等面积定则分析简单电力系统暂态稳定性,系统稳定的条件是( C )A.整步功率系数大于零 B.整步功率系数小于零 C.最大减速面积大于加速面积 D.最大减速面积小于加速面积 5.频率的一次调整是(A) A.由发电机组的调速系统完成的 B.由发电机组的调频系统完成的 C.由负荷的频率特性完成的 D.由无功补偿设备完成的 6.系统备用容量中,哪种可能不需要( A) A.负荷备用 B.国民经济备用 C.事故备用 D.检修备用

7.电力系统中一级负荷、二级负荷和三级负荷的划分依据是用户对供电的(A)A.可靠性要求 B.经济性要求 C.灵活性要求 D.优质性要求 9.中性点不接地系统发生单相接地短路时,非故障相电压升高至(A) A.线电压 B.1.5倍相电压 C.1.5倍线电压 D.倍相电压 10.P-σ曲线被称为( D ) A.耗量特性曲线 B.负荷曲线 C.正弦电压曲线 D.功角曲线 11.顺调压是指( B ) A.高峰负荷时,电压调高,低谷负荷时,电压调低 B.高峰负荷时,允许电压偏低,低谷负荷时,允许电压偏高 C.高峰负荷,低谷负荷,电压均调高 D.高峰负荷,低谷负荷,电压均调低 12.潮流方程是( D ) A.线性方程组 B.微分方程组 C.线性方程 D.非线性方程组 13.分析简单电力系统的暂态稳定主要应用( B ) A.等耗量微增率原则 B.等面积定则 C.小干扰法 D.对称分量法 14.电力线路等值参数中消耗有功功率的是(A) A.电阻 B.电感 C.电纳 D.电容

变配电室电气、接地安装工程施工方案

A2 施工组织设计(方案)报审表工程名称:煤代油项目部变配电室电气、接地安装工程编号:

煤代油项目部变配电室电气、接地安装 施 工 组 织 设 计 编制:刘炼 审核:彭庆成 岳阳楼区兴延建安公司 年月日

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工生产准备 四、主要材料工程数量 五、劳动力及主要机具安排计划 六、施工方法 七、施工进度计划表 八、质量保证措施 九、HSE措施 十、安全保证措施 十一、文明施工 十二、附各种证件复印件 一、编制依据 1、中国石化集团兰洲设计院提供的施工图纸,参图号0369-07120-

09136。 2、严格执行《国家建筑电气工程施工及验收规范》GB50303-2002。 二、工程概况 本工程为煤代油项目部系统的总控制中心,分为照明动力、接地等三项电气工程。工程量虽然不是很大,但技术含量要求高,施工难度大,变压器安装两台,操作机柜一组。照明线路采用DN20 PVC 管明敷,管内穿线连接各种型号的成套型吊链式荧光灯、应急荧光灯、吸顶式荧光灯、防水防尘弯杆式灯具、吸顶半球形灯具等,消防报警、通讯线路采用DN15镀锌钢管暗敷在墙上和屋顶砼内。照明配电箱安装1台,接地部分接地极采用GG50的镀锌钢管,室内外接地母线采用-40×4镀锌扁钢焊接及用膨胀螺栓固定于墙上,镀锌钢板接地端子的制安,接地网与电气调试工作,10#轴流通风机安装3台,洞口补整修平。 三、施工生产准备 1、技术准备 (1)熟悉设计图纸及有关技术资料; (2)按图索骥,提出各种所需设备及器材,并报验工作; (3)进行技术交底与安全交底。 2、现场准备 (1)办理现场施工人员出入证; (2)办理动土证、动火证等相关手续; (3)机械设备及辅材进场; (4)施工人员的三级安全教育。 四、主要工程材料数量(附后)

关于DCS系统接地的分析研究

关于DCS系统接地的分析研究 摘要:伴随着现代科学技术的蓬勃发展与经济社会建设进程日益加快,国民经济的建设发展要求各行业企业在经营管理过程加大与现代信息技术的融合。分布式控制系统(即DCS系统)实现了企业集中操作与分散控制的统一,目前已广泛应用于化工、电力等行业当中。本文依据这一实际情况,以DCS系统的接地问题为研究对象,从安全保护地接地工作要点分析、交流工作地接地工作要点分析、直流工作地接地要点分析以及相关意见与建议这四个方面入手,围绕DCS系统在接地环节需要特别关注的问题进行了较为详细的分析与阐述,并据此论证了做好DCS系统接地工作在确保DCS系统运行质量与运行效率的过程中所起到的至关重要的作用与意义。 关键词:DCS系统接地工作要点 从理论上来说,分布式控制系统(即DCS系统)是指一种由过程控制板块与过程监控板块共同构成的,以计算机通信网网络为基本载体的多级别计算机综合系统,它建立在集中式控制系统之上,本质可以归为一种新型计算机控制系统。它作为新时期大型工业生产自动化在建设发展中的必然方向与趋势,能够为企业提供安全可靠的通信支持,是现代企业建设发展不可获取的控制系统。据此,采取何种技术措施来有效控制并提升DCS系统的接地质量,已成为当前相关工作人员最亟待解决的问题之一。笔者现结合实践工作经验,就这一问题谈谈自己的看法与体会。 1、安全保护地接地工作要点分析 一般来说,DCS系统中所涉及到的安全保护地主要是指包括电子学设备以及电气设备在内的系统金属机箱的接地工作。安全保护地接地工作最关键的目的在于确保在DCS系统应误动动作操作致使漏电的情况下,系统操作人员不会应操作系统电位的骤然性升高而产生一系列的安全性问题。我们需要明确一点:当前化工企业普遍选用的DCS系统多为传统意义上380V/220V的交流式电源,采取中心点接地的方式进行安全保护地接地工作。相关工作人员需要将安全保护地全体设备保护地统一集中之后以中心点为接地点,将DCS系统的金属机箱接入电力电网运行系统当中。从安全保护地的交流保护地与直流保护地角度来说,其较好的隔离措施使我们在DCS安全保护地接地中可以基本参照地压装置接地措施来进行,操作起来应更加便捷。 2、交流工作地接地工作要点分析 简单来说,在DCS系统接地当中,交流工作地专指那部分为DCS系统正常运转提供交流电源支持的全体设备的N线接地工作。可以说,交流工作地接地工作的质量高低将直接关系到DCS系统能否长期稳定的为企业提供控制系统支持。换句话说,DCS系统下交流工作地接地工作是整个DCS系统接地中最基本也是最核心的一环。高质量的交流工作地接地能够确保整个DCS系统在变压器线圈击穿性问题下免受整个系统线路的高压危险,在此基础之上兼顾电网供电系统中变压器次级范围内系统中线与大地电极的有效融合。在当前技术条件支持下,考虑到DCS系统在电位稳定性、延续性方面的特殊要求,相关工作人员需要采取HN-S 的方式对交流工作地进行配电布局,以此确保N线与整个系统的安全保护地接线能够独立运转,集中管理。 3、直流工作地接地工作要点分析

防雷接地系统施工方案

防雷接地系统安装专项施工方案 分部分项工程名称:建筑电气——防雷接地系统安装 一、设计意图 本工程按二类防雷建筑物设计防雷装置。防雷与工频共用一个接地体,要求接地电阻检测值不大于1Ω。利用基础桩基主筋、地梁与底板钢筋网作接地体,接地体必须饱和焊接形成可靠的电报通路。 所有基础地梁应保证两根≥φ12主钢筋电气连续贯通,并与桩承台台面环形接地体采用φ10圆钢搭接连通,焊口单面焊焊缝长120mm,双面焊缝长60mm,保证电气连续贯通。利用立柱内二根≥φ16对角主筋(剪力墙内至少两根φ12立筋)作为防雷引下线。引下线采用两根φ10圆钢分别和基础接地系统搭接连通,焊口单面焊焊缝长。采用40*4热镀锌扁钢,暗敷在部分基础地梁内将水平接地体,垂直接地体连续贯通组成联合接地系统。 接地系统引出,采用200*200*90钢盒暗埋于墙(或100*100*60钢盒暗埋于柱)内,钢盒内预留80*50*5端子板,并用40*4热镀锌扁铁与接地系统可靠焊通。接地系统测试点采用63*63*5角钢预埋于立柱内(与柱外侧平),预埋角钢同引下线可靠焊通,下口距室外地坪500mm。 将建筑物内的各种竖向金属管道、金属构架每层(每层预留63*63*5角钢与结构主钢筋焊通)与防雷系统连通。所有进出大厦的金属管道皆与就近接地系统连通,做总等电位连接。 屋面避雷带采用25*4镀锌扁钢女儿墙压顶上明装,采用支撑卡与女儿墙压顶固定,卡间水平间距1.0米;接闪器与防雷引下线间用25*4热镀锌扁钢焊接贯通。将各层的金属门窗框架、阳台、金属栏杆、面积较大的金属装饰物以及金属结构物等就近与防雷引下线或楼层均压环搭接连通。玻璃幕墙的金属支撑架从一层开始每层就近与防雷引下线、楼层均压环连接。 本建筑的防雷接地装置与电气设备的保护接地、工作接地共用接地系统,其接地电阻不大于1Ω。 二、施工要素及施工工艺流程 具备完整的设计文件并充分领悟文件意图;施工操作人员及检测人员必须持证上岗;接地电阻

低压电力系统的保护接地分析 李荣根

低压电力系统的保护接地分析李荣根 摘要:接地在电气技术上具有很高的重要性、普遍性和复杂性。各种系统均有 多种复杂的接地要求,而且是与系统紧密联系的组成部分。 关键词:接地:保护;低压电力系统; 从功能性接地和非功能性接地两方面解析了接地的作用及保护原理,说明了 防止电击措施有多种,等电位联结只是其中使用最广泛、方便和经济的一种。 一、低压系统接地分类 低压系统接地分为TN、TT和IT。第一种代表变压器中性点接地(工作接地)方式,第二种代表用电设备外壳接地方式。T-直接接地;I-不接地;N-外壳与中性点金属连接;第一种决定电力系统的工作接地方式,第二种决定了设备的保 护接地方式。高压系统只是说工作接地包含有效接地和非有效接地,而低压系统 不仅表明电源侧工作接地,同时还表明了用户侧的保护接地。由于低压系统有中 性线引出,因此,在分析计算时需考虑接地电流和接零电流,两者大小可能不一样。高压系统的电气设备金属外壳都要求直接接地,低压系统设备金属外壳实质 上也是要求直接接地。那么外壳接地是不是就能起到保护作用呢?回答是否定的,只有满足一定的条件才是安全的。根据《交流电气装置的接地设计规范》推荐: 短时间(15 s)内体重50 kg的人承受的最大交流电流有效值是Ib=116/t(mA),体重70 kg的人承受的最大交流电流有效值是Ib=157/t(mA)。长时间内作用在人身上的电压小于50 V(通过电流30 mA)是安全的。出现接地故障时人体是否 安全,小电流接地系统按照长时间接触验算。大电流接地系统按照短时间接触验算。 1.保护接地。为电气安全,将系统、装置或设备的一点或多点接地。 2.接地电压。电气设备发生接地故障时,其接地部分与大地零电位点之间的 电位差称之为接地电压。 3.转移电压。接地故障电流流过接地系统时,由一端与该接地系统连接的金 属导体传递的接地系统对参考地之间的电位差。 4.接触电压。接地故障电流通过接地装置时,地表面形成电位分布,设备垂 直距离2 m和地面水平距离1 m处之间的电位差。此处1 m处容易误导,设备往 往距离其接地装置相当远,用接地线连接的设备外壳电位与接地装置一样,虽然 人距离设备水平距离1 m,实际人与设备外壳的电位差应是人与接地装置之间的 电位差,绝不是1 m的电位差。 5.跨步电压。接地故障电流通过接地装置在地面水平距离为1 m的两点之间 的电位差。人体能够承受的电压不仅与电流还与人体电阻有关,人体电阻变化范 围很大,我国采用1.5 kΩ作为参考值,人体单脚接地等效金属圆盘电阻3ρ。 二、高压配电装置接地 由于开关站和变电所的进线电源一般是10 kV及以上的高压,亦有可能出现 接地故障,所以有必要简单介绍高压配电装置的接地。高压电力系统的接地分为 有效接地和非有效接地。非有效接地系统向1 kV以下低压装置供电的高压配电装 置的保护接地电阻R≤50/I且不应大于4Ω,高压配电装置金属外壳的对地电压不 得超过50 V。接触电压和跨步电压小于接地电压,自然满足安全性要求。非有效 接地系统单相接地故障电流是线路电容电流,数值较小,所以一般容易做到。有 效接地系统向1 kV以下低压装置供电的高压配电装置的保护接地电阻R≤2 000/I。故障时接地电压允许值可达2 000 V,切除故障时间0.4 s,应该考虑均压措施。利

酒店的电气安装施工方案探讨

酒店的电气安装施工方案探讨 要:建筑电气工程包括变配电室工程、动力配电工程、照明工程、防雷及接地安装工程及等电位联结工程等。智能建筑电气工程包括综合布线系统、楼宇自控系统、停车场自动化管理系统、保安监控系统、有线电视系统、火灾自动报警系统、电子巡更、电话系统、背景音乐及应急广播系统等。本文重点介绍某酒店的电气安装工程施工方案。 关键词:电气安装;施工方案 1、工程实例 本工程电源为一级负荷供电,由两路10kV电源进线,高压采用单母线分段运行方式,中间设联络单元,平时两路电源同时分列运行,互为备用,当一路电源故障时,由另一路电源负担全部负荷。变配电室设在地下一层,左侧变配电室给酒店供电,右侧变配电室给办公楼、商业供电。选用的电缆和导线采用普通型和耐火型,采用联合接地系统,变压器中性点、防雷接地、等电位接地装置、电子信息系统接地、设备接地等均采用联合接地体,接地装置由建筑物、构筑物的金属体、构造钢筋和基础钢筋组成,系统接地电阻设计要求0.5。采用TN-S系统并终保证PE线和N线分开。 2、安装技术要求 本工程的接地装置利用基础钢筋,引下线利用柱内的两根16的对角主筋引下。所有电气设备正常不带电,而事故情况下可能带电的金属外壳均应做可靠接地,开关的金属底座、电缆、电缆头金属外皮、电缆

保护管及金属支架都必须可靠接地,其接地电阻0.5。接地装置的焊接采用搭接焊,搭接长度符合如下规定:镀锌扁钢的搭接长度为其宽度的两倍以上、三面施焊;镀锌圆钢的搭接长度为其直径的六倍并应双面施焊;镀锌圆钢与镀锌扁钢连接时,其搭接长度为圆钢直径的六倍。 3、接地装置安装 本工程的高低压系统的工作接地和保护接地、建筑物防雷接地共用同一接地装置,接地装置设计要求接地电阻0.5。基础底板轴线的上下两层主筋中的两根通长焊接、绑扎形成基础接地网并与室外人工接地装置可靠焊接,将钢结构柱与基础地板两主筋可靠连通作为引下线,并与屋顶避雷带可靠焊接连成电气通路。利用基础底板钢筋做接地体时,按设计图纸要求标好位置,将底板钢筋搭焊好,再将防雷引下线主筋底部与底板钢筋搭焊好,清除药皮并将两根主筋用红色漆做好标记,以便于引出和检查。 4、防雷引下线和变配电室接地干线敷设 利用建筑物的结构柱内16对角主筋作为引下线,上端与避雷带可靠焊接,下端与建筑物基础底梁及基础底板轴线上的上下两层钢筋内的两根主筋焊接,外墙并与基础梁内主筋可靠焊接,使整个建筑连成电气通路。接地干线穿墙时,应加套管保护,跨越伸缩缝时应做煨弯补偿。接地干线跨越门口时应敷设于地面内,接地干线距地面300mm,距墙面10mm;支持件应采用404mm扁钢,支持件水平距离为1m,转弯部分为0.5m;明装垂直弯曲部位,在后侧采用12镀锌螺栓固定,以满足搭接长度要求及美观效果。

浅析电气工程施工中的接地问题

浅析电气工程施工中的接地问题 发表时间:2019-08-28T14:17:29.687Z 来源:《基层建设》2019年第16期作者:董岳岭[导读] 摘要:随着社会分展,人们对电气设备的运行要求越来越高。 身份证号码:13053519870912XXXX 摘要:随着社会分展,人们对电气设备的运行要求越来越高。在电气工程的施工过程中,电气接地一直是重要的工作,是影响电气工程最终质量的重要因素。基于此,本文从介绍电气接地的概念,阐述电气接地的作用和几种接地方式的区别,研究电气工程施工中电气接地采取的措施等方面,对电气工程施工中的电气接地问题进行了探析。 关键词:电气工程;施工;接地; 1 电气接地的概念 电气接地中的“地”指电位等于零的地方。由于大地中存在水分和电解质,因此大地好比能容纳和中和电子的大容量电容器,无论多高的电压、多大的电流,无论是直流电或是交流电,流到地下就被中和了变为零电位。由于土壤存在电阻,接触到大地的带电体中的电流会以半球形散流电场形式流入大地,在距离接地点约20m处,土壤导电截面积达到2500m2,土壤的电阻趋近于零,电压降到零位,在远离接地点20m深的地方电位为零。通常把距离接地体20m深处的地方看作电气工程中的“地”。 电气接地是指为避免因短路、雷击、过电压、漏电等因素损毁电气线路和电气设备,防止触电、电气火灾、雷击等事故的发生,防静电危害,确保电气系统可靠运行,提高供用电过程中的安全性,将电力系统的中性点或电气设备的可导电外壳或构架与接地装置做可靠的电气接连。根据不同的区分维度,可将接地分为保护接地、工作接地、防雷接地、共用接地、重复接地、等电位接地、功率接地等内容,这时对电气工程施工过程中的工作接地、保护接地和保护接零等主要问题进行论述。 2 电气接地的作用与几种接地方式的区别 2.1 电气接地的重要作用 电气接地是电气工程设计与施工的重要工作之一,是防止人身受到触电伤害,保障电气系统正常运行,确保电气线路和电气设备免遭损毁,防范电气火灾,避免雷击和防止静电危害的最基本的技术措施。接地方式的选择是否合理,接地装置的施工是否符合要求,不仅关系到电气安全,还影响到电气系统的正常运行。电气接地是一种理论与实践并重,难以融会贯通,学以致用的技术,因此有必要对电气工程施工中的电气接地问题进行探析。 2.2 工作接地、保护接地和保护接零的区别 1)工作接地是指为保证电气系统正常的工作和稳定、安全地运行,将电气系统中的某一点与大地做可靠的电气连接。如果不采用接地的方式,电力系统很容易由于多方面的因素而导三相工作电压和工作电流的不平衡,为调节三相平衡,工作电接地通常设置于电气系统中发电设备或输变电设备的中性点。采用工作接地能很好地稳定电气设备运行工作参数,避免电气装置受到工作电流不平衡带来的损害,有效保障电气系统可靠、安全地运行。 2)保护接地是指为维护电气设备免遭电的原因而导致的损毁或为防止人身遭受电击和电伤,确保人员的安全,指将电气设备外露可导电部分与接地装置做可靠地电气连接。保护接地的目的是保障供用电的安全,对于电气系统的安全性具有重要影响。例如为保护建筑设施设备免遭雷击的危害而采用的防雷接地就是一种保护接地;TN-C-S接地系统和TN-S系统中的PE线的接地也是一种防触电的保护接地;IT接地系统和TT接地系统中,对用电设备的金属外壳所采用的接地也是为防止设备漏电对人身造成伤害的保护接地;另外,在电子设备中为防电磁干扰而采用的屏蔽接地也是一种保护接地。 3)保护接零是指为防止人体接触漏电的电气设备引起触电,在终端变压器中性点直接接地的低压配电系统中,将电器设备正常情况下不导电的可导部分与配电系级中的零线做可靠的电气连接。保护接零的工作原理是:当设备漏电引起外壳带电时,电流流经外壳形成相对零线的短路电流,该短路电流能推动线路上的过流熔断器或漏电断路器动作,切断故障电流,消除人身触电危险。例如380/220V的三相四线制低压配电系统中,采用保护接零的方式作为防漏电和防碰壳保护,即TN-C接地系统中,零线N线既当工作零线用,也作保护零线用。 3 电气工程施工中的电气接地应采取的措施 3.1 做好电源系统的工作接地 电源系统的工作接地不仅直接关系到电气系统的正常运行,还决定着用电负荷的类型,影响到电气设备工作接地、保护接地或保护接零等方式的选择。例如IT系统中,用户为三相平衡或基本平衡电力负荷,电源系统只提供三根相线,没有保护零线或工作零线,用户电气设备只能作保护接地处理。做好电源系统的工作接地,首先,根据安全、可靠、优质、经济四项基本原则,结合供用电系统的特点,选择用户电源采用IT、TT、TN-C、TN-C-S、TN-S五种接地系统中的哪一个种方式;其次,做好中性点不接地、直接接地、经小电阻接地、经消弧线圈4种接地状态选择;同时,做好电源系统工作接地方式与接地状态的配合,并做好接地装置的施工。 3.2 做好电气设备安全防护 首先,根据配电系统的接线方式,将电气设备的可导电外壳有选择性地做好保护接地或保护接零(根据IT、TT、TN-C、TN-C-S、TN-S五种接地系统的不同特点选择),避免电气设备因漏电而损坏或因漏电引发电气火灾和生身触电等问题。如果配电系统为TN-C接线方式,在进行保护接零时的同时,务必在电气设备主电流回路中加装过电流保护装置,如熔断器或低压漏电断路器;其次,消除电气设备运行中所产生的静电积累,防止因静电积累而导致触点损伤或爆炸事故;最后,做好屏蔽接地,将必须做屏蔽接地的电气设备屏蔽线外皮、金属外壳以及屏蔽罩接地,防止出现电磁感应或电磁脉冲干扰。 3.3 做好防雷接地工作 雷电是一种普遍存在的自然现象,一般以直击雷、感应雷、雷电侵入波等三种形式危害工程设施设备和人身安全。因雷云中聚集着的电荷量巨大,雷电冲击电压和放电电流均很大,防雷接地工作做得不好,通常会引起火灾、设备设施损毁和人员伤亡等事故。通常以雷暴日或雷暴小时数来描述某一地区遭受雷击的频次。防雷措施比较简单,就是采用防雷装置将雷电引向自身并导入到大地,即防雷接地。工程中应用防雷设施主要有避雷器,避雷线、避雷网、避雷带,避雷器,工程施工中应按建筑物防雷设计规范(GB-50057-1994)的要求,根据建筑物防雷的等级,合理地做好防雷接地工作。 3.4 了解土壤特性正确测量接地电阻

接地网施工技术方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、主网施工流程图 (2) 四、施工工艺总体要求 (2) 五、施工组织安排 (4) 六、主要施工方法 (4) 1.施工准备 (4) 2.施工方法 (4) 七、质量控制 (8) 1.质量控制目标及要求 (8) 2.质量检查 (8) 3.创优措施 (9) 八、安全文明施工 (11) 九、接地工程施工危险点分析及预控措施 (12) 十、成品保护措施 (13)

一、编制依据 1、《1000kV晋东南(长治)站扩建工程管理实施规划》 2、《1000kV晋东南(长治)站扩建工程创优实施细则》 3、《1000kV晋东南(长治)站扩建工程质量通病防治措施》 4、《电气装置安装工程施工及验收规范》(GB50169—2006) 5、《交流电气装置的接地》(DL/T621—1997) 6、1000kV 变电站接地技术规范(Q/GDW 278-2009) 7、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003) 8、《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法(2005年版)》 9、《国家电网公司输变电优质工程评选办法(2008年版)》 10、《关于利用数码照片资料加强输变电工程安全质量过程控制的通知》(基建安全〔2007〕25号) 11、《关于强化输变电工程施工过程质量控制数码照片采集与管理的工作要求》(基建质量〔2010〕322号) 12、《国家电网公司输变电优质工程考核项目及评分标准库(2009版)》 13、1000kV晋东南(长治)站扩建工程图纸《防雷接地》卷册 二、工程概况 本站接地设计形式采用网络式接地网,本次扩建经计算并考虑与前期一致,主地网水平接地体采用-70×10热镀锌扁钢,垂直接地极采用D50的热镀钢管,水平接地网埋设深度为 1.0m,接地网外缘各角应做成圆弧形。各继电小室接地干线为-40×4铜排。本期扩建部分接地网应与上期地网可靠连接形成一个整体地网。终期接地电阻值为0.101欧姆。

电力系统分析-试题第二套

第二套 一、判断题 1、分析电力系统并列运行稳定性时,不必考虑负序电流分量的影响。() 2、任何不对称短路情况下,短路电流中都包含有零序分量。() 3、发电机中性点经小电阻接地可以提高和改善电力系统两相短路和三相短路时并列运行的暂态稳定性。() 4、无限大电源供电情况下突然发生三相短路时,短路电流中的周期分量不衰减, 非周期分量也不衰减。() 5、中性点直接接地系统中,发生儿率最多且危害最大的是单相接地短路。() 6、三相短路达到稳定状态时,短路电流中的非周期分量已衰减到零,不对称短 路达到稳定状态时,短路电流中的负序和零序分量也将衰减到零。() 7、短路电流在最恶劣短路情况下的最大瞬时值称为短路冲击电流。() 8、在不计发电机定子绕组电阻的情况下,机端短路时稳态短路电流为纯有功性质。() 9、三相系统中的基频交流分量变换到系统中仍为基频交流分量。() 10、不对称短路时,短路点负序电压最高,发电机机端正序电压最高。() 二、选择题 1、短路电流最大有效值出现在()。 A短路发生后约半个周期时B、短路发生瞬间;C、短路发生后约1/4周期时。 2、利用对称分量法分析计算电力系统不对称故障时,应选()相作为分析计算的基本相。 A、故障相; B、特殊相; C、A相。 3、关于不对称短路时短路电流中的各种电流分量,下述说法中正确的是 ()。 A、短路电流中除正序分量外,其它分量都将逐渐衰减到零; B、短路电流中除非周期分量将逐渐衰减到零外,其它电流分量都不会衰减: C、短路电流中除非周期分量将逐渐衰减到零外,其它电流分量都将从短路瞬间的起始值衰减 到其稳态值。 4、不管电力系统发生什么类型的不对称短路,短路电流中一定存在()。

简议电气工程自动化中的电气接地及电气保护技术

简议电气工程自动化中的电气接地及电气保护技术 发表时间:2018-10-18T14:39:06.493Z 来源:《电力设备》2018年第17期作者:徐娟王礼宁 [导读] 摘要:接地系统在建筑物供配电设计中占有重要的地位,其关系到供电系统的可靠性以及安全性。 (青海省工业职业技术学校) 摘要:接地系统在建筑物供配电设计中占有重要的地位,其关系到供电系统的可靠性以及安全性。尤其近年来,大量智能化楼宇的出现对接地系统设计提出了许多新的内容。因此为了保障智能建筑的安全运行,本文概述了电气工程自动化,阐述了电气工程自动化中电气接地及电气保护技术的接地故障以及接地系统类型,对电气工程自动化中的电气接地及电气保护技术进行了论述分析,旨在发挥电气工程自动化的作用。 关键词:电气工程自动化;电气接地;电气保护;类型;技术 科技的进步发展,使得智能建筑日益增多,而电气设备是确保智能建筑功能实现的重要设备。因此智能建筑中的电气设备在实际使用过程中,需要对智能建筑电气设备的接地及电气保护技术进行科学使用,促使建筑电气设备能够良好的进行接地,从而保障智能建筑电气设备的运行质量和运行安全以及促进智能建筑的健康发展。基于此,以下就电气工程自动化中的电气接地及电气保护技术进行了探讨分析。 一、电气工程自动化的概述 电气工程自动化主要应用的技术手段是计算机信息技术以及电子技术,其中电气工程自动化研发的本质目标就是减少人们的劳动量,提升工作的整体效率与质量,可以说电气工程自动化在实践中主要就是通过各种先进的技术手段,对于产品进行系统的操作与监控、管理与监督,进而使其在无人或者少人的状况之下可以根据其既定的程度开展各项工作,在实践中这种具有先进性的电气工程自动化的技术手段具有一定的优势特征,可以有效的提升整体工作的质量与效率,也可以在根本上优化整体的工作质量与效果,在根本上实现了企业经济效益的最大化,可以说电气工程自动化技术在实际中可以提升社会的整体生产效益。 二、电气工程自动化中电气接地及电气保护技术的接地故障分析 电气设备的接地故障会对接地及电气保护技术的质量和效果造成影响,接地故障主要是由于大地与导体的意外接触。其中接地故障可以分为使用建筑中的配电线路中的过流保护作为接地及电气保护技术的接线处,这样可能会导致过流保护中的电流增加,使得过流保护装置的误动情况发生。如果不能科学的对建筑电气设备的接地及电气保护技术进行设计,就会导致接地故障的产生,严重时还会导致建筑的触电事故发生,影响建筑工程的安全性与功能性。 三、电气工程自动化中电气接地系统的主要类型 电气工程自动化中电气接地系统的类型主要有:(1)TT系统。TT系统很少被智能建筑采用,其常用于来自公共电网的建筑供电,TT 系统一般被称为三相四线接地系统。TT系统的中性点接地与PE线接地是分开的。系统在正常运行时,不管三相负荷平衡与否,在中性线N 带电情况下,PE线不会带电。但是因为公共电网的电源质量不高,不能满足智能化设备的要求。(2)IT系统。IT系统不适用于拥有大量单相设备的智能建筑。IT系统被称为是三相三线式接地系统,该系统变压器中性点不接地或经阻抗接地,无中性线N,只有线电压 (380V),无相电压(220V),保护接地线PE独立接地。(3)TN系统。第一、TN-C系统。TN-C接地系统不适合做智能建筑的接地系统.TN-C系统属于三相四线系统,该系统是只适合用于三相负荷较平衡的场所。第二、TN-S系统。TN-S属于三相四线加PE线的接地系统。该系统完全具备安全性和可靠性。如果对于计算机等电子设备没有特殊的要求时,一般智能建筑都采用这种接地系统。第三、TN-C-S系统。该系统一般用在建筑物的供电由区域变电所引来的场所,进户之前采用TN-C系统,进户处做重复接地,进户后变成TN-S系统。TN-S 接地系统明显提高了安全性,如果采取接地引线,从接地体一点引出,并且选择正确的接地电阻值,使电子设备共同获得一个等电位基准点等措施,那么TN-C-S系统可以作为智能建筑的一种接地系统。 四、电气工程自动化中的电气接地及电气保护技术分析 1、直流接地技术分析。智能化建筑内部包含大量的通讯设备、计算机系统及大楼自动化设备,这类电子设备在信息输入、信息传输、能量转换和放大信号、产生逻辑动作及信息输出时,其通过稳电流和微电位来进行,部分设备之间要通过网络进行工作。为了确保电气设备的稳定性、准确性,要提供稳定的供电电源和稳定的基准电位,采用大截面的绝缘铜芯作为引线,一端和基准电位进行连接,引线另一端和供电子设备直流接地。引线不能同PE线连接,应禁止和N线连接。 2、交流接地技术分析。电气工程自动化中的交流接地技术主要是指变压器中性点或中性线(N线)接地。N线必须用铜芯绝缘线。在配电中存在辅助等电位接线端子,等电位接线端子一般均在箱柜内。必须注意,该接线端子不能外露,不能与其它接地系统,如直流接地,屏蔽接地,防静电接地等混接;也不能与PE线连接。在高压系统里,采用中性点接地方式,可使接地继电保护准确动作并消除单相电弧接地过电压。 3、安全保护接地技术分析。电气工程自动化中的安全保护接地就是将电气设备不带电的金属部分与接地体之间作良好的金属连接。即将大楼内的用电设备以及设备附近的一些金属构件,用PE线连接起来,但严禁将PE线与N线连接。在智能建筑内,要求安全保护接地的设备非常多,有强电设备,弱电设备,以及一些非带电导电设备与构件。均必须采取安全保护接地措施。当没有做安全保护接地的电气设备的绝缘损坏时,其外壳有可能带电。如果人体触及此电气设备的外壳就可能被电击伤或造成生命危险。 4、电气设备防雷技术要点分析。智能建筑所有功能接地要以防雷接地系统作为基础,进而建立完整、严密的接地及电气保护系统。智能建筑防雷的注意事项:(1)对待以柱筋为引上线的接地网,施工人员要标明白珠子的位置及焊接根数,这样可以减少漏焊或错焊位置等问题的发生。同时,要严格检查引上点和跨钢筋焊接质量,对焊接引上线也要进行标记,防止向上焊接时焊错主筋,导致接地中断的问题。(2)针对要实施等电位焊接、重复接地的部位,例如是设备室、变配电室、消防机房、空调机房、电梯机房、给水管、冷却塔、风机等部位的接地焊接要在施工记录上标注明白,以备查看。(3)地基接地焊接是防雷设备接地施工中的首要环节。在防雷施工中,不论哪个部分的焊接,都要严格按照基础图和接地点的要求进行一一检查,特别是对缝隙处的焊接要特别注意。在完成整个工程的焊接之后,要进行电阻值的测试,确认施工质量是否符合设计稿件的要求,如果电阻值不符合设计的需要就要再次进行焊接或者按照设计稿件的要求进行补救。(4)对于玻璃幕墙的防雷施工,在等电位接地的时候要采用预埋铁作法,施工的过程中要在主筋上来进行符合规定的焊接施工,如果是后期添加的玻璃幕墙,那么就要依据建筑物的面积以及其他的数据设计出详细的防雷设计。(5)如果是在屋顶上安装防雷设备就要跟

2019国家电网电力系统分析笔试题2

2019国家电网电力系统分析笔试题2 湖北国家电网招聘笔试即将来临,接下来就要耐心等待招聘笔试的公告发布啦!对于没有笔试经验的同学来说一定是没有头绪的,中公国企小编在这里整理了有关湖北国家电网招聘笔试的各类习题,大家可以来参考一下,满满的都是干货哦!试题内容/详情如下: ★何谓潜供电流?它对重合闸有何影响?如何防止? 【中公解析】 当故障线路故障相自两侧切除后,非故障相与断开相之间存在的电容耦合和电感耦合,继续向故障相提供的电流称为潜供电流。由于潜供电流存在,对故障点灭弧产生影响,使短路时弧光通道去游离受到严重阻碍,而自动重合闸只有在故障点电弧熄灭且绝。 缘强度恢复以后才有可能重合成功。潜供电流值较大时,故障点熄弧时间较长,将使重合闸重合失败。 为了减小潜供电流,提高重合闸重合成功率,一方面可采取减小潜供电流的 措施:如对500kV中长线路高压并联电抗器中性点加小电抗、短时在线路两侧投入快速单相接地开关等措施;另一方面可采用实测熄弧时间来整定重合闸时间。 ★什么叫电力系统理论线损和管理线损? 【中公解析】 理论线损是在输送和分配电能过程中无法避免的损失,是由当时电力网的负荷情况和供电设备的参数决定的,这部分损失可以通过理论计算得出。管理线损是电力网实际运行中的其他损失和各种不明损失。例如由于用户电能表有误差,使电能表的读数偏小;对用户电能表的读数漏抄、错算,带电设备绝缘不良而漏电,以及无电能表用电和窃电等所损失的电量。 ★什么叫自然功率? 【中公解析】 运行中的输电线路既能产生无功功率(由于分布电容)又消耗无功功率(由于串联阻抗)。当线路中输送某一数值的有功功率时,线路上的这两种无功功率恰好能相互平衡,这个有功功率的数值叫做线路的"自然功率"或"波阻抗功率"。

电气接地装置安装施工方案

目录 1、编写依据 2、工程概况及工程量 3、作业准备工作及条件 4、作业程序与施工技术措施及工艺要求 5、作业的质量要求 6、针对施工安全、环境条件,提出的防护盒文明施工标准及措施 7、提示出现危险及紧急情况时具有针对性的预防与应急措施 8、施工危险因素和环境因素辨识及控制对策表

1、工程概况及工程量 1.1工程概况: 上海环保工程成套有限公司石家庄高新热电厂4x75th+1x220th机组烟气脱硫工程,本工程建设规模为5台锅炉采用5炉3塔(按一期2台75t/h 、二期2台75t/h 各设一塔,二期1台220t/h单独一塔)布置方式。 1.2主要工程量 垂直接地极制作安装(Φ50×5 L=2.5m):32支 一次接地干线敷设(-70×7):800米 二次接地干线敷设(-40×6):1500米 2、编写依据: 2. 1 设计院提供的施工图纸. 2.2《电气装置安装工程质量检验及评定工程》DL/T5161.6--2002 2.3《电气安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169--2006 2. 4《电力建设安全工作规程》第1部分火力发电厂DL5009.1--2009 2. 5《工程建设标准性强制条文》--2009 2. 6建设单位有关标准和管理程序 3、作业准备工作及条件 3.1作业人员的质量 3.1.1施工组长能够熟练掌握该项目的施工程序和作业方法。 3.1.2施工人员要有良好的安全、质量意识,服从分配、听从指挥,具备该项目的专业技能。3.1.3焊接人员必须有上岗证。 3.2作业机械、仪器、仪表的要求 为保证工作顺利进行,应该使用经检验合格的工具,施工中所用的计量器具,仪表必须经检定部门检验合格,方可使用。