文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高压燃气管保护方案(建议收藏)

高压燃气管保护方案(建议收藏)

高压燃气管保护方案(建议收藏)
高压燃气管保护方案(建议收藏)

深圳市坪盐通道工程2标

高压燃气管保护方案

编制:

审核:

审批:

江苏弘盛建设工程集团有限公司

深圳市坪盐通道工程2标项目经理部

二O一六年三月二十日

一、编制依据

1、深圳市坪盐通道工程2标施工合同。

2、深圳市坪盐通道2标施工图设计图纸.

3、国家颁布的《中华人民共和国石油天然气管道保护法》。

二、方案实施目的

锦龙立交匝道桥桩基与高压燃气管距离较近(JLC01墩桩基边线到管线中心距离5.4米,JLA28距离为5.93米,JLG03距离为6.17米,基地道路桥梁1#台距离为5.02米),考虑施工过程中车辆通行及桥梁下部结构施工,为保证施工过程中管线的使用安全,避免因桥梁施工对管道带来不安全因素,特制定此项施工保护方案。。。.。。.文档交流

三、工程概况

高压燃气管与本标段锦龙立交A、C、F、G匝道桥和基地道路相交,距离部分桩基很近。其中JLC01墩桩基边线到管线中心距离5。4米,JLA28距离为5。93米,JLG03距离为6.17米,基地道路桥梁1#台距离为5。02米。匝道JLC01桩基距离燃气管道5.4米,根据管线探测结果、现场人工探测和设计图案显示,桩顶位于燃气管线下约0.44米(管顶标高48.44米、JLC01桩顶标高48.0米).。.。.。。文档交流

高压燃气管周围20m范围影响桩基为:A6-1(13。43m)、A6—2(15.42m)、A7—1(15.70m)、A7-2(14.62m)、C0-1(11.17m)、C0-2(6。89m)、C01(5.4m)、A28—1(7.34m)、A28—2(5。93m)、F6—1(16.75m)、F6—2(18。63m)、F6—3(19。64m)、G3—1(6.84m)、G3—2(6。09m)、G4-1(17.12m)、G4—2(18。81m)、JD1-1(5.02m)、JD1-2(6。41m)共计18根桩基。。。。...文档交流

5—10m范围桩基号10-20m范围桩基号

C0-2、C01、A28-1、A28—2、G3—1、G3—2、JD1—1、JD1—2A6—1、A6-2、A7-1、A7-2、C0-1、F6—1、F6—2、F6-3、G4-1、G4-2

路基段:高压燃气管道跨F匝道,G匝道,A匝道桥和C匝道桥,路基填筑宽度42m,路基填筑高度1。3m。

高压燃气管道同道路斜交最小角度为38°位于C匝道1#墩处.

燃气管道加固地基承载力要求不得小于120kPa。

四、施工工艺

桩基采用钻孔灌注桩。桩顶标高低于管线标高,从力的扩散角度来看,桩基成孔从原地面往下8。0米范围内产生的钻孔振动力较大。为确保桩基施工过程中高压燃气管道的运营安全,考虑沿管道外侧3米处设置一道减震沟,减震沟宽0.8米,沟底位于管道下方0。5米。以减少桩基冲孔过程中震动对管线的影响.同时减震沟在桩基施工完成后,浇筑混凝土作为管道保护箱涵墙体。...。.。文档交流

路基段管道采用箱涵保护,施工图附后“现状管道加固结构图”

五、燃气管道位置及埋深的探测

在施工前,我方根据业主与管道公司提供的资料,将准确复测管线位置,并用木桩标识出管道中心线,人工挖槽测量燃气管道的埋深,从目前已探测的燃气管道的情况显示:管道的埋深从原地面往下约1.7米.如下图:。。。..。文档交流

六、施工方法和工艺

下部结构施工

1、支架施工

锦龙立交匝道桥墩柱操作支架采用钢管架搭设,其上铺设模板作为操作平台,再安装墩柱钢筋、模板和浇筑混凝土..。。。.。文档交流

2、钢筋安装

墩柱钢筋在加工场制作成型后,采用吊车现场直接安装。

3、模板安装

墩体模板用定制钢模,现场采用吊车起吊拼装.

4、混凝土浇筑

采用商品混凝土,泵送入模,人工振捣,洒水覆盖养护.

上部结构施工

锦龙立交匝道桥跨越LNG干管、高压燃气管道、石油管道上部结构设计为钢—砼组合梁桥,钢箱梁在厂家加工,运至现场安装就位后

再浇筑桥面砼。。。.。.。文档交流

七、管线沉降和水平位移监测

1、概述

桥梁施工过程中,为保证高压燃气管线安全,确保管线沉降量和水平位移满足规范要求,掌握控制工程地基沉降量,指导工程施工.。。.。..文档交流

2、沉降板和位移的制作及埋设

沉降板由总长约150cm,直径为6′自来水管和600x600x9mm钢板组成,底部钢管焊接在钢板中心处,钢管每节长度50~100cm之间,两头制成螺纹接头;沉降板埋设在管线顶面处,高出地面的高度不小于10cm。。..。.。文档交流

3、监测断面及沉降观测点布置

沉降板每隔5米埋置一个,同时作为位移观测点。

4、观测频率

根据施工要求,施工期每天应观测二次,直至桥梁施工完成。

5、作好沉降和位移观测成果整理

成果整理时,首先检查手薄中数据和计算是否正确,然后将观测数据填入观测记录表,计算两期观测沉降量和累积沉降量,应绘制沉降点的时间与沉降量的关系曲线,按周报的形式提交管线业主现场代表。。.。.。。文档交流

八、技术保证措施

1、物理探测:施工前,根据业主和管线单位提供的地下管线资料采用电磁物理探测的手段对桥梁墩位所处的施工范围的地下管线

燃气管道保护施工方案

天然气管道保护施工方案 乌海市凯洁燃气有限责任公司段天然气管道与 路桥工程相邻,因为该路桥工程施工需要,其工作面已接近燃气管道的安全距离,需要对燃气管道进行保护措施。施工方案如下:总述:(如图1、图2) 该保护燃气管道长18米,其下均匀分布六个独立基础支撑。每个支撑柱均为砖砌体(1200X500mm,H=3500mm),外抹防水砂浆, 图1 其下为C10素混凝土垫层(1400X700mm,H=200mm)。土方工程为人工开挖,人工回填夯实,放坡系数K=0.47。(工作面c=300mm)工序为:独基土方开挖基坑清理基础垫层浇筑砌体砌筑防水、防潮第二个独基土方开挖﹡﹡﹡﹡土方回填

图2 1.沟槽土方开挖 1.1该地土质为三类土,燃气管道上口距室外地坪约2米,为保证施 工安全,严禁使用任何机械设备进行沟槽土方开挖。人工开挖时应由一端向另一端逐步推进,并要求第一个支撑基础开挖完成后及时进行沟槽清理平整,然后暂停土方工程,进行下道工序施工。 待其他工序完成后方可继续进行土方工程。(放坡系数K=0.47)2.基础垫层 2.1垫层为现浇砼,标号C10,厚度200mm。采用木模支撑。 2.2砼浇筑时严禁人员抛扔,应搭设滑坡溜槽,将混凝土溜至沟槽底, 且振捣均匀。 2.3严禁在砼初凝期内进行其他工序施工。 3.砌筑工程 3.1砌筑均采用“三一法”砌筑,砂浆饱满度水平灰缝≧80%、竖缝

≧90%,砂浆标号为M7.5。 3.2超出砌筑高度时必须搭设脚手架。 4.防水防潮 4.1基础防水防潮采用防水砂浆抹面。 5.土方回填 5.1土方回填时应将基底杂物清理干净,并分层回填夯实。5.2土方回填采用夯实方法,压实系数不得小于0.95. 编制人: 编制日期:

燃气管道保护方案

微电子科研楼及厂房室外配套工程燃气管道安全保护方案 建设单位:湖南红太阳光电科技有限公司 施工单位:湖南省湘诚建设集团有限公司 施工监理:长沙华星建设监理有限公司 燃气单位:长沙新奥燃气有限公司 微电子科研楼及厂房室外配套工程项目部 二〇一七年三月十日

目录 一、引言 (01) 二、方案内容及各项要求规定 (01) 、工程概况 (01) 、现场示意图、照片 (02) 、工程施工范围内燃气设施现状及资料 (02) 三、施工组织机构 (03) 四、燃气设施保护的具体要求 (03) 、燃气管道保护组织措施 (03) 、燃气管道保护施工管理措施 (03) 、燃气管道保护技术方案 (04) 五、项目建设单位需采取的主要保护措施 (05) 六、项目施工单位需采取的各项保护措施 (05) 七、监理单位的工作职责和任务 (06) 八、施工技术交底 (07) 九、巡查情况安排 (07) 十、紧急情况上报 (08) 十一、损坏处理方式 (08) 十二、应急预案 (09) 附项目通讯联系表 (13)

一、引言 根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》(国务院393号令)、《湖南省燃气管理条例》、《长沙市燃气条例》、《长沙市安全管理条例》、《长沙市燃气管道设施保护办法》等法律法规的规定,为保护微电子科研楼及厂房室外配套工程范围内燃气管道及设施的安全,防止事故发生,制定本方案。 二、方案内容及各项要求规定 工程项目概况 本工程位于湖南省长沙市岳麓区东方红路559号,湖南红太阳光电科技有限公司园区内,该室外工程:主要含道路、围墙(含大门)、管网、水景、广场铺装等,按照设计新安装的污水管需横跨原有的燃气管道,埋设深度为米。 现场示意图、照片 现场照片

燃气管道保护方案77184

一.编制依据 2 1.1、汽贸城工程概况 2 1.2、燃气管道概况 2 二、汽贸城规划及天然气管道位置平面图3 三、专项保护方案的实施程序细则3 四、燃气管道及设施保护技术措施 4 4.1、排除燃气管道保护范围内的危险源5 4.2、施工车辆跨越燃气管道的保护措施5 4.3、土石方爆破震动波对燃气管道危害的保护措施6 五.应急抢险领导组织机构及职责9 5.1应急抢险领导组织机构9 5.2职责10 六、监控量测信息处理及预警判定11 6.1监控量测信息处理11 6.2燃气管线预警判定12 七、应急预案响应程序13 7.1紧急情况处置流程图13 7.2应急响应14 八、预防保证措施15 九、预防保证措施16 十、附件17

一、编制依据 根据《中华人民共和国石油天然气管道保护法》第三十五条:进行下列施工作业,建设单位及施工单位应当向管道所在地县级人民政府主管管道保护工作的部门提出申请:1.穿跨越管道的施工作业;2.在管道线路中心线两侧各五至五十米和本法第五十八条第一项所列管道附属设施周边一百米地域范围内,新建、改建、扩建、铁路、公路、河渠,架设电力线路,埋设地下电缆、光缆,设置安全接地体、避雷接地体;3.在管道线路中心线两侧各两百米和本法第五十八条第一项所列管道附属设施周边五百米地域范围内,进行爆破、地震法勘探或者工程挖掘、工程钻探、采矿。 县级人民政府主管管道保护工作的部门接到申请后,应当组织建设单位、施工单位与管道企业协商确定施工作业方案,并签订安全防护协议;协商不成的,主管管道保护工作的部门应当组织进行安全评审,做出是否批准作业的决定。 后附:《中华人民共和国石油天然气管道保护法》第三章 1.1、汽贸城工程概况 巴中盘兴汽贸基建工程,位于四川省巴中市恩阳区燕飞村~三凤村,总用地面积1327584.06平方米,合1991.38亩。主要功能是服务于巴中及周边县市的汽车贸易、汽车售后等。本项目由巴中市汇鑫发展有限公司建设,总投资约3亿元,是巴中市重点建设项目之一。现阶段基础建设施工已进入到中期,场坪已初具规模。 1.2、燃气管道概况 巴中盘兴汽贸城基建工程施工范围中的燃气管道,是川西燃气东送的主要管道,管道直径大于1M,设计压力4.2兆帕,

燃气管线保护方案(模板)

燃气管线保护专项方案 编号:______ 施工单位: 时间:

意见栏施工单位: 签章: 日期: 大连金州中燃城市燃气发展有限公司: 签章: 日期:主管单位: 签章: 日期:

专项施工技术方案 一、工程概况 1、工程名称: 2、建设单位: 3、施工单位: 4、现场负责人:联系方式: 5、概况: 二、施工方式 1、管线定位 利用探管仪器或专业物探公司,对地下燃气管线进行物探测量,确定燃气管线位置及走向,查清支线数量及延伸距离,并在管线上方撒上白灰线。 2、人工探坑 管线定位工作是本工程的首要工作,同时也是重点工作,联系燃气公司相关人员了解燃气管线位置及走向,施工前对交叉点及邻近管线采取人工挖探坑,严禁采用尖锐的铁器或风镐进行挖掘。中压管线、低压管线左右2米范围内不得使

用机械挖掘。 3、平行沟槽 平行于燃气管道施工部位须与燃气公司共同根据相关管线资料及影像信息在现场确定管线的范围及走向,利用人工探坑确定燃气管道的埋设深度,并在燃气管线位置撒上白灰线。 经现场测量,新建管线与已建燃气管线水平间距为0.5m,满足《城镇燃气设计规范》GB 50028-2006及《聚乙烯燃气管道工程技术规程》CJJ63的相关规定。(此项内容手续办完后,施工单位联合燃气公司进行施工路由后再确定) 沟槽边沿距燃气管线0.5米,开挖沟槽深度1.5m,采取分段施工方式,每段开挖长度不得大于12米;除采取分段施工方式外,还须对开挖管沟侧壁进行支撑(支撑方式见图1、图2),开挖弃土堆放位置不得靠近燃气管线一侧,以防塌方。(此项内容手续办完后,施工单位联合燃气公司进行施工路由后再确定)图1:

天然气管道保护专项方案

岢岚西会加气站管道保护工程施工 专 项 施 工 方 案 建设单位:山西压缩天然气集团忻州有限公司 施工单位:兴润建设集团有限公司 编制日期:2016年11月10日

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、地物情况 (2) 四、天然气管道保护方案 (1) 4.1 管线探明 (1) 4.2 开挖沟槽 (1) 4.3 天然气管保护方法 (1) 五、安全保障措施 (2) 5.1 天然气管线保护管理措施 (3) 5.2 管线保护及协调措施 (4) 六、应急预案 (5) 6.1 领导小组职责 (5) 6.2抢险应急电话 (6) 6.3 工具、设备、器材清单 (6)

岢岚西会加气站管道保护工程施工 天然气管道保护专项施工方案 一、编制依据 1、《岢岚西会加气站管道保护工程施工合同段施工图设计》; 2、监理单位及忻州压缩天然气集团忻州有限公司对天然气管道保护的有关要求; 3、我部现场现场实际调研情况‘ 4、中华人民共和国石油天然气管道保护法。 二、工程概况 国新能源晋西北天然气集团有限公司天然气管道从忻州压缩天然气集团忻州有限公司建设的岢岚西会加气站下方穿越,位置处于加气站进出口处,需做燃气管道保护。 三、地物情况 天然气管道影响的管道参数如下表所示。 表一施工范围内天然气管道参数表

1#天然气管道,位于忻州市岢岚县西会村处,直径D=700mm,影响路基范围约85m,埋深为2500--3000cm,位于西会加气站填方处,设计图附后。 四、天然气管道保护方案 4.1 管线探明 在临时便道施工前,根据业主提供的管网图注示及晋西北天然气集团有限公司

燃气管道保护方案69199

一.编制依据 2 1.1、汽贸城工程概况2 1.2、燃气管道概况2 二、汽贸城规划及天然气管道位置平面图3 三、专项保护方案的实施程序细则3 四、燃气管道及设施保护技术措施4 4.1、排除燃气管道保护范围内的危险源5 4.2、施工车辆跨越燃气管道的保护措施5 4.3、土石方爆破震动波对燃气管道危害的保护措施6 五.应急抢险领导组织机构及职责9 5.1应急抢险领导组织机构9 5.2职责10 六、监控量测信息处理及预警判定11 6.1监控量测信息处理11 6.2燃气管线预警判定12 七、应急预案响应程序13 7.1紧急情况处置流程图13 7.2应急响应14 八、预防保证措施15 九、预防保证措施16 十、附件17

 1.2、燃气管道概况 巴中盘兴汽贸城基建工程施工范围中的燃气管道,是川西燃气东送的主要管道,管道直径大于1M,设计压力4.2兆帕,管道埋设深度小于3m,已通气。

燃气管道保护方案

燃气管道保护方案 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

******三期****工程 *****三期项目 施工燃气管道及设施安全保护方案建设单位:*******房地产开发集团有限公司需盖公章施工单位:*********建筑工程有限公司需盖公章 施工监理:湖南*/**** 燃气单位:长沙新奥燃气有限公司 *******建筑工程有限公司 **************项目部 二〇一三年七月二十四日

目录 1、引言 2、方案内容及各项要求规定 2.1、******三期******项目工程概况 2.2、***********项目工程施工范围内燃气设施现状及资料2.3、燃气设施保护的具体要求 2.3.1、燃气管道保护组织措施 2.3.2、燃气管道保护施工管理措施 2.3.3、燃气管道保护技术方案 2.4、项目建设单位需采取的主要保护措施及主要责任人2.5、项目施工单位需采取的各项保护措施及主要责任人2.6、监理单位的工作职责和任务及相关负责人 2.7、施工技术交底 2.8、巡查情况安排 2.9、紧急情况上报 2.10、损坏处理方式

1、引言 根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》(国务院393号令)、《湖南省燃气管理条例》、《长沙市燃气条例》、《长沙市安全管理条例》、《长沙市燃气管道设施保护办法》等法律法规的规定,为保护************项目施工燃气管道及设施的安全,防止事故发生,制定本方案。 2、方案内容及各项要求规定 2.1 ************项目概况 本工程位于湖南省长沙市天心区内,南邻已建的满庭芳住宅,北邻友谊路,东邻四〇二队,西邻刘家冲路。本基坑为临时性支护,支护高度在7.2-8.8m之间,设计使用年限为1年。根据场地地质情况及周边环境,本基坑AB段开挖坡度为1:0.2,采用锚杆与土钉支护;BC 段开挖坡度为1:0.2,采用土钉支护,AD、CD段采用桩锚支护。护壁桩采用旋挖灌注桩。 2.2 **********项目施工范围内燃气设施现状及资料 在*********项目有一根管径为------,管材为------、中压燃气管道,管顶距离地面约1m,该燃气管道沿小区道路南北方向布置,燃气管道与支护桩距离在200cm以上。原来的地下管线复杂,且缺少设计图纸,施工时只能边挖边观察,为使本工程早日竣工和保证施工质量,从安全角度考虑,如有管线,则按本方案进行保护。 2.3燃气设施保护的具体要求

天然气管道防护方案精

天然气管道防护方案精集团文件发布号:(9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

天然气管线防护涵洞工程施工方案 一、编制依据: (一)《输油输气管道线路工程施工及验收规范》SY0401-98。 (二)《天然气集输管道施工及验收规范》SY0466-97。 (三)《石油天然气钢质管道无损检测》SY4109/1-2005。 (四)《石油天然气管道穿越施工及验收规范》SY/14079-95。 二、工程概况: 获嘉至平原新区天然气长输管道,在里程K31+450处与在建公路交叉。根据对天然气管道保护要求,公路建设需要在交叉处增设混凝土盖板涵一座,涵洞长10m ,净宽1.2m ,净高2m ,基础、墙身为C20混凝土,盖板为C20钢筋混凝土盖板,公路与涵正交。 三、质量目标: 1、土方开挖 (1)土方开挖之前应在天然气管道及原有防护设施范围内撒出灰线,做好标识。用水准仪测出原地坪标高,确定天然气管道的埋深。 (2)在管道两侧各5米范围内的土方严禁机械开挖,必须进行人工开挖,专门技术人员现场监护,并请天然气管道管理单位技术人员旁站指导。确定出天然气管道位置后,在其四周用铁锹、洋镐等锋利工具时不能用力太猛、防止伤害管道的保护层。 (3)开挖至天然气管道暴露后,用草袋覆盖管道,防止紫外线暴晒,露管时间不能超过24小时,并安排人员24小时现场看护,防止人为破坏。

2、基础及墙身施工方法 (1)涵洞挖基时应做好排水引流工作,严禁基底被水浸泡,基底挖至设计标高后,应对基底承载力进行检测,达到设计要求,经监理工程师认 可后,方可进行基础施工。 (2)基础砼强度达到规范规定要求,便可立模,模板拼缝严密,支架支撑要有足够的刚度和稳定性。砼采用泵送入模。插入式机械振捣,振捣以砼泛浆不冒气泡为度。保证砼外表整体美观。 混凝土浇注24小时后即进行养护。混凝土拆除支撑和模板的时间经同条件下养护的混凝土检查试件试压后,按规范规定确定。 3、盖板预制及运装 (1)预制场地平整,盖板预制台为15㎝厚的砼抹平,上铺2.5mm 的铁皮,使结构底部平整光洁,涂刷隔离剂。 (2)钢筋分块绑扎,垫好垫块。钢筋经监理工程师验收后,随即拼装侧面钢膜,予以固定,砼浇注后即用塑料薄膜覆盖养生,保证其温度及湿度符合要求。当同条件养护试件达到规定强度时,方可移动构件或进行架设。 (3)涵盖板从预制厂用汽车运到现场,吊车装卸,节间挤缝严密,沉降缝处节缝与垫层基础下对齐,安装后各侧面应一条线整齐。 4、沉降缝、防水层施工 沉降缝外侧用沥青浸制麻补筋填塞深5㎜,内侧以100号水泥砂浆填塞深15㎜,视接缝处圬工的薄厚,补筋与砂浆之间可以填满,亦可以留下空隙填以薄粘土,在沉降缝外面敷设0.2m 宽的一层沥青浸制麻筋,涂沥青,再辅浸煮过的沥青布二层,沥青麻布平整,搭接不少于10㎝,与盖板面密贴。涂最后一道沥青油,完成防水层。

高压燃气管保护方案(建议收藏)

深圳市坪盐通道工程2标 高压燃气管保护方案 编制: 审核: 审批: 江苏弘盛建设工程集团有限公司 深圳市坪盐通道工程2标项目经理部 二O一六年三月二十日

一、编制依据 1、深圳市坪盐通道工程2标施工合同。 2、深圳市坪盐通道2标施工图设计图纸. 3、国家颁布的《中华人民共和国石油天然气管道保护法》。 二、方案实施目的 锦龙立交匝道桥桩基与高压燃气管距离较近(JLC01墩桩基边线到管线中心距离5.4米,JLA28距离为5.93米,JLG03距离为6.17米,基地道路桥梁1#台距离为5.02米),考虑施工过程中车辆通行及桥梁下部结构施工,为保证施工过程中管线的使用安全,避免因桥梁施工对管道带来不安全因素,特制定此项施工保护方案。。。.。。.文档交流 三、工程概况

文档交流 高压燃气管周围20m范围影响桩基为:A6-1(13。...文档交流 5—10m范围桩基号10-20m范围桩基号 C0-2、C01、A28-1、A28—2、G3—1、G3—2、JD1—1、JD1—2A6—1、A6-2、A7-1、A7-2、C0-1、F6—1、F6—2、F6-3、G4-1、G4-2 路基段:高压燃气管道跨F匝道,G匝道,A匝道桥和C匝道桥,路基填筑宽度42m,路基填筑高度1。3m。 高压燃气管道同道路斜交最小角度为38°位于C匝道1#墩处. 燃气管道加固地基承载力要求不得小于120kPa。

燃气管道保护专项方案

燃气管道保护专项方案内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

深圳市龙岗区龙岗街道同乐东片区雨污分流管网工程 燃气管道及设施保护专项方案报审表 GD2202002□□工程名称:深圳市龙岗区龙岗街道同乐东片区雨污分流管网工程 深圳市建设局、深圳市档案局监制深圳市文档服务中心印制 深圳市龙岗区龙岗街道同乐东片区雨污分流管网工程

燃气管道及设施保护专项方案审查意见书 深圳市龙岗区龙岗街道同乐东片区雨污分流管网工程燃气管道及设施安全保护专项施工方案

编制:日期:审核:日期:审批:日期:深圳市建工集团股份有限公司

目录

深圳市龙岗区龙岗街道同乐东片区雨污分流管网工程燃气管道保护专 项方案 一.工程概况及燃气管道情况 本工程位于龙岗街道同乐社区、同心社区、同德社区,分为北片区和南片区,具体范围结合社区范围线、深汕公路、惠盐高速公路进行确定、北片区位于惠盐高速公路西侧,南片区位于深汕公路南侧。 本工程主要分为三部分内容: 1.现状道路排水系统完善,主要包括园新路、景盛路、黄屋路、水田二路、兰水路、大埔二路等; 2.新旧村居住区及工厂区外围道路分流制改造,其中新村居住区包括同乐社区居委会片区、池屋新村A区、池屋新村B区、企岭村、黄屋村、其面村、坑尾村、新大坑村等,旧村居住区有企岭旧村、黄屋旧村、其面旧村、新大坑旧村、下围居民小组和池屋村民小组等; 3.建筑排水立管的改造,主要是对新村居住区的合流制建筑进行分流制改造。 市政雨污管网是为解决雨污混流的现状,施工项目主要是改造或新建雨水管和污水管,或将原有污水管接入市政总管。

燃气管道保护方案样本

苏托垸污水处理厂纳污区金竹河纳污干管( 和明路—捞刀河段) 建设工程 天然气管道及设施安全保护方案 建设单位: 湖南金霞发展集团有限公司 监理单位: 湖南长顺项目管理有限公司 施工单位: 长沙市市政工程有限责任公司 燃气单位: 长沙新奥燃气有限公司 本方案由以上单位于 8月5日共同编制

施工方案报审表 工程名称: 苏托垸污水处理厂纳污区金竹河纳污干管( 和明路—捞刀河段) 建设工程

目录 1 引言 2 方案内容及各项要求规定 2.1 项目概况 2.2 燃气设施现状 2.3 迁改方案 2.4 燃气设施保护的具体要求 2.5 项目建设单位需采取的主要保护措施及负责人 2.6 项目施工单位需采取的各项保护措施及主要负责人2.7 监理单位的工作职责和任务及相关负责人 2.8 施工技术交底 2.9 巡查情况安排 2.10 紧急情况上报 2.11 损坏处理方式 2.11.1 防腐层损坏 2.11.2 燃气设施损坏供气中断( 未漏气) 2.11.3 应急处理措施 2.12 附图纸资料

1、引言 根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》( 国务院393号令) 、《湖南省燃气管理条例》、《长沙市住房和城乡建设委员会长住建发【】208号》等法律法规的规定, 为保护金竹河纳污干管( 和明路—捞刀河段) 建设项目施工燃气管道及设施的安全, 防止事故发生, 制定本方案。 2、方案内容及各项要求规定 2.1 项目( 工程) 概况 为推进金竹河流域绿色发展, 解决高岭、青竹湖、沙坪组团污水无序排放污染金竹河及周边水质的问题, 金霞发展集团启动了苏托垸污水处理厂纳污区金竹河纳污干管建设工程。全长12.7KM, 以和明路为界分为南北二个标段, 其中南段二标为”和明路—捞刀河段”, 全长7866M( 其中开挖段2865M,顶管段5001M) , 由我长沙市市政工程有限责任公司中标负责实施。具体工程概况如下: 工程名称: 金竹湖纳污干管( 和明路~捞刀河段) 建设工程 建设单位: 湖南金霞发展集团有限公司 勘察单位: 湖南鑫湘物探工程有限公司 设计单位: 长沙市规划设计院有限责任公司 监理单位: 湖南长顺项目管理有限公司 施工单位: 长沙市市政工程有限责任公司 工程地址: 长沙市开福区和明路~捞刀河段

地下燃气管线保护具体实施方案模板.doc

v1.0可编辑可修改 地下燃气管线保护方案 1、工程概况 2、总体思路 管线探测 在施工前,首先对地下管线进行探测,探测思路为: (1)对于设计图纸中已明确标注的燃气管线位置及走向,采用探测仪进行探查核实。 (2)为预防探测遗漏,在整个施工区域开挖动土范围内,进行详细探查。 探测后形成探测成果,对探明燃气管线的坐标、埋深、标高、走向形成测量记录,并导 入CAD图进行详细标注,在分区段开挖作业前,重新核定管线位置,然后进行开 挖。管线标识 根据探测成果,在已查明管线垂直地表位置做标识牌,并注明管线类别、管径、埋设标 高、埋深、走向。 管线开挖 对于燃气管线,在开挖施工前,对已标注位置采取人工挖探坑的方式进行提前预查,探 查方式分两种类型。 (1)垂直于箱涵方向:如地表有混凝土及沥青混凝土面层结构,首先采用机械设备对结构 层进行破除,根据破拆宽度,两边采用锯缝机锯缝,然后采用挖掘机清除地表硬质层。机械破 拆前,必须确认燃气管线与硬质层的相对距离,且减少地表振动,然后采用人工开挖, 直至燃气管线全部露出。 ( 2)沿箱涵方向:对于距离开挖边线较近的燃气管线,对于应探明的平直段,每隔 50 米挖垂直于管线方向的探沟,对于弯折点,全部进行探挖。对于距离基坑较远的位置,如位于临时道路位置,临时路面层采用混凝土板块或 2cm厚钢板保护覆盖保护。 3、保护方案 危险性分析 序号潜在危险性破坏后的后果防护措施 1机械开槽距管道近。管道破裂燃气泄漏,发机械开挖前,对燃气管线位置采用人工开挖的

v1.0 可编辑可修改 生爆炸事故,危险性及方式对燃气管线进行探挖,明确实际走向及埋 大,后果很严重。设深度,人工探挖间距30m。 对于临时道路位置下的燃气管线,人工探挖明 管道破裂燃气泄漏,发 管道埋深浅重型机械确覆土厚度,覆土厚度至少> 1m,对于位于道 2 生爆炸事故,危险性及 碾压。路内燃气管线,顶部采用混凝土装配式板块或 大,后果很严重。 2cm 厚钢板覆盖保护。 管道破裂燃气泄漏,发对于跨箱涵燃气管线,采用型钢支护,竖杆固管道悬吊或支撑不 3 生爆炸事故,危险性及定稳定,横杆采用型钢,竖杆与横杆进行焊接 牢。 大,后果很严重。固定,保证支护结构稳定。 管道破裂燃气泄漏,发 施工现场禁止吸烟,现场如需动火作业,提前 4 管道挖出后遇明火。生爆炸事故,危险性及 做好周边警示,并安排专人值守。 大,后果很严重。 燃气管线分布及保护措施 燃气管线分布及保护措施如下表所示。 材质及压 序号起止里程管径情况描述及保护措施 力 此区域燃气管线沿箱涵方向,位于箱涵北侧,位置如下图 PE管所示。距箱涵≥10 米,燃气管线上部为装配式临时道路,1 次高压现场措施为保证燃气管线埋深> 1 米,装配式面板厚度 20cm。 此区域横穿箱涵,位置如下图所示。根据箱涵顶标高与管 塑料 2线顶标高的相对关系,如位于箱涵上部,人工开挖完成后压力不明 采用 20#槽钢进行竖向支撑,横向采用20#槽钢进行顶托。 此区域横穿箱涵,在开挖区域出地面,位置如下图所示。 塑料 3根据箱涵顶标高与管线顶标高的相对关系,如位于箱涵上压力不明 部,人工开挖完成后采用20#槽钢进行竖向支撑,横向采

燃气管道保护方案 (2)

一.编制依据 2 1.1、汽贸城工程概况 2 1.2、燃气管道概况 2 二、汽贸城规划及天然气管道位置平面图 3 三、专项保护方案的实施程序细则 3 四、燃气管道及设施保护技术措施 4 4.1、排除燃气管道保护范围内的危险源 5 4.2、施工车辆跨越燃气管道的保护措施 5 4.3、土石方爆破震动波对燃气管道危害的保护措施 6 五.应急抢险领导组织机构及职责 9 5.1应急抢险领导组织机构 9 5.2职责 10 六、监控量测信息处理及预警判定 11 6.1监控量测信息处理 11 6.2燃气管线预警判定 12 七、应急预案响应程序 13 7.1紧急情况处置流程图 13 7.2应急响应 14 八、预防保证措施 15 九、预防保证措施 16 十、附件 17

施工现场燃气管道设施安全保护协议(3页)

施工现场燃气管道设施安全保护协议 甲方:建设单位(全称) 乙方:施工单位(全称) 丙方:监理单位(全称) 丁方:深圳市燃气集团股份有限公司 根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《广东省燃气管理条例》、《深圳市燃气条例》、《深圳经济特区安全管理条例》等法律法规的规定,为保护深圳市施工现场燃气管道及设施的安全,防止事故发生,经肆方协商,达成以下施工现场燃气管道及设施的安全保护协议: 第一条甲方在工程开工前,应将城建档案部门出具的地下综合管线查询结果,以及位于深圳市区路的 工程的施工范围、内容、工期以及建设红线总平面图等资料提供给丁方,并落实专人负责与丁方联络具体事宜。 第二条丁方接到甲方提供的有关资料后,在二个工作日内核准施工范围及影响区域内是否存在地下燃气管道及设施,并向甲方、乙方和丙方提供该施工及影响范围内燃气管道及设施的图纸资料。 第三条燃气管道及设施的具体位置必须通过现场探查核实确认。甲方依据已取得施工及影响范围内燃气管道及设施的图纸资料,组织乙方、丙方、丁方四方共同进行断面开挖探查,以确定施工现场燃气管道的实际具体位置,明确燃气管道及设施的安全保护范围及安全控制范围,将详细情况及有关说明填入《施工现场燃气管道及

设施确认表》内“施工现场燃气管道及设施、保护范围、控制范围示意及说明”栏(见附件)。 丁方在已探明的燃气管道及设施上方设置“燃气管道,注意保护”等安全警示标识,将标识详细情况及有关说明填入《施工现场燃气管道及设施确认表》内“施工现场燃气管道及设施警示标识布置及数量示意及说明”栏(见附件)。 第四条燃气管道设施的安全保护范围及安全控制范围:(一)安全保护范围: 1.低压、中压管道管壁及设施外缘两侧1米范围内的区域; 2.次高压管道管壁及设施外缘两侧2米范围内的区域; 3.高压、超高压管道管壁及设施外缘两侧5米范围内的区域。 (二)安全控制范围: 1.低压、中压管道的管壁及设施外缘两侧1米至6米范围内的区域; 2.次高压管壁及设施外缘两侧2米至10米范围内的区域; 3.高压、超高压管道管壁及设施外缘两侧5米至50米范围内的区域。 第五条乙方应根据燃气管道已探明的情况、燃气管道保护和控制范围,由乙方项目经理组织编制相应的燃气管道及设施保护方案和应急处置措施。燃气管道及设施保护方案和应急处置措施应经丙方项目总监审核,甲方同意盖章认可并报丁方备案,否则,甲方不得申请开工,且丁方可随时通知其他方解除本协议,通知到达其他各方时,协议解除。 在燃气管道及设施保护方案和应急处置措施编制过程中,丁方应予以指导,如编制过程中产生争议的,由各方申请市建设局组织

燃气管道保护专项施工方案

燃气管道保护专项施工方案 一燃气管道概况 国测地理信息科技产业园11B-1#楼东侧燃气管线,由于新建道路位于燃气管线上方,修建道路需换土700mm深,燃气管道距离地面深度约1500mm,呈东西走向; 二管线保护技术措施 1 管线探明 在施工前,根据北京市燃气公司提供的相关施工图及相关技术文件,指定位置,采用人工开挖探明明沟,直至燃气管完全暴露 2 开挖沟槽 在确定燃气管线后,沿着燃气管两侧开挖0.85m的沟槽,开挖过程采用人工开挖; 3 燃气管保护 确定燃气管道距离地面深度达到1.0m以上时,燃气管周边的土方不得挖动,防止新挖土方机械对燃气管线损伤;若深度未达到1.0m,对燃气管线两侧进行砌筑240厚墙体,并做混凝土盖板进行防护;并安排专职安全员进行24小时观察保护; 4 燃气管顶部保护 燃气管顶的混凝土道路地面配筋,长度按照燃气管道长度配置,宽度按照燃气管道每边不小于500mm(不小于1000mm),钢筋直径不小于Φ12,钢筋间距不大于200mm,混凝土厚度不小于200mm,混凝

土强度不低于C20;振捣密实; 三确保燃气管线安全的安全措施 1.1 建立安全管理体系,运用科学的管理手段、方法,做好管线保护工作; 1.2 建立管线教育制度,加强施工人员的安全保护意识; 2.1 管线保护及协调措施,详细阅读、熟悉掌握相关安全保护方法及相关图纸,并在施工前召开工程施工会议,并做好记录; 2.2 机械开挖近管线时,改用人工开挖,并控制施工进展进度,杜绝野蛮施工; 2.3 施工时要经常检查,严防安全事故;一旦管线出现事故,施工单位必须立即疏散人群,并立即上报燃气公司和相关管理单位。 沈阳新元建设集团有限公司北京顺义分公司小市政 2019年3月15日

燃气管线保护方案

新创维电器片区城市更新单元配套 市政道路工程 燃 气 管 线 保 护 方 案 编制: 审核: 批准: 编制单位: 深圳市金瑞工程有限公司 二○一六年八月二十三日

目录 第一章工程概况 (1) 第二章燃气管道概况 (1) 第三章编制依据 (1) 第四章燃气管线保护前期工作 (2) 4.1编制综合管线保护施工程序 (2) 4.2收集勘探资料 (2) 4.3实地勘测 (2) 4.4人工探沟开挖 (2) 4.5确定管线位置 (3) 第五章燃气管线保护 (3) 第六章燃气管线保护技术措施 (5) 第七章燃气管线保护安全文明施工措施 (7) 第八章施工注意事项 (7) 第九章事故应急处理 (8)

第一章工程概况 本项目位于光明新区公明街道办南侧,属新创维电器片区城市更新单元配套市政道路工程,为新建工程,由金安东一路和康耀街组成。金安东一路向东与创维路相接,向西顺接人民路,全长483.942m,道路设计宽为24m。康耀街向北与松白路辅导相接,向南顺接创业路,全长397.491m,道路设计宽为18m。主要包括新建机动车道及人行道,道路沿线布设相关给水、雨水、污水、燃气、电力、电信、照明等市政管线。本项目的建设对改善区域的交通环境、投资环境、提高土地利用价值、树立公明街道的门户形象是十分必要的。 第二章燃气管道概况 本工程项目设计为城市燃气管,管材为聚乙烯PE100SDR17.6系列。金安东一路设计燃气主管径为De160×9.1和De200×11.4,康耀街设计燃气主管径为De160×9.1,均为中压燃气管道,即管道设计压力0.3MPa(3.0Kg/cm ),输送介质为天然气;聚乙烯管道设计使用寿命不低于50年。 第三章编制依据 3.1光明新区《深圳市建设工程招标文件》; 3.2广东中天市政工程设计有限公司施工图; 3.3《聚乙烯燃气管道工程技术规程》CJJ63-2008; 3.4《城填燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33-2005;

燃气管道保护的方案

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、综合管沟施工 (2) (一)、基坑开挖工程 (2) (二)、边坡支护 (3) (三)、燃气管道保护 (3) 四、安全保证措施 (5) (一)安全管理措施 (5) (二)安全技术措施 (6) 1.基坑开挖安全措施 (6) 2.用电安全防范措施 (6) 3.机械安全防范措施 (7) 五、突发事件应急预案 (7) (一)工程施工应急管理机构 (8) (二)工程施工应急预案 (8) 附件1 (9)

综合管沟施工中燃气管道保护专项方案 一、工程概况 太行大街综合管沟K26+648.5处有一燃气管道斜跨综合管沟,跨距30m,直线跨距22.5m,综合管沟埋深10.3m,燃气管道埋深2.12m,管沟顶至燃气管道底相距0.443m。为保证施工过程中燃气管道的安全,在燃气管道处前后10m采用放坡大开挖施工技术进行综合管沟基坑开挖。采用“喷锚土钉墙+碗扣支架”支护,分段、分区、分层进行土钉墙、碗扣支架和综合管沟施工。 工程地质特性:本工程所在场地地形较平坦,在地貌上属于滹沱河一级阶地,除填土层外,主要地层均为第四世纪山前冲洪积相沉淀物。地下25m范围内无地下水。 二、编制依据 1.《石家庄滹沱新区起步区太行大街综合管沟工程施工图设计土建工程》; 2.《混凝土强度检验评定标准(GB/T 50107-2010) 》; 3.《混凝土质量控制标准(GB 50164-2011) 》; 4.《岩土锚杆(索)技术规程 CECS 22:2005》; 5.《建筑工程冬期施工规程(JGJ/T 104-2011 备案号J1189-2011) 》; 6.《市政工程质量通病及防治》。 7.《建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB 50202-2002)》 8.《建筑基坑支护规程》 9.《石家庄滹沱新区起步太行大街综合管沟支护工程》施工图补充设计 10.《建筑施工碗扣式脚手架安全技术规范》

燃气管道及设施保护方案

海特科技园大门 燃 气 设 施 保 护 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:

日期: 燃气设施保护方案审批表

目录 一、工程概述 ..................................................... .............. 二、燃气管道概

况 ..................................................... .......... 三、燃气管道及设施保护技术措 施 ................................................. 四、燃气管道及设施保护方 案 ..................................................... 五、造成燃气管道及设施损坏处置措 施 ............................................. 六、应急处置的方针与原 则 ..................................................... .. 七、附 图 ..................................................... ..................

一、工程概述 本工程位于经济技术开发区海特生物科技园车城大道与亚普汽车塑料件公司斜对面。本工程主要为海特科技园园区主出入口,大门两侧各建一栋单层门卫室,大门中间为园区标志性艺术造型设计,由两条道路顺接已有车城大道,道路中间为景观广场,园区道路设计最大开挖深度为600mm(淤泥处地基除外),其中园区道路与车城大道交接处有一条燃气管道横穿,且在施工围,影响园区道路施工。 二、燃气管道概况 海特科技园大门工程往车城大道方向46M外施工围有一条DN300燃气管道(见后附图),该管道沿车城大道人行道下设臵。本管道为PE 燃气管道,管顶距地面约1.2m,距离主车道约3.5m,园区道路施工需占用管道围大约为40M。由于现状燃气管道距离主车道较近,且管道附近有一条200*100铜芯电缆、两条分别为200*300、600*300铜芯光缆,所以我司在海特科技园大门工程道路的施工时,需要对现状燃气管道及电力电缆进行特殊防护,在施工园区道路时,此路段须采用人工探沟开挖。 三、燃气管道及设施保护技术措施 1、管线探明在工程开工前,在燃气产权部门人员现场指认位臵,采

天然气管道保护方案、天然气管道防腐方案、天然气管道排流方案、天然气管道牺牲阳极法阴极保护方案、天然气

石武客专XXX特大桥跨 天然气管安全保护及排流方案 中铁X局石武客专河南段项目部 2008年11月

一、工程概况 石武客专XX大桥130-131#墩,。与天然气管道形成“十”字交叉口。 根据调查,位于大XX大桥130-131#墩天然气管,管径377mm,天然气管埋深1.3m左右(管顶至地面)。 二、总体保护方案 根据设计要求,开挖至燃气管下0.9m。在天然气管两侧各实施一道钢筋砼支撑墙,支撑墙厚0.3~0.4m,支撑墙距天然气管外壁 1.01m。两道支撑墙之间全部回填中粗砂。在管顶以上0.38m高处放置盖板,盖板搁置于支撑墙上,盖板厚0.35m。由此,盖板与支撑墙形成桥梁体系,路面受力传递至盖板,力再由盖板通过支撑墙及其基础,传递至天然气管下的土体中。整个受力系统不经过天然气管,最大限度的保证了天然气管的安全。保护天然气管的桥梁系统深度2.47m,宽度4.8m,总长12m。基坑采用人工开挖。人工开挖的操作人员之间,必须保持足够的安全距离。由于基坑开挖的深度大于天然气管的埋深,故基坑开挖后,必然存在天然气管腾空的现象。天然气管因底部覆盖物掏空后,管道会产生较大的挠度,从而引发安全问题。为应对该安全问题,拟在10m范围内,在人工开挖暴露出天然气管后,在管道两侧打入3对4m的钢板桩,每对间隔3m左右。在每对钢板桩上应连接一道钢管,燃气管采用钢丝绳吊起后,钢丝绳支撑于钢管。在保证天然气管安全的基础上,并根据支撑墙基础尺寸,钢板桩距天

然气管边0.25m。钢板桩顶低于盖板底,支撑墙施工完毕,黄砂回填至天然气管后,撤掉钢丝绳,切割掉钢管,钢板桩则保留在基坑中。基坑开挖后,若遇水,则需将水排干后,方可施工。为保证回填质量,回填砂采用中粗砂。 排流采用固态去耦合器排流,具有降低感应电压效果好、维护方便、适用性强的优点。 防腐蚀采用牺牲阳极装置。 绝缘防护处理采用环氧树脂玻璃钢防腐。 三、施工工期 本次工程预计工期为60天,盖板需提前制作完成。 四、施工方案 (一)混凝土结构工程 施工流程图: 测量放样→开挖基坑→浇筑素垫层→钢筋绑扎→竖立模板→混凝土浇筑→混凝土养护→拆除模板→基坑回填 ①、施工准备 按图纸要求测放天然气管中心桩,定出基坑开挖的纵横轴线控制桩。 ②、基坑开挖 挖土前按施工图放好中心线及承台纵横轴线,按要求引测好水准点。 挖土采用人工开挖,土方全部外运。

燃气管道保护专项方案整理

深圳市龙岗区龙岗街道同乐东片区雨污分流管网工程燃气管道及设施保护专项方案报审表 GD2202002□□工程名称:深圳市龙岗区龙岗街道同乐东片区雨污分流管网工程 深圳市建设局、深圳市档案局监制深圳市文档服务中心印制深圳市龙岗区龙岗街道同乐东片区雨污分流管网工程 燃气管道及设施保护专项方案审查意见书

深圳市龙岗区龙岗街道同乐东片区雨污 分流管网工程

燃气管道及设施安全保护专项施工方案编制:日期: 审核:日期: 审批:日期: 深圳市建工集团股份有限公司

目录

深圳市龙岗区龙岗街道同乐东片区雨污分流管网工 程燃气管道保护专项方案 一.工程概况及燃气管道情况 本工程位于龙岗街道同乐社区、同心社区、同德社区,分为北片区和南片区,具体范围结合社区范围线、深汕公路、惠盐高速公路进行确定、北片区位于惠盐高速公路西侧,南片区位于深汕公路南侧。 本工程主要分为三部分内容: 1.现状道路排水系统完善,主要包括园新路、景盛路、黄屋路、水田二路、兰水路、大埔二路等; 2.新旧村居住区及工厂区外围道路分流制改造,其中新村居住区包括同乐社区居委会片区、池屋新村A区、池屋新村B区、企岭村、黄屋村、其面村、坑尾村、新大坑村等,旧村居住区有企岭旧村、黄屋旧村、其面旧村、新大坑旧村、下围居民小组和池屋村民小组等; 3.建筑排水立管的改造,主要是对新村居住区的合流制建筑进行分流制改造。 市政雨污管网是为解决雨污混流的现状,施工项目主要是改造或新建雨水管和污水管,或将原有污水管接入市政总管。

DN200~DN500主要为小区内管道。DN600、DN800主要为市政道路埋管,也是雨、污水二三级支管。以经济合理的原则,在小区内或市区以开槽埋管方式施工,管道两侧预留30~40cm的操作宽度,基槽深度按设计要求开挖,遇到地下水时采取降水措施,确保铺管时底部无水。基槽根据土质情况放坡,但应保证槽壁的稳定性。开挖沟槽,应严格控制基底高程,不得扰动基底原状土层。当管道埋深大,地质不良时,采用钢板桩支护。 道路及结构工程方面:工程内容含排水管网改造、路面恢复及结构等。设防烈度为6度。道路工程内容为排水管道施工期间的破除、恢复工程。以及施工期间的交通疏解方案。 工程规模:排水管道施工范围内的次干道、支路和村道破除、恢复施工。 燃气管道情况:本工程施工范围内燃气管道主要分布于:兰水路、大坑路、景盛路、深汕公路、池屋路。 二.确保管线安全的保护措施 1.建立组织体系,运用科学的管理手段、方法、做好管线保护工作,处理施工中管线事故。 2.建立管线教育制度,加强施工人员对管线认识。 3.实施管线交底制度。

相关文档