1. 工程概况及工程量

1.1 工程概况

新疆图木舒克 2×350MW热电联产工程的锅炉由上海电气集团股份有限公司供货,锅炉型式:超临界参数变压运行螺旋管圈直流炉,单炉膛、一次再热、采用四角切圆燃烧方式、平衡通风、紧身封闭、固态排渣、全钢构架、全悬吊结构Π型直流炉,锅炉最大连续蒸发量: 1193t/h。汽轮机由上海电气集团股份有限公司供货,型号:CCJK350-24.2/1.5/0.4/566/566,机组型式:超临界、一次中间再热、表凝式间接空冷、双抽汽(采暖+工业抽汽)凝汽式汽轮机,额定出力350MW。发电机由上海电气集团股份有限公司供货,型号:QFSN-350-2,型式:机冷却方式为定子绕组水冷,转子绕组及铁芯氢冷,励磁方式为自并励静止励磁系统。

为了反映热力过程中的运行参数值供值班人员及时掌握整套机组的运行情况,并据此做出正确的判断和合理地进行操作,以保证设备安全可靠地运行。在各个汽、水、油、气、烟、风、粉管道上设计有许多测点,通过测量管路引到变送装置,将信号转换成电流信号送往DCS系统;再通过DCS监视和控制设备,与其他控制系统(DEH、ETS)、常规控制仪表、就地控制仪表、辅助控制系统有机结合构成了单元机组整体控制系统,从而实现了对单元机组炉、机、电的集中监视和控制。

本工程热控主要的安装工作有:盘底座制作和安装、控制室热控(盘、台、箱)安装、就地盘(台、箱、柜)安装、及敏感元件安装、测量和控制仪表设备安装、电缆桥架安装、电缆敷设与接线、执行机构安装、管路敷设等。

2. 编制依据

2.1设计院图纸;

2.2锅炉厂家图纸和汽轮机厂家图纸;

2.3 《电力建设施工及验收技术规范第5部分:热工自动化》

DL/T5190.5-2004;

2.4 《电力建设安全工作规程第1部分:火力发电厂》(DL5009.1—2002);

3 施工准备

3.1 人力配备

3.2机具配备

3.3 力能配置

3.4 施工场地配置

各机具、力能设备放置整齐、有序,并有防盗、防漏电措施,未安装的材料、设备堆放整齐,不得有碍通行。

3.5 作业条件

3.5.1 审图:由技术员将系统图与设备清册对照核准所安装的仪表。

3.5.1所需的设备材料到货。

3.5.2 施工场地:所安装的就地仪表周围应无对仪表产生不利的其它设施。

3.5.3 设备:所需安装的仪表必须经过校验。

4. 施工方法

4.1 施工方法

4.1.1变送器安装方法

4.1.1.1根据施工图纸,找出需要安装的变送器,搬运至相应的保护箱内。将配供的变送器安装支架、仪表管路接头安装紧固好,然后利用安装支架将变送器固定在保温箱、保护箱内的横档上。

4.1.1.2待变送器就位后,就可以进行配管。首先安装仪表阀门,利用角钢支架固定仪表阀门。阀门安装之前必须将所有接头紧固,然后再进行管路连接。用φ14×2或(φ16×3)的仪表管进行冷弯。根据变送器的位置,计算仪表管的长度。弯制后将仪表管和变送器、阀门进行连接。

4.1.2 压力表安装方法

4.1.2.1 由技术员在测点系统图上查清压力表所测介质的属性,认清测量目的和要求。

4.1.2.2 核对设备清单,查清、找齐配件,并进行试配。

4.1.2.3 由技术员在取样区确定取样点,取样点应符合有关压力取样规定。由施工人员采用磁座钻或手提电钻进行钻孔,一般钻8~10mm孔。

4.1.2.4 对阀门及压力表等配套装置采用相应的组合件。

4.1.2.5 在压力表安装前,应及时制做好相应的固定支架,并用管卡将压力表固定牢固。

4.1.2.6 调整好压力表的方向。

4.1.3双金属温度计的安装方法

4.1.3.1 由技术员核对图纸、清册中设计编号、安装位置、及量程等。

4.1.3.2 找出符合设计要求的双金属温度计,并配好相应的管座。

4.1.3.3 根据图纸找到相应的测量点,应符合对温度取样的要求。

4.1.3.4 使用手提钻并配用合适的钻头,在测量点上钻孔。

4.1.3.5 将温度计装配,使感温部分插入钻孔内以确定管座的精确位置,并点焊温度座与测量管,取下温度计再将温度座焊接。

4.1.3.6 配好与测量介质相应的垫片,将温度计安装并确认螺纹已压紧,不致漏出测量介质。

4.1.3.7 如果测量中压介质,应加装密封型保护套,并使得双金属测量端与保护套顶部紧密接触。

4.1.3.8 调整好双金属温度计表面的方向。

4.1.4氧量仪表安装

4.1.4.1 氧量表传感器的安装

4.1.4.1.1 在开箱后,应检查设备的型号规格是否符合设计要求,探头外观应无裂纹、斑痕等。

4.1.4.1.2 核对厂家提供的现场取源位置与图纸是否相符。

4.1.4.2 氧量表控制器的安装

4.1.4.2.1 控制器应装在便于维护,环境温度变化不大的地方。

4.1.4.2.2 控制器安装处应不受振动、灰尘、强烈辐射和电磁干扰的影响。

4.1.4.2.3 分析仪表的接地应符合制造厂要求。

4.1.4.3 专用电缆连接

4.1.4.3.1 探头和电子变送器之间需采用厂供电缆连接,这根电缆包括加热电源线,测量信号线,热电偶补偿导线。

4.1.4.3.2 专用电缆应该按照测量信号线的要求来处置。

4.1.4.3.3 氧量分析仪输出为标准的4-20mADC信号,并提供两对无源报警触

点,触点状态通过软件可设置为常开报警或常闭报警,也可选择高报或低报,报警接点容量为250VAC、6A。

4.1.5 飞灰含碳仪表安装

4.1.

5.1 均速取样器安装的位置应选在除尘器前、空气预热器后的水平烟道的

上面。取样器应安装在烟道中轴线上。安装时,先画出取样点位置,在烟道壁上开一个方孔,将取样器的法兰连接件焊接在开出的方孔上。

4.1.

5.2测量柜应垂直安装在均速取样器的下方,并与烟道相对固定,使它在

烟道热胀冷缩移动时能随之一起移动。测量柜采用吊架安装方式固定。

4.1.

5.3 进行外部管线连接。包括压缩空气管路和电缆保护管路。再进行电缆

的接线工作。

4.1.

5.4 测试箱的安装:微波测试箱安装在飞灰取样器的下方,测试箱的支架

应和取样器安装在同一个烟道壁上,测试箱必须垂直安装,测试箱应有设防雨措施,通过在烟道墙体和测试箱之间加放隔热材料来防止烟道的热辐射,并用金属材料将隔热层遮住,以增加现场的美观和整洁。

4.1.

5.5 取样器可以安装在垂直或水平烟道上,使取样吸气嘴迎着烟气流向,

但是应当保证旋流器处于垂直状态,当安装在水平烟道上时,取样器探头应处于在低于1/2烟道高度的位置。

4.1.6 炉膛火焰监视探头安装

安装高度确定→支架焊接→传动装置安装→吹扫风及气源过滤系统安装→

现场控制机柜安装→集控室远端控制器安装→监视器安装→现场连线。

4.1.6.1 支架安装,保温前用支架待焊板将支架焊接在炉壁上,焊接时应保证支架与炉膛面平行。

4.1.6.2 传动装置安装首先将下支撑腿固定在传动机构上的固定孔上,再将传动机构与支架连接固定,调整支撑腿的固定位置,确保无碰壁现象,手动方式使内窥式光学成像系统进退自如。

4.1.6.3 系统气源安装气源采用现场原有仪表级压缩空气。

4.1.6.4 现场控制箱安装应选择远离炉壁的地方固定,固定方式根据情况可以选择焊接或用螺栓固定。

4.1.6.5 集控室远端画面分割控制器安装,固定方式为盘装式,固定方式可用螺栓固定。

4.1.7 炉管泄露监测传感器安装

炉管泄漏取样参照厂家图纸进行取样;取样采取火焊切割,切割时不得伤及水冷壁管。每个取样装置焊接一根加强筋连在水冷壁鳍片上,加强筋另一头焊接在声波导管法兰下边,便于以后法兰的拆卸。派专业焊工进行取样装置的焊接;

4.1.8 TSI传感器探头安装

4.1.8.1测速探头的安装

将探头直接拧入支架的螺丝孔内,拧入过程中,用塞尺测量探头端部与被测轮所带的齿轮,端面的间隙应为1.0 mm,然后用锁紧螺母将传感器固定;测速组件,探头与前置器之间的联接是采用一根密闭带插头的预制同轴电缆。可直接引出轴承箱外。

4.1.8.2偏心探头的安装

轴偏心探头的支架安装在前轴承箱内;首先安装支架,使测量间隙为1mm 左右;然后探头引出线与前置器连接,调整测量间隙,直到前置器输出电压为符合厂家及设计要求,然后用螺母将支架杆固定。

4.1.8.3偏心探头的安装

探头的支架固定在前轴承箱内,使探头垂直于被测表面;安装时应将转子向后推,使推力盘紧贴工作瓦后,调整传感器使得探头与被测表面大约1mm,直到前置器输出相应的电压值,然后再将探头锁紧固定。

4.1.8.4汽轮机相对膨胀

汽轮机相对膨胀安装在#4轴承箱内,先将支架安装在调整架上,再安装

传感器,调整活动托板直到前置器输出的电压为符合厂家及设计要求,然后再将探头锁紧固定。

4.1.8.5绝对热膨胀探头的安装

对热膨胀探头主要是用以检测机壳受热膨胀后引起的机壳与基础之间产生的位移。安装在机头高压缸基座处左右各一个。

4.1.8.6轴向振动探头的安装

#1~#6轴承上设计了测量X、Y向轴承振动的探头,用来检测轴承振动,探头的根部采用螺纹形式将探头固定在支架上。

4.1.8.7键相传感器探头的安装

键相传感器支架安装在前轴承箱内,先将支架安装在调整架上,再安装传感器,调整活动托板直到前置器输出的电压为符合厂家及设计要求,然后再将探头锁紧固定。

4.1.8.8轴承振动探头的安装

在支架安装在#1~#6轴承的上盖上,探头的根部采用螺纹形式将探头固定在轴承盖上。

4.2 工艺要求

4.2.1 取源装置等焊接应严密。

4.2.2 取样阀门位置操作维护方便。连接仪表管路接头连接正确,无渗漏,无机械应力。

4.2.3 就地仪表应安装在光线充足、操作维修方便和振动影响不大的地方,环境温度应符合制造厂规定。

4.2.4 仪表应有标明测量对象和用途的标志牌。

4.2.5 为保护表计不被损坏,应及时做好防护措施。

4.2.6 探头及支架固定牢固。

4.2.7炉管泄漏测点位置如遇障碍物无法安装时,可以在图标测点位置1m范围内进行调整。

4.2.8 安装标准符合厂家各项标准要求。

4.2.9 调试时探头能准确的进退自如。

4.2.10 探头所对应的表面应光滑。

4.2.11 在同一区域内安装两个以上探头时,探头顶部之间的距离不应小于38mm。

4.2.12 探头安装前,确认螺纹孔内无杂物,并进行清理,同时应将探头的引出线浮空中,不接线,使探头能自由的旋入。

5.HSE保障措施和文明施工要求

5.1 HSE保障措施

5.1.1 施工人员如发现患有心脏病、高血压等,严禁高空作业和有危险的施工作业。

5.1.2 施工人员在施工中,严禁长时间、大体力作业,应做到合理搭配,有张有弛。

5.1.3 施工人员在进行高空作业或带电作业时,发现自身有不适时,应及时向施工负责人提出。

5.1.4 施工负责人应做好每天对施工人员的精神状态检查。

5.1.5 做好在施工过程中所接触的有害气体、液体、固体的防护。

5.1.6 做好对施工人员存在伤害的危险源、危险点的监控工作。

5.2文明施工要求

5.2.1 搬运和安装仪表时,应注意防止损坏设备和碰伤手脚,易损仪表要轻拿轻放。

5.2.2 高空作业扎好安全带、正确戴好安全帽。

5.2.3 使用电动工机具,应做好防触电的措施,并防止转动工具造成伤人。

5.2.4 在使用手用工具时,应注意高空坠物。

5.2.5 使用电、火焊注意做好防火工作。

5.2.6 施工材料、设备应码放整齐靠边,不得有碍通行,并做到工完料尽,场地清。

5.2.7 所有工器具检定合格。

6. 附表

6.1 施工危险因素辨识、评价及控制对策表

6.2 施工环境因素辨识、评价及控制对策表

注:危险级别:1—稍有危险;2—一般危险;3—显著危险;4—高度危险;5—极其危险。

控制方法:R—记录确认点;W—见证点;H—停工待检点;S—连续监视监护;A—提醒。

控制时机:P—作业开始前;D—每天至少一次;W—每周一次;T—活动连续过程停顿或中断后重新开始作业前。

- 9 -

控制方法:R—记录确认点;W—见证点;H—停工待检点;S—连续监视监护;A—提醒。

控制时机:P—作业开始前;D—每天至少一次;W—每周一次;T—活动连续过程停顿或中断后重新开始作业。

- 10 -

仪表管路通用安装作业指导书示范文本

仪表管路通用安装作业指导书示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

仪表管路通用安装作业指导书示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1.适用范围 适用于自动化仪表安装工程中仪表管路敷设的技术要 求和主要技术措施。 2.安全注意事项 2.1 进入安装现场人员要戴安全帽,高空作业操作人员 要系好安全带。 2.2电动切割机、电焊机、台钻使用前应检查机械运转 情况有无漏电,砂轮片有无裂纹,设备护罩是否安全可 靠,设备运转使用旁边不得随意放置东西,使用完毕应拉 闸断电,锁好开关箱。 2.3坚持一机一闸,砂轮机切断材料时,严禁面对砂轮 机转动面,应站在侧面操作,电动工具使用完毕应关闭手

动开头后,再断电源。 2.4现场动用电、气焊时,应遵守消防制度,对易燃物应预先进行防护或移开。 2.5在管道井施工时,必须盖好上层井口的防护板;安装立管时应把管子绑扎牢固,防止脱落伤人;支架安装时,上下应配合好;当天完工后,应及时盖好井口。 2.6穿越楼板的管道安装完毕,应及时进行堵洞,避免洞内掉落工具或杂物伤人。 2.7管道粘接操作场所,禁止明火和吸烟,通风必须良好。集中操作场所,宜设置排风设施。 2.8管道粘接时,操作人员应站在上风向,并应配套防护手套、口罩和眼睛等避免皮肤眼睛与胶粘剂直接接触。 2.9胶粘剂及清洁剂的封盖应随用随开,不用时应立即盖严,严禁非操作人员使用。

1号机组B级检修化学超滤反渗透系统热控设备检查分析

Q/CDT 大唐长山热电厂企业标准 Q/CDT-CSCP 112 04 073-2017 2017-05-01发布2017-05-15实施 大唐长山热电厂发布

目次 1 范围 (1) 2 本指导书涉及的资料和图纸 (1) 3 安全措施 (1) 4 备品备件清单 (3) 5 现场准备及工具 (1) 6 检修工序及质量标准 (2) 7 检修记录 (8) 8 设备试运、调试、试验............................................................... .8 9 不符合项目处理单 (9) 10 完工报告单 (10) 11 质量签证单 (11)

1号机组B级检修化学超滤反渗透系统热控设备检查作业指导书 1 范围 本指导书适用于大唐长山热电厂检修维护部热控车间化学超滤反渗透系统B级检修工作。 2 本指导书涉及的资料和图纸 下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单或修订版均不适用于本规范。然而,鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规范。 热工仪表及控制装置检修运行规程 660MW机组热控检修规程 数显表使用说明书 变送器使用说明书 1号机组热控原理接线图 3 安全措施 3.1 严格执行《电业安全工作规程》。 3.2 清点所有专用工具齐全,检查合适,试验可靠。 3.3 作业现场工具、零部件放置有序,拆下的零部件必须妥善保管好并作好记号以便回装。 3.4 所带的常用工具应认真清点,并符合工器具的使用规定。 3.5 参加检修的人员必须熟悉本作业指导书,并能熟记熟背本书的检修项目、工艺质量标准等。 3.6 参加本检修项目的人员必须持证上岗,并熟记本作业指导书的安全技术措施。 3.7 开工前召开专题会议,对参加此项目检修作业人员进行组内分工,并且进行安全、技术交底。 4 检修工日及检修人数 检修工日: 检修人数: 5 现场准备及工具

机械设备安装技术交底修订稿

机械设备安装技术交底集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]

机械设备安装技术交底 SJY/JL-JS-B-2010-D 技术交底记录 工程名称江阴制钢有限公司施工单位中国十九冶集团有限公司交底部位加热炉机械设备安装交底日期 2012-8-31 交底人接收人 (签字) (签字) 交底内容: 1.机械设备安装的施工工艺流程 施工技术准备 基础验收 中心标板和基准点的埋设和测量标记 设备开箱检验 基础垫板的放置 沉降观测 主体设备的安装 管道配制 附属设备的安装

清洗吹扫 系统试压 单体试运转 无负荷联动试运转 负荷试运转 1 共13页第页 2.机械设备安装施工方法及步骤 (1)标高基准点、中心标板永久性控制点的布置埋设 认真熟悉图纸资料后,绘制设备安装中心标板、标高基准点布置图,确保设备安装定位控制所必须的主要中心线及标高基准准确可靠。 中心标板及标高基准点埋于砼基础内,并与砼内钢筋焊接牢靠,作到坚实牢固、清晰可见,便于检测。主要中心标板及基准点的埋设位置及埋深应始终容易靠近和可见,用于设备安装和检修的永久性基准点,根据工艺设备的局部连贯性,尽可能减少标高基准点,减少标高测量误差。 按技术部门下达的设备安装测量任务通知单,精确测量并投设中心标记于中心标板上,各机组间的纵向中心线为设备安装的主要依据,投此线时应考虑连贯性、一致性。各中心标板上的投设点应一次性投设,同时与纵向中心线垂直的各设备横向的中心线应严格控制测量时造成的两中心线的垂直度误差。 中心标板、标高基准点的顶面堆焊一层不锈钢后再作加工制作并制作一保护帽。 设置一辅助纵向中心线,与纵向中心线的间距按;车间实际情况确定。

自动化仪表设备安装专业技术交底资料

自动化仪表设备安装技术交底 一、工程概况 某装置自控仪表设备约在2500台左右,大部分设备、仪表为露天安装,需要伴热、保温的均采用低压蒸汽热源。安装在爆炸危险区域内的仪表选用隔爆型和本质安全型,因此,本装置仪表设备安装工程量大而复杂,安装难度大,在施工开始前一定要做好前期准备工作。 二、施工准备 1.材料设备要求. (1) 对到货仪表首先核对随机装箱单。 (2) 按设计规格表和有关资料(说明书、图纸)列出设备、材料汇总明细表。 (3) 检查仪表外包装及仪表外观有无损坏、水浸、污染等现象并做好记录。 (4) 检查出厂说明书是否详尽,随带配件是否齐全。 (5) 核对被校验仪表铭牌上规格型号是否符合设计要求。 (6) 检查出厂合格证及出厂检定证书,确认出厂状态。 (7) 详细填写检查结果,对短缺、不符、损坏部分要由供应商签字确认。 2.主要机具 (1) 铅笔、皮尺、水平尺、线坠、粉线袋、桶、刷子。 (2) 手锤、钢锯、锯条、扁锉、圆锉、半圆锉、套丝板、钻头。 (3) 砂轮锯、套管机、揻管器、压力、电焊机、气焊工具。 (4) 电烙铁、电炉、锡锅、兆欧表、工具箱、高凳等。

3.作业条件 (1) 在配合土建结构施工的同时做好预埋铁件及预留孔洞。 (2) 配合土建装修、工艺设备安装、管道安装、电气、防腐、保温、给排水等专业施工的同时进行仪表安装。 三、施工工艺 仪表设备按安装位置可分为现场仪表,控制室仪表。 1.现场仪表安装 现场仪表为就地安装仪表和一次仪表。有压力元件、温度元件、节流装置、靶式流量计、涡轮流量计、电磁流量计、椭圆齿轮流量计、变送器、物位仪表、传感器、调节阀等。 (1) 安装前首先认真检查仪表设备的型号、规格应符合设计要求,且说明书,合格证齐全。 (2) 仪表设备应安装在便于操作维修、安全不易损坏的地方;避免安装在振动、强磁场干扰和有腐蚀性气体的地方。 (3) 仪表设备必须经调试确认合格后方可进行安装。 (4) 仪表设备应安装牢固、平直。 (5) 注意仪表外壳上标有流量方向的仪表应于被测介质的实际流动方向一致,且在工艺管道吹扫后进行安装,以免损伤仪表设备。 (6) 对于压力测量仪表,当被测介质压力波动较大时,应加缓冲器。 (7) 检测粘性、颗粒、腐蚀性或易于汽化、液化介质的压力表应注意加隔离罐或吹洗装置。 (8) 压力表与被测量管道连接的丝扣应加垫片,对于高压压力表应加特制的金属垫。

仪表作业指导书

5万吨/年非常规能源综合加工利用项目 仪器仪表作业指导书 2013年9月21日 目录 第一节日常巡检及维护作业指导书 1 第二节锅炉热电偶检修作业指导书 1 第三节锅炉给水调节阀的检修作业指导书 2 第四节锅炉液位计检修作业指导书 3 第五节压力表或铂电阻的检修作业指导书 4 第六节焦油槽雷达液位计检修作业指导书 5 第七节焦油槽液位自调阀门检修作业指导书 6 第八节泵出口锥形流量计检修作业指导书 7 第九节控制站卡件故障检修作业指导书 8 第十节 DCS操作站电脑更换作业指导书 8 第十一节 UPS电源故障检修作业指导书 9 第十二节主风机轴瓦温度检修作业指导书 10 第十三节轴瓦温度检修作业指导书 11

第十四节皮带秤检修及校验作业指导书 11 第十五节稀油站油压的检修作业指导书 13 第十六节流量计的检修作业指导书 14 第十七节质量流量计检修作业指导书 14 第十八节冷凝水电导率仪检修作业指导书 15 第二九节电动执行器检修作业指导书 16 第二十节温度检测点安装作业指导书 17 第二十一节压力/差压变送器安装作业指导书 17 第二十二节电磁流量计安装作业指导书 18 第二十三节雷达液位计安装作业指导书 19 第二十四节皮带秤安装作业指导书 19 第二十五节 DCS安装作业指导书 21 第二十六节控制系统仪表接地安装作业指导书 22 第二十七节仪表桥架安装作业指导书 23 第二十八节仪表穿线管安装作业指导书 24

第一节日常巡检及维护作业指导书 一、危害辨识 1) 巡检及维护过程中可能摔倒造成人员伤害。 2) 在交叉作业时可能造成机械伤害。 二、准备阶段 1)物资及工具:常用仪表检修工具,安全帽,手套等。 2)票证:《仪表工巡检表》、《仪表检修验收表》。 三、巡检内容及重点 1)巡检岗位或路线:锅炉岗位、冷凝岗位、干馏岗位、公辅岗位、污水处理站岗位。 2)巡检重点。 a) 检查现场仪表有无漏点,特别是蒸汽管道和焦油管道上的一次仪表和取样点,发现问题要及时处理和上报。 b) 检查循环水PH计工作是否正常,指示是否在正常范围内(7~9),发现异常应立即通知相关岗位及车间。 C) 检查各现场仪表如流量计、变送器、雷达液位计、调节阀、分析仪等防水、防尘、防腐、伴热措施是否完好。 d) 检查锅炉汽包现场液位指示与操作室数显仪指示是否一致,液位报警是否正常。

热控电动执行机构设备检修作业文件包(B标段)

热控电动执行机构设备检修作业文件包(B标段)

检修作业文件包 600MW发电机组 #1机组热控电动执行机构检修作业文件包(B标段) 批准: ___________________________ 审定: ___________________________ 审核: ___________________________ 编写: ___________________________ 国电蚌埠发电有限公司 2010年4月

检修作业标准化、规范化、程序化和高效化的要求,以全面提升检修管理水平,特制定本检修作业文件包。 1.编制说明 1.1本检修作业文件包包括了 前言、概述、检修资源准备、质量检验验收及技术监督计划、安全风险分析与 预防措施、检修工序及质量要求、设备再鉴定、检修报告、设备质量缺陷报告、不符合项报告 ”等内容,为检修 实现全过程规范化管理提供支持材料。 1.2本检修作业文件包适用于 600MW 机组热控电动执行机构的标准大修及类似于小修性质的抢修。 1.3本检修作业文件包的消耗材料计划根据《发电设备标准大修材料消耗》并结合设备修前状态诊断编制。 1.4本检修作业文件包的危险点分析以及防范措施根据《电业安全工作规程》 、《现场安全规程》、《火力发电厂 危险点分析及预控措施》,并结合现场实际情况编制而成。 1 5本检修作业文件包的设备检修工序及质检点、技术监督设置参考《发电机组大修标准项目和验收质量标准 600MW 机组热工专业》相关资料编制而成。 6本检修作业文件包需经设备部审核,总工程师(生产副总经理)批准后方可使用。 .编制目的 1有利于检修项目管理,规范检修作业行为,便于检修管理全过程控制,确保热控设备修后符合质量要求。 2有利于检修方执行,提供完善、标准、规范的检修作业程序。 3有利于检修资料归档。 确保目标 1确保热控设备检修全过程无不安全因素发生。 2确保热控设备检修项目的验收率、合格率为 100%,质量评价为 优秀” 3实现热控设备修后一次性启动成功,达到修后运行 100天无故障。 4确保热控设备修后技术参数达到目标值。 本次热控电动执行机构设备检修概述 主要包括:1)电动阀门位置、就地指示、 DCS 反馈核对、指令与反馈偏差检查、电池更换等; 2)现场设备整改等内容。 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4

仪表操作规程

仪表操作规程 1.目的 为加强酸回收车间自动化仪表维护检修的安全、规范、科学,提高仪表设备的检修、维护水平,保障仪表设备安全运行,制定本规程。 2.适用范围 本规程适用于酸回收车间从事仪表维护、检修、安装、检定等工作的员工。 3.仪表的概念 本规程所称仪表设备是指在我车间生产过程中所使用的各类检测仪表、自动控制监视仪表、分析仪器仪表,可燃(有毒)气体检测报警器及其辅助单元等。 4.职责 4.1当班人员负责本班的安全、文明生产。 4.2负责控制响应的技术参数。 4.3做好巡回检查,发现异常现象应及时处理,处理不了应及时上报。 4.4做好仪表的维护、保养及计划检修工作,确保设备完好运行。 4.5及时消除仪表职责范围的跑、冒、滴、漏。 5.一般安全规程 5.1仪表工应熟知所管辖仪表的有关电气和有毒害物质的安全知识。 5.2在一般情况下不允许带电作业。 5.3在尘毒作业场所,须了解尘毒的性质和对人体的危害采取有效预防措施。作业人员应会使用防毒防尘用具及穿戴必要的防毒防尘个人

防护用品 5.4非专业管理的设备,不随意开停。 5.5仪表工作前,须仔细检查所使用工具和各种仪器以及设备性能是否良好,方可开始工作。 5.6检修仪表时事前要检查各类安全设施是否良好,否则不能开始检修。 5.7现场作业需要停表或停电时,必须与操作人员联系,得到允许方可进行。 6.仪表维修 6.1检修或排除故障,须与工艺操作人员联系,并落实安全措施,密切配合,对重要环节、联锁控制系统等危及装置停车者,须经车间领导批准后方可进行工作。 6.2仪表维修过程中,要使用专用工具和专用检验台。 6.3处理自动控制系统故障时,若有联锁必须先切除,将调节器由“自动”切至“手动”,但不得将调节器停电或停气,以保证“手动”正常工作。 6.4若确定故障是出自调节器或执行机构本身,按前项规定的程序处理完毕。即让操作工进行现场手动操作,然后进行故障排除。 6.5检修人员必须对工艺流程、自动系统、检测系统的组成及结构清楚,端子号与图纸全部相符,方可进行处理。故障处理前要安全准备,重大鼓掌排除必须经调度或车间值班人员批准,并研究好方案,方可施工。

仪表安装检修作业指导书

仪表安装、检修作业指导书 1目的 为了使工业自动化仪表检修、维修和安装施工的各工序过程得到有效控制,以保证工程质量完全符合设计和规范要求。 2适用范围 适用于石油化工、电力等自动化仪表安装、检修、维修工程。 3 工作程序 3.1 施工准备 3.1.1 技术准备 a)按要求及时参加图纸会审; b)会审后,编写施工方案、施工技术措施、质量保证措施、安 全保证措施,质量控制点, 并报有关人员、部门审批; c)依据施工文件及有关标准和规范,向施工班组进行技术交底, 做好 记录; d)提出材料计划表,报主管经理批准,若建设单位供料,还应 由建设单位有关部门和人员审批。 3.1.2 机具、材料准备 a)根据施工方案及施工技术措施准备施工用机具及材料; b)根据材料计划表领取工程用料,并做好检验,填写有关检验报告;

c)对到货仪表设备进行验收,做好标识,并填写有关验收报告、 记录等。 3.2 工程施工过程 3.2. 仪表安装检修过程流程图 施工组织设计;组织机构建立;人力分配;图纸会审;设计交底; 施工准备;技术、安全、质量交底;机具设备准备;材料检验;相关 项目报验;仪表单校、金属结构及管线预制;办理各种相关作业票;仪表支架、槽架、底座安装;仪表盘、柜、操作台、箱安装;仪表阀门、套管等打压试验;一次元件安装;仪表管线及设备安装;仪表电缆敷设及绝缘、导通测试;仪表防爆部件安装、布线、接线;仪表管线打压、吹扫、脱脂;仪表联调;投用保镖;封相关工作票;资料整理;工程交接。 3.3.1 仪表设备、材料现场验收、办理相关施工工作票。 3.3.2 仪表单台调校: 仪表在安装和使用前,应在室内进行检查、校准和试验,仪表试验的电源电压应稳定,交流电源及60V以上的直流电源电压波动不超过士10% 60V以下的直流电源电压波动不应超过士5%;仪表用气源压力应稳定。仪表校准和试验用的标准仪器仪表基本误差的绝对值不宜超过被校仪表基本误差绝对值的1 /3 ;单台仪表校准点应在仪表全量程范围内均匀选取,一般不应少于五点。 3.3.3 仪表盘、箱、柜、操作台及盘装仪表安装:仪表盘、柜、操作台的型钢底座的尺寸,应与盘、柜操作台相符,其直线度允许偏差为1mm/m当型钢底座大于 5nfl寸,全长允许偏差为5mm安装固定不应采用焊接方式。单独盘、柜、操作台垂直度允许偏差为1。5mm/r水平允许偏差为1mm/m成排的仪表盘、柜、操作台安装同一系列规格,相 临、柜、台的顶部高度允许偏差为2mm相临两正面的平面度允许偏差为1mm两相临盘、柜、操作台之间的接缝间隙不大于2mm仪表箱、保温箱、保护箱垂直度允许偏差为3mm水平度允许偏差为3mm仪表盘、柜、台、箱在搬运和安装过程中,

热控作业指导书

目录 1 编制依据 (1) 2 编制目的 (1) 3 工程概况 (1) 4 焊接施工准备 (4) 5 施工程序和方法 (5) 6 工艺和质量要求 (7) 7 强制性条文实施项目及要求 (9) 8 职业安全健康与绿色施工环境管理要求 (10) 9 主要工器具 (12) 10 应急预案 (12) 11 附录1:危险因素辨识与控制措施 附录2:环境因素辨识调查表与控制措施

1.编制依据 1.1 《电力建设施工质量验收及评价规程》第七部分:焊接DL/T 5210.7-2010 1.2 《火力发电厂焊接技术规程》DL/T869-2012 1.3 《钢制撑压管道对接焊接接头射线检验技术规程》DL/T821-2002 1.4 《管道焊接接头超声波检验技术规程》DL820-2002T 1.5 《火力发电厂金属技术监督规程》DL/T438-2016 1.6 《火力发电厂异种钢焊接技术规程》DL/T752-2010 1.7 《火力发电厂热处理技术规程》DL/T819-2010 1.8 《焊工技术考核规程》DL/T679-2012 1.9 《特种设备焊接操作人员考核细则》TSG Z6002-2010 1.10《工程建设标准强制性条文》焊接分册,电力工程部分2011版 1.11《焊接工艺评定规程》DL/T 868-2014 1.12《焊接工艺评定规程》DL/T868-2014 1.13《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分DL5009.1-2014) 1.14《电力建设安全健康与环境管理工作规程》 2 编制目的 本作业指导书根据相应项目的工艺评定和规程规范,针对和林发电厂2×660MW机组新建工程#1机组热控取样管道(插座)焊接的特点进行编制,用来指导热控高温及承压焊口的焊接工作,确保焊接质量及施工工艺符合要求,并把施工过程中需要做的安全预防措施和环境控制措施细化。 3 工程概况 #1机组及附属工程的热控仪表设备安装焊接与机务专业焊接有很大程度的不同,其 特点主要有:没有明确的设计;焊缝管径小,管壁薄,致使焊接工艺复杂;焊接点多、面 广(测点渗透到各系统);焊接位置致关重要(测点主要监视影响机组正常运行的重要介 质参数);焊件规格多、材质复杂;专业特点要求热工焊接必须优质完成焊接任务,焊接技 术工作细致、具体、全面,焊接措施的可操作性强。 本期工程根据热控施工图,施工区域包括#1机组汽机房、锅炉房、循环水泵房、全 厂灰渣系统、精处理系统、主厂房外水系统及其它相关区域。 3.2 热控管件的焊接型式

仪表盘安装施工作业指导书

目录 1、使用范围. (2) 2、编制依据. (2) 3、主要施工机具(见附表) (2) 4、主要付料. (2) 5、施工作业必须具备的条件 (2) 6、施工工艺. (3) 施工流程. (3) 施工工艺. (3) 7. .......................................................................... 质量评定标准(见附表). (10) 8、安全生产要点. (10)

1、使用范围 本作业指导书适用于仪表盘的安装,主要包括底座的制作安装、盘的搬运与开箱、主盘上仪表的安装与接线、盘内配线等。 2、编制依据 设计院提供的本专业图纸; 中华人民共和国能源部颁发的《电力建设施工及验收技术规范》(热工仪表及控制装置篇)SDJ279-90;水利电力部颁发的《火电施工质量检验及评定标准》(热工仪表及控制装置篇); 国家颁部的相关规范、标准。 3、主要施工机具(见附表) 4、主要付料 膨胀螺丝、异径管、塑铝线、电缆挂牌、尼龙扎带。 5、施工作业必须具备的条件 必须通电;相应的地基基础必须完工;参与施工的人员必须熟悉图纸;盘及附属物必须到货,且无缺件。

6、施工工艺 施工流程 安装位置检查T底座制作T底座安装T搬运与开箱T立盘T盘内接线T 盘上仪表固定T显示仪表接线。 施工工艺 6.2.1 安装位置的检查 6.2.1.1 仪表盘应安装在光线充足,操作和维修方便的地方; 6.2.1.2 仪表盘不宜安装在振动,潮湿、易受机械损伤、高温、温度变化剧烈和有腐蚀性气体的地方。 6.2.2 底座制作 6.2.2.1 仪表盘的底座应按设计图纸并结合其实际尺寸下料制作。型钢规格 如设计未确定,可选用厶50X5~厶80X8的角钢或6#~ 10#的槽钢,槽钢 可以立放,亦可以平放。在控制室内一般采用平放方式; 6.2.2.2 成排布置的盘底应包括设计指明的备用盘宽度。装有边盘时应考虑边盘的宽度。底座制成矩形,过长时中间可增加拉条; 6.2.2.3 操作前,型钢应进行调直、调平。先用目测,将不平处调直,再用线绳检查,线绳与槽钢面不贴紧的地方不应超过长度的1/1000 ,最大不超过5mm; 6.2.2.4 制作时,严禁用气割下料。底座应在平台上进行制作,用铁水平,铁角尺找平、找正后用电焊点上,反复找正后,当水平误差不大于%时,对角误差不大于3mm 寸,长度和宽度比实际尺寸不大于5mm寸,将底座焊好; 6.2.2.5 底座搬运时,应防止强烈碰撞而造成变形。

仪表施工技术交底表

技术交底卡

仪表之间的连接必须通过防爆金属软管进行连接。电缆管不应平行设在工艺管道的正上方或正下方。

⑩在压力试验合格后,应做好试压和安装记录。 C.仪表管的防腐保温施工要求 ①涂漆前必须对管道表面进行处理,清除铁锈、焊渣、毛刺等污物; ②涂漆的种类和保温的种类、厚度应符合设计要求; ③仪表管的防腐保温应在仪表管试压合格后进行。 3.电缆桥架及支架安装 3.1电缆桥架、桥架的支架、连接件和附件的质量应符合有关技术标准。桥架的规格、支吊跨距、防腐类型应符合设计 要求。 3.2桥架在每个支吊架上的固定应牢固,梯架连接板的螺栓应紧固,螺母应位于梯架的外侧。 3.3电缆桥架转弯处的转弯半径不应小于该桥架上的电缆的最小允许弯曲半径的最大者。 3.4电缆支架加工时,钢材应平直,无明显扭曲。下料误差应在5mn范围内,切口无卷边,毛剌。支架焊接 应牢固,无显著变形。各横档间的垂直净距与设计偏差不应大于5mm电缆支架必须进行防腐处理。 3.5电缆支架牢固,横平竖直,各支架的同层横层横档应在同一水平面上,其高低偏差不应大于5mm 3.6桥架安装必须平行或垂直于墙或地面。 3.7桥架的开孔或切割,必须采用机械方式施工,不允许用电气焊加工。切口处必须再涂一层防腐漆。 3.8为了保证桥架的电气通路,节与节之间,必须联接可靠,必要时可采用导线跨接。 3.9电缆桥架之间联接处要牢固可靠,不得有松动。 3.10.电缆桥架在通过防火墙或楼板孔洞时应采用无机防火堵料封存。 3.11.在桥架内应通长敷设一根-40 X 4热镀锌扁钢,并在本界区两端与埋地接地装置可靠焊接 3.12.现场制作的支架间距不大于3米,支架的各金属构件采用焊接连接,并与金属梁、柱焊接连接,必要 时采取加固措施,在穿过变形缝时要有补偿装置。 4:根据本工程的特点,对于主要典型仪表设备的安装技术要求说明如下: 7.1设备安装前应进行外观检查、性能校验和测量范围调整,并做好相应的记录。 7.2对于调节阀、流量仪表的安装必须按照P& ID图来确定其安装方向。 7.3温度计在工艺管道上的插入方向应与被测介质逆向或垂直。 7.4在安装孔板前,应进行外观及尺寸检查,孔板加工尺寸应符合设计要求。 7.5孔板的锐边应迎向被测介质的流向,孔板和孔板法兰的端面应和轴线垂直,其偏差不应大于1°。 7.6正负压室引压管不得接错。 7.7孔板两测的直管段长度应符合设计要求。 7.8安全栅应可靠接地

热控专业检修报道

攻坚克难战A修 在公司的领导积极号召下,设备部领导的正确的指挥下,专业主任的带领下,2013年1号机组A修在8月5日开始。热控专业全体员工将全部身心积极地投入到1号机组的A修中! 1号机组停运检修,厂房内的温度不再炙热,但是厂房内热控人员的工作热情却高涨了!在专业主任的安排下,每2-3人分成一组,按照检修作业指导书的内容高效而又安全的进行着检修工作。摆动火嘴检修,汽包下降管加装温度测点,磨煤机热控元件检修,给煤机标定,火焰及水位电视检修,炉膛内火检角度调整等,处处能看见热控人员辛勤的身影!虽然辛苦,但时刻能见到他们脸上快乐的笑容,没有一句怨言,在工作中寻找快乐,寻找成就! 热控专业的工作对工作态度有极高的要求,必须严谨细致,谨小慎微。必须做到精益求精,这样才能保证机组的安全稳定运行!给煤机的标定工作更是如此,因为给煤机计量的精确度对经济效益有直接影响!在标定工作中,虽对标定流程驾轻就熟,但也不敢有丝毫怠懈,认真做好标定的数据,及时解决标定中出现的问题! 检修任务虽然艰巨而又繁杂,但是热控员工的快乐而又饱满的工作精神感染着每一个人!从没说过一句怨言,没有过一次懈怠,对待每个检修任务都异常严谨!并且在工作中提倡快乐工作,热控的和谐气氛鼓舞着大家继续努力拼搏,不断提高技能! 在整个检修过程中,检修任务分配合理,定位准确,这十分有助于工作顺利推进,确保高效安全完成!协调能力是热控人必备的能力

之一,在此次检修过程中,各位热控员工的协调能力再次得以体现,使工作合理的快速的推进! 请大家相信:精益求精不是我们的目标,我们追求的是精益求精的最大化;孜孜不倦不是我们的态度,我们争创的是孜孜不倦的常态化!

温度测量仪表标准作业指导书

温度测量仪表标准作业指导书 一、目的 细化和量化温度测量仪表设备的安装、故障排除和校验维护,使温度测量设备正确稳定运行。 二、范围 热电偶、热电阻、双金属温度计等温度测量仪表的安装,维护和故障排除作业 三、作业流程图 四、标准作业指导 第一部分:温度测量仪表安装----以热电偶安装为例 1、作业准备 、作业材料 、热电偶测温原理及结构 1)热电偶测温原理 热电偶测温原理是基于赛贝尔效应,即两种不同成分的导体两端相连构成回路,若两连接端温度不同,则在回路内产生热电流,形成热电势。这个回路产生 的热电势由接触电势和温差电势组成。由于导体材料一定,热电偶产生的热电势 实际上是热电偶两端温度的函数,而且只与温度有关。 2)热电偶的结构 常用的热电偶是由热电极(热偶丝)、绝缘材料(绝缘管)和保护套管等部分构成的。 常用热电偶可分为标准热电偶和非标准热电偶两大类。标准热电偶有国家标准的热电势与温度、容许的误差、标准分度表等。我国从1988年1月1日起,热 电偶全部按IEC国标生产,并指定S、R、B、K、E、J、T7种标准化热电偶为我国 统一设计型热电偶。非标准型热电偶则一般用于特殊场合,国家并没有统一制定 严格的标准。

、热电偶的选型 具体选型流程为:型号的选择—分度号的选择—防爆等级的选—精度等级的选择—安装固定形式的选择—保护管材质的选择—长度或插入深度的选择。 在选择热电偶的时候,要根据所要求的使用温度范围、所需精度、使用气氛、测定对象的性能、响应时间和经济效益等综合因素进行参考。 1)选择测量精度和温度测量范围。 使用温度在1300℃~1800℃,要求精度比较高时,一般选用B型热电偶; 要求精度不高,气氛又允许可用钨铼热电偶,高于1800℃一般选用钨铼热电 偶;使用温度在1000℃~1300℃要求精度又比较高可用S型热电偶和N型热电 偶;在1000℃以下一般用K型热电偶和N型热电偶,低于400℃一般用E型 热电偶;250℃以下及负温测量一般用T型电偶,在低温时T型热电偶稳定而 且精度高。 2)使用环境气氛的选择。 S型、B型、K型热电偶适合于强的氧化和弱的还原气氛中使用,J型和T型热电偶适合于弱氧化和还原气氛,J型和T型热电偶适合于弱氧化和还原气氛,若使 用气密性比较好的保护管,对气氛的要求就不太严格。 3)选择耐久性及热响应性。 线径大的热电偶耐久性好,但响应较慢一些,对于热容量大的热电偶,响应就慢,测量梯度大的温度时,在温度控制的情况下,控温就差。要求响应时间快又要 求有一定的耐久性,选择铠装热电偶比较合适。 4)测量对象的性质和状态对热电偶的选择。 运动物体、振动物体、高压容器的测温要求机械强度高,有化学污染的气氛要求有保护管,有电气干扰的情况下要求绝缘比较高。 2、热电偶的安装 、介质温度的测量 测量介质温度的热电偶通常采用插入式安装方法,配保护套管和固定装置,保护套管直接与被测介质接触。 、基本安装形式 根据固定装置结构的不同,一般采用以下几种安装形式: 1)固定装置为固定螺纹的热电偶,可将其固定在有内螺纹的插座内,它们之间的垫 片作密封用。 2)固定装置采用活动紧固装置,如无固定装置的热电偶(需另外加工一套活动紧固 装置),其安装形式如图2所示。热电偶安装前缠绕石棉绳,由紧固座和紧固螺

物位仪表安装作业指导书

物位仪表安装作业指导书 编制: 审核: 批准: 机电工程分公司 二O一二年十一月

1编制依据及适用范围 (1) 1.1编制目的 (1) 1.2编制依据 (1) 1.3适用范围 (1) 2作业内容及流程 (2) 2.1物位测量仪表的分类 (2) 2.2物位仪表的安装 (2) 2.2.1物位取源部件的安装 (2) 2.2.2浮力式(浮筒、浮标、浮子)液位计的安装 (3) 2.2.3钢带液面计的安装 (4) 2.2.4玻璃板液面计的安装 (5) 2.2.5差压式液位计的安装 (5) 2.2.6磁翻板液位计的安装 (6) 2.2.7电容物位开关的安装 (6) 2.2.8音叉式物位开关的安装 (7) 2.2.9超声波物位计的安装 (7) 2.2.10雷达物位计的安装 (8) 2.2.11重锤式物位计的安装 (9) 2.2.12核辐射液位计 (10) 3质量保证措施 (11) 4安全措施 (12)

物位仪表安装作业指导书 1 编制依据及适用范围 1.1 编制目的 为贯彻实施公司质量管理体系,加强机电工程分公司施工质量管理工作,提高管理水平和服务质量,为了使在施工安装时形成规范化、程序化,提高工作效率。依据公司质量管理体系文件和石油化工建设的有关标准规范,特编写机电工程分公司自控专业施工用作业指导书。机电工程分公司自控工程施工的工程主要内容包括仪表单体校验、保护管安装、引压线及伴热线安装、桥架及电缆敷设、现场仪表安装、DCS系统安装及调试、系统联校、报警联锁试验等。 1.2 编制依据 本作业指导书依据有关施工现行规范、仪表工手册及多年施工经验等编制而成。 GB50093-2002 《自动化仪表工程施工及验收规范》 SH/T3521-2007 《石油化工仪表工程施工技术规程》 GB50131-2007 《自动化仪表工程施工质量验收规范》 SY4205-2007 《石油天然气建设工程施工质量验收规范自动化仪表工程》 GB50484-2008 《石油化工建设工程施工安全技术规范》 GB/T50430-2007 《工程建设施工企业质量管理规范》 《仪表工手册》乐嘉谦(主编) 1.3 适用范围 本作业指导书适用于中国石油天然气第七建设公司承揽工程中的自控专业中物位仪 表的安装施工。 2 作业流程及作业内容 2.1 作业流程 2.1 物位测量仪表的分类 物位仪表的种类很多,按工作原理分,物位测量仪表可分为直读式、浮力式、静压式、

2、除氧器检修作业指导书

Q/CDT 大唐鲁北发电厂企业标准 2011年8月发布2011年9月实施 大唐鲁北发电有限责任公司发布

目次 目次 (1) 序简要作业流程图 (2) 1范围 (3) 1.1本指导书适用范围 (3) 1.2指导书质量控制点统计 (3) 2 本指导书涉及的文件、技术资料和图纸 (3) 3安全提示 (3) 3.1准备工作中需要注意的事项 (3) 3.2施工过程中需要注意的事项 (3) 3.3验收过程中需要注意的事项 (4) 3.4检修后交接需要注意的事项 (4) 4备品备件准备 (4) 5现场准备及工 (4) 5.1现场准备 (4) 5.2工具 (4) 5.3办理相关工作票 (5) 6检修工序及质量标准 (5) 6.1除氧器解体 (5) 6.2除氧水箱内部检查处理 (5) 6.3回装 (6) 6.4高加疏水至除氧器逆止门检修 (6) 6.5安全阀检修。............................................................................................................. 错误!未定义书签。 6.6清理现场、终结工作票、工作终结 (7) 7、检修记录 (7) 8、备品备件检验记录 (8) 9除氧器器试运记录 (8) 10、质量验收评价 (8) 11、检修总结 (8) 12、对本作业指导书的修订建议 (8)

序简要作业流程图

1范围 1.1本指导书适用范围 本作业指导书规定了#2机除氧器大修工作涉及的技术资料和图纸、安全措施、备品备件、现场准备及工具、工序及质量标准和检修记录等相关的技术标准。 本指导书适用于1、2号汽机除氧器大修工作的大修工作,检修地点2号机汽机12.6米区域。大修的项目为对除氧器器进行检修,对附件进行检查、检修,并对已发现的问题进行处理。 1.2指导书质量控制点统计 2 本指导书涉及的文件、技术资料和图纸 口《鲁北电厂检修工艺规程》 口《中华人民共和国工人技术等级标准》(电力企业、火力发电部分) 口《除氧器器使用说明书》 3安全提示 3.1准备工作中需要注意的事项 口参加检修的人员进行安全教育和技术培训,达到上岗条件。 口作业组成员的着装要符合规定、精神状态是否良好。 口作业组长必须具备电力企业专业技能资格中级工以上水平。 口开工前作业组长要进行安全交底、技术交底,做好危险预想。 口办理热机检修工作票及危险点分析票,确认工作票所载安全措施是否正确、完备的执行,除氧器完全隔绝。 口检修场地必须铺设胶皮,拆吊下的部件必须放在指定检修场地。 3.2施工过程中需要注意的事项 口严格执行《电业安全工作规程》。 口每天检查工作班成员着装是否符合规定、精神状态是否良好。 口每天工作前向工作班成员交代现场安全措施、带电部位及其它注意事项。 口检修人员要熟悉作业环境,避免碰伤和滑倒。 口使用大锤或手锤时应检查工具完好,锤把不得沾有油污,并做好大锤脱手的防护措施。 口工作人员抡大锤或手锤时严禁戴手套或单手抡锤,以防大锤或手锤飞出伤人。 口使用铜棒或锤敲打时思想要集中,避免砸伤。 口作业中使用电、气焊时,清除作业区易燃物,做好防火隔离措施。 口回装备件时,要认真检查合格证,防止部分设备损坏造成人员与经济损失。 口在整个作业现场易发生落物的地方,人员不能通过和逗留。 口有人进入容器工作时,必须在人孔外设专人进行监护,监护人员不得从事其他工作。 口作业中使用电、气焊时,清除作业区易燃物,做好防火隔离措施。 口使用清洗剂清洗部件时,要佩戴必要的防护用品。 口检修场地必须铺设胶皮,拆吊下的部件必须放在指定检修场地。 口拆开的管路、法兰等敞口部位要封堵好。

自动化仪表设备安装技术交底

自动化仪表设备安装技 术交底 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】

自动化仪表设备安装技术交底 一、工程概况 某装置自控仪表设备约在2500台左右,大部分设备、仪表为露天安装,需要伴热、保温的均采用低压蒸汽热源。安装在爆炸危险区域内的仪表选用隔爆型和本质安全型,因此,本装置仪表设备安装工程量大而复杂,安装难度大,在施工开始前一定要做好前期准备工作。 二、施工准备 1.材料设备要求. (1) 对到货仪表首先核对随机装箱单。 (2) 按设计规格表和有关资料(说明书、图纸)列出设备、材料汇总明细表。 (3) 检查仪表外包装及仪表外观有无损坏、水浸、污染等现象并做好记录。

(4) 检查出厂说明书是否详尽,随带配件是否齐全。 (5) 核对被校验仪表铭牌上规格型号是否符合设计要求。 (6) 检查出厂合格证及出厂检定证书,确认出厂状态。 (7) 详细填写检查结果,对短缺、不符、损坏部分要由供应商签字确认。2.主要机具 (1) 铅笔、皮尺、水平尺、线坠、粉线袋、桶、刷子。 (2) 手锤、钢锯、锯条、扁锉、圆锉、半圆锉、套丝板、钻头。

(3) 砂轮锯、套管机、揻管器、压力、电焊机、气焊工具。 (4) 电烙铁、电炉、锡锅、兆欧表、工具箱、高凳等。 3.作业条件 (1) 在配合土建结构施工的同时做好预埋铁件及预留孔洞。 (2) 配合土建装修、工艺设备安装、管道安装、电气、防腐、保温、给排水等专业施工的同时进行仪表安装。 三、施工工艺 仪表设备按安装位置可分为现场仪表,控制室仪表。 1.现场仪表安装

仪表板设计指导书

汽车车身仪表板设计作业指导书

2. 仪表板件设计的基本要求 2.1)仪表板件应执行国家标准和企业标准。 2.2)仪表板件应满足技术协议中相关要求。 2.3)仪表板设计应符合造型设计的要求和效果。 2.4)仪表板设计应符合总布置方案和结构尺寸应满足设计硬点要求。 2.5)仪表板设计应满足人机工程等要求,提高舒适性。 2.6)在对样车充分了解的基础上,制定沿用件、新件和改制件。 2.7)产品设计中尽量采用系列化、标准化、通用化。尽量采用标准件、通用件; 各种设计数据尺寸应准确无误。 2.8)产品设计中应考虑到加工、装配、安装调试、维修的方便性和经济性。2.9)表面光顺质量:高可见区,A级曲面,局部相切连续。少可见区,B级曲 面,相切连续。不可见区,C级曲面,位置连续。 2.10)逆向工程中测绘的孔径及位置尺寸要圆整,公差和形位公差标注正确。 完整3D数模应有公差数据表。 3.检查分析 3.1)提交仪表板设计的光顺数模要准确反映出样件或油泥模型上的 a)各个特征的形状,大小,位置和方位。 b)各特征之间过渡曲面的形状和走向。 c)各特征的丰满度及其变化规律。 d)各开缝线的走向及其与附近特征的相对位置关系。 如发现所提交的光顺数模不符合以上要求,甚至有遗漏特征、风格变化等严重问题,应退回光顺所返工。 3.2)仪表板设计首先检查分析仪表板外表面光顺是否符合光顺要求。 3.3)注塑、压型零件根据光顺的仪表板外表面特点和边界条件确定拔模方向, 以作为以后结构设计的依据。发现有难出模的局部特征,应退回光顺所修改光顺数模。 4. 设计要点

4.1)仪表板边缘要光顺,与其他件间隙要均匀。 4.2)孔径形状及位置尺寸要圆整,孔径符合标准化,系列化。 4.3)产品设计中尽量做到系列化和通用化,尽量采用标准件,通用件。 4.4)各种设计数据尺寸应准确无误,结构强度可靠,安装稳定牢固。 4.5)设计过程中应尽量借用其它车型的成熟附件和结构,以降低本车的设计成 本。 4.6)仪表板设计应充分考虑制造工艺可行性,装配工艺可行性,维修的可行性,经济性和 方便性。注塑、吸塑、压型零件应合理选择拔模方向。 5.上表皮部分设计 设计过程: 第一步:熟悉效果图,领会造型师设计意图和造型风格。分析各部分安装结构及实现的可能性。如结构不能实现或有疑问,则立即反馈给造型师,让造型师修改造型或作出解释。 图1 效果图 第二步:熟悉油泥模型、熟悉参考样车零件,注意其安装形式、壁厚以及与边界的搭接关系。 第三步:确定结构分块及固定方式、确定主断面、硬点 硬点:仪表板下骨架,分块线A柱护板、前风挡玻璃,门框密封条、前风窗

温度测量仪表标准作业指导书

温度测量仪表标准作业指导书

一、目的 细化和量化温度测量仪表设备的安装、故障排除和校验维护,使温度测量设备正确稳定运行。 二、范围 热电偶、热电阻、双金属温度计等温度测量仪表的安装,维护和故障排除作业 三、作业流程图 四、标准作业指导 第一部分:温度测量仪表安装----以热电偶安装为例 1、作业准备 1.1、作业材料

1.2、热电偶测温原理及结构 1)热电偶测温原理 热电偶测温原理是基于赛贝尔效应,即两种不同成分的导体两端相连构成回路,若两连接端温度不同,则在回路内产生热电流,形成热电势。这个回路 产生的热电势由接触电势和温差电势组成。由于导体材料一定,热电偶产生的热 电势实际上是热电偶两端温度的函数,而且只与温度有关。 2)热电偶的结构 常用的热电偶是由热电极(热偶丝)、绝缘材料(绝缘管)和保护套管等部分构成的。 常用热电偶可分为标准热电偶和非标准热电偶两大类。标准热电偶有国家标准的热电势与温度、容许的误差、标准分度表等。我国从1988年1月1日起, 热电偶全部按IEC国标生产,并指定S、 R、 B、K、 E、 J、 T 7种标准化热 电偶为我国统一设计型热电偶。非标准型热电偶则一般用于特殊场合,国家并 没有统一制定严格的标准。 1.3、热电偶的选型 具体选型流程为:型号的选择—分度号的选择—防爆等级的选—精度等级的选择—安装固定形式的选择—保护管材质的选择—长度或插入深度的选择。 在选择热电偶的时候,要根据所要求的使用温度范围、所需精度、使用气氛、测定对象的性能、响应时间和经济效益等综合因素进行参考。 1)选择测量精度和温度测量范围。 使用温度在1300℃~1800℃,要求精度比较高时,一般选用B型热电偶; 要求精度不高,气氛又允许可用钨铼热电偶,高于1800℃一般选用钨铼热电偶; 使用温度在1000℃~1300℃要求精度又比较高可用S型热电偶和N 型热电偶;在 1000℃以下一般用K型热电偶和N型热电偶,低于400℃一般用E型热电偶; 250℃以下及负温测量一般用T型电偶,在低温时T型热电偶稳定而且精度高。 2)使用环境气氛的选择。

相关文档
相关文档 最新文档