消防《火灾自动报警系统设计规范》新规范GB50116—2013自2014年5月1日起执行,至今已有3年多时间,在这期间很多消防验收中遇见的种种新问题导致验收不通过,同时也是我司售后中经常碰到的客户问题,以下总结了10条消防新规范中的变动,都是消防验收的重点:

一、主机

无论国产还是进口的,所带的探头,按钮及模块总数,单台不能超过3200点,超过此数,应增加主机。

二、水泵,风机

都不允许用变频方式启动,都得是一步直接启动,其控制柜里面不允许加变频器。

三、回路

单个回路所带点位不能超过200,超过此数,另加回路。且在回路上应加隔离器,一个隔离器只能带32个点。

四、模块

不允许装在强电配电柜(箱)内,应装在专用模块箱里。

五、大楼

无论有多少个声光报警器,无论有多少个广播,在火灾时候都应全部启动,应让每一个部位,每一个角落都同时知道发生了火灾,以便快速撤离。

六、消防联动24V电源

无论距离有多远,在现场用万用表测量,电压不能低于22.8V,如低于此数,应在现场另加24V电源。

七、施工人员穿24V电源线时

应穿耐火型铜芯线,就是NH开头的线,截面不低于1.5平方毫米,信号线可以降低要求,用阻燃型的,就是ZR开头的。

八、火灾时

普通动力电,自动扶梯,排污泵,康乐设施,厨房用电等应立即切断;而另外的正常照明,生活水泵,安防系统,客梯等,应延迟切断或者手动选择性切断,以利于人员疏散。

九、厂家编联动关系时

不应再用一个探头来联动消防设施,应用该区域内的任两个探头或者任一个探头加任一个手报来联动启动。

十、以后的住宅楼

住户内入口处的1.3~1.5m处,都应装家用的独立报警系统,在卧室及厨房内应设置烟感探测器及可燃气体探测器。

一、开机前准备工作

1、根据系统设计图纸检查系统安装是否符合设计要求。

2、检查系统线路,对错线、开路、短路、虚焊等进行处理,确保线路正常。

3、检测系统线路对地绝缘电阻和系统接地是否满足《火灾自动报警系统施工及验收规范》的要求,对地绝缘电阻不小于20兆欧,使用专用接地时地线对地电阻不能大于4欧姆,使用联合接地时地线对地电阻不能大于1欧姆。

4、分别对报警(联动)控制器、火灾显示盘、广播对讲、火警专用计算机、供电电源等设备逐个进行单机通电并检查,正常后方可进行系统调试。

二、开机调试

火灾自动报警系统及联动系统的调试主要包括自动报警系统自身器件的连接、登录、联动关系的编制及输入和模拟火灾信号检查各系统是否按照编制的逻辑关系执行。其过程分为以下几个步骤:

步骤1:回路划分

将报警系统按照报警主机回路数进行划分区域(回路),并对回路总线作好永久性的明确标志。将施工过程中发生的所有涉及到的有关位置的更改、数量的增减等内容设计变更标注在竣工图上,以便下一步工作时不发生遗漏。

步骤2:编地址

在图纸上标明探测器和模块的地址号,按图纸对探测器和各种模块(监视、控制模块)进行编码,确保安装的探测器、模块的编码与图纸标明的编号一致。以便安装时按照已定下的编址进行安装,防止安装器件时发生地址错误,同时该地址号也为编制联动关系提供联动器件逻辑输入号。在设定地址号后根据设备情况要求标定器件安装位置的名称,以便报警控制器能显示报警点的名称。

注意:智能探测器和模块具有在线写地址功能,因为线路可能存在断线、短路、错线等线路问题,使在线写地址难以进行。因此建议将探测器、模块的地址写好后再安装,这样可提高调试工作效率。

步骤3:编程

根据探测器和各种模块的编号整理出《工程地址编码表》,并根据《工程地址编码表》和系统消防设备的控制要求进行显示关系、系统信息和联动关系编程。步骤4:接报警总线

再次检查和记录线路的绝缘阻抗满足规范要求。用万用表测量所有外部线路之间、外部线路与大地之间没有交流、直流电压(确认外部线路没有干扰电压引入系统),确认系统的负载没有超出系统要求的容量后,可将总线接入控制器(先不接24V电源线、广播线、消防对讲电话线)。对接入控制器的总线要作好永久的明显标记。

注意:严禁将未经检查的线路接入到主机上。接线应牢靠,每接点不能接超过两个线接头,接线头不能有明显的分叉现象,所有线路和线头应有永久性的编号或标示,导路应分类捆扎整齐,整体接线应简介美观,满足规范要求。主机内的进出线路孔应封堵,防止异物进入。接线时必须关掉控制器及供电电源。

步骤5:开机、排除故障

先开控制器主电,然后开备电进行通电运行。初次通电运行,系统可能出现故障或火警,可用排除法逐一排除线路故障、设备的开路故障、探测器故障、模块故障等,在外部故障排除完毕后,才能进行后面的工作。

步骤6:检查模块外部线路

断开外接的24V电源线,手动启动外部设备的控制模块,检查24V电源线之间的电阻,保证线间不短路;检查24V电源线的对地绝缘电阻,保证线路对地绝缘电阻满足规范要求。

说明:随着启动模块的数量的增加,线间电阻会逐渐减小,有时候需要对模块分批、分层或分设备类型启动,再检查线间电阻,检查完一部分后复位,复完位再检查下一部分;检查线路对地绝缘电阻时要采用500V的摇表,采用量程为20MΩ及以下的万用表测试的绝缘电阻不准确。断开外接的消防广播线路,手动启动广播控制模块,检查广播线之间的电阻,保证线间不短路;检查广播线的对地绝缘电阻,保证线路对地绝缘电阻满足规范要求。

随着启动模块的数量的增加,扬声器的数量也在增加,线间电阻会逐渐减小,有时候需要对模块分层启动,一层一层的检查线间电阻,每检查完一层,在控制器上复位,复完位后再启动另一层,直到检查完毕。

步骤7:接24V电源线、广播线

接通24V电源线和消防广播线,将控制器设置为手动状态,逐一启动所有联动设备,保证设备启动符合规范要求,确保设备的位置与图纸一致,对不能启动、不一致的地方要进行修改,直至系统全部正常为止。

步骤8:报警试验

对探测器、手报、监视模块等报警点逐一进行模拟报警试验,确保每一点都能正常报警,且其位置与报警平面图一致,对于不报警和误报警的设备要及时处理并重新试验;对位置和设备不正确的地方应进行修改,保证一致性。

说明:报警点有烟感、温感、手报、消火栓、水流指示器、信号阀、压力开关等。步骤9:联动试验

将控制器设置为自动状态,对报警点进行模拟火灾报警试验;检查各种直接输出的设备动作是否按照设定的条件进行动作,对不符的地方进行修改直到全部正确;检查受控设备的联动是否符合联动控制要求,对不符的地方进行修改直到全部正确。

三、运行、验收

对系统进行模拟报警、联动试验完毕后,应对系统通电运行,运行过程严禁施工以确保系统安全。使系统无故障运行120小时后,填写《工程调试竣工单》准备验收。

给排水及消防施工方案

给排水及消防施工 方案

———————————— 给排水及消防工程施工方案 编制: 审核: 审批:

———————————

目录 1.工程概况 --------------------------------------------- 1 2.施工依据 --------------------------------------------- 1 3.给排水及消防管道安装方法 ----------------------------- 1 4.主要工程项目的施工方法与技术措施---------------------- 7 4.1、消防水系统------------------------------------- 7 4.1.1、放线、敷管-------------------------------- 7 4.1.2、管道支架的安装---------------------------- 7 4.1.3、阀门安装---------------------------------- 7 4.1.4、外管敷设---------------------------------- 8 4.1.5、系统管网冲洗、试压------------------------ 9 4.1.6、设备安装--------------------------------- 10 4.1.7、系统调试--------------------------------- 12 4.1.8、灭火器安装的施工方法--------------------- 13 4.2、各分项工程的施工顺序-------------------------- 14 4.2.1、一般施工顺序----------------------------- 14

2020最新最全消防系统管理规范

管理有限公司企业标准 发布 消防系统管理规范 Management code for fire system 实施物业管理有限公司发布

目次 1职责 (4) 2管理或服务提供过程 (4) 2.1运行管理 (4) 2.2 保养与检测 (6) 3记录 (8) 附录 A (规范性附录)建筑消防设施故障维修记录表 (9) 附录 B (规范性附录)建筑消防设施巡查记录表 (10) 附录 C (规范性附录)建筑消防设施检测记录表 (14) 附录 D (规范性附录)建筑消防设施维护保养记录表 (17)

前言 本标准依据标准转化实施。 本文件由提出、归口和解释。 起草人 审核人 审批人

消防系统管理规范 1职责 1.1工程主管:负责制定消防系统设施设备巡视检查工作计划,制定消防系统设施设备保养检修工作计划,检查作业规范的实施情况,收集消防设备技术档案(竣工图纸及设备技术说明书)、设备设施台账制作。 1.2工程人员:负责对项目消防系统设施设备的运行情况进行巡视,抄录设备运行数据;负责对项目设施、设备的定期保养、检修和实施现场作业,并依据作业规范保证设施设备的安全运行。2管理或服务提供过程 2.1运行管理 2.1.1消防监控运行(值班) 2.1.1.1负责消防设施操作的值班人员应通过消防行业特有工种职业技能鉴定,持有建(构)筑物消防员初级或以上等级的职业资格证书,能熟练操作消防设施,并将相关职业资格证书复印件在值班现场悬挂。 2.1.1.2消防控制室值班时间和人员应符合以下要求: a)消防控制室应实行每日24h值班制度; b)消防控制室值班每班工作时间应不大于8h,每班人员应不少于2人; c)值班人员交、接班时,应按《监控中心管理规范》要求填写值班记录; d)值班期间每2小时1次对消防控制室内消防设备的运行情况进行检查,及时在值班记录中记录消防控制室内消防设备的的检查情况、火警或故障情况; e)正常工作状态下,不应将自动喷水灭火系统、防烟排烟系统和联动控制的防火卷帘等防火分隔设施设置在手动控制状态。其他消防设施及其相关设备如设置在手动状态时,应有在火灾情况下迅速将手动控制转换为自动控制的可靠措施。 2.1.1.3消防控制室值班人员接到报警信号后,应按下列程序进行处理: a)接到火灾报警信息后,值班人员应立即前往报警位置确认火灾报警信息; b)确认属于误报时,查找误报原因并填写《建筑消防设施故障维修记录表》(附录A); c)确认项目发生火灾时,立即查看火灾报警联动控制开关,确保处于自动状态,同时拨打“119”

消防验收新规范2019

消防验收新规范2019 公安部技术监督委员会6月25日批准发布GA 836-2019 《建设工程消防验收评定规则》强制性公共安全行业标准,将于2019年8月1日起实施。 建设工程消防验收是法律赋予公安机关消防机构的一项行政许可职责,是防止形成先天性火灾隐患,确保建设工程消防安全的重要措施。2007年,公安部消防局曾印发《建筑工程消防验收评定暂行办法》,为开展消防验收工作提供了暂行依据和方法。 2019年5月1日,公安部第106号令颁布施行了《建设工程消防监督管理规定》,明确要求公安机关消防机构对依法申报消防验收的建设工程,应当依照建设工程消防验收评定标准对已经消防设计审核合格的内容组织消防验收; 对依法实施竣工备案检查的建设工程,按照建设工程消防验收评定标准完成工程检查。 为贯彻实施《建设工程消防监督管理规定》,指导和规范消防执法行为,增强建设工程消防验收工作的科学性、公正性,公安部消防局依据国家现行消防法规和相关技术标准,组织山东、北京公安消防总队以及相关方面的专家, 进行了大量深入调研,多次召开研讨会,广泛征求各地意见,在总结多年来建设工程消防验收工作实践经验的基础上,认真研究制定了《建设工程消防验收评定规则》行业标准。 该标准规定了建设工程消防验收的内容、程序和技术要求,并提供了评定方法,适用于公安机关消防机构依法对新建、改建(含室内装修、用途变更)、扩建等建设工程竣工后实施的消防验收和竣工验收消防备案检查。 经试行,使用单位普遍反映该标准有很强的可操作性,大大提高了消防验收的科学性和效率,对于进一步规范建设工程消防验收行为,提高消防验收质量具有重要作用。 公安部消防局日前已下发通知,要求各地认真抓好学习培训,使每名消防验收人员熟练掌握标准的具体内容,要按照标准的规定,细化工作措施,确保按照《标准》实施消防验收。

建筑给排水系统设计方法和步骤

建筑给排水系统设计方法和步骤 1.根据建筑物的性质及给定的设计依据。确定室内与室外的给排水方案。 2.在建筑图上布置给排水立管位置。(原则:沿柱、墙角、墙面布置)布置给水干管位置。 3.在建筑图中从给水立管引水到各用水点。从各用水点将排水引入排水立管。 4.在建筑图上布置消火栓箱、消防立管、水平干管及连接消防栓管道和连接消防水泵接合器;消防水箱;消防水泵出水管。 5.绘制给水、消防管网的总系统图和排水、雨水系统图;绘制给排水详图。 6.确定最不利点的配水点及最不利点消火栓。 7.绘制计算简图——总系统图,删去部分连接管。(使得环状管网变成枝状管网计算) 8.确定计算管路,进行管段编号和确定管段流量。 9.列表进行水力计算: 10.确定系统的总水压:H=△Z+∑h+hч 11.排水(雨水)管径按最小管径法和负荷流量法(负荷面积法)查表确定。最后将计算结果标注于图纸上。並按规定布置灭火器。 12.选择生活及消防水泵,满足:Qp>Qx;Hp>H 并使工作点落在高效区内。 13.确定生活及消防水箱容积Vx=10min的室内消防水量(住宅≥6立方米;一般高层≥12立方米;大于50米的高层≥18立方米)並绘制水箱配管图。 14.确定消防水箱的高度(可提供给土建参考)若水箱出口到最不利点消火栓出口高差(高层<7m;超高层<15m)需要增设加压稳压设备(泵)。 消火栓系统Q≤5L/S,H——满足最不利点消火栓的灭火要求; 自喷系统Q≤1L/S, H——满足最不利点喷头出水要求。

15.确定生活水池容积;消防水池容积V=(Q内+Q外) X T 並绘制水池配管图 注:Q内—室内消防水量 Q外—室外消防水量 T—火灾持续时间 16.作水泵房工艺设计:①作平面布置②绘制管路系统图③统计材料表④写设计说明 17.整理设计图纸,统计总材料表,编写给排水工程设计说明及图纸目录。 18.整理设计计算说明书。 相关规范:《建筑给排水设计规范》;《建筑设计防火规范》

高层民用建筑消防给水的设计

安全管理编号:LX-FS-A84214 高层民用建筑消防给水的设计 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

高层民用建筑消防给水的设计 使用说明:本安全管理资料适用于日常工作环境中对安全相关工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、室外消火栓数量的确定 《高规》第7.3.6规定:“室外消火栓的数量应按本规范第7.2.2条规定的室外消火栓用水量经计算确定,每个消火栓的用水量应为10-15l/s”,但是《高规》的《条文说明》是这样解释:“室外消火栓的数量应保证供应建筑物需要的灭火用水量,其中包括室内、室外两部分”,笔者认为《条文说明》的解释超越了《高规》的规定。室外消火栓是室外消防用水取水口,理应按室外管网来考虑。可以想象得到,室外管网供水流量一旦确定,即使设置再多的室外消火栓,其室外消火栓所能取到的水量的总和也就是室

给排水基础知识 第五章 建筑消防给水系统

第五章建筑消防给水系统 在建筑物内部设置消防给水系统,用于扑灭建筑物中一般物质的火灾,是最经济有效的方法。建筑消防给水系统按功能和作用原理不同可分为室内消火栓给水系统、自动喷水灭火系统等。 5-1 概述 灭火剂:水、卤代烷、二氧化碳、干粉、水蒸汽、泡沫等。 室外消防给水系统的任务是供给消防水池和消防车用水。 室内消防给水系统分低层建筑和高层建筑室内消防给水系统,其划分主要是根据消防车的供水能力及消防登高器材的性能来确定的。规定其划分界限为10层及其以上的住宅建筑(包括底层设有服务网点的住宅)和建筑高度24m以上的其他民用和工业建筑。 设置室内消防给水系统的目的是为了有效地控制和扑救室内的初期火灾,对于较大的火灾主要求助于城市消防车赶赴现场,由室外消防给水系统取水加压进行扑救灭火。对于高层建筑,原则上立足于自救。 5-2 室外消防给水系统 一、室外消防给水水源 建筑室外消防给水系统是指多幢建筑所组成的小区及建筑群的室外消防给水系统。 消防用水可由市政给水管网(城镇、居住区、企业单位的室外消防给水,一般均采用低压给水系统,即消防时市政管网中最不利点的供水压力为大于或等于0.1MPa。)、天然水源(枯水期最低水位及寒冷地区冰冻)或消防水池供给,为了确保供水安全可靠,高层建筑室外消防给水系统的水源不宜少于两个。 二、室外消防水压 高压消防给水系统要求管网内经常保持足够的压力,火场上不再使用消防车或水泵加压,在保证用水总量达到最大时,在任何建筑物最高处,水枪的充实水柱仍不小于10m。 室外临时高压给水系统要求管道内平时水压不高,当接到火警时,开启高压消防水泵,使管道内的压力迅速达到高压给水管道系统的要求。 在室外低压消防给水系统中,管道内平时水压较低,保证最不利点消火栓的压力不小于0.1MPa即可,当发生火灾时,由消防车或移动式消防泵进行加压,提供水枪所需要的压力。 目前,我国市政给水管实行低压消防制。通常多采用几幢建筑合用一座消防泵房或每幢建筑物设独立的消防泵房的临时高压给水系统。

建筑设计防火规范2018修订版)

建筑设计防火规范GB50016-2014 与《建筑设计防火规范》GB50016-2006和《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)相比,本规范主要有以下变化: 1.合并了《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》,调整了两项标准间不协调的要求,将住宅建筑的高、多层分类统一按照建筑高度划分; 2.增加了灭火救援设施和木结构建筑两章,完善了有关灭火救援的要求,系统规定了木结构建筑的防火要求; 3.补充了建筑保温系统的防火要求; 4.将消防设施的设置独立成章并完善了有关内容;取消了消防给水系统、室内外消火栓系统和防烟排烟系统设计的要求,这些系统的设计要求分别由相应的国家标准作出规定; 5.适当提高了高层住宅建筑和建筑高度大于100m的高层民用建筑的防火技术要求; 6.补充了有顶商业步行街两侧的建筑利用该步行街进行安全疏散时的防火要求;调整、补充了建材、家具、灯饰商店营业厅和展览厅的设计疏散人员密度; 7.补充了地下仓库、物流建筑、大型可燃气体储罐(区)、液氨储罐、液化天然气储罐的防火要求,调整了液氧储罐等的防火间距; 8.完善了防止建筑火灾竖向或水平蔓延的相关要求。 【条文说明】修订后的《建筑设计防火规范》规定了厂房、仓库、堆场、储罐、民用建筑、城市交通隧道,以及建筑构造、消防救援、消防设施等的防火设计要求,在附录中明确了建筑高度、层数、防火间距的计算方法。主要修订内容为: 1、在“建筑构造”一章中补充了建筑保温系统的防火要求。 2、为便于建筑分类,将住宅建筑原按层数划分多层和高层住宅建筑,修改为按建筑高度划分,并与原规范规定相衔接;修改、完善了住宅建筑的防火要求,主要包括: 1)住宅建筑与其他使用功能的建筑合建时,高层建筑中的住宅部分与非住宅部分防火分隔处的楼板耐火极限,从1.50h修改为2.50h; 2)小于等于100m的高层住宅建筑套内宜设置火灾自动报警系统,并对公共部位火灾自动报警系统的设置提出了要求; 3)规定建筑高度大于54m的住宅建筑应设置可兼具使用功能的避难房间,建筑高度大于100m的住宅建筑应设置避难层; 4)明确了住宅建筑疏散楼梯间的前室与消防电梯前室合用的条件; 5)规定高层住宅建筑的公共部位应设置灭火器。 3、适当提高了高层公共建筑的防火要求: 1)建筑高度大于100m的建筑楼板的耐火极限,从1.50h修改为2.00h; 2)建筑高度大于100m的建筑与相邻建筑的防火间距,不能按照有关要求减少; 3)完善了公共建筑避难层(间)的防火要求,高层病房楼从第二层起,每层应设置避难间; 4)规定建筑高度大于100m的建筑应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙; 5)建筑高度大于100m的建筑中消防应急照明和疏散指示标志的备用电源的连续供电时间,从30min修改为90min。

给排水及消防工程施工方法与技术措施

给排水及消防工程施工方法与技术措施本工程由市政给水管直接供水。最高日用水量700 m3/d;最大小时用水量125m3/h。系统采用分区的给水方式。给排水工程包括:给排水系统、污水系统、热水系统、雨水系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统等。 本工程管道所选用的材料及连接方式见下表 一、管道支架安装 根据给排水工程施工要求,管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道,管道支架或管卡应固定在楼板上或承重结构上。 1.1管道支架的选型 管道支架加工制作前应根据管道的材质、管径大小等按标准图集体进行选型。支架的高度应深化设计图纸进行确定,防止施工过程中管道与其它专业的管道发生“碰撞”。并考虑部分管道需保温的空间,优先选择可调支吊架,以保证施工方便及精度达标。如以下几种:

⑴剪力墙、柱三角支撑 ⑵落地支架以及地上水平管支架 ⑶卡箍吊架

⑷管井内支架 立管垂直于管卡 ⑸管道固定支架

1.2管道支架制作加工 管道支架采用角钢或型钢制作,制作质量必须符合规范要求。 ⑴管道支架必须满足管道的稳定和安全,允许管道自由伸缩并符合安装高度。 ⑵给水立管安装管卡时,层高H≤5m每层设一个,层高H≥5m时每层设两个。 ⑶临近阀门和其他大件管道须安装辅助支架,以防止过大的应力,临近泵接头处亦须安装支架以免设备受力。对于机房内压力管道及其他可把震动传给建筑物的压力管道,必须安装弹簧支架并垫橡胶垫圈以达到减震的目的。 ⑷排水立管采用管卡定位,管卡的距离不得超过3m ,立管底部应设支座或吊卡。金属排水管上的吊钩或卡箍,应固定在承重结构上,固定件间距:横管不得大于2m,立管不得大于3m。层高小于或等于4m,立管中部可安装一个固定件。 ⑸管道支架切割及钻孔,采用砂轮切割机及台钻,煨制要圆滑均匀,各种支

建筑给排水消防设计计算书

青岛天迅电气有限公司二期厂房 建筑给水排水设计计算书 (一) 计算依据: 根据中华人民共和国现行的《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)、《建筑设计防火设计规范》(GB 50016-2006)等规范规定。 (二) 计算内容: (1)给水系统: 1. 办公楼卫生间及食堂厨房的给水计算。 2. 办公楼卫生间及食堂厨房的排水计算。 3.室外化粪池、隔油池的计算与选型。 4.消防给水系统的计算。 (三) 计算过程: 1. 办公楼卫生间及餐厅食堂的给水计算 根据规范办公楼给水设计秒流量公式为: q g =0.2αNg 式中q g ——计算管段的给水设计秒流量; Ng ——计算管段的卫生器具给水当量总数; α—— 根据建筑物用途而定的系数 办公楼取1.5 餐厅的厨房给水管道设计秒流量为: q g =b N q 00∑ 式中q g ——计算管段的给水设计秒流量; q 0——同类型的一个卫生器具给水额定流量; N 0——同类型卫生器具; b ——卫生器具的同时给水百分数; 2. 办公楼卫生间及食堂厨房的排水计算 根据规范办公楼生活排水管道设计秒流量公式为: max 12.0q N q P p +=α 式中p q ——计算管段排水设计秒流量; P N ——计算管段的卫生器具排水当量总数; α——根据建筑用途而定的系数 取2.0 max q ——管段上最大一个卫生器具的排水流量

餐厅的厨房排水管道设计秒流量为: q g =b N q 00∑ 式中q g ——计算管段的排水设计秒流量; q 0——同类型的一个卫生器具排水流量; N 0——同类型卫生器具; b ——卫生器具的同时排水百分数; 3.室外化粪池、隔油池的计算与选型 化粪池计算公式: 污水部分容积:1000241?= Nqt V 污泥部分容积:1000)00.1(2 .1)00.1(2?-?-=c K b NT V α 化粪池总有效容积:V = V1 + V2 已知条件: N :化粪池实际使用人数:25人 q :生活污水量:25升/人·天 t :化粪池污水停留时间:12小时 α:每人每天污泥量:0.4升/人·天 T :污 泥 清 掏 周 期:180天 b :进化粪池新鲜污泥含水率:95% c :发酵浓缩后污泥含水率:90% K :污泥发酵后体积缩减系数:0.8 计算过程: 313.01000241225251=???= V ()()1000 90.000.12.18.095.000.11801507.02?-??-???=V 512.1= 立方米824.1512.1313.0=+=V 选用2号化粪池详见图集L03S002-114 隔油池参照图集L03S002-12设计参数确定型号为乙型隔油池

建筑给水排水工程--建筑消防给水

第4章 建筑消防给水 4-1消火栓给水系统及布置 低层建筑:扑救初期火灾 高层建筑:满足自救需要 一. 设置原则 执行国家《建筑设计防火规范》,《高层民用建筑设计防火规范》。例:第8.4.1条第4款:超过七层的单元式住宅,超过六层的塔式住宅、通廊式住宅、底层设有商业网点的单元式住宅。(应设室内消防给水) 二. 建筑内消火拴给水系统组成、组件及类型 (一) 组成及组件 水枪、水龙带、消火拴、消防水喉、消防通道、水箱、消防水泵接合器、增压设备和水源。 1.水枪 喷嘴口径:φ13,φ16,φ19mm 与水龙带接口:用快速螺母连接。 2. 水龙带 DN50mm ,DN65mm 麻质:抗折叠,质轻,水流阻力大 q xh ≤3l/s ,φ16,DN50 橡胶:易老化,质重,水流阻力小 q xh >3l/s ,φ16,19,DN65 3.消火拴 内扣式快速连接螺母+球形阀,单出口、双出口 DN65,DN50 4.消防水喉——小口径拴 25mm ,喷嘴,φ6~8mm ,L=20,25,30m 工作压力:106Pa=103kPa=1MPa=10kg/cm 2 爆破压力:3×106Pa=3MPa=30kg/cm 2 5’屋顶检验用拴 5. 消火拴箱——玻璃门 内置:消火拴、水枪、水龙带、水喉、消防报警及启泵装置 设置:承重墙,明、暗、半暗 6.消防水泵接合器 作用:一端接室内消防管网,另一端可供消防车加压供水 组成:闸门、安全阀、止回阀 形式:地面、地下、墙壁式 设置点:便于消防车接管供水地点;周围有15~40m 范围内***水池。 7.消防给水管网 环状,立管不变径。低层可生活+消防,高层 独立 8.消防贮水设备及加压设备、水源 初期火灾用水(10分钟)水箱,气压给水装置 火灾连续用水 水池 可与生活贮水合用,但存不动用措施 消防水泵 水源 (二) 类型 1. 不设消防水箱及水泵的消火拴给水系统 DN

建筑给水、排水及消防工程施工质量监理细则

建筑给水、排水及消防工程施工质量 监理实施细则 编制 校核 审核 批准 东莞市宏业建设工程监理有限公司 二00四年四月

建筑给水、排水及消防工程监理实施细则 一、总则: 1、给排水及消防工程与人们日常生活、学习、工作息息相关,施工质量将直接影响人们的生活,所以工程质量必须万无一失,为了加强给排水及消防工程质量控制力度,保证给排水及消防工程施工质量制定本细则。 2、本细则适应用建筑给排水及消防给水系统工程质量监督检查。 3、现场作业安全技术、劳动保护应执行国家现行的方针、政策、法律和法规的有关规定。 4、本细则未尽事宜仍应遵守相应现行国家标准。 二、监理工作依据: 本监理细则工作的依据是: 1、《建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、GB50319-2000《建设工程监理规范》等国家有关法令和规范。 2、委托监理合同及施工合同文件。 3、设计文件。 4、GB50242-2002《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》、GB50268-97《给排水管道施工及验收规范》、GB50235-97《工业管道工程施工及验收规范》、GB50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工验收规范》、CECS41:92《建筑给水硬聚氯乙烯管道设计与施工验收规范》、CES94:97《建筑排水用硬聚氯乙烯管螺纹管工程设计与施工验收规范》、GB700-88《普通碳素结构钢技术条件》、GB5117-97《碳钢焊条》、GB985-80《手工电弧焊焊接接头的基本型式与尺寸》、GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》。

三、监理工作程序: 学习合同、设计图纸、技术规范→参加设计交底→审核施工方案→编制监 检验批及分项工程验收→分部工程竣工验收→参加工程总验收→资料、文件整理归档→监理工作总结。 四、施工工艺质量控制表 1、工程质量施工事前控制表4.1.1和表4.1.2。 表4.1.1,施工质量管理控制表; 表4.1.2,材料、设备质量管理控制表; 2、施工过程质量控制表:表4.2.1。 3、分项(分批)工程质量控制表: (1)表4.3.1,室内给水管道及配件安装质量控制表; (2)表4.3.2,室内消火栓安全质量控制表; (3)表4.3.3,室外给水管道安装质量控制表; (4)表4.3.4,室内排水管道及配件安装质量控制表; (5)表4.3.5,给水设备安装质量控制表; (6)表4.3.6,雨水管道安装,排水管沟及井池质量控制表; (7)表4.3.7,室外排水管道安装,排水管沟及井池质量控制表; (8)表4.3.8,消防水泵房及室外消火栓安装质量控制表; (9)表4.3.9,室外给水管道管沟及井室质量控制表; (10)表4.3.10,卫生器具、给水配件及排水管道安装质量控制表; (11)表4.3.11,建筑中水系统管道辅助设备及游泳池水系统安装质量控

消防安全技术标准目录2018

一级注册消防工程师规范清单大全 1. 建筑设计防火规范GB50016-2014 (消防必备规范) 2. 汽车库、修车库、 停车场设计防火规范GB50067-2014 3. 人民防空工程设计防火规范GB50098-2009 4. 火灾自动报警系统设计规范GB50116-2013(常用规 范) 5. 火灾自动报警系统施工及验收规范GB50166-2007 6. 消防给水及消火栓系统技术规范GB50974-2014(常用范) 规 7. 自动喷水灭火系统设计规范GB50084-2017(常用规 范) 8. 注氮控氧防火装置GA1206-2014 9. 气体灭火系统设计规范GB50370-2005 10. 二氧化碳灭火系统设计规范(2010 版)GB50193-93 11. 气体消防系统选用、安装与建筑灭火器配置07S207 12. 气体灭火系统施工及验收规范GB50263-2007

13. 水喷雾灭火系统技术规范GB50219-2014 14. 泡沫灭火系统设计规范GB50151-2010 15. 泡沫灭火系统施工及验收规范GB50281-2006 16. 固定消防炮灭火系统设计规范GB50338-2003 17. 固定消防炮灭火系统施工与验收规范GB50498-2009 18. 干粉灭火系统设计规范GB50347-2004 19. 建筑灭火器配置设计规范GB50140-2005 20. 灭火器维修与报废规程GA95-2015 21. 建筑灭火器配置验收及检查规范GB50444-2008 22. 防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范GB50877-2014 23. 建筑消防设施检测技术规程GA503-2004 24. 建筑消防设施的维护管理GB25201-2010 25. 消防通信指挥系统施工及验收规范GB50401-2007 26. 城市消防远程监控系统技术规范GB50440-2007 27. 建设工程施工现场消防安全技术规范GB50720-2011

消防新规范

消防《火灾自动报警系统设计规范》新规范GB50116—2013自2014年5月1日起执行,至今已有3年多时间,在这期间很多消防验收中遇见的种种新问题导致验收不通过,同时也是我司售后中经常碰到的客户问题,以下总结了10条消防新规范中的变动,都是消防验收的重点: 一、主机 无论国产还是进口的,所带的探头,按钮及模块总数,单台不能超过3200点,超过此数,应增加主机。 二、水泵,风机 都不允许用变频方式启动,都得是一步直接启动,其控制柜里面不允许加变频器。 三、回路 单个回路所带点位不能超过200,超过此数,另加回路。且在回路上应加隔离器,一个隔离器只能带32个点。 四、模块 不允许装在强电配电柜(箱)内,应装在专用模块箱里。 五、大楼 无论有多少个声光报警器,无论有多少个广播,在火灾时候都应全部启动,应让每一个部位,每一个角落都同时知道发生了火灾,以便快速撤离。 六、消防联动24V电源 无论距离有多远,在现场用万用表测量,电压不能低于22.8V,如低于此数,应在现场另加24V电源。 七、施工人员穿24V电源线时 应穿耐火型铜芯线,就是NH开头的线,截面不低于1.5平方毫米,信号线可以降低要求,用阻燃型的,就是ZR开头的。 八、火灾时 普通动力电,自动扶梯,排污泵,康乐设施,厨房用电等应立即切断;而另外的正常照明,生活水泵,安防系统,客梯等,应延迟切断或者手动选择性切断,以利于人员疏散。 九、厂家编联动关系时 不应再用一个探头来联动消防设施,应用该区域内的任两个探头或者任一个探头加任一个手报来联动启动。 十、以后的住宅楼 住户内入口处的1.3~1.5m处,都应装家用的独立报警系统,在卧室及厨房内应设置烟感探测器及可燃气体探测器。

试论建筑给排水消防设计

试论建筑给排水消防设计 发表时间:2018-08-15T15:39:59.383Z 来源:《基层建设》2018年第19期作者:潘凤华 [导读] 摘要:高层建筑因为楼层高,更容易出现安全事故反应不及时的情况,对此建筑设计人员应该格外重视,从设计入手重点做好高层建筑的消防安全与给排水设计。 广西华蓝设计(集团)有限公司广西南宁 530001 摘要:高层建筑因为楼层高,更容易出现安全事故反应不及时的情况,对此建筑设计人员应该格外重视,从设计入手重点做好高层建筑的消防安全与给排水设计。本文重点对高层建筑给排水消防系统设计要点进行分析,以供广大同行交流讨论。 关键词:高层建筑;消防设计;规范 1室内外消火栓设置设计 1.1室外消火栓与水泵结合器设置的问题 从理论上面来说,消防水泵接合器与室外消火栓是一一对应的,在现实的生活中,建筑商在建筑楼盘的过程中,并没有将室外消火栓单元的实际应用与水泵接合器结合起来,在目前的建筑中,室外消火栓往往只是有一个,而目前的消防水泵接合器一般都是两组消防水泵为基础进行供水的,所以目前这种消防栓的情况是远远不够的,远远达不到消防水泵接合器的连接使用,因此,在建筑建立时,首先要以实际消防水水泵接合器的实际供给关系为基本出发点,通过设定合理的消防消火栓,从而满足消防系统一旦遇到火情时,救火的基本需求, 1.2在消防电梯前室内布置消火栓的问题 在建筑中的消防管道布置的过程中,对于消火栓数量的布置一直来说,都是按照我国消防方面的规定进行布置的,但是,目前的消防规定中仅仅规定了在建筑楼道中应当布置消火栓,至于怎么布置、布置多少,目前在我国相关规定中间并没有详细的规定,也没有就数量进行说明,这就给楼体建筑人员尤其是一些新手出了一个难题,本文针对消火栓布置数量进行基础性的研究,在文中研究中首先评估的第一个因素值就是布置地点自然通风是否良好,一般消防栓会布置在一些排烟不好的地段,这时就要考虑排烟这么一个具体的因素,一旦消防通道拥有自然排烟装置,那么消防电梯这个地方就可以不需要布置消火栓。 2消防储水池及消防水箱设置设计 2.1消防水池是消防给水系统设计中的重要设施 按照消防系统的相关规定,在目前的每个小区建设的过程中,都需要建设供消防系统使用的消防水池,消防水池是防止由于市政的供水管道不能及时的对消防救灾使用水源供给时,启用的一种有着应急性质的水源地,这种水池是目前消防系统进行及时救援的一种保证,也是对小区居民的一种安全保障,但是在目前有一些楼盘中,为了谋图省时间、省步骤没有按照消防系统规定的水池面积进行合理设置消防水池,这也就是目前很多的消防救灾失败案例最为直接的原因,因此,政府应当对这一现象进行及时的规范与纠正。消防储水池的建立应建立在一个可以流动的水源供给系统中,防止因长时间存放导致的消防水变质等原因,从而阻碍消防系统的救援,在消防储水池中一般会分为两个部分,两个部分共同储备消防水源,并且可以在一个进行清洗的过程中,两外一个还可以实行战备状态。设置消防储水池就应当确立消防储水池不能被任何除消防以外事件动用。消防系统专用的储水池,在建设的过程中,应当注意防止水池中的水资源泄漏的保障机制,一般来说,消防专用储水池的容积大约为500立方米,并且,储水池一般分为两个部分,共计1000立方米,建设储水池的部分常常应该选择在楼体地下室或者小区管道泵房等地区,在储水池中应当设置高度为0.7-1.2米、直径为200毫米的通气管,并且通气管设置位置也要与储水池相互协调。 2.2高位消防水箱容积的设置问题 消防系统中最为重要的消防水箱部分,消防水箱是一旦遇到火灾,消防人员进行水源汲取直接的水原理,在我国出台的《建规》中明确指出,在民用小区中的消防水箱容积要支撑消防人员用水量18平方米以上,由此,在目前的小区高层建筑中,一般都会将自身小区住宅楼的消防水箱设置成为18立方米,一旦发生火灾的过程中,消防水箱不单单只支持消防人员的救援水源用度,还需要支撑喷淋泵进行楼体内部消防的使用。按照消防喷淋泵特殊算法,就可以得知目前消防水箱的喷淋泵将会占有3.2立方米的地方,由此,在日常建筑的过程中,对于《建规》中的规定,要以适度且科学有效的方式进行消防系统的建设。 3自动喷水灭火设备的设置设计 3.1自动喷水灭火系统配水管入口应按要求减压的问题 由于目前居民区的楼房房屋高度往往比较高的情况,所以在消防系统中,在高层发生火灾的消防等级往往都是中高危险级,在火灾救援的过程中,一般消防人员胡采用自喷式水泵,但是自喷式水泵在进行工作时,一般由消防系统记性具体计算后,需要开发商在规定的数值的基础上建立水泵系统,但是一般开发商以及建筑施工单位,过于重视楼房可以带来的经济效益,对于这些关乎于住户最为基本的基建设施,在建设的过程中却不是十分重视,往往开发商在建设水泵系统时,采用走程序的方式进行建设,其规格与大小与我国消防系统规定的数据相差甚远,这也就导致了一旦出现了火灾性的消防事故,在小区中的水泵系统由于压力不足导致不能使用,这就给目前我国居民安全造成了极大的隐患。 3.2正确设置自动喷水灭火系统末端试水装置 在消防水泵系统中,末端试水装置是其中重要的装置之一,末端试水装置有三部分组成,分为是试水阀、压力表以及试水接头。在消防系统中,这一个装置非常重要的部分,但是,在一般开发商的楼体建设时,常常直接将这一部分直接忽略掉,常常造成的结果,不是设置的接头不在规范位置上,要么就是接头在最不利于自动配水灭火系统运行的位置上。造成这一现象,最为常见的就是由于施工设计人员常常为了设计施工的方面,将这一部分与下水管道连接到了一起。在消防系统,一般末端试水装置常常接在试水阀上,然后由试水阀接在压力表中,最后开始试水接头,在规定中明确指出,这一部分不能与管道进行直接接触。 4消防电梯底坑的排水设计 在实际的工程施工中,潜污泵一般放置在消防电梯的底坑里面,因而潜污泵的检修工作一定会影响到电梯的正常工作。另外《高规》规定为保证消防电梯的运行,需要设置备用电源,并且规定其自动切换时间限制在30s内。但是笔者根据工作经验觉得消防电梯井底排水应在底坑外地下室的其他部位设置集水坑,两者通过管道连通这种方法更好。集水坑容积及排水泵的设置应满足《高规》第6.3.3.11的规范。

给排水、消防工程施工组织设计方案

给排水、消防工程施工方案 一、工程概况 建设单位: 监理单位: 施工单位: ******大厦位于开发区***广场南侧,B座地上四层,地下二层。A座地上十九层,地下一层,共二十层,地下一层标高-5.4,一至十二层层高4.5米。十三至二十层层高4.2米。给排水专业工程分生活给排水系统、消火栓给水系统、自动喷洒给水系统。 生活给排水系统:A座地下一层至四层、B座一层至四层为低区,由市政管网直接供水;五层~十一层为中区,由地下一层生活水箱和中区变频调速给水设备联合供水,十二层-二十层为高区,由地下一层生活水箱和高区变频调速给水设备联合供水,生活水箱有效容积为36m3。排水有生活污水和雨水排水。 消火栓给水系统:B座为一个供水区域,A座地下一层至十层为低区,由室外地下消防,水池和室地下一层消防泵房低区专用室消火栓水泵联合供水,低区室消火栓管网在地下一层顶、九层顶分别设置消火栓环状管网;在屋顶设有效容积为18m 的消防高位水箱。十一层、十九层为高区十一层顶、十九层顶分别设置消火栓环状管网。室外设地下式消防水泵接合器共三套。 自动喷洒系统:B座为一个供水区域,A座地下一层至二层为低区,三层至十一层为中区,十一层至十九层为高区。有地下室水泵房供水,屋面稳压装置维持平时的系统压力。 二、编制依据 *******大厦水施图、招投标文件

《自动喷水灭火系统施工及验收规》GB50261—2005 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规》GB50242-2002 标准图集:《室管道支架及吊架安装》03S402 、《卫生设备安装》99S304、《室消火栓安装》04S202、《室外消火栓》01S201等。 三、施工准备 (1)管道安装前,参与施工的技术人员和操作工人必须认真识读设计图纸及其技术说明文件,明确设计意图,了解设计要求。 (2)施工前,管道专业工程师根据设计图纸、施工方案、施工验收规,对参与管道工程施工的现场操作人员进行工程技术交底和质量安全交底,并办理管道施工技术交底手续。会同土建施工单位、建设单位,按设计图纸、管道施工规验收、预留孔洞、预埋件、有关的沟槽,办理同步工程报验手续,为下一步管道的安装打下良好的基础。 (3)对进场材料进行严格检查,必须符合设计要求。 (4)材料在使用前按设计要求核对其规格、材质、型号,材料必须由制造厂的合格证明书或质保书,材料在进场前提供样品提交业主、监理审批。 (5)材料运输、入库、保管过程中,实施严格的控制措施,做到每道工序均有交接制度。 (6)由于本工程涉及材料种类多,因此材料入库后要进行标识和分类、分规格堆放及管理,同时采取措施防止扭曲变形,防止受潮霉变等措施,材料出库领用时认真核对规格型号和产品质量并办理领用手续。 (7)库外堆放材料,在施工现场妥善保管,存放地点安全可靠,如材料堆放的场地可能产生积水,在下面必须垫上枕木,室外堆放的材料必须用塑料布遮拦严实,避免日晒雨淋。材料堆放要求整齐,并挂上标识牌。材料使用

消防规范要点新规范

新《消防给水及消火栓系统技术规范》一、概况 本规范的内容很多,包括14章,365条,其中强条41条。 二、设计参数 1.火灾起数: 总建筑面积小于等于50万平方米,同一时间内应按1起火灾设计,总建筑面积大于50万平方米,同一时间内应按,2起火灾设计。多栋建筑,按最大的两栋各1起,单体建筑,按一半体量各1起。 2.住宅消防 住宅消火栓系统的设置不在按层数划分,而是按高度划分。多层住宅高度21米以下不设消火栓系统,小高层住宅21~27米、二类高层住宅27~54米,(18层),一类高层住宅大于54米(18层以上) 3.宿舍、公寓等非住宅类居住建筑的定位 宿舍、公寓等非住宅类居住建筑消防应按公共建筑设计。 三、消防水源 1.市政给水、消防水池、天然水源可作为消防水源。 雨水清水池、中水清水池、水景、游泳池宜作为备用水池。(强条)必须做消防

水源时,应保证任何情况下均能满足水量、水质的技术措施。 2.(强条)严寒、寒冷地区的消防水池、水塔和高位消防水池应采取防冻措施。 3.市政两路供水的条件(任何一条不满足均视为一路供水): A.市政给水长应有两条输水干管向市政给水管网输水。 B.1给水管网为环状管网, C.应有不同市政给水干管上不少于两条引入管向消防给水系统供水。 3.消防水池(强条): A.出水管应保证消防水池的有效容积能被全部利用。(消防泵吸水管以下的容积无效) B.应设就地水位显示,并再消防控制中心或值班室等地点设水位显示装置,并应有最高、最低水位报警水位, C.应设溢流和排水,并应间接排水。 四、消防水泵 1.消防水泵生产厂商应提供完整的水泵流量扬程性能曲线,(三条性能线) 2.消防水泵选择: A.消防水泵的性能应满足消防给水系统所需流量和压力的要求;

给排水与消防施工方案

———————————— 给排水及消防工程施工方案 编制: 审核: 审批: ———————————

目录 1.工程概况----------------------------------------------- 1 2.施工依据----------------------------------------------- 1 3.给排水及消防管道安装方法------------------------------- 1 4.主要工程项目的施工方法与技术措施----------------------- 4 4.1 、消防水系统--------------------------------------- 4 4.1.1 、放线、敷管--------------------------------- 4 4.1.2 、管道支架的安装----------------------------- 4 4.1.3 、阀门安装----------------------------------- 4 4.1.4 、外管敷设----------------------------------- 5 4.1.5 、系统管网冲洗、试压------------------------- 5 4.1.6 、设备安装----------------------------------- 6 4.1.7 、系统调试----------------------------------- 7 4.1.8 、灭火器安装的施工方法----------------------- 7 4.2 、各分项工程的施工顺序----------------------------- 8 4.2.1 、一般施工顺序------------------------------- 8 4.2.2 、分项工程施工顺序--------------------------- 8 4.3 、消火栓箱及水成膜泡沫灭火装置的施工方案----------- 8 4.4 、隧道内消火栓管道系统的施工方案------------------- 9 5.施工安全措施------------------------------------------ 10

给排水及消防工程施工方法及施工工艺

给排水及消防工程施工方法及施工工艺1.2.施工工艺流程

图1-1给排水及消防工程施工工艺流程图 1.2.管道安装 1.2.1不锈钢管施工工艺 生活热水管道采用薄壁不锈钢管,卡压式连接;站台雨棚、站房屋面压力流雨水排水管道明装时采用不锈钢管,氩弧焊连接。 (1)薄壁不锈钢管卡压式连接施工工艺 ①工艺原理: 卡压连接是一种不同于一般的焊接及丝接的金属管道连接方法,它是用专用的压接工具在管件端部卡压,使不锈钢管和管件的端部同时收缩,从而达到连接强度和密封要求,用管件端部U 型槽内装有的“O”型密封圈再次完成密封,从而满足密封要求。不锈钢管卡压连接的工法具有操作简便、施工速度快、质量易于保证的优点。 ②管道安装过程: A使用切管工具切断管子,为避免刺伤封圈,用专用除毛器或锉刀清除毛刺; B使用画线器在管端画线做记号,以保证管子插入长度,避免造成脱管。 表1-1 管子插入长度表

C将管子笔直地插入管件内,注意不要碰伤橡胶圈,并确认管件端部与画线位置相距3mm以内。 D把封压工具钳口的环状凹部对准管件端部内装有橡胶圈的环状凸部进行封压。 E用六角量规确认尺寸是否正确,封压处完全插入六角量规即封压正确,避免封压工具出现不良。 图1-2不锈钢管卡压式连接安装过程示意图 ③公称直径不大于25mm的管道安装时,可采用塑料管卡。采用金属制作的管卡或支架时,应在管道与支架之间加塑料带或橡胶等软物隔垫。 ④薄壁不锈钢管固定支架的间距不宜大于15m,固定支架宜设置在变径、分支接口及穿越承重墙、楼板的两侧等处。 ⑤不锈钢管垂直或水平安装的支架间距应符合下表的规定。 表1-2 支架间距表