文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 塔吊起重吊装与方案

塔吊起重吊装与方案

塔吊起重吊装与方案
塔吊起重吊装与方案

塔吊起重吊装方案

一、工程概况

新华农场恒祥花园小区,建筑面积38223m2,层,建筑高度为六层。

二、施工现场条件

恒祥花园小区东侧为新华路,南侧为朝阳街,

三、塔吊造型及位置确定

1、根据现场条件和本工程的特殊情况,该工程选用一台QT Z5313附着式塔式起重机,无附着独立高度40米,臂长53m。

2、塔吊中心位置选定在A区21轴-25轴之间的北立面,距Q轴5.175米,北侧百米长的东西通道可以满足塔吊就位安装和拆除的需要,而且独立高度安装在40米(距自然地坪),也可避开医院附楼、住宅楼的安全高度和北面高压电路的安全高度,还能满足施工用料的需要。

3、塔吊承台土方开挖深度-4.0米,(距自然地坪-3.24米),承台板厚1.7米,承台外围尺寸8.15m×10.25m,强度C 30,塔吊与结构为两次附着,第一次附着位于塔基上表面30米

处,与主楼Q轴与25轴和1/Q轴与21轴的剪力墙附着,第二次附着位于距塔基上表面54米,与主楼A区21轴和25轴的剪力墙附着,结构施工时按塔吊技术要求进行预埋,因塔吊与建筑物附着点的受力为(Y最大200Km和X最大88Km),所以要按照生产厂家的要求安装预埋件等砼强度达到设计要求的85%才能附着。

四、塔吊基础:

该机使用说明书要求,地基承载力为0.2Mpa,但该工程地质勘察报告显示为0.15Mpa,小于塔机要求的地基承载力的要求,所以我单位又委托塔吊生产厂家某公司对我某大厦工程的塔吊

基础进行了补充修改,绘画了施工图,并签字盖章。即在原设计塔吊基础上,采用增大基础底面积的技术措施,满足塔吊对地基基础承载力的要求和稳定要求,混凝土强度等级为C30。具体施工做法依据厂家提供塔吊基础设计变更图施工。

塔吊基础承台配筋及固定支脚做法见QTZ5313塔式起重机

使用说明书第四章第一节和塔吊补充基础图。

五、塔吊安装要求

1、基础采用支脚固定式,浇筑前预埋四个主脚钢,其标高相对误差控制在2mm之内。

2、主脚钢底板与马凳腿及底层钢筋之间焊接牢固。

3、做一组防雷接地,接地电阻值不大于4Ω。防雷接地做法:用L40×4角钢埋于基础旁边,用—40×4镀锌扁铁与塔基基础节连接。

4、砼承台上砌井,井内净空3.5m×3.5m,井顶面高距承台顶面1.7m,井壁为240厚砖墙,用M5混合砂浆砌筑,井内设积水井排水。周边防护:在距基坑边0.6m周围用Φ48设置两道护身栏杆,立杆间距4m,高自然地坪1.2m,埋深0.5m。基坑上口边1m范围内不许堆土、堆料和机具。各施工人员严禁翻跃护身栏杆。基坑施工期间设警示牌,夜间加设红色灯标志。

5、砼浇筑前对钢筋和主脚钢安装尺寸进行隐检,确认合格后进行下道工序。

6、固定支脚安装时必须保证固定支脚顶面高出钢筋砼基础顶面。其他尺寸严格按照QTZ5313使用说明书中第四章第一节基础图16-1所示尺寸施工。

7、提供60KW的塔机专用电源。

六、施工准备

1、准备16吨汽车起重机一台,枕木、木楔、铁丝、钢丝绳、绳扣、大锤、活动扳手等常用工具。

2、施工现场的道路进行铺设和平整,并清理障碍物等。

3、先对塔吊砼基础进行验收,砼强度需达到90%方可进行整机总装,砼基础表面平整度不大于1/500。

4、由塔吊司机对塔机进行检查,检查如下:

(1)、钢结构构件有无开裂与脱焊。

(2)、钢丝绳是否牢固可靠,是否合乎要求,绳扎头是否可靠。

(3)、各部件电器及元件是否正常。

(4)、爬升机构导向轮是否转动灵活,与塔机间隙是否合乎要求。

(5)、顶升液压装置是否正常。

(6)、对需拆卸的螺栓及销进行浸没除锈处理,埋在地下部分要清理泥土

(7)、转动塔机安装前应认真检修、保养,对变形件及时修复

5、由机组人员对塔机基础(四角)找平,其平整度应控制在1/1000以内。

七、塔机的安装及拆卸

详见QTZ5313塔式起重机使用说明书第五章和第六章。

安装(拆卸)过程中的注意事项:

(1)、必须由专业资质的安、拆队伍进行作业。

(2)、全体作业人员必须持有效证件上岗,未取证人员一律不得参与。

(3)、全体作业人员必须听从总指挥的统一指挥。

(4)、总指挥必须听从技术人员的技术指导,接受安全监护。

(5)、作业人员必须佩带安全帽,登高人员必须穿防滑鞋,危险部位作业必须系好安全带。

(6)、所有作业吊车必须严格遵守安全技术操作规程。

(7)、拆装期间一律禁止饮酒。

(8)、上下交叉作业时,要注意工具和零部件放置位置必须安全可靠,防止坠落伤人。

(9)、工作中集中精力,不得随意开玩笑和打闹。

(10)、吊车指挥人员应熟练吊车起重性能、吊物的起重量以及构件安装部位。

(11)、指挥人员应与吊车司机统一手势信号。

(12)、大件物品起重高度超过两米要系拖拉绳。

(13)、所用吊绳必须符合安全规定,所吊构件重心必须准确,符合说明书的要求。

(14)、组装的总配件及附属装置必须按规定上述所有的螺栓及销,确保使用的安全性。

(15)、作业区所有的裸体电线必须停电,专人守护。

(16)、夜间作业必须有足够的照明灯光。

(17)、凡大雨、大风、大雪、大雾等天气禁止拆装塔吊。

(18)、作业现场应禁止闲杂人员的进出,临街作业时,要采取保护措施。

八、塔机的顶升

详见QTZ5313塔式起重机使用说明书第七章第二节。

1、顶升前应注意:

(1)、顶升前要把加的标准节一个个摆在大臂下面。

(2)、调整好爬升架导向轮与塔身之间的间隙,以2-3mm 为宜。

(3)、放松电缆长度略大于总的爬升高度。

(4)、在油缸开始运动前,必须检查顶升横梁是否处于正确位置。

(5)、顶升前进行试运行,正常后方可进行升塔或降塔。

2、顶升中应注意

(1)、油缸开始运动前,必须检查顶升横梁是否处于正确位置,顶升上部是否处于平衡位置,否则应加以调整,使塔身前后两边平衡。(调整方法:调整小车的位置,使得塔吊的上部重心落在顶升横梁的位置上,实际操作中,观察到爬升架上四角导向轮基本上与塔身标准切弦杆脱开时,既为理想位置)。

(2)、爬升操作中,吊臂不能旋转,油缸始终处于规定压力。

(3)、只允许单独动作,严禁爬升与其他动作同时进行。

(4)、当爬升套与塔身标准节脱离后禁止起吊重物。

(5)、顶升过程中,起重臂应保持在正前方位置。

(6)、顶升过程中,回转机构必须处于有效的制动状态。

(7)、若连续加节,每加完一节后,用塔身自身起吊下一标准节前,塔身标准节和下支座之间的高强度螺栓要全部拧紧。

(8)、所加的标准节必须与已有的塔身标准节对齐。

3、顶升完毕后应注意

(1)、加节完毕,应旋转臂架至不同的角度,检查塔身节各接头高强度螺栓的拧紧情况,重点检查下支座与塔身连接螺栓的紧固情况。

(2)、塔机加节完毕,将爬升架下降到塔身底部并加以固定,以降低整个塔身的重心和减少迎风面积。

(3)、塔机加节完毕,将操作手柄置于零位,并切断液压系统电源。

4、安全注意事项

(1)、风力大于四级禁止顶升。

(2)、所有作业人员均要执有效证件上岗。

(3)、严格遵守安全操作规程及说明书规定的工艺和技术交底进行。

(4)、所有作业人员必须带安全帽,穿防滑鞋,必要时系安全带。

(5)、作业中使用的工具及螺栓应放在安全可靠的位置,防止坠落伤人。

九、塔机的附着架

详见QTZ5313塔式起重机使用说明书第六章第二、三、四节。

技术要求

(1)、附着点的强度应满足塔机对建筑物的荷载。

(2)、附着筐尽量设置在塔身标准节接头处,附着筐应箍紧塔身,附着杆的倾斜度应控制在10度以内。

(3)、杆件对接部位要开300破口,其焊缝厚度应大于10 mm,支座处的焊缝厚度应大于12mm。

(4)、附着杆件与墙面的夹角应控制在450-600之间。

(5)、锚固点以上的自由高度应控制在说明书规定的高度之内。

(6)、附着后要用经纬仪进行检测,并通过调整附着撑杆的长度及顶块来保证塔身垂直度(塔身轴线和支撑面的垂直度误

差不大于1/1000,最高锚固点以下的塔身垂直度不大于2/100 0),并作好记录。

十、塔机的使用

详见QTZ5313塔式起重机使用说明书第七章。

十一、塔机的维护保养

详见QTZ5313塔式起重机使用说明书第八章。

十二、塔式起重机安全操作方案

1、检查及送电

开机前应检查工地电源状况,塔机接地是否良好,电缆接头是否可靠接触,电缆上否有破损及漏电等现象,检查完毕并确认符合要求后方可合闸送电。

合上塔机底部铁壳开关电源,闭合操作室内的空气开关,电源接入主电路及各控制回路,电源指示灯亮。一般在司机准备操作时才合上空气开关。严禁在司机室内堆放物品,妨碍司机在紧急情况下快速拉开空气开关切断电源。司机离开,必须断开空气开关。

2、各机构的运转

塔吊起重吊装方案

塔吊起重吊装方案 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

苏陈公交首末站智能调度分中心工程 塔 吊 起 重 吊 装 方 案 江苏金云建设工程有限公司 苏陈公交首末站智能调度分中心项目 二零一六年十月 目录 一、编制依据

1、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 2、《塔式起重机施工说明书》 3、《施工组织设计》 4、施工图纸 二、工程概况 泰州苏陈公交首末站智能调度分中心工程位于海陵区苏陈镇通扬路南侧红发大酒店对面。 框架结构,主体地上2层,总建筑面积㎡,建筑高度米,一层层高 6米,2层以上层高4米。基础为C30砼独立基础,建筑抗震设防烈度为7度,耐火等级二级。 建设单位:泰州市公共交通有限公司 设计单位:江苏同盛建筑设计有限公司 监理单位: 施工单位:江苏金云建设工程有限公司 为了满足本工程施工需要,结合现场实际情况,使塔吊吊运范围尽可能覆盖整个施工面,不产生或少产生盲区,并且满足安全要求,现场布置一台塔吊,塔吊平面布 三、塔吊安全操作规程 1、塔式起重机的司机、拆装、司索、指挥人员。必须经过建设行政主管部门专业培训,考核合格,取得操作证后,方可上岗操作。严禁司机、拆装、司索、指挥人员酒后作业。 2、塔式起重司机 患有色盲,矫正视力低于,听觉障碍、心脏病、贫血、美尼尔症、眩晕、突发性昏厥、断指等妨碍起重作业的其他疾病者。不得上岗操作。 司机应掌握的理论知识 (1)、机械基础知识及简单的机械制图知识 (2)、塔式起重机的构造及工作原理; (3)、电气知识 (4)、操作和使用塔式起重机所必须的力学知识; (5)、液压传动的基础知识

塔吊起重吊装施工方案

一.编制依据 1.《现行建筑施工规范大全》 2.《施工常用机械操作规程》 3.《塔式起重机安全规程》(GB 5144) 4.《塔吊起重吊装操作手册》 二.编制说明 1.工程名称:唐山百货大楼集团滦县购物广场 2.工程地址:唐山市滦县新城,燕山大街西,滦河路北 3.工程概况:建筑面积:51258m2,建筑层数:地上5层,地下2层。标准层层高5.4m,总高度27m。 为保证塔吊在工作过程中,能够安全进行起重吊装作业,特编制本方案。三.吊装规定 起重吊装前,必须对工作现场环境、经过路线、架空电线、建筑物以及构件重量和分布等情况进行全面了解,吊装操作规定如下: 3.1起重臂回转半径内无障碍物。 3.2操作前重点检查: 3.2.1机械结构的外观情况,各传动机构应正常; 3.2.2各齿轮箱、液压油箱的油位应符合标准; 3.2.3主要部位连接螺栓应无松动; 3.2.4钢丝绳磨损情况及穿绕滑轮应符合规定; 3.2.5供电电缆应无磨损; 3.2.6检查电源电压应达到380伏,其变动范围不得超过±20伏,送电前启动控制开关应在零位。接通电源,检查金属结构部分无漏电后方可上机操作; 3.2.7空载运转,检查回转、起重、变幅等各机构的制动器、安全限位、防护装置等确认正确后,方可作业。 3.3在作业时,操作人员在进行起重机回转、吊钩升降、变幅等动作前,应鸣声示意。 3.4地面指挥人员必须经过培训取得合格证后,方可担任指挥。作业时应与操作人员密切配合。操作人员应严格执行指挥人员的信号,如信号不清或错误,

操作人员应拒绝执行。 3.5当操作室远离地面,正常指挥发生困难时,可设高空、地面两个指挥人员或采用对讲机进行指挥。 3.6遇六级以上大风或大雨、大雪、大雾等恶劣天气时应停止起重机露天作业。 3.7起重机的变幅指示器、力矩限制器以及起重机的各种行程限位开关等保护装置,必须完整齐全、灵敏可靠,不得随意调整和拆除。严禁用限位装置代替操作机构。 3.8起重机作业时,重物下方不得有人停留或通过。严禁用塔吊运载人员。 3.9起重机机械必须按规定的起重性能作业,不得超荷载和吊不明重量的物件。特殊情况下需超荷载使用时,必须有保证安全的技术措施,经技术负责人批准,有专人在现场监护下,方可起吊。 3.10严禁使用起重机进行斜拉、斜吊、和起吊地下埋设或凝结在地面上的重物。现场浇筑的砼构件或模板,必须全部松动后方可起吊。 3.11起吊重物时应绑扎平稳、牢固,不得在重物上堆放或悬挂零星物件。零星材料和物件,必须用吊笼或钢丝绳绑扎牢固后,方可起吊。标有绑扎位置的或记号的物件,应按标明位置绑扎。绑扎钢丝绳与物件的夹角不得小于30О。 3.12起重机在雨雪天气作业时,应先经过试吊,确认制动器灵敏可靠后方可进行作业。 3.13起重机在吊装满荷载时或接近满荷载时,应先将重物吊离地面20-50cm 停止提升检查:起重机的稳定性能、制动器的可靠性、重物的平衡性、绑扎的牢固性。确认无误后方可再行提升。对于有可能晃动的重物,必须栓拉绳。 3.14重物提升和降落速度要均匀。严禁突快突慢和突然制动。左右回转动作要平稳,当回转未停稳前不得作回转运动。 3.15起重机不得靠近架空输电线路作业,如限于现场条件,必须在线路旁作业时,应采取安全保护措施。起重机与架空输电导线的安全距离不得小于下表规定:

吊车吊装施工方案

安全专项施工方案报审表 GDAQ21103口工程名称:佛山市第二水源工程首期项目(第二阶段)施工总承包(混合絮凝沉淀池、均匀滤料滤站、佛山市第二水源后续工程-三水区配套管网工程)

佛山市第二水源工程首期项目(第二阶段)施工总承包(混合絮凝沉淀池、均匀滤料滤站、佛山市第二水源后续工程-三水区配套管网工程) 汽车吊装方案 工程名称:佛山市第二水源工程首期项目(第二阶段)施工总承包(混合絮凝沉淀池、均匀滤料滤站、佛山市第二水源后续工程-三水区配套管网工程) 施工单位:佛山市自来水工程有限公司项目经理:钟添和 监理单位:广东德正工程管理有限公司项目总监:刘印 设计单位:中国市政工程华北设计研究院总院有限公司 建设单位:佛山市西江供水有限公司 编制日期:2017年11月

目录 1、工程概况 (1) 2、编制依据 (1) 3、汽车吊吊装使用情况 (1) 4、吊装准备工作 (1) 5、吊运步骤 (2) 6、汽车吊使用注意事项 (2) 7、汽车吊操作安全技术规程 (6)

汽车吊吊装方案 1、工程概况 建设地点:工程管道以西江厂内预留出厂管预留口为起点,沿着X523县道敷设,以三水二桥南延线管道工程起点为终点。 项目建设规模:本工程敷设管道全长约 2.6 公里,管材主要采用钢管,管径为DN1800mm。采用放坡开挖、钢板桩支护开挖施工。 本工程吊车主要用于吊装管材,管材内径dn1800,单根长度6m,根据现场情况,吊车采用25t汽车吊。 2、编制依据 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 《建筑结构荷载规范》(GB5009-2001)(2006版); 施工图纸。 3、汽车吊吊装使用情况 本工程主要使用25汽车吊,用于管材、设备吊装。 4、吊装准备工作 (1) 安排好吊车行车通道及作业平台,保证汽车吊进场后可顺利支设。 (2) 汽车吊进场后应通知设备管理员,吊装前对汽车吊作业环境、吊具、钢丝绳等进行检查,满足要求后方可进行吊装作业。 (3) 吊装材料、构件、设备等按照方案要求进行吊装前码放,以便于吊装顺利进行。 (4) 在吊索具选择时,根据起吊设备的重量对照各种型号钢丝绳的允许应力,确定其型号及直径。 (5) 起重机进场前,必须向项目部提供起重机的出厂检测报告、年报告、产品说明书。 (6) 起重机司机、信号工、司索工必须持证上岗,身体健康。

塔吊起重吊装专项方案

云水居小区1#~10#楼及地下车库 塔吊起重吊装 专 项 方 案 建工集团 二O一六年五月

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、塔吊安全操作规程 (3) 四、安全防护措施 (7) 一)严禁超载,安装超载限制器 (7) 二)其它安全措施 (8) 三)科学管理,正确使用 (9)

一、编制依据 1、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 2、《塔式起重机使用说明书》 3、《施工组织设计》 4、施工图纸 二、工程概况 安粮·云水居住宅小区项目位于市政务区。 建设单位:安粮地产 设计单位:华祥规划建筑设计 监理单位:中国轻工业设计工程有限责任公司 施工单位:建工集团 质检单位:市建筑质量安全监督站 为了满足本工程施工需要,结合现场实际情况,使塔吊吊运围尽可能覆盖整个施工面,不产生或少产生盲区,并且满足安全要求,现场布置五台塔吊,塔吊平面布置图见附图,现有塔吊参数如下表所示: 三、塔吊安全操作规程 1、塔式起重机的司机、拆装、司索信号工。必须经过建设行政主管部门专业培训,考核合格,取得操作证后,方可上岗操作。严禁司机、拆装、司索信号工酒后

作业。 2、塔式起重司机 2.1 患有色盲,矫正视力低于1.0,听觉障碍、心脏病、贫血、美尼尔症、眩晕、突发性昏厥、断指等妨碍起重作业的其他疾病者。不得上岗操作。 2.2 司机应掌握的理论知识 (1)机械基础知识及简单的机械制图知识; (2)塔式起重机的构造及工作原理; (3)电气知识; (4)操作和使用塔式起重机所必须的力学知识; (5)液压传动的基础知识; (6)物体重量目测; (7)吊具、索具的种类,选择使用方法,报废标准及吊重的捆扎方法; (8)指挥信号。 2.3 司机应掌握的实际操作容 (1)对所使用的塔式起重机的操作安装、拆除、顶升、附着及锚固; (2)对所使用的塔式起重机的一般电气故障的判断和排除; (3)对所使用的塔式起重机的机械传动故障的判断和排除; (4)一般的日常维修技术。 2.4 操作塔式起重机,必须经过建设行政主管部门培训考核合格并取得操作证,方可操作,严禁无证操作。 2.5 在作业中司机、司索信号工要密切配合,严格按指挥信号操作,司机和司索信号工,不得擅离工作岗位。 (1)起重吊装中坚决执行“十不吊” a 信号指挥不明不准吊;

塔吊起重吊装施工方案

无锡滨湖国家传感信息中心一期Ⅱ标工程 塔 吊 吊 装 方 案 编制:审核:批准: 浙江展诚建设集团股份有限公司无锡滨湖国家传感信息中心一期Ⅱ标工程项目部 2010-10-22

目录 1、编制依据 2、编制说明 3、吊装规定 4、吊装作业步骤 5、操作中安全注意事项 6、作业后安全注意事项 7、塔吊作业十不吊 8、维护与保养

1、编制依据: 1.1《现行建筑施工规范大全》 1.2《施工常用机械操作规程》 1.3《安全技术交底》 1.4《塔吊起重吊装操作手册》 2、编制说明: 无锡滨湖国家信息传感中心一期Ⅱ标工程施工场地内设有6台臂长50米的施工塔吊,其中D-1楼南面1台、C-1楼北面1台、CD连通区东、西两侧各设置2台塔吊。 为保证塔吊在工作过程中,能够进行安全起重吊装作业。特编制本方案。 3、吊装规定: 起重吊装前,必须对工作现场环境、经过路线、架空电线、建筑物以及构件重量和分布等情况进行全面了解,吊装操作规定如下: 3.1起重臂回转半径内无障碍物。 3.2操作前重点检查: 3.2.1机械结构的外观情况,各传动机构应正常; 3.2.2各齿轮箱、液压油箱的油位应符合标准; 3.2.3主要部位连接螺栓应无松动; 3.2.4钢丝绳磨损情况及穿绕滑轮应符合规定; 3.2.5供电电缆应无磨损; 3.2.6检查电源电压应达到380伏,其变动范围不得超过±20伏,送电前启动控制开关应在零位。接通电源,检查金属结构部分无漏电后方可上机操作; 3.2.7空载运转,检查回转、起重、变幅等各机构的制动器、安全限位、防护装置等确认正确后,方可作业。 3.3在作业时,操作人员在进行起重机回转、吊钩升降、变幅等动作前,应鸣声示意。 3.4地面指挥人员必须经过培训取得合格证后,方可担任指挥。作业时应与操作人员密切配合。操作人员应严格执行指挥人员的信号,如信号不清或错误,操作人员应拒绝执行。

汽车吊吊装施工方案

目录

1.编制目的、适用范围 本方案适用于本标段内主体结构施工期间垂直运输机械汽车吊的使用、日常管理及维护。 2.编制依据 (1)2013年9月签订的郑州公路运输枢纽客运北站新建工程“建设工程施工合同”(GF-1999-0201)。 (2)经郑州蓝图勘察设计技术咨询服务中心审查认可的郑州公路运输枢纽客运北站新建工程施工图纸、设计变更、业主主持召开的图纸会审记录。 (3)2013年10月通过审批的《郑州公路运输枢纽客运北站新建项目主体工程施工(二标段)施工组织设计》。 (4)2013年10月与汽车吊租赁单位签订的施工合同。 (5)与工程建设有关有效的国家、行业和地方法律、法规、规范、规程、标准、图集: 汽车式起重机租赁公司提供的出厂检测报告、产品说明书 《起重机钢丝绳保养、维护、安装、检验和报废》GB/T 5972-2009 《建设工程施工现场供用电安全规范》GB 50194-93 《施工现场临时用电安全技术规范(附条文说明)》JGJ 46-2005 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59—2011 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80—1991 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 3.工程概况 郑州公路运输枢纽客运北站(二标段)工程位于河南省郑州市郑花公路东、连霍高速公路南,功能为一级汽车客运站。本标段包括高架平台(二标段仅为地上部分)、维修一车间、维修二车间、柴油发电机房等单体建筑及辅助配套设施。 本标段总建筑面积㎡,其中二标段高架平台框架结构建筑面积㎡,地上1层(地下1层为一标段),建筑最高点米。维修一车间地上1层,建筑面积㎡,建筑高度米。维修二车间框架结构,地上3层,建筑面积㎡,建筑高度17米。柴油发电机房框架结构,地上1层,建筑面积㎡,建筑高度。本工程设计使用年限为50年,抗震设防烈度7度。建筑防

4#塔吊起重吊装施工方案

华山橡树湾一期B区工程4#楼 起重吊装专项方案 南通市达欣工程股份有限公司 二0一七年四月 起重吊装安全专项方案 第一部分:吊装方案 一.编制依据 1.《现行建筑施工规范大全》 2.《施工常用机械操作规程》 3.《塔式起重机安全规程》 4.《塔吊起重吊装操作手册》 二.编制说明 工程名称:德州华山橡树湾4#楼工程 建设单位:德州鑫华山房地产开发公司 设计单位:青岛易境工程咨询有限公司 施工单位:南通市达欣工程股份有限公司 建设地点:德城区新河东路以南、太阳湖路以北、华润路以东,新园路以西,明诚雅居小区以北 为保证塔吊在工作过程中,能够安全进行起重吊装作业,特编制本方案。 三.吊装规定 起重吊装前,必须对工作现场环境、经过路线、架空电线、建筑物以及构件重量和分布等情况进行全面了解,吊装操作规定如下: 26962 6952 楒y 22581 5835 堵u 27855 6CCF 泏34552 86F8 蛸

3.1起重臂回转半径内无障碍物。 3.2操作前重点检查: 3.2.1机械结构的外观情况,各传动机构应正常; 3.2.2各齿轮箱、液压油箱的油位应符合标准; 3.2.3主要部位连接螺栓应无松动; 3.2.4钢丝绳磨损情况及穿绕滑轮应符合规定; 3.2.5供电电缆应无磨损; 3.2.6检查电源电压应达到380伏,其变动范围不得超过±20伏,送电前启动控制开关应在零位。接通电源,检查金属结构部分无漏电后方可上机操作; 3.2.7空载运转,检查回转、起重、变幅等各机构的制动器、安全限位、防护装置等确认正确后,方可作业。 3.3在作业时,操作人员在进行起重机回转、吊钩升降、变幅等动作前,应鸣声示意。 3.4地面指挥人员必须经过培训取得合格证后,方可担任指挥。作业时应与操作人员密切配合。操作人员应严格执行指挥人员的信号,如信号不清或错误,操作人员应拒绝执行。 3.5当操作室远离地面,正常指挥发生困难时,可设高空、地面两个指挥人员或采用对讲机进行指挥。 3.6遇六级以上大风或大雨、大雪、大雾等恶劣天气时应停止起重机露天作业。 3.7起重机的变幅指示器、力矩限制器以及起重机的各种行程限位开关等保护装置,必须完整齐全、灵敏可靠,不得随意调整和拆除。严禁用限位装置代替操作机构。 3.8起重机作业时,重物下方不得有人停留或通过。严禁用塔吊运载人员。

吊车梁吊装施工方案

1、工程概况与说明 吉林燃料乙醇自备电站汽机间建筑面积2524.5m2,汽机间A轴上部结构已完成,吊车梁及吊车梁牛腿砼强度已达到要求,钢屋架现已制作完,大型屋面板也已预制完,现特制定此方案以指导综合性吊装施工。 2、编制依据 (1)《电力建设施工及验收技术规范》 (2)起重吊装技术的手册 (3)《CC1400型液压履带起重机性能表》 (4)《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)DL5009.1-92 (5)《电建质量验收标准》 (6)《钢结构施工验收规范》 3、机索选择 (1)起重机选择: 吊车梁重w = 14t(13t)吊装重量G = 16t 选CC1400型液压履带起重机 塔身角:850 主杆:48m 副杆:30m 最大吊装幅度:34m 最大吊装重量: 31t 满足要求 (2)索具的选择: 吊装物的自重G=14t吊点为吊车梁的1/4处吊环. 吊索所受的拉力S=a/n×1/sin600=140/2×1/sin600=80.83kN 钢丝绳的长度L=2/cos600=4m 由表中查得,极限强度为1850Mpa的6×37+1直径为30mm的钢丝绳作吊索 允许拉力Pa=Pm/K=544.5/6=90.75kN 安全系数K=6 Array满足要求; (3)卡环由表中查得型号为9.5见(GB559-65) (4)起吊高度为24m+3.46m+2m=29.46m (5)吊车梁的站位见附图及说明; 4、吊车的站位选择 4、1由于汽机间A轴边柱标高24m,吊装的总高度为30m。所选择的吊车主臂高 48m,吊车站位距A轴边柱外皮8m,由此得 30m处L吊杆=30÷sin85=30.11m 主杆探入A轴L=(48-30.11)×cos85=1.559m

起重吊装施工方案

化工区北河路(天华路- 体育 馆段) 工业水管网工程 (管道吊装) 施 工 方 案 编制单位:上海博佳建设有限公司 二零一一年七月二十八日

1.工程概况 1)地理条件: 本工程位于上海化学工业区北河路南侧绿化带内,距北河路边2m地势平 坦交通条件较好。北河路主要有小型机动车及上下班人员电瓶车及摩托车为主。在吊装过程中要做好道路的封闭及车流导向工作,使吊装区域与社会通行区域隔 离开,保证吊装安全。 1)施工工程量: 本工程设计为北河路(天华路一一体育场段)工业水管网工程,起点桩号为 K0+025,终点桩号为K2+60Q敷设一条DN500管道。在联合路及楚华路均排设一条支管,全长共计约2695米左右。 2.吊装机械配置 1)起重机械:配备一台8T吊车; 3.吊装对象 1)钢管外径529,壁厚10,按最不利吊装重量计算,每根钢管长度12米, 两节一组吊装,计算吊重为:W=0.02466*(526-10)*10*12*2=3.05T 4.管道下沟吊装方法 1)本段8T吊车下管时采用分段式下管,即将管采用钢丝绳套,在两端对称位置捆扎牢固后挂钩起吊,一根一根分别吊起后下入沟槽内组对钢管。 2)吊装示意图

5.辅助吊装工具及承载力验算 1)钢丝绳:选用6X37, d=16mn!冈丝绳,极限荷载1.57KN/mn2。钢丝绳采用插头作吊索,绳卡长度》25d,绳环长度》20do 钢丝绳允许拉力计算参见《简明施工计算手册》(汪正荣编)。钢丝绳抗拉强度容许值由下式计算:Sg=a *Pg /K o 其中Sg为钢丝绳的允许拉力,单位kN ; Pg为钢丝绳的破断拉力总和,查表得Pg=163kN; a为考虑钢丝绳受力不均匀的破断拉力换算系数,查表得a =0.82 ; K为钢丝绳使用的安全系数,查表得K= 5.5。 故钢丝绳抗拉强度容许值Sg=0.82 X 163/5.5=25.3KN?2.48T ; 即采用两点吊装又采用卡环配合最大可吊重G=2X 2.48=4.96T>3.05 T,故钢丝绳安全。 2)吊索: 主要用来绑扎构件以便起吊,用钢丝绳制成。因此,钢丝绳的允许拉力即为吊索的允许拉力。在吊装中,吊索的拉力不应超过其允许拉力。吊索拉力取决于所吊构件的重量及吊索的水平夹角,水平夹角一般用45 °?60 °。两支吊索的拉力按下式计算(见下图): P=Q/2sin a 式中P ——每根吊索的拉力,kN; Q吊装构件的重量,kN, a——吊索与水平线的夹角。 吊索拉力计算简图(两支吊索)

塔吊起重吊装方案

新世界广场 塔式起重机 吊装专项安全施工方案 建工集团 编制日期:2016年05月10日

一、编制依据 1、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 2、《建筑筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 3、《建筑施工起重吊装工程安全技术规》(JGJ 276-2012) 4、《建筑起重机械安全监督管理规定》 5、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》 6、《建筑施工特种作业人员管理规定》 7、《塔式起重机施工说明书》 8、《施工组织设计》及相关文件。 二、工程概况 新世界广场项目位于市徽州大道与九华山路交口东南角,项目包含1#、2#、3#楼住宅楼(地下3层,地上34层),4#楼办公楼(地下1层,地上24层),5#楼商业(地下3层,地上3层)。其中1#楼、2#楼、3#楼、4#楼建筑总高度均大于80m,为满足施工需要,项目根据各种情况的分析论证,最终在1#楼北、3#楼南、4#楼西布置3部塔吊。为加强安全生产管理机构建设、保障危险性较大工程的施工安全,特编制塔吊吊装专项安全方案。针对塔吊使用过程中易出现的安全隐患,以及应采取哪些措施,如何有效的加强监督,均做了详细的说明,该方案体现了对施工各个环节进行有效控制,从而起到预防事故发生,保证安全生产的目的。 建设单位:康利城市建设开发 设计单位:寰宇建筑 监理单位:寰宇建设工程咨询 施工单位:建工集团

三、塔吊安全操作规程 1、塔式起重机的司机、拆装、司索、指挥人员。必须经过建设行政主管部门专业培训,考核合格,取得操作证后,方可上岗操作。严禁司机、拆装、司索、指挥人员酒后作业。 2、塔式起重司机 2.1 患有色盲,矫正视力低于1.0,听觉障碍、心脏病、贫血、美尼尔症、眩晕、突发性昏厥、断指等妨碍起重作业的其他疾病者。不得上岗操作。 2.2 司机应掌握的理论知识 (1)、机械基础知识及简单的机械制图知识 (2)、塔式起重机的构造及工作原理; (3)、电气知识 (4)、操作和使用塔式起重机所必须的力学知识; (5)、液压传动的基础知识 (6)、物体重量目测; (7)、吊具、索具的种类,选择使用方法,报废标准及吊重的捆扎方法; (8)、指挥信号。 2.3 司机应掌握的实际操作容 (1)、对所使用的塔式起重机的操作安装、拆除、顶升、附着及锚固; (2)、对所使用的塔式起重机的一般电气故障的判断和排除; (3)、对所使用的塔式起重机的机械传动故障的判断和排除; (4)、一般的日常维修技术; 2.4 操作塔式起重机,必须经过建设行政主管部门培训考核合格并取得操作证,方可操作,严禁无证操作,进场后的塔式起重机司机需经安全技术交底、安全教育培训等方可上岗施工。 2.5 在作业中司机、指挥及司索人员要密切配合,严格按指挥信号操作,司

塔吊起重吊装施工方案

塔吊起重吊装施工方案 编制依据: 1《现行建筑施工规范大全》 2《施工常用机械操作规程》 3《安全技术交底》 4《塔吊起重吊装操作手册》 5 施工组织设计 工程简介: 东珠美地住宅楼位于成都市东珠市街与走马道街之间,地上十八层,地下两层,总建筑面积约九万平方米,设计有五部电梯。±0.000米标高相当于绝对标高+502.36米。抗震设防烈度为7度。 气象条件: 根据成都气象台观测资料表明,成都地区属亚热带湿润气候区,多年年降水量947mm。多年年平均气温16.20C,极端最高气温为37.30C,极端最低气温负5.90C。多年年平均风速为1.35m/s,最大风速14.8m/s,极大风速为27.4m/s(1961年6月2日),最多风向为北及东北风,多年年平均风压力为140Kpa,最大风压为250Kpa。 工程场地四周情况:(见本工程建筑施工总平面图) 本工程竖立了3台塔吊,塔吊类型分别为:F023C;FP4513;FP4513 现场布置情况见本工程现场施工平面布置图 起重吊装前,必须对工作现场环境、经过路线、架空电线、建筑物以及构件重量和分布等情况进行全面了解,吊装操作规定如下: 7.1起重机作业时应有足够的工作场地,起重臂杆起落及回转半径内无障碍物。 7.2操作前重点检查: 7.2.1机械结构的外观情况,各传动机构应正常; 7.2.2各齿轮箱、液压油箱的油位应符合标准; 7.2.3主要部位连接螺栓应无松动; 7.2.4钢丝绳磨损情况及穿绕滑轮应符合规定; 7.2.5供电电缆应无磨损; 7.2.6检查电源电压应答道是否达到380伏,其变动范围不得超过±20伏,送电前启动控制开关应在零位。接通电源,检查金属结构部分无漏电后方可上机操作; 7.2.7空载运转,检查行走、回转、起重、变幅等各机构的制动器、安全限位、防护装置等确认正确后,方可作业。 7.3在作业时,操作人员在进行起重机行走、回转、吊钩升降、变幅等动作前,应鸣声示意。 7.4起重机的指挥人员必须经过培训取得合格证后,方可担任指挥。作业时应与操作人员密切配合。操作人员应严格执行指挥人员的信号,如信号不清或错误,操作人员应拒绝执行。 7.5当操作室远离地面,正常指挥发生困难时,可设高空、地面两个指挥人员或采用其它有效联系办法进行指挥。 7.6遇六级以上大风或大雨、大雪、大雾等恶劣天气时应停止起重机露天作业。 7.7起重机的变幅指示器、力矩限制器以及起重机的各种行程限位开关等保护装置,必须完整齐全、灵敏可靠,不得随意调整和拆除。严禁用限位装置代替操作机构。 7.8起重机作业时,重物下方不得有人停留或通过。严禁用塔吊运载人员。 7.9起重机机械必须按规定的起重性能作业,不得超荷载和吊不明重量的物件。特殊情况下需超荷载使用时,必须有保证安全的技术措施,经企业技术负责人批准,有专人在现场监护下,方可起吊。

吊车安装施工方案

吊车安装施工方案

QTZ63塔吊安装施工方案 一、工程概况 复旦路小学教学楼,位于哈尔滨南岗区,总建筑面积6000平方米,其中局部地下100平方米,地上5900平方米,教学楼为4层,为14班型小学校,一~四层为普通教师,教师业务用房、会议室等。 本工程室内外高差0.45米,一层层高为4.2米,二~四层层高为3.6米,教学楼总浇筑高度为17米。 二、塔吊性能参数概况 本工程共投入塔吊共1台,为QTZ63塔吊。选用的塔吊型号为QTZ63塔吊,自重Gmax=67.1t,Gmin=61.1t;基础最大受荷弯矩Mmax=1796KN.M,最大水平荷载Fmax=73.5KN;其塔吊标准吊臂臂长为55m;塔吊标准节1.6×1.6×2.8;最大起重6吨,最大幅度起重量1吨,平衡臂长11.310m,配重13.5吨;其自由高度可达40m,电功率31KW,380V,50HZ,配有力距限制器,重量限制器,变幅限位以及各种信号装置。根据本工程建筑物±0.000上高度最大值为17m,加±0.000以下至塔吊基础面2m,塔吊吊勾伸缩空间约10m,故整机安装高度约29m;基本能满足本工程的材料运输需要。

三、机具配备 配备以下仪器及机具、劳保用品: 1、16吨吊车一台,手拉辘轳2吨2只、大、小锤:橄榄冲配套 2、经纬仪一台。 3、万用表一只,兆欧表一只,接地摇表一只。 4、活络板手12”2把、18”4把,螺丝刀一套,各种索具配套。 5、安全帽每人一只、安全带10付、手套30付,工具包2只。 6、棕绳30M/根:2根 四、塔吊安装程序及要求 <一>、地基与基础: 固定式塔式起重机的地基基础是保证塔吊安全使用的必要条件,基础严格参照《塔式起重机说明书基础部分》的说明施工。塔吊基础中心位置5轴以北4.5 m,F轴以东11.14m处, 1.2*1.2*7.7交叉梁基础,C35砼。基础顶标高- 2.3m。塔吊基础砼浇捣施工顺序为:塔基放线→塔基周边采用模板支护→塔基坑土方开挖→100 厚C15素砼垫层、基坑护壁→基础底钢筋网绑扎

塔吊起重吊装专项施工方案计划(新)

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、吊装作业范围 四、人员组成 五、塔吊安全操作规程 六、安全防护措施 一)严禁超载,安装超载限制器 二)其它安全措施 三)科学管理,正确使用

一.、编制依据: 1.1《现行建筑施工规范大全》 1.2《塔式起重机安全规程》GB 5144及《塔式起重机》GB/T 5031的相关规定 1.3《安全技术交底》 1.4《塔吊起重吊装操作手册》 1. 5 施工组织设计 二、工程概况 本工程为通济馨园1、2#住宅楼,建筑面积15602平方米,工程东西长37.20米,宽度为24.40米。通济馨园1#住宅楼一至三层北侧为商业房,其余均为住宅。通济馨园2#住宅楼为住宅。建筑高度53.80米。地下一层,地上十七层,储藏室层高3.00米,标准层层高2.80米。建设地点:和平路以南,世纪路以西。防火设计建筑分类和耐火等级:建筑为二类高层,耐火等级为二级。屋面防水等级:Ⅱ级、两道防水设防。抗震设防烈度:7度。主要结构类型:剪力墙结构。本工程计划自2015年1月7日开工,2016年06月29日竣工。本工程由淄博通济房地产开发有限责任公司投资建设,淄博新高规划建筑设计有限公司设计,山东明嘉勘察测绘有限公司地质勘查,山东同力建设项目管理有限公司监理,淄博恒昌建工有限公司组织施工。 根据工程特点,在通济馨园1#住宅楼南侧安装一台QTZ31.5塔吊,前臂42米。通济馨园2#住宅楼北侧安装一台QTZ40塔吊,前臂47米。 三、吊装作业范围 1、本工程的所需构件材料的吊装。 2、吊装作业的地点:通济馨园1、2#住宅楼工程范围内 四、人员组成 建筑起重司机(塔式起重机)2人,建筑起重司索信号工2人。 五、塔吊安全操作规程 1、塔式起重机的司机、拆装、司索、指挥人员。必须经过建设行政主管部门专业培训,考核合格,取得操作证后,方可上岗操作。严禁司机、拆装、司索、指挥人员酒后作业。 2、塔式起重司机 2.1 患有色盲,矫正视力低于1.0,听觉障碍、心脏病、贫血、美尼尔症、眩晕、突发性昏厥、断指等妨碍起重作业的其他疾病者。不得上岗操作。

汽车吊吊装专项施工方案学习资料

汉国城市中心地下人行通道工程 汽车吊吊装方案 编制: 审核: 审批:

一、工程概况 1、工程概述:本工程位于深圳市深南路与福明路交叉口西南侧,暗挖段52米,明挖段27米,总长79米;地下通道平面布置呈L形,连接既有华富路地下人行通道方向的主通道通行净宽4.0m,通行净高2.5m,出福明路方向疏散通道净宽3.0m,净高2.5m;出口梯道净宽2.65m。地道埋深受制条件较多,主通道中部需要下穿并避开未来深南路左转华富路下穿隧道,主通道最大覆土约9.7米,与地下待建隧道净距约1.0米。 2、工程相关单位: 建设管理单位:深圳市广海投资有限公司 设计单位:天津城建设计院有限公司 监理单位:深圳市龙城建设监理有限公司 施工单位:深圳市中邦集团建设总承包有限公司 二、编制依据 《汽车式起重机租赁公司提供的出厂检测报告、产品说明书》 《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ33-2012 《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011 《建筑施工安全技术手册》 《建设工程安全生产管理条例》 《广东省建设工程文明施工若干规定》 三、汽车吊吊装使用情况 本工程汽车吊主要使用与大型设备吊装、钢构件装卸车、钢筋原材卸料、小构件、松散材料吊装,主要使用吊车型号20吨—50吨,汽车吊参数见附件《汽车吊参数表》 四、汽车吊施工组织流程 汽车吊使用申请(项目工作负责人)→→汽车吊进场检查(公司设备管理员)→→吊装交底(公司责任技术负责人)→→吊装作业安全监督(项目现场负责人、项目专职安全员、项目施工员) 五、吊装准备工作 1、公司责任技术负责人根据吊装工作内容选择吊车,项目工作负责人填写吊车使用申

塔吊吊装工程施工组织设计方案

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工计划 (3) 四、施工工艺技术及相关参数 (5) 1、性能参数 (5) 2、设备安装准备 (5) 3、安装施工 (5) 五、施工安全保证措施 (6) 1、安全目标、安全组织机构、安全管理措施 (23) 2、管理职责 (24) 3、塔机安装安全保证措施 (25) 4、文明施工措施 (25) 5、塔机安装防护材料、用品计划 (26) 六、劳动力计划及组织机构(人员及职责) (27) 七、计算书及相图纸 (27)

塔式起重机安装方案 一、编制依据 《建筑地基基础工程施工质量验收规》(GB 50202-2002) 《塔式起重机安全规程》(GB 5144-2006) 《塔式起重机技术条件》(GB 9462-88) 《重要用途钢丝绳》(GB 8918-2006) 《起重机设计规》(GB/T3811-2008) 《塔式起重机设计规》(GB/T 13752-1992) 《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》(JGJT187-2009) 《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》(JGJ196-2010) 《施工现场临时用电安全技术规》(JGJ46-2005) 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 《高空作业机械安全规则》(JGJ5099-1998) 《建筑施工高处作业安全技术规》(JGJ80-91) 《TC6013A-6塔吊使用说明书》(中联重工科技发展股份) 二、工程概况 1、项目名称:国家生物产业基地生物医药企业加速器 2、建设地点:市坪山新区金沙片区 3、施工单位:市深福保(集团) 4、设备产权单位:午杰机械 5、设备安装单位:市中九鼎机械设备 6、设备名称及型号:塔式起重机QTZ80 (TC6013A-6) 7、产权备案编号:粤AE-T00977 8、本次安装高度:46 m ,塔机最终安装高度为54m。 三、施工计划 作业前由技术人员对本次的安装作业进行安全技术交底及安装过程中遇突发事件的应急处理,相关人员应签字确认。各工序的计划工作时间如下:

汽车吊吊装施工方案

一、工程概况 工程名称:天津万达中心 工程地址:天津市河东区六纬路与大直沽八号路交口 建设单位:天津万达中心投资有限公司 监理单位:北京帕克国际工程咨询有限公司 设计单位:天津市方标世纪建筑规划设计有限公司 勘察单位:天津市勘察院 总承包单位:中国建筑第八工程局有限公司 建筑规模:本工程规划用地面积约7.348公顷,总建筑面积约35万平米。其中地下建筑面积为7万m2,地上建筑面积约28万m2,酒店建筑面积约4.7万m2,写字楼建筑面积约8.2万m2,高层建筑面积约11万平米,沿街商铺建筑面积约4万平米。 建筑用途:本工程地下室二层,地下二层主要功能为人防及地下车库,地下一层主要功能为地下车库和设备用房,地上建筑物包括沿街商铺、甲级写字楼、豪华住宅楼及五星级酒店,本项目属于高档豪华住宅小区,建成后将成为天津市海河沿线的标志性建筑群。二、编制依据 《汽车式起重机租赁公司提供的出厂检测报告、产品说明书》 《天津万达中心施工组织设计》第一版 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 《天津市建设工程施工现场安全管理规程》DB29-114-2011 三、汽车吊吊装使用情况 本工程汽车吊主要使用与大型设备吊装、钢构件装卸车、钢筋原材卸料、小构件、松散材料吊装,主要使用吊车型号12吨—150吨,汽车吊参数见附件《汽车吊参数表》 四、汽车吊施工组织流程 汽车吊使用申请(责任工长)→→联系厂家(物资部门)→→汽车吊进场检查(设备管理员)→→吊装交底(责任工长)→→吊装作业安全监督(专职安全员、施工员) 五、吊装准备工作 1、责任工长根据吊装工作内容选择吊车,填写吊车使用申请,明确汽车吊到场时间及调运时间。

汽车吊车吊装施工方案73239

一、工程概况 幼儿园地处于04-04地块,考虑结构工程只有地上三层,计划租赁一台25吨汽车吊作为施工辅助设备,以便于施工中模板、钢筋的吊装转运。 二、施工准备 2.1起重机 2.2人员准备 2.3施工机械使用前的准备 1) 起重机进场前,必须向项目部提供起重机的出厂检测报告、年检报告、产品说明书。 2) 起重机司机必须持证上岗,身体健康。 3) 起重机租赁公司与项目部签订租赁合同和安全生产协议书。 2.3技术准备 1、由公司制定《汽车式起重机施工方案》,现场技术负责人、专职安全员负责对起重机司机、信号工、司索工进行安全交底。

2、对施工便道进行平整维护,保证吊车行车通道畅通;吊车作业点在吊车到位前,安排装载机或挖机进行平整、压实,保证汽车吊进场后可顺利支设。 3、汽车吊进场后应通知设备管理员,吊装前对汽车吊作业环境、吊具、钢丝绳行检查,满足要求后方可进行吊装作业。 4、吊装材料、构件、设备等按照方案要求进行吊装前码放、装斗或安装吊耳等,便于吊装顺利进行。 5、安全员、机械员负责起重机日常的安全检查工作,每周由安全组组织一次全面的安全文明施工检查。 三、起重机施工 3.1吊装施工组织流程 吊装使用申请(责任工长)→吊装进场检查(设备管理员)→吊装交(责任工长)→吊装作业安全监督(专职安全员、施工员)。 3.2吊运步骤 1、设备的进场、上排 在各项准备工作完全做好的情况下,就开始组织设备的进场、上排和吊装工作了。 2、吊装前的准备工作 吊装前,必须做好全面仔细的检查核实工作。检查设备安装基准标记、方位线标记是否正确;检查材料码放、装斗或吊耳等是否符合吊装要求。 3、吊装索具的系接必须牢固 4、试吊

塔吊吊装方案

起重吊装方案 一、工程概况: **********综合楼,位于河东大街西临,交通局北临,本工程为14层框架剪力墙结构,有地下室及设备层,呈“L”形,南北朝向座落;楼长78.2m,宽20.7m,地下室层高4.8m,一层高4.5m,二、三层高3.9m,四层以上3.6m,总建筑面积16136平方米,总高度55.5m。 二、吊装环境: 本工程施工现场较平坦,周围无其它建筑物及高压电线,且现场施工用电线路均采用埋地,所以在施工期间无需考虑外电防护及其它建筑物的防护。 三、吊装范围: 现场实际安装塔吊二台(具体位置见附图),因本工程为框架结构,无预制构件的吊装,所以在主体施工阶段,主要是钢筋、钢管、模板的吊装。因框架砼采用泵送,故无需考虑砼的吊运,在后期装饰阶段主要是砌块、砂浆、块料面层以及其它零星材料的吊装。 四、吊装措施: 根据现场实际吊装对象,将其分为长件吊装与其它吊装。长件吊装指钢筋半成品、钢管等。其它吊装指的是砌块、砂浆、块料面层、轻质材料等。 (一)长物件的吊装: 1、吊装过程中必须设置塔吊信号指挥员,并且熟知塔机信号的操 作规程。 2、起重吊装前操作人员应对现场工作环境、建筑物及构件重量和 分布情况进行全面了解。 3、在吊装长件时,钢丝绳与物件的固定点在水平方向上的角度应 控制在45度-60度之间。若因物件太长,中部容易下沉或打弯,可以

用同长度的钢管或其它强度较高的物件进行固定,将钢筋或其它物件在长度方向上与钢管绑扎在一起,然后再起吊。 4、起吊钢筋、钢管等重物时应稍离地面试吊,当确认重物已挂牢再继续起吊。 5、在吊运过程中,塔吊司机必须严格按操作规程操作,起升和下降速度应平稳、均匀,不得突然制动,左右回转也应平衡,且有专人接收。 6、每挂起吊前必须认真检查绑口是否牢固,所吊物件是否有漏绑现象,特别模板吊装时,模板应放整,对吊装数量应严格控制,并且系点距模板两边的距离应对称,防止在吊装时因系点不对称,导致模板滑落。 7、在大风大雨等恶劣天气下,塔吊司机有权拒绝一切不合理的吊装要求。 8、对重量无法估计的物件,在吊运时必须先试吊,当发现钢丝绳有抖动,吊装设备有异常声响时,应立即停止吊装。 (二)其他材料吊装: 1、在吊运砂浆时,必须使用随车的灰斗,严禁使用改装的灰斗或用其它不符合要求的容器吊装。 2、吊装砌块以及块料面层时,应焊制专用的吊笼,并且严格控制吊装数量。 3、对轻质材料吊装时数量也不能太多,以防体积太大,不容易固定,出现漏绑现象。 4、吊物应绑扎平稳牢固,不得在已绑好重物上再堆放或悬挂零星物件。 5、吊装其他机电设备时,不得带电吊装。 6、对于地下埋设不明物或明显超载的物件严禁起吊。 五、吊装设备的检查: 吊装设备在作业期内应定期进行检查维修,对检查过程中存在的

塔吊起重吊装施工方案--西成客专四川段七盘关站资料

西成铁路客运专线(四川段) TA1 施工组织设计(方案)报审表 工程项目名称:西成铁路客运专线七盘关站施工合同段:XCZF-2-2

编号: 起重吊装安全专项方案 一.工程概况 西成铁路客运专线四川段七盘关站工程位于朝天区转斗乡108国道北200米,该工程由西成铁路客运专线四川有限公司建设,由北京铁研建设监理有限责任公司西成铁路客运专线四川段工程监理项目部监理,施工总承包单位为中铁十二局集团有限公司。 二.编制依据 1、《现行建筑施工规范大全》 2、《施工常用机械操作规程》 3.《塔吊起重吊《QTZ63(5010)塔吊使用说明书》 4、《塔式起重机安全规程》(GB5144-2006) 5、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) 6、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 7、《塔式起重机操作使用规程》(JG/T100-2005) 8、《建筑施工塔式起重机安装、使用、安拆安全技术规程》(JGJ196-2010) 装操作手册》 三.编制说明 中联QTZ63(5010)塔式起重机最大工作有效旋转半径50米,最大起重量为6吨,由长沙中联重工科技发展股份有限公司制造,能满足工程施工的要求。塔吊基础采用独立块+预埋固定螺栓式基础。 四.塔吊主要的性能参数

50米臂QTZ63(TCT5010)塔吊起重性能

五.吊装规定 起重吊装前,必须对工作现场环境、经过路线、架空电线、建筑物以及构件重量和分布等情况进行全面了解,吊装操作规定如下: 3.1起重臂回转半径内无障碍物。 3.2操作前重点检查: 3.2.1机械结构的外观情况,各传动机构应正常; 3.2.2各齿轮箱、液压油箱的油位应符合标准; 3.2.3主要部位连接螺栓应无松动;

汽车吊吊装专项施工方案56886

汽车吊吊装专项施工方 案56886 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

汪家寨卫生院工程 汽车吊吊装方案 编制: 审核: 审批:

一、工程概况 1、工程概述:工程为六盘水市钟山区汪家寨卫生院,位于汪家寨本镇;属于二级甲等医院,总建筑面积约46187㎡,全框架结构,计划工期20个月。 2、工程相关单位: 建设管理单位:六盘水市大河经济开发建设有限公司。 设计单位:湘潭市规划建设院。 监理单位:四川省兴旺建设工程项目管理有限公司 施工单位:西玉龙水利水电工程建设大竹有限公司六盘水分公司 二、编制依据 《汽车式起重机租赁公司提供的出厂检测报告、产品说明书》 《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ33-2012 《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011 《建筑施工安全技术手册》 《建设工程安全生产管理条例》 三、汽车吊吊装使用情况 本工程汽车吊主要使用与屋面钢结构吊装、C/D区连廊钢结构吊装,钢构件装卸车、钢筋原材卸料、小构件、松散材料吊装,主要使用吊车型号50吨80吨,汽车吊参数见附件《汽车吊参数表》 四、汽车吊施工组织流程 1、汽车吊使用申请(项目工作负责人)→→汽车吊进场检查(公司设备管理员)→→吊装交底(公司责任技术负责人)→→吊装作业安全监督(项目现场负责人、项目专职安全员、项目施工员) 2、安全领导组成员:

五、吊装准备工作 1、公司责任技术负责人根据吊装工作内容选择吊车,项目工作负责人填写吊车使用申请,明确汽车吊到场时间及调运时间。 2、安排好吊车行车通道及作业平台,保证汽车吊进场后可顺利支设。 3、汽车吊进场后应通知公司设备管理员,吊装前对汽车吊作业环境、吊具、钢丝绳等进行检查,满足要求后方可进行吊装作业。 4、公司责任技术负责人应对吊装工人、信号工、吊车操作司机进行技术交底。 5、吊装材料、构件、设备等按照方案要求进行吊装前码放、装斗或安装吊耳等,便于吊装顺利进行。 6、吊索具选型 在吊索具选择时,根据起吊设备的重量对照各种型号钢丝绳的允许应力确定其型号及直径。 7、起重机进场前,必须提供起重机的出厂检测报告、年报告、产品说明书。 8、起重机司机、信号工、司索工必须持证上岗,身体健康。

相关文档