辽宁大厦消防给水系统设计

1工程概况

辽宁大厦占地面积约10240平方米,主体为9层,地下一层,总高37.8m,是要紧以客房为主的大型宾馆,依照《自动喷水系统设计规范》(GB50084——2001)确定危险等级为中危险等级Ⅰ级,采纳湿式自动喷水灭火系统。

1.1 湿式自动喷水灭火系统

自动喷水灭火系统应在人员密集、不易疏散、外部增援灭火与救生较困难的性质重要或火灾危险性较大的场所中设置。

湿式自动喷水灭火系统要紧优点是结构简单,施工、治理方便,灭火速度快,控火效率高,建设投资和经常治理费较省,适用范围广。缺点是受环

境温度限制。

适用于环境温度不低于4℃,且不高于70℃的建筑物。

1.2 湿式自动喷水灭火系统的组成

湿式自动喷水灭火系统由闭式喷头,管道系统,湿式报警阀,报警装置和给水设备等组成。

管道系统:

自动喷水灭火系统的管道按作用分为供水管,配水立管,配水干管,配水管和配水支管五种。其管径由大到小,分布于整个爱护面积,连通全部喷头,提供所需的喷水量。

1.3 本设计采纳公称直径为15mm的闭式喷头112个,每层设置SN65mm的单出口消火栓3个,直径为65mm的麻质水带(每盘水带长为25m),口径19mm

的手提式直流水枪和口径25mm的小口径消火栓。2.自动喷洒系统设计与计算

2.1 相关计算公式

喷头的流量应按下式计算:

q=(10P)1/2

式中 q——喷头流量(L/min);

P——喷头工作压力(MPa);

K——喷头流量系数。

系统的设计流量,应按最不利点处作用面积内喷头同时喷水的总流量确定:

Q S=∑q i/60

式中 Q S——系统设计流量(L/s);

q i——最不利点处作用面积内各喷头节点的流量(L/min);

n——最不利点处作用面积内的喷头数。

每米管道的水头损失应按下式计算:

i=0.0000107V2/d j1.3

式中 i——每米管道的水头损失(MPa/m);

V——管道内水的平均流速(m/s);

d j——管道的计算内径(m),

管道的局部水头损失,宜采纳当量长度法计算。

水泵扬程或系统入口的供水压力应按下式计算:

H=∑h + P0 + Z

式中 H——水泵扬程或系统人口的供水压力(MPa);

∑h——管道沿程和局部的水头损失的累计值( MPa),湿式报警阀、水流指示器取值O.O2MPa,雨淋阀取值O.07MPa;

P0——最不利点处喷头的工作压力(MPa);

Z ——最不利点处喷头与消防水池的最低水位或系统入口管水平中心线之间的高程差,当系统入口管或消防水池最低水位高于最不利点处喷头时,Z应取负值(MPa)。

沿程水头损失按下式计算:

h f=ALQ(n-1)-n2

式中:h f——沿程水头损失,P a;

L——计算管段长度,m;

Q(n-1)-n——计算管段流量,L/s;

A——管道比阻值,

2.2 设计计算:

如图:确定1点为最不利点,

作用面积=159.84㎡;设计喷水强度:qμ=6.0L/(min·m2);

设计作用面积:160㎡;最不利点处喷头工作压

力:P b=0.1Mpa;

喷头公称直径=15mm;共用112个;

每个喷头最大爱护面积=12.5㎡;

作用面积长边>1.2×1601/2=15.18; 喷头采纳长方形布置,

间距=2.4m;每个喷头爱护面积:2.42=5.76㎡;

作用面积内喷头数:n=160/5.76=27.8≈28个;

1: q1=K(10P)1/2=80L/min=1.33L/s, P1=0.1 MP a,

1-2:Q1-2=1.33L/s, V1-2=4Q1-2/πd2=2.7m/s;

h1-2=2.4i=2.388×10-2MP a;

2: P2=P1+ h1-2=12.388×10-2MP a,

q2=K(10 P2)1/2=1.48 L/s;

2-3:Q2-3= Q1-2+ q2=2.81L/s,

V2-3=3.5 m/s,h2-3=2.8771×10-2MP a;

3: P3=P2+ h2-3=15.2651×10-2MP a,

q3=K(10 P3)1/2=1.647L/s;

3-4:Q3-4= Q2-3+ q3=4.457L/s,

V3-4=5.5m/s>5m/s,需要扩大管径,用DN40,V3-4=3.55m/s,h3-4=2.2877×10-2MP a;

4: P4=P3+ h3-4=17.5528×10-2MP a,

q4=K(10 P4)1/2=1.776L/s;

4-5:Q4-5= Q3-4+ q4=6.223L/s,

V4-5=4.95m/s,h,4-5=1.4233×10-2MP a,

h5=ALΦ50三通Q4-52=1.4589×10-2MP a,

h4-5= h,4-5+ h5=2.8822×10-2MP a;

5: P5=P4+ h4-5=20.435×10-2MP a,

q5=Q4-5=6.223L/s;

5-6:Q5-6=6.223 L/s,V5-6=3.17m/s,

h6=ALΦ65四通Q5-62=0.4705×10-2MP a,

h,5-6=1.3015×10-2MP a,

h5-6= h,5-6+ h6=1.772×10-2MP a;

6: P6=P5+ h5-6=22.207×10-2MP a,

q6=Q5-6+Q a-6=12.71 L/s,

Q a-6= Q4-5(P6/ P5)1/2=6.487 L/s;

6-7:Q6-7= q6=12.71 L/s,V6-7=3.3m/s,

h7=ALΦ80三通Q6-72=0.9812×10-2MP a,

h,6-7=0.6779×10-2MP a,

h6-7= h,6-7+ h7=1.6591×10-2MP a;

7: P7=P6+ h6-7=23.8661×10-2MP a,

q7=Q6-7+Q A-7=23.035L/s,

Q b-A=Q B-A(P A/ P,A)1/2=5.275 L/s,

[ V B-A=2.7m/s,h,B-A=0.9i=0.8955×10-2MP a,

h A=ALΦ40三通Q B-A 2=0.2205×10-2MP a,

h B-A= h,B-A + h A =1.116×10-2MP a,

P,A= P B+ h B-A=11.116×10-2MP a;]

[ Q,A-7= Q B-A+ Q b-A=6.605 L/s,V A-7=5.21 m/s, h,A-7=1.5707×10-2MP a,h,7= ALΦ80三通Q,A-72=0.265×10-2 MP a,

h A-7= h,A-7+ h,7=1.8357×10-2 MP a,

P,7= P A+ h A-7=19.3885×10-2MP a,

Q A-7=Q6-7(P,7/ P7)1/2=10.33 L/s;]

7-8:Q7-8= q7=23.035L/s,V7-8=4.6 m/s,

h8=ALΦ80三通Q7-82=3.2227×10-2MP a,

h,7-8=1.473×10-2MP a,h7-8= h8+ h,7-8=4.6957×10-2MP a;

8: P8=P7+ h7-8=28.5618×10-2MP a,

q8=Q c-8+Q7-8=41.53L/s,

[Q D-8= Q3-4=4.457L/s,V D-8=3.55 m/s,

h,D-8=3.0197×10-2MP a,h,8=ALΦ80三通Q D-82=0.1207×10-2MP a,

h D-8= h,D-8+ h,8=3.1404×10-2MP a,

P,8= P D+ h D-8=18.4055×10-2MP a,P D=P3=15.2651×10-2MP a,

Q c-8= Q,D-8=Q7-8(P,8/ P8)1/2=18.49 L/s;]

8-9:Q8-9= q8=41.53L/s,V8-9=8.3 m/s>5m/s,需要扩大管径,用DN100,

V8-9=5.3 m/s>5m/s,需要扩大管径,用DN125,V8-9=3.4 m/s,h,8-9=0.2799×10-2MP a,

h9=ALΦ125三通Q8-92=1.1303×10-2MP a,

h8-9= h,8-9+ h9=1.4102×10-2MP a,

9: P9=P8+ h8-9=29.972×10-2MP a,

q9=Q8-9+Q16-9,

假设11点为最不利点,P11=10×10-2MP a,q11=1.33 L/s;

11-12:Q11-12=1.33 L/s,V11-12=2.7 m/s,

h11-12=2.4i=2.388×10-2MP a;

12: P12=P11+ h11-12=12.388×10-2MP a,

q12=K(10P12)1/2=1.48 L/s;

12-13:Q12-13= Q11-12+ q12=2.81 L/s,

V12-13=3.5 m/s,h13= ALΦ50弯头Q12-132=0.1837×10-2MP a,

h,12-13=6.8332×10-2MP a,

h12-13= h13+ h,12-13=7.0169×10-2MP a,

13: P13=P12+ h12-13=19.4049×10-2MP a,

q13=Q12-13=2.81 L/s;

13-14:Q13-14= q13=2.81 L/s,V13-14=1.43 m/s,h,13-14=0.2649×10-2MP a,

h14= ALΦ70三通Q13-142=0.096×10-2MP a,

h13-14= h,13-14+ h14=0.3609×10-2MP a;

14: P14=P13+ h13-14=19.7658×10-2MP a,

q14=Q13-14+Q f-14,Q f-F=Q E-F(17.5528/P,F)1/2=5.275 L/s,

[V E-F=2.7 m/s,h,E-F=0.9i=0.8955×10-2MP a,

h F= ALΦ40三通Q E-F2=0.2205×10-2MP a,h E-F=1.116×10-2MP a,

P,F= P E+ h E-F=11.116×10-2MP a;]

[Q F-14=Q f-F+Q E-F=6.605 L/s,V F-14=5.2 m/s,

h,F-14=1.5707×10-2MP a,

h14= ALΦ70三通Q F-142=0.5238×10-2MP a,

h F-14= h,F-14+ h14=2.0945×10-2MP a,

P,14= P F+ h F-14=19.6473×10-2MP a,

Q,F-14=Q13-14(P,14/ P14)1/2=2.8 L/s;]

Q,F-14= Q f-14=2.8 L/s,q,14= Q12-13+ Q f-14=5.61 L/s;14-15:Q14-15= q14=5.61 L/s,V14-15=1.12 m/s,h,14-15=0.0655×10-2MP a,

h15= ALΦ80三通Q14-152=0.1911×10-2MP a,

h14-15=0.2566×10-2MP a;

15: P15=P14+ h14-15=20.0224×10-2MP a,

q15=Q14-15+Q e-15=10.99 L/s,

[Q e-15=Q G-15=Q3-4=4.457 L/s,V G-15=3.55 m/s,

h,G-15=3.3i=3.0197×10-2MP a,

h,15= ALΦ80三通Q G-152=0.1207×10-2MP a,

h G-15=3.1404×10-2MP a,P,15=P G+ h G-15=18.4055×10-2MP a,

P G=P3=15.2651×10-2MP a,

Q,e-15=Q G-15=Q14-15(P,15/ P15)1/2=5.38 L/s;]

15-16:Q15-16= q15=10.99 L/s,V15-16=2.2 m/s,h,15-16=0.3369×10-2MP a,

h16= ALΦ80三通Q15-162=0.059×10-2MP a,

h15-16= h,15-16+ h16=0.3959×10-2MP a;

16: P16=P15+ h15-16=20.4183×10-2MP a,

q16=Q15-16+Q d-16=21.9845 L/s,

[假设d为最不利点:

Q d-16=Q4-5=6.223 L/s,P5=P,16=20.435×10-2MP a,

建筑给排水系统设计方法和步骤

建筑给排水系统设计方法和步骤 1.根据建筑物的性质及给定的设计依据。确定室内与室外的给排水方案。 2.在建筑图上布置给排水立管位置。(原则:沿柱、墙角、墙面布置)布置给水干管位置。 3.在建筑图中从给水立管引水到各用水点。从各用水点将排水引入排水立管。 4.在建筑图上布置消火栓箱、消防立管、水平干管及连接消防栓管道和连接消防水泵接合器;消防水箱;消防水泵出水管。 5.绘制给水、消防管网的总系统图和排水、雨水系统图;绘制给排水详图。 6.确定最不利点的配水点及最不利点消火栓。 7.绘制计算简图——总系统图,删去部分连接管。(使得环状管网变成枝状管网计算) 8.确定计算管路,进行管段编号和确定管段流量。 9.列表进行水力计算: 10.确定系统的总水压:H=△Z+∑h+hч 11.排水(雨水)管径按最小管径法和负荷流量法(负荷面积法)查表确定。最后将计算结果标注于图纸上。並按规定布置灭火器。 12.选择生活及消防水泵,满足:Qp>Qx;Hp>H 并使工作点落在高效区内。 13.确定生活及消防水箱容积Vx=10min的室内消防水量(住宅≥6立方米;一般高层≥12立方米;大于50米的高层≥18立方米)並绘制水箱配管图。 14.确定消防水箱的高度(可提供给土建参考)若水箱出口到最不利点消火栓出口高差(高层<7m;超高层<15m)需要增设加压稳压设备(泵)。 消火栓系统Q≤5L/S,H——满足最不利点消火栓的灭火要求; 自喷系统Q≤1L/S, H——满足最不利点喷头出水要求。

15.确定生活水池容积;消防水池容积V=(Q内+Q外) X T 並绘制水池配管图 注:Q内—室内消防水量 Q外—室外消防水量 T—火灾持续时间 16.作水泵房工艺设计:①作平面布置②绘制管路系统图③统计材料表④写设计说明 17.整理设计图纸,统计总材料表,编写给排水工程设计说明及图纸目录。 18.整理设计计算说明书。 相关规范:《建筑给排水设计规范》;《建筑设计防火规范》

高层建筑PLC控制恒压供水系统的设计

高层建筑PLC控制的恒压供水系统的设计 1 概论 随着社会经济的迅速发展,水对人民生活与工业生产的影响日益加强,人民对供水的质量和 供水系统可靠性的要求不断提高。把先进的自动化技术、控制技术、通讯及网络技术等应用到供水领域,成为对供水系统的新要求。 变频恒压供水系统集变频技术、电气技术、现代控制技术于一体。采用该系统进行供水可以 提高供水系统的稳定性和可靠性,方便地实现供水系统的集中管理与监控,同时系统具有良好的 节能性,这在能量日益紧缺的今天尤为重要,所以研究设计该系统,对于提高企业效率以及人民的生活水平、降低能耗等方面具有重要的现实意义。 1.1 变频恒压供水产生的背景和意义 众所周知,水是生产生活中不可缺少的重要组成部分,在节水节能已成为时代特征的现实条

件下,我们这个水资源和电能短缺的国家,长期以来在市政供水、高层建筑供水、工业生产循环 供水等方面技术一直比较落后,自动化程度低。主要表现在用水 高峰期,水的供给量常常低于需 求量,出现水压降低供不应求的现象,而在用水低峰期,水的供 给量常常高于需求量,出现水压 升高供过于求的情况,此时将会造成能量的浪费,同时有可能使 水管爆破和用水设备的损坏。在恒压供水技术出现以前,出现 过许多供水方式,以下就逐一分析。 1.一台恒速泵直接供水系统 这种供水方式,水泵从蓄水池中抽水加压直接送往用户,有的甚至连蓄水池也没有,直接从 城市公用水网中抽水,严重影响城市公用管网压力的稳定。这种 供水方式,水泵整日不停运转, 有的可能在夜间用水低谷时段停止运行。这种系统形式简单、造 价最低,但耗电、耗水严重,水压不稳,供水质量极差。 2.恒速泵加水塔的供水方式 这种方式是水泵先向水塔供水,再由水塔向用户供水。水塔的合理高度是要求水塔最低水位 略高于供水系统所需要压力。水塔注满后水泵停止,水塔水位低

消防给水系统设计

一、建筑物消防给水系统设计的主要任务 确定建筑的消防用水量、合理布局系统管网和消火栓、确定消火栓配水管最低压力和最小管径以及消火栓的最低给水流量、选择消防泵、配置建筑物消防水箱和消防水池等。 二、建筑的消防给水和灭火设施设计 (一)、建筑的消防给水和灭火设施设计的原则 在设计建筑的消防给水和灭火设施时,应充分考虑各种因素,特别是建筑物的火灾危险性、建筑高度和使用人员的数量与特性,使之既保证建筑消防安全,快速控火灭火,又节约投资,合理设置。 (二)、消防给水系统和灭火设施设计 消防给水系统完善与否,直接影响火灾扑救的效果。设计消防给水系统,应确保消防给水条件较好,水量、水压有保障。 1、室外消防给水系统分类 室外消防给水系统按管网内的水压一般可分为高压、临时高压、低压消防给水系统三种。 高压:高压消防给水系统是指管网内经常保持足够的压力和消防用水量,火场上不需要使用消防车或其他移动式水泵等消防设备加压,直接由消火栓接出水带就可满足水枪出水灭火要求的给水系统。当建筑高度大于24m时,则立足于室内消防设备扑救火灾。水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10m; 临时高压:给水管道内平时水压不高,在水泵站(房)内设有消防水泵,当接到火警时,启动消防水泵使管网内的压力达到高压给水系统水压要求的给水系统。采用屋顶消防水池、消防水泵和稳压设施等组成的给水系统以及气压给水装置,采用变频调速水泵恒压供水的生活(生产)和消防合用给水系统均为临时高压消防给水系统。水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10m; 低压:灭火时所需水压和流量要由消防车或其他移动式消防泵加压提供的给水系统。一般建筑内的生产、生活和消防合用给水系统多采用这种系统。最不利点消火栓的压力不应小于0.1MPa。(通常,火场上一辆消防车占用一个消火栓,按一辆消防车出2支水枪,每支水枪的平均流量为5L/s计算,2支水枪的出水量约为10L/s。当流量为10L/s、直径65mm的麻质水带长度为20m时,其水头损失为8.6m水柱。消火栓与消防车水罐人口的标高差约为1.5m。两者合计约为10m水柱。因此,最不利点消火栓的压力不应小于0.1MPa。) 2、管道流速 为防止消防用水时形成的水锤损坏管网或其他用水设备,对消火栓给水管道内的水流速度作了一定限制,消火栓给水系统流速不宜大于2.5m/s;自动喷水灭火系统的管道流速,不宜超过5.0m/s(应保证任意作用面积内的平均喷水强度),特殊情况下可控制在10m/s以下。但不应大于10m/s。

室内外消防给水练习题及答案解析

注册消防工程师室内外消防给水系统 一、单项选择题 1、设置消防水泵时应设置备用泵,但当建筑的室内消防用水量小于或等于( )L/s时,可不设置备用泵。 A、10 B、15 C、20 D、25 2、消防泵的并联是由两台或两台以上的消防泵同时向消防给水系统供水,其主要作用在于( )。 A、保持扬程 B、增加扬程 C、增加流量 D、保持流量 3、工厂、仓库、堆场和储罐的室内消防用水量小于或等于( )L/S时,可不设置备用泵。 A、10 B、15 C、20 D、25 4、在市政给水管道、进水管道或天然水源不能满足消防用水量时应设置消防水池,补水时间不宜超过( )h。 A、8 B、12 C、24 D、48 5、室外消火栓系统主要是通过室外消火栓为消防车等消防设备提供消防用水,或通过进户管为室内消防给水设备提供消防用水,其中室外消防栓间距不应大于( )m。 A、60 B、100 C、120 D、150 6、同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水枪和水带,其中水枪喷嘴口径不应小于( )mm。 A、10 B、15 C、19 D、22 7、室外消火栓的保护半径不应大于( )m。 A、60 B、100 C、120 D、150 8、同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水枪和水带,其中每根水带的长度不应超过( )m。 A、10 B、15 C、20 D、25 二、多项选择题 1、室内消火栓的最大布置间距不应超过30m的场所有( )。 A、单层建筑 B、多层建筑 C、高层工业建筑 D、甲、乙类厂房 E、高层民用建筑 2、消防水泵接合器是供消防车向消防给水管网输送消防用水的预留接口,其位置设在距室外消火栓或消防水池( )m处是合理的。 A、20 B、30 C、40 D、50 E、60 简答题: 1、室外消火栓系统的工作原理是什么? 2、室内消火栓系统的工作原理是什么?

高层民用建筑消防给水的设计

安全管理编号:LX-FS-A84214 高层民用建筑消防给水的设计 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

高层民用建筑消防给水的设计 使用说明:本安全管理资料适用于日常工作环境中对安全相关工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、室外消火栓数量的确定 《高规》第7.3.6规定:“室外消火栓的数量应按本规范第7.2.2条规定的室外消火栓用水量经计算确定,每个消火栓的用水量应为10-15l/s”,但是《高规》的《条文说明》是这样解释:“室外消火栓的数量应保证供应建筑物需要的灭火用水量,其中包括室内、室外两部分”,笔者认为《条文说明》的解释超越了《高规》的规定。室外消火栓是室外消防用水取水口,理应按室外管网来考虑。可以想象得到,室外管网供水流量一旦确定,即使设置再多的室外消火栓,其室外消火栓所能取到的水量的总和也就是室

基于 PLC 和变频器控制的恒压供水系统设计

基于 PLC 和变频器控制的恒压供水系统设计 赵华军钟波 (广州铁路职业技术学院) 摘要:文章介绍一种基于三菱PLC 和变频器控制恒压供水系统,详细地介绍了硬件的构成和控制流程。系 统较好地解决高层建筑、工业等恒压供水需求。系统具有节能、工作可靠、自动控制程度高、经济易配置等优点。 关键词:变频器;PID;PLC;恒压供水 1 引言 目前,在城市供水系统中,还有很多高楼、生活 小区、边郊企业等采用高位水塔供水方式。这样,由 于用水量具有很大随机性,常常出现在用水高峰时供 水量很小甚至没有水用的问题;且采用高位水塔,很 容易造成自来水的二次污染问题。针对这一情况,本 文设计了一套基于变频器内置PID 功能的恒压供水 系统,采用了PLC 控制及交流变频调速技术对传统 水塔供水系统的技术改造。该系统根据用水量的变 化,经过压力传感器将水压变化情况反馈给系统,使 得系统能自动调节变频器输出频率,从而控制水泵转 速,调节输出数量,使得水量变化时可保持水压恒定; 可取代高位水塔或直接水泵加压供水方式,为城市供 水系统的建设提出了一条极具推广、应用的新途径[1]。 2 工作原理 本文采用的变频器是三菱FR-A540,该变频器内 置PID 控制功能;供水系统方案如图1 所示。 将通往用户供水管中的压力变化经传感器采集 到变频器,与变频器中的设定值进行比 较,根据变频器内置的PID 功能,进行数 据处理,将数据处理的结果以运行频率的 形式进行输出[2]。 当供水的压力低于设定压力,变频器 就会将运行频率升高,反之则降低,且可 根据压力变化的快慢进行差分调节。由于 本系统采取了负反馈,当压力在上升到接 近设定值时,反馈值接近设定值,偏差减小,PID 运算会自动减小执行量,从而降低变频器输 出频率的波动,进而稳定压力。 在水网中的用水量增大时,会出现“变频泵” 效率不够的情况,这时就需要增加水泵参与供水,通 过PLC 控制的交流接触器组负责水泵的切换工作; PLC 是通过检测变频器频率输出的上下限信号,来判 断变频器的工作频率,从而控制接触器组是否应该增 加或减小水泵的工作数量。

室内外消防给水系统

1 1 ≤2① ②③ ④3①②4① ②

③当吸水口处无吸水井时,吸水口处应设旋流防止器。 5)消防水泵管路的布置要求 ①吸水管:一组消防水泵,吸水管不应少于两条;吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管喇叭口的水流速度和水力条件确定,但不应小于600mm,当采用旋流防止器时,不应小于200mm;吸水管上应设明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀,当设暗杆阀门时应设有开启刻度和标志。当管径>DN300,宜设电动阀门;吸水管的直径<250时,其流速宜为1.0-1.2m/s,吸水管的直径>250时,其流速宜为1.2-1.6m/s;吸水管穿越消防水池时,应采用柔性套管,采用刚性防水套管时,应在水泵吸水管上设置柔性接头,且管径不应大于DN150;水平管段上不应有气囊和漏气现象,变径连接时,应采用偏心异径管件,并应采用管顶平接。 ②出水管的设置:出水管的直径<250时,其流速宜为1.5-2.0m/s,吸水管的 直径>250时,其流速宜为2.0-2.5m/s;出水管上应安装消声止回阀、控制阀和压力表;总出水管上还应安装压力表和压力开关;压力表安装应加缓冲装置,压力表和缓冲装置之间应安装旋塞;压力表量程在没有设计要求时,应为系统工作压力的2-2.5倍。 ③消防水泵吸水管和出水管上压力表的设置要求:出水管压力表不低于设计工 作压力的2倍,且不应低于1.60MPa;吸水管宜设置真空表、压力表或真空压力表,压力表不应低于0.70MPa,真空表的最大量程宜为-0.10MPa;压力表的直径不应小于100mm,应采用直径不小于6mm的管道与消防水泵进出口管相接,并应设置关闭阀门。 ④压力和流量测试装置:单台水泵消防的流量不大于20L/s,设计工作压力不 大于0.5MPa时,泵组应预留测量用流量计和压力计接口,其它宜设流量和压力测试装置;流量监测装置的计量精度为0.4级,最大量程的75%应大于最大一台消防水泵设计流量值的175%;压力精度为0.5级165%。 6)消防水泵的启动装置及动力装置 ①启动装置:应能自动启动和手动启动,且应确保从接到启泵信号到水泵正常 运转的自动启动时间不应大于2min,不应设自动停泵的控制功能;消防栓按钮不宜作为直接启动消防泵的开关,但可以作为发出报警信号的开关或启

超高层建筑的消防弱电系统设计特点参考文本

超高层建筑的消防弱电系统设计特点参考文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

超高层建筑的消防弱电系统设计特点参 考文本 使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1适用设计与验收规范暂缺 按规定,我国的建筑高度为24米及以下的建筑物的消 防系统设计按国标《建筑设计防火规范》执行,24~100 米高的建筑物按国标《高层民用建筑设计防火规范》执 行,地下工业或民用建筑按《人民防空工程设计防火规 范》执行。国标是属于强制性技术规定,是约束业主、设 计单位、施工单位和验收单位的共同标尺。超高层建筑尚 无相应国标,在实际工作中只能参照有关国标及国际标 准,按照当地消防主管部门意见,本着安全第一的精神, 尽量仔细周详地完成设计工作。 2火灾探测器的布置标准较高

一般超高层建筑中除了顶层外,各层屋顶为平顶(即层顶坡度为零),层高不超过6米。在此条件下,一般建筑的感烟探测器保护面积一般为60平方米,保护半径为5.8米,但对于超高层建筑,消防主管部门往往要求提高标准,例如要求保护面积为40~50平方米,保护半径从严掌握,依探测器位置形成的矩形长宽比确定。显然,探测器的布置以接近正方形布置较为经济。感温探测器设于地下室、厨房及允许吸烟的场所,在平顶条件下,保护面积为20平方米,保护半径为3.6米。需要注意,问题往往出在建筑平面上的边角处,探测器的保护半径达不到审核要求。此类在一般建筑中可通融的问题在超高层中是应严格执行规定的。另外,在变配电室、发电机房、皮带输送机以及电缆桥架上,除了设气体灭火装置(一般在土建后由业主自建)外,还应考虑设置缆式烟感器。 3报警手段

高楼恒压供水系统

高楼恒压供水系统 高楼恒压供水系统的PID控制原理: 根据反馈原理:要想维持一个物理量不变或基本不变,就应该引这个物理量与恒值比较,形成闭环系统。我们要想保持水压的恒定,因此就必须引入水压反馈值与给定值比较,从而形成闭环系统。但被控制的系统特点是非线性、大惯性的系统,现在控制和PID相结合的方法,在压力波动较大时使用模糊控制,以加快响应速度;在压力范围较小时采用PID来保持静态精度。这通过PLC加智能仪表可时现该算法,同时对PLC的编程来时现泵的工频与变频之间的切换。实践证明,使用这种方法是可行的,而且造价也不高。 无负压变频供水设备要想维持供水网的压力不变,根据反馈定理在管网系统的管理上安装了压力变送器作为反馈元件,由于供水系统管道长、管径大,管网的充压都较慢,故系统是一个大滞后系统,不易直接采用PID调节器进行控制,而采用PLC参与控制的方式来实现对控制系统调节作用。 高楼恒压供水系统指导: 1、无负压供水设备由专业人员提供或指导,普通状况可采用建筑设计图中的给排水设计图所标定的流量及扬程停止供水设备。 2、无负压供水设备主要根据用户的供水参数(流量、扬程等),满足最不利点请求,应思索系统沿程和部分压力损失。(普通沿程损失的计算可参考每10米沿程增加1米扬程的办法计算。即大楼从泵房至楼顶最不利配水点管路总长100米,那么沿程损失可大约以为是10米,在肯定扬程时,应增加10米计算)。 3、无负压供水设备的工作点应充沛思索水泵效率区域。 4、用户提供供水量与供水压力外,还应提供自来水管网管径和自来水管网在用水顶峰时的供水压力值(因无负压供水设备为叠压该数据便于计算扬程)。 高楼恒压供水系统安装的过程: 1、将设备控制柜水平安放在水泥基础上,并用膨胀螺丝固定好; 2、找好进水口、出水口; 3、将自来水管引入到设备进水口,设备进水口法兰前端请顺序阀门,过滤器; 4、将用户出水管引入到设备出水口,设备出水口法兰前端请阀门,扰性街头; 5、将三相四线电引入到控制柜电源接线端,电源线大小根据设备总功率来定;

地下车库的消防栓、自动喷淋系统与给排水设计

由于地下停车库的地面标高普遍低于室外地面标高,其排水不能自流排入市政排水管网,尤其是暴雨时节,若排水设计不当,影响车库的安全和使用。同时,车库的火灾可燃物较多,一般面积较大,消防等级较高。对此,必须在车库设计时加以注意。 一、车库的防火分类 二、车库的消火栓系统设计: 车库应设置消防给水系统。消防给水可由市政给水管道、消防水池或天然水源供给。(一般天然水源不适用于自动喷淋系统。) 1、符合下列条件之一的车库可不设消防给水系统:耐火等级为一、二级且停车数不超过5辆的汽车库;Ⅳ类修车库;停车数不超过5辆的停车场。 2、当室外消防给水采用高压或临时高压给水系统时,最不利点水枪充实水柱不应小于10m;当室外消防给水采用低压给水系统时,管道内的压力应保证灭火时最不利点消火栓的水压不小于0.1MPa(从室外地面算起)。 3、车库的室外消火栓用水量:Ⅰ、Ⅱ类车库20L/s;Ⅲ类车库15L/s;Ⅳ类车库10L/s。 4、停车场的室外消火栓宜沿停车场周边设置,且距离最近一排汽车不宜小

于7m,距加油站或油库不宜小于15m。 5、室外消火栓的保护半径不应超过150m,在市政消火栓保护半径150m 及以内的车库,可不设置室外消火栓。 6、汽车库、修车库应设室内消火栓给水系统,其消防用水量不应小于下列要求: Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、类汽车库及Ⅰ、Ⅱ类修车库的用水量不应小于10L/s,且应保证相邻两个消火栓的水枪充实水柱同时达到室内任何部位;Ⅳ类汽车库及Ⅲ、Ⅳ类修车库的用水量不应小于5L/s,且应保证一个消火栓的水枪充实水柱到达室内任何部位; 7、室内消火栓水枪的充实水柱不应小于10m,同层相邻室内消火栓的间距不应大于50m,但高层汽车库和地下汽车库的室内消火栓的间距不应大于30m。汽车库、修车库室内消火栓超过10个时,室内消防管道应布置成环状,并应有两条进水管与室外管道相连接。室内消防管道应采用阀门分段,如某段损坏时,停止使用的消火栓在同一层内不应超过5个。 临时高压消防给水系统的汽车库、修车库的每个消火栓处应设直接启动消防水泵的按钮,并应设有保护按钮的设施,消火栓位置的设置除应满足保证相邻两个消火栓的水枪充实水柱同时达到室内任何部位外,还应满足处于明显易于取用地点的条件。 在实际工程中,消火栓位置有几种方式: 一种是将消火栓设置在车库的边墙上,另一种是将消火栓设置在车库内的结

室外消防给水系统施工工艺

室外消防给水系统施工工艺-标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

室外消防给水系统 1、室外消火栓系统由位于地下室泵房内室外消防泵及稳压泵共同供给, 2、本工程室外消防用水量30L/S.周围设有7组室外消火栓,间距不超过120米,保护半径不超过150米,室外消火栓管网成环型 室内消火栓消防给水系统 1、供水方式:室内消火栓系统由地下室消防泵及屋顶水箱共同比供给. 系统设有自动巡检功能,保证火灾时任何部位有二股充实水柱到达. 消火栓最不利点充实水柱不小于10.0m. 2、室内消火栓给水管道布置成环状,各层消防栓布置均能满足火灾时 任何部位有二股充实水柱到达. 3、消火栓箱:室内采用单栓自救式消防卷盘组合型消火栓箱 (SG24B65Z-J)箱内设置DN65消火栓一只,QZ19水枪一支,L=25m麻质内 衬胶水龙带一条.各层箱内均不设置远距离消防泵启动按钮和指示灯 各一只.消火栓口应朝外,栓口中心距楼面为1.1m. 4、消火栓:本工程采用减压型消火栓(SNJ65-A弹簧式,阀后压力,消火栓 系统所需水压为. 5、室外设有3座室外地上式消防接合器,型号为SQS159-B.. 自动喷水灭火系统 1、本工程的火灾危险等级按中危险Ⅱ级设计,作用面积160㎡,喷水强度 8.0L/min. ㎡.喷头工作压力大于,灭火用水量为30L/S,系统火灾延续时间为1小时. 2、地下室内设有自喷水泵,采用报警阀的压力开关直接联锁自动启动喷淋泵.地下室泵房内共设置十套湿式报警阀,每只水力报警阀控制的喷头数不超过800个。 3、喷头部置及选型:地下商业及仓储用房采用快速响应喷头,其余采用普通喷头.有吊顶的房间采用吊顶型喷头,其余采用直立型喷头.车库内采用易熔合金喷头,喷头动作温度为73℃,其余喷头的动作温度为68℃,当通风管道等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应增设喷头,。增设喷头d 的上方有空隙时,设集热板.

高层住宅建筑防火设计要点实用版

YF-ED-J7311 可按资料类型定义编号 高层住宅建筑防火设计要 点实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

高层住宅建筑防火设计要点实用 版 提示:该操作规程文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 一、高层住宅建筑的火灾隐患特点及防火 原则 高层住宅建筑由于其建筑内部实体隔墙较 多,纵向和横向防止火势蔓延扩大的功能都比 较好,加之这类建筑的内部装修比较简单和内 含人员较少,国内火灾实例不多,所以在其消 防功能方面往往被有意无意地忽视,建设中从 设计、施工到管理都存在着某种程度的思想和 技术准备不足。这种不足主要反映在高层住宅 建筑建设、设计、施工单位对《高层民用建筑

设计防火规范》(以下简称《高规》)的不遵循、不落实上;同时也反映在我们公安消防部门对高层住宅建筑防火工作的宣传、教育与监督管理工作的疏漏和玩忽职守上。这种不足与日新月异超常发展的城市建设速度形成了尖锐矛盾,直接造成了先天性火灾隐患的产生。一般地说,住宅建筑防火主要应考虑三个原则:一是从设计上保证建筑物内的火灾隐患降到最低点;二是最快地知晓和最及时地依靠固定的消防设施消除火灾火警;三是保证建筑结构具有规定的耐火强度以利于建筑内的居住者在相应的时间内有效地安全撤离。基于以上的原则,可将建筑防火设计分为主动防火系统和被动防火系统两大部分。所谓主动防火系统是由自动(或手动)控制的报警、灭火、防排烟以

建筑消防给水设计

辽宁工程技术大学课程设计说明书 课程名称建筑给水排水工程 院(系)建筑工程学院建筑环境与设备工程系 专业建筑环境与设备工程 姓名郭书伯 学号1123020106 起讫日期2014年6月6日至2014年6月19日 指导教师王显军 2014 年 6月 18 日

吉林长春某高层商住楼消防给水设计 根据《高层民用建筑设计防火规范》和《自动喷水灭火系统设计规范》规定,本建筑为高层商住楼,其高度大于24m 的公共建筑,每层建筑面积超过1000m2的综合楼属于二类高层建筑。需要设置室内消火栓给水系统、室外消火栓给水系统及自动喷水灭火系统。其消防用水总量应按同时开启这三个系统所需用水量之和计算。 由资料得,本建筑半地下层的防火等级为一级,并分成五个防火分区,每个防火分区的面积不大于500m2;地上部分建筑的防火等级为二级,且每层为一个防火分区,每个防火分区的面积不大于2500m2。 1消火栓系统用水量 高层建筑的消防用水量标准与建筑的性质、高度、空间大小、可燃物数量、燃烧面积、火灾蔓延的速度、室内人员情况及经济损失等因素有关。 本建筑为商务综合楼,属于办公楼等公用建筑,其使用功能复杂,室内设备价值较高;尤其市场、商铺人流密集,火灾危险性大,消防用水量大些。所以按高层民用建筑消火栓给水系统的消防用水量计算,用水量应满足下表的要求: 表2-1 消防用水量 2室内消火栓系统 2.1消火栓系统给水方式及系统组成 根据《高层民用建筑设计防火规范》规定:当消火栓的栓口静水压力大于0.8MPa 时,应进行竖向分区;栓口出水压力大于0.5MPa 时,消火栓应设减压装置。本建筑高度为54.7m ,最低处消火栓栓口处的位置标高为-1.5m ,显然,该点的静水压力小于0.8MPa ,所以本建筑的室内消火栓给水系统不需要进行竖向分区。 本建筑设计为临时高于给水系统,需设水池、水泵、高位水箱。火灾时,前十分钟由高位水箱供水,十分钟后由高压消防泵向管网系统供水灭火。为了灭火 建筑类别 建筑高度 /m 消火栓用水量/L ·s-1 室外 室内 每根竖管最小流量/L ·s-1 每支水枪最小流量/L ·s-1 办公楼 ≤50m 20 30 15 5

高楼恒压供水的PLC 控制系统设计

第一章绪论 1.1 关于高楼恒压供水 恒压供水是指用户段不管用水量的大小, 总保持管网水压基本恒定, 这样既可满足各部位的用户对水的需求, 又不使电动机空转造成电能的浪费。高楼恒压供水通常是采用固定在建筑物上的给水塔或楼顶高位水箱,以自来水局部加压的形式供水,这种气压供水可以取代任何高度的水塔或楼顶高位水箱,水质亦不易污染,占地面积亦小。 建筑给排水是与人民生活、生产活动、卫生安全有密切关系的学科。在日常常生活中,如果供水系统的水压不稳定,会导致不良后果。例如对居民用水而言,水压过高,会导致管路泄露和水源流失严重;水压过低,用户用水会导致供水不足。对于消防用水而言,水压不稳定,会影响灭火质量。因此,保持供水压力的稳定是很有必要的。恒压供水系统是指用户端不管用水量大小,总保持管网中水压基本恒定。随着微机技术及变频技术的发展,设备简单、投资少、可靠性高、抗干扰能力强的控制系统将是高楼恒压供水系统研究的方向。 1.2 PLC的概述 1.2.1 PLC的简介 国际电工委员会(IEC)于1987年对PLC定义如下: PLC是专为在工业环境下应用而设计的一种数字运算操作的电子装置,是带有存储器,可以编制程序的控制器。它能够存储和执行指令,进行逻辑运算,顺序控制,定时,计数和算术等操作,并通过数字式和模拟式的输入输出,控制各种类型的机械和生产过程。PLC及其有关的外围设备,都应按易于与工业控制系统形式一体,易于拓展其功能的原则设计。 事实上, PL C就是以嵌入式CPU为核心,配以输入,输出等模块,可以方便的用于工业控制领域的装置。PLC与机器人,计算机帮助设计与制造一起作为现代工业的三大支柱。 1.2.2 PLC的基本结构 PLC实质上是一种工业控制用的专用计算机,PLC系统与微型计算机结构基本相同,也是由硬件系统和软件系统两大部分组成。 (1)通用型PLC的硬件结构 通用型PLC的硬件基本结构如图1.1所示,它是一种通用的可编程控制器,主要由中央处理单元CPU、存储器、输入/输出(I/O)模块及电源组成。

某建筑消防给水系统设计与计算

某建筑消防给水系统设计与计算 3.1、消火栓系统 3.1.1、设计参数:室内消火栓用水量10 l/s ,充实水柱12m ,每支水枪的流量5.2 l/s ,每根竖管流量为10.4 l/s ,消防立管管径DN100。最低层消火栓所承受的静水压不大于0.8Mpa ,可不分区,采用一次供水的临时高压室内消火栓给水系统。选用 3.1.2消火栓系统的设计计算 1)消火栓间距的确定 消火栓保护半径R=L d +L s 式中R ——消火栓保护半径(m ); L d ——水龙带敷设长度(m );乘以一个曲折系数0.8 Ld=0.8*25=20m L s ——水枪充实水柱在水平面上的投影(m );Ls=12*cos45=8.49m 0 消火栓的布置间距L=√(R 2-b 2) 式中L ——消火栓的布置间距(m ); b ——消火栓最大保护宽度(m )。 2)消防栓保护半径按下列公式计算: f R =Ld+Ls=16+8.49=24.49m 消火栓最大保护宽度:f b =9.3m 消火栓布置间距: L=65.223.949.242 222=-=-f f b R m 消火栓布置间距取23 m 。由于建筑物是塔式建筑,消防栓只能采用双出口消火栓,每层设置一个双出口消火栓。 3)消火栓管道系统计算 消火栓计算简图见图2-1。 水枪造式12m 充实水柱所需的水压Hq 按下式计算; Hq=m H H m f m f 90.1612 0097.021.1112 21.11=??-?=-φαα 4)水枪喷嘴射流量按下式计算: s L s L H B q q x xk /5/2.519.19577.1>=?==

室内外消防给水系统

室内外消防给水系统 一.消防给水设施 1.消防水泵 1)设置要求: ①设消防泵和消防转输泵时均应设备用泵。 ②自动喷水灭火系统按“用一备一”或“用二备一”的比例设置备用泵。 ③下列情况可不设备用泵:建筑高度<54m的住宅和室外消防给水设计流量≤25L/s时;建筑的室内消防给水设计流量≤10L/s。 2)消防泵的选用(压力概念:0.1MPa=10m水柱) ①消防水泵的流量、扬程等应符合以下要求:当采用电动机驱动的消防水泵时, 应选电动机干式安装的消防泵;流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线,零流量时的压力不应大于设计工作压力的140%,且宜大于设计工作压力了的120%;当出流量为设计流量的150%时,其出口压力不应低于设计工作压力的65%;消防给水同一泵组的消防水泵型号宜一致,且工作泵不宜超过3台,单台水泵的最小额定流量不应小于10L/s,最大不应大于320L/s。 ②材质:水泵外壳球墨铸铁;叶轮青铜或不锈钢; ③柴油机消防水泵应符合下列要求:应采用压缩式点火型柴油机;额定功率应 校核海拔高度和环境温度对柴油机功率的影响;具备连续工作性能,试运行时间不应小于24h;供油箱应根据火灾延续时间确定,且油箱最小有效容积应按1.5L/kw设置,油箱内储存的燃料不应小于50%的储量。 ④轴流深井泵的安装符合下列要求(了解) 3)消防水泵的串联和并联 ①串联:流量基本不变,可增加扬程。 ②并联:流量增大,扬程基本不变。 4)消防水泵的吸水 ①应采取自灌式吸水。 ②消防水泵直接从市政管网直接抽水时,应在消防水泵出水管上设置有空气隔 断的倒流防止器。 ③当吸水口处无吸水井时,吸水口处应设旋流防止器。

高层建筑消防设计的问题意见(doc 8页)

高层建筑消防设计的问题意见(doc 8页)

高层建筑消防设计中几个问题的意见 在近几年的工作中经常遇到一些多发性的问题,看法往往不一致,现就以下几个问题谈谈个人的看法。 一、关于高位水箱中消防储量的意见 GB50045-95(高层民用建筑设计防火规范)7.4.7.1规定:高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3。 GBJ84-85 (自动喷水灭火系统设计规范)第3.2.3条:自动喷水灭火系统采用临时高压给水系统时,应设消防水箱……,但可不大于18m3。 从现行的规范及笔者所见到的资料里都没有明确消防水箱中的消防储水量是一个18m3还是两个18m3。即一般的将GB50045-95中的18m3的理解为消火栓系统室内10分钟消防用水(故近日有将高位水箱中之10分钟消防储水量定为24m3,因室内消火栓用水量为40L/s);

作用。这是因为:(1)初起火灾不大可能出现火灾层的上、下层同时“灭火”;(2)不大可能有多人同时灭火,如有,那么在消火栓启用同时定会按启动消防泵之按钮,这样就不存在储量不够的问题了。这个时期(5~10分钟内)自动喷水灭火系统一般不会动作,故18m3储水量即使是有4股水柱工作,则10分钟也只用去12m3。仍有6m3未动用。另外,有的设计者在高位水箱的消火栓系统出水管上设置水流指示器(设置与否有争论),当消火栓动用后,即使无人按消火栓箱处启动水泵按钮,则因水流指示器动作,在消防控制室有灯光和音响信号,值班人员可依据情况启动或“延时”启动消防泵。笔者不主张设水流指示器,更不主张由水流指示器信号经控制柜直接启动消防泵。 第二,当发生火灾时无人在现场,如娱乐场所、仓库等等,则只有自动喷水灭火系统工作,并且该系统只要有一个喷头动作,压力开头将在60秒内动作发出电信号,向控制中心报警,并经控制箱切换启动消防泵。即使几个喷头动作,18m3储水量也仅仅动用约三分之一。

166990_消防给水设计说明及图例

消防给水设计说明及图例 (一) 一.设计依据 1.1.国家有关规程规范 <<建筑设计防火规范>> GBJ 16-87 (2001年版)<<高层民用建筑设计防火规范>> GB 50045-95 (2005年版)<<自动喷水灭火系统设计规范>> GB 50084-2001 (2005年版)<<人民防空工程设计防火规范>> GB 50098-98 1.2.建设单位提供的有关市政管线资料. 1.3.深市陈世民建筑师事务所有限公司提供的建筑图及中国重庆市设计 院,JMK工程顾问有限公司提供的结构图. 二.设计范围 红线范围以内的消火栓给水系统,自动喷淋给水系统及二氧化碳灭火系统. 一期工程建设目标分期: -1甲商业及会所 -1乙前排住宅A1~A4栋 -1丙后排住宅A5~A9栋连中央绿化区及泳池 -1xxxx 三.系统概述 3.1.室外消火栓给水系统概述 3.1.

1.本工程消防用水水源为市政给水管网,室外消火栓消防流量30L/s,火灾延续时间为3h. 3.1. 2.室外消火栓采用1组单出口泵加压供水,另设一套室外消火栓稳压泵稳压,设置于商业一层消防水泵房. 3.1. 3.系统控制: 稳压泵由压力控制器自动控制启停,当管网压力降至Ps1时,启动稳压泵,当管网压力升至Ps2时停泵,当管网压力继续下降至P2时,室外消火栓泵启动,稳压泵停泵,并向消防控制中心发出报警信号.消防结束后手动停泵.以上参数详见系统图. 平时: 管网压力在Ps1和Ps2之间浮动. 火灾时或管网大量漏水: 管网压力迅速降至P2,室外消火栓泵启动,向消防控制中心发出报警信号.另消防控制中心可直接启动室外消火栓泵灭火. 3.1. 4.全部选用地上式室外消火栓,安装详见国标图集. 3.2.室内消火栓给水系统概述 3.2. 1.室内消火栓最大消防流量40L/s,火灾延续时间为3h. 3.2. 2.室内消火栓系统竖向分区示意表

室内外消防给水系统的试题

1 [多选题] 消防给水设施包括以下哪些()。 A 消防水源(消防水池) B 消防水泵 C 室外消火栓 D 消防水箱 E 水泵接合器 2 [单选题] 在临时高压消防给水系统、稳高压消防给水系统中均需设置()。 A 消防水源 B 消防泵 C 室外消火栓 D 消防水箱 3 [单选题] 建筑高度小于54m的住宅和室外消防给水设计流量小于或等于()时,可不设备用泵。 A 15L/s B 25L/s C 35L/s D 45L/s 4 [单选题] 建筑的室内消防给水设计流量小于或等于()的建筑,可不设置备用泵。 A 10L/s B 20L/s C 30L/s D 40L/s 5 [多选题] 消防水泵的流量、扬程等应符合下列哪些要求()。 A 消防水泵的性能应满足消防给水系统所需要流量和压力的要求 B 当采用电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机干式安装的消防水泵 C 流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线,零流量时的压力不应大于设计工作压力的140%,且宜大于设计工作压力的120% D 当出流量为设计流量的150%时,其出口压力不应低于设计工作压力的65% E 消防给水同一泵组的消防水泵型号宜一致,且工作泵不宜超过2台 6 [多选题] 消防水泵管路的布置要求应符合下列哪些要求()。 A 消防水泵吸水管布置应避免形成气囊 B 消防水泵吸水管的直径小于DN250时,其流速宜为1.0~1.2m/s;直径大于DN250时,宜为1.2~1.6m/s C 吸水井的布置应满足井内水流顺畅、流速均匀、不产生涡旋的要求,并应便于安装施工 D 消防水泵吸水管可设置管道过滤器,管道过滤器的过水面积应大于管道过水面积的4倍,且孔径不宜小于5mm E 消防水泵吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象

常高压消防给水系统设计

常高压消防给水系统设计 摘要:本文以规范为依据讨论了常高压消防给水系统含义,通过计算明确了一至三层的建筑物属于常高压消防给水系统,并提出了建立区域集中高压水泵房的建议。 作者:党安田 关键词:常高压消防给水系统;集中高压水泵房;区域集中供水系统 随着科技的日新月异,我们在消防设计中可应用的技术越来越多,准确地理解消防给水系统含义,对于设计的合理性起着越来越重要的意义,“常高压消防给水系统”、“集中高压水泵房”等专业术语常令工程技术人员莫衷一是,无所适从。因此笔者认为,充分利用现有资料,探讨消防给水系统的含义,最终达成合理、优化、合法的共识乃当务之急。 《建筑设计防火规范》(以下简称“规范”)作为指导城镇规划,建筑设计的通用性防火要求,自发布以来,历经多次修

订。目前现行的规范为2006年12月1日开始实施。下面通过对规范的几个条文的对比及理解来阐述常高压消防给水系统。 一、规范对常高压消防给水系统的定义 “规范”第8.1.3条要求:“室外消防给水当采用高压或临时高压给水系统时,管道的供水压力应能保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10.0m。” 8.1.3条条文说明:“室外消防给水系统按管网内的水压一般可分为高压、临时高压和低压消防给水系统三种。” 高压消防给水系统:“管网内经常保持足够的压力和消防用水量,火场上不需要使用消防车或其他移动式水泵等消防水泵加压,直接由消火栓接出水带就可满足水枪出水灭火要求的给水系统。” 临时高压消防给水系统:“在给水管道内平时水压不高,其水压和流量不能满足最不利点的灭火需要,在水泵站(房)内设有消防水泵,当接到火警时,启动消

消防给水及消火栓系统技术规范word版

1 总则 1.0.1 为了合理设计消防给水及消火栓系统,保障施工质量,规范验收和维护管理,减少火灾危害,保护人身和财产安全,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于新建、扩建、改建的工业、民用、市政等建设工程的消防给水及消火栓系统的设计、施工、验收和维护管理。 1.0.3 消防给水及消火栓系统的设计、施工、验收和维护管理应遵循国家的有关方针政策,结合工程特点,采取有效的技术措施,做到安全可靠、技术先进、经济适用、保护环境。 1.0.4 工程中采用的消防给水及消火栓系统的组件和设备等应为符合国家现行有关标准和准入制度要求的产品。 1.0.5 消防给水及消火栓系统的设计、施工、验收和维护管理,除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2 术语和符号 2.1 术语 2.1.1 消防水源fire water 向水灭火设施、车载或手抬等移动消防水泵、固定消防水泵等提供消防用水的水源,包括市政给水、消防水池、高位消防水池和天然水源等。 2.1.2 高压消防给水系统constant high pressure fire protection water supply system 能始终保持满足水灭火设施所需的工作压力和流量,火灾时无须消防水泵直接加压的供水系统。

2.1.3 临时高压消防给水系统temporary high pressure fire protection water supply system 平时不能满足水灭火设施所需的工作压力和流量,火灾时能自动启动消防水泵以满足水灭火设施所需的工作压力和流量的供水系统。 2.1.4 低压消防给水系统low pressure fire protection water supply system 能满足车载或手抬移动消防水泵等取水所需的工作压力和流量的供水系统。 2.1.5 消防水池fire reservoir 人工建造的供固定或移动消防水泵吸水的储水设施。 2.1.6 高位消防水池gravity fire reservoir 设置在高处直接向水灭火设施重力供水的储水设施。 2.1.7 高位消防水箱elevated/gravity fire tank 设置在高处直接向水灭火设施重力供应初期火灾消防用水量的储水设施。 2.1.8 消火栓系统hydrant systems/standpipe and hose systems 由供水设施、消火栓、配水管网和阀门等组成的系统。 2.1.9 湿式消火栓系统wet hydrant system/wet standpipe system 平时配水管网内充满水的消火栓系统。 2.1.10 干式消火栓系统dry hydrant system/dry standpipe system

相关文档
相关文档 最新文档