2.1 控制设备及低压电器

1、清单项目设置

小电器包括:按钮、照明用开关、插座、电笛、电铃、电风扇、水位电气信号装置、测量表计、继电器、电磁锁、屏上辅助设备、辅助电压互感器、小型安全变压器等。

2、清单项目工程量计算

控制设备及低压电器清单项目工程量均按设计图示数量计算。

在计算工程量时应注意以下几点:

(1)有关预留长度,在做清单项目综合单价时,按设计要求或施工及验收规范的规定长度一并考虑。

(2)清单项目描述时,对各种铁构件如需镀锌、镀锡、喷塑等,需予以描述,以便计价。(3)凡导线进出屏、柜、箱、低压电器的,该清单项目描述时均应描述是否要焊、(压)接线端子。而电缆进出屏、柜、箱、低压电器的,可不描述焊、(压)接线端子,因为已综合在电缆敷设的清单项目中。

(4)凡需做盘(屏、柜)配线的清单项目必须予以描述。

(5)盘、柜、屏、箱等进出线的预留量(按设计要求或施工及验收规范规定的长度)均不作为实物量,将来由报价人在综合单价中体现。

2.2 电缆敷设工程量清单编制与计价

1、工程量清单编制

①规格

电缆敷设项目的规格指电缆截面; 电缆保护管敷设项目的规格指管径; 电缆桥架项目的规格指宽+高的尺寸;

电缆桥架的类型指槽式、梯式、托盘式、组合式等;

②电缆沟土方工程量清单按附录A 设置编码。项目表述时,要表明沟的平均深度、土质和铺砂盖砖的要求。

(2)清单项目工程量计算

①电缆、桥架、电缆保护管按设计图示尺寸以长度计算,支架按设计图示质量计算。

②电缆敷设中所有预留量,应按设计要求或规范规定的长度,考虑在综合单价中,而不作为清单工程量。

【例】建筑内某低压配电柜与配电箱之间的水平距离为20m ,配电线采用五芯电力电缆VV (3×25+2×16),在电缆沟内敷设,电缆沟的深度为1m 、宽度为0.8m ,配电柜为落地式,配电箱为悬挂嵌入式,箱底边距地面为1.5m 。试编制电力电缆的工程量清单。

【解】清单工程量:20(柜与箱的水平距离)+1(

柜底至沟底)+1(沟底至地面)+1.5(地面至箱底)=23.5m

分部分项工程量清单

2、 工程量清单计价方法

【例】在上一例题中,如果人工单价为30元/工日,利润按人工费的27.5%计取,材料、机械台班按某市某季度价格,试计算该电力电缆清单项目的综合单价。 【解】(1)清单工程量:20+1+1+1.5=23.5m (2)定额工程量:(23.5+10)×(1+2.5%)=34.38m 其中2.5%为考虑电缆敷设驰度、波形弯度、交叉的系数。数值10为电缆预留长度。

电缆预留长度计算

(3)综合单价依据定额计价

分部分项工程量清单综合计价计算表

工程名称:计量单位:m 项目编码:030208001001 工程数量:23.5

㈠工程量清单编制

1、配管、配线工程量清单编制

(1)清单项目设置

设置清单项目时需注意:

①在配管清单项目中:

规格:指管道的直径,如G25。

配置形式:指明配或暗配(明、暗敷设)。

部位:指敷设位置:a.砖、混凝土结构上;b.钢结构支架上;c.钢索上;d.钢模板内;e.吊棚内;f.埋地敷设。

②在配线工程中:

配线形式有:a.管内穿线;b.瓷夹板或塑料夹板配线;c.鼓型、针式、蝶式绝缘子配线;d.木槽板或塑料槽板配线;e.塑料护套线明敷设;f.线槽配线。

敷设部位一般指:a.木结构上;b.砖、混凝土结构;c.顶棚内;d.支架或钢索上;e.沿屋架、梁、柱;f.跨屋架、梁、柱。

线制主要在夹板和槽板配线中要注明,因为同样长度的线路,由于两线制与三线制所用主材导线的量不同,辅材也有差别,因此要描述线制。

③金属软管敷设不单独设清单项目,在相关设备安装或电机检查接线清单项目的综合单价

中考虑。

④根据配管工艺的需要和计量的连续性,规范的接线箱(盒)、拉线盒、灯位盒综合在配

管工程中,关于接线盒、拉线盒的设置按施工及验收规范的规定执行。

(2)清单项目工程量计量

①电气配管按设计图示尺寸以延长米计算。不扣除管路中间得接线箱(盒)、灯头盒、开关盒所占长度。

②线槽按设计图示尺寸以延长米计算。

③电气配线按设计图示尺寸以单线延长米计算。(即无论是管内穿线、还是线槽配线其工程量=相应管长或线槽长度*导线根数)

④在配线工程中,所有得预留量(指与设备连接)均不能计为清单工程量。

【例】一栋7层建筑,各层层高为3.6m。根据该建筑第6层某一房间的照明平面图和系统图,灯具为2×40W双管荧光灯盘,采用嵌入式安装;照明配电箱箱底据楼地面1.5m,暗装,箱外型尺寸为:宽×高×厚=430mm×280mm×90mm;吊顶内电线管的安装高度为3.2mm,垂直布管暗敷设在墙内。要求计算配管和管内穿线的清单工程量,并编制配管和管内穿线的工程量清单。

【解】①配管清单工程量计算(略)

②配管和管内穿线的工程量清单见表

分部分项工程量清单

2、照明器具工程量清单编制

照明器具清单工程量均按设计图示数量计算

照明器具安装部分清单项目设置表

2.3 防雷及接地装置工程量清单编制与计价

1、工程量清单编制

设置清单项目时需注意:

(1)利用桩基础作接地极时,应描述桩台下桩得根数。

(2)利用柱筋作引下线的,一定要描述是几根柱筋焊接作为引下线。

防雷按设计图示数量(或设计图示尺寸)计算。

【例】清单项目设置示例:避雷针防雷系统,钢管d25,针长2.5m,平屋上面安装,利用柱筋引下(2根柱筋)接地极L50×50×5角钢,接地母线扁钢40×4。

电气清单计价规则

2.1 控制设备及低压电器 1、清单项目设置 小电器包括:按钮、照明用开关、插座、电笛、电铃、电风扇、水位电气信号装置、测量表计、继电器、电磁锁、屏上辅助设备、辅助电压互感器、小型安全变压器等。 2、清单项目工程量计算 控制设备及低压电器清单项目工程量均按设计图示数量计算。 在计算工程量时应注意以下几点: (1)有关预留长度,在做清单项目综合单价时,按设计要求或施工及验收规范的规定长度一并考虑。 (2)清单项目描述时,对各种铁构件如需镀锌、镀锡、喷塑等,需予以描述,以便计价。(3)凡导线进出屏、柜、箱、低压电器的,该清单项目描述时均应描述是否要焊、(压)接线端子。而电缆进出屏、柜、箱、低压电器的,可不描述焊、(压)接线端子,因为已综合在电缆敷设的清单项目中。 (4)凡需做盘(屏、柜)配线的清单项目必须予以描述。 (5)盘、柜、屏、箱等进出线的预留量(按设计要求或施工及验收规范规定的长度)均不作为实物量,将来由报价人在综合单价中体现。 2.2 电缆敷设工程量清单编制与计价 1、工程量清单编制

(1) 电缆安装清单项目特征描述的内容: ①规格 电缆敷设项目的规格指电缆截面; 电缆保护管敷设项目的规格指管径; 电缆桥架项目的规格指宽+高的尺寸; 电缆桥架的类型指槽式、梯式、托盘式、组合式等; ②电缆沟土方工程量清单按附录A设置编码。项目表述时,要表明沟的平均深度、土质和铺砂盖砖的要求。 (2)清单项目工程量计算 ①电缆、桥架、电缆保护管按设计图示尺寸以长度计算,支架按设计图示质量计算。 ②电缆敷设中所有预留量,应按设计要求或规范规定的长度,考虑在综合单价中,而不作为清单工程量。 【例】建筑内某低压配电柜与配电箱之间的水平距离为20m,配电线采用五芯电力电缆VV (3×25+2×16),在电缆沟内敷设,电缆沟的深度为1m、宽度为0.8m,配电柜为落地式,配电箱为悬挂嵌入式,箱底边距地面为1.5m。试编制电力电缆的工程量清单。 【解】清单工程量:20(柜与箱的水平距离)+1(柜底至沟底)+1(沟底至地面)+1.5(地面至箱底)=23.5m 分部分项工程量清单 工程名称: 【例】在上一例题中,如果人工单价为30元/工日,利润按人工费的27.5%计取,材料、机械台班按某市某季度价格,试计算该电力电缆清单项目的综合单价。 【解】(1)清单工程量:20+1+1+1.5=23.5m (2)定额工程量:(23.5+10)×(1+2.5%)=34.38m 其中2.5%为考虑电缆敷设驰度、波形弯度、交叉的系数。数值10为电缆预留长度。 电缆预留长度计算

电气预算清单与计价

电气预算清单与计价 电气预算清单与计价 电气预算清单与计价是电气工程中非常重要的一部分,它决定了整个电气工程的费用和项目的成本。本文将介绍电气预算清单和计价的基本概念、编制步骤和注意事项。 一、电气预算清单的基本概念 电气预算清单是指对电气工程所需材料、设备、人工、运输、工程管理及其他费用等进行预算和清单编制的工作。一份电气预算清单一般包括以下内容: 1. 材料费用:电缆、配电箱、开关插座等材料的费用; 2. 设备费用:电力变压器、低压电器、控制器、发电机、电缆线等设备费用; 3. 人工费用:安装工、电工、维修工等人工费用; 4. 运输费用:将材料和设备从货源地运到现场的费用; 5. 工程管理费:工程师、监理等的费用; 6. 其他费用:保险、 环保、安全、施工方案审核等其他支出。 二、电气预算清单的编制步骤 1. 搜集信息:在电气工程设计完成后,首先需要搜集电 气工程相关的信息,包括各种材料、设备、人工、运输、工程管理等的价格、产地、品牌和质量等信息。

2. 招标询价:通过招标、询价等形式了解市场上各类材料和设备的价格,并对价格进行比较和分析,以确定采购的材料和设备。 3. 制定清单:根据搜集到的信息和采购的材料和设备,制定电气预算清单,列出所需费用和物料清单。 4. 检查清单:对电气预算清单进行检查和审核,确保计算得当,并排除可能存在的错误。 5. 调整预算:一旦发现清单中存在问题,需要根据具体情况,对预算进行调整,以确保预算的精准性。 6. 审批预算:负责人需要在确认清单信息无误后,审批电气预算清单。审批后,将以电气预算清单作为实际项目的成本预测和控制依据。 三、电气预算清单计价注意事项 1. 价格准确性:在制定预算时,需要尽可能准确地了解市场价格。价格不准确可能会导致工程预算超支并影响项目进度。 2. 涵盖所有费用:预算清单必须包括所有费用,包括材料、人工、措施和额外支出等。忽略任何未列出的费用可能导致工作室提前终止或滞后。 3. 仔细审批:电气预算清单涉及项目成本控制和决策,必须在单独合同前进行仔细审批,以确保该预算所覆盖的项目长度和有效性。

电气清单知识

§1.4 工程量清单编制与计价 1.4.1 工程量清单基本知识 一、工程量清单基本知识: 工程量清单是招标投标活动中,对招标人和投标人都具有约束力的主要文件,是招标投标活动的依据。必须严格执行国家标准《建 设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2003)和《广东省安装工 程计价办法》(2003)的有关规定“统一项目编码、统一项目名称、 统一计量单位、统一工程量计算规则”的“四统一”进行工程量清 单的编制和工程量清单计价,不得因情况不同而变动。 1、项目编码:(教材《基础知识》P92) 项目编码以五级编码设置,用十二位阿拉伯数字表示。一、二、 三、四级编码(即前九位阿拉伯数字)为全国统一,第五级编码(即 后三位阿拉伯数字)由工程量清单编制人根据设置的清单项目编制。 各级编码代表的含义如下:(举例说明) 第五级----具体项目清单项目编码,即清单项目名称顺 序码(从001开始,用三位数表示) 第四级-----清单项目名称码(003表示电气配线、用三 位数表示) 第三级-----节顺序码(12表示第十二节配管、配线, 用二位数字表示) 第二级-----章顺序码(02表示第二章电气设备安装工 程,用二位数字表示) 第一级-----分类码(03表示安装工程,用二位数字表 示)

说明:1)第一级分类码“01”表示建筑工程,为附录A;“02”表示装饰装修工程,为附录B;“03”表示安装工程,为附 录C;“04”表示市政工程,为附录D;“05”表示园标 绿化工程,为附录E。 2)章节划分的原则 《国标清单规范》附录是将全国统一定额的册作为章, 把“定额”的章作为附录的节。 《广东省安装工程计价办法》(2006)同样是按照《国 标清单规范》的规定将《广东省安装工程综合定额》 (2006)的册作为章,把“综合定额”的章作为节。 ▲注意:清单项目编码第三级“节顺序码”并不完全对应《综合额定》中“章顺序号”。 如:项目编码中第三级“节顺序码”为“12”,表示为第 十二节“配管、配线”,而《综合定额》中“第十二 章”则为“照明器具”。 清单项目编码中第四级“清单项目名称码”的顺序也不一 定对应《综合定额》中“章”属下“节”的顺序号。 如:项目编码中第四级“清单项目名称码”为“003”,表 示为“电气配线”,而《综合定额》中“第十一章” 属下“第九、十、十一、十二、十三、十四、十五、 十六、十七、十八、十九节”均为“电气配线”。 2、项目名称

电气定额与清单项目计价规则

软母线安装预留长度(定额计价规则) 硬母线配置安装预留长度(定额计价规则) 盘、箱、柜外部进出线预留长度(定额计价规则) 应用注意事项: 1、控制设备安装,除限位开关及水位电气信号装置外,其他均未包括支架制作安装,发生时可套用相应 定额。 2、焊(压)接线端子定额只适用于导线,电缆终端头制作安装定额中已包括压接线端子,不得重复计算。 3、各种铁构件制作,均不包括镀锌、镀锡、镀铬、喷塑等其他金属防护费用。发生时另行计算。 4、轻型铁构件结构厚度在3mm以的构件。套用铁构件制作、安装项目时,主结构厚度在3mm以者,套用 “轻型铁构件”子目,主结构厚度在3mm以上者,套用“一般铁构件”子目。 5、控制设备安装未包括的工作容: ①二次喷漆及喷字; ②电器及设备干燥; ③焊、压接线端子; ④端子板外部(二次)接线; ⑤基础槽钢、角钢的制作安装; 6、定额工程量计算方法:L=(A+B)N;式中L表示“配线总长度”、A表示“盘柜一边长,m;B表示“盘 柜一边宽”,m;N表示“盘柜配线根数”。注:盘、柜配线定额只适用于盘上小设备元件的少理现场配线,不适用于工厂的设备修、配、改工程。

2.3 电缆敷设工程量清单编制与计价 清单项目工程量计算规则 1、电缆按设计图示单根尺寸计算,桥架按设计图示中心线长度计算,支架按设计图示质量计算。 2、电缆敷设中所有预留量,应按设计要求或规规定长度,考虑在综合单价中,而不作为清单工程量。 直埋电缆的挖、填土(石)方量(定额计价规则) 注:1 准); 2、每增加一概电缆,其宽度增加170mm; 3、以上土方量埋深从自然地坪起算,如设计埋深超过900mm时,多挖的土方量应另行计算。 4、电缆沟盖板揭、盖工程量,按每揭或每盖一次以“延长米”计算,如又揭又盖,则按两次计算。 5、电缆保护管长度,除按设计规定长度计算外,遇有下列情况,应按以下规定增加保护管长度: A、横穿道路,按路基宽度两端各增加2m; B、垂直敷设时,管口距地面增加2m; C、穿过建筑物外墙时,按基础外缘以外增加1m; D、穿过排水沟时,按沟壁外缘以外增加1m; 6、电缆保护管埋地敷设,其土方量凡有施工图注明的,按施工图计算;无施工图的,一般按沟深0.9m, 沟宽按最外边的保护管两侧边缘外各加0.3m工作面计算。 7、电缆敷设按单根以“延长米”计算,一个沟(或架上)敷设三根各长100m的电缆,应按300m计 算,以此类推。 8、电缆敷设长度应根据敷设路径的水平和垂直敷设长度: 电缆敷设的附加长度(定额计价规则) 注:电缆附加及预留的长度是电缆敷设长度的组成部分,应计入电缆长度工程量之。 9、电缆终端头及中间头均以“个”计算。电力电缆和控制电缆均按一概电缆有两个终端头考虑。中 间电缆头设计有图示,按设计确定;设计没有规定的,按实际情况计算(或按平均250m一个中间头考虑)。 10、桥架安装,以“m”计算;

电气工程量计算规则

一、电气部分 1.1 控制设备及低压电器 (1)、各种控制(配电)屏、柜与其基础槽钢的固定方式,计价表中均按综合考虑。不论其与基础连接采用螺栓还是焊接方式,均不作调整。柜、屏及母线的连接如因孔距不符或没有留孔,可另行计算。 (2)、各种控制(配电)屏、柜、台多数采用镀锌扁钢接地,配电箱半周长2.5m的也考虑扁钢接地外,其余配电箱半周长1.5m以内均考虑裸铜线接地。 (3)、各种控制(配电)屏、柜、台安装定额,均未包括端子板的外部接线工作内容,应根据设计图纸的端子规格、数量,另套“端子外部接线”定额。 (4)、基础槽钢(角钢)安装,包括搬运、平直、下料、钻孔、基础铲平、埋地脚螺栓、接地、油漆等工作内容,但不包括二次浇注。 (5)、木配电箱制作定额不包括箱内配电板的制作和各种电气元件的安装及箱内配线等工作(空箱子安装) 以上内容见书本P179。 计价表工程量计算规则 1、)控制设备及低压电器安装均以(台)为计量单位。以上设备安装均未包括基础槽钢、角钢的制作安装,其工程量应按相应定额另行计算。 2)盘、箱、柜的外部进出线预留长度按表2-2-35计算。 2-5-35 m/ 不得重复计算。 4)端子板外部接线按设备盘、箱、柜、台的外部接线图计算,以“个”为计算单位。 以上内容见书本P211

1.2防雷及接地 (1)、本章计价表适用于各种建筑物、构筑物的防雷接地装置安装,同时适用于变电系统接地、防雷装置、杆上电气设备接地装置等安装。 (2)、户外接地母线敷设包括地沟的挖填土方和夯实工作,挖沟的沟底宽按0.4m,上宽为0.5m,沟深为0.75m,每m沟长的方量为0.34m3计算。如设计要求埋深不同时,则可按实际土方量计算调整。 (3)、接地极按在现场制作考虑,长度2.5m,安装包括打入地下并与主接地网焊接。(4)、户内接地母线敷设包括打洞、埋卡子、敷设、焊接、油漆等工作内容,卡子的水平间距为1m,垂直方向为1.5m,穿墙时用∮40*400钢管保护,每10m综合一个保护管。(5)、利用建筑物柱子内主筋作接地引下线安装定额是按每一柱子内利用2根主筋考虑,连接方式采用焊接。 (6)、利用圈梁内主筋作防雷均压环的安装定额也是按利用2根主筋考虑的,连接采用焊接。如果采用明敷圆钢或扁钢作建筑物均压环时,可执行户内接地母线敷设定额。 (7)、柱子主筋与圈梁连接安装定额是按两根主筋与两根圈梁钢筋分别焊接连接考虑。(8)、避雷网安装:支架间距按1m考虑,采用焊接,避雷线按主材考虑,砼墩考虑在现场浇制。 (9)、钢铝窗接地是按采用∮8圆钢一端和窗连接,一端与圈梁内主筋连接的方式考虑的。(10)、电气设备接地引线安装已包括在设备安装定额内,不应重复计算。 以上内容见书本P183。 计价表工程量计算规则 1、接地极制作安装以“根”为计量单位。其长度按设计长度计算,设计无规定时,每根按 2.5m计算。若设计有管帽时,管帽另按加工计算。 2、接地母线敷设,按设计长度以m为计量单位,其长度按施工图设计的水平和垂直长度 另加3.9%的附加长度,计算主材费时另加规定的损耗率。 3、接地跨线以处为计量单位,每幅构架按1处计算。 以上内容见书本P214。

电气设备安装工程工程量清单项目设置及计价

电气设备安装工程工程量清单项目设置及计价电气设备安装工程是指将电气设备按照相关规范和要求进行布置、安 装和调试的过程。工程量清单项目设置及计价是对工程项目进行细化、分项,进而预估项目所需的材料、人工和工时,并据此计算项目的总成本。 本文将从项目设置和计价两个方面对电气设备安装工程的工程量清单进行 介绍。 一、工程量清单项目设置 1.项目名称:准确描述项目的名称,如“大型商业综合体电气设备安 装工程”。 2.分部分项:将整个工程划分为各个不同的工作部分,如“电气设备 安装、电缆敷设、接线板安装”等。 3.工程数量:根据工程实施的规模和要求,确定所需的数量,如“安 装300台照明灯具、布设1000米电缆”。 4.规格型号:根据设备、材料的技术规范和工程要求,确定所采用的 规格型号,如“照明灯具型号为XXX,电缆规格为XXX”。 5.计量单位:根据具体工程量项的特点和计算方便性,选择适当的计 量单位,如“照明灯具以台计量,电缆以米计量”。 6.人工投入:根据工程的规模和难易程度,估算所需的人工投入,如“安装照明灯具需5人工作2天”。 7.资金投入:根据工程所需的材料和设备价格,估算所需的资金投入,如“购买照明灯具需要XXX元”。 二、工程量清单计价

1.材料费:根据清单中所列的项目和数量,查询材料市场价格,计算 所需材料的成本。如“照明灯具材料费=照明灯具单价×数量”。 2.人工费:根据清单中所列的人工投入和工程难易程度,查询劳务市 场价格,计算所需人工的成本。如“安装照明灯具人工费=安装工人日工 资×人工投入”。 3.其他费用:除了材料和人工费用,还要考虑其他与工程有关的费用,如设备租赁费、场地费、运输费等。如“运输费=装载材料的车辆运输费用”。 4.总成本:将材料费、人工费、其他费用相加,得出整个工程的总成本。如“总成本=材料费+人工费+其他费用”。 三、工程量清单的编制原则 1.准确性原则:清单内容必须准确无误,避免漏项、重项或错误。 2.公正合理原则:清单中的定额必须合理,符合相关规范和标准。 3.经济性原则:清单编制要充分考虑经济性,力求最大程度地节约成本。 4.可操作性原则:清单内容要具备可操作性,便于实施和控制。 5.易翻扩原则:清单编制要有一定的扩展性,方便对工程变更进行翻扩。 综上所述,电气设备安装工程的工程量清单项目设置及计价是对工程 项目进行细化、分项,并根据材料和人工的成本预估工程项目的总成本。 在编制工程量清单时,应遵循准确性原则、公正合理原则、经济性原则、

清单计价应注意的问题(电气安装部分)

清单计价应注意的问题(电气安装部分) 一、控制设备及低压电器安装 1、列清单时,各设备项目名称在统一类别后必须加上明确具体的 名字,即大名称附带小名称,以示醒目确切,也为以后的对量提供方便。如:配电箱——风机控制箱C20-30AT—FJ1。 2、各设备的型号、规格、安装部位、方式和高度必须在项目特征 中准确完整描述,因为特征描述是组价的依据,直接影响着每项工程的综合单价。 3、控制设备组价必须在核对清单工程量之后依据工序和操作程序 进行,套取定额子目力求做到眉目了然、井然有序。 4、小电器的安装一定要区分荷载量和具体用途。小电器包括按钮、 照明用开关、插座、电笛、电铃、电风扇、吊扇、排气扇、水位电气信号装置、测量表计、继电器、电磁锁、屏上辅助设备、辅助电压互感器、小型安全变压器、三速开关、请勿打扰灯、须刨插座、钥匙取电器,红外浴霸、自动烘手器等.(卫生间用排气扇安装套轴流排气扇定额2—1718) 5、进出盘、箱、柜的导线,截面6mm2以下的,应套用端子板外 部接线定额,端子板外部接线分为有端子和无端子,当设计或提出加端子时方可套用有端子子目,一般不得套用有端子子目;截面积10mm2及其以上套用压铜接线端子定额。 6、水流开关(水流指示器)和电磁开关安装分别套用定额 (2—1726),(2-1727);而节能开关箱套(2-1728);声光控延

时开关、触摸延时开关执行单联单极板式暗开关子目(2-1651) ;主材费均另计。卫生洁具自动冲水感应器接线套用流水开关定额(2—1726)。 7、一般按钮安装(2-1663、2—1644)指门铃、电铃等按钮,控制按钮不能套用此项目,应套按钮普通型定额2-299。 10、插座安装分为普通明装插座、暗装插座和防爆插座等三类,各类插座又分为单相插座和三相插座。三相插座为大型空调机组、轴流风机、小型潜污泵用插座。 11、动力照明箱、插座箱、控制箱、户开关箱均执行成套配电箱定额。成套配电箱安装不分动力和照明,只分为落地(不分规格)和悬挂嵌入式(以半周长区分定额)。 12、铁构件制作、安装项目适用于本册范围内的各种支架、构件的制作、安装.高压配电柜、低压配电柜和控制屏、继电、信号屏等,以及落地式动力、照明配电箱安装,均需设置基础槽钢或角钢。设备基础槽钢、角钢的制作,应执行本章一般铁构件制作项目,而安装则区分基础槽钢和基础角钢,均以“10m”为计量单位计算。 12、低压配电柜安装,在配电室安装时执行2—240项目;在车间安装时执行2-262项目 13、网门、保护网制作安装,也属于铁构件制安项目,按网门或保护网设计图示的框外围尺寸计算面积,以“m2”为计量单位,套取专用子目2-363,主材费另计(主材费按kg计算). 14、熔断器俗称保险丝(FU),是由低熔点的铅锡合金、银丝制成,它是一种简单而有效的保护电器,主要用来保护电源免受短路的

电气工程工程量清单项目及计算规则

电气工程工程量清单项目及计算规则 (一)本清单项目适用冶金工业新建、扩建及技术改造工程中电气工程工程量清单的计价活动,适用于冶金工业工程的电器、仪表、计算机、通讯等安装工程属于材料部分的工程量清单编制和计量,凡是冶金工业电气工程实行工程量清单招投标的都应遵守本规则。 (二)本工程量清单项目包括:电气钢结构工程,电器管道工程,电缆、导线、滑触线、母线工程及其他工程,共4章13节64个项目。 (三)清单编制及清单计价应注意的问题 1.应注意与国家计价规范在计量单位、项目设置、工程内容上的区别。 (四)附录B.1电气钢结构工程 1.电气钢结构工程共10个项目,包括:各种电缆桥架、各种其他电气钢构件。 2.工程量计算规则 (1)电缆桥架:除玻璃钢电缆桥架按图示中心线长度的延长米计算外,其他桥架均按图示中心线长度的延长米折合重量计算。 (2)钢构件:按延长米折合成重量计算。 3.清单编制及清单计价应注意的问题 (1)按“吨”计算的桥架的重量包括:桥架、托臂、立柱、连接板、盖板、隔板、调角片、固定压板、卡扣等。工程内容包括:电缆桥架及其配件运输、安装、补刷同材质的油漆。按“m”计的玻璃钢电缆桥架的工程内容不包括支架、托臂等的制安,需另立项目计价,所以在清单内应描述清楚。 (2)针对不同的工程项目(如高炉、焦化、轧钢、炼钢等)在测算综合单价时应考虑安装高度、难易程度,各种桥架所占比例(型号、规格等)。 (4)其他电气钢结构应注意材质、涂层品种及涂层厚度要求。 (五)附录B.2 电气管道工程 1.电气管道工程共8个项目,包括各种电气管道的敷设,主要有:镀锌钢管、焊接钢管、黑铁管、无缝管、不锈钢管、铜管、金属软管、PVC管 2.工程量计算规则 (1)镀锌钢管、焊接钢管、黑铁管:按延长米折合成重量计算,不扣除管路中间的接线箱(盒)、灯头盒、开关盒所占长度。 (2)无缝钢管、不锈钢管、铜管:按延长米折合成重量计算。不扣除管件、阀门所占长度。 (3)金属软管:按管道的延长米计算。 (4) PVC管:按延长米计算,不扣除管路中间的接线箱(盒)、灯头盒、开关盒所占长度。 3.清单编制及清单计价应注意的问题 (1)本节不包括各种支架制作安装,接线箱(盒)、灯头盒、开关盒制作安装。 (2)电气管道在计量单位上与全国《计价规范》不同。 (3)仪表管道是否保温应描述清楚。 (4)根据不同的工程项目(如高炉、炼钢、电炉、焦化、烧结、石灰、轧钢等),在测算综合单价时应考虑管道的敷设方式(明、暗等)和比例;还要考虑敷设高度、管径及所占比例。 (六)附录B.3 电缆、导线、滑触线、母线工程 1.电缆、导线、滑触线、母线工程共24个项目。包括各种电缆、导线敷设,高压电缆头制安、滑触线、母线安装。修改板将增加刚体滑触线项目。

电气安装工程工程量清单计价示例

电气安装工程工程量清单计价示例电气安装工程工程量清单计价示例 电气安装工程作为现代建筑中必要的基础工程之一,其计价工作非常重要。工程量清单计价是建筑行业中常用的计价方式,本文将围绕电气安装工程量清单计价示例进行详细介绍。 1. 工程范围 本工程位于某商业综合体商场,总建筑面积为4万平方米,包括地下二层、地上七层。电气安装工程涉及楼宇基础电气设施和各种商业用电设施。主要包括配电箱、进线柜、配电盘、电缆、接线,以及照明开关插座、电梯、UPS电源、变压器 等。 2. 工程量清单 本工程包括领导班子用电安装、暂定用电安装、施工用电安装、工程质量保证及检测等工作,其工程量清单如下: 序号| 名称| 单位| 数量| 单价| 金额 1 | 配电箱| 台| 20 | 2000 | 40000 2 | 进线柜| 台| 5 | 5000 | 25000 3 | 配电盘| 台| 30 | 1500 | 45000 4 | 电缆| 米| 5000 | 10 | 50000

5 | 接线| 米| 5000 | 5 | 25000 6 | 照明开关插座| 个| 2000 | 20 | 40000 7 | 电梯| 台| 10 | 30000 | 300000 8 | UPS电源| 台| 5 | 10000 | 50000 9 | 变压器| 台| 5 | 20000 | 100000 10 | 工程质量保证及检测| 项| 1 | 50000 | 50000 合计| | | | | 640000 3. 价格说明 本工程采用单位工程工程量清单计价方法进行计价。其中,配电箱、进线柜、配电盘、电缆、接线等构成了电气安装的基础设施,其单价可根据市场价格进行调整。照明开关插座、电梯、UPS电源、变压器等组成了商业用电设施,其单价较高。 工程质量保证及检测项列为单独的清单项,涵盖了本工程的质量保证和检测费用。 4. 结论 本文以某商业综合体商场电气安装工程为例,对电气安装工程量清单计价进行了详细的介绍,包括工程范围、工程量清单、价格说明等方面。在实际的计价工作中,需要根据具体工程情况进行适当调整,以保证计价的准确性和合理性。

电力清单计价规范

电力清单计价规范 篇一:电力工程量清单 电力建设工程工程量清单计价规范(2014版)--继续教育 2014年3月 第一节工程量清单与定额计价的区别与联系 一、基本概念 二、清单计价与定额计价的区别三、清单计价与定额计价的联系 四、工程量清单计价与定额预算计价对比分析 第二节工程量清单计价规范修订原则及要点 一、工程量清单计价的属性 二、2013版工程量清单计价规范修订原则三、2013版工程量清单计价修订重大变化四、2013版工程量清单计价修订主要内容 第三节电力工程量清单计价规范变化 一、2013版电力工程量清单计价规范的特点二、2013版电力工程量清单计价规范的变化三、2013版电力工程量清单计价简介 第二节电力工程量清单计价规范 一、总则二、术语

三、工程量清单编制四、工程量清单计价五、招标控制价六、投标报价七、合同价款约定八、工程计量九、合同价款调整十、合同价款中期支付十一、竣工结算与支付 十二、合同解除的价款结算与支付十三、合同价款争议的解决十四、工程计价资料与档案十五、工程计价表格 十六、工程量清单计价格式 第一节工程量清单与定额计价的区别与联系 一、基本概念 1.消耗量定额 建设工程消耗量定额是指在正常合理的施工条件下,规定完成一定计量单位合格的分项工程或结构构件所必需的人工、材料和施工机械台班消耗数量标准。 2. 工程量清单 建设工程工程量清单是指建设工程的分部分项工程项目、措施项目、其他项目、规费项目和税金项目的名称和相应数量等的明细清单。 3. 定额计价法 是指根据招标文件,按照省级建设行政主管部门发布的建设工程消耗量定额中的工程量计算规则,同时参照省级建设行政主管部门发布的人工工日单价、机械台班单价、材料和设备价格信息及同期市场价格,计算出直接工程费,按《xx省建设工程措施项目计价办法》规定的计算方法计算措施费,再按《xx 省建设工程造价计价规则》计算出其他项目费、管理费、利润、规费和税金,汇总确定建筑安装工程造价的计价方法,也

建筑电气工程计量计价程序

建筑电气工程计量计价程序 建筑电气工程计量计价程序是指对建筑电气工程项目进行计量和 计价的过程。下面将从以下几个方面来说明建筑电气工程计量计价程 序的条理。 1.计量程序: 1.1确定计量范围:根据建筑电气工程项目的图纸和设计文件,确定需要计量的项目范围,包括电缆线路、开关、插座、照明设备等。 1.2制定计量清单:根据计量范围,编制详细的计量清单,将需要计量的项目逐个列出,包括项目名称、编号、单位、数量等。 1.3检查计量规则:根据相关的建筑电气工程计量规范和标准,检查计量规则是否符合要求,并进行必要的调整和修正。 1.4进行实际计量:根据计量清单,对建筑电气工程项目进行实际计量,包括测量长度、计算数量等。 1.5清单审核:对计量结果进行审核,确保计量的准确性和完整性。 2.计价程序:

2.1确定计价基准:根据建筑电气工程项目的性质、规模和地区等因素,确定计价的基准,如单位工程总建筑面积、单位工程总安装长 度等。 2.2设定计价模型:根据计价基准,设计建筑电气工程计价的模型,包括单位工程价格、材料价格、人工费用等。 2.3估算材料和人工费用:根据计价模型,估算建筑电气工程所需材料和人工费用,包括电缆、开关、插座的购买价格,电工的工时费 用等。 2.4计算总造价:根据建筑电气工程的计量结果和估算的材料和人工费用,计算出项目的总造价。 2.5审核计价结果:对计价结果进行审核,确保计价的准确性和合理性。 3.注意事项: 3.1按照规范进行计量计价:建筑电气工程计量计价程序需要按照相关的规范和标准进行,确保计量计价结果的准确性和可靠性。

3.2注意工程变更:如果在建设过程中出现了工程变更,需要及时调整计量计价程序,确保计量计价的准确性和及时性。 3.3保证数据的可追溯性:在计量计价过程中,需要保证数据的可追溯性,即计量和计价的过程可以被复核和核实。 3.4进行计量计价结果的阶段审核:在计量计价过程中,可以设置阶段性的审核,确保计量计价结果的合理性和准确性。 3.5参考历史数据:在计量计价过程中,可以参考过去类似工程的数据,进行合理的估算和预测,提高计量计价的准确性和可靠性。 总之,建筑电气工程计量计价程序是一个条理清晰的过程,需要 根据计量范围进行计量,根据计价基准进行计价,并按照相关的规范 和标准进行操作。同时,需要注意工程变更和数据的可追溯性,以及 进行阶段性的审核和参考历史数据,提高计量计价的准确性和可靠性。这样才能确保建筑电气工程的计量计价结果合理、准确。

电气安装全国统一安装工程预算工程量计算规则

电气安装全国统一安装工程预算工程量计算规则 电气安装工程预算是指根据施工设计和工程实际情况,依据国家和行业相关规定及标准,对电气设备、电线电缆、电气元件及其安装费用进行计算,最终得出该工程所需的费用总额。下面将介绍电气安装全国统一安装工程预算工程量计算规则。 一、工程量计算方法 1.设备工程量计算:根据项目设计文件和设备清单,计算设备数量、型号、规格、单价等。 2.电缆线路计算:根据电缆线路长度、数量、规格和电缆桥架长度、数量等,计算电缆线路工程量。 3.线路开关插座等计算:根据设计方案和工程实际情况,按照规定的开关插座类型、数量、安装位置等,计算线路开关插座等工程量。 4.照明工程量计算:根据照明灯具的数量、型号、规格等,计算照明工程量。 5.配电箱计算:根据配电箱的数量、型号、规格等,计算配电箱工程量。 1.工程量计算需要根据相关规定和标准进行,如《建筑电气设计规范》、《建筑电气装置工程施工及验收规范》等。 2.工程量计算需要基于详细的施工设计文件,包括平面布置图、综合布线图、开关箱布置图、线路表等。 3.各项工程量计算需按照设计方案、工程实际情况、国家标准和相关规定进行,不能随意填写或估算。

4.在进行工程量计算时,要充分考虑工程实际情况,如线路长度、线径、绝缘性能要求、电气设备功率等因素。 5.工程量计算涉及的相关参数和数据需真实可靠,不能虚报或缺漏。 三、工程量计算原则 1.按照国家和行业相关规定和标准进行工程量计算,确保计算结果的合理性和准确性。 2.工程量计算需充分考虑施工实际情况,包括工程规模、施工条件、技术要求等。 3.工程量计算需统一使用标准化的计算方法和计算公式,确保计算结果的可比性和一致性。 4.工程量计算需遵循科学、公正、透明的原则,不得存在人为干预、虚报等行为。 5.工程量计算需保证计算结果的可靠性,充分考虑误差和风险因素。 综上所述,电气安装全国统一安装工程预算工程量计算规则需要依据国家和行业相关规定和标准进行,计算方法应准确可靠,计算过程需科学公正,计算结果需合理可靠。只有按照规定和标准进行工程量计算,才能确保电气安装工程预算的准确性和可行性。

第二章 电气设备安装工程量清单设置与计价

【例15】有一架空线路工程共有4根电杆,人工费合计900元,是在丘陵地带施工,求人工增加费是多少? 【解】(900×1.2×1.3-900)=504元 注:本例是在丘陵地带施工,把架空线工程人工费的总和乘上系数1.2作为补偿,若是在山区活沼泽地区施工,则人工费要乘以系数1.6,另外,本计算是按5根以上施工工程量情况测算的,若实际情况≤5根,由于施工效率降低,需要补偿外线的全部人工费的30%,就是把以上人工费的总和再乘以系数1.3。 值得注意的是:当这两种系数都要考虑时,其人工费是累计计算的,而不是分别都用900作基数;另一点是在实际概算时,常常是另列人工增加费,只算出增加的价差即可,所以式中要减去900。这笔人工费还应计入工程直接费。 【例16】有一外线工程,平面图如图2-1所示。电杆高10m,间距均为40m,丘陵地区施工,室外杆上变压器容量为315kVA,变压器台杆高15m。求(1)写出各项工程量;(2)计算外线工程人工增加费是多少? 【解】70mm2的导线长度:(20+40×4)m×3=540m 35 mm2的导线长度:(20+40×4)m×3=540m 人工费小计:179.4×0.54+355.14×0.54=288.65元 人工增加费:(288.65×1.2×1.3-288.65)元=161.64元 【例18】电气平面图中注有BV(3×50+2×35)SC50-FC其含义是什么? 【解】BV(3×50+2×35)SC50-FC是表示铜芯塑料绝缘线、三根50 mm2、两根35mm2、穿50mm 钢管,沿墙面敷设。铜芯绝缘线的截面有1.0 mm2、2.5 mm2、4mm2、6mm2、10mm2、16mm2、25mm2、35mm2、50mm2、70mm2、95mm2、120mm2、185mm2、240mm2等。铝芯线最小 2.5mm2。铝绞线最小界面是10mm2。 【例19】如图2-2所示,已知层高3m,配电箱安装高度1.4m,求管线工程量。 【解】SC25:[20+(3-1.4)×3]m=24.8m BV6:24.8×4根=99.2m 图2-2 例图 注意:配电箱M1有进、出两根立管,所以垂直部分共3根管。20m为配电箱水平距离。【例21】有一高层建筑物层高为3m,檐高106m,外墙轴线周长为92m,求均压环焊接工程量和设在圈梁中的避雷带的工程量。 【解】因为均压环每三层焊一圈,即每9m焊一圈,因此30m以下可以设3圈,即 92×3m=276m 三圈以上(即3m×3层×3圈=27m以上)每两层设一避雷带,工程量为 (106-27)÷6≈13圈 92×13m=1196m 说明:此例中避雷带制造安装或套用砖混结构接地母线埋设子目。这项和楼顶上的避雷网安装项目不同。 【例24】设某工程施工图设计要求工程信号盘2块,直流盘3块,共计5块,盘宽800mm,安装小母线,试计算小母线安装总长度。 【解】控制回路小母线计算方法如下: 已知:盘数为5块,盘宽为800mm,小母线15根。计算(5×0.8×15+15×5×0.05)m=63.75m 则小母线安装总长度为63.75m。 套用定额时以“10m”为单位计算,相应的工程量为:63.75÷10=6.75m。 【例28】某商务楼电器照明工程,其全部子目工程预算的人工费为58326.47元。根据图纸计算,安装高度为6m的部分灯具和管线的人工费占总人工费的20%左右。试求该照明工程

电气安装工程量计算规则

电气安装工程量计算规则 1.设备和材料的数量计算: 根据设计图纸确定各类电气设备和材料的种类和数量。需要考虑到电缆、电线、接线端子、开关插座、照明灯具、配电盘、控制设备等各种设 备和材料的规格、型号、容量等参数,以及工程所需的保护设备、电源设备、电气仪器等。 2.回路和电源的数量计算: 根据电气工程设计图纸和相关规范,确定各类回路和电源的数量和容量。需要考虑到各类回路的功率、电流、电压等参数,并按照不同的负荷 特点和功能要求进行分类和计算。 3.人工工时的计算: 根据电气工程的施工特点和工作内容,确定各项工作所需的人工工时。需要考虑到各类工作的技术难度、作业安全、作业环境等因素,并根据相 关规范和标准确定不同类型工作的人工工时标准。 4.监理和管理费用的计算: 根据施工管理的需要,对监理和管理人员的工作量进行合理估算和计算。需要考虑到项目规模、工程进度、施工难度、技术要求等因素,并按 照相关规定和标准确定监理和管理费用的比例和金额。 5.其他费用的计算: 除了设备、材料、人工和管理费用之外,还需要考虑到其他与工程实 施相关的费用。比如运输费用、安装和调试费用、试运行费用、保险费用等。这些费用通常以百分比的形式计算,并按照项目特点进行调整和确定。

在进行电气安装工程量计算时 1.按照设计图纸和规范进行计算,确保计算的准确性和可靠性。 2.结合实际情况进行合理估算,考虑到工程的实际情况、特点和施工 环境等因素。 3.综合考虑成本、安全、质量和进度等要素,做出合理的决策。 4.追求经济效益和节约资源,合理控制工程成本。 总之,电气安装工程量计算规则是根据电气工程设计图纸和相关规范,对各项电气安装工程进行清单计算和预算,以确保工程的准确、高效和可控。这对于工程的实施和施工管理具有重要的指导意义。

电气定额说明及工程量计算规则

电气定额说明及工程量计算规则 电气定额是指在电气工程设计或施工过程中,根据工程的性质、规模 和技术要求,按照一定的标准和规则,确定各种电气设备、材料、工作量 以及施工费用的一种计量规则。它是电气工程定额的一种子项,用来指导 电气工程的设计、施工和验收。 电气定额的编制是非常重要的,它直接关系到电气工程的实施效果和 工程质量。因此,电气定额的编制应符合以下几个基本原则: 1.确定计量单位:电气工程中常用的计量单位有千瓦、安培、伏特、 欧姆等。在编制电气定额时,应根据工程的具体情况选择合适的计量单位。 2.统一标准和规范:电气定额的编制应遵循国家和行业的相关标准和 规范,确保工程的安全可靠、经济合理。 3.按照不同工程阶段编制:电气定额应根据工程的不同阶段进行编制,包括设计阶段、施工阶段和验收阶段等。不同阶段的电气定额有着不同的 要求,需要符合实际情况进行调整和修改。 4.充分考虑电气设备和材料的特性:电气定额的编制应充分考虑电气 设备和材料的特性,包括额定电流、额定电压、耗电量、工作时间等因素,确保设计和施工的准确性和可靠性。 在电气定额的编制过程中,工程量计算是一个关键的环节。电气工程 量计算是根据电气定额和实际工程需要,对各项工程量进行计算和确认的 过程。 电气工程量计算的规则和方法如下:

1.确定工程物料清单:明确需要使用的电气设备和材料,并列出详细的物料清单,以便进行后续的工程量计算。 2.确定工程工作量:根据设计要求和施工方案,确定电气工程的各项工作内容和工作量。工作量包括安装、接线、调试、试运行等各个环节的工作量。 3.根据电气定额进行计算:根据电气定额的规定和要求,对各项工程量进行计算。例如,对电缆的长度、线路的面积、插座的数量等进行测量计算。 4.考虑附加因素:电气工程量计算还要考虑一些附加因素,如工程的施工环境、施工条件、施工工艺等。这些因素会对工程量产生影响,需要进行合理的调整和计算。 5.检查和核对:工程量计算完成后,需要进行检查和核对,确保计算的准确性和完整性。如有必要,可以进行抽样检查和计算验证,以确保计算结果的正确性。 在实际工程中,电气定额说明和工程量计算规则是指导设计和施工工作的重要依据。只有严格按照这些规则进行操作,才能保证电气工程的顺利实施和质量可靠。因此,在进行电气工程设计和施工时,工程师和技术人员应牢记这些规则,并根据实际情况加以调整和应用。

工程量计算规则解释(电气)

工程量清单计价的工程量计算 〔1〕工程数量的计算 工程数量的计算应按标准中规定的工程量计算规则进行。 工程量计算规则是指对清单项目工程量的计算规定。除另有说明外,所有清单项目的工程量应以实体工程量为准,并以完成后的净值计算;投标人投标报价时,应在单价中考虑施工中的各种损耗和需要增加的工程量。 电力电缆:按设计图示尺寸以长度计算〔含预留长度及附加长度〕; 桥架:按设计图示尺寸以长度计算; 配线:按设计图示尺寸以长度以单线长度计算〔含预留长度〕; 配管:按设计图示尺寸以长度计算;

定额工程量计算 电气配管工程量计算 定额说明: 1、各种配管应区别不同敷设方式、敷设位置、管材材质、规格,以“延长米”为计量单位,不扣除管路中间的接线箱〔盒〕、灯头盒、开关盒所占长度。 2、配管工程中未包括钢索架设及拉紧装置、接线箱、盒、支架的制作安装,其工程量应另行计算。 一、配管工程量计算 配管工程以所配管的材质、敷设方式以及按管的规格划分定额子目。 〔一〕计算规则及其要领: 1、计算规则:各种配管工程量以管材质、规格和敷设方式不同,按“延长米”计量,不扣除接线盒〔箱〕、灯头盒、开关盒所占长度。 2、计算要领:从配电箱起按各个回路进行计算,或按建筑物自然层划分计算,或按建筑平面形状特点及系统图的组成特点分片划块计算,然后汇总。千万不要“跳算”,防止混乱,影响工程量计算的正确性。 〔二〕计算方法:计算配管的工程量,分两步走,先算水平配管,再算垂直配管。 1、水平方向敷设的管,以施工平面布置图的管线走向和敷设部位为依据,并借用建筑物平面图所标墙、柱轴线尺寸进行线管长度的计算, 2、垂直方向敷设的管〔沿墙、柱引上或引下〕,其工程量计算与楼层高度及与箱、柜、盘、板、开关等设备安装高度有关。 3、当埋地配管时〔FC〕,水平方向的配管按墙、柱轴线尺寸及设备定位尺寸进行计算。穿出地面向设备或向墙上电气开关配管时,按埋的深度和引向墙、柱的高度进行计算 〔三〕配管工程量计算时应注意的问题 1.不管明配还是暗配管,其工程量均以管子轴线为理论长度计算。水平管长度可按平面图所示标注尺寸或用比例尺量取,垂直管长度可根据层高和安装高度计算。 2.在计算配管工程量时要重点考虑管路两端、中间的连接件: ①两端应该预留的要计入工程量〔如进、出户管端〕; ②中间应该扣除的必须扣除〔如配电箱等所占长度〕。 3.明配管工程量计算时,要考虑管轴线距墙的距离,如在设计无要求时,一般可以墙皮作为量取计算的基准;设备、用电器具作为管路的连接终端时,可依其中心作为量取计算的基准。 4.暗配管工程量计算时,可依墙体轴线作为量取计算的基准:如设备和用电器具作为管路的连接终端时,可依其中心线与墙体轴线的垂直交点作为量取计算的基准。

电气工程量计算规则

工程量清单计价的工程量计算 (1)工程数量的计算 工程数量的计算应按规范中规定的工程量计算规则进行。 工程量计算规则是指对清单项目工程量的计算规定。除另有说明外,所有清单项目的工程量应以实体工程量为准,并以完成后的净值计算;投标人投标报价时,应在单价中考虑施工中的各种损耗和需要增加的工程量。 电力电缆:按设计图示尺寸以长度计算(含预留长度及附加长度); 桥架:按设计图示尺寸以长度计算; 配线:按设计图示尺寸以长度以单线长度计算(含预留长度); 配管:按设计图示尺寸以长度计算;

定额工程量计算 电气配管工程量计算 定额说明: 1、各种配管应区别不同敷设方式、敷设位置、管材材质、规格,以“延长米”为计量单位,不扣除管路中间的接线箱(盒)、灯头盒、开关盒所占长度。 2、配管工程中未包括钢索架设及拉紧装置、接线箱、盒、支架的制作安装,其工程量应另行计算。 一、配管工程量计算 配管工程以所配管的材质、敷设方式以及按管的规格划分定额子目。 (一)计算规则及其要领: 1、计算规则:各种配管工程量以管材质、规格和敷设方式不同,按“延长米”计量,不扣除接线盒(箱)、灯头盒、开关盒所占长度。 2、计算要领:从配电箱起按各个回路进行计算,或按建筑物自然层划分计算,或按建筑平面形状特点及系统图的组成特点分片划块计算,然后汇总。千万不要“跳算”,防止混乱,影响工程量计算的正确性。 (二)计算方法:计算配管的工程量,分两步走,先算水平配管,再算垂直配管。 1、水平方向敷设的管,以施工平面布置图的管线走向和敷设部位为依据,并借用建筑物平面图所标墙、柱轴线尺寸进行线管长度的计算, 2、垂直方向敷设的管(沿墙、柱引上或引下),其工程量计算与楼层高度及与箱、柜、盘、板、开关等设备安装高度有关。 3、当埋地配管时(FC),水平方向的配管按墙、柱轴线尺寸及设备定位尺寸进行计算。穿出地面向设备或向墙上电气开关配管时,按埋的深度和引向墙、柱的高度进行计算 (三)配管工程量计算时应注意的问题 1.不论明配还是暗配管,其工程量均以管子轴线为理论长度计算。水平管长度可按平面图所示标注尺寸或用比例尺量取,垂直管长度可根据层高和安装高度计算。 2.在计算配管工程量时要重点考虑管路两端、中间的连接件: ①两端应该预留的要计入工程量(如进、出户管端); ②中间应该扣除的必须扣除(如配电箱等所占长度)。 3.明配管工程量计算时,要考虑管轴线距墙的距离,如在设计无要求时,一般可以墙皮作为量取计算的基准;设备、用电器具作为管路的连接终端时,可依其中心作为量取计算的基准。 4.暗配管工程量计算时,可依墙体轴线作为量取计算的基准:如设备和用电器具作为管路的连接终端时,可依其中心线与墙体轴线的垂直交点作为量取计算的基准。