文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 蓄水池施工方案(完整版)

蓄水池施工方案(完整版)

蓄水池施工方案(完整版)
蓄水池施工方案(完整版)

1. 编制说明及编制依据

1.1 编制说明

1.1.1目的:认真贯彻执行公司质量方针,精心组织施工,确保工程“高质量、快进度、低成本”地完成,坚持“安全第一,预防为本”的法则,创造更好的经济效益和社会效益。

1.1.2内容:本方案主要对该单位工程的施工程序、资源配备、主要分部分项工程的施工方法、进度控制、质量安全措施等方面进行叙述。

1.1.3实施:本方案作为本工程施工时的原则性指导文件,具体施工过程中可因条件变化进行适宜性变更。本方案由工程技术部负责实施,并进行书面的、口头的技术交底。

1.2 编制依据

1.2.1 施工合同(HYJ2T-002)及组成合同的相关文件。

1.2.2《建筑施工手册》缩印本第四版。

1.2.3 天津水泥工业设计研究院设计的施工图(见下表)。

1.2.4 国家现行的有关施工质量验收规范、标准(见下表)。

1.2.5其它

其它文件

2. 工程概况

2.1 现场施工条件与环境

2.1.1 工程与周围建筑物的关联

本工程位于一线蓄水池的北侧,两者相邻轴线间距3.5m.西侧为厂区主马路,东侧为压缩空气站,北侧为煤及页岩原料区,周围施工空间充足。

2.1.2施工临时水电

现场施工用水源、电源接入方便。

2.2 工程概况

2.2.1 建筑概况

平面为方形,水池内空尺寸25m×25m×4m,内设5×5个支柱,支柱跨度边柱为4100外,其余均为4200,水池地下部分2 m,地上部分2m,占地面积约700M2。水池内壁用1:2防水砂浆抺面20厚,其他表面用1:1水泥砂浆抺

面15厚。池盖沿4轴线向两侧对称找1%坡。

2.2.2 结构概况

地基承载力180Kp;钢筋砼结构储水池,砼抗渗等级S8,垫层砼C10,其余C25;钢筋保护层池底、池壁及柱为45,池盖为30。

2.2.3 水系统概况

水池阀门开关、均接入中控室控制;

水池内设液位计,将水位信号传入中控室,并与潜水泵及进水管的电动阀连锁控制;

所有阀门均设置在地面上(或设置具备浮球式控制自动抽水泵操作井);

电磁流量计从原蓄水池拆移安装。

2.3施工条件

本水池位于一线原蓄水池的右侧,占地处为砼场坪,有栏杆等附属构件,在基坑开挖前应先进行砼地坪破除,栏杆拆除等工作。总的来说现场作业平面比较容易布置。道路、交通条件均具备,存在的问题是协调工作要做好,保证水池的顺利施工的同时不得影响一线二线的其他生产和作业活动。

2.4 主要工程量一览表

2.5 施工中需重点控制的内容

2.5.1 地基验收

地基验收应及时进行。请总包单位组织地勘单位现场代表、业主现场代表及监理单位现场代表跟踪地基持力层到位情况,以便及时组织地基验槽。避免地基暴露时间过长,使其受雨水、大气等因素的扰动,从而出现反复清

理基底的情况。

2.5.2 抗渗砼配比控制

本蓄水池砼设计为S8级C25抗渗砼,在施工过程中配备专人管理砼配比计量,严格按施工配比施工,确保蓄水池的抗渗性能。

3. 施工部署

3.1 项目管理目标

3.1.1 工期目标

本项目根据招标文件要求,工期为60天(日历天)。

3.1.2 质量目标

3.1.2.1 工程质量满足设计、规范规定性能、安全和可靠性等方面的要求。

3.1.2.2各单位工程质量目标为合格。

3.1.3 安全文明生产目标

严格按JGJ59-2011规范要求组织施工;现场施工整洁文明。

3.1.4 环境保护目标

环境保护要求的各项污梁指标控制规定范围内。

3.1.5服务目标

建造顾客(总包单位、业主、监理、设计、)满意工程,争创顾客满意度100%。

3.2 项目管理机构介绍

3.2.1 项目管理机构组建说明

为确保优质、高速、安全、低耗地完成本工程建设任务,我公司将选派精干的管理人员和作业队伍进驻现场,负责承包任务的实施。现场设置项目部,项目部设立“三部一室一站”,即:工程部、供应部、经营财务部、综合

办公室和质量安全站,其职责分别是:指挥职能、组织职能、监督职能、计划职能、控制职能、协调职能,其组织机构关系详见《项目组织机构图》。项目主要管理人员详见《项目主要管理人员一览表》。

3.2.2 项目管理组织机构图

项目组织机构图

3.2.3 主要项目管理人员一览表

管理人员一览表

3.2.4项目部主要成员及各职责

3.2.

4.1项目经理

项目经理受企业法人委托,代表企业全面负责履行总承包合同负责施工所需人、财、物的组织管理与控制,负责施工现场的施工组织和协调管理。对质量、工期、安全、文明施工及成本目标进行控制。

3.2.

4.2 安全经理

安全经理作为履行安全生产监督检查职能的负责人,对项目安全生产工作进行监督检查,督促落实,负有监督、督促责任,协助项目经理全面负责施工现场的安全工作,保证安全目标的实现。

负责项目安全管理规章制度的建立并不断完善规章制度。

负责对项目部除项目经理以外的管理人员、技术人员的安全业绩评估。

负责对职工及各级作业人员进入工地前安全教育,负责组织安全宣传工作。

负责组织施工现场每周一次的定期安全生产检查,班组的安全活动,专项安全技术负责交底的落实情况,发现施工生产中的安全隐患,组织制定措施,及时整改。对上级及安委会提出的安全生产管理方面的问题,要定人、定时间、定措施整改。

负责组织施工方案中安全的评估预测,安全措施的审定。

主持安全防护设施和设备的内部验收,发现不正常情况及时采取措施,严格控制不合标准要求的防护设备、设施投入使用。

对重大安全隐患及时采取有效措施(包括处罚、开除、至到停工等),针对安全中存在的隐患问题及整改纠正指令并建综合整改行动,保证所有隐患及时得到消除。

发生事故,启动救援预案,做好现场保护与抢救工作,立即上报双方项目经理及业主安全负责人,并组织主持事故的调查,于24小时内将事故书面报告交给业主负责人,认真做到“四不放过”原则,处理事故。

及时上报安全事故,对现场人员表现回顾,事故通报、安全培训情况,安全奖惩情况,隐患整改情况进行总结。

3.2.

4.3施工经理

协助项目经理管理现场的施工,主管施工现场的日常工作,对施工直接负责。根据工程的要求,负责材料设备和工具的计划、采购、供应的管理工作。

3.2.

4.4项目总工

主管工程施工技术、安全技术、质量策划与控制、质量记录,负责组织有关人员学习施工图纸和组织图纸会审,各项施工组织设计和施工方案的编制和交底;组织管理四新技术应用的培训、测量、计量和试验检验、微机、工程的技术复核、隐蔽验收、质量计划、质量预控、质量检验与评定,施工技术档案等工作。

组织管理进度计划的编制和落实,组织编制材料和机具设备使用计划,落实安全措施,确保安全生产的管理。

3.3 施工准备

3.3.1 入场准备

因我单位承建了二线扩建工程的部分土建工程,项目人员、机具等入场准备工作已就绪,现场具备开工条件随时可组织开工。

3.3.2 技术准备

1)组织图纸学习和会审,尽可能把设计图纸上的疑问解决在施工之前。

2)修订和编制施工组织设计、施工方案及作业指导书等,报业主和监理审批认可。主要施工方案及作业指导书编制计划见下表。

编制施工方案及作业指导书一览表

3)建立测量控制网。

3.3.3 现场准备

根据现场的条件和业主的要求进行现场平面、空间的分配和动态化管理。

3.3.4 机具准备

拟投入本工程主要施工机械设备见下表

主要施工机具、设备一览表

3.3.5 物质准备

主要材料,先落实货源,再按计划采购供应,陆续进场。主要周转材料需用量计划见下表。

周转材料需用量计划

3.3.6 施工力量准备

根据本工程的特点计划投入本工程的施工作业班组如下及任务划分如下:。

(1)木工班:承担放线、支模、加固、预埋螺栓加固、预留孔洞设置、拆模、清理、校正、堆放整齐等。

(2)钢筋班:承担钢筋加工、制作与绑扎,并负责钢筋半成品的运输、堆放及成品保护。

(3)砼工班:承担本砼的浇筑、振捣、养护等施工任务。

(4)瓦工班:承担砌筑、抹灰、成品保护等施工任务。

(5)架子班:承担室内外脚手架搭设与拆除。

(6)管工班:负责水系统的安装与调试。

劳动力计划见下表:

劳动力计划表

3.4 施工进度计划

详见附图1:都江堰拉法基水泥有限公司二线蓄水池施工进度计划图4. 施工平面布置

4.1 施工平面布置方案说明

根据二线扩建项目(在建)的平面布置情况,我单位将利用原料调配库区的砼搅拌站、钢筋加工场、木工加工场等作为本工程的临时设施。钢筋加工好后运至现场安装,春的运输采用砼地泵一台由搅拌站输送至浇筑点。因此在水池施工现场只布置周材堆场及半成品堆场等,有利于现场平面管理。4.2 施工平面布置

4.2.1现场施工用电由原料调配库配电箱接入,或由业主指定电源点接入,设置配电房及配电箱,施工用电从配电箱接出引至各用电处,保证全场有足够的电力。

4.2.3 施工用水由业主指定水源点接入,并装表计量,然后通至各用水点,以供生产和消防之用。

4.3 主要生产施布置

4.3.1钢筋加工棚

利用原料调配库区钢筋加工棚。

4.3.2木工加工厂

利用原料调配库区木工棚。

4.3.3材料堆场

材料堆场布置在水池周围,布置原则是保证施工作业面和施工取用方便。

4.4 施工临时用水、电

本程临时用水、临时用电量均较小,由业主指定点接入或原料调配库区接入。

4.6临时设施用地一览表

临时用地表

5. 主要施工方法和技术措施

5.1施工测量

5.1.1工程施工测量将根据业主提供的坐标点和高程控制点,结合总平面图和施工平面布置图,建立适合本工程和检测的平面控制网和高程控制网。

5.1.2各种控制点的设计、选点、造标与埋设均应符合工程测量规范(GB50026-93)及业主要求。工程开工前由测绘工程师编制详细测量方案。

5.1.3现场的平面控制采用全站仪、红外线测距仪和精密经纬仪进行闭合施测,高程控制采用水准仪,垂直度控制:滑模工程采用激光准直仪,其它工程采用一般经纬仪,沉降观测采用精密水准仪,根据初定、精测和复测的程序进行。施工期间各控制点应加以妥善保护,定期进行检查,防止遭到损坏。

5.1.4沉降观测:沉降观测点的布置严格按设计及规范要求,所有沉降观测点埋设完后,应及时将观测点保护好,以免在施工中观测点损坏而影响观测的准确性。第一次沉降观测在观测点安设稳固后及时进行;在主体结构施工期间,每施工一层楼观测一次;主体结构验收以后,砌内外填充墙时,每三层做一次;竣工后,第一年测四次,第二年测二次,第三年测一次,直至稳定为止。

5.1.5 所有仪器和钢尺在使用前都必须送计量局进行检定,检验合格后方可使用。

5.2钢筋工程

5.2.1 钢筋进场须具备材质证书等质保文件,钢材进厂后,应先进行外观检查,防止有锈蚀、裂纹等,然后进行见证取样送检,检查合格后,填报材料报验单,监理工作师认可后方可投入使用。

5.2.2 钢筋下料、制作:钢筋在钢筋车间集中制作,按单位、分部、分项工程编好钢筋下料表,车间制作人员按下料表上的数据尺寸将钢筋加工成半成品,分类编号并直接挂牌标识,运至现场绑扎,如不能及时绑扎的钢筋应有良好的防雨措施,以免锈蚀。

5.2.3 钢筋的接长:φ20以上的水平钢筋接头采用闪光对焊,竖向钢筋采用全自动电渣压力焊,其余钢筋采用绑扎或搭接焊接头。钢筋的接头按规范规定的百分率错开。钢筋接头不宜设在梁端及柱端的箍筋加密区范围内。

采用搭接接头的钢筋其搭接长度除设计要求外一般Ⅰ级钢筋为35d,Ⅱ级钢筋为45d,相邻接头错开1.30倍搭接长度。

5.2.4 钢筋的绑扎应严格按图纸进行,保证其位置的正确,间距一致,横平竖直,双层网间采用φ16 @800钢筋做支撑或拉钩;当双层钢筋网片距离超过1.5m时,采用设置型钢支架的措施;保护层采用砂浆预制垫块控制。

5.3模板工程

5.3.1 模板的选择:本程均使用厚18的木夹板模板,背枋用100×50mm木枋,φ48钢管做支撑加固。对池壁用焊有止水环的钢筋对拉加固。

5.3.2 模板支设前,对钢筋、埋件等应会同业主、监理、设计、质检等有关人员进行全面会检验收,合格后,方可支设模板,模板在支设前应刷砼脱模剂。

5.3.3 模板支设必须保证轴线、标高、几何尺寸的正确性。支撑要牢固,模板缝隙拼装要严密,缝隙较大的采用胶带密封。

5.3.4 主要单位工程模板支设详见以下简图:

1)池壁模板对拉加固示意图:

1cm 厚橡胶垫片拆模后挖除用高强砂浆填平

5.4脚手架工程

5.4.1 所有脚手架支撑均采用φ48钢管,扣件连接。 5.4.2 在水池外围搭设双排脚手架,水池内搭设满堂支撑。

5.4.3 脚手架搭设,立杆应落于坚实的基层上,或增加枕木垫脚,以防止其沉降,脚手架均应设置剪刀撑。

5.4.5 脚手架施工前,对操作人员应进行安全技术交底,脚手架严禁高空抛掷,必要时使用吊车配合运输。 5.5砼工程

5.5.1 砼在砼搅拌站生产拌合料,使用砼地泵输送至浇筑点。

5.5.2 砼在浇筑前应会同各单位进行验收,并会签隐蔽工程记录后方可浇筑。 5.5.3砼浇筑应朝一方向顺序浇筑,砼的自由下落高度,控制在2m 内,超过

此高度采用串筒料斗下料。筒身滑模混凝土浇筑,严格按顺时针和逆时针交错分层进行,分层厚度250mm~300mm,振动棒插入混凝土深度不能超过350mm,以减少对下层混凝土凝结的影响。

5.5.4 砼在浇筑过程中,应按要求留置砼标养试块,注明工程施工部位、日期、标号等,对重要构件或设计要求还应留一组按同条件养护。

5.5.5 混凝土养护:混凝土浇筑后,一般结构浇水养护期不低于7天。底板浇筑后,为了防止因水化热发散造成收缩裂纹,要求模内养护7~10天后才能拆模,拆模后继续养护,模内养护要求每隔2小时湿水一次。

5.5.6本工程为水池,砼有防水抗渗的要求 (抗渗等级S5),每道工序都要严密组织施工,特别是防水剂的掺量要设专人计量,严格按配合比施工。砼要振捣密实,底板不留施工缝,墙板水平施工缝留在底板上30cm处,并要安设好钢板止水带,钢板止水带宽400mm厚3mm,通长设置。对拉螺栓中设止水环,如下图所示:

固定挡板 -4×80×80止水环φ12对拉螺栓

焊接

-4×60×60焊接

壁厚

5.5.7 砼按规范要求留置好试块,搅拌站要认真填写每班砼的施工记录。5.6砌体工程

为确保砌筑质量,首先要把好材料的进场关,对进场的各种规格砌块要有检验合格证,并要认真检查其外观质量,看是否有缺棱掉角、裂缝等现象,并取样试验是否达到设计要求。砌筑砂浆配合比经试配确定,砂浆应随拌随用,严禁使用过夜的砂浆。

砌体施工前,先将基础面或楼面按标高找平,按图纸放出第一皮砌体的轴线、边线和门窗洞口线,立好皮数杆,每层砌筑从转角处或定位砌块处开始,砌一皮,校一皮,皮皮拉线,检查控制砌块标高和墙面平整度。砌筑时做到横平竖直,砂浆饱满,接搓可靠,勾缝严密。

5.7 抺灰工程

5.7.1抹灰前应将基层表面清理干净,并将墙面上的施工孔洞封堵密实,对过于干燥的基层,洒水湿润。

5.7.2为了有效地控制墙面的厚度和平直度,抹灰前先检查基层表面的平整度,并用与抹灰层相同砂浆设置灰饼和标筋,作为底层抹灰和找平的依据。

5.7.3水泥砂浆和混合砂浆的抹灰层,须待前一层抹灰层凝固后,方可涂抹后一层。水泥砂浆每层的抹灰厚度控制在5-7mm,石灰混合砂浆每层抹灰厚度控制在7-9mm。

5.7.4抹灰用的石灰膏应用块状生石灰淋制,淋制时必须用孔径不大于3×3mm 的筛过滤,并贮存在沉淀池30天进行熟化。使用时不得含有未熟化的颗粒和其它杂质,以免未熟化的颗粒吸收空气中的水分而继续熟化,致使墙面抹灰层爆灰和产生裂缝。

5.7.5抹灰用的砂应过筛,不得含有杂质,且保持色泽一致。

5.7.6抹灰前送原材料到试验室按设计要求进行配合比的设计。

5.8施工缝的处理

留置施工缝时,安好止水带;在施工缝处继续浇筑砼时,已浇筑的砼,其抗压强度不应小于1.2N/mm2,并应清除水泥薄膜和松动石子以及软弱砼层,加以充分湿润和冲洗干净,且不得积水;砼浇筑前,在施工缝处铺一层水泥浆或与砼成分相同的水泥砂浆,砼应细致捣实,使新旧混凝土紧密结合。

6. 雨季施工措施

由于本项目施工总工期为60天,预计施工时雨天较多,需要考虑雨期施工措施。

6.1 雨季施工准备

6.1.1 雨季施工前认真组织有关人员分析雨季施工生产计划,所需材料要在雨季施工前准备好。

6.1.2 项目夜间均设专职的值班人员,保证昼夜有人值班并做好值班记录,同时要设置天气预报员,负责收听和发布天气情况。

6.1.3 应做好施工人员的雨季施工培训工作,组织相关人员进行一次全面检查施工现场的准备工作,包括施工材料、临时设施、临电、机械设备、外架防护等项工作。

6.1.4 检查施工现场排水设施,疏通各种排水渠道,清理雨水排水口,保证雨天排水通畅。

6.1.5 现场道路两旁设排水沟,保证不滑、不陷、不积水。清理现场障碍物,保持现场道路畅通,道路两旁一定范围内不要堆放物品,且高度不宜超过1.5m,保证视野开阔,道路畅通。

6.1.6脚手架搭设时,脚手架立杆底脚必须设置垫木或砼垫块,并加设扫地杆,同时保证排水良好,避免积水浸泡。所有通道、斜梯均应钉防滑条。

6.1.7 雨季所需材料、设备和其它用品,如水泵、抽水软管、草袋、塑料布、苫布等由技术部门提出计划,材料部门提前准备,水泵等设备应提前检修。

6.1.8 雨季前对现场配电箱、闸箱、电缆临时支架等仔细检查,需加固的及时加固,缺盖、罩、门的及时补齐,确保用电安全。

6.2 雨季施工需采取的主要措施

6.2.1 原材料的储存和堆放

1)砂、石料一定要有足够的储备,以保证工程的顺利进行。场地四周要有排水出路,防止淤泥掺入。

2)砖,钢材等材料应在底部用木枋垫起,上部用防雨材料覆盖。

6.2.2 基础工程

1)开挖前应按规定放坡,并做好周围场地的平整工作。基坑开挖完成后应立即用打夯机打夯一遍或按设计立即浇灌砼垫层。尽量不遭受水泡,防止基土扰动

2)基础施工期间,设专人看护基坑排水,已施工好的基础验收合格后立即回填土,严禁基础长时间外露水泡。

6.2.3 主体结构

1)钢筋场地必须做到排水畅通,配好的钢筋堆放必须分区有序,下有垫木,严防钢筋被泥水污染,一旦污染,必须用水冲洗干净,确保钢筋工程质量优良。

2)砼用石子、砂子,决不允许混入泥浆,否则要洗干净。试验员必须按要求测量砂子含水率及砂、石的含泥量,以便调整配合比或采取其它必要的措施。

3)砼浇筑尽量避开雨季,若必须在雨天浇筑,则需备足遮挡物品或搭高防雨棚,防止砼被水冲刷,影响砼结构质量。

4)钢筋砼工程不能因下雨而留置施工缝。

6.2.4室外抺灰工程

室外抺灰受气候变化的影响较大,施工作业时尽量避开雨天,施工完成后养护期间应备足遮盖的雨布,在下雨之前遮盖严密,防止因雨水冲刷影响

工程施工质量。

7. 质量保证措施

7.1 质量保证措施

从开工到工程竣工、回访、维修,将严格贯彻我公司的《质量、安全、职业健康安全管理手册》、《质量、安全、职业健康安全管理体系程序文件》,成立施工质量管理小组,建立健全质量管理制度,使过程质量得到有效控制,最终实现质量目标。

施工期间,在项目经理部领导下,针对筒仓滑模成立QC小组,重点大力开展QC小组活动,通过PDCA循环把生产过程和质量有机地联系起来形成多方位管理,使我们在筒仓滑模方面得到不断地改进。

7.1.1施工质量管理组织

施工质量管理组织详见《施工质量管理组织机构图》。

施工质量管理组织机构图

蓄水池施工方案

一、工程概况 本工程位于某工产业园。施工500m3矩形蓄水池,属室外配套工程设施。(一)、编制依据 1、矩形钢筋混凝土蓄水池图集 GB05S804-99 (二)、工程概况 1、总述:该工程为厂区室外配套设施工程。 (三)工程结构 本工程为500m3矩形蓄水池。该池长14m,宽10.4m,高3.5m。 覆土深度为1m。 (四)质量目标 本工程施工单位将确保工程质量达到达到国家及行业施工验收规范合格标准。 (五)施工规范及验收标准 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 《室外排水设计规范》(GBJ141-87) (六)施工条件 三通一平已完毕,适合施工要求。 二、施工组织管理措施 (1)图纸会审和技术交底 在正式开工前应熟悉施工图纸,会同设计方进行图纸会审,如图纸有不明确的地方应事先提出,得到设计方澄清后方可实施。对作业人员应进行技术交底,解释作业项目的特殊点和控制点。 (2)施工机械或操作机具控制

在编制质量计划时应编写施工机械或机具一览表,进入工地后应主动地把将使用的机械、机具提交监理检验,向监理进行示范操作,以证实该机械或机具能满足质量要求和安全要求。 (3)施工环境控制 施工前应检查施工环境是否达到使工程的项目满足质量目标和安全目标的程度,对于不能满足要求的,将采取措施,确保其达到要求。 (4)施工过程质量控制、检验、验收 在施工过程中不断检查施工作业是否按国家规范和质量计划、作业指导书操作。在产品生产过程中加以控制,如有不符质量要求的苗子,立即予以整改,不留质量隐患,确保产品一次成优。在自检、互检和质量工程师预检的基础上,会同监理对产品质量进行验收。 2、进度计划控制 在进入现场后,应将总进度计划进行进一步深化;一旦发生进度拖期现象,要及时采取措施,加快进度,补上拖期,跟上总进度。此外还须编制月进度计划、周进度计划和相应的进度统计,对月进度和周进度进行控制以确保节点工期的实行。 3、联络方法及协调会制度 建立定期协调会制度。每半月一次工地例会,会议作用是协调进度、质量、安全、工序交接等,并传达业主指示、监理的要求、政府的规定等。 4、计划管理 (1)进度计划的编制执行 应根据合同的工期规定编制总进度计划并定出过程中的控制节点,以

蓄水池专项施工方案

州市鲁通纸业有限公司蓄水池专项施工方案 一章工程概况 一、工程概况 1、莱州市鲁通纸业有限公司新建蓄水池一座,总长62米,中间伸缩缝宽150mm,池宽8米,深6米。C15砼垫层100mm厚,C30筏板基础600mm高,池壁300mm宽,框架柱400×400mm,±0.00米处平面布置井字梁。全部在地下。 工程工期:合同签订后23日历日。 2、施工临时水电 场已接入施工用水源、电源接入方便。 本水池位于鲁通纸厂院内,总的来说现场作业平面比较容易布置。道路、交通条件均具备,存在的问题是协调工作要做好,保证水池的顺利施工的同时不得影响其生产和作业活动。 二章编制依据 一、编制依据 1、施工合同及组成合同的相关文件。 2、《建筑施工手册》缩印本第四版。 3、国家现行的有关施工质量验收规范、标准(见下表)。

4、其它 三、施工中需重点控制的内容 1、地基验收 池基验收应及时进行。请总包单位组织地勘单位现场代表、业主现场代表及监理单位现场代表跟踪地基持力层到位情况,以便及时组织地基验槽。避免池基暴露时间过长,使其受雨水、大气等因素的扰动,从而出现反复清理基底的情况。 2、防渗控制 本蓄水池设计防渗达到P6,浇筑防渗混凝土质量是确保蓄水池的防渗达到不渗不漏的关键。 三章施工计划

一、项目管理目标 1、工期目标 本项目根据甲方要求在春节前竣工。预期20天竣工 2、质量目标 (1)工程质量满足设计、规范规定性能、安全和可靠性等方面的要求。(2)各单位工程质量目标为合格。 (3)安全文明生产目标 严格按JGJ59-99规范要求组织施工;现场施工整洁文明。 3、环境保护目标 (1)环境保护要求的各项污梁指标控制规定范围内。 4、服务目标 造顾客(总包单位、业主、监理、设计、)满意工程,争创顾客满意度100%。 二、项目管理机构介绍 (1)项目管理机构组建说明 为确保优质、高速、安全、低耗地完成本工程建设任务,我公司将选派精干的管理人员和作业队伍进驻现场,负责承包任务的实施。现场设置项目部,项目部设立“三部一室一站”,即:工程部、供应部、经营财务部、综合办公室和质量安全站,其职责分别是:指挥职能、组织职能、监督职能、计划职能、控制职能、协调职能,其组织机构关系详见《项目组织机构图》。项目主要管理人员详见《项目主要管理人员一览表》。 (2)项目管理组织机构图

砖砌蓄水池施工方案

砖砌蓄水池施工方案 砖砌蓄水池,在节水灌溉和人畜饮水困难的山区农村中发挥着重要作用。其施工步骤如下: 1.放线尺寸的确定 放线直径按圆形水池内净直径加两个池壁厚度再加底板两边伸出长度。底板每边伸出长度一般为12~20厘米。开挖深度:池净深加底板厚度再加盖板厚度。一般池净深为3米(最深不超过4米),底板厚约30厘米(五皮砌砖厚),盖板厚12厘米(预应力空心板厚)。如池底需打三七土时,池挖深应把三七土厚度加上(三七灰土厚一般为30厘米)。 2.砌筑材料要求 砖选用不低于100#烧熟的机砖,水泥沙浆标号选用75#~100#,水泥选用325#~425#,沙为中粗青沙。 3.砌筑 水池开挖深度到位后,找好圆心校核圆的半径尺寸并整修到位。池底整平,原土人工打夯3~4遍。如池底原土较软,除原土打夯外,还应打30厘米厚的三七灰土,以提高池底的承压强度。 砌底板:把砖用水浇透,池底铺浆砌砖,砖与砖留足灰缝,砖茬错开,前后、左右、上下不留通缝。 砌池壁:把砖用水浇透,砌砖沙浆饱满,不留通缝,每砌0.5米高要以圆心为准校核圆的半径尺寸。 4.防水抹面的施工操作 按五层防水做法,其步骤是:在基层面浇水湿透后,素灰(水灰比0.5~0.6)分两次抹成。先抹1毫米厚,用铁抹子用力刮抹4~6遍,刮抹均匀,使素灰填实基层的孔隙,与基层牢固结合,随即再抹1毫米厚找平,找平要保证素灰厚度均匀,不能听到抹子碰基层的声音。在素灰初凝前用板刷蘸水按顺序均匀水平涂刷抹成毛纹,以堵塞和填平毛细孔道,增加不透水性。 第二层抹水泥沙浆(用1:2.5水泥沙浆,水灰比0.4~0.45)5~7毫米厚,在素灰层初凝期间即抹水泥沙浆层,要轻轻抹压,以免破坏素灰层,但也要使水

蓄水池施工方案

海淀区2015年老旧小区综合整治项目(第二批-抗震节能综合整治项目 一标段 学院南路32#院蓄水池施工方案 编制人: 项目审核: 项目审批: 中铁建设集团有限公司北京分公司第二十三项目部 2017年3月15日

目录 目录 (2) 一、编制依据 (3) 1.1、施工合同 (3) 1.2、设计图纸 (3) 1.3、地区、行业及国家标准 (3) 1.5、主要法律和规范性文件 (4) 1.6、其他 (4) 二、工程概况 (5) 三、施工准备工作计划 (5) 3.1、施工人员配备 (5) 3.2、施工技术准备 (6) 3.3、施工现场准备(施工现场平面布置图见附图2) (6) 3.4、施工机械准备 (7) 3.5、施工材料准备 (7) 3.6、协调场外工作 (7) 3.7、岗位培训 (7) 3.8、施工测量放线 (8) 四、施工方案和技术措施(硅砂蓄水池) (8) 4.1、施工工艺流程 (8) 4.2、基坑开挖 (8) 4.3、基坑垫层处理 (9) 4.4、底板施工 (10) 4.5、底板土工膜铺设 (11) 4.6、池体砌筑 (11) 4.7、顶板施工 (13) 4.8、顶板及四壁防渗土工膜铺设 (14) 4.9、肥槽回填 (15) 五、质量要求 (15) 5.1、基坑开挖检验 (15) 5.2、底板模板规定 (16) 5.3、钢筋规定 (17) 5.4、现浇混凝土底板规定 (17) 5.5、土工膜 (18) 5.6、硅砂砌块安装规定 (18) 5.7、混凝土盖板安装规定 (19) 5.8、蓄水池的水流组织规定 (20) 六、安全文明施工保证措施 (21) 附图1 15#楼南侧蓄水池施工进度计划表 (22)

蓄水池施工方案(小型)..

钢筋混凝土蓄水池 施 工 方 案 编制日期:2013年6月25日

钢筋混凝土蓄水池施工方案 一、池体尺寸与材料 蓄水池几何尺寸为5.5X7.5X3. 35,容量为105m3。池底板、池 壁厚度均为250mm,池底、池壁、梁采用泵送C30S6抗渗商品混凝 土,蓄水池钢筋为①14的HRB335钢筋。蓄水池地下埋深 3.35m。 二、土方开挖 1.根据施工图纸,本工程拟采用机械开挖的方式。 2.为确保基坑不塌方,管沟开挖需设置一定的边坡,根据施工规范及结合现场土壤的情况,砂土:1: 1;亚粘土;1: 0.5:干黄土及粘土1: 0. 25o 三、钢筋的制作与安装 1、钢筋加工成型准备工作 (1)、钢筋加工棚应选择适宜的工作场地,场地应平整,道路通畅,水电、消防设施均应齐备。 (2)、使用机械加工时,操作人员应熟悉机械性能和操作程序,并按流水施工顺序,将各种操作机械单,并向钢筋班做技术交底。(3)、钢筋班接到配料后查对钢筋堆场上已经复试合格后的钢筋规格,检查钢筋外观质量,然后着手配料。 (4)、盘圆钢筋调直,采用冷拉方法调直钢筋时,免发生差错,并防止油脂类污染。 (5)、根据施工图纸,计算每种型号钢筋的规格、数量,并绘岀大样图,注明各弯起钢筋的起弯位置、角度等,钢筋配料须填写配料单。 2、钢筋安装工艺 (1)、钢筋绑扎、安装、焊接质量要求,严格按设计要求施工,并

保证做到不低于国家及地方规定、施工及验收规范要求。 (2)、墙、梁、板的钢筋保护层垫块必须按间距每0.7nTlm用铁丝与主筋扎牢。(3)、钢筋在施工过程屮,派专人对钢筋的规格、品种、间距、尺寸、根数、搭接与长度进行检查,自检合格后报监理验收。 (4)、在混凝土浇筑过程中,应派专人“看筋”,如发现松动、移位、保护层不符合要求的现象,均应及时修整。 (5)、为防止混凝土浇筑过程钢筋产生位移、定岗、定部位的现彖,应派人检查,重点检查底板上、下皮钢筋的支撑和下皮钢筋的垫块。 (6)、钢筋规格严格按设计要求实施,墙、板、梁的钢筋直径不得随意变动,钢筋代换应征得设计单位的同意。 3、钢筋加工安装的质量控制 (1)、当钢筋的品种、级别或规格需作变更时,应办理设计变更文件。 (2)、在浇筑混凝土之前,应进行钢筋隐蔽工程验收,其内容包括: A、纵向受力钢筋的品种、规格、数量、位置等。 B、钢筋的连接方式、接头位置、接头数量、接头面积百分率等。 C、篩筋、横向钢筋的品种、规格、数量、间距等。 D、预埋件的规格、数量、位置等。 4、钢筋进场时,应按现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499等的规定抽取试件做力学性能检验,其质量必须符合有关标准的规定。

蓄水池施工方案(1)

一、编制说明 1.1编制依据 1、滴道盛和煤矿九井1000m3蓄水池工程施工图; 2、地质勘察报告; 3、施工组织设计; 4、现行相关规范、标准、图集、法律、法规等。 (1)、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001) (2)、《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204—2002) (3)、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202—2002) (4)、《砌体工程施工及验收规范》(GB50203—2002) (5)、《地下工程防水技术规范》(GB50108—2002) (6)、《矩形钢筋混凝土蓄水池》05S804 1.2编制原则 1、有利于加快工程进度,确保工程质量与安全目标的实现,着实履行合同约定的义务。 2、在施工上本着施工可行,技术可靠,经济合理为出发点。 3、在施工组织上,在准备阶段提前做好各种技术准备,对主要工程的大宗型材料提前组织进场并做好妥善保管,在施工过程中合理安排各工序间的施工顺序,确

保相互衔接,不致于出现由于自身原因产生的窝工现象。 4、合理安排好现场的平面布置,尽可能减少大临设施,减少场内二次倒运,做到文明施工。 二、工程慨况及特点 2.1工程概况 1、滴道盛和煤矿九井1000m3蓄水池工程,为矸石电厂备用水源蓄水池,建设单位为龙煤集团鸡西分子公司,监理单位鸡西汇诚建设监理有限公司。本蓄水池工程位于滴道盛和煤矿九井附近,主体长宽尺寸为16.4×16.4M,高4.43M,蓄水能力1000M3。参照《矩形钢筋混凝土蓄水池》05S804图籍施工。其主要工作内容包括:土石方开挖、水池混凝土、顶板及侧壁防水、设备安装及管道安装、附属设施施工、蓄水池顶及周边土石方回填。 2、三通一平:水、电、道路已通到工地,场地已平整。 3、施工情况:机械、工具、人员已进入现场。 4、工期以满足总体工期为目标。 2.2工程特点: 1、因本工程为山坡地下工程,底板整体落地,土方开挖量较大。 3、根据地质勘察报告,蓄水池基槽为大量冻土和岩石,基槽边坡存在塌方危险。应特别注意临边防护。 4、混凝土为抗渗混凝土(P6),墙壁高度较高、宽度较窄,砼浇筑时有一定的难度。

蓄水池施工方案(完整版)

1. 编制说明及编制依据 1.1 编制说明 1.1.1目的:认真贯彻执行公司质量方针,精心组织施工,确保工程“高质量、快进度、低成本”地完成,坚持“安全第一,预防为本”的法则,创造更好的经济效益和社会效益。 1.1.2内容:本方案主要对该单位工程的施工程序、资源配备、主要分部分项工程的施工方法、进度控制、质量安全措施等方面进行叙述。 1.1.3实施:本方案作为本工程施工时的原则性指导文件,具体施工过程中可因条件变化进行适宜性变更。本方案由工程技术部负责实施,并进行书面的、口头的技术交底。 1.2 编制依据 1.2.1 施工合同(HYJ2T-002)及组成合同的相关文件。 1.2.2《建筑施工手册》缩印本第四版。 1.2.3 天津水泥工业设计研究院设计的施工图(见下表)。 1.2.4 国家现行的有关施工质量验收规范、标准(见下表)。

1.2.5其它 其它文件 2. 工程概况 2.1 现场施工条件与环境 2.1.1 工程与周围建筑物的关联 本工程位于一线蓄水池的北侧,两者相邻轴线间距3.5m.西侧为厂区主马路,东侧为压缩空气站,北侧为煤及页岩原料区,周围施工空间充足。 2.1.2施工临时水电 现场施工用水源、电源接入方便。 2.2 工程概况 2.2.1 建筑概况 平面为方形,水池内空尺寸25m×25m×4m,内设5×5个支柱,支柱跨度边柱为4100外,其余均为4200,水池地下部分2 m,地上部分2m,占地面积约700M2。水池内壁用1:2防水砂浆抺面20厚,其他表面用1:1水泥砂浆抺

面15厚。池盖沿4轴线向两侧对称找1%坡。 2.2.2 结构概况 地基承载力180Kp;钢筋砼结构储水池,砼抗渗等级S8,垫层砼C10,其余C25;钢筋保护层池底、池壁及柱为45,池盖为30。 2.2.3 水系统概况 水池阀门开关、均接入中控室控制; 水池内设液位计,将水位信号传入中控室,并与潜水泵及进水管的电动阀连锁控制; 所有阀门均设置在地面上(或设置具备浮球式控制自动抽水泵操作井); 电磁流量计从原蓄水池拆移安装。 2.3施工条件 本水池位于一线原蓄水池的右侧,占地处为砼场坪,有栏杆等附属构件,在基坑开挖前应先进行砼地坪破除,栏杆拆除等工作。总的来说现场作业平面比较容易布置。道路、交通条件均具备,存在的问题是协调工作要做好,保证水池的顺利施工的同时不得影响一线二线的其他生产和作业活动。 2.4 主要工程量一览表 2.5 施工中需重点控制的内容 2.5.1 地基验收 地基验收应及时进行。请总包单位组织地勘单位现场代表、业主现场代表及监理单位现场代表跟踪地基持力层到位情况,以便及时组织地基验槽。避免地基暴露时间过长,使其受雨水、大气等因素的扰动,从而出现反复清

钢筋混凝土蓄水池施工方案

钢筋混凝土蓄水池施工方案 钢筋混凝土蓄水池施工方案一、池体尺寸与材料 7#蓄水池设在高铁西宕口山下,7#水池池底标高为51.97m,几何尺寸为23.5×12.5×1.25,容量为276m3。池底板、池壁厚度均为250mm,池底、池壁、梁采用泵送C25S6抗渗商品混凝土,蓄水池钢筋为Φ12的HRB335钢筋。蓄水池地下埋深1m,地上外露部分为0.25m。 二、土方开挖 土方开挖为机械挖土,因蓄水池施工前山体已完成覆土,所以在进行蓄水池施工时,先开挖已覆的土方,挖至覆土前山体表面不平整块石处,用C20商品混凝土基础找平,再进行蓄水池池底池壁施工,C20砼垫层的几何尺寸为24.9×13.4×0.7+0.19/2. 三、钢筋的制作与安装 1、钢筋加工成型准备工作 (1)、钢筋加工棚应选择适宜的工作场地,场地应平整,道路通畅,水电、消防设施均应齐备。 (2)、使用机械加工时,操作人员应熟悉机械性能和操作程序,并按流水施工顺序,将各种操作机械单,并向钢筋班做技术交底。 (3)、钢筋班接到配料后查对钢筋堆场上已经复试合格后的钢筋规格,检查钢筋外观质量,然后着手配料。

(4)、盘圆钢筋调直,采用冷拉方法调直钢筋时,免发生差错,并防止油脂类污染。 (5)、根据施工图纸,计算每种型号钢筋的规格、数量,并绘出大样图,注明各弯起钢筋的起弯位置、角度等,钢筋配料须填写配料单。 2、钢筋安装工艺 (1)、钢筋绑扎、安装、焊接质量要求,严格按设计要求施工,并保证做到不低于国家及地方规定、施工及验收规范要求。 (2)、墙、梁、板的钢筋保护层垫块必须按间距每0.7m~1m用铁丝与主筋扎牢。(3)、钢筋在施工过程中,派专人对钢筋的规格、品种、间距、尺寸、根数、搭接与长度进行检查,自检合格后报监理验收。 (4)、在混凝土浇筑过程中,应派专人“看筋”,如发现松动、移位、保护层不符合要求的现象,均应及时修整。 (5)、为防止混凝土浇筑过程钢筋产生位移、定岗、定部位的现象,应派人检查,重点检查底板上、下皮钢筋的支撑和下皮钢筋的垫块。 (6)、钢筋规格严格按设计要求实施,墙、板、梁的钢筋直径不得随意变动,钢筋代换应征得设计单位的同意。 3、钢筋加工安装的质量控制 (1)、当钢筋的品种、级别或规格需作变更时,应办理设计变更文件。 (2)、在浇筑混凝土之前,应进行钢筋隐蔽工程验收,其内容包括: A、纵向受力钢筋的品种、规格、数量、位置等。

蓄水池施工方案

主要工程施工方法 (一)测量放线 该工程平面形状均较规则,平面定位难度不大,但亦应引起技术人员足够的重视,要选派测量技术高、经验丰富的人员进行测量操作。根据甲方给定的控制点分别将每幢楼的主轴线测设出来,然后将外的交点测出,将引出点用木桩测定于地上,并在木桩顶钉上小钉子作为标志,以此作为控制挖土及基础定位的依据。房屋外墙轴线控制以后,即可根据建筑物平面定位尺寸测定各轴线的位置,并在确定4~6个控制点,上部每层结构在对应位置预留200MM×200MM洞,作为轴线向上引测的依据。 (二)钢筋工程 钢筋原材料进场要有相应的质量证明文件,钢筋规格、型号,类别、物理力学性能应按有关规程严格检验,并进行复试,试验合格后方可使用。 基础钢筋采用闪光对焊辅以搭接焊,接头按规范相错,并弹线铺设,用砂浆垫块控制保护层厚度。构造柱钢筋按设计高度一次配设出零米,以后每层在出楼板500~1000处接头,柱钢筋绑扎时按规范及设计拉接筋。圈梁及板筋采用绑扎,砂浆垫块控制保护层厚度,板内负弯矩筋采用马凳支设。 注意事项: (1)所有120mm厚墙,沿高度每500mm高设置2Φ6通长拉接筋;构造柱与墙体间连接处,沿高度每500mm高设置2Φ6拉结筋,每测伸入墙体不小于1000或至洞边;所有构造柱在每楼

层上下各处箍筋加密成@100; (2)当板上预留洞尺寸<300时,板筋不断,浇洞而过,当≥300时,按《建筑结构构造资料集》的要求设洞边加强筋; (3)板内预埋管须敷设在板内上下两层钢筋网之间,当埋管处无板面筋时,则须沿管和长方向加Φ8@200的钢筋; (三)模板工程 本工程模板采用小钢模,顶板采用竹胶板---碗扣式快拆体系,构造柱以砖墙附以木方为模板。 模板拆模时砼强度必须要符合规范要求,先拆除非承重部分,后拆除承重部分,原则上为先安的后拆,后安的先拆。 (四)砼工程 1、砼浇筑 砼浇筑前应将模板内杂物清理干净,并应浇水冲洗,湿润模板,同时配备专门看护钢筋、模板的钢筋工、模板工,发现问题和异常要及时处理,基础不分段浇筑一次性浇筑完成,振捣时,要快插慢拨,插点均匀,不得漏振,防止出现蜂窝麻面、孔洞等质量通病。 上部结构施工时每栋楼按单元组织流水施工。浇筑砼时,要随时观察模板,钢筋及预埋件,孔洞等如发现位移及变形,及时采取措施,进行处理。 2、混凝土的养护 混凝土浇筑完毕,终凝以后,对混凝土加以覆盖和浇水养护,普通混凝土浇水养护时间不少于7天,浇水次数以保证混凝土表

蓄水池工程施工方案

蓄水池工程施工方 案

蓄水池工程施工方案 2.2.1 施工顺序 2.2.2土方工程 2.2.2.1 土方开挖 进场后首先进行土方工程的施工,考虑施工的紧迫性进场后进行土方开挖, 1.采用一台1立方米反铲挖掘机挖土,8t自卸车运到堆土区堆放,余土堆于弃土区。 2.土方开挖坡比: a.土方开挖坡比采用坡比1:2; b.土方开挖预留工作面宽度为1m,按土方开挖图预留。 3.旱地施工 所有主体建筑物的基础开挖在旱地进行施工。 4.雨季施工 在雨季施工中,保证基础工程质量和安全施工的技术措施,有效防止雨水冲刷边坡和侵蚀地基土壤。

5、土方工程施工工艺 6、预防开挖注意事项 (1)土方开挖前应认真学习和审查图纸,查勘施工现场,平整施工场地及清除地面和地上障碍物。 (2)土方开挖应遵循自上而下分层开挖原则,严禁逆向、逆坡开挖或先挖坡脚等的危险作业施工。 (3)全面做好施工场地排水降水工作。场地规划、平整,保证施工场地排水通畅不积水,场地周围设置必要的截水沟、排水沟,地下水控制工作应持续到基础工程施工完毕,直至回填后才能停止。 (4)基坑开挖时,操作人员之间要保持在2.5m以上安全距离。多台机械开挖,挖土机械之间应保证在10m以上安全距离。 (5)机械多台同时开挖时,应验算边坡的稳定,根据规定和验算结果确定挖土机械离边坡的安全距离,以防造成坍方、翻机事故。 (6)机械操作时,严禁在机械下方和在机械回旋半径内站人。 (7)斜坡地段挖方宜从上而下,分层分段依次进行,要根据工程地质和土坡高度,结合当地同类土体的稳定坡度值先确定土坡的开挖坡度,并随时做成一定的坡势以利泄水。在斜坡上方

某新建蓄水池施工方案之欧阳家百创编

目录 欧阳家百(2021.03.07) 一、工程概况- 1 - 二、编制依据- 1 - 三、施工部署- 1 - 3.1、项目管理目标- 1 - 3.2、工程管理组织- 2 - 3.2.1、项目管理机构组建说明- 2 - 3.2.2、项目管理主要管理人员职责- 3 - 3.2.3、主要部门职责- 6 - 3.3、施工准备- 7 - 3.3.1、入场准备- 7 - 3.3.2、技术准备- 7 - 3.3.3、现场准备- 8 - 3.3.4、机具准备- 8 - 3.3.5、物资准备- 8 - 3.3.6、施工力量准备- 9 - 3.4、施工进度计划- 9 - 四、施工方案- 9 - 4.1、基槽开挖施工- 10 - 4.2、基槽垫层施工- 10 - 4.3、钢筋工程- 11 - 4.4、混凝土工程- 12 - 4.5、模板工程- 13 - 五、进度计划保证措施- 14 - 5.1、组织保证- 14 - 5.2、技术保证措施- 14 - 5.3、资源保证措施- 14 - 5.4、蓄水池施工总体进度计划- 15 - 六、施工质量保证措施- 15 - 6.1、保证措施- 15 - 6.2、技术措施- 15 - 6.3、管理措施- 15 - 6.4、雨季施工措施- 16 - 6.5、验收标准- 17 - 6.5.1、钢筋质量验收标准- 17 - 6.5.2模板质量验收标准- 17 - 6.5.3砼质量验收标准- 18 - 6.6蓄水池满水试验- 18 - 七、施工安全、文明施工管理- 19 - 7.1、安全生产方针、目标- 19 - 7.2、安全保证措施- 19 - 7.3、文明施工管理- 20 -

蓄水池施工方案(1)

赤水金钗石斛优质高产技术提升和推广项目蓄水池及管理便道施工方案 编制:徐夕阳 审核:袁明贵 批准:何国华 赤水市金钗石斛产业开发有限公司项目部 2014年5月6日 1.编制依据 1.1《施工质量检验及评定标准》土建工程篇 1.2《建设施工及验收技术规范》 1.3《建设安全工作规程》 DL5009.1-2002 1.4《建设安全健康和环境管理工作规定》 1.5《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 1.6《矩形钢筋混凝土蓄水池》05S804 2.工程概况 本工程为赤水市金钗石斛优质高产技术提升研究和推广项目灌溉设施及管理便道工程,位于长沙镇长兴村,蓄水池为矩形,容积200m3,长度为10m,宽度为5m,净高为4m,水池混凝土强度等级:池体为C25、W6。垫层C15。水池池顶覆土标高为±0.000;管理便道长120米宽1.3米采用10厘米厚混泥土建设。 3.施工应具备的条件 3.1施工现场场地平整完成,临时道路畅通,水源、电源引至使用地点,经测试后满足施工要求。 3.2对进场的所有施工人员进行了三级安全教育,特殊工种作业人员已经经过培训合格,持证上岗。 3.3钢筋、水泥、砂、石、外加剂等施工原材料根据材料计划准备充足,同时完成必要的复试和检验。 3.4施工机具、设备、架模工具等根据施工组织设计的要求进场,其性能、数量、质量满

足施工需要。 4.施工主要机具及材料 4.1机具需用量 序号名称单位数量备注 1 钢筋调直机台 1 2 钢筋弯钩机台 2 3 钢筋切断机台 1 4 振捣器台 4 5 电焊机台 1 4.2 施工主要材料需用表 序号材料名称规格型号数量备注 1 水泥42.5 P.O 36t 2 砂子70t 3 石子150t 4 钢架管直径48×3.5mm 6t 6 钢模板500m2 7 U型卡1100个 蓄水池施工方法及步骤 5.1施工顺序:定位测量→土方开挖→垫层施工→蓄水池池壁及底板施工→蓄水池池壁、顶板及支柱施工→土方回填 5.2施工流水段流程:水池底板钢筋绑扎→水池池壁、支柱竖向钢筋绑扎及预埋套管安装→水池池壁及底板模板安装→支柱底部柱脚模板安装→水池底板砼浇筑→水池池壁、支柱钢筋绑扎及预埋套管安装→水池池壁、支柱模板安装→顶板模板安装→顶板钢筋绑扎及预埋套管安装→池壁及顶板混凝土浇筑→养护→模板拆除→覆土 5.3土方开挖: 5.3.1现场放坡系数为1:0.75。

蓄水池专项施工方案

蓄水池专项施工方案 第一章工程概况 一、工程概况 1、新疆巴州东辰工贸有限公司30万吨/年甲醇项目一期厂址位于库尔勒市轮台县城边西南侧,地形北高南低,地势呈现为由东北向倾西南斜,一期厂址南北宽约为544m,东西长约为869米,占地面积约为427627m2。 本设计为新疆巴州东辰工贸有限公司30万吨/年甲醇工程全厂给排水、消防、循环水管管道管网设计。 工程工期:合同签订后81日历日。 2、施工临时水电 现场已接入施工用水源、电源接入方便。 本水池位于4#道路南侧,总的来说现场作业平面比较容易布置。道路、交通条件均具备,存在的问题是协调工作要做好,保证水池的顺利施工的同时不得影响一线二线的其他生产和作业活动。 二、地质勘察 1、场地工程地质条件: (1)拟建场地地貌单元属于冲洪积平原上游地带,场地地形较为平坦。 2、场地土构成 (1)根据勘察报告内容:勘探深度30m范围内,场地土的构成主要为杂填土、圆砾。第一层杂填土层:以粉土为主,夹大量建筑垃圾和生活垃圾,局部含较多小卵石,层厚度在0.3至0.8m范围内,土质松散、干燥。

第二层圆砾层:黄褐色,埋深0.3-0.8m,颗粒磨圆度中等,呈亚圆形-圆形,颗粒间以颗粒间以中粗砂充填,夹有粉土、砾岩为主,硬度高,勘察报告说明未揭穿该层,最大可见厚度29.5m,中密~密实干燥~稍显~饱和 第二章编制依据 一、编制依据 1、施工合同及组成合同的相关文件。 2、《建筑施工手册》缩印本第四版。 3、国家现行的有关施工质量验收规范、标准(见下表)。 4、其它 其它文件

三、施工中需重点控制的内容 1、地基验收 池基验收应及时进行。请总包单位组织地勘单位现场代表、业主现场代表及监理单位现场代表跟踪地基持力层到位情况,以便及时组织地基验槽。避免池基暴露时间过长,使其受雨水、大气等因素的扰动,从而出现反复清理基底的情况。 2、防渗控制 本蓄水池设计防渗做法1/2边坡及池底300厚风积沙上铺100厚优质粘土上贴六棱水泥砂浆灌缝,在施工过程中配备专人掌控铺设技术及边坡坡度符合设计要求的重要性,确保蓄水池的防渗达到不渗不漏。 第三章施工计划 一、项目管理目标 1、工期目标 本项目根据招标文件要求,确保甲方对工期要求的重要性。 2、质量目标 (1)工程质量满足设计、规范规定性能、安全和可靠性等方面的要求。(2)各单位工程质量目标为合格。 (3)安全文明生产目标

蓄水池工程施工方案

蓄水池工程施工方案 金台区陵原集中供水工程Ⅱ标段 合同编号:JT-GS-1 陕西黄河工程局宝鸡陵原集中供水项目部 审核人:编制人: 编制日期:二零一零年三月二十五日

蓄水池施工方案 一、工程概况 蓄水池工程是单位工程的重要组成部分,其施工质量控制难度大,易出现质量缺陷、通病、事故,特别是蓄水池混凝土的防渗漏更为重要,下面要重点阐述。蓄水池工程质量控制从以下几个方面 二、编制依据 本方案编制依据施工图、有关标准图集、施工规范和标准、单位施工组织设计以及以往相似工程施工经验 三、各分项工程施工方法和验收要求 1、蓄水池基坑开挖 基坑开挖前,依据图纸设计的水池坑底标高和现场实际测量自然地面标高的高差计算基坑开挖深度(约3米),按0.33放坡系数计算放坡宽度并撒出开挖灰线。 水池基坑计划采用反铲挖掘机进行开挖。开挖可一次挖到槽底,开挖中随时抄平钉设水平桩(1米)或摊设灰点控制标高;随时检查开挖坡度;反复检查开挖轴线位置;开挖中尽量防止对槽底的扰动,并保留20㎝厚用人工随时挖掘清理。基坑开挖完成后用人工挖出直径3.9米,深1.0米的集水井。 基坑开挖挖成后有有资质的专业钻探公司对槽底进行普探,如发现地基土质不均匀、有空穴或与设计要求不符时,应及时与设计单位

研究处理。 2、灰土地基 1)材料要求:土料过筛,粒径不大于15㎜,不得有杂物;白灰消解厚过筛,粒径不得大于5㎜.灰土拌合比例3:7,人工拌合均匀,含水量以最佳含水率±2%为宜。 2)灰土虚铺设厚度不大于20 ㎝;蛙式打夯机打3-4编;每层检验取环测试为3个点,要求夯实土干容重的压实系数大于0.97;每层厚度偏差±50㎜. 3)灰土地基回填,先铺设集水井内灰土,用立式夯分层回填夯实到槽底标高后,再大面积铺设池底灰土,用蛙式电夯分层夯实到设计标高后放线用人工挖出集水井。 3、钢筋混凝土蓄水池 (1)水池底混凝土垫层为C10,水池池壁混凝土为C25,抗渗等级S6。 考虑到本工程混凝土质量要求严格,总量只有60 m3左右,加之施工场地狭小不能满足砼现场拌制的要求,经建设单位商议许可蓄水池工程混凝土全部采用商品混凝土。 商品砼应提前检查其单位的资质,签订供料合同;材料到场后检查其砼配比报告、水泥合格证和复试报告、砂石筛分报告、到场每辆砼拉送车砼出盘料单,严把到场的砼初凝时间,砼浇筑必须在水泥初凝前完成入模振捣;现场测试砼塌落度、并按规范留置标养试块、抗渗试块、同养试块。

砖砌蓄水池施工方案(优选.)

最新文件---------------- 仅供参考--------------------已改成-----------word文本 --------------------- 方便更改 赠人玫瑰,手留余香。 中国铁建·东来尚城一期 砖砌蓄水池施工方案 编制: 审核:

中铁十五局集团第七工程有限公司 都匀项目经理部 2012年9月4日 一、工程概况 本工程为中国铁建·东来尚城一期住宅楼、商业楼工程,工程位于贵州省都匀市开发区原桥梁厂,单栋编号为1a、1b、1c、包括3栋塔楼及2层裙房。 本工程第一合同段总建筑面积约53834.58m2。其中住宅建筑面积33790.98 m2,商业建筑面积6419.92 m2,地下室总建筑面积20043.6m2,地下一层,地上二十三层,包括两层商铺,建筑总高度77.8米。为了保证施工安全,需拟建蓄水池(6*6*2)一个,供现场施工和消防用水。 二、施工工序 1.放线尺寸的确定

此蓄水池位于地面以上,不用开挖,只需平整地面,按照施工要求正确放线。 2.砌筑材料要求 砖选用机制混凝土砖,水泥沙浆标号选用M75,水泥选用P032.5,沙为机制沙。 3.砌筑 砌底板:把砖用水浇透,池底铺浆砌砖,砖与砖留足灰缝,砖茬错开,前后、左右、上下不留通缝。砌池壁:把砖用水浇透,砌砖沙浆饱满,不留通缝。 4.防水抹面的施工操作 按五层防水做法,其步骤是:在基层面浇水湿透后,素灰(水灰比0.5)分两次抹成。先抹1毫米厚,用铁抹子用力刮抹4遍,刮抹均匀,使素灰填实基层的孔隙,与基层牢固结合,随即再抹1毫米厚找平,找平要保证素灰厚度均匀,不能听到抹子碰基层的声音。在素灰初凝前用板刷蘸水按顺序均匀水平涂刷抹成毛纹,以堵塞和填平毛细孔道,增加不透水性。第二层抹水泥沙浆(用1:2.5水泥沙浆,水灰比0.4)5毫米厚,在素灰层初凝期间即抹水泥沙浆层,要轻轻抹压,以免破坏素灰层,但也要使水泥沙浆层中的沙粒压入素灰层,压入深度约为素灰层厚度的1/4,使两层能牢固地粘结在一起。在水泥沙浆初凝前,用扫帚将沙浆表面顺序向一个方向轻轻扫出横向条纹,不准另行加水,也不能往返扫。在实际施工中,横向条纹比纵向和斜向条

蓄水池施工方案(11.25)

简阳市2016年菜粮基地高标准农田建设项目13标段五星乡(五星村、高坪村、又新村、团和村) 蓄水池专项施工方案 编制人: 审核: 审批:

四川顺程建工(集团)有限公司2017年11月

目录 一、编制依据与说明 0 二、工程概况及特点 0 三、准备工作 0 四、基坑开挖工艺要求 (1) 五、蓄水池施工工艺及流程图 (1) 六、沉沙函施工工艺及流程 (4) 七、工期保证措施 (5) 八、质量保证措施 (6) 九、安全保证措施 (8) 十一、临时设施 (10)

一、编制依据与说明 1、本施工方案将作为本工程组织施工的指导依据,同时也是业主、监理对本工程项目实施监督管理的依据。是在充分考虑本项目部实力的基础上,对施工所需的各项资源,主要施工方法以及工程技术保证措施进行了精心的组织和准备,其中在协调管理、管线保护、文明施工管理等方面。 2、本施工方案依据河南省水利勘测设计研究有限公司设计的成都市100万亩菜粮基地高标准农田建设项目施工13标段工程系统图、其他现行国家有关施工技术标准、四川省有关政策和文件规定、以及我公司长期施工经验编制。 3、行业技术标准 本工程遵循、参照的主要规范、标准(包括但不限于): 《农田排水工程技术规范》(SL/T4-2013); 《雨水集蓄利用工程技术规范》(GB/T50596-2010); 《水利建设项目经济评价规范》(SL72-2013); 《水土保持综合治理小型蓄排引水工程技术规范》 (GB/T16453.4-2008); 二、工程概况及特点 工程建设概况 1、项目名称:成都市100万亩菜粮基地高标准农田建设项目施工13标段 2、建设地点:简阳市五星乡五星村、高坪村、又新村、团和村 3、建设单位:简阳市汇众农业投资发展有限公司 设计单位:河南省水利勘测设计研究有限公司 监理单位:四川亿博工程项目管理有限公司 施工单位:四川省川力水利电力建设有限公司 4、建设规模:蓄水池30口。 5、工程内容:蓄水池工程等图纸范围内容。 6、质量目标:合格及其以上等级 7、施工计划总工期:150天 三、准备工作

蓄水池专项施工方案

巴东县溪丘湾生态茶叶示范园 蓄水池工程 专项施工方 案 编制单位:巴东县兴华建筑工程有限公司 编制人: 日期: 年月曰

、工程概况 该蓄水池工程位于巴东县溪丘湾生态茶叶示范园园区内。水池为地下式结构,数量有5个200m3、3个100m3、6个50m3的。构造要求:蓄水池采用C20混凝土底板,墙身采用M10 砂浆砖砌,并用M10 砂浆抹面,在蓄水池上建 1.5 米高护栏。 二、编制依据 根据业主提供施工图及施工规范标准。 三、基础施工 1、对土质基坑应保持干燥,雨天基坑内积水应随时排除,对受水浸泡的基底土应全部予以清除; 2、挖基时如发现与设计不符的软弱地基,承载力不足时应通过变更设计程序,采取措施后方可施工; 四、基坑土石方开挖 1 、场地清理各项准备工作完成以后,对施工区域内砾砖块用推土机、装载机配合自卸汽车运至指定的弃土当位置。 1)用推土机和铲运机将清理开挖工程区域内的树根、杂草、垃圾、废渣、表土及监理人指明的其它有碍物等清除干净,运到监理人指定地点。 2)植被清理主要是清理开挖工程区域内的树根、杂草、垃圾、废渣及监理指明的其它有碍物。 3)主体工程施工场地地表的植被清理,必须延伸至最大开挖边线或建筑物基础边线外侧5m。 4)植被清理期间要注意保护清理区域内的天然植被,凡属无价值可燃物,尽快将其焚毁,焚毁期间必须采取必要的防火措施,对无法烧尽或严重影响环境的清除物,必须按监理指定的地区进行掩埋,掩埋物不得妨碍自然排水或污染河川。 5)表土是指含细根须、草本植物及覆盖草等植物的表层有机土壤,清表时要按监理指示的表土开挖深度进行开挖,并将开挖的有机土壤运到指定地区堆放,防止土壤被冲刷流失。 2、土石方开挖 挖掘包括所有土方挖掘和岩石挖掘,按图纸所示或工程师指示,在划定的界线内进行挖掘。所有弃土的清除、运输、适当利用和处理,都要依图纸上注明的开挖线、水平线、坡度、尺寸及截面并按工程的要求去实施。

蓄水池防水施工方案

迈斯特尼防水施工方案 工程名称: 工程地点: 施工单位: 日期:

目录一.工程概括 二.选用材料 三.选用材料依据四.施工工艺 五.验收标准 六.质量保证措施七.工程造价

一.工程概括: 施工部位:蓄水池防水 二.选用材料: 方案A:选用迈斯特尼K11柔韧Ⅱ型防水浆料 方案B:选用迈斯特尼K11通用型防水浆料 三.选用材料依据 广州汇林建材有限公司是一间专业的化工新型建材生产公司,其生产的迈斯特尼K11柔韧型防水浆料和K11通用型防水浆料是双组分:丙烯酸类高分子聚合物改性的水泥基防水材料。粉料与添加剂混合后发生反应,能渗透入水泥基底,同时在基面形成一层坚韧的防水膜,能抵御建筑物各种原因产生的微裂缝,适应建筑结构轻微的震动以及不大于2mm的位移。该防水材料具有耐磨性能、干固后不会产生收缩,能阻止底材碳酸盐的渗透,抑制霉菌的生长和防止盐分对饰面或者混凝土造成污染和侵蚀。 1.渗透型与堵塞型防水,区别在于传统的防水材料,以憎水硅氧结构聚合物为主要成分,配以具有极强渗透性的溶剂为载体,其活性成分可渗透进入水泥基面中的毛细孔、微裂缝,并因强烈的化学变化,与底材融为一体形成一层致密的防水层,阻挡了水的通过,达到整体防水的目的。 2.属改性水泥基材料,无论立面或平面,与基材有优异的粘结力及良好的抗垂直蠕变性。 3.用于迎水面或背水面防水,在高压的情况下,其防水功效不变。 4.永久性防水,耐腐蚀、耐老化、耐候性能优异。

5.良好的透气性能,保持基体干爽。 6.无毒无害,环保型产品,直接用于引用水池、游泳池、鱼缸等。 7.防水系统简单,施工方法容易,可在潮湿基面上施工;工期短,短时间内可抵受压力。 8.浆料干固后无须再作砂浆保护层即可直接进行后续工序,降低成本9.良好的柔韧性,能抵御建筑物的轻微震动和各种原因产生的微裂缝。 迈斯特尼K11防水材料与传统有机防水涂料的性能对比表 四、施工工艺 1.施工现场要求 施工基面找平层要求坚固、平整、不起砂、不空鼓。 2.施工方法

某新建蓄水池施工方案

目录 令狐采学 一、工程概况- 1 - 二、编制依据- 1 - 三、施工部署- 1 - 3.1、项目管理目标- 1 - 3.2、工程管理组织- 2 - 3.2.1、项目管理机构组建说明- 2 - 3.2.2、项目管理主要管理人员职责- 3 - 3.2.3、主要部门职责- 6 - 3.3、施工准备- 7 - 3.3.1、入场准备- 7 - 3.3.2、技术准备- 7 - 3.3.3、现场准备- 8 - 3.3.4、机具准备- 8 - 3.3.5、物资准备- 8 - 3.3.6、施工力量准备- 9 - 3.4、施工进度计划- 9 - 四、施工方案- 9 - 4.1、基槽开挖施工- 10 - 4.2、基槽垫层施工- 10 - 4.3、钢筋工程- 11 - 4.4、混凝土工程- 12 - 4.5、模板工程- 13 - 五、进度计划保证措施- 14 - 5.1、组织保证- 14 - 5.2、技术保证措施- 14 - 5.3、资源保证措施- 14 - 5.4、蓄水池施工总体进度计划- 15 - 六、施工质量保证措施- 15 - 6.1、保证措施- 15 - 6.2、技术措施- 15 - 6.3、管理措施- 15 - 6.4、雨季施工措施- 16 - 6.5、验收标准- 17 - 6.5.1、钢筋质量验收标准- 17 - 6.5.2模板质量验收标准- 17 - 6.5.3砼质量验收标准- 18 - 6.6蓄水池满水试验- 18 - 七、施工安全、文明施工管理- 19 - 7.1、安全生产方针、目标- 19 - 7.2、安全保证措施- 19 - 7.3、文明施工管理- 20 -

新建蓄水池施工方案 一、工程概况 蓄水池位于XXX进口右侧,施工空间充足,水池平面为矩形,净空尺寸为26m×20m×3m,蓄水能力1560m3,底板厚50cm,C30钢筋混凝土浇筑,水池埋深1m,基础底部设10cm的C15混凝土垫层。目前水、电、道路已通到现场,场地已平整,人员与机械设备已到场。水池竣工后,主要用于XXXX正常施工用水。 二、编制依据 1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 3、《混凝土强度评定标准》GBJ107-87 4、《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2003 5、《蓄水池施工图》 6、国家其它相关标准、规范。

(完整word版)蓄水池施工专项方案

专项方案报审表 工程名称:宿州市新区建设投资集团商务写字楼编号:

蓄水池专项方案编审表

一、编制依据 1、矩形钢筋混凝土蓄水池图集 05S804 2、甲方提供的本工程用地红线附近市政给水排水规划资料 3、《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003) 二、工程概况 宿州市开发区新区建设投资集团商务写字楼室外排水设计配套设施工程。本工程位于宿州市经济技术开发区.蓄水池为室外排水管网设计内容之一。施工400m3矩形蓄水池,属室外配套工程设施。 三、工程信息 本工程为400m3矩形蓄水池。该池长16m,宽8m,深3.5m。覆土深度为 0.5m。采用钢筋混凝土结构。 四、质量目标 本工程将确保工程质量达到国家及行业施工验收规范合格标准。 五、施工规范及验收标准 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 《市政排水管渠工程质量检验评定标准》(CJJ3-90) 六、施工条件 三通一平已完毕,适合施工要求。

七、施工组织管理措施 (1)图纸会审和技术交底 在正式开工前应熟悉施工图纸,会同设计方进行图纸会审,如图纸有不明确的地方应事先提出,得到设计方澄清后方可实施。对作业人员应进行技术和安全方面交底,解释作业项目的特殊点和控制点。 (2)施工机械或操作机具控制 在编制质量计划时应编写施工机械或机具一览表,进入工地后应主动地把将使用的机械、机具提交监理检验,向监理进行示范操作,以证实该机械或机具能满足质量要求和安全要求。 (3)施工环境控制 施工前应检查施工环境是否达到使工程的项目满足质量目标和安全目标的程度,对于不能满足要求的,将采取措施,确保其达到要求。 (4)施工过程质量控制、检验、验收 在施工过程中不断检查施工作业是否按国家规范和质量计划、作业指导书操作。在产品生产过程中加以控制,如有不符质量要求的苗子,立即予以整改,不留质量隐患,确保产品一次成优。在自检、互检和质量工程师预检的基础上,会同监理对工程质量进行验收。 2、进度计划控制 在进入现场后,应将总进度计划进行进一步深化;一旦发生进度拖期现象,要及时采取措施,加快进度,补上拖期,跟上总进度。此外还须编制月进度计划、周进度计划和相应的进度统计,对月进度和周进度进行控制以确保节点工期的实行。

相关文档