宇辉地方铁路靖宇站给排水工程

工程施工小结

一、工程概况

本工程系宇辉地方铁路靖宇站给排水工程,共有站内给水UPVC管920m、给水铸铁管765m,站内外钢筋混凝土排水管1407m,地下式消火栓12座,圆形排水检查井54座,钢筋砼化粪池2座,钢筋砼沉淀池1座,管沟挖方13483m3,管沟填方13726m3,青苗补偿43亩;站外给水UPVC管1730m,给水阀门井13座,排气阀及井l座。站外给水UPVC管道主方向为南北方向,南起青龙河桥附近DN400的既有城市自来水给水管网,接至靖宇站给水管网。站内为DNl00的给水铸铁管,站内给排水管道分别为排水PVC管,排水为DN200钢筋混凝土管,沿站内各建筑物布设,排水从建筑物出来经过化粪池、检查井排水、沉淀池,排水坡向铁路正线流向河流。

参加单位

施工单位:中铁十一局集团

设计单位:沈阳铁路局吉林勘测设计院

监理单位:沈阳铁路局吉林建设监理公司

质量监督单位:吉林省交通基本建设质量监督站

本工程于2004年4月20日开工,于2004年8月30号竣工。

二、施工顺序:

本工程的站外给水管路采用分段流水施工,整个工程以接水点给水阀门井为起始点分四个施工段,每个施工段长约300~400m,分段试压,分段回填。施工工艺流程见附图。

本工程的站外管道穿越公路顶管施工详见具体掘进顶管的施工组织设计。

站内给排水的施工分两个施工段,一个为铁路正线以东,一个为铁路正线以西,分段试验、分段回填。

管沟开挖→管道倒运→管道安装与铺设→检查井及阀门安装→管道支墩→管道试压→管沟回填→水道标安装→管道冲洗消毒→竣工验收

三、主要项目施工方法

(一)总体施工部署

靖宇站给排水工程主要有站外给水管道、站内给排水管道及检查井、化粪池和沉淀池等工程组成。总体施工部署为站内站外同时施工,有条件的先行施工,合理安排工序。在靖宇站整个施工部署统一调配下,配合好其他工程的施工。充分利用天气好的时候,做好雨季施工准备,保质保量完成施工任务。

(二)主要分部分项工程施工方法和关键部位技术措施

(1)站外给水管道工程施工方案和工艺

靖宇站供水接驳城市自来水DN400管道,整个管道总长1730m,均为DNl00UPVC 塑料管。本段设5个闸阀井、一个排气井、二个检查井,跨过黄泥河、国防公路,沿铁

路铺设。

1、控制管材质量。检查管材、管件及接口材料的质量,有裂纹、承插口有缺陷、缺边等现象的管材不使用。

(2)穿过黄泥河围堰施工

1、草袋围堰前,测量定位,且清除河底处河床上的树根、石块、表面淤泥及杂物等。

2、草袋围堰采用松散粘土,不含有垃圾、木块等杂物,冬期施工不使用冻土,土量为草袋容量的2/3,袋口缝合,无漏土。

3、堆码时平整密实,相互错缝。

4、堰顶宽度为l—2m,堰外边坡坡度视水深及流速确定为1∶0.5—l∶1;堰内边坡坡度为1∶0.2—1∶0.5。

(3)沟槽开挖与回填

沟槽开挖宽度为1.5米,管道接口处沟底宽度为1.8米,开挖深度为2.0—2.3米,开挖边坡为1∶0.5。

沟槽边弃土高度不超过1.5m,弃土坡脚距沟槽边缘不小于0.8m;弃土不得掩埋消火栓、雨水口、测量标志等重要公共设施。

沟槽底高程允许偏差:土质为±20mm。

回填符合下列规定:

1、管道两侧及管项以上0.5 m范围内的回填土,在管道安装完毕后立即回填;留出接口部分,以便养护及检查。回填时从管道两侧对称填入并分层捣实。

2、管顶0.5m以上的沟槽回填土,均按设计的要求分层夯实

3、回填土采用开挖沟槽的原土,但在管顶以上0.5m范围内,未含有机物、冻土及大于50mm的砖、石等硬块。管道的接口处采用细粒土回填。沟槽内有积水时,全部排除后,进行回填。

(4)管道安装与铺设

沟槽挖好后,及时进行下道工序。管道在沟槽地基、管基质量检验合格后安装;安装由高程低处向高处进行,承插管的承口向来水方向。坡度地段承口向上坡。铺管工作中断时,管端敞口用管堵临时堵塞。

本工程UPVC塑料管采用橡胶圈接口,接管前已将承口内壁,插口外壁及橡胶圈用水洗净;对口时橡胶圈与插口环向平台间距离一致,橡胶圈安装就位后未扭曲;用探尺检查时,沿圆周各点均与承口端面等距,其允许偏差为±3mm。安装允许偏差为轴线位置30mm,高程±20mm。

(5)支墩及水道标

管道铺设后,按设计文件要求设置支墩。管道支墩在坚固的地基上修筑。给水管道回填后,及时的埋设水道标。水道标设在管道转弯、分支、变径及无井室的直线段每300~500m处。水道标埋设在地下管道中心线的上方。水道标埋设牢固,水道标上的字迹清晰耐久。

(6)管道试压及冲洗消毒

水压试验灌水从试验管段的下游注水,上游管顶及段中存气点设置了排气阀。

水压试验前,在不大于工作压力的条件下,对试验管段充分浸泡。管端用管堵密封,并用临时支撑,确保试验时不发生移位。

试压后相邻管段的连接施工,作为关键工序派有经验的技工操作,严格控制其施工过程,并做明显标志,通水时已作检查。

管道在压力试验后,竣工验收前进行了冲洗和消毒。并符合以下规定:

1、以流速不小于1.0m/s的清洁水连续冲洗,当排出口水的浊度、色度与入口处一致时,冲洗结束;

2、冲洗时对管道内仪表采取保护措施;

3、冲洗时保证排水畅通安全;

4、冲洗后的管道,采用氯离子浓度不低于20mg/L的清洁水浸泡24h以上。消毒完毕,进行了再次冲洗,直至化验合格。

(三)站内给排水及构筑物施工方案和工艺

站内给水接自J8闸阀井,为灰口铸铁管材,设有给水阀门井、室外消火栓等;站内排水排向铁路正线(或经正线的排水涵洞)边的黄泥河,设有室外排水检查井54座;钢筋砼化粪池二座,沉淀池一座。

(l)给水管道施工

靖宇站站内给排水管道工程主要有,UPVC管DN25-DN40管道50m、DN100管道920m,铸铁管765m,给水阀门井6座,室外消火栓12座。在施工前严格按照设计图纸进行测量定位,做好管材、阀门、消火栓等进场质量验收检查,严禁不合格产品进入工地,控制接口施工质量,确保试压合格。每个分项施工完毕,经检查验收后进行下道工序施工。

本分项工程施工详见给排水管道安装施工工艺流程图。

给排水管道安装施工艺流程图

施工准备

测量放线

沟槽开挖和沟底处

工作坑施工→下管和稳管←坐标、高程控制

附属构筑物→↓←接口施工

隐蔽验收

竣工验收

1、聚氯乙烯管(UPVC)铺设安装

①管材的检验。管材使用前均对照标准规定进行检查,发现损坏变形、变质迹象,给予更换。

②UPVC管道铺设。管材平稳下放,曲线铺设时,管材弯曲半径与转幅符合规范要求。穿铁路、公路、墙壁时,设置了钢筋混土套管。

③管道连接粘胶接口。严格按照规范要求进行了施工。

2、铸铁给水管道施工

①铸铁给水管道施工,按规定进行了管材的选用和检查。

②铸铁给水管道施工从站房开始向外延伸。

③铸铁给水管道长,温度应力大,管端自由度大,因此在安装中及时进行了回填。

(2)排水管道施工

排水管道主要为钢筋混凝土管道,施工工艺和措施与给水管道施工及站外管道施工基本一致,具体做法如下:

1、检查管材材料的质量,管道均有合格证、厂家的资质证书、钢材水泥和混凝土试验报告。

2、管沟开挖、管基和管座均按设计规定施工,满足规范要求,并复核砼基础的标高和中心线。

3、钢筋砼水泥管下管铺设,根据管径分别采用人工法、压绳法、三角架倒链法,从两检查井的一端开始。管道就位垫稳、找正、拨直,管底坡度未出现倒流水现象。安装偏差:两井之间管道中心线位偏差小于15mm,管底标高允差±10mm,相邻管内错口允差3mm。

4、管道接口。钢筋水泥管刷去管口浆皮,采用水泥抹带接口。

5、排水管道铺设完成后,分段进行了闭水试验,经检验合格后回填压实。

(3)50m3和4m3的钢筋混凝土化粪池、10m3沉淀池施工

靖宇站站内给排水工程设50m3的钢筋混凝土化粪池一个,4m3的钢筋混凝土化粪池一个,10m3的钢筋混凝土沉淀池一个。均采用明挖现浇施工,其工艺流程见钢筋混凝土化粪池施工工艺图(其中含模板、钢筋、混凝土及防水混凝土、防水砂浆、回填砂垫层及回填土等分项工程),(沉淀池施工方法同化粪池)。

1、基础开挖和基础施工

基础开挖采用机械和人工相结合进行。在土质较软或含水量较多时,设置基坑排水并对基坑壁进行挡土防护。当基坑挖至设计标高后,对高程、中心坐标进行了复核。

2、基坑验收合格后,浇注砼垫层封闭。防止雨水浸泡基坑。

3、水池底板施工

底板砼一次连续浇筑完成,未留施工缝,砼振捣密实。底板与池壁连接处的施工缝做成垂直的结合面,在下次进行浇筑前凿毛。

4、水池池壁施工

池壁浇注时沿池壁四周均匀对称分层进行。池壁模板先安装一侧,绑完钢筋后,分层安装另一侧模板,且每层高度不超过1.5m。当有预留孔洞或预埋管时,在孔口或管口(外径)1/4~1/3高度处分层。安装一层模板的时间不超过己浇注砼的初凝时间。浇筑砼时分层连续浇筑。池壁的施工缝,底部留在底板与池壁连接的斜托上部,顶部留在池壁与顶板连接的斜托下部。

5、池顶板施工

池顶板一次连续浇筑完成,未留有施工缝。池顶现浇做好模板的加固及与池壁砼的施工缝连接。

6、充水试验

在池体砼达到设计强度后并在水池的防水、防腐施工之前进行了水池的充水试验。充水试验分三次,每次充水三分之一设计水深。充水时水位上升速度不超过2m/d,且相邻两次充水时间间隔不小于48h。

7、池壁砂浆抹面

水池充水试验合格后进行水池内壁砂浆抹面的施工。施工前将内壁凿毛铲平,用水冲洗干净,抹灰前先刷一遍纯水泥浆作为底层,再抹中层水泥砂浆,最后抹面层。为提高水池的不透水性,池内的砂浆抹面分层紧密连续涂抹,每层的接缝需上下左右错开,

并且与砼的施工缝错开。

8、外壁防腐

水池充水试验合格后,根据设计要求在砼水池内壁设防水层,防水层做法为防水砂浆2cm厚;外壁做1.5cm的砂浆抹面。

9、回填

外壁抹面层施工完后按规定要求进行回填施工。

四、保证工程质量的主要做法

1、认真进行工前技术交底。

2、坚持施工过程中的“五不施工”和“三不交接”

“五不施工”是未进行技术交底不施工,材料无合格证、实验不合格不施工,上道工序或成品未经检查验收不施工,隐弊工程未经监理工程师检查签证不施工,图纸和技术要求不清不施工。“三不交接”是无自检记录不交接,未经质检人员验收不交接,施工记录不全不交接。

3、制定各项技术管理制度

4、严格原材料、成品和半成品的验收

5、检测仪器设备定期检定。

6、测量资料换手复核。

7、隐蔽工程逐级检查签证。

8、坚持持证上岗,主要工序、工种均要培训、考核,合格者持证上岗。

9、施工过程中及时进行了施工资料的收集管理,按规定编制了竣工文件。

项目负责人:袁新立技术负责人:刘志雄

2005年8月30日

建筑给排水设计工作总结

建筑给排水设计工作总结 篇一:给排水工程个人总结 本人于XXX年进入XXXXXXXXX公司工作,从事XXX;XXX 年XX月获得助理工程师职称,至今我从事XXX工作已经X 年了,在这X年中,我脚踏实地,认真工作,努力学习,在不断的实践中自身各方面的水平都得到了很大的提高。 一、岗位职责 在这X年的建筑工程中我逐步体会到,建筑工作中应该肩负着巨大的责任感,因为自己的成果不仅要对自己负责,要对单位负责,要对业主负责,更要对社会负责,一旦建成要影响几十年,对这个社会的影响是巨大的。所以我在认真做好本职工作的同时,努力学习各种新规范、新技术,不断提升个人的技术水平和专业修养,遇到问题主动查阅相关规范、资料,并向老同志请教,在实际工程服务中,积极与业主沟通,与相关政府主管部门协调,主动为施工单位提供技术支持,尽心尽职做好工程后期的服务,也因此受到了社会各方的好评。 二、专业技术能力 在技术工作中严谨踏实,积极进取,通过自学、培训、和各专业人员交流沟通等途径不断提高专业技术能力,在工作中积极接受新技术、新材料、新思维、新方法,熟练掌握

各种办公软件,把自己所学到的知识体现到实际工程中去,能理论联系实际,正确处理业主经济要求与建筑原则的关系。期间我也参加了许多培训,比如于XX年X月在XX市XX饭店由XX市建设局组织的“XXXXXX”、于单位三楼大会议室举办的“XXXXXX”的培训等等。在这XXX年中,我深刻体会到对于我们年轻一代来说,建筑这行业的技术追求是永无止境的,尽管在这期间我也走了很多弯路、经历了很多困惑,但是在自身的努力和同事的帮助下,我一步一步走过来,方案设计能力逐步提高,技术上逐渐成熟;能单独与业主沟通协调、与 政府主管部门沟通、处理现场施工问题,真正体现了一名工程师的水准。在自己不断进步的同时也不忘主动帮助年轻同志,使他们更快地掌握各项技术,快速成长起来。 三、具体工作 我所从事的工作主要是负责对给排水施工技术与措施的施工阶段前期准备,中期施工,后期检查。 (一)施工准备阶段给排水施工技术与措施 1、科学的进行给排水工程施工图纸的设计审核 在建筑工程中,图纸设计是工程开始的第一步,建筑给排水管道的图纸设计要求是相对较高的,这就要求施工单位要从实际出发,具体的考虑施工区域的施工条件,尤其是

给排水专业工作总结

给排水专业工作总结 给排水工程师技术工作总结 本人自一九八五年至今一直从事给排水专业的技术管理和工程施工等工作,非常热爱本专业工作。特别是在一九九七年以后,随着适应现代化科学技术的飞速发展,不断学习新技术、新理论,并用新的管理水平指导自己的工作,现将近几年来从事的主要技术工作总结如下: 一、专业理论知识 近几年自己坚实的学习专业理论基础和专业知识,对新理论、新技术等科技发展速度同时,在工程质量管理中,系统地学习ISO9000系列标准体系,对国内外给排水专业工程管理发展动态进一步的学习和研究,充分运用专业理论在给排水工艺的发展趋势及供水系统设备节能技术应用中起到了一定的经济效果。在一九九七年十月本人参加全国给排水协会主办的给水水质深度处理研究会第三届学术交流会,对饮用水质深度处理技术理论进行了探讨和研究。一九九八年国家计委和建设部主办的《给排水管道工程施工及验收规范》培训班脱产学习,对熟悉本专业或相关专业技术规范、规程、法规、条例及相关专业的国际标准都有不同程度提高。在坚持专业理论学习和技术知识的掌握不断提高。在一九九九年秋参加讨论“黑龙江省估价表”(市政工程部分)编制方案讨论工作,对我省市政工程定额编制和完善起到了一定作

用,特别是对给排水管道施工分类进行明确,施工界限清楚。在二○○一年参加了“继续教育培训证书”的五个月理论基础学习。在以后工作还要努力学习专业理论知识,不断提高协调各专业技术难题的能力,贯彻执行国家有关科技工作的方针、政策和规定。 二、工作经历和能力 一九九七年三月份起,负责哈尔滨市重点工程项目之一的哈尔滨经济技术开发区供水量8万吨/日的供水加压站工程。其中:水库工艺、泵站工艺、加氯间工艺、厂区给排水及热力管道工程施工现场技术、质量的管理工作,完善了各项工程内业,报建手续等资料。独立完成各项工程决算的审核工作,并协调该项目相关专业决算的汇总工作,把工程投资额度控制在8400万元的市政府计划指标内,在市政府投资缺少3300万元的情况下,组织各施工单位完成了供水加压站全部建设工程任务,现已达到设计供水8万吨/日的能力,并通过了有关部门进行的工程预验收和试运行阶段。 一九九七年八月在有关部门配合下对集团公司新阳路办公用房改为职工住宅工程,本人承担全部土建、室内外给排水及采暖工程。从方案讨论到技术论证及施工技术管理工作,都起到了关键作用。特别是在间墙上,采用了新技术、新材料,减少建筑材料自重荷载,满足了设计要求,使这项改造工程节省资金30万元,受到主管领导的好评。

给排水采暖施工方案

给排水采暖施工方案 一、系统概述: 本工程管道安装包括:生活冷水给水、生活热水给水、污水雨水、潜水排污、消防水系统及人防给排水等。 生活冷水给水系统:水源直接来自市政给水管网。系统共分三个区,地下室至二层商业用水为直供区,由市政给水管网直接供水;住宅分高、低二个区,15层以上(含15层)为高区,由一号楼屋顶生活水箱直接供水;14层以下(含14层)为低区,由地下室生活泵房内无负压变频供水设备供水。 生活热水系统:热水供给采用下行上给式机械循环系统,由地下一层热交换器供给,气源由城市热网供给。 排水系统:雨水排入小区雨水管网后再直接排入市政雨水管网,生活污水及废水合并排入室外化粪池内经生化后排入小区污水管网再直接排入市政污水管网。地下室废水经排水潜水泵提升后排至室外化粪池内。 消防水系统:消防、喷淋给水系统均采用临时高压制,消防泵及喷淋泵均在1#楼地下室水泵内,室内消防用水量包括自喷、水喷雾系统共计432立方米,储存于地下室消防水池内(室外消防水

量由景光湖储提供)。消防栓系统不分区,19层以下消防栓采用SNJ65型减压稳压消防栓;自喷系统分为二个区:低区为地下室~13层、高区为14~27层,低区供水由高区系统经减压阀组减压后供给。 管道防腐:明装镀锌钢管外壁刷银粉两道;明装焊接钢管外壁刷红丹一道、银粉二道,外壁需刷调和漆及保温的可不刷银粉。埋地金属管道外壁刷沥青漆两道。 各种明装管道外壁(吊顶及管井、地下室的保温管道为保温外壳)的涂色如下: 消防栓管道外壁刷红色调和漆两道; 自喷管道外壁刷黄色调和漆两道; 水喷雾管道外壁刷灰色调和漆两道; 生活给水管道外壁刷绿色调和漆两道。 二、.施工工艺: 1、各种管道的连接方式

建筑给水排水及采暖工程题库

“建筑给水排水及采暖工程”质检员考试题库 选择题: 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,应按()的标准进行水压试验。 系统工作压力的倍,但不得小于。 系统工作压力的倍,但不得小于。 系统工作压力的倍,但不得小于。 给水水平管道应有()的坡度坡向泄水装置。 .室内给水与排水管道平行敷设时,两管间的最小水平净距离不得小于()米。 .15 C .室内给水与排水管道交叉敷设时,垂直净距不得小于()米。 .15 C .管道的支、吊架安装应平整牢固。25mm的塑料管垂直(立管)安装其支架的最大间距为( )米。 .25 C . 冷、热水管道同时安装应符合下列那条规定:上、下平行安装时热水管应在冷水管()。 上方;垂直平行安装时热水管应在冷水管左侧。 下方;垂直平行安装时热水管应在冷水管右侧。 上方;垂直平行安装时热水管应在冷水管右侧。 .安装箱式消防栓,栓口应朝外,并不应安装在门轴处;栓口中心距地面为1.米,允许偏差为毫米,阀门中心距箱侧面为毫米,距箱后内表面为()毫米,允许偏差毫米。 120 C .管道小于或等于毫米的镀锌钢管应采用()连接,破坏的镀锌层表面应做防腐处理。 焊接螺纹卡套式专用管件 .敞口水箱满水试验的检验方法满水试验静置()小时观察,不渗不漏。

10 C .密闭水箱的水压试验的检验方法是在试验压力下()分钟压力不降,不渗不漏。 10 C .排水主立管及水平干管管道应做通球试验,通球球径不小于排水管道管径的()。 .排水塑料管必须按设计要求和位置装设伸缩节。但是,当设计无要求时,伸缩节间 距不得大于()米。 4 C .管径为毫米塑料排水管水平安装时,其支、吊架最大间距应为()米。 1.3 .雨水管的连接管管径在设计无要求的情况下不得小于()毫米。 200 C .安装在室内的雨水管,安装完毕应做灌水试验。其灌水高度必须到()。 每根立管上部的雨水斗 每根立管的上部 .热水供应系统安装完毕,在管道保温前应进行水压试验。当设计未注明时试验压力 应为系统顶点的工作压力加(),同时不小于()。 0.3 .热水供应系统竣工后必须进行()。 消毒冲洗 .在安装太阳能集热器玻璃前,应对集热排水管和上、下集管作水压试验,其试验压 力为工作压力的()倍。 2 .由太阳能热水器的集热器上、下集管接往热水箱的循环管道,应有不小于()的坡 度。 0.002 .地漏水封高度不得小于()毫米。 60 C .浴盆软管淋浴器挂钩的高度,当设计无要求时,应距地面()米。 2 C .给水塑料管和复合管的连接可以采用下列哪几种连接形式。 ()

给排水工程技术总结

给排水工程技术总结 本页是精品最新发布的《给排水工程技术总结》的详细文章,篇一:给排水工程工作技术总结 给排水工程师技术工作总结 本人于20XX年7月毕业于南华大学给水排水工程专业,从事给排水专业的技术管理和工程施工、监理等工作6年,非常热爱本专业工作。随着适应现代化科学技术的飞速发展,不断学习新技术、新理论,并用新的管理水平指导自己的工作,现将近几年来从事的主要技术工作总结如下: 一、政治思想与工作态度 积极参加政治学习,拥护党的各项方针政策,自觉遵守各项法规;认真负责,有较好的组织能力,有较强的团队合作意识,工作踏实,责任心强,严格履行岗位职责,熟练专业岗位职责,能完成项目部安排的任务。 二、专业理论知识 近几年在实际工作中坚持学习专业理论基础和专业知识,对新理论、新技术等科技发展速度同时,在工程质量管理中,系统地学习ISO9000系列标准体系,对国内给排水专业工程管理发展动态进一步的学习和研究。特别是建筑消防给水越来越为给水排水技术人员所重视,本人参加了20XX年广东省公安消防局主办的“消防专项设计”学习培训,并每年参加脱产继续教育学习超过

72学时,对熟悉本专业或相关专业技术规范、规程、法规、条例都有不同程度提高。思想汇报专题在以后工作还要努力学习,不断提高协调各专业技术难题的能力,贯彻执行国家有关科技工作的方针、政策和规定。 三、工作经历和能力 20XX年7月-20XX年12月,在东莞市翔安消防安装有限公司工作,工作期间先后从事预算、施工管理等工作,负责东莞虎门创丰大厦给排水及消防工程工程量的计算,参与标书的编制及投标过程,配合公司成功中标创丰大厦消防工程;负责东莞长安陶然豪园住宅小区消防工程施工图预算,为公司施工的开展及施工成本的控制做好前期准备。20XX年公司组织参加广东省消防施工人员培训,并取得施工员证,应公司要求负责东莞易讯大厦工程项目管理,本工程属于一综合楼,住宅部分16层,办公楼部分15层,总建筑高度70米;消防工程包括:消火栓系统、自动喷淋系统、气体灭火系统、防排烟系统及自动报警系统,由于土建工程已经封顶,业主要求工期比较短,针对此情况及时调整了施工方案,按照不同系统分多个班组同时施工,大大缩短工期,并为公司节省了费用,独立主持了消防综合调试,配合业主顺利通过消防验收工作。20XX年本人承担了阳光海岸住宅小区消防工程项目管理工作,总建筑面积150000平方米,建筑高度74米,商业中心屋顶消防专用水箱容积为18立方,满足初期火灾消防用水。在项目期间,由于商业中心精装修与安装工程同时进

建筑给水排水及采暖工程施工方案

建筑给水排水及采暖工程施工方案

目录 编制依据------------------------------------------------------------------2 第一部分:工程概况---------------------------------------------------2 第二部分:施工部署---------------------------------------------------6 第三部分:施工方法和工艺标准-------------------------------------9 第四部分:各项保证措施--------------------------------------------25 一、质量保证措施-------------------------------------------25 二、技术保证措施--------------------------------------------26 三、安全保证措施--------------------------------------------27 四、工期保证措施--------------------------------------------29 五、文明施工保证措施--------------------------------------30 六、雨季施工措施---------------------------------------------30第五部分:竣工交接及其他--------------------------------------------31

给排水个人工作总结.doc

给排水个人工作总结 给排水个人工作总结 时间转眼即逝,从3月份进入公司到现在快9个月了。从刚入职时对公司的制度、管理流程及本职工作的不熟悉到现在对于公司给排水(从公司制度,给排水基础知识,给排水各流程,给排水设备等)工作过程中各方面问题的处理和应用都有了明显的进步,有了一定的判断和分析能力,以下是我对于这段时间的工作情况进行的总结。一、基础知识学习阶段文字理论学习、工艺路线图纸和设备原理学习:从生活水、消防水、循环水、除氧器、水净化处理最后到雨水收集等。 1、文字理论主要学习于给排水相关的基础术语,掌握最基本的基础的理论,液位,压力,流量等单位、定义相关数字所表达的意义,反映出的问题发生这些问题如何去调整。如浓缩倍数的定义:蒸发而浓缩的物质含量与补充水中同一物质含量的比值,在循环冷却水中,由于蒸发而浓缩的溶解固体与补充水中溶解固体的比值。在实际测量中,我们斯尔邦循环水系统以CL离子的浓度比值测量值。根据不同的浓缩倍数来调整补水阀门的开度排污水阀门开度。通过对这些基础知识的学习,是我对后面工艺的学习更加容易理解,每个指标所代表的不同的意义。 2、工艺路线图纸学习主要以图纸为主,路线是最重要的,每天管线去往何处,里面是什么物料经过一个设备后物料发生了怎样的变化,这

些都是至关重要的,以后的工作是不能有丝毫错误,也不会给我犯错机会的。所以工艺流程才是这几个月的学习过程中最重要的。例如净水是由:生产水进水之后,经过高效沉淀池澄清去浊,需要加混凝剂、絮凝剂等,Bioss-treat进一步去除杂质等小的各种颗粒,中间水池作为反洗水进行存水,反渗透和超滤则重点出去各种离子,硬度、碱度、CL 离子等一些对用水管线的腐蚀,结垢之后对还热效果的影响,之后进入较大的产水灌供其它装置使用的。 2 通过对工艺路线流程的学习,使我掌握了我们给排水部门主要的工作是什么。了解到我们以后的原料,介质,产品。我们是如何把不合格水转化为供给工艺使用合格水。也使我明白我的工作责任重大。 3、设备原理学习,主要学习工艺过程中用到了那些设备,这些设备的结构,原理,作用。通过对这些设备的学习更好的了解这件设备在这天工艺路线中所起的作用,更加深刻的理解工艺。例如机械澄清池结构及工作原理:澄清池主要由集水槽、支撑桥、进出水管、加药管、取样管、泥渣排放管、第一反应室、第一反应室、第二反应室、导流板、泥渣搅拌浆、搅拌叶轮、搅拌机轴、刮泥机轴、刮泥机臂、顶部支撑钢结构等部件组成。机械搅拌澄清池是混合室和反应室合二为一,即原水直接进入第一反应室中,在这里由于搅拌器叶片及涡轮的搅拌提升,使进水、药剂(PAC混凝剂,PAM絮凝剂)和大量回流泥渣快速接触

给排水及采暖工程施工方案

给排水及采暖工程施工方案 1..1 工程概况 本方案所包含内容主要有:给水工程、中水工程、直饮水工程、排水工程、雨水工程、消防管道工程(消火栓和自动喷淋、雨淋、高压细水雾、大空间智能型主动喷水、IG541洁净气体灭火系统系统)、地暖辐射采暖工程。 1..2 给水工程 1.. 2.1 给水系统概况: 给水系统采用分区并联供水方式,竖向分为三区:四层及四层以下为低区,由市政管网直接供水,五层至二十二层为中区,由中区变频调速给水设备供水;二十二层以上为高区,由高区变频调速给水设备供水,管道采用薄壁不锈钢管,环压或卡压连接。 1.. 2.2 工艺流程 ⑴ 管道安装总原则:先预制后安装,先干管后支管,先立管后水平管,先高处后低处,先里后外,先设备配管后管线安装,先系统试压冲洗,最后进行防腐、保温及隐蔽验收。 ⑵ 管道安装施工主要工序流程 具体见图 管道安装施工主要工序流程图 1.. 2.3 主要施工方法及其技术要求 ⑴ 施工准备 ① 施工前认真熟悉图纸和相应的规范,进行图纸会审。 ② 编制施工进度计划、材料进场计划及作业指导书,对施工班组进行施工安装准备 孔洞预留 埋 件 管 道 预制加工 防腐处理 套管安装 卡架安装 管道安装 水压试验 系统冲洗 调试 竣工验收 管道保温 系统消毒

技术交底。 ③ 根据现场情况配置机械设备,计量器具及劳动力计划。 ④ 材料准备及验收:材料在使用前按设计要求核对其规格、材质、型号,材料必须有制造厂的合格证明书或质保书,材料在进场前提供样品交总包及业主、监理审批。 ⑵ 管道预制 管道预制工序控制见图所示: 管道预制工序控制图 ⑶ 管道支吊架的制作与安装 ① 支架的位置确定 ② 支架的安装 a 给水管按0.002~0.005的坡度,坡向泄水装置。 b 无热位移的管道,其吊杆垂直安装。有热位移的管道,吊点设在位移的相反方向,按位移值的1/2偏位安装。 c 管道安装过程中使用临时支、吊架时,不得与正式支、吊架位置冲突,做好标记,并在管道安装完毕后予以拆除。 d 大管径管道上的阀门单独设支架支撑。 e 保温管道与支架之间要用经过防腐处理的木衬垫隔开,木垫厚度同保温层厚度。 f 管道与设备连接处,应设置独立支、吊架。系统管道机房内总、干管的支、吊架,应采用承重防晃管架;与设备连接的管道管架需要有减震措施。 场地安排 材料出库 弯曲切断套丝滚槽或加工 现场测量 划线下料 个别需除锈和防腐 组装 连 接 完善修理 编号、保管

建筑给排水及采暖,分部施工小结

建筑给水、排水及采暖分部施工小结 一、工程简介 工程名称:xxxxxxxxxx 项目 建设单位:xxxxxxxxxx 房地产开发有限公司 设计单位:xxxxxxxxxxxx建筑设计咨询有限公司 监理单位:xxxxxxxxxxxx工程监理有限公司 施工单位:xxxxxxxxxxxx工程有限公司 建设地点:xxx 省xx 县xx 镇xx 路与xx 路交口建筑面积: xxxxxm2 xxxxx住宅小区有住宅楼1#~10#建筑面积合计为:71174.38m2, 别墅11#、12#建筑面积合计为:610.9m2,地下车库建筑面积为:23381.78m2,售楼中心建筑面积为:612.46m2,以及下沉庭院、下沉 广场等附属建筑,其主要给排水系统设备安装内容有: 本工程设有生活给水系统、污废水排水系统、雨水排水系统。给水系统:本小区从市政环状给水管网的不同管段上引入两条 DN150给水管,并在小区内形成环状。本工程生活给水系统采用水池-变频水泵-用户供水方式,下行上给式, 并接市政管网。为使最低处卫生器具配水点处的静水压不大于0.35MPa, 生活给水系分为三个区低区一层至三层利用市政水压直接供水, 中、高区由小区内生活给水管网二次加压供水,其中4F至10F为中区,11F至20F为高区。 排水系统:室内采用污水、废水分流,室外采用污水、雨水分流 制。污水经过化粪池后排入市政污水管道。地下室污、废水经提升泵排入污水管网。 雨水系统:本工程设独立的雨水系统,雨水有组织排至底层, 排入市政雨水管道或就近排入河流。室外雨污分流。室内屋面与阳台排

水分开,设置各自独立排水系统。空调冷凝水设独立的排放系统。屋面雨水斗均采用87 型雨水斗。 给水使用材质:生活冷水管:水泵房及主干管、立管采用PSP钢塑复合管,螺纹连接。其余横支管及户内支管采用PP-R塑铝稳态给水管(1.6MPa),热熔连接。 排水使用材料:生活排水管、雨水管采用承压PVC塑料管,承插 粘接。空调冷凝水排水管采用PVC塑料给水管,承插粘接。 二、施工管理 2.1 技术措施 编制依据: 1 、验收规范: ( 1 )《建筑电气工程施工质量验收规范》(GBJ50303-2002)(2)《建筑给排水及采暖施工质量验收规范》(GBJ50242- 2002) (3)《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2011 (4)《火灾自动报警系统施工与验收规范》GB50166- 2007 (5)《建筑给水薄壁不锈钢管道安装》(10S407-2) (6)《建筑生活排水柔性接口铸铁管道与钢塑复合管道安装》(13S409) (7)《电缆桥架安装》(04D701-3) 2 、本企业内部质量体系文件、管理制度、企业标准 (AJJT/C-QB1-125-2003)。 3、其它有关手册及参考文件资料。 熟悉,审查施工图纸和有关的设计资料,对设计图纸进行自审和

房屋建筑给排水施工员年终工作总结

( 工作总结 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 房屋建筑给排水施工员年终工 作总结 Year end work summary of building water supply and drainage construction workers

房屋建筑给排水施工员年终工作总结 本人于XXX年进入XXXXXXXXX公司工作,从事XXX;XXX年XX 月获得助理工程师职称,至今我从事XXX工作已经X年了,在这X 年中,我脚踏实地,认真工作,努力学习,在不断的实践中自身各方面的水平都得到了很大的提高。 一、岗位职责 在这X年的建筑工程中我逐步体会到,建筑工作中应该肩负着巨大的责任感,因为自己的成果不仅要对自己负责,要对单位负责,要对业主负责,更要对社会负责,一旦建成要影响几十年,对这个社会的影响是巨大的。所以我在认真做好本职工作的同时,努力学习各种新规范、新技术,不断提升个人的技术水平和专业修养,遇到问题主动查阅相关规范、资料,并向老同志请教,在实际工程服

务中,积极与业主沟通,与相关政府主管部门协调,主动为施工单位提供技术支持,尽心尽职做好工程后期的服务,也因此受到了社会各方的好评。 二、专业技术能力 在技术工作中严谨踏实,积极进取,通过自学、培训、和各专业人员交流沟通等途径不断提高专业技术能力,在工作中积极接受新技术、新材料、新思维、新方法,熟练掌握各种办公软件,把自己所学到的知识体现到实际工程中去,能理论联系实际,正确处理业主经济要求与建筑原则的关系。期间我也参加了许多培训,比如于XX年X月在XX市XX饭店由XX市建设局组织的“XXXXXX”、于单位三楼大会议室举办的“XXXXXX”的培训等等。在这XXX年中,我深刻体会到对于我们年轻一代来说,建筑这行业的技术追求是永无止境的,尽管在这期间我也走了很多弯路、经历了很多困惑,但是在自身的努力和同事的帮助下,我一步一步走过来,方案设计能力逐步提高,技术上逐渐成熟;能单独与业主沟通协调、与政府主管部门沟通、处理现场施工问题,真正体现了一名工程师的水准。在

85530-给排水及采暖工程施工方案

给排水及采暖工程施工方案 来源: 作者: 发布时间:2007-05-08 给排水及采暖工程施工方案: 施工顺序: 洞口预留、套管制作安装→给排水埋地干管安装→给排水主干管安装→排水支管安装→→给水支管安装→施工试验→竣工清理 (一).预留预埋及套管制作安装 预留预埋时应有专人按设计图纸将管道及设备的位置、标高尺寸测定,标好孔洞的部位,将预制好的模盒、预埋件在绑扎钢筋前按标志固定牢,模盒内塞入纸团、木粉等物,在浇注时有专人看护,以免移位; 1、套管制作、安装: (1)、本工程套管采用复用钢制套管。 (2)、室内冷、热水及采暖管道穿楼板、墙体、基础设置套管。 (3)、套管制作: A.套管直径应比管径大两号,若管路保温,套管直径=管路直径+2×(保温层厚度+外缠保护层厚度)。B.穿墙套管长度应等于墙体厚度;穿楼板套管长度应为楼板厚度加20mm,厨卫间加50mm。 (4)、套管安装: A.安装管路时套入套管。穿楼板时套管上端应高出地面20mm,厨卫间应高出地面50mm,穿墙套管与墙面齐平。用钢筋捆绑以铅丝临时固定,待管路安装校正无误后调整位置,随后固定。 B.安装防水套管时,将加工好的防水套管在浇注混凝土前按设计部位固定好,校对合格后一次浇注,待管道安装完毕后填料塞紧、捣实。详见91SB3-36、91SB1-22。 (二)给水管道安装 [1]给水引入管与排水排出管的水平净距不得小于1米,室内给水与排水管道平行铺设时,两管间水平净距不得小于0.5米,交叉铺设时,垂直净距不得小于0.15米,且给水管在上; [2]给水横管宜有0.002~0.005的坡度坡向泄水装置; [3]给水立管和装有3个或3个以上配水点的支管始端,均应安可拆装的连接件; [4]管道上的阀门位置的朝向要便于使用的维修,管径50mm以下,宜采用截止阀,管径大于50mm,宜采用闸阀; [5]冷热水管和水龙头并行安装,应符合以下规定: 1)上下平行安装,热水管应在冷水管的上面; 2)垂直安装,热水管应在冷水管面向的左侧; 3)在卫生器具上安装冷热水龙头,热水龙头应安装在面向的左侧,标志须正确; (三)PPR管道安装 (1)给水管道采用PP-R管热熔连接,其特点为:

建筑给排水及采暖工程

建筑给水排水及采暖 一、质量控制的技术依据 1.设计图纸及设计说明书 2.设计技术交底及图纸会审文件 3.《建设工程监理规范》(GB50319-2000) 4.建筑安装工程质量评定标准及施工验收规范: ⑴《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); ⑵《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 二、建筑给水排水及采暖工程 ㈠室内给水系统安装 1.给水管道及配件安装 一般项目 给水管道和阀门安装的允许偏差应符合表1-1规定。 给水管道和阀门安装的允许偏差和检验方法表1-1 2.室内消火栓系统安装 主控项目 ⑴室内消火栓系统安装完成后应取屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和首层取二处消火栓做试射试验,达到设计要求为合格。 一般项目 ⑵箱式消火栓的安装应符合下列规定: ①栓口应朝外,并不应安装在门轴侧。 ②栓口中心距地面为1.1m,允许偏差±20mm。 ③阀门中心距箱侧面为140mm,距箱后内表面为100 mm,允许偏差±5mm。 ④消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为3mm。 3.给水设备安装

一般项目 ⑴室内给水设备安装的允许偏差应符合表1-2的规定。 ⑵管道及设备保温层的厚度和平整度的允许偏差应符合表1-3的规定。 注:δ为保温层的厚度。 4.室内消防管道及设备安装应注意的质量问题 ⑴喷洒管道拆改严重:各专业工序安装协调不好,应有总体安排。 ⑵喷洒头处有渗漏现象:由于系统尚未试压就封吊顶,造成通水后渗漏,封吊顶前必须试压,办理隐蔽工程验收手续。 ⑶喷洒头与吊顶接触不牢,护口盘偏斜:由于支管末端弯头处未加卡件固定,支管尺寸不准,使护口盘不正。 ⑷喷洒头不成排、成行:由于未拉线安装。 ⑸水流指示器工作不灵敏:由于安装方向相反或电接点有氧化物造成接触不良。 ⑹水泵接合器不能加压:由于阀门未开启,单向阀装反或有盲板未拆除造成。 ⑺开式喷淋系统测试时喷头工作中堵塞:应在安装喷头前做冲洗或吹洗工作。 ⑻消火栓箱门关闭不严:由于安装未找正或箱门强度不够变形造成。 ⑼消火栓阀门关闭不严:由于管道未冲洗干净,阀座有杂物造成。 ㈡室内排水系统安装 1.排水管道及配件安装 主控项目 ⑴隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度不应低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。 ⑵生活污水铸铁管道的坡度必须符合设计或本规范,见表1-4的规定。 生活污水铸铁管道的坡度表1-4

排水工程水厂实习工作总结,实习工作总结

排水工程水厂实习工作总结,实习工作总结 《排水工程水厂实习工作总结,实习工作总结》的范文,觉得有用就请下载哦希望对网友有用。 毕业实习是给水排水工程专业教学计划中非常重要的实践性教学环节之一,其目的是使学生更加深入地了解和掌握专业知识,扩大学生的专业知识范围,加深和巩固所学的理论知识。使学生了解工程建设的程序以及各设计阶段的设计深度和要求,掌握城市给水工程、排水工程设计内容、步骤与方法;提高学生综合运用专业知识解决工程实际问题的能力。同时通过实地参观学习、导师指导以及资料查询等实习方式,收集与毕业设计(论文)题目有关的资料,为毕业设计(论文)作好准备。 (一).水厂简介: 自贡市第一水厂(长土水厂)座落在贡井区长土镇,始建于年,设计日处理水能力为0.3万吨/日规模。水厂的水源主要为双溪水库水,通过20多公里渠道和后端 8公里管道输送到厂,最大输水能力为5万吨/日单管输水;旭水河重滩堰为该厂的安全备用水源。水源水质达到国家集中式取水地面水源水质标准。水厂主供贡井城区和汇东部分城区。水厂环境优美,为省级园林式绿化单位。一水厂水处理生产工艺为:根据源水水质情况,在引水管道上进行前加**,源水进入反应池后,在反应池中添加混凝剂进行混凝反应,随后进入沉淀池进行沉淀反应,沉淀之后的水进入

滤池过滤,滤后水经过加**消毒后进入清水池。思想汇报专题清水池的水经过送水泵站送到城市管网。该厂目前在加**和投药两个工艺实行了自动化管理,生产过程实现适时监控。确保出厂水水质达到国家饮用水卫生标准要求。 (二).实习内容: 1.了解城市水资源情况,水厂水源情况,水厂厂址选择原则,出水水质要求。 自贡市水资源情况:自贡市属缺水城市,存在资源性、工程性、水质性缺水的特点,缺水原因:1.不傍大江大河,境内缺乏大型骨干水利工程,水资源总量及工程调控能力有限。2.工业企业污染严重,城区过境的威远河、釜溪河的部分河段水质已基本丧失使用功能。3.降雨量时空分布不均。旱灾频率高达58.3%。由于自贡市去年遭受80年难遇的特大旱灾后,冬干、春旱接踵而至,致使现有的水利工程蓄水严重不足。尤其是作为自贡城区供水重要水源的双溪水库,蓄水量严重不足。使得城区生活、生产用水矛盾突出。 水厂水源情况:主要水源是双溪水库的优质水,范文TOP100其备用水源为旭水河河水。 水厂地址:在旭水河的上游土丘处,距河岸较近,便于修建岸边式的取水泵站。地距供水区:贡井区、自流井区的位置相对较近,且方便来水从荣县的双溪水库重力自流到自贡市的长土镇。距公路较近,交通方便。

建筑给排水及采暖方案(施工方案)

北京全程超越实验学校扩建工程-L宿舍楼工程 建筑给、排水及采暖工程 施 工 方 案 编制人;

审核人: 编制单位:北京京西建设集团有限责任公司二十项目部编制日期:2003年9月10日 目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工准备 四、施工方法 五、保证工程质量管理措施 六、保证工期措施 七、安全措施 八、文明施工

一、编制依据: 1、北京全程超越实验学校扩建工程-N教工宿舍楼工程施工图纸; 2、北京全程超越实验学校扩建工程-N教工宿舍楼工程施工组织设计; 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 4、《建筑给、排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002); 5、建筑设备安装分项工程施工工艺标准; 6、建筑设备通用图集(91SB系列)。 二、工程概况 1、总体概况 本工程为北京全程超越实验学校扩建工程-N教工宿舍楼工程,位于北京市昌平区旧

县。该工程由北京世纪地产设计策划有限公司设计;北京京西建设集团有限责任公司负责施工;北京共筑天成工程建设监理公司监理。 本工程为六层框架结构住宅楼。建筑面积7765.7m2,建筑总高为20.550m。 2、专业工程概况 专业工程包括:室内给水系统、室内排水系统、室内热水系统、室内采暖系统、室内中水系统。 2.1、给水系统 给水系统不分区,一至四层均由院内自备井提供,供水压力为0.35MPa,;给水管道采用镀锌钢管,丝扣连接。 2.2、排水系统 本工程排水汇集后均排至集中中水处理机房,处理后中水回用于院内绿化、道路浇洒、洗车及冲厕;排水立管采用硬聚氯乙烯螺旋管,螺母挤压密封圈连接;排水横支管采用普通硬取聚氯乙烯排水管;首层排水管采用灰口铸铁管,石棉水泥接口;雨水立管采用UPVC排水塑料管,雨水直排至地面散水。 2.3、生活热水系统 本工程设集中生活热水供应,一至四层为一个分区;热水管采用镀锌钢管,丝扣连接;生活热水管道采用4cm厚超细玻璃棉管壳保温。

给排水及采暖方案

(给排水及采暖) 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位: 编制日期:

给排水及采暖工程施工方案 工程概况: 本工程施工重点是结构施工时做好给排水套管制作、预埋工作及采暖穿楼面、穿墙管的预留工作,避免后期施工的打凿,给水系统施工单位只做主立管,水表后的支管系统由精装修完成。 施工顺序: 洞口预留、套管制作安装→结构施工时楼面管道压槽→给排水主干管安装→→施工试验→竣工清理 (一).预留预埋及套管制作安装 预留预埋时应有专人按设计图纸将管道及设备的位置、标高尺寸测定,标好孔洞的部位,将预制好的套管预埋件在绑扎钢筋前按标志固定牢,套管内塞入纸团、木粉等物,在浇注时有专人看护,以免移位;套管直径小于200的管道预埋,钢筋绕过管道即可,不能截断钢筋,套管直径大于200的管道预埋,钢筋需要截断钢筋,此时必须按照设计及规范要求在管道四周对钢筋进行加强。1、套管制作、安装: (1)、本工程套管采用复用钢制套管。穿外墙、水池壁用钢性防水套管预埋。(2)、室内冷、热水及采暖管道穿楼板、墙体、基础设置套管。 (3)、套管制作: A.套管直径应比管径大两号,若管路保温,套管直径=管路直径+2×(保温层厚度+外缠保护层厚度)。 B.穿墙套管长度应大于墙体厚度+保护层的厚度;穿楼板套管长度应为楼板

厚度加20mm,厨卫间加50mm。 C.地下室外墙预埋钢套管需做止水措施,在预埋管外壁焊5厚的钢板止水带3道。 (4)、套管安装: A.安装管路时套入套管。穿楼板时套管上端应高出地面20mm,厨卫间应高出地面50mm,穿墙套管与墙面齐平。用钢筋捆绑以铅丝临时固定,待管路安装校正无误后调整位置,随后固定。 B.安装防水套管时,将加工好的防水套管在浇注混凝土前按设计部位固定好,校对合格后一次浇注,待管道安装完毕后填料塞紧、捣实。详见91SB3-36、91SB1-22。 (二)给水管道安装 [1]给水引入管与排水排出管的水平净距不得小于1米,室内给水与排水管道平行铺设时,两管间水平净距不得小于0.5米,交叉铺设时,垂直净距不得小于0.15米,且给水管在上; [2]给水横管宜有0.002~0.005的坡度坡向泄水装置; [3]给水立管和装有3个或3个以上配水点的支管始端,均应安可拆装的连接件; [4]管道上的阀门位置的朝向要便于使用的维修,管径50mm以下,宜采用截止阀,管径大于50mm,宜采用闸阀; (三)PPR管道安装 (1)给水管道采用PP-R管热熔连接,其特点为: 永不渗漏,采用熔接技术,永久密封;冷热水输送适合温度-20~120℃;水流量大,内壁光滑,流量高于镀锌钢管30%;卫生无毒,是新一代环保节能

建筑给排水实习总结

建筑给排水实习总结 实习总结是把实习过程中做过一件事,总会有经验和教训。为便于今后的工作,须对以往工作的经验和教训进行分析、研究、概括、集中,并上升到理论的高度来认识。以下就是整理的建筑给排水实习总结范文,一起来看看吧! 建筑给排水实习总结 一、实习目的 1.了解建筑给排水系统及游泳池水循环系统。 2.了解污水厂水处理流程。 3.了解城市给水水厂处理流程 4.给将要走入社会的学生提供一次熟悉社会,了解社会的好机会. 5、通过实习培养学生工程形象思维能力和工程实践能力,提高学生观察能力,思考问题的能力,让学生学会了如何查资料,培养对专业课程的兴趣。 6、通过认识实习,使学生对给水排水工程有初步的认识和了解,提高学生对给水排水工程在国民经济和社会经济建设发展中的作用及地位的认识,增强感性认识,稳定专业思想。 二、实习内容 1、建筑给排水工程 7月3日早上,专业老师对实验的目的、注意事项、日程安排做了简单介绍之后,我们开始了为期一周的实习。

我们先到前湖校区建工楼实习。 建筑给排水分为建筑给水、建筑排水和建筑消防三部分 建筑给水系统的任务是按其水量、水压供应不同类型建筑物及小区内的用水,即满足生活、生产和消防的用水需要;而建筑排水系统的任务是将建筑物内的生活、生产中使用过的水收集并排放到室外的污水管道系统。 前湖校区建工楼为13层,为高层建筑。 高层建筑的供水系统与一般建筑物的供水方式不同。高层建筑物层多、楼高,为避免低层管道中静水压力过大,造成管道漏水;启闭龙头、阀门出现水锤现象,引起噪声;损坏管道、附件;低层放水流量大,水流喷溅,浪费水量和影响高层供水等弊病,高层建筑必须在垂直方向分成几个区,采用分区供水的系统。设备工程师在设计高层建筑的供水系统时,首先要确定整幢建筑物的用水量。在高层建筑内工作和生活的人数很多,用水量很大,设备使用频繁,所以对供水设备和管网都有更高的要求。由于城市给水网的供水压力不足,往往不能满足高层建筑的供水要求,而需要另行加压。所以在高层建筑的底层或地下室要设置水泵房,用水泵将水送到建筑上部的水箱。 建工楼的供水方式为分区供水,下区(1-5层)为市政给水管网直接供水,上区(6-13层)为由升压贮水设备(屋顶水箱)供水。 他共有两个水箱,楼下一个钢筋混凝土结构的,屋顶一个不锈钢的。屋顶的水箱的压力的调节是通过稳压泵来实现的。设于屋顶的

给排水专业技术工作总结

给排水专业技术工作总结(精选多篇) 给排水技术工作总结 本人于二〇一四年至二〇一四年在东北林业大学土木工程学院建筑环境与设备工程专业学习。毕业后一直在嘉荫县公用事业管理站从事给排水工程的技术管理和工程施工1年有余,非常热爱本专业。随着适应现代化科学技术的飞速发展,不断学习新技术、新理论,并用新的管理水平指导自己的工作。现将近几年在校学习期间和工作中从事本专业的技术总结如下: 一、政治思想与工作态度 积极参加政治学习,拥护党的各项方针政策,自觉遵守各项法规,认真负责,有较好的组织能力,有较强的团队

合作意识,工作踏实,责任心强,严格履行岗位职责,熟练专业岗位职责,能够较好的完成单位安排的任务。 二、专业理论知识 在校期间,我系统地学习了建筑给排水、供热、通风,空调及电气等专业理论知识,顺利完成了学校为提高我们专业技能水平而设置的实践教学内容,并利用课余时间大量阅读相关的书籍,积极参加各项实习内容,均获得了较好的成绩。在工作期间,始终坚持学习专业理论基础和专业知识,在工程质量管理中,对国内给排水工程发展动态进一步的学习和研究,在以后的工作中还要更加刻苦的努力的学习,不断提高协调各专业技术难题的能力,贯彻执行国家有关科技工作的方针、政策和规定。 三、工作经历和能力 二〇一四年8月参加工作,在嘉荫县公用事业管理局给排水供热管理处任职,在工作期间主要负责楼房外网排水工程,参与组织实施了法院新建楼房的

外网工程、嘉荫县第二中学新建楼房的外网排水工程、嘉荫县第三中学新建楼房的外网排水工程、嘉荫县边检新建楼房的外网排水工程、嘉荫县医院新建楼房的外网排水工程,以上工程共铺设管线2014多米,新建检查井60余座。是施工过程中主要负责技术、质量和施工进度。2014年5月开始,结合繁荣街和新城街道路改造和县城内存水地点新建排水设施雨水口126处和新建公厕的外网排水工程,共铺设管线300米。在施工过程中认真负责,任劳任怨。在保证质量的前提下,按时完成领导安排的各项工作任务。自己在各方面能力都有提高和进步,这就是近几年来所做的专业技术工作的小结。今后,我要不断地学习各方面专业知识,继续开展给排水领域中的课题研究与探讨,决心在今后工作中为公共事业作出更大的贡献。 甘坑环保技术研究基地科研实验楼 给排水施工总结 1、本工程为单栋建筑,总建筑面积,

采暖及给排水工程施工方案

采暖及给排水工程施工方案 编制依据 1. 施工承包合同 2. 施工设计图纸 3.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 4.《建设工程强制性标准》(2002版) 5.《建设工程质量验收统一标准》(GB50300-2001) 6.《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) 工程概况 本工程为第一汽车集团公司车城名仕家园B区14号楼,采暖为集中供热采暖,热源由设于车城名仕家园A区换热站提供,热媒为70-50度热水,采暖形式为单管水平串联式,分户计量每户设锁闭阀与机械热表一块,每组散热器均设手动放气阀,每户在第一组散热器处设一恒温控制阀一个,散热器采用钢制翅片管式散热器,地沟、吊顶及管道井内采暖干管采用焊接钢管及配件,住宅户内部分采用铝塑复合管及配件,且管道均沿沟槽安装。生活给水均来自小区给水泵房,生活热水供应系统,热水由各单体内所设换热器提供,热源为采暖热水,给水形式为枝状供水,住宅采用单表计量,冷热表分设,给水立管及水平干管采用冷热水内筋嵌入衬塑钢管,户内采用PP-R冷热水给水塑料管及配件,热熔连接,工作压力等级为1.6Mpa. 排水系统为重力流系统,排水立管采用UPVC双壁螺旋消声排水塑料管,插口连接,每层设一伸缩节一个,排水出户管采用离心排水铸铁管,法兰连接. 施工布署

1、集中力量保证工期,在人力、物资、机具上给该工程的施工以充分保证,搞好各方面的协调配合。 2、推行先进施工方法和施工机具,提高机械化水平。安装施工作业中,应大量采用电、液动小型工具,垂直吊装尽量采用机械吊装,以提高机械作业水平和提高工效。 施工配合 (1)预埋预留的配合。施工人员按预留预埋图进行预留预埋,预留中不得随意伤损建筑钢筋,与土建结构矛盾处,由工长与土建协商处理。 (2)成品保护配合:安装施工不得随意在土建墙上打洞,因特殊原因必须打洞,应与土建协商。确定位置及孔洞大小,安装施工中应注意对墙面的保护,避免污染,与其他工种协调共同搞好安装成品保护,施工人员不得随意搬动已安装好的管道、线路、开关、阀门,未交工的卫生间禁止使用,不得随意取走管道管口的管堵。(2)施工用电及场地使用配合。由于施工现场存在着交叉作业多,对施工用电、现场交通及场地使用,应在土建统一安排下协调解决,以达到互创条件的目的。 (4)成品保护的配合。安装施工不得随意在土建墙体上打洞,因特殊原因必须打洞,应与土建协商,确定位置及孔洞的大小,安装施工中应注意对墙面、吊顶的保护,避免污染。 施工原则 先地下、后地上,先预制、后安装,先主干管、后立支管及附件,先设备就位、后配制管路。有压流让无压流、小管让大管, 施工方法及技术措施 1、施工方法(1)暖卫材料和器具在使用前均应认真检查,必须符合国家技术质量鉴定文件,具有产品合格证;应按设计要求核验规格、型号,无误后方可使用。采暖