文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › GST-QKP01气体灭火控制器说明书[1]

GST-QKP01气体灭火控制器说明书[1]

安装、使用产品前,请阅读安装使用说明书。

请妥善保管好本手册,以便日后能随时查阅。

GST-QKP01

火灾报警控制器

气体灭火控制器

安装使用说明书

(Ver1.04,2009.10)

海湾安全技术有限公司

目录

1 概述 (1)

2 功能 (1)

3 特点 (1)

4 技术指标 (2)

5 结构特征及配置说明 (3)

5.1外观及面板说明 (3)

5.1.1 外观及面板 (3)

5.1.2 指示灯 (4)

5.1.3 按键 (4)

5.1.4 手自动转换开关 (5)

5.1.5 内部检修开关 (5)

5.2内部结构说明 (5)

5.3外接端子说明 (6)

5.4布线要求 (7)

5.5接线说明 (7)

5.5.1 与火灾报警控制器(联动型)的连接 (7)

5.5.2 与电磁阀的连接 (8)

5.5.3 典型系统接线图 (8)

6 安装与调试 (9)

6.1开箱检查 (9)

6.2内部配置及连接状况检查 (9)

6.3开机检查 (9)

6.4安装方法 (9)

6.5外部设备检查 (10)

6.5.1 外接线状态检查 (10)

6.5.2 设备编码和检查 (10)

6.6接线 (11)

6.7调试 (11)

6.7.1 断开电磁阀连线 (11)

6.7.2 GST-QKP01设置 (11)

6.7.3 GST-QKP01总线设备注册和检查 (11)

6.7.4 向火灾报警控制器(联动型)注册 (12)

6.7.5 试验 (12)

6.7.6 调试完毕系统恢复 (13)

7 操作说明 (13)

海湾安全技术有限公司https://www.wendangku.net/doc/2f12217485.html,

7.1一般管理人员的操作 (13)

7.1.1 开机、关机和自检 (13)

7.1.2 键盘操作说明 (14)

7.1.3 信息显示及记录 (15)

7.1.4 声光自检 (25)

7.1.5 时间设置 (25)

7.1.6 消音 (25)

7.1.7 复位 (26)

7.1.8 气体灭火的紧急启动和停动 (26)

7.1.9 警报器启动和停动 (27)

7.1.10 火灾报警控制器的显示和操作 (28)

7.2系统管理员的操作 (29)

7.2.1 手自动工作状态设置 (29)

7.2.2 GST-QKP01上的设置 (29)

7.2.3 火灾报警控制器(联动型)上的设置 (33)

7.2.4 类型及报警联动特性定义 (38)

7.2.5 设备注册 (40)

7.3检修 (41)

8 故障、异常信息处理和定期检查 (42)

9 注意事项 (42)

10 产品附件 (42)

附录一整机内部接线示意图 (43)

附录二控制器的菜单操作目录说明 (44)

海湾安全技术有限公司https://www.wendangku.net/doc/2f12217485.html,

1概述

GST-QKP01火灾报警控制器、气体灭火控制器(简称为GST-QKP01)是海湾公司为适应工程设计的需要而开发的。GST-QKP01为典型的气体灭火控制装置,可配接感烟/感温/火焰探测器、手动报警按钮、紧急启/停按钮、声光警报器、气体喷洒指示灯、手自动转换开关以及输出模块等,具有火灾探测和气体灭火控制功能,可实现1个防火区的火灾报警和气体灭火控制。

GST-QKP01满足GB 4717-2005 《火灾报警控制器》和GB 16806-2006《消防联动控制器》中有关气体灭火控制器的要求,为室内使用设备。

2功能

2.1具有火灾探测及报警功能。

可连接本公司编码型感温、感烟和火焰等类型的探测器以及手动报警按钮,实现火灾探测和报警。

2.2能控制实现气体灭火设备的启动喷洒,其启动方式有以下几种:

通过火灾报警探测器和手钮报警联动启动气体灭火;

通过按下现场紧急启动按钮来启动气体灭火;

通过按下GST-QKP01面板上的【启动】按键来启动气体灭火。

2.3GST-QKP01收到启动控制信号后能启动现场的区域讯响器报警、自动显示延时且指示延时时间、并联动启动输出模块实现关闭门窗、防火阀和停止空调等功能。

2.4延时启动的延时时间在0~30秒连续可调。

2.5具有停动功能,在延时期间,通过以下方式可紧急停止延时及其后续动作:

按下GST-QKP01面板上的【停动】按键,可实现紧急停动;

按下该控制区域内的现场紧急停动按钮,可实现紧急停动;

通过火灾报警控制器(联动型)发出停动命令,可实现紧急停动;

按下【确认】键并选择中止延时,可实现紧急停动。

2.6具有手自动转换功能,可分别设置手动和自动工作方式。

在自动工作方式下,可实现火灾报警联动启动气体灭火。

在手动工作方式下,只能进行火灾报警,不能联动启动气体灭火,只能通过【启动】按键和现场紧急启动按钮才能启动气体灭火。

系统的手动和自动工作方式的设置可以通过现场的手自动转换开关实现,也可在GST-QKP01上进行设置,系统的手自动状态决定于最后一次设置操作,且系统的手自动工作方式以设备上的工作方式指示灯的指示为准。

注意:手动工作方式只适于保护区有人时使用;保护区无人时应使用自动工作方式。

2.7自身带有备电,在主电缺失时可自动进入备电运行状态;能给备电充电并有备电保护功能。

2.8具有信息记录、查询功能,可保存最后的999条记录。

3特点

3.1配置灵活、可靠性高

采用海湾成熟的总线技术实现与现场控制和报警设备的连接,紧急启/停按钮、用于指示喷洒的气体喷洒指示灯、区域讯响器和手自动转换开关等设备均可方便的连接到

GST-QKP01上,布线简单方便且配置灵活。

鉴于气体灭火系统的特殊性,采用了可靠的设计方法,以故障导向为安全原则进行产品设计,并经过了严格测试,使产品具有了极高的可靠性。

3.2功能强、控制方式灵活

GST-QKP01为一个完全开放的系统,可与火灾报警控制器(联动型)联网通信实现远程监控。

3.3窗口化、汉字菜单式显示界面

采用窗口化菜单式命令,增加了每屏中所包含的信息量,当有多种类型的信息存在时,通过查询功能和箭头键操作可以方便的看到各种全面细致的显示信息,汉字菜单做到了明白易懂、方便直观,通过简单的操作(选择数字或移动光条)就可实现系统提供的多种功能。

3.4模块式开关电源

供电电源为低压开关电源,对主、备电均作稳压处理,保证低压时系统仍能正常工作。充电部分采用开关恒流定压充电,保证输入AC187V对电池的可靠快速充电。

具有备电保护功能:备电供电时,当备电电压低于DC19V时系统将自动切断备电。

4技术指标

4.1工作电压:交流AC220V 50/60Hz ,允许电压变化范围AC187V~AC242V;

4.2功耗:监视状态功耗≤20W;最大功耗≤120W;

4.3备用电源:2个DC12V/7Ah密封铅电池;

4.4气体喷洒输出:DC24V/2A,脉冲方式/持续方式,可调;

4.5辅助24V电源输出:最大0.6A;

4.6电池充电电流:最大300mA;

4.7液晶屏规格:128×64点,可同屏显示32个汉字信息;

4.8容量

可带1个区的气体灭火设备,实现对1个防护区的保护。其中所带设备及数量如下: 电磁阀:1个,额定电压DC24V,最大电流2A;

压力开关:1个,常开触点,动作时闭合;

区域讯响器:1~5个,编码地址范围1~90;

气体喷洒指示灯:1~5个,编码地址范围1~90;

紧急启/停按钮和手自动转换开关:共1~10个,编码地址范围1~90;

输出模块:1~3个,编码地址范围1~90;

点型感烟探测器:1~20个,编码地址范围1~90;

其它探测器(如感温、火焰等):1~20个,编码地址范围1~90;

手动报警按钮:1~10个,编码地址范围1~90;

声光警报器:1~2个,非编码。

4.9线制

4.10使用环境

工作温度:-10℃~50℃

相对湿度≤95%,不凝露

4.11外形尺寸:长413mm×宽330mm×厚97mm。

4.12重量:约11kg。

4.13壁挂安装于防护区门口,支持上进线方式。

5结构特征及配置说明

GST-QKP01典型配置包括:控制板、电源模块、联网板、滤波器、电池和液晶等。

5.1外观及面板说明

5.1.1外观及面板

外观示意图如图5-1所示。

图5-1

面板示意图如错误!未找到引用源。所示。

图5-2

5.1.2指示灯

火警:红色,有火警信息时点亮。

主电工作:绿色,AC220V、50Hz/60Hz交流电源供电时点亮。

备电工作:绿色,内部蓄电池供电时点亮。

系统故障:黄色,有系统故障时此灯点亮,故障消除后此灯熄灭。

故障:黄色,有故障时此灯点亮,故障消除后此灯熄灭。

检修:黄色,设备处于检修状态时点亮。

警报器启动:红色,现场警报器启动时点亮。

警报器消音:绿色,现场警报器消音时点亮,复位清除。

警报器故障:黄色,警报器故障或与警报器相连的线路故障时点亮。

启动控制:红色,控制区现场声光警报器、输出模块启动时点亮。

延时:红色,气体灭火延时阶段时点亮,延时结束后熄灭。

启动喷洒:红色,开始输出启动喷洒信号时点亮,复位熄灭。

气体喷洒:红色,压力开关动作、触点闭合后点亮,复位熄灭。

手动:绿色,点亮时表示系统处于手动工作方式。

自动:红色,点亮时表示系统处于自动工作方式。

5.1.3按键

消音:有蜂鸣器报警时按此键可消音,新故障或新启动动作发生后退出消音状态。

复位:按下此键GST-QKP01复位,需要输入用户密码。

菜单:通过此键及选择菜单中相应选项、执行相应功能,可完成系统或某区信息的参数设置、模式设置、调试等。

确认:配合键,通过此键表示对选项或输入参数的认可。

取消:配合键,通过此键表示结束当前界面,返回上一级菜单。

箭头( 、 ):配合键,通过此2键进行选项操作。

数字键(0~9):输入参数或选项时使用。

切换键TAB:用于数据块的切换或者换页。

【启动】按钮:按下时GST-QKP01开始延时启动气体灭火。

【停动】按钮:在延时启动过程中按此键可中止延时过程,同时停止区域讯响器和启动控制输出。

警报器消音/启动键:控制警报器的启动和停动,按下时可切换报警器当前状态。

5.1.4 手自动转换开关

通过钥匙锁控制,将钥匙转向所要设置的状态约2秒到指示灯点亮即可。

5.1.5 内部检修开关

开关位置如错误!未找到引用源。所示。此开关在进行系统检修时使用,当开关切到【开】位时断开电磁阀输出的总电源,GST-QKP01处于检修状态、检修灯点亮;正常运行时应将开关切到【关】位、检修灯熄灭。

5.2 内部结构说明

打开箱门后的示意图如错误!未找到引用源。所示。

图5-3

去掉控制面板后的示意图如图5-4所示。

通讯板

图5-4

控制面板后视图如错误!未找到引用源。所示。

图5-5

按键护罩翻开后的示意图如错误!未找到引用源。所示。

图5-6

内部连线见“附录一整机内部接线示意图”。

5.3外接端子说明

GST-QKP01外接端子如错误!未找到引用源。所示。

图5-7

其中:

L、G、N:交流220V接线端子。

A1、B1/A2、B2:与火灾报警控制器(联动型)相连的通讯总线端子。

R1、R2:喷洒指示输出端子,常开触点,压力开关动作时闭合。

F1、F2:故障输出端子,常开触点,有故障时闭合。

S+、S-:声光驱动输出端子,接非编码声光警报器;有火警动作时启动输出DC24V 信号。

Z1、Z2:总线输出端子,连接编码探测器、手动报警按钮、紧急启/停按钮、区域讯响器、气体喷洒指示灯、输出模块、手自动转换开关等总线设备。

+24V、GND:各区的辅助电源输出端子,为现场的系统设备如区域讯响器、气体喷洒指示灯和输出模块供电。

DC+、DC-:电磁阀的驱动信号输出端子,通常该端子间输出电压小于DC0.7V,启动时输出DC24V电压且最大2A的信号。终端匹配电阻为4.7kΩ/0.25W。

YK1、YK2:气体释放反馈信号输入端,应输入动合型干触点信号。其终端匹配电阻为4.7kΩ/0.25W。

5.4布线要求

通信总线(Z1,Z2)应选用截面积≥1.0mm2的双绞线,最长不超过500m。

电源输出(+24V,GND)连接线应选用截面积1.0~2.0mm2 RV线,最长不超过500m。

驱动钢瓶输出端(DC+,DC-)连接线应选用截面积≥1.5 mm2 RV线。如果电缆长度大于50m,则选用截面积≥2.5mm2 RV线。应计算线损压降、保证电磁阀的最低工作电压。

外接RS485总线连线应选用截面积≥1.0mm2双绞线,最大线长不超过1200m。

其它端子连接线应选用截面积≥1.0mm2 RV线。

交流电源线应采用耐压750V以上的三芯绝缘线。

GST-QKP01机壳接地线宜用4mm2的铜导线,接地电阻应小于4Ω。

5.5接线说明

5.5.1与火灾报警控制器(联动型)的连接

GST-QKP01可通过本地网卡与火灾报警控制器(联动型)联网,本地网卡分两种,结构示意图如错误!未找到引用源。所示,组成GST控制网络时GST-QKP01本地网卡的通讯线端子均接入RS-485网络总线,错误!未找到引用源。为GST-QKP01两种本地网卡分别与JB-QG/QT-GST5000火灾报警控制器(联动型)(以下简称GST5000)联网接线示意图。

①、③:20P数据线,接GST-QKP01控制器主板。

②、④:RS-485网络通讯线(A、B)。

图5-8

Z1A Z1B GST5000

网卡

非环形网卡B A A2B2A1B1

环形网卡

网卡GST5000Z2B Z2A Z1B Z1A Z1A Z1B Z2A Z2B

GST5000网卡GST-QKP01GST-QKP01

图5-9

系统其它设备的接法参见错误!未找到引用源。。

5.5.2 与电磁阀的连接

GST-QKP01驱动钢瓶电磁阀输出的布线方式如错误!未找到引用源。所示。附加元件应置于线路的末端、接近钢瓶电磁阀处。

DC24V ≥12Ω

,钢瓶

图5-10

系统其它设备的接法参见错误!未找到引用源。。

5.5.3 典型系统接线图

典型系统接线图如错误!未找到引用源。所示。

图5-11

6安装与调试

6.1开箱检查

检查装箱单的内容是否与订货配置相符。打开包装箱后,根据装箱单的内容对箱内的货物逐一检查,主要检查内容包括:安装使用说明书、保险管、箱门钥匙和手自动转换锁钥匙等,核对无误后再对外观进行必要的检查。检查中如发现有不符合要求的情况请与供应商联系。

6.2内部配置及连接状况检查

参照本说明书第5章的介绍对内部配置进行检查,若发现连接线有脱落、与说明书介绍不符合或标识不清等情况,请与供应商或海湾公司技术服务部联系。

6.3开机检查

GST-QKP01进入现场后,应接通电源进行开机检查。检查内容包括:

观察液晶显示是否正常、指示灯是否能全部点亮,蜂鸣器是否能发出洪亮的警报声音(也可用声光自检功能检查);

开机后,观察有无电源故障,操作按键时是否有嘀嘀声等;

电源输出和总线输出的电压是否正常、是否能正确注册所带现场设备等。如在某一步发现异常,可参照第8章故障处理说明部分适当处理,如问题仍然不能彻底解决,请通知相关部门。

6.4安装方法

GST-QKP01采用壁挂式安装,安装尺寸如错误!未找到引用源。所示。用3个M6的膨胀螺栓将其固定在牢固的墙壁上。

图6-1

6.5外部设备检查

6.5.1外接线状态检查

检查与GST-QKP01相连的总线状况,测量总线与地、总线与DC24V电源线、DC24V 电源线与地之间的绝缘电阻以及总线回路的负载状况。其中,绝缘电阻应大于20MΩ,总线回路负载应大于1kΩ。

6.5.2设备编码和检查

在设备安装时,应按表1所列范围对设备进行编码,如果编码不在指定范围或者有重复编码,注册后GST-QKP01将自动进行调整。

检查回路设备状况,即设备数量、编码及工作状态是否符合设计要求,排除存在的故障,做好系统连接的准备。

注:

1.下表中“可识别/定义类型”一栏中,列举了GST-QKP01注册时能识别的“设备类型”。

如果GST-QKP01注册的设备不是表中所列举的“设备类型”,注册后显示“未定义”,在GST-QKP01上将此编码点定义“可识别/定义类型”一栏中的任意“定义数值”,此编码点将显示所定义的设备类型,如GST-LD-8300单输入模块,GST-QKP01注册后显示“未定义”,将GST-QKP01注册的这一编码点定义为“03”,GST-QKP01将显示这一编码点的设备类型为“点型感烟”。

2.对于GST-LD-8301模块,如果控制防火阀、空调可定义为“防火阀”类型,如果控制声光警报器、警铃等可定义为“迅响器”类型。

表1

6.6接线

主机及外部设备检查完毕后,如各项测试均符合要求,请参照第5章的有关说明将外部设备与GST-QKP01进行正确的连接,每一步连接后都应再次进行测试。

注意:出厂时,GST-QKP01的电磁阀和压力开关、声光外接端子均并有负载电阻,在安装接线时,需将负载电阻取下,按系统图接好负载和匹配电路。

6.7.1断开电磁阀连线

断开电磁阀与系统的连线,用4.7kΩ/0.25W电阻接到电磁阀驱动信号输出端。

6.7.2GST-QKP01设置

开机后,操作【菜单】键可进行用户设置和系统设置(管理员权限),通过选择和输入相关参数最终完成对GST-QKP01工作状态和工作参数等的设置,包括GST-QKP01的联网地址、时钟、探测器联动方式、手动或自动工作状态、启动延时时间和输出脉宽等内容。

6.7.3GST-QKP01总线设备注册和检查

启动注册过程,查看总线设备的注册情况是否和实际情况一致,如发生大面积丢失,应首先检查电源和总线是否存在故障,然后对个别设备检查,之后重新进行注册检查。

注册后应通过查询功能检查各区的外围设备的数量、设备类型以及编码点等是否正确,如需要可以通过GST-QKP01或编码器修改设备编码,参见表1。

先在火灾报警控制器(联动型)上进行联网设置和设备定义,然后启动火灾报警控制器(联动型)注册过程,查看GST-QKP01是否能正确注册到相连的火灾报警控制器(联动型)上,如有问题,重点检查RS485的A、B通讯线。

6.7.5试验

6.7.5.1手动启停气体喷洒试验

6.7.5.1.1手动延时启动试验

可通过现场的紧急启动按钮及GST-QKP01上的【启动】按键来实现对气体灭火设备的延时启动控制。

当按下保护区现场的紧急启动按钮或GST-QKP01上的【启动】按键时,GST-QKP01开始延时启动阶段,倒计时显示延时时间,延时结束后将输出启动电磁阀的信号, 用

万用表测量DC+、DC-间应有DC24V信号,电压输出时间等于设定的脉冲时间(脉

冲状态下,持续状态时脉冲时间无效)。

在延时过程中区域讯响器将动作。

注:GST-QKP01的延时启动时间可通过菜单设定,根据现场情况在0~30秒间设定。

6.7.5.1.2停动控制试验

在延时期间进行停动操作,GST-QKP01即停止延时、延时灯熄灭,停止区域讯响器和启动控制的输出,系统恢复延时前的状态。停动操作有以下几种方式:

在延时期间,按下GST-QKP01上的【停动】按键,便可实现紧急停动。

在延时期间,按下现场紧急停动按钮,可实现紧急停动。

在延时期间,还可通过火灾报警控制器(联动型)的命令进行停动控制(详细内容请参见相应火灾报警控制器(联动型)的安装使用说明书)。

GST-QKP01上的【确认】键并选择中止延时,可实现停动。

按设定的探测器报警联动方式使相应探测器报警,观察GST-QKP01,应按预定逻辑启动气体灭火过程。

使GST-QKP01工作在自动状态下,通过GST-QKP01所连接的火灾报警控制器(联动型)进行联动启动,GST-QKP01收到命令之后应开始延时启动气体灭火。

6.7.5.3模拟压力开关反馈试验

将GST-QKP01上的YK1和YK2短路,GST-QKP01将显示“反馈”及相应时间,同时控制面板上的“气体喷洒”指示灯点亮。

6.7.5.4手自动控制转换功能试验

在自动状态下转动手自动控制转换开关钥匙至手动指示灯位置并停留约2秒时间,手动指示灯亮表明状态转为手动。可用相同的方法将GST-QKP01状态由手动转为自动。

6.7.5.5检修功能试验

当GST-QKP01的检修开关处于“开”位置时,GST-QKP01面板上的检修指示灯

点亮,对GST-QKP01进行气体喷洒启动试验时,GST-QKP01的启动喷洒指示不

点亮,电磁阀端子无电压输出;

将检修开关拨回到“关”的位置,对GST-QKP01进行启动功能试验时,GST-QKP01的状态指示及电磁阀的输出均恢复正常。

6.7.5.6故障试验

GST-QKP01与电磁阀相连接的线路发生断路、短路时,GST-QKP01报故障,【故障】指示灯应点亮。

GST-QKP01与压力开关相连接的线路发生断路时,GST-QKP01报故障,【故障】指示灯应点亮。

GST-QKP01的总线设备从总线上被摘除时,如果GST-QKP01区域总线处于正常状态,GST-QKP01报故障,【故障】指示灯应点亮。

当GST-QKP01主电缺失或电池线断开时,GST-QKP01报故障,【故障】指示灯应点亮。

上述故障发生后,GST-QKP01显示并记录相应故障信息,上报火灾报警控制器(联动型);将故障排除后,相应指示灯熄灭,GST-QKP01回到正常监视状态。

6.7.6调试完毕系统恢复

GST-QKP01开机无任何报警信息时,先用万用表检测DC+、DC-间电压、确认无电压

24V电源即会启动,造成气体喷洒,因此调试过程中一定不要接

提醒操作者务必注意,气体灭火设备一旦收到启动电平信号就会瞬时完成喷洒灭火工作。对GST-QKP01的误操作一方面会导致重大的、不可挽回的损失,甚至是人员伤亡;另一方面也会在一定时期造成重要场所消防能力的削弱。启动这些设备应慎之又慎!

进行气体灭火设备的启动除了具备启动一般设备的条件外还应符合以下条件:

进行气体灭火设备启动的人员必须是经过气体灭火知识培训合格的人员;

确认火情确实需要启动气体灭火设备;

确认气体灭火设备喷洒的保护区域内人员疏散已经完成。

气体灭火设备启动后,现场的压力开关将反馈设备动作信号,气体喷洒指示灯点亮,同时GST-QKP01向火灾报警控制器(联动型)报动作信息。

在开机前必须检查线路有无问题,如短路、开路、错接等。

调试完成后接入电磁阀线圈时必须先用万用表检测,确认无电压后方可接入,严禁违规操作!

7操作说明

为适应不同级别的操作要求,GST-QKP01设置2级密码和2个控制锁作为操作级别权限,操作人员操作前需有相应权限的密码或钥匙才能进行操作,其中密码分用户密码和系统密码,系统密码可替代用户密码。

7.1一般管理人员的操作

7.1.1开机、关机和自检

当调试工作完成后,用户就可以按以下顺序进行开机操作:

置GST-QKP01检修开关于【开】位;

打开GST-QKP01主电开关;

打开GST-QKP01备电开关;

完成以上操作后,GST-QKP01上电进入自动检查状态:指示灯全部点亮,液晶逐行显示,蜂鸣器发出报警音。自检完毕后,GST-QKP01面板上的“主电工作”、“检修”指示灯点亮,工作状态指示灯“自动”或“手动”灯点亮,液晶提示错误!未找到引用源。所示界面。

置GST-QKP01检修开关于【关】位。

完成上述操作后,GST-QKP01面板“检修”指示灯熄灭,开机过程结束,GST-QKP01进入正常监视状态。

图7-1

关机过程按照与开机时相反的顺序关掉各开关即可。要注意备电开关一定要关闭,否则长时间放电会导致电池过度放电而损坏。

7.1.2键盘操作说明

7.1.2.1键盘的命令功能和字符功能

GST-QKP01的键盘分命令功能键和字符功能键。

【0/菜单】为双功能键,左部标识为字符功能,右部标识为命令功能。命令功能,只在监视状态下起作用;字符功能,只在进入菜单后,进行数据输入时才使用。

【消音】、【复位】、【警报器消音/启动】、【确认】、【取消】、【 】、【 】、【TAB】为命令功能键。

数字1-9为字符功能键。

7.1.2.2数据输入的一般方法

在开始输入字符时,屏幕上会反白提示数据输入区域,按【确认】键或【TAB】键,系统将默认反白提示数据为输入数据。按下字符键,提示区原来显示的所有字符消失,显示的为刚刚键入的字符,并在下一输入位置显示提示光标(提示光标总指向新的字符输入位置,到输入区尾后自动指向输入区首位)。按【 】、【 】键,将光标移至输入区的任何一个字符位置,可对该字符进行修改。

编辑完一个数据输入区后,按【TAB】键,系统将反白提示下一个数据输入区。当位于最后一个数据输入区时,按【TAB】键将返回到第一个数据输入区。不论光标位置在何处,按下【确认】键,都将所有屏幕上显示的字符存储。

在进行数据输入时,如果停止键盘输入,3分钟后系统将自动退出当前的数据输入状态,并且不存储当前的输入。

7.1.2.3信息查看操作的方法

7.1.2.3.1定义

事件信息:将火警、故障、动作、延时、启动喷洒、反馈等信息统称为事件信息。

焦点屏幕:查看事件信息时,事件信息类型为反白状态的信息屏幕被称为焦点屏幕。

焦点信息:焦点屏幕的当前信息被称为焦点信息。

7.1.2.3.2操作方法

信息查看主要包括事件信息、系统检查两种情况,其基本方法如下:

查看事件信息时,分屏状态下按【TAB】键可切换焦点屏幕,通过按【 】、【 】键可逐条查看焦点屏幕的各条信息;

进入系统检查时,可通过按【TAB】键进行翻屏查看或选择按下相应选项的数字键查看运行记录、外围设备、系统设置、联动方式。

运行记录检查时,可通过选择按下相应选项的数字键进入相关选项,通过按【 】、【 】键可逐条查看各条信息。

外围设备检查时,可通过按【TAB】键进行翻屏查看或按【 】、【 】键逐条查看。

注意:在正常监视状态下进行操作时,【取消】键可使液晶屏幕返回到该屏幕的上一级屏幕,直至返回到正常监视状态。

7.1.2.4键盘解锁和锁键盘

GST-QKP01开机默认为“锁键”状态,若进行功能键(除【0/菜单】、【TAB】、【消音】、【 】、【 】键外)操作或选择相关功能选项(除“系统检查”选项),液晶屏显示一个要求输入密码的界面(错误!未找到引用源。),此时输入正确的密码并按下【确认】键,才可继续操作,同时完成键盘解锁。GST-QKP01解锁后约3分钟不操作键盘或GST-QKP01复位后,自动进入锁键状态。

图7-2

7.1.3信息显示及记录

7.1.3.1本机信息显示

7.1.3.1.1正常监视信息

GST-QKP01开机过程结束或复位完毕,面板“主电工作”指示灯点亮,工作状态指示灯“自动”或“手动”灯点亮,液晶显示如错误!未找到引用源。所示界面,GST-QKP01进入正常监视状态。

7.1.3.1.2火警信息

当系统内火灾探测器报警或手动报警按钮被按下后,GST-QKP01将在10s内发出火警信号:

液晶屏显示如图7-3所示火警信息,并点亮面板“火警”指示灯,发出相应报警声;

启动声光警报器发出现场声光报警信号,并点亮面板“警报器启动”指示灯;

如果所报火警满足本机设定的联动方式,GST-QKP01将进入延时启动阶段,发出启动控制信号,点亮面板“启动控制”、“延时”指示灯,启动区域讯响器发出声光

报警信号、启动输出模块联动现场消防设备。

图7-3

图7-3所示为GST-QKP01发出火警信号并无联动发生时液晶屏提示的信息,液晶上半屏按火警发生的时间顺序显示各条火警信息,显示的内容包括:火警发生的总数、编码点、时间和设备类型。其中屏幕上半屏的第一行显示首次火警信息,第二行显示最近发生的全部火警信息。

图7-4

图7-4所示为GST-QKP01发出火警信号并联动进入延时启动时液晶屏提示的信息,液晶上半屏按火警发生的时间顺序显示各条火警信息,液晶下半屏显示延时启动剩余时间。7.1.3.1.3故障信息

GST-QKP01提示的故障信息一般可分为两类,一类为GST-QKP01内部部件产生的故障,如主备电故障、总线故障等;另一类是现场设备故障,如探测器故障、区域讯响器故障、输出模块故障等。

故障发生时,GST-QKP01将在100s内发出故障信号:

点亮面板“故障”指示灯,发出相应报警声,并在故障输出端子上输出一个闭合触点(正常为常开触点)信号供外部设备接收;

若GST-QKP01发生的为本机内部部件产生的故障,如系统故障或主备电故障,GST-QKP01液晶提示如错误!未找到引用源。所示故障信息,面板的相应指示灯

按如下情况显示:

如提示的为系统故障,点亮面板“系统故障”指示灯;

如提示的为主电故障,熄灭面板“主电工作”指示灯,并点亮面板“备电工作”指示灯。

若GST-QKP01发生的为现场设备产生的故障,GST-QKP01液晶提示如错误!未找到引用源。所示故障信息。

图7-5

GST-QKP01发生故障时液晶屏提示的信息分两种:

①如错误!未找到引用源。所示为GST-QKP01在无火警提示并发出故障信号时液晶屏提示的信息,液晶下半屏按故障发生的时间顺序显示各条故障信息,显示的内容包括:故障发生的总数、时间和故障类型。

②如错误!未找到引用源。所示为GST-QKP01在无火警提示并发出故障信号时液晶屏提示的信息,液晶下半屏按故障发生的时间顺序显示各条故障信息,显示的内容包括:故障发生的总数、编码点、时间和设备类型。

图7-6

7.1.3.1.4动作信息

当系统内紧急启/停按钮或手自动转换开关的启动按钮被按下后,GST-QKP01发出急启按钮动作信号,同时发出启动控制信号,并立即进入到延时启动状态:

液晶屏首先显示如错误!未找到引用源。所示动作信息,并发出相应报警声;

液晶屏紧接显示如错误!未找到引用源。所示启动控制信息和错误!未找到引用源。

所示延时信息,并发出启动控制信号,点亮相应指示灯,进入到延时启动阶段。

图7-7

错误!未找到引用源。所示为GST-QKP01在无火警提示并发出动作信号时液晶屏提示的信息,液晶下半屏按动作发生的时间顺序显示各条信息,显示的内容包括:动作发生的总