文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高低压配电柜安装方案计划

高低压配电柜安装方案计划

高低压配电柜安装方案计划
高低压配电柜安装方案计划

|

海南省万泉河红岭水利枢纽工程机电设备安装工程

坝后电站

高低压盘柜安装方案

批准:

审核:

编制:

葛洲坝集团第二工程有限公司机电安装分公司

红岭水利枢纽工程安装项目部

二○一三年十二月

目录

1概况 (3)

2编写依据 (3)

3工程量 (3)

4现场安装条件 (4)

5施工前准备 (4)

6安装技术措施 (5)

7盘柜安装的检查和验收: (11)

8进度计划及保证措施 (11)

9施工质量控制及保证措施 (12)

10安全技术及文明施工措施 (13)

11施工事故应急措施 (15)

坝后电站高低压柜安装方案

1概况

红岭水电站高低压盘柜有35KV高压开关柜、10.5KV高压开关柜、400V低压配电柜。35KV开关柜、10.5KV开关柜、400V低压配电柜均由中山明阳电器有限公司生产。高压开关柜主要是用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用;400V低压盘柜主要是作用交流50HZ、400V以下的低压动力和照明配电。

2编写依据

2.1 设计施工图纸及设计更改通知单

2.2 主要规程规范

《1kv及以下配线工程施工与验收规范》GB50575-2010

《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 GBJ149-90

《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-92

2.3 厂家说明书

2.4本单位多年施工经验以及严格的检查制度

3工程量

盘柜安装工程量清单

4现场安装条件

4.1 35KV开关柜厂家到货直接拖到安装间利用桥架卸货,再用2T液压叉车、2T液压拖车以人工安装就位;

4.2 KV开关柜用2T汽车运输至相应部位GIS室电动葫芦卸车。室内采用2吨液压叉车、2T液压拖车以人工安装就位。

4.3 400V配电柜利用2T汽车运输至安装场利用桥机卸车。室内采用液压拖车以人工安装就位。

5施工前准备

5.1 现场布置:合理布置现场,包括基础材料准备、盘柜组装和防护措施等。

5.2 技术准备:盘柜安装前组织有关技术人员熟悉设计图纸,标准规范,厂家安装说明书以及设备技术档案等有关资料。

5.3 人员组织:技术负责人(含技术服务人员),安装、试验负责人,安全、质量负责人,安装、试验人员。

5.4 工器具准备:

6安装技术措施

6.1基础槽钢安装

6.1.1 按设计图纸配合土建预埋孔洞,其安装步骤如下:

6.1.2 槽钢放在安装位置,用水平尺和平板尺(长度不小于2m)将槽钢调至水平,其误差不大于1mm/m,全长不得超过5mm,两根槽钢应平行,且在一个水平面上,后面的槽钢水平误差为负误差,即可低1~1.2mm,但不得比前面的槽钢高。

6.1.3 两条槽钢之间的外沿尺寸应同于开关柜角钢骨架的外沿尺寸。两条槽钢顶面应高出永久地面10mm。

6.1.4 槽钢调整完毕后,用电焊把槽钢与预埋钢筋焊接固定。

6.1.5 将基础槽钢用扁钢与接地网电焊连接。

6.2 35KV及10KV开关柜安装

框图1

我方将根据制造厂图纸及安装说明书和有关规定进行盘柜的安装,安装前编制好盘柜安装技术工艺措施。

6.2.2 35KV开关柜柜体的安装

a 开关柜运到安装部位进行开箱检查、清点。

b 用高压开关柜安装位置顶部预埋的锚钩作吊点并配合手拉葫芦找正柜体后,找正时按设计图的编号,可先将某一中间位置的开关柜定位并调好水平、垂直后以此作为标准再精确地调整左右边相邻的第一个柜,逐次调整完。

c 开关柜的水平调整可用水平尺测量。垂直情况的调整,沿柜面挂一线锤检查柜面垂直度。前后的垂直调好后,可用同样方法把左右侧调垂直。

d 调整好的开关柜,应柜面一致,排列整齐,柜与柜之间应用螺栓拧紧,无

明显缝隙。

e 开关柜的水平误差应不大于1mm/1m,垂直误差不大于其高度的1.5mm/1m。

f 调整完后,用电焊将开关柜底座固定在基础槽钢上。如果电焊时,每个柜的焊缝不少于四处。为了美观,焊缝应在柜体的内侧。焊接时,应把垫于柜下的垫片电焊在型钢上。

6.2.3柜内穿墙绝缘套管和母线安装:

a 穿墙绝缘套管安装:安装前检查套管是否完好后,按照厂家图纸上的方向安装。

b 对已安装支持绝缘端子进行检查,一定要保证母线间电气安全距离,分别测出相与相之间及对地的电气安全距离。绝缘子是否有损坏和裂纹,瓷体和铁件间是否结合牢固。

c 铜母线安装:母线搭接的接触面之间先用酒精清理,再涂一层导电膏,连接把紧螺栓后,导电膏应以挤出为好,把紧时用测力扳手紧固,坚固力度应符合规程规定的力矩值。固定螺栓的长度应以紧固后螺栓应露出2—3扣为宜。依据新规程,不使用塞尺测量,根据螺栓的直径,用测力扳手紧固,不得过力或欠力。母线安装检查完要仔细。

6.2.4 柜内的开关检查及试验

a 开关柜按设计图纸定位并固定完好后,对柜内的手推式开关进行移出或推入,检查对位与接触的紧密程度、检查其灵活性,均应符合本产品的要求。绝缘挡板工作可靠。电气插接件对中良好。

b 对柜内的仪器、仪表、柜面上的标牌、标识、接线端子检查应符合要求。

c 按设计要求进行配接线,配接线应整齐美观且与柜内原布线方式一致。

d 配接线完毕检查回路应合格。

e 开关操作特性检查

开关操作检查时,应先手动操作后电动操作,开关应符合以下要求:

操作机构工作平稳,无卡阻和冲击等异常现象。

开关的传动部件转动灵活、润滑良好。

分、合闸指示正确,分、合闸时间符合产品要求。

开关的三相合闸同期误差达到产品的技术要求。

开关与接插件动作闭锁应可靠。

f 开关主回路按规范要求进行绝缘检查及交流耐压试验。

6.2.5 现场试验

开关设备安装完毕后,应按照有关的国家标准进行如下试验:

1)测量绝缘拉杆的绝缘电阻;

2)测量每相导电回路的电阻;

3)绝缘电阻测量和交流耐压试验;

4)测量断路器的分、合闸时间;

5)测量断路器主触头分、合闸的同期性;

6)测量断路器合闸时触头的弹跳时间;

7)断路器电容器的试验;

8)测量分、合闸线圈及合闸接触器线圈的绝缘电阻和直流电阻;

9)断路器操作机构的试验;

10)电流互感器和电压互感器的试验;

11)表计的校验;

12)测控单元的检测;

13)备自投试验;

14)操作联动试验;

15)避雷器试验;

6.2.6 现场验收

当10 kV开关柜安装完毕,按照规定进行并做好检查记录,按照规定进行现场验收工作。

6.3 400V 低压开关柜、动力柜、检修箱安装

6.3.1 安装程序

400V开关柜、动力箱及母线槽安装程序见框图2。

6.3.2 安装技术措施

1) 400V开关柜及动力箱安装

a 开关柜及动力箱运到现场进行检查、清扫后,用手动叉车配合,将开关柜或动力箱移到安装位置上后,找准高程、调整好垂直、水平,其水平误差应不大

于1mm/1m ,垂直误差不大于其高度的1.5mm/1m 。

b 调整完毕,用电焊(或连接螺栓)把紧,将开关柜或动力箱底座固定在基础槽钢上。焊缝应在柜体的内侧。焊接时,应把垫于屏下的垫片电焊在型钢上。

c 全部柜(箱)体安装就位并固定后

, 按设备厂家的要求和提供的支技绝缘子、母线进行配接。

d 上述全部工作完毕后进行柜(箱)内检查,应符合下列要求: 柜(箱)内母线的支承绝缘子及母线固定牢固、整齐,绝缘符合要求。

e 开关的机械闭锁、电气闭锁应动作准确、可靠。

f 刀闸及开关动触头与静触头的中心线应一致,触头接触紧密。

g 二次回路辅助开关的切换接点应动作准确,接触可靠。

h 柜内照明齐全。

i 对抽屉开关柜应符合下列要求:抽屉推拉应灵活轻便,无卡阻、碰撞现象;抽屉的机械联锁或电气联锁装置应动作正确可靠,断路器分闸后,隔离触头才能分开;抽屉与柜体间的二次回路连接插件应接触良好;抽屉与柜体间的接触及柜体、框架的接地应良好。

j 按设计图纸进行配接线,配接线应整齐美观且与柜内原布线方式一致。 k 配线完毕,对柜内二次回路进行绝缘检查和1min 的交流耐压试验。 2) 400V 母线桥安装

a 母线桥在安装前,对两排盘柜间的距离进行测量,看是否与实物的尺寸

框图2

符合

c 母线桥在现场开箱后,应认真检查母线桥的清洁和绝缘应完好。

d 对照设计图纸与现场实际进行分段组装,当母线桥的实际走向、伸缩节、转接、拐弯段等与图纸完全相符后进行分段挂装。

e 母线桥进行初步定位后,进行全程调整,使其高程、中心、水平均符合产品要求后,进行分段连接。

f 按产品要求进行其它附件安装

g 母线桥全部安装工作完成后,应进行全面检查,整体的绝缘应符合要求。

h 按规定值对母线桥进行整体工频耐压。

I 母线桥耐压通过后,按设计图纸的要求与接口设备进行电气连接。

6.3.3 现场试验

设备安装完毕后,应按照有关的标准进行如下试验:

1) 400V开关柜

a 测量低压电器连同所连接电缆及二次回路的绝缘电阻

b 电压线圈动作值校验

c 低压电器动作情况检查

e 测量电阻器和变阻器的直流电阻

f 低压电器连同所连接电缆及二次回路的交流耐压试验

g PLC的调试(包括备自投功能)

h CT的试验

I 表计校验

j 联动试验

k 与电站公用LCU联动试验

2) 动力柜、检修箱、配电箱

a 测量低压电器连同所连接电缆及二次回路的绝缘电阻

b 电压线圈动作值校验

c 低压电器动作情况检查

d 测量电阻器和变阻器的直流电阻

e 低压电器连同所连接电缆及二次回路的交流耐压试验

3) 母线桥

a 测量接头的接触电阻

b 绝缘电阻及交流耐压试验

6.3.4 现场验收

当400V开关柜、动力柜、检修箱及母线槽安装完毕,按照相关规定进行检查并做好检查记录,按照规定进行现场验收工作。

7盘柜安装的检查和验收:

7.1 基础槽钢除锈防腐质量应达到相关要求。

7.2 基础槽钢、盘柜安装的偏差应在允许范围之内。

7.3 盘柜的固定及接地应可靠,盘柜的漆层应完好、清洁整齐。

7.4 盘柜内所装电气元件应齐全完好安装正确固定牢靠。

7.5 盘柜与基础槽钢的焊接应牢固可靠

7.6 符合设计要求。

8进度计划及保证措施

35kv开关柜自2013年12月13日开始正式安装,预计工时共5天时间完成;

10kv开关柜自2014年3月4日开始正式安装,预计工时共8天时间完成;

400V开关柜自2014年2月28日开始正式安装,预计工时共4天时间完成;

动力柜、检修箱、配电箱自2014年3月16号开始正式安装,预计工时共4天时间完成;盘柜试验系统形成后进行。

根据总进度计划要求,按照设计图纸要求,合理安排劳力、物力,确保按期按质按量完成施工。一方面保证施工人员以及施工用工器具到位,另一方面合理安排施工,错开不能进行的安装区域,合理安排时间。

9施工质量控制及保证措施

施工过程控制是各项管理工作的重要环节,是实现质量目标的关键所在。因此,必须加强施工过程的人、机、料、法、环等各个环节的控制,各职能部门要明确自己的职责,以服务现场。

9.1 质量控制

9.1.1 认真贯彻各项技术管理制度,严格按质量标准进行各项质量管理工作。

9.1.2 施工前技术人员要认真地理解图纸,消化设计意图,做好充分的准备工作,实行质量事前预控,编制切实可行的施工作业指导书并组织施工人员进行安全技术交底。

9.1.3 施工人员必须严格执行图纸、规程规范、施工作业指导书的要求,不得擅自降低标准或更改设计。

9.1.4 施工班组要做好自检记录,要求完整、准确、及时。

9.1.5 技术员、质量员要对施工过程进行指导、监督检查,发现问题及时纠正,要高标准严要求,对重复发生的质量问题要专题研究,并制定相应的措施。对关键工序要亲自落实、检查。

9.1.6 按《验评项目规划表》做好每级的检查验收工作,认真办理工序交接手续,上道工序未完不得进入下道工序。

9.1.7 安装前与土建专业共同确定二次抹面后的最终标高应低于盘柜基础槽钢面。

9.1.8 盘底座与基础间必须焊接牢固并导通良好。

9.1.9 有母线桥连接的多列盘柜,应先安装连接母线桥的盘柜,待多列盘全部找正完毕,再次校核尺寸后,方可焊接牢固。

9.1.10 母线螺栓长度应适当,螺母应安装在维护侧。紧固力矩值应符合要求。

9.1.11 对重要设备施工方案和特殊工序控制要专门编制施工技术措施以便指导施工,确保工程质量和进度。

9.1.12 严格资料管理,确保工程资料与施工同步,保证资料齐全、规范、

准确。

9.1.13 服从业主及监理的指导和监督,及时解决施工中存在的质量和工艺问题。

9.2 技术、质量保证措施

9.2.1 开工前施工技术负责人组织施工人员对重要及特殊部位做详细交底,并进行图纸会审。

9.2.2 对于容易出现质量通病的工序与施工关键部位要跟踪检查,把质量问题消灭在萌芽之中。

9.2.3 各分项工程施工前,专业工长向施工人员进行书面交底,对质量技术、安全、消防、质量保证措施及成品保护等提出具体要求。

9.2.4 建立施工工长日志,将施工中技术难题、工序搭接、图纸问题、材料设备问题、工艺、质量、进度等方面问题加以记录并签证。

9.2.5 工程施工中的变更,洽商,由工长随时记录。

9.2.6 施焊人员应具备焊接技能应由专业焊工完成。

10安全技术及文明施工措施

为确保证现场作业施工安全,维护工地正常生产秩序,必须强化“安全第一,预防为主”的方针。加大反习惯性违章力度,把工程局制定的《常见违章行为的危害和预防》发至参加施工的每个职工,加强班组安全管理,做到岗位无隐患,个人无违章。

10.1 认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针,明确安全生产、消防安全责任制。

10.2 参与盘柜安装的电工、焊工、起重工等特殊工种必须持证上岗,并将证报监理部,再监理认可后,方可使用。使用电气焊开具“用火证”,专人看火,备好灭火工具,并清理干净周围易燃物,戴好防护罩和手套,氧气瓶,乙炔瓶及施工地点三者之间保持8m以上距离。

10.3 上班禁止穿拖鞋、高根鞋,现场不许吸烟,不准酒后作业,非电气焊工不准动用电气焊。

10.4 进入施工现场必须戴好安全帽,系好帽带,防止脱落。

10.5 现场临时用电必须按“JGJ46-88”严格执行。

10.6 用砂轮机打磨焊缝时,要戴好防护镜。打磨时,不能用力过猛,以防砂轮片破碎伤人。

10.7 清理焊缝时,戴好防护镜,防止飞溅伤人。电焊把线破损时应及时包扎。

10.8 清除焊接地点5m以内的易燃物;无法清除时,应采取可靠的防护措施。

10.9 焊接工作结束后,必须切断电源,确认无起火隐患后,方可离开。

10.10 剔槽打洞时,不要用力过猛,以免造成墙面周围破碎。洞口不易剔得过大、过宽,不能造成土建结构破坏。

10.11 电焊龙头线,地线禁止与钢丝绳接触。

10.12电焊时焊工要穿绝缘胶鞋,并穿干燥的工作服,口袋须有遮盖,脚面应有鞋罩。

10.13 进行电焊作业时,电焊机应符合相关规定并使用专用闸箱,必须做到持证上岗,施工前清理易燃易爆物品,设专门看火人及相应灭火器具。

10.14 除焊渣必须戴上白光眼镜,并避免对着人的方向敲打焊渣。

10.15 电焊工用的导线,必须使用绝缘良好的皮线,如有接头时,则应连接牢固,并包有可靠的绝缘层,连接到电焊钳上的一端,至少有5米为绝缘软导线。

10.16 电焊工在合上电焊机刀闸开关前,应先检查电焊设备,电焊机外壳接地线是否良好,电焊机的引出线是否有绝缘不良,短路或接触不良等现象。

10.17 电焊工离开工作场所时,必须把电焊机的电源切断。

10.18 盘柜安装前应由电气专业工程师对施工人员进行书面安全技术交底,交底完毕方可进行施工。

10.19 盘柜集中装卸和运输中

10.19.1 应由起重工负责指挥;

10.19.2 吊装前应核定设备重量、尺寸、选择合适的吊具、钢丝绳等;

10.19.3 在吊装过程中严禁在吊车旋转半径范围内站人;

10.19.4 在吊装起吊过程吊车司机要随着起重工的指挥哨令,先进行试吊,在确保吊具、钢丝绳无问题的情况下,方可将设备吊起;

10.19.5运输过程中应有防倾倒和防振动措施,搬运过程中要有专人指挥、协调一致,防止挤手、挤脚,保证人身与设备的安全。

10.20 盘底加垫时不得将手伸入盘底,靠盘时防止挤伤手,预留孔洞应加装盖板或设置栏杆,在临边做业要加设安全带,已防止事故发生。

10.21 电动工具使用前必须经检查合格,其额定电压符合现场电压,引接线安全可靠,电动工具接地良好。

10.22 盘柜安装前和安装完毕后均应指定专人看管。如果施工现场灰尘较大,盘柜应用彩条布覆盖保护,做到防尘、防潮、防盗、防火、防损伤。盘柜开始安装后电气设备间的门要锁紧,其它闲杂人员禁止进入设备间。

10.23 安装前后做好成品半成品的保护不得损坏其它专业已施工完成的部分。

10.24 各分项工程施工前,由电气专业工程师对施工人员进行书面安全技术交底。施工人员要严格按施工方案和安全措施执行,不得随意更改,若方案或措施有不完善之处,应及时与技术人员协商解决。

11施工事故应急措施

发生安全事故后,事故现场有关人员应当立即逐级上报处理,并迅速采取有效措施,组织抢救,防止事故扩大、减少人员伤亡。若发生工伤事故以后,根据事故情况要及时采取正确的救护措施,防止事态的进一步恶化,如果是触电事故,必须先切断电源,然后采取救护措施。事故发生后发现人不要惊慌失措,必须有组织,有指挥的向负责人报告,并及时拨打120电话救援。在负责人未赶到现场前,应承担起应急指挥工作,在工作中不要让伤害扩大。负责人应迅速赶到现场指挥抢救受伤人员。施工现场施工负责人、专职安全管理人员及相应的安全管理网络人员要紧守岗位,施工工地必须有通讯联络器材及配备一台必要交通车辆,以备紧急救护使用。动火施工现场周围不得堆放易燃物品,要配备相应的放火器材,施工现场用电设备除保护接零外,还必须在设备负荷线路首端设置漏电保护装置,现场用电必须实现“一机一闸一保”制。

高低压配电柜安装规范

高低压配电柜安装规范 1.安装前对准备工作的检查 在安装前,监理工程师及甲方工程师要检查进场道路是否畅通,必要时要求要求总包单位修建简易运输通道与各安装点连接,施工场地布置应满足安全文明施工的要求。同时还应检查安装单位的施工机具安排状况,督促安装单位对施工机具进行检查,确保状态良好。高压设备到达现场前,配电室、地沟、基础槽钢应已完全竣工 1)、配电室 配电室:配电室施工前,要将建配电室所需的详细图纸交予施工方(合同签订后2周内,重点要落实客户对图纸的位置、内容、完成时间确认),并且在配电室建设过程中,我方或协作单位的技术人员要在现场监督,避免施工错误。(配电室建设大约需2周左右) 2)、地基:槽钢安放位置要与配电室预留的设备风道相对应,设备离墙的最小距离要明确(距离太近,设备的柜门打不开)。(槽钢焊接大约需2天,我方技术人员必须到场指导) 设备到达现场: 3)、若配电室、地基若未建好,设备要有存放位置(要防雨或提供必要的防雨材料)。

2.安装 2.1各配电房门窗须严密,房内清洁。 2.2配电盘安装稳固。盘内设备与各构件间连接牢固。 2.3盘、柜的接地应牢固良好。装有电器的可开启的盘、柜门,应以软导线与接地的金属构架可靠地连接。 2.4端子箱安装应牢固,封闭良好,安装位置应便于检查,成列安装时,应排列整齐。 2.5配电盘内布线要横平竖直,螺丝不能有松动,线头接触良好。 2.6盘内各元件固定可靠无松动,触头无氧化,无毛刺。 2.7二次回路的连接件均应采用铜质制品。结线的具体要求: 2.7.1电气回路的连接(螺栓连接、插接、焊接等)应牢固可靠。 2.7.2电缆芯线和所配导线的端部均应标明其回路编号;编号应正确,字迹清晰且不易脱色。 2.7.3配线整齐、清晰、美观;导线绝缘良好,无损伤。 2.7.4盘、柜内的导线不应有接头。 2.7.5每个端子板的每侧接线一般为一根,不得超过两根。 2.8 400伏及以下的二次回路的带电体之间或带电体与接地间,其电气间隙不应小于4毫米。漏电距离不应小于6毫米。 2.9使用于连接可动部位(门上电器、控制台板等)的导线尚应符合下列要求: 2.9.1应采用多股软导线,敷设时应有适当余度。 2.9.2线束应有加强绝缘层(如外套塑料管等)。

高低压配电柜安装方案.doc资料

海南省万泉河红岭水利枢纽工程机电设备安装工程 坝后电站 高低压盘柜安装方案 批准:周杰 审核:杜江湖 编制: 葛洲坝集团第二工程有限公司机电安装分公司 红岭水利枢纽工程安装项目部 二O—三年十二月

目录 1 概况 (3) 2 编写依据 (3) 3 工程量 (3) 4 现场安装条件 (4) 5 施工前准备 (4) 6安装技术措施 (5) 7 盘柜安装的检查和验收:. (11) 8 进度计划及保证措施. (11) 9 施工质量控制及保证措施. (12) 10 安全技术及文明施工措施. (13) 11 施工事故应急措施. (15)

坝后电站咼低压柜安装方案 1概况 红岭水电站高低压盘柜有35KV高压开关柜、10.5KV高压开关柜、400V低压配电柜。35KV开关柜、10.5KV开关柜、400V低压配电柜均由中山明阳电器有限公司生产。高压开关柜主要是用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用;400V低压盘柜主要是作用交流50HZ 400V以下的低压动力和照明配电。 2编写依据 2.1设计施工图纸及设计更改通知单 2.2主要规程规范 《1kv及以下配线工程施工与验收规范》GB50575-2010 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149-90 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-92 2.3厂家说明书 2.4本单位多年施工经验以及严格的检查制度 3工程量 盘柜安装工程量清单

4现场安装条件 4.135KV开关柜厂家到货直接拖到安装间利用桥架卸货,再用2T液压叉车、2T液压拖车以人工安装就位; 4.2KV开关柜用2T汽车运输至相应部位GIS室电动葫芦卸车。室内采用2 吨液压叉车、2T液压拖车以人工安装就位。 4.3400V配电柜利用2T汽车运输至安装场利用桥机卸车。室内采用液压拖车以人工安装就位。 5施工前准备 5.1现场布置:合理布置现场,包括基础材料准备、盘柜组装和防护措施等。 5.2技术准备:盘柜安装前组织有关技术人员熟悉设计图纸,标准规范,厂家安装说明书以及设备技术档案等有关资料。 5.3人员组织:技术负责人(含技术服务人员),安装、试验负责人,安全、 质量负责人,安装、试验人员 5.4工器具准备:

(完整版)配电箱安装方案

一、施工准备 (一)作业条件 1、墙体结构已弹出施工水平线。 2、安装配电箱所需的木砖及铁件巳预埋。 3、随土建结构预留的暗装配电箱的安装位置正确,大小合适。 4、暗装配电箱箱体时,安装箱体墙面的抹灰应全部完成。暗装配电箱盘芯及贴脸时, 土建装修的抹灰、喷浆及油漆应全部完成。 5、明装配电箱时,土建装修的抹灰、喷浆及油漆应全部完成。 (二)材料要求 1、建筑电气工程中安装的高压成套配电柜、控制柜(屏、台)应有出厂合格证、生 产许可证和试验记录。低压成套配电柜、动力、照明配电箱(盘、柜)除上述质 量证明文件外,还应有“CCC”认证标志及认证证书复印件。 2、动力、照明配电箱、低压柜,不同厂家、不同规格的出厂合格证应各备一张。低 压进线冗接箱或分支柜,多层进户分界开关柜,不同厂家、不同规格的合格证应 各备一张。 3、产品进场后先进行外观检查:箱体应有一定的机械强度,周边平整无损伤,油漆 无脱落。然后进行开简检验:箱内各种器具应安装牢固,导线排列整齐,压接牢固, 二层底板厚度不小于1.5mm,且不得用阻燃型塑料板做二层底板。各种断路器进 行外观检验,调整及操作试验。 4、配电箱不应采用可燃材料制作;在干燥无尘的场所,采用的木制配电箱应经阻燃 处理。 5、镀锌制品(支架、横担、接地极、避雷用型钢等)和外线金具应有出厂合格证和 镀锌质量证明书。 (三)主要机具 1、铅笔、卷尺、水平尺、方尺、线坠等。 2、手锤、錾子、剥线钳、尖嘴钳、压接钳、电钻、液压开孔器、锡锅、锡勺、电 工常用工具等。 二、质量要求 (一)高压开关柜 质量要求符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)的规定。 续表

配电房电气设备安装标准和工艺要求....

配电房电气设备安装标准和工艺要求《试行草案》 目录 第一部分:配电房高低压成套柜的安装标准和工艺要求 一、配电柜基础安装 二、配电柜安装 第二部分:电力变压器安装标准和工艺要求 一、电压为35KV以下干式变压器安装工艺标准和要求 二、1600KVA以下油浸变压器安装工艺标准和要求 第三部分:高低压柜硬母线安装标准和工艺要求 一、硬母线安装要求 二、硬母线固定要求 三、硬母线连接方式和要求 第四部分:二次回路安装和调试要求 一、控制电缆敷设的工艺要求 二、二次线安装(接线)工艺要求 三、相互动作试验(联动试验)要求 第五部分:安装工程全部结束后应做工作 第一部分:配电房高低压成套柜的安装标准和工艺要求 一、柜子基础: 1、基础型钢安装允许误差 2、根据高低压柜子的数量和尺寸, 决定槽钢的长度和宽度,要求尺 寸准确,焊缝美观、牢固,要注意长和宽的槽钢表面要尽量做到水平。(如果这个水平不好,将要影响到安装到基础上的所有柜子的垂直度)。 3、基础接地点数≧2点,接地连接牢固,导通良好。 二、柜子安装: 1、安装位置要符合图纸要求 2、垂直度误差﹤1.5mm/m(用铅坠检查) 3、水平误差:相邻两柜顶部﹤2mm

成列柜顶部﹤5mm 4、盘面误差:相邻两盘边﹤1mm 成列盘面﹤5mm 5、盘间接缝﹤2mm 6、盘体固定:连接牢固,盘底用M8-10盘基螺丝把电柜安装固定在槽钢基 础上,也可用电焊将每只电柜底部四面点焊一下,每个焊点宽度以10mm 左右为宜。 7、盘面上设备应平整、齐全,外观完好、无损,元件固定牢固,标志清晰 完整。 第二部分:电力变压器的安装工艺标准和要求 一、电压为35KV及以下干式变压器安装工艺标准和要求 二、1600KVA及以下油浸变压器的安装工艺标准和要求

高低压开关柜配电箱安装工程施工方案

高低压开关柜配电箱 安装工程 施 工 方 案 XX工程公司 年月日

一、施工准备 (一)作业条件 1、墙体结构已弹出施工水平线。 2、安装配电箱所需的木砖及铁件巳预埋。 3、随土建结构预留的暗装配电箱的安装位置正确,大小合适。 4、暗装配电箱箱体时,安装箱体墙面的抹灰应全部完成。暗装配电箱盘芯及贴脸 时,土建装修的抹灰、喷浆及油漆应全部完成。 低压进线冗接箱或分支柜,多层进户分界开关柜,不同厂家、不同规格的合格证 应各备一张。 3、产品进场后先进行外观检查:箱体应有一定的机械强度,周边平整无损伤,油漆 无脱落。然后进行开简检验:箱内各种器具应安装牢固,导线排列整齐,压接牢 固,二层底板厚度不小于1.5mm,且不得用阻燃型塑料板做二层底板。各种断路 器进行外观检验,调整及操作试验。 4、配电箱不应采用可燃材料制作;在干燥无尘的场所,采用的木制配电箱应经阻 燃处理。低压成套配电柜安装工艺标准.doc

ICS Q/ZXJZ 低压成套配电柜及动力开关柜(盘)、照 明配电箱施工工艺标准 中国新兴建设开发总公司 发布

目次 1 适用范围 (1) 2 引用标准 (1) 3 施工准备: (1) 4 操作工艺 (2) 5 质量控制 (6) 6 质量标准 (6) 7 成品保护 (8)

低压成套配电柜及动力开关柜(盘)、照明配电箱施工工艺标准 1 适用范围 本工艺标准适用于我总公司所有在施的公共与民用建筑施工。 2 引用标准 GB50303-2002 (2002.4)建筑电气施工质量验收规范 GB50300-2001 建筑工程施工质量验收统一标准 GB50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB50254-96 (1996.12) 电气装置安装工程施工及验收规范 GB50255-96 (1996.12) 电气装置安装工程施工及验收规范 GB50256-96 (1996.12) 电气装置安装工程施工及验收规范 GB50257-96 (1996.12) 电气装置安装工程施工及验收规范 DBJ 01-26-96 (1996.8) 建筑安装分项工程施工工艺规范 电气装置安装工程施工及验收规范汇编 (1996) 北京地区电气规程汇编 (2002.12) 3 施工准备: 3.1 设备及材料要求 3.1.1 设备及材料均符合国标或部颁发的现行的技术标准,符合设计要求;并有3C认证和产品合格证及随带安装、使用、维修和试验要求等技术文件;有生产许可证和安全认证标志,进口产品应提供商检证明和中文的质量证明文件、规格、型号、性能检测报告及中文的安装、使用、维修和试验要求等技术文件。设备有铭牌,并注明厂家名称,附件、备件完好、齐全,接线无脱落脱焊,涂层完整,无明显碰撞凹陷。 3.1.2 铁制配电箱、柜体为镀锌板,并应具有一定的机械强度,配电箱体二层板厚度不小于1.5毫米镀锌铁板。塑料配电箱体有一定的机械强度,周边平整无损伤,二层板厚度不小于8毫米。木制配电箱体应刷防腐、防火涂料,木制板面厚度不小于20毫米。 3.1.3 柜、箱内的保护导体应有裸露的连接外部保护导体的端子,当设计无要求时,柜箱内保护导体的最小截面积S P不应小于表1规定。 3.1.4 柜、箱内低压电器组合应符合下列规定: 3.1. 4.1 发热元件安装在散热良好的位置; 3.1. 4.2 熔断器的熔体规格、自动开关的整定值符合设计要求; 3.1. 4.3 切换压板接触良好,相邻压板间有安全距离,切换时不触及相邻的压板; 3.1. 4.4 信号回路的信号灯、按钮、光字牌、电铃、电笛、事故电钟等动作和信号显示准确; 3.1. 4.5 外壳需接地(PE)和接零(PEN)的,连接可靠; 3.1. 4.6 端子排安装牢固,端子有序号,强、弱电端子隔离布置,端子规格与芯线截面积大小适配。 3.1.5 柜、箱内配线: 3.1.5.1 电流回路采用额定电压不低于750V、芯线截面不小于2.5mm2的铜芯绝缘电线或电缆; 3.1.5.2 除电子元件回路或类似回路外,其它回路的电线应采用额定电压不低于750V、芯线截面不小于1.5mm2的铜芯绝缘电线或电缆;

高低压配电柜二次接线规范标准[详]

高低压配电柜二次接线规范电气接线工艺上应力求美观、实用、便于施工操作和方便以后检修查线。接线应兼顾全局,力求整齐划一、协调大方,给人以整体美,不得标新立异、各自为政,避免给人以零乱无章之感。 1、电缆整理 1.1、电缆整理应层次分明、曲率一致、松紧适度,严禁扭曲、交叉或杂乱无章。 1.2、电缆的固定应采用绑线或尼龙扎带,扎带规格应与电

缆的粗细要求相符且应规格一致,留头方向统一,扎带过长的部分应予剪除。 2、电缆头制作 2.1、电缆开剥时应小心从事,力度适中,严禁伤及线芯绝缘。 2.2、电缆头的制作材料应使用塑料带和黑色塑料绝缘粘胶带。 2.3、做头时以红色塑料带有序缠绕,成型后用黑色塑料胶带封口。

word格式可编辑 2.4、做头时以塑料带对折后绷紧缠绕,缠绕时应紧紧贴近芯线和护套接口处,上端头截面平齐且垂直于电缆轴线,成型后为坚固密实的圆筒状,表面光洁、形体美观、严禁出现纺缍形。 2.5、电缆头的长度以26mm左右为宜,直径不大于电缆护套外径2mm,电缆头在护套上的包扎长度一般为13mm左右。 2.6、电缆绑扎成束后,电缆头应高度一致在同一水平面上。 2.7、电缆的屏蔽层、带、芯应可靠外引以便接地。 专业资料整理

3、电缆标识 3.1、电缆标识牌用微机打印、压塑制作,内容包括电缆型号、规格、用途及走向。 3.2、标识牌的挂装应使用防蚀、防霉的绳带,宜采用化纤丝绳。 3.3、化纤丝绳系于电缆头上部,垂下的标识牌高度一致。 4、电缆接线。 4.1、线芯的绑扎应整齐一致,采用绑线或小扎带绑扎。绑扎线间距以70mm左右为宜。

word格式可编辑 4.2、当一盘内线芯特多时,应按单元或回路分束绑把以方便施工接线、查线和将来检修,尽量避免出现特大把束。 4.3、不论怎样排列,如何绑扎均应掌握尽可能的紧凑、整齐、美观实用又简单易行。 4.4、每个盘柜的绑扎接线应由同一人进行。 4.5、因芯线逐个接入端子而使线束逐渐变细时,应使芯线顺序靠拢或并入假线以形成新束,所弯角度和曲率应一致、美观。 4.6、电缆备用芯的长度应能保证接一盘内最远一个端子为 专业资料整理

高低压配电柜安装工艺要点

高低压配电柜安装工艺 编制______________ 审核______________ 会签______________ 批准______________ 石家庄威远高压开关制造有限公司 2010年2月

本工艺适用于成套电气产品元件安装及配线。分三个部分:电器元件安装及调整、二次配线、母线制作。 一、第一部分:电器元件的安装及调整 1.根据安装调整的对象,采用适当规格的下列若干设备、工具与量具: 起重设备、搬运设备、活扳手、套管扳手、电动扳手、螺丝刀、木榔头、钢卷尺、钢板尺、塞尺等。 2.准备工作 2.1 按一次系统图对照柜体(箱体)。 2.2 按材料预算领取电器元件。 2.3按照一次系统图和二次原理图上电器元件明细表核对电器元件的型号、规格、数量是否一致,当元器件与图纸或电器元件明细要求不一致时,应与项目设计负责人进行沟通并确认。 2.4 检查元器件合格证及说明书等相关资料并妥善保存好,无合格证者应经质检人员确认合格后,才能进行安装,3C认证范围内的元器件,应标有认证标志。 2.5 检查无器件是否完好无损如外绝缘是否完好等,备件、附件是否齐全,如有缺损,应及时与质检人员反馈,由供应、技术等相关人员协调解决,经检验合格后,才能进行安装。 2.6 清除元器件上的灰尘和异物。 2.7 按安装要求准备好所需的紧固件和配件以及有关零件(如支架、衬垫等)。 3.电器元件安装 3.1 将元器件按图纸及壳体规定的位置就位,并用适当的紧固件及合适的扳手、螺丝刀等 工具紧固,如四角紧固时应按对角逐对进行。对于瓷质元件,如:瓷瓶、熔断器的 底座等,在安装时必须垫入绝缘纸垫。 3.2 所有电器元件应按安装使用说明书进行安装(包括使用条件、飞弧距离或安全距离等)。 3.3 电器元件安装应排列均匀整齐,保持水平度和垂直度,不得有显著的不直或不平现象。 3.4 安装布置必须安全可靠,便于操作、维护。主回路各带电部件之间及其与接地的金属 构件之间的电气间隙和漏电距离,低压应不小于20mm。10KV高压柜中主回路各带电部件之间及其与接地的金属构件之间的电气间隙和漏电距离不小于125mm,6KV的高压柜中应不小于100mm。 3.5 各电器元件能单独拆装更换而不影响其他电器元件及导线束的固定。 3.6发热元件应安装在散热良好的地方,两个发热元件之间的连线应采用耐热导线或裸铜 线带瓷管。 3.7电器元件的外壳接地(可接于金属构架),接地刀、互感器一、二次绕组应接地时,必 须接于地排上,骨架(屏体)也要经接地点连接至地排上,接触面应去漆皮、砂光、涂中性凡士林,以保证良好接地和保护连续性。 3.8电器元件正面或背面应标明代号、编号、用途及操作位置,且与原理图以及接线图相 一致,其标明的字迹应清晰、工整,且不易脱色。

配电柜安装方案

北京京东方冷却塔电气改造工程配电柜安装施工方案 编制: 审核: 审批:

目录 1 工程概况2 2 编制依据2 3 施工准备和部署2 4 施工工艺与方法3 5 质量标准8 6 成品保护10 7 质量记录11 8 安全消防措施11

成套配电柜安装方案 1 工程概况 本方案属京东方冷却塔电气改造工程成套配电柜安装方案。配电柜总共1台。所有配电柜均为金属材料制作,外表采用喷漆、喷塑或烤漆。配电柜采取落地式安装。 2 编制依据 2.1 北京市城建设计研究总院绘制的电气施工图。 2.2 电气装置安装施工及验收规范。 2.3 《建筑电气通用图籍》(92DQ3)。 2.4 《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》。 3 施工准备和部署 3.1 施工准备 3.1.1 材料要求: 3.1.1.1 配电柜:箱体应有一定的机械强度,周边平整无损伤,油漆无脱落,二层底板厚度不小于1.5mm,但不得采用阻燃型塑料板做二层底板,箱内各种器具应安装牢固,导线排列整齐,压接牢固、应为两部定点厂产品,并有产品合格证。 3.1.1.2 镀锌材料有角钢、扁铁、铁皮、机螺丝、木螺丝、螺栓、垫圈、圆钉等。 3.1.1.3 绝缘导线:导线的型号规格必须符合设计要求,并有产品合格证。

3.1.1.4 基础槽钢用10#槽钢,应有产品合格证。 3.1.2 主要机具: 3.1.2.1 铅笔、卷尺、方尺、水平尺、钢板尺、线坠、桶、刷子、灰铲等。 3.1.2.2 手锤、錾子、钢锯、锯条、木锉、扁锉、圆锉、剥线钳、尖嘴钳、压接钳,活扳子、套筒扳子,锡锅、锡勺等。 3.1.2.3 台钻、手电钻、钻头、木钻、台钳、案子、冲击钻、电炉、电、气焊工具、绝缘手套、铁剪子、点冲子、兆欧表、工具袋、工具箱、高凳等。 3.1.3 作业条件: 3.1.3.1 随土建结构预留好配电柜基础安装位置。 3.1.3.2 预埋铁架或螺栓时,墙体结构应弹出施工水平线。 3.1.3.3 安装配电柜时,抹灰、喷浆及油漆应全部完成。 4 施工工艺与方法 4.1. 施工程序 设备开箱检查→二次搬运→基础型钢制作安装→配电柜体就位→配电柜接线→试验调整→送电试运行。 4.2 设备开箱检查 4.2.1 设备和器材到达现场后。安装和建设单位应在规定期限内,共同进行开箱验收检查;包装及密封应良好,制造厂的技术文件应齐。型号、规格应符合设计要求,附件备件齐全。 4.2.2 配电柜本体外观应无损伤及变形,油漆完整无损。配电柜内部

高低压配电柜要求

高低压配电箱、配电柜的安全技术要求 高低压配电箱、配电柜的安全技术要求,具体如下: (1)配电箱、开关箱的箱体材料,一般应选用钢板,亦可选用绝缘板,但不宜选用木质材料。 (2)电箱、开关箱应安装端正、牢固,不得倒置、歪斜。固定式配电箱、开关箱的下底与地面垂直距离应大于或等于1.3m、小于或等于1.5m;移动式分配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于等于0.6m、小于等于1.5m。 (3)进人高低压配电柜的电源线,严禁用插销连接。 (4)电箱之间的距离不宜太远。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。 (5)每台用电设备应有各自专用的开关箱。施工现场每台用电设备应有各自专用的开关箱,且必须满足“一机一闸一漏”要求,严禁用同一个开关电器直接控制两台及两台以上用电设备(含插座)。 开关箱中必须设漏电保护器,其额定漏电动作电流应不大于30mA,漏电动作时间应不大于0.1s。 (6)为了确保安全,所有配电箱门应配锁,不得在配电箱和开关箱内挂接或插接其他临时用电设备,开关箱内严禁放置杂物 配电箱(柜)生产技术要求 根据本工程的设计和质量目标的要求,为保障工程中使用的配电箱(柜)产品的性能、质量满足总体工程质量和用户后期使用、维护的需要,特提出配电箱(柜)的生产技术要求,在产品进场时,我方将严格按照各相关的国家及地方性的规范、

规程及本技术要求对产品的性能、质量、技术指标进行检验,达不到要求禁止在本工程中使用。 一、本次技术性能参照引用的国家规范和标准:(不限于此) 1、GB50254-1996《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 2、GB2682-1981 《电工成套装置中指示灯和按钮颜色》 3、GB2681-1981 《电工成套装置中导线颜色》 4、GB4208-1993 《外壳防护等级(IP代码)》 5、GB7251-1987 《低压成套开关设备》 6、GB9466.1-1997 《低压成套开关设备基本试验方法》 7、GB50303-2002 《建筑电气工程质量验收规范》 8、GB50150-2002 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 9、GB50171-2002 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》 10、IEC439-1 《成套低压开关设备和控制设备》 11、IEC364 《建筑物电气装置》 12、IEC439-3 《对非专业人员使用的低压开关设备和控制设备》 13、NEMAIC2-322 《通用交流电动机控制中心》 14、JB2436-1992 《电力传输控制装置用铜制裸压接端头》

高低压配电柜安装方案计划

| 海南省万泉河红岭水利枢纽工程机电设备安装工程 坝后电站 高低压盘柜安装方案 批准: 审核: 编制: 葛洲坝集团第二工程有限公司机电安装分公司 红岭水利枢纽工程安装项目部 二○一三年十二月

目录 1概况 (3) 2编写依据 (3) 3工程量 (3) 4现场安装条件 (4) 5施工前准备 (4) 6安装技术措施 (5) 7盘柜安装的检查和验收: (11) 8进度计划及保证措施 (11) 9施工质量控制及保证措施 (12) 10安全技术及文明施工措施 (13) 11施工事故应急措施 (15)

坝后电站高低压柜安装方案 1概况 红岭水电站高低压盘柜有35KV高压开关柜、10.5KV高压开关柜、400V低压配电柜。35KV开关柜、10.5KV开关柜、400V低压配电柜均由中山明阳电器有限公司生产。高压开关柜主要是用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用;400V低压盘柜主要是作用交流50HZ、400V以下的低压动力和照明配电。 2编写依据 2.1 设计施工图纸及设计更改通知单 2.2 主要规程规范 《1kv及以下配线工程施工与验收规范》GB50575-2010 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 GBJ149-90 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-92 2.3 厂家说明书 2.4本单位多年施工经验以及严格的检查制度 3工程量 盘柜安装工程量清单

4现场安装条件 4.1 35KV开关柜厂家到货直接拖到安装间利用桥架卸货,再用2T液压叉车、2T液压拖车以人工安装就位; 4.2 KV开关柜用2T汽车运输至相应部位GIS室电动葫芦卸车。室内采用2吨液压叉车、2T液压拖车以人工安装就位。 4.3 400V配电柜利用2T汽车运输至安装场利用桥机卸车。室内采用液压拖车以人工安装就位。 5施工前准备 5.1 现场布置:合理布置现场,包括基础材料准备、盘柜组装和防护措施等。 5.2 技术准备:盘柜安装前组织有关技术人员熟悉设计图纸,标准规范,厂家安装说明书以及设备技术档案等有关资料。 5.3 人员组织:技术负责人(含技术服务人员),安装、试验负责人,安全、质量负责人,安装、试验人员。 5.4 工器具准备:

高低压配电柜安装方案设计.doc

海南省万泉河红岭水利枢纽工程 机电设备安装工程 坝后电站高低压盘柜安装方案批准:周杰审核:杜江湖编 制: 葛洲坝集团第二工程有限公司机电安装分公司 红岭水利枢纽工程安装项目部 二○一三年十二月

目录 1 概况 (3) 2 编写依据 (3) 3 工程量 (3) 4 现场安装条件 (4) 5 施工前准备 (4) 6 安装技术措施 (5) 7 盘柜安装的检查和验收:. (11) 8 进度计划及保证措施. (11) 9 施工质量控制及保证措施. (12) 10 安全技术及文明施工措施. (13) 11 施工事故应急措施. (15)

坝后电站高低压柜安装方案 1 概况 红岭水电站高低压盘柜有35KV高压开关柜、10.5KV 高压开关柜、400V低压配电柜。35KV开关柜、10.5KV开关柜、400V低压配电柜均由中山明阳电器有限公司生产。高压开关柜主要是用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用;400V低压盘柜主要是作用交流50HZ、400V以下的低压动力和照明配电。 2 编写依据 2.1 设计施工图纸及设计更改通知单 2.2 主要规程规范 《1kv 及以下配线工程施工与验收规范》GB50575-2010 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149-90 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-92 2.3 厂家说明书 2.4 本单位多年施工经验以及严格的检查制度 盘柜安装工程量清单

4 现场安装条件 4.1 35KV开关柜厂家到货直接拖到安装间利用桥架卸货,再用2T 液压叉车、2T 液压拖车以人工安装就位; 4.2 KV 开关柜用2T 汽车运输至相应部位GIS室电动葫芦卸车。室内采用2 吨液压叉车、2T 液压拖车以人工安装就位。 4.3 400V配电柜利用2T 汽车运输至安装场利用桥机卸车。室内采用液压拖车以人工安装就位。 5 施工前准备 5.1 现场布置:合理布置现场,包括基础材料准备、盘柜组装和防护措施等。 5.2 技术准备:盘柜安装前组织有关技术人员熟悉设计图纸,标准规范,厂家安装说明书以及设备技术档案等有关资料。 5.3 人员组织:技术负责人(含技术服务人员),安装、试验负责人,安全、 质量负责人,安装、试验人员

高低压配电房安装工程要求

高低压配电安装工程技术要求 编号:2017038 一、项目概况 1、工程为未来城一期水乐园项目。 2、依据 2.1工程须符合设计、图纸和相关国家、地方及行业标准,主 要包括但不限于: ?《工程建设标准强制性条文》2002年版 ?《低压成套开关设备验收规程》(CECS 49:93) ?《低压配电设计规范》(GB50054-95) ?《10KV及以下变电所设计规范》(GB50053-94) ?《3~110KV高压配电装置设计规范》(GB50053-94) ?《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》 (GBJ147-90) ?《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 (GB50254-96) ?《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 (GB50150-91) ?《干式电力变压器选用、验收、运行及维护规程》 (GB50254-96)》 ?《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) ?《建筑安装工程施工图集 3 电气工程》

2.2总则:工程的安装、服务全过程须严格按照3C和ISO9001质量保证体系运作,产品应采用经国家认可的高、低压电器检测机构检测合格,并按国家规定鉴定的产品。对于须通过强制安全认证的产品,其产品必须具有安全认证标记。 3、主要设备、材料、成品和半成品进场验收要求 3.1 主要设备、材料、成品和半成品进场检验结论应有记录, 确认符合相关规范规定才能在施工中应用。 3.2 对有异议的物品须由有资质的检测机构进行抽样或现场 检测,检测结果确认符合相关规范及技术标准后才能在施 工中使用。 3.3 进口电气设备、器具和材料进场验收,除符合本规定外, 尚应提供商检证明和中文的质量合格证明文件、规格、型 号、性能检测报告以及中文的安装、使用、维护和试验要 求等技术文件。 3.4 变压器、高压环网柜及电瓷制品应符合下列规定: ?检查合格证和随带技术文件,变压器、高压环网柜应有出 厂试验记录。 ?外观检查:有铭牌,附件齐全,绝缘件无缺损、裂纹,充 油部分无渗漏,充气高压设备气压指示正常,涂层完整。 3.5 高低压成套配电柜、控制柜应符合下列规定: ?检查合格证和随带技术文件,实行生产许可证和安全认证 制度的产品,应有许可证编号和安全认证标志。

10kV变压器和高低压柜安装施工组织方案

陕西有色光电科技有限公司1Gwp太阳能光伏电池项目(一期500MW)电池厂房 变压器及开关柜 安装方案 编制: 审核: 批准: 信息产业电子第十一设计研究院科技股份有限公司 陕西有色光电项目部 2015年1月

目录 一、施工内容 (1) 二、编写依据 (1) 三、施工准备 (1) 四、施工安排 (2) 五、施工工艺控制 (2) 1、变压器安装 (2) 2、开关柜安装 (4) 3、母线安装 (5) 3、开关柜调试 (6) 六、安全管理 (7)

一期500MW电池厂房变压器及开关柜安装施工方案 一、施工内容 1、安装10KVA的室内变压器6台及附件,及母线桥等附件; 2、安装开关柜72台; 二、编写依据 1、《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》 GBJ 148—1990 2、《电气装置安装工程质量检验及评定规程第3部分:电力变压器、油浸 电抗器、互感器施工质量检验》DL/T 5161.3—2002 3、《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ 147—1990 4、《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ 149—1990 5、《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB 50171 —1992 6、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150—2006 三、施工准备 1、施工现场作业环境已达到开工条件 (1)工程所需的变压器、开关柜、母线等施工材料已到位,施工图纸、厂家安装说明书等技术资料齐全; (2)开工所需的施工技术人员、机具齐全; (3)配电房已经验收合格,满足电气安装条件。 (4)施工现场的作业环境满足变压器、开关柜的吊装。 2、施工机具配备

成套配电柜安装施工工艺

成套配电柜安装施工工艺 1 范围 本工艺适用于10kV及其以下的一般工业与民用建筑电气安装工程成套配电柜、动力开关柜(盘)安装及二次回路结线。 2 施工准备 2.1 设备及材料要求: 2.1.1 设备及材料均符合国家或部颁发现行技术标准,符合设计要求,并有出厂合格证。设备应有铭牌,并注明厂家名称,附件、备件齐全。 2.1.2 安装使用的材料: 2.1 型钢应无明显锈蚀,并有材质证明,二次结线导线应有带“长城”标志的合格证。 2.2 镀锌螺丝、螺母、垫圈、弹簧垫、地脚螺栓。 2.3 其它材料:铅丝、酚醛板、相色漆、防锈漆、调和漆、塑料软管、异型塑料管、尼龙卡带、小白线、绝缘胶垫、标志牌、电焊条、锯条、氧气、乙炔气等均应符合质量要求。 2.2 主要机具: 2.2.1 吊装搬运机具:汽车、汽车吊、手推车、卷扬机、倒链、钢丝绳、麻绳索具等。 2.2.2 安装工具:台钻、手电钻、电锤、砂轮、电焊机、气焊工具、台虎钳、锉刀、搬手、钢锯、鎯头、克丝钳、改锥、电工刀等。 2.2.3 测试检验工具:水准仪、兆欧表、万用表、水平尺、试电笔、高压侧试仪器、钢直尺、钢卷尺、吸尘器、塞尺、线坠等。 2.2.4 送电运行安全用具:高压验电器、高压绝缘靴、绝缘手套、编织接地线粉沫灭火器。 2.3 作业条件: 2.3.1 土建施工条件:

2.3.1.1 土建工程施工标高、尺寸、结构及埋件均符合设计要求。 2.3.1.2 墙面、屋顶喷浆完毕、无漏水、门窗玻璃安装完、门上锁。 2.3.1.3 室内地面工程完、场地干净、道路畅通。 2.3.2 施工图纸、技术资料齐全。技术、安全、消防措施落实。 2.3.3 设备、材料齐全,并运至现场库。 3 操作工艺 3.1 3.1 工艺流程: 设备开箱检查→设备搬运→柜(盘)稳装→ 柜(盘)上方母带配制→柜(盘)二次回路结线→柜(盘)试验调整 送电运行验收 3.2 设备开箱检查: 3.2.1 安装单位、供货单位或建设单位共同进行,并做好检查记录。 3.2.2 按照设备清单、施工图纸及设备技术资料,核对设备本体及附件、备件的规格型号应符合设计图纸要求;附件、备件齐全;产品合格证件、技术资料、说明书齐全。 3.2.3 柜(盘)本体外观检查应无损伤及变形,油漆完整无损。 3.2.4 柜(盘)内部检查:电器装置及元件、绝缘瓷件齐全、无损伤、裂纹等缺陷。 3.3 设备搬运 3.3.1 设备运输:由起重工作业,电工配合。根据设备重量、距离长短可采用汽车、汽车吊配合运输、人力推车运输或卷扬机滚杠运输。 3.3.2 设备运输、吊装时注意事项: 3.3.2.1 道路要事先清理,保证平整畅通。 3.3.2.2 设备吊点。柜(盘)顶部有吊环者,吊索应穿在吊环内,无吊环者吊索应挂在四角主要承力结构处,不得将吊索吊在设备部件上。吊索的绳长应一致,以防柜体变形或损坏部件。 3.3.2.3 汽车运输时,必须用麻绳将设备与车身固定牢,开车要平稳。 3.4 柜(盘)安装:

高低压柜技术要求

- - - 高压柜招标技术文件

技术规格书 二、总则 2.1本规范书适用于高低压配电装置以及非标柜,它提出了设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 2.2需方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,未对一切技术细则作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。 2.3如果供方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议,则意味着供方提供的设备(或系统)完全满足本规范书的要求。如有异议,应在投标书中以“对规范书的意见和与规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。 2.4本设备技术规范书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 2.5供方须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下。本技术规范出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,供需双方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。有矛盾时,按现行的技术要求较高的标准执行。 2.5.1高压开关柜应遵循的最低技术标准: GB3906- 《3~35kV交流金属封闭开关设备标准》 DL403- 《10~35kV户内高压真空断路器订货技术条件》 DL404- 《户内交流高压开关柜订货技术条件》 SD318- 《高压开关柜闭锁装置技术条件》 GB11022- 《高压开关设备通用技术条件》 GB7351- 《局部放电试验》 GB3309- 《高压开关设备常温下机械试验》 GB50150- 《电气装置安装工程设备交接试验标准》 GB/T11022- 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》 GB1984- 《交流高压断路器》

成套配电柜安装方案讲解学习

北京市轨道交通路网管理服务中心工程配电柜安装施工方案 编制: 审核: 审批: 北京城建集团有限责任公司

轨道交通路网管理服务中心项目经理部 BEIJING URBAN CONSTRUCTION CO.,LTD 二○○六年七月十八日

施工组织设计(施工方案)审批表

目录 1 工程概况 2 2 编制依据 2 3 施工准备和部署 2 4 施工工艺与方法 3 5 质量标准 8 6 成品保护 10 7 质量记录 11 8 安全消防措施 11

成套配电柜安装方案 1 工程概况 本方案属北京市轨道交通路网管理服务中心一期工程成套配电柜安装方案。配电柜总共71台。 3.2 施工部署 主楼和西副楼的配电柜由山东水电一队安装,东副楼的配电柜安装由山东水电二队安装。 3.电器元件安装 3.1 将元器件按图纸及壳体规定的位置就位,并用适当的紧固件及合适的扳手、螺丝刀 等工具紧固,如四角紧固时应按对角逐对进行。对于瓷质元件,如:瓷瓶、熔断 器的底座等,在安装时必须垫入绝缘纸垫。 3.2 所有电器元件应按安装使用说明书进行安装(包括使用条件、飞弧距离或安全距离等)。 3.3 电器元件安装应排列均匀整齐,保持水平度和垂直度,不得有显著的不直或不平现 象。 3.4 安装布置必须安全可靠,便于操作、维护。主回路各带电部件之间及其与接地的金 属构件之间的电气间隙和漏电距离,低压应不小于20mm。10KV高压柜中主回路各 带电部件之间及其与接地的金属构件之间的电气间隙和漏电距离不小于125mm,6KV

(完整版)配电柜安装方案

北京京东方冷去卩塔电气改造工程配电柜安装施工方案 编制: 审核:审批:

目录 1 工程概况2 2编制依据2 3施工准备和部署2 4施工工艺与方法3 5质量标准8 6成品保护10 7质量记录11 8安全消防措施11

成套配电柜安装方案 1工程概况 本方案属京东方冷却塔电气改造工程成套配电柜安装方案。配电 柜总共1台。所有配电柜均为金属材料制作,外表采用喷漆、喷塑或烤漆。配电柜采取落地式安装。 2编制依据 2.1北京市城建设计研究总院绘制的电气施工图。 2.2电气装置安装施工及验收规范。 2.3 《建筑电气通用图籍》(92DQ3)。 2.4《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》。 3施工准备和部署 3.1 施工准备 3.1.1 材料要求: 3.1.1.1 配电柜:箱体应有一定的机械强度,周边平整无损伤,油漆无脱落,二层底板厚度不小于1.5mm但不得采用阻燃型塑料板做二层底板,箱内各种器具应安装牢固,导线排列整齐,压接牢固、应为两部定点厂产品,并有产品合格证。 3.1.1.2 镀锌材料有角钢、扁铁、铁皮、机螺丝、木螺丝、螺栓、垫圈、圆钉等。 3.1.1.3 绝缘导线:导线的型号规格必须符合设计要求,并有产品合格证。

3.1.1.4 基础槽钢用10#槽钢,应有产品合格证。 3.1.2 主要机具: 3.121 铅笔、卷尺、方尺、水平尺、钢板尺、线坠、桶、刷子、 灰铲等。 3.1.2.2 手锤、錾子、钢锯、锯条、木锂、扁锂、圆锂、剥线钳、尖嘴钳、压接钳,活扳子、套筒扳子,锡锅、锡勺等。 3.1.2.3 台钻、手电钻、钻头、木钻、台钳、案子、冲击钻、电炉、电、气焊工具、绝缘手套、铁剪子、点冲子、兆欧表、工具袋、工具箱、咼凳等。 3.1.3 作业条件: 3.1.3.1 随土建结构预留好配电柜基础安装位置。 3.1.3.2 预埋铁架或螺栓时,墙体结构应弹出施工水平线。 3.1.3.3 安装配电柜时,抹灰、喷浆及油漆应全部完成。 4施工工艺与方法 4.1. 施工程序 设备开箱检查-二次搬运-基础型钢制作安装-配电柜体就位 T配电柜接线T试验调整T送电试运行。 4.2 设备开箱检查 4.2.1设备和器材到达现场后。安装和建设单位应在规定期限内,共同进行开箱验收检查;包装及密封应良好,制造厂的技术文件应齐。型号、规格应符合设计要求,附件备件齐全。 4.2.2 配电柜本体外观应无损伤及变形,油漆完整无损。配电柜内

相关文档