程控电话交换系统安装工程检验批质量验收记录(GB50339-2003) 编号:070101 □□□

注:本表由施工项目专业质量检查员填写;专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)组织项目专业质量(技术)负责人等进行验收;质量检查记录(检测报告、质量证明文件)填写在表D.0.1的附件表中。

程控电话交换系统安装工程检验批质量验收记录说明

Ⅰ主控项目

4.2.6 智能建筑通信系统安装工程的检测阶段、检测内容、检测方法及性能指标要求应符合《程控电话

交换设备安装工程验收规范》YD5077等有关国家现行标准的要求。

4.2.7 通信系统接入公用通信网信道的传输速率、信号方式、物理接口和接口协议应符合设计要求。4.2.8 通信系统的工程实施及质量控制和系统检测的内容应符合表4.2.8(I)的要求。

表4.2.8(I)通信系统工程检测项目表

4

会议电视系统安装工程检验批质量验收记录

(GB50339-2003) 编号:070102 □□□

注:本表由施工项目专业质量检查员填写;专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)组织项目专业质量(技术)负责人等进行验收;质量检查记录(检测报告、质量证明文件)填写在表D.0.1的附件表中。

会议电视系统安装工程检验批质量验收记录说明

Ⅰ主控项目

4.2.8通信系统的工程实施及质量控制和系统检测的内容应符合表4.2.8(II)的要求。

表4.2.8(II)通信系统工程检测项目表

6

接入网设备安装工程检验批质量验收记录

(GB50339-2003) 编号:070103 □□□

注:本表由施工项目专业质量检查员填写;专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)组织项目专业质量(技术)负责人等进行验收;质量检查记录(检测报告、质量证明文件)填写在表D.0.1的附件表中。

接入网设备安装工程检验批质量验收记录说明

Ⅰ主控项目

4.2.8通信系统的工程实施及质量控制和系统检测的内容应符合表4.2.8(III)的要求。

表4.2.8(III)通信系统工程检测项目表

8

卫星数字电视系统检验批质量验收记录

(GB50339-2003) 编号:070104 □□□

注:本表由施工项目专业质量检查员填写;专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)组织项目专业质量(技术)负责人等进行验收;质量检查记录(检测报告、质量证明文件)填写在表D.0.1的附件表中。

9

卫星数字电视系统检验批质量验收记录说明

4.2.9卫星数字电视及有线电视系统的系统检测应符合下列要求:

1卫星数字电视及有线电视系统的安装质量检查应符合国家现行标准的有关规定。

2在工程实施及质量控制阶段,应检查卫星天线的安装质量、高频头至室内单元的线距、功放器及接收站位置、缆线连接的可靠性。符合设计要求为合格。

3卫星数字电视的输出电平应符合国家现行标准的有关规定。

4采用主观评测检查有线电视系统的性能,主要技术指标应符合表4.2.9-1的规定。

表4.2.9-1 有线电视主要技术指标

5电视图像质量的主观评价应不低于4分。具体标准见表4.2.9-2。

表4.2.9-2 图像的主观评价标准

6HFC网络和双向数字电视系统正向测试的调制误差率和相位抖动,反向测试的侵入噪声、脉冲噪声和反向隔离度的参数指标应满足设计要求;并检测其数据通信、VOD、图文播放等功能;HFC 用户分配网应采用中心分配结构,具有可寻址路权控制及上行信号汇集均衡等功能;应检测系统的频率配置、抗干扰性能,其用户输出电平应取62~68 dBμV。

10

有线电视系统检验批质量验收记录

(GB50339-2003) 编号:070105 □□□

注:本表由施工项目专业质量检查员填写;专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)组织项目专业质量(技术)负责人等进行验收;质量检查记录(检测报告、质量证明文件)填写在表D.0.1的附件表中。

11

有线电视系统检验批质量验收记录说明

4.2.9卫星数字电视及有线电视系统的系统检测应符合下列要求:

1卫星数字电视及有线电视系统的安装质量检查应符合国家现行标准的有关规定。

2在工程实施及质量控制阶段,应检查卫星天线的安装质量、高频头至室内单元的线距、功放器及接收站位置、缆线连接的可靠性。符合设计要求为合格。

3卫星数字电视的输出电平应符合国家现行标准的有关规定。

4采用主观评测检查有线电视系统的性能,主要技术指标应符合表4.2.9-1的规定。

表4.2.9-1 有线电视主要技术指标

5电视图像质量的主观评价应不低于4分。具体标准见表4.2.9-2。

表4.2.9-2 图像的主观评价标准

6HFC网络和双向数字电视系统正向测试的调制误差率和相位抖动,反向测试的侵入噪声、脉冲噪声和反向隔离度的参数指标应满足设计要求;并检测其数据通信、VOD、图文播放等功能;HFC 用户分配网应采用中心分配结构,具有可寻址路权控制及上行信号汇集均衡等功能;应检测系统的频率配置、抗干扰性能,其用户输出电平应取62~68 dBμV。

12

公共广播与紧急广播系统检验批质量验收记录

(GB50339-2003) 编号:070106 □□□

注:本表由施工项目专业质量检查员填写;专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)组织项目专业质量(技术)负责人等进行验收;质量检查记录(检测报告、质量证明文件)填写在表D.0.1的附件表中。

13

公共广播与紧急广播系统检验批质量验收记录说明

4.2.10 公共广播与紧急广播系统检测应符合下列要求:

1系统的输入输出不平衡度、音频线的敷设、接地形式及安装质量应符合设计要求,设备之间阻抗匹配合理;

2放声系统应分布合理,符合设计要求;

3最高输出电平、输出信噪比、声压级和频宽的技术指标应符合设计要求;

4通过对响度、音色和音质的主观评价,评定系统的音响效果;

5功能检测应包括:

1) 业务宣传、背景音乐和公共寻呼插播;

2) 紧急广播与公共广播共用设备时,其紧急广播由消防分机控制,具有最高级优先权,在火灾和突

发事故发生时,应能强制切换为紧急广播并以最大音量播出;紧急广播功能检测按本规范第7章的有关规定执行;

3) 功率放大器应冗余配置,并在主机故障时,按设计要求备用机自动投入运行;

4) 公共广播系统应分区控制,分区的划分不得与消防分区的划分产生矛盾。

14

计算机网络系统检验批质量验收记录

(GB50339-2003) 编号:070201 □□□

注:本表由施工项目专业质量检查员填写;专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)组织项目专业质量(技术)负责人等进行验收;质量检查记录(检测报告、质量证明文件)填写在表D.0.1的附件表中。

15

计算机网络系统检验批质量验收记录说明

Ⅰ主控项目

5.3.3连通性检测应符合以下要求:

1根据网络设备的连通图,网管工作站应能够和任何一台网络设备通信;

2各子网(虚拟专用)内用户之间的通信功能检测:根据网络配置方案要求,允许通信的计算机之间可以进行资源共享和信息交换,不允许通信的计算机之间无法通信;并保证网络节点符合设计规定的通讯协议和适用标准;

3根据配置方案的要求,检测局域网内的用户与公用网之间的通信能力;

5.3.4对计算机网络进行路由检测,路由检测方法可采用相关测试命令进行测试,或根据设计要求使用

网络测试仪测试网络路由设置的正确性。

Ⅱ一般项目

5.3.5容错功能的检测方法应采用人为设置网络故障,检测系统正确判断故障及故障排除后系统自动恢

复的功能;切换时间应符合设计要求。检测内容应包括以下两个方面:

1对具备容错力的网络系统,应具有错误恢复和故障隔离功能,主要部件应冗余设置,并在出现故障时可自动切换;

2对有链路冗余配置的网络系统,当其中的某条链路断开或有故障发生时,整个系统仍应保持正常工作,并在故障恢复后应能自动切换回主系统运行。

5.3.6网络管理功能检测应符合下列要求:

1网管系统应能够搜索到整个网络系统的拓扑结构图和网络设备连接图;

2网络系统应具备自诊断功能,当某台网络设备或线路发生故障后,网管系统应能够及时报警和定位故障点;

3应能够对网络设备进行远程配置和网络性能检测,提供网络节点的流量、广播率和错误率等参数。

16

应用软件系统检验批质量验收记录

(GB50339-2003) 编号:070202 □□□

注:本表由施工项目专业质量检查员填写;专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)组织项目专业质量(技术)负责人等进行验收;质量检查记录(检测报告、质量证明文件)填写在表D.0.1的附件表中。

17

应用软件系统检验批质量验收记录说明

Ⅰ主控项目

5.4.3软件产品质量检查应按照本规范第3.2.6条的规定执行,应采用系统的实际数据和实际应用案例进

行测试。

5.4.4应用软件检测时,被测软件的功能、性能确认宜采用黑盒法进行,主要测试内容应包括:

1功能测试:在规定的时间内运行软件系统的所有功能,以验证系统是否符合功能需求;

2性能测试:检查软件是否满足设计文件中规定的性能,应对软件的响应时间、吞吐量、辅助存储区、处理精度进行检测;

3文档测试:检测用户文档的清晰性和准确性,用户文档中所列应用案例必须全部测试;

4可靠性测试:对比软件测试报告中可靠性的评价与实际试运行中出现的问题,进行可靠性验证;

5互连测试:应验证两个或多个不同系统之间的互连性;

6回归测试:软件修改后,应经回归测试验证是否因修改引出新的错误,即验证修改后的软件是否仍能满足系统的设计要求。

Ⅱ一般项目

5.4.5应用软件的操作命令界面应为标准图形交互界面,要求风格统一、层次简洁,操作命令的命名不

得具有二义性。

5.4.6应用软件应具有可扩展性,系统应预留可升级空间以供纳入新功能,宜采用能适应最新版本的信

息平台,并能适应信息系统管理功能的变动。

18

网络安全系统检验批质量验收记录

(GB50339-2003) 编号:070203 □□□

注:本表由施工项目专业质量检查员填写;专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)组织项目专业质量(技术)负责人等进行验收;质量检查记录(检测报告、质量证明文件)填写在表D.0.1的附件表中。

19

网络安全系统检验批质量验收记录说明

Ⅰ主控项目

5.5.2 计算机信息系统安全专用产品必须具有公安部计算机管理监察部门审批颁发的“计算机信息系统

安全专用产品销售许可证”;特殊行业有其他规定时,还应遵守行业的相关规定。

5.5.3 如果与因特网连接,智能建筑网络安全系统必须安装防火墙和防病毒系统。

5.5.4网络层安全的安全性检测应符合以下要求:

1防攻击:信息网络应能抵御来自防火墙以外的网络攻击,使用流行的攻击手段进行模拟攻击,不能攻破判为合格;

2因特网访问控制:信息网络应根据需求控制内部终端机的因特网连接请求和内容,使用终端机用不同身份访问因特网的不同资源,符合设计要求判为合格;

3信息网络与控制网络的安全隔离:测试方法应按本规范第5.3.2条的要求,保证做到未经授权,从信息网络不能进入控制网络;符合此要求者判为合格;

4防病毒系统的有效性:将含有当前已知流行病毒的文件(病毒样本)通过文件传输、邮件附件、网上邻居等方式向各点传播,各点的防病毒软件应能正确地检测到该含病毒文件,并执行杀毒操作;

符合本要求者判为合格;

5入侵检测系统的有效性:如果安装了入侵检测系统,使用流行的攻击手段进行模拟攻击(如DoS拒绝服务攻击),这些攻击应被入侵检测系统发现和阻断;符合此要求者判为合格;

6内容过滤系统的有效性:如果安装了内容过滤系统,则尝试访问若干受限网址或者访问受限内容,这些尝试应该被阻断;然后,访问若干未受限的网址或者内容,应该可以正常访问;符合此要求者为合格。

5.5.5系统层安全应满足以下要求:

1操作系统应选用经过实践检验的具有一定安全强度的操作系统;

2使用安全性较高的文件系统;

3严格管理操作系统的用户账号,要求用户必须使用满足安全要求的口令;

4服务器应只提供必须的服务,其他无关的服务应关闭,对可能存在漏洞的服务或操作系统,应更换或者升级相应的补丁程序;扫描服务器,无漏洞者为合格;

5认真设置并正确利用审计系统,对一些非法的侵入尝试必须有记录;模拟非法尝试,审计日志中有正确记录者判为合格。

5.5.6应用层安全应符合下列要求:

1身份认证:用户口令应该加密传输,或者禁止在网络上传输;严格管理用户账号,要求用户必须使用满足安全要求的口令;

2访问控制:必须在身份认证的基础上根据用户及资源对象实施访问控制;用户能正确访问其获得授权的对象资源,同时不能访问未获得授权的资源,符合此要求者判为合格。

Ⅱ一般项目

5.5.7物理层安全应符合下列要求:

1中心机房的电源与接地及环境要求应符合本规范第11章、第12章的规定;

2 对于涉及国家秘密的党政机关、企事业单位的信息网络工程,应按《涉密信息设备使用现场的电

磁泄漏发射保护要求》BMB5、《涉及国家秘密的计算机信息系统保密技术要求》BMZ1和《涉及国家秘密的计算机信息系统安全保密评测指南》BMZ3等国家现行标准的相关规定检测和验收。5.5.8应用层安全应符合下列要求:

1完整性:数据在存储、使用和网络传输过程中,不得被篡改、破坏;

2保密性:数据在存储、使用和网络传输过程中,不应被非法用户获得;

3安全审计:对应用系统的访问应有必要的审计记录。

空调与通风系统监控检验批质量验收记录

20

实用文库汇编之建筑工程施工质量验收规范

*实用文库汇编之建筑工程施工质量验收规 范* 第一章建筑工程施工质量验收统一标准 一、总则 1、加强建筑工程质量管理,统一建筑工程施工质量的验收,保证工程质量,制订本标准。 2、本标准适用于建筑工程施工质量的验收,并作为建筑工程各专业工程施工质量验收规范的统一准则。 3、本标准依据现行国家有关工程质量的法律、法规、管理标准和有关技术标准编制。建筑工程各专业工程施工质量验收规范必须与本标准配全使用。 二、术语 1、建筑工程:为新建、改建或扩建房屋建筑物和附属构筑物设施所进行的规划、勘察、设计和施工、竣工等各项技术工作和完成的工程实体。 2、建筑工程质量:反映建筑工程满足相关标准规定或合同约定的要求包括其在安全、使用功能及其在耐久性能、环境保护等方面所有明显和隐含能力的特性总和。 3、验收:建筑工程在施工单位自行质量检查评定的基础上,参与建设活动的有关单位共同以检验批、分项、分部、单位工程的质量进行抽样复验,根据相关标准以书面形式对工程质量达到合格与否做出确认。 4、进场验收:对进入施工现场的材料、构配件、设备等按相关标准规定要求进行检验,对产品达到合格与否做出确认。 5、检验批:按同一的生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的,由一定数理样本组成的检验体。 6、检验:对检验项目中的性能进生量测、检查、试验等,并将结果与标准规定要求进行比较,以确定第项性能是否合格所进行的活动。 7、见证取样检测:在监理单位或建设单位监督下,由施工单位有关人员现场取样,并送至具备相应资质的检测单位所进行的检测。 8、交接检验:由施工的承接方与完成方经双方检查并对可否继续施工做出确认的活动。 9、主控项目:建筑工程中的对安全、卫生、环境保护和公众利益起决定性作用的检验项目。 10、一般项目:除主控项目以外的检验项目。

建筑工程施工质量验收规范大全98077

建筑工程施工质量验收规范大全98077 建筑工程施工质量验收规范与表格释义大全详细介绍 第一部分建筑工程施工验收规范及强制性标准条文 盾构法隧道施工与验收规范(GB50446—2008) 盾构法隧道施工与验收规范(GB50446—2008)条文说明 建筑桩基技术规范(JGJ94—2008) 建筑桩基技术规范(JCJ94—2008)条文说明 城镇道路工程施工与质量验收规范(CJJ1—2008) 城镇道路工程施工与质量验收规范(CJJ1一2008)条文说明 建筑灭火器配置验收及检查规范(GB50444—2008) 建筑灭火器配置验收及检查规范(GB50444—2008)条文说明 塑料门窗工程技术规程(JGJ103—2008) 塑料门窗工程技术规程(JGJ103—2008)条文说明 早期推定混凝土强度试验方法标准(JGJ,T15——2008) 早期推定混凝土强度试验方法标准(JGJ,T15—2008)条文说明 地面辐射供暖木质地板铺设技术和验收规范(WB,T1037—2008) 工程建设施工企业质量管理规范(GB,T50430—2007) 工程建设施工企业质量管理规范(GB,T50430——2007)条文说明 消防通信指挥系统施工及验收规范(GB50401一2007) 消防通信指挥系统施工及验收规范(GB50401一2007)条文说明 气体灭火系统施工及验收规范(GB50263—2007) 气体灭火系统施工及验收规范(GB50263—2007)条文说明

建筑工程施工质量验收统一标准(CB50300—200下) 建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300--2001)条文说明 建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202--2002) 建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202——2002)条文说明 砌体工程施工质量验收规范(GB50203—2002) 砌体工程施工质量验收规范(GB50203一2002)条文说明 混凝土结构工程施工质量验收规范(GB502Q4—2002) 混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204--2002)条文说明 木结构工程施工质量验收规范(GB50206—2002) 木结构工程施工质量验收规范(GB50206—2002)条文说明 屋面工程质量验收规范(GB50207—2002) 屋面工程质量验收规范(GB50207—2002)条文说明 地下防水工程质量验收规范(GB50208——2002) 地下防水工程质量验收规范(GB50208—2002)条文说明 建筑地面工程施工质量验收规范(GB50209—2002) 建筑地面工程施工质量验收规范(GB50209—2002)条文说明 建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210—2001) 建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210—2001)条文说明 建筑给水排水及采暧工程施工质量验收规范GB50242—2002 建筑给水排水及采暧工程施工质量验收规范(GB50242—2002)条文说明通风与空调工程施工质量验收规范(GB50243—2002) 通风与空调工程施工质量验收规范(GB50243—2002)条文说明 建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303—2002)

建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001

《建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB50300-2001) 目录 关于发布国家《建筑工程施工质量验收统一标准》的通知 (2) 前言 (3) 1 总则 (4) 2 术语 (5) 3 基本规定 (7) 4 建筑工程质量验收的划分 (9) 5 建筑工程质量验收 (10) 6 建筑工程质量验收程序和组织 (14) 本标准用词说明 (32)

关于发布国家《建筑工程施工质量验收统一标准》的通知 建标[2001]157号 国务院各有关部门,各省、自治区建设厅,直辖市建委,计划单列市建委,新疆生产建设兵团,各有关协: 根据我部《关于印发一九九八年工程建设国家标准制订、修订计划(第二批)的通知》(建标[1998]244号)的要求,由建设部会同有关部门共同修订的《建筑工程施工质量验收统一标准》,经有关部门会审,批准为国家标准,编号为GB50300-2001,自2002年1月1日起施行。基中,3.03、5.04、5.07、6.0.3、6.0.4、6.0.7为强制性条文,必须严格执行。原《建筑安装工程质量检验评定统一标准》GBJ300-88同时废止。 本标准由建设部负责管理,中国建筑科学研究院负责具体解释工作,建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。 中华人民共和国建设部 2001年7月20日

前言 本标准是根据我部《关于印发一九九八年工程建设国家标准制订、修订计划(第二批)的通知》(建标[1998]244号)的通知,由中国建筑科学研究院会同中国建筑业协会工程建设质量监督分会等有关单位共同编制完成的。 本标准在编制过程中,编制组进行了广泛的调查研究,总结了我国建筑工程施工质量验收的实践经验,坚持了“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”的指导思想,并广泛征求了有关单位的意见,由我部于2000年10月进行审查定稿。 本标准的修订是将有关建筑工程的施工及验收规范和工程质量检验评定标准合并,组成新年的工程质量验收规范体系,以统一建筑工程施工质量的验收方法、质量标准和程序。本标准规定了建筑工程各专业工程施工验收规范编制的统一准则和单位工程验收质量标准、内容和程序等;增加了建筑工程施工现场质量管理和质量控制要求;提出了检验批质量检验的抽样方案要求;规定了建筑工程施工质量验收中子单位和子分部工程的划分、涉及建筑工程安全和主要使用功能的见证取样及抽样检测。建筑工程各专业工程施工质量验收规范必须与本标准配合使用。 本标准将来可能需要进行局部修订,有关局部修订的信息和条文内容将刊登在《工程建设标准化》杂志上。 本标准以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。 为了提高标准质量,请各单位在执行本标准过程中,注意积累资料、总结经验,如发现需要修改和补充之处,请将意见和有关资料寄交中国建筑科学研究院国家建筑工程质量监督检验中心(北京市北三环东路30号邮政编码100013),以供今后修订时参考。 主编单位:中国建筑科学研究院 参加单位:中国建筑业协会工程建设质量监督分会 国家建筑工程质量监督检验中心 北京市建筑工程质量监督总结 北京市城建集团有限责任公司 天津市建筑工程质量监督管理总站 上海市建设工程质量监督总站 深圳市建设工程质量监督检验总站 四川省华西集团总公司 陕西省建筑工程总公司 中国人民解放军工程质量监督总站 主要起草人:吴松勤高小旺何星华白生翔徐有邻葛恒岳刘国琦王惠明 朱明德杨南方李子新张鸿勋刘俭 建设部

最新施工质量验收标准及编号汇总

本规划中引用标准如有旧版按最新标准执行 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 执行新的:建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2012 3、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 执行新的:《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 执行新的:《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011年版) 5、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 6、《木结构工程施工质量验收规范》GB50206-2002 7、《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002 执行新的:坡屋面工程技术规范(GB50693-2011) 执行《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 8、《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002 新的:《地下工程防水技术规范》GB 50108-2008 新的:《地下防水工程质量验收规》GB50208-2011 9、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002 新的:《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010 10、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 执行新的:《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2011 11、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

12、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 13、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 执行新的:《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2011 14、《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002 15、《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2003 16、高级建筑装饰工程质量验收标准DBJ/T01-27-2003 《大体积混凝土施工规范》GB 50496-2009 《建筑工程资料管理规程》JGJ/T 185-2009 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411—2007 混凝土强度检验评定标准GB/T50107-2010 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 施工企业安全生产评价标准(JGJT77-2010)

最新管道施工及验收规范汇总

压力管道全书管道施工及验收规范 8 管道施工及验收规范 8.1 综合性施工及验收规范 8.2 管道分类(级) 8.2.1 SH3501 -2002 管道分级 8.2.2 HG20225 -95 管道分级 8.2.3 GB50235-97 8.3 焊接接头射线检测要求 8.3.1 SH3501 -2002 焊接接头射线检测要求 8.3.2 HG20225 -1995 焊接接头射线检测要求 8.3.3 GB50235 -97 焊接接头射线检测要求 8.3.4 SH3501、HG 20225、GB50235的比较 8.4 管道的压力及密封试验 8.4.1 管道液体试验压力和气体试验压力 8.4.2 密封试验 8.5 施工验收规范的适用范围 8 施工及验收规范 8.1 综合性施工及验收规范 GB50235-97 工业金属管道工程施工及验收规范 GB50236-98 现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范 SH3501 -2002 石油化工有毒、可燃介质管道工程施工及验收规范 HG 20225-95 化工金属管道工程施工及验收规范 FJJ211 -86 夹套管施工及验收规范 GB50184-93 工业金属管道工程质量检验评定标准 SH/T3517-2001 石油化工钢制管道工程施工工艺标准 GBJ126 -89 工业设备及管道绝热工程施工及验收规范 SY/T0420 -97 埋地钢制管道石油沥青防腐层技术标准 HGJ229-91 工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范 SH3022-1999 石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范 SH3010-2000 石油化工设备和管道隔热技术规范 CCJ28-89 城市供热网工程施工及验收规范 CJJ/T81-98 城镇直埋供热管道工程技术规程 CJJ33 -89 城镇燃气输配工程施工及验收规范 8.2 管道分类(级) 在施工验收规范中,不同的介质、不同的操作条件的管道其检测要求是不同的8.2.1 SH3501 -2002 管道分级 SH3501将管道分为SHA SHB SHC SHD四个等级。 表8-1 SH3501 -2002 管道分级 管道级别适用范围 SHA 1. 毒性程度为极度危害介质管道(苯管道除外)

(质量管理)施工质量验收规范强条汇总

(质量管理)施工质量验收规范强条汇总

施工验收规范强制性条文 《玻璃幕墙工程技术规范》 3.1.4隐框和半隐框玻璃幕墙,其玻璃与铝型材的粘结必须采用中性硅酮结构密封胶;全玻璃墙和点支承墙采用镀膜玻璃时,不应采用酸性硅酮结构密封胶粘结。 3.1.5 硅酮结构密封胶和硅酮建筑密封胶必须在有效期使用。 3.6.2 硅酮结构密封胶使用前,应经国家认可的检测机构进行与其相接触材料的相容性和剥离粘结性试验,并应对邵氏硬度、标准状态拉伸粘结性能进行复验。检验不合格的产品不是使用。进口硅酮结构密封胶应具有商检报告。 4.4.4人员流动密度大、青少年或幼儿活动的公共场所以及使用中容易受到撞击的部位,其玻璃幕墙应采用安全玻璃;对使用中容易受到撞击的部位,尚应设置明显的警示标志。 5.5.1主体结构或结构构件,应能够承受幕墙传递的荷载和作用。连接件与主体结构的锚固承载力设计值应大于连接体本身的承载力设计值。 6.2.1横梁截面主要受力部位的厚度,应符合下列要求: 1 截面自由挑出部位(图6.2.1a)和双侧加劲部位(图6.2.1b)的宽度比bo/t 应符合表6.2.1的要求: 2 当横梁跨度不大于1.2m时,铝合金型材截面主要受力部位的厚度不小于2.0mm;当横跨度大于1.2m时,其截面主要受力部位的厚度不应小于2.5mm。型材孔壁与螺钉之间直接采用螺纹受力连接时,其局部截面厚度不应小于螺钉的公称直径。 3钢型材截面主要受力部位的厚度不应小于2.5mm。

6.3.1立柱截面主要受力部位的厚度,应符合下列要求; 1 铝型材截面开口部位的厚度不应小于3.0mm,闭口部位的厚度不应小于 2.5mm;型材孔壁与螺钉之间直接采用螺纹受力连接时,其局部厚度尚不应小于螺钉的公称直径; 2 钢型材截面主要受力部位的厚度不应小于3.0mm 3 对偏心受压立柱,其截面宽度比应符合本规范第6.2.1条的相应规定。 7.1.6全玻幕墙的板面不得与其他刚性材料直接接触。板面与装修面或结构面之间的空隙不应小于8mm,且应采用密封胶密封。 7.3.1全玻幕墙玻璃肋的截面厚度不应小于12mm,截面高度不应小于100mm。 7.4.1采用胶缝传力的全玻幕墙,其胶缝必须采用硅酮结构密封胶。 8.1.2 采用浮头式连接件的幕墙玻璃厚度不应小于6mm,采用沉头式连接件的幕墙玻璃厚度不应小于8mm。 安装连接件的夹层玻璃和中空玻璃,其单片厚度也应符合上述要求。 8.1.3玻璃之间的空隙宽度不应小于10mm,且应采用硅酮建筑密封胶嵌缝。 9.1.4除全玻幕墙外,不应在现场打注硅酮结构密封胶。 10.7.4当高层建筑的玻璃幕墙安装与主体结构施工交叉作业时,在主体结构的施工层下方应设置防护网;在距离地面约3m高度处,应设置挑出宽度不小于6m的水平防护网。 《建筑玻璃应用技术规范》 8.2.2屋面玻璃必须使用安全玻璃。当屋面玻璃最高点离地面的高度大于3m 时,必须使用夹层玻璃。用于屋面的夹层玻璃,其胶皮厚度不应小于0.76mm。

建筑工程施工质量验收表格(参考)

施工现场质量管理检查记录表 附表A开工日期:年月日工程名称肃南三级水电站生活用房施工许可证(开工证) 建设单位肃南裕固族自治县白泉门水电开发有限责 任公司 项目负责人 设计单位甘肃澳华建筑规划设计有限责任公司项目负责人 监理单位张掖金水水利水电监理有限责任公司总监理工程师 施工单位武威市水利水电有限责任公司项目经理项目技术负责人序号项目内容 1 现场质量管理制度①质量例会制度;②月评比及奖罚制度;③三检及交接验制度;④质量与经济挂勾制度 2 质量责任制①岗位责任制;②设计交底会制度;③技术交底制;④挂牌制度 3 主要专业工种操作上岗证书测量工、钢筋工、起重工、电焊工、架子工有证 4 分包方资质与对分包单位的管理制度/ 5 施工图审查情况审查报告及审查批准书 6 地质勘察资料地质报告书 7 施工组织设计、施工方案及审批施工组织设计、编制、审核、批准齐全 8 施工技术标准有模板、钢筋、混凝土灌注等20多种 9 工程质量检验制度①有原材料及施工检验制度;②抽测项目的检验计划 10 搅拌站及计量设置有管理制度和计量设施精确度及控制措施 11 现场材料、设备存放与管理钢筋、砂、石、水泥及玻璃、地面砖的管理办法 检查结论: 现场质量管理制度基本完整。 总监理工程师 (建设单位项目负责人) 年月日

砖砌体工程检验批质量验收记录表 GB50203-2002 附表B 020401□□单位(子单位)工程名称肃南三级水电站生活用房 分部(子分部)工程名称验收部位 施工单位武威市水利水电有限责任公司项目经理 施工执行标准名称及编号《砌体工程施工质量验收规范》GB50203—2002 质量验收规范的规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收 记录 主控项目1 砖强度等级MU10 2 砂浆强度等级M10 3 水平灰缝砂浆饱满度≥80% 4 斜槎留置第5.2.3条 5 直槎拉结筋及接槎处理第5.2.4条 6 轴线位移≤10mm 7 垂直度(每层)≤5mm 一般项目1 组砌方法第5.3.1条 2 水平灰缝厚度10mm 8~12mm 3 基础顶面、楼面标高±15mm 4 表面平整度(混水)8mm 5 门窗洞口高宽度±5mm 6 外墙上下窗口偏移20mm 7 水平灰缝平直度10mm 施工单位检查 评定结果 专业工厂(施工员)施工班组长 项目专业质量检查员:年月日 监理(建设)单位 验收结论 专业监理工程师:

房建工程所用规范及标准汇总

房建工程所用规范及标准汇总一、施工质量验收规范 1、GB50300-2013 建筑工程施工质量验收统一标准 2、GB50202-2013 建筑地基基础施工质量验收规范 3、GB50203-2011 砌体工程施工质量验收规范 4、GB50204-2002 混凝土结构工程施工质量验收规范(2011版) 5、GB50205-2001 钢结构工程施工质量验收规范 6、GB50207-2002 屋面工程质量验收规范 7、GB50208-2011 地下防水工程质量验收规范 8、GB50209-2010 建筑地面工程施工质量验收规范 9、GB50210-2001 建筑装饰装修工程质量验收规范 10、GB50242-2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 11、GB50243-2002 通风与空调工程施工质量验收规范 12、GB50303-2002 建筑电气工程施工质量验收规范 13、GB50310-2002 建筑电梯工程质量验收规范 14、GB50411-2007 建筑节能工序施工质量验收规范 15、GB50601-2010 建筑物防雷工程施工与质量验收规范 16、GB/T 50107-2010 混凝土强度检验评定标准 17、DBJ 01-81-2004 砌体工程施工质量验收规程 1& DBJ 01-82-2005 混凝土结构工程施工质量验收规程 19 、 DBJ 01-97-2005 居住建筑节能保温工程施工质量验收规程 二、国标施工技术规范 1、GB50108-2008 地下工程防水技术规范 2、GB50496-2009 大体积混凝土施工规范 3、GB50330-2002 建筑边坡工程技术规范 4、GB50327-2001 住宅装饰装修工程施工规范 5、GB506666-2011混凝土结构工程施工规范 三、建筑工程行业规程

工程项目验收规范大全规范汇总

工程项目验收规范大全规 范汇总 Last updated on the afternoon of January 3, 2021

2017年工程项目验收规范大全(规范汇总) 1.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 2.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 3.《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 4.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 5.《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2002 6.《木结构工程施工质量验收规范》GB50206-2012 7.《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 8.《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011 9.《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010 10.《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 11.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 12.《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2002 13.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015 14.《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002 15.《智能建筑工程施工质量验收规范》GB 50339-2013 16.《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411-2007 17.《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T104-2011 18.《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010 19.《建筑工程绿色施工评价标准》GB/T50640-2010 20.《建筑工程施工质量评价标准》GB/T50375-2006 21.《湿陷性黄土地区建筑规范》GB 50025-2004 22.《防静电工程施工与质量验收规范》 GB50944-2013 23.《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB 50877-2014 24.《人民防空工程施工及验收规范》GB50134-2004 25.《土方与爆破工程施工及验收规范》GB50201-2012 26.《烟囱工程施工及验收规范》GB50078-2008 27.《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008 28.《工业炉砌筑工程质量验收规范》GB50309-2007 29.《电子信息系统机房施工及验收规范》GB50462-2008 30.《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB50212-2002 31.《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB50354-2005

建筑装饰装修工程质量验收规范强制性条文汇总

10《建筑装饰装修工程质量验收规范》 (GB50210—2001) 强制性条文 1 第条建筑装饰装修工程必须进行设计,并出具完整的施工图设计文件。 2 建筑装饰装修工程设计必须保证建筑物的结构安全和主要使用功能。当涉及主体和承重结构改动或增加荷载时,必须由原结构设计单位或具备相应资质的设计单位核查有关原始资料,对既有建筑结构的安全性进行核验、确认。 3 建筑装饰装修工程所用材料应符合国家有关建筑装饰装修材料有害物质限量标准的规定。 4 建筑装饰装修工程所使用的材料应按设计要求进行防火、防腐和防虫处理。 5 建筑装饰装修工程施工中,严禁违反设计文件擅自改动建筑主体、承重结构或主要使用功能;严禁未经设计确认和有关部门批准擅自拆改水、暖、电、燃气、通讯等配套设施。 6 施工单位应遵守有关环境保护的法律法规,并应采取有效措施控制施工现场的各种粉尘、废气、废弃物、噪声、振动等对周围环境造成的污染和危害。 7 外墙和顶棚的抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固。 8 建筑外门窗的安装必须牢固。在砌体上安装门窗严禁用射钉固定。 9 重型灯具、电扇及其它重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上。 10 饰面板安装工程的预埋件(或后置埋件)、连接件的数量、规格、位置、连接方法和防腐处理必须符合设计要求。后置埋件的现场拉拔强度必须符合设计要求。饰面板安装必须牢固。 11 第条饰面砖粘贴必须牢固。 12 隐框、半隐框幕墙所采用的结构粘结材料必须是中性硅酮结构密封胶,其性能必须符合《建筑用硅酮结构密封胶》(GB16776)的规定;硅酮结构密封胶必须在有效期内使用。 13 主体结构与幕墙连接的各种预埋件,其数量、规格、位置和防腐处理必须符合设计要求。 14 幕墙的金属框架与主体结构预埋件的连接、立柱与横梁的连接及幕墙面板的安装必须符合设计要求,安装必须牢固。 15 护栏高度、栏杆间距、安装位置必须符合设计要求。护栏安装必须牢固。 送检项目 1 第条抹灰工程应对水泥的凝结时间和安定性进行复验 2 第条门窗工程应对下列材料及性能指标进行复验: (1) 人造木板的甲醛含量。 (2) 建筑外墙金属窗、塑料窗的抗风压性能、空气渗透性能和雨水渗漏性能。 3 第条吊顶工程应对人造木板的甲醛含量进行复验。 4 第条轻质隔墙工程应对人造木板的甲醛含量进行复验。 5 第条饰面板(砖)工程应对下列材料及其性能指标进行复验: (1) 室内用花岗石的放射性。 (2) 粘贴用水泥的凝结时间、安定性和抗压强度。 (3) 外墙陶瓷面砖的吸水率。 (4) 寒冷地区外墙陶瓷面砖的抗冻性。 6 第条幕墙工程应对下列材料及其性能进行复验: (1) 铝塑复合板的剥离强度。

建筑工程施工质量验收规范检验批检查用表汇编

第一章、建筑工程施工质量验收规范检验批 检查用表填写说明 建设部颁布的新版《建筑工程施工质量验收规范》定于2003年1月1日起执行。为确保新版规范在我省全面贯彻实施,便于实际操作,根据新版规范的条文和建设部有关规定,我站组织专家编制了“建筑工程施工质量验收检验批检查用表汇编”。它是与《建筑工程施工质量验收规范》配套使用的全省统一格式。工程建设各方主体在施工质量验收过程中都应严格遵照执行。填写检查用表时,除应符合省建设厅《关于执行建筑工程施工质量验收规范有关事项的通知》(浙建发[2002]193号)文件的规定外,尚应符合以下要求: 1、当合同约定采用的企业标准规定的检查内容多于国家规范规定的检查内容时,应按企业标准的规定补充检查内容,并按此检查验收; 2、当合同约定采用的企业标准规定的质量要求高于国家规范的规定时,应按企业标准的规定修改检查表内相应的质量要求指标,并按此检查验收; 3、当检查表中某一检查项目的质量要求指标写明按“设计要求”时,应按本工程施工图设计文件的规定,明确填写本工程设计规定的具体的质量要求,并按此检查验收; 4、当检查表中某一检查项目有多种检查内容时(仅限定量检查项目),应按相关专业规范或合同约定采用的企业标准规定的检查内容进行检查并另行形成“检查记录表”作为本表的附件。填写本表时,按所附“检查记录表”中的合格检查结果,在本表相应栏目内填写“符合要求”或“抽样检验合格”等合适的结论性肯定用词; 5、当同一检查表内的检查项目不能(或不应)在某一时间一次性检查验收时,施工、监理(建设)单位应按实际情况在过程前、过程中进行检查、控制、验收,并填写相应的检查(验收)栏目,但“验收结论”应在表列检查内容全部检查并填写完整后填写,日期以填写“验收结论”的日期为准; 6、当检查表所列某一检查项目的检查(验收)记录栏分为10个小格时,并不表示只需抽查10个点,现场实际抽查点数应按施工组织设计中划分的检验批大小和相关专业规范(企业标准)或本表说明中规定的抽样方案(检查数量)确定的点数抽查。 7、当某一张检验批表有多个编号,填写时应将无关的编号划去,保留实际检查的检验批编号。如当《砖砌体工程检验批质量验收记录》用于主体结构砌体检查时,应将010701(基础分部用)编号划去。

最新版施工质量验收规范目录汇总

最新版施工质量验收规范目录汇总 (包含房屋建筑、市政道路、园林绿化、钢结构验收规范)一、最新施工依据:施工执行标准及编号 《混凝土结构工程施工规范》GB 506666-2011 《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2013 2014-06-01实施 《砌体结构工程施工规范》GB50924-2014 2014-10-01实施 《地下工程防水技术规范》GB 50108-2008 《智能建筑工程施工规范》GB50606-2010 二、最新施工质量验收标准及编号汇总(国标) 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 2014-06-01实施 2、《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018 2018.10.1实施 3、《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011 2012-05-01实施 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 2015-09-01实施 5、《坡屋面工程技术规范》(GB50693-2011) 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 6、《地下防水工程质量验收规》GB50208-2011 2012-10-01实施 7、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010 8、《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018 2018.9.1实施 9、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 10、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

11、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015 2016.8.1实施 12、《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002 13、智能建筑工程质量验收规范GB50339-2013 14、《大体积混凝土施工规范》GB 50496-2009 15、建设工程文件归档规范(GB/T50328-2014)2015-05-01实施 16、《建筑工程资料管理规程》JGJ/T 185-2009 17、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411—2007 18、混凝土强度检验评定标准GB/T50107-2010 19、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 20、《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2014 21、施工企业安全生产评价标准(JGJT77-2010) 22、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 23、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 24、高处作业吊篮安装、拆卸、使用技术规程JB/T 11699-2013 25、《建筑施工安全技术统一规范》GB50870-2013 26、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 27、《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107—2010 28、《工程测量规范》(GB50026—2007) 29、建筑工程绿色施工规范GB/T50905-2014 30、建筑工程裂缝防治技术规程JGJ/T317-2014 31、防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范GB 50877-2014 32、建筑工程建筑面积计算规范GB/T50353-2013 33、建设工程监理规范GB/T50319-2013 2014-03-01实施

验收申请表

验收申请表 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

验收申请表 单位工程名称:计划免疫疫苗冷库工程 建设单位:甘肃疾病预防控制中心 设计单位:北京市工业设计研究院 施工单位:甘肃第四建设集团有限责任公司 委托质检单位:兰州市工程质量监督站 质量目标等级:合格 验收阶段:竣工预验收 集团公司总工程师:技术质量部部长: 总工程师:项目经理: 要求验收时间:年月日 2011年12月5日 验收申请表 单位工程名称:长业·今典名苑 建设单位:甘肃长业房地产开发集团有限公司 设计单位:甘肃省建筑设计研究院 施工单位:甘肃第四建设集团有限责任公司

委托质检单位:兰州市工程质量监督站 质量目标等级:合格 验收阶段:竣工预验收 集团公司总工程师:技术质量部部长: 总工程师:项目经理: 要求验收时间:年月日 2009年10月26日 验收申请表 单位工程名称:兰州石油化工公司7#、8# 街区804楼 建设单位:兰州石化矿区服务事业部 设计单位:兰州有色冶金设计研究院有限公司 施工单位:甘肃第四建设集团有限责任公司五公司 委托质检单位:甘肃省工程质量石油化工兰州监督站 质量目标等级:合格 验收阶段:竣工验收

集团公司总工程师:技术质量部部长: 总工程师:项目经理: 要求验收时间: 2010 年 06 月 09 日 2010年06月08日 验收申请表 单位工程名称:长业·今典名苑 建设单位:甘肃长业房地产开发集团有限公司 设计单位:甘肃省建筑设计研究院 施工单位:甘肃第四建设集团有限责任公司 委托质检单位:兰州市工程质量监督站 质量目标等级:合格 验收阶段:竣工预验收 集团公司总工程师:技术质量部部长: 总工程师:项目经理: 要求验收时间:年月日

最新版最新质量验收规范

《2002版最新质量验收规范》 1.建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 2.建筑地基基础工程施工质量验收规范条文说明GB50202-2002-SM 3.砌体工程施工质量验收规范GB50203-2002 4.砌体工程施工质量验收规范条文说明GB50203-2002-SM 5.混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002 6.混凝土结构工程施工质量验收规范条文说明GB50204-2002-SM 7.钢结构工程施工质量验收规范GB50205-2001 8.钢结构工程施工质量验收规范条文说明GB50205-2001-SM 9.木结构工程质量验收规范GB50206-2002 10.木结构工程质量验收规范条文说明GB50206-2002-SM 11.屋面工程质量验收规范GB50207-2002 12.屋面工程质量验收规范条文说明GB50207-2002-SM 13.地下防水工程质量验收规范GB50208-2002 14.地下防水工程质量验收规范条文说明GB50208-2002-SM 15.建筑地面工程施工质量验收规范GB50209-2002 16.建筑地面工程施工质量验收规范条文说明GB50209-2002-SM 17.建筑装饰装修工程质量验收规范(含条文说明)GB50210-2001 18.建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002 19.建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范条文说明GB50242-2002-SM 20.通风与空调工程施工质量验收规范GB50243-2002

21.通风与空调工程施工质量验收规范条文说明GB50243-2002-SM 22.建筑工程施工质量验收规范(含条文说明)GB50300-2002 23.建筑电气工程质量验收规范GB50303-2002 24.建筑电气工程质量验收规范条文说明GB50303-2002-SM 25.电梯工程施工质量验收规范GB50310-2002 26.电梯工程施工质量验收规范条文说明GB50310-2002-SM 《现行建筑施工规范大全》2002年版 其中标注: ▲——表示新增加的规范、规程 ●——表示更换修订后的规范、规程 ■——表示局部修订的规范、规程 工程测量规范GB50026-93 ■建筑地基处理技术规范JGJ79-91 建筑桩基技术规范JGJ94-94 ●建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 ●高层建筑箱形与筏形基础技术规范JGJ6-99 ●锚杆喷射混凝土支护技术规范GB50086-2001 ▲建筑基坑支护技术规程JGJ120-99 ▲既有建筑地基基础加固技术规范JGJ123-2000 人防工程施工及验收规范GBJ134-90 ●地下工程防水技术规范GB50108-2001

质量验收规范大全

工程质量验收规范

目录 工程质量验收规范 (1) 第一章地下防水工程施工质量验收规范 (1) 1地下建筑防水工程 (1) 1.1 防水混凝土 (1) 1.2 水泥砂浆防水层 (1) 1.3 卷材防水层 (2) 1.4 涂料防水层 (4) 1.5 塑料防水板防水层 (5) 1.6 金属板防水层 (5) 2 细部构造防水工程 (6) 2.1 施工缝 (6) 2.2 穿墙管 (6) 2.3 埋设件 (7) 2.4 孔口 (7) 3 注浆工程 (8) 3.1 预注浆、后注浆 (8) 3.2 结构裂缝注浆 (8) 第二章混凝土结构工程施工质量验收规范 (9) 1 模板分项工程 (9) 2 钢筋分项工程 (10) 2.1 钢筋加工 (10) 2.2 钢筋连接 (10) 3混凝土分项工程 (11) 3.1 配合比设计 (11) 3.2 混凝土施工 (12) 第三章建筑砌体工程施工质量验收规范 (13) 1 砌体工程 (13) 2 砌筑砂浆 (15) 3 砖砌体工程 (17) 3.1 一般规定 (17) 4 混凝土小型空心砌块砌体工程 (19) 4.1 一般规定 (19) 5 填充墙砌体工程 (20) 5.1 一般规定 (20) 6 冬期施工 (22) 第四章建筑装饰装修工程施工质量验收规范 (24) 1.1 材料 (24) 2 抹灰工程 (26) 2.1 一般规定 (26) 2.2 一般抹灰工程 (27)

3.1 一般规定 (29) 3.2 木门窗制作与安装工程 (30) 3.3 金属门窗安装工程 (32) 3.4 塑料门窗安装工程 (34) 3.5 特种门安装工程 (35) 3.6 门窗玻璃安装工程 (37) 4 吊顶工程 (38) 4.1 一般规定 (38) 4.2 暗龙骨吊顶工程 (39) 4.3 明龙骨吊顶工程 (39) 5 轻质隔墙工程 (40) 5.1 一般规定 (40) 5.2 板材隔墙工程 (41) 5.3 骨架隔墙工程 (42) 5.4 活动隔墙工程 (43) 5.5 玻璃隔墙工程 (43) 6 饰面板(砖)工程 (44) 6.1 一般规定 (44) 6.2 饰面板安装工程 (45) 6.3 饰面砖粘贴工程 (46) 7 幕墙工程 (47) 7.1 一般规定 (47) 7.2 玻璃幕墙工程 (49) 7.3 金属幕墙工程 (52) 7.4 石材幕墙工程 (54) 8 涂饰工程 (56) 8.1 一般规定 (56) 8.2 水性涂料涂饰工程 (57) 8.3 溶剂型涂料涂饰工程 (58) 8.4 美术涂饰工程 (59) 9 裱糊与软包工程 (59) 9.1 一般规定 (59) 9.2 裱糊工程 (61) 9.3 软包工程 (61) 10 细部工程 (62) 10.1 一般规定 (62) 10.2 橱柜制作与安装工程 (62) 10.4 门窗套制作与安装工程 (64) 10.5 护栏和扶手制作与安装工程 (64) 10.6 花饰制作与安装工程 (65) 第五章屋面工程施工质量验收规范 (68) 1屋面施工 (68) 2卷材防水屋面工程 (68) 2.1 屋面找平层 (68) 2.2 屋面保温层 (70)

屋面工程施工质量验收规范汇编

一、关于发布国家标准《关于印关<二000至二00一年度工程建设国家标准制度、修订计划>的通知》(建标[2001]87 号)的要求,山西省建设厅会同有关部门共同修订了《程质量验收规范》。我部组织有关部门对该规范进行了审查,现批准为国家国家标准,编号为 GB0207-2002自2002年6月1日起施行。其中3.0.6、 4.1.8 、4.2.9 、4.3.16 、 5.3.10 、 6.1.8 、6.2.7 、 7.1.5 、7.3.6 、 8.1.4 、 9.0.11 为强制性条文,必须严格执行。原《屋面工程技术规范》GB0207-94于2002年10月1 日废止。 本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,山西建筑工程(集团)总公司负责具体技术内容的解释,建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。 中华人民共和国建设部 00 二年四月一日 _ . 、八、- 二、前言 本规范是根据建设部《关于印关<二000 至二00 一年度工程建设国家标准制度、修订计划>的通知》(建标[2001]87 号)的要求,由山西建筑工程(集团)总公司会同有关单位共同对《屋面工程技术规范》GB50207-94和《建筑安装工程质量检验评定标准》GBJ301-88修订而成的。 在修订过程中,规范编制组开展了专题研究,进行了比较广泛的调查研究,总结了多年建筑屋面工程材料、施工的经验,按照“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”的方针,进行全面修改,先后参加部规范研究会、协调会议,并以多种方式广泛征求了全国有关单位的意见,对主要了反复论证,最后召开审查会议定稿上报。 本规范的主要内容为:总则、术语、基本规定、卷材防水屋面工程、涂膜 防水屋面工程、刚性防水屋面工程、隔热屋面工程、细部构造、分部工程验收 本规范将来可能需要进行局部修订,有关局部修订的条文内容将刊登在《工程建设标准化》杂志上。 本规范以黑体字条文为强制性条文,必须严格执行 为了提高规范质量,请各单位在执行本标准的过程中,注意总结经验,积累资料,随时将有关意见和建议反馈给山西建筑工程(集团)总公司《屋面工程质量验收规范》管理组(地址:太原市新建路35 号,邮编030002),以供今后修订时参考。 本规范主编单位、参编单位和主要起草人: 主编冷冻:山西建筑工程(集团)总公司

2017年工程项目验收规范大全(规范汇总)

2017年工程项目验收规范大全(规范汇总)常用建筑工程施工验收规范目录 1.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 2.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 3.《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 4.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 5.《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2002 6.《木结构工程施工质量验收规范》GB50206-2012 7.《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 8.《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011 9.《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010 10.《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 11.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 12.《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2002 13.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015 14.《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002 15.《智能建筑工程施工质量验收规范》GB 50339-2013 16.《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411-2007 17.《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T104-2011 18.《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010 19.《建筑工程绿色施工评价标准》GB/T50640-2010 20.《建筑工程施工质量评价标准》GB/T50375-2006 21.《湿陷性黄土地区建筑规范》GB 50025-2004 22.《防静电工程施工与质量验收规范》GB50944-2013 23.《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB 50877-2014 24.《人民防空工程施工及验收规范》GB50134-2004 25.《土方与爆破工程施工及验收规范》GB50201-2012 26.《烟囱工程施工及验收规范》GB50078-2008 27.《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008 28.《工业炉砌筑工程质量验收规范》GB50309-2007 29.《电子信息系统机房施工及验收规范》GB50462-2008 30.《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB50212-2002 31.《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB50354-2005

相关文档
相关文档 最新文档