文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 空调风系统的选择

空调风系统的选择

空调风系统的选择
空调风系统的选择

空调风系统的选择

全空气系统:1)根据每个全空气系统的室内空调负荷(不包括新风负荷,应为其负担的各区域的最大冷量之和确定)和湿负荷(不包括新风湿负荷)计算热湿比,并利用焓湿图计算系统送风量;2)根据系统送风量和空调总冷量(包括新风负荷)选择空调处理设备(组合式机组、柜式机组或超薄式吊顶机组)。选择机组时总冷量要乘以1、2的修正系数,所选机组首先要满足冷量要求,如果机组风量小于计算得到的送风量,则较核机组风量是否满足换气次数不小于5次/h;3)空气参数的修正:(混合工况与回风工况、新风工况的修正)全空气系统空调机组处理的空气是新风和回风的混合空气,其状态介于室外状态点和室内状态点之间,而一般空调机组给出的冷量数据是以干球27℃、湿球

19、5℃为标准工况(即回风工况),如果用该机组处理混合空气,其冷量大于处理回风时的冷量。因此,要根据混合状态点和标准工况点对机组的冷量进行修正,具体数据可查产品样本。有些厂家设备的回风工况是干球26度,湿球20度,新风工况是干球34度,湿球28度(总之会有对应的两个状态点),根据这两个状态点可查出两个焓值。

新风和回风按一定的比例混合后再进空调处理机组,那混合点的空气焓值也可求得。

然后选定一个型号的空调机组,分别列出该设备回风和新风工况的制冷量,然后用插值法求出在混合点焓值所对应的制冷量。冬季制热时:可以根据新风工况0℃和回风工况21℃,直接线性插值得到混合工况对应的制热量;4)进水温度修正:夏季制冷时,空调主机的出水温度和末端的进水温度一般均为7℃,故不需要修正。冬季制热时,空调末端的额定进水温度是60℃,温差为10℃;但空调主机是风冷热泵时,进水温度为45℃,温差为5℃。可以根据(水的出水温度减进风温度)进行线性插值。5)在空调区域合理排列送风口,根据每个送风口的风量、出口风速和作用范围选择送风口类型和规格;6)合理布置送风管和回风管,两者尽量不要相交。大空间可采取集中回风,不要过多考虑回风口布置对气流组织的影响;3、风机盘管加新风系统的计算1)根据每个房间的的室内空调负荷(不包括新风负荷)和湿负荷(不包括新风湿负荷)计算热湿比,并利用焓湿图上的空气处理过程计算总送风量、盘管送风量;2)根据盘管冷量和盘管风量选择风机盘管。选择时不需要乘以1、2的修正系数,一般以中档风量对应的冷量与室内空调负荷(不包括新风负荷)进行比较,满足即可。此时的盘管风量可能小于计算得到的风量,需要较核房间的换气次数不小于5次/h;如果风量小太多,可以选择大一号的机组。3)注意:风机盘管同样要根据进风参数和水温对样本给出的冷量和热量进行修正。4)新风机组的选择:根据新风机组负担的房间的总新风量和总新风负荷选择,注意新风机组的标准工

况(即样本上的新风工况)与本工程的室外新风参数是否相同,如相差较大,则要进行修正。

空调工作原理及电路控制详解

空调工作原理及电路控制详解 近年来,我国空调器产业的发展十分迅猛,2000年我国空调行业的生产规模便已经发展到1800万台左右,2003年度我国家用空调器行业的总生产能力已超过4000万台,2004年度这一数据已经扩大到了5500万台。目前,中国的空调器产量已占世界总产量的3/5左右,中国已成为名副其实的空调器制造大国,也正在逐渐成为全球空调器生产基地。在过去的五年中,中国空调器行业的工业总产值和销售收入都经历了持续的增长,其中2001年度、2003年度和2004年度的增长尤为显着。 此外,近年来,百户城市居民家庭的空调器拥有量每年都有显着提高。空调拥有量在各地区差异较大。随着国内市场的扩大, 中国的空调器出口也在连年迅速增长,空调器出口额占家电产品出口总额的份额也在不断提高。2002年度、2003年度和2004年度我国空调产品的出口保持了十分强劲的增长势头,其中2003年度国内空调企业的出口额首次突破千万台大关,超过了1400台。2004年度国内空调器企业的出口量更是超过了2300万台,与国内销量形成了齐头并进的格局。这篇文章的主要目的是希望能够大力推动SPMC65系列芯片的应用,并根据国家标准验证其性能,走进国内各家电生产厂家。 1 空调工作原理 (1)制冷原理 图 1-1空调制冷原理 空调制冷原理如图 1?1所示,空调工作时,制冷系统内的低压、低温制冷剂蒸汽被压缩机吸入,经压缩为高压、高温的过热蒸汽后排至冷凝器;同时室外侧风扇吸入的室外空气流经冷凝器,带走制冷剂放出的热量,使高压、高温的制冷剂蒸汽凝结为高压液体。高压液体经过节流毛细管降压降温流入蒸发器,并在相应的低压下蒸发,吸取周围热量;同时室内侧风扇使室内空气不断进入蒸发器的肋片间进行热交换,并将放热后的变冷的气体送向室内。如此,室内外空气不断循环流动,达到降低温度的目的。 (2)制热原理

2.认识空调风管系统

认识中央空调风系统 中央空调风系统由风管、风管配件及部件、空调系统末端设备及其零部件三部分组成 室外空气 一、风管是采用金属、非金属薄板或其他材料制作而成,用于空气流通的管道。 (1)风管的材料 常用的有薄(镀锌)钢板、不锈钢板、塑料复合板、有机(无机)玻璃钢板、胶合板、铝板、塑料软管、金属软管、橡胶软管等。 镀锌风管圆形不锈钢四通塑料复合风管 玻璃钢风管塑料软管金属软管 (2)风管的规格尺寸 如图所示,风管由A,B,L三个尺寸组成,其中A表示宽, B表示高,L表示长,单位无特殊说明都是mm,风管的展 开面积计算公式为S=2(A+B)×L,一般按工程需要单位需 要换算成m,比如A×B×L=500×200×5000表示风管的宽为500mm,管道的高为200mm,管道的长为5000mm,则按风管的展开面积按风管的展开面积计算公式得出S=2(A+B)×L=2(0.5+0.2)×5=7㎡

(3)、空调管道的保温 由于空调管道中输送的是经处理的高品质的空气,对其管道的保温要求很高,因此,需要对管道进行保温,常用的保温材料如下: 岩棉制品 复合保温材料 玻璃棉管壳 玻璃棉毡(保温钉固定) 发泡橡塑 发泡橡塑 二、 风管配件和部件: 风管配件指风管系统中的弯管、三通、四通、各类变径及异形管、导流叶片和法兰等。 风管部件指通风、空调风管系统中的各类风口、阀门、排气罩、风帽、检查门和测定孔等 1.认识下列风管管件: 圆弯头 矩形弯头 三通管 四通管

变径管天圆地方异径管异径管 来回弯导流叶片圆法兰矩形法兰 2.认识下列风管部件: (1)风口: 单层百叶风口双层百叶风口旋流风口 散流器 (2)风管检查口、风量测定孔: 也叫风管检查门,并非所有风管都要设检查口,当有必要进人到风管内部时才设检查口。风管其实没

全新风空调机组设计

一、全新风空调机组的设计定义: 将室外的新鲜空气经处理后送入封闭区域、房间的机组,其蒸发器进风方式为全部新风(或者新风量占总送风量50%以上的也可以参考本规范),特点是工况恶劣、工况变化大。此类机组包括制冷、制热、加湿、除湿、通风、洁净等功能。 其目的是为了配合回风机组,对房间工况进行调节,一般精度要求不高。在空气调节系统中,其主要作用是: 1、向室内提供新鲜空气,满足室内人员生理所需。 2、对新风进行热湿处理,避免对室内工况造成冲击,一般而言,新风的热湿负荷占 整个空调系统相当大的比例。 3、在有精度要求的环境中,保证室内对外界保持正压,避免未经处理的空气通过门、 窗缝渗入。 4、在卫生医疗场所中,通过控制新/排风比,控制室内正压/负压,确保室内空气不 受外界干扰(正压),或者室内空气经过处理后才排到外界(负压)。 二、全新风空调机组的设计类型: 1、直冷式:单冷型、单冷加热型(有电加热、蒸气加热、热水加热)、恒温恒湿型、 热泵型、除湿型(包括普通除湿、降温除湿、调温除湿)。 2、冷冻水式:各种风柜,ZK及YJS等。 三、全新风空调机组的设计额定工况: 1、处理焓差:制冷约35~40kJ/kg,制热约20~25kJ/kg。 2、进风工况及系统设计工况按下表,需注意:本规范目前仅规定制冷时的设计要求, 制热时的设计要求有待进一步研究后再予以修改、补充。 3、出风工况:以尽量不对房间工况造成冲击为目的。制冷时,干球18-22℃(DB), 相对湿度80-90%RH。 4、调温除湿机:出口温升10℃。 四、全新风空调机组的设计一般设计原则: 1、带压缩机的全新风空调机组:由于工况变化范围大,为了保证压缩机的可靠性, 应对系统采取相应的措施,防止高温时压缩机过载,低温时蒸发器结霜或蒸发器回液,以及保证低负荷时制冷系统的回油。 制冷系统的进风工况及设计方案见表1示。对非标和常规作如下规定: 1)全新风空调常规机:风量为回风型40~50%,额定工况出风温度18~22℃,单压缩机系统24~43℃运行制冷,并联压缩机或螺杆机系统,20~43℃运行制冷,按表1方案。 2)全新风空调非标机:风量为回风型的40~50%,额定工况出风温度18~22℃,制 冷系统15~43℃范围允许运行制冷,按表1方案;风量为回风型30~40%或焓 差>40kJ/kg的非标机,需考虑系统分级方案(见表4)。

洁净实验室空调系统的选型

洁净实验室空调系统的 选型 集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

洁净实验室注意净化空调系统的选择导读:在高等院校和一些大型的研究院校,洁净实验室是对相关空气环境参数给予特别设计的一种实验室类型,按照国家标准,科学实验室一般分为两类,一种是普通实验室,另外一种就是专用的实验室。 专用实验室定义为有特定环境要求(如恒温、恒湿、洁净、无菌、防振、防辐射、防电磁干扰等)或以精密、大型、特殊实验装置为主(如电子显微镜、高精度天平、谱仪等)的实验室。这一类实验室大都需要建设净化空调系统,随着科学技术的飞速发展和综合国力的提高,净化实验室在高校和研究院所实验室中所占的比例逐年提高。 下面将洁净实验室的功能特点与空调通风系统设备的选择做出以下分析: 一、洁净实验室的特点 1.1 洁净实验室位置和环境的选择 洁净实验室在位置选择方面要遵从洁净等级的设计要求,应选择大气含尘浓度较低,自然环境较好的区域和地段,要远离落叶和空气异味的场所,(如河边、食堂周围、动力区域等),还要尽量避开振动或噪声干扰的区域。 选择实验室周围的位置、地形、环境时,要与精密设备、精密仪器、仪表等允许环境振动值进行分析权衡。

1.2 洁净实验室墙体围护的标准 洁净实验室的污染源一般主要是大气中含尘、含菌、尘粒和微生物以及实验人员的发尘、实验设备和实验操作过程中的产尘等。因此建筑围护结构质量和建筑施工方法对保持和提高洁净实验室的标准具有重要意义。 洁净实验室的外围护结构如门窗、墙板、吊顶板、高效过滤器、电器灯具等方面要充分考虑其保温、隔热、防火、防潮、密闭性能好的要求,做到不产尘、无裂痕、可擦洗、耐潮湿,板缝平齐密封,压缝条平直缝隙小。地面则力求做到耐磨、耐冲击、耐火、耐侵蚀性好,不易产生静电,表面不易附着尘粒。 1.3 洁净实验室的整体布局设计 洁净实验室的平面和空间设计,应将洁净实验区和人员净化、设备材料净化和其他辅助用房进行分区布置。同时应考虑实验操作、工艺设备安装和维修、气流组织型式、管线布置以及净化空气调节系统等各种技术设施的综合协调效果。 实验室内各种固定技术设施(如送风口、照明器、回风口、各种管线等)的布置,宜首先考虑净化空气调节系统的要求。

空调原理图及空调制冷原理

空调原理图及空调制冷原理,制热原理介绍 空调原理图如附图所示,图中虚线表示制冷状态,实线表示制热状态 制冷过程 制冷时压缩机高压出口经过四通阀1-2到热交换器进行热交换,使过热蒸汽逐渐变成饱和蒸汽,进而变成饱和液体或过冷液体。通过毛细管节流降压后的制冷剂液体(混有饱和蒸汽)---到室外机截止阀(也称高压阀)进入室内机热交换器(蒸发器),从周围介质吸热蒸发成气体,实现制冷。在蒸发过程中,制冷剂的温度和压力保持不变。从蒸发器出来的制冷剂已成为干饱和蒸汽或稍有过热度的过热蒸汽了。物质由液态变成气态时要吸热,这就是空调制冷。室内机回气:回气管到室外机经由截止阀(也称低压阀或维修阀)进入消音器--四通阀4-3到压缩机低压回气侧完成制冷循环。 制热过程:实线表示制热状态 制热时四通阀开闭状态与制冷是正好相反,流经的顺序是: 压缩机高压出口经四通阀1---4到消音器---截止阀(也称低压阀或维修阀)---室内机热交换器---回到室外机截止阀(也称高压阀)---毛细管---热交换器---四通阀2---3到储液器---压缩机低压侧。 室外机的热交换器上的温度传感器(热敏电阻)用于制冷时检测热交换器的管道温度,如果温度异常升高则可计算出管道压力,进而把温度异常信号送给控制板。 室外机的室外温度传感器(热敏电阻)主要用来检测室外环境温度。 室内机热交换器温度传感器(热敏电阻)检测热交换器温度,如制冷或制热时在一定时间内热交换器温度达不到所规定的管温,传感器会把不正常信号送给控制板进行分析,例如系统内制冷剂不足或无制冷剂,室内机管温就不正常,传感器会把不正常信号送给控制板,控制板做出停处理,进而保护压缩机,避免压缩机长时间高温运转。因为压缩机长时间高温是极有可能被烧毁的。 空调制冷原理图空调系统 室外机结构图片

风管式空调的工作原理及优缺点

风管式空调的工作原理及优缺点 氟系统、水系统、风管式是中央空调常见的三大类型,氟系统、水系统中央空调在我们的生活中很常见,我们平时使用的大金中央空调多数就是氟系统,特灵的机子多数为水系统。然而对于风管式中央空调,一般用户却听说的较少,那么什么是风管式中央空调,相较于其他的空调类型,风管式中央空调又有哪些不同的特点,以下来看看本文的介绍。 风管式中央空调原理介绍 风管式小型中央空调,又称为管道式小型中央空调,由室外机和室内机组成,分为单冷型和热泵型两种类型。它是以空气为输送介质,利用冷水机组集中制冷,将新风冷却或加热,而后与回风混合后送入室内。如果没有新鲜风源,风管式系统类型的家用中央空调就只能将回风冷却或加热了。 风管式中央空调的优点 隐藏安装:一拖一风管机和中央空调一样隐藏安装,解决了挂壁式和柜式空调机主机暴露在空间里面的问题,它不仅美观,也不存在机壳时间久了发黄。 使用效果好:效果上要比小空调要好,因为主机是一根铜管托一台内机,所以效果上相对中央空调来说还要来的好些。做好以后的外观几乎和中央空调没什么区别。 投资小:风管式系统初投资较小,造价上并不比分体空调贵多少。 风管式中央空调的缺点 1、跟小空调一样,有一台内机就需要一台外机,所以外机的数量要比中央空调多。 2、风管穿梭于各个房间,要求吊顶隐蔽,有时可能要破坏过梁。受层高,家庭装演和吊顶的限制。 3、如风系统设计不当(风压过小),则易产生各房间温度达不到设计要求。回风设计有难度。如设计不当易产生噪音。整体噪声(风噪)偏大。

4、如不做电子控制部分,只要你开房间内任一个风口,整个外机则全速运行。则运行费用较高。 通过以上的介绍,可以看出风管式是一拖一的形式,一台室外机联一台室内机,室外机较多,但是其室内机隐藏安装,实现了与其他中央空调一样的安装效果。并且,相比于其他类型的中央空调系统,风管式中央空调的造价相对较低,因此,目前风管式中央空调也受到一些用户的关注。

空调系统选型建议

空调系统选型建议报告 一、空调冷(热)源选型 注:本次报告仅供概念性方案参考,暂未考虑盖顶后中庭冷负荷。超市、影院方案为商家惯例做法,只做定性探讨。 二、商场制冷主机选型合理性分析 商场制冷主机采用水冷离心式冷水机组,方案为两大一小搭配使用,是基于以下理由: 首先分析商场空调系统负荷特点:a、空调冷负荷达2700RT,且集中度较高; b、在一个供冷期内,冷负荷随气候变化而变化,且变化幅度较大; c、只在最热的约30天里(大约10:30至4:00点),空调系统达到满负荷运行,其它时段都在部分负荷下运行(约70%时间运行在总装机容量60%负荷情况下)。 其次分析离心式冷水机组的运行特点:a、单台离心机的制冷量较大,制冷系数比其它类型的制冷设备普遍要高;b、在相同冷却水温的情况下,一般在50-80%负荷之间运行效率最高;c、制冷量越大,设备的运行效率越高。 最后分析商场空调系统的特殊使用情况:按照功能设置要求,部分商业面积需要营业到凌晨2点甚至通宵,需要提供空调;在过渡季节不定期,因气温过高需要使用空调。但此时负荷相对较小,采用大型离心机则达不到最高效率运行区间,且容易导致喘振。 因此,我们选用两台制冷量尽可能大,效率尽可能高的离心式冷水机组,以

保证空调系统整体运行效率;选择一台较小的机型与小负荷情况匹配。这样,既能保证整个系统运行高效,又能兼顾部分负荷运行时的效率。在不同季节,冷负荷在10%~100%之间变化均可实现高效运行。 三、商场热源选型方案与电锅炉对比分析 目前空调系统常用热源有两种,采用燃气真空热水机组或采用电热常压锅炉。我们不选择采用电热水锅炉,除规范有明确要求外,从纯技术层面上来看也是合理的。 1、相关数据收集与计算 在进行方案比较之前,我们先收集整理了以下数据: a、燃气锅炉效率通常为92%;电锅炉热效率一般为99%。 b、燃气热值按8500kcal/m3,商业用气价格按3元/m3, c、商业用电按0.84元/度(0.83元/度加上功率因素、线损等)。 d、热负荷单位换算 180万大卡/小时×2 = 360万大卡/小时 = 3600000×1.163×10-3 =4187 kW 2、技术性能对比 3、技术经济对比分析 A、初投资 采用燃气真空热水机组初投资为锅炉设备购置和燃气管道安装;采用电锅炉则为锅炉设备、配电系统和热交换设备的投资。 燃气锅炉方案:锅炉约60万元(市场询价),燃气管道安装约30万元,总

图书馆中央空调系统的选择与安装

图书馆中央空调系统的选择与安装本工程为北京市某区图书馆空调设计。根据图书馆建筑的特点,在办公区域选用风机盘管加新风系统,在公共区域选用全空气系统。主要分析了该图书馆的中央空调系统的选择思路和图书馆通风,保温,安装,减震,消声方面的设计。 1. 设计参数与气象数据? 建筑物参数 墙体 (1) 本工程承重墙用钢筋混凝土墙柱,外墙隔墙部分用300 M5混合砂浆砌筑; 内墙隔墙部分用180厚陶粒混凝土空心砖砌块,用M5 混合砂浆砌筑,注明除外; (2) 陶粒混凝土空心砖墙砌筑前,先浇筑细石混凝土基座150mm;高,宽同墙厚; (3) 外墙保温: 混凝土梁柱外贴50mm厚聚苯板。 屋面 本工程屋面防水等级为二级,防水层耐用年限15 年. (1) 刷着色涂料保护层 (2) 厚合成高分子防水卷材一道 (3) 2厚聚氨酯防水涂膜内加玻纤网布 (4) 20mm厚1:3水泥砂浆找平层,粉刷处理剂一遍 (5) 1:6水泥焦渣,最薄处厚30mm (6) 60mm厚聚苯板保温层 (7) 钢筋混凝土楼板 气象数据 2 图书馆空调特点 概况

图书馆属于公共建筑,人流量大。这种建筑的耗电量要比传统建筑大得多,特别是空调方面的用电量,因此在空调设计中必须首先考虑到节能。另外,对室内的空气品质要求也很高,馆内必须达到舒适的空调标准,否则就很容易引起空调病。 空调分区域供应 按中心图书馆的功能设计,空调供应分为两个区域:办公区和公共区。应按需供应空调,尽量减少能源浪费。办公区域(办公室、读者服务部、准备室、休息室等)采用风机盘管机加新风的空调系统。这种设计便于管理人员按室内实际情况控制空调量大小。公共区域(报告厅、阅览室、书库、电子阅览室等)人员密度大,空间大,采用全空气系统。 馆内舒适的空调标准 图书馆是采用封闭设计,且日人均流量大,所以否则很容易引起空调病.如头痛、恶心、心神不宁、工作和学习效率低下等症状。室内舒适空调标准由四个参数来衡量:温度、湿度、空气品质及标准通风(换气)。夏天闷热漫长,而且湿度也较大,不同的人对温度、湿度要求不同。参照设计规范,图书馆室内温、湿度可设计为26℃、60% 。图书人员密度大,所以需要及时补充新风。新风量按各室不同的人数进行设计,新风补充量30 m3/。 系统方案选择 一个典型的空调系统应由空调冷热源、空气处理设备、空调风系统、空调水系统及自动控制和调节装置组成。根据需要,它能组成许多不同形式的系统。在工程上应考虑建筑的用途和性质、热湿负荷特点、温湿度调节和控制的要求、空调机房的面积和位置、初投资和运行维修费用等许多方面的因素,选定合理的空调系统。 空调系统可以按空气处理的设置情况分为集中系统、半集中系统、全分散系统;按承担室内负荷所用的介质种类可分为全空气系统、全水系统、空气—水系统、冷剂系统。? 全空气系统 全空气系统分为单风道系统和双风道系统。单风道系统指机房内空气处理机制处理一种送风参数的空气;双风道指的是机房内空气处理机处理出两种不同参数的空气。 全空气系统的特点是: (1)空调与制冷设备可以集中布置在机房,机房面积较大,层高较高。空调与制冷设备集中安设在机房便于管理和维护 (2)可以严格控制室内的温度与湿度,能满足较高的室内环境参数要求,可以用两级过滤,可以保证良好的空气品质。 (3)可以根据室外气象参数的变化和室内负荷变化实现全年多工况节能运行调节,充分利用室外新风减少与避免冷热抵消,减少冷冻机运行时间。 (4)由于风道尺寸大,所占空间也多。送风动力大,与空气-水方式比较耗电多,空调机房较大,难以设置。 (5)适用于较大空间,设备维护费较其他方式经济。 空气-水系统 即风机盘管加新风机组系统,是目前广为运用的一种空调方式。房间内的冷、热负荷和新风的冷热负荷由风机盘管和新风机共同承担,这种方式可减少机房面积,降低建筑空间。

汽车空调制冷系统组成与工作原理教案-doc

复习旧课: 对上次课以提问的形式复习 1、影响蒸发的因素? 2、影响液化的因素? 新课引入: 主要以讲解方式 上一节我们讲了物质的基本状态参数,以及影响物质蒸发和液化的几个因素,这一节我们就来讲一下汽车空调中的常用制冷剂的种类特点以及制冷循环原理。 §1.1.4制冷剂 制冷剂是制冷循环当中传热的载体,通过状态变化吸收和放出热量,因此要求制冷剂在常温下很容易气化,加压后很容易液化,同时在状态变化时要尽可能多的吸收或放出热量(较大的气化或液化潜热)。同时制冷剂还应具备以下的性质: ·不易燃易爆; ·无毒; ·无腐蚀性; ·对环境无害。 制冷剂的英文名称为refrigerant,所以常用其头一个字母R来代表制冷剂,后面表示制冷剂名称,如R12、R22、R134a等。 过去常用的制冷剂是R12(又称为氟立昂), 这种制冷剂各方面的性能都很好,但是有一个致命的缺点,就是对大气环境的破坏,它能够破坏大气中的臭氧层,使太阳的紫外线直接照射到地球,对植物和动物造成伤害。我国目前已停止生产用R12作为制冷剂的汽车空调系统。

R12的替代品目前汽车上广泛采用的是。R134a在大气压下的沸腾点为-26.9℃,在98kPa的压力下沸腾点为-10.6℃(图6-18)。如果在常温常压的情况下,将其释放,R134a便会立即吸收热量开始沸腾并转化为气体,对R134a加压后,它也很容易转化为液体。R134a的特性见图6-19。该曲线上方为气态,下方为液态,如果要使R134a从气态转变为液态,可以将低温度,也可以提高压力,反之亦然。 注意:R12和R134a两种制冷剂不可以互换使用。 §1.1.5 冷冻润滑油 在空调制冷系统中有相对运动的部件,需要对其润滑。由于制冷系统中的工作条件比较特殊,所以需要专门的润滑油——冷冻润滑油。冷冻润滑油除了起到润滑作用以外,还可以起到冷却、密封和降低机械噪音的作用。在制冷系统中的润滑油还有一个特殊的要求,就是要与制冷剂相容,并且随着制冷剂一起循环。因此在冷冻润滑油的选用上,一定要注意正确选用冷冻润滑油的型号,切不可乱用,否则将造成严重后果。 §1.2汽车空调暖风系统 作用:供暖、除霜、调节温湿度 汽车空调暖风系统是一种将空气送入加热器(又称为热交换器),同时吸入某种热源的热量,以提高空气温度的装置。按使用热源的不同可分为发动机冷却液采暖系统、发动机废气采暖系统和独立热源式采暖系统。 1、发动机冷却液采暖系统采暖时,将送入加热器中的车外或车内空气,与升温后的发动机冷却液进行热交换,由电动鼓风机将升温的空气经出风口送入车内。冷却液通过热水阀流入加热器,散热后的冷却液再流回水泵参与循环。热水阀对通过加热器的水流量进行调节,而加热器则将冷却液的热量传给空气。鼓风机多为离心式叶片鼓风机,具有高、中、低三挡转速,可以调节换气强度,一般与空调制冷系统送风共用。这种采暖系统没有独立的

全新风空调机组设计

、全新风空调机组的设计定义: 将室外的新鲜空气经处理后送入封闭区域、房间的机组,其蒸发器进风方式为全部新风(或者新风量占总送风量50%以上的也可以参考本规范),特点是工况恶劣、工况变化大。此类机组包括制冷、制热、加湿、除湿、通风、洁净等功能。其目的是为了配合回风机组,对房间工况进行调节,一般精度要求不高。在空气调节系统中,其主要作用是: 1、向室内提供新鲜空气,满足室内人员生理所需。 2、对新风进行热湿处理,避免对室内工况造成冲击,一般而言,新风的热湿 负荷占整个空调系统相当大的比例。 3、在有精度要求的环境中,保证室内对外界保持正压,避免未经处理的空气通 过门、窗缝渗入。 4、在卫生医疗场所中,通过控制新/ 排风比,控制室内正压/ 负压,确保室内 空气不受外界干扰(正压),或者室内空气经过处理后才排到外界(负 压)。 二、全新风空调机组的设计类型: 1、直冷式:单冷型、单冷加热型(有电加热、蒸气加热、热水加热)、恒温恒湿 型、热泵型、除湿型(包括普通除湿、降温除湿、调温除湿)。 2、冷冻水式:各种风柜,ZK及YJS等。 三、全新风空调机组的设计额定工况: 1、处理焓差:制冷约35~40kJ/kg ,制热约20~25kJ/kg 。 2、进风工况及系统设计工况按下表,需注意:本规范目前仅规定制冷时的设计 要求,制热时的设计要求有待进一步研究后再予以修改、补充。 3、出风工况:以尽量不对房间工况造成冲击为目的。制冷时,干球18- 22℃ (DB),相对湿度80-90%RH。 4、调温除湿机:出口温升10℃。 四、全新风空调机组的设计一般设计原则: 1、带压缩机的全新风空调机组:由于工况变化范围大,为了保证压缩机的可靠 性,应对系统采取相应的措施,防止高温时压缩机过载,低温时蒸发器结霜或蒸发器回液,以及保证低负荷时制冷系统的回油。 制冷系统的进风工况及设计方案见表 1 示。对非标和常规作如下规定: 1)全新风空调常规机:风量为回风型40~50%,额定工况出风温度18~22℃,单 压 缩机系统24~43℃运行制冷,并联压缩机或螺杆机系统,20~43℃运行制冷,按表 1 方案。 2)全新风空调非标机:风量为回风型的40~50%,额定工况出风温度

空调系统设备选型汇总

空调系统设备选型 1 水冷冷水机空调系统 ☆主要设备 (1)制冷主机(2)冷冻水泵(3)冷却水泵(4)冷却塔 (5)电子水处理仪(6)水过滤器(7)膨胀水箱 (8)末端装置(组合式空调机组、柜式空调机组、风机盘管等)2 冷、热源的选择 1. 冷、热源系统设计选型注意的几个方面 1.1 各种冷、热源系统的能效特性 1.2 冷、热源系统的部分负荷性能 1.3 冷、热源系统的投资费用 1.4 冷、热源系统的运行费用 1.5 冷、热源系统的环境行为 2. 冷源设备选择 2.1 冷水机组的总装机容量 冷水机组的总装机容量应以正确的空调负荷计算为准,可不作任何附加,避免所选冷水机组的总装机容量偏大,造成大马拉小车或机组闲置的情况。 2.2 冷水机组台数选择 制冷机组一般以选用2~4台为宜,中小型规模宜选用2台,较大型可选用3台,特大型可选用4台。机组之间要考虑其互为备用和切换使用的可能性。同一机房内可采用不同类型、不同容

量的机组搭配的组合式方案,以节约能耗。并联运行的机组中至少应选择一台自动化程度较高、调节性能较好、能保证部分负荷下能高效运行的机组。 为保证运转的安全可靠性,当小型工程仅设1台时,应选用调节性能优良、运行可靠的机型,如选择多台压缩机分路联控的机组,即多机头联控型机组。 2.3 冷水机组机型选择 2.3.1水冷电动压缩式冷水机组的机型宜按制冷量范围,并经过性能价格比进行选择。 冷水机组机型冷量范围(kW)参考价格(元/kcal/h) 往复活塞式≤700 0.5~0.6 螺杆式116~1758 0.6~0.7 离心式≥1758 0.5~0.6 2.3.2冷水机组机型选择 电机驱动压缩机的蒸气压缩循环冷水机组,在额定制冷工况和规定条件下,性能系数(COP)不应低于以下规定。 水冷冷水机组机型额定制冷量(kW)性能系数(W/W)活塞式/涡旋式<528 3.8 528~1163 4.0 >1163 4.2 螺杆式<528 4.10 528~1163 4.30

中央空调系统与新风系统安装工艺

一、变频多联家用中央空调安装工艺 1、空调系统管道及设备安装 (1)冷媒管安装 1)冷媒管管径大于20mm时,支吊架的间距不应大于1.5m;冷媒管管径小于20mm时,支吊架的间距不应大于1m。 2)铜管切割必须采用专用切割刀具,避免管口产生毛刺。 3)必须保证冷媒管的清洁干燥、需用氮气吹净。 4)为避免空气里杂质对冷媒管的氧化作用,在采用钎焊时应对冷媒管用氮气吹净,使用氮气替换冷媒管的空气。 5)在冷媒管与设备连接时,应对冷媒管进行包扎封盖,防止水份、脏物或灰尘等杂质进入冷媒管。 6)封盖冷媒管可采用未端钎焊的方法或PVC带子包扎的方法。 7)冷媒管必须选用满足JIS标准要求的去氢磷铜无缝管。 8)冷媒管的钎焊方法应采取向下或水平侧向进行,应尽可能避免仰焊。 9)液管和气管端管必须注意装配方向和角度,以免油的回流或积蓄。 10)冷媒管的联接形式可采用扩口联接和法兰联接。 11)冷媒管道的长度不得超过300m。 12)室外机高于室机时最大高度差不得超过50m。 13)室机高于室外机时最大高度差不得超过40m。 14)室机相互之间最大高度差不得超过15m。 15)系统第一级分支距最远室机的最远距离不得超过40m。 (2)室外机的安装 1)有关设备要汇同有关人员共同对设备进行开箱点件,办理移交手续。 2)检查设备在运输过程中是否受到损伤。 3)检查设备尺寸和基础预留尺寸是否相符,确认无误后按土建预留标记对基础标高和中心线进行确认划线。 4)设备二次搬运过程中一定要避免损伤。 5)室外机务必固定牢固,室外机与基础垫橡胶减振,室外机的位置应便于维护。 6)为便于室外机散热及减少噪音传播方向,室外机风扇吹出侧背向建筑立面。 7)室外机的吊装需争取总包及甲方的支持,提供塔吊或室外施工设备。

空调系统新风处理进展

空调系统新风处理进展 摘要本文就空调系统新风处理的相关问题进行了简要的阐述,内容包括了目前新风处理的现状及存在的问题,新风处理的方法和新风供给的方式等。另外还对最新涉及新风的相关标准和规范进行了介绍。 关键词新风处理热回收技术室内空气品质规范标准 1 引言 新风量的增加受到新风处理能耗的制约。过去在暖通空调设计中,设计者和业主几乎只考虑到空调系统运行的温度和运行费用。通风只是传递温度的媒介,忽略了“新风”对改善室内空气品质、保障人体健康的影响。在过去发生SARS其间人们谈空调而色变,美国“911”事件后连续出现多起恐怖主义分子投放炭疽病毒等事件后使得各国更加密切关注建筑环境的安全性问题。另外,随着建筑密闭性的提高以及各种装修材料的应用,室内空气环境暴露出的问题也越来越多。这一切也暴露出空调通风系统存在的问题。 近年来,随着空调通风系统的日益广泛应用和人民生活水平的提高,室内空气品质越来越受到人们的重视。为了保持室内良好的空气品质很多国内外专家都开始研究如何创造健康建筑,避免病态建筑的产生。影响室内空气品质的因素很多,向室内通入新风是最有效的消除室内空气污染,保持室内空气品质的方法。中央空调系统的新风问题越来越受到人们的重视。目前国内外暖通空调领域已将如何对新风进行处理以保持室内良好的空气品质作为主攻研究方向之一,各个空调厂家也纷纷研制出了各自的新风处理产品。本文就空调系统新风处理的进展作一简单介绍,希望能给同行们今后的空调设计带来一些帮助。 2 空调区域新风供给的必要性 2.1 目前新风供给的现状及存在的问题 就新风量而言,室内新风供应量越多,对人们的健康越有利。国内外许多实例表明,“建筑物综合征”产生的一个重要原因就是新风供应量不足。目前室内新风供应量不足、换气次数不够是普遍现象。当前我国《室内空气质量标准》(GB/T18883-2002)规定最小新风量为30m3/h·人[1],这个新风量标准仅仅相当于美国标准50m3/h·人的60%。在已投入运营的众多大厦中,为节能或降低造价等原因,许多建筑的新风量达不到标准,这使室内产生有害气体和和多种污染物,并且不能及时合理的稀释和置换。有害污染物的显著增加,使室内空气品质劣化。另外,新风送风量计算仅仅考虑空气中的 CO2含量,新风由采风口进入,经新风机组处理后,通过风管送入室内这个过程可能会受到许多污染。 目前,虽然空调领域已加大了对节能的重视,但是在新风处理过程中高效节能的热回收装置有待进一步的推广使用。 2.2 新风对室内空气品质的影响 随着人类物质水平的提高,室内污染物的来源和种类也日益增加,室内空气的污染程度已

AHU空调系统简介

AHU空调系统简介 1、新风段:新风段主要是接受室外新风,沉淀新风中的杂质;新风阀安装风阀执行器(开关量),与风机联锁。建议在室外背阴出安装温度传感器,用于回风温度补偿。 2、过滤段:过滤新风的一般为初效(或叫粗效)过滤,主要是过滤体积较大的杂质;回风段之后的过滤器一般为中效过滤器,一般过滤体积较小的杂质;如果是净化空调还会有亚高效和高效过滤段。所有过滤网前后均应安装压差开关,用于检测过滤网的清洁度,如果堵塞杂质较多,会发出报警信号。 3、回风段:回风段主要适用于混合新风和回风;回风口处的风阀安装风阀执行器(模拟量)用于调节回风量,当室外温度较热或较冷的季节,在保证一定新风量的前提下,尽大限度地利用回风,从而达到节能的目的。排风口处的排风阀安装风阀执行器,与回风阀执行器连锁,动作方向相反。回风管路上安装温湿度传感器,用于检测回风的温室度(从而知室内温湿度的平均值),为控制冷水阀、加热阀、电加热和加湿阀提供依据。 4、表冷段:表冷段主要是给送往室内的空气降温,并兼起降温除湿的功能(可选),并且除湿优先。表冷器的进水口安装温度调节阀(三通),当回风温湿度达到设定要求时,温度调节阀关小或关闭,多余的冷冻水通过第三通路回流,防止调节阀在关小或关闭时阀前后的压差过大而造成其它管件或水泵憋坏,并且影响调节阀的使用寿命。另外,表冷器表面安装防冻开关用以保护空调设备,与风机、风阀连锁。 5、加热段:加热段冬季使用(或除湿过冷后生温),其工作原理同表冷段。两管制系统的加热和制冷的表冷器共用。 6、电加热:电加热一般是在当加热段不能满足热量要求或或除湿过冷后生温时使用。 7、加湿段:加湿段作用为防止冬季干燥加湿或特殊工艺要求加湿,加湿方式一般为湿膜加湿或蒸汽加湿。 8、送风段:送风段的作用是向室内送风,又称风机段。送风口处的风阀一般安装执行器(开关量、可选功能),与风机联锁。 1、空调的各段的使用需根据用户的具体情况而自由组合! 2、不同厂家组合顺序不同! 空调系统中PAU、MAU、AHU的区别是什么? PAU(Pre-CoolingAirHandlingUnit)预冷空调箱。对室外新风进行预处理,在送至风机盘管(FCU)。 MAU(Make-upAirUnit)全新风机组。这个就不用说了。 AHU(AirHandleUnit)空调箱。主要是抽取室内空气(returnair)和部份新风以控制出风温度和风量来并维持室内温度。

空调风系统的选择

空调风系统的选择 全空气系统:1)根据每个全空气系统的室内空调负荷(不包括新风负荷,应为其负担的各区域的最大冷量之和确定)和湿负荷(不包括新风湿负荷)计算热湿比,并利用焓湿图计算系统送风量;2)根据系统送风量和空调总冷量(包括新风负荷)选择空调处理设备(组合式机组、柜式机组或超薄式吊顶机组)。选择机组时总冷量要乘以1、2的修正系数,所选机组首先要满足冷量要求,如果机组风量小于计算得到的送风量,则较核机组风量是否满足换气次数不小于5次/h;3)空气参数的修正:(混合工况与回风工况、新风工况的修正)全空气系统空调机组处理的空气是新风和回风的混合空气,其状态介于室外状态点和室内状态点之间,而一般空调机组给出的冷量数据是以干球27℃、湿球 19、5℃为标准工况(即回风工况),如果用该机组处理混合空气,其冷量大于处理回风时的冷量。因此,要根据混合状态点和标准工况点对机组的冷量进行修正,具体数据可查产品样本。有些厂家设备的回风工况是干球26度,湿球20度,新风工况是干球34度,湿球28度(总之会有对应的两个状态点),根据这两个状态点可查出两个焓值。 新风和回风按一定的比例混合后再进空调处理机组,那混合点的空气焓值也可求得。

然后选定一个型号的空调机组,分别列出该设备回风和新风工况的制冷量,然后用插值法求出在混合点焓值所对应的制冷量。冬季制热时:可以根据新风工况0℃和回风工况21℃,直接线性插值得到混合工况对应的制热量;4)进水温度修正:夏季制冷时,空调主机的出水温度和末端的进水温度一般均为7℃,故不需要修正。冬季制热时,空调末端的额定进水温度是60℃,温差为10℃;但空调主机是风冷热泵时,进水温度为45℃,温差为5℃。可以根据(水的出水温度减进风温度)进行线性插值。5)在空调区域合理排列送风口,根据每个送风口的风量、出口风速和作用范围选择送风口类型和规格;6)合理布置送风管和回风管,两者尽量不要相交。大空间可采取集中回风,不要过多考虑回风口布置对气流组织的影响;3、风机盘管加新风系统的计算1)根据每个房间的的室内空调负荷(不包括新风负荷)和湿负荷(不包括新风湿负荷)计算热湿比,并利用焓湿图上的空气处理过程计算总送风量、盘管送风量;2)根据盘管冷量和盘管风量选择风机盘管。选择时不需要乘以1、2的修正系数,一般以中档风量对应的冷量与室内空调负荷(不包括新风负荷)进行比较,满足即可。此时的盘管风量可能小于计算得到的风量,需要较核房间的换气次数不小于5次/h;如果风量小太多,可以选择大一号的机组。3)注意:风机盘管同样要根据进风参数和水温对样本给出的冷量和热量进行修正。4)新风机组的选择:根据新风机组负担的房间的总新风量和总新风负荷选择,注意新风机组的标准工

城轨车辆空调系统..

第七章 空调系统 第一节 概述 一号线车辆的每节车配有两台独立的车顶一体式空调机组,用于客室、司机室的通风和空调,每节车两台机组的运行由一个FPC20/2控制板来控制。带司机室的A 车还配有独立的司机室通风机,可通过手动旋钮对风量做多级调节。 正常情况下,由空调机组提供给每节车的总风量为8500m 3/h ,在列车交流供电失效的情况下,提供客室和司机室紧急通风约45分钟,全部为新风。 在自动模式下,每节车的控制板根据环境气候条件来决定机组的工作方式,并自动调节机组的制冷量,保证客室的温度不高于27℃,相对湿度不大于65%。空调机组的出风口与车内主风道通过软风道连接,空调机组处理后的空气经车内主风道由送风口送达客室,起到调节车内空气温度、湿度的目的。 单元式空调机组具有结构紧凑、体积小、互换性好的特点,由于主要部件集中布置,缩短了连接管路,可减少管路的泄漏,且便于在车顶的检修和维护。 第二节 组成和工作原理 一. 车顶一体式空调机组的组成 一号线车辆的空调机组由空气处理室和压缩机/冷凝器室两部分构成,并被组合在一个不锈钢制的箱体内,通过四个安装座,与减震垫一起被固定在车顶上。包括连接软风道在内的尺寸为:长×宽×高为2950×1850×455mm ,每台机组的重量为889kg 。 图7-1 空调机组结构 空气处理单元主要包括的部件有:回风调节板、新风调节板、蒸发器、送风机、紧急逆变电源、制冷管路电磁阀、热力膨胀阀、空气挡板调节用电磁阀、温度传感器、新风气动风缸、回风气动风缸、新风百叶窗、新风过滤器(金属材料)、混合空气过滤器(无纺布材料)等。 压缩机/ 冷凝器室 空气处理室 冷凝风机 冷凝器 新风吸入口 混合空气过滤网 安装座

空调风系统的选择

空调风系统 1. 确定空调风系统方案,即每层采取何种空调方式:全空气系统或风机盘管加新风系统; 2. 全空气系统: 1)根据每个全空气系统的室内空调负荷(不包括新风负荷,应为其负担的各区域的最大冷量之和确定)和湿负荷(不包括新风湿负荷)计算热湿比,并利用焓湿图计算系统送风量; 2)根据系统送风量和空调总冷量(包括新风负荷)选择空调处理设备(组合式机组、柜式机组或超薄式吊顶机组)。选择机组时总冷量要乘以1.2的修正系数,所选机组首先要满足冷量要求,如果机组风量小于计算得到的送风量,则较核机组风量是否满足换气次数不小于5次/h; 3)空气参数的修正:(混合工况与回风工况、新风工况的修正) 全空气系统空调机组处理的空气是新风和回风的混合空气,其状态介于室外状态点和室内状态点之间,而一般空调机组给出的冷量数据是以干球27℃、湿球19.5℃为标准工况(即回风工况),如果用该机组处理混合空气,其冷量大于处理回风时的冷量。因此,要根据混合状态点和标准工况点对机组的冷量进行修正,具体数据可查产品样本。 有些厂家设备的回风工况是干球26度,湿球20度,新风工况是干球34度,湿球28度(总之会有对应的两个状态点),根据这两个状态点可查出两个焓值。新风和回风按一定的比例混合后再进空调处理机组,那混合点的空气焓值也可求得。然后选定一个型号的空调机组,分别列出该设备回风和新风工况的制冷量,然后用插值法求出在混合点焓值所对应的制冷量。 冬季制热时:可以根据新风工况0℃和回风工况21℃,直接线性插值得到混合工况对应的制热量; 4)进水温度修正: 夏季制冷时,空调主机的出水温度和末端的进水温度一般均为7℃,故不需要修正。 冬季制热时,空调末端的额定进水温度是60℃,温差为10℃;但空调主机是风冷热泵时,进水温度为45℃,温差为5℃。可以根据(水的出水温度减进风

独立新风空调系统(DOAS)与风机盘管系统的对比分析简介

独立新风空调系统(DOAS)与风机盘管系统的对 比分析 关键词独立新风系统,DOAS,风机盘管,风量,供冷量 由于SARS疫情、恐怖主义活动及病态建筑综合症等影响着建筑环境,故为解决这些问题而提出的独立新风空调系统逐渐受到重视。独立新风空调系统是一种全新风、无回风系统,所有送风均通过渗透和排风排至建筑物外,在防止病毒、细菌扩散方面具有其它空调系统无法比拟的优越性。 独立新风空调系统主要由冷源设备、新风处理单元、室内显冷设备、诱导风口、全热交换器、新风预热器(在冬季使用时,防止室外空气温度过低而使全热交换器结霜,夏季则不需要)和管道系统等组成。新风从室外首先进入预热器(冬季时),然后进入全热交换器与排风进行热交换,回收排风的能量;继而进入表面冷却器降温去湿(夏季时),最后送入室内。显冷设备单独与冷源相接或经新风处理单元与冷源相接,处理其余显热负荷。新风的送风方式有两种:直接把处理过的新风送到各空调房间(即直接式)或把处理过的新风送到末端设备,通过末端设备再送入室内(即间接式)。独立新风空调系统具有新风机组承担新风负荷、全部潜热负荷和部分或全部显热负荷;新风和排风之间可设置能量回收装置,回收排风的能量;使每个空调空间均能按设计要求得到最小新风量;减小集中送风的空调机组的尺寸及其他相应面积和空间;需采取诱导比较大的诱导风口以保证室内空气更加均匀等特点。 本文以广州地区一栋办公楼为例,比较了风机盘管加新风系统和风机盘管式独立新风空调系统的风量与供冷量。这两种系统本质的差别是新风系统是否承担室内负荷,前者不承担室内负荷,只承担新风负荷,后者不仅承担新风负荷,还承担室内全部潜热负荷和部分或全部显热负荷。通过计算对比可以得到: (1)两种系统在设定室内计算参数时,DOAS可以降低室内相对湿度,提高室内干球温度,从而可以在相同的热舒适性条件下,达到减少室内冷负荷的效果。 (2)在系统风量方面,两种系统的新风量相同,DOAS的送风量是风机盘管加新风系统总送风量的44%。风机盘管风量的减小可以大大缩小风机盘管的尺寸,降低风机盘管的风机能耗,减小风机噪音。在系统末端采用诱导器送风,既保证了室内送风量而又没有增加能耗。 (3)在系统的供冷量方面,由于DOAS处理新风到较低的温度(6℃),因此新风机组的供冷量比风机盘管加新风系统的新风机组供冷量大;但DOAS的风机盘管供冷量减小得更多;从总的供冷量情况看,两者近似相等为190 W/m2。 (4)由于在两种系统中,风机盘管的送风温度分别为:15℃和19℃,因此DOAS的风机盘管冷水温度可以相应提高,此时若冷水来源是冷却新风后的冷水,则可以省去风机盘管的冷源设备;若是采用冷水机组供冷冻水,则可以提高蒸发温度,从而提高冷水机组的COP系数。 宋玮,女,1980年10月生,硕士研究生,地址:广州大学城外环西路230号广州大学生活区B118信箱505室,邮政编码:510006,电话:135080420154,E-mail:swum@https://www.wendangku.net/doc/2a2855284.html,

通风与空调工程识图

5.1通风与空调工程识图 根据国家《暖通空调制图标准》(GB/T50114—2000)的有关内容,对与通风空调施工图相关的一些规定进行阐述。 图线、比例、水气管道及其阀门的常用图例与采暖工程相同,本节介绍风道和通风空调设备图例。 (1)风道 风道代号常按表5.1表示。对于自定义风道在相应图面中另行说明。 风道、阀门及附件常用图例见表5.2。 表5.1 风道代号 (2)通风空调设备 通风空调设备常用图例见表5.3 。 通风与空调施工图包括图纸目录、选用图集(纸)目录、设计施工说明、图例、设备及主要材料表、总图、工艺图、系统图、平面图、剖面图、详图等。 (1)设计施工说明 通风与空调施工图的设计说明内容有建筑概况、设计标准、系统及其设备安装要求、空调水系统、防排烟系统、空调冷冻机房等。

①建筑概况介绍建筑物的面积、空调面积、高度和使用功能,对空调工程的要求。 ②设计标准室外气象参数,夏季和冬季的温湿度及风速。 室内设计标准,即各空调房间夏季和冬季的设计温度、湿度、新风量要求及噪音标准等。 ③空调系统及其设备对整栋建筑的空调方式和各空调房间所采用的空调设备进行简要说明。对空调装置提出安装要求。 ④空调水系统系统类型、所选管材和保温材料的安装要求,系统防腐、试压和排污要求。 ⑤防排烟系统机械送风、机械排风或排烟的设计要求和标准。 ⑥空调冷冻机房冷冻机组、水泵等设备的规格型号、性能和台数,它们的安装要求。 (2)平面图和剖面图 平面图表示各层和各房间的通风(包括防排烟)与空调系统的风道、水管、阀门、风口和设备的布置情况,并确定它们的平面位置。包括风、水系统平面图,空调机房平面图,制冷机房平面图等。 剖面图主要表示设备和管道的高度变化情况,并确定设备和管道的标高、距地面的高度、管道和设备相互的垂直间距。 (3)风管系统图 表示风管系统在空间位置上的情况,并反映干管、支管、风口、阀门、风机等的位置关系,还标有风管尺寸、标高。与平面图结合可说明系统全貌。 (4)工艺图(原理图) 一般反映空调制冷站制冷原理和冷冻水、冷却水的工艺流程,使施工人员对整个水系统或制冷工艺有全面了解

相关文档