文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防水炮安装技术要求

消防水炮安装技术要求

消防水炮安装技术要求
消防水炮安装技术要求

消防水炮技改技术规范书

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司

消防水炮技改项目

技术规范书

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司

201X年X月

1.总则

1.1项目简况

1.1.1 项目名称:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司垃圾池消防水炮安装项目。

1.1.2 质量标准:施工技术规范执行国家及行业现行标准及相关规范,质量达

到合格标准并经现场验收合格。

1.1.3 维保地点:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。

1.2 总体要求

1.2.1 本技术规范书适用于XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司垃圾池消防水炮安

装项目的技术和有关方面的要求,其中包括维护范围、维护周期、技术标准、验收标准、质量安全等要求。

1.2.2本技术规范书是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也

未充分引述有关标准和规范的条文,施工应符合本规范书和国家、行业标准。

1.2.3本规范书所使用的标准如遇与维护方所执行的标准发生矛盾时,按较高标

准执行。

1.2.3 承包人承诺遵守发包人之间签定的消防水炮安装维护计划,并服从发包人

的维护调度安排。

1.2.4本规范书经双方签订后作为合同的技术附件,与合同正文具有同等法律效

力。

1.2.5垃圾池消防水炮服务保质期内,所有更换备品备件的费用及人工费用由承包人负责,承包人应该预见风险,对没有预见而造成设备损坏而无法运行的,承包人24小时内负责免费提供相应型号的备品进行更换,满足我司生产安全。

2、遵循的主要现行标准

垃圾池消防水炮的安装、维护、检查、试验等必须遵守下列最新的标准,但不仅限于下列标准。如果本技术规范书同下列标准矛盾,维护方应以书面形式指出矛盾,并向XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司作出解答:

1)JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》

2)GBJ50052-95《供配电系统设计规定》

3)GB50058-2014《爆炸和火灾危险性环境电力装置设计规范》

4)GB 26860-2011《电业安全规程》

5)GB19517-2009国家电气设备安全技术规范

6)GB5005495《低压配电装置及线路设计规范》

7)GB 50058-2014《爆炸和火灾危险性环境电力装置设计规范》

8)GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》

9)GB19157-2003 远控消防炮系统通用技术条件

10)GB50338-2003 固定消防炮灭火系统设计规范

11)GB 50498-2009固定消防炮灭火系统施工与验收规范

12)GB19156-2003消防炮通用技术条件

3、设备规范

3.1 一般要求及描述

本工程采用电控可调式消防水炮灭火系统,为垃圾焚烧发电厂垃圾池的安全运行提供可靠保障。

3.2 系统启动方式

启动方式有远程控制和现场控制及应急手动三种启动方式。

3.3 电控可调式消防炮沫灭火系统单元由下列设备组成: a) 电控可调式消防炮(炮筒、射流变换套、流量调节环、炮头、压力表、炮身、仰俯机构、回转机构、电源接线盒、炮座法兰等);仰俯机构和回转机构分别由一台电机通过变速箱和蜗杆带动涡轮驱动消防炮做回转或仰俯动作。回转或仰俯也可通过手工转动回转机构或仰俯机构上的手轮来实现,及手动操作。仰俯机构和回转机构之电源通过电源接线盒接入。

b)一体化电动闸阀

c)无线遥控器

d)就地控制柜(包括动力/控制电缆及敷设材料);

3.4 电控可调式消防水炮要求如下:

额定工作压力:≥0.8MPa

额定喷射流量:30L/S

额定喷射距离:≥55m

进口连接方式:法兰连接

水平回转角范围:0°~360°(可任意设定)

垂直俯仰:+70°~-70°(可任意设定)

喷射方式:柱状喷射/雾状喷射,连续平滑调节

供电电源:动力380V、220V

无线控制距离:≥100m

操控方式:电控、现场手动、应急手动

控制盘:就地、IP56

防护等级:≥IP56

3.5 为了有效的扑灭可能发生的火灾,本期工程垃圾池内设置消防水炮2台,呈左右侧位置布置。

3.6 电动消防水炮的制造及性能等应符合《远控消防炮系统通用技术条件》(GB19157-2003)、《消防炮通用技术条件》(GB19156-2003)中的相关要求。3.7 自动消防水炮的俯仰机构、回转机构、各控制手柄应操作灵活、传动机构应安全可靠。

3.8 消防水炮应采取可靠措施来保证消防炮的准确定位。当消防水炮转动受阻时,系统应有保护措施保证电机不受破坏。

3.9 消防水炮的参数应满足《远控消防炮系统通用技术条件》中的要求,即在额定工作压力≤0.8MPa时,流量30L/s,射程≥55m。

3.10 炮体及阀门涂层表面应光洁均匀,无气泡、明显流痕、龟裂等影响外观质量的缺陷。

3.11 消防炮入口的电动门具有快速启闭功能,且应有锁定装置、启闭指示器,连接方式:法兰连接,阀体材质:铸钢;生产厂家:投标方确定但需为正规注册厂家生产且需提供合格证及说明书。

3.12 消防水炮材质需具有良好的抗腐蚀能力

3.13 就地电控箱要求

每套电动消防炮配一套就地电控箱。电控箱及附属元件及材料要求如下:(1)电控箱内电气元器件选用ABB或同等知名品牌产品。开关箱内小型开关器件必须采用35mm卡轨安装,采用节能型指示灯,旋钮、按钮开关采用ABB或有质量口碑产品。(2)电控箱采用不锈钢材质,厚度不小于2mm,防护等级为IP56。(3)卖方提供的电缆、导线应采用具有C级阻燃铜芯,电缆长度、备用芯(二芯)须满足要求。(4)电气及控制接口划分:自就地电控箱至电动消防炮及其辅助设备上的动力阻燃,控制电缆等均由卖方提供和布置,并提供相关套管等所有敷设材料。

3.14 环境条件和抗干扰要求

所有装置中的硬件应能在环境温度为-5~60oC,相对湿度为5~95%的范围内连续运行,而无结露现象。噪音应小于55dB。无线遥控器应具备良好的抗干扰能力,符合相应的技术规范标准。

3.15 电动阀门、电动执行机构、就地电控设备均应注意防尘、防水,防护等级不小于IP56。

3.16 电缆选型:符合相应的负载及使用范围且质量执行国家相关标准的即可(参照IEC60754-2)

4、供货范围、安装与维护周期

4.1 供货范围

电控消防炮PSKD30EX 2

现场控制箱QX-KZX208EX 2

无线遥控器配套 2

消防电动阀配套DN100 2

电缆以及管材配套根据现场定量

4.2 安装与维护周期

新炮体一旦需要安装于原有旧炮体的位置,则承包方需负责原旧消防炮体的拆除;安装包含整个工程的设备就位电缆及管材敷设和调试,设备及电缆的走位和位置的确定依部定;工程施工调试正常后,承包方应提供电缆图,控制图以及设备的说明书予部;服务保质期内非人为原因损坏的所产生的一切费用

由承包方负责;服务质保期为2年,一年4次的现场免费维护,若由于部人员操作不当引起的设备损坏,承包方维护时需更换部件时需向XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司予以说明,提供故障分析报告及解决方案,并本着节约费用的原则向甲方提供最低报价并将旧部件退回。

5、质量保证及维护后续服务

5.1消防水炮系统在2年的质保期限内发生故障,承包方接到发包方电话后,应尽快赶到现场负责处理,如影响厂区生产生活安全的事项则应在2小时以内进厂处理。

5.2、在质量保证期内,承包方提供的产品达不到产品的性能及使用寿命或本规

范要求,承包方24小时内负责免费提供相应型号的备件进行更换。

消防水炮施工组织设计范本

消防水炮施工组织 设计

目录 一、工程概况 .......................................................... 错误!未定义书签。 二、施工依据 .......................................................... 错误!未定义书签。 三、施工人员 .......................................................... 错误!未定义书签。 四、总体施工方案................................................... 错误!未定义书签。 4.1 施工工艺流程................................................... 错误!未定义书签。 4.1.1 消防水炮控制系统施工工艺流程.............. 错误!未定义书签。 4.1.2 消防水系统工艺流程 ................................. 错误!未定义书签。 4.2消防水炮控制系统 ........................................... 错误!未定义书签。 4.2.1 弹线定位..................................................... 错误!未定义书签。 4.2.2 支、吊架安装要求..................................... 错误!未定义书签。 4.2.3 线槽安装要求............................................. 错误!未定义书签。 4.2.4 明配管安装要求......................................... 错误!未定义书签。 4.2.5 管内穿线、线槽内配线要求 ..................... 错误!未定义书签。 4.2.6 消防报警系统设备的安装 ......................... 错误!未定义书签。 4.3自动消防炮的施工方法 ................................... 错误!未定义书签。 4.3.1 管网安装..................................................... 错误!未定义书签。 4.3.2 管道支架、吊架、防晃支架的安装应符合下列要求 .. 错误!未定义书签。 4.3.3 消防水炮安装............................................. 错误!未定义书签。 4.3.4 系统试压和冲洗......................................... 错误!未定义书签。 五、质量和安全保证措施 ....................................... 错误!未定义书签。

消防水炮安装技术要求

消防水炮安装技术要求公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司 消防水炮技改项目 技术规范书 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司 201X年X月

1.总则 项目简况 1.1.1 项目名称:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司垃圾池消防水炮安装项 目。 1.1.2 质量标准:施工技术规范执行国家及行业现行标准及相关规范,质量达 到合格标准并经现场验收合格。 1.1.3 维保地点:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。 总体要求 1.2.1 本技术规范书适用于XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司垃圾池消防水炮安 装项目的技术和有关方面的要求,其中包括维护范围、维护周期、技术 标准、验收标准、质量安全等要求。 1.2.2本技术规范书是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也 未充分引述有关标准和规范的条文,施工应符合本规范书和国家、行业标准。 本规范书所使用的标准如遇与维护方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。 1.2.3 承包人承诺遵守发包人之间签定的消防水炮安装维护计划,并服从发包 人的维护调度安排。 1.2.4本规范书经双方签订后作为合同的技术附件,与合同正文具有同等法律效 力。 垃圾池消防水炮服务保质期内,所有更换备品备件的费用及人工费用由承包人负责,承包人应该预见风险,对没有预见而造成设备损坏而无法运行的,承包人24小时内负责免费提供相应型号的备品进行更换,满足我司生产安全。 2、遵循的主要现行标准 垃圾池消防水炮的安装、维护、检查、试验等必须遵守下列最新的标准,但不仅限于下列标准。如果本技术规范书同下列标准矛盾,维护方应以书面形式指出矛盾,并向XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司作出解答: 1)JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》? 2)GBJ50052-95《供配电系统设计规定》

消防施工方案新

一、编制依据: (一)设计文件及有关资料:设计图纸、说明及总平面图; (二)计划文件:招投标(文件)书; (三)现行规范、规程: 1.《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-92 2.《自动喷水灭火系统工程施工及验收规范》GB50261-2005 3. 电气标准规范汇编: 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005; 二、方案编制原则: 1、严格遵守国家和合同条款上的工程竣工和交付使用的使用期限; 2、合理安排施工程序和顺序: 工程施工有其自身的客观规律,按照反映这种规律的程序组织施工,能够保证各项施工活动相互促进、紧密衔接,避免不必要的重复工作,加快施工进度,缩短工期; 1、用流水作业法安排施工进度计划,采用流水作业组织施工,保证施工的连续性、均衡性和有节奏地进行、合理地使用人力、物力和财力,为快、省、安全地完成施工任务;

2、贯彻多层次技术结构的技术政策,因时因地制宜地促进技术进步。同时积极采用新材料、新工艺、新设备、新技术; 3、从实际出发,做好人力、物力的综合平衡,组织均衡施工; 4、尽量利用当地资源,合理安排运输、装卸与储存作业,精心进行规划布置,节约施工用地,防止施工事故,做到文明施工。 三、工程概况: 本工程位于山东省淄博市新城核心区内,为山东省第22届运动会主赛场。总建筑面积:26684㎡,占地面积:66495㎡,固定看台坐席4026个(含230个贵宾坐席),活动看台坐席1702个,无障碍坐席32个。体育馆建筑布局为:内部中央略偏东位置为单层大空间的观众大厅,矩形比赛场地设在大厅正中位置,四周为观众看台。大厅周边布置有各种功能用房和附属用房。体育馆西侧首层设热身/训练厅,上层为室内网球练习馆及附属功能用房。钢结构屋顶最高点高度为29m。 消防系统:本系统消防泵房服务于淄博市体育中体育馆、游泳馆。消防泵房设在游泳馆,消防用水水源为泳池池水,消防泵房仅设与泳池相连的吸水管。 1.室外消火栓给水系统: 1).室外消火栓采用临时高压制系统,游泳馆消防泵房设室外消防泵2台,互为备用,供水能力为30L/s,40m;平时由体育馆屋顶水箱维持管网压力,室外单设室外消防管网。 2).室外消火栓泵控制:火灾时,由控制中心遥控或泵站内手动启、停该泵。

消防水炮规范

消防水炮系统验收的三大标准-消防水炮,自动灭火,大空间 一、系统设置 1.1一般规定 1.1.1供水管道应与生产、生活用水管道分开。 1.1.2供水管道不宜与泡沫混合液的供给管道合用。寒冷地区的湿式供水管道应采取防冻保护措施,干式管道应设排除管道内积水和空气的设施。管道设计应满足设计流量、压力和开启至喷射的时间等要求。 1.1.3消防水源的容量不应小于规定灭火时间和冷却时间内需要同时使用水炮、泡沫炮、保护水幕喷头等用水量及供水管道内充水量之和。该容量可减去规定灭火时间和冷却时间内补充的水量。 1.1.4消防水泵的供水压力应能满足系统中水炮、泡沫炮喷射压力的要求。 1.1.5灭火剂及加压气体的补给时间不宜大于48h。 1.1.6水炮系统和泡沫炮系统从启动至泡沫喷射水或泡沫的时间不应大于5min,干粉炮系统从启动至炮口喷射干粉的时间不应大于2min。 1.2消防炮布置

1.2.1室内消防水炮的布置数量不应少于两门,其布置高度应保证消防炮的射流不受上部建筑结构件的影响,并应能使两门水炮的水射流同时到达被保护区的任一部份。 室内系统应采用湿式给水系统,消防炮位处应设置消防水泵启动按钮。 设置消防炮平台时,其结构强度应能满足消防炮喷射反作用力的要求,结构设计应能满足消防炮正常使用要求。 1.2.2室外消防炮的布置应能使消防炮射流完全覆盖被保护场所及被保护物,且应满足灭火强度及冷却强度的要求。 1.消防炮应设置在被保护场所常年主导风向的上风向; 2.当灭火对象高度较高、面积较大时,或在消防炮的射流受到较高大障碍物的阻挡时,应设置消防炮塔。 1.3.水炮系统 1.3.1水炮的设计射程和流量应符合下列规定: 1.水炮的设计射程符合消防炮布置得要求。室内布置得水炮和射程应按产品射程的指标值计算,室外布置得水炮的射程应按产品射程指标值的90%计算。 2.当水炮的设计工作压力与产品额定工作压力不同时,应在产品规定的工作压力范围内选用。

消防水炮施工方案

消防水炮施工方案 1.1.1.自动消防水炮灭火系统组成 自动消防灭火装置由下列部件组成一个完整的火灾监视、扫描、定位、报警、喷水灭火等完善功能的消防系统: ①自动跟踪定位射流灭火装置灭火部件(以下简称“水炮”) 水炮是装置中完成火源扫描自动跟踪定位及喷水灭火的部件。如图 2.1 所示,水炮上的启动传感器感应到火焰发出的信号后,自动启动水炮旋转,进行水平和垂直扫描,确定火源位置,炮管对准火源,同时向联动柜发出火警信号,手动或自动打开电磁阀,启动水泵射水灭火。 装置配有遥控器,最远可以在 1200 米外遥控水炮。水炮上装有摄像头,可以视频监视现场情况。 根据喷射流量,水炮有 5L/S 和 10L/S 两个型号,除个别参数外,功能、使用方法等都一样。 ②接线端子盒 ③现场控制箱 现场控制箱安装于水炮现场,用于控制一个现场区域内的水炮,也是水炮和联动柜 的连接枢纽。现场控制箱如下图所示,具体具有以下作用:

1)具有现场手动控制和远程控制两级控制功能; 2)实现现场设备工作电源和电磁阀电源启动、停止控制控制功能; 3)具有现场总电源指示,工作电源启动、停止状态指示,电磁阀电源启动、停止状态指示,提供现场直流24V工作电源; 4)设置现场手动控制安全锁,防止无关人员无故误控制现场控制箱; 5)采用标准六芯电话插座作远程遥控接口,方便连接远程遥控终端的接入控制; 6)提供交流220V备用电源插座,方便远程遥控终端工作取电或现场维护、维修工作取电; 7)具有工作电源和电磁阀电源状态显示功能; 8) 400mm(高)×300mm(宽)×100mm(厚)的小箱体,极大方便高级场所暗装现场控制箱的需要; ④电磁阀 ④模拟末端试水装置 ⑤遥控器 水炮遥控器具有三方面主要功能。 1)参数设置 设置水炮编号(厂家设置)、总数、名称 设置水炮安装高度

消防水炮技术方案

智能消防水炮技术方案 ZDMS0.8/20S-ESIP50全自动智能消防炮灭火系统简述 ZDMS0.8/20S-ESIP50全自动智能消防炮灭火系统,集光机电技术为一体,其原理是:平时处于主动监控状态,静止不动通过传感器实时采集火情信息(光、温和烟等),当保护区域内出现火情时,消防水炮自动启动进入扫描状态。开始转动进行水平扫描,通过分析比较,确认火点水平方位,然后开始垂直扫描,通过分析比较,确认火点垂直方位,完成对起火点的坐标定位。复合确认火情后,进入灭火状态,同时发出开启电磁阀、启动消防水泵、各种联动控制等的信号。完成一次灭火过程后,停止喷射。若保护区域内仍有火情可重复灭火;若火情消除,灭火装置自动恢复到监控状态。本系统保护面积大,定点喷水,破坏性小,发现火灾及时,可利用水炮自身视频监控系统实现火灾现场可视图像化远程控制。 该产品具有主动探测火源,自动定位,对火点实施定点射水灭火,灭火后自动停止,如有复燃,重新启动的特点。产品安装方便,供水供电简单,维护费用低,节省水资源,最大程度的减小了灭火后造成水灾的危害,具有很高的性价比。 主要应用场所: 体育场馆、博物馆、大型展览馆等高大空间场所 候机(车)厅、客运站大厅等公众聚集高大空间场所 影剧院、会议厅、报告厅、大型商场、演播大厅和舞台等高大空间场所 飞机库、大型仓库(棉花库房、烟草仓库、物流中心)等高大空间场所 2 产品介绍 2.1 ZDMS0.8/20S-ESIP50全自动智能扫描定位消防水炮 2.1.1消防水炮性能参数表 ZDMS0.8/20S-ESIP50智能消防炮能实现针对大空间火灾自动/手动定点控制灭火功能的产品。本产品具有控制距离远、灭火保护面积大、响应速度快、安装灵活,维护方便,

睿实消防自动水炮水明书

自动消防水炮是电气控制喷射灭火设备,可以进行水平、竖直方向转动,通过红外定位器和图像定位器自动定位火源点;开花/直流出水状态自动切换,快速准确灭火。 产品概述: 全自动跟踪定位消防炮将红外传感技术、信号处理技术、通讯控制技术、计算机技术和机械传动技术有机地结合在一起,能全天候自动监测保护范围内的火灾。一旦发生火灾,水炮立即启动,对火源进行水平方向和垂直方向的智能扫描,确定火源的两个方位后,中央控制器发出指 令,发出火警 信号,同时启 动水泵、打开 阀门,消防水 炮对准火源 进行射水灭 火,火源扑灭后, 中央控制器再发出指令停止射水。若有新的火源,水炮将重复上述过程,待全部火源被扑灭后重新回到监控状态。20L/S~30L/S全自动跟踪定位消防炮的射水形式为柱状或雾状射水,射程远,保护范围广,灭火能力非常强大。 性能特点 ◆采用双波段红外紫外复合探测技术,发现火情早、准确率高、范围广、无盲点; ◆采用总线制图像传输技术,结合现场彩色图像信号进行远程人工手动控制; ◆可对火源位置进行定点、定位喷水灭火,扑灭早期火灾效率高; ◆现场可通过485总线手动控制灭火装置喷嘴的射水方向;

◆满足国标规定的手动、自动及远程手动三种控制方式; ◆带有自动柱状/雾状喷嘴,近距离喷射雾化,消除下方死角; ◆采用柱状喷水时,覆盖面积广,穿透力强; ◆总线制通讯,耗材少,方便施工,维护简单方便; ◆二次寻的、无需复位,大大缩短了灭火时间; ◆可接收其他任何厂家的火灾自动报警系统的联动信号; ◆重量轻,外形尺寸紧凑,大方美观。 ◆符合国标GB25204-2010《自动跟踪定位射流灭火系统》的要求。 ◆符合CNCA/CTS0014-2010《自动寻的喷水灭火装置技术规范》的要求。 南京睿实消防安全设备有限公司,2016年入选国家高新技术企业,拥有各项专利30多项,组建了一支由电子、机械、PLC、软件等不同专业领域专家组成的研发团队,拥有强大的研发和创新能力,专业从事智能图像火灾探测系统、大空间智能消防炮系统、自动跟踪定位消防炮灭火系统、高压细水雾灭火系统等智能消防产品以及智慧消防解决方案。

消防水炮系统验收标准

消防水炮系统验收标准 1. 系统设置 1.1一般规定 1.1.1 供水管道应与生产、生活用水管道分开。 1.1.2 供水管道不宜与泡沫混合液的供给管道合用。寒冷地区的湿式供水管道应采取防冻保护措施,干式管道应设排除管道内积水和空气的设施。管道设计应满足设计流量、压力和开启至喷射的时间等要求。 1.1.3 消防水源的容量不应小于规定灭火时间和冷却时间内需要同时使用水炮、泡沫炮、保护水幕喷头等用水量及供水管道内充水量之和。该容量可减去规定灭火时间和冷却时间内补充的水量。 1.1.4 消防水泵的供水压力应能满足系统中水炮、泡沫炮喷射压力的要求。 1.1.5 灭火剂及加压气体的补给时间不宜大于48h。 1.1.6 水炮系统和泡沫炮系统从启动至泡沫喷射水或泡沫的时间不应大于5min,干粉炮系统从启动至炮口喷射干粉的时间不应大于2min。 1.2 消防炮布置 1.2.1 室内消防炮的布置数量不应少于两门,其布置高度应保证消防炮的射流不受上部建筑结构件的影响,并应能使两门水炮的水射流同时到达被保护区的任一部份。 室内系统应采用湿式给水系统,消防炮位处应设置消防水泵启动按钮。 设置消防炮平台时,其结构强度应能满足消防炮喷射反作用力的要求,结构设计应能满足消防炮正常使用要求。 1.2.2 室外消防炮的布置应能使消防炮射流完全覆盖被保护场所及被保护物,且应满足灭火强度及冷却强度的要求。 1.消防炮应设置在被保护场所常年主导风向的上风向; 2.当灭火对象高度较高、面积较大时,或在消防炮的射流受到较高大障碍物的阻挡时,应设置消防炮塔。 1.3. 水炮系统 1.3.1 水炮的设计射程和流量应符合下列规定: 1. 水炮的设计射程符合消防炮布置得要求。室内布置得水炮和射程应按产品射程的指标值计算,室外布置得水炮的射程应按产品射程指标值的90%计算。 2. 当水炮的设计工作压力与产品额定工作压力不同时,应在产品规定的工作压力范围内选用。 3. 当计算水炮的设计射程不能满足消防炮布置的要求时,应调整原设计的水炮数量、布置位置或规格型号。 1.3.2 室外布置的水炮其额定流量不宜小于30L/s。 1.3.3 水炮系统灭火及冷却水的连续供给时间应符合下列规定: 1. 扑救室内火灾的灭火用水连续攻击时间不应小于1.0h。 2. 扑救室外火灾的灭火用水连续供给时间不应小于2.0h。

消防工程施工方案样本

消防工程施工方案

5、关键部位施工方法: 5.1、消防水系统施工方法: 1)、系统安装工序: (1)、室内消火栓系统:立管安装——环管安装——消火栓箱安装——消防泵房及消防水箱间安装——室外消防水泵结合器连接——套管洞口封堵——油漆。 (2)、自动喷淋系统安装:主管安装——报警阀——水平管网——冲洗试压、喷头安装——油漆——套管、洞口封堵。 2)、支吊架制作安装: (1)、支架按设计选国家标准图集(S161)中相应图集及技术标准制作安装。 (2)、立管支架安装,每层间高度等于或小于5m,安装一付,每层间高度大于5m,安装二付。支架离地面 1.5m—1.8m,二付以上应均称安装。 (3)、喷淋水平管道支吊架安装间距按下表: (4)、支吊架距喷头不小于300m,距末端喷头不大于750m。 (5)、自动喷水管道的吊架采用防晃吊架,吊架与喷头之间的距离应不小于300mm,距末端喷头距离不大于750mm,吊架应位于相邻喷头间的管段上,当喷头间距不大于 3.6m时,可设一个,小于 1.8m允许隔段设置。

(6)、支吊架安装应符合下列要求: A、位置正确,安装平整、牢固。水平管吊架应成一条直线,间距均等支管吊架安装应有相邻两喷头之间的管段上设吊架不少于1副;喷头间距小于1.8m时可隔断设一付,可是间距不大于3.60m. B、支架与管道接触严密,固定可靠。 C、固定在结构上的支、吊架不得影响建筑结构的安全。 D、支吊架安装要考虑管道安装的0.002—0.005的坡度,坡向排水方向。 3)、管段预制及安装: 切管:机械切割后的毛刺、飞边应处理干净,切口端不得倾斜。不允许用电旱切管。 套丝:机械套丝、人工套丝。螺纹加工要求规整,螺纹密封面应符合现行国家标准(普通螺纹的基本尺寸要求)有关规定。如有断丝或缺丝,不得大于螺纹全口数的10%,连接前清除管内异物。 (1)、管道安装应横平竖直立管安装允许垂直度偏差为2/1000,5m 以上不大于8mm;水平纵横方向弯曲度允许1/1000,25m以上不大于25mm。 (2)、套管制作预埋:管道穿过墙体和楼板处应安装套管。 a、刚性防水套管规格应比主管道二号;套管长度;过墙套管两端与墙面齐平(要求美观,套管两端可不低于墙两面10mm,堵塞后让装修做外观美)。过楼板套管的上端高出装饰地面20—50mm;下端与楼板底面齐平。套管封堵要严实,材料为不燃品。 b、管网安装,报警阀后,管子公称直径小于70mm时,应采用螺纹连

消防炮技术资料

金枪鱼系列消防炮简介 ◣消防炮分类及特点 金枪鱼系列消防炮满足GB19156-2003《消防炮通用技术条件》和GB19157-2003《远程消防炮系统通用技术条件》要求。 根据保护对象不同,选用不同的灭火介质。金枪鱼系列消防炮主要有消防水炮(简称水炮)和消防泡沫/水两用炮(简称两用炮)两种类型。客户可根据自己的需要选择采用固定式或移动式。在操作方式上,可选用手柄、手轮和电动三种。 金枪鱼系列消防炮主要由消防炮主体、喷管、操作部件和入口部件等几部分组成。相同的消防炮主体可对应不同的喷管部件,实现水炮和两用炮之间的互 消防炮结构示意图

◣消防炮型号说明 本公司消防炮按照GB 19156-2003《消防炮通用技术条件》的标记进行命名,具体说明如下:

标记举例: PS32B:表示额定流量为32L/s的固定式手柄消防水炮。 PS32L:表示额定流量为32L/s的固定式手轮消防水炮。 PL32B:表示额定流量为32L/s的固定式手柄消防泡沫/水两用炮。 PL32L:表示额定流量为32L/s的固定式手轮消防泡沫/水两用炮。 PSY32B:表示额定流量为32L/s的移动式手柄消防水炮。 PLY32B:表示额定流量为32L/s的移动式手柄消防泡沫/水两用炮。 PSKD32:表示额定流量为32L/s的电动式消防水炮。 PLKD32:表示额定流量为32L/s的电动式消防泡沫/水两用炮。 PSY120C:表示额定流量为120L/s的移动式拖车消防水炮。 PLY120C:表示额定流量为120L/s的移动式拖车消防泡沫/水两用炮。 ◣消防炮选型方法 1.根据被保护对象确定选用消防炮类型:水炮、两用炮。 2.根据被保护对象及有关规范计算出灭火剂(水、泡沫)所需的流量。 3.根据流量确定消防炮的型号(参考表1,表2)。 4.型号一旦确定,即可根据已计算的流量和炮入口处的工作压力,通过查表(见 表3,表4,表5)得出所选型号消防炮的最大水平射程。 5.根据所选消防炮的射程(保护半径)确定被保护区域所需消防炮的数量。 6.根据现场环境、防爆要求及国家相应消防规范确定消防炮的控制方式:手动 或电动。 例如:需要流量为60L/s,使用的灭火剂为泡沫混合液,可选用额定流量为64L/s 的PL型两用消防炮;在确定了基本型号后,再根据现场使用要求选择PL64型消防炮的具体操作形式。例如:PL64B固定式手柄消防泡沫/水两用炮、PLKD64电动式消防泡沫/水两用炮或PL Y64移动式消防泡沫/水两用炮。

消防水炮规范

消防水炮规范Last revision on 21 December 2020

消防水炮系统验收的三大标准-消防水炮,自动灭火,大空间 一、设置 一般规定 1.1.1供水管道应与生产、生活用水管道分开。 1.1.2供水管道不宜与泡沫混合液的供给管道合用。寒冷地区的湿式供水管道应采取防冻保护措施,干式管道应设排除管道内积水和空气的设施。管道应满足设计流量、压力和开启至喷射的时间等要求。 1.1.3消防水源的容量不应小于规定灭火时间和冷却时间内需要同时使用水炮、泡沫炮、保护水幕喷头等用水量及供水管道内充水量之和。该容量可减去规定灭火时间和冷却时间内补充的水量。 1.1.4消防水泵的供水压力应能满足系统中水炮、泡沫炮喷射压力的要求。 1.1.5灭火剂及加压气体的补给时间不宜大于48h。 1.1.6水炮系统和泡沫炮系统从启动至泡沫喷射水或泡沫的时间不应大于5min,干粉炮系统从启动至炮口喷射干粉的时间不应大于2min。 消防炮布置 1.2.1室内消防水炮的布置数量不应少于两门,其布置高度应保证消防炮的射流不受上部建筑结构件的影响,并应能使两门水炮的水射流同时到达被保护区的任一部份。 室内系统应采用湿式给水系统,消防炮位处应设置消防水泵启动按钮。 设置消防炮平台时,其结构强度应能满足消防炮喷射反作用力的要求,结构设计应能满足消防炮正常使用要求。 1.2.2室外消防炮的布置应能使消防炮射流完全覆盖被保护场所及被保护物,且应满足灭火强度及冷却强度的要求。 1.消防炮应设置在被保护场所常年主导风向的上风向; 2.当灭火对象高度较高、面积较大时,或在消防炮的射流受到较高大障碍物的阻挡时,应设置消防炮塔。 .水炮系统 1.3.1水炮的设计射程和流量应符合下列规定: 1.水炮的设计射程符合消防炮布置得要求。室内布置得水炮和射程应按产品射程的指标值计算,室外布置得水炮的射程应按产品射程指标值的90%计算。 2.当水炮的设计压力与产品额定工作压力不同时,应在产品规定的工作压力范围内选用。 3.当计算水炮的设计射程不能满足消防炮布置的要求时,应调整原设计的水炮数量、布置位置或规格型号。 1.3.2室外布置的水炮其额定流量不宜小于30L/s。 1.3.3水炮系统灭火及冷却水的连续供给时间应符合下列规定: 1.扑救室内火灾的灭火用水连续攻击时间不应小于。 2.扑救室外火灾的灭火用水连续供给时间不应小于。 1.3.4水炮灭火及冷却用水的供给强度应符合下列规定: 1.扑救室内一般固体物质火灾的供应强度应符合国家有关的规定,其用水量应按两门水炮的水射流同时到达防护区任一部为的要求计算。民用建筑的用水量不应小于40L/s,工业建筑的用水量不应小于60L/s; 2.扑救室外火灾的灭火及冷却水的供给强度应符合国家有关标准的规定; 3.其他场所的灭火面积及冷却面积应按照国家有关标准或根据实际情况确定。 1.3.5水炮系统的计算总流量应为系统中需要同时启动的水炮流量的综合,但不得小于灭火用水计算总量及冷却水用量计算总流量之和。 二、系统组件 一般规定 2.1.1炮、泡沫比例混合装置、消防泵组等专用系统组建必须采用通过国家消防产品质量监督检验测试机构检验合格的产品。 2.1.2主要系统组件的外表面涂色宜为红色。

消防水炮工程施工组织设计方案

目录 一、工程概况 (1) 二、施工依据 (1) 三、施工人员 (1) 四、总体施工方案 (2) 4.1 施工工艺流程 (2) 4.1.1 消防水炮控制系统施工工艺流程 (2) 4.1.2 消防水系统工艺流程 (2) 4.2消防水炮控制系统 (3) 4.2.1 弹线定位 (3) 4.2.2 支、吊架安装要求 (3) 4.2.3 线槽安装要求 (3) 4.2.4 明配管安装要求 (3) 4.2.5 管内穿线、线槽内配线要求 (4) 4.2.6 消防报警系统设备的安装 (5) 4.3自动消防炮的施工方法 (7) 4.3.1 管网安装 (7) 4.3.2 管道支架、吊架、防晃支架的安装应符合下列要求 (7) 4.3.3 消防水炮安装 (7) 4.3.4 系统试压和冲洗 (8) 五、质量和安全保证措施 (9) 5.1质量目标和安全目标 (9) 5.2建立质量和安全管理制度、体系 (9) 5.3质量管理制度 (10) 5.4安全管理制度和保证措施 (11) 5.4.1 基本要求 (11) 5.4.2 施工用电安全技术措施 (11) 4.4.3 高处作业安全预防控制措施 (12) 5.4.4 既有线安全防护及要点措施 (12)

5.4.5 工期保证措施 (13) 5.4.6 防汛、防台风及雨季施工措施 (13) 六、环境保护与文明施工措施 (13) 6.1 环境保护和文明施工目标 (13) 附:消防水炮安装施工横道图 (14)

一、工程概况 高级修场消防水炮共计68门,三级修调试库20门,解体组装库32门,车体检修涂装库16门。目前三级修调试库内所有水管已经施工完成,且库房已经开通运营属于既有线施工;解体组装库与车体检修涂装库正在施工。 二、施工依据 1.《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98 2.《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50116-2007 3.《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-2008 4.《建筑电气安装工程施工质量验收规范》GB5030-2002 5.《消防联动控制设备通用技术条件》GB 16806-97 6.《建筑消防设施技术检验规程》DB51/280-1998 三、施工劳动力计划表及施工投入机械设备表 表3-1 施工劳动力计划表 表3-2 施工投入机械设备表

大空间消防水炮施工方案

1、大空间消防水炮灭火系统组成 它灭火系统由水池、消防泵组、管网、电动阀门、消防炮、控制装置及电源部分等组成。 控制装置:控制装置包括消防炮定位器、消防炮解码器、消防炮控制器、现场手动控制盘、消防泵控制盘、消防炮集中控制盘等部件。 消防水炮定位器:安装在消防炮炮体上,向消防控制中心提供现场的红外视频信号和彩色信号。 消防炮控制器:接收定位器提供的信号,发出自动、手动状态下的灭火指令。 消防炮解码器:接受消防控制中心的灭火指令,完成自动、手动状态下驱动消防炮寻找着火点的命令,并将反馈信号提供给消防控制中心。 消防炮集中控制盘:通过键盘按钮,实现手动远程控制功能。 消防泵控制盘:接收主机指令,启动消防泵并接受反馈信号,同时可以手动启动消防泵。 现场手动控制盘:通过键盘按钮,现场人员操作消防炮进行灭火。 2、系统工作方式 1)大空间消防水炮自动灭火方式:火灾探测部分的双波段探测器或光截面探测器报警后,由具有较高空间定位精度的双波段火灾探测器对着火点位置进行定位,信息处理主机处理后将信号通知给自动消防水炮,驱动自动消防水炮进行空间扫描锁定着火点,并将自动消防水炮自动指向火源点,延迟数秒后自动启动消防水泵,自动开启消防电动蝶阀进行喷射灭火。前端水流指示器反馈信号及水泵房压力继电器的开启信号均在控制室操作台上的显示。主机结束警报时,自动(或者手动,手动优先)关闭消防水泵及消防电动蝶阀。 2)控制室手动灭火方式:消防控制中心接收到火灾报警系统的火警信号后,消防控制中心值班人员在消防控制室通过系统强行切换过来的彩色视频图像进一步确认,值班人员通过操作消防炮集中控制盘,调整消防炮对准着火点,启动消防水泵和开启电动阀门,实施喷水灭火。

消防火灾自动报警(消防水炮)系统施工方案设计(20210104112855)

消防火灾自动报警(自动消防炮)系统施工方案 编制:日期: 审核:日期: 批准:日期:

编制单位: 目录 1、工程概况 (1) 2、编制依据 (2) 3、火灾自动报警(消防水炮)系统工艺流程 (2) 4、火灾自动报警(消防水炮)系统施工 (4) 5、火灾自动报警(消防水炮)系统调试 (10) 6、火灾自动报警、消防水炮系统联合调试 (10) 7、拟投入施工劳动力计划、施工机具计划表 (17) 8、施工进度计划 (18) 9、质量保证措施 (20) 10、安全文明施工保证措施 (20) 11、环保措施 (23) 12、施工平面布置图 (25)

1、工程概况 工程名称: 建设地点: 建设单位: 设计单位: 监理单位: 总包施工单位: 1.1工程简介 1)本工程共有11栋标准厂房、3栋仓库和1栋办公综合楼、地下消防水池、水泵房及地下污水处理池组成,总建筑面积:约141954.11平方米(厂房建筑面积:129507 平方米;配套用房建筑面积:12447.11平方米);道路面积:110298.70平方米;绿化面积:32343.52平方米;及其园区内配套附属设施(水电气设备以及管网)的地质勘查、设计、采购、施工、装修等所有工程,1#厂房、2#厂房、3#厂房、4#厂房、5#厂房、6# 厂房、7#厂房、8#厂房、9#厂房、10#厂房、11#厂房,厂房建筑面积:129507川;办公综合楼、1#仓库、2#仓库、污水处理厂,总投资约35500.00万元。本工程建筑结构安全等级为二级,结构设计使用年限主体结构50年,屋面为 10~15年,地基基础设计等级为丙级,抗震设防为丙类,结构抗震等级为三级,抗震设防烈度为 8度,耐火等级为 二级,建筑场地为U类。 1.2消防火灾自动报警(自动消防炮灭火系统系统)系统工程概述 本建筑火灾自动报警(消防水炮灭火电系统)系统采用集中报警及控制系统;消防控制中心设置在办公楼一层,包括火灾自动报警(配电室超细干粉灭火)、漏电火灾报警、防火门监控系统、消防设备电源监控警控制器及联动控制台,多线控制盘,消防广播主机和消防电话主机设备及CRT显示,DC24\fi流备用电源装置;各栋号内设楼层显示器、手动报警按钮、消防电话分机均挂墙明装底边距地面 1.5米;水炮灭火系统与火 灾自动报警系统及主机分开设置;防火门监控主机、消防电源监控主机、漏电报警主机设置于消防控制室内。 1.31# 厂房、2#厂房、5#厂房、6#厂房、2#仓库设置有水炮灭火系统,且自动报警系统与水炮灭火电系统分开设置;10#厂房、11#厂房、办公楼设置火灾自动报警系统 1.4工程施工内容

消防水炮安装技术要求

消防水炮技改技术规范书 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司 消防水炮技改项目 技术规范书 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司 201X年X月

1.总则 1.1项目简况 1.1.1 项目名称:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司垃圾池消防水炮安装项目。 1.1.2 质量标准:施工技术规范执行国家及行业现行标准及相关规范,质量达 到合格标准并经现场验收合格。 1.1.3 维保地点:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。 1.2 总体要求 1.2.1 本技术规范书适用于XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司垃圾池消防水炮安 装项目的技术和有关方面的要求,其中包括维护范围、维护周期、技术标准、验收标准、质量安全等要求。 1.2.2本技术规范书是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也 未充分引述有关标准和规范的条文,施工应符合本规范书和国家、行业标准。 1.2.3本规范书所使用的标准如遇与维护方所执行的标准发生矛盾时,按较高标 准执行。 1.2.3 承包人承诺遵守发包人之间签定的消防水炮安装维护计划,并服从发包人 的维护调度安排。 1.2.4本规范书经双方签订后作为合同的技术附件,与合同正文具有同等法律效 力。 1.2.5垃圾池消防水炮服务保质期内,所有更换备品备件的费用及人工费用由承包人负责,承包人应该预见风险,对没有预见而造成设备损坏而无法运行的,承包人24小时内负责免费提供相应型号的备品进行更换,满足我司生产安全。 2、遵循的主要现行标准 垃圾池消防水炮的安装、维护、检查、试验等必须遵守下列最新的标准,但不仅限于下列标准。如果本技术规范书同下列标准矛盾,维护方应以书面形式指出矛盾,并向XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司作出解答: 1)JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》 2)GBJ50052-95《供配电系统设计规定》 3)GB50058-2014《爆炸和火灾危险性环境电力装置设计规范》 4)GB 26860-2011《电业安全规程》

水炮消防施工方案

. .. 消防工程施工方案 工程名称:综合楼消防工程 建设单位: 编制单位:工程有限公司 编制人: 审核人: 编制日期:

建设单位意见: 建设单位: 现场代表: 日期:年月日监理单位意见: 监理单位: 现场代表: 日期:年月日 目录

一、编制依据 (2) 二、编制方案内容 (2) 三、工程概况 (2) 四、施工技术及措施 (5) 五、采用规范和规定 (22) 六、施工组织机构 (22) 七、现场临时设施 (23) 八、施工阶段组成 (23) 九、工期进度计划 (29) 十、保证工期措施 (30) 十一、劳动力计划 (32) 十二、施工质量保证体系 (33) 十三、成品、半成品保护措施 (37) 十四、主要材料设备保管措施 (38) 十五、安全文明施工 (40) 十六、施工配合措施 (43) 十七、施工总平面布置 (44) 一、编制依据: 1、“综合楼”工程消防设计施工图水施、电施、通施图。

2、《高层民用建筑设计防火规范》等国家有关现行施工验收规范、质 量标准、以及重庆市对建安工程有关文件。 二、编制方案内容 编制施工组织设计的目的,是为了有效地指导和管理施工,保证工期,提高工程质量。根据工程特点,内容上突出两个方面:一是施工充分准备,二是规划施工活动。 三、工程概况 “综合楼”项目是由教育委员会投资建设的集停车、办公、学生就餐、员工住宅为一体的多功能性工程。本工程由深圳设计院、重庆分院设计,位于南岸区珊瑚小学搬迁新址,建筑面积13735m2,由地下负四层至三层设备、综合用房和二十五层住宅组成、框架、筒体、箭力墙结构,地下负一层高17.4m,地上一层至地上二十五层85.4m,为一类建筑物。该工程按消防设计规范要求设计了消火栓系统(包括室外消火栓系统)、自动喷淋系统、火灾自动报警系统、联动控制系统及消防控制中心、防排烟系统、应急照明及疏散指示系统、气体灭火系统,各系统概况现分述如下: 1、消防水灭火系统 消防水灭火系统包括消火栓灭火系统和自动喷淋水灭火系统。室内和室外消火栓泵出口分别接至环绕学校操场的两个闭合环网,分别向学校操场各消火栓立管供水和向室外消火栓供水。消火栓系统用水量室外30L/S,室内40L/S;自动喷淋用水量30L/S,负四层设置一个864 M3消防水池,屋顶设置一个有效容积18 M3的消防水箱,足够发生一次火灾总用水量。 (1)消防水源从市政给水管上引入,室外用水量由室外消防环管

大空间建筑消防设施探讨——自动消防水炮系统(3)示范文本

大空间建筑消防设施探讨——自动消防水炮系统 (3)示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

大空间建筑消防设施探讨——自动消防水炮系统(3)示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 本网据《中国消防》报道: 对于高度大于13米的大空间,尤其是具有较高美观要 求的网架结构及玻璃幕顶的建筑,虽然闭式喷淋灭火系统 能够起到保护钢屋架的作用,但在实际设计及施工中,尤 其是对于不规则屋顶,存在较大的难度。 目前日本、欧美等国家在机场、体育馆等大空间建筑 中,普遍使用消防水炮系统,该系统早期常用于码头及大 型露天油库,近年来被越来越多地应用于室内大空间场 所,如日本关西机场、首都体育馆、东莞国际会议中心、 深圳会展中心、天津滨海国际汽车城等。自动消防炮系 统,不仅可以遥感、自控、自锁,可自动对准着火点自动

喷水,而且可与火灾探测系统联动,采用双波段图像火灾自动探测与空间定位补救技术及光截面图像感烟火灾探测技术,可解决大空间火灾报警,具有控制距离远、保护面积大、反应速度快、可靠性高等优点,可远程定点扑灭早期火灾。 国外对消防水炮的研制和应用技术已比较成熟,如日本报知机水炮,设计先进、制做精细、性能优越,但其价格昂贵,每台约100万人民币。国内近年来开始对消防水炮进行研制,上海消防科研所、中国科技大学合肥科大立安安全技术公司等已成功地将消防水炮应用于室内消防。 自动消防水炮联动系统经火灾探测器探测报警并进行图像显示后,通过联动控制器联动,扫描确定着火点坐标,驱动消防水炮对准着火点,并启动消防水泵,通过压力继电器设定的水压值自动开启消防电磁阀喷水灭火。当火灾探测器结束警报时或设定时间内,联动控制器关闭水

消防水炮招标文件技术规范书

自动跟踪定位射流灭火消防水炮 技术规范书 招标方: 设计院: 2015年9月

目录 第一章总体要求 (1) 第二章工程概况 (1) 第三章标准和规范 (2) 第四章技术规范 (3) 第五章采购设备需求和供货范围 (6) 第六章技术资料和交付进度 (7) 第七章设备监造(检验)和性能验收试验 (9) 第八章技术服务 (9)

第一章总体要求 1 总则 1.1 本规范书适用于哈尔滨太平国际机场扩建工程项目航站楼二层出发大厅自动跟踪 定位射流灭火消防水炮的设计、结构、性能、安装、运行和试验等方面的技术要求。 1.2本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分 引述有关标准和规范的条文,投标方应保证提供符合国家规范和本规范书有关条款的优质产品其相应服务。并满足中国国家有关安全、环保等强制性标准。 1.3如果投标方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味投标方提供的系统 完全符合本技术规范书的要求。 1.4投标方对其整套设备(包括辅助系统和设备)负有全责,包括分包(或采购)的产 品。重要的分包(或采购)的产品制造商应事先征得招标方的认可。 1.5本技术规范书所使用的标准如与投标方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执 行。 第二章工程概况 1 工程简介 本工程的工程名称为哈尔滨太平国际机场航站楼,建设地点位于哈尔滨,建设单位为黑龙江省机场管理集团有限公司。为现有航站楼T1与新建航站楼T2的整合综合体,建设完成后成为一个统一的建筑单体.航站楼工程主要包括:航站楼既原航站楼(T1)改造,新楼(T2)扩建、楼前高架桥梁工程、航站楼前道路及停车场工程、原有高架桥拆除工程等项目组成。 新建航站楼T2设计目标为2020年旅客吞吐量为1800万人次,其中国内旅客1575万人次,国际旅客225万人次。与原旧楼改造后成为一个统一的航站楼综合体。设计考虑不停航施工措施控制新旧衔接满足整个航站楼综合体的建设。

消防水炮操作说明

消防水炮 操 作 说 明 书 宁波万力达工程安装有限公司 贵州分公司 2009年2月

目录 一、一般要求 (2) 二、系统的使用及操作 (2) 2-1 自动启动 (2) 2-2 手动启动 (2) 三、示意图 (3) 四、系统维护与测试 (3) 非火情严禁使用

消防水炮操作说明 一、一般要求 ■系统安装完毕后,必须建立相应的维护保养制度,并应设有专人管理。 ■根据相关消防规范规定,消防水炮的运行使用应由经过培训的专人负责。 ■使用人员应熟悉该消防水炮的结构、工作原理、性能及动作程序,以及各阀门的结构与工作状态。 ■使用人员应了解各防护区灭火时消防水炮所保护的设备种类数量、位置和动作状态。 ■使用人员应熟悉消防水炮启动的应急操作。 ■使用人员应熟悉消防水炮灭火后的恢复工作内容及操作。 二、消防水炮的使用及操作 消防水炮调试正常后,进水与出口阀门必须是常开状态,并保持管道内压力不低于0.8MPa,紧急启动球阀和远程启动电磁阀必须是常闭状态。 其启动方式有两种,即消防控制中心远程启动、现场手动启动。 2-1 远程启动 操作人员应了解各消防水炮需保护的部位,先调好水炮角度对准危险源,紧急情况下确需启动消防水炮时,在消防控制中心将火灾报警控制主机控制方式置于“自动”位置,总线手控置于“自动”位置后,即可根据消防水炮编号按相应启动按钮。消防水炮启动后即向火灾报警控制主机反馈消防水炮已启动信号。关闭时在消防控制中心按相应停止按钮,现场不能关闭。 2-2 手动启动 现场人员紧急情况下确需启动消防水炮时,在需启动的消防水炮处可直接开启紧急启动球阀,并可通过方向调节手轮调节消防水炮喷射水流方向。消防水炮启动后即向火灾报警控制主机反馈消防水炮已启动信号。 关闭时现场关闭紧急启动球阀,远程不能关闭。

相关文档