Q/LXW 企业标准

Q/LXW 10631-2017

直流电源系统检修维护规程

2017-XX-XX发布2017-XX-XX实施拉西瓦发电分公司发布

目次

前言..............................................................................II

1 范围 (3)

2 规范性引用文件 (3)

3 术语和定义 (3)

4 符号、代号和缩略语 (3)

5 设备规范 (3)

5.1 设备概述 (3)

5.2 设备参数 (4)

6 检修、维护周期 (5)

7 检修、维护主要项目及质量标准 (5)

7.1 巡回检查项目及质量标准 (5)

7.2 检修项目、质量标准及验收质检点 (5)

8 检修、维护工艺 (6)

8.1 一般检修注意事项 (6)

8.2 检修项目内容和方法 (6)

8.3 质量评定的程序 (7)

8.4 直流系统及蓄电池常见故障及处理方法 (7)

9 检修、维护规定 (7)

9.1 一般规定 (7)

9.2 运行维护管理规定 (8)

I

前言

本标准是按照GB/T 1.1 《标准化工作导则》、GB/T 15496《企业标准体系要求》、GB/T 15497《企业标准体系技术标准体系》、DL/T 800《电力企业标准编制规则》、国家电力投资集团公司企业标准编写规范和Q/LXW 00101.2-2017/1《技术标准编写规范》给出的规则起草。

本标准由拉西瓦发电分公司标准化委员会提出。

本标准起草部门:拉西瓦发电分公司生产部。

本标准由拉西瓦发电分公司标准化办公室归口管理管理,技术标准分委会负责解释。

本标准主要起草人:王康。

本标准主要审核人:王新刚、代建欣、刘言冬

本标准批准人:刘建国

本标准2017年××月首次发布。

II

直流电源系统检修维护规程

1 范围

本标准规定了拉西瓦水电站直流电源系统的检修维护周期、项目及质量标准。

本标准适用于拉西瓦水电站直流电源系统的检修维护。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

DL/T 724-2000《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》

3 术语和定义

4 符号、代号和缩略语

H、W点:是指在工序管理中根据某道工序的重要性和难易程度而设置的关键工序质量控制点,这些控制点不经质量检查签证不得转入下道工序。其中H点(hold point)为不可逾越的停工待检点,W 点(witness point)为见证点。

5 设备规范

5.1 设备概述

5.1.1 直流控制电源系统设备

5.1.1.1 机组直流供电分为三个单元:微机型高频开关充电/浮充电装置屏GZDW-C100A/220V,共6面。相控式充/放电装置屏KCF-40A/220V,共3面。直流馈电屏GZDW-K,共3面。联络屏GZDW-L,共6面。

5.1.1.2 GIS开关站供电单元:微机型高频开关充电/浮充电装置屏GZDW-C100A/220V,共2面。相控式充/放电装置屏KCF-50A/220V,共1面。直流馈电屏GZDW-K,共2面。联络屏GZDW-L,共2面。

5.1.1.3 全厂公用系统供电单元:微机型高频开关充电/浮充电装置屏GZDW-C120A/220V,共2面。相控式充/放电装置屏KCF-60A/220V,共1面。直流馈电屏GZDW-K,共2面。联络屏GZDW-L,共2面。

5.1.1.4 坝上系统供电单元:微机型高频开关充电/浮充电装置屏GZDW-C50A/220V,共2面。相控式充/放电装置屏KCF-30A/220V,共1面。直流馈电屏GZDW-K,共2面。联络屏GZDW-L,共2面。

3

5.1.2 220V直流系统接线方式

5.1.2.1 各供电单元直流控制电源系统均包括两组阀控式密封铅酸蓄电池,每组蓄电池各配一套由高频开关电源模块组成的充电/浮充电设备;一套相控式充/放电装置作为两组蓄电池的充放电公共设备;在两段母线上分别装设一套微机型直流系统绝缘监测装置,以监视直流系统的绝缘水平。

5.1.2.2 直流控制电源系统采用单母线分段互联的接线方式。两组蓄电池及充电/浮充电装置均通过刀开关与各自的DC220V动力母线相连,经调压装置向控制母线供电,蓄电池的电源开关与母线间联络刀开关实现机械闭锁,以防止两组蓄电池并列运行,公用的充电/放电设备经过切换刀开关与2组蓄电池充电母线连接。控制母线与动力母线分开,在其间设有自动调压装置。

5.1.2.3 各供电单元配置一套直流系统微机型集中监控装置,在直流系统正常运行及充/放电过程中监控装置可对电源模块、输入交流以及蓄电池组等进行全方位的监视、测量和控制,并可与电站计算机监控系统实现数据通讯。

5.1.2.4 直流控制电源系统两段母线分别配置一套采用直流漏电流检测原理的微机型绝缘监测装置TEP-G。

5.2 设备参数

5.2.1 直流系统技术参数

5.2.1.1 型式:高频开关电源TEP-M20A/220V

5.2.1.2 交流输入电压:三相 380V±15%,50Hz±4%

5.2.1.3 直流输出电压:额定电压220V

5.2.1.4 控制母线额定电压:230V

5.2.1.5 动力母线额定电压:253V

5.2.1.6 机组直流系统充电装置:80A

5.2.1.7 厂内公用直流系统充电装置:100A

5.2.1.8 GIS开关站直流系统充电装置:80A

5.2.1.9 坝上直流系统充电装置:40A

5.2.1.10 直流输出电压调节范围: 198~300V连续可调

5.2.1.11 电流调节范围: 10~100%Ie

5.2.1.12 均衡充电电压: 230~260V

5.2.1.13 稳压精度:≤±0.3%

5.2.1.14 稳流精度:≤±0.2%

5.2.1.15 纹波系数:≤0.1%

5.2.1.16 功率因数:≥0.92

5.2.1.17 效率:≥90%

5.2.1.18 高频模块输出电流不均衡度:≤ 3%

5.2.1.19 冷却方式:自冷/风冷相结合

5.2.1.20 噪声:≤55dB(距屏1m处)

5.2.2 蓄电池技术参数

5.2.2.1 额定电压::220V

5.2.2.2 单体电池额定电压:2V

5.2.2.3 单体电池浮充电电压:2.23~2.30V

5.2.2.4 单体电池均衡充电电压:2.33~2.40V

5.2.2.5 蓄电池容量、组数及数量

a) 机组1#直流系统:300 Ah;组数:两组;数量:105个

b) 机组2#直流系统:300 Ah;组数:两组;数量:105个

c) 机组3#直流系统:400 Ah;组数:两组;数量:105个

4

d) 厂内公用直流系统:500 Ah;组数:两组;数量:105个

e) GIS开关站直流系统:400Ah;组数:两组;数量:105个

f) 坝上直流系统:200 Ah;组数:两组;数量:105个

6 检修、维护周期

表1 检修维护类别及周期

7 检修、维护主要项目及质量标准

7.1 巡回检查项目及质量标准

表2 巡回检查项目项目与质量标准

7.2 检修项目、质量标准及验收质检点

表3 检修项目、质量标准及验收质检点

5

8 检修、维护工艺

8.1 一般检修注意事项

8.1.1 根据检修项目,检修前应安排各主要零部件的放置地点,其承载能力必须满足强度要

求。放置时应用方木、支墩、毛毡等垫好放妥,以免损伤零部件及地面。

8.2 检修项目内容和方法

8.2.1 屏柜清扫检查

8.2.1.1 用吸尘器、皮老虎、毛刷进行保护屏柜及设备清扫。

8.2.1.2 清扫设备和二次回路时,应认真仔细,并使用绝缘工具,不宜用吹风机吹起灰尘,防止灰尘搬家。

8.2.1.3 进行盘柜竖排、横排端子紧固。检查盘内接线有无松动,如有芯线松动,应及时紧固。如有芯线脱落,立即停止工作,向上级汇报,并核对图纸,进行确认后,方可接回该芯线。

8.2.1.4 对不标准、错误的端子进行更改,并进行图纸更改,存档。

8.2.1.5 检查并补充完善设备标示。

8.2.2 装置外观检查:

8.2.2.1 屏柜无变形、伤迹,按键指示灯正常,各插件插头无损伤且接触可靠,接地线接地铜排良好,压板及小开关等固定良好。

8.2.2.2 接线端子牢固,金属导线与端子接触可靠、其间不能有绝缘物,固定螺丝无松动及滑丝,标示齐全且清晰可见。

8.2.3 电源检查

8.2.3.1 在额定工况下,测得的各路输出电压正常。

8.2.3.2 拉合直流电源,突然上电、突然断电,电源电压缓慢上升或下降,试验结果正常。

8.2.3.3 运行设备,保证其可用性。

8.2.4 蓄电池充放电

8.2.4.1 蓄电池放电

a)放电前测量蓄电池单体电压。

b)调整电流到10小时率的放电电流进行放电。

c)放电过程,每隔1小时记录一次蓄电池的放电电流、蓄电池单体电压、蓄电池总电压及放电装置的温度。

d)蓄电池放电终止电压为1.8V,不得过放电。

6

8.2.4.2 蓄电池充电

a) 放电完毕关掉负载,静止30分钟后对蓄电池进行充电,观察充电电流。

b)首先采用10小时率电流进行均充,当蓄电池电压上升到限压值时(2.35V×N)自动或手动转为浮充

c)充电过程,每隔1小时记录电池电压、充电电流及温度。

d)蓄电池转为浮充运行后,清理现场,结束蓄电池室的充放电工作。

8.3 质量评定的程序

8.3.1 为了保证检修质量,必须做好质量验收工作。验收人员必须深入现场,调查研究,随时掌握检修情况,不失时机地帮助检修维护人员解决质量问题。同时,必须坚持原则,坚持质量标准,认真负责地做好验收工作,把好质量关。

8.3.2 质量检查和验收实行班组自检、生产部验收的分级检查验收制度。

8.3.3 各检修、试验的重要工序的分级验收应填写分级验收记录。

8.3.4 质检验收必须坚持高标准、严要求,谁验收谁签字。对于检修、试验不合格的设备,质检人员有权拒签,并责成有关工作班重修和重试。

8.4 直流系统及蓄电池常见故障及处理方法

8.4.1 直流充电装置一般故障处理

8.4.1.1 交流电压测量不到

现象:交流输入正常,监控模块显示交流检测电压为 0V。

检查:交流采样输入端子电压;交流采样到交流检测单元的连线。

8.4.1.2 母线电压测量不到

现象:监控模块显示母线电压为0 或者测量不准确。

检查:直流采样输入端子电压;直流采样到直流检测单元的连线。

8.4.1.3 交流输入空气开关或者模块交流空气开关无法合上

现象:将上述开关合上,自动跳闸。

检查:空气开关自身故障;系统或者充电模块内部是否存在短路。

8.4.2 蓄电池一般故障处理

8.4.2.1 蓄电池壳体异常

原因:充电电流过大、内部有短路、温升超标。

处理:减小充电电流

8.4.2.2 蓄电池浮充正常,放电电压下降很快到终止电压

原因:蓄电池内部失水干涸、电解质变质。

处理:更换蓄电池。

9 检修、维护规定

9.1 一般规定

9.1.1 直流系统及蓄电池检修,必须办理工作票,填写安全分析单,必须有作业文件包或“三措一案”。

7

9.1.2 作业前,工作负责人必须向工作组成员进行安全技术交底,详细交代作业内容、可能存在的风险及其预控措施和注意事项,安排好人员分工。

9.1.3 检修作业前必须打印定值单,详细记录定值及参数。

9.1.4 凡是二次回路拆接线作业必须填写“二次作业安全措施票”,详细记录拆接线情况和恢复情况,并有相关人员签字。

9.1.5 做好误碰其它运行设备和误入其它间隔的安全措施,设置隔离带和醒目标志。

9.1.6 作业过程中,应严格遵守《安规》及《防继电保护“三误”事故的规定》,谨慎细致,认真作业,仔细检查设备可能存在的隐患并进行全部彻底处理。

9.1.7 作业完毕后,恢复二次接线和定值参数,打印定值并仔细核对正确。

9.1.8 设备投运前,应用实际工作电压和负荷电流核对相关保护运行参数,确认极性、相位、接线正确后方可投运。

9.1.9 检修后及时更新设备台帐,若发生设备变更,还得详细记录变更情况,并修改图纸资料,保护检验报告作为技术记录台帐予以保存。

9.2 运行维护管理规定

9.2.1 每周巡回检查一次直流系统设备,主要检查内容及要求如下,如有异常及时处理。

9.2.1.1 装置运行正常,巡检装置面板显示正常,电压表电压正常、电流表电流正常,通讯正常。9.2.1.2 蓄电池室通风,照明完好,蓄电池组外观清洁,无短路、接地,蓄电池外壳无裂纹、漏夜,蓄电池极板无龟裂、弯曲、变形

9.2.2 定期分析直流系统运行工况,分析可能存在的隐患问题,及时处理隐患缺陷。

9.2.3 直流系统设备故障后,立即查看故障,及时分析并进行检查,查清原因,并进行处理,落实防范措施。

9.2.4 储备必要的备品插件,备品插件应视同运行设备,保证其可用性。

_________________________________

8

DCS控制系统维护检修规程

DCS控制系统维护检修规程 1 目的 DCS自动控制系统是由自身的软、硬件以及操作台盘及现场仪表(变送器、测量仪表、电缆及执行机构等)组成的有机整体。避免系统中任何一个环节出现问题导致系统部分功能失效或引发控制系统故障,甚至导致生产停车等事故,维护正常生产。 2 系统组成DCS控制系统由工程师站、操作站、控制站、过程网络组成。 2.1工程师站是为专业工程技术人员设计的,内装有相应的组态平台和系统维护工具。通过系统组态平台生成适合于生产工艺要求的应用系统,具体功能包括:系统生成、数据库结构定义、组态操作、流程图画面组态、报表程序编制等。而使用系统的维护工具软件实面过程控制网络调试、故障诊断、信号调校等。 2.2操作站是由工业PC机、CRT、键盘、鼠标、打印机等组成的人机系统,是操作人员完成过程控制监控管理任务的环境。 2.3控制站是系统中直接与现场打交道的I/O处理单元,完成整个工业过程的实时监控功能,控制站冗余配置。 2.4过程控制网络实现工程师站、操作站、控制站的连接,完成信息、控制命令等传输,网络冗余设计。 3 系统日常维护 3.1日常巡检内容:每天必须进行巡回检查,检查内容包括: 3.1.1向当班工艺人员了解DCS的运行情况;

3.1.2 查看“故障诊断”画面,检查有无故障现象; 3.1.3 检查控制站各卡件指示灯有无异常; 3.1.4 检查控制室温度及空调运行情况(18—24℃); 3.1.5 检查控制站机柜及操作柜散热风扇运行情况。 3.2控制站的定期维护管理及测试: 3.2.1控制室与操作室的维护管理 3.2.2保证控制室及操作室的照明符合要求(安装日光灯进行采光); 3.2.3检查操作室与控制室的温度及湿度和空调的运行情况,并应特别注意控制机柜的卡件等电子设备有无出现水珠或凝露现象; 3.2.4检查有无腐蚀性气体腐蚀设备与过多的粉尘堆积的现象,操作台及控制机柜的风扇滤网应定期拆洗,建议每月更换、拆洗一次;3.2.5 检查操作室、控制室受电磁干扰情况和振动情况。 3.2.2计算机的维护管理 3.2.2.1文明操作,爱护设备,保持清洁,防灰防水; 3.2.2.2不可强制性关闭计算机电源; 3.2.2.3键盘与鼠标操作须用力恰当,轻拿轻放,避免尖锐物刮伤表面; 3.2.2.4 显示器应远离热源,保证显示器通风不被他物挡住; 3.2.2.5在进行计算机信号电缆、通讯电缆连接或拆除时,请确认计算机电源开关处于“关”状态。 3.2.2.6严禁使用非正版的微软公司视窗操作系统软件。 3.2.2.7系统维护人员应谨慎使用外来软盘或光盘,防病毒侵入。

配电自动化终端运行维护管理规程(试行) 2

江西南昌供电公司配电自动化终端运行维护管理规程 一、范围 本规程规定了南昌供电公司配电自动化终端运行维护工作的基本原则和工作要求。 本规程规范了南昌供电公司配电自动化终端运行维护工作的管理内容及方法。 本规程适用范围为南昌城区已接入主站系统的配电自动化终端。 二、规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 DL516-93《电网调度自动化系统运行管理规程》 DL/T 814—2002《配电自动化系统功能规范》 DL/T T721-2000《配电网自动化系统远方终端》 DL/T 995-2006《继电保护及和电网安全自动装置检验规程条例》GB/T 14285-932006《继电保护和安全自动装置技术规程》 Q/GDW 514-2010《配电自动化终端/子站功能规范》 Q/GDW 567-2010《配电自动化系统验收技术规范》 三、术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 (一)配电主站 (Master station of distribution automation

system) 配电自动化主站系统是配电自动化主站系统的核心部分,主要实现数据采集与监控等基本功能和电网拓扑分析应用等扩展功能,并具有与其它应用信息系统进行信息交互的功能,为配网调度指挥和生产管理提供技术支撑。 (二) 配电自动化终端 (Remote terminal unit of distribution automation) 安装于中压现场的各种远方监测、控制单元的总称,主要包括配电馈线回路上的柱上开关、环网柜、开关站、电缆分支箱等处的监测和控制终端。 (三) FTU(Feeder terminal unit) 安装在配电网馈线回路的柱上等处并具有遥信、遥测、遥控等功能的配电终端。 (四) DTU(Distribution terminal unit) 安装在配电网馈线回路的开关站、环网柜等处,具有遥信、遥测、遥控等功能的配电终端。 (五) 电缆故障指示器 安装在电缆分支箱内,用于电缆分支箱的故障信号上传的配电终端。 (六)TTU (Distribution Transformer supervisory Terminal Unit) 安装在箱变低压室或杆变的JB柜内,用于监测配电变压器运行

光伏电站运行管理规程

光伏电站运行管理规程 1、范围 本标准规定了力诺电力集团下属光伏电站正常运行、维护的内容、方法以及事故处理的原则和程序等,对光伏电站设备和人员等方面的进行了要求。 本标准适用于电压等级为35KV及以下的并网型光伏电站。 2、规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 2.1《继电保护和安全自动装置技术规范》GB/14285-2006 2.2《电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)》DL/T408-1991 2.3《电力变压器运行规程》DL/T572-2010 2.4《电力设备预防性试验规程》DL/T596-1996 3、运行电站对设备的基本要求 3.1 光伏发电单元 3.1.1 逆变器 逆变器应有制造厂商的金属铭牌,在前后柜明显位置应标示有光伏电站自己的名称及编号。逆变器交直流电缆接口须用防火泥封堵。逆变器接地须可靠。 3.1.2 直流输入电缆 直流输入电缆进入电缆沟内须有序整齐排列在电缆架上,所接入组件容量须在逆变器承载能力范围之内;每根电缆须挂牌标示清楚所并组件阵列编号及所并组件汇流箱编号。

3.1.3 汇流箱(MPPT柜) 汇流箱在明显位置应标示有光伏电站白己的名称及编号。汇流箱须架设在距地面50cm以上,便于人员维护检修和保护不受积水浸泡的危险。输出总电缆须挂牌标示清楚电缆走向,输入支路每路电缆须挂牌标示清楚所接入支架绳号,且输入输出电缆接口处须用防火泥封堵。 3.1.4 组件支架 组件支架基础埋深须符合相关电力建筑标准要求,灌注桩须使每一组件处在同一水平面上,支架强度须能承载电池组件自身重量及可抗外力。同时确保电池板底部具有一定的通风风道。 3.1.5 电池组件 电池组件封装面须完好无破损;背后引出线及线盒须完好;组件表面应洁净无污垢;组件实测功率须不小于组件标牌功率。 3.1.6 变压器 变压器应有制造厂商的金属铭牌,在设备明显位置应标示有光伏电站自己的名称及编号。变压器的基础须高于地面至少20cm,避免设备受积水浸泡的危险。变压器外壳接地须可靠。变压器低压侧断路器须有对应所接入逆变器的编号。3.1.7 通讯柜 通讯柜应有光伏电站自己的名称和编号,并标示在明显位置。通讯线应标示清楚所接入对应的逆变器及电网编号。通讯线应有序排列整齐。 3.1.8 逆变器室 逆变器室外散水台及屋顶防水层应符合相关建筑标准要求,防止雨水进入室内危机设备安全。须安设防火门,并装设防鼠挡板。保证通风良好,室内墙体

弱电系统维修保养规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD931 弱电系统维修保养规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

精品规程范本 编号:YTO-FS-PD931 2 / 2 弱电系统维修保养规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1、弱电系统设备由弱电组负责维修保养。 2、主管工程师每年12月制订下一年度的保养计划并负责实施。 3、工作过程注意做好防静电措施。 4、对要抽出的部件和拆除的端子做好记录。 5、对于有一主一备的设备不可同时退出主、备设备保养,一般是先主后备。 6、对红外线、激光、微波等发射装置不能用湿式清洁剂清洗,应用吸尘器或小气泵进行清洁。 7、根据系统特点重点做好清洁和坚固接线端品的工作。 8、工作结束后要测试被保养设备并填写有关表格。 该位置可输入公司/组织对应的名字地址 The Name Of The Organization Can Be Entered In This Location

通信电源运行维护规程

精品文档 通信电源设备运行维护规程 一、总则 通信电源是通信畅通的基础和保障,通信电源应保证对通信设备不间断的质 量良好的供电。通信电源设备应满足通信设备对电源的要求。 1.1系统概述 通信电源放置在网控楼一楼载波机房和电源室(蓄电池组),为光纤通信设备、交换设备、载波设备、 GPS同步主时钟、通信终端设备、保护接口装置提供交直流电源,是通信网络正常运行的根本保障。 通信电源包括两台艾默生PS48300/30 智能高频开关电源和两组艾默生Telion 系列T2V300E/A 型号阀控式密封铅酸蓄电池组。智能高频开关电源由交 流分配屏、直流分配屏,整流模块、监控模块组成。 通信电源的维护由通信班负责,维护人员应熟悉所辖通信电源《用户手册》、《技术手册》,看得懂《通信电源开关柜用户配线表》,掌握《基本操作说明书》和测试步骤。维护职责有: 1)认真执行上级规程和各项规章制度,落实岗位责任制。 2)切实做好对通信电源设备的维护,组织分析电源设备的运行情况,保 证设备完好、系统运行正常。 3)发生故障时,要迅速采取措施,组织抢修并向上级报告。 4)提出设备的更新和改造项目,经上级批准后进行实施。 5)管理电源设备的原始记录和技术档案资料。 6)加强人员培训,学习业务技术和先进经验,不断提高维护水平。 1.2检修申请流程 1.2.1接到电气值班人员线路停电和恢复供电通知,维护人员必须在通信电源设 备现场,密切监视备用电源和蓄电池的工作状态,发现问题及时处理,并做好记

1.2.2长时间失去交流供电时,仅有蓄电池备用,维护人员应密切监视蓄电池的供电电压。当蓄电池供电电压降至-46V 时,应关闭备用设备电源,尽量减少直流供电负载,并及时与电气值班人员联系。如同时遇电网事故,通信中断将影响电网事故处理时,以保证主要通信畅通为原则,不考虑蓄电池损坏问题。 2.3 通信电源设备检修前,按规定报检修申请,申请批准后,在批复的工作期限 内履行工作票手续,完成检修作业。 二、引用标准 引用标准有: 1、《安徽省电力系统通信运行管理规程》; 2、《PS48300/30 智能高频开关电源系统用户手册》; 3、《艾默生 Telion系列阀控式密封铅酸蓄电池技术手册》。 三、运行维护 3.1通信电源系统技术参数: 3.1.1开关电源设备的技术参数: 3.1.1.1电源设备应安装在干燥、通风良好、无腐蚀性气体的房间,电源设备中 如积累灰尘或沙粒可能会造成设备过早损坏。环境温度过高会影响整流模块的使用寿命。电源设备对机房环境要求如下: 工作温度-5~40 ℃ 储存温度-40~70 ℃ 相对湿度≤90%RH( 40±2℃) 其它没有导电尘埃和腐蚀性气体,没有爆炸危险 3.1.1.2供电要求: 通信电源设备用交流供电使用市电为主用电源,同时配置蓄电池组作为备用电

DLT724-2000电力系统用蓄电池直流电源装置运行维护规程资料

DL/T724-2000电力系统用蓄电池直流电源装置 运行与维护技术规程 1 范围 本标准规定了电力系统用蓄电池直流电源装置(包括蓄电池、充电装置、微机监控器)运行与维护的技术要求和技术参数,适用于电力系统各部门直流电源的运行和维护。 2 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示的版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB/T2900.11-1988 蓄电池名词术语 GB/T2900.33-1993 电工术语电力电子技术 DL/T459-2000 电力系统直流电源柜订货技术条件 3 名词术语 名词术语除按引用标准GB/T2900.11及GB/T2900.33中的规定外,再增补以下名词术语:3.1初充电 新的蓄电池在交付使用前,为完全达到荷电状态所进行的第一次充电。初充电的工作程序应参照制造厂家说明书进行。 3.2恒流充电 充电电流在充电电压范围内,维持在恒定值的充电。 3.3均衡充电 为补偿蓄电池在使用过程中产生的电压不均现象,使其恢复到规定的范围内而进行的充电。 3.4恒流限压充电 先以恒流方式进行充电,当蓄电池组电压上升到限压值时,充电装置自动转换为限压充电,至到充电完毕。 3.5浮充电 在充电装置的直流输出端始终并接着蓄电池和负载,以恒压充电方式工作。正常运行时充电装置在承担经常性负荷的同时向蓄电池补充充电,以补偿蓄电池的自放电,使蓄电池组以满容量的状态处于备用。 3.6补充充电 蓄电池在存放中,由于自放电,容量逐渐减少,甚至于损坏,按厂家说明书,需定期进行的充电。 3.7恒流放电 蓄电池在放电过程中,放电电流值始终保持恒定不变,直放到规定的终止电压为止。 3.8容量试验(蓄电池) 新安装的蓄电池组,按规定的恒定电流进行充电,将蓄电池充满容量后,按规定的恒 定电流进行放电,当其中一个蓄电池放至终止电压时为止,按以下公式进行容量计算: C=Ift(Ah) 式中C -蓄电池组容量,Ah; If_-恒定放电电流,A; t -放电时间,h。 3.9核对性放电 在正常运行中的蓄电池组,为了检验其实际容量,将蓄电池组脱离运行,以规定的放电电

光伏电站保护测控装置检修规程

光伏电站保护测控装置检修规程 1 范围 本标准规定了xx 光伏电站 35KV 高压开关柜保护测控装置的检修间隔、工期、检修维护内容、试验项目及试验方法; 本标准适用于xx 光伏电站 35KV 高压开关柜保护测控装置检修、维护及试验; 本标准制定的目的是为了xx光伏电站投产后能够做好设备的维护与检修工作,保证电站安全稳定运行而制定。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 DL/T671-1998 微机发电机变压器保护装置通用技术条件

GB14285-93 继电保护和安全自动装置技术规程 DL/T624-1997 继电保护微机型试验装置技术条件 DL/T623-1997 电力系统继电保护和安全自动装置运行评价规程 DL/T587-1996 微机继电保护装置运行管理规程 DL/T995-2006 继电保护和电网安全自动装置检验规程 3 术语和定义 检修周期 指新设备运行投运或经检修投入运行至下一次检修之间的时间间隔。 4 设备主要技术参数及规范 4.1保护综合测控装置性能参数 4.1.1概述 本电站保护有两级保护组成,第一级是高压开关柜所配的保护装置;第二级是失步解列及频率电压紧急控制装置,可保证电网的安全稳定运行。

4.1.2应用范围 (略) 4.2继电保护装置技术参数 继电保护装置技术参数表(略) 5保护测控装置的运行维护和设备管理(略) 6保护测控装置的检修 (略) 7检修前的准备工作 (略) 8保护测控装置检修试验方法 (略) 9检修总结和技术文件整理 (略)

通信电源运行维护规程

通信电源设备运行维护规程 一、总则 通信电源是通信畅通的基础和保障,通信电源应保证对通信设备不间断的质量良好的供电。通信电源设备应满足通信设备对电源的要求。 1.1系统概述 通信电源放置在网控楼一楼载波机房和电源室(蓄电池组),为光纤通信设备、交换设备、载波设备、GPS同步主时钟、通信终端设备、保护接口装置提供交直流电源,是通信网络正常运行的根本保障。 通信电源包括两台艾默生PS48300/30智能高频开关电源和两组艾默生Telion系列T2V300E/A型号阀控式密封铅酸蓄电池组。智能高频开关电源由交流分配屏、直流分配屏,整流模块、监控模块组成。 通信电源的维护由通信班负责,维护人员应熟悉所辖通信电源《用户手册》、《技术手册》,看得懂《通信电源开关柜用户配线表》,掌握《基本操作说明书》和测试步骤。维护职责有: 1)认真执行上级规程和各项规章制度,落实岗位责任制。 2)切实做好对通信电源设备的维护,组织分析电源设备的运行情况,保 证设备完好、系统运行正常。 3)发生故障时,要迅速采取措施,组织抢修并向上级报告。 4)提出设备的更新和改造项目,经上级批准后进行实施。 5)管理电源设备的原始记录和技术档案资料。 6)加强人员培训,学习业务技术和先进经验,不断提高维护水平。 1.2检修申请流程 1.2.1 接到电气值班人员线路停电和恢复供电通知,维护人员必须在通信电源设备现场,密切监视备用电源和蓄电池的工作状态,发现问题及时处理,并做好记

录。 1.2.2 长时间失去交流供电时,仅有蓄电池备用,维护人员应密切监视蓄电池的供电电压。当蓄电池供电电压降至-46V时,应关闭备用设备电源,尽量减少直流供电负载,并及时与电气值班人员联系。如同时遇电网事故,通信中断将影响电网事故处理时,以保证主要通信畅通为原则,不考虑蓄电池损坏问题。 2.3通信电源设备检修前,按规定报检修申请,申请批准后,在批复的工作期限内履行工作票手续,完成检修作业。 二、引用标准 引用标准有: 1、《安徽省电力系统通信运行管理规程》; 2、《PS48300/30智能高频开关电源系统用户手册》; 3、《艾默生Telion 系列阀控式密封铅酸蓄电池技术手册》。 三、运行维护 3.1 通信电源系统技术参数: 3.1.1开关电源设备的技术参数: 3.1.1.1电源设备应安装在干燥、通风良好、无腐蚀性气体的房间,电源设备中如积累灰尘或沙粒可能会造成设备过早损坏。环境温度过高会影响整流模块的使用寿命。电源设备对机房环境要求如下: 3.1.1.2供电要求:

变压器运行维护规程

变压器运行维护规程 1 ?主题内容与适应范围 1.1本规程给出了设备规范,规定了其运行、操作、维护与变压器异常或事故情况下进行处理的基本原则和方法。 1.2本规程适用于变压器运行管理。 2?引用标准 DL/T572- 95电力变压器运行规程 GB/T15164油浸式电力变压器负载导则 3 ?设备规范(见表1) 表1主变压器运行参数

4 ?主变正常运行与维护 4.1 一般运行条件 4.1.1主变运行中的顶层油温最高不允许超过95C,为防止变压器油质劣化过速, 正常运行时,顶层油温不宜超过85C。 4.1.2主变的运行电压一般不应高于该变压器各运行分接额定电压的105%。 4.1.3主变的三相负载不平衡时,应监视电流最大的一相,且中性线电流不得超过额定电流的25%。 4.1.4主变中性点接地方式按调度命令执行。正常运行方式下主变压器中性点接地。 4.2主变周期性负载的运行 4.2.1主变在额定使用条件下,全年可按额定电流运行。 4.2.2主变允许在平均相对老化率小于1或等于1的情况下,周期性地超额定电流运行。但超额定电流运行时,周期性负载电流(标么值)不得超过额定值的1.5倍, 且主变顶层油温不允许超过105C。 4.2.3当主变有较严重缺陷(如冷却系统不正常、严重漏油、有局部过热现象、油中溶解气体分析结果异常等)或绝缘有弱点时,不宜超额定电流运行。 4.3主变短期急救负载的运行 4.3.1主变短期急救负载下运行时,急救负载电流(标么值)不得超过额定值的1.8倍, 且主变顶层油温不允许超过115C ,运行时间不得超过半小时。 4.3.2当主变有较严重缺陷或绝缘有弱点时,不宜超额定电流运行。 4.3.3在短期急救负载运行期间,应有详细的负载电流记录。 4.4主变的允许短路电流应根据变压器的阻抗与系统阻抗来确定。但不应超过额定电流的25倍。 4.5短路电流的持续时间不超过下表之规定

光伏电站运维职责

一、站长职责 站长是电站的具体负责人,是电站运行管理、成本控制、内外关系协调、人员培训、绩效考核的执行者,对公司负责,直接向运营部汇报工作,受运营部经理的直接领导,并对电站的年发电量、上网电量、运营成本负责。 站长岗位职责: 1、负责日常光伏电站安全生产、技术管理、经济运行工作; 2、负责制订和完善各项运行管理制度、岗位职责、工作标准,并组织实施; 3、负责组织编制运行规程、技术措施、管理规定等工作; 4、负责运行人员培训工作,绩效考核,升职初审等工作; 5、全面了解生产的情况,掌握电站的各项经济技术指标,电站生产设备运转情况; 6、负责会同技术人员和运行人员定期分析发电运行情况,合理调整运行方式,提高公司的经济效益; 7、定期分析全场的经济指标和完成情况,完成公司安排的各项任务; 8、负责电站外部关系协调,相关单位联系和组织工作,负责外委单位的管理和资质审查; 9、负责电站备品计划的初步审批和电站运营成本控制; 10、负责组织编制电站年度发电计划及发电计划目标的实现,并确保电站发电量稳定; 11、负责电站内部关系协调,及时掌握全班人员的思想变化,做好政治思想工作。 二、值班长的职责 1、班长是运行班组生产和行政上的负责人,对电气全部设备的安全经济运行负责;领导运行人员完成上级交给的一切工作任务;班长在行政上受站长的领导和指挥;

2、班长应熟知电站的一次系统、站用电系统、直流系统、继电保护、自动装置运行方式调整、掌握电站各类电气设备结构、特性、操作维护; 3、班长在值班时间内,负责与调度的联系工作;负责领导本班全体人员完成电气设备的安全、经济运行任务; 三、正值班员的职责1、正值班员是电气设备安全、经济运行的负责人,正值班员应熟知电站主接线系统、直流系统、厂用电系统、照明系统及主要电气设备运行特性、极限参数、继电保护、自动装置、常用系统二次接线、额定数据、动力保险定值等; 2、正值班员在运行操作和行政关系上受班长的领导,并协助班长搞好本班培训及其他管理工作。当班长不在时,正值班员应代替班长的职务; 3、正值班员的主要职责是协助班长运行管理,合理地调整组件运行方式,保证组件的安全、经济运行和电能质量,并能正确使用信号。在班长的统一指挥下,主动、迅速、正确的处理事故及异常运行; 4、负责场用电系统、直流系统、照明系统的检查、定期维护及停、送电操作,监护值班电工进行厂用系统的倒闸操作; 5、根据班长的指示组织做好电站临时小型更换和检修工作;负责检查并备齐高、低配电室、配电箱用的熔断器,并保证定值符合要求; 6、对运行人员不符合电气设备规定的操作流程和不合理的运行方式,提出建议,并给予适当的纠正。 四、值班电工职责1、值班电工在行政上受班长领导,在运行操作及业务技术上受正值班员的领导;

通信电源检修作业指导书

通信电源检修作业指导书 1 范围 本作业指导书规定了通信电源检修作业程序、项目、内容及技术要求。 本作业指导书适用于通信电源的检修作业。 2 引用规范性文件 2.1 《铁路专用通信(有线)技术维护规则》 3 作业目的 3.1 对通信电源进行检修,以确保电源设备保持良好的运行状态;明确各检修工序的作业步骤,以实现作业过程有效可控; 4 作业程序(流程图) 5 作业内容与要求: 5.1 作业准备: 5.1.1 人员准备:

3 驻站联络员人 1 序号名称规格单位数量备注 1 扎带把 1 2 标签纸张 1 序号名称规格型号单位数量备注 1 日常维护小工具套 1 (螺丝刀、小扳手、克丝铅、斜口钳、尖嘴钳等) 2 万用表台 1 3 毛刷把 1 4 地线测试仪台 1 5 G网手机部 1 主要部件:1、蓄电池空开;2、熔断器;3、去设备电源空开;4、整

流模块;5、防雷器;6、交流空开;7、监控单元。 5.2.1作业人员月检项目包括:清扫检查;交流主备倒换试验;交直流切换试验;防雷装置试验;告警系统实验。 5.3.检查流程及标准 5.3.1提报作业计划 周期检修要按年、月检修计划进行;属于设备缺陷处理要按照缺陷严重程度合理安排检修时间。检修作业前工区根据路局规定时间提前提报检修作业计划。 5.3.2签发作业票 工区根据年月表作业时间在作业前填写通信日常维修作业票。工区工长按要求填写照作业内容、地点、时间、作业成员分工等相关内容;采取的安全措施正确、完备后签字确认。 5.3.3召开预想会 作业前,工区工长要组织人员召开预想会,并进行作业分工,明确作业时间、地点、内容、注意事项、作业流程及重点卡控步骤。 5.3.4前往作业地点 乘坐汽车或火车时,作业人员将材料机具携带齐全,在工作领导人的组织下一同前往作业地点,坚持同去同归制度。 徒步前往作业地点的应做到“一站、二看、三通过”,严禁不了望就穿越线路,抢越股道。 5.3.5驻站联络员登记要点 驻站联络员携带相关手续及工具提前到指定车站运转室,按照规定在“运统—46”上进行登记,设备登记停用后路电或G网手机通知作业领导人作业时间、范围。作业领导人接到命令后,通知检修人员

光伏电站35KV高压开关柜检修规程

光伏电站35KV高压开关柜检修规程 1. 范围 本标准规定了xx电站 35KV 高压设备的检修间隔、工期、检修维护内容、试验项目及试验方法; 本标准适用于xx 光伏电站 35KV 高压开关柜的检修、维护及试验; 本标准制定的目的是为了xx光伏电站投产后能够做好设备的维护与检修工作,保证电站安全稳定运行而制定。2. 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的 条款。凡注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 IEC60056 高压交流断路器 IEC60099 交流无间隙金属氧化物避雷器 IEC60129 交流隔离开关和接地开关 IEC60185 电流互感器 IEC60186 电压互感器 IEC60298 额定电压1kV以上50kV以下交流金属封闭开关设备控制设备 IEC60694 高压开关设备标准的共用条款

GB156 标准电压 GB311.1 高压输变电设备的绝缘配合 GB763 交流高压电器在长期工作时的发热 GB1984 交流高压断路器 GB1985 交流高压隔离开关和接地开关 GB2706 交流高压电器动、热稳定试验方法 GB3309 高压开关设备常温下的机械试验 GB3804 3~63kV交流高压负荷开关 GB3906 3~35kV交流金属封闭开关设备 GB7354 局部放电测量 GB11022 高压开关设备通用技术条件 GB50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB50150 电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范 GB1207-1997 电压互感器 GB1208-1997 电流互感器 DL478 静态继电保护及安全自动装置通用技术条件 DL/T613 进口交流无间隙金属氧化物避雷器技术规范 DL/T5137 电测量及电能计量装置设计技术规范

信息系统运行维护规范

产品概述 浪潮ERP-GS商业智能(BI)主要面向管理者,协助实现决策集中。对企业关注的各类信息的整合、对比、抽象、分析,面向决策层直观、简洁展现,从而达到支持决策的目的;并能针对企业不断变化的分析需求,快速生成与之相关的查询、报表、报告、驾驶舱,及时反映企业的真实情况,帮助企业在多变的商业环境中及时了解情况,规避风险。 浪潮ERP-BI商业智能主要面向管理者,协助实现决策集中。对企业关注的各类信息的整合、对比、抽象、分析,面向决策层直观、简洁展现,从而达到支持决策的目的;并能针对企业不断变化的分析需求,快速生成与之相关的查询、报表、报告、驾驶舱,及时反映企业的真实情况,帮助企业在多变的商业环境中及时了解情况,规避风险。 商业智能(BI)融合各行业分析经验,预制各主要关键应用的常用查询、企业分析常用的分析指标体系和常用的分析报告模型。借此,企业可快速提升自身分析水平; 商业智能(BI)提供一个分析查询的开发平台,可以针对企业个性化需要,来扩展产品提供的查询、分析、和报告,从而达到企业的最佳应用。 商业智能(BI)与GS集中核算、全面预算、资金管理、资产管理、供应链、等系统高度集成,可以的展示分布在各个系统中的关键信息,并能对异常信息进行联查、钻取分析。 商业智能(BI)具有良好的扩展性,除同浪潮ERP-GS产品天然集成外,还能抓取企业内其它信息系统的数据,以及外部行业数据。 总体构架 管理驾驶舱

管理驾驶舱(Management Cockpit,简称MC)是一个最大化地发挥高层经理了解、领导和控制公司业务的管理室(即驾驶舱),实际上是一个为高层管理层提供的“一站 式”(One-Stop)决策支持的管理信息中心系统。它以驾驶舱的形式,通过各种常见的图表(速度表、音量柱、预警雷达、雷达球)形象标示企业运行的关键指标(KPI), 直观的监测企业运营情况,并可以对异常关键指标预警,和挖掘分析。 实时挖掘,数据准确 形象展示、趣味驾驶 联查功能,追寻数据来源 个性设置,随需而变 异常信息自动预警 消息指令功能 单位监控舱 单位监控舱是一个直观的监控各下级单位运营状况的一个有力工具,可根据企业具体情况,设置一组KPI指标,指定每个KPI指标的标杆值和允许波动范围,以及每个指标在整个评价体系中的权重,通过这组KPI指标,对下级企业进行监控,做出数字化评价,以不同颜色标示,迅速发现异常企业;并能以雷达图的形式直观对比各企业详情。 指标自主设置,随企业考评需要而变 数字评价、雷达展示,异常企业一目了然 领导查询 领导查询系统为高层管理层提供的“一站式”信息查询服务。通过系统预制和菜单设计功能两种方式结合,可方便的把管理者关心的查询组织在一起,形成操作简洁、个性化的查询模块。 一站式操作,全面监控敏感信息无需切换模块职责。 个性化设置,随心所欲改变需要监控信息。 万能查询 用户的业务不尽相同,对于查询的需求更是千差万别。万能查询模块就是为满足用户个性化查询需求,提供的一个灵活定制查询的工具。通过该模块,可以自行方便定义客户需要的查询。 可以整合来自多个数据库的数据,在同一个查询中展示。

通信设备检修规程

通信设备检修规程

山西新荣小窑山风电场

目录 PDH光端机检修规程.3. .. 1. 技术规范 3 . 2.例行维护周期. 3. .. 3.引用标准 4. . 4.维护检修(保养)内容 5. .. 5.定期测试、质量验收内容 5. .. 通信电源(机房)检修规程 5. .. 1.技术规范 5 . 2.维护检修周期.6. .. 3.引用标准 6 . 4.运行维护(保养)内容 5.大小修、定期检验、质量验收内容.8 .. 光端机检修规程.9. .. 1.技术规范 1.. 0.. 2.维护检修周期(工期) 1.. 0. 3.引用标准 1.. 1.. 4.维护检修(保养)内容 1.. 1. 5.定期测试、质量验收内容 1.. 2. ZXJ10交换机检修规程 1.. 3. 1.技术规范 1.. 3.. 2.维护检修周期(工期) 1.. 3. 3.引用标准 1.. 4.. 4.维护检修(保养)内容 1.. 5.

5.定期测试、质量验收内容 1.8 ZXJ10程控数字交换机检修 PDH光端机检修规程 1.技术规范装置的技术参数 机械及环境参数机箱机构尺寸:256x301x432mm 工作温度:25° C 系统母板单元:背板1.9 环境温度:正常工作温度: 5?40° C短期工作温度:0?45 ° C最佳 额定电气参数:供电电源: DC-48V 允许波动范围:-72?-36V 控制单元: OT10-240 业务单元: POW电源板SLC用户板CPU处理板 公务单元: OW公务板

2.例行维护周期: 设备检查项目 设备声音检查维护周期: 1 天 机柜指示灯检查维护周期: 1 天 风扇检查和定期清理维护周期: 1 周 业务检查维护周期: 1 周 通道检查项目: 通道光缆检查维护周期:1月 通道切换检维护周期:1年 3.引用标准 列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的 条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 电信《准同步传输设备说明书》电信《PCM设备说明书》 通信设备安装手册》 防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》 国家电网公司十八项电网重大反事故措施》 清理盘柜灰尘; 4.维护检修(保养)内容 设备面板数据指示是否正常; 设备的状态指示是否正常;

17水电厂计算机监控系统运行及维护规程DLT 1009-2006

水电厂计算机监控系统运行及维护规程 (DL/T 1009-2006) 1 范围 本标准规定了大中型水电厂计算机监控系统(简称监控系统)运行及维护的一般原则。规定了监控系统的运行操作、故障处理及日常维护、技术改造及技术管理要求。 本标准适用于大中型水电厂计算机监控系统的运行维护和技术管理。梯级水电厂和水电厂群的集中计算机监控系统可参照执行。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容).或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 2887 电子计算机场地通用规范 GB 9361 计算机场地安全要求 DL 408 电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分) DL/T822水电厂计算机监控系统试验验收规程 国家电力监管委员会第5号令2004年12月20日电力二次系统安全防护规定 中华人民共和国公安部第51号令2000年4月26日计算机病毒防治管理办法 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1 操作员工作站 operator workstation 远行值班人员与监控系统的人机联系设备,用于监视与控制。 3.2

工程师工作站 engineer workstation 维护工程师与监控系统的人机联系设备,用于调试、修改程序等。 3.3 培训工作站 training workstation 培训人员与监控系统的人机联系设各,用于仿真培训。 3.4 主机 main server 监控系统的实时数据及历史数据服务器。 3.5 测点 processing point 数据采集点,包括从现场采集和外部链路数据等。 3.6 网控 power grid control 监控系统与电网调度相关功能的控制权转移至电网调度,并由其操作员工作站完成对相关设备的唯一控制。 3.7 梯控 cascade dispatch control 监控系统与梯级调度相关功能的控制权转移至梯级调度,并由其操作员工作站完成对相关设备的唯一控制。 3.8 站控 station control 监控系统控制权在水电厂厂站层,并由其操作员工作站完成对设备的唯一控制。 3.9 现地控制 local control 监控系统控制权在现地,设备由现地控制单元唯一控制。

光伏电站检修维护管理实施方案

光伏电站检修维护管理实施方案 8.1检修管理标准化 1.1.1 检修的分类 7.1.1.1 计划性检修:指有计划的定期检修。 1.1.1.2 计划外检修:指事先未列入计划、临时提出的必须进行的检修工作。 计划外检修又分为预防性临时检修和事故性临时检修两类。 (1)预防性临时检修:既未列入计划而提出的必须进 行的检修工作; (2)事故性临时检修:指发生事故、设备损害,必须 进行的恢复性检修 工作。 1.1.2 检修计划 8.1.2.1检修计划的分类 (1)年度检修计划:主要确定年度内设备的检修项 目和检修月份,解决年度设备运行时间、年发电量、 主要材料储备、备品配件供应来源等。 (2)月度检修计划:根据年度检修计划编制而成。 8.1.2.2检修计划的编制 8.1.2.2.1检修计划编制依据: (1)年度生产计划及本公司制定的反事故措施计 划、更改工程计划的有关项目; (2)设备缺陷;

(3)设备的有关磨损、腐蚀、绝缘老化等规律及各 种预防性试验鉴定分析资料。 8.1.2.2.2检修计划编制程序: (1)运维部每年十月中旬提出下年度的设备检修计 划,以书面形式报公司,计划包括光伏组件定期检 修、电气设备检修内容及时间、制度项目及特殊项 目。 (2)公司主管领导组织,各相关人员参加,进行审核 批准。 8.1.3检修管理标准化 8.1.3.1检修开始后,检修负责人应迅速组织设备解体检查和必要的测绘,并做好原始记录。及时平衡人力、物力和检修进度,发现主要部件重大损坏应及时向上汇报,以便落实处理方法。 8.1.3.2坚持检修中的班前会,布置工作任务,交待安全注意事项,严格执行质量制度、工艺规程和岗位责任制。 8.1.3.3狠抓检修安全管理,贯彻安全工作规程,确保人身及设备安全。现场安全检查必须有专人负责,充分发挥安全员的作用。认真执行安全措施,对于任何违章操作和不安全苗头,必须立即纠正和处置。 8.1.3.4加强技术监督,发现问题及时研究,采取措施。重大

通信设备检修规程

通信设备检修规程 山西新荣小窑山风电场

目录 PDH光端机检修规程 (3) 1.技术规范 (3) 2.例行维护周期 (3) 3.引用标准 (4) 4.维护检修(保养)内容 (5) 5.定期测试、质量验收内容 (5) 通信电源(机房)检修规程 (5) 1.技术规范 (5) 2.维护检修周期 (6) 3.引用标准 (6) 4.运行维护(保养)内容 (7) 5.大小修、定期检验、质量验收内容 (8) 光端机检修规程 (9) 1.技术规范 (10) 2.维护检修周期(工期) (10) 3.引用标准 (11) 4.维护检修(保养)内容 (11) 5.定期测试、质量验收内容 (12) ZXJ10交换机检修规程 (13) 1.技术规范 (13) 2.维护检修周期(工期) (13) 3.引用标准 (14) 4.维护检修(保养)内容 (15)

5.定期测试、质量验收内容 (18) ZXJ10程控数字交换机检修 (19) PDH光端机检修规程 1.技术规范 装置的技术参数 机械及环境参数机箱机构尺寸:256x301x432mm 环境温度:正常工作温度:5~40°C短期工作温度:0~45°C最佳 工作温度:25°C 额定电气参数:供电电源:DC-48V 允许波动范围:-72~-36V 控制单元:OT10-240 业务单元:POW电源板SLC用户板CPU处理板 公务单元:OW公务板 系统母板单元:背板

2.例行维护周期: 设备检查项目 设备声音检查维护周期:1天 机柜指示灯检查维护周期:1天 风扇检查和定期清理维护周期:1周 业务检查维护周期:1周 通道检查项目: 通道光缆检查维护周期:1月 通道切换检维护周期:1年 3.引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 电信《准同步传输设备说明书》 电信《PCM设备说明书》 《通信设备安装手册》 《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》 《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》 4.维护检修(保养)内容 清理盘柜灰尘; 设备面板数据指示是否正常;

光伏电站设备安全操作维护规程

分布式光伏并网发电系统 设备安全操作与运行维护规程 一、安全操作规定 1、光伏电站的主要部件应始终运行在产品标准规定的范围之内,达不到要求的 部件应及时维修或更换。 2、光伏电站的主要部件周围不得堆积易燃易爆物品,设备本身及周圉环境应通 风散热良好,设备上的灰尘和污物应及时清理。 3、光伏配电房内应有充足完好的灭火器。 4、光伏电站的主要部件上的各种警示标识应保持完整,各个接线端子应牢固可靠,设备的接线孔处应采取有效措施防止蛇、鼠等小动物进入设备内部。 5、光伏电站的主要部件在运行时,温度、声音、气味等不应出现异常情况,指 示灯应正常工作并保持清洁。 6、光伏电站运行和维护人员应具备与自身职责相应的专业技能。在工作之前必 须做好安全准备,断开所有应断开开关,确保电容、电感放电完全,必要时应穿 绝缘鞋,带低压绝缘手套,使用绝缘工具,工作完毕后应排除系统可能存在的事 故隐患。 7、光伏电站运行和维护的全部过程需要进行详细的记录,对于所有记录必须妥 善保管,并对每次故障记录进行分析。 二、日常巡检与维护 1、认真检查光伏组件、支架外观是否有破损、锈蚀,连接螺栓是否牢靠、焊缝 无裂开等。 2、检查汇线箱外观是否有破损、锈蚀,检查汇线箱内部断路器、防雷器等部件 是否有故障,汇线箱进出线及端子连接是否牢固,是否可靠接地,使用嵌型电流 表测试汇线箱各组串进线是否电流正常。 3、检查配电柜外观是否有破损、锈蚀,检查配电柜各仪表指示是否正常,电路 中各个接点是否连接牢固,有无过热、发红、变色的现象,电压电流是否在正常 范圉内,各种低压电器有无异常声音及气味,配电装置及低压电器表面是否清 洁,接地线连接是否良好,母线运行是否正常,有无异常声响。 4、检查逆变器外观是否有破损、锈蚀,检查逆变器工作状态是否正常,逆变器 输出电压、频率是否在允许的范圉内。逆变器进出线是否牢固。 编制: 审核: 日期:

视频监控系统维护检修规程

视频监控系统维护检修规程

定远营视频监控维护保养流程 1.1总则: 1.1.1 主题内容及适用范围 1.1.1.1 主题内容 为确保视频监控系统正常运行,发挥视频监控系统的事前预防、事后监督及信息采集作用,制定本规程。 1.1.1.2 适用范围 适用于景区所辖区域内的监控摄像系统。 1.2 编制依据 本规程编制依据产品使用说明书 1.4、维护应用 1.4.1 备件的准备 对监控系统进行正常的设备维护所需的基本维护条件,即做到“四齐”,即备件齐、配件齐、工具齐、仪器齐。 1.4.1.1 备件齐 每一个系统都必须有相应的备件,主要储备一些比较重要,损坏后不易马上修复的设备,如摄像机、镜头、监视器等。设备出现问题必

须及时维修、更换,因此必须储备一定数量的备件,而且备件库的库存件必须根据设备能否维修和设备的运行特点不断进行更新。 1.4.1.2 配件齐 配件主要是设备里各种分立元件和模块的额外配置,主要用于设备的维修。常用的配件主要有电路所需要的各种集成电路芯片和各种电路分立元件。较大的设备就必须配置一定的功能模块以备急用。这样,就能用小的投入产生良好的效益,节约大量更新设备的经费。 1.4.1.3 工具和检测仪器齐 要做到勤修设备,须配置常用的维修工具及检修仪器,如各种钳子、螺丝刀、测电笔、电烙铁、胶布、万用表、示波器等等,再根据工器具管理要求添置,必要时还应自己制作如模拟负载等作为测试工具。 1.4.2现场维护要求 在对监控系统设备进行维护过程中,应加以防范,尽可能使设备的运行正常,主要需做好防潮、防尘、防腐、防雷、防干扰的工作。 1.4. 2.1 防潮、防尘、防腐 对于监控系统的各种采集设备来说,设备置于有灰尘的环境中,对设备的运行会产生直接的影响,需要重点做好防潮、防尘、防腐的维护工作。在湿气较重的地方,必须在维护过程中就安装位置、设备的防

相关文档
相关文档 最新文档