文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电动机绝缘电阻测量及考核

电动机绝缘电阻测量及考核

电动机绝缘电阻测量及考核
电动机绝缘电阻测量及考核

电动机绝缘电阻测量及考核

一、适用范围:

二、大纲要求:

三、需要工具:绝缘电阻表(2500V)、绝缘电阻表(1000V)、绝缘电阻表(500V)3块;计时表、验电笔、标示牌、电工工具

四、需要材料:额定电压380V本相电动机1台、测量用的绝缘线、接地线

五、技能要求:

1、先将备好的接地线牢固接地;

2、为保证测量过程中的安全,应派人看守或安装安全遮栏,防止有人接触被测试设备;

3、检查绝缘电阻表在开路时是否能达∞或短路时指零,接线时应使用屏蔽端子“G”;

4、摇动手柄当转速达到120rnd/min后,对各相逐一进行测试,并作好记录,测试一相时其他两相应接地;当一相测试完后,应选取下测试线,然后对电动机放电并接地;

5、测试结束收拾仪表、材料、撤出安全遮栏,恢复设备原状,并向工作负责人汇报工作。

六、考核:

1、考核所需设备、材料同上

2、考核时间:20分钟

3、考核要点:

1)选择仪表电压和测量范围是否正确;

2)检查绝缘电阻表的好与坏;

3)接线是否正确,测量绝缘电阻和方法是否正确,测量后是否放电;

4)测试完毕后,清理现场和撤出安全措施是否完整和正确,有无汇报工作结束。

七、评分参考标准

姓名工作单位

操作时间时分~ 时分累计用时时分

评分标准

序号项目名称考核内容配分扣分

1 对电动机进行接地未对被测电动机作接地安全措施的扣5分

5

2 安全未作安全措施扣5分 5

3 表计选择绝缘电阻表电压范围选择错误扣10分10

4 检查表计未对绝缘电阻表作开路和短路试验的扣10分10

5 转动摇表未达到所要求的转速(120rnd/min)扣5分;摇速不稳定扣5分10

6 测量

未逐相测试扣5分;未作测试记录扣5分;测试基本一相时其他两相未

作接地扣5分;不能正确读数扣5分

20 7 对测试相放电

绝缘电阻表未离开测试相就开始放电扣10分;摇测后未放电和接地扣

10分

20

8 收拾仪表、材料、清理现

未收拾现场或不干净扣5分

5

9

安全措施及工作结束未撤遮栏扣6分;

未向工作负责人汇报扣8分

15

指导教师总分

关于发电机定子绕组绝缘电阻测量及最低允许值的分析

冯复生 华北电力科学研究院,北京100045 1 引言 发电机定子绕组绝缘电阻测量是最常用的诊断方法之一。由于其方法简单、方便,通常作为判断发电机定子绕组绝缘受潮、表面脏污程度以及判断绝缘裂痕等缺陷的有效手段之一,尤其采用三相绝缘电阻以及和以往绝缘电阻值相比较的方式,可以判断绝缘是否受潮,此外还可做为定子绕组耐压试验或投运的重要判据。 但由于影响绝缘电阻测量值的因素较多,有的标准中对于其最低允许值并没有作出明确规定,同时绝缘电阻值与定子绕组绝缘强度间也不存在明确的关系,无法直接由绝缘电阻值判断定子绕组的电气强度或由所测值的大小确定发生电气故障的可能。 目前国内外资料中表明绝缘电阻值与温度关系的表达式也极不统一,使所测值有时无法和以往测量值进行比较,因而不能了解到定子绕组绝缘的真实状态。 本文对目前国内外采用的绝缘电阻与温度的关系,以及制造部门、运行部门推荐的绝缘电阻最低允许值作了系统比较,推荐了合理的最低允许值,同时对试验要求以及大型发电机定子绕组绝缘电阻测量方法、要领做了具体介绍。 2 不同温度下定子绕组绝缘电阻换算公式 2.1 定子绕组绝缘电阻与温度关系的表达式文献[1]所推荐公式为 ·B级热固性绝缘 R1=R2×1.6(t2-t1)/10(1) 式中 R1为测量温度为t1时的绕组绝缘电阻值,MΩ;R2为换算至温度t2时的绕组绝缘电阻值,MΩ;t1为测量时的温度,℃;t2为要换算的温度,℃。 ·热塑性绝缘 R1=R2×2(t2-t1)/10(2) 文献[2]所推荐公式为 ·B级绝缘 R c=K t×R t(3) 式中 R c为换算至40℃时的绕组绝缘电阻值,MΩ;R t为测量温

测量电动机的绝缘电阻

测量电动机的绝缘电阻 电动机绝缘电阻的概念: 测量电动机的绝缘电阻以判断电动机的绝缘性能好坏。就是测量: (1)电动机绕组对机壳的绝缘电阻。 (2)绕组相互间的绝缘电阻。 各相绕组的始末端均引出机壳外,应断开各相之间的连接线或连接片,分别测量每相绕组的绝缘电阻值,即绕组对地的绝缘电阻;然后测量各相绕组之间的绝缘电阻值,即相间绝缘电阻。 测量前准备: (1)按ON/OFF一秒开机,开机时预设为测试电压为500V绝缘电阻连续测量档。 (2)当液晶屏左侧电池标记显示剩一格时,说明电池几乎耗尽需要更换电池,在此状态下还能做500V和1000V输出电压测量,准确 度也不受到影响。但是,如果当电池电量已到最低极限,必须更 换电池。 测量电动机绕组对地(外壳)的绝缘电阻时,接线端钮L与绕线接线端子连接,端钮E接电动机外壳或PE螺丝处;测量电动机的相间绝缘电阻时,L端钮和E端钮分别与两部分接线端子相接。 电动机绝缘电阻测量步骤如下: 绝缘电阻测量: *按IR 键设置到绝缘电阻测量档,无测试电压输出时,按“向上键” 和“向下键”选择测试电压500V/1000V/1500V/2500V中之一。

(1)在测量绝缘电阻前,待测电路必须完全放电,并且与电源电路完全隔离。 (2)将红测试线插入“LINE”输入端口,黑测试线插入”GUARD”输入端口,绿测试线插入“EARTH”输入端口。 (3)将红、黑鳄鱼夹接入被测电路,负级电压是从LINE端输出的。(4)用同样方法,依次测量每相绕相与机壳的绝缘电阻值。但应注意,表上标有“E”或“接地”的接线柱,应接到机壳上无绝缘的地方。 绝缘电阻AB BC CA A对外壳B对外壳C对外壳 15秒 60秒 吸收比 (5测量结束后,应将电机的线圈对地放电,防止伤人。 操作注意: *在测试前,确定待测电路没有电存在,请勿测量带电设备或带电 线路的绝缘。 *在测试时,本仪器有危险电压输出,一定要小心操作,确保被测 物已夹稳,手已离开测试夹后,再按TEST键输出高压。 *当500V测量电阻低于2MΩ、1000V测量电阻低于5MΩ、1500V 测量电阻低于8MΩ、2500V测量电阻低于10MΩ时,测量时不 要超过10秒。 操作特别注意: *请勿在高压输出状态短路两个测试表笔或高压输出之后再去测量 绝缘电阻,这种不当操作极易产生火花而引起火灾,还会损坏仪 器本身。

电动机绝缘电阻测量

电动机绝缘电阻测量 1、试验前确认被测电机断电。 2、绝缘电阻表测量前做开路和短路试验。(表摇动平稳以后) 3、绝缘电阻表应放置平稳,避免操作中用力不均匀造成电阻表摇晃,测量不准确。 4、电机绝缘电阻测量完毕或重复测量时,必须对电机进行放电,停表前必须先把相线L端离开被测量端,防止被反充电。 三、考核要点 1、选表,选择仪表电压与测量范围是否正确 2、检查绝缘电阻表的好和坏 3、接线是否正确,测量绝缘电阻的方法,先测量与地之间绝缘电阻,然后测量相间阻值 注意:仪表摇起来以后开始测量,读出数值后,撤掉L线停表,扯E线,放电, 松掉端接片,分三相进行测量,每次测量同上步骤,注意去掉线后在停表放电,拆掉E线。 4、测量完毕,清理现场,撤出安全措施。 四、考核标准 1、测量电机接地 2、安全措施 3、表选择范围 4、检查表是不是正常 5、逐项测量 6、放电 7、收拾材料工具清理现场 8、安全措施及工作结束。

1.选用摇表 选用摇表电压等级时应注意,测500V以下低压电器设备的绝缘电阻,用额定电压500V的摇表; 2.测前检查 a.测量前先将摇表进行一次开路和短路试验,检查摇表是否良好。试验时先将两连接线开路,摇动手柄,指针应指在“∞”位置,然后将两连接线短路一下,轻轻摇动手柄,指针应指“0”,否则说明摇表有故障,需要检修。 b被测对象的表面应清洁、干燥,以减小误差。在测量前必须切断电源,并将被测设备充分放电,以防止发生人身和设备事故以及得到精确的测量结果。 3.测量 测量时,应把摇表放平稳。测量绝缘电阻的方法,先测量与地之间绝缘电阻,然后测量相间阻值,L端接被测物,E端接地,摇动手柄的速度应由慢逐渐加快,并保持速度在120r/min 左右。如果被测设备短路,指针摆到“0”点应立即停止摇动手柄,以免烧坏仪表。测量与地之间绝缘电阻时应注意:仪表摇起来以后开始测量,读出数值后,撤掉L线停表,扯E线,对地短路放电 测量相间阻值 松掉端接片,分三相进行测量,每次测量同上步骤,注意去掉线后在停表放电,拆掉E线。4.读数 读数的时间以摇表达到一定转速一分钟后读取的测量结果为准。 5.记录数据 记录测量结果时,还需记录对测量结果有影响的环境条件,如温度、湿度、摇表电压等级、量程、编号和被测物状况等。 6.测后工作 拆线时先将被测设备对地短路放电再停止摇表的转动。未放电前禁止用手触及被测物或直接进行拆线工作,以防触电。

三相异步电动机绝缘电阻测定

三相异步电动机绝缘电阻测定 一、绝缘电阻测定 通过绝缘电阻的测量,能判定绝缘受潮、脏污或缺陷等情况。由于测量设备简单,方法简便,又是非破坏性的,因此,检测绝缘电阻被确认是判断绝缘质量的一个必要程序。 电动机修理后,投入使用前,用兆欧表测量各相绕组之间和各相绕组与机壳之间的绝缘电阻。额定电压500V以下电动机可采用500V兆欧表,额定电压500~3000V的电动机应选用1000V兆欧表,额定电压3000V以上的电动机宜选用2500V兆欧表。对于常用的500V及以下的低压电动机,以及修复后或全部更换绕组的电动机,要求其绝缘电阻在室温(冷态)下不得低于5MΩ。 根据国家标准规定,在工作温度(热态)下,电动机的绝缘电阻应符合下式的要求: R>Un/1000+Pn/100(MΩ) 式中,Un为电动机的额定电压(V);Pn为电动机的额定功率(kW)。 电动机的绝缘电阻随着温度的升高而降低,呈指数规律变化,同时也随着受潮程度的加深而降低。在工作温度下,电动机的热态绝缘电阻反映了电动机在工作温度和不受潮状态下的绝缘质量;在室温下测得的冷态绝缘电阻,可用以判断电动机能否安全运行。绕组冷态绝缘电阻一般应高于热态绝缘电阻。由于受条件限制,一般情况下,多数是测量冷态绝缘电阻,而热态绝缘电阻可通过如下公式换算求得: 热塑性绝缘电阻Rt=R*2的75-t/10次方(MΩ) 热固性绝缘电阻Rt=R*1.6的100-t/10次方(MΩ) 式中,Rt为温室t下的冷态绝缘电阻(MΩ);R为绕组热态时的绝缘电阻(MΩ)。 测量时,将三相绕组的3个尾端(W2、U2、V2)用裸铜线连在一起,兆欧表的L接任一绕组首端,E端接电动机外壳,然后以约120r/min的转速摇动兆欧表的摇把达1min左右后,读取数据。 测量绕组相间的绝缘电阻时,将三相尾端连线拆除,兆欧表两端分别接U1和V1、V1和W1、W1和U1进行测量。 对于大型电动机,测定绝缘电阻是,还要做绝缘吸收试验,以判断是否受潮。做绝缘电阻时,用兆欧表连续不断测量15s,记录15s时的绝缘电阻R15,再用

电动机绝缘电阻测量及考核

电动机绝缘电阻测量及考核 一、适用范围: 二、大纲要求: 三、需要工具:绝缘电阻表(2500V)、绝缘电阻表(1000V)、绝缘电阻表(500V)3块;计时表、验电笔、标示牌、电工工具 四、需要材料:额定电压380V本相电动机1台、测量用的绝缘线、接地线 五、技能要求: 1、先将备好的接地线牢固接地; 2、为保证测量过程中的安全,应派人看守或安装安全遮栏,防止有人接触被测试设备; 3、检查绝缘电阻表在开路时是否能达∞或短路时指零,接线时应使用屏蔽端子“G”; 4、摇动手柄当转速达到120rnd/min后,对各相逐一进行测试,并作好记录,测试一相时其他两相应接地;当一相测试完后,应选取下测试线,然后对电动机放电并接地; 5、测试结束收拾仪表、材料、撤出安全遮栏,恢复设备原状,并向工作负责人汇报工作。 六、考核: 1、考核所需设备、材料同上 2、考核时间:20分钟 3、考核要点: 1)选择仪表电压和测量范围是否正确; 2)检查绝缘电阻表的好与坏; 3)接线是否正确,测量绝缘电阻和方法是否正确,测量后是否放电; 4)测试完毕后,清理现场和撤出安全措施是否完整和正确,有无汇报工作结束。

七、评分参考标准 姓名工作单位 操作时间时分~ 时分累计用时时分 评分标准 序号项目名称考核内容配分扣分 1 对电动机进行接地未对被测电动机作接地安全措施的扣5分 5 2 安全未作安全措施扣5分 5 3 表计选择绝缘电阻表电压范围选择错误扣10分10 4 检查表计未对绝缘电阻表作开路和短路试验的扣10分10 5 转动摇表未达到所要求的转速(120rnd/min)扣5分;摇速不稳定扣5分10 6 测量 未逐相测试扣5分;未作测试记录扣5分;测试基本一相时其他两相未 作接地扣5分;不能正确读数扣5分 20 7 对测试相放电 绝缘电阻表未离开测试相就开始放电扣10分;摇测后未放电和接地扣 10分 20 8 收拾仪表、材料、清理现 场 未收拾现场或不干净扣5分 5 9 安全措施及工作结束未撤遮栏扣6分; 未向工作负责人汇报扣8分 15 指导教师总分

教你如何绝缘电阻测试

一、口诀:电机运行保安全,使用之前测绝缘。测量采用兆欧表,仪表产生高压电。电压规格分四级,常用五百和一千,二百五和两千五,根据被测电压选。五百以下用五百,一千用到三千三,再高使用两千五,二百五为安全 手摇式兆欧表的使用方法:在使用手摇式兆欧表时,若测量绕组对机壳四、的一端应与电机外标有E其标有的绝缘电阻,L的一端应与电机绕组相接,转为宜(“转120壳相接。测量时,摇动的转速应尽可

能地均匀,以每分钟动两圈用一秒”)。待表针稳定到一个位置后,再读数确定测量结果,一般分钟左右另外,为防止仪表的两条引线接触部位存在绝缘情况下,应摇动1损伤造成对测量的影响,应使用单独的两条引线,有必要时,在正式测量之前,先摇动发电机检查引线和仪表其他部件的绝缘情况,正常时,仪表指示应为无穷大(∞)word 编辑版. 在电机额定负载工作到稳定状五、关于电机绕组绝缘电阻的合格标准问题:Ω)应符合下式所表示(单位为M态时,其绕组与机壳之间的绝缘电阻Rm为被试电机的;P的关系。式中:U为被试电机绕组的额定电压,单位为V。额定功率,单位为kw1000+P/100)≥U/(Rm而言很小,所以可以忽略不计,此时上述公式1000因P/100相对于U/1000 Rm≥就简化为“电机电压每千伏,绝缘电阻超一兆”电机,在热态时,其绝缘电阻应不小于380v对于我们常见的0.38M Ω=0.38 MΩ,即Rm≥)(380/1000MΩMΩ考核。0.38 上式计算值低于0.38 MΩ时,则按但日常使用电机时,一般都是在冷态下测量,以确定该电机绕组绝缘1100V对低压电机(GB14711—2006中规定,是否正常。此时的标准怎样给出,Ω。高压电机没有具体规定,一般需要由供需及以下的电机)应不低于5M双方协商确定。:对于较大容量的电机绕组,应通过测量吸收比的办法检查关于吸收比六、其受潮情况,受潮严重时,即使绝缘电阻合格,也不可投入使用。确的方法是先设法将电机绕组烘干,再测量吸收比,若达到要求,再投入正常使用。时,两个绝缘电阻值60s15s和到第绕组的吸收比,是从开始摇测到第时的两个60s和第Rm60分别代表第15s和用的比值。B

电机绝缘电阻测验合格标准

电机绝缘电阻测试合格标准 测量电机绝缘主要分两种,一种是绕组对地绝缘,还有就是绕组相间绝缘。都是使用兆欧表(摇表)测量。另外绕组层间(匝间)绝缘也是一种,但要使用万用表测量。测量绕组对地绝缘时,要把电机的接线全都拆掉。 先检查摇表的好坏,做开路、短路试验。摇表没问题后,用摇表一个表笔接电机外壳,转动摇把,达到120转/分,此时另一个表笔接绕组的一端,当读数稳定时,就是这个绕组的对地绝缘阻值。三个绕组要分别测量三次,有的电机是已经把星型连接接好了的,只引出三根出线,那就只需摇测一次就行。相间绝缘就是绕组之间的绝缘,把表笔先接在一个绕组上,然后转表、测量另一个绕组与它的阻值。最低要求是每伏一K ,即;1K / V 380V的电机是380K。 一般要大于0.5兆。层间绝缘使用万用表测量,就是通过比较三个绕组的直流电阻值来判断绕组是否存在层间(匝间)短路的故障。当测量后有一组数值明显偏小时,就怀疑这组层间有问题了。 一般用兆欧表测量电动机的绝缘电阻值,要测量每两相绕组和每相绕组与机壳之间的绝缘电阻值,以判断电动机的绝缘性能好坏。 使用兆欧表测量绝缘电阻时,通常对500伏以下电压的电动机用500伏兆欧表测量;对500~1000伏电压的电动机用1000伏兆欧表

测量。对1000伏以上电压的电动机用2500伏兆欧表测量。 电动机在热状态(75℃)条件下,一般中小型低压电动机的绝缘电阻值应不小于0.5兆欧,高压电动机每千伏工作电压定子的绝缘电阻值应不小于1兆欧,每千伏工作电压绕线式转子绕组的绝缘电阻值,最低不得小于0.5兆欧;电动机二次回路绝缘电阻不应小于1兆欧。 电动机绝缘电阻测量步骤如下: (1)将电动机接线盒内6个端头的联片拆开。 (2)把兆欧放平,先不接线,摇动兆欧表。表针应指向“∞”处,再将表上有“l”(线路)和“e”(接地)的两接线柱用带线的试夹短接,慢慢摇动手柄,表针应指向“0”处。 (3)测量电动机三相绕组之间的电阻。将两测试夹分别接到任意两相绕组的任一端头上,平放摇表,以每分钟120转的匀速摇动兆欧表一分钟后,读取表针稳定的指示值。 (4)用同样方法,依次测量每相绕相与机壳的绝缘电阻值。但应注意,表上标有“e”或“接地”的接线柱,应接到机壳上无绝缘的地方。

测量电机动定子绕组的绝缘电阻

选表及用前检查 1.选用:测量新电动机使用1000V的兆欧表;测量运行过的电动机使用500V的兆欧表。 2.用前检查: (1)外观检查:表壳应无好无损;表针应能自由摆动;接线端子应齐全完好;表线应是单根软绝缘铜线,且完好无损,其长度一般不应超过5m。 (2)开路试验:将一条表线接在兆欧表的“E”端,另一条接在“L”端。两条线分开,置于绝缘物上,表位放平稳,摇动摇把到每分钟120 转,表针应稳定指在“∞”为合格。 (3)短路试验:开路试验做完后,将两条线短路,摇动摇把 (开始要慢)到每分钟120转,表针应稳定指在0,为合格。 测量及判断(实做) 1.测量绝缘项目:可分为①测对地绝缘;②测相间绝缘。 2.测量: 测相对地绝缘: ①将电动机退出运行(大型电动机在退出运行后要先放电); ②验明无电后拆去原电源线; ③将兆欧表的“E”端测试线接到电动机外壳(例如端子盒的螺孔处),将兆欧表的“L”端测试线接到电动机绕组任一端(接线端上原有联接片不拆); ④摇动摇把达到每分钟120转,到一分钟时读取读数(必要时应记录绝缘电阻值及电动机温度) ⑤撤除“L”端接线,后停止摇表,并放电。 测相间绝缘: ①对地绝缘测试后放电; ②拆去电动机接线端上原有联接片; ③将兆欧表的“E”端和“L”端测试线各接一相绕组; ④摇动摇把到每分钟120转,一分钟时读取读数(必要时应记录绝缘电阻值及电动机的温度); ⑤撤除“L”端接线,后停止摇表,放电; ⑥测另两个绕组间的绝缘……共三次(每次测后均应放电)。

判断:不论对地绝缘还是相间绝缘,其合格值的要求如下: (1)对于新电动机用1000V兆欧表(交接试验):绝缘电阻应不小于1MΩ; (2)对于运行过的用500V兆欧表电动机(预防性试验):绝缘电阻应不小于0.5MΩ。 测试过程中应注意的安全问题 1.正确地选表并作充分的检查; 2.被测电机及必须退出运行并拆除一二次电源线,对大型电动机在退出运行后要先放电,按照测试电容器的方法摇测。每次测后也要放电,并验明确无电压; 3.每相摇测前后要进行人工放电; 4.测试时,注意与附近带电体的安全距离(必要时应设监护人); 5.人体不得接触被测端,也不得接触兆欧表上裸露的接线端; 6.防止无关人员靠近。 何时需要进行摇测: 1.新安装的电动机,投入运行前; 2.停用三个月以上时,再次使用前; 3.电动机在大、小修时; 4.电动机在运行中发生异常现象或故障时。 绝缘电阻、吸收比和极化指数试验 1 主要内容和适用范围 1.1 本导则提出了绝缘电阻、吸收比和极化指数试验所涉及的仪表选择、试验方法和注意事项等一系列技术细则,贯彻执行有关国家标准和能源部《电气设备预防性试验规程》的相应规定。 1.2 本导则适用于在发电厂、变电所、电力线路等现场和在修理车间、试验室等条件下对高、低压电气设备绝缘进行绝缘电阻、吸收比和极化指数试验。 2 试验内容

电机绝缘电阻的测量方法

电机绝缘电阻的测量方法 电动机绝缘电阻的概念: 测量电动机的绝缘电阻,就是测量电动机绕组对机壳和绕组相互间的绝缘电阻。 各相绕组的始末端均引出机壳外,应断开各相之间的连接线,分别测量每相绕组之间的绝缘电阻,即绕组对地的绝缘电阻;然后测量各相绕组之间的绝缘电阻,即相间绝缘电阻。如果绕组只有始端或末端引出壳外,则应测量所有绕组对机壳的绝缘电阻。 四、兆欧表的正确选择和使用: 2、兆欧表的正确选择: 兆欧表的型式很多,但按照电压等级常用的兆欧表有500、1000、2500伏3重规格。一般测量低压电器设备的绝缘电阻时,应使用500伏电压等级的兆欧表,否则可能造成设备绝缘被击穿,测量额定电压为500伏以上的电器设备的绝缘电阻时,应选用1000伏或2500伏电压等级的兆欧表,否则会因为电压偏低而影响测量的准确性。 3、兆欧表的使用: (1)测量带电设备的绝缘电阻之前,必须断开被测设备电源,并进行短路接地放电,以保证人身和设备的安全及获得正确的测量结果。 (2)兆欧表有三个接线端钮,其中L表示“线”,E表示“地”,G表示“保护环”(即屏蔽接线端钮)。测量电缆的绝缘电阻或天气潮湿的时测其它电气设备时,使用保护环G以避免被测设备表面漏电影响测量结果;测量线路对地的绝缘电阻时,兆欧表接线端钮L接线路的导线,接线端钮E接地,;测量电动机绕组对地(外壳)的绝缘电阻时,兆欧表接线端钮L与绕线接线端子连接,端钮E 接电动机外壳;测量电动机或电器的相间绝缘电阻时,L端钮和E端钮分别与两

部分接线端子相接;测量电缆的对地(表皮)绝缘电阻,L接电缆心线,E接电缆表皮,G接绝缘层,其它电气设备的接线,可参照这些设备的接线类推。 (3)兆欧表与被测物之间的连接导线必须使用绝缘良好的单根导线,不能使用双根绞线,且与L端连接的导线一定要有良好绝缘,因为这一根导线绝缘电阻与被测物的绝缘电阻并联,此对测量结果影响很大。 (4)用兆欧表测量电气设备的绝缘电阻时,应注意做到: ●兆欧表放置应平稳,避免表身晃动。 ●在测绝缘电阻前,接上兆欧表的两根棒(不要互相绞并在一起),先把两表棒接触,手柄轻摇几转,试看表针是否指到0位。接着分开两表棒,再摇几转,试看表针是否指到∞位。校试好兆欧表的0位和∞位后,即可进行测量。 ●手柄转速以每分钟120转左右为宜,切记忌忽快忽慢。 ●绝缘电阻随测量时间的长短而不同,一般以手柄稳定转速下持续要一分钟之后的读数为准。 ●测量时,如果发现被测设备的绝缘电阻等于零,应立即停止摇转手炳,以免损坏兆欧表。 ●在兆欧表没有停止摇转和设备没有对地放电之前,切勿触及测量部分和兆鸥表的接线端钮,以免触电。 ●测量完毕,应将被测设备对地放电。 请大家多支持。谢谢

测量电动机的绝缘电阻---摇表

测量电动机的绝缘电阻---摇表(兆欧表)使用步骤 1.操作流程: 1.0、设备描述: 摇表,也叫兆欧表、绝缘电阻表,是为了避免事故发生,用于测量各种电器设备的绝缘电阻的兆欧级电阻表。 1.1、兆欧表的正确选择: 对500伏以下电压的电动机用500伏兆欧表测量。如选用1000伏、2500伏兆欧表测量,会造成测量值不符合要求,并可能造成设备绝缘被击穿。请特别注意。 1.2、兆欧表接线端的介绍: 兆欧表有三个接线端钮,其中L表示“线”,E表示“地”,G表示“保护环”(即屏蔽接线端钮)。 1.3、电动机绝缘电阻的概念: 测量电动机的绝缘电阻以判断电动机的绝缘性能好坏。就是测量:(1)电动机绕组对机壳的绝缘电阻。(2)绕组相互间的绝缘电阻。 各相绕组的始末端均引出机壳外,应断开各相之间的连接线或连接片,分别测量每相绕组的绝缘电阻值,即绕组对地的绝缘电阻;然后测量各相绕组之间的绝缘电阻值,即相间绝缘电阻。电动机在热状态(75℃)条件下,一般中小型低压电动机的绝缘电阻值应不小于0. 5兆欧。 1.4、电动机绝缘电阻测量时,兆欧表的连接: 测量电动机绕组对地(外壳)的绝缘电阻时,兆欧表接线端钮L与绕线接线端子连接,端钮E接电动机外壳或PE螺丝处;测量电动机的相间绝缘电阻时,L端钮和E端钮分别与两部分接线端子相接。 1.5、电动机绝缘电阻测量前的准备工作: 测量前必须将被测电机的电源切断,并对地短路放电,决不允许电机带电进行测量,以保证人身和设备的安全。 1.6、电动机绝缘电阻测量步骤如下: (1)断开电控柜的电机回路电源,拆除柜内与电动机的连线。拆除电动机的外部接线。将电动机接线盒内6个端头的联片拆开。(普通电机是6个端头,特殊电机端头就不好说了)。

三相异步电动机绝缘电阻测量要求及方案

一.绝缘电阻含义 1.【绝缘电阻】:加直流电压于电介质,经过一定时间极化过程结束后,流过电介质的泄漏电流对应的电阻称绝缘电阻。 绝缘体有阻止电流通过的特性,但若加上高电压时,会有少许的漏电流流过绝缘体的部或表面。绝缘电阻是阻止漏电流通过的能力,阻值愈大愈好,通常以百万欧(MΩ)计。绝缘电阻会因材质劣化、表面附着之有机物、尘埃及水滴等而减小。 绝缘电阻是电气设备和电气线路最基本的绝缘指标。对于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘电阻不应低于0.5MΩ(对于运行中的设备和线路,绝缘电阻不应低于1MΩ/kV)。低压电器及其连接电缆和二次回路的绝缘电阻一般不应低于1MΩ;在比较潮湿的环境不应低于0.5M Ω;二次回路小母线的绝缘电阻不应低于10MΩ。I类手持电动工具的绝缘电阻不应低于2MΩ。 【注】绝缘电阻与相间电阻的区别: 绝缘电阻说的是(两相绕组之间的)绝缘性能,绝缘电阻值越大越好。 相间电阻说的是(每相绕组导线的电阻)导电性能,电阻值越小越好。电阻值越大,发热量越大,损耗越大。 2.【冷态绝缘电阻】 对同步发电机而言,在冷态下测量绝缘电阻时,绕组的表面温度与周围空气温度之差不应大于±3℃。冷状态一般指发电机的备用状态,绕组的表面温度与周围空气温度基本相同。即在此时的温度下测量的绝缘电阻值。

冷态与热态所测绝缘电阻差别很大,热态时测得的结果很小,冷态时测得的结果比较大,根据温度差的不同冷态的结果可以达到热态的几倍甚至时十倍以上。这是因为电机的绝缘材料都是树脂、NTN、聚酰亚胺薄膜等,这些的绝缘能力都和温度有关,温度高时绝缘能力下降,因此才会有电机冷热不同时测得的绝缘值不同。 测量的结果与电机的绝缘等级也有关系,电机根据不同的耐温等级分为:A 级、E级、B级、F级、H级,耐温依次升高,目前大部分电机的耐温等级都是F级和H级。绝缘等级高,要求的绝缘材料的等级就高,相同温度下,绝缘等级高的测得的绝缘阻值就大。 二.绝缘电阻测量 1.【绝缘电阻测量仪器选用及标准值】 根据《AQ1011-2005》5.8.2电动机绝缘电阻测定:电动机绝缘电阻用兆欧表进行测定,1000V以下设备使用1000V兆欧表测定;1000V以上设备使用2500V兆欧表测定。电动机接地电阻用接地电阻测量仪测量。 绝缘电阻值一般是根据电机电压等级不同,围也有不同。 A、6KV电动机应使用1000V--2500V摇表测绝缘电阻,其值不应低于6MΩ。 B、380V电动机使用500V摇表测量绝缘电阻,其值不应低于0.5MΩ。 C、容量为500kW以上的电动机吸收比R60"/R15"(吸收比指的是在同一次试验中,用2500V的摇表测得60s时的绝缘电阻值与15s时的绝缘电阻值之比)不得小于1.3,且与前次相同条件上比较,不低于前次测得值的1/2。 2.【电动机绝缘电阻测量要求】

常用电机测绝缘电阻的方法分享

电机测绝缘电阻 操作流程 一、工具描述: 摇表,也叫兆欧表、绝缘电阻表,是为了避免事故发生,用于测量各种电器设备的绝缘电阻的兆欧级电阻表。(可用于测量供电电缆、电机绕组、电气设备等绝缘电阻) 二、摇表的正确选择: 对500伏以下电压的电动机用500伏兆欧表测量。如选用1000伏、2500伏兆欧表测量,会造成测量值不符合要求,并可能造成设备绝缘被击穿,特别注意。测量额定电压为500伏以上的设备的绝缘电阻时,应选用1000伏或2500伏电压等级的兆欧表,否则会因为电压偏低而影响测量的准确性。 1、摇表接线端:L:接测量线路(红线)E:接地或外壳(黑线)G:保护环(屏蔽接线端钮) 2、电机测绝缘电阻概念:测量电动机的绝缘电阻以判断电动机的绝缘性能好坏。就是测量: (1)电动机绕组对机壳的绝缘电阻。 (2)绕组相互间的绝缘电阻。 各相绕组的始末端均引出机壳外,应断开各相之间的连接线或连

接片,分别测量每相绕组的绝缘电阻值,即绕组对地的绝缘电阻;然后测量各相绕组之间的绝缘电阻值,即相间绝缘电阻。一般中小型低压电动机的绝缘电阻值应不小于0. 5兆欧。 1、电机测量时,摇表的连接:测量电动机绕组对地(外壳)的绝缘电阻时,兆欧表接线端钮L与绕线接线端子连接,端钮E接电动机外壳或PE螺丝处;测量电动机的相间绝缘电阻时,L端钮和E端钮分别与两部分接线端子相接。 三、电机测量前的准备工作: 【1】工具:摇表、螺丝刀(十字和一字起)、试电笔、活动扳手、套筒扳手(看情况选择不同规格型号)、手套;【2】被测电机确认断电(不允许带点测量,保证人身及设备安全);【3】如刚运行的电机断电后需测量,则被测电机要进行短路放电(拿一根导线,一端先接地,然后另一端往电机引线上碰几下),放电的目的是为了消除设备的残余电或肯定设备已经可靠停电,保障人身和设备的安全,并使测量结果准确; 1、测量步骤:【1】拆除电动机的外部接线(拆除前应拍照,避免复原后接错线)。将电动机接线盒内6个端头的联片拆开。(普通电机是6个端头,特殊电机端头就不好说了)【2】把兆欧表放平(检测摇表好坏),先不接线,摇动兆欧表。表针应指向“∞”处,否则说明兆欧表有故障。再将表上有“L”(线路)和“E”(接地)的两接线柱用带线的试夹短接,慢慢摇动手柄(注意:千万不能快速摇动,否则会

绝缘电阻的正确测量方法及 标准

绝缘电阻的正确测量方法 一、测试内容施工现场主要测试电气设备、设施和动力、照明线路的绝缘电阻。 二、测试仪器 测试设备或线路的绝缘电阻必须使用兆欧表(摇表),不能用万用表来测试。兆欧表是一种具有高电压而且使用方便的测试大电阻的指示仪表。它的刻度尺的单位是兆欧,用ΜΩ表示。在实际工作中,需根据被测对象来选择不同电压等级和 阻值测量范围的仪表。而兆欧表测量范围的选用原则是:测量范围不能过多超出被测绝缘电阻值,避免产生较大误差。施工现场上一般是测量500V以下的电气设备或线路的绝缘电阻。因此大多选用500V,阻值测量范围0----250ΜΩ的兆欧表。兆欧表有三个接线柱:即L(线路)、E(接地)、G(屏蔽),这三个接线柱按测量对象不同来选用。 三、测试方法 1、照明、动力线路绝缘电阻测试方法线路绝缘电阻在测试中可以得到相对相、相对地六组数据。首先切断电源,分次接好线路,按顺时针方向转动兆欧表的 发电机摇把,使发电机转子发出的电压供测量使用。摇把的转速应由慢至快,待调速器发生滑动时,要保证转速均匀稳定,不要时快时慢,以免测量不准确。一般兆 欧表转速达每分钟120转左右时,发电机就达到额定输出电压。当发电机转速稳定后,表盘上的指针也稳定下来,这时指针读数即为所测得的绝缘电阻值。测量电缆的绝缘电阻时,为了消除线芯绝缘层表面漏电所引起的测量误差,其接线方法除了使用“L”和“E”接线柱外,还需用屏蔽接线柱“G”。将“G”接线柱接至电缆绝

缘纸上。 2、电气设备、设施绝缘电阻测试方法首先断开电源,对三相异步电动机定子绕组测三相绕组对外壳(即相对地)及三相绕组之间的绝缘电阻。摇测三相异步电动机转子绕组测相对相。测相对地时“E”测试线接电动机外壳,“L”测试线接三相绕组。即三相绕组对外壳一次摇成;若不合格时则拆开单相分别摇测;测相对相时,应将相间联片取下。 四、绝缘电阻值测试标准 绝缘阻值判断 (1)、所测绝缘电阻应等于或大于一般容许的数值,各种电器的具体规定不一 样,最低限值: 低压设备0.5MΩ, 3-10KV 300MΩ、 20-35KV为400MΩ、 63-220KV为800MΩ、 500KV为3000MΩ。 1、现场新装的低压线路和大修后的用电设备绝缘电阻应不小于0.5ΜΩ。 2、运行中的线路,要求可降至不小于每伏1000Ω=0.001MΩ,每千伏 1 MΩ。 3、三相鼠笼异步电动机绝缘电阻不得小于0.5ΜΩ。 4、三相绕线式异步电动机的定子绝缘电阻值热态应大于0.5ΜΩ、冷态应大于2ΜΩ,转子绝缘电阻值热态应大于0.15ΜΩ、冷态应大于0.8ΜΩ。

电机绝缘电阻的测量方法

电机绝缘电阻的测量方法 Final revision by standardization team on December 10, 2020.

电机绝缘电阻的测量方法 电动机绝缘电阻的概念: 测量电动机的绝缘电阻,就是测量电动机绕组对机壳和绕组相互间的绝缘电阻。 各相绕组的始末端均引出机壳外,应断开各相之间的连接线,分别测量每相绕组之间的绝缘电阻,即绕组对地的绝缘电阻;然后测量各相绕组之间的绝缘电阻,即相间绝缘电阻。如果绕组只有始端或末端引出壳外,则应测量所有绕组对机壳的绝缘电阻。 四、兆欧表的正确选择和使用: 2、兆欧表的正确选择: 兆欧表的型式很多,但按照电压等级常用的兆欧表有500、1000、2500伏3重规格。一般测量低压电器设备的绝缘电阻时,应使用500伏电压等级的兆欧表,否则可能造成设备绝缘被击穿,测量额定电压为500伏以上的电器设备的绝缘电阻时,应选用1000伏或2500伏电压等级的兆欧表,否则会因为电压偏低而影响测量的准确性。 3、兆欧表的使用: (1)测量带电设备的绝缘电阻之前,必须断开被测设备电源,并进行短路接地放电,以保证人身和设备的安全及获得正确的测量结果。 (2)兆欧表有三个接线端钮,其中L表示“线”,E表示“地”,G表示“保护环”(即屏蔽接线端钮)。测量电缆的绝缘电阻或天气潮湿的时测其它电气设备时,使用保护环G以避免被测设备表面漏电影响测量结果;测量线路对地的绝缘电阻时,兆欧表接线端钮L接线路的导线,接线端钮E接地,;测量电动机绕组对地(外壳)的绝缘电阻时,兆欧表接线端钮L与绕线接线端子连接,端钮E接电动机外壳;测量电动机或电器的相间绝缘电阻时,L端钮和E端钮分别与两部分接线端子相接;测量电缆的对地(表皮)绝缘电阻,L接电缆心线,E接电缆表皮,G接绝缘层,其它电气设备的接线,可参照这些设备的接线类推。

10KV高压电动机绝缘电阻值的检测与判断浅析

10KV高压电动机绝缘电阻值得检测与判断浅析1 前言 绝缘电阻合格就是判断电动机能否启运得一个重要条件,尤其就是高压电动机,如果达不到规定得绝缘电阻标准而强行启动,电机将会损坏,造成得损失将就是巨大得。在电气各类规程或实验标准中对电动机绝缘电阻判断做出了相应规定。然而在实际运用中由于引用标准不同,在温度、吸收比等一些细节方面得规定也存在一定得差异,尤其就是在绝缘电阻值、吸收比在判断标准临界值附近时,不同得运行人员往往会得到不同得测试结果。 重庆建峰二化总变于2010年8月正式受电投入运行,随着二化建设得深入,各类设备进入了试车开车阶段。作为装置主要得动力设备,电气10KV高压电动机得运行至关重要。为了满足工艺开车需要,在日常工作中就必须经常对电动机绝缘进行测试,以确保高压电动机能随时启动满足工艺运行需要。在二化试车期间10KV高压电机在送电前屡次出现绝缘不合格或吸收比不合格现象,由于参照得判断标准没有统一,往往会出现不同得测试结果,导致运行值班人员无法准确及时判断就是否应该送电,造成工作被动。 2交流电动机绕组得绝缘电阻与吸收比测量规定 2。1电气装置安装工程《电气设备交接试验标准》第1.0.10条规定:测量绝缘电阻时,采用兆欧表得电压等级,在本标准未作特殊规定时,应按下列规定执行: 100V以下得电气设备或回路,采用250V50MΩ及以上兆欧表; 500V 以下至100V 得电气设备或回路,采用500V 100MΩ及以上兆欧表; 3000V 以下至500V得电气设备或回路,采用1000V 2000MΩ及以上兆欧表; 10000V 以下至3000V 得电气设备或回路,采用2500V10000MΩ及以上兆欧表; 10000V及以上得电气设备或回路,采用2500V或5000V10000MΩ及以上兆欧表。 用于极化指数测量时,兆欧表短路电流不应低于2mA。 2.2中华人民共与国化学工业部《设备维护检修规程》第二分册/动力部分电动机维护检修规程/6.1.1条规定:绕组绝缘电阻得测定 对于低压电动机,一般使用500~1000V兆欧表。其绝缘电阻不应低于0。5MΩ;对于更换绕组得电动机不应低于5MΩ。 对于高压电动机,一般使用2500V兆欧表。其绝缘电阻每千伏不应低于1MΩ。 判断绕组绝缘就是否受潮,可用兆欧测量它得绝缘电阻,其吸收比R60/R15≥1.3时,说明电机未受潮。 2.3中华人民共与国化学工业部《设备维护检修规程》第二分册/动力部分电气试验规程/3.3。1条规定:绕组绝缘电阻与吸收比 额定电压为1000V以下者,常温下绝缘电阻不应低于0。5兆欧; 额定电压为1000V以上者,交流耐压前,定子绕组接近运行温度时得绝缘电阻不应低于1 MΩ/KV;投入运行前,在常温下得绝缘电阻(包括电缆)不应低于1MΩ/KV。 吸收比:容量在500KW以上得低压电动机以及电压为1000V及以上得高压电动机应测

怎么用摇表测量电缆和电机绝缘电阻

答:1、先摇对地,把摇表的一端接地,另一端分别接电缆的四芯线,切忌电缆两端无需短接,然后匀速摇起摇表(速度在120转/每分钟)。 2、相间绝缘检测,把摇表的一端接一相,另一端分别接电缆的另外三相,非别摇六次记录检测结果,切忌电缆两端不能短接。 三相电机无论是星型还是三角型接线,摇相间绝缘是不是都要把连接片拆了 答:对,都要拆的,要不然要出来的结果一定是0兆欧。只摇相间是不够的,还要分别测量三相对地电阻。方法和要电缆一样。 单相电机摇绝缘,是火线与零线都对地摇绝缘,还是摇表L接火线,E接零线同时来摇 答:单相电机和三相不一样,火线与零线都摇也行,要一个也行不会对电机有影响,但是摇表L接火线,E接零线摇的话,结果也一定是0兆欧(前提是线圈没烧断现象)。只需要摇相间与外壳就行了。 不知道我说的够不够明白,你看一下不懂再联系!祝你好运! 一般用兆欧表测量电动机的绝缘电阻值,要测量每两相绕组和每相绕组与机壳之间的绝缘电阻值,以判断电动机的绝缘性能好坏。 使用兆欧表测量绝缘电阻时,通常对500伏以下电压的电动机用500伏兆欧表测量;对500~1000伏电压的电动机用1000伏兆欧表测量。对1000伏以上电压的电动机用2500伏兆欧表测量。 电动机在热状态(75℃)条件下,一般中小型低压电动机的绝缘电阻值应不小于0. 5兆欧,高压电动机每千伏工作电压定子的绝缘电阻值应不小于1兆欧,每千伏工作电压绕线式转子绕组的绝缘电阻值,最低不得小于0. 5兆欧;电动机二次回路绝缘电阻不应小于1兆欧。 电动机绝缘电阻测量步骤如下: (1)将电动机接线盒内6个端头的联片拆开。 (2)把兆欧放平,先不接线,摇动兆欧表。表针应指向“∞”处,再将表上有“l”(线路)和“e”(接地)的两接线柱用带线的试夹短接,慢慢摇动手柄,表针应指向“0”处。 (3)测量电动机三相绕组之间的电阻。将两测试夹分别接到任意两相绕组的任一端头上,平放摇表,以每分钟120转的匀速摇动兆欧表一分钟后,读取表针稳定的指示值。 (4)用同样方法,依次测量每相绕相与机壳的绝缘电阻值。但应注意,表上标有“e”或“接地”的接线柱,应接到机壳上无绝缘的地方。

高压电机绝缘测量标准

测量定子绕组绝缘电阻和吸收比应符合下列规定 测量定子绕组绝缘电阻和吸收比应符合下列规定: 1 各相绝缘电阻的不平衡系数不应大于 2; 2 吸收比:对沥青浸胶及烘卷云母绝缘不应小于1.3;对环氧粉云母绝缘不应小于1.6。对于容量200MW及以上机组应测量极化指数,极化指数不应小于2.0。 注:1进行交流耐压试验前,电机绕组的绝缘应满足本条的要求; 2 测量水内冷发电机定子绕组绝缘电阻,应在消除剩水影响的情况下进行; 3 对于汇水管死接地的电机应在无水情况下进行;对汇水管非死接地的电机,应分别测量绕组及汇水管绝缘电阻,绕组绝缘电阻测量时应采用屏蔽法消除水的影响。测量结果应符合制造厂的规定; 4 交流耐压试验合格的电机,当其绝缘电阻折算至运行温度后(环氧粉云母绝缘的电机在常温下)不低于其额定电压1MΩ/KV 时,可不经干燥投入运行。但在投运前不应再拆开端盖进行内部作业。 1.0.3 测量定子绕组的直流电阻,应符合下列规定: 1 直流电阻应在冷状态下测量,测量时绕组表面温度与周围空气温度之差应在±3℃的范围内; 2 各相或各分支绕组的直流电阻,在校正了由于引线长度不同而引起的误差后,相互间差别不应超过其最小值的2%;与产品出厂时测得的数值换算至同温度下的数值比较,其相对变化也不应大于2%。 1.0.4定子绕组直流耐压试验和泄漏电流测量,应符合下列规定: 1 试验电压为电机额定电压的3 倍; 2 试验电压按每级 0.5 倍额定电压分阶段升高,每阶段停留1min,并记录泄漏电流;在规定的试验电压下,泄漏电流应符合下列规定: 1)各相泄漏电流的差别不应大于最小值的100%,当最大泄漏电流在 20μA 以下,根据绝缘电阻值和交流耐压试验结果综合判断为良好时,各相间差值可不考虑; 2)泄漏电流不应随时间延长而增大; 当不符合上述规定之一时,应找出原因,并将其消除。 3)泄漏电流随电压不成比例地显著增长时,应及时分析。 3 氢冷电机必须在充氢前或排氢后且含氢量在 3% 以下时进行试验,严禁在置换氢过程中进行试验; 4 水内冷电机试验时,宜采用低压屏蔽法;对于汇水管死接地的电机,现场可不进行该项试验。 1.0.5 定子绕组交流耐压试验所采用的电压,应符合表1.0.1 的规定。现场组装的水轮发电机定子绕组工艺过程中的绝缘交流耐压试验,应按现行国家标准《水轮发电机组安装技术规范》GB/T 8564的有关规定进行。水内冷电机在通水情况下进行试验,水质应合格;氢冷电机必须在充氢前或排氢后且含氢量在 3% 以下时进行试验,严禁在置换氢过程中进行。大容量发电机交流耐压试验,当工频交流耐压试验设备不能满足要求时,可采用谐振耐压代替。表1.0.1定子绕组交流耐压试验电压 容量(kW) 额定电压(V) 试验电压(V) 10000以下 36 以上(1000+2Un)×0.8 10000及以上 24000 以下(1000+2Un)