目录

1 工程设计概况及依据 (1)

2 照明光照设计计算 (1)

3 灯具布置 (4)

4 照明线路导线的选择 (5)

5 插座线路导线的选择 (5)

6 配电箱负荷计算 (6)

建环公司办公楼

---建筑供电与照明课程设计

一、工程概况及设计依据

本工程为建环公司某三层办公楼,一层为接待大厅,二层、三层均为办公。本次设计目的在于学习设计方法,为简化计算,选择第二层作为设计任务,二层标高为3.6m,层高为3.3m。二层由16个面积、形状相同的办公室,一个会议室,一个男女分用的厕所,一个走廊与两个楼梯间,均需要照明设计。

设计依据:

1.《建筑电气》,关光福,重庆大学出版社,2007

2.《建筑供配电》,刘思亮,中国建筑工业出版社,2001

3.《电气照明技术》,孙建民,中国建筑工业出版社,2001

4.《照明技术手册》,朱小情,机械工业出版社,2003

二、照明光照设计计算

照度计算是民用建筑电气设计过程中必不可少的重要环节。其任务是:根据房间所需要的照度标准及其他已知条件(如照明装置形式及布置、房间各个面的反射条件等)来确定光源的容量和灯具的数量。

在照明工程中,照度的计算主要分为点照度计算与平均照度计算。利用系数法是根据房间的结构特点,利用多次相互反射的理论,求得灯具的利用系数,计算出要达到平均照度值所需要的灯具数的计算方法。

1、办公室照度设计计算

已知,层高为3.0m ,灯具距地面的高度为3.0m ,办公室工作面高度为0.85m ,灯具距顶面的高度为0m ,即顶棚空间高度h c =0m ,室空间高度h r =3.0-0.85=2.15m ,地面空间高度h f =0.85m 。以一办公室面积为3.9×5.3为例,根据表3可知,顶棚反射比取0.8,地面反射比取0.3,墙壁反射比取0.5,用利用系数法来确定灯具的数量。

考虑到装修问题,取装修后的高度为3m 。采用吸顶式安装 (1)、确定空间系数

97.44

.59.3)

4.59.3(2

5.25b a b a h 5=?+??=?+=

)(RCR

66

.197.425

.275.0h

=?=

=

RCR h

FCR f

(2)、求有效空间反射比

顶棚空间:

06

.214.59.3=?=C A m2

06.21029.34.54.59.3s =??++?=)(A m2

取8

.0=ρ 5.0w =ρ

则=ρ0.8 55.0c =ρ 地面空间:

=ρ 1.78 108.0f =ρ

(3)确定利用系数 取7.0c =ρ,5.0=w ρ,1.0f =ρ RCR=4.97查表得(RCR 1,μ1)=(4,0.61),(RCR 1,μ2)=(5,0.51);利用插值法得:513.0=μ

因地面有效空间反射比不是0.2,而是0.1,所以要修正。查表得RCR 1,γ1)=(4,0.963),

(RCR 1,γ2)=(5,0.968)。利用插值法得:968.0=γ

(4)确定灯具数目

取办公室的平均照度为E=300 lx ,选用飞利浦型 TLD 36/29(利浦型TLD 36/29,36W 荧光灯光通量为2900lm ) 93.275

.029002513.0967.09

.34.5300=??????=

Φ?=

K

A

E N γμ 取N=3

26.109

.34.5366LPD =??=

符合设计标准

故,每个办公室采用3盏2×36W 的飞利浦型 TLD 36/29 型灯泡。

因为办公室另有一种规格,即3.9×5.3,会议室有1种规格,即7.8×5.3,所有场合均选用简式棚荧光灯YG2-2型,则照度E V =300lx ,维护系数k=0.75,光通量Φ=2400lm ,P=36w 。故归纳为:

二、会议室

根据图纸可知,会议室的面积是办公室的两倍,故,每个办公室采用6盏2×36W 的飞利浦型 TLD 36/29 型灯泡。

因为办公室另有一种规格,即3.9×5.3,会议室有1种规格,即7.8×5.3,所有场合均选用简式棚荧光灯YG2-2型,则照度E V =300lx ,维护系数k=0.75,光通量Φ=2400lm ,P=36w 。故归纳为:

2、会议室面积为办公室面积的两倍,灯具个数可取六盏YG2-2

3、卫生间、过道及楼梯间

(1)确定据算高度h

选用半圆罩吸顶式荧光灯,故h=3.0-0.85=2.15

(2)确定平均照度值标准

由表1得,卫生间及走到的E v=100 lx

(3)过道、卫生间及楼梯间灯具个数

a、卫生间的RCR、FCR与办公室相同,灯具选用22w,1000lmRR荧光灯半圆罩吸顶安装。

N=100*4.1*5.3/0.588*0.75*1000=4.4,故取5盏。

由于按卫生间的面积约为女卫生间面积的1.5倍,所以男卫生间用3盏,女卫生间用2盏。另外,男女卫生间个装一盏40W镜前荧光灯。

b、过道:尺寸40m*1.8m,高度3m,采用半圆罩吸顶安装22w,2200lmT8荧光灯。过道的工作面就是地面。所以

RCR=5*3*(40+1.8)/40*1.8=8071

查表(8,1.044),(8.71,μ),(9,1.40)

经计算利用系数为μ=0.37

N=100*40*1.8/0.37*0.75*2200=11.8 取12盏。

c、楼梯间照明选用两盏22w,1000lm RR荧光灯吸顶安装。

三、灯具布置

(1)办公室、会议室的灯具布置形式

灯具的平面布置与照明方式有关,一般分为均匀布置和选择布置2种。室内照明大部分采用均匀布置的方法。将同类型灯具做有规则的运程排列,布置成单

一的几何图形,以保证得到均匀的照度,这种布置方式成为均匀布置。均匀布置得是否合理,主要取决于灯具的间距S 与计算高度h 的比值S/h 是否恰当。用距高比进行灯具的均匀布置时,应根据房间的大小、用途选定合适的灯具,先进行高度布置,确定计算高度h ,由表4得出该灯具的最大允许距高比S/h 值,最后计算灯具间应取的距离S :

(/h h S S ≤最大允许距高比)

1.46 1.55

2.26A S m

≤?=

1.28 1.55 1.98S m

≤?=B

假设墙边无工作面,由表5则:

s=(1/2) 1.13S m

=A

取S A =1.9m ,S B =1.8m ,s=1.0m

(2)卫生间、过道及楼梯的灯具的布置形式

过道、卫生间、楼梯间仍然采用均匀布置,在空间环境里均匀的布置灯具,例如,楼梯间则在楼梯的转弯去布置吸顶式荧光灯。 四、照明线路导线的选择

照明线路负荷最大的线路是负责A 区包括A1、A2、A3、A4、A5、A6、A7办公区照明的线路,功率因数为0.8。

有功电流Ir=36w*21*2/220v=6.8A 无功电流Iq=36w*21*2*0.75/220v=5.2A 计算电流Ie=8.6A

因此所有照明线路可选用BV-2*2.5,中性线与保护线和并PEN 取相同的截面积

五、插座线路导线的选择

每条线路负责5个普通插座和5个空调插座,普通插座P=200W,功率因数为0.8;

空调插座P=2kw,功率因数0.8

有功电流Ir=(5*200+5*2000)/220=20A

无功电流Iq=(5*200+5*2000)*0.75/220=15A

计算电流Ie=25A

因此插座线路的导线可选择BV-3*4 ,中性线选取相同。

六、配电箱负荷计算

在电力系统中,负荷是指用电设备所用的电功率(或线路中通过的电流),而供电部门对用户分配的负荷指标是指每小时平均的有功功率,但对变、配电所限定的负荷指标,又常指是在功率。在进行供配电设计时,首先要进行负荷计算,这是设计方案经济合理的基础。若负荷计算过大,将引起投资过大;若负荷计算过小,则因设备承受不了实际的负荷电流而发热,加速绝缘老化,甚至损坏设备,影响安全供电。所以,负荷计算是供配电设计时首先要解决的问题,并应力求负荷计算正确合理。

表6 部分民用建筑照明用电的K n

由此可得计算电流Ie :

Ie=109.4*0.8=87.5A

线路的总功率因数为:

)

5.42

6.65

7.42()5.426.657.42()7.565.879.56()7.565.879.56(7

.565.879.56++?+++++?++++=0.8

相线选用BV-3*35,中性线及保护线截面积S>=12.5mm2,取16

因此,配电箱计算电流为87.5A ,功率因数为0.8,供电干线选用BV-3*35+2*16导线。

照明课程设计报告

扬州大学能源与动力工程学院本科生课程设计 题目:2号办公楼的电气照明施工设计课程:电气照明 专业:建筑电气与自动化 班级:智能0801 姓名: 指导教师:李新兵于照 完成日期:2012年1月13日

电气照明课程设计任务书 一、设计课题 某建筑(指定)电气照明施工图设计 二、工程概况 详各建筑图建筑说明。 三、原始资料 1、各工程土建施工图纸一套(另附) 2、国家标准及相应设计规范。 四、课题要求 1、设计原则:国家现行有关电气设计规范及主管部门规定等。 2、设计范围:电气照明平面布置、照明电气设计、接地与电气安全等 3、设计成果:课程设计报告(设计说明书及计算书等) 电气施工图(系统图、平面图等) 4、设计要求:按工程施工设计深度要求设计、出图,全部图纸要求采用计算机 绘制。 五、日程安排 本次课程设计时间共1.5周,进度安排如下: 设计准备,熟悉有关电气设计规范,熟悉本工程土建图及其它所提条件,绘制电气设计条件图。(1天) 照明平面布置、电气初步设计。(2天) 照明计算、负荷计算。(1天) 电气施工图设计、绘图,要求采用计算机绘制电气施工图。(3天) 整理计算书及图纸、写课程设计报告。(1天) 六、主要参考书 1、GB50054—95 《低压配电设计规范》国标 1996年 2、GBJ50034—2004 《建筑照明设计标准》国标 2004年 3、JGJ16—2008 《民用建筑电气设计规范》行业标准 2008年 4、吕光大主编《建筑电气安装工程图集》(第2版)1、2、3集中国电力出版社 5、照明设计手册(第二版) 北京照明学会中国电力出版社 6、《工厂常用电气设备手册》(第2版)上、下册中国电力出版社 7、《民用建筑电气设备手册》上、下册中国建筑工业出版社 8、《国家标准电气制图应用示例图册》(建筑电气分册)中国标准出版社 9、电气设备生产厂家产品样本及其它资料等 七、课程设计指导书 《电气照明设计指导》刘介才主编机械工业

建筑供配电及照明课程设计[1].

… 课程设计说明书(2009 /2010 学年第一学期 课程名称:建筑供配电及照明课程设计 题目:某写字楼建筑供配电及照明设计 专业班级:电气06-1班 学生姓名: 学号: 指导教师: 设计周数:2周 > 设计成绩: 2010年1 月22 日 目录 1.课程设计目的 (3 2.课程设计正文 (3 设计主要任务及技术要求 (3 项目概况....................................................... . (3负荷计算 (3 。

备用电源计算 (6 设备选型 (7 照明部分计算 (9 3、课程设计总结与结论 (10 1、课程设计目的 通过一个学期对供配电及其照明技术的学习,使我对该课程有了初步的理解。明白了供配电设计中的一些基本要求和设计时的一些注意事项,同时还对供配电系统中根据实际情况进行设备选型有了大致了解。另外掌握了一些照明设备的具体参数,照明设计规范和照明设备的选型。本次课程设计主要是针对供配电及照明技术课程的一个全面的设计,首先是让我们了解整个系统设计的步骤,包括原始资料的整理与分析、负荷计算、变压器的选择和断路器的选择和整个供电系统图的设计;其次,是考察我们的思维方式,包括一些设备参数的选取和整个系统的供电质量的评定。设计目的可以总结成以下几点: (1巩固建筑供配电及其照明技术课程的理论知识; (2学习和掌握建筑电气部分设计的基本方法,学习和应用有关技术、经济政策、设计规范、规程和技术规定; 【 (3培养我们独立分析和解决工程问题的工作能力及实际工程设计的基本技能; (4提高编写技术文件和制图的技能; (5是对我们设计小组的团结合作精神的考验,大家只有齐心协力才能更好的完成设计任务。

某教学楼建筑电气照明课程设计1

这次课程设计是为某大学教学楼进行电气照明系统设计。教学楼分为三个部分,西侧为国教大楼,东侧为法政系楼,中间则为各学院办公楼和教室。本楼电源从室外埋地电缆引入,一般照明为三级负荷,电压等级为380V/220V,三相五线制引至各配电总箱。 设计内容包括照明和插座设计两个部分。其中,照明设计包括:一般照明系统的设计和消防照明系统设计。插座设计中包括普通插座,计算机插座和空调插座。 照明系统设计,其中包括照度计算、灯具的选择、照明干线、插座导线截面积的选择以及导线的敷设方式。插座系统按高档住宅标准设计。插座回路与照明回路由同支路供电,一般插座安装高度为0.3米,潮湿场所应装设防潮、防溅型的插座接地系统采用TN—C—S系统。 关键词:照明设计;插座设计;照度计算;CAD。

第一章前言........................................................................................................错误!未定义书签。 1.1电气照明概述...............................................................................................错误!未定义书签。 1.2工程概述.......................................................................................................错误!未定义书签。第二章电气照明系统设计..............................................................................错误!未定义书签。 2.1照明的概述...................................................................................................错误!未定义书签。 2.2照明设计的目的和原则 (4) 2.2.1照明设计的目的 (4) 2.2.2照明的设计原则 (4) 2.3照明的方式和种类 (4) 2.4照明灯具的选择 (6) 2.5照明计算 (6) 2.5.1照明计算的依据 (6) 2.5.2照度计算..................................................................................................错误!未定义书签。第三章开关和插座的选择.. (18) 3.1开关和插座的种类 (18) 3.2开关和插座的安装要求............................................................................错误!未定义书签。第四章供配电系统设计 (19) 4.1负荷分级 (19) 4.1.1供电系统的负荷分级...............................................................................错误!未定义书签。 4.2负荷计算 (19) 4.2.2负荷计算的原则 (19) 4.2.3负荷计算 (20) 参考文献..............................................................................................................错误!未定义书签。致谢......................................................................................................................错误!未定义书签。附录一外文翻译 附录二外文资料原文 附录三设计图纸

某小区供配电系统课程设计1

《建筑供配电与照明》课程设计报告题目: 系部: 专业: 学号: 姓名: 指导老师: 2012年 6 月 15日

目录 1. 任务设计目地 (3) 2设计务的项目 (3) 2.1设计任务题目 (3) 2.2要求在一周时间独立完成下列工作量: (3) 2.3设计要求 (3) 2.4设计依据 (3) 3. 设计依据 (4) 4.小区的负荷计算 (4) 4.1负荷等级 (5) 4. 2负荷计算 (4) 4.3照明灯的计算负荷确定如下 (5) 4.4大楼变电所变压器低压侧的计算负荷 (5) 5.变电所位置和形式的选择 (6) 5.1变电所主变压器台数/容量及主线方案的选择 (5) 6.短路电流计算 (7) 7.一次设备的选择与校验....... . (11) 8.大楼外照明设计 (12) 9.配电系统设计 (12) 10.防雷和接地装置的确定.................................... ..12` 11.变压器接线图 (14) 12.小区建筑平面 (14) 13.大楼照明设计图 (15) 14. 课程设计(论文)进程安排 (16)

1、任务设计目地 通过某小区大楼的电气设计,熟悉高层住宅电气设计的方法及步骤。掌握根据建筑物用途的不同,合理选择电源、变压器、各种用电设备,能读懂各种电气图,了解防雷与接地。 2、设计任务的项目 2.1设计任务题目 某小区大楼供配电与照明设计。 设计任务 2.2 要求在一周时间独立完成下列工作量: 1)、设计说明书需包括: ○1封面与目录。 ○2前言及确定了赋值参数的设计任务书。 ○3负荷计算和无功率补偿。 ○4变电所位置和型式的选择。 ○5变电所主变压器台数、容量及主接线方案的选择。 ○6短路电流计算。 ○7变电所一次设备的选择与校验。 ○8大楼外照明设计。 ○9防雷和接地装置的确定。 2).设计图与表样 ○1变配电所主接线图。 ○2主要设备及材料表。 2.3、设计要求 根据本小区所能取得的电源及本小区用电负荷的实际情况,并适当考虑到小区负荷的发展,按照安全可靠、技术先进、经济合理的要求,确定变电所的位置与型式,确定变电所主变压器的台数与容量,选择变电所主接线方案及高低压设备与进出线,建筑的外照明设计、确定二次回路方案,选择整定继电保护装置,确定防雷和接地装置,最后按要求写出设计说明书,绘出设计图样。 2.4、设计依据 1)、小区平面图与房屋建筑平面图如图2和图3所示。 2)、大楼负荷情况。

建筑供配电及照明课程设计修订版

建筑供配电及照明课程 设计修订版 IBMT standardization office【IBMT5AB-IBMT08-IBMT2C-ZZT18】

课程设计说明书(2009 /2010 学年第一学期) 课程名称:建筑供配电及照明课程设计 题目:某写字楼建筑供配电及照明设计 专业班级:电气 06-1班 学生姓名: 学号: 指导教师: 设计周数: 2周 设计成绩: 2010年 1 月 22 日 目录 1.课程设计目的 (3) 2.课程设计正文 (3) 2.1设计主要任务及技术要求 (3)

2.2项目概况....................................................... . (3) 2.2.1负荷计算 (3) 2.2.2备用电源计算 (6) 2.2.3设备选型 (7) 2.2.4照明部分计算 (9) 3、课程设计总结与结论 (10) 1、课程设计目的 通过一个学期对供配电及其照明技术的学习,使我对该课程有了初步的理解。明白了供配电设计中的一些基本要求和设计时的一些注意事项,同时还对供配电系统中根据实际情况进行设备选型有了大致了解。另外掌握了一些照明设备的具体参数,照明设计规范和照明设备的选型。本次课程设计主要是针对供配电及照明技术课程的一个全面的设计,首先是让我们了解整个系统设计的步骤,包括原始资料的整理与分析、负荷计算、变压器的选择和断路器的选择和整个供电系统图的设计;其次,是考察我们的思维方式,包括一些设备参数的选取和整个系统的供电质量的评定。设计目的可以总结成以下几点:(1)巩固建筑供配电及其照明技术课程的理论知识; (2)学习和掌握建筑电气部分设计的基本方法,学习和应用有关技术、经济政策、设计规范、规程和技术规定;

住宅楼照明系统 课程设计

湖南文理学院 课程设计报告 课程名称:专业综合课程设计 专业班级:建筑电气与智能化二班 学生姓名:王池林 指导教师:李建英老师 完成时间:2013年6 月15 日 报告成绩: 评阅意见: 评阅教师日期

目录 一、照明系统设计要求和种类 (2) 1.1、照明设计要求 (2) 1.2、照明种类 (3) 1.2.1、一般照明 (3) 1.2.2分区一般照明 (3) 1.2.3、局部照明 (3) 1.2.4、混合照明 (3) 1.2.5、按下列要求确定照明方式: (3) 二、设计目的 (4) 三、设计项目和项目概况 (4) 3.1、设计项目 (4) 3.2目的 (4) 四、设计依据和设计内容 (5) 4.1、设计依据 (5) 4.2、设计内容 (5) 五、照度计算标准和公式 (5) 5.1.居住建筑照明标准值 (5) 5.2.工作房间表面反射比 (6) 5.3.照明系统计算 (6) 六、户型照度计算书 (6) 6.1、客厅 (6) 6.2、主卧室 (7) 6.3、餐厅 (8) 6.4一般卧室 (9) 6.5、厨房 (10) 6.6、卫生间 (10) 6.7、阳台 (11) 七、配电系统设计 (12) 八、确定负荷 (12) 九、负荷计算 (13) 9.1、户型照明负荷计算 (13) 9.2、普通设备插座负荷计算 (13) 9.3、空调专线插座负荷计算 (14) 9.4、总负荷计算 (14) 9.5、线路电压损失计算 (15) 十、用户配电系统和配电箱 (15) 十一、导线的选择 (17) 十二、课程设计总结 (18) 参考文献 (19) 附录

住宅楼电气照明系统设计 一、照明系统设计要求和种类 1.1、照明设计要求 要求根据本综合楼的照明要求,按照“安全、经济、适用、美观”的基本原则,确定配电系统,确定线型及敷设方法,写出设计说明书,绘出设计图纸。 照度计算,该设计要求对主卧室、餐厅、书房、楼梯间进行一般照度计算。照度标准为:主卧室75Lx,餐厅150 Lx,起居室100 Lx,楼梯间地面15 Lx,未标明者均为0.75米处水平面上的照度标准。顶棚、墙面、地面反射系数为0.7、0.5、0.2。 每户住宅进户线截面不小于10 mm2 ,分支回路截面不小于2.5 mm2 ,全部选用BV-500V 型铜芯导线穿管暗敷设。 每套住宅照明:一般电源插座,空调电源插座,厨房电源插座,卫生间电源插座,应设置独立回路供电。 卧室、厨房要求在适当位置设单相三孔加两孔插座两组,客厅设三组,卫生间设置防溅型两组,客厅设置空调插座一组,无特殊要求的房间均设两组插座。 卫生间设局部等电位连接,每个单元设分等电位箱,住宅楼设总等电位箱。 住宅楼总配电箱要求设置隔离开关,漏电保护开关。每户配线为单相三线制,低于2.5米的灯具外壳必须接PE 线,插座回路断路器应具有漏电保护功能。 接地采用TN-C-S系统,电源进户做重复接地R<10Ω. 主要描叙 本次设计题目为某六层住宅楼电气照明系统设计。本楼为一梯两户,两个单元。本工程是三级负荷,供电电源引自变电站,电压等级为380v/220v,采用树干式,用电负荷每户10kw。 设计内容包括配电系统设计、照明系统设计、插座系统设计。照明系统按环保节能标准设计,其中包括照度计算、灯具的选择、照明干线、插座导线截面积的选择以及导线的敷设方式。插座系统按高档住宅标准设计。插座回路与照明回路由不同支路供电,一般插座安装高度为0.3米,空调插座距地高度为1.8米以上。

照明课程设计示例

一、照明计算 1. 1 房间尺寸 以某一普通教室为例。 普通教室的建筑轴线尺寸为长9 m 、宽 m 。如果考虑到墙厚 m 、粉刷层 m ,则房间的长 74.801.0224.029=?? ? ??+?-=l m 房间宽 94.601.0224.022.7=?? ? ??+?-=w m 教室层高:底层为 m ,其余为 m 。以二层为例,设楼板和找平层共 m ,则房间的高度 = m 。设照明器吸顶安装,考虑到灯的高度,取 高度 h = m 工作面(课桌)高度 h FC = m 室空间高度 h RC = h h FC = = m 室空间比 ()() 43.394 .674.894.674.865.255RC =?+??=+= lw w l h RCR CCR = 0

()() 97.094 .674.894.674.875.055FC =?+??=+=lw w l h FCR 1. 2 反射比 (1) 等效地面反射比 地坪和踢脚线均采用白间黑灰水磨石,反射比根据《电气照明技术》孙建民编著~19表1-10查得(下同), f = 墙裙采用白色内墙砖,反射比 wf = 踢脚线高度 h F = m 地面空间平均反射比 ()[]()() () w l h lw w l h h w l h lw +++-+++= FC F FC wf F f fa 222ρρρ ()[]()()() 94.674.875.0294.674.894.674.815.075.08.0294.674.815.0294.674.852.0+??+?+-??++??+??= = 等效地面反射比 ()()501.097 .0583.015.2583 .05.215.25.2fa fa FC =?-+?=-+= FCR ρρρ (2) 墙面平均反射比 该教室共有窗户6扇,其中2扇宽w g1 = m ,2扇宽w g2 = m ,还有2扇宽w g3 = m ,窗高均为h g = m ,窗面积 A g = 2 ( w g1 + w g2 + w g3 ) h g = 2 ( + + )

供配电技术课程设计课案

第一章绪论 随着经济的发展和人民生活水平的提高,对供电质量的要求日益提高。供配电系统是电力系统的电能用户。电能可以方便的转化为其他形式的能源,例如:机械能、热能、光能、磁能等等;并且电能的输送和分配易于实现,可以输送到需要它的任何工作场所和生活场所;电能的应用规模也很灵活。以电作为动力,可以促进工农业生产的机械化和自动化,保证产品质量,大幅提高劳动生产率。同时提高电气化程度,以电能代替其他形式的能源,是节约能源消耗的一个重要的途径。 供配电系统是电力系统的重要组成部分,供配电系统的任务就是向用户和用电设备供应和分配电能。用户所需的电能,绝大多数是由公共电力系统供给的,所以供配电至关重要,切实保证工厂生产和生活用电的需要,并做好节能工作,就必须达到以下基本要求: 1. 安全在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故和设备事故。 2. 可靠应满足电能用户对供电可靠性的要求。 3. 优质应满足电能用户对电压和频率等质量的要求. 4. 经济供电系统的投资要少,运行费用要低,并尽可能地节约电能和减少有色金属的消耗量。 电能是现代工业生产的主要能源和动力。电能既易于由其它形式的能量转换而来又易于转换为其它形式的能量以供应用,电能的输送的分配既简单经济,又便于控制、调节和测量,有利于实现生产过程自动化。因此,电能在现代工业生产及整个国民经济生活中应用极为广泛。在工厂里,电能虽然是工业生产的主要能源和动力,但是它在产品成本中所占的比重一般很小,除电化工业外。电能在工业生产中的重要性不在于它在产品成本中或投资总额中所占的比重多少,而在于工业生产实现电气化以后可以大大增加产量是提高产品质量、提高劳动生产率、降低生产成本、减轻工人的劳动强度、改善工人的劳动条件、有利于实现生产过程自动化。从另一方面来说,如果工厂的电能供应突然中断则对工业生产可能造成严重的后果。因此,做好工厂供电工作对于发展工业生产,实现工业现代化具有十分重要的意义。由于能源节约是工厂供电工作的一个重要方面,而能源节约对于国家经济建设具有十分重要的战略意义。因此做好工厂供电工作对于节约能源、支援国家经济建设也具有重大的作用。

建筑电气照明课程设计报告书

目录 一.工程概况 (1) 二.照明光照设计 (2) 1.灯具的选用 (2) 2.规要求照度等值 (2) 3.照度及功率密度计算 (2) 4.照明控制方式 (4) 三.照明电气设计 (4) 1.负荷分级 (4) 2.工程负荷量 (4) 3.供电电源 (5) 4.负荷计算及导线选择 (5) 参考文献

建筑电气照明设计说明书 一、工程概况: 本工程为天津公司办公楼,本层为办公楼首层,面积为416.452m ,层高2.9米,工作面高0.75m ,窗高1.6m ,门的面积可忽略,无吊顶,墙壁、顶棚刷大白,地面反射系数为20%。设置有大厅、办公室、卫生间等。 二、照明光照设计: 在走廊、门厅、卫生间等地采用吸顶式安装,而且厕所需要要使用防水,防尘灯罩。 1、灯具的选用:使用)362(26W YG ?-,%86=η ,lm 32502?=Φ,室空间采取吸顶安装。 2、规要求的照度值: 办公室照度值为300lx ,卫生间100lx ,走廊、门厅100lx 。 3、照度及功率密度计算: (1)办公室1(采取吸顶式布灯方式,) ①RCR= w l w l h r ?+)(5=5 2.15(10.812.45) 10.812.45 ??+?=1.8 ②墙面反射比w ρ=0.7,顶棚反射比c ρ=0.7,地面反射比f ρ=0.2,玻璃窗反射系数为0.1。 w ρ= w g A g A A A A ρρωω+-)(= 0.7[(10.812.45 2.152-1.6 2.26]0.1 1.6 2.26 (10.812.45 2.152 ?+????+???+??))=0.6 ③根据RCR=1.8, ρ=0.6, ρ=0.7 查表: 得U=0.72 ⑤按规要求,房间照度标准值为300lx ,选YG6-2型灯具T8管。 8 . 0 2 78 . 0 82 . 0 82 . 0 1 = - = U 7 . 0 2 67 . 0 74 . 0 74 . 0 2 = - - = U 盏 灯数 . 10 8 . 0 72 . 0 6500 134.5 300 = ? ? ? = ? = UK A E N av φ

建筑供配电及照明课程设计

建筑环境与设备工程专业 (暖通方向) 《建筑供配电及照明》 课程设计 设计题目:某小区一六层综合住宅楼建筑照明设计 班级:建电0941 姓名: 学号: 指导教师:段春丽 完成日期: 2012年7月1日 能源动力工程学院建筑电气与智能化教研室 课程设计成绩评定表

本论文主 要阐述了某小 区一六层综合 住宅楼建筑电 气的设计依 据、原则和方法及设计选择的结论。该建筑一层为车库,一共有20个,二---六层是住宅,共四套住房,三个户型,其中套房三和套房四户型一样。主要设计内容包括:低压配电系统;照明系统及防雷接地系统的设计,其中包括负荷计算、照度计算、电力负荷的计算等;进行导线及电气设备的选择与确定,灯具及插座的选择与布置。 本次设计完成图纸共7幅,具体参见图纸目录。 本设计为课程设计,其目的的通过学生在完成设计的同时更好的掌握所学的专业知识,将所学的知识运用到实际中去,锻炼学生解决问题的能力。 关键词 照度,插座,防雷接地,负荷计算 目录 第一章绪论 (3) 1.1 建筑电气概况 (3) 1.2 设计原则 (4) 1.3设计内容 (4) 第二章照明设计 (4) 2.1 概述 (4) 2.2 照明设计原则及计算方法 (5) 2.2.1照明设计原则 (5) 2.2.2 平均照度的计算 (5) 2.3 照明设计 (6) 2.3.1 光源类型的选择 (6) 2.4 照明配电系统设计 .................................. 错误!未定义书签。 第三章插座的设计 ..................................... 错误!未定义书签。 3.1 一般规定(规范) (7) 3.2 插座的安装 (8) 3.3 插座的布置 (8) 3.4 具体房间的布置 (9) 第四章低压设备的选择 (9)

建筑供配电及照明课程设计资料讲课教案

科信学院 课程设计说明书(2015 /2016 学年第一学期) 课程名称:建筑供配电及照明课程设计 题目:图书馆供配电及照明设计 专业班级: 学生姓名: 学号: 指导教师:岑毅南等 设计周数: 2周 设计成绩: 2015年 12月 31日

一、设计题目 图书馆供配电及照明设计 二、课程设计目的 学习了一学期的供配电及照明技术,通过学习课堂知识和课下做题练习,使我对该课程的理论知识有了具体而详细的理解,明白了供配电设计当中的一些基本要求和设计时的一些注意事项,还有对供配电系统中根据实际情况进行设备选型也有了大体上的了解。另外掌握了照明设计当中设计规范和照明设备的选型及其一些照明设备的具体参数和设计规范。本次课程设计主要是针对供配电及照明技术课程的一个全面的设计,目的首先是让我们了解整个系统设计的步骤,包括原始资料的整理与分析、负荷计算、变压器的选择和断路器的选择和整个供电系统图的设计;其次,是考察我们的思维方式,包括一些设备参数的选取和更个系统的供电质量的评定;最后,是对我们设计小组的团结合作精神的考验,大家只有齐心协力才能更好的完成设计任务。本次课程设计使我们更加透彻的了解并很好的掌握了课本的理论知识,理论和实践相结合使我们的学习事半功倍。 三、课程设计要求 在《供配电及其照明技术》课程设计中,设计的所有内容应符合我国的供配电系统及其照明标准中的有关供配电系统的各项技术指标和参数要求和电气设计规范,具体内容见《供配电及其照明技术》教材的附录的说明;在课程设计的各种图表中的符号要求符合《供配电及其照明技术》教材的附录中常用图形符号的说明;供配电及其照明系统设计中用到的产品应选择比较知名厂家的产品;供配电及其照明系统设计中用到的名词术语应与我国的供配电及其照明标准中的命名相一致。 四、供配电部分的设计 本课程设计包括供配电的设计和室内照明设计两部分,供配电部分涉及到负荷的计算和设备的选型,照明部分主要是照明的有关计算和灯具的选型,最后是绘制CAD图。 4.1供配电部分的设计 此设计包括系统分析、系统设计和系统实施等方面 4.1.1系统分析 该系统是对整个图书馆地下一层到地上五层的照明及供配电的设计,首先通过CAD图我们分析并了解了每层建筑的布局和用电要求质量,还有每层的用电设备及其对照明的要求。具体分析如下:地下一层是整个图书馆的设备间,设有配电室、维修间;还有消防水泵的设备点和消防水池,还有一些附属场所包括:会议室、校史展览室、贵宾室、控制室、值班室、厕所等。该层设备容量较大,是整个建筑供电的核心部位,对用电质量的要求较高,并要合理选择供电设备。该楼层的有效面积是2563.29平方米,根据此面积可算出照明的一些数据。地上一层包括消防控制室、采编室、大会

建筑外立面照明存在的问题与设计原则

一、建筑立面照明设计存在的问题 (一)、只以灯光亮度为准则 建筑物立面照明是城市夜间照明的主要形式之一,夜间建筑物照明强调一种诱目的视觉效果,与白天阳光照射下完全不同。有时为了达到这种诱目的视觉效果,一些设计师会采用“灯光越亮越好”的观念。然而这种不合理的夜景照明会产生大量的耗能和光污染,所以我们必须在建筑立面照明中的用电消耗及安全方面多加思索以及研究。 (二)仅依靠照明技术理论 21世纪,国内出版了许多关于建筑照明的理论教材,这些理论为照明技术的发展提供了更多的理论依据。但是仅仅从照明技术的视角或是依靠用照度计算、灯具参数、单纯对人的视觉进行的研究,对建筑外立面照明进行设计仍然具有一定的片面性。 (三)、城市照明特色不明显 一个城市的建筑照明效果,必须反映城市的个性特征,对于不同的地域环境和历史文化的城市,建筑照明的设计应围绕其地理、历史、文化等因素展开,挖掘地域文化的基因,紧紧把握住一个城市或照明对象的形象特征。众所周知威尼斯是一座灯光通明的水上观光路似的城市,这是因为建筑照明配置了间隔20米,垂直向下的照度约为6勒克斯的白炽灯泡,其大部分光线都能投到河边道路的墙壁上,与街边橱窗里射出的灯光相得益彰,让人感到很惬意。虽然白炽灯具有寿命短和发光率低的缺点,但是运用在威尼斯这样街道空间较小的城市,就成为了一个成功的范例,这样的城市规划设计也充分表现了具有特色的城市建筑照明。 二、中式、欧式、现代建筑的照明性格体现 夜景照明是文化,更是艺术。呵护城市历史文化风貌与建筑艺术特色,是照明中极为重要的设计理念,所以建筑照明设计应该根据建筑艺术的不同处理方式,合理有效的表达建筑的性格并且为城市增色。 (一)、中式建筑照明 1、以屋顶为重点的照明 中国传统建筑很明显的一个建筑特征表现为其大屋顶,但经过曲面、曲线的处理和装饰,不会显得笨拙。由于中国传统建筑这种较特别的屋顶形式,所以对屋顶的夜间照明更要进行重点处理,这样便可将古建筑的神韵表现出来。而其屋顶的形式、材料及斗拱上鲜艳的彩画装饰,都会对照明产生很大的影响。若屋面由瓦铺装,可在檐口处设置小型的投光灯向上投光,或顺着屋脊处设置小型投光灯向下投光,不但展现出传统坡屋顶的结构美感,也体现出屋面起翘的轮廓。也可以使用勾勒屋顶的方式,将屋顶所特有的形态精髓描绘出来。同样,

照明课程设计报告

, 扬州大学能源与动力工程学院本科生课程设计 《 题目: 2号办公楼的电气照明施工设计 课程:电气照明 专业:建筑电气与自动化 班级:智能0801 ! 姓名: 指导教师:李新兵于照 完成日期: 2012年1月13日

电气照明课程设计任务书 一、设计课题 , 某建筑(指定)电气照明施工图设计 二、工程概况 详各建筑图建筑说明。 三、原始资料 1、各工程土建施工图纸一套(另附) 2、国家标准及相应设计规范。 四、课题要求 1、设计原则:国家现行有关电气设计规范及主管部门规定等。 " 2、设计范围:电气照明平面布置、照明电气设计、接地与电气安全等 3、设计成果:课程设计报告(设计说明书及计算书等) 电气施工图(系统图、平面图等) 4、设计要求:按工程施工设计深度要求设计、出图,全部图纸要求采用计算机 绘制。 五、日程安排 本次课程设计时间共周,进度安排如下: 设计准备,熟悉有关电气设计规范,熟悉本工程土建图及其它所提条件,绘制电气设计条件图。(1天) 照明平面布置、电气初步设计。(2天) , 照明计算、负荷计算。(1天) 电气施工图设计、绘图,要求采用计算机绘制电气施工图。(3天) 整理计算书及图纸、写课程设计报告。(1天) 六、主要参考书 1、GB50054—95 《低压配电设计规范》国标 1996年 2、GBJ50034—2004 《建筑照明设计标准》国标 2004年 3、JGJ16—2008 《民用建筑电气设计规范》行业标准 2008年 4、吕光大主编《建筑电气安装工程图集》(第2版)1、2、3集中国电力出版社 ; 5、照明设计手册(第二版) 北京照明学会中国电力出版社 6、《工厂常用电气设备手册》(第2版)上、下册中国电力出版社

《建筑供配电与照明》课程设计任务书

《建筑供配电与照明》课程设计任务书 一、设计时间及地点 2016年6月20日,主教学楼210 二、设计目的和要求 1、设计目的 通过该课程设计,使学生加强对建筑供配电与照明课程的了解,学会查寻资料、主接线设计,以及计算、分析等环节,进一步提高分析解决实际问题的能力。 2、设计要求 (1)培养学生认真执行国家法规、标准和规范及使用技术资料解决实际问题的能力; (2 )培养学生理论联系实际,努力思考问题的能力; (3)进一步理解所学知识,使其巩固和深化,拓宽知识视野,提高学生的综合能力; 三、设计课题和内容 课题一:某厂总降压变电所的设计 (一)基础资料 1、负荷大小 (1)用电设备总安装容量6630KW。 (2)计算负荷(10KV 侧)P c =4522KW Q C =1405KVar (3)各车间负荷统计表K p=0.95 K Q=0.97

2、全年工作时数为;max 3、电源情况 (1 )工作电源 由距该厂5km处变电站A接一回架空线路供电。A变电站110kv母线,S k=1918MVA S B=1000M V A,A 变电站安装两台SFSLZ----3150KVA/110KVA 三绕组变压器:U高 中%=10.5 U高低%=17 、U低中%=6%。供电电压等级,由用户选用35KV 一种电压供电。 (2)备用电源:由B变电站接回一架空线路供电,只有在工作电源停电时,才允许投入备用电源。 (3 )功率因数 用35KV供电时,cos为勒90 ;用10kv供电时,cos为勒95 (二)设计任务: 1、总降压变压电站主结线设计 2、短路电流计算 3、主要电气设备选择 4、主要设备的继电保护设计 课题二:某医院住宅楼供配电系统设计 该医院住宅楼,总建筑面积50000平方米,共27层,地下一层,地上26层,高87 米,其中-1层为机房,1-3层为商业用,4-26层为标准住宅。 要求正常情况下两路市网分别供电,当一路市网停电后,不重要的三级负荷(普通照明等)停电,重要的一、二级负荷(事故应急照明、加压风机、送排风机、消防电梯、生活水泵、消防控制室设备)切换至另一路市网线路继续供电。两路市网供电,一路(T1)为商业及动力设备供电,另一路(T2)为民用住宅内供电,并互为备用,为一、二级负荷供电。 1-3层的商业用电:该住宅楼总建筑面积为50000 m 2,则每层的面积大约为1852 m 2。一层为高级商业设施,按130W/m 2估算,则负荷大约为1852 x 130=240kW 。二、三层为一般商业设施,按85W/m 2估算,负荷大约为1852 x 85=160kW 。确定一到三层的用电负荷大约为560kW。其他负荷估算及设备功率如下表:

商业建筑照明设计中商业照明种类

商业建筑照明设计中商业照明种类 一、商场立面照明 各个商业建筑都有它的一般商业性和各自的特征。对各个商场的各个立面照明除如何将它的一般性和特征展现得更有艺术性之外,应该有意识将临街的立面和门厅照明更明亮,更具艺术性、令路人对商场有个深刻印象。另外,还需有渲染商店形象的广告照明,使人看到商店外形美之外,更重要的是联想到这种商店购物环境的舒适、商品的丰富、接待的周到。令人们看到商店,就想到里面走一走,享受享受。 二、广告照明 1、商场广告照明 上述的商场立面照明是商场最有效的广告,但各个商场还有其名称和标志。对于名称和标志,常采用下列方式: (1)多用霓虹灯将名称或标志,逐笔逐画圈起来,霓虹灯或长明、或多种颜色轮换闪烁或卷地毯式闪烁,让人们很远很远就能看见。 (2)商场的名称或标志是实体的艺术雕塑,用支架离墙,在其后面,依其形状布灯,让灯光将名称或标志浮现起来。多用长明的霓虹灯。 2、商品广告照明 (1)用霓虹灯造出商品名称、形状、商标。或勾边、或沿广告形状制造,灯光或长明,或闪烁。有的广告底层尚配以卷地毯式的闪烁的霓虹灯衬托。 (2)透明广告画、图片。制成灯箱,在画或图片后面用光管列照射,使画面色彩透射出来。 (3)不透明广告画面,用投光灯照射,将画面的色彩和层次显现出来。

(3)项采用高显色性的光源。 三、商场的一般照明 (1)是选用高光效的光源,如节能灯,荧光灯。 (2)选用高效率的灯具,如高效荧火灯具或其他高效灯具。 (3)是光源的光色,即与商场空间协调,又能将商品质感最确切、最真实地显示给顾客。此外,还要围绕商品周围的光环境(如装修材料及其色泽等)和商品内容确定。 (4)根据商场所在地区的经济,电力供应、环境,确定合适照度,若一般照度偏高,为了使顾客对一些商品的注目,使重点照明的照度随着增加几倍,增加了耗电量,在有空调的商场也增加了空调耗电量,照度高低,必须慎重分析,适合当地条件。 (5)除水平均数照度,还应合理设计垂直照度。一般选用宽光束或蝙蝠型配光曲线的灯具。 (6)一般照明的照度,主要是均匀度,以适应商品陈列方式和陈列场所的变动。若货架为长条式排列,则采用蝙蝠配光曲线高效荧光灯具,灯具应沿两货架中间布置,避免主光束投射到货架顶上。 四、商场的重点照明 重点照明是为了重点地把主要商品或主要场所照得亮,以突出商品,激发顾客的购买欲望。照度应随商品种类、形状、大小、展出方式而定。同时必须和商场内一般照明相平衡的良好的照度。在选择光源及照明方式时,不能忽视商品的立体感、光泽及色彩等。 重点照明的要点是:

建筑供配电及照明课程设计

建筑供配电及照明课程设计 (2014 /2015 学年第一学期) 课程名称 :建筑供配电及照明课程设计题目 : 图书馆供配电及照明设计专业班级 : 电气11-2班学生姓名 : 学号: 指导教师 : 设计周数 : 2周 设计成绩 : 2015年 1月 12日 一、设计题目 图书馆供配电及照明设计 二、课程设计目的 学习了一学期的供配电及照明技术,通过学习课堂知识和课下做题练习,使我对该课程的理论知识有了具体而详细的理解,明白了供配电设计当中的一些基本要求和设计时的一些注意事项,还有对供配电系统中根据实际情况进行设备选型也有了大体上的了解。另外掌握了照明设计当中设计规范和照明设备的选型及其一些照明设备的具体参数和设计规范。本次课程设计主要是针对供配电及照明技术课程的一个全面的设计,目的首先是让我们了解整个系统设计的步骤,包括原始资料的整理与分析、负荷计算、变压器的选择和断路器的选择和整个供电系统图的设计;其次,是考察我们的思维方式,包括一些设备参数的选取和更个系统的供电质量的评定;最后,是对我们设计小组的团结合作精神的考验,大家只有齐心协力才能更好的完成设计任务。本次课程设计使我们更加透彻的了解并很好的掌握了课本的理论知识,理论和实践相结合使我们的学习事半功倍。三、课程设计要求在《供配电及其照明技术》课程设计中,设计的所有内容应符合我国的供配电系统及其照明标准中的有关供配电系统的各项技术指标和参数要求和电气设计规

范,具体内容见《供配电及其照明技术》教材的附录的说明;在课程设计的各种图表中的符号要求符合《供配电及其照明技术》教材的附录中常用图形符号的说明;供配电及其照明系统设计中用到的产品应选择比较知名厂家的产品;供配电及其照明系统设计中用到的名词术语应与我国的供配电及其照明标准中的命名相一致。四、供配电部分的设计 本课程设计包括供配电的设计和室内照明设计两部分,供配电部分涉及到负荷的计算和设备的选型,照明部分主要是照明的有关计算和灯具的选型,最后是绘制CAD图。 4.1供配电部分的设计 此设计包括系统分析、系统设计和系统实施等方面 4.1.1系统分析 该系统是对整个图书馆地下一层到地上五层的照明及供配电的设计,首先通过CAD图我们分析并了解了每层建筑的布局和用电要求质量,还有每层的用电设备及其对照明的要求。具体分析如下:地下一层是整个图书馆的设备间,设有配电室、维修间;还有消防水泵的设备点和消防水池,还有一些附属场所包括:会议室、校史展览室、贵宾室、控制室、值班室、厕所等。该层设备容量较大,是整个建筑供电的核心部位,对用电质量的要求较高,并要合理选择供电设备。该楼层的有效面积是2563.29平方米,根据此面积可算出照明的一些数据。地上一层包括消防控制室、采编室、大会 议室、小会议室、水池、花坛、期刊装订、放映室、值班室、休息室、400座报告厅、储藏室、总咨询台、厕所、读者检索、门厅、中厅、联机检索、馆长室、办公室等布局,其中报告厅要单独考虑,不仅因其面积大而且它对灯光效果要求和供电质量要求都较高,该层的照明有效面积是4169.07平方米。地上二到五层是一

《建筑供配电及照明》课程设计指导书

建筑环境工程专业 《建筑供配电与照明》课程设计 指导书 编写教师:王亚杰

能源动力工程学院建筑电气与智能化教研室

一、阅读建筑电气设计的有关规范、图例及课程设计任务书 1.将建筑供配电及照明设计的有关规范、图例进行阅读,了解和掌握建筑供配电及照明设计有关规范、标准和绘图规则。 2.针对给定课程设计题目,熟悉《建筑供配电及照明》课程设计任务书中的课程设计任务、内容和要求。 二、课程设计步骤——技术路线 1.明确设计任务、熟悉设计资料、确定设计方案 熟悉《建筑供配电及照明》课程设计任务书;熟悉《建筑供配电及照明》课程设计指导书;查阅相关设计手册和资料;对已给土建底图仔细阅读、理解建筑功能及建筑结构,并进行整理,确定建筑电气工程设计欲使用的土建底图。根据建筑物功能及建筑结构,考虑对其供配电及照明设计,拟定配电箱的具体位置;根据外线情况确定进户总箱位置;根据建筑平面图针对个房间不同的使用功能,按照建筑电气照明设计规范进行照明设计,以满足使用对照度及功能要求;确定课程设计方案(绘出课程设计方案施工图草图)。 2.绘制施工图(A3幅面图纸,横向,左侧装订)、编写计算说明书(A4幅面,纵向,左侧装订)。 绘制供电干线平面图;绘制各层照明平面图;绘制各层插座平面图;绘制照明供配电系统图;绘制防雷接地及等电位联结平面图;绘制屋面防雷平面图;进行电力负荷的计算;进行导线及电气设备的选择与确定;编写设计说明(计算)书。 三、课程设计内容 1.调研和收集《建筑供配电及照明》课程设计相关资料

将建筑电气设计方面的规范和规程进行全面的通读,对其不明白的部分通过查阅资料及向指导教师请教解决。调研和收集建筑电气设计过程中,可能使用的资料、样本。熟悉建筑(土建)条件平面图的功能及使用要求。学习与参照相关工程实例。 2. 初步设计方案 1)电源380/220伏从东侧或北侧采用用直埋电缆进户为宜。 2)住宅每户用电容量按面积确定(参照相关资料)、且单独计量,计量配电箱宜设在一层楼梯间,每户客厅内宜设开关箱。 3)住宅每户至少应设照明回路;厨房插座;卫生间插座;客厅及卧室插座;客厅空调插座等5个回路。且应选用两极漏电保护开关。 4)住宅楼梯间采用声控楼梯灯并设公共计量表。 5)办公室采用吊杆日光灯.墙两侧设单相二三孔安装组合插座。 6)根据每户的布局确定每户小配电箱的位置。 7)根据负荷性质确定回路个数及每回路线路走向。 8).分别画出每个配电箱的回路并进行负荷计算。 9)根据计算选定开关及导线。 3.灯具布置和照度计算 按房间的功能和要求,进行灯具的选择和照度计算(需要系数法或单位面积安装容量法等),并根据计算进行灯具布置。办公室,厕所,走廊和楼梯间可设一般照明。根据各房间的结构,用途和面积,确定灯具,开关,插座和照明配电箱位置。 要做到:照明灯具布局合理,选型正确,控制方便,且满足照度要求。

供电与照明课程设计说明书

成都航空职业技术学院 《建筑供电与照明工程》 课程设计说明书 设计题目:成都航空职业技术学院建实训楼供电与照明实训设计系别:建筑系专业:楼宇智能化工程技术

班级:313352 指导老师:罗娅红老师 学生姓名:伏仕雷、范禹、刘江涛、刘涛、项羽霏 完成时间:2015年6月11日 摘要 随着社会进步和技术发展,建筑电气技术也有了很大的发展,而且在现代建筑发展过程中发挥着重要作用。 本设计是成都航空职业技术学院实训楼照明电气设计。主要阐述了该实训楼照明电气设计的设计依据、原则和方法及设计选择的结论。设计内容包括:配电系统设计、照明平面设计和系统设计。 本设计的照明系统设计是依据建筑的结构和功能的特点,及有关电气照明设计规范的基础上,利用系数法对光源和灯具进行选择和布置。对于照明配电系统,采用需用系数法进行负荷计算,并根据各回路的计算电流,按导线长期工作允许温升和电压损失选择导线截面,按线路最大工作电流和线路保护选择低压断路器。照明回路和插座回路分别由不同回路供电。最后,利用CAD、T20天正电气软件为设计平台绘制该建筑的照明平面图、照明系统图以及配电系统图。 本设计的目的是通过设计实践,综合运用所学知识,理论联系实际,锻炼独立分析和解决建筑电气设计问题的能力,为未来的工作奠定坚实的基础。 设计符合国家相关技术规程规范要求,设备选型合理,满足使用功能要求,能较好地指导施工。 关键词:建筑电气;电气设计;负荷计算;供配电系统 Abstract Along with the social progress and technology development, building electrical technology also ha d th e very big development, and plays an important role in the development o f modern architectur e. This design is the chengdu institute of technology of profession of aviation training floor lighting