文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 深基础及大孔径桩1

深基础及大孔径桩1

深基础及大孔径桩1
深基础及大孔径桩1

深基础及大孔径桩、扩底桩的安全防护:

1)挖土深度超过1.5m时,应根据土质情况按规定放坡或加设支撑。开挖深度超过2m时,必须在边沿设立两道护身栏,夜间加设红色灯标志。

2)槽、坑、沟边1m.以内不得堆土、堆料和放置机具。槽、坑、沟边与建(构)筑物的距离不得小于1.5m,特殊情况必须采取有效措施,并报上级安全、技术部门审批后方可施工。

3)挖土时,如发现边坡裂缝或连续滚落土粒时,施工人员应立即撤离操作地点,井应及时分析原因,采取有效措施解决。

4)已挖完或部分挖完的槽、坑,在雨后、解冻或复工前,应仔细观察土壤情况,如发现有裂缝、鼓包、滑动等现象,应及时排除险情后方能施工。

5)必须在雨期施工的深基础,应在距坑边1m远处挖排水沟或筑挡水堤,防止雨水灌入。坑底四周应设集水坑和引水沟,以便用抽水机将积水抽出。当基坑底部位于地下水位以下时,基坑开挖应采取降低地下水位措施。

6)深基开挖应尽量不放坡。当采取挡土桩、地下连续墙时,应进行设计计算。当超过—定深度,应根据土质情况,采取拉桩、支撑或锚杆支护等措施。

7)人工挖大直径孔桩,要防止土块下坠及孔下窒息。可先挖至1.5m处安放钢套筒,筒外缘填土夯实或做混凝土护壁。然后由上向下逐层挖土,每层不超过900mm,支钢模,浇筑混凝土护壁。当挖到3~5m深时,孔内应放置钢网板,并配置小型电动抽风机。在洞内操作时娶经常通风。

8)大直径钻孔扩底桩采用人工扩孔时,为了防止孔壁塌方,在机械成孔后要及时放安全钢筋笼。在人工下孔前,应先用气泵向孔下输气或用提土桶在孔内上下提放,使孔内空气流通,换出有害气体。必要时可先用小动物或仪器放人孔内做试验,如无反应,人才可下孔作业。下孔操作人员应戴安全帽、系安全绳并备有联系信号,以防一旦发生问题立即能联系,将人提出孔外。

9)各种灌注桩在成孔后,浇筑混凝土前,必须保护好洞口,并加盖或设护栏,防止有人坠入孔内。

脚手架等使用安全防护:

1)使用的脚手架及搭设方案须经设计计算,并经技术负责人审批后方可搭设。—般结构脚手架立杆间距不得大于1.5m,大横杆间距不得大于1.2m,小横杆间距不得大于lm.一般装修脚手架立杆间距不得大于1.5m,大横杆间距不得大于1.8m,小横杆间距不得大于1.5m。

2)采用支撑于地面上的外脚手时,必须以15~18m高度为一段,采取挑、撑、吊等方法,分段将荷载分卸到建筑物上,同时每层应与建筑物拉接,拉接点垂直距离不得大于4m,水平距离不得大于4.5m.拉接所用材料的强度不得低于双股8号铅丝,应以钢管为主。

3)脚手架必须保证整体结构的稳定和不变形。外脚手架,纵向必须设置十字盖,十字盖宽度不得超过7根立杆,与水平夹角应为45.~60……

4)脚手架使用的钢管,其外径、壁厚应符合设计或有关要求。并无严重锈蚀、弯曲、压扁或裂纹。杆件连接必须使用合格的扣件,不得使用铅丝或其它材料绑扎。

5)结构用的里、外脚手架,使用荷载不得超过2.6kN/m2;装修用的里、外脚手架,使用荷载不得超过2kN/m2。

6)脚手架的操作面必须满铺脚手板,高墙面不得大于20cm,不得有空隙和探头板、飞跳板。脚手板下层兜设水平网。操作面外侧应设两道护身栏杆和一道挡脚板或设一道护身栏杆,立挂安全网,下口要封严,防护高度应为1.2m。

7)外脚手架外侧边缘与架空电气线路的边线之间,应按有关规范要求,保持一定的安全操作距离。特殊情况,应采取有效的防护措施。

8)插口、吊篮、桥式脚手架及外挂架等工具式脚手架,应按有关规定支搭使用:脚手架板必须坚实并固定铺严。脚手架与建筑物应拉接牢固,并立挂安全网,安全网下口应兜过脚手板下方后封严。外挂架必须用有防脱钩装置的穿墙螺栓,里侧加垫板并用双螺母紧固桥式架必须有灵敏、有效的防脱钩自锁装置,其立柱必须随层拉接牢固,拉接点垂直距离不得超过4m。

9)工具式脚手架升降时,必须用保险绳随升降调整。吊篮保险绳应兜底使用。操作人员必须系好安全带,吊钩必须有防脱钩装置。

10)桥式脚手架只适用外装修和结构外防护,且高度在20m以下的建筑,桥架的跨度不得大于12m.外装修使用时,应保证施工活荷载不超过1.2kN/m2;外防护使用时,应保证防护高度超出操作面1.2m,超出部分应绑护身栏杆和立挂安全网。

11)插口架别杠应用10cm×10cm木方,别杠每端应长于所别实墙体20cm,其上端的钢管应用双扣件锁牢,在别杠未别好或松动时,严禁上人。吊篮靠建筑物一侧应设1.2m高护身栏杆,使用时应与建筑物拉牢。

12)井字架支搭必须符合有关规定要求,高度在10~15m应设一组缆风绳,每增高10m加设一组,每组四根。临近建筑物或脚手架一侧应采取拉接措施。缆风绳应用直径不小于12.5mm的钢丝绳,并按规定埋设地锚,严禁绑捆在树木、电线杆等物体上,严禁用别杠调节其长度。

高处作业安全防护:

1)高处作业人员必须经医生体检合格,凡患有不适宜从事高处作业疾病的人员,一律禁止从事高处作业。

2)无脚手架或采用单排外脚手架和工具式脚手架施工的高层建筑,首层四周必须支设固定6m宽双层水平安全网,并每隔四层固定一道3m宽的水平安全网。水平安全网接口处必连接严密,与建筑物间隙不大于10cm,并且其外沿明显高于内沿。无法支搭水平安全网时,必须逐层立封安全网。水平安全网直到确无高处作业时方可拆除。

3)高处作业区域必须划出禁区,并设置围栏,禁止行人、闲人通行闯入。建筑物的出入口,应搭设长3~6m、宽度大于通道两侧各lm的防护棚,棚顶应满铺小于5cm厚的脚手板。临近施工区域,对人或物构成威胁的地方,亦应支搭防护棚。

4)高处作业人员必须按规定路线行走,禁止在没有防护设施的情况下,沿高墙、脚手架、挑梁、支撑、起重臂。运行吊篮等处攀登或行走。

5)高处作业所需的料具、设备等,必须根据施工进度随用随运,禁止超负荷。楼层垃圾应集中堆放,及时清理,倾倒时应有防护设施并设专门区域,由专人看管。楼梯踏步、休息平台、阳台等悬挑结构处,不得堆放料具和杂物。

6)高处作业应有足够的照明设备和避雷设施。

7)六级以上大风、大雨、大雪、浓雾,禁止从事露天高处作业。

8)高处作业的料具应堆放平稳,工具应随时放八工具袋内,严禁乱堆乱放和从高处抛掷材料、工具、物件。

9)楼层安全防护:

l 1.5m×1.5m以下孔洞,应预埋通长钢筋网或加固定盖板。1.5m×1.5m以上孔洞,四周应设两道护身栏杆,其间支挂水平安全网。

l 楼梯踏步及休息平台处,必须设两道牢固护身杆或用安全网立挂防护。回转式楼梯应支设首层水平安全网,并每隔四层增设一道。

l 阳台栏板应随层安装。不能随层安装时,应设两道防护栏杆或立挂安全网封闭。

l 电梯井口应设高度不低于1.2m的金属防护门。电梯井内首层和以上每隔四层应设—道安全网,安全网宜封闭严密。未经批准,电梯井内不得作垂直运输或垃圾通道。

除此之外,设计技术方面也要有保证,前人的经验有:建筑中摒弃传统的手法,采用高标准的技术。短肢剪力墙结构,每平方米构筑物比常规多用5%的钢筋;20多米深桩基,极大地增强了建筑的抗震能力和使用年限;采用三层中空玻璃,保温隔热性上有了很大提高,增加建筑的抗风压强度,隔音效果好,在低温下不冷凝,不结霜;住宅举架达到2.9米,地热采暖,最大46米楼间距,EPS保温系统,高级外墙面砖等建筑细节,从内而外为购房者提供一个舒适的居住环境,这些进言后人都可以借鉴并继续创新

(一)技术准备

1、施工技术方案(措施)的制定必须以确保施工质量及生产安全为前提,具有一定的技术可靠性和合理性。

2、制定的施工技术方案(措施)中,应具有以下:施工部署(进度安排),施工程序,施工,机具与材料调配计划,施工人员技术培训(测温人员,掺外加剂人员)与劳动力计划,保温材料与外加剂材料计划,操作要点,质量控制要点,检测项目等方面。

(二)生产准备根据制定的进度计划安排好施工任务及现场准备工作。如现场供水管道的保温防冻,搅拌机棚的保温,场地的整平及临时道路的设置,装修工程的门窗洞口封闭及保温。资源准备根据制定的计划组织好外加剂材料,保温材料,施工仪表(测温剂),职工劳动保护用品等的准备工作。

作为施工员,我们要贯彻安全第一、预防为主的方针,按规定搞好安全防范措施,把安全工作落到实处,做到讲效益必须讲安全,抓生产首先必须抓安全。认真熟悉施工图纸、编制各项施工组织设计方案和施工安全、质量、技术方案,编制各单项工程进度计划及人力、物力计划和机具、用具、设备计划。

协同项目经理、认真履行《建设工程施工合同》条款,保证施工顺利进行,维护企业的信誉和经济利益。编制文明工地实施方案,根据本工程施工现场合理规划布局现场平面图,安排、实施、创建文明工地。编制工程总进度计划表和月进度计划表及各施工班组的月进度计划表。搞好分项总承包的成本核算(按单项和分部分项)单独及时核算,并将核算结果及时通知承包部的管理人员,以便及时改进施工计划及方案,争创更高效益。

向各班组下达施工任务书及材料限额领料单。配合项目经理工作,督促施工材料、设备按时进场,并处于合格状态,确保工程顺利进行。参加工程竣工交验,负责工程完好保护。合理调配生产要素,严密组织施工确保工程进度和质量。组织隐蔽工程验收,参加分部分项工程的质量评定。编制、组织职工按期开会学习,合理安排、科学引导、顺利完成本工程的各项施工

1、土方工程

本工程土方工程主要是四闸~分水闸渠堤整治。土方工程施工前会同监理人进行工程量计量的测量资料复核检查。渠道土方工程以机械施工为主,1m3液压反铲挖掘机挖土,推土机清

理场地、平土,拖拉机牵引羊脚碾压实,人工铲坡垫平。

2、砼工程砼工程主要用于管理房的构造柱、圈梁和现浇砼楼板等部位。

(1)模板模板的制作与安装应满足施工图纸要求的建筑物结构外形,模板结构应有足够的强度、刚度和密封性。

(2)材料

1)水泥水泥应符合国家和行业的现行标准,每批均要附有出厂合格证,并按规定取样进行质量检验。袋装水泥不得超过3个月,散装水泥不得超过6个月。

2) 骨料骨料应符合规范规定,级配由试验确定并经监理人同意。所有运至施工现场的骨料按品种、产地不同分类堆放,每500m3检验一次,自检合格,经监理人抽检合格并签字确认后在使用。

3) 配合比、取样试验各种不同类型结构物的砼配合比通过试验选定,其试验方法应按SD105-82有关规定执行,并在实验前3天报告监理人审批。施工中若要改变,须重新得到监理人批准。在砼浇注过程中,在出口机器和浇注现场进行砼取样试验。

4) 普通砼砼浇注前要清除基面上的杂物、泥土及松动岩石均冲洗干净并排干积水,通知监理人检验合格后再进行浇注,浇注中合同监理工程师对砼工程建筑物测量放样成果进行检查验收。注意按施工图纸所示预埋各种埋设件。浇注后,覆盖麻袋、掂编织袋进行洒不养护。3、管理房墙体砌筑管理房墙体砌筑参用“240×120”空心粘土砖砌筑,水泥砂浆灌筑并勾缝。为了使墙面平整,施工时采用双侧挂线砌筑。

4、钢结构桥制安

1)、工程概况钢结构测流桥:排架采用φ160钢管;桥面板采用10#槽钢做支撑并用5×5角钢连接后铺装2mm厚的铁皮作为桥面;拉现采用φ16的元钢(或钢丝绳);栏杆采用5×5角钢焊接。

2)、施工方法:按照设计图纸对建筑物进行定位,放出建筑物边线,施工放线应执行《水利水电工程测量规范》(SZ52—93)中有关规定。

施工员岗位是贯穿工程建设管理的全过程,是一集技术、理论、组织、沟通等多方面的综合岗位。

组织协调:工程的建设是个对外沟通的过程,一个工程的建设涉及到方方面面的内容。所以施工员应协助项目经理做好组织协调工作。在施工前施工员应根据项目工程的特点,技术要求。协助项目经理做好开工前的人员组织,编制机具设备申请表及要料计划表。在施工过程中做好与监理或业主及相关施工单位人员的沟通工作。做好本专业工程与其他专业工程的沟通衔接。

变更及签证:施工过程中由于各方面原因导致原设计变更是在所难免的。施工员在接到设计变更通知单后应立即停止变更前的工作,仔细核对变更后的设计与原设计的比较。并做出相应的标记,给现场施工人员发出通知单,做好变更后的相关交底。签证是工程利润的重要来源之一,作为施工员,应及时了解相关工程量的增减,将所增工程量及时报予监理或业主进行认可。

施工员应立足现场管理,强化过程控制,增强索赔意识,不断探索降低工程成本的途径,积累经验,提高工程管理的水平,它需要我们施工员在平时工作过程中不断地去学习、累积。最后交工验收阶段工作:

1.交工验收准备:工程接近尾声进行交工验收时,施工员应协同项目部相关人员进行自我验收,对不符合相关要求及时加以纠正,做好本专业相关工程竣工资料。

2.竣工结算:工程交工后施工员应根据施工承包合同及补充协议,开、竣工报告书、设计施工图及竣工图、设计变更通知单、现场签证记录、甲乙方供料手续或有关规定、采用有关的工程定额、专用定额与工期相应的市场材料价格以及有关预结算文件等做好竣工结算,对工程中发生的签证要单独进行结算,对发现预算中有漏算或计算误差的应积极争取及时进行调整。

积极配合工程审计人员进行工程量的审核工作,对审计中的不合理审核要主动争取。将各分部工程编制成单项工程竣工综合结算书。

3. 工程完成后,施工员及项目部其他管理人员对该工程的所有财产和物质进行清理,作为项目部成本核算的依据。对工程中分包的施工结算,根据施工合同、各原始预算、设计图纸交底及会审纪要、设计变更、施工签证、竣工图、施工中发生的其他费用,进行认真审核,并重新核定各单位工程和单位工程造价。

4.工程结束后,施工员应认真总结,配合项目部经理及技术负责人进行项目部成本分析,计算节约或超支的数额并分析原因,吸取经验教训,以利于下一个工程施工造价的管理与控制。

图纸会审工作必须有组织、有领导、又步骤的进行,并按工程的性质、规模、重要程度、特殊要求的高低等分级组织进行。

一般大、中型工程或特殊、重要工程由公司技术负责人组织熟悉图纸专业自审。综合自审时,公司技术负责人带队参加,除项目部、分公司有关人员参加外,公司生产、技术质量等主管部门负责人均应参加。

小型工程由项目部、分公司以及技术负责人组织,进行公司技术主管部门派员参与该项工作。

当土建、水、暖、电等工程任务是由同一施工单位承担时、拟可由公司技术负责人先在公司内部组织各专业之间的初审,然后在参加综合会审。

对规模大,技术复杂,施工周期长的工程当第一次会审有困难时、也可以按开工先后顺序阶段进行。

图纸会审是施工单位前的重要会议,会审会由建设单位负责召集,建设单位、设计单位、土建、安装等有关施工单位派代表参加。

一、施工员是施工现场生产一线的组织者和管理者,在建筑施工过程中具有极其重要的地位,具体表现在以下几个方面:

①施工员是单位工程施工现场的管理中心,是施工现场动态管理的体现者,是单位工程生产要素合理投入和优化组合的组织者,对单位工程项目的施工负有直接责任。

②施工员对分管工程施工生产和进度等进行控制,是单位施工现场的信息集散中心。

③施工员是其分管工程施工现场对外联系的枢纽。

④施工员是协调施工现场基层专业管理人员、劳务人员等各方面关系的纽带,需要指挥和协调好预算员、质量检查员、安全员、材料员等基层专业管理人员相互之间的关系。

二、施工员的独特地位决定了他与相关部门之间存在着密切的关系,主要表现在以下几个方面:

①施工员与工程建设监理监理单位与施工单位存在着监理与被监理的关系,所以施工员应积极配合现场监理人员在施工质量控制、施工进度控制、工程投资控制等三方面所做的各种工作和检查,全面履行工程承包合同。

②施工员与设计单位施工单位与设计单位之间存在着工作关系,设计单位应积极配合施工,负责交代设计意图,解释设计文件,及时解决施工中设计文件出现的问题,负责设计变更和修改预算,并参加工程竣工验收。同时,施工员在施工过程中发现了没有预料到的新情况,使工程或其中的任何部位在数量、质量和形式上发生了变化,应及时向上反映,由建设单位、设计单位和施工单位三方协商解决,办理设计变更与洽商。

施工员是建筑施工企业各项组织管理工作在基层的具体实践者,是完成建筑安装施工任务的最基层的技术和组织管理人员。

3)施工员工作程序

施工程序的一般原则为:

A.先红线外(上下水、电、电信、煤气、热力、交通道路等)后红线内。

B.红线内工程,先全场(包括场地平整、道路管线等)后单项。一般要坚持先地下后地

上、先主体后维护、先结构后装修、先土建后设备的原则。场内与场外、土建与安装。

刑法:

第一百三十四条在生产、作业中违反有关安全管理的规定,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的,处三年以下有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的,处三年以上七年以下有期徒刑。

强令他人违章冒险作业,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的,处五年以上有期徒刑

第一百三十五条工厂、矿山、林场、建筑企业或者其他企业、事业单位的劳动安全设施不符合国家规定,经有关部门或者单位职工提出后,对事故隐患仍不采取措施,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的,对直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的,处三年以上七年以下有期徒刑。

第一百三十六条违反爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的管理规定,在生产、储存、运输、使用

中发生重大事故,造成严重后果的,处三年以下有期徒刑或者拘役;后果特别严重的,处三年以上七年以下有期徒。

第一百三十七条建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定,降低工程质量标准,造成重大安全事故的,对直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;后果特别严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

第一百三十九条违反消防管理法规,经消防监督机构通知采取改正措施而拒绝执行,造成严重后果的,对直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役;后果特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑。

第一百三十九条之一【不报、谎报安全事故罪】在安全事故发生后,负有报告职责的人员不报或者谎报事故情况,贻误事故抢救,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役;情节特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑

第一百四十六条生产不符合保障人身、财产安全的国

家标准、行业标准的电器、压力容器、易燃易爆产品或者

其他不符合保障人身、财产安全的国家标准、行业标准的

产品,或者销售明知是以上不符合保障人身、财产安全的

国家标准、行业标准的产品,造成严重后果的,处五年以

下有期徒刑,并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金

;后果特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处销售金额

百分之五十以上二倍以下罚金。

施工员考试大纲(土建施工员(工长)

第一部分法律法规基本知识

一、刑法

第一百三十四条、第一百三十五条、第一百三十六条、第一百三十七条、第一百三十九条、第一百四十六条

二、建筑法

第一条、第二条、第三条、第五条、第三十六条、第三十九条、第四十条、第四十一条、第四十二条、第四十七条、第四十九条、第五十五条、第五十八条、第五十九条、第七十条、第七十一条第二款、第七十四条、

三、安全生产法

第一条、第二条、第三条、第六条、第十三条、第十六条、第二十八条、第二十九条、第三十一条、第三十五条、第四十六条、第八十三条第九款、第八十五条、第九十一条

四、消防法

第十八条、第二十一条、第四十三条、第四十七条、第四十八条、第五十条

五、建设工程质量管理条例

第一条、第二十六条、第二十八条、第二十九条、第三十一条、第三十二条、第六十四条、第六十五条、第六十九条、第七十条、第七十三条

六、建设工程安全生产管理条例

第二十五条、第二十七条、第二十八条、第三十条、第三十七条、第二十七条、第六十二条、第六十四条、第六十五条

七、安全生产许可证条例

第一条、第二条、第六条、第九条、第十九条

八、北京市建设工程管理规定:

(一)北京市建设工程施工现场管理办法

(二)北京市建设工程施工现场消防安全管理规定

(三)北京市建设工程施工现场场容卫生标准

(四)北京市建设工程施工现场安全防护标准

(五)北京市建设工程施工现场环境保护标准.

(六)北京市建筑施工起重机械设备管理的若干规定

第二部分岗位实务知识

一、专业基础知识

(一)建筑识图部分

1、正投影基本知识

(1)、了解投影及其特点

(2)、掌握三面正投影的三等关系

2、建筑专业施工图(以砖混结构和钢筋混凝土施工图为例)

(1)、建筑工程施工图的组成、编排原则和成图原理;

(2)、看懂一般结构的首页图与总平面图;

(3)、看懂一般结构的建筑平面图;

(4)、看懂一般结构的建筑立面图;

(5)、看懂一般结构的建筑施工剖面图;

(6)、看懂一般结构的建筑详图,了解剖面图和断面图的区别;

(7)、能发现建筑工程施工图纸中较为明显的错误、遗漏和图纸相互间的矛盾。

2、结构施工图(以砖混结构和钢筋混凝土施工图为例)

(1)、看懂一般结构的基础图;

(2)、看懂一般结构的配筋图;

(3)、能按图纸进行钢筋、混凝土、砖和砌块等工程量的计算并能校核和编制构、配件数量表;

3、其它

(1)、能简易翻样和对施工班组进行草图交底;

(2)、了解建筑总平面图、管网图和竖向设计图的作用;

(3)、了解建筑工程水暖、通风、电气施工图的一般表示方法和图例。

(二)建筑工程力学与结构部分

1、力、力矩和力偶的概念及平面力系的平衡条件;

2、建筑荷载的分类;

3、直杆的轴向拉伸和压缩;

4、强度、刚度和稳定的概念;

5、直杆的简单变形和组合变形;

6、简支梁、悬臂梁和外伸梁的内力计算及连续梁的内力分布特点;

7、梁的应力分布特点及强度、刚度条件;

8、常见结构的几何组成分析,桁架的受力分析;

9、了解钢筋混凝土梁、板、柱计算的基本概念及构造要求;

10、掌握钢筋代换原则及计算方法;

11、了解预应力混凝土的工作原理;

12、预制构件的工作原理及堆放的基本要求;

13、掌握砌体及其材料的力学性能;

14 了解影响砌体强度的主要因素;

15、墙体稳定性要求和构造措施;

16、过梁的种类及其应用条件;

17、楼梯的分类及其受力特点;

18、钢屋盖的基本组成及其支撑系统的作用;

(三)建筑施工技术

1、土方工程

(1).了解土方工程的作业内容;

(2).熟悉土的工程分类及掌握土方工程的性质;

(3).掌握土方放坡及熟悉土壁支撑的形式;

(4).掌握基坑排水方法及了解轻型井点降水的工作原理;

(5).了解基坑开挖的要求及注意事项;

(6).熟悉土方填筑与压实的要求及注意事项;

(7).掌握基(槽)坑土方工程量计算。

2、地基与基础工程

(1).掌握打钎验槽及了解地基处理;

(2).了解各类基础的施工要点及质量要求;

(3).掌握桩基础中桩的分类;

(4).了解预制桩的施工要点及质量要求。

(5).熟悉灌注桩的施工要点及质量要求;

3、砌筑工程

(1)熟悉砌体材料的质量要求;

(2)了解砌砖工程的构造要求(排砖撂底、组砌方法,留槎的要求,预留拉结筋的要求,圈梁,构造柱的要求等)及施工要点;

(3)熟悉砌块结构的施工要点。

4、钢筋混凝土工程

(1)掌握模板工程的基本要求,熟悉现浇模板的类型、安装方法及质量要求;

(2)了解摸板计算内容及方法;

(3)保证施中模扳强度、刚度、稳定性的措施(防沉陷、跑模等);

(4)熟悉大模板安装的具体要求;

(5)掌握有关拆除模板的规定;

(6)熟悉钢筋的进场验收及存放;

(7)掌握钢筋焊接及绑扎的具体要求及其质量标准;

(8)钢筋冷加工的控制方法法及验收标准;

(9)掌握钢筋的隐检内容;

(10)掌握普通混凝土施工配合比的调整计算;

(11)熟悉混凝土搅拌、运输的有关规定;

(12)掌握混凝土浇筑、振捣、养护的有关规定;

(13)掌握施工缝留置的原则及具体要求;

(14)掌握混凝土工程质量的验收的标准;

(15)了解预应力钢筋混凝土的优点;

(16)掌握预应力钢筋混凝土的施工工艺;

(17)熟悉现场预应力钢筋混凝土的一般施工要点。

5、装饰装修工程

(1)掌握装饰装修工程的工作内容和对施工的环境要求;

(2)了解楼(地)面的各种工艺做法的一般要求和质量要求;

(3)掌握轻质隔墙的施工工艺和质量要求;

(4)熟悉轻钢龙骨吊顶的施工工艺和质量要求;

(5)了解铝合金门窗的安装要求及成品保护及检验;

(6)熟悉各类饰面砖(板)的安装要求和质量要求。

6、防水工程

(1)了解防水工程的防水原则;

(2)掌握屋面卷材防水的施工要点及施工缝、伸缩缝、天沟檐口等细部处理;

(3)掌握地下卷材防水的方法和施工要点;

(4)熟悉厕所、浴室地面渗漏原因及防治措施。

7、脚手架工程

(1)掌握脚手架工程的基本要求;

(2)了解脚手架的种类及适用范围;

(3)掌握钢管脚手架搭设的具体要求。

8、冬、雨期施工

(1)了解冬、雨期施工的准备工作;

(2)掌握划分冬期施工阶段有关气温的规定;

(3)掌握冬期施工混凝土允许受冻的临界强度规定;

(4)了解冬期施工常用外加剂的品种、作用及限量;

(5)了解冬施混凝土的配制、搅拌、运输、浇筑、养护的技术要点。

(四)、施工组织管理与安全

1、施工组织设计

2、了解施工组织设计的概念及作用;

3、掌握施工组织设计的分类和编制内容;

4、熟悉流水施工的原理和掌握流水施工的主要参数;

5、掌握横道计划和双代号网络计划的基本编制方法及网络计划的关键线路;

6、熟悉—般工程的施工方案的编制内容;

7、熟悉—般工程的施工进度计划的编制内容和编制原则;

8、熟悉施工平面图的编制内容。

9、安全管理

(1)掌握施工员(工长)安全生产责任制;

(2)掌握施工现场的一般安全生产的要求;

(3)熟悉施工交底基本范围及安全技术措施;

(4)掌握预防高处坠落和物体打击事故的安全技术及防护措施;

(5)熟悉起重吊装作业的安全技术要求,

(6)熟悉各类脚手架的主要安全技术要求;

(7)熟悉现场施工用电的基本要求和常见隐患的排除;

(8)熟悉现场施工中的防火基本要求和各施工阶段的防火措施;

(9)了解电、气焊作业的基本安全要求;

(10)熟悉现场发生事故的急救、处理、现场保护和恢复生产的条件;

(11)熟悉冬、雨期施工中的安全、消防要点

简述防水凝土施工缝处的防水结构

凿毛刷水泥基上止水胶框架结构环向施工缝除了前两项还得上注浆管钢边止水带

试剖析墙面抹灰空鼓、裂痕的缘由。

1、抹灰前基层清理不干净,不同材料的墙面连接未按照规范规定设置钢丝网;墙面浇水不透;外墙粉刷墙面没有分格或分格过大。

2、原材料质量不符合要求(沙粒过细,含泥量大,水泥安定性不合要求);砂浆未搅拌均匀。

3、几层凹凸偏差较大,一次抹灰过厚,没有分层抹灰或各抹灰时间间隔太近;抹灰总厚度大于35mm时未采取加强措施。

4、各层抹灰层配合比相差过大,强度等级较高的水泥砂浆粉刷在强度等级较低的面层或实惠砂浆面层上。

5、气温过高时,砂浆失水过快;抹灰后未适当浇水养护。

填充墙施工中如何处理与构造的拉接?

设置拉结筋,规格一般是6mm的一级钢,根据砌块模数间距为500~600mm。

某高层建筑共19层.剪力墙构造,混凝土强度等级C35。现场设置混凝土搅拌站,采用泵送混凝土施工。施工期间正值夏季高温天气。施工底层、二层剪力墙时呈现了多处蜂窝、孔洞、露筋等质量

剖析以上问题产生的缘由

蜂窝

1)混凝土配合比不当或砂、石子、水泥资料加水量计量不准,形成砂浆少、石子多

2)混凝土搅拌时间不够,未拌合平均,和易性差,振捣不密实

3)下料不当或下料过高,未设串筒使石子集中,形成石子砂浆离析

4)混凝土未分层下料,振捣不实或漏振,或振捣时间不够

5)模板缝隙未堵严,水泥浆流失

6)钢筋较密,运用的石子粒径过大或坍落渡过小

7)根底、柱、墙根部未间歇就继续浇筑上层混凝土

孔洞

1)在钢筋较密的部位或预留孔洞和预埋件处,混凝土下料被搁住,未振捣就继续浇筑上层混凝土

2)混凝土离析,砂浆别离,石子成堆,严重跑浆,又未停止振捣

3)混凝土一次下料过多、过厚、下料过高,振捣器振动不到,构成松懈孔洞

4)混凝土内掉人工具、木块、泥块等杂物,混凝土被卡住

露筋

1)浇筑混凝土时,钢筋维护层垫块位移,或垫块太少或漏放,致使钢筋紧贴模板外露

2)构造构件截面小,钢筋过密,石子卡在钢筋上,使水泥砂浆不能充溢钢筋四周,形成露筋

3)混凝土配合比不当,产生离析,靠模板部位缺浆或模板漏浆

4)混凝土维护层太小或维护层处混凝土漏振、振捣不实、振捣棒撞击钢筋或踩踏钢筋,使钢筋位移,

形成露筋

5)木模板未浇水潮湿,吸水粘结或脱模过早,拆模时缺棱、掉角招致露筋

影响混凝土强度的因素有哪些?

混凝土的抗压强度主要取决于水泥标号与水灰比,其次是骨料的强度与级配、养护条件、施工条件对混凝土的抗压强度也产生影响。

什么是施工缝?留置原则及处理方法是什么?

由于施工技术或组织原因,导致混凝土浇筑不能连续进行,先浇混凝土已经凝结硬化、再继续浇筑混凝土时形成的新旧混凝土之间的结合面称为施工缝。

留设原则:结构受剪力较小、施工方便;

处理方法:(已浇混凝土强度达1.2N/mm2后,)剔除表面松动、薄弱层→水湿润、冲洗→铺一层水泥浆或水泥砂浆→继续浇筑。

一、单项选择题:(每题1分,共25分)

1、一直径为20mm的钢筋采用闪光对焊接长,应选用( A )。

A、连续闪光焊

B、预热闪光焊

C、闪光→预热→闪光焊

D、连续预热闪光焊

2、降水深度不大,且土的渗透系数K<0.1m/d,时,宜采用那种井点降水( C )。

A、轻型井点

B、喷射井点

C、电渗井点

D、管井井点

3、某基坑采用轻型井点降水,基坑开挖深度4m,要求水位降至基底中心下0.5 m,环形井点管所围的面积为20 m30 m,则井点管计算埋置深度为( C )。

A、4.5 m

B、5.0 m

C、5.5 m

D、 6 m

4、泥浆护壁成孔灌注桩中所用泥浆最主要作用是( A )。

A、固壁

B、携砂

C、润滑

D、冷却

5、对填土压实质量影响最大的因素是( C )。

A、土的可松性

B、土的干密度

C、土的含水率

D、土的渗透性

6、一般的工业与民用建筑屋面防水等级为( C )。

A、Ⅰ级

B、Ⅱ级

C、Ⅲ级

D、Ⅳ级

7、为增强涂膜防水层的抗拉能力,改善防水性能,在涂膜防水层施工时,一般采取哪种措施( D )

A、提高涂料耐热度

B、涂料中掺入适量砂子

C、增加涂膜厚度

D、铺设胎体增强材料

8、靠预应力钢筋与混凝土之间的粘结力来传递预应力的是( A )。

A、先张法

B、有粘结预应力

C、无粘结预应力

D、A和B

9、采用钢管抽芯法进行孔道留设时,抽管时间应控制在混凝土( C )。

A、初凝前

B、终凝后

C、初凝后终凝前

D、12小时后

10、某现浇框架结构层高3米,框架梁尺寸为300500mm,楼板为100mm厚,若采用18mm厚的胶合板支模,则梁侧模高度应为( C )。

A、500mm

B、482mm

C、400mm

D、382mm

11、下列钢筋连接方法中只能进行竖向钢筋连接的是( C )。

A、电弧焊

B、对焊

C、电渣压力焊

D、直螺纹套筒

12、钢筋连接采用单面搭接电弧焊,则焊缝长度要求达到( B )倍钢筋直径。

A、5

B、10

C、15

D、20

13、第一盘混凝土搅拌时下列材料用量应减半的是( C )。

A、水泥

B、砂

C、石

D、水

14、热轧钢筋的力学性能试验若有1项指标不符合规定时应( D )。

A、正常使用

B、降级使用

C、该批钢筋为废品

D、双倍取样送检

15、我国工程实践认为当水化热引起混凝土内外温差预计超过( B )时,应按大体积混凝土进行施工。

A、20℃

B、25℃

C、30℃

D、35℃

16、预制桩在起吊和搬运时,吊点位置应符合______的原则。(B)

A、拉力最小

B、弯矩最小

C、剪力最小

D、轴力最小

17、沉管灌注桩施工开始时,桩管偏斜应小于_____。(D)

A、1%

B、1‰

C、5%

D、5‰

18、泥浆护壁成孔灌注桩施工中,当需减小泥浆的粘度时,可加入(A)。

A、分散剂

B、增粘剂

C、重晶石

D、锯沫

19、扣件式钢管脚手架在结构施工阶段施工均布荷载限定为(C)。

A、2KN/m2

B、2.5 KN/m2

C、3 KN/m2

D、3.5 KN/m2

20、24 m以上的扣件式钢管脚手架剪刀撑设置要求为(D)。

A、每隔四跨设置一道

B、每隔五跨设置一道

C、每隔六跨设置一道

D、沿整个立面连续设置

28)砌体水平缝的砂浆饱满度应达到(C)以上。

A60% B 70% C 80% D 90%

22、砖墙留直槎处需加设拉结钢筋,埋入长度从墙的留槎处算起,每边均不宜少于(C)MM。

A400 B 500 C 600 D 700

23、在施工缝处继续浇筑混凝土时,应等待混凝土抗压强度达到(A)N/MM2以上时方可进行。

A 1.2

B 1.5

C 2

D 2.2

24、规范规定:混凝土浇筑完毕后,应在(D)小时以内加以覆盖和浇水。

A 6

B 8

C 10

D 12

25、当砖墙砌筑高度超过(A)M或立体交叉作业时必须设置安全网。

A 4

B 5

C 6

D 7

1、砌体水平缝的砂浆饱满度应达到(C)以上。

A 60%

B 70%

C 80%

D 90%

2、砖墙留直槎处需加设拉结钢筋,埋入长度从墙的留槎处算起,每边均不宜少于(C)MM。

A 400

B 500

C 600

D 700

3、在施工缝处继续浇筑混凝土时,应等待混凝土抗压强度达到(A)N/MM2以上时方可进行。

A 1.2

B 1.5

C 2

D 2.2

4、规范规定:混凝土浇筑完毕后,应在(D)小时以内加以覆盖和浇水。

A 6

B 8

C 10

D 12

5、当砖墙砌筑高度超过(A)M或立体交叉作业时必须设置安全网。

A 4

B 5

C 6

D 7

二、填空题(每空1分,共20分)

1、土由固相、液相、气相三类物质组成。

2、场地平整土方量计算经常采用方格网法。

3、基坑排水方法可分为明排水法和人工降低地下水法。

4、反铲挖土机用以挖掘停机面以下的一至三类土。

5、采用不同土填筑时应将透水性大的土置于透水性小的土层之下。

6桩基础由桩身和承台(梁)组成。

7、砖的组砌形式有一顺一丁、三顺一丁、沙包式、二平一侧式。

8、构件配筋受强度控制时,按代换前后强度相等的原则进行代换,称为等强度代换。

9、混凝土出料容量为干料容量的 0.65~0.7 倍。

10、混凝土的浇筑包括浇灌和振捣两个过程。

11、土由固相、液相、气相三类物质组成。

12、场地平整土方量计算经常采用方格网法。

13、基坑排水方法可分为明排水法和人工降低地下水法。

14、反铲挖土机用以挖掘停机面以下的一至三类土。

15、采用不同土填筑时应将透水性大的土置于透水性小的土层之下。

16桩基础由桩身和承台(梁)组成。

17、砖的组砌形式有一顺一丁、三顺一丁、沙包式、二平一侧式。

18、构件配筋受强度控制时,按代换前后强度相等的原则进行代换,称为等强度代换。

19、混凝土出料容量为干料容量的0.65~0.7 倍。

20、混凝土的浇筑包括浇灌和振捣两个过程。

二、多项选择题(每题的4个备选项中,有2个或2个以上符合题意,请将符合题意的选项编号字母填入括号内,错选或少选都不得分。)

1、质量管理通过具体的(ABCD )活动,确保质量方针、目标的实施和实现。

A、质量策划

B、质量控制

C、质量保证

D、质量改进

2、材料质量检验方法包括( ABC )。

A、书面检验

B、外观检验

C、理化检验

D、破损检验

3、材料质量控制的内容主要有( ABCD )和施工要求等。

A、材料的质量标准

B、材料的性能

C、材料的取样、试验方法

D、材料的适用范围

4、机械设备是影响施工项目质量的因素之一,因此在机械设备的选用时,应着重从( ACD )等三方面予以控制。

A、选型

B、费用

C、主要性能参数

D、使用操作要求

5、施工方案正确与否,是直接影响施工项目( ACD )三大目标能否顺利实现的关键。

A、进度

B、环境

C、质量

D、投资

6、施工项目质量的特点表现为( ABC )

A、容易产生质量变异

B、质量检查不能解体、拆卸

C、质量隐蔽性

D、质量通病在所难免

7、PDCA循环中,实施阶段工作内容包括( BD )。

A、确定质量控制的组织制度

B、计划行动方案的交底

C、确定质量控制的工作程序

D、按计划规定的方法与要求展开工程作业技术活动

8、事前控制属于预检方式,有( AB )含义。

A、强调质量目标的计划预控

B、强调按质量计划进行质量活动前的准备工作状态的控制

C、按质量计划进行作业方法的控制

D、强调质量目标的反复调控

9、施工项目质量控制体系建立的原则有(ABC )。

A、分层次规划原则

B、总目标分解原则

C、质量责任制原则

D、全员参与原则

10、工程施工前,设计单位向施工单位进行设计交底的主要内容包括(ABCD )。

A、工程地质及水文等自然条件

B、施工图设计依据

C、设计意图

D、施工注意事项

11、施工阶段技术交底的主要内容包括( BCD )。

A、工程地质条件交底

B、施工组织设计交底

C、分项工程技术交底

D、安全交底

12、民用建筑的测量复核包括( ABCD )。

A、建筑定位测量复核

B、基础施工测量复核

C、皮数杆检测

D、楼层轴线检测

13、在施工阶段的质量控制中,对施工测量控制网复测时,应抽检(ABD )等。

A、建筑方格网

B、控制高程的水准网点

C、埋螺栓设置

D、标桩埋设位置

14、施工计量控制主要包括施工生产时的( BC )。

A、人员数量的计量

B、投料计量

C、监测计量

D、施工条件的计量

15、工程变更的范围包括下列(ABCD )等内容。

A、设计变更

B、工程量的变更

C、施工时间的变更

D、施工合同文件变更

三、名词解释(每题5分,共六题计30分)

1、土的可松性

天然土经开挖后,其体积因松散而增加,回填土虽经震动夯实,仍不能使土层完全复原,这种现象称为土的可松性。

2、流砂

用明排水法降水开挖土方,当开挖到地下水位以下时,有时坑底下的土会成流动状态,随地下水一起涌进坑内,这种现象称为流砂。

3、灌注桩

直接在桩位上先施工形成桩孔,然后在孔中放入钢筋笼,再浇灌混凝土等材料而成的桩,称为灌注桩。

4、混凝土垫层

混凝土垫层一般均用C8以下的混凝土浇灌振捣而成,垫层厚度常为100~200mm。

5、“三一”砌砖法

即是一块砖、一铲灰、一揉压并随手将挤出的砂浆刮去的砌筑方法。它的优点是灰缝容易饱满、粘结力好、墙面整洁。砌筑实心砖砌体宜用“三一”砌砖法。

6、钢筋冷拉

它是在常温下对钢筋进行强力拉伸,拉应力超过钢筋的屈服强度,使钢筋产生塑性变形,以达到提高强度,节约钢材的目的。

一、单项选择题(每题的备选项中,只有1个最符合题意。请将正确答案的编号字母填在括号中)。

1、施工项目质量管理的基本理论方法PDCA循环方法中,“A”代表( D )。

A.计划

B.实施

C.检查

D.处置

2、PDCA循环中,处置工作中纠偏的步骤具体是指( B )。

A.根据质量信息反馈,为今后类似质量问题的预防提供借鉴。

B.采取应急措施,解决当前的质量问题。

C.检查计划的执行结果

D.根据计划规定的方法与要求展开施工作业技术活动

3、在PDCA循环中,对计划实施过程进行的各种检查,指的是( D )。

A.作业者自检

B.作业者互检

C.专职管理者专检

D.包括作业者自检、互检和专职管理者专检

4、“全面控制施工过程,重点控制工序质量。”是( B )质量控制策略。

A.事前

B.事中

C.事后

D.所有阶段

5、对质量活动结果的评价认定和对质量偏差的纠正,属于( C )的内容。

A.事前控制

B.事中控制

C.事后控制

D.反馈控制

6、事前、事中和事后三阶段质量控制不是孤立和截然分开的,它们之间构成有机的系统过程,实质上也是( C )的具体化。

A.质量保证体系

B.质量计划

C.PDCA 循环

D.质量控制系统

7、按施工质量计划的要求,控制准备工作状态,为施工作业过程或工序的质量控制打好基础,属于( A )的内容。

A.事前控制

B.事中控制

C.事后控制

D.反馈控制

8、质量控制措施系统主要包括( D )四个措施的安排。

A.技术、组织、经济、控制

B.技术、组织、协调、控制

C.技术、组织、协调、管理

D.技术、组织、经济、管理

9、施工项目质量目标体系的建立,必须按( B )层次自上而下按横向和纵向分层次展开。

A.目标

B.结构

C.管理

D.控制

10、施工质量控制过程按阶段可划分为施工准备质量控制、( B )质量控制和施工验收质量控制。

A.施工组织

B.施工过程

C.施工测量

D.施工工序

11、在施工项目质量控制系统中,缺乏( D )就会无法改进质量,无法进行决策。

A.动力机制

B.约束机制

C.经营机制

D.反馈机制

12、按照工程重要程度,单位工程开工前,应由(B)组织全面的技术交底。

A.施工单位项目经理

B.企业或项目技术负责人

C.专业监理工程师

D.设计单位代表

13、各分项工程施工前,应由( C )向参加该项目施工的所有班组和配合工种进行交底。

A.企业技术负责人

B.项目经理

C.项目技术负责人

D.施工员

14、机械设备使用时应贯彻“人机固定”原则,实行( D )的使用管理制度。

A.定机、定台班、定岗位责任

B.定机、定人、定产出

C.定机、定台班、定产出

D.定机、定人、定岗位责任

15、影响施工项目质量的环境因素很多,其中“劳动保护与安全施工”属于( C )因素。

A.工程技术环境

B.工程管理环境

C.劳动环境

D.组织环境

1、质量管理的核心是建立有效的( D )。

A.质量目标

B.质量方针

C.质量保证体系

D.质量管理体系

2、质量管理应由( A )负责,并要求参加项目的全体员工参与并从事质量管理活动,才能有效地实现预期的方针和目标。

A.项目经理

B.项目技术负责人

C.施工员

D.总监理工程师

3、( A )是影响施工项目质量的第一个重要因素。

A.人

B.材料

C.机械设备 C.工艺方法

4、影响施工项目质量的五大因素是( C )。

A.人、材料、机械设备、工艺方法、安全

B.人、材料、机械设备、工艺流程、劳动环境

C.人、材料、机械设备、工艺方法、环境

D.人、材料、机械设备、技术方案、工程技术环境

5、( D )的质量是整个工程质量检验的基础。

A.单位工程

B.分部工程

C.分项工程

D.检验批

6、工程质量的检查评定及验收是按( C )顺序进行的。

A.分项工程、分部工程、单位工程

B.检验批、分部工程、单项工程

C.检验批、分项工程、分部工程、单位工程

D.分项工程、分部工程、单位工程、建设项目

7、施工项目质量管理的基本理论方法PDCA循环方法分为( B )四个阶段。

二、判断题(正确的请在括号内填A,错误的请在括号内填B)

1、对产品质量的要求,已从“满足标准规定”,发展到“让顾客满意”的新阶段。()

2、确定质量方针、目标和职责,是质量管理的首要任务。(√)

3、材料质量检验的取样必须有随机性,不一定要有代表性。()

4、施工方案正确与否,主要影响施工项目的质量和进度目标控制,对项目投资目标影响不大。()

5、PDCA循环中处置阶段采取的措施为纠偏。()

6、检验批质量合格主要取决于主控项目检验的结果。()

7、质量控制的工作内容包括了作业技术和活动,即专业技术和管理技术两个方面。(√)

8、三阶段质量控制中,事中控制的关键是对质量目标进行预控。()

9、在分包服务中,一般可通过分包合同,对分包服务进行动态控制。(√)

10、施工阶段技术交底的内容主要是分项工程技术交底。()

一、单项选择题(下列答案中仅有一个答案是正确)

1、钢管扣件式脚手架适用高度在( C )以下的高层建筑。

A、30米

B、40米

C、50米

D、60米

2、在钢筋混凝土结构施工中,常指的光圆钢筋类型的代号为( B )。

A、HRB335级

B、HPB235级

C、HRB400级

D、RRB400级

3、对砌筑用水泥砂浆和强度等级不小于M5的水泥混合砂浆,砂浆用砂的含泥量不应超过( C ) 。

A、3%

B、4%

C、5%

D、6%

4、现场施工时气温>25度,且采用搅拌车运输混凝土(混凝土大于C30),混凝土从搅拌机卸出至浇注完毕的延续时间应是( D )。

A、120min

B、100min

C、90min

D、60min

5、一般桩顶主筋伸入承台混凝土内的长度,受拉时不小于(C )倍钢筋的直径。

A、15

B、20

C、25

D、30

6、在混凝土和抹灰层表面施工涂料,应干燥洁净,不得有起皮、松散等缺陷,基层的含水率不得大于(B )。

A、6%

B、 8%

C、10%

D、12%

7、以下钢筋混凝土预制桩打桩顺序错误的是( D )。

A、自中间向两翼对称地进行

B、自中间向四周展开进行

C、由一端向另一端逐排打设

D、自四周向中间进行

8、( B )是楼(地)面的基础,安要承受由垫层传来的全部荷载,故应具备足够强度和刚度。

A、垫层

B、基层

C、面层

D、保护层

9、当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过(C )个月时,应复查试验,并按其结果使用。

A、1个月

B、2个月

C、3个月

D、4个月

10、在钢筋配料中,若需要代换钢筋时,必须征得设计单位同意,下列( C )要求是正确的:

A、对重要受力结构,不宜用HPB235级钢筋代换螺纹钢筋;

B、梁的纵向受力钢筋与弯起钢筋应同时进行代换;

C、梁的纵向受力钢筋及弯起钢筋要分别进行代换;

D、预制构件的吊环,可采用未经冷拉的Ⅱ级热轧钢筋代换。

11、地下水位高于施工面时,应采取降水措施将地下水降至防水层最低处以下( C )mm。

A、100

B、200

C、300

D、400

12、基槽人工土方开挖应自上而下分步分层下挖,每层深度以( B )为宜。

A、0.3米

B、0.6米

C、0.5米

D、0.8米

13、铺设多跨或高低跨屋面的防水卷材时,应按( B )的顺序进行。

A、先低后高,先远后近

B、先高后低,先远后近

C、先高后低,先近后远

D、先低后高,先近后远

14、施工楼面水泥砂浆面层时,砂浆的拌合均匀性和稠度是地面强度和密实度的重要影响因素,稠度不宜( C )cm。

A、大于2.5

B、大于3.0

C、大于3.5

D、大于4.5

15、抹灰施工中抹灰层由多层组成,面层起装饰和光洁作用,灰层厚度一般为(A )mm。

A、2~5

B、5~7

C、7~12

D、5~12

16、有主次梁的楼板宜顺着次梁方向浇筑,施工缝应留置在( B )。

A、主梁跨度的中间1/3范围内

B、次梁跨度的中间1/3范围内

C、主梁跨度的1/3范围内

D、次梁跨度的1/3范围内

17、土的含水量是土中所含( A )质量比,以百分数表示。

A、水与土的固体颗粒间

B、土的固体颗粒间与水

C、水与单位体积土

D、单位体积土与水

18、对于水泥砂浆和水泥混合砂浆要求搅拌时间不得少于( B )。

A、1min

B、2min

C、3min

D、4min

19、支钢筋混凝土梁模时,如梁跨超4m,梁底板应按设计要求或规范规定起拱。如设计无具体要求时,起拱度应为梁跨度的( D )。

A、1/100-2/100

B、1/100-3/100

C、1/1000-2/1000

D、1/1000-3/1000

20、在土的工程分类中,根据土的开挖难易程度(即硬度系数大小),土共分为( C )类。

A、4

B、6

C、8

D、10

三、多选题

1、建筑的标准化包括(A、B)。

A、建筑设计的标准

B、建筑标准设计

C、建筑设计系

D、专用标准

2、铝合金门窗具有( ABCD )特点。

A、质量轻

B、性能好

C、耐腐蚀

D、色泽美观

3、民用建筑按层数与高度分为(A、C、D)。

A、多层

B、小高层

C、高层

D、超高层

4、为了保证建筑物的稳定和安全下列说法正确的是(A、B、C、D)。

A、上部荷载越大,要求基底的面积越大。

B、地基的允许承载力越小,所需的基底面积越大。

C、地基的允许承载力越大,所需的基底面积越小。

D、基底的面积越大,所能承受的上部荷载越大。

5、人工处理地基本的方法有(A、C、D)。

A、压实法

B、加深基础性

C、换土法

D、利用桩基础

6、当地基允许承载力较小而上部荷载较大时应设计成(B、D)。

A、钢筋砼基础

B、联合基础

C、板式基础

D、钢筋砼条形基础

7、柔性基础的特点是(A、B、C、D)。

A、不受刚性角限制

B、抗弯能力大

C、强度大

D、可减缓局部不均匀下沉。

8、桩基础属于(A、B、D)。

A、深基础

B、人工处理基础

C、浅基础

D、特殊基础

9、关于地下室外防水说法正确的是(A、B、D)。

A、外防水效果好

B、便于维修

C、外防水施工简便

D、内防水施工简便

10、勒角的构造应满足(A、B、C、D)要求。

A、防水

B、坚固

C、耐久

D、美观

11、隔墙应满足的条件是轻、薄(A、B、C)。

A、隔声

B、防火

C、防潮

D、保温

12、钢板网抹灰墙的特点(A、B、C、D)。

A、重量轻

B、强度高

C、变形小

D、防潮防火性能好

13、石膏空心板墙具有(A、B、C、D)的特点。

A、防火

B、隔声

C、收缩性好

D、可加工

14、钢筋砼楼梯具有(A、B、C)特点。

A、强度高、钢性好

B、耐久

C、防火性好

D、整体性好

15、楼板的作用是(ABCD)。

A、承受楼层荷载

B、隔声

C、保温

D、隔热

二、单项选择题:

1、建筑标准的基本模数是:( B )

A、M=50mm

B、M=100 mm

C、M=150mm

D、M=200mm

2、定位线之间的距离应符合( D )规定

A、基本模数

B、分模数

C、扩大模数

D、模数数列

3、基础材料的选择决定基础的( A )

A、强度,耐久性和造价

B、强度、抗冻性和防水性

C、强度,抗弯性、耐久性

D、强度、抗冻性和耐久性

4、对刚性基础下列说法正确的是:( C )

A、用刚性材料建造的

B、抗弯强度大的材料建造的

C、受刚性角限制的基础

D、不受刚性角限制的基础

5、柔性基础可做成锥形其最薄处不应小于( C )

A、100mm

B、150mm

C、200mm

D、250mm

6、半地下室是:( A )

A、板顶标高于室外地坪1.5m

B、板顶标高低于室外地坪

C、板顶标高高于室外地地坪2m

D、板顶标高和室外地坪一样高

7、地下室外墙采用砖墙时其厚度不小于( A )

A、370mm

B、490mm

C、620mm

D、740mm

8、空心砖是指孔洞率( B )A、≥8 B、≥10 C、≥12 D、≥15

9、砌筑用砂浆分为( B )等级:A、5个 B、6个 C、7个 D、8个

10、钢筋砼的梁端伸入墙内不小于( B )

A、180 mm

B、240mm

C、370mm

D、490 mm

11、附加圈梁与圈梁的搭接长度不应大于圈梁之间的垂直间距的(D)倍,且不小于(D)m

A、1倍 0.5m

B、1.5倍 0.8m

C、2倍 0.8m

D、1倍 1m

12、圈梁的高度不应小于( B )

A、80mm

B、120mm

C、150mm

D、180mm

13、砼散水宽度一般为(C )㎜。

A、500-1000

B、500-800

C、600-1000

D、600-1200

14、明沟的底部应有不小于( B )的坡度。

A、0.1~0.3%

B、0.3~0.5%

C、0.5~1%

D、1-2%

15、预制钢筋砼实心板的跨度一般( C )。

A、≤2mm

B、≤2.2mm

C、≤2.4mm

D、2.7mm

一、判断题:

1、民用建筑构造原理是研究对房屋各组成部分的要求及构造理论的。(√)

2、民用建筑按使用功能可分为居住建筑和公共建筑。(√)

3、民用建筑按承重结构材料分为混合结构和钢筋砼结构。()

4、民用建筑一般由基础、墙或柱、楼板、楼梯、屋顶等主要部分组成。()

5、建筑的标准设计问题就是建筑工业化中的设计标准化。(√)

6、标准尺度单位的基本数值叫分模数。()

7、定位轴线是确定主要结构或构件的位置及标志尺寸的轴线。()

8、设计图中定位轴线,在水平房向的编号采用阿拉伯数字,从右向左依次注字。()

9、I、O及Z三个字母不得用为定位轴线的编号。(√)

10、标志尺寸一定大于构造尺寸。()

11、地耐力是地基每平方米所能承受的最大压力。(√)

12、地基是承受基础传来荷载的土层。(√)

13、地基分为天然地基和人工地基两种。(√)

14、凡受刚性角限制的基础称为刚性基础。(√)

15、用强度、耐久性和抗冻性好的材料建造的基础叫做柔性基础。()

16、桩基础可以提高地基承载力。(√)

17、普通地下室多采用半地下室。(√)

18、半地下室室外墙的四周与室外直按接触。(√)

19、框架墙除承受自身重量外还承受梁板的荷载。()

20、控制墙体的高度与厚度的比例是为了保证墙体的强度。()

21、过梁承受自身及上部荷载并传递给两侧砖墙。(√)

22、钢筋砖过梁的跨度不得大于1.5m。()

23、钢筋砼过梁用于洞口较大或上部荷载较大的情况。(√)

24、圈梁及在同一水平面上封闭的梁,如被门窗洞口截断可不做处理。()

25、勒角的作用是保护接近地面部位的墙身直接免受水浸蚀。(√)

41)下面那些材料不是保温材料( C)。

A、橡塑

B、岩棉

C、玻璃钢

D、离心棉

(42)试压时,压力表的量程是试验压力的(B )倍为宜。

A、1

B、 1.5

C、 2

D、 2.5

(43)如果两管道的投影交叉,低的管线在双线图中应用(C )表示。

A、实线

B、细线

C、虚线

D、粗线

(44)下面那种管道系统安装完成后,不需做压力强度实验( D)。

A、给水管道系统

B、采暖管道系统

C、天然气管道系统

D、排水管道系统

(45)地漏必须有水封,水封高度不应低于(A )。

A、50mm

B、40mm

C、45mm

D、30mm

(46)卫生间地面上的套管应高于地面(A )。

A、50mm

B、40mm

C、45mm

D、30mm

(47)消防喷淋系统末端试水管道管径应是(A )。

A、DN25

B、DN15

C、DN20

D、DN32

(48)消防喷淋报警阀应逐个进行渗漏试验。试验压力应为额定工作压力的( C)倍,试验时间应为5min,阀瓣处应无渗漏。

A、1

B、1.5

C、2

D、1.15

(49)散热器支管的坡度应为(B ),坡向应利于排气和泄水。

A、1%

B、2%

C、 1.5%

D、 3%

(50)在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板厚度不应小于1.6mm。风管与防护套管之间。应用(D )且对人体无危害的柔性材料封堵。

A、易燃

B、难燃

C、可燃

D、不燃

(31)管道的工作压力为1.6MPa,按介质压力应划分为(A )管道。

关于桩基础超深的处理方案

合肥沃顿花园工程 超 深 桩 基 础 施 工 方 案 编制人 审核人 审批人 中建三局二公司合肥沃顿花园工程项目部

目录 一、编制依据 (2) 二.工程概况 (2) 三.组织措施 (3) 四.施工准备 (3) 五、处理方法 (4) 六、工程质量保证措施 (7)

序号规范名称编号 1 建筑地基基础施工质量验收 规范 GB50202-2002 2 建筑工程施工质量验收统一 标准 GB50300-2001 3 预应力混凝土管桩10G409 一、编制依据 1.合肥沃顿花园工程岩土工程勘察报告(报告编号:勘09094)2.相关图集、规范 3.深大设计院设计的合肥沃顿花园施工图纸 4、设计院对于管桩超深处理的答复意见。(见工程联系单GC025)二.工程概况 本工程位于肥西县上派镇巢湖路与紫蓬路西北角,现场场地较 平坦,场地吴淞高程为12.02~14.64m,高差2.62m。根据勘察资料,在○1 层杂填土中埋藏有上层滞水,在○3 层粉土夹砂层埋藏有承压水, 并和周边水系有一定的水力联系。混合静止水位埋深0.4~3.1m,水面标高为10.92~13.28m,承压水水面标高为9.86m,因此需采取降水、

工程开工后,在现场预应力管桩施工过程中,有一部分桩在达到贯入度要求,桩尖标高进入持力层时,出现多处桩顶部标高低于设计要求标高的情况,目前桩基工程已完成近一半工程量。根据实测,有44 根桩顶部高底于设计要求标高,其中多数标高偏差0.1~0.5m,少量标高偏差超过0.5m,最大标高偏差为 1.15m。(详细数据见后页附表) 三.组织措施 桩基处于关键路线上,直接影响总工程进度。因此,项目部专门组织成立了处理小组,由项目负责人担任小组长,组织协调相关工作。四.施工准备 1.时间安排 2011.3.19~2011.3.31 2 . 人员安排 组织好钢筋班组、砼班组等人员计划,根据现场情况进行调整。 要保障施工要求 3. 施工机械和材料准备 1)根据现场测量的数据提出材料计划; 2)配备污水泵二台,随时对地下水进行抽取; 3)编制施工机械计划及配件计划; 4.施工技术准备

钻孔灌注桩

基础工程课程设计 姓名: 学号: 班级: 成绩:

钻孔灌注桩课程设计 一、设计资料及设计计算内容 1、设计荷载:公路Ⅰ级 2、上部构造、标准及其部分荷载: 预应力混凝土简支空心板桥,桥面净-9+2?0.5,主梁布置见下图。主梁标准跨径L=20m,计算跨径19.5m,梁长19.96m 边板重23.767kN/m,中板重22.394(护栏、桥面铺装等均已计入)纵向风力: 盖梁引起的风力1.157KN,对桩顶的力臂为7.07m 墩柱引起的风力0.85KN,对桩顶的力臂为:3.26m 横桥向按无水平力计算 冲击系数:228 +μ .1 1= 3、地质水文资料:

地基土:软塑粘性土,地基土比例系数4/5000m KN m =,地基土桩侧摩阻力 KPa q k 50=,地基土内摩擦角040=?,黏聚力为0;桩入土长度影响的修正系数 7.0=λ,清孔系数80.00=m ,土容重3/0.10m KN =γ(已扣除浮力),地基土容许承载力KPa f a 300][0= 4、材料: 钢筋:盖梁、桩柱主筋用HRB335钢筋,其他均用R235钢筋; 混凝土:盖梁用C30,墩柱、钻孔灌注桩用C25。 5、构造型式见附图 柱直径采用120cm ,桩直径采用140cm 6、支座型式:橡胶支座,厚28mm 7、设计标高: 桥面中心标高:6.989m 盖梁顶面标高:5.873m 桩顶标高:-0.7m 地面标高:-1.2m 最大冲刷线标高:-3.2m 下部构造图 8、盖梁计算(一组) 1)永久作用计算 2)可变作用计算 3)内力组合计算 4)截面配筋设计及承载力校核

9、桥墩墩柱计算(二组) 1)永久作用计算 2)可变作用计算 3)内力组合计算 4)截面配筋计算及应力验算 10、钻孔灌注桩计算(一、二组) 1)荷载计算:永久作用、可变作用 2)桩长计算 3)桩内力计算 4)桩身截面配筋与承载力验算 5)水平位移验算 三、设计依据与参考资料 1、《公路桥涵设计通用规范》,JTG D60-2004 2、《公路桥涵地基与基础设计规范》,JTG D63-2007 3、《基础工程》,王晓谋 4、《钢筋混凝土结构》 5、公路桥涵标准图 6、桥梁计算示例丛书:混凝土简支梁(板)桥 第二节盖梁计算 1 荷载计算 (1)上部结构永久荷载见表3-1: (2) 盖梁自重及作用效应计算(1/2盖梁长度) 图3-2

水中大直径钻孔灌注桩施工方案

水中大直径钻孔灌注桩施工方案(一)、施工万案 〈一〉对于风力在六级以下、浪高在1m以下、水深在10m以内的江河及浅海水中的大直径钻孔桩,拟采用C70钻机在利用中一60浮箱组成一定长度和宽度的刚性浮体上,在其上进行钻孔作业。浮动平台在锚机的牵引下定位,设置竖直定位桩,这时的浮动平台只能随水位的升降而上下浮动,其平面位置受到定位 桩的控制而保持不变。 〈二〉砼采用自动计量拌合站拌和,砼输送泵输送,导管法灌注水下砼 (二)、施工工艺及施工方法 〈一〉工艺流程

〈二〉施工方法 1、施工准备 (1)修建施工便道、施工用临时码头及上料栈桥等大型临时设施。 (2)利用舟桥器材拼组浮动平台、浮吊、运输船、砂石料船、拌合船及临时码头动臂吊机,在拌合船上安装拌合机,搭设拌合台,加工定位钢桩及定位桩框架等。 (3)搭设海上桥轴线测量平台,测设两纵向桩轴线的中心线。 (4)组装C70 钻机,进行试车检查机械状况并润滑保养,使钻机处于良好的工作状态。 (5)浮动平台横向紧靠临时码头边沿,用锚机固定,用公路梁搭设上船滑道,在高潮位期间,C70钻机吊着摆管装置沿着滑道慢速开上浮动平台的纵向公路梁;加固浮动平台,利用C70 钻机将护筒、冲锤、抓斗等施工机具吊上平台,在浮动平台上备一台90kw发电机作为锚机、振动锤、拌合机的动力设备。 (6)浮动平台就位在水上用有标志的竹杆标出即将施工的桥墩的中心位置,以桥墩为中心,在 桥墩纵横轴线角平分线的四个方向,距桥墩中心150m处抛出四个混凝土锚,抛锚工作由机动舟配合浮吊来完成。 用机动舟浮动平台顶推到即将施工的桥墩中心位置,并将浮动平台上锚机的缆绳系在四个锚的浮标上。这样每根锚绳控制着浮动平台的两个方向,任两个相邻的锚绳控制着浮动平台的前后、左右位置,两对角锚绳控制着浮动平台的旋转,从而完成浮动平台的就位。 (7)浮动平台定位 a 用花杆在浮动平台上示出两预留桩位空档轴线的垂直平分线,将测距仪的反光镜安置在两预留桩位空档轴线的中心点上,将经纬仪和光电测距仪置镜在位于桥轴线的测量平台上。 b 在测量控制点上测量人员的统一指挥下,用经纬仪通过花杆控制浮动工作平台的方向,测距仪通过反光镜控制浮动工作平台的距离。 c 将控制点得到的信息反馈到浮动平台上的指挥人员,由指挥人员同时指挥各锚机操作手,操纵浮动平台上的四个锚机,反复松卷锚绳,调整浮动平台的位置,使浮动平台两预留桩位空档位于设计桩位上,其误差由预留空档的大小决定。 d 浮动平台定位后,由C70 钻机将四根定位桩吊起插入浮动平台的定位框架 内,并用C70钻机的起重臂调好定位桩的垂直度。 e 利用定位桩自重,将定位桩插入地层一定深度,而后使用振动锤,将定位桩打入地层至预定深度。

桩基的认识-深基础

桩基的认识! 桩长的参考标准:决定桩长应该根据土层的竖向分布特征,选择地基土持力层(摩擦持力层和桩端持力层) 一些规定: 1.一般选择较硬土层作为桩端持力层,桩全断面进入持力层深度:粘性土不小于2d,砂土不小于1.5d,碎石类(包括强风化岩)土不小于1d; 2.当存在软弱下卧层时,桩端下硬土层厚度不小于4d; 3.当硬土层较厚,且施工许可时,桩的全断面进入持力层深度宜达到桩端阻力的临界深度(即再深,桩端阻力也不增加了)。临界深度:砂与碎石类土的临界深度为3~10d,随密度提高而增大,粉土和粘性土的临界深度为2~6d随土的空隙比减小而增大。 4.岩溶地区灌注桩基,岩面平整且上覆层较厚时,嵌入微风化或中风化岩体的深度宜为2d 或不小于0.2m;嵌岩灌注桩周边嵌入完整或较完整的未风化,微风化中风化硬质岩体的最小深度不小于0.5m。 5.承受水平荷载的桩,其入土长度应大于有效桩长,即对水平荷载发挥有效抗力的长度 桩径的参考标准:首先考虑各种成桩的最小直径要求 打入预制桩不小于25cm;干作业钻孔桩不小于30cm;泥浆护壁钻孔桩冲孔桩不小于50cm;人工挖孔桩不小于80cm。 要考虑桩身强度来确定桩截面 桩长径比的参考标准:根据施工因素适当考虑桩身失稳,来确定桩长径比。 对于摩擦桩或端承摩擦桩,桩身压力由桩侧摩阻力传递到桩周土中,轴向压力是随深度减小的,事实上不存在桩身压屈失稳的问题;而对于端承桩或摩擦端承桩,桩端持力层强度低于桩身强度时,优先考虑采用扩底灌注桩。 当高承台桩露出地面的长度较大,或桩侧土为可液化土,超软土的情况才考虑压屈失稳的问题 按施工垂直度偏差控制长径比,如设计最小中心距一般为2.5d,桩的允许水平偏差为d/4,垂直度允许偏差为1%,由此得以保证相邻桩端不交汇的条件是桩长径比小于等于60. 桩的中心距的确定需要考虑的因素: 考虑剂土桩成桩过程中的剂土效应 考虑群桩效应p748 考虑邻桩干扰效应

大直径钻孔桩

大直径钻孔桩 早期的定义中是将直径大于0.8m的桩叫大直径桩,但随着桩基的发展,大直径桩的定义也有所发展,目前有将直径大于2m的桩叫大直径桩的,也有将直径大于2.5m的桩叫大直径桩的。 灌注桩按其成孔方法不同,可分为钻孔灌注桩、沉管灌注桩、人工挖孔灌注桩、爆扩灌注桩等。 钻孔灌注 指利用钻孔机械钻出桩孔,并在孔中浇筑混凝土(或先在孔中吊放钢筋笼)而成的桩。根据钻孔机械的钻头是否在土的含水层中施工,又分为泥浆护壁成孔和干作业成孔及套管护壁三种方法。 (1)泥浆护壁成孔灌注桩施工工艺流程:场地平整→桩位放线→开挖浆池、浆沟→护筒埋设→钻机就位、孔位校正→成孔、泥浆循环、清除废浆、泥渣→第一次清孔→质量验收→下钢筋笼和钢导管→第二次清孔→浇筑水下混凝土→成桩。 (2)干作业成孔灌注桩施工工艺流程:测定桩位→钻孔→清孔→下钢筋笼→浇筑混凝土。 沉管灌注 指利用锤击打桩法或振动打桩法,将带有活瓣式桩尖或预制钢筋混凝土桩靴的钢套管沉入土中,然后边浇筑混凝土(或先在管内放入钢筋笼),边锤击或振动边拔管而成的桩。前者称为锤击沉管灌注桩,后者称为振动沉管灌注桩。

沉管灌注桩成桩过程为:桩机就位→锤击(振动)沉管→上料→边锤击(振动)边拔管,并继续浇筑混凝土→下钢筋笼、继续浇筑混凝土及拔管→成桩。 人工挖孔 指桩孔采用人工挖掘方法进行成孔,然后安放钢筋笼,浇筑混凝土而成的桩。为了确保人工挖孔桩施工过程中的安全,施工时必须考虑预防孔壁坍塌和流砂现象发生,制定合理的护壁措施。护壁方法可以采用现浇混凝土护壁、喷射混凝土护壁、砖砌体护壁、沉井护壁、钢套管护壁、型钢或木板桩工具式护壁等多种。以应用较广的现浇混凝土分段护壁为例说明人工挖孔桩的施工工艺流程。

大孔径钻孔灌注桩施工工艺

大直径钻孔灌注桩施工工法 自1966年我国洛阳生产出第一台旋转钻机,大直径钻孔灌注桩就在我国许多特大桥梁桩基中得到了广泛的应用。而随着经济建设的不断发展,大跨径桥梁建设和城市大型重点工程逐渐增多,为大直径钻孔灌注桩桩基的采用提供了更广阔的市场。 一、工法内容 1.工艺特点 1.1.大直径钻孔桩根据桩径、桩长、地质条件、水文情况等诸多因素来选择钻机 的型号、扭矩及钻具的各项参数。一般在地层强度较高、钻孔深度较深地质情况较复杂则选用较大型号钻机,另其反。 1.2.在陆地上施工时,其泥浆循环可在陆地开挖泥浆沟和泥浆池,护筒的埋设只 受表层不稳定土层影响。而在在水上施工时,需搭设平台。护筒的埋设较深,既要保重平台的稳定又要保证钻孔壁的安全。 1.3.成孔过程泥浆的循环方法可分正循环和反循环泵,而反循环又可分泵吸反循 环和气举反循环两种。 1.4.大直径钻孔桩泥浆的作用主要为:①保护壁,②悬浮钻渣③冷却钻具;大口 径成孔对泥浆质量要求很高,一般检测指标有:①相对密度,②粘度,③含砂率,

④胶体率等。 1.5.在江上或海上作业时,材料供应和正常施工不可避免的要受到潮汐、风浪、 季节性的影响,另由于平台的局限性需在平台配制专门的泥浆箱或利用护筒的连接作为泥浆池或泥浆循环管。 2.适用范围 2.1.本工法适用范围:孔径≥2000mm,孔深150m以内的孔径、垂直度要求较 高,水上(陆地)竖向承重桩的施工。 2.2.适用地层:粘土层、砂层、砾石层、卵石层、岩层等地层。 3.工艺原理 结合工程及地质条件,利用大扭矩钻机进行大直径成孔,下放钢筋笼、导管法水下混凝土灌注,从而实现成桩达到竖向承重的目的。 4.施工工艺 4.1.施工顺序 在施工前,先对钻孔中心进行校对然后钻机就位成孔。成孔中钢筋笼进行制备,成孔验收后下笼、下导管进行二次清孔验收,最后进行灌注成桩。 4.2.工艺流程

钻孔灌注桩技术标准

钻孔灌注桩技术标准 一、检验 本条主要适用于以天然土层为地基持力层的浅基础,基槽检验工作应包括下列内容:1、应做好验槽准备工作,熟悉勘察报告,了解拟建建筑物的类型和特点,研究基础设计图纸及环境监测资料。当遇有下列情况时,应列为验槽的重点: (1)当持力土层的顶板标高有较大的起伏变化时; (2)基础范围内存在两种以上不同成因类型的地层时; (3)基础范围内存在局部异常土质或坑穴、古井、老地基或古迹遗址时; (4)基础范围内遇有断层破碎带、软弱岩脉以及湮废河、湖、沟、坑等不良地质条件时;(5)在雨季或冬季等不良气候条件下施工,基底土质可能受到影响时。 2、验槽应首先核对基槽的施工位置。平面尺寸和槽底标高的允许误差,可视具体的工程情况和基础类型确定。验槽方法宜使用袖珍贯入仪等简便易行的方法为主,必要时可在槽底普遍进行轻便钎探,当持力层下埋藏有下卧砂层而承压水头高于基底时,则不宜进行钎探,以免造成涌砂。当施工揭露的岩土条件与勘察报告有较大差别或者验槽人员认为必要时,可有针对性地进行补充勘察工作。 3、基槽检验报告是岩土工程的重要技术档案,应做到资料齐全,及时归档。 2、在压(或夯)实填土的过程中,取样检验分层土的厚度视施工机械而定,一般情况下宜按20~50cm分层进行检验。 3、本条适用于对淤泥、淤泥质土、冲填土、杂填土或其他高压缩性土层构成的地基进行处理的检验。 复合地基的强度及变形模量应通过原位试验方法检验确定,但由于试验的压板面积有限,考虑到大面积荷载的长期作用结果与小面积短时荷载作用的试验结果有一定的差异,故需要再对竖向增强体及地基土的质量进行检验。对挤密碎石桩应用动力触探法检测桩身和桩间土的密实度。对水泥土搅拌桩、低强度素混凝土桩、石灰粉煤灰桩,应对桩身的连续性和材料进行检验。 4、预制打入桩、静力压桩应提供经确认的桩顶标高、桩底标高、桩端进入持力层的深度等。其中预制桩还应提供打桩的最后三阵锤击贯入度、总锤击数等,静力压桩还应提供最大压力值等。 当预制打入桩、静力压桩的入土深度与勘察资料不符或对桩端下卧层有怀疑时,可采用补勘方法,检查自桩端以上1m起至下卧层5d范围内的标准贯入击数和岩土特征。 5、混凝土灌注桩提供经确认的参数应包括桩端进入持力层的深度,对锤击沉管灌注桩,应提供最后三阵锤击贯入度、总锤击数等。对钻(冲)孔桩,应提供孔底虚土或沉渣情况

超长、超大直径钻孔灌注桩施工工法(最终)

超长、超大直径钻孔灌注桩施工工法 一、前言 钻孔灌注桩是桥梁建设上常用的一种深基础形式。近年来我国桥梁事业发展迅速,新建桥梁的跨径越来越大、结构越来越复杂,钻孔灌注桩的长度也就越来越长、直径也就越来越大。 中港第二航务工程局承建的苏通大桥C1标主4号墩由131根钻孔灌注桩组成,桩长均为120m,桩径2.5~2.85m,为目前世界上最大的桥梁群桩基础。为了促进该施工方法在我国类似桥梁工程项目中推广使用,根据苏通大桥施工经验与实践,特编制该工法。该工法内容主要包括钻孔平台搭设、钻孔桩成孔工艺(钻机选型、泥浆的选用配置、成孔参数的选择)以及成桩工艺(水下砼的配制及浇注工艺),其中钻孔平台搭设工艺曾获2004年武汉市职工创新一等奖。 二、工法特点 1、采用结构护筒直接作为钻孔平台的承重结构。 2、采用了振动锤以及移动式导向架打设钢护筒。 3、钻孔处多为粉沙、细沙、中粗沙及沙砾层等易坍孔地层,施工选用了大功率钻机成孔、优质PHP护壁泥浆。 4、钢筋笼采用镦粗直螺纹接头,并于后场同槽预制,

采用大型浮吊大节段吊装。 5、桩基采用桩底后压浆技术。 三、使用范围 适用于采用钻孔灌注桩(地质以砂层为主)为基础的特大桥桩基施工。 四、工艺原理 钻孔桩施工工法主要分两部分:其一主要说明钻孔平台的搭设工法,其二介绍钻孔灌注桩的成孔、成桩以及桩底后压浆工艺。 五、施工工艺 (一)、工艺流程 1、传统钢管桩施工平台搭设工艺流程 图5.1 传统钢管桩施工平台搭设工艺流程

2、采用钢护筒作为承重结构的钻孔平台搭设工艺流程 图5.2 采用钢护筒作为承重结构的钻孔平台搭设工艺流程3、钻孔灌注桩施工工艺流程

钻孔灌注桩心得

灌注桩 一、泥浆护壁成孔灌注桩施工工艺 泥浆护壁成孔灌注桩是利用泥浆护壁,钻孔时通过循环泥浆将钻头切削下的土渣排出孔外而成孔,而后吊放钢筋笼,水下灌注混凝土而成桩。成孔方式有正(反)循环回转钻成孔、正(反)循环潜水钻成孔、冲击钻成孔、冲抓锥成孔、钻斗钻成孔等。 泥浆护壁成孔灌注桩施工工艺流程如下: 钻孔灌注桩的施工顺序为:初步放样→筑岛→恢复定线→护筒埋设→钻孔→成孔检测清孔→下钢筋笼→下导管→砼浇注→破桩头→成桩检测。 (1)测定桩位。 (2)埋设护筒。护筒的作用是:固定桩孔位置,防止地面水流入,保护孔口,增高桩孔内水压力,防止塌孔,成孔时引导钻头方向。护筒用4—8mm厚钢板制成,内径比钻头直径大100—200 mm,顶面高出地面0.4~0.6 m,上部开1一2个溢浆孔。埋设护筒时,先挖去桩孔处表土,将护筒埋入土中,其埋设深度,在粘土中不宜小于1 m,在砂土中不宜小于1.5 m。其高度要满足孔内泥浆液面高度的要求,孔内泥浆面应保持高出地下水位1 m以上。采用挖坑埋设时,坑的直径应比护筒外径大0.8~1.0m。护筒中心与桩位中心线偏差不应大于50 mm,对位后应在护筒外侧填人粘土并分层夯实。 (3)泥浆制备。泥浆的作用是护壁、携砂排土、切土润滑、

冷却钻头等,其中以护壁为主。 泥浆制备方法应根据土质条件确定:在粘土和粉质粘土中成孔时,可注入清水,以原土造浆,排渣泥浆的密度应控制在1.1~1.3g/cm3;在其他土层中成孔,泥浆可选用高塑性(Ip≥17)的粘土或膨润土制备;在砂土和较厚夹砂层中成孔时,泥浆密度应控制在1.1—1.3 g/cm3;在穿过砂夹卵石层或容易塌孔的土层中成孔时,泥浆密度应控制在1.3~1.5 g/cm3。施工中应经常测定泥浆密度,并定期测定粘度、含砂率和胶体率。泥浆的控制指标为粘度18~22s、含砂率不大于8%、胶体率不小于90%,为了提高泥浆质量可加入外掺料,如增重剂、增粘剂、分散剂等。施工中废弃的泥浆、泥渣应按环保的有关规定处理。 (4)成孔方法 ①回转钻成孔。回转钻成孔是国内灌注桩施工中最常用的方法之一。按排渣方式不同分为正循环回转钻成孔和反循环回转钻成孔两种。 正循环回转钻成孔由钻机回转装置带动钻杆和钻头回转切削破碎岩土,由泥浆泵往钻杆输进泥浆,泥浆沿孔壁上升,从孔口溢浆孔溢出流人泥浆池,经沉淀处理返回循环池(图2-19)。正循环成孔泥浆的上返速度低,携带土粒直径小,排渣能力差,岩土重复破碎现象严重,适用于填土、淤泥、粘土、粉土、砂土等地层,对于卵砾石含量不大于15%、粒径小于

钻孔灌注桩施工工艺

钻孔灌注桩施工工艺 第一节、工艺流程 (一)施工工艺流程 准备工作→放线定位→桩机就位→开挖到设计标高→人工开挖扩大头→清孔、验收→安放钢筋笼(注浆管随同安放)→下导管→混凝土灌注→后注浆施工→凿除桩头→桩身检验 (二)工艺流程图

第二节各工艺流程做法 (一)测量放线 在场地三通一平的基础上,依据建筑物测量控制网的资料和基础平面布置图,测定桩位轴线方格控制网和高程基准点。确定好桩位中心,以中点为圆心,以桩身半径加护壁厚度为半径画出上部(即第一步)的圆周。撒石灰线作为桩孔开挖尺寸线。当桩中心距小于3倍桩径且桩端净距小于1.0m(D>2.0米)或桩心距小于1.5D(D<2.0)米时,应采用间隔开挖,浇筑混凝土。 桩位线定好之后,必须先试挖桩,待试挖桩成功后经有关部门进行复查,办好预检手续后再进行全面开挖工程桩。施工时相邻两桩净距小于2.5米时应采用间隔开挖,相邻桩跳挖的最小施工净距不得小于4.5米。 待先批桩开挖完毕且混凝土浇筑完毕后方可再开挖另一批桩,以避免桩出现塌孔现象,确保施工安全。 (二)成孔 开挖桩孔垂直段采用螺旋钻施工,桩孔挖至孔底设计标高时,通知甲方会同勘察设计及有关人员共同鉴定,确定达到6层卵石层后方可扩底。当遇到施工区域受限时用洛阳铲配合人工开挖成孔。 钻机就位后,钻机下必须垫枕木,钻机就位必须平正、稳固,确保施工中不发生倾斜、移动。使钻机转盘中心线、天车中心、钻头中心及桩中心位于一条沿垂线上,经当班技术人员检查,验收签字后方可钻孔。

旋挖成孔首先是动力头转动底门镶嵌斗齿的桶式钻斗切削岩土,并将原状岩土装入钻斗内,然后再由钻机卷扬机和伸缩钻杆将钻斗提出孔外卸土,这样循环往复,不断地取土卸土,直至钻至设计深度。而对于松散易坍塌地层,或有地下水分布,孔壁不稳定,必须采用静态泥浆护壁钻进工艺,向孔内投入护壁泥浆或稳定液进行护壁。 成孔前必须检查钻头保径装置,钻头直径、钻头磨损情况,施工过程对钻头磨损超标的及时更换。 成孔中,按试施工确定的参数进行施工,设专职记录员记录成孔过程的各种参数,如钻进深度、地质特征、机械设备损坏、障碍物等情况。记录必须认真、及时、准确、清晰。 旋挖钻机配备电子控制系统显示并调整钻进时的垂直度,通过电子控制和人工观察两个方面来保证钻杆的垂直度,从而保证了成孔的垂直度。 钻孔过程中根据地质情况控制进尺速度:由硬地层钻到软地层时,可适当加快钻进速度;当软地层变为硬地层时,要减速慢进;在易缩径的地层中,应适当增加扫孔次数,防止缩径;对硬塑层采用快转速钻进,以提高钻进效率;砂层则采用慢转速慢钻进并适当增加泥浆比重和粘度。 旋挖钻机在钻进时,根据地层选用钻斗的同时,还要注意在钻进时进尺的控制。在使用旋挖斗时依据斗体的容量,一般在斗体三分之二为合适。进尺深度根据桩直径而定,也要根据地层的密度控制进尺深度。进尺过多,导致卸土困难,还会导致埋钻卡钻的事故发生。过少会延误施工进度与设备、能源的消耗,成本提高,降低了效益。 (三)人工扩底 挖扩底桩是人工下到孔内,将底部位的尺寸、形状自上而下削土扩充成设计图纸的要求。扩底桩土方利用提升设备运土,桩孔内人员要戴好安全帽,地面人员要拴好安全带。吊桶离开孔口上方1.5m时,推动活动安全盖板,掩蔽孔口,防止卸土的土块、石块等杂物坠落孔内伤人。吊桶在小推车内卸土后,再打开活

桩基础与墩基础的区别

桩基础与墩基础的区别 Document serial number【LGGKGB-LGG98YT-LGGT8CB-LGUT-

桩基础与墩基础的区别 一、墩基的适用范围: 埋深大于3m、直径不小于800mm、且埋深与墩身直径的比小于6或埋深与扩底直径的比小于4的独立刚性基础,可按墩基进行设计。墩身有效长度不宜超过5m。 墩基础多用于多层建筑,由于基底面积按天然地基的设计方法进行计算,免去了单墩载荷试验。因此,在工期紧张的条件下较受欢迎。 墩基施工应采用挖(钻)孔桩的方式,扩壁或不扩壁成孔。考虑到埋深过大时,如采用墩基方法设计则不符合实际,因此规定了长径比界限及有效长度不超过5m的限制,以区别于人工挖孔桩。当超过限制时,应按挖孔桩设计和检验。 单从承载力方面分析,采用墩基的设计方法偏于安全。 二、墩基的设计应符合下列规定: 1 单墩承载力特征值或墩底面积计算不考虑墩身侧摩阻力,墩底端阻力特征值采用修正后的持力层承载力特征值或按抗剪强度指标确定的承载力特征值。岩石持力层承载力特征值不进行深宽修正。 2 持力层承载力特征值的确定应符合国家标准《建筑地基基础设计规范》GB50007—2002第5.2.3条的规定。 甲级设计等级建筑物的墩底承载力特征值可通过孔内墩底平板载荷试验、深层平板载荷试验、螺旋板载荷试验等方法确定。荷载不大的墩,也可直接进行单墩竖向载荷试验,按单桩竖向载荷试验方法直接确定单墩承载力特征值。

墩埋深超过5m且墩周土强度较高时,当采用公式计算、室内试验、查表或其他原位测试方法(载荷试验除外)确定墩底持力层承载力特征值时,可乘以的调整系数,岩石地基不予调整。 3 墩身混凝土强度验算应符合国家标准《建筑地基基础设计规范》GB50007—2002第8.5.9条的规定。 4 墩底压力的计算、墩底软弱下卧层验算及单墩沉降验算应符合国家标准《建筑地基基础设计规范》GB50007—2002第5章地基计算中的有关规定。 三、墩基的构造应符合下列规定: 1 墩身混凝土强度等级不宜低于C20。 2 墩身采用构造配筋时,纵向钢筋不小于8Φ12mm,且配筋率不小于%,纵筋长度不小于三分之一墩高,箍筋Φ8@250mm。 3 对于一柱一墩的墩基,柱与墩的连接以及墩帽(或称承台)的构造,应视设计等级、荷载大小、连系梁布置情况等综合确定,可设置承台或将墩与柱直接连接。当墩与柱直接连接时,柱边至墩周边之间最小间距应满足国家标准《建筑地基基础设计规范》GB50007—2002表8.2.5—2杯壁厚度的要求,并进行局部承压验算。当柱与墩的连接不能满足固接要求时,则应在两个方向设置连系梁,连系梁的截面和配筋应由计算确定。 墙下墩基多用于多层砖混结构建筑物,设计不考虑水平力,墙下基础梁与墩顶的连接只需考虑构造要求,采取插筋连接即可。可设置与墩顶截面一致的墩帽,墩帽底可与基础梁底标高一致,并与基础梁一次浇注。在墩顶设置墩帽可保证墩与基础梁的整体连接,其钢筋构造可参照框架顶层的梁柱连接,并应满足钢筋锚固长度的要求。

大直径钻孔灌注桩施工工艺

中江高速西江特大桥型.7m钻孔灌注桩施工工艺 沈怿宁廖雄滨 (广东冠粤路桥有限公司广州510000 ) 摘要:钻孔灌注桩中优质泥浆应用及西江特大桥工程中的实际应用。 关键词:钻孔灌注桩;泥浆;成孔;灌注; 1工程地质概况 西江特大桥主桥为70m+4 X120m+70m 预应力砼刚构一连续组合结构,全长620m,有 5个主墩,2个过渡墩,其中主墩桩基为① 2.5m~①2.7m的变截面桩,每墩8根,桩长都在60m~70m 之间,过渡墩桩基为①1.6m等截面桩,桩长也在50m~60m 之间,全桥桩基均为钻孔灌注桩。主桥桩基所处地层从上至下为:1 、淤泥质粉砂,饱和、流塑状,层厚在7~12m; 2、淤泥质亚粘土,饱和、流塑状,层厚在20~25m ;3 、卵石层,颗粒均匀性较差,粒径 2~7cm ,不稳定;4、强风化泥岩半岩半土状,稍硬,层厚10cm 左右;5、弱风化泥岩,岩质软,岩石裂隙发育,岩石天然单轴极限抗压强度2.3~11Mpa ,层厚3~10m ;6、微风化泥岩,质软,岩石天然单轴极限抗压强度3.5~44.4Mpa 。 2 泥浆循环系统 泥浆是由水、粘土、化学处理剂以及其他一定物质组成。泥浆是钻孔必不可少的,泥浆质量的好坏直接影响到成孔质量。主桥钻孔全部采用优质泥浆。 2.1优质泥浆组成及作用机理。 2.1.1泥浆配制 根据本桥特点在工地试验室进行泥浆试配,最终采用配合比是: 泥浆:1m3 水:1000kg 粘土:420kg 膨润土:60kg CMC : 1.5kg NaOH :

1.5kg 优质泥浆的特点是:降低失水,稀释,悬浮钻碴;泥皮薄,护壁稳定。 2.1.2 作用机理 优质泥浆中不同成分分别起着不同的作用。 (1)粘土中的细颗粒具有带电、吸附、水化膨胀分散以及絮凝等性能。 (2)膨润土具有相对密度低含砂量少,泥皮薄,稳定、固壁能力高,阻力小和造浆能力大。 (3)CMC (羧甲基纤维素),可增加泥浆粘性,使土层表面形线薄膜防护孔壁剥落并有降低失水量的作用。 (4)NaOH 的主要作用是增加水化膜厚度,提高泥浆的胶体率和稳定性,降低失水量。 2.2泥浆指标 由于受场地限制没有设置太大的泥浆处理器,河水平均深度24m 左右,护筒的长度基本都有35m ,利用护筒造浆,首先将护筒内土层用钻机清除,距护筒底还有1~2m 时,停止钻进并开始造浆,根据配合比向内投入足够数量的造浆材料。当泥浆指标达到下列数值时才能继续钻进。 泥浆性能指标表1 相对密度粘度(pa ?)含砂率(%)失水率(ml/30mi n )1.2~1.2519~22 <4 <20 泥皮厚(mm/30min )酸碱度(PH)胶体率(%)< 38~11边5 2.2.1 循环系统 从孔底压出的泥浆进到一个直径2.5m ,高1.5m 的过滤器,在过滤器上部有一0.5mm 的筛网,首先将泥浆中的粗砂以上的钻碴直接分离出来,泥浆在过滤器中沉淀部分钻碴,然后直接回到孔中,过滤器下部有一出口,定时将钻碴排出,由于整个循环系统较短而且过滤器的体积也不大,对泥浆中的粉砂不能及时清出,对于这个问题我们采用主动清理的办法,在过滤器中再放入一个泥浆泵,将容器中不能及时沉淀粉砂的泥浆抽出,并通过一个泥浆旋流

大直径钻孔灌注桩按桩身混凝土强度设计

按桩身混凝土强度设计嵌岩灌注桩的方法 章履远(浙江世贸联合投资集团公司310053) 一、概述 当前大直径钻孔灌注桩的应用量大面广。如何提高大直径钻孔灌注桩的竖向承载力,以降低桩基成本是人们追求的目标。本文探讨以端承为主的端承桩或摩擦端承桩如何来提高承载能力的问题。笔者通过近几年的工程实践与分析后认为,这种桩型的桩端必须要有中风化或微风化基岩(硬质岩或软质岩均可) 作为持力层,且基岩的埋深在10m~80m以内,在这种条件下,通过技术手段采取施工措施,使桩的承载能力大幅度提高,最后达到最大值——承载能力按桩身混凝土强度控制。本文着重叙述在桩身混凝土强度满足桩的竖向承载力设计要求时应采用的几个技术措施。 二、考虑问题的思路 1、无论是国家标准《建筑地基基础设计规范》50007—200 2、或行业标准《建筑桩基技术规范》94—94,决定摩擦端承桩时,钻孔灌注桩单桩竖向承载力的计算公式总是分为摩擦部分和端承部分。而嵌岩灌注桩的计算就有区别。行业标准94—94分得较细,其计算式为=++,即嵌岩部分也分为嵌岩段摩擦阻力和端承部分支承力二部分,并且随嵌岩深度分别作出修正(见规范第40页);国家标准50007—2002比较简单,只要是明确桩端嵌在较完整的硬质岩时,可按公式=来确定单桩竖向承载力。近年来,笔者通过几种嵌岩灌注桩,无论是80m长桩,还是<20m的短桩,持力层那怕是软质岩或极软岩,先用规范计算得出承载力再进行静载荷试桩,结果发现二者差别都比较大,表1给出计算值与试验值对比。 从表1中所列,21根试验桩及检验桩的试验值与按规范的计算值相比,除少数桩其试桩值达不到计算值外,其余大部分桩试验值都超过了计算值,有的还大大超过了计算值。如306#检验桩,其试验值与计算值相比,达到2.31比值。其实,许多试验桩,从最终桩顶沉降值来看,有些桩的荷载还能再增加,比值有可能会超过3.0,只是由于荷载再加上去,已没有实标意义(因荷载值己超过了按桩身材料抗压强度控制的最大值)或试桩堆载装置已无法再增加荷重而不得不终止加载。 再从表1中可以看出,短桩比值大,而长桩比值小,但不管是长桩或短桩,只要是嵌岩桩,比值都能提高。 又从表1可看出,1#工程的S1和S2桩,与4#工程的1、2、3试验桩,二者的地层情况相似,S1、S2桩的桩端持力层岩石单轴抗压强度标准值(19.4)要比1、2、3桩的桩端持力层岩石单轴抗压强度标准值(6.46)要高,但试验桩极限承载力前者反而比后者要小,且桩顶沉降值前者大于后者很多。这二种桩的唯一不同点,据分析,前者桩底没有注浆,不排除由于桩底不注浆使桩底沉碴过厚而影响到桩底端阻力的发挥(从桩顶沉降过大可知)。 2、表1中可知,所有试验桩和检验桩的一个共同点是:所有桩都是嵌岩灌注桩。从试验结果来看,按规范的计算值和实际的静载荷试验值有巨大差别,有的差别还很大,尤其是短桩,无法用规范计算来得到解释。这种事实的存在提出了一个新的实际问题:只要是嵌岩灌注桩,当采用某些技术措施后,都能达到按桩身混凝土强度满足桩的竖向承载力来进行单桩设计,可以忽略规范的计算估算值。为什么要提出这种说法呢?这是基于对嵌岩灌注桩重新认识的一种新的观点——笔者暂称其为“岩体延伸”,即第三系基岩,通过钢筋混凝土

水上大直径钻孔灌注桩解析

水中大直径钻孔灌注桩 一、施工方案 (一)对于风力六级以下、浪高1m以下、水深10m以内的江河及浅海水中的大直径钻孔桩,拟采用C70钻机在利用中—60浮箱组成一定长度和宽度的刚性浮体上,在其上进行钻孔作业。浮动平台在锚机的牵引下定位,设置竖直定位桩,这时的浮动平台只能随水位的升降而上下浮动,其平面位置受到定位桩的控制而保持不变。 (二)砼采用自动计量拌合站拌和,砼输送泵输送,导管法灌注水下砼。 二、施工工艺及施工方法 (一)工艺流程 C70钻机钻孔施工工艺流程如图所示。 (二)施工方法 1、施工准备 (1)修建施工便道、施工用临时码头及上料栈桥等大型临时设施。 (2)利用舟桥器材拼组浮动平台、浮吊、运输船、砂石料船、拌合船及临时码头动臂吊机,在拌合船上安装拌合机,搭设拌合台,加工定位钢桩及定位桩框架等。 (3)搭设海上桥轴线测量平台,测设两纵向桩轴线的中心线。 (4)组装C70钻机,进行试车检查机械状况并润滑保养,使钻机处于良好的工作状态。 (5)浮动平台横向紧靠临时码头边沿,用锚机固定,用公路梁搭设上船滑道,在高潮位期间,C70钻机吊着摆管装置沿着滑道慢速开上浮动平台的纵向公路梁;加固浮动平台,利用C70钻机将护筒、冲锤、抓斗等施工机具吊上平台,在浮动平台上备一台90kw发电机作为锚机、振动锤、拌合机的动力设备。 (6)浮动平台就位 在水上用有标志的竹杆标出即将施工的桥墩的中心位置,以桥墩为中心,在桥墩纵横轴线角平分线的四个方向,距桥墩中心150m处抛出四个混凝土锚,抛锚工作由机动舟配合浮吊来完成。 用机动舟浮动平台顶推到即将施工的桥墩中心位置,并将浮动平台上锚机的缆绳系在四个锚的浮标上。这样每根锚绳控制着浮动平台的两个方向,任两个相邻的

钻孔灌注桩直径一米的单价是多少

钻孔灌注桩直径一米的单价是多少 钻孔灌注桩1米直径的一般钢筋含量每米在40---65KG之间,一般应该在55KG的比较多些,现在钢筋出场价格在4000元每吨左右,需要加200元左右的运费和其他费用,制作加工费用500元。所以钢筋笼成型需要260元左右,成孔含泥浆制作运输混凝土灌注等等我不说那么详细了,成本价格含钢筋笼子制作已经入孔应该在800元左右,如果需要处理地方关系需要900元就足够了。这是包工队所需要价格。你如果是总承包商,给外包队900足够了。但是对于一个国营一级资质企业的话需要1150-1400元都是正常的。少于1100对于大型企业就没必要去接了。对于一个小企业或者是自己有钻机的小老板。800都可以凑合干。我之所以不好回答你,因为不知道你是什么企业,另外对于打桩所在地情况不了解,还有具体有多少根桩,如果只有几根1500也不干。如果有几千根1000也可以商量。如果想了解详细可以补充你哪里的详细情况 直径1.6米钻孔灌注桩成孔单价多少?不含钢筋制作 钻孔灌注桩的成孔单位与地质条件、施工环境、所选用的施工方法、施工地域等均有密切的关系,一般不入岩的情况下,直径1.6m的钻孔桩每米成孔单价大概在350至500元,如入岩则需要根据岩石性质、强度、深度等综合考虑。 机械钻孔灌注桩大小直径施工承包价格? 这个价格是要根据实际地层来决定的,孔深,直径,入岩深度,很多实际情况才能决定这个价格的,不是一句话两句话就可以定下来的事情。 桥梁圆形双柱墩施工,钻孔桩直径1.8米,钻孔灌注桩一般采用什么机械,型号多少? 目前一般采用回旋钻、冲击钻、旋挖钻三种方式,型号无所谓。 主要看是什么地质情况。 1、回旋钻 钻机按照泥浆的循环方式:分正循环钻机和反循环钻机。正循环钻机适用于黏土、粉土、砂性土等各类土层的桥墩的桩基施工。反循环钻机适用于粘性土、砂性土、卵石土和风化岩层,但卵石粒径少于钻杆内径的2/3,且含量不大于20%。 2、冲击钻: 冲击式钻机是灌注桩基础施工的一种重要钻孔机械,它能适应各种不同地质情况,特别是卵石层中钻孔,冲击式钻机较之其它型式钻机适应性强。同时,用冲击式钻机造孔,成孔后,孔壁四周形成一层密实的土层,对稳定孔壁,提高桩基承载能力,均有一定作用。 目前常用的冲击钻机,所有部件装在拖车上,包括电动机、传动机、卷扬机和桅杆等,整体牵引。冲机钻孔是利用钻机的曲柄连杆机构,将动力的回转运动改变为往复运动,通过钢丝绳带动冲锤上下运动。通过冲锤自由下落的冲击作用,将卵石或岩石破碎,钻渣随泥浆(或用掏渣筒)排出。 3、旋挖钻: 旋挖钻机是一种适合建筑基础工程中成孔作业的施工机械。主要适于砂土、粘性土、粉质土等土层施工,在灌注桩、连续墙、基础加固等多种地基基础施工中得到广泛应用,旋挖钻机的额定功率一般为125~450kW,动力输出扭矩为120~400kN·m,最大成孔直径可达1.5~4m,最大成孔深度为60~90m,可以满

超长大直径钻孔灌注桩施工技术论文

超长大直径钻孔灌注桩施工技术 摘要:介绍嘉通道3.8m大直径超长钻孔灌注桩试桩施工的技术特点、施工方法及主要机械设备配置情况,为同类大直径超长桩施工提供了参考。 关键词:钻孔桩机械设备施工方法混凝土灌注 abstract: the introduction the peggy channel 3.8m large diameter and long bored pile the technical characteristics of the test pile construction, construction methods and mechanical equipment configuration, provides a reference for similar large diameter ultra-long pile construction.keywords: bored piles machinery and equipment construction methods pouring of concrete 中图分类号:tu74 文献标识码:a 文章编号:2095-2104(2012) 1 工程概况 嘉兴至绍兴跨江公路通道嘉绍大桥是嘉兴至绍兴跨江公路通道 跨越天然屏障钱塘江河口段的一座特大型桥梁。本项目桥位处自然条件特殊,河床宽浅、潮强流急、河床变化剧烈,特别是受风浪和涌潮影响导致水域有效作业时间极为有限。考虑到以上特点,本工程水中区引桥采用70m跨径连续刚构,下部结构采用单桩独柱的结构形式。基础采用直径3.8m的大直径钻孔灌注桩,单桩最大桩长 为116m,为大直径超长桩。为保证正式工程的施工质量,先进行试桩施工。

深水桩基础施工方法

两边各锯两个安装槽,间距与挂件间距离一致。不锈钢螺栓选用M8х25mm,不锈钢连接板厚t=5mm,有“丁”字型、 “L”字型。操作工人随将石材对准挂件进行安装,安装期间要辅以线锤、靠尺随时检查石材饰面的平整度和垂直度,精确对位。按设计要求施工,用有机玻璃垫块来控制石材与石材间设计缝宽,水平缝及垂直缝必须均匀顺畅。 石材板块通过背栓与铝合金挂件相连,石材安装是按照板块布置图编好的号码一一对应,由下而上进行安装。安装时将石材板块通过挂钩挂在横向龙骨挂件上即可。安装简便易行。通过顶丝的微调,保证外立面的垂直、水平和表面平整。 3.6石材面板打胶 打胶是检验安装是否成功的一个重要环节,不但是外观的点睛之笔,且直接影响幕墙的防渗功能。 先用毛刷拂去板缝内的尘埃,塞入泡沫圆条并距石材板面6-10mm,泡沫塑料条直径要选择比缝宽稍大的,其作用是保证注入耐候胶时有均匀的深度,起“底膜”的作用;移动速度要均衡,注胶量一平齐花岗石面为准;过适当时间后拆除防护胶带,清理板面.要求胶缝粗细匀称,表面美观流畅。 4总结 厦门长庚医院工程,位于福建省厦门市海沧新阳工业区马銮湾南侧,厦门长庚医院医技楼外墙装饰工程,采用干挂石材幕墙与玻璃幕墙相结合,石材分别采用天山红光面、天山红火烧面两种,干挂石材幕墙总面积约9368平方米。 外墙大面积采用花岗石干挂石材幕墙,结合创科技示范工程和工程创优,获得良好的装修质量和装饰效果,总结出了大面积干挂石材幕墙工程施工质量控制技术。 深水桩基础施工方法 王林1许阳富2 (1.江苏省东台市公路管理站 2.江西赣粤高速公路股份有限公司昌樟管理处) 0引言 紧水滩大桥是浙江省龙泉市安福至松阳大东坝公路建设工程龙泉段一期工程中最大的一座深水基础桥梁,该桥跨越紧水滩水库,全长311.04米,全宽8.5米(加宽段除外)。从紧水滩水库发电厂调查的10年内水文资料确定,年内水库水位最低(标高)163.8,一般在2~4月份;年内最高水位在(标高)181.5~184.3之间,一般集中在5~8月份。河床底标高在145左右,由此可知一年的水深在28.8~39.3米之间。 该桥上部结构:主桥采用3×40+2×40m预应力砼简支T梁,桥面连续;引桥为2×20+3×20m预应力砼简支空心板梁。下部构造:分别为桩接承台矩形墩和柱式墩,钻孔桩基础(直径1.8米和1.5米两种),U型桥台扩大基础。地质勘探资料表明:河床表面为1.35~1.57米厚的卵石或2.3米厚的含碎石粉质粘土,粒径一般2~8厘米,其下是中风化流纹质晶屑凝灰岩。本工程中施工难度最大的项目就是水中3#、4#、5#、6#四个墩桩基础,覆盖层薄、水很深。 1方案选择 对类似工程,目前国内采用的方案主要是浮动平台法和固定平台法。浮动平台法:在桩位两侧分别用船拼装一只浮箱,在两只浮箱之间铺设钢梁,在钢梁上安装钻机,先用钻机在桩位处直接冲孔,然后埋设钢护筒,浇筑固脚砼,等砼达到一定强度后再用钻机冲击成孔。经仔细分析,紧水滩水库中水位变化频繁,一天中水位变化有时多达60厘米,几天内水位变化可达3~

桩基础与深基础思考题1深基础有哪些类型在什么情况

第九章 桩基础与深基础 一、思考题 1、深基础有哪些类型?在什么情况下需采用深基础?深基础与浅基础有何区 别? 2、什么桩基?桩有哪些类型? 3、怎样确定单桩竖向承载力设计值? 4、何谓群桩?群桩承载力与单桩承载力有什么不同? 5、桩的直径多大称为大直径桩?大直径桩墩基础与传统的桩基础比较,有何特 点? 6、扩底桩的优点是什么?为何最大扩底直径限桩径直径的3倍?扩底桩适用于 什么条件? 7、钻孔灌注桩中泥浆的作用是什么? 8、钢护筒的作用是什么?对护筒有何要求?如何埋设钢护筒? 9、清孔的目的是什么?有哪些清孔方法?在什么条件下适用? 10、水下混凝土灌注参数有哪些?有什么要求? 二、选择题 1、在竖向荷载作用下,桩顶荷载全部或部分由桩侧阻力承受,桩端阻力小到可 忽略不计的桩,称为( )。 A 、摩擦桩 B 、端承摩擦桩 C 、摩擦端承桩 D 、端 承桩 2、钻、挖孔灌注桩属于( )。 A 、挤土桩 B 、部分挤土桩 C 、非挤土桩 3、桩径D=1500mm ,该桩属于( )。 A 、大直径桩 B 、中等直径桩 C 、小直径桩 D 、特大直 径桩 4、以下几种情形中不能导致桩侧负摩阻力的产生的是( )。 A 、在桩附近地面大面积堆载或大面积填土而引起地面沉降 B 、在饱和软土中打下密集的桩群,产生超孔隙水压力,随后重塑土体因超孔隙 水压力消散而重新固结引起的下沉 C 、当桩穿过欠固结土层的松散填土或新沉积的欠固结土层而支承于较硬土层中 D 、地下水位上升 5、下列不属于桩基变形的控制指标的是( )。 A 、沉降量 B 、沉降差 C 、倾斜 D 、相对弯曲 参考答案:A 、C 、A 、D 、D 三、计算题 1、 某钢筋混凝土预制桩边长450mm ×450mm ,桩长12m ,穿越土层:第一层粘土 厚 1.8m ,极限摩阻力值q su =45kPa ;第二层粉质粘土,厚9m ,极限摩阻力值 q su =52kPa ;第三层为砾石层,极限摩阻力值g su =70kPa ,极限端阻力值q pu =6000kPa 。

相关文档
相关文档 最新文档