文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水平位移监测方案

水平位移监测方案

水平位移监测方案
水平位移监测方案

水平位移监测方案

一、精度选择

按照设计要求,对照《工程测量规范》(GB 50026-2007),选用三等水平位移监测网进行检测,可以满足精度要求。

表1-2 水平角方向观测法的技术指标

(1)观测原理:如下图所示,如需观测某方向上的水平位移PP′,在监测区域一定距离以外选定工作基点A,水平位移监测点的布设应尽量与工作基点在一条直线上。沿监测点与基准点连线方向在一定远处(100~200m)选定一个控制

(2)精度分析:

由小角法的观测原理可知,距离D和水平角β是两个相互独立的观测值,所以由上式根据误差传播定律可得水平位移的观测误差:

水平位移观测中误差的公式,表明:

①距离观测误差对水平位移观测误差影响甚微,一般情况下此部分误

差可以忽略不计,采用钢尺等一般方法量取即可满足要求;

②影响水平位移观测精度的主要因素是水平角观测精度,应尽量使用

高精度仪器或适当增加测回数来提高观测度;

③经纬仪的选用应根据建筑物的观测精度等级确定,在满足观测精度

要求的前提下,可以使用精度较低的仪器,以降低观测成本。

优点:此方法简单易行,便于实地操作,精度较高。

不足:须场地较为开阔,基准点应该离开监测区域一定的距离之外,设在不受施工影响的地方。

由此可知,对仪器测角精度的要求,取决于监测点距离站点的远近。距离越远,则要求测角精度越高。根据现场踏勘布点,最远监测点距离站点不超过50m,对照《工程测量规范》,选用三等或四等水平位移监测网进行检测,可以满足精度要求。本次实习采用测小角法测量三等水平位移监测网进行检测。

二、作业流程

1.选点选取两个监测点P1,P2、一个测站点(工作基点)A、一个后视点B。

2.观测按照测回法水平角观测水平夹角。在A点安置全站仪,在B点和P1,P2点设置瞄准标志,按下列步骤进行测回法水平角观测。

(1)在全站仪盘左位置瞄准目标B,将度盘置零,读得水平度盘读数并记录。(2)瞄准目标P1,读得水平度盘读数并记录。盘左位置测得半测回水平角。(3)倒转望远镜成盘右位置,瞄准目标B,将度盘置零,读得水平度盘读数并记录。

(4)瞄准目标P1,读得水平度盘读数并记录。盘右位置测得半测回水平角。(5)用盘左、盘右两个位置观测水平角取平均值作为一测回水平角观测的结果。

每天观测监测点-测站点-后视点,获取观测数据,连续观测5天。(P2点同理进行观测)

3.数据分析根据观测数据计算监测点的水平位移量,做出时间-位移图表,分析位移变形规律。

水平位移监测方案

水平位移监测方案 一、精度选择 按照设计要求,对照《工程测量规范》(GB 50026-2007),选用三等水平位移监测网进行检测,可以满足精度要求。 表1-2 水平角方向观测法的技术指标 (1)观测原理:如下图所示,如需观测某方向上的水平位移PP′,在监测区域一定距离以外选定工作基点A,水平位移监测点的布设应尽量与工作基点在一条直线上。沿监测点与基准点连线方向在一定远处(100~200m)选定一个控制

(2)精度分析: 由小角法的观测原理可知,距离D和水平角β是两个相互独立的观测值,所以由上式根据误差传播定律可得水平位移的观测误差: 水平位移观测中误差的公式,表明: ①距离观测误差对水平位移观测误差影响甚微,一般情况下此部分误 差可以忽略不计,采用钢尺等一般方法量取即可满足要求; ②影响水平位移观测精度的主要因素是水平角观测精度,应尽量使用 高精度仪器或适当增加测回数来提高观测度; ③经纬仪的选用应根据建筑物的观测精度等级确定,在满足观测精度 要求的前提下,可以使用精度较低的仪器,以降低观测成本。 二、作业流程 1.选点选取两个监测点P1,P2、一个测站点(工作基点)A、一个后视点B。高切坡、深基坑监测实施方案 一、工程概况 ***工程工程位于***……本合同段的范围为……,主要施工内容为防护堤工程和涵洞工程。本标段防洪堤线长为……,涵洞**座。基坑深度在4.1m-10.27m 之间,高切坡高度在7.62~39.13m基坑深度和高切坡高度详见下表。 由上表可见,本合同标段的高切坡和深基坑较多,深挖基坑和高切边坡普遍存在。大部分开挖段坡度较陡,局部地段的覆盖层较厚,岩体破碎松软,节理裂隙发育,断裂构造对本标段的开挖边坡稳定性有一定的影响。 二、监测内容 本标段高切坡监测主要是指深基坑边坡和挡墙墙后开挖高边坡监测,监测内容为人工巡视、裂缝观测、坡面观测、马道沉降观测和水平位移观测,监测期间主要是土石方大开挖后到土石方回填完毕工期间,基坑施工和挡墙施工期间是观测的重点时间段。暴雨期间加强监测频率。

1、人工巡视和裂缝观测:人工巡视是一项经常性的工作,我标将安排专人坚持每天进行巡视。当坡体表面发现裂缝时监测组及时在裂缝处埋设裂缝观测装置,通过观测裂缝的变化过程和变化规律来分析坡体的变形情况和破坏趋势。 2、坡面观测:高边坡坡面的变形观测是指在平台上设置坡面变形观测点,利用精度为2″的全站仪进行观测,采用直角坐标法量测。通过数据处理分析,分析坡面几何外观的变化情况,绘制坡面各点在施工过程中的水平位移变化情况,从而了解边坡滑动范围和滑动情况,提供预警信息,它是一种简单,直接的宏观监测方法。 3、高切坡沉降观测和水平位移观测:沉降观测主要通过埋设观测桩观测边坡的沉降情况,通过数据分析指导施工;水平位移观测主要为地面水平位移,采用位移边桩观测。 三、监测实施流程 边坡监测工作与边坡施工需要反复交叉开展,为了使边坡监测工作与边坡施工作业协调一致,特制定如下作业流程:

沉降位移观测方案

沉降位移观测方案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

沉降位移观测方案 一、工程概况 本工程利用与京杭运河相连的陆窖灌溉引水渠,在其两侧建设4个2000吨级泊位,6个1000吨级泊位和2个1000吨级多用途泊位,泊位岸线总长856m,拓宽水渠作为港池靠船,码头采用现浇扶壁式结构,码头基础采用抛石基床,后方回填土方形成码头堆场。该工程沉降位移观测的关键是在码头胸墙后方回填土过程中对码头的沉降位移观测。 二、技术标准和规范 1、宿迁中心港果园作业区二期工程《施工图设计说明》 2、《国家一、二等水准测量规范》(GB/T12897-2006) 3、《建筑变形测量规范》(JGJ8-2007) 4、《工程测量规范》(GB50026-2007) 5、《水工工程测量规范》(JTJ203-2001) 三、沉降位移观测目的 沉降、位移观测是码头结构不可忽视的工作之一,特别是该工程在土方回填过程中,通过沉降、位移观测,可以监测码头胸墙的沉降位移情况,便于及时发现异常情况,采取措施,同时也为优化填土方案及填土速率,提供直接的数据参考,确保工程的安全施工及后期运行。 四、测量精度指标与观测仪器的选择 1.根据设计要求和现行国家规范中对建筑物沉降、位移观测的各项规定,结合本工程具体的特点,建筑变形测量规范的三级标准满足本工程的需要,用来作为本工程的变形观测工作的精度指标。建筑变形测量规范标准为沉降观测点测站高差中的中误差为± m,位移观测点坐标中误差为±10m m。

2.在沉降观测工作中选用DSZ2精密自动安平水准仪上加装测微器,配合精密铝合金水准尺进行作业,读数精度可以达到。位移观测选用徕卡TCRP1201+全站仪,其测距精度为1mm+*D,测角精度为″。 3.为观测工作提供技术保证,监测所用的观测仪器等设备定期经过校核,定期计量监督检测院等鉴定。 五、沉降位移控制点的布设及联测 在码头上下游离开施工区域30至50米各设一个固定测站点,测站点处下挖米深,1米见方的基坑用浆砌块石填筑后在其中间浇筑混凝土观测墩,观测墩尺寸为上口30cm,下口40cm,高。观测墩顶部预埋强制对中基座及水准点。观测墩周围用涂有红白相间的钢管围栏进行保护,并设立警示牌。观测墩稳定后与码头平面高程控制网进行联测平差。 六、沉降位移观测点布设 观测点设置在胸墙顶部护轮坎的中间位置,每道伸缩缝旁的同一侧设置一个观测点。埋设钉预埋的时候顶部不超过护轮的顶高程,但是不低于1cm,埋设钉外露4cm,用5cm长,直径10cm的PVC管套在其周围与混凝土分离。埋设的观测钉如下图所示,埋设时要牢固并且保持垂直。 埋设钉反射棱镜埋设钉和反射棱镜的连接 七、沉降位移观测的方法、频率 1、平面位移观测方法。在观测墩上利用连接螺栓架设全站仪,后视另一个观测墩,测量每一个预埋钉的平面角度和距离,角度测量两个测回,距离正倒

水平位移监测方案

水平位移监测方案 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

水平位移监测方案 一、精度选择 按照设计要求,对照《工程测量规范》(GB 50026-2007),选用三等水平位移监测网进行检测,可以满足精度要求。 表1-1 水平位移基准网的主要技术指标 表1-2 水平角方向观测法的技术指标

(1)观测原理:如下图所示,如需观测某方向上的水平位移PP′,在监测区域一定距离以外选定工作基点A,水平位移监测点的布设应尽量与工作基点在一条直线上。沿监测点与基准点连线方向在一定远处(100~200m)选定一个控制点B,作为零方向。在B点安置觇牌,用测回法观测水平角BAP,测定一段时间内观测点与基准点连线与零方向间角度变化值,根据δ=△β*D/ρ(式中D为观测点P至工作基点A的距离,ρ=206265)计算水平位移。 (2)精度分析: 由小角法的观测原理可知,距离D和水平角β是两个相互独立的观测值,所以由上式根据误差传播定律可得水平位移的观测误差: 水平位移观测中误差的公式,表明: ①距离观测误差对水平位移观测误差影响甚微,一般情况下此部分误差可以忽 略不计,采用钢尺等一般方法量取即可满足要求; ②影响水平位移观测精度的主要因素是水平角观测精度,应尽量使用高精度仪 器或适当增加测回数来提高观测度; ③经纬仪的选用应根据建筑物的观测精度等级确定,在满足观测精度要求的前 提下,可以使用精度较低的仪器,以降低观测成本。基坑深层水平位移监测方案

基坑深层水平位移监测方案 1概述 深层水平位移主要用于大地运动,如可能产生在不稳固的边坡(滑坡)或挖土工程周围的测向运动等,也可以用来监测软土地基处理,堤坝,芯墙稳定性,钻孔设置的偏差,打桩引起的土体位移,以及回填筑堤和地下工程的土体沉陷,也可用于沿海、江边重力存放物场的土层变化等。 2 仪器设备 测斜仪(一般测斜仪由探头、电缆、数据采集仪(读数仪)组成。探头的传感器型式有伺服加速度计式、电阻应变片式、钢弦式、差动电阻式等多种型式,目前使用最多的是伺服加速度式。国内有航天部33 所生产的CX 系列,国外有美国SINCO 公司的数字测斜仪,瑞士的PRIVEC 等) 内壁有导槽的测斜管(测斜管道由以下几部分组成:测斜管、连接管、管座、管盖。测斜管是用聚氯乙烯、ABS 塑料、铝合金等材料制成,管内有互成90 度四个导向槽,国产塑料测斜管尺寸多为:内径Φ58mm,径Φ70mm、长度分2m,3m,4m 三种。塑料连接管多采用市场上出售的聚氯乙烯塑料管制成,还可用软的万能接头相连。连接管的尺寸为内径Φ70mm,外径Φ82mm,长度分300,400mm两种。在管壁的两端铣制有滑动槽各4 条或仅一端铣制滑动槽4 条,各槽相隔90 度。管座位于测斜管底端,与管外径匹配,防止泥砂从管底端进入管内的一个安全护盖。管盖用于保护测斜管管口,防止杂物从管口掉入管内影响正常观测工作也由聚氯乙烯制成,其外形尺寸同管座。) 3监测仪器工作原理

测斜仪的工作原理是测量测斜管轴线与铅垂线之间的夹角变化量,从而计算出土层各点的水平位移大小。通常在坝内埋设一垂直并互成90°四个导槽的管子,当管子受力发生变形时,将测斜仪探头放入测斜管导槽内,逐段(一般50cm 一个测点) 量测变形后管子的轴线与垂直线之间的夹角θi ,并按测点的分段 长度,分别求出不同高程处的水平位移增量Δdi ,即Δdi = Lsinθi (1)由测斜管底部测点开始逐段累加,可得任一高程处的实际位移,即bi = ΣΔdi (2)而管口累积水平位移为:B = ΣΔdi (3)式中Δdi 为量测段内的水平位移增量;L 为量测点的分段长度, 一般常取015m ;θi 为量测段内管轴线与铅垂线的夹角;bi 为自固定点的管底端以上i点处水平位移;B 为管口在该次观测时的水平位移;n 为测斜孔分段数目,n = H/ 015 ,H 为孔深。测斜仪的工作原理见图 4设备安装和布置

滑坡体水平位移观测方案

金阳新区融创.名品城边坡变形观测方案 贵州蓝岭地质工程勘测有限公司 二○一○年三月

金阳新区融创.名品城边坡变形观测方案 拟编: 审核: 总工程师: 贵州蓝岭地质工程勘测有限公司 2011年3月22日

正文目录 一、工程概况.............................................................. 错误!未定义书签。 二、滑坡监测目的...................................................... 错误!未定义书签。 三、滑坡监测要求...................................................... 错误!未定义书签。 四、监测内容.............................................................. 错误!未定义书签。 1、滑坡体水平位移观测点的布置 ................. 错误!未定义书签。 2 、测站点及后视点布置 ................................. 错误!未定义书签。 3、观测点制作及要求 ....................................... 错误!未定义书签。 1、边坡点制作 ........................................... 错误!未定义书签。 2、钢钉制作 ............................................... 错误!未定义书签。 4、观测方法........................................................ 错误!未定义书签。 6、观测设备........................................................ 错误!未定义书签。 7、观测中的问题 ............................................... 错误!未定义书签。 四、结论及建议.......................................................... 错误!未定义书签。

沉降位移监测方案

沉 降 位 移 监 测 方 案 目录 一、工程概况 (2) 二、沉降、位移观测控制依据及参考标准 (2) 三、沉降、位移观测的类型、任务及目的 (3) 3.1变形观测产生的原因 (3) 3.2变形观测的类型及任务 (3) 3.3变形观测的目的 (3) 四、施测程序 (4) 五、护岸工程沉降、变形观测内容 (5) 六、沉降、变形观测要求及基准点设置 (6) 6.1沉降、变形观测的要求 (7) 6.2沉降、变形观测基准点设置 (8)

七、观测准备及实施计划 (8) 7.1组织准备 (8) 7.2技术准备 (8) 7.3总体布置方案 (9) 八、变形观测成果资料的整理 (12) 九、变形观测注意事项 (13) 十、沉降位移观测点布点表 (14) 京杭运河浙江段三级航道整治工程嘉兴段土建施工第TJ01标段沉降位移监测方案 一、工程概况 京杭运河嘉兴段采用限制性Ⅲ级航道标准,“鸭子坝~丰登村(桩号K17+516)”段航道长约17.52Km,按Ⅲ级三线通航要求建设;其余航段(桩K41+749~K42+757)长约1.01Km,按Ⅲ级双向航道建设,总长度约42.76Km。本施工标段为京杭运河浙江段三级航道整治工程嘉兴段土建施工第TJ01标段,项目部设于吴江市桃园镇铜锣街道开阳村。紧临205县道,交通便利。京杭运河浙江段三级航道整治工程嘉兴段土建施工第TJ01标段主要内容包括航道土方开挖约38.18万方、航道水下土方疏浚57.68万方、A-2.3(Ⅰ)型2461.53米、A-1.0(Ⅰ)型282.19米、A-1.0(Ⅱ)型37.2米、Y-2.3型1081.34米、C型2663.07米、E1型808.2米、E2A型403.83米、E2B型268.29米、E3型707.17米、钱码头村综合服务区、思古大桥,以及踏步等附属设施工程。 二、沉降、位移观测控制依据及参考标准 1、工程设计文件和技术资料;

基坑监测方案

XXXXXXX地块 基坑围护监测方案 XXXXX勘察院 二0一八年一月

XXXXXXX地块 基坑围护监测方案 项目负责: 校对: 审核: 监测单位:XXXXXX勘察院 监测资质:工程勘察综合类甲级单位地址:XXXXXXX 2018年1月8日

目录 一、项目概述 (4) 二、监测目的 (4) 三、监测执行规和依据 (5) 四、监测项目及容 (5) 五、监测点的布设 (5) 1.深层土体水平位移监测 (5) 2.地下水位观观测点 (6) 3.坑顶沉降及水平位移监测点 (7) 4.冠梁水平位移监测点 (7) 5.立柱沉降观测点 (8) 6.支撑轴力监测点 (8) 7.周边管线、桥梁、建筑物沉降观测点 (8) 8.坑外地面沉降监测点 (8) 六、监测项目的实施 (9) 1、监测控制网的布设 (9) 2、深层土体位移(测斜)监测 (10) 3、地下水位监测 (12) 4、竖向位移观测 (12) 5、水平位移观测 (13) 6、钢支撑轴力监测 (14) 七、监测周期、频率 (14) 八、监测控制指标(报警值) (15) 九、监测设备 (15) 十、本工程监测人员的配备 (16) 十一、监测成果反馈 (16) 十二、质量及安全保证措施 (16) 附: 1、单位资质证书 2、监测人员职称证书 3、监测点平面布置图

一、项目概述 本项目拟建的XXXXX地块位于XXXXXXX东侧、XXXXXX西侧、XXXXXX南侧。总用地面积XXXXXX平方米,建筑面积XXXXXX平方米。本项目主要拟建物包括XXXXXX住宅(18F)、XXXXXX地下室及其他配套设施。 本基坑开挖深度为3.51米-4.61米,坑中坑二次开挖0.59-1.81米。 基坑围护方法:本基坑采用SMW工法桩+钢支撑的围护方式。 基坑西侧开挖边界距离用地红线最近约2.5米,基坑南侧开挖边界距离用地红线最近约2.3米,西侧的用地红线为肛肠医院已建围墙。基坑东侧开挖边界距离用地红线最近约4米,东侧紧贴用地红线有自来水管线及电力管线,基坑开挖边界距离管线最近约6米。基坑北侧开挖边界距离用地红线最近约14米左右,红线外有电力、电信等市政管线。 按照有关规,本基坑安全等级为二级。 二、监测目的 通过监测工作,可以达到以下目的: ①、及时发现不稳定因素 由于土体成分和结构的不均匀性、各向异性及不连续性决定了土体力学性质的复杂性,加上自然环境因素的不可控影响,必须借助监测手段进行必要的补充,以便及时采取补救措施,确保基坑稳定安全,减少和避免不必要的损失。 ②、验证设计、指导施工 通过监测可以了解周边土体的实际变形和应力分布,用于验证设计与实际符合程度,并根据变形和应力分布情况为施工提供有价值的指导性意见。 ③、保障业主及相关社会利益 通过对周边环境监测数据的分析,调整施工参数、施工工序、重车进出以及停靠位置,确保地下管线的正常运行,有利于保障业主及相关方的利益。 ④、积累地区性基础工程施工经验 通过对围护结构、周边环境等监测数据的分析和整理,了解施工期间各监测对象的实际变形情况及所受的影响程度,分析基坑施工特征,为地区性类似的工程积累经验。

深层水平位移观测检测报告

深层水平位移观测 检测报告
xx-20xx-00xx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 公司 二〇一三年 x 月

声明
ii

试验室名称:
委托/施工单位 工程名称
工程部位/用途 样品描述
主要仪器设备及编号
序号
深度 (m)
第 次位 移值
(mm)
深层水平位移试验检测报告
水平位移数据汇总表
第 次位 第 次位 第 次位
移值
移值
移值
(mm) (mm) (mm)
第 次位 移值
(mm)
第 次位 移值
(mm)
委托编号 样品编号 试验依据 判定依据
报告编号
位移-深度 —时间曲线
第 页共 页
ii
检测结论:
备 注:
试验:
审核:
签发:
日期:


日 (专用章)

目录
第 1 章 工程概况 ........................................................................................................................1 第 2 章 检测目的 ........................................................................................................................1 第 3 章 检测依据 ........................................................................................................................1 第 4 章 检测设备 ........................................................................................................................2
4.1 主要仪器设备 ...................................................................................................................... 2 4.2 主要仪器设备 ...................................................................................................................... 2 第 5 章 检测等级 ........................................................................................................................2 第 6 章 仪器工作原理及方法 ....................................................................................................3 6.1 仪器工作原理 ...................................................................................................................... 3 6.2 仪器使用方法 ...................................................................................................................... 4 第 7 章 检测数据处理 ................................................................................................................5 第 8 章 检测结论及建议 ..........................................................................................................11
iv

位移观测方案

xxx船闸位移观测专项技术方案 1、工程概况 xxx港疏港航道北接xxx港,南连灌河、通榆河,西接京杭大运河;既是长三角高等级航道网和江苏省规划建设的“两纵四横”内河干线航道网的主要干线—连申线的重要组成部分,也是xxx港集疏运系统中重要的内河水运通道,规划航道等级为三级。 xxx船闸工程位于江苏省xxx市灌云县伊芦乡三川村西侧,位于盐河与善后河交汇处,是xxx港疏港航道工程的组成部分。工程所在地通过三川村村级道路与204国道相连。 航道规划为III级航道标准,底宽45m,设计水深3.2m,最小转弯半径480m。 xxx船闸为III级,建设规模为23m×230m×4m(口门宽×闸室长×门槛水深),设计船型为1顶2*1000t级驳船队。 闸首采用钢筋混凝土实体底板和箱型边墩构成的整体坞式结构。闸门门型采用三角门,闸首采用大门库的空箱边墩型式。船闸采用门缝输水,闸首不设输水廊道。 闸室采用C25钢筋混凝土整体式结构,沿长度方向设沉降-伸缩缝,间距布置为(10+14×15+10)m。闸室墙口宽为23.2m,净宽23m,迎水面布置100mm厚钢护木。 2、编制依据 (1) xxx船闸工程《施工图设计说明》 (2)《水运工程水工建筑物原型观测技术规范》(JTJ 218-2005) (3)《工程测量规范》(GB50026-2007) (4)《水运工程测量规范》(JTJ203-2001)

(5) 《xxx港疏港航道善后河枢纽工程测量技术报告》(中交水运规划设计院有限公司,2008年3月) (6)《xxx港疏港航道整治工程测量控制实施细则》(连疏航指办工…2008?40号) 3、位移观测目的和内容 (1)、位移观测目的 建筑物安全监测的基本出发点是掌握建筑物的实际状况,为水工建筑物安全使用提供科学依据。通过位移观测,可以监测建筑物的变位情况,更好的为今后船闸底板内力计算提供有效数据。通过对船闸主体的闸室墙和闸首边墩、上下游引航道的导航墙和靠船墩的水平位移观测,可以有效掌握船闸主体两侧水位升降、船闸两侧回填土施工等外在因素作用下闸室墙固定方向上的横向水平位移累计量、位移速率,通过数据分析和处理,把握建筑物在水平方向上的稳定性,指导施工,及时发现不安全趋势,从而采取措施,防患于未然。 (2)、位移观测的主要内容和方法 通过布设控制网,按规范精度要求,根据施工分级加载实况,定期定点对船闸主体的闸首、闸室墙在封铰前后的水平位移情况进行观测;对下游引航道的导航墙和靠船墩在回填土前后的水平位移情况进行观测。 平面水平位移有平行于建筑物轴线的纵向水平位移和垂直于建筑物轴线的横向水平位移, 根据船闸结构特点,采用横向水平位移。采取的横向水平位移监测方案是:基点采用混凝土制作的带有强制归心装置观测墩,观测墩选在地基稳固、便于监测且不受影响的地方。监测网采用独立坐标系,监测网的测量采用三等导线网的方法测量;观测的仪器采用全站仪,测量各位移观测点的平面坐标X、Y,分析观测数据,绘制位移变化曲线。观测时间直至工程完工验收,移交管理单位。

基坑工程监测方案完整版

长江国际花园1.1期住宅小区(凯迪大酒店)酒店二期项目 基坑工程 监 测 方 案 扬州大学工程设计研究院 二○一九年一月

监测方案 工程名称:长江国际花园1.1期住宅小区(凯迪大酒店)酒店二期 工程地点: 建设单位: 编写: 校对: 审核: 扬州大学工程设计研究院 2019年01月25日

目录 1. 工程概况 (4) 2. 监测目的及编制依据 (4) 2.1. 监测目的 (4) 2.2. 编制依据 (4) 3. 监测内容及布点方法 (5) 3.1. 本工程主要监测项目 (5) 3.2. 基准点布设 (5) 3.3. 监测点布设 (6) 4. 监测方法及精度 (9) 4.1. 平面控制网及水准基准网 (11) 4.2. 观测注意事项 (11) 4.3. 数据处理及分析 (11) 4.4. 围护桩(坡)顶面位移及沉降 (12) 4.5. 围护结构外围地下水位观测 (13) 4.6. 周围道路及建筑沉降 (14) 4.7. 深层土体水平位移 (14) 4.8. 锚杆内力 (14) 4.9. 巡视检查 (15) 5. 仪器设备和人员组成 (15) 6. 监测频率 (16) 7. 预警值和预警制度 (17) 7.1. 监测报警 (17) 7.2. 监测报警措施 (17) 8. 监测数据的处理及信息反馈 (17) 8.1. 监测数据的分级管理 (17) 8.2. 监测数据的分析和预测 (18) 8.3. 监测数据的反馈 (18) 9. 技术保证措施 (18) 9.1. 测试方法 (19) 9.2. 测试仪器 (19) 9.3. 监测点的保护 (19) 9.4. 数据处理 (19) 10. 服务承诺 (19) 11. 合理化建议 (20)

全站仪坐标法在深基坑水平位移监测中的精度分析与应用

第34 卷第6 期2011 年12 月 测绘与空间地理信息 GEOMATICS &SPATIAL INFORMATION TECHNOLOGY Vol.34,No.6 Dec.,2011 全站仪坐标法在深基坑水平位移监测中的 精度分析与应用 包民先1,2 (1.江苏省南京工程高等职业学校,江苏南京211135;2.江苏联合职业技术学院南京工程分院,江苏南京211135) 摘要:针对施工场地狭窄,无法运用传统方法进行变形观测的情况下,对深基坑的水平位移监测提出了全站仪 坐标法。对全站仪坐标法监测水平位移的精度进行分析,通过分析结果与工程实践,验证了对于不同等级要求 的基坑水平位移监测,只要选择适当的全站仪进行作业,即能保证精度符合要求,提高作业效率。 关键词:全站仪坐标法;极坐标法;自由设站法;水平位移监测;深基坑 中图分类号:TU198 文献标识码:B 文章编号:1672 -5867(2011)06 -0255 -03 Accuracy Analysis and Application of Total Station Coordinate Method in Horizontal Displacement Monitoring of Deep Foundation Pit BAO Min -xian1,2 (1.Nanjing Engineering Vocational College of Jiangsu Province,Nanjing 211135,China; 2.Nanjing Engineering Department of Jiangsu Union Technical Institute,Nanjing 211135,China) Abstract:It is proposed that the coordinate method should be used as the solution to the problems caused by narrower construction sites where the traditional methods are not applicable.An analysis is carried out on the accuracy of horizontal displacement monitoring by Total Station coordinate method.By engineering practice and results analysis,it verified the requirements for different levels of hori- zontal displacement of foundation pit.Only if the appropriate operating Total Station was selected,the method can meet the require- ments to ensure accuracy and improve operational efficiency. Key words:Total Station coordinate method;polar coordinate method;free station method;horizontal displacement monitoring;deep foundation pit 0 引言有建筑物或地下管线距离较近时,为保证这些已有建筑物和地下管线的正常使用,就必须对基坑的水平位移进 在高层建筑物的深基坑施工中,为了确保支护结构和相邻建筑物的安全,在施工过程中,要对深基坑变形情况进行随时监测,保障施工过程中深基坑支护结构及周围建筑物的稳定和安全。其中,深基坑围护结构墙顶的水平位移监测是非常重要的。可靠、及时、准确的观测数据对于施工过程的决策有着决定性影响。然而,实际施工现场往往场地非常狭窄,围挡外常有既有的道路和建筑物,围挡内有施工车辆等移动设备和临时堆积材料,基坑周边环境往往非常复杂。在施工场地范围及周围无法实施传统的监测方法进行水平位移观测,这一问题在目前深基坑的施工中广泛存在,具有普遍性。当基坑离原行定期监测,以便发现异常情况能及时采取处理措施,将水平位移限制在允许值之内。 基坑水平位移监测的常用方法主要有经纬仪视准线法、小角度法等,这些方法的特点是使用经纬仪即可进行观测,基于基坑附近有相对稳定的地面基准点为基础,并保证在监测点通视的条件下才能实施。但在观测基坑不 同边水平位移时需进行仪器搬站,观测所需时间较长。 常规的监测方法已不能适应城市深基坑施工的复杂环 境。目前,随着智能型全站仪的普及和应用,采用极坐标法或以极坐标法为基础的自由设站法(统称为全站仪坐标变化法,简称为全站仪坐标法),可直接测定任意方向 收稿日期:2010 -11 -25 作者简介:包民先(1977 -),男,山东海阳人,讲师,河海大学测绘工程专业硕士研究生,主要从事工程测量方面的教学与科研工作。

水平位移监测作业指导书

水平位移监测作业指导书 1 目的和适用范围及标准 测定建筑主体倾斜、水平位移、挠度和基坑壁侧向位移,并对建筑场地滑坡进行监测。操作方法执行标准《工程测量规范》(GB50026-2007)、《建筑变形测量规范》(JGJ 8-2007)、《国家一、二等水准测量规范》(GB/T 12897-2006)、《国家三、四等水准测量规范》(GB12898—2009)、《精密工程测量规范》(GB/T 15314-94)。 2 仪器设备 全站仪 3 平面控制点布设 平面基准点、工作基点的布设应符合下列规定: 1)各级别位移观测的基准点(含方位定向点)不应少于3个,工作基点可根据需要设置; 2)基准点、工作基点应便于检核校验。 平面基准点、工作基点标志的形式及埋设应符合下列规定: 1)对特级、一级位移观测的平面基准点、工作基点,应建造具有强制对中装置的观测墩或埋设专门观测标石,强制对中装置的对中误差不应超过土0.1mm; 2)照准标志应具有明显的几何中心或轴线,并应符合图像反差大、图案对称、相位差小和本身不变形等要求。根据点位不同情况,可选用重力平衡球式标、旋人式杆状标、直插式觇牌、屋顶标和墙上标等形式的标志。观测墩及重力平衡球式照准标志的形式,可按《建

筑变形测量规范》(JGJ 8-2007)附录B的规定执行; 3)对用作平面基准点的深埋式标志、兼作高程基准的标石和标志以及特殊土地区或有特殊要求的标石、标志及其埋设应另行设计。沉降监测点的布设应位于建(构)筑物体上。高程基准点和工作基点标石、标志的选型及埋设应符合有关规范规定。 4 水平位移观测 沉降观测分为:定期对平面控制网进行复测以确定控制网的稳定性,同时对变形监测点进行观测。 基准点应设置在变形区域以外、位置稳定、易于长期保存的地方,并应定期复测。复测周期应视基准点所在位置的稳定情况确定,在建筑施工过程中宜1~2月复测一次,点位稳定后宜每季度或每半年复测一次。当观测点变形测量成果出现异常,或当测区受到地震、洪水、爆破等外界因素影响时,应及时进行复测,并按《建筑变形测量规范JGJ 8-2007》规定对其稳定性进行分析。 有工作基点时,每期变形观测时均应将其与基准点进行联测,然后再对观测点进行观测。 变形监测点的精度、观测仪器、观测方式均应达到相应等级的水准测量规范要求。 5 观测周期 按照《工程测量规范GB50026-2007》、《建筑变形测量规范JGJ 8-2007》中的技术要求,确定相应等级的观测周期。 6 水平位移观测数据计算

基坑监测方案标准版

基坑监测方案标准 版

新百年国际商业中心基坑 支护监测方案 方案编制人:薛超林 审核:肖宁祥 审定:谢成 广西地矿建设工程有限公司 资质证书编号:乙测资字45012034 计量认证证书: 20 1431E 04月20日

目录 1 工程概况 (2) 2 监测目的 (2) 3监测项目 (2) 4 方案编制依据 (2) 5、监测布点 (3) 6 监测方法及观测精度 (3) 7监测频度 (4) 8监控报警 (4) 9数据记录、处理及监测成果 (4)

新百年国际商业中心 基坑支护监测方案 1工程概况 本工程基坑开挖深度为14.3米~17.4米,基坑周长约700米。属于临时性基坑支护工程,基坑边坡采用桩锚支护形式,基坑安全等级为一级,使用年限为1年。 2 监测目的 1)为基坑周围环境进行及时、有效的保护提供依据。 2)验证支护结构设计,及时反馈信息,指导基坑开挖和支护结构的施工。 3)将监测结果反馈设计,为其它区的优化设计提供依据。 3 监测项目 1)基坑周边建筑物沉降监测; 2)基坑周边道路沉降监测 3)基坑支护结构水平位移和沉降监测。 4)地下水位监测。 5)基坑护坡顶土体深层位移监测。 主要要包括以下内容: ①边坡有无塌陷、裂缝及滑移。

②开挖后暴露的土质情况与岩土工程勘察报告有无差异。 ③基坑开挖有无超深开挖。 ④基坑周围地面堆载是否有超载情况。 ⑤基坑周边建筑物、道路及地表有无裂缝出现。 4 方案编制依据 1)《建筑地基基础设计规范》(GB50007- ); 2)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-); 3)《建筑基坑工程监测技术规范》 GB 50497- 4)《工程测量规范》 GB 50026- 5)《建筑变形测量规范》 JGJ 8- 6)委托方提供的图纸。 5 测点布置 1)基准点:基准点应设在基坑开挖变形影响范围以外,通视条件良好并便于保存的稳定位置。对于本工程,在距基坑边缘50m外的路边设置三个位移观测基准点,在距基坑边缘50m外的旧有建筑物上设置三个水准观测基准点。 2)观测点:基坑坡顶的水平位移和垂直位移观测点沿基坑周边布置,考虑到本基坑较大,观测路线较长,若过多布置观测点,则使当天的工作量过大,在定人定仪器的要求下,势必会影响监测的质量,同时也增大了监测费用。综合考虑,观测点间距

深层水平位移监测方案

深层水平位移监测 广州市盛洲地基基础工程有限公司 技术研究院

1概述 深层水平位移主要用于大地运动,如可能产生在不稳固的边坡(滑坡)或挖土工程周围的测向运动等,也可以用来监测软土地基处理,堤坝,芯墙稳定性,钻孔设置的偏差,打桩引起的土体位移,以及回填筑堤和地下工程的土体沉陷,也可用于沿海、江边重力存放物场的土层变化等。) 3监测仪器工作原理 测斜仪的工作原理是测量测斜管轴线与铅垂线之间的夹角变化量,从而计算出土层各点的水平位移大小。通常在坝内埋设一垂直并互成90°四个导槽的管子,当管子受力发生变形时,将测斜仪探头放入测斜管导槽内,逐段(一般50cm 一个测点) 量测变形后管子的轴线与垂直线之间的夹角θi ,并按测点的分段长度,分别求出不同高程处的水平位移增量Δdi ,即Δdi = Lsinθi (1)由测斜管底部测点开始逐段累加,可得任一高程处的实际位移,即bi = ΣΔdi

位移监测方案

铁路局职工集资建房二工黄土山高层住宅小区深基坑支护 工程位移监测方案 1 工程概况及周围环境 1.1工程概况 拟建的铁路局职工集资建房二工黄土山高层住宅小区深基坑支护工程为乌鲁木齐铁路住房建设管理办公室投资建设,其场地基坑支护由新疆建华地质工程有限公司负责设计,勘察单位为新疆建华地质工程有限公司。 铁路局职工集资建房二工黄土山高层住宅小区深基坑支护工程位于乌鲁木齐市长春南路东侧,华春苏杭明珠花园小区旁。 拟建场地A地块拟建建筑物为3栋地上18层住宅楼,1栋地上16层住宅楼,1栋地上9层住宅楼,部分住宅楼带一层地下车库,建筑面积约76886㎡,建设用地面积约26406 m2。拟采用框架剪力墙结构。 拟建场地B地块拟建建筑物为1栋地上18层住宅楼,1栋地上4层住宅楼,部分住宅楼带一层地下车库,建设用地面积约6418.75 ㎡。拟采用框架剪力墙结构。 拟建场地A地块设计±0.000标高相当于黄海高程751.80m,地下二层各部分的楼板标高均有错位,基础筏板底板板面标高分别为-8.3m、-8.7m、-9.4m、-9.7m、-10.1m。地下车库近似长方形状,预计基坑支护周长574m左右。场地周边开阔,四周建筑物情况简单。 拟建场地B地块设计±0.000标高相当于黄海高程754.35m,地下一层各部分的楼板标高均有错位,基础筏板底板板面标高分别为-8.05m。地下车库近似长方形状,预计基坑支护周长313m左右。场地周边管线密布,四周建筑物情况复杂。 根据现场踏勘,本次基坑侧壁临时支护结构拟采用挡土桩与土钉墙锚喷支护相结合的支护结构。

A地块 基坑周边侧壁支护采用逆作法土层土钉施工,边开挖边支护,开挖深度到2.0米时,进行挡土桩施工。剩余部分每开挖3米,进行一次支护,具体施工位置及支护处理方法详见施工图。 B地块 沿基坑南侧和西侧预先用旋挖机打一排桩径800的钢筋混凝土挡土桩,桩间距1.2m,排间距1.0m,上端用混凝土冠梁连接,下端嵌固在圆砾层中,嵌固深度不小于4.0m,局部不下于6.5m。基坑南侧局部地段增加一排桩径1000的钢筋混凝土挡土加强桩,并做止水帷幕加固处理,及对周边挡墙做加固处理。基坑北侧同A地块,东侧同已开挖基坑相连。 2 工程地质条件 2.1、地层概况 根据《岩土工程勘察报告》(新疆建华地质工程有限公司) A地块:地层主要由①杂填土、②粉土、③灰绿色粉土及④圆砾层组成。 ①杂填土:杂色,松散,稍湿,场区均有分布。主要由生活垃圾、建筑垃圾、植物腐殖质、素填土等组成,该层分布于地表,厚度2.3m~7.6m。 ②粉土:土黄色,可塑,稍湿-饱水,湿润时用刀切,无光滑面,切面较粗糙,手捻摸感觉有细颗粒存在,有轻微粘滞感,粘性差,湿土能搓成2-3mm的土条,干土用手很易捏碎,孔隙发育一般。局部含有粉细砂、砾石薄夹层及透镜体。该层埋深在2.3m~7.6m,厚度3.5m~7.9m。 ③灰绿色粉土:以灰绿色为主,硬塑,稍湿-饱水。有臭味,局部含有少量植物腐殖质,并有少量植物根系腐烂后的空管道。该层埋深在4.7m~16.5m,厚度1.2m~7.5m。 ④圆砾:以青灰色为主,中密,饱水,该层多呈圆形状、次圆形状,骨架颗粒质量大于总质量的50%,粒径多在10mm左右,充填物主要为粉土、中粗砂,级配一般,该层层顶埋深在11.0m~18.9m,最大勘探深度(-25.5m)内未揭穿该层 B地块:地层主要由①杂填土、②粉土及③圆砾层组成。