设计说明

1城市自然条件及排水现状气象

1.1气象

常年平均气温16℃;极端温度:最高40.3℃,最低-8℃。全年主导风向为:冬季西北风,夏季东南风,平均风速2.3m/s。

1.2工程地质

拟建厂区现场为回填土,回填深度为8~20m,在进行地基、基础的各构筑物的结构设计的时候应慎重考虑,建议普遍采用砖基基础;土壤冰冻深度为0.1m;地震基本烈度按7级设防。

1.3厂址及场地现状

污水处理厂拟用场地目前为一山凹地,处在蓄水区淹没线下,需大量回填并平整后常去的地面标高为±0.00m。生活污水将通过新建管网输送到污水厂,来水水管管低标高为-4.50m,充满度为0.5m。

1.4污水排水接纳河流资料

该污水厂的出水直接排入河流,最高洪水位(50年一遇)为-3.0m,常水位为-5.0m,枯水位为-7.0m。

2设计原则

1)严格执行环境保护的各项规定,确保经处理后污水的排放水质达到环保局有关规定。

2)采用先进、可靠、简单的工艺使先进性和可靠性有机结合。

3)采用目前国内成熟的先进技术,尽量降低工程投资和运行费用。

4)平面布置和工程设计时,布局力求合理通畅,尽量节省占地。

5)废水处理站运行和维护管理操作应尽量简单方便。

3 污水水质、水量及处理要求

1)水量:该污水处理厂一期处理规模为30000m3/d,一期平均流量为1250m3/h,最大设计流量为1625m3/h。(设计中取水量变化系数Kp为1.30)

2)本次设计的原污水水质为:CODCr:400mg/L, BOD5:200mg/L, SS:250mg/L,VSS:175mg/l,TN:30mg/L,TP:3mg/L,pH:7~8.5。污水厂处理后出水水质应满足《地面水环境质量标准(GB3838-88)》中规定的Ⅲ类水体标准。出水水质应达到如下要求:CODCr≤60mg/L,BOD5≤200mg/L,SS≤20mg/L,NH3-N ≤15mg/L,P≤0.5mg/L,pH6~9。

3)其他要求:处理工艺稳定可靠,特别是对氮、磷的处理要求较高。

4设计工艺流程图

5各构筑物作用

5.1格栅

(1)格栅是用来除去可能堵塞水泵机组及管道阀门的较粗大悬浮物,并颁证后续处理设施能正常运行。格栅是由一组(或多组)平行的金属条与框架组成。倾斜安装在进水渠道或进水泵站集水井的进口处,以拦截污水中粗大悬浮物及杂质。

(2)当栅条间距为16~25mm时,栅渣截留量为0.1~0.05m3/103m3污水;当栅条间距为40 mm时栅渣截留量为0.1~0.05m3/103m3污水,栅渣含水率约为80﹪,密度约为960kg/ m3,每天栅渣量大于0.2 m3时,一般应采用机械清除方法。

5.2泵房

对经过格栅间的污水提升到后处理所需要的高度。

5.3曝气沉砂池

曝气沉砂池的特点是通过曝气形成水的旋流产生洗砂作用,以提高除砂效率及有机物分离效率。同时,污水中的油脂类物质在空气的气浮作用下能形成浮渣

从而得以被去除,还可起到预曝气的效果。从水流特性来看,曝气沉砂池的流态并非水平流,由于曝气产生的上升流速作用,水流以螺旋状的流态行进。

5.4空压机房

对曝气沉砂池通入空气进行曝气。

5.5配水井

配水井起着污水处理厂污水进厂前的缓冲和调配作用。其最小容积不应小于最大一台水泵5min出水量。

采用钢筋混凝土结构。

5.6厌氧池

厌氧池可起到生物选择器的作用,有利于抑制丝状菌的膨胀,改善活性污泥的沉降性能,并能减轻后续好氧池的负荷。在厌氧区进水可以同回流污泥混合。在厌氧条件下, 污水中的易生物降解的有机物被不同种类优胜细菌转化为挥发性脂肪酸, 能够贮存大量磷的聚磷细菌可以利用它们贮存的聚磷酸作为能量来吸收挥发性脂肪酸, 这样使聚磷细菌比非聚磷细菌占优势。

5.7三沟式氧化沟

三沟式氧化沟是由3个相同的氧化沟组建在一起作为一个单元运行。3个氧化沟之间相互双双连通,两侧氧化沟可起曝气和沉淀双重作用,中间氧化沟一直为曝气池,原污水交替地进入两侧氧化沟,处理水则相应地从作为沉淀池的两侧氧化沟中流出,这样提高了曝气设备的利用率,另外也有利于生物脱氮。三沟式氧化沟基本运行方式大体分为6个阶段,工作周期为8h。通过控制系统自动控制进、出水方向,溢流堰的升降及曝气设备的开动和停止。

三沟式氧化沟运行方式可根据不同的入流水质及出水要求而改变,所以系统运行灵活,操作比较方便,但要求自动控制程度高。三沟式氧化沟又称三沟轮换式氧化沟,将曝气与沉淀工序置于同一构筑物内。如果要将三沟式氧化沟单独作为曝气池,在其后再增建二沉池和回流设备,可将原污水厂的处理能力提高一倍。

三沟式氧化沟是一个A-O活性污泥系统,可以完成有机物的降解和硝化反

硝化过程,能取得良好的BOD5去除效果和脱氮效果,依靠三池工作状态的转换,可以免除污泥回流和混合液回流,运行费用大大降低。处理流程简单,省去二沉池,管理方便,基建费用低,占地少。其最大缺点是设备利用率低。

5.8接触消毒池

城市污水经一级和二级处理后,水质改善,细菌含量也大幅度减少,但其绝对值仍很可观并有存在病原菌的可能,因此污水排放水体前应进行消毒。

消毒采用液氯消毒,它具有以下优点;投加简单,效果可能,投资价格便宜。

接触消毒池保证污水与消毒剂充分接触,不出现短流和死角,杀死病原及病毒。池内水面上有足够的净空,便于定期清理池内的污泥,接触消毒池设有两格,可单独运行。污水经生化处理后,水质有显著改善,符合排放回用要求。

5.9污泥浓缩池

污泥浓缩是降低污泥含水率,减少污泥体积的有效方法。污泥浓缩主要减缩污泥的间隙水。经浓缩后的污泥近似糊状,仍保持流动性。

其中剩余污泥的含水率一般为99.2-99.6%,污泥固体负荷宜采用30-60kg/m2·d.浓缩后的污泥含水率宜为97-98%。

5.11污泥脱水间

浓缩脱水一体机的主要特点是将污泥的浓缩和脱水两个功能组合在一起完成,省去重力浓缩池。所需的停留时间短,占地面积小,剩余活性污泥可从二沉池排出后,经化学调节直接进行浓缩、脱水,避免在浓缩池中因厌氧而释放磷,

因此特别适用于脱氮除磷工艺的污泥脱水。

设计参数:

(1)污泥含水率98%

(2)脱水后泥饼含水率75%

5.12污泥堆棚

该处用来暂时存放无法运走的污泥,同时污泥可以在这里继续自然脱水。为了防止雨水对污泥的影响,应该设置一个顶棚。

6. 平面布置图

总图平面布置时应遵从以下几条原则:

(1)处理构筑物与设施的布置应顺应流程、集中紧凑,以便于节约用地和运行管理。(2)工艺构筑物与不同功能的辅助建筑物应按功能的差异,分别相对独立布置,并协调好与环境条件的关系(如地形走势、污水出口方向、风向、周围的重要或敏感建筑物等)。(3)构筑物之间的间距应满足交通、管道敷设、施工和运行管理等方面的要求。

(4)管道与渠道的平面布置,应与其高程布置相协调,应顺应污水处理厂各种介质输送的要求,尽量避免多次提升和迂回曲折,便于节能降耗和运行维护。

(5)协调好辅建筑物,道路,绿化与处理构筑物的关系,做到方便生产运行,保证安全畅道,美化厂区环境。

7. 高程布置

布置原则:

污水处理工程的污水处理流程高程布置的主要任务是确定各处理构筑物和泵房的标高,确定处理构筑物之间连接管渠的尺寸及其标高;通过计算确定各部位的水面标高;从而使污水能够在处理构筑物之间顺畅的流动,保证污水处理工程的正常运行。污水处理工程的高程布置一般遵守如下原则:

(1)充分利用地形地势及城市排水系统,使污水经一次提升便能顺利自流通过污水处理构筑物,排出厂外。

(2)协调好高程布置与平面布置的关系,做到既减少占地,又利于污水、污泥输送,并有利于减少工程投资和运行成本。

(3)做好污水高程布置与污泥高程布置的配合,尽量同时减少两者的提升次数和高度。

(4)在仔细计算并留有余量的前提下,全程水头损失及原污水提升泵站的全扬程都应力求缩小。

(5)协调好污水处理厂总体高程布置与单体竖向设计,既便于正常排放,又有利于检修排空。

8. 技术经济分析

技术规范书

技术规范书 1. 总则 1.1 本规范书适用于沈阳新北热电有限责任公司城市污泥低成本利用项目循环流化床热水锅炉循环水泵配套汽轮机及其辅助设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面技术要求。 1.2 本规范书所提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文。供方应保证提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 1.3 本规范书发出以后,如果供方没有以书面方式对本规范书的条文提出异议,那么需方可以认为供方提出的产品完全符合本规范书的要求。如有异议,供方应在投标书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为题的专门章节中加以详细描述。 1.4 在签订合同之后,需方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充修改要求,具体款项由供、需双方共同商定。 1.5本规范书所使用的标准,如遇与供方所执行的标准发生矛盾时,按较高的标准执行。 1.6供方对整套设备和辅助系统负有全责,即包括分包(或采购)的产品。分包(或采购)的产品制造商应事先征得需方的认可。 1.7 本规范书经供需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等效力。 2. 设计条件与使用条件 2.1 系统概况 2.1.1 本期工程:热网循环水系统扩容改造 2.1.2 改造循环水泵配套汽轮机1台 2.2 设备运行环境条件 2.2.1 安装地点:室内布置 2.2.2主厂房地坪(±0.000米)相当于海拔高度47.5m (黄海高程系) 2.2.3地震烈度:基本裂度 7 度 2.2.4各气象要素统计如下: 夏季7月份平均气温 29.5度 冬季采暖期各月平均气温–5.62度 历年平均气温 7.8度 降雨量:日最大215.5mm,小时最大89mm 湿度:夏季七月份平均相对湿度78% 历年最大积雪深度 200mm 历年最大风速 29.7m/s 冬季主导风向北、东北 夏季主导风向南、西南 最大冻土深度 1.40m

生产技术设计书样本

云南大理测区1: 1万基础地理信息产品( DEM、 DOM、 DLG) 生产技术设计书目录 1、任务概述 1 2、资料情况 1 3、作业技术依据 2 4、软、硬件环境 2 5、成果规格、精度 2 6、生产技术流程 4 7、工序技术指标 6 8、质量控制12 9、数据组织形式13 10、成果上交14 附件一: 元数据样本 附件二: 1:10000矢量地形数据分层要求 附件三: 1:10000基础地理信息数据分类与代码 附件四: 图名结合图 附件五: 境界结合图 1、任务概述 1.1 任务来源 受云南省测绘局委托, 我院承担了云南省大理测区1: 1万DEM、 DOM、 DLG数字产品生产任务, 共计68幅, 测区面积约1970平方公里。 1.2 测区范围 地理位置: 东经 100°00′~ 100°30′, 北纬 25°30′~ 26°00′

中央子午线为99°, 3°带第33带。 1.3 行政隶属 云南省大理白族自治州大理市 漾濞彝族自治县 巍山彝族回族自治县 宾川县、祥云县、弥渡县、洱源县。 1.4 自然地理概况 测区坐落在云南省横断山脉纵谷地带中部, 为古滇诏国建都之地, 环绕洱海之滨。测区西部和东部均为山地, 中部为洱海和坝子。 测区主要山脉为点苍山, 点苍山险峻陡峭, 最高点海拔为4122米。下关周边及洱海边村庄密布, 是云南西部重要的旅游地区。 测区水资源丰富, 主要河流有漾濞江、西洱河等, 洱海水面宽阔约255.6平方公里, 洱海边海拔为1964米。 测区主要交通有楚大高速、大保高速、大丽、大漾、大巍、大宾公路、 3 20国道、 214国道、广大铁路等, 交通网较发达。 森林覆盖率不高, 以云南松针叶林为主, 且多为新生林, 杂木类主要有栎树、针阔混交林、灌木林、疏林、幼林等。 2、资料情况 2.1 调绘资料 5--6月由云南省测绘局第一测绘大队完成, 其中包括26幅全要素, 42幅核心要素调绘。 2.2 外业控制成果 5-6月由云南省测绘局第一测绘大队完成, 包括控制像片、 GPS计算平差成果一套。 2.3航片扫描数据 由云南省测绘局提供( 光盘) 。影像扫描分辨率为25μm, TIFF数据格式。2.4航摄资料表一:

给排水设计说明

给水排水 一、工程概况: 二、设计依据: 1.设计招标文件。 2.建筑专业提供的有关资料。 3.国家现行的有关给水排水及消防设计规范 1)《室外给水设计规范》GB50013-2006 2)《室外排水设计规范》GB50014-20061 3)《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003 4)《建筑设计防火规范》GB50016-2006 5)《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版) 6)《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 7)《汽车库、修理库、停车场设计防火规范》GB50067-97 8)《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版) 三、设计内容: 红线范围内的给水系统、排水系统、中水系统、雨水系统及消防系统。 四、给水系统: 1.水源: 本工程水源采用城市自来水,分别从学府大道及20米规划路各引入一根DN200给水管,供基地内生活及消防用水。市政供水压力按照0.15MPa考虑。 2.生活用水量估算: 最高日生活用水量约为1230m3/d,最大时生活用水量约125m3/h。 生活用水定额见下表

3.生活给水系统: 本工程地下一和地上一、二层利用市政给水管网压力直接供水,地上二层以上用水由无负压供水设备加压供水。无负压供水设备设于地下室的水泵房内。 4.热水供应: 根据各单体建筑功能,综合考虑初期投资、年管理费用,并尽可能的利用太阳能,本工程热水供水方案如下: 1)酒店考虑集中热水系统,热媒为锅炉房热水,经容积式换热器换热后供给客房卫生间及厨房等需用生活热水的地方。 2)办公、公寓等其他建筑考虑太阳能热水系统,并配以电辅设加热系统和贮热水罐,为卫生间和厨房等地提供所需用的生活热水。 3)热水系统分区与给水一致,热水采用机械循环方式。 5.饮水供应 自饮水供应由小型一体式直饮水供水设备在各供应点直接供应。 五、排水系统: 1.本工程各建筑室内采用生活污废水分流制排水的管道系统。 2.室内地面层(±0.000m)以上的生活污废水重力流排入室外污水管道或中水处理间的调节水箱;地面层(±0.000m)以下的污废水采用管道汇集至地下室的集水坑内,用潜水排污泵提升后、排入室外污水管道(厨房排水须经过隔油处理); 3.室外污水管道统一排至室外化粪池,所有污水经化粪池处理后方可排入20米规划路污水管道。 六、中水系统: 为节约用水,保护环境,本工程设有中水处理系统。中水水源为各单体建筑的盥洗用水,中水回用主要用于基地的冲厕、绿化、道路洒浇和车库地面冲洗。中水工艺流程为:

技术规范书

技术规范书 目录 第一章技术规范 (1) 1 总则 (1) 2 工程概况 (3) 3 工作范围 (6) 4 性能要求 (7) 5 质量保证 (10) 第二章供货范围 (13) 1 一般要求 (13) 2 供货范围 (14)

第三章技术资料和交付进度 (15) 1 一般要求 (15) 2 资料提交的基本要求 (15) 第四章工期要求 ............................................ 错误!未定义书签。第五章差异表 (16)

第一章技术规范 1 总则 1.1 本技术规范书适用于濮阳龙丰”上大压小”新建项目输煤构筑物外墙增加压型彩钢板及干挂蘑菇石封闭。它提出了该产品的性能、结构、设计、供货等方面的技术要求。 1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,未规定所有的技术要求和适用的标准。投标方应提供一套满足本技术规范书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务,同时必须满足国家有关安全、环保等强制性标准的要求。 1.3 如对本技术规范书提出差异(无论多少),都必须清楚地表示在本技术规范书第5节要求的“差异表”中。否则将认为投标方完全响应本技术规范书的要求。 1.4 投标方须执行本技术规范书所列标准。有矛盾时,按较高标准执行。投标方在产品设计和制造中所涉及的各项规程,规范和标准必须遵循现行最新版本的规定。 1.5 产品采用的涉及到的全部费用均被认为已包含在总报价中,投标方应保证招标方不承担有关设备专利的一切责任。 1.6 投标方应提供高质量的产品,即产品应是成熟可靠、技术先进的产品。如投标方提供的产品由于设计、制造质量问题而无法长期连续、

给排水设计说明

给排水设计说明 一、尺寸单位:管道长度和标高以米计;其余以毫米计。 二、正负0.000相当于绝对高程36.25米。 三、管道标高的表示方法:所注管道标高,均以室内首层地面正负0.000作基准推 算的相对标高,给水管道的标高是拽管道中心线的标高,例如H+1.200G表示该管段安装在二层楼面以上1.200米处;排水管道的标高是指管道内底面,即各种管渠流槽面最低点,的标高,例如-1.300表示该处管内底面标高比正负 0.000低1.300米。 四、管道的安装及验收标准,按《中华人民共和国国家标准,建筑给水排水及采暖 工程施工及验收规范》GB50242-2002执行。 五、除设计图中已有安装大样外,一般的卫生设备均参照《全国通用给水排水标准 图集 09S304 卫生设备安装》进行施工。 六、室内生活给水管道,其横管安装时宜有0.002~0.005的坡度坡向泄水装置。 50时用闸板七、生活给水管道上的阀门,原则上当DN《50时采用截止阀,当DN> 阀或蝶阀,但在环状管网上的阀门及各种排空泄水阀一很用闸板阀或蝶阀。八、室外给水铸铁管埋地敷设时,如地基为一般的天然地壤,均可直接埋设,不做 管道基础;如地基为淤泥或其他的劣质地,则按图纸要求处理。九、室外排水管道在检查井中槽连接,其衔接方法原则上采用管顶平接。当检查井

的进出管管径相等时,所注标高为检查井心流槽底面标高;当进出水管管径不同时,则所注标高分别为进出水管口的内底面标高;排水支管接入检查井时, 如运管有300~1000毫米跌水,可不用流槽而直接跌水接入,如无跌水时,则应用用流槽相接。管材为塑料管,排水管道的基础采用砂砾石垫层基础。 做法详见国家建筑标准图集04S520施工。凡检查井位于路面时采用重型 井盖;位于地面时采用轻型井盖。所有检查雨水口的井盖均必须不井体用 热镀锌钢链连接或采取其他可靠防盗措施。 十、室内排水立管上的检查口,底层和有卫生器具的最高层必须设置。检查口高出 地,楼,面一般为1.0米,且应高出该层卫生器具上边缘150毫米。十一、 排水管道的横管不横管,横管不立管的连接,应休用45度三通或四通和90度斜三通或90度斜四通。立管底部不排出管道连接处,应采用两个45度弯头或采用弯曲半径不小于4倍管径的90度弯头。 十二、所有卫生器具及地漏自带或配套的存水弯,其水封深度不得小于50mm。 1 十三、所有管道穿混凝土楼板、墙及安装在墙槽内的管道,应设置阻火装置,其缝隙 应用阻燃密实材料和防水油膏填实。管道穿楼板时,均应设置钢套管,套管内径应比管道外径大20mm,下面不楼板齐, 上部比楼板高50mm。十四、塑料管道穿楼板层处的施工应符合:CJJ/T29-2010《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程规程》第4.1.13;第4.1.14条的要求。 十五、管道坡度:各种管道应根据图中所注标高进行施工。给水管、消防管及自动喷 淋管按0.002的坡度施工,坡向泄水装置,或立管,排水管的坡度按图纸所标

施工组织设计毕业设计任务书(1)

毕业设计任务书 课题名称南通开发区星怡二期2#厂房施工组织设计 系/专业经济管理学院/建筑工程管理 班级建管0831 学号0805233314 学生姓名马剑 日期2011年2月20日—— 2011年5月22日 指导教师签字: 教研室主任签字: 系教学主任签字: 年月日

一、毕业设计课题的背景 过去的几个月,我在南通开发区星怡二期工程实习,担任实习施工员,俗话说:干一行爱一行,既然干了这一行就一定要有所追求,所以当上项目经理就成为了我的目标,作为一个合格的项目经理,编写施工组织设计是最基本的技,所以我选择了这一课题,并且当前,我国施工企业的施工组织与管理水平还比较低,在管理思想、管理组织、管理手段、管理人员专业化方面都有很多工作要做。通过我国建国六十多年来在施工实践中不断总结,前辈们取得了施工组织的经验经验与教训。这些经验在管理发展阶段上,还是属于传统性的管理,我们要在学习先进国家科学管理方法的同时,把自己的经验加以总结提高,并认真吸取教训,避免在施工实践中再犯错误。同时要认真研究并遵守施工组织的基本原则。 单位工程施工组织设计是以单位工程为对象,具体指导其施工全过程各项活动的技术、经济文件,是施工单位编制季度、月度施工作业计划、分部分项工程施工设计及劳动力、材料、构件、机具等供应计划的主要依据,也是施工企业加强生产管理的一项重要工作。 二、毕业设计的内容 南通开发区星怡二期2#厂房施工组织设计: 1.工程概况及特点 2.施工总目标 3.施工总进度计划 4.施工现场布置 5.主要分部分项施工方案 7.工程质量保证措施 8.安全生产保证措施 9.文明施工措施 10. 质量通病的防治措施 11.保证工期措施 12.降低成本措施 三、毕业设计的要求与数据

技术设计书(模板)

×××项目技术设计书

××测绘单位 20××年××月××日

××××项目 技术设计书 项目承担单位(盖章):设计负责人:审核意见:主要设计人:审核人: 年月日年月日(模板具体需根据工程不同细化与修改)

目录 1概述 (2) 1.1项目来源及目的 (2) 1.2工作内容及工作量 (2) 1.3作业区范围 (2) 1.4工期 (2) 2 作业区自然地理概况和已有资料情况 (2) 2.1作业区自然地理概况 (2) 2.2已有资料情况 (3) 2.2.1 平面控制资料 (3) 2.2.2 高程控制资料 (3) 2.2.3 地形图资料 (3) 3 技术规范 (3) 4 成果(或产品)主要技术指标和规格 (4) 4.1测绘基准 (4) 4.2测量精度指标 (4) 5 设计方案 (4) 5.1软件和硬件配置要求 (4) 5.1.1 软件 (4) 5.1.2 仪器人员设备 (4) 5.2技术路线和作业流程 (5) 5.3.2 点位布设 (6) 5.3.3 控制点的命名、编号 (7) 5.3.4 观测 (7) 5.3.5 数据处理 (9) 5.3.6 1∶500比例尺地形图测绘 (11) 5.5提交成果资料(根据合同要求修改) (11) 5.6质量保证措施和要求 (12) 5.6.1 人力资源 (12) 5.6.2 仪器设备 (12) 5.6.3质量控制措施 (12) 5.6.4进度安排 (12) 附图1:××区控制测量GPS控制点布测图 (13) 附件2:GPS外业观测手簿 (13)

1概述 1.1 项目来源及目的 ××××项目城工程是满足于×××需要,×××测绘单位受××××甲方的委托,对××××工程区域实施×××比例尺地形图测绘,测绘面积约×××平方公里。 1.2 工作内容及工作量 (1)控制测量 设计布设平面首级控制×级GPS点×个,×××高程控制网一个;图根控制点×个,施测高程××等级。 (2)测图情况 测图面积×××平方公里,工期××个月。起止时间××,投入设备××。 1.3 作业区范围 本项目的作业范围为×××测区位于×××,重庆市×××位置,东经:×°×′×″~ ×°×′×″,北纬:×°×′×″~ ×°×′×″。东邻××,西靠××,南邻××,北接××;地势以××为主,海拔高度在××米左右。 1.4 工期 本项目预计在××年××月底开工,于××年××月底完工。 2作业区自然地理概况和已有资料情况 2.1 作业区自然地理概况 ×××测区位于×××,重庆市×××位置,东邻××,西靠××,南邻××,北接××;地势以××为主,海拔高度在××米左右。区域交通总体××,测区有××公路通过,还有如其它交通形式(×××)。该区域原始地貌××,植被××、房屋院落××,地形

给排水设计方案说明(模板)

给排水方案设计说明 一、项目概况 1.项目规模:用地面积:213913m2,建筑面积:299940m2,地下室面积:86000m2 ,住宅户数:998户。 2.建筑单体分布情况: 二、项目特点 1、地形复杂,地面标高变化较大: 建筑单体首层地面绝对标高情况:

2、项目定位较高,高层住宅装修标准较高;别墅立面要求较高: 三、给排水设计方案 1、室外给水设计: (1) 水源: 本工程的供水水源为城市自来水。迎宾北路和翠微东路上分别有DN800和DN1000的给水管,地块周围预留有 DN200的市政给水接口,绝对标高23.5m 处的供水压力为 0.175MPa 。市政水压仅能供至南区地下室,其它地方均采用加压供水。 (2) 用水量: 本工程最高日生活用水量为 2209 m 3/d ,最大时生活用水量为 330 m 3/h 。其中广场、道路浇洒、绿化及人工湖的补水采用回收雨水及山泉水,该部分水量为:最高日生活用水量为 485 m 3/d ,最大时生活用水量为 90 m 3/h 。 主要项目的用水量标准及用水量计算见下表:

(3)室外给水系统: 室外生活给水与消防给水管道系统分别设置。根据实际情况、南区地下室、公共泳池用水采用市政直接供水;住宅、别墅及幼儿园、会所、北区地下室等采

用加压水泵变频供水系统(详见室内给排水部分);小区内的室外消火栓采用加压供水系统,管道压力由稳压泵和气压罐维持。(会所:为了维持冷热水平衡是否需要单独设置加压需要讨论?) (4)管材及接口: 室外生活给水管道DN≥100时采用内衬水泥砂浆的球墨铸铁给水管,承插接口,橡胶圈密封;DN<100时采用钢塑复合管,丝扣连接。绿化及水景用水采用UPVC给水管,粘接。 2、室外排水设计: (1)市政条件: 沿小区东侧的迎宾北路上设有DN400的污水管道,管底标高为17.16m~ 18.56m;有1000mmx1000mm及4000mmx2000mm的雨水暗沟,沟底底标高为21.5m~ 18.30m。本地块已预留多处雨水检查井和污水检查井,均能够满足本工程的排水要求。 (2)排水制度: 采用雨污分流体制。污水经化粪池处理后排入城市污水管道。场地雨水经雨水口收集后排入雨水管或排水暗沟,并最终排至周边的市政雨水管道。化粪池考虑分散设置。 (3)暴雨强度公式: 1536.1988(1+0.1579lnT) q= ————————————(L/s.ha) (t+1.5254)0.6012 雨水量:Q=Φ.q.F。(Φ为径流系数,F为流域汇水面积) (4)排水量: 设计最高日生活污水量:1130 m3/d,最大时生活污水量:120 m3/h。 场地雨排水设计考虑附近山区的洪水汇入。设计降雨历时t=14.5min,重现期T=100年时的雨水量为17.0 m3/s。 (5)管材及接口: 室外排水管道采用UPVC双壁波纹管,承插接口,橡胶圈密封。室外排水沟

技术规范书

第五章技术标准和要求 技术规范书 一、总则 1、本技术规范书是2017-2018年度中国联合网络通信有限公司新疆维吾尔自治区分公司 室内覆盖系统、小区覆盖系统、WLAN系统工程施工招标文件向投标方提出的技术要求,作为 投标方制定技术应答书的依据。投标方可根据自身实际情况进行点对点应答,投标文件必须对 招标文件的每一条款作出明确答复,不应使用诸如“已知”、“理解”、“同意”等非明确答复, 否则可能导致投标无效。投标人须对每一款作出明确答复(如果需要,可给出详细的应答内容),否则将可能被视为放弃应答。诸如“已知”、“理解”、“明白”或“同意”等这样非确切的答复 是不可接受的。如招标文件中所列指标有具体要求、参数或指标要求的,投标文件中除回答“满足”、“部分满足”或“不满足”外,还须列出具体要求、参数或指标。 2、对于本规范书提出的有关要求,投标方应在技术应答书中逐条应答,说明能否满足要求。如有不符合之处,须提出充分理由并加以详尽说明。对于相关技术参数指标、组织架构、 组织运作等内容的应答,投标方应在投标文件中提供相应的测试报告或其他证明文件资料。 3、投标方按本技术规范书要求为招标方室内分布系统、小区覆盖系统、WLAN系统网络建 设提供工程施工服务。“工程施工服务”是指室内分布系统、小区覆盖系统、WLAN系统建设中 涉及的协助设计院进行工程勘测、站点方案设计配合、物业协调和谈判、系统安装、开通调试(不含主设备调测、交钥匙工程涉及设备的调测)、培训、保修和售后服务等一切服务。 4、投标方所提供服务和辅助材料的性能、功能应完全符合投标方申明的标准,并满足或 高于招标方提出的要求。本技术规范书中未说明但国际、国家、行业标准、企业标准、中国联通集团及中国联通新疆分公司已有相关要求或建议的,投标方提供的服务和辅助材料的性能、 功能应符合相应的最新要求或建议。 5、投标方应按应答承诺提供工程施工服务和辅助材料,不得擅自更换。 6、对于本技术规范书中未能提出的系统性能指标和不合理的功能配置,投标方应在建议 书中加以补充说明,并提供有关详细资料。 7、投标方应派遣具备相应资质、熟悉设备、经验丰富的技术专家或技术人员提供优良的 服务。 8、所有由投标方提供的产品或服务(由投标方提供的解决方案中所涉及到的所有项目包 括技术,软硬件等)所引发的知识产权纠纷由投标方负责,招标方对此不承担任何责任。 9、若因投标方提供的辅助材料品质不合格或工程服务质量不合格造成的费用或损失由投 标方承担,由此造成重大损失的,招标方有权取消投标方的中标资格,并保留向投标方提出进一步索赔的权利。

《技术设计书修定》word文档

深圳市宝安区2003年度数字化地形图动态修测 (公明片) 技术设计书 黄河水利委员会勘测规划设计研究院深圳测绘分院 二○○三年五月

院长:年月日副院长:年月日总工程师:年月日审查:年月日校核:年月日编写:年月日

1、任务概述 深圳市规划与国土资源局宝安分局,在2001年和2002年两个年度中对辖区进行了数字化地形图动态修测,使基础测绘成果更好地满足了城市建设规划、土地资源管理、市政工程建设的需要。 为了更好的保持地形图的现势性,深圳市规划与国土资源局宝安分局测绘中队(以下简称中队)委托黄河水利委员会勘测规划设计研究院深圳测绘分院(以下简称我分院)承担公明片2003年度数字化地形图动态修测任务,中队划定公明片区为273幅1:1000地形图,根据中队动态修测技术纲要的要求,2003年度动态修测工程为两个周期:第一周期从2003年5月~2003年8月,第二周期从2003年9月~2003年12月。我分院需在规定的时间内向中队提交成果验收。 2、测区概况 测区概况:公明镇位于宝安区西北部,本次修测范围位于公明镇境内,测区的北面与东莞市相邻,东面与光明街道办事处相接,南面与石岩镇相接,西面与松岗镇和沙井镇相接。测区范围内大部分地形地势平坦,北部多为山地,地势比高较大,山塘、水系较多。测区内有松白公路由南向北通过,各村有公路、大车路互通,交通便利。在公明镇镇中心及干道两侧建筑物密集,工业厂区和乡村建筑等基本无规划,散乱分布于测区。 测区范围:以中队提供的“深圳市宝安区地形图测区划分图”所划定的1:1000图幅界线为准,具体详见“深圳市宝安区公明片测区1:1000数字化地形图分幅图”。 修测时间:本年度的修测工期从2003年5月~2003年12月,整个工程分为两个周期,每个周期划分二个阶段,我分院按阶段提交送检成果。 3、修测的一般要求

给排水设计手册(完整版)

给排水设计手册 目录 壹、设计原则 2 贰、设计内容.2 叁、初步设计.3 A 设计说明.3 (一)设计依据 3 (二)设计范围 3 (三)室外给水设计 3 (四)室外排水设计 3 (五)建筑给水排水设计 4 Ⅰ、说明.4 Ⅱ、给水系统.4 Ⅲ、消防系统13 Ⅳ、热水系统29 Ⅴ、排水系统37 Ⅵ、管材、接口及敷设方式53 (六)节水、节能措施.53 B 设计图纸53

(一)给水排水总平面图.53 (二)建筑给排水平面图54 C 主要设备表57 肆、施工图设计.58 (一)设计内容.58 (二)图纸目录.58 (三)设计总说明.58 (四)给水排水总平面图.58 (五)水泵房平、剖面图.59 (六)水塔(箱)、水池配管及详图.59 (七)建筑给水排水图纸.59 (八)系统图.60 (九)局部设施.61 (十)主要设备材料表61 (十一)施工图图纸设计61 (十二)给排水专业与其它专业协调内容61 五、设计图纸校对63 六、给排水工程师任职能力74 七、工作职责说明75 六、设计流程76

给排水施工图目录及内容 项 施工图名称内容 图纸次比例 1 接入公共下水道、管渠的位置及高程的详细尺寸。 1 基地排水管 2 排水横主管 3 排水立主管 4 横支管 5 器具排水管 6 通气主立管 7 通气支管 8 管道间2 管路转向的检查井清扫口位置,每个节点的高程及管段的坡度。 1 穿越地下室的外墙位置及防水措施的做法 2 管道位置,相关尺寸、坡度 3 管道转向或与其它横干管连接位置 4 清扫口位置详细尺寸 5 与排水立管底端接点位置、高程等。 1 管道转向位置及高程 2 通气立管廷伸位置、高程及与邻墙尺寸 3 各排水横支管接入位置、高程与邻墙尺寸 4 伸顶接通气立管位置 5 伸顶管的通气帽位置及高程 6 辅助通气管出入位置及与邻墙尺寸 1 管道位置相邻尺寸、坡度及高程 2 接卫生器具排水管的位置相邻尺寸 3 伸廷通气管的位置 4 管道转向或与其它横支管连接的位置 5 清扫口的位置 6 埋在找平层中的位置及相邻尺寸 1 通气管的位置上下接法 2 与背部通气管的接法,位置 3 管路转向与相邻墙的尺寸 4 与存水弯的接法位置与相邻墙的尺寸 1 管道转向位置 2 环状通气管、汇合通气管、通气支管接入处位置 3 通气辅助管接入位置 1 坡度 2 3 立管与支管的接入点 4 管路转向位置 1 所有管道的位置与固定方式(包括消防、空调、电气)。 2 与结构的相邻尺寸 3 维修口的详细尺寸 4 屋顶泛水 5 屋顶盖、百叶窗、通风等施工措施

设计任务书模板

重庆三峡学院 学生毕业设计(论文)任务书 批次、层次、专业_ _土木工程 学生姓名__ _ ___ 学号_ _ 一、毕业设计(论文)题目 二、毕业设计(论文)工作自 2014年2月20日起至 2014年3月6日止 三、毕业设计(论文)内容要求: 场地红线图(详见cad附件) 1、建筑设计部分(必做) 1.1功能要求

该小学教学楼建议采用钢筋混凝土框架结构体系,教学楼的总建筑面积3000~5000平方米(±5%以内),层数3~5层;主要横向承重框架方向跨数含走道一般按3跨设计,学生可以考虑教学楼若干需求进行设计。要求根据周围环境,合理选择建筑体型,合理安排主入口、楼梯位置,平面布置应满足建筑功能要求和防火要求;运用建筑造型和立面构图的规律,结合平面剖面的空间组合进行建筑立面设计。 1.2建筑设计内容 (1)完成下面所要求的图纸绘制,各项图幅可以自行调整,但要求布局合理。 部作法、门窗数量和尺寸等。 1.3建筑设计参考资料 (1)《房屋建筑制图统一标准》(GB/T 50001-2010); (2)《建筑制图标准》(GB/T 50104-2010); (3)《房屋建筑学》,中国建筑工业出版社。 (4)《民用建筑设计通则》(GB50352-2005) (5)《建筑设计防火规范》(GB50016-2012) 2.结构设计部分(必做) 2.1结构设计资料 (1)气象资料: 夏季最高气温35C?,冬季室外气温最低2C?;基本风荷载 2 0 0.35/ kN m ω=; 年降水量680mm。

(2)地质条件: 建筑场地地形平坦,地基土成因类型为冰水洪积层。自上而下叙述如下: 新近沉积层(第一层),粉质粘土,厚度0.5-1.0米,岩性特点,团粒状大孔结构,欠压密。 粉质粘土层(第二层),地质主要岩性为黄褐色分之粘土,硬塑状态,具有大孔结构,厚度约3.0米, qsk=35-40kPa。 粉质粘土层(第三层),地质岩性为褐黄色粉质粘土,具微层理,含铁锰结核,可塑状态,厚度3.5米, qsk=30-35kPa。 粉质粘土层(第四层),岩性为褐黄色粉质粘土,具微层理,含铁锰结核,硬塑状态,厚度未揭露,qsk=40-60kPa,qsk=1500-2000kPa。不考虑地下水。 (3)地基土指标:自然容重1.90g/cm2,液限25.5%,塑性指数9.1,空隙比0.683,计算强度150kp/m2。 (4)结构选型:钢筋混凝土柜架结构 (5)地震设防烈度:7度抗震等级:三级 (6)设计地震分组:场地为1类一组Tg(s)=0.25s max 0.16 α= (7)材料:柱采用C30,纵筋采用HRB335,箍筋采用HPB235,梁采用C30,纵筋采用HRB335,箍筋采用HPB235。基础采用C25,纵筋采用HRB400,箍筋采用HPB235。 (8)相关工艺: 屋面做法: 楼面做法:

技术规范书

1、。 1.1 招标货物一览表 2项目概况 2.1 建设背景 现场作业的安全主要依靠现场管理人员的监督及现场作业人员的自律,由于现场作业点多面广,经常出现安全隐患及违章操作现象,从而造成或引起安全事故发生。现场作业安全监督及图形化实时监控措施的研究是为了根治作业人员习惯性违章,规范作业人员的行为,如现场出现有操作不规范或安全隐患的信息,立刻作出相应的应急处理,以确保现场作业的安全运行、规范操作,为电力现场作业人员提供有效的人身安全监控与防护手段,对于预防或减少电力系统人身等恶性事故具有十分重要的理论意义和实用价值。 2.2 现状分析 安全监控困难:现场作业的安全主要依靠现场管理人员的监督及现场作业人员的自律,由于现场作业点多面广,经常出现安全隐患及违章操作现象,从而造成或引起安全事故发生。 不能指挥多个现场作业:现场作业地点分散,现场管理人员只能对一个现场作业进行监督,不能做到同时指挥多个现场进行作业,费时、费力,难以保证现场作业的进度。 2.3 建设目标 通过现场作业安全监督及图形化实时监控系统,现场作业人员可以实时将现场作业的视频传输到监控中心,管理者能够及时了解与掌握作业现场安全工作的部署,监控中心能够同时指挥多个现场进行作业,实现现场作业视频文件的存储与回放。 2.4 建设原则 根据现场作业安全监督及图形化实时监控系统的实际需要和系统建设的目标,本项目建设应遵循以下原则: 1、经济性原则 项目设计过程中,将充分利用现有设备、网络等设施类环境资源;最大限度依托并整合现有技术应用、数据信息等资源体系;在可用性的前提条件下充分保

证系统建设的经济性,提供投资效率,避免重复建设。 2、成熟性原则 本系统的设计应该尽量的采用经过市场证实的成熟的技术,减少技术风险。 3、可扩展性原则 为适应发展要求和系统自身建设需要,本系统的设计要充分考虑系统应用动态变化因素,通过现代信息技术的应用和规划设计,充分保障系统的可扩展性,以适应系统需求的变化,支持迭代开发。 4、标准化和规范化原则 严格遵循国家及地方的有关法律法规、标准和技术规范的要求,从业务、技术、运行管理等方面对项目的整体建设和实施进行初步设计,充分体现标准化和规范化。 5、安全性原则 安全体系建设是本项目重点建设内容之一,严格遵循国家及地方的有关信息系统安全保密的有关政策、标准和规范的要求,使信息系统在网络、应用、数据信息等多层面获得有力的安全保障。并且采用业界成熟的安全技术,切实避免系统破坏和数据泄密。 6、先进性原则 立足先进技术,采用主流技术,在满足需求的基础上,使系统具有国内领先技术的水平。 7、开放性原则 采用的技术均为开放技术、利于移植,这样有利于降低采购价格,保证服务质量。 8、易用性原则 本系统使用涉及电业局各个层面的用户,系统在设计过程中要针对不同层面的使用者的应用水平,充分考虑系统的易用性,保障本系统建成后的应用与推广。 2.5 建设内容 软件系统应实现以下的基本内容: 1.图像管理:监控中心可对作业现场所选摄像头实时图像根据实际需要进行显 示、抓拍等操作。 2.现场监督:现场作业与安全监控相结合,通过图形化方式直观显示现场作业 动态。 3.现场复查:图像实现自动保存,工作人员可随时调取图像资料,对现场作业 人员的工作行为、工作内容及流程进行分析。

工程技术设计书模板

工程技术设计书

工程技术设计书 目录 一、作业目的任务 (1) 二、测区概况 (1) 三、项目执行的技术标准 (3) 四、已有资料情况分析 (4) 五、平面控制的设计实施 (5) 六、高程控制的布设 (6) 七、 1 : 500坝区地形图测绘 (7) 八、库区纵横断面的测绘 (8) 九、 1:5000库区地形图测绘 (9) 十、工作进程时间安排 (10) 十一、上交资料 (11) 一、作业目的、任务 为了充分开发信丰县域内桃江的水力资源, 促进信丰县经济发展, 赣州优恩江源电力投资有限公司拟在桃江五洋段内建设一座水力发电站。发电站的前期工程和勘测设计任务委托给赣西土木工程勘测设计院来完成。其前期工程的测绘作业由赣西土木工程勘测设计院测绘分院主持实施。 本次测绘作业主要包括以下几项: 1、坝区1:500地形图约0.4平方公里。 2、四等水准路线从信丰县城至赣县王母渡镇总长约50公里。 3、库区内横断面23个, 纵断面从信丰县城至赣县王母渡镇总长约50公里。 4、库区1:5000地形图约10个平方公里。 二、测区概况

五洋电站位于江西省信丰县的东北部, 信丰县与赣县交界处, 西牛镇星村的小五洋村, 桃江五洋滩 的下游约500米处。库区位于东经114°52′30″~115°03′52″,北纬22°30′~22°32′,行政隶属于江西省 赣州市信丰县。测区内平均海拔约145米, 最高海拔约313米。测区西南部为信丰县政治、经 济、文化和交通中心――嘉定镇, 地势较为平坦, 平均海拔约150米; 测区东部和北部山峦起伏, 山体坡度较大, 多在60°以上, 地势较为复杂; 测区西部山地和平坦地区约为各占一半。 本测区气候属亚热带, 全年气候温和, 年平均温度在18℃左右, 雨量充沛, 年降雨量在829毫米~23 39毫米, 日照充分, 四季分明。 测区交通极为不便, 没有与一条主要交通要道相邻, 只有一条4~5米宽坑坑洼洼的简易公路与外 界联接, 距西牛镇的星村有11公里, 距信丰县城19公里, 距赣县的王母渡镇约18公里。测区内居 民地密度不大, 人口较为稀少。 测区内植被覆盖密集, 山上树木多在5~6米高, 树林中灌木丛生, 灌木高3~5米, 这给控制选点和 测绘地形图带来了很大的困难, 为作业带来了不便, 增加了大量清除障碍物的工作量。 本贴得筑龙币:21等级得币:1 版主奖励:20 贴主答谢: 0 献花赠币: 0] 得信誉分:1 得信誉分理由: 执行奖励版主:jiaoshi 未评定 [引用回复][搜索][献花][顶贴]第2楼 -8-19 13:37:00 三、项目执行的技术标准 1、《水利水电工程测量规范》( SL197-97) ; 2、《城市测量规范》( 建设部1996年标准) ; 3、《全球定位系统( GPS) 测量规范》( GB/T 18314— ) , 中华人民共和国国家标准; 4、国家测绘局颁发的《1: 500, 1: 1000, 1: 地形图图式》。4 5、《国家三、四等水准测量规范》( GB12898-1991) ,中华人民共和国国家标准; 6、《工程测量规范》中华人民共和国标准; 7、本技术设计书。 四、已有资料情况分析

给排水设计说明(00002)

给排水设计说明

给排水设计说明 设计依据: 设计所用规范如下: 《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003 (2009版) 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005 《室外给水设计规范》GB 50013-2016 《室外排水设计规范》GB 50014-2006 (2014年版) 《民用建筑节水设计标准》GB 50555—2010 《节水型生活用水器具》CJ/T 164-2014 《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》GB 50364-2005 建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014 设计范围: 1.本设计范围包括红线以内的给水排水、消防等管道系统及小型给水排水构筑物。 2.室外总水表井至城市给水管和本工程最后一个污(雨)水检査井至城市污(雨) 水检査井之间的管道由市政有关部门负责设计。 管道系统: 本工程设有生活给水系统、生活污水系统、消火栓给水系统、自动喷水灭火系统。 1.生活给水系统: 1)?市政给水管网供水压力为0.20 MPa o 2)?本工程日用水量为342. 00 m3/d; 3)?给水系统分区: a.本工程给水系统由给水管网市政两路供水。市政管网给水压力为0. 20MPa. b.市政引入管管径为DN150 c.各供水压力不超过0?20Mpa 2.生活热水系统:无 3.生活污水系统: 1)?本工程污、废水采用合流制。室内±0.000以上污废水重力自流排入室外污水管, 2).污水经化粪池处理后,排入市政污水管。 3)?本工程最高日污水量按最高日用水量的90%确定,为307.8 m3/d; 4.雨水系统: 1)?地下室上盖地面雨水排水。雨水设计采用10年重现期,屋面雨水管道降雨历时取5min.。 2)?本工程参照惠州市暴雨强度公式。 3).地面雨水均采用外排水系统,排至室外雨水沟。 4).室外地面雨水经雨水口,由室外雨水管汇集,排至市政雨水管。

技术规范书(模板)

新疆天龙矿业股份有限公司综合利用工业废渣4000t/d新型干法水泥生产线项目 回转窑规范书 招标单位:新疆天龙矿业股份有限公司设计单位:南京水泥工业设计研究院

2011年3月 第一部分技术规范 1.1 总则 1.1.1 本技术规范书适用于新疆天龙矿业股份有限公司综合利用工 业废4000t/d新型干法水泥生产线项目的回转窑。本规范书包 括回转窑本体及附属设备的功能、结构、性能、安装和实验设 计等方面的技术要求。 1.1.2 本技术部分并未对一切技术细节做出规定,投标方应提供符合 本技术部分的技术条件和满足招标方使用要求的优质产品。1.1.3 本技术部分所用的标准如与投标方所执行的标准不一致时, 按较高标准执行。 1.2 工程概况 1.2.1 项目名称 新疆天龙矿业股份有限公司水泥技改扩建项目综合利用工业废渣4000t/d熟料新型干法水泥生产线。 1.2.2 建设地点 新疆阜康市甘河子镇新疆天龙矿业股份有限公司水泥公司东侧空地。 1.2.3 建设规模、范围及产品方案 采用新型干法预分解生产工艺,建设一条带9000kW纯低温余 热发电的4000t/d熟料水泥生产线,年产熟料124.00万t;年 产水泥170万t,其中PO42.5普通硅酸盐水泥119.00万t、

PC32.5复合硅酸盐水泥51.00万t;年发电量为5112×104kWh,年供电量为4703×104kWh。 建设范围自原料进厂至水泥成品出厂(包括煤粉制备及输送)以及与之相配套的生产辅助设施;9000kW纯低温余热发电系统。 1.3 自然条件 厂区所在地属中温带大陆性干旱半干旱气候。 年平均气温:6.3℃; 年平均降水量:176mm; 蒸发量:2141mm; 无霜期平均:156天; 年日照时数:2280~3230小时。 据阜康市气象站有关气象资料查明,该场区主要气象特征参数(1963年-2009年)如下: 多年平均最高气温在7~8月 最热月平均气温:25.8 oC; 极端最高气温达:41.5 oC(1973年); 多年平均最低气温在12~1月 最冷月平均气温:-19.4oC; 极端最低气温达:-37oC(1976年); 多年平均气温:7.0oC左右; 每年10月中下旬开始降雪,10月下旬至翌年3月下旬为冻结期,历年最大积雪厚度:33cm(2000年2月); 最大冻土深度:202cm(1969年3月); 多年年平均降水量:220.3mm; 年最大降水量:388.6mm; 年最小降水量:106.1mm;

航测技术设计书范本

一、任务来源 二、地理概况 三、项目内容 1、制作1:1000地形图(平方公里) 四、作业依据 1、《无人机航摄安全作业基本要求》CH/Z 3001-2010 2、《无人机航摄系统技术要求》CH/Z 3002-2010 3、《低空数子航空摄影测量内业规范》CH/Z 3003-2010 4、《低空数字航空摄影规范》CH/Z 3005-2010 5、《数字航摄仪检定规程》CH/Z 8021-2010 6、《全球定位系统(GPS)测量规范》(GBT18314-2009); 7、《工程测量规范》(GB50026-2007); 8、《1:500 1:1000 1:2000 地形图图式》(GBT 20257、1-2007); 9、《数字测绘产品检查验收规定与质量评定》(GB/T18316-2001) ; 10、《1:500 1:1000 1:2000 比例尺地形图航空摄影规范》(GB/T15967-2008); 11、《YS-200无人机操作规程》。 五、飞行平台与航摄仪 1、飞行平台:YS-200无人机。翼展2100mm,机长850mm。续航时间75 分钟,正常续航速度76km/h,弹射起飞,伞降回收。 2、航摄仪:SonyA7R。3700万像素,焦距35mm。 六、技术设计

6、1作业流程 图4 数码航空摄影测量工作流程图 6、2一般规定 采用YS-200无人机野外航测数据采集,采用UAS Master7、0与

cass9、0软件进行数字化制图。 本测区投影方式采用高斯-克吕格3°带投影,中央子午线为117度。平面坐标系统采用1980西安坐标系,高程系统采用1985国家高程基准。基本等高距为1、0米 地形图分幅按50cm×50cm矩形分幅。图名应采用地理名称(自然村)、行政或企(事)业单位名称进行命名。图名简练,唯一。 6、3、控制网设计 采用河北省CORS系统,利用已知的控制点为起算点。 6、4航测设计 依据《低空数字航空摄影规范》5、2、3要求确定基准面高程,并按照规范要求进行航摄分区的划分与航线布设。 ①摄区划分 分区界线应与图廓线相一致;分区内地形高差不应大于1/4相对航高;在能够确保航线的直线型前提下,分区应尽量划大;当地面高差突变或有特殊要求时,分区界线可以破图廓划分。分区摄影基准面的高度(h 基),以分区内具代表性的高点平均高程(h 高)与低点平均高程(h 低)之与的二分之一求得。 ②航线布设方向 航线按东西向直线飞行。特定条件下,亦可根据地形走向与专业测绘的需要飞行;常规航摄航线应与图廓线平行敷设。某些情况下,航线应沿图幅中心线敷设;按专业测绘的要求与特殊的地形条件敷设航线;

给排水设计说明详细版

给排水设计及施工说明 1.设计依据 1.1建设单位提供的本工程有关资料和设计委托任务书。 1.2建筑和相关专业提供的施工条件图和有关资料。 1.3本专业采用的国家现行有关给排水、消防和卫生等主要设计规范及规程: 《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)(2009年版); 《室外给水设计规范》(GB50013-2006); 《室外排水设计规范》(GB50014-2006)(2014年版); 《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)(2005年版);《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001)(2005年版);《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014); 《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005); 《二次供水设施卫生规范》(GB17051-1997); 《污水综合排放标准》(GB8978-1996); 《工程建设标准强制性条文房屋建筑部分》(2009年版); 《民用建筑节水设计标准》(GB50555-2010); 1.4采用的暴雨强度公式(西安地区): q=6.041(1+1.475lgP)/(t+14.72) 0.704 2.工程概况及设计范围 2.1工程概况项目总建筑面积20942.08m2,由1栋楼和一层地下室组成,为一类高层住宅楼,地下室一层为设备用房,1~2层

为商业网点,3~21层位住宅。 2.2本工程建设地市政给水接口为2路,分别位于本楼北侧及东侧,管径均为DN100,市政管网供水水压按0.28MPa考虑。 2.3设计范围 本工程室内及室外用地红线范围内的给水系统、污水排水系统、废水排水系统、雨水排水系统、消火栓消防系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、小型给排水构筑物以及建筑灭火器配置。其中气体灭火由专业厂家进行二次设计、施工、调试。 2.4室外总水表井至城市给水管和本工程最后一个污(雨)水检查井至城市污(雨)水检查井之间的管道由市政有关部门负责设计。 2.5 本子项的±0.000标高相当于绝对标高以建筑专业为准。 3.系统设计 3.1 给水系统 3.1.1 本项目住宅用水定额200L/人.d。时变化系数K=2.5.最高日用水量为170m3/d,最高日最大小时用水量为18m3/h。 3.1.2 本工程住宅部分生活给水竖向分为3个给水分区。﹣1层~3层为低区,4层~12层为中区,13层~21层为高区,高中区分别采用一套生活变频供水设备从生活水箱吸水二次加压供水,其中,中区4层~8层和13层~17层采用减压阀供水,阀后压力0.20Mpa。 3.1.3本工程商业网点给水由市政管网直接供给。用水定额