文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 降水井封堵方案

降水井封堵方案

降水井封堵方案
降水井封堵方案

降水井封堵方案

一、技术准备工作

(1)熟悉设计图纸和工程地质情况;

(2)了解现场根据现场实际情况编制可行的施工方案;

(3)封井前对每个降水井进行深度测量,并计算出每个降水井填料用量。

(4)停泵实测水位上升至筏板的时间以确定封井的最短时间和调整人员配备。

二、施工材料准备及工具准备

施工材料:P·O42.5普通硅酸盐水泥

砂子:中粗砂

碎石:10-30mm

工具:主要由完好的车轮2个、直径为38mm钢板4块、、橡胶垫4

块、螺栓、扳手、计量工具组成。

三、降水井封井施工

1、封井前的准备

⑴、因降水井长期运转,有的井内会有杂物落到井中,所以封井前对每个井进行测量,确定井深。

⑵、封井前把各井段使用的水泥、砂子、碎石放置在井口附近备足并准备工具。

2、封井施工工艺

抽水→起泵→放置未充气的车轮盖板→对车轮进行充气→注浆→浇筑混凝土。(如图1所示)

(2)、封井封盖施工顺序

封井施工顺序应由低到高,依据降水井施工方案,水头压力大小、涌水量大的降水井先封闭,水头压力较小涌水量小的降水井后封闭。

图1

3、细部施工方法

(1)抽水

在施工前,将井内水抽至地板以下。

(2)止水及注浆

①在Ф400钢管内放置一个电瓶车未充气的车轮,车轮正反面各焊接一块

钢板和车轮连成整体(如图2所示);

图2

②将车轮放置在车站底板一下位置即可,然后对车轮进行充气,直至车轮

全部膨胀开压力满足为止。(如图3所示)

图三

③在两块钢板上各割开一直径为20mm的孔,并提前连接注浆管和车轮一

并放置井内。

④当车轮经充气全部膨胀时,进行注浆,注浆材料采用1:1水泥浆注浆

1000~2000L后再注0.5:1的水泥浆,注浆过程中若出现压力超过0.4Mp

时即立刻停止注浆。

(3)降水井回灌及微膨胀混凝土施工

钢板止水环施工完毕后,采用石子、中砂(砂石配合比采用3:7)对深井进行回灌,回灌至井口以下1000mm位置即可,回灌完毕后采用微膨胀混凝土进行浇注,微膨胀混凝土浇筑至于钢管齐平。(微膨胀混凝土配合比1:2.02:3.03:0.5;掺合料粉煤灰80kg/m3,膨胀剂40kg/m3)

(6)二次注浆

待混凝土龄期到3天后利用事先预留的注浆管对井底进行双液浆注浆,注浆压力控制在0.4M以内。

表1 双液浆配合比

(7)微膨胀混凝土施工

①将井口周边表层钢筋剥离后采用同直径钢筋焊接浇筑砼。

②在确认钢板密封严密验收合格后,将钢管内清理干净,钢板上部全部浇筑

微膨胀混凝土。

在混凝土达到初凝前,进行二次碾压,减少混凝土塑性收缩。表面覆盖塑料薄膜、毛毡,对该处膨胀混凝土进行养护,养护时间不小于14天。

轻型井点降水施工工艺标准详解

轻型井点降水施工工艺标准 1 适用范围 本标准适用于渗透系数为0.1~20m/d的砂土、粉土、含薄层粉砂的淤泥质(粉质)黏土等土层的基坑降水施工,适合降低水位深度为3~12米(单层降低水位3~6米,多层为6~12米)。 轻型井点降水系在基坑外围埋设井点管深入含水层内,井点管的上端通过连接弯管与集水总管连接,集水总管再与真空泵和离心水泵相连,启动抽水设备,地下水便在真空泵吸力的作用下,经滤水管进入井点管和集水总管,排出空气后,由离心水泵的排水管排出,使地下水位降到基坑底以下。其优点是机具设备简单,使用灵活,装拆方便,降水效果好的特点。 图1.1 轻型井点降水示意图 2 主要应用标准和规范 2.0.1《建筑与市政降水工程技术规范》JGJ∕T111-98 2.0.2《建筑基坑支护技术规范》JGJ120-2012 3 施工准备 3.1 技术准备

3.1.1熟悉施工图纸、平面布置图、工程勘察资料、地质条件等,着重了解地下水位、土层渗透系数;根据建构筑物基坑形式、开挖支护设计、降水深度、降水范围、降水时间、工程环境(施工季节、江河水位、四周地表水等等)影响等进行井点降水设计。 3.1.2根据地基基础平面形状、技术要求和降水地质条件,通过对轻型井点的设计,预测计算降水水位和水量,并提出降水工程的辅助措施和补救措施。 3.1.3对工程环境问题应专门设计,对附近建构筑物是否沉降进行分析,必要时做好沉降观测记录;编制降水施工组织程序、施工安排和安全生产的要求。 3.1.4开工前,编制好降水工程量表、工期进度计划表,组织好人员和设备材料等。并综合考虑安全文明施工和环境条件,合理布置泥浆池或泥浆坑,做好排污、防污措施。 3.1.5绘制井点平面布置图、降水设施结构图、降水水位预测曲线平面与剖面图,以备与降水日观测水位比较,并布置排水设施的数量、位置。 3.2 机具设备 3.2.1 根据降水与排水工程施工实际情况制定施工工艺, 并相 应选用适宜的施工机具。进入施工现场的施工机具应进行验收,验收合格后方可使用。降水施工机具设备按不同的降水类型及适用条件选用。 3.2.2 成孔设备:主要有长螺旋钻机、卷扬机、冲水管、高压水泵、套管或高压水枪等。 3.2.3降水设备:主要机具设备有井点管、连接管、集水总管、抽水设备等。

地下室降水井封井施工方案完成版

地下室降水井封井施工方案 花家桥商住综合楼位于大桥南路与花家桥路的交汇处,紧邻长江,地下水位比较高,地下室底板距自然地面的高度大约10米左右,水压差比较大。从地下室土方开挖的过程中发现地下水位确实比较高而且水量比较充足,为了更好的指导封井施工特编制了此方案。 本工程在底板施工结束后,已经封焊部分降水井,还有未封的降水井共计24口,主要分布在地下室东区,见附图。从目前的抽水量观察发现,有9口井的出水量比较大(1-9号井),有10口井出水量相对比较小(10-19号井),还有5口井水位保持在底板位置(20-24号井),一直处于未焊堵也未降水状。 考虑到地下水位压力很大,在封管采用如下方案: 1、在封堵降水井之前将所有的水泵停掉,派专人核实每一口井水位上涨的准确速度(即可用的焊接时间),并做好对应记录,计划好焊机台数和操作工人数。 2、一般焊接一口井一个人需要13分钟,可以根据现场水位上涨的速度的实际情况,从水量大的井先开始直接钢盖板封堵,到最后留4-6口井,同时封堵。 3、一口井可以两个人同时焊,最快6-7分钟,如果最后预留的4-6口井水位上涨速度小于7分钟或更短,则考虑采用钢板带短丝堵头或阀门封堵相结合的方法,同时增加泵体抽水。 盖板焊接封堵是指在止水钢套管上直接焊接钢盖板,然后再在钢

板上浇筑抗渗加微膨剂高一个等级强度的混凝土。这工方法要求水位上涨的时间至少大于7分钟,而且可以要求两名熟练的焊工相互配合施工。 丝扣(或阀门)封堵是指在止水钢套管封口盖板上增焊?100的短丝,短丝中可穿抽水管,在焊接带丝扣的盖板时可不停地抽水,待钢盖板焊接好后,可将水管从丝扣中剪短,立刻将堵头封闭,然后浇筑抗渗加微膨剂高一个等级强度的混凝土,这样就可以解决水位快速上涨问题,但要求丝扣的密封性一定要好。 根据停止抽水后观察的结果,可先对降水井水位上涨不超过10分钟的(10分钟指焊接钢套管所需的最短时间),采用丝扣堵头封堵的方法,带丝扣堵头的钢板焊接好之后也应该不停的地抽水。水位上涨时间超过10分钟的降水井可采用钢盖板焊接,在焊接后其他降水井的水压将增大,水位上涨少于10分钟的同样采用丝扣堵头封井。然后可先对丝扣堵头出水量大的降水井进行丝扣封堵。在封井的过程中应遵循同样施工方法出水量大的先封堵,且顺着一个方向依次封堵。 考虑到地下水位压力很大,在封管到最后的时候,井内水位上涨的速度一旦超过封管焊接速度,势必发生既无法降水,又无法封焊的现象,所以封井的速度就显得尤为重要。

降水井封井施工方案

南京明发通达信息港二期(A1地块) (降水管井) 封 井 施 工 方 案 建基建设集团有限公司 二O一四年七月

一.工程概况 南京明发通达信息港二期基坑支护及降水工程位于浦滨路与江淼路交界处,基坑占地面积 10352 ㎡,地下2层/地上主楼23 F、裙楼5F,为现浇混凝土框剪结构,结构安全等级为二级,室内设计标高±0.000相对于绝对高程7.400m。车库及主楼基础底标高为﹣8.5m。本工程共设计布设素砼管井48 口,由于地下水下丰富,通过对地勘报告的研究,借鉴C2地块(一期)的降水经验,降水方案进行改进,改用钢管井降水,共布设19口(北侧坑中坑增补一口)超大流量钢管井进行降水。在钢管高于基础筏板50cm中间位置,外焊两道止水环,止水环宽150mm,厚度为6mm,浇筑在底筏板内。另因局部土层含粘土成分,形成水层隔离带,采用轻型井点降水处置,吸水直接封闭于底板下。 现场2#、4#、6#、10#、17#五口管井,因土方开挖施工过程中被损坏,不能进行降水,井内用砼进行填实,加钢板盖焊接,封于底板垫层下。根据现场降水情况,结合实测的数据分析,因16#管井(位于南侧核心筒内,考虑主体结构的施工难度),通过管井内静态水位的测量和观察,可不需进行排水,井内用砼填实,加钢板盖焊接,井盖上方连接好底板钢筋,同底板浇筑好,封闭在底板内。目前因后浇带未曾具备浇筑条件,现场已封闭降水井6口,现留置降水井13口。二.施工前准备 1.熟悉设计图纸和工程地质情况; 2.了解现场根据现场实际情况编制可行的施工方案,管井封井前经主

体结构设计单位对结构抗浮荷载进行复核; 3.封井前技术人员对每个降水井进行深度测量,并计算出每个降水井填料用量,填料主要为微膨胀混凝土干拌和料,并有配合比单(附后)。 4.停泵实测水位上升至筏板的时间以确定封井的最短时间和调整人员配备。 5.组织技术交底工作 6.施工材料 (1)水泥 P.S.O.42.5矿渣硅酸盐水泥 (2)砂子中粗砂 (3)碎石 1-3规格料 (4)水玻璃等外加剂 (5)微膨胀剂 (6)钢盖板(厚8mm)及计量工具 7.因降水井长期运转,有的井内有少量的泥沙淤积,或杂物落入井内所以在封井前必须对每个井进行实际测量,确定井的深度,计算出每个井封井回填所需要的材料用量,把所需材料,(沙、水泥、石子等及其辅助材料)运至井口附近备足,并准备夯实工具,井口采用木棍捣实。 8.封井封盖施工顺序 封井施工顺序应由低到高,由大到小,东侧先封,由外围到中间。依据降水平面布置图、降水记录、水头压力大小、涌水量大的降水井先封闭,水头压力较小涌水量小的降水井后封闭,由基坑外围向中间进

[降水井封井施工方案]降水封井方案

[降水井封井施工方案]降水封井方案 浯水道铁路职工住宅工程北地块项目降水井封井施工方案 编制人:杨龙军审核人:杨英华审批人:高立状 中铁六局北京铁建公司直属第十六项目部 xx年4月17日 一、工程概况 (1)本工程位于地处天津市市区,地处华北地区,冬季最低气温在零下10℃以下,标注冻结深度为0.600m ;夏季最高气温在35℃以上。 (2)本工程地处天津市市区,施工现场地下水丰富,常年地下水水位较高,工程在长期浸水环境下。 (3)本工程为北京铁路局在天津投资建设的铁路职工住宅小区,共计约25.7万平方米。本标段包括1-17号楼、27号楼、北地下车库,合计总建筑面积约为17万平方米房建工程。设计使用年限50年,结构安全等级为二级,地下防水等级为一级。底板、外墙P8+4 +3厚

SBS 防水卷材,基础底板承台梁砼标号为C40P8抗渗砼,地下室外墙为C40P8抗渗砼。车库基础,防水板,地下室外墙均为C40P8抗渗砼。室内设计标高±0.000相对于大沽高程4.76m 。车库及主楼基础底标高为﹣6.8m 。 (4)本工程基槽范围内共设置降水井116口(观测井9口,降水井107口)。目前基础底板混凝土施工具备浇筑条件,需留置降水井75 口,封闭降水井 41 口,基础底板内观测井需要封闭,(详见附表,附图)按照设计要求基础底板内留置的降水井需要等到主体结构三层完成、砌筑结构完毕后及车库顶板外墙回填土完毕后方可停止降水。需要封闭的降水井在浇筑混凝土底板时采用同底板混凝土同标号抗渗微膨胀混凝土进行封闭,并且电梯将内在开挖土方时预留降水井在浇筑混凝土底板时采用抗渗微膨胀混凝土浇筑封闭。 (附表) 降水井封井示意表 注:需在浇筑混凝土底板时封闭的用“×”标注,需要留置“√”标注 二、施工前准备

地下车库深井封堵施工方案

地下车库深井封堵施工方案 一、工程概况:胜宏景苑E区地下车库工程位于东营市东城胜利大街以 东、北二路以南,一层为全地下结构,建筑面积13579.63卅,车库地面假定标高为-5.40相当于绝对高程为-0.15,地下车库均采用承台基础,则开挖时深度约4.8m,在地下室施工阶段,为降低地下水位,降水要求是按设计要求把地下水位降至设计标高以下,防止底板上浮,深井在地下室底板施工完成后至地下室回填土完成前,需继续抽水,还需保留一部分深井,因而出现了深井封井的问题,深井封堵是在打混凝土垫层时,放入制作好 的套管,和垫层混凝土浇筑在一起,套管外面焊一5mm*100mm宽钢板 止水环,按正常情况应在套管内侧设钢板止水环,但这样水泵不易拿出, 因而需要在套管上口设一法兰,用3mm厚橡胶垫圈密封,上紧12只直径 为? 12的螺栓,封盖与套管连接紧密后水流渗流路径均被阻止在地下室底板以下,起到有效的阻水、气封堵作用。 二、方案编制依据 3.1.本工程地质勘探报告:《胜宏景苑E区项目岩土工程勘察报告》 3.2本工程业主有关要求 3.3.东营市胜宏景苑E区地下车库基础施工图纸 二、方案特点 2.1采用此法深井封井,可在地下室施工完成至回填土完成之前,继续 从地下室抽出地下水,封堵后底板的有效高度都能得到保证。 2.2封井时,能保证水泵从井内移出,又保证了基础底板混凝土的厚度 和连续性。 2.3当地下水位较高时,用带橡胶垫的盖板封死水路,这样在干燥的场 所浇筑底板混凝土,施工质量能得到保证。 特别是地下含有少量天然气的工程,在地下室底板浇筑时,地下天然 气可从顺水流方向流至井口,防止从其它部位混凝土中冒出,使底板混凝 土形成无数条贯通细小裂缝,采用事后补救、补漏的任何方法,也只能是采用治表

地铁车站施工工艺流程标准化要求车站施工降水井施工

地铁车站施工工艺流程标准化要求车站施工降水井施工工序编号:站106 上道工序:抗拔桩、立柱桩施工 序 号 工序名称标准化施工控制要点 1 进场报验①开工前向监理上报分项开工报告申请,并获得批复; ② 已进场技术工种的人员数量、操作证书向监理工程师报验; ③进场原材 料请监理见证取样,并送检,需满足设计、规范的要求; ④进场机械设备的数量、规格型号、性能等向监理报验,需报验合格、并满足现场施工的需要。 2 测量定位 ①放样前对控制网平面坐标、高程进行复测。

②桩位坐标、高程等测量资料经2人以上计算后交替进行检查,无误后方可使用。 ③根据井位平面布置示意图测放井位,当布设的井点受地面障碍物或施工条件影响时,现场可作适当调整井位。 3 降水井施 工 ①埋设护筒:护口管底口应插入原状土层中,管 外用粘性土和草辫子填实封严,防止施工时管外 返浆,护口管上部应高出地面0.70m; ②安装钻机:机座安装稳固水平,大钩对准孔中 心,大钩、转盘与孔的中心三点成一线; ③钻进成孔:降水井一径到底。钻进开孔时应吊 紧大钩钢丝绳,轻压慢转,以保证开孔钻进的垂 直度,成孔施工采用孔内自然造浆,钻进过程中 泥浆密度控制在1.10~1.15,当提升钻具或停工 时,孔内必须注满泥浆,以防止孔壁坍塌; ④清孔换浆:钻孔钻进至设计标高后,在提钻前

将钻杆提至离孔底0.5m,进行冲孔清除孔内杂物,同时将孔内的泥浆密度逐步调至1.10,直至孔底沉淤小于30cm,返出的泥浆内不含泥块为止; ⑤下井管:管子进场后,应检查过滤器的缝隙是否符合设计要求。下管前必须测量孔深,孔深符合设计要求后,开始下井管,下管时在滤水管上下两端各设一套直径小于孔径5cm的扶正器(找正器),以保证滤水管能居中,井管对接要牢固,垂直,下到设计深度后,井口固定居中; ⑥填砾料(中粗砂):填砾料前在井管内下入钻杆至离孔底0.30m~0.50m,井管上口加闷头密封后,从钻杆内泵送泥浆进行边冲孔边逐步稀释泥浆,孔内的泥浆从滤水管内向外由井管与孔壁的环状间隙内返浆,使孔内的泥浆密度逐步稀释到1.05,然后调小泵量按前述井的构造设计要求填入砾料,并随填随测填砾料的高度,直至砾料下入预定位置为止; ⑦井口封闭:在中粗砂的围填面上采用优质粘性土围填至地表,围填时应控制下入速度及数量,沿着井管周围少放慢下的围填。然后在井口管外做好封闭工作; ⑧洗井:提出钻杆前,利用井管内的钻杆外接空

降水井钢板封井方案

前言 《地下室防水技术规范第10章中明确规定了“明挖法地下室防水施工时,地下水位应降至工程底部最低高程500mm以下,降水作用应保持至回填完毕”;本条水位条件与汕头市建筑设计院结施-04中说明中“底板施工时,应采取有效降水措施保证地下水位低于板底设计标高0.5米或更大"相符。建设部《建筑工程设计文件编制深度规定》的第 4.4.3条第8款中,规定了“地下室抗浮(防水)设计水位及抗浮措施,施工期间的降水要求及终止降水的条件等”应在结构设计说明中明示。本工程在结构中封井条件未说明,参见《鼓楼旧城改造回迁楼岩土工程勘察报告》时勘察报告中未明确抗浮水位,仅描述钻孔的可见水位。地下室抗浮根据现场资料无法估算,为保证主体施工质量,无后顾之忧。在基础施工时降水井暂时不考虑封井。 第一章工程概况 本工程为鼓楼旧城改造回迁楼,有汕头市建筑设计院设计,位于太原市鼓楼东街与大水巷交叉口。总建筑面积60000平方,本工程地下工程抗震设防类别为丙类,抗震设防烈度为8度,抗震等级为三级。该工程框支剪力墙结构,地下1层,地上26层,建筑高度为81m。钢筋混凝土筏板基础。垫层混凝土的强度等级C15,地下室混凝土的强度等级均为C30抗渗等级P6;剪力墙、柱混凝土强度等级为C50抗渗等级P6;钢材:钢筋采用I(HPB235)级、III(HRB400)。基坑内部采用31口降水井持续降水,保证基坑正常施工,降水井长度10.5~12.5m。基坑外部采用2口HG井。HG井长度12.5m其中降水井、HG井滤管长度8.5~10.5m,滤管底标高-11.55m,采用外径400mm的混凝土管,壁厚50mm,内径300mm,基础承台板厚800mm~1800mm 不等。 第二章地下室抗浮估算 抗浮估算以基础地下室封顶为例: 地下室面积:5056.62m2 基础埋深:按照最低点-9.37m计算 地下抗浮水位:即+0.000:0m计算 底板混凝土方量:4822m3 底板钢筋量:408.7T 墙顶板混凝土方量:2344m3

井点降水施工工法

井点降水施工工法

含承压水设隔水帷幕粘性土地层中深基坑管井加真空降水施工工 法 1.前言 在中国长江三角洲地区,广泛沉积了巨厚的第四级松散地层,其中普遍发育有多层厚度稳定的承压含水层和含水量较高的软土层。同时长三角地区又是中国经济发展较快地区,当前地铁车站中深、大基坑施工已涉及这些层,基坑底板已进入到承压含水层。承压含水层对基坑开挖的威胁越来越大,施工降水的难度也日益加大,特别在软土发育的长三角地区,基坑开挖与降水引起的土体变形对环境的影响成为人们关注的焦点。 无锡地铁1号线大学城站,影响工程施工的地下水主要是浅层孔隙潜水和孔隙微承压水及埋深较深的第Ⅱ承压水。做好大学城站施工期间,特别是开挖过程中降水工作,避免坑底突涌,防止坑壁土体坍塌,保证施工安全和减少基坑开挖对周围环境的影响,具有十分重要的意义。 中铁一局集团在施工中采用承压水设隔水帷幕粘性土层中降水管井加真空的降水方式,对粘性土层中基坑开挖范围内潜水进行降低水位,承压水降低水头的办法,保证基坑施工安全,减小降水引起地面沉降方面效果明显,技术先进,故有明显的社会效益和经济效益。 2.工法特点

2.1 在粘性土中采用降水管井加真空,降水效果显著。 2.2将水位监测孔的数据处理和信息反馈技术应用于施工,利用监控量测指导施工,动态修正施工方法,确保施工安全、快速。 2.3 降降压井布置在坑内,施工作业占地面积小、方便、经济合理。 3.适用范围 粘性土地层,渗透系数6.10×10-8cm/s,~3.18×10-5cm/s)车站基坑开挖施工降水需要。 4.工艺原理 采用“隔水帷幕”的方式,基坑采用地下连续墙+钢支撑的围护结构方式。地下连续墙使潜水含水层坑内外失去水力联系,坑内降水对坑外影响较小,甚至无影响。而围护结构对坑内潜水层增加了一个封闭的不透水边界。在这种工况下,疏干井布置在坑内,成均匀分布,由于坑内外地下水失去了水力联系,坑内水位降低后,侧向补给为零(如果围护结构不漏水),坑底会有一部分水补给,坑底主要为粘土和粉质粘土层,补给量很小。疏干井一般超过开挖面3~5m,而不超过隔水帷幕深度。在承压含水层对基坑开挖造成影响地段,设置降压井降低承压水水头。 5.施工工艺流程及操作要点

降水井封堵方案

降水井封堵方案 一、技术准备工作 (1)熟悉设计图纸和工程地质情况; (2)了解现场根据现场实际情况编制可行的施工方案; (3)封井前对每个降水井进行深度测量,并计算出每个降水井填料用量。 (4)停泵实测水位上升至筏板的时间以确定封井的最短时间和调整人员配备。 二、施工材料准备及工具准备 施工材料:P·O42.5普通硅酸盐水泥 砂子:中粗砂 碎石:10-30mm 工具:主要由完好的车轮2个、直径为38mm钢板4块、、橡胶垫4 块、螺栓、扳手、计量工具组成。 三、降水井封井施工 1、封井前的准备 ⑴、因降水井长期运转,有的井内会有杂物落到井中,所以封井前对每个井进行测量,确定井深。 ⑵、封井前把各井段使用的水泥、砂子、碎石放置在井口附近备足并准备工具。 2、封井施工工艺 抽水→起泵→放置未充气的车轮盖板→对车轮进行充气→注浆→浇筑混凝土。(如图1所示) (2)、封井封盖施工顺序 封井施工顺序应由低到高,依据降水井施工方案,水头压力大小、涌水量大的降水井先封闭,水头压力较小涌水量小的降水井后封闭。

图1 3、细部施工方法 (1)抽水 在施工前,将井内水抽至地板以下。 (2)止水及注浆 ①在Ф400钢管内放置一个电瓶车未充气的车轮,车轮正反面各焊接一块 钢板和车轮连成整体(如图2所示); 图2 ②将车轮放置在车站底板一下位置即可,然后对车轮进行充气,直至车轮 全部膨胀开压力满足为止。(如图3所示)

图三 ③在两块钢板上各割开一直径为20mm的孔,并提前连接注浆管和车轮一 并放置井内。 ④当车轮经充气全部膨胀时,进行注浆,注浆材料采用1:1水泥浆注浆 1000~2000L后再注0.5:1的水泥浆,注浆过程中若出现压力超过0.4Mp 时即立刻停止注浆。 (3)降水井回灌及微膨胀混凝土施工 钢板止水环施工完毕后,采用石子、中砂(砂石配合比采用3:7)对深井进行回灌,回灌至井口以下1000mm位置即可,回灌完毕后采用微膨胀混凝土进行浇注,微膨胀混凝土浇筑至于钢管齐平。(微膨胀混凝土配合比1:2.02:3.03:0.5;掺合料粉煤灰80kg/m3,膨胀剂40kg/m3) (6)二次注浆 待混凝土龄期到3天后利用事先预留的注浆管对井底进行双液浆注浆,注浆压力控制在0.4M以内。 表1 双液浆配合比 (7)微膨胀混凝土施工 ①将井口周边表层钢筋剥离后采用同直径钢筋焊接浇筑砼。

降水井施工工艺

一、工艺流程: 井点测量定位→挖井口、安护筒→钻机安装、就位→钻孔成孔→底砾垫层→吊放井管→井管与孔壁间的砾石过滤层→洗井→井管内下设水泵、安装抽水控制电路→试抽水→降水井正常工作→降水完毕封井。 二、降水井结构 1、井口:井口应高于地面以上0.30m,需进行保护,开挖时不得受损坏,防止地表杂物掉入井内。 2、井壁管:井壁管均采用直径为φ300PVC波纹管。 3、滤器:外包三层60目尼龙网布,用18#铁丝@100螺旋形缠绕。 4、填砾料(砾砂):地面以下部位围填砂砾做为过滤层,底部0.8m填入碎石料。 5、填粘性土封孔:为防止地表水的渗入及确保效果,在砾料的围填面以上必须采用优质粘土围填至地表并夯实,并做好井口管外的封闭工作。 三、降水井施工 成孔施工机械设备选用SW-100型工程钻机及其配套设备。采用正循环回转钻进泥浆护壁的成孔工艺及下井壁管、滤水管、围填填砾、粘性土等成井工艺。其工艺流程如下: 1、测放井位:根据井位平面布置示意图测放井位,如果现场施工过程中遇到障碍或受到施工条件的影响现场(如遇工程桩位时)可做适当调整,但是井位不能在支撑的位子上。 2、埋设护口管:护口管底口应插入原状土层中,管外应用粘性土填实封严,防止施工时管外返浆,护口管上部应高出地面0.10m~0.30m。 3、安装钻机:机台应安装稳固水平,大钩对准孔中心,大钩、转盘与孔的中心三点成一垂线。 4、钻进成孔:降水井开孔孔径为φ800mm,钻孔施工达到设计深度时,宜多

钻0.3~0.5m。做好钻探施工描述记录,在钻进过程中,如发现实际地质情况与勘察时提供的资料不一致时需及时通知设计人员,并对井的结构进行及时调整,确保滤水管的安放位置能够有效的进水。钻进开孔时应吊紧大钩钢丝绳,轻压慢转,钻进过程中要确保钻机的水平,以保证钻孔的垂直度,成孔施工采用孔内自然造浆,钻进过程中泥浆密度控制在 1.10~1.15,当提升钻具或停工时,孔内必须压满泥浆,以防止孔壁坍塌。 5、清孔换浆:下井管前的清孔换浆工作是保证成井质量的关键工序,为了保证成孔在进入含水层部位不形成过厚的泥皮,当钻孔钻至含水层顶板位置时即开始加清水调浆。钻进至设计标高后,在提钻前将钻杆提至离孔底0.50m,进行冲孔,清除孔内杂物,同时将孔内的泥浆密度逐步调至接近 1.05,孔底沉淤小于30cm,返出的泥浆内不含泥块为止。第一次清孔换浆是成井质量得以保证的关键,它将直接影响成井质量,因此施工时清孔换浆工作没有达到规定的要求(直到不存在泥砂为止)绝不允许进入下一道工序的施工。 6、下井管:井管进场后,应检查过滤器的圆孔是否符合设计要求。下管前必须测量孔深,孔深符合设计要求后,开始下井管,下管时在滤水管上下两端各设一套直径小于孔径5cm的扶正器(找正器),以保证滤水管能居中,井管焊接要牢固、垂直、不透水,下到设计深度后,井口固定居中。下井管过程应连续进行,不得中途停止,如因机械故障等原因造成孔内坍塌或沉淀过厚,应将井管重新拔出,扫孔、清孔后重新下入,严禁将井管强行插入坍塌孔底。 7、填砂砾料:填砂砾料前应用测绳测量井管内外的深度,两者的差值不应超过沉淀管的长度。填砾料过程中应随填随测砾料的高度。填砾料工序也应连续进行,不得中途终止,直至砾料下入预定位置为止。最终投入滤料量不应少于计算量的95%。 8、井口封闭:在采用粘性土封孔时,为防止围填时产生“架桥”现象,围

管井井点降水施工工艺标准

管井井点降水施工工艺标准 第1章适用范围 本工艺适用与工业与民用建筑中含水层颗了较粗的粗砂卵石地层渗透系数较大且降水深度较深一般为8 20m 的潜水或承压水地区 第2章施工机具 钻机滤水井管吸水管水泵等 第3章工艺流程 1. 绞线定位→钻孔法成井→安装滤水井管→接通吸水管→启动高压水泵抽地下水→ 降水完毕后拨井管→封井 2. 管井井点布置基坑总漏水确定后再演算单根井点极限漏水量然后确定井点的数量 1)坑槽外布置 采用基坑外降水时根据基坑的平面形状或沟槽的宽度沿基坑外围四周呈环形或沿基坑或沟槽两侧成单侧呈直线形布置管井埋设深度和间距根据需降水的范围和深度以及土层的渗透系数而定埋设深度可为5 ~10m 间距为5~10m 2)坑槽内布置 当基坑开挖面积较大或者出于防止降低地下水对周围环境的不利影响的目的而采用坑内降水时可根据所需降水的深度单侧漏水量及抽水影响半径R 等确定管井井点间距再以此间在坑内呈棋盘状点状布置管井间距D 一般10 15m 同时应不小于21/2R 以保证基坑内全范围地下水位降低 3. 采用泥浆护壁钻孔法成井先挖井口安装护筒钻机就位开始钻孔钻孔前在井一侧设排泥沟泥浆坑钻孔直径比滤水管井外径大200mm 以上管井下沉前应进行清洗滤井冲除沉渣可采用灌入稀泥浆用吸水泵抽出置换或用空压机洗井法将沉渣清出井外并保持滤网畅通然后将滤水管当中插入用圆 木堵住管口管井与土壁之间用3 15mm 粒径砾石填充作为过滤层地面下0.5m 范围内用粘土填充 1

夯实 4. 管井使用时应经试抽水在抽水过程中应对电动机传动轴电流电压等进行检查并对井内水位下降和流量进行观测和记录 5. 管井使用完毕后可使用起重设备将管井管口套紧徐徐拨出滤水管拔出后可洗净再用所留孔洞用用沙砾填实上部500mm 用粘土填充夯实 第4章质量标准 1.同本章深井点降水施工工艺标准监测 2.应随时检查观测孔中的水位 3.应试运转如发现井管失效应采取措施是其恢复正常如无可能恢复则应报废另行设置新的井管 第5章成品保护 1. 在基坑开挖时把井点管插上标志防止开挖至井管点破坏降水 2. 降水时应有专人值班定期或不定期巡察防止停电或其他外界因素破坏降水 第6章安全与环境 1.降水时对于周围在抽水影响半径范围内需要保护的建筑物及地下管线等建立好标高观测系统并 准备好防止沉降的措施 2

管井井点封堵方案

管井井点封堵方案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

管井井点封堵方案 本工程降水方案采用大口径井点及轻型井点联合降水方案,管井20口。大口径井点封堵时间在地下室模板拆除后进行。 一、管井井点封堵施工准备: 基础筏板上用套管留出管井井口,套管加工应符合以下几条: 1.套管制做采用厚度4毫米钢板; 2.套管直径400毫米满足更换水泵要求; 3.套管中间加焊止水环,延长渗透路径。 焊接人员要有上岗证,要对现场施工人员进行技术交底和安全教育。 二、施工方法 封井构造如下图: (一)套管制作与安装 1.在混凝土垫层施工完毕后,将原混凝土管井管取下,用4毫米厚钢板制成 A400mm套管,高度随基础筏板厚度加300 mm,中间加焊翼宽80mm止水环 (参见02S404-P24)。 2.防水卷材上翻150毫米,与套管紧密粘结,外加管箍。

3.为防止套管位移,筏板钢筋绑扎后,套管与上下层钢筋网片焊牢。 4.为保证基础底板结构不受影响,底板上下层钢筋采取加固措施,具体做法参 考平法图集03G101-3 P53(如下图),补强钢筋与筏板主筋同直径、同型号。 (二)管井封堵 1.管井封堵由西向东逐个依次完成,每个管井封堵间隔时间为48小时。 2.管井封堵应观测其余降水井水位变化情况,如水位上升明显,应更换大排量 水泵强抽,观测水位上升时间,由此确定更改封井方案。 3.回填前,先拆除水泵,采用砂石回填至基底下500毫米处,如果管内有积水 采用水泵排净,然后采用同底板标号抗渗混凝土浇筑至套管上口以下200毫米处;用厚度4毫米钢板焊接封口,再浇筑至底板上平,底板以上套管割除。 三、施工注意事项 1.各种材料质量应合格。 2.套管固定牢固,底板混凝土浇注时要有专人负责。 3.遵守安全生产规定,作好安全防护,预防事故的发生。 4.按规范要求,作好施工质量记录,全面反映施工过程。

井点降水方案

目录 第一章工程概况及编制依据 (1) 1.1、工程概况 (1) 1.2、工程及基坑概况 (1) 1.3、地质条件 (2) 1.4、编写依据 (2) 第二章施工技术方案 (3) 第三章质量保证体系和保证措施 (18) 3.1、质量标准 (18) 3.2、注意事项 (19) 3.3、安全质量标准及保证措施 (20) 附图:深井/轻型井点平、剖面示意图

第一章工程概况及编制依据 1.1、工程概况 1、建筑物概况:拟建建筑物位于上海虹桥商务区,迁虹路以南,申长路以东,宁虹路以北,申虹路以西,本工程地上部分主要由6幢4F、10幢5F、2幢8F及5幢9F号楼组成,地下部分则主要由一层地下室与两层地下室组成。 2、基坑面积:根据本次基坑降水方案,拟建建筑物基坑面积约50895.9m2. 3、本工程场地占地面积较大,场地地面标高参差不齐,根据岩土详勘报告显示自然地面标高在+3.12m~+6.39m之间,本工程±0.000相当于绝对标高+5.35m, 基坑开挖深度:一层地下室普遍区域底板面标高-6.550,板厚400,承台高1200,垫层厚100,因此底板下开挖面标高-7.050,开挖深度6.1m,承台下开挖面标高-7.850,开挖深度6.9m;两层地下室普遍区域底板面标高-10.150,板厚700,承台高1400,垫层100,因此底板下开挖面标高-10.950,承台下开挖面标高-11.550。一层地下室区域主要位于整个地下室的四周,而两层地下室主要位于中间位置。根据开挖面的标高,一层地下室底板开挖面-7.050与两层地下室底板开挖面-10.950高差为3.9m,一层地下室底板开挖面-7.050与两层地下室承台开挖面-11.550高差为4.5m,根据主体设计提供的最新结构资料,集水井、电梯井等局部深坑落深1.0m~1.5m,消防电梯井、消防集水井等局部深坑落深1.7m~2.9m。

管井降水主要施工方法及技术要求

管井降水主要施工方法 及技术要求 集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

基坑降水施工方案 4.1 施工组织 按项目管理要求组织施工,实行项目经理负责制,配备有经验的施工技术管理人员组成项目管理班子,指挥协调工程施工,并按基坑降水质量达标要求,由主任工程师或专业工程师进行技术监督与管理把关,管理班子下设技术组、钻井组、洗井安泵组、抽降水值班组、电工组、安全保卫行政管理组等组成基坑降水疏干组织。 4.2施工准备阶段 ⑴资料:仔细研究分析同设计有关的图件及文字说明,编制基坑降水施工方案,准备有关记录表格、工具等,参加技术交底。 ⑵场地:组织现场踏勘,做好场区内“三通一平”工作,要求甲方提供地下障碍及管线的准确位置,以防意外事故发生,进行场区施工规划,布置施工井孔泥浆配置要求及循环途径。 ⑶设备:检查设备配套情况,对设备进场后开工前应进行试运转。 ⑷人员::开工前进行分岗、分班、进行施工工艺交底答疑;明确工作要求及标准,说明施工重点、难点及应急措施,并应对参与施工的管理人员进行安全及文明生产教育。⑸材料:订购材料,进场检查验收,不合格产品不许购用。 4.3施工工艺流程

4.4 管井降水主要施工方法及技术要求 4.4.1 钻进成井 ⑴ 放线定点:根据甲方给定的基坑开挖边线,用仪器及钢尺进行放线定井点位置,定完后应会同甲方或监理代表签字认可后,方可进行施工,井孔中心定位误差不得大于5cm。 ⑵ 钻机就位:钻机安装要求平稳牢固,钻机就位,偏差不许大于 5cm。 ⑶ 泥浆护壁:开钻前应准备一定量的红粘土,配制泥浆指标应控制其比重为0.8~1.0,粘度为19~21S,含砂量不大于4%,胶体率应达90~95%。 ⑷ 钻井:经专业工程师与甲方或监理代表现场检查合格后,方可开钻,施工中应保持井内应有水头压浆高度,防止井壁坍塌。 ⑸ 管井钻进达到设计深度以后,需报请专业工程师进行检查,验井深度抵达成井要求深度后冲捞沉渣,复验井深及钻头直径,合格签字后,方可进行清井下井管及滤管。 ⑹ 下井管及带孔眼或缝状包网水泥滤管时应检查接井管部位有无缺损裂纹,严禁“带伤”井管下入井内,下管时必须每隔5m下入导正扶中器,确保井管居中不歪斜,接管部位应包扎纱网或尼龙布,防止泥砂等进入井内,下管后应立即进行填砾,以防由于拖延填砾产生井内缩径,填不进砾料,造成引渗效果差的废井。 ⑺ 砾料应保证规格质量,含泥粉的砾料必须过筛后再用,填砾时应沿井壁与井管间缓慢投入,严禁车装冲填,以免冲撞井管产生歪斜及中间堵

基坑内降水井的封堵方案

基坑内降水井封堵方案 第一章工程概况 1.1建设概况 建设单位:天津翰佳投资有限公司 设计单位:北京世纪安泰建筑工程设计有限公司 勘察单位:天津华北工程勘察设计有限公司 监理单位:天津开发区泰达国际咨询监理有限公司精品文档,超值下载 总包单位:中铁十三局集团有限公司 1.2工程概况 翰佳星级商务酒店工程建设地点位于空港经济区,南临中环西路,西临西二道,东临西三道,建筑面积27432.25㎡,(其中:地上21679.32㎡地下5753.13 ㎡)地下一层,地上九层,高度为42.55m。本工程0.000标高相当于大沽高程4.0米。静止水位深约1.70~2.40m,相当于标高1.46~2.21m左右。 第二章降水井封堵 2.1施工工艺 降水井的封堵宜采用“先内后两边”的原则,封堵前,先加大 该井周边的降水力度,使待封井管内水位降至最低进行封堵,对最后 封堵的降水井,应慎重处理。 具体封井顺序及时间要根据现场观测及设计要求确定。 在土方开挖施工阶段,若现场水位标高满足土方施工要求,可将

局部区域降水井回填封死。 对于预留井的封堵,当开挖到基坑底部时,即开始施工底板混凝土垫层,在地下室垫层施工前加工防水钢套管。钢套管采用热轧无缝钢管制作,套管高度不小于混凝土底板与垫层厚度之和,在钢套管的外边缘(垂直方向位置为垫层的中部)焊止水钢环,套管内侧采用型号相符的焊接止水内环,以防降压井施工时井管和钻孔之间的空隙内的水上升到基坑内。在施工基础混凝土垫层时,将防水钢套管预埋于混凝土垫层中,将降水泵穿过防水钢套管进行降水。

2.2降水方案设计 1、根据工程图纸和地质条件,结合工程实际情况进行降水方案设 计。 2、当工程基坑中间有电梯井、污水井等局部加深部位时,可在加 深部位中间或附近布置降水井,提高降水效率。 3、降水井宜位于防水底板较薄处,便于防水井封堵,降低工程造 价。

地下室内降水井封井方案

○○○○工程 地下室底板降水井点封闭防水封堵施工方案 一、工程概况及编制依据 二、施工准备 三、工艺流程

一、工程概况 工程名称:○○○○地下室底板降水井封堵工程 工程地点:○○○○ 本工程由○○○房地产开发有限公司投资建设,○○○设计集团有限公司设计,○○○公司监理有限公司监理,河北建设集团有限公司组织施工。 该区域地貌位于伊通河一级河成阶地上,基础地板承受承压水,降水井井深8米,井管为DN159(壁厚2.75mm)井距4米左右,本工程于2013年开始开工建设,当时规划为5号楼、6号楼分别位于二期工程地下室的北侧呈一字方向东西设计。 由于当地政府规划原因,主楼从基础施工到地上一层、栋号外地下室主体全部施工完成后停工至2016年,2016年复工后,对将原有已经形成的地下室拆除部分后(本次拆除建筑面积约为11000平方米),然后在拆除地下室底板及顶板的区域新建三栋单体建筑分别为5号楼、6号楼、14号楼(三栋单体建筑为满足规划要求,在原有两栋楼基础以外向南侧平移后改成三栋单体建筑,即位置全部二次重新选位,此次改造基础后,重新建设工程建设单位及设计单位当时充分考虑到了对原有地下室部分结构的利用及节约工程投资等综合因素的影响,本次新建工程的井点降水方案与传统方案完全不同,为此本施工方案实际为结拆除地下室底板后期恢复其防水使用功能的一项修复工程。本次需要封闭处理的位于地下室底板内的井点合计94处。 工程现状:450mm厚结构配筋筏板及地下室全部结构已经完成,筏

板上部为300mm的低标号配重砼在主体施工同步浇筑完成,三栋单体建筑当前进度为29~31层不等,砌筑工程内部完成约20层,根据建设单位要求计划在近期内停止降水工作,降水井封闭后即停止现场降水工作。 本次工程涉及的主要工作内容为剔凿砼、井外壁防水封堵、管内防水封堵、砼浇筑、垃圾外运及清理现场 编制依据 1、设计图纸、工程地质勘察报告 2、场地现场施工条件 3、○○○二期5#、6#、14#楼降水施工组织设计 4、建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2012) 5、国家行业相关的现行施工规范、规程、标准 二、施工准备 为了保证封井工作一次到位,必须遵照封井工艺流程严把质量关,具体要求如下: 1、认真研读相关规程、规范,明确质量标准。 2、配备足够人员、施工所需机械并对机械性能进行检查确认。 3、因降水井长期运转,部分井内有少量泥沙淤积的,封井前对对每个井进行测量,确定井深,并根据实际井深确定回填材料用量。 工艺流程(本次钢管的封闭顺序为先外后内。) 三、工艺流程

降水井封堵方案

v1.0 可编辑可修改 双青新家园限价房5#地(荣欢园) 降水井封堵施工方案 天津住宅集团建设工程总承包有限公司 双青新家园限价房5#地(荣欢园)项目部

1、工程概况 天津市双青新家园限价房5地块座落于天津市北辰区北辰道。本工程由天津市华青置业有限公司投资兴建,由天津市房屋鉴定勘察设计院设计,由天津市正方建设监理有限公司全程监理,由天津住宅集团建设工程总承包有限公司进行施工。 地下车库及住宅地下部分总建筑面积:,其中地上建筑面积为:,地下建筑面积为。建筑功能:汽车、自行车停车库及设备用房。主要结构类型:剪力墙结构。使用年限:50年。设大口井共计170口,槽内69口,槽外101口,无砂混凝土井管500mm,井深13m,基础底板施工时留井数量根据降水情况决定。 2、编制依据 1)降水井封堵施工技术要求; 2)工程地质图及现场实际环境; 3)降水施工方案、相关施工图纸。 3、施工准备 为了保证封井工作的一次成功,必须遵照封井工艺流程严把工程质量关。具体要求如下: 1)认真阅读招投标文件和相关规程、规范,明确质量标准。 2)配备足够人员、施工所需机械并对机械性能进行检查确认。 3)因降水井长期运转,有的井内有少量泥沙淤积或杂物回落到井 中,所以封井前对每个井进行测量,确定井深,并根据实测井深

计算每个井的回填用材料量; 4)封井前把要使用的水泥、砂石料、混凝土按计算量在井口附近备 足,并准备夯实工具(混凝土浇筑采用插入式振动器振捣),把 井内的回填料夯实(振捣密实)。 5)回填所用砂砾石(砂、石级配混合料),粒径不大于50mm,回填 前在料仓集中拌制后由装载机运至回填现场。 4、大口井封堵施工 结构物边线内底板施工时水井封堵 4.1.1工艺流程 水井抽水→起泵→投入水泥→投入砂石混合料→浇筑同底板标号混凝土。 4.1.2施工方法 开始封堵施工前,须将井内的水位降至最低,将把水泵快速提出,将水井上部0.5m深范围内的井管用铁锤击破,露出外侧原状土层,然后开始进行水井封堵工作。 封堵方式采用如下方法: 水泵提出后先投入5袋水泥,在井底至井口下4m范围内处使用砂砾石料(采用砂、石级配混合料)回填;井口以下4m至井管范围内,采用同底板混凝土进行浇筑,用振动器振捣密实。施工时,迅速向井内灌注砂砾石料(采用砂、石级配混合料)混合料。人工无法进行直接回填的部位,采用塔吊进行水井回填施工。回填过程中要用钢卷尺控制井口处的回填高度,混凝土回填时,用振捣棒进行振捣。

基坑管井井点降水施工工法

建筑基坑管井井点降水施工工法 1前言 在地下水位以下的含水丰富的土层中开挖大面积基坑时,采用一般的明沟排水方法,常会遇到大量地下涌水,难以排干。当遇到粉、细砂层时,还会出现严重的翻浆、冒泥、流砂现象,不仅使基坑无法挖深,而且还会造成大量水土流失,使边坡失稳或附近地面出现塌陷,严重时还会影响附近建筑物的安全,当遇到有此种情况出现,一般应采用人工降低地下水位的方法施工。 管井井点排水作为人工井点降水方法中的一种,因其具有设备简单,施工方便,降水量大等特点已成为地下水位丰富的建筑基坑降水的常用方法。掌握该方法在项目上的应用,不仅可使公司相关技术人员掌握建筑基坑降水排水上的一门常用的施工方法,而且也可丰富钻前工程上的降排水的施工途径。 2特点 管井井点又称大口径井点。它具有排水量大,抽水效果好,施工井点少,各井点相互独立,设备简单;而且,井点降水可大大改善施工操作条件,提高工效,加快施工进度,工程费用较低等特点,是人工降低地下水位中被经常采用的降水方式。 3适用范围 管井井点降水的施工方法适宜于在含水层的渗透系数在~200m/d范围内的,地下水比较丰富的地区。因其单眼井排水量大、可由浅到深进行动态降水,该方法可适用各种水文地质条件,可降低的水位深度达3~5m。 4工艺原理和设计概述 管井井点作为井点排水方法的一种,是在基坑开挖前,沿开挖基坑的四周、或一侧、两侧埋设一定数量深于坑底的井点滤水管或管井,以总管连接或直接与抽水设备连接从中抽水,使地下水位降落到基坑底~1.0m以下。 工艺原理 管井井点降水的工艺原理是用水泵将土中水分排除后,利用土体中动水压力的减小或消除,大大提高了边坡的稳定性,边坡可放坡,可减少土

基坑降水井封闭方案

降水井封堵 关于封闭基坑中的降水井,国家行业都没有规范要求也没有指导性文献,只能凭多年的封闭降水井的经验和同行们提出的先进办法进行综合,取之精华。为了保证封井工作的一次成功,并要使其所封之井滴水不漏,必须遵照封井工艺流程和严把工程材料关,各项具体要求如下: 一、钢护井套的制作及选料: 封井护井套选用厚为3mm的钢卷管,井套高mm(低于基础混凝土顶面100mm)。外焊止水环,止水环宽为150 mm,厚为3mm,井管内径为410mm,井盖直径为406mm,厚度3mm;止水环设置两道,具体位置见图示。 二、封井材料: 1、水泥P.S.0 42.5矿渣硅酸盐水泥 2、砂子中粗砂 3、碎石1—3规格料 4、水 三、封井前的准备: 1、因降水井长期运转,有的井内有少量泥沙淤积或杂物回落到井中,所以封井前对每个井进行测量,确定井深,并根据实测井深计算每个井的回填用材料量; 2、封井前把各井所使用的水泥、砂子、碎石按计算量在井口附近备足,并准备夯实工具(井底部分使用起吊重物夯实,上部分使用木棍),把井内的混合干料夯实。 四、封井工艺和方法:

1、工艺流程:抽水------起泵------投入干料------夯实-------投入加水配合料------夯实------焊井盖 2、施工方法:先把水泥、砂子、碎石按2:2:1的比例在井口旁搅拌均匀(全部干料),在投料前井内的水全部抽空,快速把水泵提出,并把干料投放井内,边投料边夯实,为保证夯实,在井上半部分使用加少量水的干料,以手抓成团落地散开为宜,夯填至比井管底50mm左右时,安放钢井盖与井管焊死。焊接使用天津大桥牌THJ422焊条。 3、如遇个别降水井出水量较大时,采用水泵埋入法,其作业方法为水泵一直不停止的抽水,在抽水的同时往井内投放所需混合干料,在混合料回填至井口下500mm时,停水泵,切断电源,迅速把水管和电缆割断,然后快速使用混合料把剩余部分充填夯实,混合料中可加入适量水玻璃或其他速凝剂,井盖焊接方法同前所述。 注:?根据筏板厚度确定高度。

相关文档