文档库

最新最全的文档下载
当前位置:文档库 > 下台阶与仰拱一次开挖支护封闭成环施工技术要点

下台阶与仰拱一次开挖支护封闭成环施工技术要点

下台阶与仰拱一次开挖支护封闭成环施工技术要点中铁隧道集团蒙华铁路MHSS-3标中条山隧道建设管理经验摘录

1. 具体做法:开挖采用上下台阶与仰拱一次开挖法施工,仰拱初期支护紧跟下台阶,及时封闭成环。

施工要点:

(1)做好上、下台阶开挖高度和长度的控制,以及仰拱开挖深度的控制,确保施工期间不受作业台架影响。

(2)为保证初支仰拱安设安全,开挖后及时架设仰拱初支拱架,下台阶及仰拱支护作业同步进行,一次施工1~2榀,初支拱架与下台阶拱架连接牢固

(3)遵守“先仰拱后下台阶”的喷混凝土顺序,采用湿喷机械手进行喷射混凝土,作业完成后,及时回填仰拱和吊移上台阶台架,然后湿喷机械手喷上台阶混凝土。

2. 技术优点:

(1)将仰拱初支纳入台阶法工序,减少仰拱单独开挖工序,缩短仰拱施工循环时间,成环不超过12小时。

(2)仰拱与下台阶一次爆破成型,减少了爆破围岩的二次扰动,有效控制周边收敛和拱顶沉降,杜绝关门塌方事故的发生。从进口量测数据对比分析,拱顶累计沉降变形最多只有15mm左右,收敛变形最多也只有15mm左右,较原来仰拱二次开挖工法能够降低30%以上。