8.1一般规定

限载吨位按表4.1取值:

表8-1 不同荷载标准对应的限载值

汽-10 汽-15汽-20汽-超20城-A城-B

W(t)101530404030所有桥梁限载吨位按最低桥跨限载值确定。限载吨位值按以下序列从小到大设置:2t、6t、10t、15t、20t、30t、40t。

8.2限载牌样式要求

限载牌样式及设置除应满足《上海城市桥梁限载标准》外,还应符合《道路交通标志与表现》(GB5769-1999)的规定。

限载牌的形状及尺寸代号如图所示。其各部分尺寸的最小值根据表 4.2选取。

图8-1 限载牌各部位尺寸代号

表8-2 限载牌尺寸与行车速度的关系

行车速度(km/h)标志外径D(cm)红边宽度a(cm)衬边宽度c(cm)数字高度(cm)100~12012012 1.070

71~99100100.860

40~708080.650

<406060.430

限载牌标志为白底、红圈、黑字,字符采用标准黑体。数字高度h值见表4.2,字宽为0.6h,笔画粗为0.17h,单位符号“t”的高度为0.5h。

8.3限载牌的设置要求

(1)设置限载牌应考虑道路使用者的行为特点,为使用者在动态条件下发现、判读标志并采取行动预留时间和前置距离。限载牌到限载桥梁的距离不宜小于20m。

(2)限载牌应设置在车辆行驶正前方最容易看见的地方,可根据具体情况设置在道路的右侧,中央分隔带,或车行道上方。

(3)在不允许转向行驶的路段设置限载牌时预先对桥址附近路段交叉口的交通标志进行调查,规划使用者的折返方式,避免交通标志自相矛盾。

(4)位于单行道的限载桥梁宜在单行道的入口前方不小于20m处设置限载牌。(5)单柱式限载牌如图所示,标志不应侵入道路建筑限界以内,标志内边缘距路面或路缘石边缘不得小于25cm。标志牌下缘距路面的高度为250cm。

图8-2 单柱式限载牌

(6)当单柱式限载牌安装有困难,或由于道路较宽,外侧车道大型车辆阻挡内侧车道小型车辆视线时,可安装悬臂式限载牌。悬臂式限载牌的标志不得侵入道路限界中,且安装高度不得小于500cm,并应考虑路面维修增高的因素。

图8-3 悬臂式限载牌

(7)当单柱式与悬臂式限载牌安装有困难时可采用门式限载牌,如图所示。门式限载牌标志安放在门架上,标志下缘不得侵入道路规定的建筑限界中。

图8-4 门式限载牌

8.4限载牌的构造

(1)限载牌由标志底板、反光材料、立柱、基础和紧固件组成,在一些特殊的场所根据需要可采用照明设施。

(2)限载牌底板宜采用铝合金板或合成树脂类板材制作。限载牌背面宜选用浅灰色,铝合金板可用原色。

(3)限载牌立柱使用钢管制作。限载牌与立柱的连接应根据牌面大小、连接方式选用多种方法。主要考虑安装方便、连接牢固、板面平整。立柱的埋置深度决定于板面承受的外力及地基的承载力。一般需浇筑混凝土基础。

(4)限载牌宜采用一~二级反光膜,同时应符合《公路交通标志反光膜》(GB/T 18833-2002)中的相关要求。

桥梁标示牌制作要求

桥梁限载牌、标识牌制作安装要求 一、桥梁限载牌 1、桥梁限载吨位: 汽—10 汽—15 汽—20 汽—超10 城—A 城—B W(t)10 15 30 40 40 30 2、限载牌标志要求: (1)限载标志采用铝合金板材,其抗拉强度应不小于289.3MPa,屈服 点不小于241.2MPa,延伸率不小于4%~10%。采用牌号为2024,T4 状态的硬铝合金板,厚度应为1.5mm。 (2)限载牌标志为白底、红圈、黑字,字符采用标志黑体。数字高度 为h=50cm,字宽为0.6h,笔画粗为0.17h,单位符号t高度为0.5h; 标志牌直径为80cm,红边宽度为8cm,衬边为6cm。 (3)限载牌安装位置到限载桥梁的距离不宜小于20m。 (4)高架桥应统一在上匝道入口前方设置限载牌。 (5)单柱式:标志不应侵入道路建筑限界一类,标志内边缘距路面或 路缘石边缘不得小于25cm。标志牌下缘距路面高度为250cm。

(6)限载牌构造要求:限载牌由标志底板、反光材料、立柱、基础和紧固件组成。限载牌采用铝合金板,限载牌背面用浅灰色,铝合金管板可以用原色。限载牌采用热侵镀锌防腐。反光膜不低于二级,且符合《公路交通标志反光膜》(GB/T 18833-2002)中相关要求。 二、桥梁标示牌 1.标示牌字体颜色为白色,字体大小为30cm×30cm,字间距为 3cm,字符距离标示牌边缘≥12cm,底色为蓝色,桥名为单排排版时标示牌高度为70cm,桥名双排排版时标识牌高度为120cm;桥名标示牌长度依据桥名字数而定,标示牌设边框和衬边,其宽度均为3cm。 2.桥梁标示牌铝合金板材的抗拉强度应不小于289.3MPa,屈服点不小于241.2MPa,延伸率不小于4%~10%。应采用牌号为2024,T4状态的硬铝合金板,厚度应为2.0mm。限载牌采用铝合金板,限载牌背面用浅灰色,铝合金管板可以用原色。限载牌采用热浸镀锌防腐。反光膜不低于二级,且符合《公路交通标志反光膜》(GB/T 18833-2002)中相关要求。 3. 同一桥梁的标示牌和限载牌安装在一个立柱上,限载牌和标示牌的位置尺寸关系如下图示(过街天桥只有限高牌没有限载牌,且安装在天桥护栏上),h的高度随着标识牌的宽度的增加而增大。

桥梁标示牌制作要求

桥梁标示牌制作要求 Document serial number【LGGKGB-LGG98YT-LGGT8CB-LGUT-

桥梁限载牌、标识牌制作安装要求 一、桥梁限载牌 1、桥梁限载吨位: 2、限载牌标志要求: (1)限载标志采用铝合金板材,其抗拉强度应不小于,屈服点不小于,延伸率不小于4%~10%。采用牌号为2024,T4状态的硬铝合金板,厚度应为1.5mm。 (2)限载牌标志为白底、红圈、黑字,字符采用标志黑体。数字高度为h=50cm,字宽为,笔画粗为,单位符号t高度为;标志牌直径为80cm,红边宽度为8cm,衬边为6cm。(3)限载牌安装位置到限载桥梁的距离不宜小于20m。 (4)高架桥应统一在上匝道入口前方设置限载牌。 (5)单柱式:标志不应侵入道路建筑限界一类,标志内边缘距路面或路缘石边缘不得小于25cm。1.标示牌字体颜色为白色,字体大小为30cm×30cm,字间距为3cm,字符距离标示牌边缘≥12cm,底色为蓝色,桥名为单排排版时标示牌高度为70cm,桥名双排排版时标识牌高度为120cm;桥名标示牌长度依据桥名字数而定,标示牌设边框和衬边,其宽度均为 3cm。 2.桥梁标示牌铝合金板材的抗拉强度应不小于,屈服点不小于,延伸率不小于4%~10%。 三、立柱与标志板连接以及立柱基础: 1.立柱应用Q235热扎无缝钢管,尺寸规格为φ89×8mm(GB/T 17395-1995)钢管应进行热浸镀锌防腐,且顶端封闭。 2.标志板和立柱的连接部件应根据版面大小,选用适当的连接方式,连接方式可参照下图: 3.标志板和立柱的连接采用不锈钢万能夹,它由不锈钢扎带、扎扣和夹座三部分组成,扎带和扎扣要求AISI牌号为:SS201;夹座牌号为SS304。 4.扎带的边缘应平滑,以防损坏支撑件的镀层;扎扣和夹座上应分别有四个尖锐触角,载紧固石能切入构件中防止标志板松动。

桥梁限行通告

桥梁限行通告 通告是适用于在一定范围内公布应当遵守或者周知事项的周知性公文。下面学习啦小编给大家带来桥梁限行通告,供大家参考! 关于对馋塘村危桥实行交通限行的通知 西村镇、竹亭镇人民政府: 近日,区交通运输局组织相关工程技术人员对西村镇馋塘村袁河桥进行了现场察看和技术分析,该桥建于1966年,桥长60米,桥面宽5.5米,下部结构为浆砌块石拱圈,共四跨,钢筋砼桥面。馋塘村袁河桥位于我区一条重要的县道(亭子—竹亭)上,是竹亭镇通往宜春城区的主要通道。因多年来,该桥年久失修,过往重车日趋频繁,导致桥面破损不堪,桥墩、拱圈裂缝众多,存在非常严重的安全隐患。根据交通部发[2007]336号文件《公路桥梁养护管理工作制度》,经专家鉴定该桥为危桥。 为了切实保障人民群众生命财产安全,防止交通事故的发生,消除安全隐患,提出如下交通管制措施: 一、西村镇政府立即在该桥两端设置明显的安全警示标志和隔离设施,严禁货车在此桥通行,客车采取绕行或两侧驳客的措施,由汽运公司制定方案。 二、指定专人对该危桥进行交通管制,密切注意危桥险情,如发现险情加剧时,立即中断交通,并上报。

三、由西村镇负责,联合竹亭镇着手筹措危桥改造资金,交通部门尽快列入危桥改造项目,并完成前期准备工作,争取早日动工建设。 特此通知。 袁州区交通运输局 20xx年8月1日 西塘大桥位于岳阳市X031奇长线,中心桩号K23+906,修建于1976年4月,全桥长117m,桥面宽7m。20xx年12月3日经长沙理工大公路工程实验检测中心进行专业检测后确定该桥技术状况等级为四类危桥。该主要构建存在严重缺损,存在严重的安全隐患。现根据专家建议对该桥进行限行管制,为保证公路安全畅通,从即日起该桥车辆通行限载15吨以下,限速5km/h、限高2.5m。严格禁止超过限载标准的车辆上桥行驶。行人、非机动车通过时请注意安全。 自通告之日起执行。 岳阳市公路局 20xx年12月4日 关于之字河大桥限行通告 通告 广大市民和司乘朋友: 因天气原因,恩阳大道之字河大桥桥梁荷载实验检测将延长至11月20日18时,该桥将封闭交通,期间禁止一切

桥梁限载标志设置

8.1一般规定 限载吨位按表4.1取值: 表8-1 不同荷载标准对应的限载值 汽-10 汽-15汽-20汽-超20城-A城-B W(t)101530404030所有桥梁限载吨位按最低桥跨限载值确定。限载吨位值按以下序列从小到大设置:2t、6t、10t、15t、20t、30t、40t。 8.2限载牌样式要求 限载牌样式及设置除应满足《上海城市桥梁限载标准》外,还应符合《道路交通标志与表现》(GB5769-1999)的规定。 限载牌的形状及尺寸代号如图所示。其各部分尺寸的最小值根据表 4.2选取。 图8-1 限载牌各部位尺寸代号 表8-2 限载牌尺寸与行车速度的关系 行车速度(km/h)标志外径D(cm)红边宽度a(cm)衬边宽度c(cm)数字高度(cm)100~12012012 1.070 71~99100100.860 40~708080.650 <406060.430 限载牌标志为白底、红圈、黑字,字符采用标准黑体。 图8-2 单柱式限载牌 (6)当单柱式限载牌安装有困难,或由于道路较宽,外侧车道大型车辆阻挡内侧车道小型车辆视线时,可安装悬臂式限载牌。悬臂式限载牌的标志不得侵入道路限界中,且安装高度不得小于500cm,并应考虑路面维修增高的因素。

《公路桥梁信息公示牌设置要求》和《公路桥梁限载标志设置要求》2021

公路桥梁信息公示牌设置要求 一、设置对象 所有公路桥梁。 二、设置位置 桥梁信息公示牌应分别设置于桥梁两端靠近桥头的行车方向右侧护栏或墩台上。 三、设置要求 1.新建和改扩建的公路桥梁信息公示牌应在桥梁建设时同步设置。 2.已按《交通运输部关于进一步加强公路桥梁养护管理的若干意见》(交公路发〔2013〕321号)要求设置的桥梁信息公示牌,结合年度养护工程进行调整完善。 四、版面设计 1.按照现行《道路交通标志和标线》(GB5768—2009)的规定,桥梁信息公示牌颜色为白底、黑字、黑边框。字体应采用交通标志专用字体。 2.公示牌右上方可预留设置桥梁信息二维码。二维码的生成及维护由桥梁管理单位负责,除桥梁信息公示牌文字公示的信息外,可根据需要公示其他信息,如定期检查的承担单位、时间、技术状况评定结果等。 版面设计示例如下图所示。

单位:mm 五、其他要求 1.桥梁信息公示牌底板应选用经济、适用、耐久的材料,如铝合金板、薄钢板、合成树脂类板材或其他板材。板材的相关指标应符合《道路交通标志板及支撑件》(GB/T 23827)及国家相关标准的规定。 2.桥梁信息公示牌金属构件应进行防腐处理,并符合现行《公路交通工程钢构件防腐技术条件》(GB/T 18226)的要求。 3.桥梁信息公示牌宜采用逆反射材料制作,其逆反射材料及耐久性宜与其他交通标志保持一致。

公路桥梁限载标志设置要求 一、设置对象 在经检查、检测、评定后,不能满足现行桥梁设计规范车辆荷载要求,需要设置限载标志的公路桥梁。 二、设置位置 根据桥梁所在公路的技术等级,限载标志的设置位置应符合下列规定: 1.高速公路和具有干线功能的一级公路。在需进行限载的桥梁前适当位置设置限载标志,同时在最近的入口及相邻主线出口处配合指路标志设置限载标志或告示标志。 2.具有集散功能的一级公路和二、三、四级公路。在需进行限载的桥梁前适当位置设置限载标志,同时在最近可供车辆掉头或绕行的位置前设置限载标志或告示标志。 3.农村公路。在需进行限载的桥梁前适当位置,及最近的与等级公路平面交叉处设置限载标志。 三、设置要求 1.满足现行规范设计车辆荷载要求的桥梁,限载标志的设置不作要求。 2.不满足现行规范设计车辆荷载要求的桥梁,应补充设置。 3.已设置限载标志且限载值不需要调整的,待标志更新时按统一要求变更限载标志。

桥梁标示牌制作要求

桥梁标示牌制作要求文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

桥梁限载牌、标识牌制作安装要求 一、桥梁限载牌 1、桥梁限载吨位: 2、限载牌标志要求: (1)限载标志采用铝合金板材,其抗拉强度应不小于289.3MPa,屈服点不小于241.2MPa,延伸率不小于4%~10%。采用牌号为2024,T4状态的硬铝合金板,厚度应为1.5mm。 (2)限载牌标志为白底、红圈、黑字,字符采用标志黑体。数字高度为 h=50cm,字宽为0.6h,笔画粗为0.17h,单位符号t高度为0.5h;标志牌直径为80cm,红边宽度为8cm,衬边为6cm。 二、桥梁标示牌 1.标示牌字体颜色为白色,字体大小为30cm×30cm,字间距为3cm,字符距离标示牌边缘≥12cm,底色为蓝色,桥名为单排排版时标示牌高

度为70cm,桥名双排排版时标识牌高度为120cm;桥名标示牌长度依据桥名字数而定,标示牌设边框和衬边,其宽度均为3cm。表8-1不同荷载标准对应的限载值 所有桥梁限载吨位按最低桥跨限载值确定。限载吨位值按以下序列从小到 表8-2限载牌尺寸与行车速度的关系 限载牌标志为白底、红圈、黑字,字符采用标准黑体。数字高度h值见表8.1一般规定 限载吨位按表4.1取值: 大设置:2t、6t、10t、15t、20t、30t、40t。 8.2限载牌样式要求 限载牌样式及设置除应满足《上海城市桥梁限载标准》外,还应符合《道路交通标志与表现》(GB5769-1999)的规定。 限载牌的形状及尺寸代号如图所示。其各部分尺寸的最小值根据表4.2选取。 图8-1限载牌各部位尺寸代号 4.2,字宽为0.6h,笔画粗为0.17h,单位符号“t”的高度为0.5h。 行车速度 (km/h) 标志外径 D(cm) 红边宽度 a(cm) 衬边宽度 c(cm) 数字高度 (cm)100~12012012 1.070 71~99100100.860 40~708080.650 <406060.430汽-10汽-15汽-20汽-超20城-A城-B W(t)101530404030

8.3限载牌的设置要求 (1)设置限载牌应考虑道路使用者的行为特点,为使用者在动态条件下发现、判读标志并采取行动预留时间和前置距离。 图8-2单柱式限载牌 (6)当单柱式限载牌安装有困难,或由于道路较宽,外侧车道大型车辆阻挡内侧车道小型车辆视线时,可安装悬臂式限载牌。悬臂式限载牌的标志不得侵入道路限界中,且安装高度不得小于500cm,并应考虑路面维修增高的因素。

超限超载车辆认定标准图解图片

超限超载车辆认定标准图 解图片 Final approval draft on November 22, 2020

限超载车辆认定标准图解图

治理超限运输法律规范和实际操作 主要内容: 1、超限运输的概念 2、超限超载认定标准 3、超限运输有关法律法规规定 4、治超工作规范 一、超限运输的概念 《江苏省治理公路超限运输办法》第三条公路超限运输是指超过法律、法规、规章和国家标准规定的或者超过交通标志标明的限高、限长、限宽、限载标准的车辆在公路上行驶的行为。 超限包括超高、超长、超宽、超载四种类型。 限高、限长、限宽、限载的执行标准: 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条 超高:车货总高度从地面算起4米以上(集装箱车货总高度从地面算起米以上); 超长:车货总长18米以上; 超宽:车货总宽度米以上。 超载(总重):二轴车辆,车身和货物总重量超过20吨;三轴车辆,车货总重超过30吨;四轴车辆,车货总重超过40吨;五轴车辆,车货总量超过50吨;六轴及六轴以上车辆,车货总重超过55吨。 有关标志 二、车辆超限超载认定标准 目前我们治超执行的标准是交通部、公安部、国家发改委2004年

《关于进一步加强车辆超限超载治理工作的通知》(交公路发[2004]455号)确定的车辆超限超载认定标准。(图解) 三、超限运输有关法律法规规定 (一)法律依据: 《中华人民共和国公路法》第五十条超过公路、公路桥梁、公路隧道或者汽车渡船的限载、限高、限宽、限长标准的车辆,不得在有限定标准的公路、公路桥梁上或者公路隧道内行驶,不得使用汽车渡船。超过公路或者公路桥梁限载标准确需行驶的,必须经县级以上地方人民政府交通主管部门批准,并按要求采取有效的防护措施;运载不可解体的超限物品的,应当按照指定的时间、路线、时速行驶,并悬挂明显标志。 运输单位不能按照前款规定采取防护措施的,由交通主管部门帮助其采取防护措施,所需费用由运输单位承担。 《公路安全保护条例》第三十三条超过公路、公路桥梁、公路隧道限载、限高、限宽、限长标准的车辆,不得在公路、公路桥梁或者公路隧道行驶;超过汽车渡船限载、限高、限宽、限长标准的车辆,不得使用汽车渡船。 《江苏省公路条例》第三十四条交通主管部门根据需要可以在公路上设置载货车辆轴载质量及车货总质量的检测装置,对载货车辆进行免费检测。载货车辆应当接受车辆限载检查。 (二)处罚依据: 《中华人民共和国公路法》第七十六条有下列违法行为之一的,由交通主管部门责令停止违法行为,可以处三万元以下的罚款:(五)违反本法第五十条规定,车辆超限使用汽车渡船或者在公路上擅自超限行驶的; 《公路安全保护条例》第六十四条违反本条例的规定,在公路上行

 限高、限长、限宽、限载的执行标准: 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三条 超高:车货总高度从地面算起4米以上(集装箱车货总高度从地面算起4.2米以上); 超长:车货总长18米以上; 超宽:车货总宽度2.5米以上。 超载(总重):二轴车辆,车身和货物总重量超过20吨;三轴车辆,车货总重超过30吨;四轴车辆,车货总重超过40吨;五轴车辆,车货总量超过50吨;六轴及六轴以上车辆,车货总重超过55吨。 有关标志

二、车辆超限超载认定标准 目前我们治超执行的标准是交通部、公安部、国家发改委2004年《关于进一步加强车辆超限超载治理工作的通知》(交公路发[2004]455号)确定的车辆超限超载认定标准。CJJ 《城市桥梁设计荷载标准》

目次 1总则 2术语、符号 3城市桥梁设计荷载 4城市桥梁设计可变荷载 附录A本标准用词说明 附加说明 1总则 1.0.1为改进城市桥梁设计荷载现行方法,采用按车道均布荷载进行加载设计,以达到与国际桥梁荷载标准相接轨的目的,制定本标准。 1.0.2本标准适用于在城市内新建、改建的永久性桥梁和城市高架道路结构以及承受机动车辆荷载的其他结构物的荷载设计。 1.0.3本标准规定的基本可变荷载,适用于桥梁跨径或加载长度不大于150m的城市桥梁结构。 1.0.4本标准的设计活载分为两个等级,即城-A级和城-B级。 1.0.5城市桥梁设计荷载,除应符合本标准外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2术语、符号 2.1术语 2.1.1作用 结构承受各种荷重和变形所引起力效应的通称。 2.1.2荷载 各种车辆、人、雪、风引起的重力,包括永久性、可变性和偶然性三类。 2.1.3永久荷载 在设计有效期内,其值不随时间变化,或其变化与平均值相比可忽略不计的荷载。 2.1.4可变荷载 在设计有效期内,其值随时间变化,且其变化与平均值相比不可忽略的荷载,按其对桥梁结构的影响程度,又可分为基本可变荷载(活载)和其他可变荷载。 2.1.5偶然荷载 在设计有效期内,不一定出现,一旦出现,其值将很大且持续时间很短的荷载。 2.1.6承载能力极限状态设计 结构达到承载能力的极限状态时,引起结构的效应等于材料的抗力时作为设计条件的设计方法。

2.1.7正常使用极限状态设计 结构在正常工作阶段,裂缝、应力与挠度达到最大功能时的设计方法。2.1.8容许应力设计 按各种材料截面达到容许应力时的设计方法。 2.1.9效应 结构或构件承受内力和变形的大小。 2.1.10抗力 结构或构件材料抵抗外力的能力。 2.1.11桥面铺装 桥梁上部结构面板上铺设的防水层与摩损层。 2.1.12行车道板 承受行车重力的板式结构。 2.1.13重力密度 物质单位体积的重力。 2.1.14车道横向折减系数 多车道桥面在横向车道上,当不同时出现活载时,结构效应应予折减的系数。

常州普通国省干线公路桥梁限载标志

常州普通国省干线公路桥梁限载标志 牌施工项目询价结果公示(2020) 根据有关法律、法规、规章和该工程询价文件的规定,常州普通国省干线公路桥梁限载标志牌施工项目2020-QLXZ-SG标段询价工作已经结束,现将结果公示: 项目基本信息 项目名称:常州普通国省干线公路桥梁限载标志牌施工项目 标段名称:2020-QLXZ-SG 详细说明 第一中标候选人:溧阳市交安工程建设有限公司 预期成交价格:507616元 项目经理:韦佩佩(证书编号:苏(略)) 项目总工:芮国锋(证书编号:苏交安B(19)G00772) 专职安全员:刘韬(证书编号:苏交安C(19)G00763) 第二中标候选人:常州常新道路工程材料有限公司 预期成交价格:519364元 项目经理:任晓峰(证书编号:苏(略)) 项目总工:周凯(证书编号:苏交安B(13)G3D777) 专职安全员:顾文钦(证书编号:苏交安C(17)G02743) 第三中标候选人:江苏三有交通设施有限公司 预期成交价格:527449元

项目经理:江梦婷(证书编号:苏(略)) 项目总工:周玮(证书编号:苏交安B(14)G00043) 专职安全员:陆志刚(证书编号:苏交安C(09)G4D454) 若对结果有异议,请在2020-4-2日到2020-4-4日内向招标人(常州市公路事业发展中心)书面提出;如无异议,招标人将从上述候选人中依法选定成交人。 异议电话(略) 询价地点:常州市公路事业发展中心407会议室 询价完成日期:2020-4-1 招标人:常州市公路事业发展中心 2020年4月2日 (本资料非正式文本,仅供参考。若下载后打开异常,可用记事本打开)

桥梁标示牌制作要求公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

桥梁限载牌、标识牌制作安装要求 一、桥梁限载牌 1、桥梁限载吨位: 汽—10 汽—15汽—20汽—超10城—A城—B W(t)101530404030 2、限载牌标志要求: (1)限载标志采用铝合金板材,其抗拉强度应不小于,屈服点不小于,延伸率不小于4%~10%。采用牌号为2024,T4状态的硬铝合金板,厚度应为1.5mm。 (2)限载牌标志为白底、红圈、黑字,字符采用标志黑体。数字高度为h=50cm,字宽为,笔画粗为,单位符号t高度为;标志牌直径为 80cm,红边宽度为8cm,衬边为6cm。 二、桥梁标示牌 1.标示牌字体颜色为白色,字体大小为30cm×30cm,字间距为3cm,字符距离标示牌边缘≥12cm,底色为蓝色,桥名为单排排版时标示牌高度为70cm,桥名双排排版时标识牌高度为120cm;桥名标示牌长度依据桥名字数而定,标示牌设边框和衬边,其宽度均为3cm。桥梁标识存在问题与养护对策

桥梁标识存在问题与养护对策 【摘要】结合桥梁养护管理实践,介绍了桥梁桥梁标识的现状及存在的主要问题,提出了桥梁设施养护对策措施,对于提升干线公路桥梁管理水平,保障桥梁运营安全,具有一定 的指导作用。 【关键词】公路桥梁;标识;养护设施;养护对策 标识是人类社会在长期的生活和实践过程中逐步形成的一种以信号、记号、符号的视觉 图形及文字来传达意义、情感和指令行动等信息的形式和做法。桥梁标识包括地点指引标志、警告标志、禁令标志、线形诱导标志、桥梁责任牌,标线及立面标记等。主要向交通参与者 传递桥梁的相应信息,给桥梁使用者与管理者提供准确及时的信息和引导,便于监控管理与 促进交通畅通和行车安全。 1、桥梁标识现状及存在的问题 1.1规范与应用不适 现行规范中规定在长度大于1000m的桥梁前独立设置著名地点标志,在日常养护中长 度小于1000m的大中桥梁所占比例较大,如不进行标识,养护管理十分不便,而实际桥梁养护管理中,中桥以上桥梁均设置了地名标志,桥名设置过程中由于设置人员比较随意,造成 该标志设置不够统一。 1.2 限载标志设置不规范 限载标志主要包括限制质量、限制轴重标志,现有限载标志设置原则及标准不够统一, 个别标志不能真实反映桥梁的承载能力,不便于养护及人民群众的出行。 1.3 未特殊考虑桥梁标线 现有桥梁标线多未单独考虑,与所在项目一般路段标线相同,其对于车辆停放、超车等 均未提出要求,这不利于延长桥梁的使用寿命,同时不能对车辆提供安全的行车环境。 2、养护对策 2.1标志 标志的安装,可以更加清晰的标明每座桥梁的承载能力,不能同时满足总载和轴载要求 的车辆不允许从桥上通过。此举措对超限运输车辆整治起到推动作用,同时保护桥梁运营安全。桥梁设置标志主要包括:著名地点标志、限载标志、责任牌等。 2.1.1 著名地点标志 日常的养护管理中,对于长度大于100m的中桥及大桥两端均设置著名地点标志,为今 后的桥梁养护规范化管理及过往行人车辆提供便利。 2.1.2 限载标志 限制质量标志,表示禁止总质量超过标志所示数值的车辆通过。限制轴重标志表示禁止 轴重超过标志所列数值的车辆通过。桥梁限载标志包括限制质量标志和限制轴重标志。根据 交通运输部现行规范要求设置。应设在需要限制车辆总质量或限制车辆轴重的桥梁两端。 注意事项:①国、省道公路桥梁两端统一设置限制质量、限制轴重标志;②按照公路 桥梁技术状况评定标准划定的公路桥梁分类标准,以原设计荷载标准相对应的限载吨位取值

桥梁标示牌制作要求

精心整理 桥梁限载牌、标识牌制作安装要求 一、桥梁限载牌 1、桥梁限载吨位: 汽—10 汽—15 汽—20 汽—超10 城—A 城—B W(t)10 15 30 40 40 30 2、限载牌标志要求: (1)限载标志采用铝合金板材,其抗拉强度应不小于289.3MPa,屈服点不小于241.2MPa,延伸率不小于4%~10%。采用牌号为2024,T4状态的硬铝合金板,厚度应为1.5mm。 (2)限载牌标志为白底、红圈、黑字,字符采用标志黑体。数字高度为h=50cm,字宽为0.6h,笔画粗为0.17h,单位符号t高度为0.5h;标志牌直径为80cm,红边宽度为8cm,衬边为6cm。反光膜不低于二级,且符合《公路交通标志反光膜》(GB/T18833-2002)中相关要求。 二、桥梁标示牌

1.标示牌字体颜色为白色,字体大小为30cm×30cm,字间距为3cm,字符距离标示牌边缘≥12cm,底色为蓝色,桥名为单排排版时标示牌高度为70cm,桥名双排排版时标识牌高度为120cm;桥名标示牌长度依据桥名字数而定,标示牌设边框和衬边,其宽度均为3cm。 3.同一桥梁的标示牌和限载牌安装在一个立柱上,限载牌和标示牌的位置尺寸关系如下图示(过街天桥只有限高牌没有限载牌,且安装在天桥护栏上),h的高度随着标识牌的宽度的增加而增大。 三、立柱与标志板连接以及立柱基础: 1.立柱应用Q235热扎无缝钢管,尺寸规格为φ89×8mm(GB/T17395-1995)钢管应进行热浸镀锌防腐,且顶端封闭。 2.标志板和立柱的连接部件应根据版面大小,选用适当的连接方式,连接方式可参照下图: 3.标志板和立柱的连接采用不锈钢万能夹,它由不锈钢扎带、扎扣和夹座三部分组成,扎带和扎扣要求AISI牌号为:SS201;夹座牌号为SS304。 4.扎带的边缘应平滑,以防损坏支撑件的镀层;扎扣和夹座上应分别有四个尖锐触角,载紧固石能切入构件中防止标志板松动。 四、立柱基础的构造