文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电力定额总站〔2015〕29号文《关于调整20kV及以下配电网工程安全文明施工措施费、社会保障费和税金的通知》

电力定额总站〔2015〕29号文《关于调整20kV及以下配电网工程安全文明施工措施费、社会保障费和税金的通知》

电力定额总站〔2015〕29号文《关于调整20kV及以下配电网工程安全文明施工措施费、社会保障费和税金的通知》
电力定额总站〔2015〕29号文《关于调整20kV及以下配电网工程安全文明施工措施费、社会保障费和税金的通知》

20KV以下配电网工程预算定额说明

总说明 一、《20kV及以下配电网工程预算定额》(以下简称定额)共分六册,包括: 第一册建筑工程 第二册电气设备安装工程 第三册架空线路工程 第四册电缆工程 第五册调试工程 第六册通信及自动化工程 二、定额适用于20kV及以下变电站、开闭站建筑安装工程、架空线路与电缆工程、通信及自动化工程。 三、定额就是编制可靠性研究估算、初步设计概算、施工图预算得依据,就是编审标底与投标报价得参考依据,同时可以作为拨付工程价款、进行竣工结算得参考依据。 四、定额按10kV电压等级设置子目,20kV电压等级配电网工程套用10kV电压等级子目、 五、定额就是按现阶段国内大多数施工企业采用得施工方法,机械化程度与合理得劳动组织进行制订得、除各章节另有具体说明外,均不因上述因素得差异而对定额进行调整或换算。 六、定额按下列正常得施工条件进行编制: 1。设备、材料(成品、半成品、构件等)均完整无损,符合质量标准与设计要求,附有合格证书与试验记录、2。正常得气候、地理条件与施工环境、 七、关于人工: 1。定额得人工分为普通工与技术工。 2。定额工日按八小时工作制计算。 3。工日单价为配电网工程基准工日单价,普通工为34。0元/工日,建筑专业技术工为48.0元/工日,安装专业技术工为53.0元/工日。 八、关于材料: 1。定额中计价材料包括直接消耗在安装工作内容中得使用量与规定得损耗量,其中摊销性材料按摊消量计入定额、 2。定额中计价材料单价按照北京地区2008年四季度材料预算价格平均综合取定。 3。定额中未计价材料见各册有关说明,其价格按市场信息价格计列、 九、关于施工机械: 1。定额中施工机械台班均就是按正常合理得机械配备与大多数施工企业得机械化程度综合取定,如实际与定额不一致时,除各册章节另有说明外,均不作调整。 2、施工机械台班单价执行《电力建设工程施工机械台班费用定额(2006年版)》2008年第四季度价格。 十、定额对部分材料及施工机械名称、规格作了简化或合并,以“综合”表示。对费用比重较小得消耗性材料与施工机械,未列消耗量,以%或元表示,均已计入材料费与机械费、 十一、定额中凡采用“××以内”或“××以下”字样者均包括“××”本身,凡采用“××以外”或“××以上”字样者均不包括“××”本身。 十二、本说明内未尽说明得,以各册说明为准。 第一册建筑工程 总说明 一、本册为《20kV及以下配电网工程预算定额第一册建筑工程》(简称本定额),共分10章,包括:土石方工程及地基处理工程,砌筑工程,现浇混凝土及现浇钢筋混凝土工程,构件制作安装及运输工程,门窗工程,楼、地面及 屋面工程,装饰工程,站区道路及地坪工程,脚手架工程,室内给排水、照明、采暖、通风工程、 二、本定额就是根据国家与国家有关部门发布得设计标准、技术规程。规范、质量评定标准与安全技术操作规程,按正常得施工条件及合理得施工组织设计进行编制得: 1.GB 50300-2001建筑工程施工质量验收统一标准、 2.GB/T6583-1994 质量管理与质量保证系列标准。 3、建质(1994)102号火电土建、变电站工程质量监督检查典型大纲、 4。DL/T5210、1-2005电力建设施工质量验收及评定规程第1部分土建工程。 5。DL5009。3-1997 电力建设安全工作规程(变电站部分)。 6。GB 50009—2006建筑结构负荷规范(局部修订)、 7。SDJ69-1987电力建筑施工及验收技术规范(建筑工程篇)、 8、电力建设工程预算定额第一册建筑工程(2006版)。 9.电力建设工程工期定额(2006年版)。 10。GB50034-2004建筑照明设计标准。 11、GB/T 50242-2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范。 12。GB50254-1996电气装置工程低压电器施工及验收规范。 13。GB 50034—2004 建筑电气工程施工质量验收规范。 三、人工、材料、机械:

20kV及以下配电网工程预算定额补充子目及说明

20kV及以下配电网工程预算定额补充子目及说明 一、补充子目编制的说明 1、参考2006年版广东省建筑、安装安装工程综合定额相关定额子目;工作内容按2006年版广东省建筑、安装工程综合定额有关定额子目内容; 2、补充定额子目基价中的人工工日消耗量按2006年版广东省建筑、安装工程综合定额中一类地区工日计算,并按电力行业的20千伏及以下配电网定额有关规定调整(其中建筑、安装技术工占总工日60%,普通占总工日40%计算);人工工日单价按20千伏及以下配电网定额价取值(其中建筑技术工每工日48.00元、安装技术工每工日53.00元、普通工每工日34.00元计算);保持与行业定额人工工日消耗量和工日价格的水平一致。 3、定额子目基价中的计价材料消耗量与机械种类使用台班消耗量按2006年版广东省建筑、安装工程综合定额中有关定额的消耗量;计价材料价格与机械种类使用台班费按20千伏及以下配电网定额价格,除极小部分行业定额中没有的价格及台班费参考2006年版广东省建筑、安装工程综合定额价格外;与行业定额计价材料价格和机械种类使用台班价格一致。 4、定额子目基价不含有关人、材机调整系数,使用时可按行业定额有关人、材机调整系数调整。 5、补充价目本经审批后将纳入今后20千伏及以下配电网建设工程量清单计价使用的子目。 6、补充价目本定额编号PWB-0000,前面三个为配网补充拼音宿写,后为今后补充定额子目的序号。

二、补充子目汇总 (见下表)

20kV及以下配电网工程预算定额补充子目汇总表 1、熔断器安装 (参广东省2006安装工程综合定额第二册C2-2-28) 工作内容:开箱、检查、打眼、安装固定、接地。 计量单位:组

电力建设工程预算定额2006版.节说明和计算规则

第1章土石方工程 1 ?土壤分类见附录G。定额中的普土为附录G中所列一、二类土壤;土壤中的坚土为附录G中所 列三、四类土壤。 2 .人工挖地槽、地坑定额深度为6m,若所挖深度超过定额规定时,可分别按相应定额,每增加1m, 增加用工9 % (不足1m者按1m算)。 3 ?干土、湿土、淤泥(或流砂)的划分应根据地质资料确定。含水率》25 %为湿土;或以地下水位 标高为准,地下水位标高以上为干土,以下为湿土。堆积起来不能成形或具有流动性的为淤泥(或 流砂)。人工土方定额是按干土编制的,如挖湿土时人工乘以系数 1.16,干、湿土工程量应分别计算, 采用降水措施的土方按干土计算。 4 ?大面积换土套用填料碾压相关子目。 5 ?土石方定额中未包括地下水位以下的施工降、排水费用,发生时套用相应定额另行计算。施工中如有地表水(雨水除外)需要排除时,亦应另行计算。 6 ?支挡土板定额项目,分密撑和疏撑。密撑是指满支挡土板,疏撑是指间隔支挡土板,实际间隔不同时不作调整。 7 ?在有挡土板支撑下挖土时,按实际体积,人工工日数乘以系数 1.39。 8 ?挖桩间土方时,按实挖体积计算(扣除桩体占用体积),人工工日数乘以系数 1.45。 9 ?计算场地竖向布置挖填土方后,不再计算平整场地工程量。 10 ?石方爆破定额是按炮眼法松动爆破编制的,不分明炮、闷炮,但闷炮的覆盖材料应另行计算。 11 ?石方爆破材料定额是按电雷管导电起爆编制的。如采用火雷管爆破时,雷管应换算,数量不变。 扣除定额中的胶管导线,换为导火索。导火索的长度按每个雷管 2.12m计算。 12 ?人工挖冻土如需爆破时,每100m 3冻土的人工工日数乘以系数0.5,同时增加实心工具钢6.6kg, 硝胺2号炸药27.86kg,火雷管64个,导火索132.06m。 13 ?人工挖土方超过2m时,深度4m以内者,在“深2m以内"定额基础上每100m 3增加11.06工日;深度4m以外者,在“深2m以内"定额基础上每100m 3增加21.6工日。 14 .岩石的分类详见附录G ,附录G中V为定额中松石;W?忸为定额中次坚石,区、X为定额中 普坚石,幻?刈类为定额中特坚石。 15 ?推土机推土、推石渣,铲运机铲运土,重车上坡时,如果坡度大于5%,其运距按坡度区段斜 长乘表1-1中系数计算。 16 ?人力车、汽车、重车上坡降效因素,已综合在相应的运输定额项目中,不另行计算。 17 ?机械挖土方工程量定额子目中已综合了人工清土、修坡的量,不再另行计算。 18 .机械挖土土壤含水率在25 %?4 0%时,定额人工工日数、机械台班量乘以系数 1.15。 19 .推土机推土或铲运机铲土,土层厚度平均小于300mm 时,推土机台班量乘以系数 1.25,铲运 机台班量乘以系数1.17。 20 ?挖掘机在垫板上进行作业时,人工工日数、机械台班量乘以系数 1.25。定额内不包括垫板铺设 所需人工工日数、材料使用量、机械台班量的消耗。 21 ?推土机、铲运机推、铲未经压实的积土时按定额项目乘以系数0.73。 22 ?机械土方定额是按一、二类土编制的,如实际土壤不同时,定额中机械台班量乘以表1-2中系数。

电力建设工程预算定额版章节说明及计算规则

第1章土石方工程 1.土壤分类见附录G。定额中的普土为附录G中所列一、二类土壤;土壤中的坚土为附录G中所列三、四类土壤。 2.人工挖地槽、地坑定额深度为6m,若所挖深度超过定额规定时,可分别按相应定额,每增加1m,增加用工9%(不足1m者按1m算)。 3.干土、湿土、淤泥(或流砂)的划分应根据地质资料确定。含水率≥25%为湿土;或以地下水位标高为准,地下水位标高以上为干土,以下为湿土。堆积起来不能成形或具有流动性的为淤泥(或流砂)。人工土方定额是按干土编制的,如挖湿土时人工乘以系数 1.16,干、湿土工程量应分别计算,采用降水措施的土方按干土计算。 4.大面积换土套用填料碾压相关子目。 5.土石方定额中未包括地下水位以下的施工降、排水费用,发生时套用相应定额另行计算。施工中如有地表水(雨水除外)需要排除时,亦应另行计算。 6.支挡土板定额项目,分密撑和疏撑。密撑是指满支挡土板,疏撑是指间隔支挡土板,实际间隔不同时不作调整。 7.在有挡土板支撑下挖土时,按实际体积,人工工日数乘以系数1.39。 8.挖桩间土方时,按实挖体积计算(扣除桩体占用体积),人工工日数乘以系数1.45。 9.计算场地竖向布置挖填土方后,不再计算平整场地工程量。 10.石方爆破定额是按炮眼法松动爆破编制的,不分明炮、闷炮,但闷炮的覆盖材料应另行计算。 11.石方爆破材料定额是按电雷管导电起爆编制的。如采用火雷管爆破时,雷管应换算,数量不变。扣除定额中的胶管导线,换为导火索。导火索的长度按每个雷管2.12m计算。 12.人工挖冻土如需爆破时,每100m3冻土的人工工日数乘以系数0.5,同时增加实心工具钢6.6kg,硝胺2号炸药27.86kg,火雷管64个,导火索132.06m。 13.人工挖土方超过2m时,深度4m以内者,在"深2m以内"定额基础上每100m3增加11.06工日;深度4m以外者,在"深2m以内"定额基础上每100m3增加21.6工日。 14.岩石的分类详见附录G,附录G中Ⅴ为定额中松石;Ⅵ~Ⅷ为定额中次坚石,Ⅸ、Ⅹ为定额中普坚石,Ⅺ~Ⅻ类为定额中特坚石。

20KV以下配电网工程预算定额说明

总说明 一、《20kV及以下配电网工程预算定额》(以下简称定额)共分六册,包括: 第一册建筑工程 第二册电气设备安装工程 第三册架空线路工程 第四册电缆工程 第五册调试工程 第六册通信及自动化工程 二、定额适用于20kV及以下变电站、开闭站建筑安装工程、架空线路和电缆工程、通信及自动化工程。 三、定额是编制可靠性研究估算、初步设计概算、施工图预算的依据,是编审标底和投标报价的参考依据,同时可以作为拨付工程价款、进行竣工结算的参考依据。 四、定额按10kV电压等级设置子目,20kV电压等级配电网工程套用10kV电压等级子目。 五、定额是按现阶段国内大多数施工企业采用的施工方法,机械化程度和合理的劳动组织进行制订的。除各章节另有具体说明外,均不因上述因素的差异而对定额进行调整或换算。 六、定额按下列正常的施工条件进行编制: 1.设备、材料(成品、半成品、构件等)均完整无损,符合质量标准和设计要求,附有合格证书和试验记录。 2.正常的气候、地理条件和施工环境。 七、关于人工: 1.定额的人工分为普通工和技术工。 2.定额工日按八小时工作制计算。 3.工日单价为配电网工程基准工日单价,普通工为3 4.0元/工日,建筑专业技术工为48.0元/工日,安装专业技术工为53.0元/工日。 八、关于材料: 1.定额中计价材料包括直接消耗在安装工作内容中的使用量和规定的损耗量,其中摊销性材料按摊消量计入定额。 2.定额中计价材料单价按照北京地区2008年四季度材料预算价格平均综合取定。 3.定额中未计价材料见各册有关说明,其价格按市场信息价格计列。 九、关于施工机械: 1.定额中施工机械台班均是按正常合理的机械配备和大多数施工企业的机械化程度综合取定,如实际与定额不一致时,除各册章节另有说明外,均不作调整。 2.施工机械台班单价执行《电力建设工程施工机械台班费用定额(2006年版)》2008年第四季度价格。

电力定额各章节解释说明

总说明 一、《电力建设工程预算定额(2006年版)》共六册,包括: 第一册建筑工程(上册、下册)第二册热力设备安装工程 第三册电气设备安装工程第四册送电线路工程 第五册加工配制工程第六册调试工程 二、本册为第二册《热力设备安装工程》(以下简称本定额)。适用于容量为 50~100MW级国产燃煤机组的锅炉、汽轮发电机及其附属机械和辅助设备,相应的化水、供水、燃料(煤、油)、除灰等配套系统及管道、炉墙、保温、油漆、防腐等新建、扩建的安装工程。同事,也适用于燃机单机容量为36~275MW的燃气-蒸汽联合循环电厂和燃汽轮机简单循环电厂的新建和扩建工程。 三、本定额编制时所依据的主要技术规程、规范有: 1.DL/T 5047-1995 电力建设施工及验收技术规范锅炉机组篇 2.DL 5011-1992 电力建设施工及验收技术规范汽轮机组篇 3.DL/T869-2004 火力发电厂焊接技术规程 4.DL/T51904-2004 电力建设施工及验收技术规范第4部分:电厂化学 5.DL5031-1994 电力建设施工及验收技术规范管道篇 6.DL/T820-2002 管道焊接接头超声波检验技术规程 7.DL/T 821-2002 钢制承压管道对接焊接接头射线检验技术规范 8.活力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程(1996年版) 9.DL 5009.1-1992 电力建设安全工作规程第1部分:火力发电厂部分 10.电力建设工程工期定额(2006年版) 四、定额中按设备、器材按完整无损、符合质量标准和设计要求、具有合格证书和试验记录考虑。定额工作内容中所列设备检修是指按施工技术验收规范要求而对质量合格设备所做必要的检查、测量和调整工作,不包括设备质量缺陷而作的处理工作。 五、定额中考虑的工作内容,除各章另有说明者外,均包括施工准备、场内运搬、安全措施设置、脚手架搭拆、施工操作、质量自检及配合验收、完工清理等。其中的场内运搬指设备、器材从施工组织设计规定的现场仓库(堆放地点)运至施工地点的运搬。 六、定额中已包括单体和配合分系统试运时施工方面的人工、材料、机械的消耗。单体试运和分系统试运(水、风压试验,酸洗、蒸汽严密性试验及安全门调整、汽轮发电机组整套负荷试验、蒸汽管道吹洗、输煤系统联动和化水与制氢系统试运)所消耗的电量也包含在本定额中。 七、电动机检查接线等电气性工作,设备地脚螺丝孔的浇灌、设备基础的二次灌浆、起重设备轨道预埋件等建筑性工作,以及机组整套启动的联合试运转工作,不在本册的考虑范围内。 八、本定额是按电力建设工程现阶段合理的施工组织设计与正常的施工条件考虑的。施工机械的选配是根据不同子目的不同情况综合取定的。水平运搬距离和安装高度是按多数工程一般情况平均考虑的。除定额规定可以调整或换算者外,不能因具体工程实际的施工组织设计、机械配备、运搬距离(高度)等不同而调整定额。 九、关于人工: 1.定额中德人工包括基本用工和其他辅助用工,不分工种、等级,均以综合工日

电气安装定额的说明

电气安装定额的说明 第一章变压器说明 一、设备本体所需的绝缘油、六氟化硫气体、液压油等均按设备带有考虑。 一、油浸电力变压器安装定额同样适用于自耦式变压器、带负荷调压变压器及并联电抗器的安装。 电炉变压器按同容量电力变压器定额乘以系数 2.0 、整流变压器按同容量电力变压器定额乘以系数 1.60。 二、变压器的器身检查:4000kVA以下是按吊芯检查考虑,4000 kV A以上是按吊钟罩考虑,如果4000 kV A以上的变压器需吊芯检查时,定额机械台班乘以系数 2.0。 三、干式变压器如果带有保护外罩时,人工和机械乘以系数 1.2。 四、整流变压器、消弧线圈、并联电抗器的干燥,执行同容量变压器干燥定额,电炉变压 器执行同容量变压器干燥定额乘以系数 2.0。 五、变压器油是按设备带来考虑的,但施工中变压器油的过滤损耗及操作损耗已包括在有关定额中。 六、变压器安装过程中放注油、油过滤所使用的油罐,已摊入油过滤定额中。 七、本章定额不包括下列工作内容: 1. 变压器干燥棚的搭拆工作,若发生时可按实计算。 2. 变压器铁梯及母线铁构件的制作安装。另执行本册铁构件制作、安装定额。 3. 瓦斯继电器的检查及试验已列入变压器系统调整试验定额内。 4. 端子箱、控制箱的制作安装,另执行本册相应定额。 5. 二次喷漆发生时按本册相应定额执行。 第二章配电装置说明 二、本章设备安装定额不包括下列工作内容,另执行本册相应定额: 1?端子箱安装。 2?设备支架制作及安装。 3.绝缘油过滤。 4.基础槽(角)钢安装。 三、设备安装所需的地脚螺栓按土建预埋考虑,也不包括二次灌浆。 四、互感器安装定额系按单相考虑的,不包括抽芯及绝缘油过滤,特殊情况另作处理。 五、电抗器安装定额系按三相叠放、三相平放和二叠一平的安装方式综合考虑的,不论何种安装方式,均不作换算,一律执行本定额。干式电抗器安装定额适用于混凝土电抗器、铁芯干式电抗器和空心电抗器等干式电抗器的安装。 六、高压成套配电柜安装定额系综合考虑的,不分容量大小,也不包括母线配制及设备干燥。 七、低压无功补偿电容器屏(柜)安装列入本册第四章。 八、组合型成套箱式变电站主要是指10KV以下的箱式变电站,一般布置形式为变压器 在箱的中间,箱的一端为高压开关位置,另一端为低压开关位置。组合型低压成套配电装置其外 形像一个大型集装箱,内装6?24台低压配电箱(屏),箱的两端开门,中间为通道, 称为集装箱式低压配电室,列入本册第四章。 第三章母线、绝缘子说明

电力定额说明

二、使用说明 l、调试定额是按国产设备或引进国外技术、国内生产设备考虑的。若为进口机组时,单项定额和综合定额可乘以规定的调整系数。 2、编制调试概预算时,套用定额之规定 (1) 火电工程调试概预算 1)概算:分系统调试、整套启动调试分别套用调试定额总说明第十条中的表l、表2(单体调试已含在电力工程建设概算安装定额中)。 2)预算:单体调试、分系统调试及整套启动调试分别套用调试定额第一、二、三章相应定额子目。 (2)变电工程调试概预算 1)概算:单体调试套用调试定额总说明第十条中的表3的综合定额(其中已扣除电力工程建设概算定额中的单体调试费用);分系统和整套启动调试分别套用该定额第二章、第三章中单项定额的相关子目。 关于调试定额总说明第十条中表3的说明如下: a、仅适用于变电工程单体调试概算。 b、表中各类电气设备和装置,均以其额定电压等级套用相关定额。 c、电力变压器以“台”为单位,以三相为一台;单相电力变压器带有备用相时,定额系数乘1.2。 d、断路器以“台”为单位,以三相为一台。 e、隔离开关以“组”为单位,以三相为一组。 f、接地装置包括接地网、接地极、消弧线圈、接地变,以“站”为单位。 g、保护以“套”为单位,按被保护设备额定电压等级套用相关定额;对同一被保护设备,以所有完整的主保护和后备保护的组合为一套(女口主保护和后备保护有电流、距离、高频、另序、重合闸等则为一套),每增加一套增加系数0.6。 表3下的“注:8.综合自动化保护”应改为“综合自动化、保护”,以“台”,“套”为单位,分别对应于各侧相应电压等级断路器的台数。如:某变电站配有220千伏断路器四台,设置主保护和副保护各一套;110干伏断路器十台,设置保护一套;35千伏断路器十五台,设置保护一套。则: 该变电站的保护调试工日数=76.3*4*1.6十61.6*l0十12.6*15 该变电站的综合自动化调试工日数=28*4十14*l0十11.2*15 变压器保护己综合在内,不再另计。若变压器保护带有副保护,变压器各侧断路器均按两套保护套用定额。 h、互感器、避雷器、阻波器、锅合电容器以“台”为单位。 i、电容器、电抗器不分容量大小,以同时投切为一组。 j、GIs以“台”为单位,以一个间隔为一台,不带断路器时定额乘以系数0.8。 k、高压开关柜按相应电压等级同类设备定额乘以系数2.0,其中已包括柜内其它电气设备调试,不得再重复计列。如35千伏断路器柜=13.3×2.0;10干伏隔离开关柜1×2.0。 综合自动化“l0千伏”为0.5工日/台。 m、串补部分调试套用相同电压等级的电容器调试定额。 n、变压器保护如带有主保护、副保护、各侧变压器的断路器保护应为二套。 2)预算:变电工程单体调试、分系统调试、整套启动调试分别套用电力建设工程预算定额第六册调试篇第一、二、三章。 另外,增容不论工程大小,其整套调试费定额乘以系数0.3。 3、单项定额中凡项目名称采用2个以上系统(设备)并列(例如除灰、除渣系统调试,调节、

20kV及以下配电网工程预算定额(地形定义--地质分类--人力运距、汽车运距计算方法)

地形定义--地质分类--人力运距、汽车运距计算方法 地形的定义: 1)平地:指地形比较平坦广阔、地面比较干燥的地带。 2)丘陵:指陆地上起伏和缓、连绵不断的矮岗、土丘,水平距离1km 以内地形起伏在50m 以下的地带。 3)一般山地:指一般山岭或沟谷等,水平距离250m 以内,地形起伏在50~150m 的地带。 4)泥沼地带:指经常积水的田地或泥水淤积的地带。 5)沙漠:指沙漠边缘地带。 6)高山:指人力、牲畜攀登困难,水平距离250m 以内,地形起伏在150~250m 的地带。 注: 1、城市市区参考丘陵地形计算,城市市区界定由省(直辖市)级电力工程造价 管理部门批准后方可执行。 地质的分类: 1)普通土:指种植土、粘砂土、黄土和盐碱土等,即利用锹、铲可挖掘的土质。2)坚土:指土质坚硬的红土、板状粘土、重块土、高岭土等必须使用铁镐、条锄挖松,再用锹、铲挖出的土质。 3)松砂石:指碎石、卵石和土的混合体,各种不坚实砾岩、叶岩、风化岩,节理和裂缝较多的岩石等(不需要用爆破方法开采)需要镐、撬棍、大锤、楔子等工具配合才能挖掘者。 4)岩石:一般指花岗岩、白云岩、石英岩、大理石、石灰岩及石灰质胶结的砂岩等石质。即不能用普通挖掘工具进行挖掘,而必须采用打眼、爆破或打凿才能挖掘者。 工地运输平均运距的计算: 工地运输是指未计价材料自材料仓库运至沿线各杆、塔位的装卸、运输及空载回程等全部工作。 计算工地运输平均运距的首要条件是根据线路长度、沿线地形和运输条件,合理设置工地仓库和线路材料车、船运输沿线的卸料点。选择工地集散仓库(或材料站)和卸料点的一般原则是: (1)工地仓库的选择:靠近线路中心;交通方便,运输费用省;地势较高,不易受淹;有足够的场地和就近可租赁的房屋;通信和生活条件方便。 (2)卸料点的选择:依据线路的路径、地形,结合与通行车道、河道之间最短的人力运距为条件,将线路划分若干段和选定各段线路材料的卸料点。 1)人力运距计算方法。在确定运输地形时,应按运输路径的实际地形来划分,人力运输的路径可以参考工程地形。 按线路路径图计算: Yj ΣLjRjK/ΣLj 式中Yj ——平均运距,km; Lj ——各段线路长度(材料量); Rj ——各段线路材料的人力运输直线距离;

2020最新电气安装定额的说明及计算规则(一)

《电气设备安装工程》定额说明及工程量计算规则 一、《电气设备安装工程》(以下简称本定额)适用于新建、扩建工程中10kV以下变配电设备及线路安装工程、车间动力电气设备及电气照明器具、防雷及接地装置安装、配管配线、电气调整试验等的安装工程。( 二、本定额主要依据的标准、规范有: 1.《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ147-90; 2.《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GBJ148-90; 3.《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149-90; 4.《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006; 5.《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006; 6.《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB50169-2006; 7.《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》GB50170-2006; 8.《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-92; 9.《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》GB50172-92; 10.《电气装置安装工程35kV及以下架空电力线路施工及验收规范》GB50173-92; 11.《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-96; 12.《电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范》GB50255-96; 13.《电气装置安装工程起重机电气装置施工验收规范》GB50256-96; 14.《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257-96; 5.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002; 16.《电力建设安全工作规程(火力发电厂部分)》GL-5009.1-2002; 17.《民用建筑电气设计规范》JCJ/T16-2008; 18.《建筑照明设计标准》GB50034-2004; 19.《电力建设质量等级评定标准》。 三、本定额的工程内容除各章节已说明的工序外,还包括:施工准备、设备器材工器具的场内搬运、开箱检查、安装、调整试验、收尾、清理、配合质量检验、工种间交叉配合、临时移动水、电源的停歇时间。 四、本定额不包括以下内容: 1.10kV以上及专业专用项目的电气设备安装; 2.电气设备(如电动机等)本体安装及配合机械设备进行单体试运转和联合试运转工作。 五、起重机的机械部分以及电机的安装,执行C.A《机械设备安装工程》相关项目。

20kV与以下配电网工程定额专家答疑汇编

20kV及以下配电网工程定额专家答疑汇编 PWGC03006:据了解局放试验一般在终端头实施的,定额规定局放试验最长长度为3km,若电缆长度16km时需要多少回局放试验? 专家回答:2016版20kV及以下配电网工程预算定额第四册电缆工程的第7章电缆试验的章节说明中有明确说明:局放试验定额按线路长度1km以考虑,电缆线路每增加1km,定额人工、机械费调增40%。局放试验最大试验长度不超过3km,试验长度超过规定值的,按照施工方案另行计价。 PWGC03004:2009年配网定额,低压线路重复接地,接地调试应套PX4-69电阻测量定额?还是套用PS2-20独立接地装置定额?谢谢。 专家回答:2009年配网定额,低压线路重复接地,接地调试应执行线路册定额。 PWGC04003:16配网定额第四册电缆工程 1.5 电缆砌筑工程砂、石、水、水泥、砖都属于未计价材料,且定额未给出消耗量,请问消耗量怎么考虑 专家回答:消耗量按照设计量计算。请查看定额有关说明。 PWGC03009:尊敬的专家,您好!2016年版第三册的架空线路定额中进户线定额有“PX5-16~PX5-20 进户线绝缘铝绞线”“PX5-21~PX5-25 进户线沿墙敷设绝缘铝绞线”两种类型,请问南方地区的“街码配线”是否应套“PX5-21~PX5-25 进户线沿墙敷设绝缘铝绞线”定额? 专家回答:1.2016年版20kV及以下配电网工程预算定额第三册架空线路的进户线定额说明中已规定“街码配线执行进户线定额” 2.按照街码配线的具体规格来执行“PX5-16~PX5-20”或“PX5-21~PX5-25”定额。 PWGC0100:施工方提出外运土方应根据实际情况,依据土石方松实系数,换算成松散土作为外运土方工程量:即外运土方体积=(挖土总体积-回填土总体积)*松散系数(其中挖土总体积、回填土总体积按自然方体积计算)。我方理解:挖土总体积以自然方体积计算,回填总体积依据土石方松实系数换算成自然方体积计算,即余土外运土方体积=挖土方自然方-折算后的回填土自然方计算,不应再乘松散系数。请问哪种计算可行?

(电力建设工程预算定额)第四册:送电线路安装工程(2006年版)定额说明

电力建设工程预算定额说明 第四册送电线路安装工程(2006年版) 中国电力企业联合会发布 2007-03-01实施

目录 (第一章)工地运输 (3) (第二章)土石方工程 (6) (第三章)基础工程 (8) (第四章)杆、塔工程 (10) (第五章)架线工程 (10) (第六章)附件工程 (12) (第七章)电缆工程 (12) (第八章)电缆排管工程 (13)

总说明 一、《电力建设工程预算定额(2006版)》共分六册,包括: 第一册建筑工程(上册、下册)第二册热力设备安装工程 第三册电气设备安装工程第四册送电线路工程 第五册加工配制工程第六册调试工程 二、本册为第四册《送电线路工程》(以下简称本定额)。适用于由送电端变电站(或发电厂)构架的引出线起至受电端变电站(构架或穿墙套管)的引入线止的35~750kV交流电力架空线路、±500kV直流电力架空线路和35~220kV电力电缆线路的新建、扩建工程。 三、本定额共分八章,依次为工地运输、土石方工程、基础工程、杆塔工程、架线工程、附件工程、电缆工程、电缆排管工程,其中第八章电缆排管工程为参考定额。 四、本定额是根据国家和国家有关部门发布的设计标准、技术规程、规范、质量评定标准和安全技术操作规程,按正常的施工条件及合理的施工组织设计进行编制的。 1.依据中华人民共和国国家标准: (1) GB 50217-1994 电力工程电缆设计规范 (2) GB 50173-1992 电气装置安装工程35kV及以下架空电力线路施工及验收规范 (3) GB 50233-2005 110~500kV架空送电线路施工及验收规范 (4) GB 50168-2006 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 2.依据中华人民共和国电力行业标准: (1) DL/T 5146-2001 35kV~220kV架空送电线路测量技术规程 (2) DL/T 5122-2000 500kV架空送电线路勘测技术规程 (3) DL/T 5219-2005 架空送电线路基础设计技术规定 (4) DL/T 5154-2002 架空送电线路杆塔结构设计技术规定 (5) DL/T 5130-2001 架空送电线路钢管杆设计技术规定 (6) DL/T 5092-1999 110~500kV架空送电线路设计技术规程 (7) DL/T 5217-2005 220kV~500kV紧凑型架空送电线路设计技术规定 (8) DL/T 5049-2006 架空送电线路大跨越工程勘测技术规程 (9) DL/T 5221-2005 城市电力电缆线路设计技术规定 (10) DL/T 5168-2002 110kV~500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程 (11) DL/T 436-2005 高压直流架空送电线路技术导则 (12) DL/T 621-1997 交流电气装置的接地 (13) DL/T 832-2003 光纤复合架空地线 (14) DL/T 788-2001 全介质自承式光缆 (15) DL/T 5161.5-2002 电气装置安装工程质量检验及评定规程第5部分:电缆线路施工质量检验(16) DL/T 5161.10-2002 电气装置安装工程质量检验及评定规程第10部分:35kV及以下架空电力线路施工质量检验 (17) DL 5033-2006 输电线路对电信线路危险和干扰影响防护设计规程 (18) DL 5009.2-2004 电力建设安全工作规程第2部分:架空电力线路 (19) DL 453-1991 高压充油电缆施工工艺规程 (20) DL 409-1991 电业安全工作规程(电力线路部分) (21)SDJ 226-1987 架空送电线路导线及避雷线液压施工工艺规程 (22)SDJ 277-1990 架空电力线路内爆压接施工工艺规程 (23)SDJJS 2-1987 超高压架空输电线路张力架线施工工艺导则 3.参考中华人民共和国国家电网公司企业标准: (1)Q/GDW 102-2003 750kV架空送电线路设计暂行技术 (2)Q/GDW 112-2004 750kV架空送电线路铁塔组立施工工艺导则 (3)Q/GDW 113-2004 750kV架空送电线路张力架线施工工艺导则 (4)Q/GDW 115-2004 750kV架空送电线路施工及验收规范 (5)Q/GDW 121-2005 750kV架空送电线路施工质量检验及评定规程 五、本定额是编制送电线路工程初步设计概算、施工图预算的依据,编审标底和投标报价的参考依据。 六、本定额是按现阶段国内大多数施工企业采用的施工方法、机械化程度和合理的劳动组织进行制订的。除各章节另有具体说明外,均不因上述因素的差异而对定额进行调整或换算。 七、本定额是按下列正常的施工条件进行编制: 1.材料(成品、半成品、构件等)均完整无损,符合质量标准和设计要求,附有合格证书和试验记录。 2.正常的气候、地理条件和施工环境。

电力概算定额说明及计算规则

第一章土石方与降排水工程 说明 1.本章适用于区域平整、建筑物、微波通信站工程中,除变电构架、支架、烟囱、水塔、围墙、厂区沟(管)道和支架、厂区池和井、厂区护坡(另见各章说明)以外的所有建筑物、构筑物基础及设备基础。 2.基础工程包括基础本体及垫层、沉降缝、基础梁、孔洞过梁、嵌入基础的钢筋、铁件。设备基础包括地脚螺栓孔、面层二次灌浆等工作内容。 3.独立基础(含柱根)包括与其连接的梁、梁下的保温及相应的垫块、支墩等。柱根与柱之间按设计图纸要求进行分界。钢筋混凝土独立基础主要适用于发电厂主厂房框架及汽机房,锅炉间的边柱基础。 4.设备基础是指主要辅机设备基础及其他建筑物、构筑物内设备基础及室外设备基础。 5.主要辅机设备基础是指磨煤机、送风机、给水泵、一次风机、凝结水泵的基础。 6.预制钢筋混凝土方柱、管桩,综合了不同断面、打桩深度及不同机械打桩方法。包括桩制作、运输、打桩及接桩送桩、截桩头等全部工作内容。 7.震动沉管灌注桩综合了不同桩径及深度,动载检试费已综合在定额其他材料费内。 8.回旋钻孔灌注桩综合了不同桩径、深度及施工方法。包括钻孔出渣、灌注混凝土、钢筋笼制作安装、清桩泥浆外运1km等全部工作内容。 9.强历不分土壤类别及各种布点形式,均适用本定额。 10.变电所屋外配电装置的构支架基础已经综合在钢管或混凝土支架定额中。若单独套用基础,则应选择无筋混凝土独立基础或者钢筋混凝土一般设备基础等子目。 11.满堂基础。 工程量计算规则 1.基础工程量按基础体积图示尺寸计算体积,不扣除孔洞、过梁和嵌入基础的钢筋、铁件、螺栓等所占体积。 2.砖石基础墙身的划分: (1)基础与墙身为同种材料时,以设计室内地坪为界。 (2)基础与墙身为两种没材料时以材料为界线。 (3)设备基础,按图示尺寸计算体积,不扣除预留螺栓孔洞、钢筋、铁件等所占体积。 (4)预制钢筋混凝土方桩,按设计全长(包括桩尖长度)乘以横断面面积计算体积。 (5)预制钢筋混凝土管桩,按设计全长(包括桩尖长度)乘以横断面面积,减去空心部分体积后计算体积。 (6)回旋钻孔及沉管成孔灌注桩,按设计桩径外围断面乘以桩长计算体积。 (7)建筑物、构筑物的强夯,按底层轴线面积计算。厂区大面积强夯,可参照本定额按面积计算。(8)基础换填,按换填材质的图示尺寸计算体积。 第二章基础与地基处理工程 说明 1.本章适用于建筑物、构筑物的基础(除变配电构支架、烟囱、冷却塔、翻车机室、卸煤沟、筒仓、灰库、围墙、厂区支架、管道基础外)与全厂(所、站)地基处理工程。基础梁不含在基础中,按照第7 章另行计算。 2.砌筑基础工程包括清理基层、浇制或铺设垫层、砌筑基础、砌筑基础短柱与基础墙、浇制地圈梁、浇制或安装孔洞过梁、浇制混凝土支墩、浇制构造柱柱根、填伸缩缝、钢筋制作与连接、铁件制作与预埋、安拆脚手架等工作内容。

2006电力定额总说明

2006电力定额 一、总说明 1、定额的适用范围 本定额适用于新建、扩建和改建的单机容量50~600MW机组的火力发电厂,35~500kV变电所及微波通信站的建筑工程,其他容量机组工程或其他电压等级变电站可参照执行。原则上50MW以下火电机组和35kV(不含)以下变配电站执行全统定额,建筑部分执行地方定额。但一些特殊的项目如烟囱、冷却塔和变电架构还是要执行行业定额。2、定额项目的调整 新的概算定额—与原96版《电力建设工程概算定额》对比,主要作了以下调整: (1)删除了原第十章“上下水、采暖、通风、照明工程”的所有定额子目,把1999年颁布的“上下水、采暖、通风、除尘、 照明综合指标”也称为小安装和小指标,经换价后补编到新定额中,列为第十章,该章的表现形式采用综合指标的形式,只发现费用,不表现定额消耗量。 (2)把电定定[2000]19号文“关于印发《电力建设工程概算定额》有关问题的解释及定额子目调整、补充的通知”当中的 补充定额和有关定额修改的内容,补充到了相应的章节,删除了原定额中与之重复的内容。 3、脚手架费用的计取 新定额中第8、9、10章中各子目已包括脚手架的摊销费用,第一~七章中涉及到地基处理、竖向布置、施工排水的子目不计脚手架费用,其余各项目的脚手架费用,按定额直接费乘以1.8%计算。 4、定额中所涉及的混凝土设计标号及碎石、砾石的种类已经选定,使用时定额不作调整,各工程混凝土含量及当地材 料价格与定额中所规定的量不同时,应计列地材价差,不参加取费。 5、所有预制构件的制作、运输、安装、施工损耗,均已包括在定额中,使用时不再另行计算,但运输距离超过1km时 可参照地方定额进行调整。 6、钢筋混凝土定额中的钢筋、铁件的含量,可根据工程设计用量进行调整。定额中的材料量已经包括损耗。 7、关于泵送混凝土 新定额中的混凝土均按碎石混凝土大都是按碎石混凝土C25-40考虑,就是碎石粒径为40mm的25号混凝土考虑,施工方式现场机械搅拌、小翻斗车运输考虑的,没有考虑泵送混凝土施工方式,若工程使用混凝土泵车、搅拌车来浇捣混凝土时,应当计列泵送混凝土的增加费,计算的方法:基数x调整系数。 计算基数:碎石混凝土C25—40的称材料费 调整系数:(1)使用搅拌楼时,增加4.3%; (2)使用搅拌车(罐车) 时,增加9.2%; (3)使用混凝土泵车时,增加18.7%(已包括水泥用量增加的费用)。 注:碎石混凝土C25—40单价(即材料费)为174.07元/立方米,那么每项定额中的混凝土含量如何确定?这里给大家介绍一个方法,那就是子目混凝土含量可按照粒径40mm碎石的含量折算,其每立方米配合比为: 硅酸盐水泥425# 0.405吨 中砂0.4l立方米 碎石40mm 0.85立方米 水0.18立方米 第一章土石方工程 1、本章定额适用于火力发电厂厂区、变电所所区、建筑物、构筑物的土石方开挖、运输、回填等土石方工程。 2、土壤与岩石分类是参照普氏分类表来确定的,土壤为四类以下,不分类别综合计算,普通岩石按五类、六类计算, 坚硬岩石按六类以上计算。 3、土石方定额综合考虑了挖土、回填、运输等项工作内容,包括土石方的的垂直运输及水平lkm以内的运输。主厂房 及主要建筑物、构筑物的土石方项目已经考虑了二次倒运,其中主厂房子目还考虑了二次挖、填。机械挖土子目内包括了人工配合挖土用工。 4、定额中所说的主要建筑物、构筑物指火力发电厂的烟囱、冷却塔、卸煤沟、翻车机室、输煤地道、地下转运站、水

20kV与以下配电网工程定额专家答疑汇编.docx

. 20kV 及以下配电网工程定额专家答疑汇编 PWGC03006:据了解局放试验一般在终端头实施的,定额规定局放试验最长长度为3km,若电缆长 度 16km时需要多少回局放试验? 专家回答:2016 版 20kV 及以下配电网工程预算定额第四册电缆工程的第7 章电缆试验的章节说 明中有明确说明:局放试验定额按线路长度1km以考虑,电缆线路每增加1km,定额人工、机械费调增40%。局放试验最大试验长度不超过3km,试验长度超过规定值的,按照施工方案另行计价。 PWGC03004:2009 年配网定额,低压线路重复接地,接地调试应套PX4-69 电阻测量定额?还是套 用 PS2-20 独立接地装置定额?谢谢。 专家回答: 2009 年配网定额,低压线路重复接地,接地调试应执行线路册定额。 PWGC04003:16 配网定额第四册电缆工程 1.5电缆砌筑工程砂、石、水、水泥、砖都属于未计 价材料,且定额未给出消耗量,请问消耗量怎么考虑 专家回答:消耗量按照设计量计算。请查看定额有关说明。 PWGC03009:尊敬的专家,您好!2016 年版第三册的架空线路定额中进户线定额有“PX5-16~PX5-20进户线绝缘铝绞线”“ PX5-21~PX5-25进户线沿墙敷设绝缘铝绞线”两种类型,请问南方地区的 “街码配线”是否应套“PX5-21~PX5-25 进户线沿墙敷设绝缘铝绞线”定额? 专家回答:1.2016 年版 20kV 及以下配电网工程预算定额第三册架空线路的进户线定额说明中已规定 “街码配线执行进户线定额” 2. 按照街码配线的具体规格来执行“ PX5-16~ PX5-20”或“ PX5-21~PX5-25”定额。 PWGC0100:施工方提出外运土方应根据实际情况,依据土石方松实系数,换算成松散土作为外运 土方工程量:即外运土方体积=(挖土总体积 - 回填土总体积) * 松散系数(其中挖土总体积、回填土总 体积按自然方体积计算)。我方理解:挖土总体积以自然方体积计算,回填总体积依据土石方松实系 数换算成自然方体积计算,即余土外运土方体积=挖土方自然方 - 折算后的回填土自然方计算,不应再 乘松散系数。请问哪种计算可行?

电力建设工程预算定额 版

电力建设工程预算定额(2013版) 总说明 66kV没有响应定额子目的可按110kV定额子目乘以系数0.88 154kV可直接套用220kV相应定额子目乘以系数0.9 一、发电机电气 防爆型电动机的检查、接线按交流电动机相应的容量定额人工乘以系数1.20 二、变压器 1、三相变压器和单相变压器安装适用于油浸式变压器、自耦式变压器安装 带负荷调压变压器安装执行同电压、同容量变压器安装定额,其人工费乘以系数1.10 电炉变压器安装执行同容量变压器定额乘以系数1.6 整流变压器安装执行同容量变压器定额乘以系数1.2 2、变压器的器身检查,4000kVA以下是按吊芯检查考虑,4000kVA以上是按吊罩检查考虑。4000kVA以上的变压器需要吊芯检查时,定额机械费乘以系数2.0 3、干式变压器如果带有保护外罩时,其安装定额中的人工和机械都乘以系数1.2 4、变压器的散热器外置时人工费乘以系数1.3 5、电抗器安装适用于混凝土电抗器、铁芯干式电抗器和空心电抗器等干式电抗器安装,油浸式电抗器按同容量干式电抗器定额乘以系数1.2 6、变压器安装过程中放注油、油过滤所使用的临时油罐等临时设施,已摊销入油过滤定额内。 7、110KV及以上设备安装在户内时人工费乘以系数1.30

三、配电装置 1、罐式断路器安装按SF6断路器安装定额乘以系数1.20 2、GIS安装高度在10米以上时,人工定额乘以系数1.05,机械定额乘以系数1.20 3、户内隔离开关传动装置需配延长轴时,人工定额乘以系数1.1,户外隔离开关按中形布置考虑,如安装高度超过6m时,不论三相带接地或带双接地均执行安装高度超过6m定额;如操动机构为地面操作时另加垂直拉杆主材费;操动机构按手动、电动、液压综合取定,使用时不用调整。 4、SF6电流互感器安装时人工定额乘以系数1.08,SF6电压互感器安装时按油浸式人工定额乘以系数1.05。油浸式互感器如需吊芯检查,人工费与机械费乘以系数2.0 5、电压等级为110KV及以上设备安装在户内时,其人工乘以系数1.30

相关文档
相关文档 最新文档