外墙渗漏防治措施
外墙渗漏防治措施

【tips】本文由李雪梅老师精心收编整理,同学们定要好好复习!

外墙渗漏防治措施

外墙渗漏作为工程建筑质量通病之一,也是百姓对住宅工程质量投诉的热点问题,如果严重的话将影响工程结构的耐久性、安全性,因此解决外墙渗漏问题至关重要,主要应从以下三个方面着手:

一、把好设计关

1、设计人员应重视外墙细部构造大样设计,在图纸审核过程中,监理工程师及项目技术负责人等应审查是否有防渗防水要求;外墙砌筑、抹灰砂浆标号是否恰当;泛水高度、窗台坡度、鹰嘴、滴水槽、门窗框四周塞缝等易渗漏部位是否有细部大样图或防渗要求。

2、外墙饰面砖应设计为宽缝拼接,利于嵌填密封材料。

3、钢筋砼梁上宜加设混凝土导墙,可有效防止腰线渗水及女儿墙根部开裂渗水。

二、把好材料进场报验关

1、严格审核质保书、检测报告,保证观感质量符合国家标准。

2、按规范要求做好见证取样检测工作,门窗按我站要求应做气密性现场检测。

三、加强施工过程管理

1、做好施工交底工作,制定详细的墙面防水施工技术交底书,以及施工工艺流程详图。

2、做好墙面基层清理,凿除污物,喷刷界面砂浆,打底找

外窗部位渗漏原因及防治措施

外窗部位渗漏原因及防 治措施 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

一、外窗部位渗漏原因分析 1.原材料本身质量的原因: 1)窗框、窗扇因温差产生严重变形,产品不规矩,强度不够,对角线公差大于3mm,与洞口配合间隙过大,导致渗漏。 2)窗框安装后,因洞口四周所抹砂浆与墙体原基底找平层不能永久结合,再加上铝合金窗(或塑钢窗)的热膨胀和低温收缩系数比较大,使用不久就会发生窗框边砂浆抹灰层开裂、脱落,出现渗漏。 4)推拉窗密封条质量差,在温差作用下过早变形失效,从而无法阻挡雨水渗入,导致渗漏。 5)部分外窗套窗台外墙饰面砖勾缝不实,甚至开裂,导致雨水顺着微小裂缝渗入室内内墙四周。 2、设计、施工、管理方面的原因: 1)外窗部位防水设计应根据“排水为前提,防水为基础,密封为关键,多道设防,共同作用”的原则,重视合理的防水构造设计,优选防水材料和抹灰等级。必要时还必须提供说明书、技术交底、节点施工方案图,以便施工人员正确掌握关键部位的操作。防水方案设计不当,往往极易引起外窗部位的渗漏,且后期很难治愈。

2)外窗部位的防水施工未严格按操作程序及设计要求精心施工,局部地方防水措施不当,造成细部节点质量低劣,密封效果达不到规范要求,坐浆、填缝、打孔等施工不规范,也是造成渗漏的原因。 3)外窗部位操作工序不当,半成品(成品)保护和检测等管理措施未按有关要求进行,导致外窗部位防水质量得不到保证,产生裂缝变形而引起渗漏。 二、预防外窗部位渗漏的质量控制措施 1、把好设计关 1)外窗台要做好节点防水构造,同时内窗台应比外窗台高出20mm,突出墙面的外窗台面应做坡度不小于3%向外的排水坡,下部要做滴水。 2)窗户型材要满足要求,防止不合格产品用在楼上。 3)如果墙体采用空心砌块时,砌筑砌块应采用稠度较大的专用砂浆,特别是垂直缝应填筑饱满,所有砌缝均应作原浆勾缝,在安装门窗时枪喷泡沫保温材料后再填柔性密封材料。 2、确保施工质量 施工工序 施工前准各,基层的检验、清理、处理,外窗套边框及外墙局部扩缝、钻孔,各重点部位的密封处理,安装引水条(槽),喷淋水试验,复查并及时修补。

外墙开裂渗水处理方案

外墙开裂渗水处理方案 一、渗水的原因及修补方法 1、填充墙砌体与钢筋混凝土框架梁板、柱交接处的裂缝渗水。 渗水原因分析: (1)材料方面,填充墙的砌体和钢筋混凝土梁板墙的温度膨胀系数不同,在两种材料的连接处产生裂缝,雨水沿裂缝渗入室内。 (2)施工方面,填充墙砌筑时,砌体斜砌与框架梁柱墙镶嵌不密实,特别是在填充墙与梁底的交接部位,既无连接钢筋,又不易填嵌密实,是裂缝渗水的多发部位,加上彻体施工时灰缝可能不饱满,外墙抹灰施工时未湿水或湿水程度不够,或挂网质量差,使得抹灰层产生裂缝、空鼓,加重了漏水的程度。 (3)地基基础不均匀沉降导致的裂缝。 2、处理方法: 修复抹灰砂浆层表面裂纹、空鼓和渗水微孔,恢复水泥砂浆的防水防护功能,具体做法是用切割机将裂缝部位凿成“V”字形,清除缝中松动的砂浆或混凝土,瞎缝要剔凿。堵塞孔隙前先用水泥浆涂刷一遍,随即用堵漏王补密实,深度大的孔隙要注浆,后挂网抹灰后补油漆。 二、工艺流程 1、开裂墙面 专业人员→墙面检查→裂缝部位切割八字形槽→清扫湿水处理→堵漏王补平→→涂料施工→质量自查→检查验收→垃圾清理 2、渗水墙体 专业人员→墙面检查→发现渗水点→切割开槽→修补裂缝→晾干→晾干→冲、闭水试验至合格→外墙涂料涂刷→质量自查→检查验收→垃圾清理 三、安全保证措施及文明施工 1、严格按《建筑安全技术规程》规定进行施工。 2、禁止施工现场乱拉电线,乱接水管。 3、施工时必须穿平底鞋,戴安全帽进入现场,由专人检查。

4、施工中,细心操作,做好产品保护,不相互污染。 5、严禁吊篮上下作业时施工人员不系戴安全帽、安全绳。 6、严禁下班后吊篮悬浮上空,严禁施工人员空中翻越吊篮。 7、做好吊篮班前检查和定期保养工作,下班后关闭电源,锁好电箱,做好清洁和固定吊篮工作。

外墙渗漏维修施工方案

一、工程概况 *****小区位于***。外墙构造为保温板+外墙瓷砖;外窗为断桥铝;屋面防水层为SBS卷材。现小区出现外墙渗漏现象,针对外墙的渗漏情况特编制此方案。 二、渗漏原因 1、外墙面为瓷砖面层中间设计多道水泥腰线。现已出现空鼓裂缝、风化裂缝及瓷砖和水泥砂浆之间出现的冷风现象;腰线的砂浆强度不够有脱落现象,下雨时便从缝隙进入墙体出现渗水情况;外墙面上有凹凸线槽,遇长时间的连续降雨,雨水会沿着墙面凹凸的线条渗入墙体出现渗漏;。 2、外墙的空调洞口出现渗漏:没有进行密封处理;在开孔时没有做到内高外地的空洞。从而导致雨水从洞口进入。 3、外墙出现外墙勾缝不密实、有气泡、风化开裂、密缝不到位、保温层与墙体分离空鼓;外墙瓷砖脱落;下雨时便从缝隙进入进入墙体出现渗水现象。 4、屋面天沟未做防水;屋面雨水口(水簸箕)与衔接部位施工不到位; 上人屋面立墙防水节点为朝天口;屋面防水渗漏;屋面女儿墙与排水口(水簸箕)之间无防水层或搭接过短,并且翘起;天沟无防水层导致水落斗节点渗漏;屋面上防水基层砂浆强度表面砂浆脱落。 4、断桥铝窗的情况有:窗外四周密封胶打的不到位(胶口过窄);密封胶老化与墙体开裂;型材对接处密封不严;型材外泄水孔未安装防水帽;窗户封闭胶条封闭不严; 1、5、雨水管有改动或移位;阴雨天气雨水管表面潮湿(冷凝水);雨水管内

有积水;雨水水管脱节。大量雨水从管内漏出导致墙体渗水。大部分住户私自改动造成排水时不是垂直落水,雨水过急时会出现排水不畅的现象;加之改动后S弯过多,容易被异物堵塞,出现管内存水或者不排水现象;因而管道内雨水集满后外溢。 6、阳台、空调板防水施工不到位与墙衔接的部位出现渗漏情况;阳台、空调台有倒坡,雨水不流向地漏而是流向墙体造成渗漏。 7、窗洞口上悬施工时无明显鹰嘴。导致雨水留到墙体和窗户上。 8、原设计阳台三面地坎向内倾斜,现住户改为全封闭阳台,当有下雨时外露的台面形成积水导致本层和下层渗漏。 9、原有土建施工预留的脚手架扶墙杆洞口(二次封堵)、土建上料口(二次砌筑)等产生收缩缝隙,遇雨水就会渗漏到室内,造成墙体及棚顶阴湿。 三、住户出现渗漏情况 1、窗户周边渗漏,下雨天气随风向性。如刮北风,北面的窗户周边就漏雨。 2、室内天棚、室内墙体、阳台、空调机管洞口、排风口、灯具、线盒等发生漏水。 3、顶层天棚有渗漏。 4、自封阳台漏水情况。 四、渗漏具体施工方法 (一)外墙渗漏: 1、对外墙面勾缝不密实、空洞、遗漏的现象,要对整个小区外墙砖缝勾缝不密实的现象排查。发现后用防水腻子封堵再用有机硅防水涂料进行涂刷。

建筑外墙渗漏防治措施实用版

YF-ED-J4050 可按资料类型定义编号 建筑外墙渗漏防治措施实 用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

建筑外墙渗漏防治措施实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 一、建筑外墙渗漏成因分析 (一)设计因素 (1)不重视细部大样设计,如窗台坡度、鹰嘴、滴水槽、穿墙管、外墙预埋管件、铝合金门窗、幕墙与墙体间的接缝等。 (2)为美观而将外墙饰面砖设计成细缝拼接,使砖与砖之间不能嵌填密封材料,导致漏水。 (3)设计中忽略了不同材料界面的连接。如在外墙设计时层层装饰腰线,且腰线顶部标

高与圈梁顶部标高相同,由于外墙砖与混凝土圈梁的温度膨胀系数相差很大,极易产生裂缝,从而使腰线上部渗水。同样原因,女儿墙根部往往也较易开裂渗水。 (4)高层建筑非承重外墙用的砌筑、找平砂浆标号,一般低于承重墙设计用的标号,强度虽能满足设计要求,但透水性增大。 (5)设计中不重视防水,外墙立面设计没有防水概念及功能设定。 (二)材料因素 空心砖质量差、翘曲、变形,防水涂料、防水密封材料等质量不合格,饰面材料缺角破裂,铝合金门窗材质不合格、加工制作质量差等,都有可能影响建筑外墙的内在质量,导致渗漏。

建筑外墙渗漏原因以及处理措施

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/2312515788.html, 建筑外墙渗漏原因以及处理措施 作者:倪宏智 来源:《装饰装修天地》2019年第21期 摘 ; ;要:外墙渗漏在建筑工程施工中是常见的问题,其不仅降低建筑工程的整体施工质量,而且容易威胁业主和施工人员的生命财产全。基于此,本文以建筑外墙渗漏为研究对象,主要分析了建筑外墙渗漏的主要原因,而且提出了建筑外墙渗漏的有效处理措施,希望可以为有需要的人提供参考意见。 关键词:建筑外墙;渗漏原因;处理措施 1 ;前言 一般来说,引起建筑外墙发生渗漏的原因是多方面的,例如:施工材料质量不达标、设计缺乏合理性以及受到外界因素的影响等等,只要存在外墙渗漏的情况,除了缩减建筑工程的使用期限,还会降低业主的生活质量。因此,作为施工单位,需要重视外墙渗漏问题,而且及时采取有效的处理措施,进而保证建筑外墙施工质量。 2 ;建筑外墙渗漏的主要原因 2.1 ;工程施工造成的渗漏 在外墙渗漏检查以及维修中,不难发现很多都是因为抹灰层质量与有关标准不符,进而导致渗漏的情况出现。由于外墙装饰基层粉刷打底质量不合格,导致裂缝的存在,是造成建筑外墙渗漏的关键原因。为了保证墙面是真正垂直的,将一些部位的粉刷打底厚度不一致,造成基层出现龟裂或者空鼓的情况,面层和结构层得不到有效的结合,甚至存在离析或者脱落等多种情况。并且在建筑外墙施工中,外墙保温板施工工艺也存在诸多问题,进而造成外墙渗漏。在安装外墙保温板前,无法确保脚手架眼以及穿墙眼的密实度,如果保温层存在漏水的情况,水必定会沿着这些位置渐渐渗透到屋内。并且如果外墙抹灰层一次性打底相当厚,但是并没有采取相应的加强策略而存在裂缝,墙体层表面偏于光滑,很难真正落实,进而存在裂缝。 2.2 ;混凝土外墙裂缝造成的渗漏 一般来说,混凝土是由不同的材料构成的非均质材料,具备湿胀干缩的特殊性质。在干燥的环境下混凝土的毛细孔水分蒸发让毛细孔形成一种负压,随着水分的日益蒸发,负压不断加大形成收缩力,如果收缩力受到制约就会形成拉应力。如果拉应力显著高于混凝土的抗拉强度,混凝土往往就会存在裂缝。混凝土外墙纵向外墙多数都出现在施工交接缝位置,这是混凝

外窗渗漏通病分析

外窗渗漏通病分析公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

房屋建筑工程外窗渗漏防治措施 编制人: 审核人: 审批人: 日期: 中浩建设股份有限公司 工程管理部

目录

一、渗漏概述 目前房屋建筑工程施工中所使用的外窗大多为铝合金窗,外窗渗漏是最常见的通病。通过施工现场仔细查勘,分析主要是窗框与墙体交界处渗漏,而此处渗漏主要由于外窗塞缝工作没有做好,还有塞填缝材料及施工方法存在问题。因此外窗的施工需要规范和改进,才能从根本上解决外窗渗漏这一难题。 二、渗漏原因分析 1.窗台流水坡度、窗洞上口滴水线(或鹰嘴)未做或做法不规范,排水不畅通引起积水从而导致渗漏。 2.窗周边水泥砂浆抹灰过厚、窗台未使用混凝土浇筑直接抹灰且厚度超大,窗户安装时不当导致周边开裂、空鼓引起渗漏。 3.打发泡剂时墙体未清理干净,使发泡剂与墙体没有粘结牢固,发泡剂与墙体间有空隙形成漏水。 4.打完发泡剂后没有采取措施使发泡剂密实,发泡剂本身不密实有疏松和空洞,以及有漏打情况造成漏水。 5. 发泡剂溢出窗框在干后切割,切割后破坏了发泡剂表面膜漏水。 6.一般打密封胶宽度为8-10mm,厚度为5-8mm。打胶厚度不足有许多只是表面一点,打胶形同虚设失去了密封效果。同时墙面未清理干净造成密封胶和墙面粘结不牢形成缝隙水从缝隙中渗入。 7. 发泡剂、密封胶质量不过关造成的渗水。 三、外窗安装工艺流程 目前的门窗工程,大多数都是甲方指定分包,施工总承包方负责管理,在施工过程中,经常遇到门窗材料的供应在时间上与外墙施工、外架的拆除相矛盾,为了赶工期、节约外架租赁材料成本等,外窗的安装必须考虑先装法和后装法两种方式,以下是这两种方式的工艺流程。 1.先装法 砌筑墙体预留洞口→浇筑混凝土窗台→检查窗洞尺寸→用木楔临时固定窗框→校正窗框垂直度、方正度、检查窗框和墙间隙→固定窗框(射钉固定法)→取木楔→窗框四周打发泡剂或水泥砂浆塞缝→窗洞四周抹水泥砂浆(毛面)→打密封胶。

外墙渗漏水的防治与处理

外墙渗漏水的防治与处理: 建筑物外墙常常会发现渗漏水现象,这些渗漏,除对结构和耐久性有一定的影响外,更会严重地影响美观和使用功能。造成外墙面渗漏水的原因很多,主要分为:外墙砖砌体渗漏水;沿外墙门、窗框周边渗水;外来水源造成外墙渗漏水。 一、外墙砖砌体渗漏水 我们回访时经常发现外墙面有渗漏水,一般情况下,西面山墙比东面山墙多;框架结构中,框架梁底有渗水。外墙面渗漏水,会造成内墙装饰霉变,影响美观和使用功能。 (一)原因分析 1.砌砖水平低,砖缝砂浆不够饱满,或为空头缝。框架结构的围护墙与框架梁底之间,因砌体的沉降而产生缝隙而漏水。 2.脚手架眼没有按要求堵塞好,留有渗水的通道。 3.外墙装饰面层有空鼓、裂缝时,在下雨过后,雨水从缝隙进入抹灰层而渗入内墙。(二)处理方法 1.高层建筑的外墙有局部渗水时,可将内粉刷铲除,查清渗水的砖缝,将砖缝不密实的部分砂浆剔除,冲洗干净,用1:2.5水泥砂浆嵌填密实。 2.大面积渗水,但外装饰面又无明显裂缝时,将外墙装饰面扫刷冲洗干净,待干燥后,用阳离子氯丁胶聚合物乳液A组分和B组分按1:1混合搅拌均匀后,按0.4的水灰比加入等级为42.5的普通硅酸盐水泥,并将水泥浆搅拌均匀。用聚合物水泥浆对砖缝进行勾缝处理。3.沿框架梁底漏水时,要铲除外墙裂缝处的装饰层,将砖墙顶面缝隙中的灰浆刮除,冲洗干净,用铁片楔紧,然后用1:2.5水泥砂浆嵌填密实并凹进墙面10mm,用柔性防水密封胶嵌填,然后补做外墙装饰面层。 (三)防治措施 1.加强施工管理,严格砌体的操作质量,执行《砌体工程施工及验收规范》的规定,外墙一律不许留架眼,砖砌体的灰缝应横平竖直,厚薄均匀,砂浆饱满率要大于80%。 2.框架结构的填充墙,按规范要求:“填充墙砌至接近梁、板底时,应留一定空隙,在抹灰前采用侧砖、立砖或砌块斜砌挤紧,其倾斜度为60°左右,砌筑砂浆应饱满。”这是防止填充墙砌筑砂浆沉降的主要措施。 3.外墙施工前必须事先进行技术交底。铺贴过程中一定要有挤浆工艺,且在勾缝前要全面检查空鼓情况,勾缝要保证密实度,勾缝完毕后要注意湿润养护,密缝擦缝不得遗漏,勾缝深度建议要严格控制,凹入度不宜太大,最好勾成圆弧形平缝。质量管理方面要建立多级复查控制制度,以保证每道工序的质量。 二、外墙门窗框周边渗水 在施工当中我们经常发现,水沿门窗框周边及窗台渗漏,这样的渗漏会造成室内墙面的污染,影响使用功能。 (一)原因分析 1.门窗框周边与砖墙接触面的缝隙没有封嵌或虽用砂浆嵌填却不密实,常有脱落和裂缝,窗洞口顶面无滴水线,雨水由洞口顶面流入室内。 2.窗台下的砌体缝隙中砂浆不饱满,水从缝隙中渗入室内。窗台粉刷不当,水沿窗框下渗入室内。 (二)处理方法 1.将门窗框边与墙体接触面的缝隙中的疏松与裂缝、不密实的砂浆剔除冲洗干净,之后用1:2.5水泥砂浆分层嵌填密实,靠窗框边留6mm×6mm的凹槽,待外装饰完成后,沿门窗框周围凹槽中嵌填柔性防水密封胶。 2.门窗洞上部要做滴水线,损坏的要补做好。窗台面粉刷层有裂缝或倒泛水时必须返工重

外墙渗漏质量通病及防治措施

外墙渗漏质量通病及防治措施 外墙渗漏是建筑工程中的质量通病之一,严重时会影响人们的正常生产和生活,给人们造成财产损失和精神负担。外墙渗水不但会影响房屋的使用功能,还严重影响建筑物的外观,同时维修上极其困难。但在实际的现场施工中,往往会因为外墙不易积水从而忽视了外墙细部的防水工艺施工,给日后的外墙渗漏埋下了隐患。外墙渗漏防治是一项综合工程,造成渗漏的因素很多,涉及到材料、设计、施工、维护管理等诸多方面。下面列出容易发生渗漏的主要部位,以指导施工过程未雨绸缪、防患于未然,并对处理外墙渗漏的有效方法进行探讨。 1、外墙竖缝渗漏 1.1现象 采用空腔构造防水做法的外墙竖缝漏水或洇水,连接铁件锈蚀。冬季冷空气从板缝进入,室内结露。 1.2原因分析 (1)外墙板在制作、运输、存放过程中,保护不善,竖缝防水槽等被撞破坏未妥善修理。 (2)颠倒了施工顺序,采取了先插塑料条后浇筑板缝的做法,使溢进空腔内的水泥砂浆残渣不宜清理。 (3)塑料条裁切尺寸不适当:过宽,在腔壁内形成折线;过窄,形成麻花状或脱出腔外;长短不一,下端未插到排水坡上,使竖缝失去密封减压的作用。 (4)油毡聚苯乙烯板断裂,构造柱混凝土从裂口处溢进空腔,立腔被堵塞。 1.3预防措施 (1)墙板的堆放场地必须坚实平整,墙板应靠放在支搭牢固的插放架上。墙板起吊、运输必须谨慎,防止破坏防水构造。 (2)插放塑料条工序必须在浇筑构造柱混凝土之后进行。浇筑混凝土后必须及时清理空腔内的杂物。 (3)塑料条要按实测外墙板防水槽宽加5mm的尺寸现裁,不宜事先裁成统一规格,以保证防水空腔的密闭性。塑料条的长度应保证上部有15cm的搭接长

外窗渗漏的原因及防治措施

外窗渗漏的原因及防治措施 李晖 苏通建设集团有限公司邮编:226100 【摘要】:本文通过对外窗渗漏原因的查找和分析,制定了一些预防治理措施。 【关键词】:外窗渗水窗台裂缝防治措施 1. 概况 建筑物的外窗是联系建筑物内部和外界的窗口。外窗渗漏作为建筑工程的质量通病,一直是影响建筑物使用,导致业主投诉、返修率较高的质量问题之一。特别是夏季多雨季节,外窗一旦渗漏,极易造成室内墙纸和涂料的发霉变黑甚至脱落,极大地影响了居住环境的舒适度和建筑的使用寿命,给住户的日常生活带来了诸多不便。这里通过对外窗渗漏原因的查找分析,制定出一些比较合理的预防和治理措施。 2. 外窗部位渗漏原因分析 2.1 原材料本身的质量问题 (1)窗框、窗扇质量较差,材料强度达不到规范要求,因温差产生严重变形,窗扇加工尺寸偏差较大,对角线公差大于3㎜,与洞口配合间隙过大,导致渗漏。 (2)窗户密封条质量差,采用劣质密封条,在温差作用下过早变形失效,从而无法阻挡雨水渗入,出现渗漏。 (3)窗框与窗口墙体之间的密封胶存在气泡、开裂现象。部分冬季进行注胶的门窗,密封胶失去粘结力,密封性遭到破坏。

2.2 设计原因 (1)外窗台高于内窗台或导水槽不畅,造成窗台倒泛水导致积水。 (2)窗楣、窗台没有做出滴水槽和流水坡度。 (3)泄水孔设置不当和采用的部分外泄水孔盖在风压下紧闭从而堵塞泄水孔,导致内泛水。 (4)外窗台没有采用细石混凝土做垫层导致窗台基础刚性不够产生沉降裂缝,引起渗水。 2.3 施工方法不当 (1)部分外窗套窗台外墙饰面砖勾缝不实,甚至开裂,导致雨水顺着微小裂缝渗入室内内墙四周。 (2)窗框材料拼接缝隙、螺栓孔没有打胶,或者打胶不密实,导致渗漏。 (3)部门窗台抹灰存在空鼓、裂缝、起砂,导致密封不严渗漏。 (4)外窗外侧窗框四周未做防水密封处理。 3. 预防外窗部位渗漏的具体措施办法 3.1严格把好原材料进场检测关 所有的材料应严格按照规范要求进行见证取样,只有经检测符合质量标准和设计要求的材料,方可使用。 (1)用于多层建筑上的铝合金窗型材壁厚一般在1.0—1.2㎜;高层建筑则不应小于1.2㎜。窗与墙缝必须采用软质填充材料,连接采用弹性连接。填充材料宜用聚氨酯泡沫填缝剂,密封材料宜用中性硅酮密封胶。

部分外墙面渗水处理方案

外墙面渗水处理方案 随着经济建设事业的发展,工程建筑的外墙材料在不断更新。但由于设计、施工、构造、材质和使用等因素,加上我省雨量充沛,以致造成建筑物外墙渗水现象普遍,严重困扰着用户的使用。现结合工程实际,分析产生渗漏原因,对外墙渗水部位做出处理措施。 1 概况 戚家村定销房工程住宅小区,分为东区(11#)西区(12#)。结构为砖混结构。外墙为挤塑聚苯板外面挂网刮抗裂砂浆,外墙腻子、外墙涂料。室内为涂料粉饰。东区住户发现部分外墙有渗水现象,致使内墙面浸水,严重影响住宅的美观和使用。针对这一现象,我项目部专门成立了外墙渗水防治管理小组,分析工程渗水原因,制订防水对策.。 2 外墙面渗漏原因分析 挤塑聚苯板面层大多是在打底砂浆层上贴保温板,拼接而成。外墙面上的雨水,通过保温板接槎孔隙,有的进入打底砂浆的裂缝或打底砂浆的“空鼓囊”内,这两部分水,如果与砌体的不饱满灰缝相通,则形成具有虹吸作用的毛细孔通道,内墙面的粉刷,一般较疏松,容易将毛细孔通道内的水分吸附和积聚,这样,从外墙面上进入的水,通过毛细孔通道被内墙粉刷吸附、积聚和散发,形成内墙面渗水的原理。 东区11#工程墙面渗漏的原理,是通过对渗漏墙面的调查研究而得,调查中发现,产生这种渗漏的原因有多种:

①砌体灰缝不饱满,存在空头缝;基底清理马虎,如不很好清理缝隙、浮浆,不很好修补孔洞和空头缝,在打底前墙面不洒水湿润。 ②打底抹灰层标号过高或太低,均会导致开裂。同时一次抹灰厚度超过10mm,也易形成裂缝。 ③穿过外墙的管道和预留孔未作仔细的密封处理。 ④窗安装未做仔细的防水密封处理。 ⑤外墙保温板面层与打底层砂浆粘结力不足形成空鼓(砂浆配比不好或基层湿水不足造成)或保温板拼接缝隙过大。 3 对保温板面层渗漏部位的补救措施 (1)、对外墙面已发生渗漏的部位,主要应堵塞内外墙面渗水通道。 1)先铲除内墙渗水部位的粉刷层,并剔除该范围内砖砌体灰缝,使之凹进墙面15~20mm。 2)使用有机硅憎水剂,加水搅拌均匀后,用喷雾器对面砖满喷一遍,隔24h后,再喷一遍。这种溶液不但会对缝隙和细孔有渗透作用,而且能在面砖表面形成一层很薄的膜,从而起到防水作用。 3)待墙体水份从内墙面散发后,内墙修补采用聚合物水泥砂浆分二道抹灰修补,压紧刮平,然后刮腻子刷涂料。 (2)、对保温板渗水部位的修复。首先在渗水部位检查原有保温板分隔条处网格布是否露底,如分隔条处网格布产生露底,我单位采用高标号防水界面剂涂刷于分隔条处,防止外墙面的再次渗水。 (3)、保温材料基本上都是聚苯板,聚苯板外面挂网刮抗裂砂浆,外墙腻子、外墙涂料,工人在施工时聚苯板的接茬处没有处理好,缝隙

简述外墙渗漏原因以及防渗漏措施

简述外墙渗漏原因以及防渗漏措施 潘春宇 摘要:建筑外墙渗漏现象的发生严重影响了居民正常生活,因而建筑工程在施工过程中应提高对其的关注。外墙渗漏的原因很多,有设计失误、选材不当、施工工艺不规范、细部做法不认真、交付使用后装修不当、自然环境条件的影响等因素。本文首先分析建筑工程中引起渗漏原因,并针对原因提出了有效的防渗漏措施,供大家借鉴。 关键词:建筑工程渗漏;渗漏原因;防渗漏措施分析 1.渗漏的危害及其影响性分析 建筑物一旦渗水将直接影响人们的日常生活和办公环境,如果长时间渗漏还将会导致部分建筑构件耐久性下降,甚至会造成结构性破坏和对美观上的影响。 当居住建筑发生渗漏时,有的居室还会变得潮湿,天花、壁纸及吊顶有的发霉、脱落、掉粉、起皮、发生翘曲变形等现象,这些都严重影响了人们的起居生活。更有甚者,还会造成水电“短路及导电”不良现象危及人生安全。特别是砌体结构房屋发生渗漏时,砖墙吸水导致墙壁受潮,墙体强度、结构稳定性也降低。不但如此,如果人们长期处于潮湿的环境中,还会引起关节炎、风湿麻木等疾病产生。由此可见,房屋建筑工程严防渗漏问题在人们生活或工作中都有着不可忽视的重要影响。 2.外墙防渗漏部位 建筑外墙容易产生渗漏的部位主要有:(1)框架结构墙体开裂渗漏或者是砌体围护构件间的渗漏;(2)外墙门窗边的渗漏,窗框材料与墙体材料的热膨胀系数不同,窗框与墙体连接处容易出现裂缝;(3)预留洞渗水,外墙管道周边的孔洞和施工中预留下的孔洞没有封堵密实。 3.建筑外墙渗漏原因分析 3.1墙面的渗水 钢筋混凝土剪力墙裂缝造成渗水,其原因主要是温度和沉降方面的原因引起。(1)由于热胀冷缩产生的温度应力使建筑物顶部的外墙在女儿墙根部、顶层窗洞口的上部产生水平裂缝。(2)由于建筑物不均匀沉降,造成建筑物在转角和中间部位产生垂直裂缝,或在建筑物的窗口下部产生45°的斜向裂缝。 3.2钢筋混凝土墙体浇捣不密实造成渗水 (1)混凝土由于水灰比过大造成混凝土在振捣过程中产生大量的气泡,从而使混凝土在硬化后留下许多相互连通的孔隙;在混凝土浇捣过程中,因材料离析或振捣不密实形成蜂窝麻面等缺陷造成渗水隐患。(2)由于墙体模板底部封堵不严或混凝土浇捣前接浆处理不当,造成墙体在层间接槎处生产烂根现象,这促烂根现象如不按要求处理,也会造成渗水。 3.3钢筋混凝土框架填充墙渗水 (1)框架填充墙由钢筋混凝土和砖砌体两种材料组成,由于两种材料线膨胀系数不同,在相同的环境条件下,两者变形值不同而在连接部位产生裂缝,从而产生渗漏。(2)填充墙体砌筑时砂浆不饱满,砌砖体外墙四周与混凝土结构交界处灰缝不饱满,或没有提前润砖,造成砂浆干缩开裂,降低砂浆和砌块的粘结性能,形成渗水通道。 3.4外墙装修质量问题引起渗水 (1)结构施工时如果墙体偏差过大,造成抹灰砂浆超厚而引起开裂、起壳甚至脱落,或是抹灰前没有充分湿润墙面,基层处理不好,使砂浆与墙面粘结强度降低,造成抹灰起壳或脱落,或是使用了含泥量较高的砂,形成砂浆干缩裂,或是砂浆搅拌过程中加水过多,使砂浆的孔隙率较高。(2)由于面砖铺贴时没有满涂粘结砂浆,使面砖背后存在许多空腔,而

外墙渗水、涂料脱落处理方案

外墙渗水、涂料脱落处理方案 1#楼外墙渗水、涂料起皮脱落处理专题会议纪要会议时间:2013年7月8日下午 会议地点:二楼会议室 参会人员: 整理人: 会议议题:关于1#楼外墙渗水、涂料脱落的处理方案会议内容: 2013年7月8日下午~技术部、工程处、成本处等相关人员在 会议室就1#楼外墙问题进行了专题讨论~形成纪要如下: 一、1#楼外墙、屋面目前存在的问题 外墙起皮、空鼓、涂料脱落 屋面起鼓、屋面贯通裂缝

压顶接缝不密实 二、可能原因分析 1、屋面防水施工 屋面原防水施工存在问题~屋面雨水渗透至基层~屋面起鼓。同时屋面有贯通混凝土裂缝~雨水通过裂缝从女儿墙与屋面交接处渗透至外墙。 2、外墙涂料施工 外墙存在大面积起皮、脱落等现象~原因是外墙渗水、施工过程控制不严、粉刷层存在质量问题~比如砂浆强度不够、过于干燥~或者基层抹灰厚薄不均匀产生不均匀收缩等~涂料层可能存在材料使用错误或者质量问题。 3、青石压顶施工与设计图纸不符 设计女儿墙青石压顶宽度为34cm~现场实际量测宽度为30.5,31.5cm~存在偷工减料现象。且图示青石压顶下墙身顶部有凹槽,但并无标注,~在连廊青石压檐图纸标注有10×10mm凹槽。 三、处理方案 1、屋面防水处理 平屋面防水重做。凿除平屋面细石混凝土、保温层、三元乙丙防水卷材~重新铺设两道SBS防水卷材~再施工保温层及细石混凝土。

2、外墙涂料、裂缝处理 整个外立墙面清除涂料层至粉刷层~检查粉刷层是否空鼓~如有空鼓~将空鼓 区域全部铲除~重新挂网粉刷。 3、压顶处理 女儿墙压顶全部重新换掉~宽度保证两边各凸出墙身5cm~压顶下墙身顶部切 割出20×20mm凹槽。 以上3条方案可彻底解决1#楼外墙渗水、涂料脱落问题~但造价比较高~且压 顶顶部避雷需要重新做。 1#楼外墙渗水、涂料起皮脱落处理方案 经设计部、工程处、成本处开专题会讨论~并征求建筑设计师意见~最终确定 1#楼外墙处理方案如下: 1、屋面防水处理 平屋面防水重做。凿除平屋面细石混凝土、保温层、三元乙丙防水卷材~重新 铺设两道SBS防水卷材~再施工保温层及细石混凝土。 2、外墙涂料、裂缝处理 整个外立墙面清除涂料层至粉刷层~重新施工涂料层,同时检查粉刷层是否空鼓~如有空鼓~将空鼓区域全部铲除~重新挂网粉刷。 3、压顶处理 有两种处理方法: ,1,在青石压顶下外墙顶部切割出30×30mm凹槽~内嵌铝合金。示意图如下: ,2,将女儿墙压顶,含避雷,全部拆除~为了节省材料~仅换掉下部青石~宽度 为36cm,现状宽度30cm,~保证下部青石凸出墙面3cm,同时为了保证外立面效果~ 将上部青石与下部青石外侧保持一致,上、下青石两侧均切出滴水线。示意图如下:

建筑外墙渗漏防治措施

编号:AQ-JS-09899 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 建筑外墙渗漏防治措施Prevention and control measures for leakage of building exterior wall

建筑外墙渗漏防治措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 一、建筑外墙渗漏成因分析 (一)设计因素 (1)不重视细部大样设计,如窗台坡度、鹰嘴、滴水槽、穿墙管、外墙预埋管件、铝合金门窗、幕墙与墙体间的接缝等。 (2)为美观而将外墙饰面砖设计成细缝拼接,使砖与砖之间不能嵌填密封材料,导致漏水。 (3)设计中忽略了不同材料界面的连接。如在外墙设计时层层装饰腰线,且腰线顶部标高与圈梁顶部标高相同,由于外墙砖与混凝土圈梁的温度膨胀系数相差很大,极易产生裂缝,从而使腰线上部渗水。同样原因,女儿墙根部往往也较易开裂渗水。 (4)高层建筑非承重外墙用的砌筑、找平砂浆标号,一般低于承重墙设计用的标号,强度虽能满足设计要求,但透水性增大。 (5)设计中不重视防水,外墙立面设计没有防水概念及功能设

定。 (二)材料因素 空心砖质量差、翘曲、变形,防水涂料、防水密封材料等质量不合格,饰面材料缺角破裂,铝合金门窗材质不合格、加工制作质量差等,都有可能影响建筑外墙的内在质量,导致渗漏。 (三)施工因素 施工导致的渗漏原因很多,易渗漏部位施工质量差,是造成外墙渗漏的主要原因。 (1)框架结构外墙柱与砌体连接处不埋拉结筋或拉结筋设置不牢,拉结筋间距、数量、长度不符合要求,由于温度膨胀系数差异较大,导致连接处开裂是漏水的多发区。 (2)砌筑找平层、抹灰层砂浆未按设计配制,引起砂浆强度差,干缩开裂。 (3)外墙面砖与打底砂浆粘结力不足形成空鼓,饰面砖勾缝不密实,出现砂眼及裂缝。 (4)细部构造,如窗台坡度、鹰嘴、滴水槽等未处理好造成雨

外墙渗漏质量通病防治措施

外墙渗漏质量通病防治措施 1设计及节点构造 1.1高层建筑外墙、有外保温层的外墙及使用新型墙体材料的外墙应按照《建筑外墙防水工程技术规程》JGJ/T235-2011标准进行外墙整体防水设计和相应的节点构造防水设计。 1.2建筑外墙节点防水构造设计除包括外墙砌体自身抗裂构造措施及与其他结构交接部位抗裂构造措施外,还应包括门窗洞口、雨篷、阳台、空调板、外凸线条、变形缝、外墙管道洞口、女儿墙压顶、外墙预埋件(含保温材料锚固件)、预制构件等交接部位的防水设防。 1.3有外保温的墙体,限制采用湿贴法块材饰面。 1.4建筑物外侧有露台、雨篷、空调板等构造物平台时,其板面建筑标高宜低于室内楼地面结构标高,并应设置混凝土止水翻边且宜与构造物平台同时浇筑,混凝土止水翻边高度宜高于外构造物平台建筑标高200mm,墙根交接部位应粉成圆弧型泛水,上翻的防水层收头,应有可靠的固定密封措施。 1.5底层和顶层砌体应设置通长窗台梁,其他楼层也宜结合混凝土板带通长设置。 1.6每层外墙底部宜设置混凝土防水导墙,高度为200mm。 1.7不同墙体材料的交接处应采用每边不少于150mm的热镀锌电焊钢丝网或耐碱玻璃纤维网布作抗裂增强处理,东、西山墙应采用热镀锌电焊钢丝网,丝径不小于0.9mm。住宅工程东、西山墙顶层填充墙应满铺热镀锌电焊钢丝网作整体抗裂加强处理。 1.8阳台应向水落口设置不小于1%的排水坡度,水落口周边应留槽嵌填密封材料。阳台外口下沿应做滴水线。 1.9变形缝应增设合成高分子防水卷材附加层,卷材两端应满粘于墙体,满粘的宽度不应小于150mm,并应钉压固定,卷材收头应用密封材料密封(图1.9)。

外窗部位渗漏原因及防治措施

精心整理一、外窗部位渗漏原因分析 1.原材料本身质量的原因: 1)窗框、窗扇因温差产生严重变形,产品不规矩,强度不够,对角线公差大于3mm,与洞口配合间隙过大,导致渗漏。 2 4 5 2 1 的操作。防水方案设计不当,往往极易引起外窗部位的渗漏,且后期很难治愈。 2)外窗部位的防水施工未严格按操作程序及设计要求精心施工,局部地方防水措施不当,造成细部节点质量低劣,密封效果达不到规范要求,坐浆、填缝、打孔等施工不规范,也是造成渗漏的原因。

3)外窗部位操作工序不当,半成品(成品)保护和检测等管理措施未按有关要求进行,导致外窗部位防水质量得不到保证,产生裂缝变形而引起渗漏。 二、预防外窗部位渗漏的质量控制措施 1、把好设计关 1 2 3 2 2.2施工要点 外窗部位防水工程由防水专业队伍施工。 1)安装。铝合金窗预留孔洞的位置应正确,框与墙体间的缝隙应均匀,宜控制在20~30mm。

2)检查窗框接缝。看接缝形状和尺寸是否符合密封设计要求,对将要密封的接缝缺陷和裂缝先进行处理。 3)接缝表面处理。用清水冲洗干净窗框与墙体之间的接缝,达到无尘、无砂、无污染和杂物。 41min, 5 6mm 6 7 830cm 范围内的外墙饰面,喷涂无色透明高效外墙防水剂.作防渗处理。 9)安装U型铝合金引水条。每一个窗户上沿均安装一条,首先用冲击钻沿外窗套上沿均匀打6个3cm深的孔,再把橡胶塞用锤子打人孔中,同时再于铝合金引水条

处涂布单组分硅酮密封胶,然后用螺丝刀从外窗套上沿一边向另一边钉牢铝合金条。注意用密封胶将铝合金与外墙饰面之间的缝隙嵌填密封。 2.3严格把好原材料关 所用的材料应严格按照规范要求见证取样,符合质量标准和设计要求的,方可使用。 1 小于 2 1 2)实行预控质量管理,重点抓好通常易渗漏的细部节点构造及分项工程的操作工艺质量控制,采取全面质量管理办法,对原材料、设计施工和管理等主要要素进行质量预控。

外墙、窗边渗漏处理专项方案

东航金叶苑(暂名)2#地块工程 外墙、窗边渗漏处理 专项方案 编制单位:上海建工七建集团有限公司 编制人员:冯荣华 编制日期: 2014年7月16日

一、工程概况 1.1.工程性质 工程名称:东航金叶苑(暂名)2#地块工程 建设单位:上海东航置业有限公司 设计单位:上海大镜建筑规划设计有限公司 监理单位:上海一测建设咨询有限公司 施工总包:上海建工七建集团有限公司 1.2.工程概况 本地块位于黄浦江南延伸段WS5单元内(龙华机场内),整个项目由10幢21~24层住宅楼,1幢会所,一个游泳池及地下车库组成。东至规划六路(待建),西至天钥桥路,南至龙启路(待建),北至龙兰路(在建),拟建场地基本平整,根据业主提供的资料,场地内无地下管线穿越。 二、方案编制依据和编制范围 2.1.方案编制依据 《砌体工程质量验收规范》(GB50203—2011) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011) 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2011) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 2.2.编制范围 本方案适用于东航金叶苑(暂名)2#地块工程外墙渗漏修补。

三、施工措施 3.1.外墙渗漏 1、渗漏部位:填充墙砌体与钢筋混凝士框架梁、柱交接处的渗水 ●渗水原因: (1)填充墙砌筑时,砌体不易与框架梁柱镶嵌密实,尤其是在填充墙与梁底的交接部位,既无连接钢筋,又不易填嵌密实,是裂缝渗水的多发部位。 (2)墙砌体在砌筑时没有控制好施工质量,可能产生灰缝有透明缝、瞎缝和假缝等,导致雨水的渗漏。 (3)外墙面找平层有空鼓和裂缝存在,即使外刷大岩F-100型防水涂料,无法起到有效地防水效果,在雨天雨水在风压的作用下透过墙面后顺着找平层裂缝和空鼓位置往内渗漏。 ●处理方法: (1)查找墙面现有渗水点并进行标注,局部凿除外墙找平层,在凿除时需人工手工凿除,防止机械凿除时因震动产生新的空鼓开裂等。 (2)凿除找平层后,清理干净基层,填补渗水灰缝,然后在砌体与结构梁、柱之间,张铺一道钢丝网,防止修补后找平层再次开裂。 (3)修补找平层,找平层分两到三次修补完,并在修补砂浆中掺入一定计量的微膨胀剂,减少新旧找平层的接口裂缝。 (4)待找平层干燥后再刷1.2厚大岩F-100型防水涂料,并在新旧找平层处再附加一道1.2厚大岩F-100型防水涂料,宽度为接口两侧各10cm。

建筑外墙防渗漏施工技术措施 单伟光

建筑外墙防渗漏施工技术措施单伟光 发表时间:2019-11-05T11:20:56.423Z 来源:《建筑学研究前沿》2019年16期作者:单伟光 [导读] 本文对建筑外墙防渗漏的相关施工技术措施和方法进行了分析和探讨。 身份证号:13028319840704XXXX 河北 064402 摘要:近几年来,由于墙体改革的实施以及新型墙体材料的广泛推广应用,使房屋建筑外墙面的渗漏率呈上升的趋势。然而,造成外墙渗漏的原因非常复杂,它涉及到建筑物的设计、施工、使用等各方面。本文对建筑外墙防渗漏的相关施工技术措施和方法进行了分析和探讨。 关键词:建筑外墙;防渗漏工程;施工技术 引言: 由于由许多原因可以导致建筑外墙出现渗漏状况,所以应该采取多样化、系统化的防渗漏施工技术措施才能够从根本上解决建筑外墙的渗漏问题。 一、有效控制建筑外墙墙体砌筑质量 较高的建筑外墙墙体砌筑质量是避免发生渗漏现象的前提和基础。因此,墙体砌筑必须符合以下质量要求:首先,在砌砖方面,不允许用干砖来砌墙,因为干砖会大量吸收砂浆的水分,无法实现砂浆的均匀摊铺,不能达到砖缝中砂浆密实饱满的要求,最终降低砌体的粘结性和墙体的抗剪强度。正确做法是,在砌筑砖砌体之前的一天或者两天便应该浇水湿润砌墙所用砖块。但是不是砖块越湿越好,应该根据不同的砖块类型来控制合适的湿润度。相关要求是,依照空心砖、多孔砖与轻骨料混凝土小砌块在吸水、失水方面的特点,对其含水率分别进行如下控制:空心砖、多孔砖的含水率控制在百分之十至百分之十五之间;轻骨料混凝土小砌块的含水率控制在百分之五至百分之八之间最为合适。对于加气混凝土砌砖施工而言,砖块的含水率应该控制在百分之十五以内,如果是粉煤灰加气混凝土砖块,则要将含水率应该控制在百分之二十以内。 其次,在勾缝方面,墙体砌筑的竖缝和水平缝中的砂浆一定要密实饱满,此举可以从根本上避免建筑外墙渗漏现象。 再次,在沉缩裂缝控制方面,应该采用有效措施来对填充墙沉缩裂缝进行严格控制。具体方法是,不同强度等级和不同干密度的加气混凝土砖块不能够混砌,不同种类的砖块更加不能够混砌;用砂浆来填嵌密实砌体和框架柱间的缝隙,必须将框架柱中伸出的拉结筋砌入到砖缝里面;要严格控制施工过程中框架结构墙体的每日砌筑高度,一般情况下,每日砌筑高度控制在1.4米之内比较合适,砌筑至梁底大约2米高度时应该静停一周,等砌体的变形稳定之后,再使用相同材质的实心辅助小型砖块成60度至75度角来挤紧顶牢;顶砖必须依照相关要求来施工,确保充分紧实和勾缝密实;为了防止交界处出现裂缝而产生渗漏现象,所以施工时,要清除框架结构交接部位(如柱边、梁底等)的灰疙瘩,待清洗干净之后,可以用干硬1:l砂浆抹5毫米厚,保证砂浆的填嵌密实;在不同材质交接部位抹灰需要格外注意抹灰层的拉结力问题,通常情况下,为了增强拉结力,应该在应在交接部分添加一层宽4米的金属网,同时,为了实现金属网最佳的拉结效果,应该让金属网和结构面保持3毫米至5毫米的距离。 最后,揉压法砌筑。该砌筑方法要求相关施工人员遵循以下技术要领,即采取“三一”砌砖法(一铲灰、一块砖、一揉压)进行墙体的砌筑。 二、建筑外墙墙体装饰面层的防渗漏施工控制 外墙抹灰前,应先做好基层处理,清除影响砂浆与墙面粘附力的松散物、浮尘和污物,并对墙面充分润湿,其含水率保持在10%~15%左右,以防止基层将抹灰层中的水分吸走而产生空鼓、开裂;有条件的可在抹灰前用水泥砂浆拉毛墙面,以加强结构层与砂浆的粘结效果;待稍干后检查墙面有无裂缝。抹灰完成后,应做好防雨防晒遮盖,进行喷水养护。 外墙装饰面砖镶贴前,应先清洗干净饰面块材,用水浸泡、晾干后再使用;应检查底灰空鼓裂缝,凡空鼓面积超过200 cm2,灰厚小于20 mm,收缩裂缝大于100 mm,深大于15 mm者均为渗漏隐患处,必须进行修补处理后,方可进行外墙饰面块料镶贴。在施工过程中,要注意确保粘结砂浆饱满度,块料四周留缝宜6 mm~10 mm,先用勾缝器将粘结砂浆勾严溜实,再掺用素水泥浆,从黏结砂浆的表面再勾一次缝,凹入度不宜太大,最好勾成圆弧形平缝;要严格控制勾缝深,以1.5 mm~2 mm为宜;勾缝完毕后要注意湿润养护,密缝擦缝不得遗漏;拆架前应全面仔细检查灰缝饱满度。在涂料饰面施工前,应选用与涂料相匹配的腻子和封底涂料(如弹性涂料);应严格控制墙基体的含水率,必须控制不大于8%,并选择透气性好、性能指标合格的、与外保温系统配套的外墙专用腻子刮对基底找平封闭。 涂料饰面施工时,为防止裂缝、提高砂浆密实度、增强抗渗能力,一般分3次分别抹压:一是底层,待EPS板检查合格后,选用聚合物抹面砂浆薄抹,厚度控制在2 mm~3 mm,然后在翻包网格布及门窗口、大角等部位,将增强网格布压入砂浆中,以不露出为准;二是压网层,先将大面积的网格布铺平,无皱褶,然后由中间向两边用高标号的水泥砂浆压抹,并注意养护;三是面层,在压网格布砂浆湿润状态下,再用砂浆压抹一次即可。 三、有效控制窗台与铝合金(塑钢)窗的安装质量 第一,窗台施工质量。工程渗漏是窗台设置不当造成的,针对窗台坡度较小、填充硅胶老化、脱落等原因,所采取的措施:将硅胶沿窗台小圆弧的顺直方向抹压,部分胶透过窗下框与小圆环处预留的缝隙挤满,以确保窗与洞口墙体的连接为弹性连接。 第二,窗框安装质量。首先把好材料关。尤其是要把好铝型材和氧化膜的厚度关。然后把好制作关和施工关。下料尺寸的误差要严格控制在允许偏差范围之内,使得成型后的窗框达到接缝严密、整体方正。做好下框出水口,严格控制窗口预留洞口尺寸,内外打胶到位、密实、顺直,最后把好验收关。在对窗工程进行验收时,采取淋水试验的方法以检查其抗渗性能及窗下框流水畅通和积水情况。 四、确保外墙面砖的施工质量 第一,饰面砖施工质量控制。有效控制饰面砖施工质量的主要目标就是有效处理由于饰面砖材料不同所引起的干缩和温度变形问题。由于饰面砖为烧结砖,干缩率比较小,背面凹凸槽不深,饰面砖和砂浆之间的粘结力会受到影响。通常情况下,饰面砖使用水泥油膏进行粘贴,但是纯水泥油膏具有较大的干缩率,粘结力受到影响。所以,建议改为2:1的油膏+水泥细砂浆进行粘结,借此提高粘结力,增强面层的抗裂水平。 第二,找好规矩。在饰面砖镶贴之前应找好规矩,按砖实际尺寸弹出横竖控制线,定出水平高和皮数。节缝宽度应符合设计要求,一

相关文档