文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 《建筑设备工程》期末总复习题资料

《建筑设备工程》期末总复习题资料

《建筑设备工程》期末总复习题资料
《建筑设备工程》期末总复习题资料

资料收集于网络,如有侵权请联系网站删除

word 可编辑

一、填空题(1分/空,共30分)

1.压缩式制冷由制冷蒸发器、 压缩机 、 冷凝器 和节流膨胀阀四个主要部件组成,目前常用的制冷剂有 氨和氟利

昂 两种。

2.闭式喷头有 玻璃球喷水喷头 和 易熔元件洒水喷水头 两类,消防探测器有 感烟 、感温、感光、复合和 火焰

9.雨水排水系统可以分为有压不满流和重力无压流

雨水排水系统,建筑外排水系统可以分为合流制排水系统和分流制排水系统,室外污水和雨水是用一套还是不同管道排放称分流制或合流制。

10.火灾报警控制器是火灾自动报警与联动控制系统的核

心和中枢;为保障建筑物及建筑物内人员、设备、财产的安全而建立的防范体系称做消防系统;以计算机技术为基础的智能化系统集成是智能建筑的核心技术。

11、一级用电负荷应该有两个电源供电,而对于特别

重要的负荷,还必须增设应急电源。

12、利用废水进行净化处理后再回用称为中水系统,高层

建筑苏维托排水系统混合器设在各楼层最不利配水

接入立管的地方,而在立管的底部还要装跑气器 (气水分离器) 。

13、室内给水系统的压力必须满足建筑物内最不利配水

点的水头要求,八层楼的水压估算需要 380KPa 。

14、电光源可以分为热辐射和气体放电两类,而卤

钨灯由于在灯管内存在卤坞循环过程而大大提高了其的透光性。

15、室内消防栓采用卡箍式快速接头,室内消防栓的布word可编辑

置应保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位。

16、低压配电系统可分为放射式和树干式

两大类,假想的持续负荷的热效应与一段时间实际变动负荷所产生的最大热效应相等则此负荷称计算负

荷。

17、发生的人身触电事故可以采用口对口人工呼吸

和人工胸外挤压两种方法进行急救。

18、给水管道的连接有螺纹连接、承插连接和法兰连接

焊接等方法。

19、室内送、排风口的位置决定了通风房间的气流组织形式。

word可编辑

三、多项选择题

1、消防水池和生活生产水池共用时保证消防用水量的方法有:ABC

(A)抬高生活生产水泵吸水口标高;(B)吸水管上开孔

(C)筑矮墙拦蓄消防用水;(D)抬高消防水泵吸水口标高;

2、空气净化除尘的方法有:ABCE

(A)旋风式除尘(B)喷淋式除尘(C)振动布袋式除尘

(D)多吃猪红除尘(E)静电式除尘

3、关于水箱附件的设置正确的是:DE

(A)进水管在池内和池外均需设置控制的阀门;

(B)出水管设在水箱底部最合理;

(C)溢流管不需要设阀门,可以直接接入排水下水管道;

(D)泄水管用来泄空或排空洗刷污水,可与溢流管连接;

(E)通气管有通风和维持水箱内外水面大气压,防止任何异物和昆虫进入滤网作用;

4、下面关于不同供电负荷等级要求正确的是:ABC

(A)一级负荷应由两个独立电源供电;

(B)一级负荷中特别重要负荷还需增设独立的应急电源;

(C)应急供电系统中的消防用电设备应采用专用回路供电;

(D)三级负荷中的消防应急和指示疏散照明也按三级负荷考虑;

5、关于自动喷淋灭火系统正确的是:BCD

(A)湿式准备状态管网充满水,干式着火时喷干粉;

(B)系统依靠各种探测器对火场参数进行监控;

(C)预作用阀前接消防供水管,阀芯由销件固定;

(D)雨淋系统喷水管网不充水,喷头是开启的;

word可编辑

资料收集于网络,如有侵权请联系网站删除

6、关于水箱的设置,正确的是:ABCD

A、进水口宜装设不少于2个的浮球阀;

B、出水管应高出水箱底不小于50mm;

C、溢流管管径比进水管大一级且不得设置阀门;

D、泄水管从水箱底部接出,管上应设阀门;

7、给水引入管的设置,下面说法正确的是:ABC

A、适宜从建筑物内用水量最大处引入;

B、两根同侧引入管的间距不得小于10m;

C、在北方可以从暖地沟中引入室内;

D、可以与污水排出管同沟一起敷设;

8、关于室内给水方式说法正确的是:ABC

A、直接给水适用于水量、水压一天内任何时候都满足室内给水要求;

B、单设水箱给水适用于管网水量充足但水压昼夜周期性不足;

C、气压给水的调节能力大;

D、分区供水适用于多层建筑;

9、关于给水管道的连接正确的是:ACD

A、钢管可以采用螺纹(丝扣)连接、焊接、法兰连接;

B、所有管径的钢管都可以采用螺纹连接;

C、铸铁管一般多采用承插连接;

D、法兰连接多用于需要经常拆卸、检修的管道上

word可编辑