文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 锅炉耗水量计算

锅炉耗水量计算

锅炉耗水量计算
锅炉耗水量计算

①一般的水都是原水,不能直接进入锅炉的,所以进入锅炉的水首先得软化,很多技术软化,这个现在一般采取钠离子。软水设施要耗损3-5%的水。(如果有别的技术的化,这部分水可以绿化的,但钠技术里面盐分高点)。然后剩下的水就直接进入锅炉。进入锅炉的水,它自身要定期的排一定的水,有连续定期和不连续的那种,定期排水一般是3-5%的,可以作为清下水定期排放,一般锅炉补充的水也就是定期排放的;一般来说蒸汽是不会和物料直接接触的,工厂里通常是用蒸汽夹套的,但是也有直接接触的,直接接触的蒸汽管道中会有油脂类物质,蒸汽不能循环利用。

②耗水量=锅炉蒸发量+汽水损失量

汽水损失量=锅炉排污损失+管道汽水损失

锅炉排污1~5%(与给水品质有关),管道汽水损失一般为3%

如果锅炉蒸汽利用后冷凝水不能回收的话,每1t蒸汽耗水=1+1×5%(排污损失取5%)+1X3%(管道损失取3%)=1.08t水

20%-40%的补充水量,比如1t/h蒸汽锅炉,每小时补充水量为0.2-0.4t,然后乘以每天工作小时数,即为每天补水量

③锅炉用水前段应有软化或脱盐水工段的排污;取决于热水锅炉还是蒸汽锅炉;补水量热水锅炉为循环量的3-5%,蒸汽锅炉为20-40%。锅炉排污2-3%。

最好看看锅炉手册。

④0.7MW的锅炉循环水量是24m3/h,补水量热水锅炉为循环量的3-5%,蒸汽锅炉为20-40%。锅炉排污2-3%。

⑤给你一个常规经验自己去判断:

1吨蒸汽实际就是1吨水。

而制备纯水的制取率跟采用的工艺有关,一般在70~90%之间,

锅炉炉膛排水大概在用水量的5~15%之间。

⑥小锅炉房的水汽损失主要来自两方面,一方面是锅炉的汽水损失,另一方面为热网损失;在环评中我们一般按以下比例估算补水量:蒸汽锅炉:日蒸发量的5%;热水锅炉;总循环水量的1%-3%。

总循环水量的计算可按下式:

G=K*3.6*Q/[c*(t1-t2)] g/h

式中:k—管网漏损系数,一般k=1.05

Q—采暖热负荷,kW;Q可以根据采暖面积进行计算,Q=qA/1000 q—建筑物的热指标,未采取节能措施的住宅为58~64W/m2,居住区为60~67W/m2,学校、办公为60~80W/m2。A——供暖面积,m2

c—水的比热容,c=4.187kJ/(kg.℃)

t1,t2—供暖系统供回水温度,℃

⑦没有采暖热负荷资料的时候,环评中也可以按锅炉蒸发量粗估。

⑧水膜除尘器耗水量,在环评时我们一般根据《工业粉尘湿式除尘装置》(HJ/T 285-2006)提出的第I类湿式除尘装置技术性能应符合液气比≤2.0L/m3,循环水≥85%估算。

-----以上汇总于环评爱好者论坛。

天然气燃烧产生污染物计算方法(实用!推荐)

天然气燃烧产生污染物计算方法(非常实用)天然气燃烧产生污染物计算方法为保护环境,建设生态文明,国家鼓励使用天然气代替燃煤,但使用天然气仍会排放污染物,应当征收排污费。本文循着“污染物排放量=废气量×污染物浓度”这一计算公式,来探讨如何征收天然气锅炉的排污费。 一、废气量 根据《排污申报登记实用手册》231页举例计算,1m3天然气完全燃烧产生的废气量为10.89m3。 实际天然气燃烧时产生的废气,与天然气成分,完全燃烧的比例等都有关系,但通常认为废气量为天然气量的10-11倍。取10倍最好计算,但取10.5倍似乎更为合理。 例:1万m3天然气,燃烧后的废气量即为10.5万m3。 二、主要污染物 (一)二氧化硫 天然气中含有硫化氢(H2S),国家规定其出厂含量不能超过0.01%。天然气中硫化氢燃烧时,会生成等体积二氧化硫(SO2)。 《排污申报登记实用手册》231页举例计算,当硫化氢含量为0.0052%时,每万m3天然气产生二氧化硫为1.5kg。 李先瑞、韩有朋、赵振农合著《煤、天然气燃烧的污染物产生系数》一文中指出,每万m3天然气燃烧产生二氧化硫约为1.0kg。

天然气燃烧产生的二氧化硫,与天然气中所含硫化氢比例关系最大,在没有检测数据支撑时,二氧化硫浓度为确定为10-15mg/m3。 《锅炉大气污染物排放标准》规定,燃气锅炉二氧化硫最高允许排放浓度为100mg/m3。 (二)氮氧化物 《煤、天然气燃烧的污染物产生系数》一文中指出,每万m3天然气燃烧产生二氧化氮约为6.3kg。 按这一数据,氮氧化物浓度约为60mg/m3。 《锅炉大气污染物排放标准》规定,燃气锅炉二氧化硫最高允许排放浓度为400mg/m3。 (三)烟尘 天然气是清洁能源,烟尘产生量少,但也不能说没有。 《煤、天然气燃烧的污染物产生系数》一文中指出,每万m3天然气燃烧产生烟尘约为2.4kg。 按这一数据,烟尘浓度约为20-25mg/m3。 《锅炉大气污染物排放标准》规定,燃气锅炉二氧化硫最高允许排放浓度为50mg/m3。 (四)其他污染物 经过计算,天然气燃烧后产生的其他污染物排放当量都更低,本文不再论证。按照《排污收费征收管理条例》,这些污染因子不予征收排污费。 三、征收标准 将上述三个污染因子按低限代入《排污费征收核定表》,则每万立方

燃煤锅炉排烟量及烟尘和二氧化硫浓度地计算

阳 * * 大学《环境工程学》课程设计 题目:某燃煤采暖锅炉房烟气除尘系统设计 院系:环境与安全工程学院 专业: 班级: 学生: 指导教师: 2012 年 9 月日

1 前言 1.1我国大气治理概况 我国大气污染紧,污染废气排放总量处于较高水平。为节制和整治大气污染,“九五”以来,我国在污染排放节制技能等方面开展了大量研究研发工作,取患了许多新的成果,大气污染的防治也取得重要进展。在“八五”、“九五”期间,国家辟出专款开展全球气候变化预先推测、影响和对策研究,在温室气体排放和温室效应机理、海洋对全球气候变化的影响、气候变化对社会形态经济与自然资源的影响等方面取得很猛进展。近年来,我国环境监测能力有了很大提高,初步形成了具有中国特色的环境监测技能和管理系统,环境监测工作的进展明显。 “九五”期间全国主要污染物排放总量节制计划基本完成。在国生产总值年均增长8.3%的情况下,在大气污染防治方面,2000年全国二氧化硫、烟尘、工业粉尘等项主要污染物的排放总量比“八五”末期分别下降了10~15%。 结合经济结构调整,国度取缔、关停了8.4万多家技能落后、浪费资源、劣质、污染环境和不切合安全生产条件的污染紧又没有治理前景的小煤矿、小钢铁、小水泥、小玻璃、小炼油、小火电等“十五小”企业,对高硫煤实行限产,有用地削减了污染物排放总量。 1.2大气污染防治技能 为节制和整治大气污染,“九五”以来,我国在石炭洁净加工研发技能、石炭洁净高效燃烧技能、石炭洁净转化技能、污染排放节制技能等方面开展了大量研究和研发,取患了许多新的成果。 的排如果中国的燃煤电站的烟气排放要达到目前发达国度规定的水平,SO 2 放量将从每一年680万吨下降至170万吨,NOx的排放量将从100%下降至30%,DO2也将减排2500万吨。中国节制和整治大气污染任重而道远。 设计尺度主要参考《大气污染物排放限值》,工艺运行设计达到国度GB13271--91锅炉大气污染物排放尺度。

锅炉耗水量计算共8页

§2 锅炉基本特性的表示 为了区别各类锅炉构造、燃用燃料、燃烧方式、容量大小、参数高低以及运行经济性等特点,经常用到如下参数: 一、锅炉额定出力 锅炉额定出力是指锅炉在额定参数(压力、温度)和保证一定效率下的最大连续出力。对于蒸汽锅炉,叫额定蒸发量,单位为吨/小时;对于热水锅炉,叫额定产热量。单位为MW(老单位为万大卡/小时)。 产热量与蒸发量之间的关系: Q=D(iq-igs)×1000 千焦/小时 式中:D----锅炉蒸发量,吨/小时 iq----蒸汽焓,千焦/公斤 igs----锅炉给水焓,千焦/公斤 对于热水锅炉: Q=G(irs “-irs‘)×1000 千焦/小时 式中:G----热水锅炉循环水量,吨/小时 irs “---锅炉出水焓,千焦/公斤 irs ‘---锅炉进水焓,千焦/公斤 注:1千卡(kcal)=4.1868千焦(KJ) 二、蒸汽(或热水)参数 锅炉产生蒸汽的参数,是指锅炉出口处蒸汽的额定压力(表压)和温度。对生产饱和蒸汽的锅炉来说,一般只标明蒸汽压力;对生产过热蒸汽的锅炉,则需标明压力和过热蒸汽温度;对热水锅炉来说,则需标明出水压力和温度。 工业锅炉的容量、参数,既要满足生产工艺上对蒸汽的要求,又要便于锅炉房的设计,

锅炉配套设备的供应以及锅炉本身的标准化,因而要求有一定的锅炉参数系列。见 GB1921-88《工业蒸汽锅炉参数系列》及GB3166-88《热水锅炉参数系列》GB1921-88《工业蒸汽锅炉参数系列》 额定蒸发量 t/h 额定出口蒸汽压力MPa (表压) 0.4 0.7 1.0 1.25 1.6 2.5 额定出口蒸汽温度℃ 饱和饱和饱和饱和250 350 饱和350 饱和350 400 0.1 ★ 0.2 ★ 0.5 ★★ 1 ★★★ 2 ★★★★ 4 ★★★★★ 6 ★★★★★★★ 8 ★★★★★★★ 10 ★★★★★★★★★ 15 ★★★★★★★★ 20 ★★★★★★★ 35 ★★★★★★ 65 ★★ 本表中的额定蒸发量,对于<6t/h的饱和蒸汽锅炉是20℃给水温度下锅炉额定蒸发量,对

燃气锅炉每小时耗气量如何计算

随着“煤改气”政策的大力推进,各种燃气锅炉受到了市场的普遍青睐。天然气锅炉在生活和生产中的用途十分广泛,在供暖、化工、食品、烟草、纺织、印染、饲料、医药、建材、酿酒、医院、学校、橡胶等行业发挥着重要作用。 在天然气锅炉的运行成本中,天然气的费用占据了大部分,因此天然气节能锅炉耗气量自然也成为了客户非常关注的问题之一,在此,我们先为大家普及下耗气量的计算公式: 燃气锅炉耗气量(每小时)=锅炉功率×时间/燃料热值/锅炉热值利用率通过这个公式,我们可以看出锅炉耗气量的多少,由多方面的因素决定,主要是受燃料热值以及锅炉热效率的影响,此外,锅炉运行负荷情况、操作工的操作方法等因素都会对耗气量产生一定影响。 由于不同的锅炉生产厂家,生产工艺和锅炉品质不同,耗气量也不一样。接下来,以10吨WNS系列天然气锅炉为例,出力为10吨的燃气锅炉在满负荷的状态下连续工作1小时,锅炉热效率按98%计算,那么10吨天然气锅炉运行1小时需要的气量是多少呢? 首先,锅炉热功率单位为MW,0.7MW相当于1t/h,即10×0.7=7MW,若天然气热值为36MJ/Nm3,通过计算可得出: 天然气锅炉耗气量(每小时)=7MW×3600s/36MJ/Nm3/98%=714m3/h 因此,10吨WNS系列天然气锅炉一小时的用气量约为700m3-750m3。 以上天然气锅炉耗气量是在锅炉满负荷情况下计算的,在锅炉实际运行时,运行负荷及工况的不同,耗气量也各不相同。以10吨燃气锅炉为例,简单介绍

成立于1988年的锅炉厂家,目前已发展成拥有年产工业锅炉2000台、20000蒸吨的大型工业锅炉制造商。多年来,始终引导工业锅炉制造品质,并持续沉淀,创立下料数字化、焊接自动化、装配模具化的工艺标准,各主要部件已实现专业化、规模化生产,满足客户短时间交货的需求。更值一提的是,中正锅炉研发制造的WNS系列、SZS系列燃气锅炉曾多次获得国家工信部的认可,荣耀登上节能之星的榜单。中正锅炉在国药一心的WNS系列燃气锅炉的样板项目,经实际运行中测量数据显示,10吨的燃气蒸汽锅炉耗气量仅为600m3/h,刷新行业记录。 如果您想深入了解中正天然气锅炉,或者有锅炉采购计划的客户,我们的技术顾问会根据您的实际情况为你定制设计锅炉方案,解决您的实际问题。

锅炉耗煤量核算---主要计算方法

十、主要计算方法 (一)锅炉耗煤量核算 () D i i B Q η '''-= ?低 (kg /h ) (10—1) 式中:D ~锅炉每小时的产汽量(kg /h ); Q 低~煤的低位发热量(kcal/kg ); η ~锅炉的热效率(%); i′ ~锅炉在某工作压力下的饱和蒸汽热焓(kcal/kg ); i″ ~锅炉给水热焓(kcal/kg ),一般给水温度取20℃,则: i′=20 kcal/kg 。 注意:此式适用于产生饱和蒸汽的锅炉耗煤量核算,对于过热蒸汽的锅炉耗煤量核算则不适用。 (二)燃料燃烧废气排放量 V y =(α+b)V 0 (10—2) 式中:V y ~实际烟气量(Nm 3/kg ); α ~锅炉炉膛空气过剩系数; b ~燃料系数。 1、二氧化硫排放量 SO 2=B×S%×80%×2 (10—3) 式中:B ~耗煤量; S% ~煤中的全硫份。 对于燃煤火(热)电厂(站),其二氧化硫的核算方法如下: 2 2 (1)2y SO g SO G B C S η=?-? (10—4) 式中:G SO2 ~二氧化硫排放量(t /h ); B g ~耗煤量(t /h ); C ~燃料中的含硫量在燃烧后生成二氧化硫的百分比(%); ηSO2 ~脱硫效率(%); S y ~燃料的应用基含硫量(%)。 2、烟尘排放量 燃煤烟尘量的一般核算方法是:

G =B·A·d fh ·(1-η) (10—5) 式中:G ~烟尘排放量; B ~耗煤量; A ~煤的灰份(%); d fh ~烟气中烟尘占灰份量的百分比(%),其值与燃烧方式有 关; η ~除尘器的总效率(%);若安装二级除尘装置,其效率分 别为η1、η2,则除尘装置的总效率η总可按下式计算: η总=1-(1-η1)(1-η2) (10—6) 3、氮氧化物排放量 燃料燃烧生成的氮氧化物量可用下式核算: G NOx =(β·n+10-6V y ·C NOx ) (10—7) 式中:G NOx ~燃料燃烧生成的氮氧化物(以NO 2计)量(kg ); B ~煤或重油消耗量(kg ); β ~燃烧氮向燃料型NO 的转变率(%),与燃料含氮量n 有关。 普通燃烧条件下,燃煤层燃炉为25~50%(n≥%),燃油锅炉为32~40%,煤粉炉取20~25%; n ~燃料中氮的含量(%); V y ~燃料生成的烟气量(Nm 3/kg ); C NOx ~温度型NO 浓度(mg /Nm 3),通常取70ppm ,即/Nm 3。 (三)生产工艺废气排放量 1、废气体积 V=3600·S·u (m 3/h ) (10—8) 式中:V ~废气体积(m 3/h ); S ~排气筒的断面面积(m 2); u ~废气的平均流速(m /s ) 。 2、有格栅排气筒排气量 V=3600·k·S·u (10—9) 式中:k ~系数(k =),其余符号意义同上。 3、通风机排气量 12 2 Q Q V += (m 3/h ) (10—10) 式中:V ~通风机的排气量(m 3/h );

锅炉废气排放量计算

1.工业废水排放量=工业新鲜用水量×80% 2.燃煤废气量计算公式∶ V=(α+b)×K×Q低×B÷10000 式中:V—燃煤废气量(万标立方米) α—炉膛空气过剩系数(见表1) b—燃料系数(见表2) K=1.1 Q低—煤的低位发热值,取Q低=5200大卡 B—锅炉耗煤量(吨) 3.燃煤二氧化硫排放量计算公式∶ G=2×0.8×B×S×(1-η) 式中:G—燃煤二氧化硫排放量(吨) B—锅炉耗煤量(吨) S—煤中全硫分含量。 η—二氧化硫脱除率。 4.煤粉炉、沸腾炉和抛煤机炉燃煤烟尘产生量计算公式∶

G= ( B×A×dfh ) / ( 1-C fh ) ×1000 其他炉型燃煤烟尘产生量计算公式∶ G=B×A×dfh×1000 燃煤烟尘排放量=G×(1-η) 燃煤烟尘排放量=G×η 式中:G—燃煤烟尘产生量(千克) B—锅炉耗煤量(吨) A—煤的灰份,有化验的取实测值、无化验的取A=26.99%dfh—烟气中烟尘占灰份量的百分数(见表3),取中间值Cfh—烟尘中可燃物的百分含量,煤粉炉取4~8%、沸腾炉取15~25% η—除尘器的除尘效率。 5.燃煤氮氧化物产生量计算公式∶ GNOX=1630×B(β×n+10-6×Vy×CNOX) 式中:GNOX—燃煤氮氧化物产生量(千克) B—锅炉耗煤量(吨)

β—燃料氮向燃料型NO的转变率(%);与燃料含氮量n 有关。普通燃烧条件下,燃煤层燃炉为25~50%,燃油锅炉32~40%,煤粉炉20~25%。 n—燃料中氮的含量(%),见表4 Vy—1千克燃料生成的烟气量(标米3/千克),取7.8936标米3/千克。 CNOX—燃烧时生成的温度温度型NO的浓度(毫克/标米3),通常可取70ppm, 即93.8毫克/标米3。 6.燃煤炉渣产生量≈耗煤量÷3 7.对于一般锅炉燃烧一吨煤,约产生下列污染物: Ⅰ产生0.78936万标立方米燃料燃烧废气; Ⅱ产生32.00千克二氧化硫; Ⅲ产生0.33333吨炉渣; Ⅳ产生53.98千克烟尘; Ⅴ产生9.08千克氮氧化物。 8.对于废水中污染物的排放量:

锅炉热效率计算

1兆帕(MPa)=10巴(bar)=9.8大气压(atm)约等于十个大气压,1标准大气压=76cm汞柱=1.01325×10^5Pa=10.336m水柱约等于十米水柱,所以1MPa大约等于100米水柱,一公斤相当于10米水柱 水的汽化热为40.8千焦/摩尔,相当于2260千焦/千克.一般地:使水在其沸点蒸发所需要的热量五倍于把等量水从一摄氏度加热到一百摄氏度所需要的热量. 一吨水=1000千克每千克水2260千焦 1000千克就是2260 000千焦 1吨蒸汽相当于60万千卡/1吨蒸汽相当于64锅炉马力/1锅炉马力相当于8440千卡热。 用量是70万大卡/H 相当于1.17吨的锅炉 以表压力为零的蒸汽为例,每小时产一吨蒸汽所具有的热能,在锅内是分两步吸热获得的,第一步是把20度的一吨给水加热到100度的饱和水所吸收的热能,通常这部分热能为显热,其热能即为1000×(100-20)=8万/千卡时。 第二步则是将已处于饱和状态的热水一吨加热成饱和蒸汽所需要吸收的热能,这部分热为潜热,其热能即为1000×539=53.9万/千卡时。 把显热和潜热加起来,即是一吨蒸汽(其表压力为零时)在锅内所获得的热能, 即:53.9+8=61.9万/千卡时。这就是我们通常所说的蒸汽锅炉每小时一吨蒸发量所具有的热能,相当于热水锅炉每小时60万/大卡的容量。 天然气热值 天燃气每立方燃烧热值为8000大卡至8500大卡,1千卡/1大卡/1000卡路里(kcal)=4.1868千焦(kJ),所以每立方米燃烧热值为33494.4—35587.8KJ 产地、成分不同热值不同,大致在36000~40000kJ/Nm3,即每一标准立方米天然气热值约为36000至40000千焦耳,即36~40百万焦耳。 天燃气每立方燃烧热值为8000大卡至8500大卡,1千卡/1大卡/1000卡路里(kcal)=4.1868千焦(kJ),所以每立方米燃烧热值为33494.4—35587.8KJ。而1度=1kW*h=3.6*10^6J=3.6*10^3KJ。即每立方燃烧热值相当于9.3—9.88度电产生的热能, 3.83<1.07*9.3 OR 9.88 天然气价格: 天然气的主要成分是甲烷,分子式是CH4,分子量是12+4*1=16. 在1标准大气压下,1mol气体的体积是22.4升,1立方米的气体有

如何计算锅炉耗煤量

1)经验计算蒸汽耗煤量=锅炉功率X3600/煤燃烧热/锅炉效率。 (摘自《中国锅炉网》) 0.7MW(1吨)锅炉[wiki]标准[/wiki]煤(29MJ/KG,烟煤更低)耗煤量 =0.7X3600/29/0.65=133公斤/小时,实际可能更高。 20t的锅炉用煤量怎么算用煤量? 锅炉耗煤和汽车油耗是一样的,理论和实际有很大区别。在相同的煤种和相同的锅炉前提下,即便是负荷相同,也因负荷、操作习惯等因素会造成耗煤量不同。所以在锅炉设计时也和汽车一样,给出一个理论值或参考值。一般链条锅炉都以二类烟煤为参考值,大多以5000大卡热值为基准来计算。 饱和蒸汽热值是随压力的变化而变化的,成正比关系,可以查表。600000是低压蒸汽热焓的整数值。楼上的计算没有考虑过路的实际热效率,一般的小型(75吨以下)锅炉其热效率在70%-80%。 在锅炉房设计时,一般都估算每吨蒸汽耗煤170-185公斤,实际运行大多都在这个范围之内。可根据工况取舍调整。 如何计算蒸汽锅炉耗煤量 悬赏分:20 |解决时间:2010-12-21 20:10 |提问者:hanjinshui 一台4吨蒸汽锅炉,使4吨8℃的水烧至174度的蒸汽,耗煤量是多少?如何计算 注:按标准煤7000千卡及水的比热容4.2千卡/千克?℃计算 最佳答案 查水蒸汽性质表得:8度水焓值为H8=33.62KJ/KG;174度时蒸汽焓 H174=2772.29KJ/KG,4吨蒸汽共需的热值为:4*1000*(2772.29-33.62) /4.18=2620736.8421KCAL。 按标煤算共需耗煤2620736.8421/7000*1000=0.374吨。 0.374吨不考虑传热效率的最理想状态,必须的。你加热系统的效率自己估算。按经验值取75%的话,0.374吨/75%=0.499吨。也就是说应该需要0.499吨左右,也就是你锅炉每小时耗煤量。 如果按常规用的煤5000KCAL左右,算出得0.7吨左右。 上面蒸汽焓为饱和焓值,是假设你的锅炉没用过热器。如果用上过热器的话,则按过热蒸汽性质算。按理你的锅炉是不带过热器的。

如何计算采暖期供热燃煤锅炉用煤量

如何计算采暖期供热燃煤锅炉用煤量? 比如一台80吨的燃煤锅炉,如何计算一个月的用煤量?跟是否满负荷有关吗? 锅炉的用煤量=锅炉出力/锅炉效率*煤的发热值 锅炉出力单位换算成千焦每小时 我有一个计算后的经验值,大概1吨锅炉每小时燃烧需三类烟煤150kg。按此推算即可。准确率能达到80%。 80*150=12000kg=12吨/小时。 再按你的每天烧的时间、1个月的天数相乘就得出大概的结果了。 1、蒸汽锅炉耗煤量计算: 耗煤量=锅炉功率×3600/煤燃烧热/锅炉效率。 0.7MW(1吨)锅炉标准煤(29MJ/kg,烟煤更低) 耗煤量=0.7×3600/29/0.65=133公斤/小时,实际可能更高。 功率和效率都可以由选定的锅炉确定 另:这是个估算,具体的要按那个熵值的去算。 2、1吨蒸汽炉=0.7 MW 4吨:0.7×4=2.8MW =2.8 MJ/s 所燃烧煤的热值α kJ/kg ÷锅炉热效率β =γ 小时最大燃煤量=2.8÷ γ x 3600x10^3 kg/h

燃煤量计算: 4t/h锅炉小时产汽量D1=4000千克,蒸汽绝对压力Pa=12(表压)+1(大气压)=13千克/厘米2,查饱和蒸汽压表得该工作压力下的蒸汽热焓i2=2786.9千焦/千克; 一般情况下,锅炉给水温度为20℃,则给水热焓i1=83.74千焦/千克;燃煤(低位热值可查阅《环境统计手册》,现以淮南煤为例)的低位发热值Q=6000卡/千克=25115千焦/千克;节能锅炉热效率δ=0.8。 小时耗煤量B1 =D1(i2-i1)/Q?δ =4000×(2786.9-83.74)/25115?0.8 =538.2千克/小时 以上计算值由纯理论计算得出,与实际值相比有一定出入,因为锅炉种类比较多。

天然气消耗量计算方法

天然气消耗量计算方法 注:以下为各种用途天然气的测算公式,属经验值。 一、相关换算数值 (一)1方天然气相当于1.1升汽油 (二)一吨柴油相当于1134方天然气 (三)一吨重油相当于1080方天然气 (四)一吨石油液化气相当于1160方天然气 (五)一吨煤相当于740方天然气(煤的热值为7000大卡) (六)天然气热值一般在8500-9000大卡不等 (七)一标方天然气相当于10度电 二、民用气用气量测算公式 (一)已知市场用量测算(已有市场深度开发) 1、商服用气量测算公式 (1)餐饮用气量测算公式: A、职工食堂用气量测算公式:人数×0.09方/人=日用气量×年用气量天数=年用气量; B、酒店餐饮日均用气量测算公式(住宿):酒店床位数(人)×入住率×0.09方/人(提供三餐)=日均用气量×年用气量天数=年用气量; C、餐厅日均用气量测算公式(对外营业):客流量(人次)×0.03方/人(提供一餐)=日均用气量×年用气量天数=年用气量。 (2)洗浴业用气量测算公式: 客流量(人次)×0.09方/人=日均用气量×年用气量天数=年用气量。

2、居民用气量测算公式 居民用气量测算公式:户数×0.4方/户=日用气量×年用气量天数=年用气量。 3、民用气用气量测算公式 民用气用气量=商服用气+居民用气。 (二)未知市场用量测算(新市场开发) 1、数据来源:各地统计局,各年度《统计年鉴》 2、历史人口增长率 (1)历史人口:《统计年鉴》三-五年人口数据 (2)在计算出个年人口环比的情况下,求出三-五年人口环比平均自然增长率 (3)历史城镇人口:《统计年鉴》三-五年人口数据 (4)历史城镇人口环比增长率:由《统计年鉴》三-五年人口数据中,计算出平均人口环比增长率 3、未来若干年人口增长预测 (1)当年人口数量=上一年人口数量×历史人口环比平均自然增长率+上一年人口数量(以此类推) (2)当年城镇人口数量=上一年城镇人口数量×历史城镇人口环比平均自然增长率+上一年城镇人口数量(以此类推) (3)居民户数测算=当年城镇人口数量÷单户均平人口数(《统计年鉴》) 4、民用气预测

2吨燃气锅炉耗气量

2吨燃气锅炉耗气量 2吨燃气锅炉 WNS2-1.25-Q 设计压力:1.25Mpa 最高蒸汽温度194°C 香料厂2吨燃气锅炉 远大锅炉制造,2吨燃气蒸汽锅炉,出厂价格销售,远大60年品牌,质量可靠,运行稳定,售后服务体系完善。 2吨天然气锅炉,蒸汽锅炉,型号WNS2-1.25-Q(Y),型号说明卧式内燃室燃结构,额定蒸发量2吨每小时,设计燃料气(天然气、液化气)、油(柴油、重油)。 2吨燃气锅炉的耗气量与技术参数息息相关 如受热面布置,保温效果,热损失,容水量等。2吨燃气锅炉的耗气量简单计算公式如下: =2吨燃气锅炉出力÷热效率÷天然气热值 =1200000Kcal÷0.998÷8600Kcal/h =140m3 因此说,2吨燃气锅炉一小时的用气量是140m3-150m3

以上燃气锅炉的用气量是在锅炉满负荷情况下计算的,实际运行时,运行负荷,运行工况不同,耗气量也各不相同。 2吨燃气锅炉技术参数如下: 化工厂2吨燃气锅炉

2吨燃气蒸汽锅炉,额定蒸发量2蒸吨每小时,现用燃煤锅炉需要更换为燃气锅炉时,根据实际生产工艺可以直接选择相同蒸发量的烧气锅炉。燃气锅炉与燃煤锅炉相比具有以下显著特点: 1.环保效果最好,颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等污染物排放量极低。 燃气锅炉氮氧化物排放量为27mg/m3,明显低于国家最严要求 2.机械故障率最低,配套辅机设备较少,选用进口的燃烧机和国内优质补水系统,一经调试成功,即进入正常的运行轨道。 立式不锈钢水泵,密封性好,不漏水,运行稳定,使用寿命长 3.热效率高,燃气锅炉的热效率在92%以上。 锅炉采用了双重节能装置,换热效率高,换热效果好,排烟温度低 4.出汽耗时短,蒸汽量稳定,蒸汽品质高。 锅炉容水量高,出力足,从启炉到出蒸汽的时间段,升压,升温快 5.控制系统智能化、操作简便,节省劳动力。 采用自动设计的PLC触摸屏控制系统,控制灵活,性能佳 远大锅炉经营理念:品质为本,诚信天下 远大锅炉服务理念:客户第一,服务至上

锅炉房用水量计算

声明:以下算法仅代表个人观点,参考书目有《工业锅炉房设计手册》、《烟气脱硫脱硝技术手册》等。有兴趣的坛友可以自己下载看看。 (1)锅炉房用水的组成 通常来说,锅炉房用水主要分为生产用水、生活用水及煤加湿水三类,其中生产用水以循环水为主,主要为锅炉热力网循环系统补水、引风机轴承冷却补水、脱硫除尘用水、离子交换器树脂再生用水、定期排污冷却用水和冲渣用水等。 (2)生产用水的核算 ①锅炉热力网循环系统补水 锅炉分为蒸汽锅炉和热水锅炉两种。 蒸汽锅炉的热力网补水很好理解。如:1t/h的蒸汽锅炉,就是1t/h 的水产生1t/h的蒸汽,所以用水量很容易计算。环评中,我认为可以忽略“锅炉排污量并扣除凝结水量”这部分水量,直接用产汽量来估算。 这里主要说一下热水锅炉的循环系统补水计算方法。 要知道补水量,先要知道循环用水的量。热水锅炉循环水量计算公式采用《工业锅炉房设计手册》中的经验公式 循环水量=1000×MW×吸热量(MW)/一次网温度差(℃) 热水锅炉补水率较低,通常为1%~2%,主要为热力网损失。根据循环水量和补水率,可以核算出补水量。 ②引风机轴承冷却补水

引风机轴承在运转过程中会发热,因此需要冷却水进行冷却。在有循环水箱时,引风机轴承冷却补水量可按h箱核算。 如果是抛煤机炉,抛煤机及炉排轴的冷却补水量也可按每台锅炉h 计算。 ③脱硫除尘用水 如锅炉房采用的是湿法脱硫,则涉及脱硫除尘用水,此部分用水分为两部分:配制碱液用水和脱硫装置补水。脱硫装置的补水比较复杂,实际工作中,猫姐使用类比法比较多。《烟气脱硫脱硝技术手册》中有很多案例,大家可以根据项目的实际脱硫法与案例进行类比,从而得出用水量。 在此,猫姐举一个例子:某集中供热锅炉房,使用石灰—石膏湿法脱硫工艺,设计脱硫效率85%,脱硫剂石灰用量4t/h。 手册中的“南宁化工集团公司石灰—石膏湿法烟气脱硫工程”运行试验结果如下: 根据案例中的石灰和用水实测消耗量,类比出本项目的脱硫除尘用

燃气锅炉每小时耗量

燃气锅炉每小时耗量 由于天然气气源紧张,工业天然气价格的不断上升,使一些天然气用户及潜在用户关心燃气锅炉的耗量及使用成本,那么今天就为大家讲讲燃气锅炉的成本到底有多少,以永兴锅炉1吨燃气蒸汽锅炉为例; 锅炉参数: 型号:WNS1-1.25-YQ 额定蒸发量:1吨/小时 结构形式:卧式 热效率:94% 燃料:天然气 产品实图

燃料耗量计算: 燃料耗量计算公式:总热功率/热效率/燃料发热量=燃料耗量已知: 1、1吨燃气锅炉总功率:60万大卡/小时 2、锅炉热效率:94% 3、燃料发热量:8300大卡/Nm3(天然气) 解: 600000大卡/94%/8200=76.9Nm3/小时 因各地天然气价格不同,天然气各地平均按2.8元/Nm376.9Nm3/小时*2.8元/Nm3=215.32元/h/吨(即产一吨饱和蒸汽) 产品实图 耗电量计算:

1吨燃气锅炉耗电部件:给水泵、燃烧机、电控柜、水位照明灯给水泵:2.2KW/h(锅炉满负荷运行耗电量为1.1KW) 燃烧机:1.5KW/h 电控柜:220V(多为信号输出,可忽略不计) 水位照明灯:24V(可忽略不及) 每产一吨蒸汽总耗电量为:3KW ,工业用电按1元/KW,即3元。 产品实图 人工费用计算: 天然气锅炉具有智能化、自动化极高、劳动力极小的优点,根据使用需求,调整好压力、燃烧机启停、水位自动等,只需要人员兼守即可,不需专守。 按每天一人、每人工资2000/月,即每天约等于70元。

每天生产8小时计算,每小时人员工资9元。 产品实图 总结: 每产一吨蒸汽总费用为:215.32(天然气费)+3(电费)+9(人工费)=227.32元 每天满负荷生产8小时计算,1吨燃气蒸汽锅炉可产蒸汽量8吨,总费用为:8*227.32=1818.56元。 永兴集团:

壁挂炉耗气量计算

耗气量简介 各类燃气的成份: 1、天然气:主要成分为甲烷(CH4),俗称瓦斯气。有4T、6T、10T、12T、13T天然气等。其中12T 为最广泛,厂家设计燃气壁挂炉时也是以它为准,我们平常不特别注明的时候所说的天然气就是指12T天然气。12T天然气平均低热值约36.8438MJ/m3(8800kcal/ m3:8500~9500kcal/ m3)。标准压力 2000Pa(±500Pa)。相对密度0.58比空气轻。 2、液化石油气(LPG):主要成分丙烷、丙烯、丁烷等。低热值约100.483MJ/ m3(24000kcal/ m3)。标准压力2800Pa(±500Pa)。相对密度1.68,以空气重。 3、人工煤气(CTT):主要成分甲烷(CH 4、一氧化碳(CO)、氢气(H2))等。人工煤气最复杂,各地区都不同。有5R、6R、7R等人工煤气。低热值约16.7472 MJ/m3(4000 kcal/ m3)。标准压力1000 Pa(±500P a)。相对密度0.36,比空气轻。 理论上计算燃气壁挂炉的单位耗气量很简单,公式如下: 耗气量=输入功率÷燃气低热值(1kW=860大卡) 例如,输入功率为20kW的壁挂炉,每小时的耗气量计算, (20kW×860)/8800=1.955m3 又如,输入功率为24kW的炉子,和28kW、30kW的炉子,每小时耗气量计算, (24kW×860)/8800=2.345m3;28kW的炉子(28×860)/8800=2.736m3;30kW的炉子(30×860)/8800=2.932m 3。 保留一位小数后结果: 但这是理论上的热工值,和实际用户使用耗气量有所偏差,甚至很大,不能拿它作为实际的费用衡量,因为不是连续燃烧,且大多不以理论大火工作,使用状况又千变万化。

锅炉耗煤量核算~~~主要计算方法

十、主要计算方法 (一)锅炉耗煤量核算 ()D i i B Q η '''-=?低 (kg /h ) (10—1) 式中:D ~锅炉每小时的产汽量(kg /h ); Q 低~煤的低位发热量(kcal/kg ); η ~锅炉的热效率(%); i ′ ~锅炉在某工作压力下的饱和蒸汽热焓(kcal/kg ); i ″ ~锅炉给水热焓(kcal/kg ),一般给水温度取20℃,则:i ′=20 kcal/kg 。 注意:此式适用于产生饱和蒸汽的锅炉耗煤量核算,对于过热蒸汽的锅炉耗煤量核算则不适用。 (二)燃料燃烧废气排放量 V y =(α+b)V 0 (10—2) 式中:V y ~实际烟气量(Nm 3/kg ); α ~锅炉炉膛空气过剩系数; b ~燃料系数。 1、二氧化硫排放量 SO 2=B ×S%×80%×2 (10—3) 式中:B ~耗煤量; S% ~煤中的全硫份。 对于燃煤火(热)电厂(站),其二氧化硫的核算方法如下: 22 (1)2y SO g SO G B C S η=?-? (10—4) 式中:G SO2 ~二氧化硫排放量(t /h );

B g ~耗煤量(t/h); C ~燃料中的含硫量在燃烧后生成二氧化硫的百分比(%); ηSO2 ~脱硫效率(%); S y ~燃料的应用基含硫量(%)。 2、烟尘排放量 燃煤烟尘量的一般核算方法是: G=B·A·d fh·(1-η)(10—5)式中:G ~烟尘排放量; B ~耗煤量; A ~煤的灰份(%); d fh ~烟气中烟尘占灰份量的百分比(%),其值与燃烧方式有关; η~除尘器的总效率(%);若安装二级除尘装置,其效率分别为η1、η2,则除尘装置的总效率η总可按下式计算: η总=1-(1-η1)(1-η2)(10—6) 3、氮氧化物排放量 燃料燃烧生成的氮氧化物量可用下式核算: G NOx=1.63B(β·n+10-6V y·C NOx)(10—7) 式中:G NOx ~燃料燃烧生成的氮氧化物(以NO2计)量(kg); B ~煤或重油消耗量(kg); β~燃烧氮向燃料型NO的转变率(%),与燃料含氮量n有关。普通燃烧条件下,燃煤层燃炉为25~50%(n≥0.4%),燃油锅炉为32~40%,煤粉炉取20~25%; n ~燃料中氮的含量(%); V y ~燃料生成的烟气量(Nm3/kg); C NOx~温度型NO浓度(mg/Nm3),通常取70ppm,即 93.8mg/Nm3。

燃气壁挂炉耗气量计算

燃气壁挂炉耗气量计算 长春冬季平均温度计算节能比按铺装面积计算天然气壁挂炉长春建筑物供暖期平均耗热量指标为:0.055kw/m2 0.055kw x 24h x 100 (平米)=132 kw/h(100平米的建筑面积一天的总耗能)100平米地暖需采用功率是16kw/h的燃气壁挂炉热效率为80%132/ 16 =8.25h/天(每天24小时中需要全功率运作时间) 天然气热值:8400KCAL/立方米1千卡/1大卡=4.184千焦(kJ)16kw/h x 3600秒=57600千焦57600/4.184=13766.7kcal(千焦转换成卡路里)13766.7/8400=1.64 kcal/立方米 1.64 / 80%(热效率)=2.03 kcal/立方米热负荷系数0.6(是指在取暖期的初期和末期室内需求的热负荷较小,在取暖期最冷的时期室内需求的热负荷较大,平均取0.6)2.03 x 0.6 x 8.25x 2(长春燃气每立方米2元)=20.09元/天20.09x 30=602.7元(一个月费用)20.09(元)x 167(供暖期) = 3355.03元(一个供暖期) 锅炉的生产厂家不一样,它的耗气量也不同,不过大体都差别不大.但还有一个因素,就是气源的发热量. 一般天然气的热值按照35兆焦/立方米计算,约为9.7千瓦时;锅炉的耗气量=锅炉的热负荷(单位:兆瓦)*锅炉效率*1000000/(9.7*1000)=立方米。一般估算可按照每吨70--80立方米估算。 假设你家在东北,住宅面积100平方米,按照60瓦一个平方米的热指标计算:总功率6000瓦。锅炉功率0.006MW,折合热量每秒0.006MJ。一个小时热量:3600*0.006=21.6兆焦。效率按照0.8计算,21.6/0.8=27兆焦。天然气每立方米发热量38兆焦,那么一个小时需要:27/38=0.71立方米。 如何计算自己家里用多大功率的壁挂炉? 燃气壁挂炉如果每天24小时开机(但是不一定需要24小时运行),室内温度保持在19℃±2℃,在上、下、左、右邻居都正常采暖和分时段恒温定时及非顶层、房间密封性差排除掉的前提下,燃气壁挂炉平均18KW每天耗气3-6m3 ,20KW每天耗气6-9m3,24KW每天耗气9-12m3 。 以18kw的燃气壁挂炉和集中供暖对比: 选择一个比较大众版的采暖季度采暖费的算法如果为100平方米(面积小费用相应也就小)左右的房间供暖,想让室温恒定到19℃±2℃。18千瓦的燃气壁挂炉就必选全天间歇运行累计6小时,这样一来的话,每日的耗气量就是5立方米。(这里给大家声明一下,无论什么牌子的壁挂炉,在用户使用的前两天,费气量和费电量都是很高的,温度恒定下来之后,就开始进入节能环节了) 然气壁挂炉每供暖季费用:5立方米×2.2元立方米×90天=990元 原始的供暖方式费用如下:集中供暖费(烧气):100平方×16元平方米= 1600元 由以上可以看出,100平方米左右的房屋,一个采暖季使用燃气壁挂炉采暖,比集中供暖的费用节省很多,同时也比(烧煤)方便了很多,也保护了环境!

燃煤锅炉烟气量计算

燃煤锅炉烟气量计算 2010-12-10 14:43:55| 分类:默认分类 | 标签:燃烧 so2 二氧化硫排放量烟尘|举报|字号订阅 煤和油类燃烧产生大量烟气和烟尘,烟气中主要污染物有尘、二氧化硫、氮氧化物和一氧化碳等。各种污染物排放量的经验数据和计算方法如下: 通常情况下,煤中的可燃性硫占全硫分的70%~90%,一般取80%。根据硫燃烧的化学反应方程式可以知道,在燃烧中,可燃性硫氧化为二氧化硫,1克硫燃烧后生成2克二氧化硫,其化学反应方程式为: S+O2=SO2 根据上述化学反应方程式,有如下公式: G=2×80%×W×S%×(1-η)=16WS(1-η) G——二氧化硫排放量,单位:千克(Kg) W——耗煤量,单位:吨(T) S——煤中的全硫分含量 η——二氧化硫去除率,% 【注:燃油时产生的二氧化硫排放量G=20WS(1-η)】 例:某厂全年用煤量3万吨,其中用甲地煤1.5万吨,含硫量0.8%,乙地煤1.5万吨,含硫量3.6%,二氧化硫去除率10%,求该厂全年共排放二氧化硫多少千克。 解:G=16×(15000×0.8+15000×3.6)×(1-10%) =16×66000×0.9=950400(千克) 经验计算: 根据生产过程中单位产品的经验排放系数进行计算,求得污染物排放量的计算方法。只要取得准确的单位产品的经验排放系数,就可以使污染物排放量的计算工作大大简化。因此,我们要通过努力,不断地调查研究,积累数据,以确定各种生产规模下的单位产品的经验排放系数。如生产1吨水泥的粉尘排放量为20~120千克。

废气: 燃烧1吨煤,排放9000~12000万Nm3燃烧废气;燃烧1吨油,排放10000~18000万Nm3废气,柴油取小值,重油取大值。 SO2: 燃烧1吨煤,产生16S千克SO2。S为燃煤硫份,一般为0.6~1.5%。如硫份为1.5%时,燃烧1吨煤产生24千克SO2 。 燃烧1吨油,产生20S千克SO2。S为燃油硫份,一般为重油0.5~3.5%,柴油0.5~0.8%。如硫份为2%时,燃烧1吨油产生40千克SO2 。 烟尘: 燃烧1吨煤,产生1.5A~4A千克烟尘。A为燃煤灰份,一般为15~30%,。如灰份为15%时,燃烧1吨煤产生30千克烟尘(此算法仅适用于手烧炉、链条炉、往复炉、振动炉,一般振动炉在3A,其余一般在2A)。 燃烧1吨柴油,产生1.2千克烟尘;燃烧1吨重油,产生2.7千克烟尘。 注:计算SO2、烟尘排放量时要考虑除尘设施的去除率η,公式如下 排放量=产生量×(1-η) 炉渣:燃烧1吨煤,产生0.144A/15吨炉渣。如燃煤灰份为30%时,燃烧1吨煤产生0.288吨炉渣(此算法仅适用于手烧炉、链条炉、往复炉。振动炉经验系数为燃烧1吨煤产生0.126A/15吨炉渣)

20吨燃气锅炉耗气量的核算方法

20吨燃气锅炉耗气量的核算方法 20吨燃气锅炉,燃气锅炉,燃气锅炉耗气量燃气锅炉是一种理想的高效、低耗、低污染绿色环保产品,所以受到广大厂家用户的喜爱,现如今,燃气锅炉成为中国最为普遍的供热企业使用锅炉。随着企业规模的不断扩大以及考虑到企业未来的发展,很多热企都选择20吨燃气锅炉来作为主力锅炉。郑锅很多用户都会关心燃气锅炉的耗气量问题,今天小编就给大家介绍下20吨燃气锅炉,以及耗气量的核算方法。 首先小编简单的给大家介绍下20吨燃气锅炉。举一个例子,比如郑锅WNS20-1.25-Q(Y),额定蒸发量是20t/h,额定蒸汽压力是1.25MPa,广泛适用于医院、学校、服装厂、印染厂、食品厂等企事业单位场所。现在,小编告诉你,燃气锅炉耗气量的多少最主要看燃气的低位热值。比如说,如果天然气的热值为8600kcal/Nm3,产生蒸汽为79Nm3/吨。当然因地区而异,天然气的品质会有所不同,当然最重要的一点,燃气锅炉的质量不同,混合空气量也有所不同,所以计算结果会有一定的差异。以上数值是估算的,是按照普通燃气锅炉的标准(热效率为88%)计算的,当然如果选择郑锅燃气锅炉,锅炉热效果高达92%,那么锅炉耗气量自然也降低了很多。 可见,锅炉的质量是影响燃气锅炉的耗气量的关键因素,燃气锅炉自身的运行热效率决定了天然气使用效率。而当地天然气的价格又直接影响了燃气锅炉的运行成本。所以郑锅致力于打造热效率高的燃气锅炉,燃气锅炉设计燃烧效率高达98~99%,设计热效率达92%以上,有效的提升了天然气的使用效率,在使用等量等质的天然气的条件下,郑锅燃气锅炉的耗气量更低,从而降低了用户的使用成本。

关于锅炉耗煤量计算官方指导

关于锅炉耗煤量计算官方指导 锅炉耗煤量和汽车的百公里耗油是一个概念,有多个种情况,例如煤种、环境温度、操作水平、锅炉效率,总之受“人、机、料、法、环”五大因素的影响。但是,在设计锅炉房的时候根据锅炉特性性都有一个参考值,例如锅炉燃用二类烟煤时,压力小于2.5Mpa饱和蒸汽锅炉,比较精确的取值吨蒸汽耗煤都在0.14吨左右,有很多客户咨询这方面的问题,下面列出一个公式作出说明。 压力低于2.5MPa饱和蒸汽锅炉耗煤量计算方法 耗煤量=锅炉功率MW×3600(1小时)/煤燃热值(煤种很重要)/锅炉效率(参考值)。 0.7MW(1吨)锅炉标准煤(29MJ/KG,烟煤更低)耗煤量=0. 7X3600/29/70%=124公斤/小时。 功率和效率都可以由选定的锅炉确定 1吨=700KW 换算公式:0.7×3600÷29÷0.7=124Kg/h 功率×时间÷热值÷效率=耗煤量/小时 说明:额定蒸发量为4T/h锅炉(热效率72%);煤种Ⅱ类烟煤(热值29MJ/公斤) 2.8×3600÷29÷0.72=482公斤燃料(理论值) 注意:此数据是锅炉100%出力工作时所需燃料,实际使用中,还要根据负荷情况来计算,一般合理选型的锅炉出力为60-80%,再以停炉时间乘以燃料理论值即可得到实际耗燃料耗量;举个例子:一部车设计时速为200KM,你不可能以它的最高设计时速一直跑下去,要根据实际情况合理使用才是节煤的最好方法。 查水蒸汽性质表得:8度水焓值为H8=33.62KJ/KG;174度时蒸汽焓 H174=2772.29KJ/KG,4吨蒸汽共需的热值为:4*1000*(2772.29-33.62) /4.18=2620736.8421KCAL。 按标煤算共需耗煤2620736.8421/7000*1000=0.374吨。

锅炉烟气量、烟尘、二氧化硫的计算

一、烟气量的计算: 0V -理论空气需求量(Nm 3 /Kg 或Nm 3 /Nm 3 (气体燃料)); ar net Q ?-收到基低位发热量(kJ/kg 或kJ/Nm 3 (气体燃料)); daf V -干燥无灰基挥发分(%) ; V Y -烟气量(Nm 3/Kg 或Nm 3/Nm 3(气体燃料)); α-过剩空气系数, α=αα?+0。 1、理论空气需求量 daf V >15%的烟煤: daf V <15%的贫煤及无烟煤: 61.04145Q ar net 0+= ?V 劣质煤ar net Q ?<12560kJ/kg : 455.04145 Q ar net 0+= ?V 液体燃料: 21000Q 85.0ar net 0+? =?V 气体燃料,ar net Q ?<10468kJ/Nm 3: 1000 Q 209.0ar net 0?? =V 气体燃料,ar net Q ?>14655kJ/Nm 3 : 25.01000 Q 260.0ar net 0-? =?V 2、实际烟气量的计算 (1)固体燃料 无烟煤、烟煤及贫煤: 0ar net Y )1(0161.177.04187 1.04Q V V -++?α= ar net Q ?<12560kJ/kg 的劣质煤: 0ar net Y )1(0161.154.04187 1.04Q V V -++?α= (2)液体燃料: 0ar net Y )1(0161.14187 1.1Q V V -+?α= (3)气体燃料: ar net Q ?<10468kJ/Nm 3时: 0ar net Y )1(0161.10.14187 0.725Q V V -++?α= ar net Q ?>14655kJ/Nm 3 时: 0ar net Y )1(0161.125.04187 1.14Q V V -+-?α=