文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 基坑支护工程危险源识别与监控

基坑支护工程危险源识别与监控

基坑支护工程危险源识别与监控
基坑支护工程危险源识别与监控

基坑开挖工程危险源识别与监控

(1)基坑工程事故的类别

1)与挡土结构有关的事故挡土墙

①挡土结构施工不良。

②挡土结构渗漏水严重,致使挡土结构后面土体流失。

③挡土结构异常变形。

④地面超载引起挡土板结构上侧压力过大。

⑤各阶段挖土超挖引起挡土结构上侧压力过大。

⑥未进行支护与土体整体稳定和抗滑移演算错误,导致挡土

结构整体垮塌。

⑦对雨水、周边排水等地表水造成的侧压力增加考虑不足导

致挡土结构垮塌。

2)与锚杆体系有关的事故

①勘察、设计上的不当造成事故。

②施工不良造成的事故。

3)与支撑体系有关的事故

①设计不当造成的事故。

②施工不良造成的事故。

4)与地下水治理不当有关的事故

①发生在挡土结构上的事故。

②发生在挡土底部的事故,

③发生在基坑周边的事故。

④未对井点降水进行整体流量均匀性控制,地下水位降低过

大、过快导致已有临近建(构)筑物沉降、开裂等事故。5)与管理不当有关的事故

①放坡开挖时坡度过陡,土坡可能丧失其稳定性。

②基坑周围过多堆放荷载,引起边坡失稳。

③挖土施工速度过快,改变了原土层的平衡状态,易造成滑

坡。

④基坑周围停放重型机械,使支护荷载增大,引起边垛失稳

破坏。

⑤附近基坑施工对基坑支护的影响引起围护结构破坏。

⑥基坑暴露时间过长,坑底回弹增大从而影响支护结构稳定

性。

(2)引发事故的主要原因

①在调查阶段,事前对周围环境调查不够,如临近建筑物的基础情况调查不足、地下设施及地下构筑物情况调查不足、地质勘查不详细、地质资料不足等。

②在设计阶段,选用的土的物理力学性质指标有误,选用的设计方法有误,荷载估计不足等。

③在施工阶段,不适当地增加基坑四周地面上施工荷载、基坑超挖、回填土不密实、支撑结构断面不足、异常降水使墙后侧压力过大等。

(3)危险源的监控项目

①支护结构水平位移。

②周围建筑物、地下管线变化。

③地下水位。

④柱、墙内力

⑤锚杆拉力。

⑥支撑轴力

⑦立柱变形。

⑧土体分层竖向位移。

⑨支护结构界上侧向压力。

模板工程危险源识别与监控

模板工程、高支模施工现场重大危险源部位是:模板支架(模板支撑体系)、高处作业、施工用电。危险源的评估、识别及控制措施

危险源评估及控制措施表(范本支架、高处作业等)

项目

活动、产品或服务中的危险源控制措施

物理

性危险危害因素设备

设施

缺陷

扣件的质量不符合国家标准的

要求

按照国家规定,项目部对不符合要求的

扣件要及时更换,进场的扣件应具备产品合格

扣件的螺栓无垫片或垫片不符

合国家标准的要求

同上

物理性危险危

害因素设备

设施

缺陷

扣件有夹沙裂缝现象同上

立杆未设置离地20㎝的纵、横向

扫地杆

同上

立杆的接头间距不符合规范要求

架子班组、范本班组应按照《建筑施工扣

件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130)

标准的要求,经过检查符合安全要求后方能投

入使用

立杆的间距不符合安全要求同上

架体的转角处得剪刀撑与地面的

夹角过大

架子班组、范本班组应按照《建筑施工扣件

式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130)标

准的要求,地面夹角应在45°~60°之间并

经过检查合格后投入使用

横杆的端头与扣件的中心的距离

小于10㎝

架子班组、范本班组应按照《建筑施工扣

件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130)

标准的要求,经过检查合格后投入使用。

水平杆搭设间距不符合安全要求同上

用焊接钢管作为立杆将焊接的钢管全部退场,禁止使用

连墙点的设计不符合安全要求

按照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技

术规范》(JGJ 130)进行纠正,经过检查符

合安全要求后方能投入使用。

扣件的螺栓扭矩力没有达到安全

要求

按照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技

术规范》(JGJ 130)标准进行检测,检测不

符合要求的进行加固,检测验收合格后方可使

用。

防护缺陷安全帽没有定期检查

按照安全帽管理规定的有关标准进行检

查,对不符合标准要求的全部更换。

安全带没有定期检查

按照安全带管理规定的有关标准进行检

查,对不符合标准要求的全部更换。

安全网没有定期检查

按照安全网管理规定的有关标准进行检

查,对不符合标准要求的全部更换。

物理性危险危害因素

架子工、范本工作业没有配备工

具袋

按照《职业健康安全管理制度》中的“劳

保用品发放标准”执行。

作业人员不佩戴或不正确佩戴安

全防护用具

按照《职业健康安全管理制度》的规定进

行教育和处罚,加强管理力度和安全教育。运动

物危

钢管、扣件、螺丝、工具等高空

坠落

完善各种防护措施,挂设安全标志牌加强

安全管理和安全教育

工作

环境

不良

大风、大雨天气下搭设外架遇到大风、大雨天气停止高空作业

搭设或拆除外架时,有人在外架

下通行

搭设或拆除外架时,项目技术员应在事前

进行交底,项目部派专人进行监护,设警戒区,

挂设安全警示标志并加强安全管理

标志

缺陷

支架搭拆时无安全标志和警示牌

项目部安全员根据现场实际情况进行挂设

并加强管理

心理生理性危险因素负荷

限:

力、

力、

力、

超过

极限

架子工作业时间过长,体力下降

存在安全隐患

按照《劳动法》有关规定进行,并适当调

整和安排作息时间

个别作业人员视力不好进行特殊

作业

按照特种作业的有关规定,发现此情况的

应将该作业人员调离

有心脏、高血压的人员进行高空

作业

同上

夏天高温天气作业,容易中暑

提供充足的清凉消暑饮料及茶水并安排适

当的作息时间

作业人员注意力不集中,心情低

落引发事故

根据现场实际情况予以调整人员

行为性危险因素指挥

失误

班组长违章指挥,不执行安全操

作规程

根据《职业健康安全管理制度》进行处理

并组织相关的技能培训和教育

操作

失误

架子工无证上岗作业

检查作业人员的持证,对无证人员禁止其

上岗作业

监护

失误

架子搭拆没有设置监护区域或无

人监护

项目部根据现场实际情况指定专人进行

监护

危险源评估及控制措施表(施工用电等)

项目

活动、产品或服务中的危险源控制措施

物理性危险危害因素设备

设施

缺陷

使用的绝缘工具没有检测

项目部机电(电工)管理人员根据相关规定

进行检测,合格后方可使用

使用的手持电动工具没有进行

绝缘检测

按照《手持电动工具安全管理规定》进行检

测,合格后方可使用

使用的人字梯中间的连接杆件

没有或连接不牢固

使用前进行检查,发现问题处理后方可作业Ⅰ类手持电动工具无保护零线

按照《手持电动工具安全管理规定》进行检

测,合格后方可使用

震动

危害

冲击钻使用发生的振动按照国家规定调整作息时间

运动

物危

室外电气安装时与塔吊作业同时

进行

施工过程中加强安全监督,并及时检查各种防

护措施

防护

缺陷

操作工高空作业不使用安全带

按照《职业健康安全管理制度》的规定进行

处罚,安全员现场进行监督,禁止作业。

漏电保护器失灵

按照《职业健康安全管理制度》进行检查,

发现有问题的,机电人员要及时更换。

负荷

限:

力、

力、

力、

超过

极限

高空作业时间过长,造成体力下

降、注意力不集中

项目部合理安排作息时间

酒后作业安全员监督、禁止酒后作业

有心脏病、高血压的人员进行电

气安装作业

安全员监督、及时调整

行为

性危险因素指挥

失误

施工管理人员违章指挥

按照《职业健康安全管理制度》执行,加

强教育

脚手架工程危险源识别与控制

一、危险源识别与控制

1、脚手架工程事故的类型分析

1)整架倾倒或局部垮架。

2)整架失稳、垂直坍塌。

3)人员从脚手架上高出坠落。

4)落物伤人(物体打击)

5)不当操作事故(闪失、碰撞等)

2、引发事故的主要原因分析

1)整架倾倒、垂直坍塌或局部垮架。

①构架缺陷:构架缺少必须的结构杆件,未按规定数量和要求搭设连墙杆等。

②在使用过程中任意拆除必不可少的杆件和连墙杆。

③构架尺寸过大、承载能力不足或设计安全不够与严重超载。

④地基出现过大的不均匀沉降。

2)人员从脚手架上高出坠落

①作业层未按规定设置围挡防护

②作业层未满铺脚手架板或架面与墙之间的间隙过大。

③脚手架和杆件因搁置不稳、扎结不牢或发生断裂而坠落。

④不当操作产生的碰撞和闪失等。

3)落物伤人(物体打击)

①在搭设或拆除时,高空抛掷构配件,砸伤工人及路过行人。

②架体上物料堆放不牢或意外碰落,砸伤工人及路过行人。

③整体倾倒、垂直坍塌或局部跨架,砸伤工人及路过行人。

4)其它伤害

①在不安全的天气条件(六级以上大风、雷雨和雪天)下继续施工。

②在长期搁置以后未做检查的情况下重新投入使用。

③脚手架的外侧边缘与外电架空线路的边线之间没有保持安全操作距离等

(5)危险源的监控

1)对脚手架的构配件材料的材质,使用的机械、工具、用具进行监控。2)对脚手架的构架和防护设施承载可靠和使用安全进行监控。

3)对脚手架的、使用和折除进行监控,坚决制止乱搭、乱改和乱用情况。

4)加强安全管理,对施工环境和施工条件进行监控。

5)做好搭设前的安全技术交底和安全教育工作。

6)操作人员必须经专业培训;持证上岗。

7)正确佩戴好安全帽,高空作业时系好安全带。

8)不准向下抛头任何材料及手动工具。

9)地基回填要夯实、基础平整、做好架体外排水。

临时用电危险源识别与控制

一、危险源的识别与控制

1、办公室内等私拉电线。

2、现场缺乏相应的专业电工,电工不掌握所有用电设备的性能。

3、接触带电导体或接触与带电体(含电源线)连通的金属物体。

4、未按要求使用安全电压、保护零线和工作零线混接。

5、外电与设施设备之间的距离小于安全距离又无防护或防护措施不符合要求。

6、配电不符合三级配电二级保护的要求,用其它金属丝代替熔丝。

7、架设外电防护设施时无电气工程技术人员和专职安全员负责监护。

8、在高低压线路下施工、搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、架体和材料。

9、架设外电防护设施时无电气工程技术人员和专职安全员负责监护。

10、同一供电系统一部分设备作保护接零,另一部分设备保护接地(除电梯、塔吊设备外)。

11、电气设备的不带电的外露导电部分,未做保护接零。

12、施工现场的电力系统和用大地作相线和零线。

13、特种作业和机械操作工未经培训合格上岗作业。

14、设备未切断电源或无人监护时进行维修和保养。

15、电渣压力焊一次侧防护未经过二级漏电保护。

16、使用电器设备的作业人员未穿戴防护服、绝缘鞋和绝缘手套。

17、临建搭设及围墙在安全距离内的输电线路未采取安全绝缘防护隔离措施。

18、钢筋回转碰到电线。

二、危险源的监控

1、严格执行《施工现场临时用电安全技术规范标准》。

2、编制有指导性和针对性的临时施工用电施工组织设计。

3、用电线路的架设必须执行三相五线制标准。

4、施工现场机械必须做到“一机一闸、一漏一箱”。

5、用电线路的接、拆应由专业电工进行。

6、漏电保护器必须灵敏有效。

7、机具操作人员应按规定穿戴防护用品。

8、建立、执行安全教育培训制度。

三、临时用电的管理及预防措施

一、重生产、轻安全

1、现象

1)法制意识淡薄,安全生产意识淡薄,不了解施工用电规范。2)现场无电气专业技术人员和专职值班电工,或无证上岗。缺少临时用电管理网络。

3)临时用电设施陈旧、破损,技术性能落后。

2、防止措施

1)加强对项目的法制教育和员工的安全教育,增强他们的法制观念,提高他们的安全意识。

2)施工现场必须配齐专业的技术人员和持有效证件的专职电工,完善临时用电管理网络。

3)更换更新临时用电设施。

二、无管理制度和安全技术措施

1、现象

1)无临时用电管理制度或制度不严,造成管理混乱。

2)职责不明确,办事推诿。

3)检查工作程序混乱,增加了检修人员的危险性。

2、防止措施

1)建立健全临时用电规章制度,并予以贯彻执行。

2)建立健全电气管理人员、值班电工及用电人员的责任制,并落实责任。

3)制定施工用电的安全技术措施。

三、检查验收不符合要求

1、现象

1)临时用电设施施工完成以后,不进行检查验收。

2)各项数据无量化记录

3)无验收责任人签字。

4)未试运行或试运行时间短。

5)不合格的电气未整改,或已整改但不复查。

2、防止措施

1)临时用电设施必须验收合格后方可试运行。

2)验收记录各项数据必须量化。

3)有关验收责任人必须签字。

4)验收合格后进行12小时试运行,试运行合格后方可正式投入使用。

5)对于不合格的必须予以整改,待复查合格后方可试运行。

四、不执行定期检查测试制度

1、现象

1)平时不做定期检查测试。

2)定期检查流于形式,草草了事,少做或不做接地电阻、绝缘电阻、漏电保护器的定期测试。

3)不做记录或数据没量化。

4)对隐患不及时整改,也不复查。

2、防止措施

1)制定施工用电定期检查测试制度。

2)专人专职指派专人负责。

3)专职电工必须每周对接地电阻、绝缘电阻、漏电保护器进行一次测试。

五、技术交底不做或不清

1、现象

1)临时用电施工前不做安全技术交底制度。

2)技术交底无针对性,不详细。

3)无书面记录,技术交底双方不签字。

4)作业人员不了解职责,不懂安全技术规程,操作失误,引发事故。

2、防治措施

1)制定临时用电安全技术交底制度。

2)编制交底内容,包括:安全技术措施,操作规程,人员分工,职责注意事项等。

3)交底可以是口头交底、书面交底,但必须有记录且交底双方签字。

六、无安全技术措施

1、现象

1)无接地或接零系统。

2)母线不涂色漆,各种线路无统一编号,无用途说明。

3)缺少短路、过负荷、漏保等电气保护装置。

4)无绝缘地板。

5)电线、电缆等杂物乱堆。

6)无消防措施或设置泡沫灭火器。

7)停电不悬挂停电标志牌。

2、防止措施

1)配电箱应与重复接地线及保护零线做电气连接。

2)母线应按规定涂上色漆,配电箱上每一条线路均应标明统一编号,并标明用途或去向。

3)应装设短路、过负荷保护和漏电保护器。

4)操作和维修通道应配有橡胶或木板之类的绝缘地板。

5)配电室应保持整洁和通道畅通,配电箱跟前1m之类不允许堆放其它任何东西。

6)配电室内应悬挂有二氧化碳、干粉、1211等绝缘灭火器材或干燥的砂箱。

7)施工现场所有配电箱或配电线路维修时,应悬挂停电标志牌并有专人负责。

七、箱内电器安装与接线错误

1、现象

1)电器安装位置混乱。

2)电气装置松动、歪斜。

3)不作接零或接地保护。

4)不按规范要求布线,引入、引出线位置随意。

5)导线进出直接与箱体接触,无保护措施。

2防止措施

1)箱内电器安装应遵循左大右小,即容量大的开关在左边,容量小的在右边。

2)安装电器均应端正、牢固。

3)箱体和箱内所有正常不带电的金属部件均应作可靠接零或接地保护。

4)导线进、出应规范正确。

5)导线进、出时应加强绝缘,并将导线卡固。

八、配电箱管理使用不到位

1、现象

1)无专人专职管理配电箱和开关箱。

2)人人都可以开门进行送电、断电操作。

3)配电箱内无法分清各分路的用途、走向,开关箱也无法分清控制那台设备。

4)合闸、分闸顺序颠倒。

5)箱内开关停、送电操作顺序错误。

6)箱内乱堆杂物,一些平时所用金属导电器材、工具放在箱内。7)无开关箱,分配电箱直接作开关箱使用。

8)一只开关箱,同时控制几台设备,一箱多用。

2、防止措施

1)配电箱和开关箱应由专人负责管理、操作和监护。

2)箱门应配锁。

3)箱体门上应标注编号、名称、用途,配电箱内应设置分路标志。4)正常情况下,应遵循合理控制顺序,合闸顺序为总配电箱—分配电箱—开关箱,分闸顺序与合闸顺序相反。

5)对箱内开关送电时应先合上手动隔离开关,后合上自动开关电器,停电时与上述相反。

6)箱内应保持整洁、干燥,不得堆放任何杂物。

7)施工现场应做到“一机、一闸、一漏、一箱”,不允许共享开关箱,以免操作失误。

九、漏电保护器选择与安装错误

1、现象

1)开关箱漏电保护器,型号选择错误,额定漏电动作电流偏大,额定漏电动作时间偏长。

2)上下级漏电保护器型号选择不匹配。

3)将保护零线接入漏电保护器线圈。

4)漏电保护器装在电源侧。

2、防止措施

1)正确选择漏电保护器。

2)总配电箱和开关箱中的漏电保护器匹配应合理,应具有分级、分段保护的功能,一般上一级漏电保护器的额定漏电动作电流应大于下一级漏电保护器的额定漏电动作电流,或是所保护线路设备正常漏电动作电流的1.5~2倍;上一级漏电动作时间应大于下一级漏电保护器的额定漏电动作时间,级差一般为0.1~0.2s。

3)工作零线一定要穿过剩余电流互感器,保护零线决不能穿过剩余电流互感器。

4)漏电保护器应装设在电源隔离开关的负荷侧。

十、接零保护系统的接线错误

1、现象

1)保护零在线装有开关和熔断器等电器

2)保护零线与工作零线行程电气联接。

3)保护零线截面积偏小。

4)使用非标准颜色保护零线。

5)系统不做重复接地。

6)工作零线重复接地。

2、防止措施

1)保护零在线不得装有任何开关电器。

2)保护零线与工作零线应分开,绝不允许形成电气联接。

3)保护零线的截面积不小于工作零线的截面积,同时必须满足机械强度要求。

4)保护零线的统一标志为绿∕黄双色线,任何情况下不得将绿∕黄双色线作负荷线。

5)保护零线除在总配电室或总配电箱处做重复接地外,还应在中间、末端作重复接地,重复接地电阻值不大于10Ω。

6)在漏电保护器后的工作零线严禁重复接地。

重大危险源识别、评价、监控及安全管理制度(标准版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 重大危险源识别、评价、监控及安全管理制度(标准版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

重大危险源识别、评价、监控及安全管理 制度(标准版) 第一章总则 第一条为了全面贯彻《安全生产法》,落实“安全第一、预防为主”的方针,坚持以人为本的科学发展观,加强企业安全生产工作的控制能力和事故预防能力,实现中国建材集团安全生产工作从被动防范向源头管理转变,特制定本制度。 第二条重大危险源是指长期或临时生产、搬运、使用或储存危险物品,且危险物品的数量等于或超过临界量的单元(包括场所和设施)。 第三条企业根据工作需要建立相应重大危险源监督管理工作机构,建立健全重大危险源安全管理规章制度,落实重大危险源安全管理与监控责任制度,明确所属各部门和有关人员对重大危险源日常

安全管理与监控职责,制定重大危险源安全管理与监控实施方案。 第四条单位存在重大危险源的,其主要负责人全面负责本单位重大危险源的安全管理与监控工作。 第二章重大危险源普查登记 第五条单位必须按照《安全生产法》、《重大危险源辨识》(GB18218-2000)(见附件一)和申报登记范围(见附件二)的要求对本单位的重大危险源进行登记建档,并填写《重大危险源申报表》(见附件三),报当地安全监管部门。 第六条单位应根据工作需要,建立健全重大危险源管理数据库、档案库和定期报告制度,实现自身重大危险源的简易辨识与危险源的危险等级初次评估。 第三章重大危险源监控评估 第七条单位应对重要的设备、设施以及生产过程中的工艺参数、危险物质进行定期检测,建立健全重大危险源评估监控的日常管理体系。 第八条单位应建立重大危险源档案,重大危险源档案应包括:

深基坑作业各危险源的具体预防措施

深基坑作业各危险源的具 体预防措施 Through the process agreeme nt to achieve a uni fied action policy for differe nt people, so as to coord in ate acti on, reduce bli ndn ess, and make the work orderly.

编制:___________________ 审核:___________________ 批准:___________________

深基坑作业各危险源的具体预防措 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 ㈠、预防高处坠落事故的防护措施 为贯彻"安全第一、预防为主"的方针,根据工程的结构特点 和工程实际,在确定高处坠落危险源后制定本措施。 1、为防止高处坠落事故的发生,在工程施工前对所从事 高处作业的人员进行安全基本知识,安全注意事项等安全技 术交底。 2、施工作业人员进场后,按不同层次进行三级教育工作。 3、凡患有高血压、心脏病及不宜从事高处作业的人员, 严禁参加高处作业工作。 4、为防止高处坠事故的发生,高处作业平台做好扶手并 在周边挂设安全网;临时作业和支撑用的脚手架保证安装合理、 牢固; 5、对所有临边进行防护,如未施工护栏的梁体临边可用 预留的钢筋按规定焊接,加防护栏杆,并在内侧假设防护网

重大危险源辨识、评价及监控通用版

安全管理编号:YTO-FS-PD319 重大危险源辨识、评价及监控通用版 In The Production, The Safety And Health Of Workers, The Production And Labor Process And The Various Measures T aken And All Activities Engaged In The Management, So That The Normal Production Activities. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

重大危险源辨识、评价及监控通用 版 使用提示:本安全管理文件可用于在生产中,对保障劳动者的安全健康和生产、劳动过程的正常进行而采取的各种措施和从事的一切活动实施管理,包含对生产、财物、环境的保护,最终使生产活动正常进行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 随着社会的不断进步,经济发展速度不断加快,科学技术渐渐渗透到人们生产生活的各个层面。例如汽车的发明,用计算机监控的生产装置等。这些无疑给企业的生产带来了方便,给人们的生活带来了实惠。但另一方面现代化的生产又给人们的生产生活带来了巨大的威胁。例如:(1)20xx年2月23日,广州增城市福和镇一私人化工厂发生氯气泄露事故,导致上百名村民出现轻重不同的中毒症状。附近8个村约二三千名村民连夜紧急撤离。(2)20xx年9月21日,法国南部城市图卢兹一家化工厂储藏在库房的约300t硝酸铵爆炸,死亡29人,受伤2442人。从这些重大事故的频频发生,体现出重大事故的发生主要是因为化工厂对重大危险源没有保持足够的警惕性,管理不善造成的。重大事故的主要类型一是有毒有害物质大量泄露,引起大范围内的人员死亡、中毒和环境污染;二是可燃物质大量泄露,遇火源引起火灾和爆炸。重大事故的频频发生,使我们痛苦地认识到现代化工生产,特别

深基坑作业各危险源的具体预防措施

编号:AQ-JS-00860 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 深基坑作业各危险源的具体预 防措施 Specific preventive measures for various hazard sources in deep foundation pit operation

深基坑作业各危险源的具体预防措 施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 ㈠、预防高处坠落事故的防护措施 为贯彻"安全第一、预防为主"的方针,根据工程的结构特点和工程实际,在确定高处坠落危险源后制定本措施。 1、为防止高处坠落事故的发生,在工程施工前对所从事高处作业的人员进行安全基本知识,安全注意事项等安全技术交底。 2、施工作业人员进场后,按不同层次进行三级教育工作。 3、凡患有高血压、心脏病及不宜从事高处作业的人员,严禁参加高处作业工作。 4、为防止高处坠事故的发生,高处作业平台做好扶手并在周边挂设安全网;临时作业和支撑用的脚手架保证安装合理、牢固; 5、对所有临边进行防护,如未施工护栏的梁体临边可用预留的

钢筋按规定焊接,加防护栏杆,并在内侧假设防护网进行隔挡。 6、为保证防护措施能真正起到应有的防护作用,除在具体实施过程中由项目负责人、安全专职人员及相关作用班组长,对防护设施进行必要的 监督制作过程和验收外,还应按规定要求每周进行不少于一次的检查工作,以确保防护设施的完好性,防止坠落事故的发生。 7、在桥梁外侧进行施工中,作业班组要对安全防护设施脚手架拉结点、安全平网和密目式安全、脚手板等进行使用前检查,确认无误后,方能进行操作。 8、凡高处作业却又不要作平台和安全网防护时,施工作业人员必须佩戴安全带或安全绳(使用前必须对安全防护设施进行检查),其安全带或安全绳的使用必须遵照高挂低用的原则。凡未使用防护用品用具的不准作业,以防止高处坠落事故的发生。 ㈡、防护物体打击事故的防护措施 为了保证员工的身体不爱伤害及安全生产的顺利进行,根据各级主管部门的法规、规范和标准要求制定本措施。

重大危险源辨识与监控试题及答案

重大危险源辨识与监控考试题 部门、班组:姓名:得分: 一、单选题 1.重大事故隐患是指企业在生产经营过程中存在可能造成()人以上伤亡,或者500万元以上直接经济损失,或重大社会影响的潜在事故危害。( ) A.10 B.6 C.15 D.20 2.重大危险源是客观存在的危险物质或能量超过的设备设施。( ) A.500卡 B.1000卡 C.一定量 D.临界量, 3.事故发生的概率P和事故损失严重程度S的乘积称为( ) A.风险率 B.损失量 C.严重量 D.危险级 4.一般危险因素的危险等级分为几级?( ) A.2级 B.5级 C.3级 D.4级,即安全的、临界的、危险的和破坏性的 5.我国国标《重大危险源辨识》标准于哪一年发布实施?( ) A.2001年 B.2000年 C.1999年 D.2002年 6.《重大危险源辨识》GBl8218-2000中,定义了哪一类物质的临界量?( ) A.爆炸性物质 B.建筑物质 C.化工物质 7.《重大危险源辨识》GBl8218-2000中,定义了哪一类物质的临

界量?( ) A.易燃物质 B.建筑物质 C.化工物质 8.《重大危险源辨识》GBl8218-2000中,定义了哪一类物质的临界量?( ) A.活性化学物质 B.建筑物质 C.化工物质 9.《重大危险源辨识》GBl8218-2000中,定义了哪一类物质的临界量?( ) A.有毒物质 B.建筑物质 C.化工物质 10.下面哪一种危险源属于第一类危险源?( ) A.有毒物质 B.集聚性人群 C.高速公路上浓雾茫茫 11.下面哪一种危险源属于第二类危险源?( ) A.有毒物质 B.压力容器 C.高速公路上浓雾茫茫 二、多选题 1.《重大危险源辨识》GBl8218-2000中,定义了哪些物质的临界量?( ) A.爆炸性物质 B.易燃物质 C.活性化学物质 D.化工物质 E.有毒物质 2.下面哪些危险源属于第一类危险源?( ) A.有毒物质 B.集聚性人群 C.高速公路上浓雾茫茫 D.活性化学物质 E.压力容器 3.下面哪些危险源属于第二类危险源?( )

基坑支护工程危险源识别与监控

基坑开挖工程危险源识别与监控 (1)基坑工程事故的类别 1)与挡土结构有关的事故挡土墙 ①挡土结构施工不良。 ②挡土结构渗漏水严重,致使挡土结构后面土体流失。 ③挡土结构异常变形。 ④地面超载引起挡土板结构上侧压力过大。 ⑤各阶段挖土超挖引起挡土结构上侧压力过大。 ⑥未进行支护与土体整体稳定和抗滑移演算错误,导致挡土 结构整体垮塌。 ⑦对雨水、周边排水等地表水造成的侧压力增加考虑不足导 致挡土结构垮塌。 2)与锚杆体系有关的事故 ①勘察、设计上的不当造成事故。 ②施工不良造成的事故。 3)与支撑体系有关的事故 ①设计不当造成的事故。 ②施工不良造成的事故。 4)与地下水治理不当有关的事故 ①发生在挡土结构上的事故。 ②发生在挡土底部的事故, ③发生在基坑周边的事故。

④未对井点降水进行整体流量均匀性控制,地下水位降低过 大、过快导致已有临近建(构)筑物沉降、开裂等事故。5)与管理不当有关的事故 ①放坡开挖时坡度过陡,土坡可能丧失其稳定性。 ②基坑周围过多堆放荷载,引起边坡失稳。 ③挖土施工速度过快,改变了原土层的平衡状态,易造成滑 坡。 ④基坑周围停放重型机械,使支护荷载增大,引起边垛失稳 破坏。 ⑤附近基坑施工对基坑支护的影响引起围护结构破坏。 ⑥基坑暴露时间过长,坑底回弹增大从而影响支护结构稳定 性。 (2)引发事故的主要原因 ①在调查阶段,事前对周围环境调查不够,如临近建筑物的基础情况调查不足、地下设施及地下构筑物情况调查不足、地质勘查不详细、地质资料不足等。 ②在设计阶段,选用的土的物理力学性质指标有误,选用的设计方法有误,荷载估计不足等。 ③在施工阶段,不适当地增加基坑四周地面上施工荷载、基坑超挖、回填土不密实、支撑结构断面不足、异常降水使墙后侧压力过大等。

土方开挖工程危险源辨识

土方开挖工程危险源辨识 1适用范围 土方开挖工程是指开挖深度超过五米(含五米)的基坑、沟槽的土方开挖。公司在关于危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案的管理规定里,对土方开挖工程的界定是:开挖深度超过三米(含三米)的基坑(槽)的土方开挖工程。我们在这里说的是开挖深度超过二米(含二米)的基坑、沟槽的土方开挖。为什么要在国家标准的基础上再提高界定标准呢?是因为这几年我们遇见的开挖深度在五米或以上的土方开挖工程比较少,而五米以内至二米深的土方开挖比较常见。且在今年,就在二米多深的管沟里,因为春暖化冻的直接原因,由于突然坍塌的冻土块的打击,致一名在沟底支模板的民工命丧黄泉。 在2011版《建筑施工安全检查标准》里对基坑支护、土方作业安全检查评定除符合国家标准《建筑基坑工程监测技术规范》、现行行业标准《建筑基坑支护技术规程》、《建筑施工土石方工程安全技术规范》检查评定保证项目有:施工方案、临边防护、基坑支护及支撑拆除、基坑降排水、坑边荷载。一般项目包括:上下通道、土方开挖、基坑工程检测、作业环境。 保证项目是指检查评定项目中,对施工人员生命、设备设

施及环境起关键性作用的项目。一般项目是指除保证项目以外的其他项目。 施工方案编制:深基坑施工必须有针对性、能指导施工的施工方案,并按相关程序进行审批;危险性较大的基坑工程应编制安全专项施工方案,施工单位技术、安全、质量等专业部门进行审核,施工单位技术负责人签字批准,超过一定规模的危险性较大的基坑工程由施工单位组织进行专家论证。 临边防护:临边是指施工现场内无围护设施或维护设施高度低于0.8米的楼层周边、楼梯侧边、平台或阳台边、屋面周边和坑、沟、槽、深基础周边等危及人身安全的边沿的简称。基坑沟槽施工深度超过二米的必须有符合要求的临边防护措施。 基坑支护及支撑拆除:基坑沟槽开挖应设置符合安全要求的安全边坡;基坑沟槽支护的施工应符合支护设计方案的要求;应有针对性支护设施产生变形的防治预案,并及时采取措施;应严格按支护设计及方案要求进行土方开挖及支撑的拆除;采用专业方法拆除支撑的施工队伍必须具备专业施工资质。 基坑降排水:高水位地区深基坑内必须设置有效的降水措施;深基坑边界周围地面必须设置排水沟;基坑施工必须设置有效的排水措施;深基坑降水施工必须有防止临近建筑及管线沉降的措施。 坑边荷载:基坑沟槽边缘堆放建筑材料等,距基坑沟槽边最小距离必须满足设计规定,禁止基坑沟槽边堆放弃土,施工机

危险源识别及控制措施

目录 一、危险源辨识、评价及监控措施 二、重大危险源清单 三、重大危险源监控措施方案

危险源辨识、评价及监控措施可能导致死亡、伤害、职业病、财产损失,工作环境破坏或上述情况的组合所形成的根源或状态称为危险源。 为了坚决贯彻“安全第一,预防为主”的安全生产方针,保护人民生命财产的安全,依据现代安全管理的理论,应根据企业的施工特点,依据承包工程的类型、特征、规模及自身管理水平等情况,辨识出危险源,列出清单,并对危险源进行逐项评价,将其中导致生产安全事故发生的可能性较大,且生产安全事故发生会造成严重后果的危险源定义为重大危险源,如可能出现的高处坠落、物体打击、坍塌、触电、中毒以及其他群体伤害事故的状态。同时必须建立管理档案,其内容包括危险源的识别、评价结果和清单。对重大危险源可能出现伤害的范围、性质和时效性,制定消除和控制的措施,并制定相应的管理方案和应给予安,且纳入企业安全管理制度、员工安全教育培训、安全操作规程或安全技术措施中。 1、危险源的辨识 危险源辨识应全面、系统、多角度、不漏项,重点放在能量主体,危险物及其控制和影响因素上。 2、危险源的辨识范围 ①单位工程在其生产活动中,因自身活动,产品或服务而产生的危险源,包括: a) 施工准备阶段的危险源; b) 基础施工阶段的危险源; c) 结构施工阶段的危险源;

d) 装修施工阶段的危险源; e) 设备安装阶段的危险源; f) 工程验收交付阶段危险源; g) 停止施工阶段的危险源。 ②相关方(包括供货方、分承包合同方、劳务方等)的活动,产品或服务中的危险源,包括: a) 材料供应方提供原材料及产品的危险源; b) 工程分包方在施工活动中的危险源; c) 设备租赁方的设备在运行过程中的危险源; d) 劳务方在施工过程中的危险源; c) 其他相关方(参观、访问、检查、实习)活动中的危险源。 ③考虑三种状态下的危险源 a) 正常施工情况下的危险源; b) 异常施工情况下的危险源; c) 紧急情况(如火灾、爆炸、抢险等)的危险源。 ④考虑三种时态下的危险源 a) 过去曾出现的危险源; b) 现在正在发生的危险源; c) 将来可能出现危险源。 根据建筑施工特点,对现有的或计划中的作业环境和施工组织中存在的危险源和风险进行辨识、预测和评价。 3、危险源的辨识时间

重大危险源辨识与监控试题及答案_最新版

绝密★启用前 重大危险源辨识与监控试题及答 案 This article contains a large number of test questions, through the exercise of test questions, to enhance the goal of academic performance. 海量题库模拟真考 Huge of Questions, Simulation Test

重大危险源辨识与监控试题及答案 温馨提示:该题库汇集大量内部真题、解析,并根据题型进行分类,具有很强的实用价值;既可以作为考试练习、突击备考使用,也可以在适当整理后当真题试卷使用。 本文档可根据实际情况进行修改、编辑和打印使用。 一、单选题 1.重大事故隐患是指企业在生产经营过程中存在可能造成()人以上伤亡, 或者500万元以上直接经济损失, 或重大社会影响的潜在事故危害。() A.10 B.6 C.15 D.20 2.重大危险源是客观存在的危险物质或能量超过的设备设施。() A.500卡 B.1000卡 C.一定量 D.临界量, 3.事故发生的概率P和事故损失严重程度S的乘积称为。() A.风险率 B.损失量 C.严重量 D.危险级 4.一般危险因素的危险等级分为几级?() A.2级 B.5级 C.3级 D.4级, 即安全的、临界的、危险的和破坏性的 5.我国国标《重大危险源辨识》标准于哪一年发布实施?()

A.2001年 B.2000年 C.1999年 D.2002年 6.《重大危险源辨识》GBl8218-2000中, 定义了哪一类物质的临界量?() A.爆炸性物质 B.建筑物质 C.化工物质 7.《重大危险源辨识》GBl8218-2000中, 定义了哪一类物质的临界量?() A.易燃物质 B.建筑物质 C.化工物质 8.《重大危险源辨识》GBl8218-2000中, 定义了哪一类物质的临界量?() A.活性化学物质 B.建筑物质 C.化工物质 9.《重大危险源辨识》GBl8218-2000中, 定义了哪一类物质的临界量?() A.有毒物质 B.建筑物质 C.化工物质 10.下面哪一种危险源属于第一类危险源?() A.有毒物质 B.集聚性人群 C.高速公路上浓雾茫茫 11.下面哪一种危险源属于第二类危险源?() A.有毒物质 B.压力容器 C.高速公路上浓雾茫茫

重大危险源辨识及监控答案(2020年整理).pdf

重大危险源辨识及监控答案 单选题 1:接触职业病危害因素的总人数超过:(3分) 标准答案:D 用户答案:D 1. A:0.1亿 2. B:0.2亿 3. C:1亿 4. D:2亿 2:重特大事故共性原因是:(3分) 标准答案:C 用户答案:C 1. A:不知情、无制度 2. B:不知情、无组织 3. C:不知情、无应急 4. D:不知情、无监管 3:下列说法不正确的是:(3分) 标准答案:B 用户答案:B 1. A:事故隐患的时效性的特点 2. B:一个重大危险源只存在一个隐患 3. C:事故根源:危险物质或能量 4. D:企业兴衰,成在安全,败在事故 4:预防事故的核心的要素就是:(3分) 标准答案:D 用户答案:D 1. A:责任到人 2. B:有应急措施 3. C:防患于未然 4. D:辨识危险源控制危险源 5:塞维索法令的制定者是:(3分) 标准答案:D 用户答案:D 1. A:法国 2. B:美国 3. C:意大利 4. D:欧盟 6:杜邦公司是一个著名的跨国公司,最早开始是做:(3分) 标准答案:B 用户答案:B 1. A:硫酸起家的 2. B:炸药起家的 3. C:化肥起家的 4. D:军火起家的 7:三个E的对策的第一Education就是:(3分) 标准答案:A 用户答案:A 1. A:教育培训 2. B:安全的工程技术 3. C:员工安全意识监控

4. D:严格的执法和管理 8:安全文化的核心就是它的:(3分) 标准答案:D 用户答案:D 1. A:宣传力 2. B:公信力 3. C:领导力 4. D:约束力 9:重大危险源,作为一个监控制度:(3分) 标准答案:A 用户答案:D 1. A:以单元来划分 2. B:以区域来划分 3. C:以地方来划分 4. D:以类别来划分 10:逐级上报至社区一级的事故属于: (3分) 标准答案:B 用户答案:B 1. A:二级事故 2. B:三级事故 3. C:四级事故 4. D:一级事故 11:进行安全评估至少:(3分) 标准答案:C 用户答案:A 1. A:每年一次 2. B:每两年一次 3. C:每三年一次 4. D:每年二次 12:应急反应急救的国际标准反应时间是: (3分) 标准答案:A 用户答案:A 1. A:5分钟到10分钟之内 2. B:10分钟到15分钟之内 3. C:15分钟到20分钟之内 4. D:25分钟到30分钟之内 13:下列说法不正确的一项是:(3分) 标准答案:D 用户答案:D 1. A:任何单位和个人对隐患和违法有权举报 2. B:检测检验评估需具备资质条件并对结论负责 3. C:设置明显的安全警示标志 4. D:按最严重事故后果分为三级 14:危险源监控制度是一个:(3分) 标准答案:A 用户答案:A 1. A:系统工程 2. B:培训工程 3. C:管理工程 4. D:人文工程 15:应急预案衔接重要的就是一定要:(3分) 标准答案:B 用户答案:D

重大危险源辨识及监控试题库

重大危险源辨识及监控试题库单选题: 1、下列说法不正确的是:标准答案:B 1. A:事故隐患的时效性的特点 2. B:一个重大危险源只存在一个隐患 3. C:事故根源:危险物质或能量 4. D:企业兴衰,成在安全,败在事故 2、预防事故的核心的要素就是:标准答案:D 1. A:责任到人 2. B:有应急措施 3. C:防患于未然 4. D:辨识危险源控制危险源 3、下列说法不正确的是:标准答案:A 1. A:安全是绝对的 2. B:安全是相对的 3. C:风险是永存的 4. D:我们认识世界,是一个渐进的过程 4、下列说法不正确的一项是:标准答案:D 1. A:任何单位和个人对隐患和违法有权举报 2. B:检测检验评估需具备资质条件并对结论负责 3. C:设置明显的安全警示标志 4. D:按最严重事故后果分为三级 5、下列说法不正确的一项是:标准答案:D 1. A:任何单位和个人对隐患和违法有权举报 2. B:检测检验评估需具备资质条件并对结论负责 3. C:设置明显的安全警示标志 4. D:按最严重事故后果分为三级 6、最大的隐患是:标准答案:C 1. A:管理不到位 2. B:操作不到位 3. C: 不知道隐患的存在 4. D:场所本身缺陷 7、安全生产坚持的原则是:标准答案:A 1. A:“安全发展” 2. B:可持续发展 3. C:以人为本

4. D:共建和谐 8、要搞好重特大事故预防首先要树立一个:标准答案:B 1. A:安全的观念 2. B:科学的观念 3. C:系统的观念 4. D:防范的观念 9、重大危险源,作为一个监控制度:标准答案:A 1. A:以单元来划分 2. B:以区域来划分 3. C:以地方来划分 4. D:以类别来划分 10、安全评价是:标准答案:B 1. A:近5年来新建立的一项强制性制度 2. B:近10年来新建立的一项强制性制度 3. C:近20年来新建立的一项强制性制度 4. D:近30年来新建立的一项强制性制度 11、应急不光是一个预案,不光是文件,那么重要的,还是:标准答案:A 1. A:必须的设备和设施 2. B:必须的制度和措施 3. C:必须的资金和人力 4. D:必须的培训和宣传 12、事故的根源是:标准答案:B 1. A:管理松散,人心不齐 2. B:危险的能量,危险的物质 3. C:物质匮乏,资金不到位 4. D:企业惟利是图,无组织无纪律 13、国际劳工组织专门通过《预防重大工业事故公约》是在:标准答案:C 1. A:第60届国际劳工大会 2. B:第70届国际劳工大会 3. C:第80届国际劳工大会 4. D:第90届国际劳工大会 14、安全生产是:标准答案:D 1. A:企业的责任 2. B:教育的责任 3. C:个人的责任 4. D:全员的责任

危险源辨识与监控管理制度

目录 第一章总则 (1) 第二章管理职责 (1) 第三章危险源的辨识方法 (2) 第四章危险源的风险评价 (2) 第五章重要危险源的确定 (2) 第六章危险源的控制措施策划 (2) 第七章危险源辨识、风险评价和控制措施策划的管理流程 (2) 第八章危险源辨识与评价的更新 (2) 第九章危险源辩识和风险评价结果的运用 (2) 第十章附则 (2)

第一章总则 第一条为加强安全生产管理,推进危险源识别、评价及监督管理制度的实施,提高对事故的防范能力和对重大危险源的控制力,有效防范重特大事故的发生,消除事故苗头,特制定本制度。 第二条本制度适用于中铁二十二局集团有限公司金塔制梁场生产经营活动全过程的职业健康与安全危险源的辨识、风险评价和控制策划。 第三条本制度所称危险源,是指可能导致人身伤害、疾病的根源、状态、行为或其组合。 第四条本制度所称风险,是指危险事件发生或曝露其中可能性和由事件或曝露其中导致伤害或疾病严重程度的组合。 第五条本制度所称风险评价,是指评估采取了任何适当的控制措施后,危害因素造成的风险是否可以接受的过程。 第二章管理职责 第六条安质部长 (1)梁场安质部长负责批准《危险源辨识、风险评价清单》; 第七条安全质量环保部 (1)负责组织各部门开展危险源辨识和风险评价; (2)负责组织梁场重要危险源的收集整理和对风险控制的策划; (3)负责确认与更新梁场重要危险源和不可接受风险。 第八条其他部门 (1)负责对本项目及本部门范围内的危险源辨识和风险评价、

确认与更新; (2)负责本项目及对本部门重要危险源风险控制的策划与实施。 第三章危险源的辨识方法 第九条危险源的辨识应考虑以下因素: (1)常规和非常规的活动; (2)所有进入作业场所人员(包括合同方人员和访问者)的活动; (3)人员的行为、能力及其他人为因索; (4)来自工作场所外部会对工作场所内组织控制之下的人员造成不利于职业健康安全的危险源; (5)来自工作场所周边、由组织控制下的与工作有关的活动产生的危险源; (6)工作场所中的基础设施、设备和材料,不论由组织或其他部门提供; (7)组织、组织的活动或材料的变化或已纳入计划的变化; (8)职业健康安全管理体系的变更,包括临时的变化及其对运行、过程和活动的影响; (9)任何与风险评价和必要控制方法的实施有关的适用的法定义务; (10)工作场所、过程、装置、机械/设备、运行程序和工作组织的设计,包括其与人的能力相适应。 第十条作业活动和场所的划分通常包括:

基坑危险源

目录 第一节危险源的概念 (1) 一、危险源的定义 (1) 二、危险源构成 (1) 三、基坑施工时的危险源 (1) 第二节各阶段危险源的种类以及防护方案 (2) 一、施工准备阶段 (2) 1、无安全技术方案 (2) 2、工程环境调查的不周全 (2) 二、基坑开挖阶段 (3) 1、不安设计施工破坏基坑的边坡坍塌 (3) 2、地质条件恶劣的环境下 (4) 3、边坡防护不及时造成边坡失稳 (4) 三、回填土阶段 (5) 第三节基坑施工准备工作 (6) 一、基坑开挖准备工作 (6) 1、审核图纸 (6) 2、现场勘察 (6) 3、场地准备 (6) 4、机械和劳动力准备 (7) 5、技术交底工作 (7) 6、设备用电 (7) 7、材料准备 (7) 二、土方回填准备工作 (8) 1、条件准备 (8) 2、机械准备 (8)

基坑施工危险源 第一节危险源的概念 一、危险源的定义 危险源是指一个系统中具有潜在能量和物质释放危险的、可造成人员伤害、在一定的触发因素作用下可转化为事故的部 位、区域、场所、空间、岗位、设备及其位置。 对危险源的控制实际上就是次熬出除其存在的事故隐患或防止其出现事故隐患。 二、危险源构成 危险源的产生一般由潜在危险、存在条件、触发因素构成。 一定的危险源总是与相应的触发因素想关联,在触发因素的作 用下,危险源转化为危险状态,继而转化为事故。 三、基坑施工时的危险源 基坑支护工程是指开挖深度超过3m(含3m)的基坑(槽)并采用支护结构施工的工程;或基坑虽未超过5m,但地质条 件和周围环境复杂、地下水位在坑底以上等工程。由于基坑施 工时土质以及工程、水文地质条件的影响,相邻建筑物、地下 管线的影响、基坑的深度、形状等空间效应以及时效性的影响。 如过不对这些因素进行人数和采取措施,这些都会在一定程度

深基坑支护危险源识别事项

深基坑支护危险源识别 (钢板桩围堰) 1、危险源识别及保证措施 编制本工程承台施工方案前,安全领导小组组织所有成员,按照危险源点评价方法和评价标准,对基坑支护施工中可能产生的的“危险源”进行了识别,确定本工程的及可能发生的生产安全事故,识别结果见下表。 1.1、起重安装安全保证措施 (1)、所有吊车作业时,专人指挥,上岗前进行培训,务必使机械操作人员和指挥人员配合默契,疏导现场施工人员,吊杆下严禁站人。 (2)、必须严格遵守起重作业的安全技术操作规程; (3)、确保起重安装设备、工索具完好,报警、控制的信号及装置必须有效; (4)、劳动组合合理,工艺流程安全化; (5)、起重机械操作手必须持有效证件上岗,应做到“十不吊”。 (6)、检查起吊钢丝绳,是否存在断丝、起毛、打结或磨损严重的现象,如果有则不能起吊,必须立即进行更换。 (7)、检查汽车吊吊具,看吊具是否变形,限位保险是否损坏,钢丝绳是否滑槽等,如果有则不能起吊,必须立即进行更换吊具。 1.2、车辆运行及机械施工、操作安全保证措施

(1)、根据起吊构件的最大重量来选择相应的、合适的起重设备,构件的最大重量控制在允许荷载的80%,工程拟投入1台25t汽车吊。 (2)、机械设备进场应先自检,并有相关机构检测证书。 (3)、对机驾人员、操作人员进行教育培训,持证上岗; (4)、做好对车辆、机械设备的维修保养,消除安全隐患; (5)、做好对车辆、机械设备的各项检查,确保车辆、机械设备完好、安全运行; (6)、严格执行“设备相关管理制度”,操作手坚持班前自检; (7)、对施工用的机具或设备进行全面的安全检查,检查合格后方可投入使用。 1.3、用电、电器安装安全保证措施 (1)、落实施工现场安全用电控制的规定,遵守安全生产规章制度;加强施工、生产、办公、生活用电知识和防触电教育。 (2)、配备合格专职电工,加强日常维修检查;电工必须持证上岗。 (3)、现场的供电线路、设备安装维护以及钻机必须由专业人员进行; (4)、对于移动机具及照明的使用应实行二级漏电保护,并定期进行检查、维护、保养; (5)、停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱。 (6)、电工作业时必须穿戴好必要的劳防用品。 (7)、严禁带电作业,设备严禁带病运行。 (8)、规范用电,选用优质、合格电气设备,按规定安装、使用。 (9)、严格用电规章制度,消除一切违章用电现象。 1.4、氧气、乙炔气瓶仓库及使用 (1)、设置禁火、禁烟警示牌; (2)、设置库房,库房应用防燃建材搭建; (3)、库内保持整洁; (4)、配备专用消防器材及黄沙池并备用铁锹; (5)、气瓶归类分开存放,空、实气瓶分开。

重大危险源辨识与监控措施

卓尔总部电子研发基地工程 重 大 危 险 源 的 辨 识 与 卡 控 卓尔总部电子研发基地工程项

目录 一、引言 二、危险源的辨识、评价与管理 1、危险源的辨识 2、危险源的风险评价 3、重大风险源与一般风险源的辨别 4、重大危险源的管理 三、监控措施 1、高处坠落、物体打击 2、坍塌 3、触电 4、火灾 5、起重伤害 6、脚手架工程 7、深基础土方工程 8、塔式起重机 9、外用施工电梯 10、起重作业 11、装饰工程的消防安全

一、危险源的辨识、评价与管理 1、危险源的辨识建筑施工现场危险源是指导致事故发生的根源,是具有可能意外释放的能量和(或)危险有害物质的生产装置、设施或场所(包括各种专项施工)。 、危险源辨识的依据各种安全法律法规和标准是进行危险源辨识的重要依据。要进行危险源辨识,首先应收集与本组织的活动、人员、设施有关的安全法律法规和标准。 、危险源辨识小组要做好危险源的辨识,还应组建好辨识小组。辨识小组各专业人员都应有人参与。如安全、消防、动力、电气、设备、土建等专业。这样,辨识时可以尽量将各专业中存在的危险源辨识完全。 、危险源辨识要求 a 考虑常规和非常规的活动; b 考虑所有进入施工现场及生活区的人员(包括合同人员和访问者)的活动; c 考虑施工现场及生活区的设施; d 考虑三种状态:正常(如生产)、异常(如停机检修)和紧急(如火灾)状态; e 考虑过去出现并一直持续到现在的(如由于技术、资源不足仍未解决的或停止不用但其危险依然存在)、现在的和将来可能出现的危害情况 、辨识方法 1.4.1 、直接经验法,对照有关标准、法规、安全检查表(可以采用《安全性评价表》、《建筑施工安全检查标准(JGJ59-99)》)或依靠分析人员的观察分析能力,借助于经验和判断能力直观地评价对象危险性和危害性的方法。经验法是辨识中常用的方法,其优点是简便、易行,其缺点是受辨识人员知识、经验和占有资料的限制,可能出现遗漏。为弥补个人判断的不足,常采取专家会议的方式来相互启发、交换意见、集思广益,使危险、危害因素的辨识更加细致、具体。 1.4.2、系统安全分析方法;即应用系统安全工程评价方法的部分方法进行危害辨识。系统安全分析方法常用于复杂系统、没有事故经验的新开发系统。常用的系统安全分析方法有事件树(ETA)、事故树(FTA)等。 、辨识类别 1.5.1、根据本企业及施工现场的特点,将危险源产生的事件或事故分为以下类别:坍塌、物体打击、机械伤害、高处坠落、触电、火灾、爆炸、中毒、粉尘、噪声、振动、车辆伤害等。

危险源辨识与管理方案

重要环境因素、危险源辨识与管理方案1、目的 为了贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产管理方针,根据《环境保护法》和各种环境污染法,《安全生产法》、《危险源较大的分部分项工程安全管理办法》等相关法律、法规,为了加强项目环境和安全管理事前控制,强化对xxxxx工程项目施工前对重要环境污染源、重大危险源隐患的安全监控,提高工程项目安全生产管理水平,杜绝重大环境和安全事故发生,现结合xxxxx工程项目工程实际情况进行重要环境与危险源辨识、管理和监控以及风险控制,制定本方案。 2、适用范围 本方案仅适用于xxxxxxx工程项目危险源辨识前工作部署规划。危险源辨识应根据项目工程特点、地质地貌、当地气候、周边环境等具体情况以及承担的施工范围和工程进展和开工情况,在工程项目大面积施工前,辨识出施工过程中存在的环境污染、安全隐患危险源,并对其进行风险评价。确定重大环境污染源与重大危险源,从而使环境保护,安全隐患生产管理工作做到突出重点、有的放矢。 本方案所称的《重要环境因素》、《重大危险源》是指有可能引发万州长江公路大桥防撞工程施工过程中对人身伤害、及设备、财产损失及空气、土地、水造成重大污染的各种环境因素与危险因素和安全生产事故隐患。 3、成立危险源辨识、评价小组 组长:xxx(项目经理) 副组长:xxx(副经理) xxx(项目总工) 成员:xxx(工程科负责人) xxx(安保科负责人) xxx(机料科负责人) xxx(合同科负责人)

xxx(质检科负责人) xxx(办公室负责人) xxx(财务科负责人) xxx(现场专职安全员) xxx(项目总工长) xxx(施工现场工长) xxx(施工现场工长) xxx(施工现场工长) xxx (施工现场工长) 危险源辨识小组办公室设在安保科,辨识、评价、风险控制工作安排,档案管理与方案实施由xxx负责。 4、职责 4.1项目经理 4.1.1项目经理负责重大风险因素、重大隐患、重大危险源辨识与评价,管理方案的实施和治理方案的批准。 4.1.2批准各相关部门、人员的职责和权限,提供管理体系所需的资源;负责主持管理评审,确保管理体系持续适用性、充分性和有效性。 4.1.3组织危险源辩识小组的人员接受评价准则培训,并具备以下条件: a.具备相应的施工管理专业知识和安全、环境管理的基础知识; b.了解GB/T28001标准及GB/T24001标准的内容; c.了解有关法律法规的要求。 4.2项目副经理、总工 4.2.1分管安全副经理、总工负责组织和协调项目环境因素识别、危险源辨识和风险评价控制工作,监督、检查风险评估报告中所提出的改进意见的落实情况,管理方案的实施负责复核、审核。

建筑基坑支护中的重大危险源的识别及预防方案

建筑基坑支护中的重大危险源的识别及预防方案 一、重大危险源的识别 建筑业属于流动人员从事流动性作业、工序复杂、危险因素较多的行业,为防止安全事故的发生,针对建筑行业特性,结合所承担的建筑工程施工项目的建筑结构、类型、规模、高度、施工环境、施工季节等特点,从人、机、料、法、环等因素综合分析,根据本项目识别的29项重大危险源,归纳为7类可能造成人员伤害、财产损失的重大危险源: 1、高处坠落; 2、物体打击; 3、机械伤害; 4、触电; 5、坍塌; 6、中毒; 7、火灾。 二、对重大危险源的评价: 1、高处坠落——凡在基准面2米(含2米)以上作业,攀登、悬空作业及雨天、雪天进行的高处作业,可能导致人身伤害的作业点和工作面。 2、物体打击——高空坠落及水平崩溅物体造成人身安全伤害的。 3、机械伤害——机械运转工作时,因机械意外故障或违规操作可能造成人身伤害或机械损害的。 4、中毒——指化学危险品的气体、物体、粉尘、一氧化碳、电焊废气等,由呼吸、接触、误食及食用变质或含有有害药品的食物造成的中毒,并对人身造成伤害的。 5、坍塌——设备、材料放置不当,没有可靠固定,脚手架搭设不牢造成的坍塌,对人身或机械造成伤害或损害的。 6、触电——工程外侧边缘距外电高压线路未达到安全距离,用电设备未做接零或接地保护,保护设备性能失效,移动或照明使用高压,违规使用和操作电气设备,对人身造成伤害或损害的。 7、火灾——电气设备线路安装不符合规定,绝缘性能达不到要求,未按规定明火作业,易燃易爆物品存放不符合要求,对人体造成人身伤害及财产损失的。 三、危险源的综合预防、控制措施: (一)对重大危险要采取“两个控制”,即前期控制、施工过程控制。 1、前期控制:工程开工前在编制施工组织设计或专项施工方案时,针对工程的各种危险源,制定出防控措施。 2、施工过程控制:在工程施工过程中,严格按照规定监督检查,认真落实整改。 (二)加强安全生产的综合管理。 1、认真落实各级安全生产责任制,建立健全各项管理制度,杜绝一切人为事故的发生。 2、加强对员工队伍人员的安全教育,提高作业人员素质和安全生产自我保护意识。 3、增强各级管理人员安全责任意识,加强安全专业知识培训。 4、严格加强各种危险源和管理工作,结合工程特点,针对确认的危险源实施相应的预防控制措施。 四、七个危险源的具体预防措施: (一)预防机械伤害事故的防护措施 为保证作业人员的安全,防止机械对人体的伤害事故,制定本措施。 1、对所有各种机械设备进场后,必须由设备负责人会同安全员和使用机械的人员共同对该机械设备进行进场验收工作,经验收发现安全防护装置不齐全的或有其它故障的应有退回设备保障部门进行维修和安装。 2、设备安装调试合格后,应进行检查,并按标准要求对该设备进行验收,经项目组织验收合格后方能正常使用。 3、使用前要对设备使用人员进行必要的安全技术交底和教育工作,使用人员必须严格执行

施工现场重大危险源辨识与监控措施doc

目录 一、引言 二、危险源的辨识、评价与管理 1、危险源的辨识 2、危险源的风险评价 3、重大风险源与一般风险源的辨别 4、重大危险源的管理 三、监控措施 1、高处坠落、物体打击 2、坍塌 3、触电 4、火灾 5、起重伤害 6、脚手架工程 7、深基础土方工程 8、塔式起重机 9、外用施工电梯 10、起重作业 11、装饰工程的消防安全

一、引言 引言目前我国的建筑业持续快速发展,已成为国民经济的支柱产业,但其生产劳动密集型特点形成的安全生产条件使其成为高危行业;建筑业每年发生大量的工伤事故,造成重大的人力伤亡和财产损失,严重影响了建筑施工的顺利进行和行业形象,甚至影响了社会稳定和经济发展。近年来伴随着各类建筑物的构造形式、立面造型多样化,高、大、新、特、奇、难等特点的建筑越来越多,新材料、新工艺、新设备、新技术的不断涌现,对建筑施工安全生产的要求日益严格,国家也把以预防重大事故发生,而且要做到一旦发生事故,能将事故危害限制到最低程度为目的的重大危险源控制作为法律条文的形式写进了《安全生产法》:“生产经营单位对重大危险源应当登记建档,进行定期检测、评估、监控,并制定应急预案,告之从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施”。可见,重大危险源控制已成为建筑企业新时期安全生产工作的当务之急。重大危险源是指长期地或者临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品,且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元(包括场所和设施)。建筑施工生产的流动性、建筑产品的单件性和类型多样性、施工生产过程的复杂性都决定了施工生产过程中不确定性,施工过程、工作环境必然呈多变状态,另外建筑工程施工手工劳动的非标准化,使得繁重体力劳动多,而劳动者素质又相对较低,这些都决定了建筑施工现场重大危险源区别于其他行业,有其特殊性。建筑企业重大危险源控制是企业安全管理体系的重要组成部分,一般有以下几部分组成,危险源的辨识、危险源的评价、重大危险源的确定、重大危险源的管理等。 二、危险源的辨识、评价与管理 1、危险源的辨识建筑施工现场危险源是指导致事故发生的根源,是具有可能意外释放的能量和(或)危险有害物质的生产装置、设施或场所(包括各种专项施工)。 1.1、危险源辨识的依据各种安全法律法规和标准是进行危险源辨识的重要依据。要进行危险源辨识,首先应收集与本组织的活动、人员、设施有关的安全法律法规和标准。 1.2 、危险源辨识小组要做好危险源的辨识,还应组建好辨识小组。辨识小组由安全保障体系小组成员参与。 1.3、危险源辨识要求a 考虑常规和非常规的活动;b 考虑所有进入施工现场及生活区的人员(包括合同人员和访问者)的活动;c 考虑施工现场及生活区的设施;d 考虑三种状态:正常(如生产)、异常(如停机检修)和紧急(如火灾)状态;e 考虑过去出现并一直持续到现在的(如由于技