文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 硅芯管埋设技术交底

硅芯管埋设技术交底

硅芯管埋设技术交底
硅芯管埋设技术交底

硅芯管埋设技术交底

1、一般地段铺设1孔φ40/33硅芯管,距输水管道应不小于0.3m,其埋深(硅芯管顶部到地面之间的距离)1.5m(见下面简图),铺设硅芯管之前对管沟回填土进行整平压实,在各种阀井施工结束后进行,没有浇阀井砼的管沟不铺设硅芯管。

2、一般地段铺设警示带,其埋深1.0m,在铺设硅芯管回填土压实0.5m后进行,横跨管沟,间距5m一条,每条长5m。

3、穿越公路、铁路、河流倒虹吸及南水北调中线总干渠等处,根据输水管线建筑物的实际情况铺设2孔φ40/33硅芯管,1孔主用1孔备用,并穿钢管保护。

4、现地管理房的通信管道预留进、出线口,进、出线口管孔容量均为2孔,并穿钢管保护。

5、通信管道采用硅芯管,气吹法敷设光缆,一般按1000m管段长度设置人(手)孔。

6、因绝大部分地段只有1孔通信管道,因此主要以设置手孔为主。

7、进出管理房等建筑物处采用直通小号人孔。

8、直线通信管道采用90×120手孔。

9、直角转弯处采用120×170手孔。

10、斜通时采用各种斜通小号人孔(15°、30°、45°、60°、75°等)。

11、一般地段采用埋式型人(手)孔,埋式型人(手)孔盖距地面应不小于0.6m,特殊地段(进出建筑物、河流倒虹吸、穿越铁路、公路等处)用普通型人(手)孔。

地面高程

12、人、手孔井型号、桩号见下表

电线电缆导管敷设施工技术交底

电线导管、电缆导管敷设分项工程质量技术交底卡

交 底 内 容 称护口),最后用扳手把盒外锁紧螺母旋紧。 2.1.3 钢导管的接地。金属的导管必须与PE 或PEN 线可靠连接,这是用电安全的基本要求,以防产生电击现象,并应符合下列规定: 1 镀锌钢导管和壁厚2㎜及以下的薄壁钢导管,不得熔焊跨接接地线。 2 镀锌钢导管的管与管之间采用螺纹连接时,连接处的两端应该用专用的接地卡固定。 3 以专用的接地卡跨接的管与管及管与盒(箱)间跨接线为黄绿相间色的铜芯软导线, 截面积不小于4㎜2。 4 当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端用专用接地卡固定跨接线也可以焊接接地线,焊接跨接接地线的做法,如下图所示。 焊接跨接接地线做法 (a )管与管连接;(b )管与盒连接;(c )管与箱连接 1—非镀锌钢导管;2—圆钢跨接接地线;3—器具盒;4—配电箱; 5—全扣管接头;6—根母;7—护口;8—电气焊处 当非镀锌钢导管与配电箱箱体采用间接焊接连接时,可以利用导管与箱体之间的跨接接 地线固定管、箱。 跨接接地线直径应根据钢导管的管径来选择,如下表所示。管接头两端跨接接地线焊接长度,不小于跨接接地线直径的6倍,跨接接地线在连接管焊接处距管接头两端不宜小于50㎜。 连接管与盒(箱)的跨接接地线,应在盒(箱)的棱边上焊接,跨接接地线在箱棱边上焊接的长度不小于跨接接地线直径的6倍,在盒上焊接不应小于跨接接地线的截面积。 跨接接地线选择表 公称直径/㎜ 跨接接地线/㎜ 电线管 厚壁钢管 圆 钢 扁 钢 ≤32 ≤25 φ6 38 ≤32 φ8 51 40~50 φ10 64~76 ≤65~80 φ10及以上 25×4 5 套接压扣式薄壁钢导管及其金属附件组成的导管管路。当管与管及管与盒(箱)连接符合规定时,连接处可不设置跨接接地线,管路外壳应有可靠接地;导管管路不应作为电气设备接地线使用。 6 套接紧定式钢导管及其金属附件组成的导管管路,当管与管及管与盒(箱)连接符合规定

电线电缆导管敷设施工技术交底

电线导管、电缆导管敷设分项工程质量技术交底卡 施工单位公司 工程名称项目分部工建筑电气交底日2016年 1 月6日

交底内容 暗配时6 埋设于地下或混凝土楼板内时10 3) 钢管弯曲时,焊缝如放在弯曲方向的内侧或外侧,管子容易出现裂缝。当有两个以上弯时, 更要注意管子的焊缝位置。 4) 管壁薄、直径大的钢管弯曲时,管内要灌满砂且应灌实,否则钢管容易弯瘪。如果用加热弯曲,要灌用干燥砂。灌砂后,管的两端塞上木塞。 2.1.2 钢导管连接。钢管之间的连接,一般采用套管连接。而套管连接宜用于暗配管,套管长度为连接管外径的1.5~3倍;连接管的对口处应在套管的中心,焊口应焊接牢固、严密。 用丝扣连接时,管端套丝长度不应小于管接头长度的1/2;在管接头两端应焊跨接接地线。薄壁钢管的连接必须用丝扣连接。 钢管与接线盒、开关盒的连接,可采用螺母连接或焊接。采用螺母连接时,先在管子上拧一个锁紧螺母(俗称根母),然后将盒上的敲落孔打掉,将管子穿入孔内,再用手旋上盒内螺母(俗称护口),最后用扳手把盒外锁紧螺母旋紧。 2.1.3 钢导管的接地。金属的导管必须与PE或PEN线可靠连接,这是用电安全的基本要求,以防产生电击现象,并应符合下列规定: 1 镀锌钢导管和壁厚2㎜及以下的薄壁钢导管,不得熔焊跨接接地线。 2 镀锌钢导管的管与管之间采用螺纹连接时,连接处的两端应该用专用的接地卡固定。 3 以专用的接地卡跨接的管与管及管与盒(箱)间跨接线为黄绿相间色的铜芯软导线,截面积不小于4㎜2。 4 当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端用专用接地卡固定跨接线也可以焊接接地线,焊接跨接接地线的做法,如下图所示。 焊接跨接接地线做法 (a)管与管连接;(b)管与盒连接;(c)管与箱连接 1—非镀锌钢导管;2—圆钢跨接接地线;3—器具盒;4—配电箱;

线管预埋技术交底大全大全

编号C2-06-04-001 表C2-1 工程名称交底日期2010-22-22 施工单位分项工程名称电气动力 交底提要钢管穿线管预埋 交底内容: 1 范围 本工艺标准适用于照明与动力配线的钢管暗敷设和护墙板内钢管敷设工程。 2 施工淮备 2.1 材料要求: 2.1.1 钢管(或电线管)壁厚均匀,焊缝均匀,无劈裂、砂眼、棱刺和凹扁现象。除镀锌管外其它管材需预先除锈刷防腐漆(埋入现浇混凝土时,可不刷防腐漆,但应除锈)镀锌管或刷过防腐漆的钢管外表层完整,无剥落现象,应具有产品材质单和合格证。 2.1.2锁紧螺母(根母)外形完好无损,丝扣清晰,并有产品合格证。 2.1.3 护口和管堵有用于薄、厚管之区别,护口要完整无损,并有产品合格证。 2.1.4 铁制灯头盒、开关盒、接线盒等,金属板厚度应不小于1.2mm,镀锌层无剥落,无变形开焊,敲落孔完整无缺,面板安装孔与地线焊接脚齐全,并有产品合格证。 2.1.5 圆钢、扁钢、角钢等材质应符合国家有关规范要求,镀锌层完整无损,并有产品合格证。 2.1.6 螺栓、螺丝、胀管螺栓、螺母、垫圈等应采用镀锌件。 2.1.7 其它材料(如铅丝、电焊条、防锈漆、水泥、机油等)无过期变质现象。 2.2 主要机具: 2.2.1 煨管器、液压煨管器、液压开孔器、压力案子、套丝板、套管机。 2.2.2 手锤、錾子、钢锯、扁锉、半圆锉、圆锉、活扳子、鱼尾钳。 2.2.3 铅笔、皮尺、水平尺、线坠,灰铲、灰桶、水壶、油桶、油刷、粉线袋等。 2.2.4 手电钻、台钻、钻头、射钉枪、拉铆枪、绝缘手套、工具袋、工具箱、高凳等。 2.3 作业条件: 2.3.1 暗管敷设: 2.3.1.1 各层水平线和墙厚度线弹好,配合土建施工。 2.3.1.2 预制混凝土板上配管,在做好地面以前弹好水平线。 2.3.1.3 现浇混凝土板内配管,在底层钢筋绑扎完后,上层钢筋未绑扎前,根据施工图尺寸位置配合土建施工。 2.3.1.4 随墙(砌体)配合施工立管。 2.3.1.5 随大模板现浇混凝土墙配管,土建钢筋网片绑扎完毕,按墙体线配管。 3 操作工艺 3.1 暗管敷设工艺流程为: 预知加工→煨弯→切管→套丝→管路连接→管路连接→地线焊接 3.3 暗管敷设基本要求: 3.3.1 敷设于多尘和潮湿场所的电线管路、管口、管子连接处均应作密封处理。

JDG线管敷设技术交底

工程名称海南清水湾棕榈泉国际花园施工单位中铁二局股份有限公司分项工程名称JDG镀锌线管安装交底日期年月日交底提要:套接紧定式钢导管(JDG)明、暗敷设 交底内容: 1、范围 本交底适用于清水湾棕榈泉国际花园的室内配电线路的套接紧定式钢导管(JDG)明、暗敷设。 2、施工准备 2.1技术准备 1. 施工图纸和技术资料齐全。 2. 施工方案编制完毕并经审批。 3. 施工前应组织参施人员熟悉图纸、方案,并进行技术、环境、安全交底。 2.2材料准备 1. 管材、连接套管应采用同一金属材料制作,并符合国家现行标准《套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程》(CECS120:2000)规定。 2. 管材及附件的规格符合设计要求,管材表面有明显、不脱落的产品标识,有出厂合格证和材质证明。 3. 管材、连接套管及其金属附件:内、外壁镀层均匀、表面光洁、壁厚均匀,无变形等缺陷。 4. 连接套管的长度不小于管外径的2倍~3.5倍。 5. 连接套管中心凹型槽弧度均匀,位置垂直、正确,凹槽深度与钢导管管壁厚度一致。 6. 紧定螺钉符合产品设计要求,螺纹整齐、光滑、配合良好,顶针尖固,旋转紧定脱落的“脖颈”尺寸准确。 7. 套接紧定式钢导管管材、管接件、紧定螺钉、螺纹接头爪型螺母规格参见表14-7~表14-10和图14-11~图14-14。

2.3机具准备 1. 手动工具:电工组合工具、手锤、铣子、手扳弯管器、开孔器、台钻、台钳、錾子、专用扳手、管钳、钢锯等。 2. 电动工具:切割机、电钻、电锤、电气焊机具。 3. 测试器具:兆欧表、卷尺、角尺、水平尺、小线、线坠等。 4. 其他工具:高凳、灰铲、灰桶、水桶等。 2.4作业条件 1. 暗管敷设 (1) 各层500mm水平标高控制线,墙厚度线已弹好。 (2) 现浇混凝土楼板配管,在底层钢筋绑扎完后进行;墙板配管在钢筋绑扎后进行。 2. 明管敷设 (1) 预埋件、预留洞清理完毕。 (2) 土建粗装修完毕。 3. 吊顶内管路敷设 (1) 预埋件、预留孔洞已清理完毕。 (2) 吊顶标高线已弹好。 3、施工工艺 3.1工艺流程 测量定位管路、支架预制管路敷设管路套接管路与盒、箱连接 3.2 操作工艺 1. 测量定位 根据施工图及施工弹出的水平500mm线为基准,确定盒、箱实际位置和管路走向。 2. 管路、支架预制 根据盒、箱实际位置和尺寸、管路走向及安装位置,加工好各种支架、管件。 (1) 钢管煨弯可采用冷煨法或热煨法。 1) 冷煨法:管径20mm及以下时,用手动煨管器。煨管时用力要均匀。管径在25mm及以上时,使用液压煨管器,将管子放入模具,操作煨管器,煨出所需弯度。 2) 热煨法:首先堵住管子一端,将预先炒干的砂子灌满灌实,再将另一端管口堵住放在火上均匀加热,烧红后煨成所需弯度,及时冷却。要求管路的弯曲处弯扁度不应大于管外径的1/10;明配管时,弯曲半径不宜小于管外径的6倍;埋设于地下或混凝土楼板内时,不宜小于管外径的10倍。 (2)管子切断:宜采用钢锯、切割机切管,严禁用电气焊断管。断口处平齐并刮铣光滑。

技术交底记录-吊顶内电线导管敷设

技术交底记录编号 工程名称新建向塘到莆田铁路福州站改扩建工程交底日期2013年9月2日 施工单位中铁24局集团新建向塘到莆田铁路福州站 改扩建工程综合标段项目经理部三分部 分项工程名 称 吊顶内电线导管敷设 交底提要施工准备、质量标准、操作工艺、成品保护、应注意的质量问题 交底内容: 一、施工准备 (一)作业条件 1、结构施工时配合土建,按照设计图纸做好顶板及墙内管路预埋、吊架预埋件的安装工作, 顶板及墙内管路甩口位置要准确。 2、吊顶内配管应配合吊顶施工进行,项目经理部根据工程进度,合理安排配管与吊顶的施 工工序,避免交叉打架现象。 (二)材料要求 1、钢管:管材壁厚均匀、焊缝均匀,无劈裂、砂眼、棱刺和凹扁现象。除镀锌管外其他管材 需预先进行管内外除锈、刷防腐漆,现浇混凝土时,管外可不刷防腐漆.但应除锈。镀锌 管或刷过防腐漆的钢管外表层完整无剥落现象,并有出厂合格证。 2、管箍:管箍使用通丝管箍,丝扣清晰、不乱扣,镀锌层完整无剥落、无劈裂、两端光滑无 毛刺,并有产品合格证。 3、锁紧螺母、护口:锁紧螺母(根母)、护口外形完好无损,丝扣清晰并有产品合格证。 4、铁制灯头盒、开关盒、接线盒等,金属盒板厚度应符合《建筑电气通用图集》(92DQ)的 要求,镀锌层无剥落,无变形开焊,敲落孔完整无缺,面板安装孔与地线焊接脚齐全,并有 出厂合格证、“CCC”认证标志和认证证书复印件。 5、面板、盖板的规格、高与宽、安装孔距应与所用盒配套,外形完整无损,板面颜色均匀一 致,并有出厂合格证。 6、圆钢、扁钢、角钢等材质应符合国家现行标准要求,镀锌层完整无损,并有质量证明文件。 (三)主要机具 1、煨弯器、液压煨弯器、液压开孔器、压力案子、套丝扳、套丝机等。 2、手锤、錾子、钢锯、扁锉、圆锉、半圆锉、活扳子等。 3、手电钻、台钻、钻头、工具袋、高凳、电工常用工具等。 二、质量要求 质量要求符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)的规定。 项序项目允许偏差或允许值 主控项目1 金属导管的接地或接零第14.1.1条 2 金属导管的连接第14.1.2条 一般项目1 埋地导管的选择和埋设处理第14.2.1条 2 导管的管口设置和处理第14.2.2条 3 电缆导管的弯曲半径第14.2.3条 4 金属导管的防腐第14.2.4条 5 绝缘导管的连接和保护第14.2.9条 6 柔性导管的长度、连接和接地第14.2.10条

PVC穿线管施工技术交底

技术交底记录

2.5.1.1 管路连接应使用套箍连接(包括端接头接管)。用小刷子沾配套供应的塑料管粘接剂,均匀涂抹在管外壁上,将管子插入套箍;管口应到位。粘接剂性能要求粘接后1min内不移位,粘性保持时间长,并具有防水性。 2.5.1.2 管路垂直或水平敷设时,每隔1m距离应有一个固定点,在弯曲部位应以圆弧中心点为始点距两端300~500mm处各加一个固定点。 2.5.1.3 管进盒、箱,一管一孔,先接端接头然后用内锁母固定在盒、箱上,在管孔上用顶帽型护口堵好管口,最后用纸或泡沫塑料块堵好盒子口(堵盒子口的材料可采用现场现有柔软物件,如水泥纸袋等)。 2.5.2 管路暗敷设: 2.5.2.1 现浇混凝土墙板内管路暗敷设: 管路应敷设在两层钢筋中间,管进盒,箱时应煨成灯叉弯,管路每隔1m处用镀锌铁丝绑扎牢,弯曲部位按要求固定,往上引管不宜过长,以能煨弯为准,向墙外引管可使用"管帽"预留管口,待拆模后取出"管帽"再接管。 2.5.2.2 现浇混凝土楼板管路暗敷设: 根据建筑物内房间四周墙的厚度,弹十字线确定灯头盒的位置,将端接头、内锁母固定在盒子的管孔上,使用顶帽护口堵好管口,并堵好盒口,将固定好盒子,用机螺丝或短钢筋固定在底筋上。跟着敷管、管路应敷设在弓筋的下面底筋的上面,管路每隔1m用镀锌铁丝绑扎牢。引向隔断墙的管子、可使用"管帽"预留管口,拆模后取出管帽再接管。 扫管穿带线: 对于现浇混凝土结构,如墙、楼板应及时进行扫管,即随拆模随扫管这样能够及时发现堵管不通现象,便于处理因为在混凝土未终凝时,修补管路。 对于砖混结构墙体,在抹灰前进行扫管,有问题时修改管路,便于土建修复。经过扫管后确认管路畅通,及时穿好带线,并将管口、盒口、箱口堵好,加强成品配管保护,防止出现二次堵塞管路现象。 3 质量标准 保证项目: 阻燃型塑料管及其附件材质氧指数应达到27%以上的性能指标。阻燃型塑料管不得在室外高

过轨管技术交底

工程技术交底书 编制单位:编号: 工程名称编制时间201 年月日 工程部位过轨管施工技术 交底 交底人复核 交底内容: 一、工程概况 我项目部承建玉磨铁路****。 根据隧道设计图纸和《战后四电专业与站前施工单位技术交底材料》,需要在隧道进出口、防灾救援斜井与正洞交叉口、大避车洞、直放站、变压器洞室、分区所、双线电分向关节段、供电线上网段等预埋过轨管。过轨管埋设里程的根数详见附表1。 根据《滇南铁路建设指挥部关于玉磨铁路“四电”过轨管材使用的通知》,通信信号过轨管采用外径不小于110mm,壁厚不小于7mm的高密度聚乙烯(HDPE)塑料管;接触网、电力过轨管采用φ150高密度聚乙烯(HDPE)塑料管,壁厚不小于10mm。 二、隧道内过轨管 隧道内综合洞室处过轨管采用“八”字形过轨。过轨管根数的布置形式间表1。 表2 隧道内各部位过轨管根数及布置形式 位置φ150过 轨管根数 φ100过 轨管根数 过轨管布置形式 进出口 变压器洞室 8 6 4(φ150)+3(φ100)+3(φ100)+4(φ150)用于救援通道的 斜井三岔口 8 0 4(φ150)+4(φ150) 大避车洞 双线电分向 供电线上网 4 6 2(φ150)+3(φ100)+3(φ100)+2(φ150) 直放站 分区所 4 8 2(φ150)+4(φ100)+4(φ100)+2(φ150) 隧道内过轨管布置图见图1~图4.

图1 洞口过轨管布置图

图2 大避车洞、直放站、分区所过轨管布置图

图3 变压器洞室过轨管布置图

图4 过轨管侧视图 三、路基段、过渡段过轨管 本线双线区段,在每个信号中继站信号房屋处预埋信号过轨管8根(直径为φ100),并预留电缆井(II型)。 在路基区间设置的 GSM-R无线基站、信号中继站、电气化所亭(牵变所、分区所等)等区间接入点处,均需预留通信过轨管共计4根;并在过轨管两端、线路两侧均设置通信 I型电缆井,每 2 根过轨管两端设置1对电缆井,共计4个电缆井;2对过轨管间隔在30-50米左右。 图6 路基区间接入点通信过轨示意图 路基上电力电缆均需引入路基外牵引变电所、分区所等电气化所以及区间无线

电气导管敷设技术交底镀锌管预埋

电气导管敷设技术交底镀锌管预埋

技术交底记录 02-

: (图1) 3.2管路宜沿最近的线路敷设并减少弯曲;埋入墙或混凝土的管子离表面净距不应小于15mm,消防管路不得小于30mm。管路超过下列长度,加装接线盒,以便于穿线。无弯时,每隔30m加一接线盒;有一个弯时,每隔20m加一接线盒;有二个弯时,每隔15m加一接线盒;有三个弯时,每隔8m加一接线盒。 3.3电线管路与其它管道最小距离见表1:(表1) 管道名称穿管配线最小距离(mm) 蒸汽管平行1000 交叉300 暖、热水管平行300 交叉100 通风、上下水压缩空气管平行100 交叉50 3.4管进盒、箱:盒、箱开孔整齐并与管径相吻合,要求一管一孔,不得开长孔,开孔后刷防锈漆。管口入盒、箱时,管口不得与敲落孔焊接,管口露出盒、箱小于5mm。两根以上管入盒、箱要长短一 致,间距均匀,排列整齐。然后按进出线方向尽量选择与管外径相近的接线盒,将对应的敲落孔板取下,在钢管套丝端上好根母,再把钢管插入接线盒,拧紧锁紧螺母,注意露出的丝扣不得大于2~3扣,然后安装接地跨接线,跨接地线采用专用接地线卡跨接,经过专用接地线卡将管与管、管与盒连成一体。最后将接线盒用湿锯末填满,用塑料管堵和胶带封好管口。 (四)镀锌管暗敷设方式: 4.1墙配管:由于配电箱安装属于二次装修的范围,结构阶段只预留配电箱接线盒。先将接线盒用Ф6圆钢2至3根与墙内钢筋绑扎固定,接着再敷管,每隔1m左右,用铅丝绑扎牢固。 4.2楼板配管:先找灯位,根据房间四周墙的厚度,弹出十字线,在交叉点处将盒子固定牢固,然后再敷管。有两个以上盒子时,要拉直线。管进盒、箱前要煨灯叉弯,煨弯处离管口不要过长,以煨弯为准。管进盒长度要适宜,管路每隔1m左右用铅丝绑扎牢固。如图3:

隧道过轨钢管技术交底

技术交底单 工程名称隧道工程接受班组一、二队 工程项目过轨管预埋交底日期2018.07.23 交底内容: 一、适用范围 本交底适用于隧道过轨管预埋。 二、过轨管预埋说明: 1、刘家田隧道、枫树下隧道、天心寨隧道、大鼓山隧道 (1)隧道进口设置4根φ150通信过轨管,2根φ150+2根φ100电力过轨管;隧道出口设置4根φ150通信过轨钢管,2根φ150+2根φ100电力过轨管; (2)大避车洞兼电缆余长腔及避车综合洞室兼梯车洞处各设置8根φ100电力过轨钢管; (3)直放站综合洞室处设置8根φ150电力过轨钢管,4根φ150通信过轨钢管; 2、黄家屋隧道、白石排隧道 (1)隧道进口设置4根φ150通信过轨管,2根φ150+2根φ100电力过轨管;隧道出口设置4根φ150通信过轨钢管,2根φ150+2根φ100电力过轨管; 3、石结咀隧道 (1)隧道进口设置4根φ150通信过轨管,2根φ150+2根φ100电力过轨管;隧道出口设置4根φ150通信过轨钢管,2根φ150+2根φ100电力过轨管; (2)DK113+270变压器洞室处设4根φ150+4根φ100电力过轨管; (3)直放站综合洞室处设置8根φ150电力过轨钢管,4根φ150通信过轨钢管; 4、石城隧道 (1)隧道进口设置4根φ150通信过轨管,2根φ150+2根φ100电力过轨管;隧道出口设置4根φ150通信过轨钢管,2根φ150+2根φ100电力过轨管; (2)大避车洞兼电缆余长腔及避车综合洞室兼梯车洞处各设置8根φ100电力过轨钢管; (3)DK117+600变压器室处设置4根φ150+4根φ100电力过轨管; (4)直放站综合洞室处设置8根φ150电力过轨钢管,4根φ150通信过轨钢管;

电线导管敷设技术交底

电线导管敷设技术交底-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

技术交底记录 编号06-C2-002 表C2 工程名称交底日期 施工单位分项工程名称电线导管敷设交底提要电线导管敷设的相关材料、机具准备、质量要求及施工工艺。交底内容: 1施工准备 1.1 材料要求: 1.1.1 焊接钢管壁厚均匀,焊缝均匀,无劈裂、砂眼、棱刺和凹扁现象。焊接钢管需预先除锈应具有产品材质单和合格证。 1.1.2 护口有用于薄、厚管之区别,护口要完整无损,并有产品合格证。 1.1.3 铁制灯头盒、开关盒、接线盒等,金属板厚度应小于1.2mm,镀锌层无剥落,无变形开焊,敲落孔完整无缺,面板安装孔与地线焊接脚齐全,并有产品合格证。 1.1.4 面板、盖板的规格、高与宽、安装孔距应与所用盒配套,外形完整无损,板面颜色均匀一致,并有产品合格证。 1.1.5 圆钢、扁钢、角钢等材质应符合国家有关规范要求,镀锌层完整无损,并有产品合格证。 1.1.6螺栓、螺丝、胀管螺栓、螺母、垫圈等应采用镀锌件。 1.1.7 其它材料(如铅丝、电焊条、防锈漆、水泥、机油等)无过期变质现象。 1.2主要机具: 1.2.1 煨管器、液压煨管器、液压开孔器、压力案子。 1.2.2 手锤、錾子、钢锯、扁锉、半圆锉、圆锉、活扳子、鱼尾钳。 1.2.3 铅笔、皮尺、水平尺、线坠,灰铲、灰桶、水壶、油桶、油刷、粉线袋等。 2.2.4 手电钻、台钻、钻头、射钉枪、拉铆枪、绝缘手套、工具袋、工具箱、高凳等。 1.3 作业条件: 1.3.1 暗管敷设: 1.3.1.1 各层水平线和墙厚度线弹好,配合土建施工。 1.3.1.2 预制混凝土板上配管,在做好地面以前弹好水平线。 1.3.1.3 现浇混凝土板内配管,在底层钢筋绑扎完后,上层钢筋未绑扎前,根据施工图尺寸位置配合土建施工。 1.3.1.4 预制大楼板就位完毕,及时配合土建在整理板缝锚固筋(胡子筋)时,将管路弯曲连接部位按要求做好。 1.3.1.5 预制空心板,配合土建就位同时配管。 1.3.1.6 随墙(砌体)配合施工立管。 1.3.1.7 随大模板现浇混凝土墙配管,土建钢筋网片绑扎完毕,按墙体线配管。 1.3.2 明管敷设:

明配线管技术交底word版本

明配线管技术交底

支吊架固定)。 2.5盒、箱固定:盒、箱安装应牢固平整,开孔整齐并与管径相吻合。要求一管一孔不得开长孔。铁制盒、箱严禁用电气焊开孔。 2.6管路敷设与连接: 2.6.1管路敷设: 水平或垂直敷设明配管允许偏差值,管路在2m以内时,偏差为3mm,全长不应超过管子内径的1/2。检查管路是否畅通,内侧有无毛刺,镀锌层或防锈漆是否完整无损,管子不顺直者应调直。 2.6.2管路连接:连接套管及其金属附件采用螺钉紧定连接技术组成的电线管路,无需做跨接地,焊接和套丝。 2.6.3钢管与设备连接:应将钢管敷设到设备内,如不能直接进入时,应符合下列要求: 2.6.4 在干燥房屋内,可在钢管出口处加保护软管引入设备,管口应包扎严密。 2.6.5 在室外或潮湿房间内,可在管口处装设防水弯头,由防水弯头引出的导线应套绝缘保护软管,经弯成防水弧度后再引入设备。 2.7金属软管引入设备时,应符合下列要求: 2.7.1金属软管与钢管或设备连接时,应采用金属软管接头连接,长度不宜超过1m。 2.7.2金属软管用管卡固定,其固定间距不应大于1m。 2.7.3不得利用金属软管作为接地导体。 2.8变形缝处理:穿越变形缝的配管应有补偿装置。 2.9明配管管卡间最大距离:见下表 3、质量标准 1、主控项目 金属导管严禁对口熔焊连接:镀锌和壁厚小于2MM的钢导管不得套管熔焊连接。 2、一般项目 2.1 管路连接紧密,管口光滑无毛刺,护口齐全,明配管及其支架、吊架平直牢固、排列整齐,管子弯曲处无明显折皱。 2.2 盒、箱设置正确,固定可靠,管子进入盒、箱处顺直,在盒、箱内露出的长度小于5mm;用锁紧螺母固定的管口、管子露出锁紧螺母的螺纹为2~3扣。线路进入电气设备和器具的管口位置正确。 2.3 穿过变形缝处有补偿装置,补偿装置能活动自如;配电线路穿过建筑物和设备基础

线管敷设施工技术交底

表C2—1 编号 工程名称交底日期2010年6月1日 施工单位分项工程名称砌体内管路敷设 交底提要PVC管、焊管砌体内敷设技术交底 交底内容: 一、施工准备 (一)砌体内PVC管施工准备 1、作业条件 随土建砌体砌筑同时进行。 2、PVC管材料要求 (1)PVC管的材质必须合格,其氧指数≥27%,设计有特殊要求时必须符合设计要求。进场材料必须有产品合格证,以及有效的氧指数检测报告; (2)外观检查,管材内外壁光滑,无凸棱凹陷、气泡等缺陷; (3)用卡尺测量内外径必须符合国家标准,管壁厚度均匀一致; (4)各种附件如灯头盒、开关插座盒、管接头、盒接头、粘合剂等必须使用配套的阻燃制品,同时应有出厂合格证、生产许可证、“CCC"认证标志和认证证书复印件。 3、主要机具 铅笔、钢卷尺、手锤、錾子、钢锯、锯条、半圆锉、弯管弹簧、剪管器、热风机、电炉子、工具袋、电工常用工具等。 (二)砌体内焊接钢管施工准备 1、作业条件 随土建砌体砌筑同时进行。 2、材料要求 (1)钢管的材质必须合格,有出厂合格证,设计有特殊要求时必须符合设计要求; (2)外观检查:钢管表面无严重锈蚀,壁厚均匀、焊缝均匀,无劈裂、毛刺砂眼、棱刺和凹扁等缺陷; (3)用游标卡尺测量,钢管的内外径及壁厚应符合国家标准; (4)锁紧螺母外形完好、丝扣清晰,无翘曲变形等缺陷; (5)铁制灯头盒、开关盒等的金属板厚度必须符合国标或华北标准图集的要求。 3、主要机具 铅笔、钢卷尺、手锤、錾子、钢锯、锯条、半圆锉、圆锉、扁锉、手动弯管器、液压弯管器、压力案子、套丝扳、套丝机、工具袋、电工常用工具等。 审核人交底人接受交底人 2、当做分部、分项施工作业安全交底时,应填写“分部、分项工程名称”栏; 3、交底提要应根据交底内容把交底重要内容写上。

电线敷设安装技术交底记录

表C2-1 工程名称中海九号公馆C1A C1B C2 C3 C1车库交底日期 施工单位中国建筑第五工程局有限公司分项工程名称电线敷设交底提要严格按照交底及规范施工 交底内容: 一、施工准备 (一)作业条件:管内穿线在建筑物抹灰、粉刷及地面工程结束后进行,穿线前应将电线保护管内的积水及杂物清理干净。 (二)材质要求: 1、绝缘导线:导线的规格、型号必须符合设计要求,并应有出厂合格证和试验单。导线进场时要检验其规格、型号、外观质量及导线上的标识,并用卡尺检验导线直径是否符合国家标准。2、镀锌铁丝或钢丝:应顺直无背扣、扭结等现象,并有相应的机械拉力。3、护口:根据管子直径的大小选择相应规格的护口。4、安全型压线帽:根据导线截面和根数正确选择使用压线帽,并必须有合格证。5、连接套管:根据导线材质、规格正确选择相应材质、规格的连接套管,并有合格证。6、接线端子(接线鼻子):根据导线的根数和总截面选择相应规格的接线端子。7、辅助材料:焊锡、焊剂、绝缘带、滑石粉、布条等。 (三)工器具: 1、克丝钳、尖嘴钳、剥线钳、压线钳、电工刀、一字及十字改锥。2、万用表、兆欧表。3、放线架、放线车、高凳。4、电炉子、电烙铁、锡锅、锡斗、锡勺等。 二、质量要求 (一)主控项目: 1、三相或单相的交流单芯电缆,不得单独穿于钢导管内。 2、不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线,不应穿于同一导管内;同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内,且管内电线不得有接头。 审核人交底人接受交底人 1、本表由施工单位填写,交底单位与接受单位各保存一份。 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。

管线预埋技术交底大全

技术交底记录 编号 表C2—1 工程名称石济客专站房项目交底日期2016.05.15 施工单位中铁十八局集团有限公司分项工程名称管线预埋技术交底交底提要 交底内容: 本工程主要预埋管线为SC焊接钢管、JDG管、PVC管。预埋线管严格按照图纸位置要求敷设,应尽量与预留孔洞保持一定距离,以防后期安装剔槽打坏线管。一.钢管预埋要求做法: 1、线管布线包括线管选择,线管加工,线管敷设等工序。 2、管子的断口应与管子垂直,如有些小偏差,可用平挫挫平,如果偏差较大或出现了马蹄口,应重新切断管子,切断后需要用平挫挫平,用圆锉去除管口毛刺,刮光,使管子口整齐,光滑,SC焊接钢管必须内壁做防腐处理。 3、管路弯曲,在管路敷设前,应预先根据图纸,将管子楲出所需的弧度。钢管的弯曲有冷揻法和热揻法两种:一.冷揻法介绍,管径在DN25及其以上的管子,应使用液压揻弯器,根据管线需要揻成的弧度,选择相应的模具,揻出需要的弯度,使管外径与弯管模具紧贴,以免出现凹皱现象。管径<DN25的管子,可用手扳揻管器揻弯,在揻管过程中用力不能太猛,各点用力尽量均匀一致,且移动揻管器的距离不能太大,这样才能使揻出的管弯流畅,不出现凹皱度超出规范要求的情况。二.热揻法不在施工方案中,也不在介绍其做法规范要求。 4、管路弯曲时应注意,管路的弯扁度应不大于管外径的10%。弯曲角度不宜小于90度,弯曲处不可有褶皱,凹穴和裂缝现象。弯曲半径不应小于管外径的10倍。

5、揻管时还需要注意,管子弯曲方向与钢管焊缝间的关系,一般焊缝应放在管子弯曲方向的正,侧面交角的45度线上。 6、套管焊接,方法选用一段套管在需要连接的两根管线外,并把套管周边与连接管焊接起来,套管的长度为连接管外径的3倍,连接时应把连接管的对口处放在套管的中心处,应注意两连接管的管口,应光滑,平齐,两根管对口应吻合,套管的管口也应平齐,要焊接牢固,并且没有缝隙,焊接好的管子应为一条直线,不得有弯曲现象。焊接饱满,无夹渣、咬肉等现象。 7、管路在敷设过程中不应只按施工图中的盒位置进行预埋,还应在过长或弯曲较多的线路中适当加接线盒,以便于穿线方便,因此我们将这种盒称为过路盒,敷设管线加过路盒因根据规范要求其设过路线盒。 8、管线进盒不得超过0.5CM,进管角水平,垂直进盒,且焊接钢管进线盒必须套丝。 9、多管敷设平行预埋时,管线与管线之间距离不得小于2.5CM。 10、管路变形缝补偿装置,在变形缝的两侧对称预埋一个接盒,用一根短管将两接线相邻面连接起来,短管的一端与一个盒子固定,另一端伸于另一盒内且此盒上的相应位置开长孔,长孔的长度不小于管的2倍。 11、JDG管顶丝必须拧掉,管接处涂抹导电膏。 二. 图形显示: 变形缝敷管图例: 变形缝图形○1牢固 管子开长口 变形缝

PVC穿线管施工技术交底

技术交底记录 TJ1、5 工程名称晋江中航城天悦二期施工单位湖南建工集团总公司交底部位D3#楼、D5#楼、D2#楼1#楼工序名称PVC穿线管施工 交底提要: Pvc线管的相关材料、机具准备、质量要求及施工工艺。 交底内容: 一、施工准备 1、1 材料 1、1、1 凡所使用的阻燃型(PVC)塑料管,其材质均应具有阻燃、耐冲击性能,其氧指数不应低于27%的阻燃指标,并应有检定检验报告单与产品出厂合格证。 1、1、2 阻燃型塑料管,其外壁应有间距不大于1m的连续阻燃标记与制造厂厂标,管里外应光滑,无凸棱、凹陷、针孔、气泡;内外径尺寸应符合国家统一标准,管壁厚度应均匀一致。 1、1、3 所用阻燃型塑料管附件及暗配阻燃型塑料制品,如各种灯头盒、开关盒、接线盒、 插座盒、端接头、管箍等,必须使用配套的阻燃型塑料制品。 1、1、4 阻燃型塑料灯头盒,开关盒、接线盒,均应外观整齐,开孔齐全,无劈裂损坏等现象。 1、1、5 辅助材料:镀锌铁丝,专用粘接剂等。 1、2 主要机具: 1、2、1 铅笔、卷尺、线坠、小线、水平尺。 1、2、2 手锤、钢锯、锯条、刀锯、半圆锉、水桶、灰桶、灰铲。 12、3 弯管弹簧(简称弯簧),剪管器,手电钻、钻头、压力案子、台钻等。 1、2、4 电锤、热风机、电炉子、开孔器、绝缘手套,工具袋,工具箱,煨管器、高凳等。 1、3 作业条件: 1、3、1 配合土建砌体(如砖混结构加气砖、矿渣砖等)施工时,根据电气设计图要求与土建 墙上弹出的水平线,安装管路与盒箱。 1、3、2 配合土建混凝土结构施工时,大模板、滑模板施工混凝土墙、在钢筋绑扎过程中,根据设计图要求预埋套盒及管路,同时办理隐检手续。 1、3、3 加气混凝土楼板、圆孔板、应配合土建调整好吊装楼板的板缝时,同时根据设计图进行配管。 2 操作工艺 2、1 工艺流程: 弹线定位→加工管弯→稳注盒箱→暗敷管路→扫管穿带线 2、2 弹线定位: 2、2、1 根据设计图要求,在砖墙、大模板混凝土墙、滑模板混凝土墙、木模板混凝土墙、 组合钢模板混凝土墙等处,确定盒、箱位置进行弹线定位,按弹出的水平线用小线与水平尺测量出盒,箱准确位置并标出尺寸。 2、2、2 根据设计图灯位要求,在加气混凝土板、预制圆孔板(垫层内或极孔内暗敷管路);现浇混凝土楼板、预制薄混凝土楼板上,进行测量后,标注出灯头盒的准确位置尺寸。 2、2、3 各种隔墙剔槽稳埋开关盒弹线。根据设计图要求,在砖墙、泡沫混凝土墙、石膏孔 板墙、礁渣砖墙等,需要稳埋开关盒的位置,进行测量确定开关盒准确位置尺寸。 2、3 加工管弯: 预制管弯可采用冷煨法与热煨法。 2、3、1 阻燃塑料管敷设与煨弯对环境温度的要求如下:阻燃塑料管及其配件的敷设,安装与煨弯制作,均应在原材料规定的允许环境温度下进行,其温度不宜低于-15℃。 " 2、3、2 冷煨法:

线管敷设技术交底

中铁建工集团有限公司 CHINA RAILWAY CONSTRUCTION ENGINEERING GROUP CORPORATION LIMITED 新建湛江东海岛湛江西站站房(土建)工程 线管敷设 分项工程技术交底 编制人: 审批人: 交底人: 日期: 中铁建工集团有限公司 新建湛江东海岛湛江西站站房(土建)工程项目经理部

施工单位:中铁建工集团有限公司交底编号:

侧连接好补偿跨接地线如下图所示: 补偿跨接地线剖面 补偿跨接地线平面 3.1.8地线焊接 管路应作整体接地连接,穿过建筑物变形缝时,应有接地补偿装置。如采用跨接方法连接,跨接地线两端焊接面不得小于该跨接线截面的6倍,焊缝均匀牢固,跨接线的规格见下表所示。 跨接地线的规格 ≥70 50 ~ 63 32 ~ 3815 ~ 25Φ8×2 Φ10Φ6Φ5(25×3)×2 25×3-------- -------- 圆 钢扁 钢 管 径 3.1.9防腐处理 埋入砌体的钢管内外壁必须做防腐处理,一般先做管内壁防腐,可采用灌防锈漆的办法,做好内壁防腐的钢管要注意保持通风干燥,以保证防锈漆干透。外壁防腐采用刷防锈漆的办法。 4.质量标准 4.1材质以及适用场所必须符合设计要求和施工规范的规定。 4.2管路连接紧密,管口服液光滑,保护层大于15mm 。 4.3盒箱设置正确,固定可靠,管子进入盒箱处顺直,在盒箱内露出的长度应小于5mm 。 4.4穿过变形缝处有补偿装置,补偿装置能活动自如。 5.成品保护 (1)剔槽打洞时,不要用力过猛,以免造成墙壁面周围破碎。洞口不易剔得过大、过宽,不要造成土建结构缺陷。管路敷设完后应立即进行保护,其他工种在操作时应注意不要将管子砸扁和踩坏。 (2)在砼板,加气板上剔洞时,注意不要剔断钢筋,剔洞时应先应用钻打孔,再护孔,不允许用大锤由上面砸孔洞。 (3)配合土建浇灌砼时,应派人看护,以防止管路位移或机械损伤。

电缆井及过轨管施工技术交底1

电缆井及过轨管施工技术交底 一、工程概况: 本管段施工里程为DK211+404.83~DK213+650.68,电缆井分为两种型号,分别为Ⅰ型电缆井,Ⅲ型电缆井。其中Ⅰ型电缆井适用于一般地段的通信、信号或牵引供电线缆或设余长;Ⅲ型电缆井适用于电力线缆过轨或设余长。具体设置里程及各型号电缆井尺寸见附图及附表。在对应电缆井处同时施工过轨管,通信信号过轨管采用HDPE管,电力过轨处采用C-PVC管,埋设根数见附表。 二、施工工艺和施工方法 2.1.施工工艺: 2.1.电缆井施工工艺: 放线→人工开挖电缆井(钢筋加工)→现场技术员验收→C15混凝土垫层→绑扎钢筋→立模→报监理工程师验收→灌注混凝土→养护→拆模→回填→安装预制盖板 由技术人员测量定出基础位置,撒出开挖轮廓线,在开挖线四周,用彩条布或塑料布对级配碎石进行覆盖,以防土石等污染级配碎石。 基础开挖后,检查基底平面位置、尺寸大小、基底高程及承载力等,允许偏差符合要求后,立即报监理工程师检查,合格后立即进行基础混凝土的施工。 电缆井允许偏差、检验数量及检验方法

2.2.过轨管施工工艺: 核对图纸→材料准备→施工前碾压→沟槽开挖→过轨管埋设→混凝土封包→回填 2.施工要求: 2.1电缆井施工要求 2.1.1放线:根据设计里程放出十字线和标高,开挖采用1:0.1放坡,并用白灰洒出开挖线。电缆井顶面标高与电缆槽盖完盖板后的顶齐平(路肩标高);平面位置,电缆井中心位于路肩处向路基中线方向6cm;(即电缆槽中心在没有加宽的正常路段距线路中心线的偏距为4.24米)。 2.1.2、人工开挖电缆井:放线完毕后,采用人工配合机械开挖,机械开挖轮廓线要比结构轮廓线每个方向小30cm,再采用人工修边及清底,以避免出现超挖并破坏路基本体结构。开挖时应特别注意不要破坏预埋的过轨管。 2.1.3、钢筋加工:钢筋必须甲供料,其加工的型号尺寸必须符合设计要求。 2.1.4、现场技术员验收:应对电缆井开挖的结构尺寸、标高进行检查,合 格后方可进入下道工序。 2.1.5、C15混凝土垫层:开挖经检查合格后,方可进行10cm厚C15混凝土 垫层施工,应严格按试验室施工配合比进行施工,顶面标高控制在电缆井结构底,且表面平整度应控制在1mm。 2.1.6、钢筋:钢筋进场前,必须有出厂合格证,对使用钢筋应按规格、品种分批取样并按规进行检验,检验合格后方可使用,钢筋在加工前应调直,除去表面的油污、锈渍,钢筋应平直,无局部弯曲。钢筋加工严格按设计图纸进行钢筋绑扎,并满足验收标准要求。在加工棚加工后运至现场安装。; 2.1.7、立模:外模板采用竹胶板,加固采用钢管和方木,外模下面部分采 用土模,顶部露出基床表层底部分采用竹胶板。模板的强度及刚度必须满足

电力管道施工技术交底

电力管道施工技术交底 技术交底书编号项目名称上饶西货站至新320国道连接线(物流大道)道路工程项目工程名称上饶西货站至新320国道连接线(物流大道)道路工程设计施工总承包设计文件图号xx083铁-SR施(电)14-18 施工部位电力管道工程 交底日期 xx年1月11日技术交底内容: 1、编制依据; 2、技术交底范围; 3、概况; 4、开始施工的条件及施工准备工作; 5、施工工艺; 6、质量标准; 7、施工安全文明保证措施; 1、编制依据(1)《上饶西货站至新320国道连接线(物流大道)道路工程设计施工总承包》施工图纸; (2)我方编制的《物流大道电力管道施工方案》;(3)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-xx;(4)《电力电缆井设计与安装》07SD101-8;(5)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-xx);(6)《建筑地基基

础工程施工质量验收规范》(GB50202-xx);(7)《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-xx);(8)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-xx)(9)《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-xx);(10)国家、江西省及上饶市现行有关建筑工程文明施工规定; 2、技术交底范围本工程全线道路电力管道工程施工。 3、概况上饶市物流大道北起三清山西大道起点里程 K0+129、72,沿线下穿沪昆高铁桥,并与坑口路、铁南路、公园路、枫坞路、商贸路、场中路、新港路、凤凰西大道、规划路相交,南至新G320国道K5+248,道路全长5118、28m,道路红线宽度46m。 1 电力管道位置:本工程电力管道道路沿线有10KV电力电缆通过,公园路-凤凰西大道在道路西侧人行道下,设计预埋12根DN175和两根DN100的碳素波纹管,管道排管为4层敷设,顶层为2根DN100管道,下面3层每层4根DN175管道,三清山西大道-公园路、凤凰西大道-新320国道在道路西侧人行道下,设计预埋8根DN175和两根DN100的碳素波纹管,管道排管为3层敷设,顶层为2根DN100管道,下面2层每层4根DN175管道,每隔100米左右敷设4根DN175和两根DN100的碳素波纹管横穿道路至另一侧的人行道下,管道埋深- 1、0米以下,管道排管为2层敷设,每层3根碳素波纹管。管道过道路时,考虑道路施工易对车行道下的管道造成损坏,本工

电力线路敷设-安全技术交底 - 制度大全

电力线路敷设:安全技术交底-制度大全 电力线路敷设:安全技术交底之相关制度和职责,表SG-4工程项目名称昆明轨道交通6号线机电设备安装及采购总承包项目单位工程名称机电安装工程分部工程名称动力照明系统交底时间交底地点项目部接受交底人员技术交底... 表SG-4 工程项目名称昆明轨道交通6号线机电设备安装及采购总承包项目单位工程名称机电安装工程分部工程名称动力照明系统交底时间交底地点项目部接受交底人员技术交底内容一、技术要求。1)电缆敷设前应检查电缆支架、桥架、吊架、托架等预埋件的牢固,预留孔、洞、槽正确、电缆夹层、沟、隧道、电缆井无杂物和积水,附设路径畅通,电缆滚动前,应检查电缆盘牢固,滚动应顺着电缆盘上的箭头指示或电缆缠紧方向,再穿过站台板、轨道、建筑物时应穿管防护,防护管内径应大于电缆外径的1.5倍。2)电缆敷设前应按设计要求测量路径,按配盘核对电缆型号、规格、电压等级,测量绝缘,1kV以上电缆作支流耐压试验。3)电缆敷设时电缆应从盘的上部引出,不应使电缆在桥架、支架和地面进行拖拉摩擦。电缆上不应有铠装压扁、电缆绞拧和护层折裂等未消除的机械损伤,附设后按设计要求排列整齐无交叉,在终端和接头处附近预留备用长度。4)电缆敷设宜采用人工敷设,如采用机械敷设,其敷设速度不应超过15m/min。5)电缆爬升、转弯、进行电缆支架、进柜前刚性固定。6)区间电缆每个悬挂点处固定。7)电缆标牌字迹清晰、准确,标牌规格统一,挂装牢固。电缆挂牌应采用热转印方式,材料为硬质PVC。8)电缆进出构筑物时穿套管保护。 9)电缆在电缆沟和电缆井及廊道内及中和沿墙敷设时水平距离:同级电压电缆为35mm,控制电缆间应不少于电缆外径。1kV以下电缆与照明导线间为150mm。10)电缆支架安装应牢固、横平竖直,防腐层完好。支架层间的垂直净距、支架至沟顶、楼板或沟底的距离应符合设计要求。设计无规定时,电缆支架层间最小允许垂直净距:10kV及以下为150mm,控制电缆为100mm;电缆支架至沟顶、楼板或沟底的距离:最上层横挡至沟顶或楼板为150mm,最下层横挡至沟底或地面为50mm。11)电缆桥架内每根电缆每隔50m处,电缆的首端、尾端及转弯处应设标记,注明电缆编号、型号、规格、起点和终点。12)强电与弱电线路在同一竖井内敷设时,应分别在竖井的两侧敷设或采取隔离措施。电缆穿过竖井后,用防火枕进行密实封堵。利用结构施工期间在楼板底面预埋的埋件,来固定防火隔板,防火隔板采用4mm厚的钢板。防火枕的规格有三种,其中I型为32O×120×25,Ⅱ型为160×120×25,Ⅱ型为160×75×25,要根据预留洞日尺寸和桥架尺寸,选择防火枕型号。在防火隔板上摆放防火枕时,要按顺序摆放整齐,挨紧电缆,使防火枕与电缆之间空隙不得大于1cm,防火枕摆放厚度不得小于24cm。13)电缆终端头应按设计安装在指定位置,带电部分对地净距离应满足室内配电装置最小安全净距的要求。并牢固地固定在支架或框架上。14)电力电缆的终端头、接头的外壳与该处的电缆金属护套及铠装层均应良好接地。接地线采用铜绞线,截面不小于10mm2。(10mm2以下的低压电缆的接地线截面可适当减小,但不宜小于4mm2)。15)电缆芯线连接时,其连接管和线鼻子的规格应与线芯规格相符。16)控制电缆终端头可采用塑料电缆端头套管方式,电缆接头应有防潮措施。17)电缆的试验与检查:电缆敷设前必须进行绝缘电阻试验,1kV以下的电缆使用1kV兆欧表测量绝缘电阻值。18)电缆线路的相位相序应与电网相符。用三节一号干电池及一块零值在中央的±5V直流电压表组成核相器进行校核电缆相位或用相位表测量。二安全文明施工1) 穿线工作大多在高空作业,登高用具要勤检查其安全与否。严禁一脚踏合梯,一脚踏其它地方,施工人员要掌握安全操作规程,配置好安全防护用品,安全帽、防滑鞋、工作服、

相关文档