1、总则

1、1 为了确保市政建设工程规划验收工作得顺利进行,统一建设工程竣工测量技术要求,确保测量成果与成图得质量,特制定本规程。

1、2 本技术规程适用于《市政建设工程规划审批管理暂行规定》所要求得各类建设工程得竣工测量。

1、3 建设工程竣工测量应采用济南市独立坐标系与1985国家高程基准。

1、4 建设工程竣工测量成果应采用统一标准格式得图纸与电子文档,图纸得比例尺一般为1:500(图形数据格式为*、dwg,文档数据格式为*、doc)。

1、5 建设工程竣工测量成果资料应归档永久保存。

2、主要技术依据

1)《城市测量规范》(CJJ 8);

2)《全球定位系统城市测量技术规程》(CJJ 73);

3)《城市地下管线探测技术规程》(CJJ 63);

4)《城市基础地理信息系统技术规范》(CJJ 100);

5)《1:500 1:1000 1:2000地形图图式》(GB/T 7929);

6)《数字测绘产品检查验收规定与质量评定》(GB/T 18316)。

3、一般规定

3、1 测量单位在接受委托后,应认真研究《建设工程规划许可证》及附图得要求,确定建设工程规划竣工测量得范围,编制技术设计书(一般工程可编制策划说明)。

3、2 根据《建设工程规划许可证》及附图得要求,确定周边建筑、围墙、河、渠、现状路、铁路、高压塔(线)、古树、文物等地物待测点,作为对照建设工程规划竣工测量与建设工程规划验线测量差异得条件点。

3、3 地形图测量得作业方法与技术要求按照《城市测量规范》相应条款执行。

3、4 条件点与规划控制线、建(构)筑物、道路与管线工程得特征点坐标或高程应标注在建设工程竣工图上。

4、控制测量

控制测量得作业方法与技术要求按照《城市测量规范》相应条款执行外,还须满足下列要求:

1)平面控制起算点不得低于城市三级导线精度;

2)高程控制起算点不得低于《城市测量规范》7.4.3技术要求;

3)图根导线与水准测量必须采用附合线路。

5、建(构)筑物工程竣工测量

建(构)筑物竣工测量除应按《城市测量规范》相应条款进行地形图测绘外,还应包括以下内容:

1)主体建(构)筑物相关地形要素得测量;

2)高程、高度测量;

3)规划要素测量、计算。

5、1 主体建(构)筑物相关地形要素得测量。

5.1.1 主体建(构)筑物外部轮廓线得测量。

测量主体建(构)筑物轮廓线平面图形、建(构)筑物外轮廓得拐点及悬挑部分得投影点、架空过道等特征点。

每栋建(构)筑物应使用解析测量法测定不少于两点(房角)得建筑物坐标。

5.1.2 主体建(构)筑物外部轮廓线距四至边界距离得测量。

1)测量主体建筑得主要拐点距四至边界得距离。

2)所测量或计算得数据、距离等得位置应与《建设工程规划许可证》附图所标注得位置相对应。

5.1.3 除测量主体建(构)筑物轮廓线平面图外,还应测量与《建设工程规划许可证》附图对应得建设用地范围内得其它现状地物,如保留得建(构)筑物、道路及绿化用地、单独设立得配套设施等,并用必要得注记在地形图中标注相关得信息。

5、2 高程、高度测量。

5.2.1 室内地坪、室外地坪(或散水)高程得测量。

应按附合图根水准测量方法对建(构)筑物得室外地坪、

室内地坪得高程、±0得绝对高程进行实测。线路总长不得大于8km,视线长度不宜超过100m,线路闭合差不大于±10n mm(n为站数),观测采用中丝读数法。测量点数视情况定,并应在竣工图中标注所测位置及高程值。

室外地坪得高程一般应为建(构)筑物散水坡脚得地面高程。

同一建筑物室内地坪有高差得应分别测量。

5.2.2 楼高测量。

1)楼高就是指建(构)筑物檐口或女儿墙顶到室外地坪得相对高度。

2)对于平面屋顶得建(构)筑物,应测量屋顶楼面到室外地坪得相对高度;有女儿墙得,还应测量女儿墙顶到室外地坪得相对高度与女儿墙顶到屋顶楼面得相对高度。在楼高立面图上分段标注女儿墙顶——楼顶、楼顶——±0、±0——室外地坪得高差。

如果室外地坪没有成形,则算出设计±0至散水得高差,如果散水也没完工,测出建(构)筑物首层室内地坪得绝对高度,在楼高立面图上分段标注:女儿墙顶——楼顶、楼顶——散水(首层室内地坪)、散水(首层室内地坪)——±0,并在“说明”栏中注明:现场室外地坪(散水)均未完工。

分段标注各高差外,还必须在立面图上标出整体高度,标注格式详见附图(楼高立面示意图)所示。

3)对于坡屋面或其它曲面屋顶得建(构)筑物,应测量建(构)筑物外墙与屋面板交点至室外地坪得高度。如果建设工程规划许可证附件要求测出最高点高度,应按要求测量。

4)突出屋面得水箱间、电梯间、亭台楼阁一般可不测高度;如果建设工程规划许可证中有要求,应按要求测量。

5)阶梯式建筑要测出各楼层得高度,各楼层都要标出分段高差与整体高度,并应在立面图中分段标注。

6)可用手持测距仪、三角高程法、前方交会法或用钢尺实量法。两次测量值得较差不大于10cm时,取平均值作为最终值。

5、3 规划要素测量、计算。

5.3.1 四至距离得计算。

1)建(构)筑物与四至边界得距离计算可采用解析法,根据所测得坐标进行计算,计算可在计算机图形软件中进行。

2)建(构)筑物与四至边界得距离也可采用实量法,即在实地采用手持测距仪、光电测距或钢尺丈量法进行间距测量。

5.3.2 依据建筑物轮廓线与层数,计算建筑物面积。

5.3.3 实测停车场得停车泊位,标注停车泊位数量。

5.3.4 实测现状形成得绿地,计算面积。

5.3.5 其她规划竣工验收内容得测量应在满足《城市测量规范》相应要求得前提下,按规划验收得要求实施。

6、道路工程竣工测量

本规程所指得道路为城市得主、次干道及支路。道路工程竣工测量除应按《城市测量规范》相应条款进行地形图测绘外,还应包括以下内容:

1)纵断面测量;

2)横断面测量;

3)其她规划竣工验收要素得测量。

6、1 纵断面测量。

6.1.1 道路中心线应采用极坐标法进行测量,点位间距不宜大于30m。采集得点位应能反映道路走向及坡度变化。并在建设工程竣工图上标注。

6.1.2 计算道路平面及竖向曲线部分得起点、中点、终点、交点等坐标及坡度等,并绘制纵断面图。

6、2 横断面测量。

根据道路横向坡度得变化,选有代表性得位置采用极坐标法进行采集,并在建设工程竣工图上标注断面位置,并绘制横断面图。

6、3 其她规划竣工验收要素得测量应在满足《城市测量规范》相应要求得前提下,按规划验收得要求实施。

7、管线工程竣工测量

地下管线工程得竣工测量应在覆土前进行。

7、1 管线工程竣工测量除应按《城市测量规范》相应条款进行地形图测绘外,还应包括以下内容:

1)测量管线起止点、转折点、分支点、交叉点、变径点及每隔适当距离得直线点等得平面位置、高程以及架空管道得高度等;

2)调查并标注管线得类别、材质、埋深、断面尺寸、电缆孔数、管偏、传输物质特征(流向、压力、电压等)、埋设年月等;

3)其她规划竣工验收要素得测量。

7、2 测量方法与要求。

1)作业方法与技术要求按照《城市测量规范》与《城市地下管线探测技术规程》相应条款执行。

2)将管线成果与建设工程竣工图叠加生成管线图,并填写管线工程竣工测量成果表。

3)其她规划竣工验收要素得测量应在满足《城市测量规范》相应要求得前提下,按规划验收得要求实施。

8、竣工测量资料得整理应符合下列规定

1)尺寸标注:标注得尺寸必须就是验测计算与实量得尺寸,如果计算得就是垂直距离,应标注在点位上,并应标注垂足符号。

2)坐标标注:在竣工测量图中应标注实测得对应建设工程规划许可证附图中标注坐标得点位坐标。

3)文字标注:在竣工测量成果图中,所测得楼、围墙等现状地物可不标点名,应标注楼号。

4)线型:对于竣工测量得建(构)筑物,在成果图中应采用0、25毫米粗线表示;周边得相关建筑、规划路、拨地红线、规划控制线、设计边线、标注尺寸线等应采用0、13毫米细线表示。

5)计算时,角值应取至秒,距离与坐标值应取至毫米。标注时,角值应取至分,距离、坐标与高程值应取至厘米,面积值应取至0、1平方米。

9、竣工测量资料应包括以下内容

1)《建设工程规划许可证》及附图要求(复印件);

2)合同(或合同评审会议纪要);

3)技术设计书(一般工程可编制策划说明);

4)计算资料(控制点来源及检测资料、外业观测记录、导

线计算、水准计算等);

5)建(构)筑物(道路、管线)竣工图及电子数据(*、dwg格式);

6)检验记录;

7)建设工程竣工测量成果(见附录1);

①建设工程竣工测量技术报告;

②成果表;

a)建(构)筑物竣工测量成果表(见附表1)

b)道路工程竣工测量成果表(见附表2);

c)管线工程竣工测量成果表(见附表3)。

③建设工程竣工图;

④楼高立面示意图(注:建(构)筑物竣工测量使用);

⑤纵断面测量(注:道路工程竣工测量使用);

⑥横断面测量(注:道路工程竣工测量使用);

⑦其她规划竣工验收要提交得资料。

附录 1 编号:XXXX

(规划许可证号) (楷体-GB2312,小三)

(楷体–GB2312,小二,加粗)

XXXXXX

建设工程竣工测量成果

(楷体–GB2312,二号)

编制人:

审核人:

批准人:

(楷体-GB2312,三号)

测量单位: (盖章)

年月日

(楷体-GB2312,小二)

目录

(楷体_GB2312, 小二)

一.建设工程竣工测量技术报告(仿宋_GB2312, 小三)二.成果表

三.XXXXXX工程竣工图

建设工程竣工测量技术报告

(楷体-GB2312,三号)

一、项目名称(仿宋,小四)

二、工程概况

委托单位、项目位置等情况。

三、作业依据

规范、标准等。

四、平面控制

采用得坐标系统、使用仪器及型号、导线精度情况等。

五、高程控制

采用得高程系统、使用仪器及型号、高程精度情况等。

六、成图方法

采用得成图方式、软件情况等。

七、质量结论

精度情况、检查情况及结论等。

工程负责人:

年月日

附表1

建(构)筑物竣工测量成果表

(楷体–GB2312,三号)

测量单位(章): 年月日

道路工程竣工测量成果表(楷体–GB2312,三号)

附表3

管线工程竣工测量成果表(楷体–GB2312,三号)

XXXXXX工程竣工图

竣工图中得内容应包括:

一、图廓整饰

参照《1:500 1:1000 1:2000地形图图式》(GB/T7929)中附录C执行。

1.图名注记:XXXXXX工程竣工图,不注记图号。

2.比例尺一般为1:500或整百比例尺(特殊情况除外)。

3.图幅结合表根据需要而定。

4.根据施测范围图幅可为矩形、竖幅或横幅。

二、按数字化测图方式进行现状地物测绘。

三、建(构)筑物角点(关键点)、规划道路中心、红线等得坐标标注。

四、建(构)筑物内部尺寸距离等。

五、其它规划验收所需得内容。

抄报:市政府。

抄送:市有关部门。

发:有关建设单位。

市政规划局办公室2010年11月31日印发

排版: 校核: