中国人民大学图书馆新馆工程节能工程专项验收报告 中国人民大学 二零一一年一月

目录 1、工程概况 (3) 1.1、设计概况 (3) 1.2参建单位概况 (3) 1.3审批及备案 (4) 2、施工质量情况 (4) 2.1分项工程质量验收汇总 (4) 2.2节能保温材料及构件复试汇总 (5) 2.3节能保温工程隐蔽验收汇总 (6) 3、建筑节能现场实体检测 (7) 3.1外墙节能构造钻心检验 (7) 3.2外窗气密性、水密性现场实体检测 (7) 4、节能工程验收意见 (7)

1、工程概况 1.1、设计概况 中国人民大学图书馆新馆工程位于海淀区中关村大街路59号,建筑面积44620平方米,其中地上建筑面积27609平方米,地下建筑面积17011平方米;建筑高度23.98米;建筑层数为地上五层,地下二层。本工程基础采用筏板结构,主体结构采用框架结构,二次结构分别采用轻集料混凝土空心砌块(非防火隔墙)及加气混凝土砌块(防火隔墙)。本工程屋面分别采用金属屋面板系统及种植草屋面,其中金属屋面板系统保温层采用100mm厚玻璃丝棉,种植草屋面采用50mm厚挤塑聚苯板,普通非上人屋面采用70mm厚挤塑聚苯板;外墙保温采用50mm厚挤塑聚苯板,外立面采用石材幕墙、玻璃幕墙及金属隔栅幕墙等多种幕墙形式,所有幕墙及外窗均采用断桥铝合金型材。本工程供暖采用区域锅炉房燃气供热,在楼内分区域设置计量仪器;动力与照明实行分别计量,空调用电单独计量。本工程保温管道采用橡塑卷材,所有灯具均采用节能型灯具产品。 1.2参建单位概况 本工程建设单位是中国人民大学,勘察单位是中国建筑技术集团有限公司,设计单位是中旭建筑设计有限公司,施工总承包单位是中建一局(集团)有限公司,监理单位是北京建扶工程建设监理公司。

建筑节能表格范例

附件: 建筑节能分部工程施工质量竣工资料 目录及统一用表 海南省建设工程质量安全监督管理局 二○○八年十月

第一部分 建筑节能分部工程施工质量竣工资料目录

第一分册建筑节能分部工程质量竣工验收资料 1、施工单位出具的《海南省民用建筑节能分部工程质量验收申报表》、《建筑节 能技术措施基本情况一览表》、《建筑节能工程质量竣工报告》 2、设计单位出具的《建筑节能工程质量检查报告》 3、监理单位出具的《建筑节能工程质量评估报告》 4、监理单位(或建设单位)提交的《建筑节能分部工程质量验收通知书》 5、《建筑节能分部工程质量管理和控制及功能检验资料核查表》 6、《建筑节能分部工程观感质量检查表》 7、《建筑节能分部工程质量验收表》 注:本册第7项中的“验收结论”应在建筑节能分部工程质量验收通过后填写。 第二分册建筑节能分部工程施工质量管理资料 1、建筑节能工程施工图设计文件审查意见 2、建筑节能工程设计变更重新报审的审查意见 3、建筑节能工程专业分包单位资质及施工分包合同 4、建筑节能工程施工方案及审批记录 5、设计变更、洽商记录 6、建筑节能材料及产品认定资料(根据有关规定需要进行认定的建筑节能材料 和产品,应提供认定证书) 7、建筑节能工程质量问题的整改和质量事故的处理记录 8、建筑节能工程竣工图(该项资料也可统一装订在单位工程竣工图册中) 第三分册建筑节能工程质量控制资料及功能检验(检测)资料1、墙体节能工程质量控制资料及现场检验资料 1)墙体保温隔热材料出厂质量证明文件、进场检验记录、进场复验报告及见证记录 2)粘结材料、增强网出厂质量证明文件、进场复验报告及见证记录 3)墙体保温板材与基层的粘结强度现场拉拔试验报告 4)墙体保温层后置锚固件现场拉拔试验报告 5)墙体保温浆料同条件养护试件试验报告 6)外墙外保温面层的饰面砖粘结强度拉拔试验报告 7)保温砌块砌筑砂浆强度试验报告

外墙保温节能工程验收资料表格[精品]

外墙保温节能工程验收资料表格[精品] 表B.0.1 建筑节能分部工程质量验收表 工程名称怡景花园 #楼结构类型层数 浙江大业建设有限公司全椒施工单位技术部门负责人质量部门负责人分公司 分包单位分包单位负责人分包技术负责人序号分项工程名称验收结论监理工程师签字备注 1 墙体节能工程 2 幕墙节能工程 3 门窗节能工程 4 屋面节能工程 5 地面节能工程 6 采暖节能工程 7 通风与空调节能工程空调与采暖系统的冷、 8 热源及其管网节能工程 9 配电与照明节能工程 10 检测与控制节能工程 质量控制资料 外墙节能构造现场实体检验 外窗气密性现场实体检测 系统节能性能检测 验收结论 其他参加验收人员: 分包单位项目经理: 年月日验 施工单位项目经理: 年月日收 设计单位项目负责人: 年月日单 总监理工程师; 位监理(建设)单位: (建设单位项目负责人) 年月日 表B.0.2 分项工程质量验收汇总表

工程名称怡景花园 #楼检验批数量 设计单位皖东建筑规划勘察设计研究院监理单位马鞍山姑孰工程咨询有限公司全椒县分公司 浙江大业建设有限公 施工单位项目经理项目技术负责人 司全椒分公司 分包单位 分包单位分包项目经理 负责人 检验批部位、施工单位检查监理(建设) 序号 区段、系统评定结果单位验收结论 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15 施工单位检查结论: 验收结论: 监理工程师: 项目专业质量(技术)负责人 (建设单位项目专业技术负责人) 年月日年月日 表B.0.3 检验批/分项工程质量验收汇总表 工程名称怡景花园 #楼分项工程名称验收部位施工单位浙江大业建设有限公司全椒分公司项目经理施工执行标 专业工长 准名称及编号 分包单位分包项目经理施工班组长 施工单位检查监理(建设) 验收规范规定 评定记录单位验收记录 用于墙体节能工程的材料、构件等,其品种、规 1 第4.2.1条格应符合设计要求和相关标准的规定。 用于墙体节能工程使用的保温材料、其导热系 2 第4.2.2条数、密度、抗压强度或压缩强度燃烧性能应符合 设计要求。 墙体节能工程采用的保温材料和粘结材料等, 进场时应对其下列性能进行复验,复验应为见 证取样送检: 1 保温材料的导热系数、密度、3 第4.2.3条主 抗压强度或压缩强度;2 粘结材料的粘结强控 度;3 增强网的力学性能、抗腐蚀性能。项

建筑节能专项验收方案

啤酒()农垦股份有限公司整体搬迁改造产 业升级啤酒生产工程 建 筑 节 能 验 收 方 案

北京中轻国际工程项目管理有限公司 啤酒()农垦股份有限公司整体搬迁改造产业升级啤酒生产项目监 理部 二○一六年四月 啤酒()农垦股份有限公司整体搬迁改造产 业升级啤酒生产工程 建筑节能验收方案 技术负责人:

总监理工程师: 北京中轻国际工程项目管理有限公司 啤酒()农垦股份有限公司整体搬迁改造产业升级啤酒生产项目监 理部 二○一六年四月 目录 一、验收依据 二、工程概况 三、验收小组 四、验收项目名称、时间、地点 五、验收容 六、验收资料准备 七、验收程序

一、验收依据 1、《建筑节能工程施工质量验收规》(GB50411-2007) 2、《外墙外保温工程技术规程》(JGJ144-2004) 3、《采暖居住建筑节能检验标准》(JGJ1252-2001) 4、《屋面工程质量验收规》(GB50207-2012) 5、《建筑装饰装修工程质量验收规》(GB50210-2001) 6、《建筑地面工程施工质量验收规》(GB50209-2010) 7、《建筑工程质量验收统一标准》(GB50300-2013) 8、《外墙外保温施工技术规程》(DB11/T584-2013) 二、工程概况

三、验收小组 组长:王瑞发 建设单位:啤酒()农垦股份有限公司 成员:正文、新安、世喜、旭峰、晓钦、周辉、涛施工单位:第四建设集团有限责任公司 成员:(请联系施工单位补充齐全) 监理单位:北京中轻国际工程项目管理有限公司 王瑞发、厚峰、周胜利、航旭设计单位:中国中轻国际工程有限公司 徐凯

节能保温验收规范

我国建筑节能墙体保温技术和产品的推广应用起步于上世纪80年代中期,当时主推的有珍珠岩、复合硅酸盐、海泡石和与有机硅复合的外墙保温砂浆等产品。1996年,为加快建筑节能发展,我国颁布了第二步节能50%的标准。随着节能标准的提高,上述产品的性能指标已经难以达到标准要求。最重要的是,上述产品的从业企业规模普遍偏小,生产设备过于简陋,生产过程控制要求不严格,在施工过程中难以控制质量,致使工程出现的问题较多。至2000年前后,上述产品逐渐退出建筑节能市场。近年来,随着外墙外保温系统技术和产品的迅速发展,我国墙体保温节能技术令早于我国开展建筑节能工作几十年的欧美等发达国家刮目相看。 南阳银通节能建材高新技术开发有限公司研发的“银通A级不燃YT无机无网墙体保温隔热系统”是适合中国国情的绿色节能、安全防火、经济适用的建筑节能技术系统,先后荣获国家建设部“2006全国建设行业科技成果推广项目”、“中国建设科技自主创新(外墙外保温)优势企业”、“《建设事业“十一五”技术公告》建筑节能重点选用产品和推广应用技术”、“2007中国建设节能年度影响力企业”、“2008中国建筑节能减排十大品牌企业”、"2009年国家建筑节能示范项目选用技术与产品"、"2010全国建设行业科技成果推广项目"、“2011全国保障性住房建设采购和建材下乡指定推荐品牌”、“央视网企业频道节能建材唯一推荐品牌”、2012联合国颁发“中国建筑节能贡献奖”,并先后在国内三十多个省(市)自治区、直辖市推广应用。银通yt无机活性保温系统产品的环保性、防火性、耐候性、施工性以及优越性价比深受广大设计单位、建设单位、施工单位、销售商和客户的一致好评。 YT无机墙体保温隔热材料的性能特点 1、保温隔热节能效果好——房屋冬暖夏凉 银通A级不燃YT无机活性墙体隔热保温绿色节能材料,导热系数小,蓄热系数大,粘结强度高,用于建筑隔热保温,既节能环保又安全适用。 2、安全、防火、使用寿命长——A级不燃材料 银通A级不燃YT无机活性墙体隔热保温绿色节能材料属A级不燃保温材料,安全性能非常高。完全达到公安部与住房和城乡建设部联合下发的公通字[2009]46号及[2011]65号文件所规定的保温材料A级防火标准。YT保温层与基层墙面粘结牢固,抗开裂、抗空鼓、抗脱落,抗风压、抗冲击、耐候性能佳。墙体不会因为夏季高温膨胀而产生开裂、空鼓现象;也不会因为冬季寒冷收缩受应力影响而产生开裂、脱落现象。 3、施工简便快捷——工期缩短一半以上 银通A级不燃YT无机活性墙体隔热保温绿色节能材料是工厂化生产的单组份成品。袋装运置工地,不需添加任何物品,只需加水搅拌3-5分钟均匀后,便可直接用于各种墙体,不需加设网格布或钢丝网、更不需做抗裂砂浆或抹面砂浆,一次性可以达到抹平、抹白、保温、隔热的效果,更可替代常用的抹水泥砂浆。工人施工快,工费低,施工工期比任何其它保温系统缩短一半以上甚至三分之二的时间,降低成本开支、提高综合收益。 4、抗水、抗裂、耐候性能佳——产品性能优于国家标准 银通A级不燃YT无机活性绿色节能墙体隔热保温系统,经过多年研发,突破了墙体隔热保温材料容易渗水和开裂的技术难题。不但解决了墙体保温材料的开裂问题,而且完全解决了传统墙体材料常见的龟裂问题,使用寿命同墙体一致:经耐候性实验,即经过80次高温-淋水循环和30次加热-冷冻循环后,未出现饰面层起泡、空鼓和脱落现象,未产生渗水裂缝,抗冲击性能达到10J,饰面砖粘接强度为0.61Mpa,产品性能优于国家标准。 5、环保舒适性能佳——具有一定的透气性

建筑节能分部工程专项验收方案

沿河县田坝移民安置房工程 建筑节能分部工程专项验收方案 一、验收主体:由总监理工程师(建设单位项目负责人)主持。 二、参加验收人员签到表,宣布参加验收单位,进行现场分组,明确记录 人。 (一)建设单位 (二)施工单位 (三)监理单位 (四)设计单位 (五)咨询单位 (六)检测单位 三、验收容 (一)按照建筑节能政策规定和建筑节能标准委托工程项目设计的情况;(二)建筑节能设计以及施工图审查情况; (三)建筑节能设计认定情况; (四)主要材料、设备和构件的标识认定及现场复验情况; (五)建筑节能分部、分项工程的实体质量; (六)建筑节能分项工程、检验批验收及质量控制资料; (七)建筑节能工程围护结构、外窗气密性检测情况; (八)法律、法规、规章和技术标准中要求的其他节能相关检查容。 四、验收资料准备 (一)设计文件、施工图审查合格书、图纸会审记录和设计变更文件、建

筑节能设计认定书; (二)建筑节能专项施工方案、施工工艺和技术交底; (三)建筑节能专项监理实施细则; (四)设计、施工、监理等单位分别出具的建筑节能工程专项质量合格文件; (五)主要材料、设备、构件的建筑节能技术(产品)认定证书、质量证明文件、进场检验记录、进场核查记录、进场复验报告、见证试验报告; (六)建筑节能相关隐蔽工程验收记录和相关图像资料; (七)建筑节能分项工程、检验批的质量验收记录; (八)建筑围护结构节能构造现场实体检验记录(传热系数检测报告)、外窗气密性现场检测报告和系统节能性能检验报告; (九)建筑节能工程观感质量综合检查记录; (十)建筑节能相关问题的处理方案和验收记录。 五、施工、设计、监理、检测、建设等单位分别汇报工程质量情况和验收意见 (一)施工单位: 1、工程概况; 2、重点汇报执行强制性条文,原材料控制和施工试件情况; 3、工程是否按照设计图、合同容和有关标准、规进行施工; 4、工程质量是否达到国家验收规的合格要求; (二)设计和咨询单位:设计变更说明对本工程在施工中是否按图或设计

保温节能验收标准

8居住建筑节能工程施工质量验收 8.0.1居住建筑节能分部工程质量验收,应在检验批、分项工程全部验收合格并在施工单位自行检查评定合格的基础上、进行外墙节能构造实体检验、外窗气密性现场检测和系统节能性能检测、系统联合试运行与调试,确认建筑节能工程质量达到验收标准后方可由监理单位(建设单位)组织相关单位进行。验收的程序和组织应遵守《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300的要求。 8.0.2居住建筑节能工程的检验批质量合格应符合下列规定: 1检验批应按主控项目和一般项目验收; 2主控项目应全部合格; 3一般项目应合格,当采用计数检验时,合格率应不小于90%,且其余检查点不得有严重缺陷; 4具有完整的施工操作依据和质量验收记录。 8.0.3居住建筑节能分项工程包括门窗节能工程,墙体节能工程,屋面节能工程,地面节能工程,采暖节能工程,通风与空调节能工程,空调与采暖系统冷、热源及管网节能工程,配电与照明节能工程及监测与控制节能工程。分项工程质量验收合格应符合下列规定: 1分项工程所含的检验批均应合格; 2分项工程所含的检验批的质量验收记录应完整。 8.0.4居住建筑节能分部工程应符合下列规定: 1设计文件和承包合同所规定的工程内容已完成; 2单位工程所含各分项工程的质量均应验收合格; 3各分项工程验收记录表内容完整,填写正确,收集齐全; 4质量控制资料应完整; 5门窗、幕墙、墙体、屋面、地面、采暖、通风、通风与空调、空调与采暖系统冷热源及管网、配电与照明、监测与控制节能工程的现场复验或抽检结果,应符合设计文件的要求和国家、重庆市现行相关标准的规定。外墙节能构造现场实体检验、外窗气密性现场实体检测、建筑设备工程系统节能性能检测结果应合格。 8.0.5居住建筑节能工程验收时应对下列资料核查,并纳入竣工技术档案: 1建筑节能设计文件、图纸会审记录和设计变更文件; 2建筑节能工程所用主要材料、设备和构件的产品合格证和出厂检测报告等质量证明文件、进场检验记录、进场核查记录、进场复验报告; 3检验批质量验收记录,分项工程质量验收记录; 4重要节能保温功能项目(外墙、外窗、屋面等)的现场复验或抽检资料报告; 5各分项工程的施工记录、隐蔽工程验收记录和相关图像资料、调试记录; 6工程质量问题的处理方案和验收记录;

建筑节能分部工程专项验收方案【最新版】

建筑节能分部工程专项验收方案 一、验收主体:由总监理工程师(建设单位项目负责人)主持。 二、参加验收人员签到表,宣布参加验收单位,进行现场分组,明确记录人。 (一)建设单位 (二)施工单位 (三)监理单位 (四)设计单位 (五)咨询单位 (六)检测单位 三、验收内容 (一)按照建筑节能政策规定和建筑节能标准委托工程项目设计

的情况; (二)建筑节能设计以及施工图审查情况; (三)建筑节能设计认定情况; (四)主要材料、设备和构件的标识认定及现场复验情况; (五)建筑节能分部、分项工程的实体质量; (六)建筑节能分项工程、检验批验收及质量控制资料; (七)建筑节能工程围护结构、外窗气密性检测情况; (八)法律、法规、规章和技术标准中要求的其他节能相关检查内容。 四、验收资料准备 (一)设计文件、施工图审查合格书、图纸会审记录和设计变更文件、建筑节能设计认定书;

(二)建筑节能专项施工方案、施工工艺和技术交底; (三)建筑节能专项监理实施细则; (四)设计、施工、监理等单位分别出具的建筑节能工程专项质量合格文件; (五)主要材料、设备、构件的建筑节能技术(产品)认定证书、质量证明文件、进场检验记录、进场核查记录、进场复验报告、见证试验报告; (六)建筑节能相关隐蔽工程验收记录和相关图像资料; (七)建筑节能分项工程、检验批的质量验收记录; (八)建筑围护结构节能构造现场实体检验记录(传热系数检测报告)、外窗气密性现场检测报告和系统节能性能检验报告; (九)建筑节能工程观感质量综合检查记录; (十)建筑节能相关问题的处理方案和验收记录。

五、施工、设计、监理、检测、建设等单位分别汇报工程质量情况和验收意见 (一)施工单位: 1、工程概况; 2、重点汇报执行强制性条文,原材料控制和施工试件情况; 3、工程是否按照设计图、合同内容和有关标准、规范进行施工; 4、工程质量是否达到国家验收规范的合格要求; (二)设计和咨询单位:设计变更说明对本工程在施工中是否按图或设计变更进行施工,从设计角度对参加现场检查认为是否满足设计要求,是否同意验收? (三)监理单位: 1、对整个施工过程的监理情况; 2、对材料、设备进场审查签字认可情况;

保温节能验收标准

8 居住建筑节能工程施工质量验收 8.0.1 居住建筑节能分部工程质量验收,应在检验批、分项工程全部验收合格并在施工单位自行检查评定合格的基础上、进行外墙节能构造实体检验、外窗气密性现场检测和系统节能性能检测、系统联合试运行与调试,确认建筑节能工程质量达到验收标准后方可由监理单位(建设单位)组织相关单位进行。验收的程序和组织应遵守《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的要求。 8.0.2 居住建筑节能工程的检验批质量合格应符合下列规定: 1 检验批应按主控项目和一般项目验收; 2 主控项目应全部合格; 3 一般项目应合格,当采用计数检验时,合格率应不小于90%,且其余检查点不得有严重缺陷; 4 具有完整的施工操作依据和质量验收记录。 8.0.3 居住建筑节能分项工程包括门窗节能工程,墙体节能工程,屋面节能工程,地面节能工程,采暖节能工程,通风与空调节能工程,空调与采暖系统冷、热源及管网节能工程,配电与照明节能工程及监测与控制节能工程。分项工程质量验收合格应符合下列规定: 1 分项工程所含的检验批均应合格; 2 分项工程所含的检验批的质量验收记录应完整。 8.0.4 居住建筑节能分部工程应符合下列规定: 1 设计文件和承包合同所规定的工程内容已完成; 2 单位工程所含各分项工程的质量均应验收合格; 3 各分项工程验收记录表内容完整,填写正确,收集齐全; 4 质量控制资料应完整; 5 门窗、幕墙、墙体、屋面、地面、采暖、通风、通风与空调、空调与采暖系统冷热源及管网、配电与照明、监测与控制节能工程的现场复验或抽检结果,应符合设计文件的要求和国家、重庆市现行相关标准的规定。外墙节能构造现场实体检验、外窗气密性现场实体检测、建筑设备工程系统节能性能检测结果应合格。 8.0.5 居住建筑节能工程验收时应对下列资料核查,并纳入竣工技术档案: 1 建筑节能设计文件、图纸会审记录和设计变更文件; 2 建筑节能工程所用主要材料、设备和构件的产品合格证和出厂检测报告等质量证明文件、进场检验记录、进场核查记录、进场复验报告; 3 检验批质量验收记录,分项工程质量验收记录; 4 重要节能保温功能项目(外墙、外窗、屋面等)的现场复验或抽检资料报告; 5 各分项工程的施工记录、隐蔽工程验收记录和相关图像资料、调试记录; 6 工程质量问题的处理方案和验收记录; 7 建筑围护结构节能构造现场实体检验记录; 8 外窗气密性现场检测报告; 9 设备单机试运转及调试记录;

节能工程专项验收报告(通过版)

***工程 节能工程专项验收报告 工程名称:***工程 工程概况:本工程位于***,总建筑面积34846m2,其中改造部分的建筑面积12520m2,扩建部分的建筑面积26326m2。建筑檐高24.00m。地上8层,局部5层,局部地下2层,地上建筑面积32861m2,地下建筑面积1431m2。地下一层为人防工程,平时为密集架书库和库房,战时做二等人员掩蔽所,地下一层的其它房间基本上都用作设备间。一层设报刊和报纸阅览区、工具书阅览区、书目检索区、电子阅览区、藏阅区、展厅、咨询部、休息区;二层设藏阅区、研究厢、休息区、休息室、图书典藏室、办公室、大会议室;三层设英文藏阅区、藏阅区、研究厢、休息区、自习区、休闲区、咖啡吧、小会议室、馆长室、接待室;四层设多语种藏阅区、藏阅区、研究厢、休息区、自习区、多媒体视频区、办公室;五层设藏阅区、多媒体阅览室、办公室、报告厅、古籍藏书室、培训室、服务用房和设备间;六层设休闲区和学术讨论区、阅览区、休息区、资料中心、古籍藏书室。本工程属于甲类公建。建设单位***,设计单位为***设计有限责任公司,监理单位为***工程监理有限公司,施工单位为***工程集团有限公司。该工程于20**年5月24日开工,于20**年2月8日竣工。 节能情况:本工程执行建筑节能设计标准北京市地方标准《公共建筑节能设计标准》(DBJ01-621-2005),本建筑物体形系数为0.15。

屋顶透明部分面积与屋面面积之比为7%,屋面透明部分传热系数为2.2,屋面非透明部分传热系数为0.58W/㎡.K,外窗(包括透明幕墙)传热系数为2.2,遮阳系数为0.5。外墙传热系数为0.59W/㎡.K。 1、外墙节能:本工程为框架结构,外墙为300mm厚加气混凝土砌块墙+12mm厚黄色陶土面砖。外墙砌块生产厂家为***新型建材有限公司,材料现场复试合格,外墙传热系数经***检测技术有限公司检测为0.54W/㎡.K,符合设计要求及规范的规定,合格。局部外墙内保温为55mm厚超细无机纤维保温层,底面接触室外空气的架空或外挑楼板为钢筋混凝土楼板外喷70 mm厚超细无机纤维保温层。超细无机纤维喷涂棉生产厂家为***科技发展有限公司,材料现场复试导热系数、燃烧性能合格。 2、外窗(幕墙)节能:外窗为断桥铝合金幕墙窗,型材为隔热型材,壁厚2-3mm,生产厂家为***铝业有限公司。幕墙玻璃为无色透明Low-e中空玻璃(在线,6+12+6mm),传热系数K值为不大于2.20W/㎡.K,生产厂家为***玻璃科技有限公司,玻璃总面积为4323㎡。幕墙经检测,气密性,可开启部分单位缝长属国标GB/T21086-2007第3级,幕墙整体单位面积属国标GB/T21086-2007第4级;水密性属国标GB/T21086-2007第3级;抗风压性能属国标GB/T21086-2007第3级;平面内变形性能属国标GB/T21086-2007第2级,保温性能属国标GB/T21086-2007第6级,均符合要求。中空玻璃经检测,露点试验、可见光透射比、遮蔽系数、传热系数均符合要求。 3、屋面节能:屋面设计节能65%,屋面保温层为90mm厚SF憎

节能的工程验收程序

节能工程的有关验收程序随着建筑行业的不断发展,社会生活水平的提高,人们对生活的周边环境的要求也是越来越高,但在人们在生活享受的同时也要考虑有关的资源,所有现在每个单位对节能这一块的也非常的重视,而且也越来越规。 为了加强建筑节能工程的施工质量管理,统一建筑节能工程施工质量验收,提高建筑工程节能效果,我们必须根据现行国家有关工程质量和建筑节能的法律、法规、管理要求和相关技术标准,来完成我们施工过程中的有关资料收集。 节能在施工中分为三个阶段:1、节能首次会议;2、节能的中间结构验收;3、节能竣工验收。 先来说节能首次会议所需要有关资料和要求,我们在承担建筑节能工程时,先要选择一家专业的施工单位,而且相关单位应该具备相应的资质,施工现场应做到“3个有”。有效的质量管理体系、施工质量控制和检验制度,具有相应的施工技术标准的单位来施工。选好施工单位后要开始准备有关图纸的材料及有关节能的前期资料。第一、为了避免影响节能效果,节能必须进行有关的现场的设计单位对现场的技术交底,如设计有所变更的我们就要注意了,a任何有关节能的设计变更,必须事前办理手续;b设计变更不应降低节能效果;c涉及节能效果的设计变更,除应由原设计单位认可外,还应报原负责节能设计审查机构审查方可确定。确定变更后,并应获得监理或建设单位的确认。d设计变更完成后,设计还应出一份节能的预算书及门窗、屋檐、有线条施工节点图,并设计单位需要盖章和审批,还有一份关于《市公共建筑建设项目施工图节能审查备案表》这一份是有关第三方盖章的。第二、建筑节能工程施工前,施工企业应编制建筑节能工程施工技术方案并经监理(建设)单位审查批准。施工单位应对从事建筑节能工程施工作业的专业人员进行技术交底和必要的实际操作培训并在现场采用相同材料和工艺制作样板间或样板件,经有

保温验收表格(范本)

保温隔热分部工程质量验收记录 工程名称成都市富怡包装有限公 司新建厂区工程1#综合 楼 结构类型框架层数三层 施工单位四川省邛崃市第三建筑 公司 技术部门负责人质量部门负责人 分包单位分包单位负责人分包技术负责人 序号分项工程名称 检验 批数 施工单位检查评定验收意见 1 外墙保温隔热分项工程符合设计文件和施工验收 规范规定 2 屋面保温隔热分项工程 3 4 5 6 7 质量控制资料 外墙、屋面传热系数 (或送检保温材料的导热系数) 外窗、外门 传热系数、空气渗透性能 验收单位 分包单位 项目经理年月日 施工单位 项目经理年月日 设计单位 项目负责人年月日 监理(建设)单位 总监理工程师 (建设单位项目专业负责人)年月日

保温隔热分项工程质量验收记录 工程名称成都市富怡包装有限公 司新建厂区工程1#综 合楼 分项工程名称保温节能检验批数二 施工单位四川省邛崃市第三建筑 公司 专业工长项目技术负责人 分包单位分包单位负责人分包项目经理 序 号 检验批部位、区段施工单位检查评定结果监理(建设)单位验收结论 1 一层外墙保温隔热 2 二层外墙保温隔热 3 三层外墙保温隔热 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 验 收 结 论 施工(分包)单位专业技术负责人 年月日验 收 结 论 监理工程师 (建设单位项目专业技术负责人) 年月日 注:本表一式四份,建设、监理、施工、存档各一份

表A.0.1保温隔热检验批质量验收记录 工程名称成都市富怡包装有限公司新建 厂区1#综合楼 分项工 程名称 外墙保温验收部位屋面 施工单位四川省邛崃市第三建筑公司专业 工长 项目经理 分包单位 分包 负责人 施工班组长 施工执行标准名称及编号 施工质量验收规范及本规程的规定施工单位检测记录监理单位意见 主控项目1 保温系统所用的材料必须符合设计要求和本规程的有关规定 2 保温板的厚度及保温系统的构造和细部做法应符合建筑节能设计要求,保温层厚度(设计厚度为)允许偏差为+0.1,—0.05 3 墙体基层和保温层表面应喷(刷)涂界面砂浆,保温层于墙体之间必须粘结牢固,无脱层,空鼓现象 4 抹面胶浆与保温板必须粘结牢固,无脱层和空鼓现象;面层无爆灰和裂缝等缺陷 一般项目 1 耐碱网布应铺压严实,不得有空鼓、褶皱、翘曲、外 露等现象,搭接宽度不小于100mm,加强部位耐碱 网布做法应符合设计要求 2 保温层和抹面层表面应平整、洁净,接槎平整、光滑, 线角顺直、清晰 3 保温板安装允 许偏差(mm) 表面平整 4 立面垂直 4 阳角方正 4 分格缝(装饰线)直线度 4 4 抹面层允许偏 差(mm) 表面平整 4 立面垂直 4 阳角方正 4 分格缝(装饰线)直线度 4 共实测点,其中合格点,不合格点,合格点率% 施工(分包)单位 检查评定结果 监理(建设)单位 验收结论 注:此表一式四份。建设单位、监理单位各存一份,施工单位两份。 四川省建设厅制

节能外墙保温工程验收标准

节能外墙保温工程验收 标准 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

节能外墙保温工程验收标准 一、主控项目 1、用于墙体节能工程的材料、构件等,其品种规格符合设计要求和相 关标准、规定。 检验方法:观察、尺量检查,核查质量证明文件。 2、采用的保温材料和粘结材料进场时应对: (1)保温材料的导热系数材料密度、抗压强度或压缩强度。(2)粘结材料的粘结强度。 (3)增强网的力学性能,抗腐蚀性等进行复验,复验为见证取样送检。 检验方法:核查复验报告。 3、施工前按照设计和施工方案要求,对基层处理,符合保温层施工要 求。 检验方法:观察 4、墙体节能工程各层构造做法符合设计要求,按经过审批的施工方案 施工。 检验方法:观察。 5、墙体节能工程施工应符合下例规定: (1)保温隔热材料厚度必须符合设计要求。 (2)保温板与基层及各构造层之间的连接必须牢固,粘连强度和粘连方式应符合设计要求,保温板材与基层的粘结强度应做现场拉拔试验。

检验方法:观察,手掰检查,保温材料厚度等采用钢针插入或剖开尺量检查,粘连强度和锚固力检查报告。 6、当采用加强网做防止开裂的措施时,加强网的铺帖和搭接应符合设 计和施工方案的要求,砂浆抹压应密实,不得空鼓,加强网不得皱褶、外露。 检查方法:观察检查。 二、一般项目 1、保温材料与构件外观应完好无破损,符合设计要求。 检查方法:观察检查。 2、聚苯板安装应错缝粘贴,阳角交错互销,接缝应平整、严密。 检查方法:观察检查。 3、施工产生墙体缺陷的穿墙重套管、脚手眼、孔洞等按施工方案采取 措施。 检查方法:对照设计和施工方案观察检查。 4、阳角、门窗洞口及不同材料基本的交接处等特殊部位的保温层采取 防止开裂和破损加强措施。 检查方法:观察、尺量检查。 5、聚苯板安装允许偏差应符合下表规定 6、外保温面层允许偏差和检验应符合下表规定

节能工程专项验收报告

. 节能工程专项验收报告(安慧北里学校教学楼) 建工集团有限责任公司 2011年11月22日

一、工程概况: 有建工集团有限责任公司建设的安慧北里学校教学楼,位于区大屯。总建筑面积6424.2平米,地上五层,建筑高度为22.0米。结构形式为框架结构。主要功能为教室、办公。 该工程有建工集团有限责任公司建设,中国航空港建设总公司承建,北方-汉沙建筑工程设计设计,双圆工程咨询监理监理。 二、节能情况: 本工程2011年3月22起开工,2011年11月18日竣工。工程按照市建设委员会有关节能工程验收规定,于2011年11月22日,由建设单位组织设计单位、监理单位、施工单位进行节能工程专项验收。 本工程执行建筑节能社交标准代号为DBJ01-621-2005《公共建筑节能设计标准》,本建筑物传热系数为0.22,传热系数小于0.55,外墙传热系数小于0.6. 1、墙体节能工程 本工程为框架结构,地面以上维护填充墙为200mm厚轻集料混凝土砌块;外墙保温选用40厚RFT自控相变储能节能材料,外抹二层聚合物抗裂砂浆之间压一层纤维网。RFT自控相变储能节能材料生产厂家为飞拓建筑材料。外墙保温材料燃烧等级为A级,当量导热系数为0.027W/m.K,小于标准要求的0.029 W/m.K。外墙经过筑之杰工程检测检验,检验结果符合设计要求,具体检验结果详见检测报告,报告编号:(工检)2011第1843号。

2、门窗节能工程 外窗为断桥隔热铝合金门窗,基材厚度1.84mm,生产厂家为兴太装饰工程公司,门窗玻璃为中空玻璃。生产厂家为****,玻璃总面积为****现场检测外窗气密性符合GB/T7106-2008正压7级,水密性能符合国标GB/T7106-2008第三级,所检项目符合JG/T211-2007的要求。外穿的各种性能实验经过筑之杰建筑工程检测检测,符合国家建筑装饰装修工程相关质量规定,检验结果详见检验报告,报告编号:2011第0226号、第2011-2237号。 3、屋面节能工程: 屋面设计节能65%,屋面保温选用40mm厚RFT自控相变储能节能材料,燃烧等级为A级,当量导热系数0.027W/m.K,满足设计要求,生产厂家为飞拓建筑爱聊。 本工程屋面做法采用华北标BJ图集《08BJ1-1》平屋25,其具体做法是:保温层为55厚挤塑聚苯板,找坡层为逃离混凝土找2%坡,找平层为20mm厚DS干拌砂浆,防水层采用SBS高聚物改性沥青防水卷材Ⅱ型(4+3),保护层为15厚DS干拌砂浆。依据《公共建筑节能设计标准》DBJ01-62-2005的要求,55厚挤塑聚苯板的表观密度为 30kg/m3,导热系数为0.030W/(㎡.K)传热系数为0.53 W/(㎡.K),传热系数限值为≤0.55 W/(㎡.K),满足节能要求。 4、采暖节能工程 热计量方式采用在楼东入口处安装DN80热计量表,计量表生产厂家为京源水仪器仪表,安装数量一块。室温控方式采用三通恒温阀,恒

建筑节能设计说明含表格

建筑节能设计说明含表 格 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

建筑节能设计说明专篇 一、设计依据 1.《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》(JGJ75-2012) 2.《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》广东省实施细则(DBJ15-50-2006) 3.《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) 4.《公共建筑节能设计标准》广东省实施细则(DBJ15-51-2007) 5.《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93) 6.《建筑照明设计标准》(GB50034-2004) 7.《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》(GB/T 7106-2008) 8.《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》(JGJ/T0151-2008) 9.《建筑幕墙》(GB/T 21086-2007) 10.国家、省、市现行的相关建筑节能法律、法规 二、建筑概况 1.建筑物性质:□居住建筑□√公共建筑 2.建筑面积: 地上867 3.02㎡;地下0㎡;节能计算建模面积: 地上3187.83㎡,地下0㎡ 3.建筑层数地上2层, 地下0层 4、建筑高度12.70米 5、结构类型框架结构 6、架空层:□有/□√无 7、屋顶花园:□√有/□无 8、建筑朝向示意图 三、节能计算软件及版本 □广东省建筑科学院研究院《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》节能设计综合评价软件版本: □清华斯维尔建筑节能计算分析软件版本: □√PKPM建筑节能分析软件PBECA 版本:Ver7.0 □天正建筑节能设计分析软件TBEC(广东版) 版本: □其它: 四、节能设计方法 □1、按规定性指标进行设计 □居住建筑按广东省实施细则□公共建筑按广东省实施细则表 4.2.4-3 □公共建筑按广东省实施细则表 4.2.2-2 □公共建筑按广东省实施细则表 4.2.4-4 □√2、按照对比评定法(权衡判断法)进行设计

建筑节能工程验收记录表

建筑节能工程验收记录表 前言 为贯彻落实《建筑节能工程施工质量验收规》,本站组织编制了有关建筑节能工程施工质量验收记录表,供有关单位试用。为方便建筑节能工程施工质量验收,本记录表按《建筑节能工程施工质量验收规》规定的单独组卷要求,仅对建筑节能工程施工容的相关验收提供记录表,非节能部分的验收记录,仍按相关部分的验收要求进行。 市建筑工程质量监督站 2008年1月9日 目录 建筑节能分部(子分部)工程验收记录 (1) 分项工程质量验收表 (2) 附件表 (3) 外墙保温(浆料)工程检验批质量验收记录 (4) 外墙保温(现场喷涂或模板浇注)工程检验批质量验收记录 (5) 外墙保温(板材)工程检验批质量验收记录 (6) 外墙保温(块材及预制复合墙板)工程检验批质量验收记录 (7) 预置保温板现场浇筑混凝土工程检验批质量验收记录 (8) 墙体节能工程饰面层的基层及面层检验批质量验收记录 (9) 墙体节能工程隔汽层检验批质量验收记录 (10) 非透明幕墙节能工程检验批质量验收记录…………………………………1l 玻璃幕墙节能工程检验批质量验收记录 (12) 外门窗节能工程检验批质量验收记录 (13) 屋面保温层检验批质量验收记录 (14) 采光屋面节能工程检验批质量验收记录 (15) 地面保温层检验批质量验收记录 (16) 采暖节能工程分项(检验批)质量验收记录 (17) 通风与空调节能工程分项(检验批)质量验收记录 (18) 通风与采暖系统冷热源及管网节能工程分项(检验批)质量验收记录 (20) 配电与照明节能工程分项(检验批)质量验收记录 (22) 监测与控制节能工程分项(检验批)质量验收记录 (23) 隐蔽工程检查验收记录 (25)

保温节能材料送检规定

保温材料的送检要求 建筑节能材料客户送检指南 原材料送检 膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统 1.膨胀聚苯板(EPS) ①执行标准:JG149-2003; ②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。 ③取样规格数量:1200×600mm,二块; ④检测内容:导热系数、表观密度、抗拉强度; ⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。 2.抹面胶浆 ①执行标准:JG149-2003、JG/T3049-1998; ②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。 ③取样规格数量:8kg; ④检测内容:常温常态和浸水拉伸粘接强度(与膨胀聚苯板); ⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。 2.胶粘剂 ①执行标准:JG149-2003; ②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。 ③取样规格数量:8kg; ④检测内容:常温常态和浸水拉伸粘接强度(分与水泥砂浆、与膨胀聚苯板); ⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。 耐碱玻纤网格布 ①执行标准:JG149-2003; ②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。 ③取样规格数量:2㎡(试样面积)×3块; ④检测内容:耐碱拉伸断裂强力、耐碱拉伸断裂强力保留率;

建筑节能工程质量专项验收汇报材料

01#、49—52#楼工程(建筑节能工程专项) 质 量 验 收 自 评 报 告

一、工程概况: 1、设计概况 1、建设单位: 2、设计单位: 3、勘察单位: 4、监理单位: 5、施工单位: 6、本工程为01#、49#—52#楼工程,位于,总建筑面积为13646.82平方米。建筑物使用年限为50年,建筑耐火等级为二级,建筑抗震烈度为7度,建筑屋面防水等级为该二级。 01#、49#—52#楼节能概况 1、建筑节能工程: 1、外墙保温:为外墙保温,砌体采用页岩砖+砂浆找平+30mm膨胀玻 化微珠保温砂浆+抗裂砂浆,抗裂玻纤网格布; 2、上人屋面:采用100厚膨胀玻化微珠保温砂浆。 3、外窗均为塑钢窗中空5+9+5玻璃,

2、施工情况 节能工程在施工过程中,施工单位采取先检查后报验,建设、监理现场人员全面质量跟踪,对每一检验批、分项工程认真检查,检查合格后方可进入下道工序施工。本工程在设计单位、监理单位、建设单位等的大力协助下,于2013年10月31日顺利完成节能工程。 二、施工执行标准情况 《中华人民共和国节约能源法》 《建设工程质量管理条例》 《实施工程建设强制性标准监督规定》 《民用建筑节能管理规定》(2005)(建设部令第143号) 《建设工程质量检测管理办法》 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《屋面工程施工质量验收规范》GB50207-2002 《建筑外窗保温性能分级及其检测方法》GB/T8484-2008 设计图纸及变更单 三、施工质量控制情况 1、各分项工程施工前,由项目技术负责人对各施工班组进行分项工程技术交底,要求各施工班组掌握该其施工内容的技术要求,并监督检查其施工过程,履行签字手续,确保工程施工质量。 2、工程所用提供的节能材料,使用前对供应厂家进行了资格审查,用于节能工程部位的材料均有提供材料合格证及进场检测报告。 3、在施工过程中,我们严格按施工组织设计、方案要求进行工序和质量控制。着重于对进场原材、成品、半成品的检验及各分项工程的验收,保证上道工序合格后方可进入下道工序的施工,确保工程的施工质量。施工时同步做好质控资料、隐蔽验收记录、技术交底、各检验批、分项及子分部工程质量验收记录等内业资料收集、整理。

节能项目工程专项验收报告

节能工程专项验收报告(安慧北里学校教学楼) 北京建工集团有限责任公司 2011年11月22日

一、工程概况: 有北京建工集团有限责任公司建设的安慧北里学校教学楼,位于 朝阳区大屯。总建筑面积6424.2平米,地上五层,建筑高度为22.0米。结构形式为框架结构。主要功能为教室、办公。 该工程有北京建工集团有限责任公司建设,中国航空港建设总公司承建,北方-汉沙杨建筑工程设计有限公司设计,北京双圆工程咨询监 理有限公司监理。 二、节能情况: 本工程2011年3月22起开工,2011年11月18日竣工。工程 按照北京市建设委员会有关节能工程验收规定,于2011年11月22日,由建设单位组织设计单位、监理单位、施工单位进行节能工程专 项验收。 本工程执行建筑节能社交标准代号为DBJ01-621-2005《公共建筑节能设计标准》,本建筑物传热系数为0.22,传热系数小于0.55,外墙传热系数小于0.6. 1、墙体节能工程 本工程为框架结构,地面以上维护填充墙为200mm厚轻集料混凝土砌块;外墙保温选用40厚RFT自控相变储能节能材料,外抹二层 聚合物抗裂砂浆之间压一层纤维网。RFT自控相变储能节能材料生产 厂家为北京飞拓建筑材料有限公司。外墙保温材料燃烧等级为A级,当量导热系数为0.027W/m.K,小于标准要求的0.029 W/m.K。外墙经过北京筑之杰工程检测有限公司检验,检验结果符合设计要求,具体

检验结果详见检测报告,报告编号:(工检)2011第1843号。 2、门窗节能工程 外窗为断桥隔热铝合金门窗,基材厚度 1.84mm,生产厂家为河 北兴太装饰工程公司,门窗玻璃为中空玻璃。生产厂家为北京**** 有限公司,玻璃总面积为****现场检测外窗气密性符合 GB/T7106-2008正压7级,水密性能符合国标GB/T7106-2008第三级,所检项目符合JG/T211-2007的要求。外穿的各种性能实验经过北京 筑之杰建筑工程检测有限公司检测,符合国家建筑装饰装修工程相关 质量规定,检验结果详见检验报告,报告编号:2011第0226号、第2011-2237号。 3、屋面节能工程: 屋面设计节能65%,屋面保温选用40mm厚RFT自控相变储能节能材料,燃烧等级为A级,当量导热系数0.027W/m.K,满足设计要求, 生产厂家为北京飞拓建筑爱聊有限公司。 本工程屋面做法采用华北标BJ图集《08BJ1-1》平屋25,其具体做 法是:保温层为55厚挤塑聚苯板,找坡层为逃离混凝土找2%坡,找平层为20mm厚DS干拌砂浆,防水层采用SBS高聚物改性沥青防水卷材Ⅱ型(4+3),保护层为15厚DS干拌砂浆。依据《公共建筑节能设 计标准》DBJ01-62-2005的要求,55厚挤塑聚苯板的表观密度为 30kg/m3,导热系数为0.030W/(㎡.K)传热系数为0.53 W/(㎡.K),传热系数限值为≤0.55 W/(㎡.K),满足节能要求。 4、采暖节能工程