文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 当前地源热泵系统建设中若干问题的讨论

当前地源热泵系统建设中若干问题的讨论

当前地源热泵系统建设中若干问题的讨论
当前地源热泵系统建设中若干问题的讨论

当前地源热泵系统建设中若干问题的讨论

来源:汪训昌中国建筑科学研究院发布时间:2009年6月2日浏览次数: 350

● 关于地源热泵系统的原理 --- 浅层地热能论与蓄热层论之争● 地源热泵系统的优缺点与适用条件● 地源热泵系统的监测与监管● 岩土层热物测试与地埋管设计计算的若干差异性问题 1、关于地源热泵系统的原理 --- 浅层地热能论与蓄热层论之争 1.1 产生此问题的背景● 建设部在2006-2007年之际把“地源热泵系统”列为一种“利用可再生能源”的新技术,享有“可再生能源利用”的政策补贴● 国土资源部于2008年初,正式提出“浅层地热能”的资源观点与评价方法● 2007年8月在中国资源综合利用协会下面正式成立了“地温资源综合利用专业委员会”--- 挂靠在国土资源部中国地质环境监测院下面;● 一些杂志社、学会、协会的介入、参与、和推动。如:《工程建设与设计》编辑部,中国城市经济学会,中国可再生能源学会,中国能源研究会地热专业委员会,《地源热泵》编辑部。● 地源热泵系统建设得到了不断的“政治加温”。1.2 “浅层地热(温)能”观点的代表作● 陶庆法胡杰:“浅层地热能开发利用现状、发展趋势与对策”;● 浅层地热能勘查评价技术规范(征求意见第二稿) ● 韩再生:“浅层地热能勘查评价技术规范编制说明” ● 韩再生:“浅层地热能勘查评价 1.3 争论的焦点与核心问题● “浅层地热能”观点认为:蕴藏在地下岩土层含水土的恒温带(地下20-200 m)中热量与温度是一种资源,简称为“浅层地热能”或“浅层地温能”,它是地热资源的一部分,是一种国家资源,应由国土资源部系统进行勘查、评估、评价、管理、与有计划地开发利用;● “浅层地热能”观点认为:蕴藏在地下岩土层含水土的恒温带中热能为地源热泵系统冬季供暖提供了“热量”、“冷量”与“能源”;●“地源热泵系统”观点认为:地下岩土层含水层是地源热泵系统运行工作的“热汇”与“热源”,地下的温度是确保地源热泵系统髙效、稳定、可靠、可持续运行的“环境参数”。它的设计原则是必须保持夏季向地下释放的冷凝热与冬季从地下吸取的热量相等,根本不需要利用地下任何其它热量,更谈不上要利用任何“浅层地热能”或“浅层地温能”。地源热泵从本质上、原理上讲是一种“废热利用”,地下岩土层含水层在地源热泵系统中仅仅是起到一种“蓄热层”的作用。● “地源热泵系统”观点认为:地源热泵系统利用的热量是自身在夏季向地下排放的冷凝热,而且在许多工程中,可能还需要采取辅助的工程措施排放多余热量。 1.4 “浅层地热能”的误导作用● 使国土资源部自身误以为发现了一种低品位的新的能源资源,它是一种国家资源---故“浅层地热(温)能”,需要由国土资源部系统从中央到地方,大力进行勘查、评价、评估、规划、开发与利用,而不是把工作重点放在地下水资源、地质环境的保护、传热蓄热、热质迁移规律的研究与管理上。● 使其他部委及某些地方政府的官员错误认为,这是一种取之不尽,用之不竭,像太阳能、风能那样的,可再生的、不污染环境、不用化钱买的“新能源”。三北地区某些地方政府目前正运用行政手段,向只有单纯冬季供热需求的居民住宅区大面积推广“地下水地源热泵系统”。● 使原来就没有计算全年逐时冷、热负荷的不负责的设计单位,有了“借口”,得到了“庇护”与无形“鼓励”;而又会使原来认真计算全年逐时冷、热负荷和采取各种工程措施进行全年冷、热平衡的设计单位与业主会渐渐削弱、或放弃原来的科学设计方法和精心设计的严谨作风,觉得过去的精心设计是“白费功夫”,“吃力不讨好”。 1.5 我们的立场与观点我们虽然坚决反对“浅层地热能”或“浅层地温能”的资源观点以及由此所制订定的浅层地热能的勘查、评估、评价方法,但是我们积极主张暖通空调与水文地质两专业、两行业、两部门之间应在科学开发、建设、利用地源热泵系统领域紧密合作,相互学习、有效沟通、及时协调。在充分、科学、合理利用好地下浅层岩土层含水层作为“蓄热层”的同时,保护好地下的地质水文环境。 2、地源热泵系统的优缺点与适用条件 2.1 地源热泵系统的优点● 正因为一年四季地下的环境参数均在较适宜的10~20°C 范围内变化,其夏季的制冷效率EER与冬季的制热效率COP都相应要比空气源热泵系统髙20%~

40%;● 由于一年四季的地下环境参数在10~20°C范围内变化,故其全年的制冷量与制热量输出(能力)比较稳定,没有“逆反”效应; 2.2 地源热泵系统的缺点● 初投资髙,因为地下钻井打眼埋管和打井都需要高额的工程建设费,尤其是在现场地质水文条件恶劣的情况下更为突出。在有一些工程中,其地下钻眼埋管或打井费用甚至和地上空调系统的建设费用相接近;● 地源热泵系统的全年供冷供热性能与经济性强烈依赖于建筑的冷、热负荷计算,设备选用,和地下埋管或水井设计计算与施工。精心设计与精心施工的工程和粗制滥造的工程,无论在性能上、在初投资上、还是运行费用上、及使用寿命上都会有成倍的差别; 2.3 地源热泵系统的适用条件鉴于地源热泵系统是利用了地下30 m至300 m深、温度既不低又不髙的恒温带作为热泵系统的“源”与“汇”的地下环境,和全年空调热泵自身既需夏季排热和又需冬季取热的特点,确保了热泵的高效、稳定、和可持续地运行。因此,地源热泵系统的建设一般应遵循以下适用条件:● 全年室外空气平均温度(或地下恒温带温度)处于10~20 °C的地域;● 具有经济打井的地质条件和拥有合适浅层地下水资源的地域;● 全年向地下总排热量和总取热量相等或接近的供热供冷工程,否则就需采用一些工程的辅助与补救措施;● 夏季供冷温度不低于5 °C,冬季供热温度不高于60 °C的工程; 3、地源热泵系统的监测与监管 3.1 问题的提出地源热泵系统的建设,无论是地下水水源热泵系统,还是地埋管水源热泵系统,都会和都要“破坏”地下原有的岩土层与含水层的地质水文构造与条件。首先,在钻井过程中,不论是打水井,还是钻垂直埋管井眼,都会使原本相互隔离与封闭的地下含水层有可能串通起来,在各含水层之间产生相互影响;当地下井系建成之后,在地源热泵系统运行过程中,冬季从地下取热,夏季向地下释放热量必然会使地下的温度场,流场产生冬夏的交迭周期变化。对于地下水水源热泵系统,当周期地进行循环抽灌时,更会引起水位、水温、渗流速度与流向、水质的变化。为了确保地源热泵系统自身的长期、持久、稳定、高效、可靠运行,和保护地下的水文地质环境,因此必须对于地源热泵系统的建设与运行提出严格的监测与监管的要求。 3.2 监测要求在国土资源部、水利部、建设部一致地认识到需要对地源热泵系统的工程实施强制性监测与监管的条件下,应尽快、尽早联合制定地源热泵系统建设的监测 (含设计与施工安装阶段) 标准。该强制性标准应包括以下内容:● 为保护地下的水文、地质、资源环境,规定必须监测的参数有:地温、水温、水位、水流量(抽、灌)、渗流速度与流向、水质等;● 监测井与监测点的布设和系统大小的关系;● 传感器的选用要求:稳定性、精确度与准确度,以及其二次仪表的正确选配;● 监测井的施工与传感器的安装要求;● 监测系统的验收;● 传感器的定期标定与监测系统的定期检验。 3.3 监管要求对于已建成的地源热泵系统的工程,必须实施强制性监管。国土资源部、水利部、建设部应尽快、尽早联合制定地源热泵系统的运行管理条例,强制性要求该系统的业主单位或物业管理部门对该系统的正常工作负责,保持记录并定期按时向上级主管部门提出书面报告。该监管条例应包括以下内容:● 该系统的业主单位或物业管理部门对该系统的地下监测系统正常工作与日常维护全面负责;● 该系统的运行管理人员必须熟练掌握地下参数监测系统的使用与数据记录,出现故障需及时申报与维修;● 主管部门有责任委托有资格的计量管理单位每年定期对下属的地源热泵系统的地下参数监测系统进行重新标定与检验,并出具书面检验合格证书;● 该系统的业主单位或物业管理部门有责任对该系统的地下监测系统的监测结果向主管部门提出书面的每月报表与每年报告,提出问题与改进意见;● 在运行与监测过程中发现异常现象与故障,一方面需准确记录备案与及时处理,同时必须向上级主管部门提送紧急书面报告;● 该系统的业主单位或物业管理部门有责任委派专职人员收集与保存监测系统的数据记录与报告的长期档案;● 主管部门在收集、整理与归纳下属单位提交的所有报表与报告基础上,应负责提出该地区地下水文地质参数变化趋势的年度分析报告,并邀请有关专家与下属单位负责人参与审查,最后再逐级上报。 3.4 体制上的统一领导因为地源热泵系统的正常运行与健康发展,涉及到多个部门的管辖范围与利益,在监测与监管上必须实行一元化领导,统一的管理机构,如可以建立挂靠建设部系统下面的,从上而下的各级“地源热泵系统工程建设联合办公室”,由国土资源、水

利、建设三部门的干部与专家组成,避免再次发生互不通气、各自为政、多头领导、有利相争、有事推诿。统一领导,从事制订政策、相关标准、规程、条例、监测、监管等工作。 4、岩土层热物测试与地埋管设计计算的若干差异性问题 4.1 问题的提出近几年我国的地源热泵建设发展迅速,基本上以每年20%~25%的速度在增长,由于设计与建设过程中缺乏统一的设计计算方法、测试方法、操作规程、物性测试仪器、软件、最后在地埋管的总长度上和地下水水井的数量与流量上,即使对于一些有较强技术力量和勘测设计认真的单位,也可能存在有20%~40%的差异。 4.2 值得思考的问题与今后的努力方向值得思考的问题:● 在初始地温、岩土导热系数、渗流速度的测试结果上为什么有如此大的区别?是测试仪器的差别还是在测试方法上不统一?● 在热物性测试上,其稳定时间从4天延长至11天,对于每米传热量降低了4.6 W/m (6.2%),而实际夏季空调均为间歇供冷,即向地下排放冷凝热为8小时开/16小时停(或10小时开/14小时停),其地埋U形换热器的传热能力是否会有成倍提髙?● 该工程夏季累计向地下释放的热量与冬季累计从地下吸取的热量之比为2.36倍,而该工程既不允许安装冷却塔,又没有采取其它工程补救措施,请问几年后会不会形成“热堆积”,使地源热泵系统的夏季制冷效率大大降低?今后努力方向:● 建议对于普遍需要采用的岩土层热物性测试仪器,从生产制造到标定的各个环节制定统一标准,对其测试方法与操作步骤也制定统一的使用规程;对于初始地温的测试和含水层渗流速度的计算方法也制定统一标准;● 建议暖通空调与水文地质专业对于夏季累计向地下释放的热量与冬季累计从地下吸取的热量之比值超过±10%~±30%的工程,应强制规定必须采取地温监测要求与工程辅助补救措施,对于年累计热不平衡超过±30%以上的系统必须规定其应采用复式冷、热源系统。● 建议暖通空调与水文地质专业对于地下岩土层的传热、蓄热规律的基础性研究,和含水层中热、质迁移与交换规律的基础性研究加强合作与交流,在条件允许与时机成熟后,共同申报研究课题,发挥专业的各自特长开展合作研究,共同完成;

● 为确保在建地源热泵系统工程的长期稳定、可靠、持久地运行和地源热泵系统工程建设的健康发展,建议建设部、国土资源部与水利部联合起来,对于地下不稳定的间歇传热计算模型和不平衡的逐年累计的温度场变化影响的研究,应尽快制定长期研究目标与规划。● 为对业主与工程负责,为保护地下水文地质资源环境,建议对于今后的地源热泵系统工程的设计、施工安装、调试与验收的各个环节,在2-3年内建立一套完整的监理制度。

地源热泵工作原理图讲解

地源热泵工作原理图讲解-标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

地源热泵工作原理图讲解 地源热泵工作原理图讲解 今天为大家介绍一下关于地源热泵以及地源热泵工作原理的详细讲解。地源热泵是一种绿色技术,地源热泵工作原理是利用地热资源将低位能量转化成高位能量从而达到节能的目的,地源热泵能效比一般可以达到5以上,比普通的中央空调要节能40%以上,目前我国也在大力倡导地源热泵中央空调系统,很多专家认为,地源热泵将是中央空调的未来和趋势。 地源热泵为什么如此节能呢,这要从地源热泵工作原理说起,地源热泵主要是利用了地能和水能,和太阳能一样,他们都是免费可再生能源。下面安徽绿能通过地源热泵原理图为大家详细介绍一下地源热泵工作原理,看看地源热泵是如何节能的。 地源热泵原理简述 作为自然现象,正如水由高处流向低处那样,热量也总是从高温流向低温,用著名的热力学第二定律准确表述:“热量不可能自发由低温传递到高温”。但人们可以创造机器,如同把水从低处提升到高处而采用水泵那样,采用热泵可以把热量从低温抽吸到高温。所以地源热泵实质上是一种热量提升装置,它本身消耗一部分能量,把环境介质中贮存的能量加以挖掘,提高温位进行利用,而整个热泵装置所消耗的功仅为供热量的三分之一或更低,这就是地源热泵节能的原理。 地源热泵原理图 地源热泵工作原理

地源热泵系统是从常温土壤或地表水(地下水),冬季从地下提取热量,夏季把建筑的热量又存入地下,从而解决冬夏两季采暖和空调的冷热源。 夏季通过机组将房间内的热量转移到地下,对房间进行降温,同时储存热量,以备冬用。冬季通过热泵将土壤中的热量转移到房间,对房间进行供暖,同时储存冷量,以备夏用,大地土壤提供了一个很好的免费能量存贮源泉,这样就实现了能量的季节转换。 地源热泵原理图 冬季地源热泵工作原理 冬天热泵中制冷剂正向流动,压缩机排出的高温高压R22气体进入冷凝器向集水器中的水放出热量,相变为高温高压的液体,再经热力膨胀阀节流降压

第三章 地源热泵系统的设计及计算.

第三章地源热泵系统的设计及计算 一说到设计,人们往往想到的是工程技术人员的计算和绘图,当然这些都属于设计领域里的工作,而寻找解决问题的途径,也是设计任务之一。设计本身包括寻找解决问题的途径,所以它不限于事先构思,更不排斥实践,而应是思维活动与实践活动的统一。空调设计的任务及目的,就是把现有能效高的设备组织好、使用好、充分发挥它们的作用。 现代空调系统的不断发展使建筑物内的设施日益增多和复杂,这对改善人们的生活和工作环境有着积极作用,但同时也带来了由于系统设计、工程施工和运行管理不当而造成对自然环境和人体健康有害的因素。所以反过来力求解决这些问题就成为一种主要的推动力,促使空调技术更进一步向前发展。目前,建筑节能的重要性越来越引起人们的关注。从建筑设计方面来看,提高隔热保温性能,采用合理的朝向,增设必要的遮阳等可以减少空调负荷,降低能耗。对于确定的空调负荷,提高设备的效率和优化运行过程提供相应的硬件软件,都成为降低能耗的关健。 空调系统的设计一般采用工况设计法,是以夏季和冬季室外空气设计参数为依据的典型工况进行计算,并且是按最不利情况考虑,按照设备的额定工况选择指标。所以,设备选型较大。空调设备经常处于部分负荷状态下运行,必须要求设备在部分负荷运行时也能高效率运行。避免负荷变化了,而设备不能作相应调节,出现大马拉小车的现象;或设备也能调节负荷,但调节性能差,耗能指标落后。

因此,设计的任务就是要用先进的自控技术将空调全工况下的性能调整到最佳程度,这就是所谓的过程设计方法。 一、中央空调设计主要参考以下的规范及标准 1、通用设计规范 1).《采暧通风及空气调节设计规范》(GB50019-2003(2003 年版)); 2).《采暖通风及至气调节制图标准》(GBJ114-88) 3).《建筑设计防火规范》(GBJ116-87) 4).《高层民用建筑设计防火规范》( GBJ0045-95) 5).《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》(JGJ26-95)2.专用设计规范: 1).《宿舍建筑设计规范》(JGJ36-87) 2).《住宅设计规范》(GB50096-99) 3).《办公建筑设计规范》(JG67-89) 4).〈旅馆建筑设计规范〉(JGJ67-89) 5).《旅游旅馆建筑热土与空气调节节能设计标准》(GB50189-93) 6).《地源热泵系统工程技术规范》(JGJ142-2004) 7).《地面辐射供暖技术规范》(GB50366-2005) 8).其它专用设计规范 3.专用设计标准图集: 1).《暖通空调标准图集》 2).《暖通空调设计选用手册》(上、下册)

地源热泵技术文件

辛集市阳光壹号翡翠园住宅小区 建筑能耗监测 审查:XXX 校对:XXX 设计:XXX 2011年06月09日

1.设计依据 1.1《过程检测及控制流程图图形符号和文字代号》GB2625-81 1.2《民用建筑电气设计规范》JGJ16 -2008 1.3《财政部、建设部关于加强可再生能源建筑应用示范管理的通知》(财建[2007]38号) 1.4《关于加快开展可再生能源建筑应用示范项目验收评估工作的通知》(财办建[2009]116号) 2.概述 地源热泵技术是一种利用浅层常温土壤或地下水中的能量作为能源的高效节能、零污染、低运行成本的既可供暖又可制冷并能提供生活热水的新型热泵技术。热泵是一种从低温热源汲取能量,使其转换成有用热能的装置。 系统由水循环系统、热交换器、地源热泵机组和控制系统组成。冬季代替锅炉从土壤中取出热量,以30-40℃左右的热风向建筑物供暖,夏季代替普通空调向土壤排热,以10—17℃左右的冷风形式给建筑物制冷。同时,它还能供应生活热水。它的最大优点是节能、无污染和运行费用低、空气质量高。它不向外界排放任何废气、废水、废渣,是一种的理想的“绿色技术”。从能源角度来说,它是一种用之不尽的可再生能源。 先进的自动化技术在可再生能源建筑应用中已广泛使用,并发挥出显著的技术经济效益。在系统控制过程中,通过对水泵、热泵、机组以及水流流量的控制和监测,使系统达到最大程度的高效和节能。 3.监控系统构成 根据本工程的实际情况及工艺要求,监控系统设计采用分布式计算机监控系统。系统由中心监控计算机和现场控制分站组成,采用以太网及现场控制总线相结合的通讯网络。同时中心监控计算机预留与物业管理网络衔接的通讯接口。设置中央控制室,中央控制室内设置中央监控计算机、打印机、投影仪等设备。 由可编程序控制器及自动化仪表组成检测控制系统---现场控制站,对各工艺过程进行分散控制;再由中央控制室,对全系统实行集中管理。分控站与中央控制室之间由以太网进行数据通信。

地源热泵工作原理 供暖、制冷

地源热泵工作原理地源热泵原理图 舒适100网2010-7-9 12:00:38 .shushi100. 地源热泵是一种绿色技术,地源热泵工作原理是利用地热资源将低位能量转化成高位能量从而达到节能的目的,地源热泵能效比一般可以达到5以上,比普通的中央空调要节能40%以上,目前我国也在大力倡导地源热泵中央空调系统,很多专家认为,地源热泵将是中央空调的未来和趋势。 地源热泵为什么如此节能呢,这要从地源热泵工作原理说起,地源热泵主要是利用了地能和水能,和太阳能一样,他们都是免费可再生能源。下面我们通过地源热泵原理图为大家详细介绍一下地源热泵工作原理,看看地源热泵是如何节能的。 地源热泵原理简述 作为自然现象,正如水由高处流向低处那样,热量也总是从高温流向低温,用著名的热力学第二定律准确表述:“热量不可能自发由低温传递到高温”。但人们可以创造机器,如同把水从低处提升到高处而采用水泵那样,采用热泵可以把热量从低温抽吸到高温。所以地源热泵实质上是一种热量提升装置,它本身消耗一部分能量,把环境介质中贮存的能量加以挖掘,提高温位进行利用,而整个热泵装置所消耗的功仅为供热量的三分之一或更低,这就是地源热泵节能的原理。

地源热泵原理图 地源热泵工作原理 地源热泵系统是从常温土壤或地表水(地下水),冬季从地下提取热量,夏季把建筑的热量又存入地下,从而解决冬夏两季采暖和空调的冷热源。 夏季通过机组将房间的热量转移到地下,对房间进行降温,同时储存热量,以备冬用。冬季通过热泵将土壤中的热量转移到房间,对房间进行供暖,同时储存冷量,以备夏用,土壤提供了一个很好的免费能量存贮源泉,这样就实现了能量的季节转换。 地源热泵原理图

浅谈地源热泵系统的节能运行管理

浅谈地源热泵系统的节能运行管理 王阳阳 摘要:地源热泵是一种可再生的能源利用技术,由于具有高效节能、稳定可靠、无环境污染、维护费用低、使用寿命长等优点,近年来在国内外得到了广泛的推广和应用。针对包神铁路公司沿线地源热泵系统的运行情况进行反复研究和测试,本文客观分析了影响地源热泵系统能耗的主要因素,从这些因素着手,建立一套规范的节能运行管理体系,不仅能够有效避免能源的浪费,促使设备更加高效、稳定运行,而且还为以后热泵系统的节能运行提供了实践经验。 关键词:地源热泵节能运行实践经验 1 地源热泵简介和原理介绍 地源热泵是利用浅层地能进行供热制冷的新型能源利用技术,是热泵的一种,热泵是利用卡诺循环和逆卡诺循环原理转移冷量和热量的设备。地源热泵通常是指能转移地下土壤中的冷量和热量到所需要的地方。通常热泵都是用来作为空调制冷和采暖用的。地源热泵还利用了地下土壤巨大的蓄热蓄冷能力,冬季地源把热量从地下土壤中转移到建筑物内,夏季再把地下的冷量转移到建筑物内,一个年度形成一个冷热循环。 2 系统运行节能分析 2.1 系统能耗的主要组成 该系统是以消耗电能的方式,实现冷量和热量的转移,即夏季将从房间获取的热量释放到浅层土壤中,冬季再将土壤中储存

的热量提升到房间内。在这个过程中,系统能耗主要由地源热泵机组能耗(压缩机能耗),空调、地藕循环泵能耗,末端设备(风机盘管)能耗,换热器的传热能耗等因素组成。 2.2 热泵机组能耗 综合多个参考资料,地源热泵机组的能耗约占系统总能耗的40%,空调、地藕循环泵能耗和换热器的传热能耗约占20%,换热器的传热能耗等约占20%,由此可见热泵机组能耗的高低是影响系统能耗的最主要因素。 2.2.1 供电电压对热泵机组能耗的影响 一般情况下,地源热泵维保人员往往太过于关注热泵机组的运行参数和报警故障,而忽视了电网的供电电压,但在系统的节能运行管理中,必须要求维保人员及时关注压缩机的供电电压。由于设备在运行过程中,耗电量与运行电压成正比,供电电压过高就会直接导致热泵机组能耗的增大。如额定电压为380V的地源热泵机组如果在410V的实际电压中运行,该系统的能耗就会增加8%。因此,对热泵机组供电电压的调整将会直接影响系统的节能性。另外,供电电压过高不仅会增加热泵系统用电设备的耗电量,而且,机组长时间在超电压的环境下超负荷运行,也会减少使用的寿命。这就要求地源热泵维保人员,在日常巡检过程中要定期检查和测量热泵系统的供电电压,如发现供电电压过

地源热泵系统操作手册

新龙生态林工程项目指挥部(办公楼) 地源热泵空调系统操作手册

工程概况 工程名称:新龙生态林工程项目指挥部(办公楼)地源热泵空调系统工程地点:常州市新北区长江北路 建设单位:常州龙城生态建设有限公司 施工单位:江苏凯源机电设备安装工程有限公司 设备描述 1、本工程系统为地源热泵系统,主机品牌为上海美意,配置热泵机组4台;室内风机盘管品牌为浙江盾安,室内配置风机盘管57台;中厅配置风管式机组2台,配置室内新风机4台。 地源侧配备循环水泵两台,一用一备;空调侧配备循环水泵两台,一用一备。 地源侧与空调侧各配置定压稳压装置一套。 2、美意主机液晶控制面板使用说明:

○1开关 ○2模式 ○3热水 ○4温度加键/风速 ○5确认 ○6温度减键/睡眠 ○7设置 ○8清除 ○9节能 ○10室温 3、室内风机盘管液晶控制面板使用说明: ○1开/关机按键 ○2模式按键,冷/热转换 ○3风量调节键 ○4/○5温度设置键 ○6红外接收窗 ○7/○8冷/热符号 ○9通风符号 ○10自动风速符号 ○11手动风速符号 ○12室温符号 ○14/○15温度显示

4、新风机组液晶控制面板使用说明 ○1开关键 ○2模式键 ○3风速键 ○4/○6上下键 ○5空格 开机步骤 开启地源侧水泵和空调侧水泵 按主机液晶控制面板开关,依次开1#、2#机 开启室内液晶控制面板开关(设置温度及风量) 关机步骤 关闭室内液晶控制面板开关

关闭主机液晶控制面板开关 关闭地源侧水泵和空调侧水泵 五、中厅风管机组操作步骤 中厅部分空调机组控制箱 1、按开机键,运行灯亮,机组启动运转 2、按停机键,停止灯亮,机组停止运转

地源热泵技术简单介绍.

地源热泵 地源热泵的利用是国土资源部大力推广的一种新型环保、节能技术,具有再生、清洁、安全、高效的特点。 地源热泵系统的利用分地埋管地热源系统、地下水地热源系统和地表水地热源系统。 量转移到建筑物内 , 一个年度形成一个冷热循环 . 是最具有发展前景的一种形式。但对于该项技术的使用,受限制较多(需要当地土地资源部门对当地土地资源的评估、批准 ,而且其初步的投资较高。 2. 地表水地热源系统,即污水源热源系统。城市污水来源广泛,汇流面积大,污水原水流量具有小时变化规律明确、日流量相对稳定、随着城市规模的扩大而呈逐年递增的趋势。利用污水热泵空调系统不仅可以使污水资源化,更是改善我国供暖以煤为主的能源消费结构现状的有效途径。城市污水有三种形式:原生污水、二级再生水和中水。原生污水是指未经过任何物理手段处理的污水。运用原生污水源热泵空调系统相比于二级再生水和中水热泵空调系统的初投资及运行费用低。城市污水温度变化幅度较小,与环境温度相比,表现为冬暖夏凉,污水温度在冬季通常为13℃ ~17℃,在夏季为 22℃ ~25℃与河水及空气相比较,城市污水在温度在冬季最高、夏季最低,全年波动最小。污水的温度在城市可以利用的热能中是最多的。而且在能量消费密度越高的城市中其蕴藏的热量也越大。虽然污水的热赋存量很大,却不适用于产生动力,仅适用于 50℃一下的低温用户。

由于城市污水具有比较稳定的流量和适宜的温度, 污水源热泵系统能够高效稳定、安全可靠的运行, 可使夏季室温保持在 21℃ ~26℃, 冬季可达 18℃ ~24℃ . 城市污水热源泵,容易安装。一套设备可以实现夏季供冷、冬季供热,设备利用率高,总投资额为传统空调的 60%。 该技术已在北京、秦皇岛、哈尔滨等地开始运用。 下面是污水热源泵系统原理图: 但该项技术对于污水的需求量非常大,受水资源的限制。 3. 地下水热源系统(水源热泵常常被人们赞誉为“绿色空调” 。水源热泵就是以地下水作为冷热 " 源体 " ,在冬季利用热泵吸收其热量向建筑物供暖,在夏季热泵将吸收到的热量向其排放、实现对建筑物供冷。传统的暖通空调系统需要很多辅助系统或设备来完成一个完整的暖通空调功能,如冷却塔。而水源热泵系统只是通过与地下水的热交换来完成制冷或制热的效果。只应用一个硬件系统, 通过在不同季节进行冷凝器和蒸发器的转换,就可以完成制冷与制热功能的转换。该向技术已在我市部分楼盘开始使用。

地源热泵系统工作原理

地源热泵系统工作原理、优点介绍 环境和经济效益显著 地源热泵机组运行时,不消耗水也不污染水,不需要锅炉,不需要冷却塔,也不需要堆放燃料废物的场地,环保效益显著。地源热泵机组的电力消耗,与空气源热泵相比也可以减少40%以上;与电供暖相比可以减少70%以上,它的制热系统比燃气锅炉的效率平均提高近50%,比燃气锅炉的效率高出了75%。 一机多用,应用广泛 地源热泵系统可供暖、空调制冷,还可提供生活热水,一机多用,一套系统可以替换原来的锅炉加空调的两套装置或系统,特别是对于同时有供热和供冷要求的建筑物。地源热泵有着明显的优点。不仅节省了大量的能量,而且用一套设备可以同时满足供热、供冷、供生活用水的要求,减少了设备的初投资,地源热泵可应用于宾馆、居住小区、公寓、厂房、商场、办公楼、学校等建筑,小型的地源热泵更适合于别墅住宅的采暖、空调。 自动运行 地源热泵机组由于工况稳定,可以设计成简单的系统,部件较少,机组运行可靠,维护费用用低,自动控制程度高,使用寿命长。 无环境污染 地源热泵的污染物排放,与空气源热泵相比,相当于减少38%以上,与电供暖相比,相当于减少70%以上,真正的实现了节能减排节能减排是减少能源浪费和降低废气排放更多。维护费用低 地源热泵系统运动部件要比常规系统少,因而减少维护,系统安装在室内,不暴露在风雨中,也可免遭损坏,更加可靠,延长寿命。 使用寿命长 地源热泵的地下埋管选用聚乙烯和聚丙烯塑料管,寿命可达50年,要比普通空调高35年使用寿命。 维持生态环境平衡 地源热泵夏天把室内的热量排到地下,冬天把地下的热量取出来供室内使用,相对来说,向环境排放更少的能量,维持生态环境的平衡。 节省空间 没有冷却塔、锅炉房和其它设备,省去了锅炉房,冷却塔占用的宝贵面积,产生附加经济效益,并改善了环境外部形象。

山东省关于加强地源热泵系统建筑应用项目管理的通知

山东省关于加强地源热泵系统建筑应用项目管理的通知 admin 2011年12月14日来源:中国地源热泵网字体:(大中小)点击:777 关于加强地源热泵系统建筑应用项目管理的通知 鲁建节科字[2011]13号 各市住房城乡建委(建设局),各有关单位: 为加强我省地源热泵系统建筑应用管理,促进浅层地温资源的有序、科学、合理、可持续开发利用,促进可再生能源建筑应用工作的深入健康发展,依据《地源热泵系统工程技术规范》(GB50366-2005)(2009年版)和《山东省地源热泵系统工程技术规程》 (DBJ14-068-2010)等有关规定,结合我省实际,现就加强地源热泵系统建筑应用管理的有关事项通知如下: 一、因地制宜,合理发展地源热泵 (一)根据国家、省可再生能源发展战略和规划,按照合理开发与保护资源并重的原则,优先发展地埋管地源热泵系统、污水源热泵系统、地表水地源热泵系统。在地下水资源丰富的地区,适量发展地下水地源热泵系统,但要保证所抽取的地下水能实现无污染100%同层回灌。 (二)鼓励发展的地源热泵系统范围:地埋管地源热泵、再生水源热泵(含污水、工业废水)、地表水地源热泵(含河流、湖泊、海洋等)。 (三)在城市供热管网覆盖不到的地区,凡符合地源热泵技术推广应用规划要求,并具备应用条件的新建、改建、扩建民用建筑项目,应将地源热泵系统作为优先考虑的建筑供暖制冷冷热源方案。 (四)采用地源热泵系统的项目,建设及运行应当严格执行国家和省相关法律法规及标准规范,坚持统一规划、综合利用、注重效益和开发与环境保护并重的原则。 二、做好地源热泵建筑应用项目前期论证及勘探、设计 (一)拟采用地源热泵系统的项目,项目建设单位要在开工建设前,委托专业咨询机

地源热泵系统操作手册

地源热泵系统操作手册 Prepared on 24 November 2020

新龙生态林工程项目指挥 部(办公楼) 地源热泵空调系统操作手册 一、工程概况 工程名称:新龙生态林工程项目指挥部(办公楼)地源热泵空调系统 工程地点:常州市新北区长江北路 建设单位:常州龙城生态建设有限公司 施工单位:江苏凯源机电设备安装工程有限公司 二、设备描述 1、本工程系统为地源热泵系统,主机品牌为上海美意,配置热泵机组4台;室内风机盘管品牌为浙江盾安,室内配置风机盘管57台;中厅配置风管式机组2台,配置室内新风机4台。 地源侧配备循环水泵两台,一用一备;空调侧配备循环水泵两台,一用一备。 地源侧与空调侧各配置定压稳压装置一套。 2、美意主机液晶控制面板使用说明: ○1开关 ○2模式 ○3热水

○4温度加键/风速 ○5确认 ○6温度减键/睡眠 ○7设置 ○8清除 ○9节能 ○10室温 3、室内风机盘管液晶控制面板使用说明:○1开/关机按键 ○2模式按键,冷/热转换 ○3风量调节键 ○4/○5温度设置键 ○6红外接收窗 ○7/○8冷/热符号 ○9通风符号 ○10自动风速符号 ○11手动风速符号 ○12室温符号 ○14/○15温度显示 4、新风机组液晶控制面板使用说明 ○1开关键 ○2模式键

○3风速键 ○4/○6上下键 ○5空格 三、开机步骤 1、开启地源侧水泵和空调侧水泵 2、按主机液晶控制面板开关,依次开1#、2#机 3、开启室内液晶控制面板开关(设置温度及风量) 四、关机步骤 1、关闭室内液晶控制面板开关 2、关闭主机液晶控制面板开关 3、关闭地源侧水泵和空调侧水泵 五、中厅风管机组操作步骤 中厅部分空调机组控制箱 1、按开机键,运行灯亮,机组启动运转 2、按停机键,停止灯亮,机组停止运转

地源热泵系统操作手册

新龙生态林工程项目指挥部 (办公楼) 地源热泵空调系统操作手册 一、工程概况 工程名称:新龙生态林工程项目指挥部(办公楼)地源热泵空调系统 工程地点:常州市新北区长江北路 建设单位:常州龙城生态建设有限公司 施工单位:江苏凯源机电设备安装工程有限公司 二、设备描述 1、本工程系统为地源热泵系统,主机品牌为上海美意,配置热泵机组4台;室内风机盘管品牌为浙江盾安,室内配置风机盘管57台;中厅配置风管式机组2台,配置室内新风机4台。 地源侧配备循环水泵两台,一用一备;空调侧配备循环水泵两台,一用一备。 地源侧与空调侧各配置定压稳压装置一套。 2、美意主机液晶控制面板使用说明: 开关 模式 热水 温度加键/风速 确认 温度减键/睡眠 设置 清除 节能 室温

3、室内风机盘管液晶控制面板使用说明: 开/关机按键 模式按键,冷/热转换 风量调节键 /温度设置键 红外接收窗 /冷/热符号 通风符号 自动风速符号 手动风速符号 室温符号 /温度显示 4、新风机组液晶控制面板使用说明 开关键 模式键 风速键 /上下键 空格 三、开机步骤 1、开启地源侧水泵和空调侧水泵 2、按主机液晶控制面板开关,依次开1#、2#机 3、开启室内液晶控制面板开关(设置温度及风量) 四、关机步骤 1、关闭室内液晶控制面板开关 2、关闭主机液晶控制面板开关 3、关闭地源侧水泵和空调侧水泵 五、中厅风管机组操作步骤 中厅部分空调机组控制箱 1、按开机键,运行灯亮,机组启动运转 2、按停机键,停止灯亮,机组停止运转

六、常见故障代码汇总表 七:机房布局 系统压力表 地源侧、空调侧循环水泵 美意热泵机组

芬尼克兹地源热泵三联供系统介绍及应用

地源热泵三联供系统介绍及应用 广州市密西雷电子有限公司――刘万才 1、概述 地源热泵三联供机组是一种利用地能(包括地下水、土壤、地表水等)作为冷(热)源,对室内空间提供采暖、空调与生活热水等多种功能的空调热水设备。地源热泵三联供通过输入少量的高品位能源(如电能),系统以水为载体,夏季制冷季时从室内吸收热量通过载体将热量释放到地下土壤中储存起来,同时载体得到冷却,从而实现对室内进行降温、除湿,该系统每消耗1KW的电能,可以得到4-5KW的冷量,同时所得生活热水为完全免费获得。冬季采暖时系统从地下土壤中吸收热量通过载体将热量释放到室内,满足室内供热与采暖的需求。地源热泵三联供所利用的是地球所储藏的太阳能资源作为冷热源,是清洁的可再生能源,取之不尽、用之不竭。热泵系统进行能量的转换利用,节能环保。 3、工程应用 3.1.工程根况: 本工程为上海某会所楼的中央空调,属于舒适性空调。空调使用面积为1200m2.层数为3层,主要区域为办公室,会议室、健身中心等;本大楼需要24小时有热水供应。 3.2.系统配置 经计算本工程总设计冷负荷为264KW,热负荷为160KW,热水用量为5T/天。空调主机选用PHNIX(芬尼克兹)型号为PWSRW250S-HGLQX地源三联供机组(地下环路式)系列4台。该机组单机制冷量为65KW;制热量为50KW;额定产热水量680L/h。 室内空调末端采用卧式暗装风机盘管,合理配置室内机机型,及均匀布置送、回风位置,保证房间气流组织,做到装潢及使用效果的完美。空调供回水系统采用异程式,管材为镀锌钢管,冷凝水管材用PVC管排至地漏,为防止冷结产生,分别采用20mm厚和8mm厚橡塑材料管材保温。空调机组在震动及运行方面具备良好的性能,且机组在冷量控制方面实行全自动控制运行。 热水供应系统,热水系统配置1个不锈钢保温水箱(有效容积为5m3)。机组进水和出水管接水箱,管材采用PPR管外包橡塑保温,水箱中热水经机组加热(水温55℃),由热水供水泵送到各用水点。

地源热泵优缺点及基本原理和参数

地源热泵的12大优势 由于地源热泵系统采取了特殊的换热方式,使它具有普通中央空调和锅炉不可比拟的优点: 一、高效节能 与锅炉(电、燃料)供热系统相比,土--气/水型地源热泵系统的转换效率最高可达4.7 。而锅炉供热只能将90%以上的电能或70~90%的燃料内能转换为热量供用户使用,因此它要比电锅炉加热节省2/3以上的电能,比燃料锅炉节省1/2以上的能量,运行费用为各种采暖设备的30-70%。由于土壤的温度全年稳定在10℃—20℃之间,其制冷、制热系数可达3.5—4.7,与传统的空气源热泵(家用窗式和分体式空调、中央式风冷热泵)相比,要高出40%以上,其运行费用仅为普通中央空调的50—60%。夏季高温差的散热和冬季低温差的取热,使得土--气型地源热泵系统换热效率很高。因此在产生同样热量或冷量时,只需小功率的压缩机就可实现,从而达到节能的目的,其耗电量仅为普通中央空调与锅炉系统的40%—60%。 二、绿色环保 土--气/水型地源热泵系统在冬季供暖时,不需要锅炉,无废气、废渣、废水的排放,可大幅度地降低温室气体的排放,能够保护环境,是一种理想的绿色技术。 三、分户计费 实现机组独立计费,分户计表,方便业主对整个系统的管理。 四、使用寿命长

家用空调设计寿命8年,燃气锅炉为10年;土--气型地源热泵机组为50年,水循环和风管系统60年以上,地耦管路系统为70年,它比所有各种空调系统和采暖设备的寿命都要长。 五、节省建筑空间控制设备简单 土--气/水型地源热泵系统采用将地源热泵机组分散安装于各处所(居室、会所、办公室等)的方式,中央控制仅需选择水路控制,除去了一般中央空调集中控制所有参量的复杂环节,从而降低控制成本。在各分散安装单元(居室、会所、办公室)可根据用户要求设不同的体积很小的终端控制器,实现从最简单(起停、供暖、制冷三档)到复杂的可编程智能控制方式。 六、系统可靠性强 每台机组可独立供冷或供热,个别机组故障不影响整个系统的运行。机组的运行工况稳定,几乎不受环境温度变化的影响,即使在寒冷的冬季制热量也不会衰减,更无结霜除霜之虑。 七、同时供暖制冷 土--气/水型地源热泵系统可做到同时有的房间或区域制冷,有的房间或区域供暖,这对大型商业建筑尤其重要。采用传统中央空调系统只有使用造价极其昂贵的四管空调系统才能做到,而土--气型地源热泵不需增加任何设备便可做到。 八、维护费用低廉 土—气/水型地源热泵系统不带有室外安装的设备,不设冷却塔、屋顶风机,没有室外设备安装维护费用。压缩机工作稳定,不会出现传

地源热泵简介地源热泵概述

地源热泵简介地源热泵概述 地源热泵是一种利用浅层地热资源(也称地能,包括地下水、土壤或地表水等)的既可供热又可制冷的高效节能空调设备。 地源热泵通过输入少量的高品位能源(如电能),实现由低温位热能向高温位热能转移。地能分别在冬季作为热泵供热的热源和夏季制冷的冷源,即在冬季,把地能中的热量取出来,提高温度后,供给室内采暖;夏季,把室内的热量取出来,释放到地能中去。通常地源热泵消耗1kWh的能量,用户可以得到4kWh以上的热量或冷量。 地源热泵由来 "地源热泵"的概念,最早于1912 年由瑞士的专家提出,而该技术的提出始于英、美两国。北欧国家主要偏重于冬季采暖,而美国则注重冬夏联供。由于美国的气候条件与中国很相似,因此研究美国的地源热泵应用情况,对我国地源热泵的发展有着借鉴意义。编辑本段地源热泵的热源地源热泵目前,地源热泵已成功利用地下水、江河湖水、水库水、海水、城市中水、工业尾水、坑道水等各类水资源以及土壤源作为地源热泵的冷、热源。编辑本段地源热泵组成地源热泵供暖空调系统主要分三部分:室外地能换热系统、地源热泵机组和室内采暖空调末端系统。其中地源热泵机主要有两种形式:水—水式或水—空气式。三个系统之间靠水或空气换热介质进行热量的传递,地源热泵与地能之间换热介质为水,与建筑物采暖空调末端换热介质可以是水或空气。 主要特点

(1)地源热泵技术属可再生能源利用技术。由于地源热泵是利用了地球表面浅层地热资源(通常小于400米深)作为冷热源,进行能量转换的供暖空调系统。地表浅层地热资源可以称之为地能,是指地表土壤、地下水或河流、湖泊中吸收太阳能、地热能而蕴藏的低温位热能。地表浅层是一个巨大的太阳能集热器,收集了47%的太阳能量,比人类每年利用能量的500倍还多。它不受地域、资源等限制,真正是量大面广、无处不在。这种储存于地表浅层近乎无限的可再生能源,使得地能也成为清洁的可再生能源一种形式。 (2)地源热泵属经济有效的节能技术。其地源热泵的COP值达到了4以上,也就是说消耗1KWh的能量,用户可得到4KWh以上的热量或冷量。 (3)地源热泵环境效益显著。其装置的运行没有任何污染,可以建造在居民区内,没有燃烧,没有排烟,也没有废弃物,不需要堆放燃料废物的场地,且不用远距离输送热量。 (4)地源热泵一机多用,应用范围广。地源热泵系统可供暖、空调,还可供生活热水,一机多用,一套系统可以替换原来的锅炉加空调的两套装置或系统;可应用于宾馆、商场、办公楼、学校等建筑,更适合于别墅住宅的采暖、空调。然而实现地源热泵主机系统的这一机多用,则需要一整套系统解决方案,其有动力输配系统-----节能空调机房,室内末端输送设备采用地暖分集水器,水力平衡分配器,生活热水采用多功能水箱。由此可体现出地源热泵主机的一机多用也代表着暖通系统的整个运行体系。水力平衡分配器(5)地源热泵空调系统维护费用低。地源热泵的机械运动部件非常少,所有的部件不是埋在地下便是安装在室内,从而避免了室外的恶劣气候,机组紧凑、节省空间;自动控制程度高,可无人值守。

地源热泵空调工作原理

地源热泵空调工作原理 地源热泵供热空调系统是目前世界上先进的绿色空调系统。热泵供热空调系统的工作原理是利用环境(空气、水和大地)中的低品味热量,经过热泵机组的工作而改变温度,进而实现对建筑物的供热和空调,同时还可以提供生活热水。 地源热泵系统通过循环液在封闭的地下埋管中流动,实现系统与大地之间的换热,利用大地岩土层中的可再生热能。由于较深的底层中在未受干扰的情况下常年保持恒定的温度,与室外温度相比是冬暖夏凉,因此地源热泵可克服空气源热泵的技术障碍,且效率大大提高。在热泵机组中消耗1KW的电能可以得到4KW以上的热量,即能效比大于4。此外,它保持了地下水源热泵利用大地作为冷热源的优点,同时又不需要抽取地下水作为传热的介质,因此它是一种可持续发展的建筑节能新技术。 地源热泵空调工作流程 地源热地下环路的(即地热换热器)埋管方式多种多样。目前国外普遍采用的有垂直埋管和水平埋管地热器两种基本的配置形式。垂直埋管地热换热器是在地层中垂直钻孔的地热换热器是在浅层土地中水平埋管。地热换热器型式和结构的选取应根据实际工程以及给定的建筑场地条件来确定。水平埋管占地面积大,而且水平埋管的地热换热器受地表气候变化的影响,效率较低,因此这种水平埋管的地源热泵空调系统在多数场合不适合中国人多地少的国情。 垂直环路地源热泵系统在工作中有三个必需的环路,有的还有第四个可供选择的预热生活热水的环路。 1、地下换热环路

水或防冻剂溶液在地下循环的封闭加压环路。冬季从周围土壤吸收热量,夏季向土壤释放热量,其循环由一台低功率的循环泵来实现。 2、制冷剂环路 即在热泵机组内部的制冷循环,与空气源热泵相比,只是将空气—制冷剂换热器变成水—制冷剂热换器,其它结构基本相同。 3、空气环路 把已调节好的空气分配到建筑物中去的环路。送风机将空气送到空气分布系统,再根据各区域的热损失或得热,将它们分配到特定的区域去。 4、生活热水环路 将水从生活热水箱送到过热蒸汽冷却器去进行循环的封闭加压环路,是一个可选的环路。 这些环路的不同运行方向即构成了冬夏两大循环:制热循环和制冷循环。 地源热泵空调的突出优点 1.高效节能 热泵的运行方式,使能量输入和输出之比,在供热状态可达1:3以上,制冷状态为1:5左右;即使在部分负荷状态下,也能高效运行,运行费用仅为传统中央空调的40—60%。 2.绿色环保 地源热泵系统省去了锅炉和锅炉房,全年仅采用电力这种清洁能源,彻底解决了锅炉造成的大气污染问题。由于提高了能源的利用效率,大大减少了由于建筑供热空调产生的CO2排放量。同时避免了地下水源热泵系统可能造成的对地下水的浪费和污染。

地源热泵空调系统自动控制方案

地源热泵空调系统自动控制方案 Ver 1.2 2014-03

目录

1、系统概述 地源热泵是一种利用地表浅层地热资源(也称地能,包括土壤、地下水和江、河、湖、海以及城市污水等)作为冷热源的空调系统。它不但可以供冷、供热,而且可以提供生活热水,一机多用的同时还具有高效、节能、环保的特点。浅层地能一年四季相对稳定,土壤与空气的温差一般为17℃,冬季比空气温度高,夏季比空气温度低,是很好的热泵热源和空调冷源。这种温度特性使得地源热泵比传统空调系统运行效率要高40%~60%,因此要节能和节省运行费用40%-50%左右。通常地源热泵消耗1KW的能量,用户可以得到5KW以上的热量或4KW以上冷量,所以我们将其称为节能型空调系统。 空调系统的能耗问题是大楼日常运行成本控制的一大难题,整个暖通系统的能耗将占大楼能耗的50%以上,目前,国家的建设绿色节能建筑、节能减排的号召已经非常明确,谛都科技城业主眼光比较远,从响应国家号召,降低大楼日常运行成本,提高管理效率等方面进行考虑,计划对***项目的地源热泵空调系统配套自控系统。 水泵的能耗,一般约占空调系统总能耗的15-20%,因此采用变流量系统,使输送能耗岁流量的增减而增减,具有显着的节能效益与经济效益;同时才有变频技术实现电机的软启动,可以有效的延长电机的使用寿命。考虑到变频调速一次投资较大,一般来讲都是对节能效果最为明显的关键部分采用变频技术,比如冷冻水泵,冷却水泵、热泵机组等,使得业主的投资收益比最大化。 ***项目地源热泵空调系统冷冻水泵、冷却水泵群控的使用将带来以下明显效果: 1、节省能源 ***项目需冷/热量每个季节、每个月、每一天都不一样,空调负荷的分布在一年之内是极不均衡的,设计负荷约占总运行时间的6-8%。详见下表: 注:数据引自美国制冷协会标准880-56 而传统的手动开关水泵的方式,不考虑大楼的需冷/热量,采用全部启动、全部关闭的方式,在大多数时间里面都是非常浪费能源的,而空调水泵的变频调

地源热泵空调系统运行注意事项

地源热泵空调系统运行注意事项 一、地源热泵空调主机供热、制冷原理 1、夏季制冷模式时,高温高压的制冷剂气体从压缩机出来进入冷凝器,循环动态的地埋管换热器内的水流过凝器壳管时把制冷剂释放的热量(低品位热源)载入输送到地下土壤层内。制冷剂再经节流装置节流成低温低压液体,进入蒸发器吸收循环流经管壳的所载建筑制冷用水中的热量,液体气化,并使冷冻水水温降低。低压制冷剂蒸汽又进入压缩机压缩成高温高压气体往复循环做功。这样往复循环在蒸发器管壳内的建筑物空调用循环水获得冷水,通过管道系统输送到达建筑内进行空调制冷。 2、冬季制热模式时,高温高压的制冷剂气体从压缩机出来进入冷凝器,制冷剂向建筑物供暖用的流经冷凝器管壳的循环水释放出热量而冷却成高压液体,并使供热水水温升高。制冷剂再经过膨胀阀膨胀成低温低压液体,进入蒸发器吸收流经蒸发器管壳地埋管换热器循环水的热量,蒸发成低压蒸汽,并使地源水水温降低。低压制冷剂蒸汽又进入压缩机压缩成高温高压气体继续往复循环做功。这样往复循环在冷凝器管壳内的建筑物空调用循环水获得热水。通过管道系统输送到达建筑内进行空调制热。 二、滨州曹王供电所地源热泵空调项目简介 该工程为国网山东聊城供电公司凤凰供电所地源热泵工程,开工日期2016年8月21日,竣工日期2016年9月16日。投入使用期2016年10月20日。本项目位于滨州博兴县曹王镇,总建筑面积为980㎡,地上3层,建筑高度12m。该建筑主要为办公室、会议室、餐厅等房间类型。 1、该工程风机盘管为麦克维尔品牌,风机盘管总数量32台,其中型号FP—51盘管8台,FP—68盘管2台,FP-85盘管9台,FP-102盘管13台,送风方式为下回侧吹风。 2、室外地埋管换热器钻井埋管区域为办公楼西侧小院,竖直地埋管换热器为单U形式钻井竖直埋设。地埋管的材质:高密度聚乙烯PE100管,φ32mm、承压为1.6Mpa。地下地埋管钻孔直径φ150mm,井孔间距为4米,数量26眼,钻井下管有效深度100米(其中2口井为120米),总共2640延米。水平管埋地深度:室外地坪负1.5m,地埋管钻井区域占地面积约计416平米。 三、运行必须注意事项 1、空调机房所有设备运行时必须有合格的操作工值班并随时记录运行情况,不定期的巡视。 若发现循环泵噪音过大或补水装置水泵一直处在补水状态说明循环泵有故障或有漏水现象。做到及时处理。 2、对末端风机盘管、循环泵、热泵机组连接管道入口的过滤器要定期清理防止堵塞管道。 3、冬季环境气温较低或机组长时间未启动时,再开机前应先给机组供电不低于8小时进行预热(此时水泵不要启动)。 4、冬季环境温度很低的情况下,长时间停机会风机盘管和管道内的水冻结而损坏设备和管道,为防止冻结,空调主机及有关辅助设备必须保证24小时供电。机组停机时空调循环水泵也要不停止运行。最安全方法是在空调循环水系统里添加-25℃的防冻液或其他防冻混合物进行防冻。 5、地埋管分、集水器阀门已调试完毕,请勿关闭或开启。 感谢您对我们的工作支持与帮助,若有问题请及时联系。维保电话: 建设单位(使用单位):施工单位:

地源热泵的工作原理与家用什么相同

地源热泵的工作原理与家用什么相同 家用地源热泵与商用地源热泵工作原理相同,不同之处在于: 1、家用地源热泵制冷量在10KW-75kw,针对家庭需求加工生产的,而商用地源热泵用于集中制冷供暖,主要用对大型市场、集中供冷暖的居民小区、养老院、学校等,用一个管道接入,所有房间均可以受到冷暖的影响,是一个整体; 2、家用地源热泵,家用的分为个人及多家合用,当家里没人时完全可以关闭本房间的供热/冷管道,而且不影响其他人使用。 地源热泵工作原理是:冬季,热泵机组从地源(浅层水体或岩土体)中吸收热量,向建筑物供暖;夏季,热泵机组从室内吸收热量并转移释放到地源中,实现建筑物空调制冷。根据地热交换系统形式的不同,地源热泵系统分为地下水地源热泵系统和地表水地源热泵系统和地埋管地源热泵系统。 地源热泵系统包括三种不同的系统:以利用土壤作为冷热源的土壤源热泵;以利用地下水为冷热源的地下水热泵系统;以利用地表水为冷热源的地表水热泵系统。 系统通过地源热泵将环境中的热能提取出来对建筑物供暖或者将建筑物中的热能释放到环境中去而实现对建筑物的制冷,夏季可以将富余的热能存于地层中以备冬用;同样,冬季可以将富余的冷能贮存于地层以备夏用。这样,通过利用地层自身的特点实现对建筑物、环境的能量交换。 在制冷状态下,地源热泵机组内的压缩机对冷媒做功,使其进行汽-液转化的循环。通过蒸发器内冷媒的蒸发将由风机盘管循环所携带的热量吸收至冷媒中,在冷媒循环的同时再通过冷凝器内冷媒的冷凝,由水路循环将冷媒所携带的热量吸收,最终由水路循环转移至地下水或土壤里。在室内热量不断转移至地下的过程中,通过风机盘管,以13℃以下的冷风的形式为房间供冷。

地源热泵施工方案及流程

一、地源热泵是如何工作的? 为何能够节能?与传统空调有何不同?地源热泵主要是与地下土壤进行热交换,而不是与室外空气进行热交换。在夏季,在为室内提供冷气的同时,其废热不再是排入空气中,而是储存于地下,以此提高冬季供暖的效率;在冬季,室内供暖的大部分能量来自于地下,利用地下土壤的温度来为室内提供免费的热能。一般来讲,冬季每千瓦的电力能为室内带来4—5千瓦热量,而土壤温度的降低又为下一季节的空调带来冷源。 二、地源热泵的可靠跟传统空调相比如何? 采用地源热泵进行热交换的方式,已经是非常成熟的施工工艺,只要按相关标准施工,其稳定性已经得到广泛认可。且由于其不受外界气候的影响,地源热泵是目前所有空调系统中运行最为可靠的。 三、地源热泵是否需要当地具有地热资源? 地源热泵(Ground Source Heat Pump)有时也被称为地热热泵 (Geothermal Heat Pump)但实际上,它完全不需要当地具有地热资源, 它利用的只是地下介质如土壤、岩石和水的蓄热能力。 四、哪些情况下不宜安装地源热泵? 答:相比之下,在下列情形中,地源热泵的优势不是十分明显: (1)楼层高、档次较低的住宅,此时地源热泵投资会明显抬高单位面积成本,影响房产商的利润,用户可能更倾向于简便、低廉的窗式空调或分体式空调。 (2)地质情况不好,如遇岩层、空洞等特殊土壤结构等,或外部场地十分狭小,造成钻井距离不足甚至是无法完成钻孔布局的情况下,就不宜安装地源热泵。

五、地源热泵的使用年限是多少年? 地源热泵系统非常的可靠耐用。一般室外地埋换热部分寿命为50年,热泵机组寿命为15-25年。热泵主机系统安装于室内,没有风吹、日晒、雨淋、不用频繁的清洗,寿命远远长于传统空调。 六、地源热泵系统需要占用多大的室内空间? 地源热泵系统的热泵机组常用的有两种:一种是别墅型涡旋机组,单机制冷量为 10KW-120KW,需要机房面积为4-10平米;一种是大型螺杆机组,单机制冷量一般都在几百个千瓦以上,需安装在专门的机房内,占用面积为25-60平米,噪音也较大。总体来说,地源热泵机组占地面积约为传统中央空调的三分之一。 七、热泵主机运行过程中噪音大吗? 热泵主机都有独立的机房,所以噪音还是比较小的。如果业主对噪音比较敏感,建议在机房内做隔音处理。另外各个设备的品牌不同,安装工艺水平不同,噪音表现也所不同,所以我们建议水泵尽量选择知名品牌。 八、室内温度及舒适度怎样? 地源热泵采取小温差、大流量的工作模式,在房间内您不会感觉到有任何的吹风感,比传统空调有明显的舒适比较。再加上系统自带的新风功能,让您仿佛置身于大自然般的宜人环境中。 九、地源热泵系统能提供热水吗?

地源热泵空调系统自动控制方案

地源热泵空调系统自动控制方案 Ver 2014-03

目录

1、系统概述 地源热泵是一种利用地表浅层地热资源(也称地能,包括土壤、地下水和江、河、湖、海以及城市污水等)作为冷热源的空调系统。它不但可以供冷、供热,而且可以提供生活热水,一机多用的同时还具有高效、节能、环保的特点。浅层地能一年四季相对稳定,土壤与空气的温差一般为17℃,冬季比空气温度高,夏季比空气温度低,是很好的热泵热源和空调冷源。这种温度特性使得地源热泵比传统空调系统运行效率要高40%~60%,因此要节能和节省运行费用40%-50%左右。通常地源热泵消耗1KW的能量,用户可以得到5KW以上的热量或4KW以上冷量,所以我们将其称为节能型空调系统。 空调系统的能耗问题是大楼日常运行成本控制的一大难题,整个暖通系统的能耗将占大楼能耗的50%以上,目前,国家的建设绿色节能建筑、节能减排的号召已经非常明确,谛都科技城业主眼光比较远,从响应国家号召,降低大楼日常运行成本,提高管理效率等方面进行考虑,计划对***项目的地源热泵空调系统配套自控系统。 水泵的能耗,一般约占空调系统总能耗的15-20%,因此采用变流量系统,使输送能耗岁流量的增减而增减,具有显着的节能效益与经济效益;同时才有变频技术实现电机的软启动,可以有效的延长电机的使用寿命。考虑到变频调速一次投资较大,一般来讲都是对节能效果最为明显的关键部分采用变频技术,比如冷冻水泵,冷却水泵、热泵机组等,使得业主的投资收益比最大化。 ***项目地源热泵空调系统冷冻水泵、冷却水泵群控的使用将带来以下明显效果: 1、节省能源 ***项目需冷/热量每个季节、每个月、每一天都不一样,空调负荷的分布在一年之内是极不均衡的,设计负荷约占总运行时间的6-8%。详见下表: 注:数据引自美国制冷协会标准880-56 而传统的手动开关水泵的方式,不考虑大楼的需冷/热量,采用全部启动、全部关闭的方式,在大多数时间里面都是非常浪费能源的,而空调水泵的变频调

相关文档